文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 外脚手架施工方案

外脚手架施工方案

外脚手架施工方案
外脚手架施工方案

目录

第一章编制依据及工程概况 (2)

一编制依据 (2)

二工程概况 (2)

三编制说明 (2)

第二章施工方案 (3)

一地下结构双排单立杆外架 (3)

二地上一层至三层结构外架 (4)

三标准层外架 (5)

1.搭设方案 (5)

2.设计验算 (6)

3.马道搭设 (11)

四天井满堂红脚手架 (11)

第三章脚手架的拆除 (12)

第四章安全技术措施 (13)

第一章编制依据及工程概况

一编制依据

1.《建筑施工手册(缩印本第二版)》(中国建筑工业出版社出版)

2.《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》(杜荣军主编,

中国建筑工业出版社出版)

3.《建筑结构荷载规范(GBJ9-87)》

4.《简明施工计算手册》(江正荣、朱国梁编著,中国建筑工业出版

社)

5.《中关村946#住宅楼施工图》(中科院北京建筑设计研究院)

6.《建筑安全法规及文件汇编》(中建一局集团,199

7.12)

7.《ISO9002质量保证体系》

8.《中建一局四公司项目管理手册》(1998)

9.《中建一局四公司CI工作手册》(1998)

10.《中建一局四公司质量保证手册》(1998)

二工程概况

中关村946#青年科学家住宅楼工程位于中关村科大附中西面, 西临科学院南路, 地下二层、地上十四层,其中地下一层至地上三层为商场, 四层以上为住宅, 标准层层高2.7m, 总建筑面积12873m2。结构形式为全现浇钢筋混凝土框支剪力墙结构。

三编制说明

本工程根据不同的施工阶段,拟采用如下形式的扣件式钢管外用

脚手架。

1.双排单立杆外架——地下结构施工阶段

此阶段外架搭设于基坑底部,可设斜向支撑于护坡上。主要用于结构施工及地外墙防水施工,总架高约8m。

2.双排单杆加外悬挑组合外架——地上一至三层结构施工阶段此阶段中,双排单立杆外架搭设于采光井内,其它部分采用外悬挑架,主要用于结构施工及方便地下土方回填,总架高约14~22m。3.双排外脚手架——标准层外侧结构及外装修施工阶段

此阶段为工程的主要阶段,结构施工时模板亦采用加快工期及提高质量的大模板早拆体系,为了减少扰民,降低噪声,保证工期,采用双排外脚手架随结构施工向上搭设,随外墙装修自上而下拆除。总架高约50~67m。

第二章施工方案

一地下结构双排单立杆外架

1.基底处理:

基坑底部应平整,土质为非挠动老土。架子外侧设200mm宽排水明沟,架子底部应设有冲天底座。

2.外架搭设

由于此外架高小于10m,因此,不需计算可直接采用如下搭设方式:

内立杆距结构外墙边200mm,外架宽1.05m立杆纵距1.5m每步

架高1.2m,墙杆不平间距2.0m(根据现场实际情况亦可斜撑于护坡上)垂直方向至少设三道,转角处应设置斜向横撑,中间每项隔15m 设一道单管剪力撑,剪力撑应联系4根立杆,斜杆与地面夹角45°~60°。

二地上一层至三层结构外架

整个外架外立杆内侧满挂密目安全网

1.采光井内单杆双排外架,在底部应垫503200木方,搭设方式同地下结构的双排单立杆外架。

2.非采光井部位挑架

挑架从地下一层开始设置,从楼面外挑间距为 1.5m,在一至三层楼面砼浇筑时,墙身部位予埋直径为60mm的塑料套管,在平台内予埋直径为12mm的吊环,在同一方向,吊环予埋二只,距墙身300mm 及1500mm外各设一只,外挑架的斜撑杆支撑大横杆上,并在此高度搭一步架。

为解决外挑架的墙体留洞,便于支模,在浇筑平台时,外墙打高150mm~200mm砼,这样外墙模板可以支在外挑杆上,外挑架配三层料,分层单独搭接,成整体个架,水平杆与采光井内外架联结成整体。

为保证外挑架的稳定性,遇门、窗口斜向用钢管把挑架于面拉环边连接。

三标准层外架

1.搭设方案

由于甲方已向规划申报整楼加高四层,因此外架搭设按照地上十八层考虑,即脚手架分别从-7.97(采光井)、-0.60m(室外地面)及±0.00(北侧出入口、电梯机房)开始搭设,分别搭设至女儿墙顶+0.5m处,则搭设总高分别为:

采光井部分7.97+55.2+0.5=67.3m

电梯机房部分59.7+0.5=60.2m

其它部分0.6+55.2+0.5=56.3m

外总包面积为:

采光井外墙11.8532+10.35312.3+2.4+4.2+11.7+1.35=76.4m

电梯机房外墙长10.2m

其它外墙长 4.8+4.2+5.1+2.7+(3.3+4.5) 32+5.13

2+4.2+3.432=62m

∑总==76.4363.7+10.2360.2+56.3=8971.32m2

脚手架在+28.00m以下为以排双立杆,+28.00m以上为双排单立杆,(即双立杆高度为36m)内立杆距结构外墙300mm(施工层下兜安全网),外架宽1050m,立杆纵距1500mm,每步三层以下架高1200mm,三层以上架高1350mm,水平五至七跨垂直每八步设剪力撑一道,转角设斜向横撑,所有外架均与外墙拉结,连墙杆水平间距3m,垂直间距4.05m,其它构造应符合北京市基本建设委员会签发的

《高层建筑工程钢管脚手架安全技术规定》中的要求,外架外立杆内侧满挂密目安全网,操作层满铺跳板,设高度≥200mm的挡脚板,脚手板下层满都安全网,脚手架底部的回填土夯实后垫道木,脚手架底部杆下应设冲天底座。采光井内外架底部垫503200mm木方。另外,相邻立杆的接头位置应错开布置,从三层起每隔四层用设外挑钢管卸荷,卸荷钢管水平间距为1.5m。

2.设计验算

1)计算参数说明及选取

以下计算均根据《建筑施工手册缩印本(第二册)》(以下简称《手册》)进行计算。

立杆横距l b=1.05m

立杆横距l a=1.5m

步距h=1.2~1.35m 三层(21.35 m)以下1.2 m;三层以上1.35m

连墙杆水平间距h w=3m,垂直间距l w=4.05m

恒荷载标准值

G k= G k1 +G k2+G k3

架基本结构杆部件的自重

G k1= H i.g k1

立杆计算载面以上的架高

H i---验算中选取5m(双立杆基部)、40m(双立杆顶部)及67m(总架高)

以每米加高计算的构架基本结构杆部件的自重计算基数

g k1---查《手册》中表5-7,取0.1338kN/m

作业层面的材料自重

G k2= n1.l a.g k2

同时存在的作业层设置数

n 1---结构施工时恒荷载取2,施工荷载取1;装修施工时施工荷载取3

以每米l a 计的作业层面材料的自重计算基数

g k2---查《手册》中表5-14,取0.3574kN/m

外立在整体拉结杆件和防护材料的自重

G k3= H i .g k3

以每米架高计的外立面整体拉结杆件和防护材料自重计算基数 g k3---查《手册》中表5-15,取0.0768kN/m

脚手架施工荷载标准值

Q k = n 1.l a .q k

按每米l a 计的作业层施工荷载标准值的计算基数

q k ---查《手册》中表5-16,结构施工取1.575kN/m ,装饰施工取1.05kN/m 风荷载标准值

W k = l a . . ?k , =挡风面积/迎风面积=1

风压标准值 ?k = 0.7. μs . μz . ?0

μs ---风荷载体型系数,查《手册》中表5-6,取1.0

μz ---风压高度变化系数,查《建筑工程脚手架实用手册》中表4-19,

5m 取0.54 ,40m 取1.24 ,67m 取1.55

?0---基本风压,查《建筑工程脚手架实用手册》中表4-20,取北京为0.35 kN/m 2 立杆验算截面处的轴心力设计值

N= 1.2(N Gk +N Qk )

脚手架自重标准值在立杆中产生的轴心力

N Gk =G k

可变荷载标准值在立杆中产生的轴心力

N Qk =Q k

立杆的计算截面积

A---查《手册》中表5-21,取4.893102mm 2

钢管截面抵抗距

W---查《手册》中表5-21,取5.003103mm 3

________ A n A w_A n A w_________

轴心受压构件的稳定系数

ω---根据λ查《手册》中表5-22

计算长度l0=μh

计算长度系数

μ---查《手册》中表5-20,取1.5

钢管回转半径

i---查《手册》中表5-21,取15.8

钢材的抗压强度设计值

f c---查《手册》中表5-23,取0.205 kN/mm2

材料强度附加分项系数

γ`m---查《手册》中表5-5,取1.5607

连墙件所受轴力

N l= N w + N s

风荷载引起的连墙件轴压力设计值

N w= 1.4. S w.ω.?k

风荷载引起的连墙件轴压力设计值

N w= 1.4. S w.ω.?k

2)稳定性验算

根据此外架搭设的特点,稳定性验算选取立杆刚度5m(靠近外架基部,为双立杆范围,风荷载接近最小,轴心压应力接近最大)、40m(靠近双立杆顶部、为单立杆范围,可验算双立杆高度是否符合要求)及67m(整个外架顶部,风荷载最大,轴心压应力最小)。

①恒荷载标准值

25m处G k1=(67+36-532)30.1338=12.44 kN

G k2=231.530.3574=1.07 kN

G k3=(67-5)30.0768=4.76 kN

∴G k= G k1 + G k2 + G k3 =18.27 kN

240m处G k1=(67-40)30.1338=3.61 kN

G k2=231.530.3574=1.07 kN

G k3=(67-40)30.0768=2.07 kN

∴ G k = G k1 + G k2 + G k3 =6.75 kN

267m 处

∴ G k =0

② 脚手架施工荷载标准值

2结构施工 Q k = n 1.l a .q k = 131.531.575 = 2.3625 kN

2装饰施工 Q k = n 1.l a .q k = 331.531.05 = 4.725 kN

∴ 取最大值Q k = 4.725 kN

③ 风荷载标准值计算

25m 处 ?k = 0.73130.5430.35 =0.1323

W k = 1.5313?k =0.1985 kN/m

240m 处 ?k = 0.73131.2430.35 =0.3038

W k = 1.5313?k =0.4557 kN/m

267m 处 ?k = 0.73131.5530.35 =0.3798

W k = 1.5313?k =0.5697 kN/m

④ 稳定性验算

《手册》要求:

0.9 + ≤ 式中ω取值计算

25m 处 h = 1.2m

∴ λ= l 0/i= μh/i =1.531.2÷15.8 = 0.1139

查《手册》中表5-22,ω =0.489

240m 处 h 取加权平均值

h = [(4.534+3.5)31.2+(40-4.534-3.5)31.35]÷40 = 1.2694m

∴ λ= l 0/i= μh/i =1.531.2694÷15.8 = 0.1205

查《手册》中表5-22,ω =0.449

267m 处 h 取加权平均值

(___ ____) ___

N M w f c ωA W γ`m

h = [(4.534+3.5)31.2+(67-4.534-3.5)31.35]÷67 = 1.3m

∴ λ= l 0/i= μh/i =1.531.3÷15.8 = 0.1236

查《手册》中表5-22,ω =0.433

式中M w 取值计算

25m 处 M w = 0.1231.530.132331.22= 0.03429 kN . m

240m 处 M w = 0.1231.530.303831.26942= 0.08812 kN . m

267m 处 M w = 0.1231.530.379831.32= 0.1155 kN . M

式中N 取值计算

25m 处 N= 1.2(N Gk +N Qk )= 1.23(18.27+4.725)= 27.594 kN

240m 处 N= 1.2(N Gk +N Qk )= 1.23(6.75+4.725)= 13.77 kN

267m 处 N= 0

式中

= 205÷ 1.5607 = 131 N/mm 2 综上计算

25m 处

0.9 + =0.93 =110.03N/mm 2 240m 处 0.9 + =0.93 =72.31N/mm 2 267m 处

0.9 + =0.93 0 =20.79N/mm 2

N M w 27.5943103 0.034293106 ωA W 0.4893489 53103 (___ ____)

(__________+___________ (___ ____) (__________+

___________

N M w 13.773103 0.088123106 ωA W 0.4493489 53103 (___ ____) ( +___________ )

N M w 0.11553106 ωA W 53103 f c γ`m ___

∵各计算结果均小于131N/mm2

∴此外架稳定性经计算满足要求。

3)连墙杆扣件抗滑验算

N l= N w + N s= 1.4. S w.ω.?k+1.4. S w.ω.?k

= 1.4312.153130.3798+3= 6.46+3=9.46 kN

考虑为双扣件受力,故R c = 8.532 = 17kN>N l=9.46 kN

∴连墙杆扣件抗滑符合要求。

4)地基承载力验算

所有落在距外墙1400内的回填土上方的外架,架下回填土均按设计使用3:7灰土,且分层夯实并作试验。

部分外架落在地下室底板砼上,在布置脚手架的范围内的地下一层应每间隔1.8m设置楼板支撑。

故承载力完全能够满足要求,不须计算。

3.马道搭设

根据本工程特点,拟在新建工程的北侧西墙外搭设外马道至五层。五层以上马道搭设于天井内。

四天井满堂红脚手架

天井处设置满堂红脚手架,立杆纵距 1.5m,横杆步距 1.4m,+25.00m以下采用双杆,架高约50m,靠墙立杆距墙面300mm。

在布置脚手架的范围内的地下一至三层均应每间隔1.8m设置楼板支撑。

第三章脚手架的拆除

1.全面检查脚手架的扣件连接,连墙杆,支撑体系应符合安全要求。

2.拆除安全技术措施交底,落实班组个人。

3.清除脚手架上杂物及地面障碍物,检查窗封闭,暂不要撕下外窗保护膜,墙面清理是否完成。

4.外架拆除顺序,应为先搭的后拆,后搭的先拆。

5.拆除顺序应逐层由上而下进行,严禁上下同时作业,拆除外架面不得进行外墙施工及其它作业,架子拆除时应由专人配合将因连墙点而影响外墙施工处补上。

6.所有连墙杆件应随脚架逐层拆除,严禁先将连墙杆件整层或数层拆除后再拆除脚手架;分段拆除架子高差不得大于2步架,若因施工需要高差大于2步架,则必须加设连墙杆加固。

7.当脚手架拆至下部最各一根长钢管时,应先在适当位置搭临时抛撑加固后,再拆连墙杆。

8.根据工程实计情况,如脚手架采取分段式分立面拆除时,不拆除的脚手架两端应先设连墙杆及斜向横撑。

9.脚手架拆除应注意成品保护,不得损坏已施工完外墙面及外窗窗玻璃。

10.各构件必须及时分类放置,扣件装袋传主楼层内运出,严禁抛仍,钢管由人工传至地面,不得在外架上集中堆放。

第四章安全技术措施

1.脚手架搭设及拆除前,应层层落实技术交底,做到管理人员及架子工,人人清楚,个个明白。

2.外架基础部分的回填土应严格按照《北京市标准-建筑安装分项工程-施工工艺规程-第一分册》DBJ 01-26-96第一篇第三章中

的要求施工。

3.脚手架搭拆人员必须符合国家有关法律,法规要求,并且备专业工种操作上岗证。

4.作业人员应戴好安全帽,系好安全带,穿防滑鞋,不得带病或酒后作业,并应遵守国家及北京市有关施工现场管理安全要求。5.脚手架搭设时,每日上班前,班长应详细布置施工任务应及时检查现场安全状态,检查施工现场是否存在安全隐患,及时提

醒施工人员注意。

6.钢管、扣件及安全网的材质满足国家及北京市有关安全技术规范要求。(必须按公司要求使用局定点厂家生产的产品。)7.脚手架外立面满挂安全网,操作层及操作层下步架满兜水平网。8.操作层上不得集中堆放材料,不得将缆风绳,巨型广告版等堆于外架上。

9.严禁攀、爬上架,不得任意拆除脚手架的构件及连墙杆,确因拉结点影响其它工种施工,应适当调整,但不得减少拉结点。

大的变更必须经技术部及安全总监认可。

10.六级及六级以上大风和雨、雾天应停止外架上作业,雨、雪后

上架作业应有防滑措施,应设专人负责对外架进行定期维修及

检查。

11.雨天应仔细检查外架底部是否积水,基础底部是否松动,立杆是否悬空,保证排水沟排水通畅。如发现外架基础塌陷等情况,应立即上报施工部及安全部,并及时进行处理。

12.严禁在脚手架基础及邻近处进行挖掘作业,在脚手架上进行电焊作业应有防火措施及专人看火。

13.外装修施工时由专业架子工进行翻改跳板,其它工种不得随意移动或撤除跳板。

14.工地临时用电线路的架设及脚手架避雷,接地措施应按国家建委《施工现场临时用电安全技术规范》J6J46-88中的有关规定

执行。

15.专职安全员应在每天班前仔细检查架子安全状况,一旦发现安全隐患应及时上报。

16.外架搭设完毕,经验收后方可使用。

脚手架施工方案范本

办公楼 外 脚 手 架 施 工 方 案 浙江XX有限公司二O0年十二月落地式外脚手架

一、工程概况 本工程办公楼,位于浙江XX区XX街道;主体为框剪结构,地下一层,地上十五层;总面积约13946.6平方米。 二、编制依据 (1)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; (2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; (3)《钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规范》DG/TJ08-016-2004; (4)施工组织设计及施工图纸 三、脚手架构配件的质量标准 (1)钢管:钢管一般采用外役48mm,壁厚3.5mm的3号钢焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。立杆、纵向水平杆(大横杆)的钢管长度一般为4~6m,横向水平杆(小横杆)一般为1.9~2.3m。钢管应涂防锈漆。 (2)扣件:扣件应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831-1995)的规定。扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于5mm。 (3)脚手板;钢脚手板一般用厚为2mm的钢板压制而成,其表有均匀分布的防滑孔,板长2~4m,宽250mm,木脚手板一般用杉木或松木制成,板长3~6m,宽不小于150mm。 (4)脚手架的用途及极限荷载值 脚手架用途分砌筑脚手架、装修脚手架和防护用脚手架,其外围满挂密网封闭。 脚手架荷载:结构架为3KN/m2,装修为2KN/m2。

脚手架的设计计算(见附页设计计算书)。 四、脚手架搭设方法: 1.搭设顺序: 基础为200厚素砼散水坡,放置底座(立杆下厚50实木板连贯设置),自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向势地杆扣件固定后,装设横向扫地杆,并也与立杆固定,每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向平杆(与立杆扣接固定)和横向平杆(小横杆、靠近立杆并与纵向平杆扣接固定)。校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按45~55Nm力拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段,按上述要求依次向前延伸搭设,直至第一部架交圈完成。交圈后,再全面检查一遍构造质量,严格确保设计要求和构架质量,设置连墙件。按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步...... 随搭设过程及时装设连墙件和剪刀撑,装设作业层间横杆、铺设脚手架板和装设作业层栏杆、挡脚板及密目网全封闭。 2.构造要求: (1)立杆: 立杆间距选用1.50m,允许搭设偏差±5mm,立杆垂直允许搭设偏差±10cm。 (2)扫地杆设置 垫板往上20cm处,设置扫地杆,扫地杆采用对接接长。扫地杆在端头与立杆交接处伸出扣件长度不小于10cm。 (3)横杆间距、平整度 横杆步距采用1.05m,用对接方法接长,一根横杆两端的高差,不能超过2cm,纵向水平杆全长平整度不超过±10cm。 (4)立杆、横杆接头的详细做法:

双排钢管脚手架施工方案

巴彦县福泽之都小区工程(专项施工方案) 落 地 式 脚 手 架 施 工 方 案 编制人: 审批人: 长春建工集团吉泽建设有限公司2016年9月20日

1编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 《建筑结构荷载规范》(GB50009—2001) 《钢管脚手架扣件标准》(GB15831) 《建筑结构静力计算手册》 《钢结构设计规范》(GB 50017—2003) 《碳素结构钢》(GB/T700) 本工程施工图纸和投标文件; 本工程施工组织设计. 2工程概况 本工程位于西安市经济技术开发区泾渭新区泾勤西路,框架结构。东西向1至12轴长81.24m,南北向A至D轴宽18.5m。层高一层4.5 m,上部结构均为4m,主体四层、局部五层,现地面平均标高为-1.450m,屋面女儿墙高1。300m,女儿墙顶建筑标高为21。0m。现地面至女儿墙顶总高为22.450m。 3施工部署 3.1组织机构 外架搭设由栋号工长负责组织实施,其他人员配合。 外架所需材料、劳动力计划均由栋号工长负责编制,材料员负责组织进场。技术交底工作由栋号工长负责。 3.2设计总体思路 按总进度计划,总工程应在两个月内封顶,封顶后,完成外墙面砖施工并拆架。 经综合比较,决定采用落地式脚手架方案.此架一架多用,主体阶段主要用于安全防护,装修阶段既用于装修施工,也兼作安全防护。装修施工按一层作业考虑,外架验算应满足此项要求。 3.3劳动力准备

搭设阶段共需架子工6名,维护阶段共需架子工2名,拆除阶段共需外架工6名。所有架子工均需持证上岗。架子工由劳务公司提供。 搭设阶段安排2名测量放线工配合. 3.4材料准备 本工程外架所用的钢管、扣件、基础垫板均由租赁公司提供。脚手架板和其它材料由项目部自行采购。 3.5机具准备 搭、拆架子所需机具主要有架子扳手、吊线,由架子工自备。 项目部应配备如下检查工具(可借用,但应符合要求): 注:《建筑施工扣件式钢管脚手架》(JGJ130—2001,2002年版)中提及的钢板尺用钢卷尺代替。 3.6技术准备 施工前应按要求向架子工作好技术交底。人员变动后应重新交底。 4脚手架构造要求 4.1总的设计尺寸 立杆纵距1。5m(局部有所调整,但均不大于1。5m),横距1.05m(可平铺三块脚手架板,每块脚手架板宽250mm),内排架步距1。8m,外排架步距0.9m,脚手架限高取24m(总高22。45m 加1.5m高护栏)。外排架内侧设全封闭密目安全网(每10cm×10cm2300孔)。 4.2纵向水平杆 纵向水平杆要求设置在立杆内侧,长度不宜小于三跨。

外脚手架专项施工方案2

外脚手架专项施工方案 一.工程概况 梦溪苑小区1#.2#.3#商住楼位于呼和浩特市回民区成吉思汗大街,最高9层29.7M .最低7层23.7M.地下一层车库5.1M。 二.搭设参数 立杆纵距L1.5m,立杆横距B=1M,步距高H=1.8M内立杆离建筑物外边线B=0.25M.外立杆里侧设置1.2m高的防护栏和300mm高的踢脚杆,两者中间加一道,,设计挑架高度H=18m,须计算脚手架的稳定性及杆件抗弯强度。三.脚手架的构造与搭设要求 1.基本要求 用扣件式钢管搭设的脚手架是施工临时结构,他承受施工过程中各垂直和水平的荷载能力刚度和稳定性,在施工过程中不产生失稳.倒塌并不超过允许强度.变形.倾斜.摇晃或扭曲现象以确保安全。 2.受荷情况 本工程外架主要作安全保护作用,除人员走动及少量材料临时堆放外基本上不考虑脚手架堆载。因此,除操作层外其余各层外架上什物如木模,少量钢筋砼碎屑等均要及时清理,不准长期堆放。 3.脚手架的构造与搭设要求 本工程采用中48x3.5钢管和扣件等构成脚手架.立杆.大横杆.小横杆主要受力杆件和剪刀撑,斜撑构件均采用钢管搭设。连墙按两步三跨3.6X4.5进行刚性连接。

(1)脚手架立杆采用对接扣件连接,相邻两立杆接头应相互错开,不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相邻接头在高度方向错开的距离不小500mm,各接头中心中点至主节点的距离不应大于步距的1/3;立杆顶端易高出檐口1.5m,纵向水平杆易对接,上下相邻两根纵向水平杆接头错开不小于2m,同一步内外两根纵向水平杆也应错开,并不在同一跨内。 (2)横杆伸出外立杆100~150mm.内立杆离外墙250mm。 (3)脚手架纵向两端和转角处起,在脚手架外面用斜撑杆成剪刀撑,自上而下循序连续设置,斜杆材质必须无变形无损伤,斜杆用旋转扣件与立杆和纵向水平杆扣牢,每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角易在45度~60度之间;剪刀撑斜杆的接长应采用搭接,搭接长度不应小于1m;剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不易大于150mm;剪刀撑与横向斜撑搭设应随立杆,纵向和横向水平杆等同步搭设。 (4)脚手架每隔3步,应在里立杆与墙面之间设通长安全平网,安全平网应搭设牢固,封闭严密,并及时清除网上杂物;脚手架外立杆内侧应采用密目式安全网封闭。 (5)脚手架与主体结构必须采用刚性连接【钢管用扣件一端同主体结构预埋钢管连接,另一端用扣件同外外架立杆扣牢】,不允许采用一顶一拉的柔性连接,钢筋连墙件与框架连接时,砼强度不低于c15才能使用

脚手架及支撑搭设施工方案

脚手架及支撑搭设施工方案 本工程脚手架支撑搭设方案同时参见基础施工、主体施工以及安全文明施工措施中相关内容及专项施工方案。 (一)、本工程脚手架工程包括: 1、满堂脚手架(承重架) 2、装饰双排外架 3、结构单排防护架 全部采用Ф48钢管,配件及50mm原木架板等进行架设。 脚手架工程应符合以下规范: 1、建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范; 2、符合国家安全标准JGJ59-99的规定 3、外脚手架和高支撑脚手架(高度超过4m)必须经过计算,有详细施工方案(并经公司安全科审批)的方可进行施工。 以及与脚手架使用有关的建筑施工安全网搭设安全技术规范。建筑施工高处作业安全技术规范等。 (二)、脚手架构架设置和使用要求的一般规定 本工程脚手架的构架设计充分考虑了工程的使用要求、各种实施条件和因素,并符合以下各项规定: 1、构架尺寸规定 本工程外架采用钢管扣件外脚手架,分别沿建筑物周边搭设,并随建筑物主体上升,搭设至女儿墙顶,外脚手架立杆横向1000,

纵向1500,水平杆步高1400,并在层高处设立墙杆,间距2000,剪刀撑25000。 随主体上升,外架上每层步高处铺设木架板,做为施工操作面,每二层楼搭设一道水平网。 作业层距地(楼)面高度≥2.0m的脚手架,作业层铺板的高度不应小于:外脚手架为750mm,里脚步手架为500mm,铺板边缘与墙面的间隙应≯300mm,与挡脚步板的间隙应≯100mm,当边侧脚手板不贴靠立杆时,应予可靠固定。 2、连墙点设置规定 当架高≥6m时,必须设置均匀分布的连墙点。 3、整体性拉结杆件设置规定 脚手架应根据确保整体稳定和抵抗侧力作用的要求,按以下规定设置剪刀撑或其它有相应作用的整体性拉结杆件: (1)周边交圈设置的扣件式钢管脚手架,当架高为25~40m时,应于外侧面的两端和其间按≤15m的中心距并自下而上连续设置剪刀撑; (2)门式钢管脚手架的两个侧面均应满设交叉支撑; (3)满堂脚手架应按构架稳定要求设置适量的竖向和水平整体拉结杆件。 (4)剪刀撑的斜杆水平面的交角宜在45°~60°之间,水平投影宽度应小于2跨或4m和不大于4跨或8m,斜杆应与脚手架基本构架杆件加以可靠连接,且斜杆相邻连接点之间杆段的长细比,不得

外脚手架施工方案最新版

中惠·金士柏山31-32号楼土建工程 脚手架工程专项 施工方案 施工单位:中建三局第二建设工程有限责任公司 编制: 审核:

外脚手架施工方案 一、外脚手架概述: 根据建筑物设计高度、结构特点施工需要,对本工程外脚手架做如下安排:采用双排扣件式钢管脚手架,沿建筑物外沿满搭。

二、施工工艺流程: 搭设作业顺序:放置纵向扫地杆→自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆并也与立杆固定(固定前吊线确保立杆垂直),每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向水平杆(与立杆扣接固定)和水平横杆(小横杆靠近立杆与横杆固定)校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按40~60N·M力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段→按上述要求向前延伸搭设直至第一步架交圈完成。交圈后全面检查构架质量,确保设计要求→设置连墙件→按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步…→按搭设进程及时设置连墙件和剪刀撑→铺设脚手板、档脚板,挂封闭安全网。 二、双排扣件式钢管脚手架施工: 1、一般规定: (1)架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核、取得安全操作证并经体检合格后方可从事脚手架安装、拆除作业。 (2)脚手架安装前,架子工应熟悉图纸,熟悉现场具体情况,了解技术交底意图和施工操作方法,并将符合要求的钢管、扣件等材料运至现场,分类存放,搭设前清除障碍物,搭设范围内基础土方必须分层夯实平整,并作好排水沟。 (3)脚手架拆除前,脚手架上的材料、杂物等应清理干净,拆除前下通知单,架子工应了解拆除技术交底意图和操作方法,拆除范围内的护栏和警示牌应设置完备。 (4)架子工作业时,必须佩带好安全帽、系好安全带,严禁穿高跟鞋、拖鞋或硬底带钉易滑鞋作业,工具及零件应放在工具包内,服从指挥,集中思想、相互配合,拆除下来的材料不乱抛、乱扔。脚手架作业下方不准站人,架子工不准在脚手架上打闹、嬉笑。 (5)凡遭遇六级以上大风或下雨天气时,不得进行作业,雨后作业应待脚手架上雨水吹干后进行,防止滑落。 (6)在靠近电源处拆除脚手架时,必须将电源先切断或严密防护,必要时变更位置后方可进行作业,不允许将电源线拉在脚手架上,以防止漏电伤人。 (7)不在脚手架上附装机械设备,悬挑平台拉揽风绳及搭(接)卸料槽(斗)等。

外排脚手架搭设施工方案

一、工程概况: 本工程为锅炉房抗震加固工程工程。 二、使用材料 1、本工程外排脚手架主要材料是采用外径48mm、壁厚3.5mm的扣件式钢管双排搭设,用于立杆、大横杆和斜杆的钢管长度以4~6.5m为宜,这样的长度一般重25kg以内,适合人工操作。 2、脚手架的地基平整夯实,脚手架的立杆不能直接立于地面上,加设底座和垫板(或垫木)。垫板(木)厚度不小于50mm。 3、所有搭设外排栅材料在使用前必须严格检查,不合格的材料不得使用。 三、外排架钢筋立柱整改措施: 1、所搭设的外排栅采用双排搭设,现场的内排钢管立柱距离建筑物有50cm,现整改为:内排钢管立柱离建筑物20cm范围,外排钢管立柱按每小于1.8m间距,每间排距在0.5~0.7m之间。 2、立杆立柱脚手架的整改搭设施工过程,设置有纵、横向扫地杆,纵向扫地杆采用直角扣件固定,在距底座上皮不大于200mm处的立杆上,横向扫地杆采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方,立杆基地不在同一高度上时,将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定。 3、脚手架底层步距不大于2m,立杆接长除顶层可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。对接、搭接符合下列规定: ①立杆上的对接扣件交错布置,两根相邻立杆的接头不设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm,各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。 ②搭接长度不小于1m,采用不小于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不小于100mm。 4、立杆顶端宜高出女儿墙上皮及斜板顶面1m,高出檐口上皮1.5m。双管立杆中副立杆的高度不低于3步。 四、纵向水平杆、横向水平杆,脚手板及平桥的搭设 ㈠纵向水平杆的设置 1、纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨。 2、纵向水平杆接长宜采用对接扣件连接,也可采用搭接。对接、搭接符合下列规定: ①纵向水平杆的对接扣件交错布置;两根相邻纵向水平的接头不宜设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。

脚手架工程施工方案(外围)..

七、脚手架工程施工方案 1、工程概况 2、施工部署 2.1安全防护领导小组 安全生产、文明施工 是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必 然保障,也是我项目部创建“文明现场”、“样板工地”的根本要求。为此经理部成立以生产副经理为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:** 副组长:** 组员:** ** 2.2设计总体思路 结合本工程结构形式、实际施工特点,建筑物四周搭设落地式、全高全封闭的扣件式双排钢管脚手架。此架为一架三用,既用于结构施工和装修施工,同时兼作安全防护。荷载按培育修荷载考虑,要求三层同时作业。根据设计单位提供的顶板承载极限值(活荷载5kN/m2、恒荷载6kN/m2)要进行顶板承载验算,若不满足要求,则须在地下1~2层的相应部位设回撑用的碗扣式钢管脚手架支撑。

脚手架搭设采用双排双立杆。立杆距结构外沿0.35m,排距9横距)为1.1m、柱距为1.55m,大横杆步距为1.60m。 3、构造要求及技术措施 3.1扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施 3.1.1地基处理 肥槽回填土采用3:7灰土分层夯实,表面用C10砼进行硬化,厚度为10cm。四周外脚手架以硬化的回填土作为基础,所有的基础必须平整。基础上、底座下设置垫板,其厚度不小于5cm,布设必须平稳,不得悬空。并在四周距脚手架外立杆50cm,处设一浅排水沟。 3.1.2 立杆 脚手架采用双排双立杆,立杆顶端高出结构檐口上皮 1.5m,双立杆应采双管底座。 立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50cm;各接头中心距主节点的距离不大于60cm。 3.1.3 大横杆 大横杆置于小横杆之下,在立柱的内侧,用直角扣件与立柱扣紧;其长度大于3跨、不小于6m,同一步大横杆四周要交圈。 大横杆采用对接扣件连接,其接头交错布置,不在同步、同跨内。相邻接头水平距离不小于50cm,各接头距立柱的距离不大于50cm。 3.1.4 小横杆 每一立杆与大横杆相交处(即主节点),都必须设置一根小横杆,并采用直角扣件扣紧在大横杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不大于15cm。小横杆间距应与立杆柱距相同,且根据作业层脚手板搭设的需要,可在两立柱之间在等间距设置增设1~2根小横杆,其最大间距不大于75cm。 小横杆伸出外排大横杆边缘距离不小于10cm;伸出里排大横杆距结构外边缘15cm,且长度不大于44cm。上、下层小横杆应在立杆处错开布置,同层的相临小横杆在立柱处相向布置,见附图012所示。 3.1.5 纵、横向扫地杆 纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下皮20cm处的立柱上,横向扫地杆则用直角

满堂脚手架搭设专项方案

满堂脚手架 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人:

第一章工程概况 1、工程名称: 2、工程规模: 3、施工主要内容:根据建筑物平面布置及高度、现场施工条件和施工进度及结构层不同 变化的特点,1、2、3、4、5#楼间飘带、连廊及装饰柱、射击场露天顶棚外装搭设满堂脚手架。 4、建设地点: 5、本脚手架方案对象为室外飘带、连廊、露天顶棚外装施工采用的满堂脚手架施工方案。 第二章编制依据 1、建筑设计有限公司提供的施工图及有关图纸会审记录。 2、主要规范、规程 国家现行的各种施工及验收规范、技术规程与质量检验评定标准 《建筑工程扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 关于贯彻建设部新颁发的两个脚手架安全技术规范的通知 有关脚手架施工的技术要求、规范及文件。 3、已经监理工程师审核的施工组织设计。 4、参考手册 建筑施工手册 简明施工计算手册 使用建筑施工安全手册 建筑工脚手架实用手册

第三章施工部署 一、设计整体思路 1.根据建筑物平面布置及高度、现场施工条件和施工进度及结构层不同变化的特点, 1、2、3、4、5#楼间飘带、连廊及装饰柱、射击场露天顶棚外装搭设满堂脚手架。用 作干挂铝板各工序的装饰施工。 2.搭设布局范围:本工程脚手架均采用Φ48× 3.5钢管扣件搭设,为满堂形 式。满堂脚手架在飘带、连廊、露天顶棚正下方操作面区域内立杆纵、横距基本均为1.2m,步距均为1.8m。 在飘带、连廊、露天顶棚侧面操作面区域内的满堂脚手架超出投影面外侧两排立杆,立杆纵距1.2米、横距1.05m,步距均为1.8m,里立杆距侧面铝板完成面25㎝,防护栏杆搭设在工作面外立杆处,上栏杆上皮高度应为比工作面脚手板面高1.2m,中栏杆应居中设置。 架体总体高度最高约为20m,操作平台至施工点的距离在900mm-1800mm之间,飘带两侧外立面架体高出满堂脚手架约1.5m-2.5m,高出部分利用双杆箍梁式拉杆与钢构梁拉结,拉结点水平间距为4.8m;在后搭设部分的脚手架纵横向间距及步距将根据实际随时调整,但均会在规范和方案要求之内。 由于本次搭设的脚手架较高,因此在架体的纵、横向方向均设置剪刀撑,加强脚手架的稳定。纵向剪刀撑连续设置。剪刀撑在后搭设部分的脚手架处断开,在后续搭设时跟进。 第四章搭设前的施工准备 一、地面 现场清理,确保脚手架搭设范围内无障碍物,场地无积水,脚手架平台已具备作业条件。 二、材料 1、采用¢48×3.5钢管,涂刷好防锈漆,钢管的端部切口平整,严禁使用明显 变型,裂纹和严重锈蚀的钢管。 2、钢管、扣件等材料进场必须有准用证、许可证、企业营业执照、产品合格证 及相应检验报告等。发现有脆裂、变形、滑丝等现象者禁止使用。

外墙脚手架施工方案完整版

里仁花园三期一标段工程 外墙脚手架施工方案 一、工程概况本工程为里仁花园三期一标段工程,由三幢26 层加阁楼的高层住宅 (46~48#),以及总体地下室组成,总计建筑面积为95139m2。本工程结构类型为框架剪力墙结构,结构层高3.05m,单层建筑面积为809m2,结构总长为50.34m,宽为19.14m,总建筑高度为89.65m,外架搭设高度自-1.75m起(地下室汽车库顶板面标高)。 二、外架选型 1、从-1.75m至八层楼面(+21.35m)准备搭设落地式双排脚手架,步距h=1.8m,纵距la=1.6m,横距lb=1.2m,连墙件为二步三跨用直角扣件及短钢管与墙体拉结,外侧用密目式安全网全封闭,工作面用脚手片满铺。 2、从标高+21.35楼面开始每隔七层即+21.35m、+42.7m、+64.05m 用型钢悬挑一次,每挑共21.35m,步距h=1.8m,纵距la=1.5m,横距分别为lb=0.85m,共13排。 三、外架施工要求 1 、材料要求 1.1 钢管为?48X 3.5,表面锈蚀程度不应大于0.5mm钢管弯曲程度不大于3mm/M 若超出规定,不得使用。 1.2 扣件应用锻铸铁制成,不得有裂缝,出现滑丝等缺陷。 1.3 脚手板采用竹笆脚手板,主筋不得缺少或断裂。 1.4 建筑用密目式安全网应符合有关规定,并有许可证及合格证方可使用。 2 、构造要求 2.1 水平杆 2.1.1 纵向水平杆宜设置在立杆内侧,长度不宜小于3跨。 2.1.2 水平杆应采用对接,对接接头应交错布置,即相邻两根接头不宜设置在同步同 跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平位置错开不小于500mm若搭接,贝U搭接长度不小于1M且用三个扣件固定,端部离扣件100mm 2.1.3 横水平杆离墙端挑出200mm外端伸出100mm 2.1.4 脚手板按其主筋垂直于纵向水平杆方向铺设,四角用铁丝固定于纵向水平杆上。 2.2 、立杆 2.2.1 脚手架必须设置扫地杆,其中纵向扫地杆采用直角扣件固定于距底座200mm 处 的立杆上,横向杆同样固定于紧靠纵向杆的立杆上。

外脚手架专项施工方案(标准)

目录 1、编制说明 (3) 1.1编制目的 (3) 1.2编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 2.1工程概况 (3) 2.2外脚手架重点和难点 (3) 3、施工准备 (3) 3.1技术准备 (3) 3.2劳动力准备 (4) 3.3材料准备 (4) 4、外脚手架 (6) 4.1外脚手架搭设 (6) 4.1.1搭设方法 (7)

4.1.2注意事项 (8) 4.1.3细部做法 (10) 5、质量要求 (12) 6、脚手架验收和保养 (12) 6.1验收程序 (12) 6.2验收内容 (12) 6.3架体保养 (13) 7、外架的拆除 (13) 8、安全与文明施工 (13) 8.1安全施工措施 (14) 8.2安全使用措施 (14) 8.3安全管理措施 (14) 9、落地式外脚手架计算书 (14)

1、编制说明 1.1编制目的 本施工方案旨在为兴文二中光明校区建设项目一期工程的外脚手架施工提供较完整的技术指导文件,便于外架施工的安全控制,能优质、快速、高效地完成外脚手架的施工任务,并为监理、业主对工程的施工方法、质量、工程进度等各方面的详细了解提供依据。 1.2编制依据 1、兴文宇绘建筑设计有限公司设计的本工程施工图纸 2、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 3、《钢管脚手架扣件标准》(GB15831) 4、《建筑结构静力计算手册》 5、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001【2002版】 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-99 8、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 9、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 10、其他国家现行有关技术标准、施工验收规范,工程检验及评定标准 2、工程概况 2.1工程概况 本工程位兴文县光明坝,建设单位为兴文县城市建设投资有限责任公司,设计单位为兴文宇绘建筑设计有限公司;地勘单位为四川同舟建筑勘

脚手架搭设专项施工方案

目录 一、编制依据............................................ - 1 - 二、工程概况............................................ - 1 - 三、脚手架方案选择...................................... - 2 - 四、脚手架材料选择...................................... - 2 - 五、脚手架搭设流程及要求................................ - 3 - 六、脚手架的劳动力安排.................................. - 7 - 七、脚手架的检查与验收................................. - 7 - 八、脚手架搭设安全技术措施.............................. - 8 - 九、脚手架拆除安全技术措施............................. - 10 - 十、脚手架计算书....................................... - 11 -

新建郭家沟至大石家线 脚手架搭设专项方案 一、编制依据 (1)《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 中国建筑工业出版社; (2)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; (3)《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; (4)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)中国建筑工业出版社; (5)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中国建筑工业出版社; (6)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)中国建筑工业出版社; (7)《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社。二、工程概况 新建郭家沟至大石家线由中铁二十一局集团承建。线路自中南通道郭家沟车站接轨引出,至既有东莱线大石家车站止,其中跨越2个区,钢城区和高新区,途径10个行政村,徐家店、下陈村、蔡店、北王庄、百咀红、大山村、小山村、付家庄、秦家洼、大石家。施工里程为DK0+000-DK13+830.18,疏解线里程SDK0+000-SDK1+398.39,共计长度为正线长度为15.244km。其中框架涵32座,总长度649.35横延米。现场采用现浇法施工,对边墙和顶板搭设脚手架。

最新发电厂脚手架搭设方案

发电厂脚手架搭设方 案

脚手架搭设施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位: 二0一二年9月18日

目录 1 编制依据 (2) 2 工程概况 (2) 3 搭设前的准备与材料选择 (3) 4 脚手架的基础处理 (5) 5 构造要求及施工工艺 (5) 6 架体内封闭及负荷要求 (10) 7 技术质量要求及验收 (11) 8 脚手架拆除 (14) 9 安全管理 (15)

脚手架搭设施工方案 1 编制依据 主要依据由新疆兵团建工设计研究院设计的新疆生产建设兵团建设工程(集团)第八建筑安装工程有限公司职工集资建房南区尚城小区36#楼施工图纸(图号:2012-S26-36),《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011、《钢管脚手架扣件》GB15831、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008、《建筑施工安全检查评分标准》JGJ 59-2011。 2 工程概况 本工程为新疆天富热电股份有限公司垃圾焚烧发电厂,位于石河子市北十四路附近。主工房为高层工业建筑,生产类别为丁类,耐火等级为二级,总建筑面积27271m2,其中垃圾坑为深入地下部分,面积1516m2,基坑挖深为8.8m,垃圾坑长69米,宽22米,采用机械一次性大开挖方式进行开挖,垃圾坑基础为筏板基础。主厂房按功能分为A、B、C三个区, A区:卸料大厅、垃圾坑、(焚烧)炉前区等,B区:焚烧间、烟气净化间第四台等,C区:汽轮发电机房、除氧间、变频器室、管道层等, D区: 中央控制室、电子设备间、配电室、蓄电池室、工程师站。 本工程结合现场实际情况,本着安全、经济、合理的原则,同时考虑到施工工期、质量和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。

落地式双排外脚手架施工方案

攀枝花市仁和区2010年廉租房建设工程 脚 手 架 施 工 方 案 审批: 审核: 编制: 施工单位:四川华夏军安建设有限公司 编制日期:2011年5月13日

目录 1. 工程概况 (2) 2. 编制依据 (2) 3. 施工部署 (2) 3.1 安全防护领导小组 (2) 3.2 设计总体思路 (2) 4. 构造要求及技术措施 (3) 4.1 扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施 (3) 4.2 脚手架出入口的构造 (5) 5. 防雷避电措施 (6) 6. 脚手架的搭设、使用及拆除施工工艺 (7) 6.1 脚手架的搭设作业应遵守以下规定 (7) 6.2 搭设顺序 (7) 6.3 脚手架的使用应遵守以下规定 (8) 6.4 脚手架的拆除规定 (9) 7. 质量保证 (9) 8. 劳动力配备 (13) 9. 安全施工措施 (13) 9.1 材质及其使用的安全技术措施 (13) 9.2 脚手架搭设的安全技术措施 (14) 9.3 脚手架上施工作业的安全技术措施 (14) 9.4 脚手架拆除的安全技术措施 (14) 10. 文明施工要求 (15) 11. 计算书 (16)

1. 工程概况 本工程为攀枝花市仁和区2010年廉租房建设工程工程,工程位于攀枝花市仁和区大河中路街办原丝绸公司仓库。由四川八佾建筑设计有限公司设计。该工程为六、七层砖混结构,建筑最高度21.2m,因此脚手架最大高度为22.5m。 2. 编制依据 2.1施工图纸及施工组织设计; 2.2《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)中国建筑工业出版社; 2.3 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社; 2.4《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; 2.5《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)中国建筑工业出版社; 2.6《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)中国建筑工业出版社; 2.7 PKPM建筑施工安全设施计算软件 3. 施工部署 3.1 安全防护领导小组 安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是达到“杜绝死亡、重伤及消防、机械事故”安全生产目标的必然保障,为此工程处成立以攀枝花分公司常务经理王成映为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:(项目经理)王成映——负责协调工作; 副组长:(土建工长)——技术总部署及现场施工总指挥; 组员:(施工技术员)彭启昆——方案编制、技术交底; (安全员)——现场施工指挥、质量检查; (架子组长)——负责现场具体施工。 3.2 设计总体思路 结合本工程结构形式、实际施工特点,构筑物四周搭设落地式、全高全封闭的扣件式双排钢管脚手架。此架为一架三用,既用于结构施工和装修施工,同时兼作安全防护。 构筑物±0.000m以下部分基础施工完且周边土方回填完后进行落地式扣件式双排钢管脚手架搭设,搭设高度及进度主体结构施工进度同步(且比操作工作面高出 1.5m),落地式扣件式双排钢管脚手架搭设总高为22.5米。独立围成筒状。 立杆距结构外沿0.5m,排距(横距)为1.1m、柱距为1.55m,大横杆步距为1.80m。

外脚手架拆除专项安全施工方案

编号:SM-ZD-50500 外脚手架拆除专项安全施 工方案 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

外脚手架拆除专项安全施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、工程概况 (一)建筑概况 乐至县丛林春天二期高层商住楼工程位于四川省资阳市乐至县帅乡广场旁,建筑用地较为规则,其所在地理位置交通条件较为方便。施工场地较为狭窄,施工平面布置要求较高。 1、结构形式:钢筋砼; 2、结构体系:框支剪力墙结构; 3、主体总高:94.6m; 4、建筑层数:地下1层,地上28层,局部4层; 5、建筑抗震设防类别:丙类 6、建筑结构安全等级:二级; 7、地基基础设计等级:乙级; 8、建筑物耐火等级:二级。

9、钢筋砼结构抗震等级:二级。 本工程平面形状为L形,(2—6)轴至(3—25)轴为二十八层高层商住楼,(1—1)轴至(2—5)轴为四层商业用房,(2—6)至(3—25)轴线高层14.7m标高处为结构转换层。该工程平面及结构形式不复杂。 (二)结构概况 本工程采用人工挖孔桩基础加地下室抗水底板,桩端持力层为中风化泥岩。桩身砼强度等级为C30,护壁砼强度等级为C20,垫层砼强度等级为C15,承台基 础、抗水底板、侧墙砼强度等级为C30,负一层至三层墙、柱砼强度等级为C55,四层至六层墙、柱砼强度等级为C50,七层至九层墙、柱砼强度等级为C45,十层至十二层墙、柱砼强度等级为C40,十三层至十五层墙、柱砼强度等级为C35,十六层至屋面墙、柱砼强度等级为C30,负一层至屋面梁板砼强度等级均为C30,其中四层转换层梁板砼强度等级为C55。 (三)拆除时概况 根据设计及实际情况,一至五层考虑采用落地脚手架。

单排外脚手架工程施工方案

悬挑式扣件钢管单排外脚手架工程施工方案 本方案适用于宁夏理工学院新校区信息中心工程的悬挑式扣件钢管单排外脚手架工程。 一、脚手架材料 1、钢管杆件 ?48×钢管杆件包括悬挑杆、斜撑杆、立杆、大横杆、小横杆、剪刀撑、扫地杆及栏杆等。禁止使用有明显变形、裂纹和严重锈蚀的钢管。 2、扣件 扣件是杆件的连接件,包括直角扣件、旋转扣件和对接扣件。严禁使用加工不合格、锈蚀和有裂纹的扣件。 3、脚手板 ( 采用3m×m竹串片脚手板。 4、密目安全网 二、脚手架的形式和构造 脚手架的形式采用悬挑式扣件钢管单排外脚手架(围护架)。 1、悬挑杆 自二层起从每层楼面上预埋的钢筋吊环内穿入水平悬挑杆,外伸长度。悬挑杆与吊环间的空隙用木楔塞紧,同时在吊环后固定一道通长横向挡杆。在挑出的悬挑杆上内外排立杆位置各固定一道大横杆。 2、斜撑杆 从每层楼面外梁边(一层从外地梁边)处立斜撑杆,斜撑杆沿立杆位置隔一撑一设置,且上下层斜撑杆应在同一立面上,不得呈梅花状设置。斜撑杆撑在与楼面处于同层的外排大横杆上,斜撑杆中部与底部各设一道水平拉杆,以增强斜撑杆的刚度。 >

3、立杆 立杆纵距m,相邻立杆的接头应错开布置在不同的步距内,与相邻大横杆的距离不大于步距的1/3。立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏。 4、大横杆 大横杆步距m,上下横杆的接头位置应错开布置在不同的立杆纵距内,与相邻立杆的距离不大于纵距的1/3。同一排大横杆的水平偏差不大于50mm。相邻步架的大横杆应错开布置在立杆的里侧和外侧,以减少立杆偏心受力情况。 5、剪刀撑 剪刀撑除在脚手架两端设置外,中间每隔12~15m设一道。剪刀撑应连系5根立杆,斜杆与地面夹角为45度。剪刀撑应沿架高连续布置,剪刀撑的斜杆除两端用旋转扣件与脚手架立杆或大横杆扣紧外,在其中间应增加3个扣结点。 6、连墙件 采用双杆箍柱式:用适当长的横向平杆和短钢管各2根抱紧柱子固定。垂直间距为在每层柱中位置设一道;水平间距为同层内沿外墙每根柱设置一道,转角处为角柱双向设置。 * 7、安全网 整架和作业区域的防护:沿架体外立面满挂密目安全网,随架体增高同步上升,并应超过楼层作业层一个步距;作业面的防护:每楼层操作层处均设水平密目安全网。 8、斜道 人行斜道附着于双排脚手架呈“之”字形设置,斜道宽度不小于,坡度高长比为1:。人行斜道必须设置剪刀撑,斜道面上每隔300mm设置防滑条一道。在每个区中部靠内弧侧各设置一个人行斜道。 三、脚手架的搭设

外墙脚手架施工方案(完整版)

外墙脚手架施工方案 外墙脚手架施工方案 移至上步架或室内,清理四周,不得有外露、探头的任何不安全物件,并且在任何情况下,严禁自架上向下抛掷材料或倾倒垃圾。 1 8、最上一步架应高出建筑,用 6钢筋做接地线形成避雷系统。 1 9、外架拆除: (1)拆除顺序: 由上而下,先搭的后拆,后搭的先拆,即先拆栏杆,脚手板、剪刀撑、斜杆,后拆横杆、立杆,并按一步一清理的原则依次进行。 (2)拆除的技术要求: a、所有的连墙件应随外架逐层拆除,不得先将墙体件整层或数层拆除后再拆外架。 b、架子拆除时高处作业人员必须戴安全帽,系安全带,扎裹脚,穿软底鞋。 、架子拆除时应划分作业区,周围设围栏,警戒标志,地面专人指挥,严禁非作业人员入内。 d、分段拆除的高差不应大于2步,若高差大于2步,应加设连墙杆件加固。 e、拆立杆时应先抱着立杆,再拆开最后两个扣,拆除横杆、斜撑时应先拆中间,然后托着中间,再拆两头扣。

f、拆除时如附近有外电线路、配电柜,要采取隔离措施,在机械非作业时间内拆除。 g、拆除要统一指挥。上下呼应,动作协调,当解开与另一个人有误时,应先通知对方,以防坠落。 h、拆下的材料,应用绳索拴住,利用滑轮徐徐下送,严禁抛掷,运至地面的材料应按指定地点随拆随运,分类堆放,当天拆除当天清。 20、其它注意事项: (1)脚手架在使用过程中的均布荷载不超过201Xnm2 (主体架3000nm 2) (2)搭设脚手架前由项目技术负责人向工人作详细技术交底。 (3)脚手架四角应设避雷装置。 (4)遇有恶劣天气,不得进行脚手架搭设操作。 ( 5)时常检验架体与建筑物的联结中有无松动和被私自拆除的,发现问题应及时弥补。 (6)大风雨过后要对脚手架进行全面检查维修。 第三篇: 单排外墙脚手架施工方案 单排外墙脚手架搭设技术交底 一、施工准备 1、材料准备 经过验收合格的钢管、扣件、密目网、大眼网等。 2、场地准备 搭设场地应平整、夯实,排水畅通。

双排外脚手架施工方案

广安市广安区人民医院迁建工程 门诊医技综合楼 外脚手架施工方案 编制单位:广安建设集团有限公司 编制人: 审核人: 编制日期:

双排外脚手架施工方案 一、施工总体思路和工程概况 本工程位于思源大道与民和路交叉口东北侧,结合本工程结构形式、实际施工特点、拟建筑四周搭设落地式、转换层以下全高全封闭的扣件式双排钢管脚手架。此架三用,既用于结构施工和外装施工,又兼作安全防护。脚手架搭设采用双排立杆,立杆距结构外沿035米,排距(横距)为1.1米,柱距为 1.5米。大横杆步距为1.8米。 二、扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施 1、材料的选择及要求:主架料采用φ48×3.5钢管,无严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹的钢管,脚手杆件不得钢木混搭;其力学性能符合现行国标《碳素结构钢》GB700-89中Q235A钢的规定,表面光滑、顺直,无裂纹,两端面应平整,严禁打孔。 2、钢管脚手架的杆件连接必须使用合格的玛钢扣件,不得使用和其他材料绑扎;连接扣件必须符合《钢管脚手架扣件》JGJ22-85规定,各活动部位灵活,无裂纹、气孔、毛刺等。 3、脚手架立杆底座及垫块必须具有一定的强度。 4、四周外脚手架以50厚木板作为基础,所有的基础必须平整。基础上、钢管底坐下设置垫板,其厚度不小于50mm,布设必须必须平稳,不得悬空。并在四周距脚手架外立杆50cm处设一浅排水沟。

5、立杆: 全楼脚手架架采用双排双立杆,立杆顶端高出转换层楼面1.5m,双立杆庆采用双管底座。立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立杆接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50cm,各接头中心距主节点的距离不大于60cm。 6、大横杆: 大横杆置于小横杆之下,在立柱的内侧,用直角扣件与立柱扣紧,其长度大于3跨,不小于6m,同一步大横杆四周要交圈。大横杆采用对接扣件连接,其接头交错布置,不在同步、同跨内。相邻的接头水平距离不小于50cm,各接头距立柱的距离不大于50cm。 7、小横杆: 每一立杆与大横杆相交处(即主节点),都必须设置一根小横杆,并采用直角扣件紧在大横杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不大于15cm。小横杆间距应与立杆柱距相同,且根据作业层脚手板搭设的需要,可在在两立柱之间在等间距设置增设1-2根小横杆,其最大间距不大于75cm。 小横杆伸出外排大横杆边缘距离不小于10cm;伸出里排大横杆距结构外边缘15cm,上、下层小横杆应在立杆处错开布置,同层的相临小横杆在立杆处相应布置。 8、纵、横向扫地杆: 纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下皮20cm处的立柱上,横向扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立柱上。 9、剪刀撑: 本脚手架采用剪刀撑与横向斜撑相结合的方式,随立柱、纵横向水平杆

落地式外脚手架施工方案

落地式外脚手架施工方案 Prepared on 22 November 2020

新长海尚都美寓商住综合楼 及地下室工程 落 地 式 外 脚 手 架 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 长沙春华建筑有限公司 2013年9月

目录 落地式外脚手架专项施工方案 一、工程概况 1、工程名称:尚都美寓商住综合楼及地下室 建设地点:长沙县向阳路与板仓路交汇处 建设单位:湖南汇坤投资置业有限公司 设计单位:湖南中大设计院有限公司 监理单位:湖南华顺建设项目管理有限公司 施工单位:湖南长沙春华建筑有限公司 2、本工程位于长沙县向阳路与板仓路交汇处,工程类别为二类商高层住宅楼,建筑面积约45000平方米(含地下室9160平方米),建筑层数为地下2层,地上

22层,1—6层为商业网点、7—22层为住宅楼。结构类型为框架剪力墙,建筑高度73米,设计使用年限3类(50年),防火与耐火一级,抗6级地震。 二、脚手架的选择及编制依据 1、脚手架的选择 由于工程已完成基础已回填,场地硬化,西向向东向缩进6米以上,北向向南向缩进8米以上。同时根据本工程建筑物的建筑特征,所以对于±以上的部分采用落地式外脚手架。 采用的钢管类型为φ48×,脚手架立杆横距,纵距,内立杆距墙面;大横杆步距,采取大横杆上铺设小横杆,小横杆上主节间大横杆数为2根(不包括两侧杆)。作业层上栏杆高度,脚手板隔层铺设。 拟采用完全卸荷的方式搭设。钢丝绳与型钢连接采用焊接φ20的吊环,钢丝绳穿过吊环弯折180°后以U型卡扣紧。 2、编制依据 ①工程设计图纸 ②《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-91 ③《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2001 ④《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 三、施工准备 1、材料 ①扣件式钢管脚手架应优先采用外径48mm,壁厚焊接钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235—A级钢的规定。钢管的质量不应大于25kg,单根钢管的最大长度控制在以内。钢管上严禁打孔,严禁将外径48㎜与51㎜的钢管混合使用。 ②扣件应采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,采用其它材料制作的扣件,应经试验证明其质量符合该标准的规定后方可使用。扣件螺栓在拧紧扭力矩达时不得破坏。旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。

相关文档