瑞基(开关型)
EMG(开关型)
开指令5、35关指令5、33开指令20、4关指令20、3全开8、9全关
6、7全开5、9全关5、7故障44、4321,1三代远控19、20
故障5、10远控5、12短接4与365与34(自保持)
阀位23(+)、24(—)停止令20、2
电源
1、2、3
短接21与1
电源以实际为准2、4、8或4、5、6
杨修LK(开关型)
开指令3、4关指令
2、4EMG(调节型)
全开17、18全关5、6指令22(+)、24(—)阀位23(+)、24(—)故障9、21远控10、11
故障5、10远控5、12短接(自保持)19、20短接21与120与2
电源22、23、24
电源以实际为准2、4、8或4、5、6
反馈J20.J21也要有跳线
上仪一体化(60系列)
SIPOS(专业型)
开指令37、39关指令
38、39指令x3.1 14(+)、15(—)阀位x3.1 1(+)、2(—)全开12、13全关28、29远控x2 13、14 输出4 NO 故障41、42远控
33、34故障x2 19、20 输出5 NC
电源1(U)、2(V)、3(W)
电源L1、L2、L3
需更改 Remote Contorl(远程控制类型)设为Poscntr Currlnp 杨修2SB35系列(调节型)
(位置控制器模拟量给定)
指令14(+)、15(—)关阀位13(+)、14(—)远控输出节点Binary Output4 设为Ready+Remote 触点类型 NO 故障9、10远控11、12
电源22、23、24
SIPOS(经济型)短接
开指令X3.1 3、5关指令X3.1 3、4
(紧急X3.1 3.7X3.2 20-18短接)
上仪(Rotork)调节型停止令X3.1 3、6
指令26(+)、27(—)阀位22(+)23(—)全开X2 1、2全关X2 5、6故障42、43远控42、44故障X2 19、20远控X2 13、14
电源1、2、3短接X3.1 18、19电源L1、L2、L3Rotork调节型DIP拨码开关2.3.6设ON
指令26(+)、27(—)阀位22(+)、23(—)故障
42、43远控
10、11白云(江苏常州)DZWZ120
X3.2 18-19注意:有时加指令为开路,需检查板子J11.J12.J13.J14.J15.J17.J18的
要有跳线
短接4与415与39开指令 A 1、2关指令 A 1、3电源1、2、3
停止令 A 1、44—20mA反馈 A 5、6其中远控设S3触点功能为RE触点方式为NO
全开 B 1、2(7、8)全关 B 3、4(11、12)电源 9(N)、10(A)、11(B)、12?Rotork开关型(IQ)
此电源要三相四线制
开指令5、35关指令5、33全开8、9全关6、7弗瑞格斯(FRES SR开关型)
故障42、43远控10、11开指令40、28关指令40、26短接4与365与34停止令40、27电源1、2、3
全开6、7全关
4、5
其中远控设S3触点功能为RE触点方式为NO
故障8、9?短接41与21
具体设置数参考说明书类似于ROTORK
扬州恒春(CKDJ开关型)
开指令1、11关指令2、11兰陵
停止令3、11开指令
1,4b 全开17、18全关
19、20
关指令1,5b 故障15、16全开8,92,3(蓝屏)
短接5与12
全关
11,12
5,6
故障1,27,8远控
4,5
11,12
其他具体设置参考说明书
短接扬州恒春(CKD开关型)
auma
开指令3,11开指令21、4关指令19、4关指令2,11停止令20、4全开39,40全开12、13全关
6、7
全关35,36故障15、16故障14,15短接17与536与5
37与4
远控
6,10
电源1、2、3
注意:二级菜单NL设为OF就地点动,ON就地自保持,NR设为OF
远程开关量点动,
ON远程开关量自保持。RS远程模拟控制设置,OF不允
许,BO允许。
液晶drehmo
指令
x1:25+,26-其他具体设置参考说明书反馈
x1:23+,24-开
1.3天津北方宇通(80
2.10-0.5CP)关
1.4开指令9、7关指令8、7开反馈5,6停止令6、7关反馈5,7全开10、11全关12、13故障13,14
短接6与7 停止令形成自保持短接20-17,21-16HQ开关型(红色)津达
指令70+,71-开指令7、9关指令8、9反馈72+,73-停止令6、9开14,16全开15、16全关18、19关
15,16
故障10、13远控10、11
短接
6与9 停止令形成自保持
常州施奈德(开关型)
开指令9、7关指令8、7全开12、14全关15、17故障27、28远控4、6
4—20mA反馈 29(+) 30(—)电源U、V、W
具体参数设置参考说明书
注意:二级菜单NL设为OF就地点动,ON就地自保持,NR设为OF
远程开关量点动, ON远程开关量自保持。RS远程模拟控制设置,OF不允许,BO允许