La3A1051 用节点电压法求解电路时,应首先列出(A)独立方程。

(A)比节点少一个的;(B)与回路数相等的;(C)与节点数相等的;(D)比节点多一个的。

La3A1052 两只额定电压相同的电阻,串联接在电路中则阻值较大的电阻(A)。

(A)发热量较大;(B)发热量较小;(C)没有明显变化;(D)不发热。

La3A1053 串联谐振的电路的特征是(A)。

(A)电路阻抗最小(Z=R),电压一定时电流最大,电容或电感两端电压为电源电压的Q倍;(B)电路阻抗最大(Z=1/(RC));电流一定时电压最大,电容中的电流为电源电流的Q倍;品质因数Q 值较大时,电感中电流近似为电源电流的Q倍;(C)电流、电压均不变;(D)电流最大。

La3A3054 分析和计算复杂电路的基本依据是(C)。

(A)欧姆定律;(B)克希荷夫定律;(C)克希荷夫定律和欧姆定律;(D)节点电压法。

La3A3055 功率因数用cosΦ表示,其大小为(B)。

(A)cosΦ=P/Q;(B)cosΦ=R/Z;(C)cosΦ=R/S;(D)cosΦ=X/R。

La3A3056 电容器的容抗与(D)成反比。

(A)电压;(B)电流;(C)电抗;(D)频率。

La2A4057 RLC串联电路的复阻抗z=(C)Ω。

(A)R+wL+1/wC;(B)R+L+1/C;(C)R+jwL+1/jwc;(D)R+j(wL+1/wC)。

La2A4058 产生过渡过程的外因是(D)。

(A)电路中有储能元件;(B)电路断开;(C)电路关闭;(D)换路。

La3A5059 在对称三相非正弦量接电路中,线电压与相电压有效值的关系是(C)。

(A)U

L =√3Uh;(B)U

L

>√3Uh;(C)U

L

<√3Uh;(D)U

L

=3Uh。

La2A5060 互感电动势的大小和方向,用(B)分析。

(A)楞次定律;(B)法拉第电磁感应定律;(C)右手定则;(D)左手定则。

La3A5061 变压器并联运行的理想状况:空载时,并联运行的各台变压器绕组之间(D)。

(A)无位差;(B)同相位;(C)连接组别相同;(D)无环流。

La2A1062 脉动磁通势在空间按(B)规律分布。

(A)正弦;(B)余弦;(C)梯形波;(D)锯齿波。

La2A2063 感应调压器定子、转子之间(C)

(A)只有磁联系,没有电联系;(B)只有电联系,没有磁联系;(C)即有磁联系,又有电联系;(D)无联系。

La2A2064 对异步电动机启动的主要要求(A)

(A)启动电流倍数小,启动转矩倍数大;(B)启动电流倍数大,启动转矩倍数小;(C)启动电阻大;启动电压小。(D)启动电压大,启动电阻小。

La2A2065 关系式Uab=-E+IR满足图A-3所示电路的下列(B)图。

(A)图A-3(a);(B)图A-3(b);(C)图A-3(c);(D)图A-3(d)。

La2A3066 纯电感在电路中是(B)元件。

(A)耗能;(B)不耗能;(C)发电;(D)发热。

Lb3A1147 在小电流接地系统中发生单相接地时(C)。

(A)过流保护动作;(B)速断保护动作;(C)接地保护动作;(D)低频保护动作。

Lb3A1148 电源频率增加一倍,变压器绕组的感应电动势(A)。

(A)增加一倍;(B)不变;(C)是原来的;(D)略有增加。

Lb3A1149 一般自动重合闸的动作时间取(B)。

(A)2~0.3s;(B)3~0.5s;(C)9~1.2s;(D)1~2. 0s。

Lb3A1150 标志断路器开合短路故障能力的数据是(A)。

(A)额定短路开合电流的峰值;(B)最大单相短路电流;(C)断路电压;(D)断路线电压。

Lb3A1151 在大电流系统中,发生单相接地故障时,零序电流和通过故障点的电流在相位上是(A)。(A)同相位;(B)相差90°;(C)相差45°;(D)相差120°。

Lb3A1152 在接地故障线路上,零序功率方向(B)。

(A)与正序功率同方向;(B)与正序功率反向;(C)与负序功率同方向;(D)与负荷功率同向。Lb3A1153 变压器负载增加时,将出现(C)。

(A)一次侧电流保持不变;(B)一次侧电流减小;(C)一次侧电流随之相应增加;(D)二次侧电流不变。

Lb3A1154 采取无功补偿装臵调整系统电压时,对系统来说(B)。

(A)调整电压的作用不明显;(B)即补偿了系统的无功容量,又提高了系统的电压;(C)不起无功补偿的作用;(D)调整电容电流。

Lb3A2155 电力系统在很小的干扰下,能独立地恢复到它运行状况的能力,称为(B)。

(A)初态稳定;(B)静态稳定;(C)系统的抗干扰能力;(D)动态稳定。

Lb3A2156 变压器气体继电器内有气体,信号回路动作,取油样化验,油的闪点降低,且油色变黑并有一种特殊的气味;这表明变压器(B)。

(A)铁芯接片断裂;(B)铁芯片局部短路与铁芯局部熔毁;(C)铁芯之间绝缘损坏;(D)绝缘损坏。

Lb3A2157 采用一台三相三柱式电压互感器,接成Y-Y0形接线,该方式能进行(B)。

(A)相对地电压的测量;(B)相间电压的测量;(C)电网运行中的负荷电流监视;(D)负序电流监视。

Lb3A2158 电流互感器的零序接线方式,在运行中(A)。

(A)只能反映零序电流,用于零序保护;(B)能测量零序电压和零序方向;(C)只能测零序电压;(D)能测量零序功率。

Lb3A2159 高压断路器的极限通过电流,是指(A)。

(A)断路器在合闸状态下能承载的峰值电流;(B)断路器正常通过的最大电流;(C)在系统发生故障时断路器通过的最大的故障电流;(D)单相接地电流。

Lb3A2160 各种保护连接片、切换把手、按钮均应标明(A)。

(A)名称;(B)编号;(C)用途;(D)切换方向。

Lb3A2161 电容器中性母线应刷(B)色。

(A)黑;(B)赭;(C)灰;(D)紫。

Lb3A3162 电流表、电压表的本身的阻抗规定是(A)。

(A)电流表阻抗较小、电压表阻抗较大;(B)电流表阻抗较大、电压表阻抗较小;(C)电流表、电压表阻抗相等;(D)电流表阻抗等于2倍电压表阻抗。

Lb3A3163 功率表在接线时,正负的规定是(C)。

(A)电流有正负、电压无正负;(B)电流无正负、电压有正负;(C)电流、电压均有正负;(D)电流、电压均无正负。

Lb3A3164 电流表和电压表串联附加电阻后,(B)能扩大量程。

(A)电流表;(B)电压表;(C)都不能;(D)都能。

Lb3A3165 当仪表接人线路时,仪表本身(A)。

(A)消耗很小功率;(B)不消耗功率;(C)消耗很大功率;(D)送出功率。

Lb3A3166 变压器大盖坡度标准为(A)。

(A)1%~1.5%;(B)1.5%~2%;(C)2%~4%;(D)2%~3%。

Lb3A3167 安装在变电站内的表用互感器的准确级为(A)。

(A)0.5~1.0级;(B)1.0~2.0级;(C)2.0~3.0级;(D)1.0~3.0级。

Lb3A3168 220kV及以上变压器新油电气绝缘强度为(C)kV。

(A)30以上;(B)35以上;(C)40以上;(D)45以上。

Lb3A3169 在直接接地系统中,当接地电流大于1000A时,变电站中的接地网的接地电阻不应大于(C)。

(A)5Ω;(B)2Ω;(C)0.5Ω;(D)4Ω。

Lb3A3170 硅胶的吸附能力在油温(B)是最大。

(A)75℃;(B)20℃;(C)0℃;(D)50℃。

Lb3A3171 国产220kV少油断路器,为了防止慢分,一般都在断路器(B)加防慢分措施。

(A)传动机构;(B)传动机构和液压回路;(C)传动液压回路合油泵控制回路(D)灭弧回路。Lb3A3172 铁磁谐振过电压一般为(C)。

(A)1~1.5倍相电压;(B)5倍相电压;(C)2~3倍相电压;(D)1~1.2倍相电压。

Lb3A3173 一台降压变压器,如果一次绕组和二次绕组同用一样材料和同样截面积的导线绕制,在加压使用时,将出现(B)。

(A)两绕组发热量一样;(B)二次绕组发热量较大;(C)一次绕组发热量较大;(D)二次绕组发热量较小。

Lb3A4174 用有载调压变压器的调压装臵进行调整电压时,对系统来说(C)。

(A)起不了多大作用;(B)能提高功率因数;(C)补偿不了无功不足的情况;(D)降低功率因数。Lb3A4175 对电力系统的稳定性干扰最严重的是(B)。

(A)投切大型空载变压器;(B)发生三相短路故障;(C)与系统内发生大型二相接地短路;(D)发生单相接地。

Lb3A5176变压器温度上升,绝缘电阻会(B)。

(A)增大;(B)降低;(C)不变;(D)成比例增大。

Lb3A5177中性点经消弧绕组接地系统,发生单相接地,非故障相对地电压(D)。

(A)不变;(B)升高3倍;(C)降低;(D)略升高。

Lb2A1178发生两相断路时,断路电流中含有(C)分量。

(A)正序;(B)负序;(C)正序和负序;(D)正序和零序。

Lb2A1179当单相接地电流大于4000A时,规程规定接地装臵接地电阻在一年内(D)均不超过0.5Ω。

(A)春秋季节;(B)夏季;(C)冬季;(D)任意季节。

Lb2A1180断路器的跳闸辅助触点应在(B)接通。

(A)合闸过程中,合闸辅助触点断开后;(B)合闸过程中,动静触头接触前;(C)合闸过程中;(D)合闸终结后。

Lb2A2181新投运电容器组应进行(A)合闸冲击试验。

(A)3次;(B)5次;(C)7次;(D)1次。

Lb2A2182用手接触变压器的外壳时,如有触电感,可能是(C)。

(A)线路接地引起;(B)过复合引起;(C)外壳接地不良;(D)线路故障。

Lb2A3183 SF6气体在电弧作用下会产生(A)。

(A)低氟化合物;(B)氟气;(C)气味;(D)氢气。

Lb2A3184进入地下的扁钢接地体和接地线的厚度最小尺寸(D)mm。

(A)4.8;(B)3.0;(C)3.5;(D)4.0。

Lb2A3185短路电流的冲击值主要用来检验电器设备的(C)。

(A)绝缘性能;(B)热稳定;(C)动稳定;(D)机械性能。

Lb2A4186变压器按中性点绝缘水平分类时,中性点绝缘水平与头绝缘水平相同叫(A)。

(A)全绝缘;(B)半绝缘;(C)两者都不是;(D)不绝缘。

Lb2A4187断路器缓冲器的作用(C)。

(A)分闸过度;(B)合闸过度;(C)缓冲分合闸冲击力;(D)降低分合闸速度。

Lb2A4188消弧室的作用(B)。

(A)储存电弧;(B)进行灭弧;(C)缓冲冲击力;(D)加大电弧。

Lb2A5189用来供给断路器跳、合闸和继电保护装臵工作的电源有(C)。

(A)交流;(B)直流;(C)交、直流;(D)以上都不是。

Lb2A5190 断路器大修后应进行(B)。

(A)改进;(B)特巡;(C)加强巡视;(D)正常巡视。

Lb2A5191隔离开关(B)灭弧能力。

(A)有;(B)没有;(C)有少许;(D)不一定。

Jd3A1296 变压器的温度升高时,绝缘电阻测量值(B)。

(A)增大;(B)降低;(C)不变;(D)成比例增长。

Jd3A1297 油浸式变压器装有气体继电器时,顶盖应沿气体继电器方向的升高坡度为(B)。

(A)1%以下;(B)1%-1.5%;(C)2%-4%;(D)4%-6%。

Jd3A1298变压器装设的差动保护,对变压器来说一般要求是(C)。

(A)所有变压器均装;(B)视变压器的使用性质而定;(C)1500kVA以上的变压器要装设;(D)8000kVA以上的变压器要装设。

Jd3A1299 额定电压为1kVA以上的变压器绕组,在测量绝缘电阻时,必须使用(B)。

(A)1000V兆欧表;(B)2500 V兆欧表;(C)500V兆欧表;(D)200V兆欧表。

Jd3A1300 在电力系统中,使用ZnO避雷器的主要原因(C)。

(A)造价低;(B)便于安装;(C)保护性能好;(D)不用维护。

Jd3A1301 在正常运行情况下,中性点不接地系统中性点位移电压不得超过(A)。

(A)15%;(B)10%;(C)5%;(D)20%。

Jd3A1302 500kV变压器过励磁保护本保护反映的是(B)。

(A)励磁电流;(B)励磁电压;(C)励磁电抗;(D)励磁电容。

Jd3A1303 过流保护加装负荷电压闭锁可以(D)。

(A)加快保护动作时间;(B)增加保护的可靠性;(C)提高保护的选择性;(D)提高保护的灵敏性。

Jd3A1304 在发生非全相运行时,应闭锁(B)保护。

(A)零序二段;(B)距离一段;(C)高频;(D)失灵。

Jd3A2305 电压表的内阻为3kΩ最大量程为3V,先将它串联一个电阻改装成一个15V的电压表,则串联电阻的阻值为(C)kΩ。

(A)3;(B)9;(C)12;(D)24。

Jd3A2306 有一块内阻为0.15Ω,最大量程为1A的电流表,先将它并联一个0.05Ω的电阻则这块电流表的量程将扩大为(B)。

(A)3A;(B)4A;(C)2A;(D)6A。

Jd3A2307 零序电流的分布,主要取决于(B)。

(A)发电机是否接地;(B)变压器中性点接地的数目;(C)用电设备的外壳是否接地;(D)故障电流。

Jd3A2308 零序电压的特性是(A)。

(A)接地故障点最高;(B)变压器中性点零序电压最高;(C)接地电阻大的地方零序电压高;(D)接地故障点最低。

Jd3A2309 测量1000kVA以下变压器绕组的直流电阻标准是:各相绕组电阻互相间的差别应不大于三相平均值的(C)。

(A)4%;(B)5%;(C)2%;(D)6%。

Jd3A2310 变电站的母线电量不平衡率,一般要求不超过(A)。

(A)±(1%-2%);(B)±(1%-5%);(C)±(2%-5%);(D)±(5%-8%)。

Jd3A2311 电容器的无功输出功率与电容器的电容(B)。

(A)成反比;(B)成正比;(C)成比例;(D)不成比例。

Jd3A2312 当电力系统无功容量严重不足时,会使系统(B)。

(A)稳定;(B)瓦解;(C)电压质量下降;(D)电压质量上升。

Jd3A3313系统向客户提供的无功功率最小,用户电压就(C)。

(A)无变化;(B)越合乎标准;(C)越低;(D)越高。

Jd3A3314 发生那些情况可以联系调度处理(D)。

(A)电容器爆炸;(B)环境温度超过40℃;(C)接头过热融化形成非全相;(D)套管油漏油。Jd3A3315 三相电容器之间的差值,不应超过单向总容量的(B)。

(A)1%;(B)5%;(C)10%;(D)15%。

Jd3A3316 对于同一电容器,两次连续投切中间应断开(A)时间以上。

(A)5min;(B)10min;(C)30min;(D)60min。

Jd3A4317 当电容器额定电压等于线路额定相电压时,则应接成(C)并入电网。

(A)串联方式;(B)并联方式;(C)星形;(D)三角形。

Jd3A4318 电容器不允许在(D)额定电压下长期运行。

(A)100%;(B)110%;(C)120%;(D)130%。

Jd3A4319 电容器的电容允许值最大变动范围为(A)。

(A)+10%;(B)+5%;(C)+7.5%;(D)+2.5%。

Jd3A4320 绝缘靴的实验周期(B)。

(A)每年一次;(B)6个月;(C)3个月;(D)1个月。

Jd3A5321 接入重合闸不灵敏一段的保护定值是按躲开(C)整定的。

(A)线路出口短路电流值;(B)未端接地电流值;(C)非全相运行时的不平衡电流值;(D)线路未端短路电容。

Jd3A5322 母差保护的毫安表中出现的微小电流是电流互感器(B)。

(A)开路电流;(B)误差电流;(C)接错线而产生的电流;(D)短路电流。

Jd3A5323 接入距离保护的阻抗继电器的测量阻抗与(C)。

(A)电网运行方式无关;(B)短路形式无关;(C)保护安装处至故障点的距离成正比;(D)系统故障、振荡有关。

Jd3A5324 距离保护第一段动作时间是(B)。

(A)绝对零秒;(B)保护装臵与断路器固有的动作时间;(C)可以按需要而调整;(D)0.1s。

Jd2A1325 距离保护一段的保护范围是(C)

(A)该线路一半;(B)被保护线路全长;(C)被保护线路全长的80%-85%;(D)线路全长的20%-50%。Jd2A1326 距离保护二段的时间(B)

(A)比距离一段加一个延时Δt;(B)比相邻线路的一段加一个延时Δt;(C)固有动作时间加延时Δt;(D)固有分闸时间。

Jd2A1327 距离保护二段保护范围是(B)

(A)不足线路全长;(B)线路全长延伸至下一段线路一部分;(C)距离一段后备保护;(D)全长的95%。

Jd2A1328 单电源线路速断保护范围是(B)

(A)线路的10%;(B)线路的20%-50%;(C)线路的70%;(D)线路的90%。

Jd2A2329 三绕组变压器的零序保护是(A)和保护区外单相接地故障的后备保护

(A)高压侧绕组;(B)中压侧绕组;(C)低压侧绕组;(D)区外相间故障的后备保护。

Jd2A2330 如果二次回路故障导致重瓦斯保护误动作变压器跳闸应将重瓦斯保护(B)变压器恢复运行。

(A)可能误投入;(B)退出;(C)继续运行;(D)运行与否都可以。

Jd2A2331 线路带电作业时重合闸(A)

(A)退出;(B)投入;(C)改时限;(D)不一定。

Jd2A2332 当一条母线停电时相位比较式母差保护应改(B)

(A)有选;(B)非选;(C)停用;(D)改不改都可以。

Jd2A2333 当瓦斯保护本身故障值班人员应(A)打开,防止保护误动作。

(A)跳闸连接片;(B)保护直流取下;(C)瓦斯直流;(D)不一定。

Jd2A2334 中央信号装臵按其复归方法分为(C)

(A)就地复归;(B)中央复归;(C)就地复归和中央复归;(D)三种都不对。

Jd2A2335预告信号装臵分为(C)。

(A)延时预告;(B)瞬时预告;(C)延时和瞬时;(D)三种都不对。

Jd2A2336发预告信号时光字牌内两只灯是(B)。

(A)串联;(B)并联;(C)混联;(D)以上都不是。

Jd2A2337检查光字牌时两只灯是(A)。

(A)串联;(B)并联;(C)都不是;(D)混联。

Jd2A3338测量电流互感器极性的目的是(B)。

(A)满足负载要求;(B)保护外部接线正确;(C)提高保护装臵动作灵敏度;(D)提高保护可靠

性。

Jd2A3339变压器差动保护范围为(C)。

(A)变压器低压侧;(B)变压器高压侧;(C)变压器两侧电流互感器之间设备;(D)变压器中间侧。

Jd2A3340中性点接地开关合上后其(A)投入。

(A)中性点零序过流;(B)间隙过流;(C)间隙过压;(D)220kV电流保护。

Jd2A3341变压器差动保护投入前要(B)测相量、差电压。

(A)不带负荷;(B)带负荷;(C)不一定;(D)少许负荷。

Jd2A3342电力系统发生短路时,通常还发生电压(B)。

(A)上升;(B)下降;(C)不变;(D)波动。

Jd2A3343变压器瓦斯保护动作原因是由于变压器(A)。

(A)内部故障;(B)套管故障;(C)电压过高;(D)一、二次主TA故障。

Jd2A3344距离二段定值按(A)整定。

(A)按线路末端有一定灵敏度考虑;(B)按线路全长80%;(C)按最大负荷整定;(D)最小负荷整定。

Jd2A3345 IOJSCK意思是(B)。

(A)距离保护出口;(B)零序加速出口;(C)零序出口;(D)距离三段出口。

Je3A1415 需要得到调度命令才能执行的操作项目,要在(B)栏内盖“联系调度”章。

(A)模拟;(B)指令项;(C)顺序项;(D)操作。

Je3A1416 操作票填写完后,在空余部分(D)栏内第一空格左侧盖“以下空白”章。

(A)指令项;(B)顺序项;(C)操作√;(D)操作项目。

Je3A2417 操作断路器时,操作中操作人要检查(C)是否正确。

(A)位臵表计;(B)灯光信号;(C)灯光、表计;(D)光字牌表计。

Je3A2418 断开熔断器时先拉(C)后拉负极,合熔断器时与此相反。

(A)保护;(B)信号;(C)正极;(D)负极。

Je3A2419 倒闸操作时,如隔离开关没合到位,允许用(A)进行调整,但要加强监护。

(A)绝缘杆;(B)绝缘手套;(C)验电器;(D)干燥木棒。

Je3A3420 操作票上的操作项目包括检查项目,必须填写双重名称,即设备的(D)

(A)位臵和编号;(B)名称和位臵;(C)名称和表计;(D)名称和编号。

Je3A3421 并解列检查负荷分配,并在该项的末尾记上实际(B)数值。

(A)电压;(B)电流;(C)有功;(D)无功。

Je3A3422 操作人、监护人必须明确操作目的、任务、作业性质、停电范围和(C),做好倒闸操作准备。

(A)操作顺序;(B)操作项目;(C)时间;(D)带电部位。

Je3A4423 进行倒母线操作时,应将(C)操作直流熔断器拉开。

(A)旁路断路器;(B)所用变断路器;(C)母联断路器;(D)线路断路器。

Je3A4424 装取高压可熔熔断器时,可采取(D)的安全措施。

(A)穿绝缘靴、戴绝缘手套;(B)穿绝缘靴、戴护目眼镜;(C)戴护目眼镜、线手套;(D)戴护目眼镜和绝缘手套。

Je2A1425 电磁机构开关在合闸时,必须监视(B)变化。

(A)交流电流表;(B)直流电流表;(C)电压表;(D)有功表。

Je2A1426 线路停电时,必须按照(A)的顺序操作,送电时相反。

(A)断路器、负荷侧隔离开关、母线侧隔离开关;(B)断路器、母线侧隔离开关、负荷侧隔离开关;(C)负荷侧隔离开关、母线侧隔离开关、断路器;(D)母线侧隔离开关、负荷侧隔离开关、断路器。

Je2A1427 值班运行人员与调度员进行倒闸操作联系时,要首先互报(D)。

(A)单位、姓名、年龄;(B)单位、值别、姓名;(C)单位、姓名、运行状态;(D)单位、姓名、时间。

Je2A2428 操作票应根据值班调度员或(C)下达的操作计划和操作综合命令填写。

(A)上级领导;(B)监护人;(C)值班长;(D)操作人。

Je2A2429 操作转换开关规范用语是(D)。

(A)投入、退出;(B)拉开、合上;(C)取下、装上;(D)切至。

Je2A2430 操作票中使用图章共(C)种。

(A)4;(B)5;(C)6;(D)7。

Je2A3431 只有发生(C),零序电流才会出现。

(A)相间故障;(B)振荡时;(C)接地故障或非全相运行时;(D)短路。

Je2A3432 需要得到调度命令才能执行的操作项目,要在(B)栏内盖“联系调度”章。

(A)“模拟√”;(B)“指令项”;(C)“顺序”项;(D)“操作√”。

Je2A3433 关键字如(B)严禁修改。

(A)拉、合、投、退、取、装;(B)拉、合、投、退、装、拆;(C)拉、合、将、切、装、拆;(D)拉、合、停、启、取、装。

Je2A4434 操作票每页修改不得超过(B)个字。

(A)2;(B)3;(C)4;(D)5。

Je2A4435 防误装臵万能解锁钥匙使用时必须经过(D)变电站专责工程师或所长批准,并做好记录。(A)值班长;(B)监护人;(C)操作人;(D)当值值班长。

Je2A4436 电压互感器的下列接线方式中,哪种不能测量相电压(A)。

(A)Y,y;(B)YN,yn,d;(C)Y,yn,d;(D)Y,yn,。

Je2A5437 选择电压互感器二次熔断器的容量时,不应超过额定电流的(B)。

(A)1.2倍;(B)1.5倍;(C)1.8倍;(D)2倍。

Je2A5438 下列哪种接线的电压互感器可测对地电压(C)。

(A)Y,y;(B)Y,yn;(C)YN,yn,;(D)D,yn

Je2A5439 电压互感器二次熔断器熔断时间应(D)。

(A)小于1s;(B)小于0.5s;(C)小于0.1s;(D)小于保护动作时间。

Je2A5440 在测量电流互感器极性时,电池正极接一次侧正极,负极接一次侧负极,在二次侧接直流电流表,如何判断二次侧的正极(B)。

(A)电池断开时,表针向正方向转,则与表正极相连的是二次侧正极;(B)电池接通时,表针向正方向转,则与表正极相连的是二次侧正极;(C)电池断开时,表针向反方向转,则与表负极相连的是二次侧正极;(D)电池接通时,表针向反方向转,则与表负极相连的是二次侧正极。

Je2A5441 操作断路器时,操作中操作人要检查(C)是否正确。

(A)位臵、表记;(B)灯光、信号;(C)灯光、表记;(D)光字牌、表记。

Je2A5442 变压器新投运前,应做(A)次冲击合闸试验。

(A)5;(B)4;(C)3;(D)2。

Jf3A3463 变电站的综合分析(C)。

(A)每周一次;(B)两周一次;(C)每月进行一次;(D)半年一次。

Jf3A3464 变电站运行专工(A)编制、修订变电站现场运行规程。

(A)负责;(B)主持;(C)参与;(D)组织。

Jf3A3465 综合运行分析(B)一次,要有记录,年终归档备查。

(A)每周;(B)每月;(C)每季度;(D)不定期。

Jf3A3466 运行人员可根据设备运行情况,预计的工作,天气变化情况组织进行(A)。

(A)反事故预想;(B)反事故演习;(C)运行分析;(D)安全活动。

Jf3A3467 工作票的字迹要填写工整、清楚、符合(B)的要求。

(A)仿宋体;(B)规程;(C)楷书;(D)印刷体。

Jf2A3468 断路器连接水平传动杆时,轴销应(C)。

(A)垂直插入;(B)任意插入;(C)水平插入;(D)不插入。

Jf3A3469 一般电气设备的标示牌为(A)。

(A)白底红字红边;(B)白底红字绿边;(C)白底黑字黑边;(D)白底红字黑边。

Jf3A3470 操作中不许更改的关键字不包括(C)。

(A)拉;(B)退;(C)取;(D)拆。

Jf3A3483 户外配电装臵,35kV的以上软母线采用(C)

(A)多股铜线;(B)多股铝线;(C)钢芯铝铰线;(D)钢芯铜线。

Jf3A3484 起重钢丝绳,安全系数是(B)

(A)4-5;(B)5-6;(C)8-10;(D)17。

Jf3A3485 电缆敷设图纸中不包括(C)

(A)电缆芯数;(B)电缆截面;(C)电缆长度;(D)电缆走径。

Jf3A3486 对正常运行虽有影响,但尚能坚持不需要马上停电处理者(A)

(A)一般缺陷;(B)三类缺陷;(C)异常现象;(D)二类缺陷。

Jf3A4487 互感器的呼吸孔的塞子里有垫片时,带电前(A)

(A)应将其取下;(B)不取下;(C)取不取都可以;(D)以上都不对。

Jf3A4488 油浸式变压器应直立运输,倾角不得超过(A)

(A)15o;(B)25o;(C)35o;(D)45 o。

Jf3A4489 断路器连接瓷套法兰所用的橡皮垫压缩量不宜超过其厚度的(B)

(A)1/5;(B)1/3;(C)1/2;(D)1/4。

4.1.2 判断题

判断下列描述是否正确。对的在括号内打“√”,错的在括号内打“×”。

La3B1071绝缘体不容易导电是因为绝缘体中几乎没有电子。(×)

La3B1072 电荷之间存在着作用力,同性电荷互相排斥,异性电荷互相吸引。(√)

La3B2073 电压也称电位差,电压的方向是由高电位指向低电位,外电路中,电流的方向与电压的方向是一致的,总是由高电位流向低电位。(√)

La3B3074 若两只电容器的电容不等,而它们两端的电压一样,则电容大的电容器的电荷量多,电容小的电容器带的电荷小。(√)

La3B3075 在一段电阻电路中,如果电压不变,当增加电阻时,电流就减少,如果电阻不变,增加电压时,电流就减少。(×)

La3B3076 在电流的周围空间存在一种特殊的物质成为电流磁场。(×)

La3B3077 判断直导体和线圈中电流产生的磁场方向,可以用右手螺旋定则。(√)

La3B3078 交流电的初相位是当t = 0时的相位,用ψ表示。(√)

La3B3079 交流电的相位差(相角差),是指两个频率相等的正弦交流电相位之差,相位差实际上说明两交流电之间在时间上超前或滞后的关系。(√)

La3B4080 导体在磁场中做切割磁力线运动时,导体内会产生感应电动势,这种现象叫电磁感应,由电磁感应产生的电动势叫做感应电动势。(√)

La3B4081 串联谐振时的特性阻抗是由电源频率决定的。(×)

La3B3082 电源电压一定的同一负载按星形连接与按三角形连接所获得的功率是一样的。(×)

La3B3083 RLC串联电路,当ωC<1/ωL时电路成容性。(√)

La3B3084 电场力将正电荷从a点推到b做正功,则电压的实际方向是b→a。(×)

La3B3085 对于电源,电源力总是把正电荷从高电位移向低电位做功。(×)

La3B5086 恒流源输出电流随它连接的外电路不同而异。(×)

La3B3087 任意电路中回路数大于网孔数。(√)

La3B4088 线性电路中电压、电流、功率都可用叠加法计算。(×)

La3B5089 交流电路中对电感元件u

= L di/dt总成立。(×)

L

La3B4090 R和L串联的正弦电路,电压的相位总是超前电流的相位。(×)

La3B4091 电感元件两端电压升高时,电压与电流方向相同。(√)

La3B4092 在换路瞬间电感两端的电压不能跃变。(×)

La3B5093 在非零初始条件下,刚一换路瞬间,电容元件相当于一个恒压源。(√)

La3B2094 阻抗角就是线电压超前线电流的角度。(×)

La3B5095 周期性非正弦量的有效值等于它的各次谐波的有效值平方和的算术平方根。(√)

La3B3096 串联谐振时也叫电压谐振。(√)

La3B5097 当磁路中的长度、横截面和磁压一定时,磁通与构成磁路物质的磁导率成反比。(×)La3B2098 电和磁两者是相互联系不可分割的基本现象。(√)

La3B3099 串联在线路上的补偿电容器是为了补偿无功。(×)

La3B4100 并联电容器不能提高感性负载本身的功率因数。(√)

Lb3B3201 串联电容器和并联电容器一样,可以提高功率因数。(√)

Lb3B3202 绝缘工具上的泄露电流,主要是指绝缘表面流过的电流。(√)

Lb3B5203 磁电系仪表测量机构内部的磁场很强,动线圈中只需通过很小电流就能产生足够的转动力矩。(√)

Lb3B5204 铁磁电动系仪表的特点是:在较小的功率下可以获得较大的转矩,受外磁场的影响小。(√)

Lb3B3205 用电流表、电压表间接可测出电容器的电容。(√)

Lb3B2206 测量直流电压和电流时,要注意仪表的极性与被测量回路的极性一致。(√)

Lb3B3207发生单相接地时,消弧线圈的电感电流超前零序电压90°。(×)

Lb3B4208 当电流互感器的变比误差超过10%时,将影响继电保护的正确动作。(√)

Lb3B4209 我国电流互感器一次绕组和二次绕组是按加极性方式缠绕的。(×)

Lb3B1210 户内隔离开关的泄露比距比户外隔离开关的泄露比距小。(√)

Lb3B2211 变压器油枕中的胶囊器起使空气与油隔离和调节内部油压的作用。(√)

Lb3B3212 当变压器的三相负载不对称时,将出现负序电流。(√)

Lb3B4213 变压器铭牌上的阻抗电压就是短路电压。(√)

Lb3B5214 直流系统发生负极接地时,其负极对地电压降低,而正极对地电压升高。(×)

Lb3B1215 自动重合闸中的电容的充电时间一般为15~25s。(√)

Lb3B2216 电压速断保护必须加装电流闭锁元件才能使用。(√)

Lb3B3217 按频率自动减负荷装臵中电流闭锁元件的作用是防止电流反馈造成低频率误动。(√)Lb3B4218 当采用检无压-同期重合闸时,若线路的一端装设同期重合闸,则线路的另一端必须装设检无压重合闸。(√)

Lb3B5219 断路器失灵保护的动作时间应大于故障线路断路器的跳闸时间及保护装臵返回时间之和。(√)

Lb3B1220 变压器在空载时一次绕组中仅流过励磁电流。(√)

Lb3B2221 500kV主变压器零序差动保护是变压器纵差保护的后备保护。(×)

Lb3B2222 强迫油循环风冷变压器冷却装臵投入的数量应根据变压器温度、负荷来决定。(√)

Lb3B3223 500kV线路由于输送功率大,故采用导线截面大的即可。(×)

Lb3B3224 当系统发生振荡时,距振荡中心远近的影响都一样。(×)

Lb3B3225 用兆欧表测量电容器时,应先将摇把停下后再将接线断开。(×)

Lb3B4226 准同期并列时并列开关两侧的电压最大允许相差为20%以内。(√)

Lb3B53227 铁磁谐振过电压一般表现为三相电压同时升高或降低。(×)

Lb3B1228 查找直流接地应用仪表内阻不得低于1000MΩ。(×)

Lb3B2229 正在运行中的同期继电器的一个线圈失电,不会影响同期重合闸。(×)

Lb3B2230 两台变压器并列运行时,其过流保护要加装低电压闭锁装臵。(√)

Lb3B3231 主变压器保护出口信号继电器线圈通过的电流就是各种故障时的动作电流。(×)

Lb3B3232 误碰保护使断路器跳闸后,自动重合闸不动作。(×)

Lb3B3233 停用按频率自动减负荷装臵时,可以不打开重合闸放电连接片。(×)

Lb3B4234 停用备用电源自动投入装臵时,应先停用电压回路。(×)

Lb3B5235 按频率自动减负荷装臵中电流闭锁元件的作用是防止电流反馈造成低频误动。(√)

Lb3B4236 一般在小电流接地系统中发生单相接地故障时,保护装臵应动作,使断路器跳闸。(×)Lb3B3237 当操作把手的位臵与断路器实际位臵不对应时,开关位臵指示灯将发出闪光。(√)

Lb3B2238 双回线方向横差保护只保护本线路,不反映线路外部及相邻线路故障,不存在保护配臵问题。(√)

Lb3B2239 当双回线中一条线路停电时,应将双回线方向横差保护停用。(√)

Lb3B5240 方向高频保护是根据比较被保护线路两侧的功率方向这一原理构成。(√)

Lb3B5241 断路器的失灵保护的动作时间应大于故障线路断路器的跳闸时间及保护装臵返回时间之和。(√)

Lb3B4242 重合闸充电回路受控制开关触点的控制。(√)

Lb3B4243 需要为运行中的变压器补油时先将重瓦斯保护改接信号再工作。(√)

Lb3B3244 在实际运行中,三相线路的对地电容,不能达到完全相等,三相对地电容电流也不完全对称,这时中性点和大地之间的电位不相等,称为中性点出现位移。(√)

Lb3B5245 当电气触头刚分开时,虽然电压不一定很高,但触头间距离很小,因此会产生很强的电场强度。(√)

Lb3B5246 所谓电流互感器的10%误差特性曲线,是指以电流误差等于10%为前提,一次电流对额定电流的倍数与二次阻抗之间的关系曲线。(√)

Lb3B4247 系统中变压器和线路阻抗中产生的损耗,称可变损耗,它与负荷大小的平方成正比。(√)Lb3B3248 在开关控制回路中防跳继电器是由电压启动线圈启动,电流线圈保持来起防跳作用。(×)Lb3B3249 在系统变压器中,无功功率损耗较有功功率损耗大得多。(√)

Lb3B5250 感性无功功率的电流向量超前电压向量90°,容性无功功率的电流向量滞后电压向量90°。(×)

Lb3B4251 减少电网无功负荷使用容性无功功率来补偿感性无功功率。(√)

Lb3B3252 把电容器串联在线路上以补偿电路电抗,可以改善电压质量,提高系统稳定性和增加电力输出能力。(√)

Lb3B3253 电容器的无功输出功率与电容器的电容成正比与外施电压的平方成反比。(×)

Lb3B2254 安装并联电容器的目的,一是改善系统的功率因数,二是调整网络电压。(√)

Lb3B2255 当全站无电后,必须将电容器的断路器拉开。(√)

Lc3B3256 电力企业或则用户违反供用电合同,给对方造成损失的,应当依法承担赔偿责任。(√)Lc3B3257 因违约用电或窃电造成供电企业的供电设施损坏的,责任者必须承担供电设施的修复费用或进行赔偿。(√)

Lc3B3258 “电网调度管理条例”立法的目的主要是加强电网调度管理,保障电网安全,保护用户利益,适应经济建设和人民生活用电的需要。(√)

Lc3B3259 电力系统调度管理的任务是领导整个系统的运行和操作。(×)

Lc3B3260 各级调度在电力系统的运行指挥中是上、下级关系。下级调度机构的值班调度员、发电厂值长、变电站值班长,在调度关系上,受上级调度机构值班调度员的指挥。(√)

Jd3B2321 使用万用表测回路电阻时,必须将有关回路电源拉开。(√)

Jd3B3322 使用钳形表时,钳口两个面应接触良好,不得有杂质。(√)

Jd3B3323 当距离保护突然失去电压,只要闭锁回路动作不失灵,距离保护就不会产生误动。(√)Jd3B3324 距离保护装臵中的阻抗继电器一般都采用90°接线。(×)

Jd3B2325 零序电流保护在线路两侧都有变压器中性点接地时,加不加装功率方向元件都不影响保护的正确动作。(×)

Jd3B2326 接地距离保护受系统运行方式变化的影响较大。(×)

Jd3B4327 相差高频保护当线路两端电流相位相差180°时,保护装臵就应动作。(×)

Jd3B5328 重合闸后加速是当线路发生永久性故障时,启动保护不带时限,无选择地动作再次断开断路器。(√)

Jd3B5329 所有继电保护在系统发生振荡时,保护范围内有故障,保护装臵均应可靠动作。(√)Jd3B4330 500kV、220kV变压器所装设的保护都一样。(×)

Jd3B4331 在电容器组上或进入其围栏内工作时,应将电容器逐个多次放电后方可进行。(×)

Jd3B4332 将检修设备停电,对已拉开的断路器和隔离开关取下操作电源,隔离开关操作把手必须锁住。(√)

Jd3B4333 直流电磁式仪表是根据磁场对通电矩形线圈有力的作用这一原理制成的。(√)

Jd3B2334 BCH型差动继电器的差电压与负荷电流成反比。(×)

Jd3B3335 变压器差动保护用电流互感器应装设在变压器高、低压侧少油断路器的靠变压器侧。(√)Jd3B2336 在非直接接地系统正常运行时,电压互感器二次侧辅助绕组的开口三角处有100V电压。(×)

Jd3B2337 电容器组各相之间电容的差值应不超过一相电容总值的25%。(×)

Jd3B3338 电磁式仪表与磁电式仪表的区别在于电磁式仪表的磁场是由被测量的电流产生的。(√)

Jd3B3339 在将断路器合入有永久性故障线路时,跳闸回路中的跳闸必锁继电器不起作用。(×)Jd3B2340 误碰保护使断路器跳闸后,自动重合闸不动作。(×)

Jd3B3341 电流速断保护的重要缺陷是受系统运行方式变化的影响较大。(√)

Jd3B4342 按频率自动减负荷时,可以不打开重合闸放电连接片。(×)

Jd3B4343 电容器的过流保护应按躲过电容器组的最大电容负荷电流整定。(×)

Jd3B4344 停用备用电源自动投入装臵时,应先停用电压回路。(×)

Jd3B3345 某变电站的某一条线路的电流表指示运行中的电流为200A,这就是变电站供给用户的实际电流。(×)

Jd3B3346 测某处150V左右的电压,用1.5级的电压表分别在450V、200V段位上各测一次,结果450V段位所测数值比较准确。(×)

Jd3B2347 变压器过负荷时应该投入全部冷却器。(√)

Jd3B2348 隔离开关可以进行同期并列。(×)

Jd3B3349 熔断器熔断时,可以任意更换不同型号的熔丝。(×)

Jd3B1350 工作中需要扩大工作任务时,必须重新填写新的工作票。(×)

Je3B2401 新安装或改造后的主变压器投入运行的24h内每小时巡视一次,其他设备投入运行8h 内每小时巡视一次。(×)

Je3B2402 新投运的变压器作冲击合闸实验,是为了检查变压器各侧主断路器是否承受操作过电压。(×)

Je3B2403 新投运的变压器作冲击试验为二次,其他情况为一次。(×)

Je3B3404 新投运的断路器应进行远方电动操作试验良好。(√)

Je3B3405 新安装的蓄电池应有检修负责人、值班员、站长进行三级验收。(×)

Je3B4406 在检修中个别项目未达到验收标准但尚未影响安全运行,且系统需要立即投入运行时,需经局总工批准后方可投入运行。(√)

Je3B4407 新投入运行的二次回路电缆绝缘电阻室内不低于10MΩ,室外不低于20 MΩ。(×)

Je3B4408 新安装变压器大盖坡度为2%~4%,油枕连接管坡度1%~1.5%。(×)

Je3B3409 新安装的电流互感器极性错误会引起保护装臵误动作。(√)

Je3B3410 变压器差动保护在新投运前应带负荷测量向量和差电压。(√)

Je3B2411 装拆接地线必须使用绝缘杆,戴绝缘手套和安全帽,并不准攀登设备。(√)

Je3B2412 在系统发生不对称断路时,会出现负序分量,可使发电机转子过热,局部温度高而烧毁。(√)

Je3B4413 同期并列时,两侧断路器电压相差小于25%,频率相差1.0Hz范围内,即可准同期并列。(×)

Je3B3414 断路器的失灵保护主要由启动回路、时间元件、电压闭锁、跳闸出口回路四部分组成。(√)

Je3B3415 400V及以下的二次回路的带电体之间的电气间隙应不小于2mm,带电体与接地间漏电距离应不小于6mm。(×)

Je3B4416 能躲开非全相运行的保护接入综合重合闸的M端,不能躲开非全相运行的保护接入重合闸N端。(×)

Je3B4417 对联系较弱的,易发生振荡的环形线路,应加装三相重合闸,对联系较强的线路应加装单相重合闸。(×)

Je3B2418 电流互感器的一次电流由一次回路的负荷电流决定,不随二次回路的阻抗改变而变化。(√)

Je3B3419 一个10kV变比为200/5,容量是6VA的电流互感器,它可带10MΩ的负荷。(×)

Je3B4420冲击继电器有各种不同型号,但每种都有一个脉冲变流器和相应的执行元件。(√)

Je3B3421液压机构高压密封圈损坏及放油阀没有复归,都会使液压机构的油泵打不上压。(√)Je3B4422在装设高频保护的线路两端,一端装有发信机,另一端装有收信机。(×)

Je3B2423发现隔离开关过热时,应采用倒闸的方法,将故障隔离开关退出运行,如不能倒闸则应停电处理。(√)

Je3B5424故障录波器装臵的零序电流启动元件接于主变压器中性点上。(√)

Je3B5425距离保护的第III段不受振荡闭锁控制,主要是靠第III段的延时来射过振荡。(√)Je3B5426相差高频保护是一种对保护线路全线故障接地能够瞬时切除的保护,但它不能兼作相邻线路的后备保护。(√)

Je3B2427当电压互感器退出运行时,相差高频保护将阻抗元件触点断开后,保护仍可运行。(√)Je3B3428自动重合闸只能动作一次,避免把断路多次重合至永久性故障上。(√)

Je3B3429无时限电流速断保护范围是线路的70%。(×)

Je3B2430电流速断保护的主要缺点是受系统运行方式变化的影响较大。(√)

Je3B2431电容器的过流保护应射过电容器组的最大负荷电流来整定。(×)

Je3B2432电流速断保护必须加装电流闭锁元件才能使用。(√)

Je3B3433距离保护一段的保护范围基本不受运行方式变化的影响。(√)

Je3B3434电容器允许在1.1倍额定电压、1.3倍额定电流下运行。(√)

Je3B5435在计算和分析三相不对称系统短路时,广泛应用对称分量法。(√)

Jf3B3447胸外按压以80次/min左右均匀进行。(√)

Jf3B3448通畅气道即将手放在伤员后脑将其头部抬起。(√)

Jf3B3449吊车进入220kV现场作业与带电作业的安全距离为3m。(×)

Jf3B3450带电设备着火时,应使用干式灭火器、CO2灭火器等灭火,不得使用泡沫灭火器。(√)Jf3B3451靠在管子上使用梯子时,应将其上端用挂钩挂牢或用绳索绑住。(√)

Jf3B3452容量为12万kVA及以上的500kV、220kV变电站应配备副科级及以上人员担任站长。(√)Jf3B3453 220kV及以上变电站应配备站长、专责工程师、兼职安全员。(√)

Jf3B3454现场巡视检查时间为6、10、14、20、24时、其中20时为闭灯巡视。(×)

Jf3B3455各变电站防误装臵万能锁钥匙要由值班员登记保管和交接。(×)

Jf3B3456执行一个倒闸操作任务如遇特殊情况,中途可以换人操作。(×)

Jf3B3457操作票中下令时间,以调度下达操作预令时间为准。(×)

Jf3B3458事故检修可不用工作票,但必须做好必要的安全措施,设专人监护。(×)

Jf3B3459断路路故障跳闸统计簿应该由值班长负责填写。(√)

Jf3B3460变电站各种工器具要设专柜,固定地点存放,设专人负责管理维护试验。(√)

Jf3B3489新设备有出厂试验报告即可投运。(×)

Jf3B3490第二种工作票的有效期最长为7天。(√)

Jf3B3491变压器每隔1~3年作一次预防性试验。(√)

Jf3B3492“备注”栏内经值班长同意,可以填写操作项目。(×)

Jf3B3493新设备验收内容包括图纸、资料、设备原始说明书、合格证、安装报告、设备实验报告。(√)

Jf3B3494一般缺陷处理、各种临检和日常维护工作应由检修负责人和运行值班员进行验收。(√)Jf3B3495设备缺陷处理率每季统计应在80%以上,每年应达85%以上。(√)

Jf3B3496专题运行分析每月进行一次,针对某一问题进行专门深入的分析。(×)

Jf3B3497在操作中经调度及值长同意,方可穿插口头命令的操作项目。(×)

Jf3B3498第一种工作票应在工作前一日交给值班员。(√)

Jf3B3499站内所有避雷针和接地网装臵为一个单元进行评级。(√)

Jf3B3500在设备评级中将母线划分为母线隔离开关、避雷器、电压互感器及架构共四个设备单元。(×)

4.1.3 简答题

Lb3C1061 对变压器及厂用变压器装设气体继电器有什么规定?

答:带有油枕的800kVA及以上变压器、火电厂400kVA和水电厂180kVA及以上厂用变压器应装设气体继电器。

Lb3C2062 为什么将A级绝缘变压器绕组的温升规定为650C?

答:变压器在运行中要产生铁损和铜损,这两部分损耗全部转化为热量,使铁芯和绕组发热、绝缘老化,影响变压器的使用寿命,因此国际规定变压器绕组的绝缘多采用A级绝缘,规定了绕组的温升为650C。

Lb3C3063 电阻限流有载调压分接开关有哪五个主要组成部分?各有什么用途?

答:电阻限流有载调压分接开关的组成及作用如下:

(1)切换开关:用于切换负荷电流。(2)选择开关:用于切换前预选分接头。

(3)范围开关:用于换向或粗调分接头。(4)操动机构:是分接开关的动力部分,有联锁、限位、计数等作用。(5)快速机构:按规定的程序快速切换。

Lb3C4064 变压器油箱的一侧安装的热虹吸过滤器有什么作用?

答:变压器油在运行中会逐渐脏污和被氧化,为延长油的使用期限,使变压器在较好的条件下运行,需要保持油质的良好。热虹吸过滤器可以使变压器油在运行中经常保持质量良好而不发生剧烈的老化。这样,油可多年不需专门进行再生处理。

Lb3C5065 什么叫变压器的不平衡电流?有什么要求?

答:变压器的不平衡电流系指三相变压器绕组之间的电流差而言的。

三相三线式变压器中,各相负荷的不平衡度不许超过20%,在三相四线式变压器中,不平衡电流引起的中性线电流不许超过低压绕组额定电流的25%。如不符合上述规定,应进行调整负荷。

Lb3C1066 变压器新装或大修后为什么要测定变压器大盖和油枕连接管的坡度?标准是什么?

答:变压器的气体继电器侧有两个坡度。一个是沿气体继电器方向变压器大盖坡度,应为1%~1.5%。变压器大盖坡度要求在安装变压器时从底部垫好。另一个则是变压器油箱到油枕连接管的坡度,应为2%~4%(这个坡度是由厂家制造好的)。这两个坡度一是为了防止在变压器内贮存空气,二是为了在故障时便于使气体迅速可靠地冲入气体继电器,保证气体继电器正确动作。

Lb3C2067 变压器正常运行时绕组的哪部分最热?

答:绕组和铁芯的温度都是上部高下部低。一般结构的油浸式变压器绕组,经验证明,温度最热高度方向的70%~75%处,横向自绕组内径算起的三分之一处,每台变压器绕组的最热点应由试验决定。Lb3C3068 调相机在电力系统中起什么作用?

答:调相机的作用是向系统输送无功功率,改善功率因数,降低网络中的损耗,对调整网络电压和提高电能质量有较好的作用。

Lb3C4069 对电气主接线有哪些基本要求?

答:对电气主接线的要求有:

(1)具有供电的可靠性。(2)具有运行上的安全性和灵活性。

(3)简单、操作方便。(4)具有建设及运行的经济性。(5)应考虑将来扩建的可能性。

Lb3C5070 提高电力系统静态稳定的措施是什么?

答:提高电力系统静态、稳定的措施是:(1)减少系统各元件的感抗。(2)采用自动调节励磁装臵。(3)采用按频率减负荷装臵。

(4)增大电力系统的有功功率和无功功率的备用容量。

Lb3C1071 对变电站的各种电能表应配备什么等级电流互感器?

答:对有功电能表,应配备准确等级为1.0或2.0级的电流互感器;无功电能表应配备2.0级或3.0级的电流互感器;对变压器、站用变压器和线路的电能表及所用于计算电费的其他电能表应配备准确等级为0.5级或1.0级的电流互感器。

Lb3C2072 什么叫复式整流?常用的复式整流有几种?

答:复式整流是由接于电压系统的稳压电源(电压源)和接于电流系统的整流电源(电流源)用串联和并联的方法合理配合组成,能在一次系统各种运行方式时及故障时保证提供可靠、合理的控制电源。常用的复式整流有单相和三相两种。单相复式整流又分为并联接线和串联接线两种。

Lb3C3073 发生分频谐振过电压有何危险?

答:分频谐振对系统来说危害性相当大,在分频谐振电压和工频电压的作用下,T铁芯磁密迅速饱和,激磁电流迅速增大,将使PT绕组严重过热而损坏(同一系统中所有PT均受到威胁),甚至引起母线故障造成大面积停电。

Lb3C4074 变压器油位的变化的与哪些因素有关?

答:变压器的油位在正常情况下随着油温的变化而变化,因为油温的变化直接影响变压器油的体积,使油标内的油面上升或下降。影响油温变化的因素有负荷的变化、环境温度的变化、内部故障及冷却装臵的运行状况等。

Lb3C5075 有载调压变压器分接开关的故障是由哪些原因造成的?

答:是由以下几点原因造成的:(1)辅助触头中的过渡电阻在切换过程中被击穿烧断。(2)分接开

关密封不严,进水造成相间短路。

(3)由于触头滚轮卡住,使分接开关停在过渡位臵,造成匝间短路而烧坏。(4)分接开关油箱缺油。(5)调压过程中遇到穿越故障电流。

Lb3C1076变压器的有载调压装臵动作失灵是什么原因造成的?

答:有载调压装臵动作失灵的主要原因有:

(1)操作电源电压消失或过低。(2)电机绕组断线烧毁,起动电机失压。

(3)联锁触点接触不良。(4)转动机构脱扣及肖子脱落。

Lb3C2077 更换变压器呼吸器内的吸潮剂时应注意什么?

答:更换呼吸器内的吸潮剂应注意:

(1)应将重瓦斯保护改接信号。(2)取下呼吸器时应将连管堵住,防止回吸空气。

(3)换上干燥的吸潮剂后,应使油封内的油没过呼气嘴将呼吸器密封。

Lb3C3078 运行中的变压器,能否根据其发生的声音来判断运行情况?

答:变压器可以根据运行的声音来判断运行情况。用木棒的一端放在变压器的油箱上,另一端放在耳边仔细听声音,如果是连续的嗡嗡声比平常加重,就要检查电压和油温,若无异状,则多是铁芯松动。当听到吱吱声时,要检查套管表面是否有闪络的现象。当听到噼啪声时,则是内部绝缘击穿现象。

Lb3C4079 对继电保护有哪些基本要求?

答:根据继电保护装臵在电力系统中所担负的任务,继电保护装臵必须满足以下四个基本要求:选择性、快速性、灵敏性和可靠性。

Lb3C5080 为什么要求继电保护装臵快速动作?

答:因为保护装臵的快速动作能够迅速切除故障、防止事故的扩展,防止设备受到更严重的损坏,还可以减少无故障用户在低电压下工作的时间和停电时间,加速恢复正常运行的过程。

Lb3C1081 什么叫重合闸后加速?

答:当被保护线路发生故障时,保护装臵有选择地将故障线路切除,与此同时重合闸动作,重合一次,若重合于永久性故障时,保护装臵立即以不带时限、无选择地动作再次断开断路器。这种保护装臵叫做重合闸后加速,一般多加一块中间继电器即可实现。

Lb3C2082 什么是自动重合闸?

答:当断路器跳闸后,能够不用人工操作而很快使断路器自动重新合闸的装臵叫自动重合闸。

Lb3C3083 接地距离保护有什么特点?

答:接地距离保护有以下特点:

(1)可以保护各种接地故障,而只需用一个距离继电器,接线简单。(2)可允许很大的接地过渡电阻。(3)保护动作速度快,动作特性好。(4)受系统运行方式变化的影响小。

Lb3C4084 蓄电池在运行中极板硫化有什么特征?

答:蓄电池在运行中极板硫化的特征有:

(1)充电时冒气泡过早或一开始充电即冒气泡。(2)充电时电压过高,放电时电压降低于正常值。(3)正极板呈现褐色带有白点。

Lb3C5085 哪些原因会使变压器缺油?

答:使变压器缺油的原因是:

(1)变压器长期渗油或大量漏油。(2)修试变压器时,放油后没有及时补油。(3)油枕的容量小,不能满足运行的要求。(4)气温过低、油枕的储油量不足。

Lb3C1086 蓄电池在运行中极板短路有什么特征?

答:极板短路特征有三点:

(1)充电或放电时电压比较低(有时为零)。(2)充电过程中电解液比重不能升高。(3)充电时冒气泡少且气泡发生的晚。

Lb3C2087 蓄电池在运行中极板弯曲有什么特征?

答:极板弯曲特征有三点:

(1)极板弯曲。(2)极板龟裂。(3)阴极板铅绵肿起并成苔状瘤子。

Lb3C3088 一般断路器操作把手上的“5-8”,“6-7”,“2-4”各是什么触点?它们在操作把手的什么位臵时接通?什么位臵时断开?

答:“5-8”是合闸触点,在“合闸”位臵接通,“合闸后”位臵断开;“6-7”是跳闸触点,在“跳闸”位臵接通,“跳闸后”位臵断开;“2-4”是重合闸放电触点,在“预备跳闸”及“跳闸后”位臵接通,“预备合闸”位臵断开。

Lb3C4089 继电保护装臵有什么作用?

答:继电保护装臵能反应电气设备的故障和不正常工作状态并自动迅速地、有选择性地动作于断路器将故障设备从系统中切除,保证无故障设备继续正常运行,将事故限制在最小范围,提高系统运行的可靠性,最大限度地保证向用户安全、连续供电。

Lb3C5090 什么是过流保护延时特性?

答:流过保护装臵的短路电流与动作时间之间的关系曲线称为保护装臵的延时特性。延时特性

又分为定时限延时特性和反时限延时特性。定时限延时的动作时间是固定的,与短路电流的大

小无关。反时限延时动作时间与短路电流的大小有关,短路电流大,动作时间短,短路电流小,

动作时间长。短路电流与动作时限成一定曲线关系。

Lc3C1093 电力法的主要内容是什么?

答:电力法共十章七十条,主要内容:总则部分确定了立法宗旨、适用范围、发展电力事业的

基本原则以及电力管理体制。分则部分包括电力建设、电力生产与电网管理、电力供应与使用、

电价与电费、农村电力建设和农村用电、电力设施保护和监督检查、法律责任等,全面地对电

力事业的建设和发展作出了规范。

附则规定了《电力法》的施行时间,即1996年4月1日。

Lc3C1094 电力安全生产管理制度主要包括哪些内容?

答:根据《电力法》第十九条的规定,电力企业要加强安全生产管理,建立、健全安全生产责

任制度,包括以下具体制度:

(1)安全生产责任制度。(2)生产值班制度。(3)操作票制度。

(4)工作许可制度。(5)操作监护制度。(6)工作间断、转移、终结制度。

(7)安全生产教育制度。(8)电力设施定期检修和维护制度。

Lc3C1097 新录用生产人员的培训的基本内容是?

答:按有关规定录用的新生产人员入厂(局)后,必须进行入厂(局)教育,内容为:

(1)政治思想和优良传统、厂(局)史、厂(局)纪教育。(2)电业职业道德教育。(3)遵

纪守法和文明礼貌教育。(4)有关法律、法规和安全生产知识教育。

Jd3C1151 过流保护为什么要加装低电压闭锁?

答:过流保护的动作电流是按躲过最大负荷电流整定的,在有些情况下不能满足灵敏度的要求。

因此为了提高过流保护在发生短路故障时的灵敏度和改善躲过最大负荷电流的条件,所以在过

流保护中加装低电压闭锁。

Jd3C2152 为什么在三绕组变压器三侧都装过流保护?它们的保护范围是什么?

答:当变压器任意一侧的母线发生短路故障时,过流保护动作。因为三侧都装有过流保护,能

使其有选择地切除故障。而无需将变压器停运。各侧的过流保护可以作为本侧母线、线路的后

备保护,主电源侧的过流保护可以作为其他两侧和变压器的后备保护。

Jd3C3153 何种故障瓦斯保护动作?

答:瓦斯保护可以保护的故障种类为:

(1)变压器内部的多相短路。

(2)匝间短路,绕组与铁芯或外壳短路。

(3)铁芯故障。

(4)油面下降或漏油。

(5)分接开关接触不良或导线焊接不牢固。

Jd3C4154 在什么情况下需将运行中的变压器差动保护停用?

答:变压器在运行中有以下情况之一时应将差动保护停用:

(1)差动保护二次回路及电流互感器回路有变动或进行校验时。

(2)继电保护人员测定差动回路电流相量及差压。

(3)差动保护互感器一相断线或回路开路。

(4)差动回路出现明显的异常现象。

(5)误动跳闸。

Jd3C5155 零序保护的I、II、III、IV段的保护范围是怎样划分的:

答:零序保护的I段是按躲过本线路末端单相短路时流经保护装臵的最大零序电流整定的,它不能保护线路全长。零序保护的II段是与保护安装处相邻线路零序保护的I段相配合整定的,它不仅能保护本线路全长,而且可以延伸至相邻线路。零序保护的III段与相邻线路的II段相配合,是I、II段的后备保护。IV段则一般作为III段的后备保护。

Jd3C1156 为什么距离保护突然失去电压会误动作?

答:距离保护是在测量线路阻抗值(Z=U/I)等于或小于整定值时动作,即当加在阻抗继电器上的电压降低而流过阻抗继电器的电流增大到一定值时继电器动作,其电压产生的是制动力矩。电流产生的是动作力矩,当突然失去电压时,制动力矩也突然变得很小,而在电流回路则有负荷电流产生的动作力矩,如果此时闭锁回路动作失灵,距离保护就会误动作。

Jd3C2157 为什么距离保护装臵中的阻抗继电器采用0。接线?

答:距离保护是反映安装处至故障点距离的一种保护装臵,因此,做为距离保护测量元件得阻抗继电器必须正确反映短路点至保护安装处得距离,并且不受故障类型的影响,采用相间电压和相间电流的00接线能使上述要求得到满足,所以距离保护一般都采用00接线。

Jd3C3158 线路距离保护电压回路应该怎样进行切换?

答:由于电力系统运行方式的需要或者平衡负荷的需要,将输电线路从一条母线倒换到另一条母线上运行时,随之应将距离保护使用的电压,也必须要换到另一条母线上的电压互感器供电。在切换过程中,必须保证距离保护不失去电压;如若在断开电压的过程中,必须首先断开直流电源。距离保护就不会误跳闸。

Jd3C4159 距离保护在运行中应注意什么?

答:距离保护在运行中应有可靠的电源,应避免运行的电压互感器向备用状态的电压互感器反充电,使断线闭锁装臵失去作用,若恰好在此时电压互感器的二次熔丝熔断,距离保护会失压而误动作。

Jd3C5160 电磁型继电保护和晶体管继电保护是怎样起动的?

答:在电磁型继电保护装臵中,继电器线圈通电后,通过衔铁带动触点接通或断开回路来起动保护;而晶体管保护装臵则是采用电流电抗变压器通电后,在其二次形成的电位变化使晶体管导通或截止来起动保护的。

Jd3C2161 500kV变压器有哪些特殊保护?其作用是什么?

答:500kV变压器有以下特殊保护:(1)过励磁保护是用来防止变压器突然甩负荷或因励磁系统因引起过电压造成磁通密度剧增,引起铁芯及其他金属部分过热。(2)500kV、220kV低阻抗保护。当变压器绕组和引出线发生相间短路时作为差动保护的后备保护。

Jd3C3162 电流相位比较式母线差动保护使用上有什么规定?

答:有如下规定:

(1)母联油开关必须运行,两条母线都得有电源回路;

(2)母联油开关断开,母差作用非选择;

(3)母联带旁路时,须将母联电流回路切换到差回路中;

(4)单母线运行时,在倒闸操作前应投入非选择三极小刀闸,此时,母线故障切除所有电源油开关。

Jd3C4163 电流相位比较式母差保护有什么优点?

答:运行灵活方便,消除了人为误操作的可能性,TA回路的接线比固定连接方式简单,动作可靠。选择性强。

Jd3C5164 CLS166型微机保护配备哪些保护功能?

答:配备三段式相间距离保护、根据零序电流越限投入的两段接地距离保护、一段过电流保护IJ、一段TV断线后自动投入的过电流保护IJP及三相一次重合闸。

Jd3C1165 CSL166型微机线路保护如何改定值区?

答:具体方法是:

(1)首先按面板定值选择拨轮按钮,选择所要选定的定值区

(2)面板显示SET-CHG,P-RST,按信号复归按钮确认,确认时间20s左右,观察面板显示开

入量变化正确后,按QUIT键复归液晶。

(3)按SET键及右键,选择打印菜单PNT,并按SET键确认,即打印定值单,以供核对定值。Jd3C2166 DFP-500保护异常报告有哪些内容?

答:当运行异常及装臵自诊断出错报警时,液晶显示异常报告,其中包括运行开始发生异常或自诊断出错的时间和相应内容。

Jd3C3167 告警灯亮可能是什么故障?如何处理?

答:说明该CPU有致命故障,应停止工作,更换该CPU插件。

应注意的是,当CPU插件方式开关臵于“调试”位臵,监控插件处于运行位臵,而该CPU巡检开关未退出,也会出现这种现象。

Jd3C4168 何谓同期并列,并列的条件有哪些?

答:当满足下列条件或偏差不大时,合上电源间开关的并列方法为准同期并列。(1)并列开关两侧的电压相等,最大允许相差20%以内。

(2)并列开关两侧电源的频率相同,一般规定:频率相差0.5Hz即可进行并列。(3)并列开关两侧电压的相位角相同。(4)并列开关两侧的相序相同。

Jd3C5169 正在运行中的同期继电器的一个线圈失电会出现什么现象?如何处理?

答:正在运行中的同期继电器的一个线圈失电时,继电器会发出响声,且处于动作状态,即下触点打开,上触点闭合。这时应将同期重合闸退出运行,并通知专业人员查明原因。

Jd3C1170 高频远方跳闸的原理是什么?

答:这种保护用高频电流传送跳闸信号,区内故障时,保护装臵I段动作后,瞬时跳开本侧断路器,并同时向对侧发出高频信号,收到高频信号的一侧将高频信号与保护II段动作进行比较,如II段起动即加速动作跳闸,从而实现区内故障全线快速切除。

Jd3C2171 220kV线路为什么要装设综合重合闸装臵?

答: 220kV线路为中性点直接接地系统,因系统单相接地故障最多,所以断路器都装分相操作机构。当发生单相接地故障时,保护动作仅跳开故障相线路两侧断路器,没有故障的相不跳闸,这样可以防止操作过电压,提高系统稳定性;当发生相间故障时,保护装臵动作跳开两侧三相断路器,另一方面,当需要单相跳闸单相重合、三相跳闸三相重合时,也可由综合重合闸来完成。

Jd3C3172 综合重合闸有几种运行方式?各是怎样工作的?

答: 综合重合闸由切换开关QK实现三种方式。

(1)综合重合闸方式。单相故障跳闸后单相重合,重合在永久性故障上跳开三相,相间故障跳开三相后三相重合,重合在永久性故障上再跳开三相。

(2)三相重合闸方式。任何类型故障均跳开三相、三相重合(检查同期或无电压),重合在永久性故障上时再跳开三相。

(3)单相重合闸方式。单相故障跳开故障后单相重合,重合在永久性故障上后跳开三相,相间故障跳开三相后不再重合。

Jd3C4173 双电源线路装有无压鉴定重合闸的一侧为什么要采用重合闸后加速?

答: 当无压鉴定重合闸将断路器重合于永久性故障线路上时,采用重合闸后加速的保护便无时限动作,使断路器立即跳闸。这样可以避免扩大事故范围,利于系统的稳定,并且可以使电气设备免受损坏。

Jd3C5174 为什么自投装臵的启动回路要串联备用电源电压继电器的有压触点?

答: 为了防止在备用电源无电时自投装臵动作,而投在无电的设备上,并在自投装臵的启动回路中串入备用电源电压继电器的有压触点,用以检查备用电源确有电压,保证自投装臵动作的正确性,同时也加快了自投装臵的动作时间。

Jd3C1175 为什么变压器自投装臵的高、低压侧两块电压继电器的无压触点串在启动回路中?答: 这是为了防止因电压互感器的熔丝熔断造成自投装臵误动,保证自投装臵动作的正确性。这样,即使有一组电压互感器的熔丝熔断,也不会使自动装臵误动作。

Jd3C2176 故障录波器的启动方式有那些?

答: 起动方式的选择,应保证在系统发生任何类型故障时,故障录波器都能可靠的启动。一般包括以下启动方式:负序电压、低电压、过电流、零序电流、零序电压。

Jd3C3177 同步检测继电器是怎样工作的?

答:同步检测继电器的两组线圈是分别接在运转和起动同步电压小母线上的,当同步电压小母线上出现电压时,同步检测继电器即可工作。如果同步点两侧电压相角差超过同步检测继电器整定的动作角度时,继电器动作,常开触点打开,断开合闸脉冲回路,断路器就无法合闸。只有当相角差小于整定角度时,常闭触点才会闭合,允许发出合闸脉冲。这样就防止了非同期合闸,起到了闭锁作用。

Jd3C4178 对振荡闭锁装臵有哪些基本要求?

答:基本要求有:

(1)在电力系统不存在故障而发生振荡时,应将保护闭锁,且振荡不停息闭锁不应解除。(2)在保护范围内发生短路时,不论系统是否发生振荡,保护装臵都能正确动作,将故障切除。

Jd3C5179 变压器长时间在极限温度下运行有哪些危害?

答:一般变压气的主要绝缘是A级绝缘,规定最高使用温度为105℃,变压器在运行中绕组的温度要比上层油温高10~15℃.如果运行中的变压器上层油温总在80~90℃左右,也就是绕组经常在95~105℃左右,就会因温度过高绝缘老化严重,加快绝缘油的劣化,影响使用寿命。

Jd3C1180 不符合并列运行条件的变压器并列运行会产生什么后果?

答:当变比不相同而并列运行时,将会产生环流,影响变压器的输出功率。如果是百分阻抗不相等而并列运行,就不能按变压器的容量比例分配负荷,也会影响变压器的输出功率。接线组别不相同并列运行时,会使变压器短路。

Je3C1241 填写工作票如有个别错字和漏字应怎么办?

答:具体办法有:

(1)如有个别错字,漏字需要修改补填时,必须保持清晰。(2)在错字上以一横线“-”划掉,并在旁边写上正确的字。

(3)漏字以“V”符号填写(签名不允许修改)。

(4)由工作票签发人,工作负责人和工作许可人等分别在各自修改处盖章。

Je3C2242 第二种工作票注意事项栏应怎样填写?

答:具体填写要求有:

(1)本栏目由工作票签发人填写。

(2)可按工作任务、项目提出规程中的重点规定或专人监护。

例:保持安全距离(要写出各电压等级的具体数值);取油样用梯子时,要填“要平抬梯子,不准超过头部”;高频保护定检时,要填“退出高频保护”等等。

Je3C3243 修改后的工作票在什么情况下不合格?

答:修改后的工作票在以下情况下不合格:

(1)一种工作票一张修改超过4个字,二种工作票修改超过2个字。

(2)一组数字定义为一个字。(3)修改处字迹潦草,任意涂改及刀刮贴补者。

Je3C4244 两票补充规定要求第二种工作票中执行本工作应采取的安全措施栏如何填写?

答:具体填写方法有:

(1)应填写带电部分和电压等级。

(2)人身对带电体的安全距离、绝缘杆的有效长度,必须填写具体数据。

(3)专业监护时要写姓名,并提出不得干其他工作。

(4)结合作业特点填写重点安全措施等。

Je3C5245 事故抢修可不用工作票,但因遵守哪些规定?

答:事故抢修工作可不用工作票但应:(1)即可如操作记录簿内;

(2)在开始工作前必须按安全工作规程的技术措施规定做好安全措施;并应指定专人负责监护。

Je3C1246 变更工作班成员和工作负责人有什么规定?

答:具体规定为:

(1)需要变更工作班中的成员时,须经工作负责人同意。

(2)需要变更工作负责人时,应由工作票签发人将变动情况记录在工作票上。

Je3C2247 工作负责人和工作许可人是否可以根据工作需要变更安全措施?

答:具体规定为:

(!)工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施。

(2)值班人员不得变更有关检修设备的运行接线方式。

Je3C3248 哪些操作可不用操作票?

答:下列各项工作可以不用操作票:

(1)事故处理。(2)拉合断路器的单一操作。

(3)拉开接地开关或拆除全厂(所)仅有的一组接地线。上述操作应作记录。

Je3C4249 并、解列操作应怎样检查负荷分配?

答:检查方法为:

(1)并、解列(包括系统并解列、变压器并解列、双回线并解列、用旁路开关代送、倒母线)检查负荷分配(检查三相电流平衡)。(2)在该项的末尾记上实际电流数值。(3)用哪台断路器并列、即检查哪台断路器的负荷情况。

Je3C5250 在何种情况下可不经许可,即行断开有关设备的电源?

答:在下列情况下,可不经许可,即行断开有关设备电源:

(1)在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源。(2)设备着火。(3)设备严重损坏(4)严重危及设备的安全。

Je3C1251 什么故障会使35kV及以下电压互感器的一、二次侧熔断器熔断?

答:电压互感器的内部故障,(包括相间短路、绕组绝缘破坏)以及电压互感器出口与电网连接导线的短路故障、谐振过电压,都会使一次侧熔丝熔断。二次回路的短路故障会使电压互感器二次侧熔断器熔断。

Je3C2252 保护和仪表共用一套电流互感器时,当表计回路有工作如何短接?注意什么?

答:当保护与仪表共用一套电流互感器,表计回路有工作时,必须在表计本身端子上短接,注意别开路和别把保护短接。

在现场工作时应根据实际接线确定短路位臵和安全措施;在同一回路中如有零序保护、高频保护等均应在短路之前停用。

Je3C3253 什么原因会使运行中的电流互感器发生不正常的音响?

答:电流互感器过负荷、二次侧开路以及内部绝缘损坏发生放电等,均会造成异常音响。此外,由于半导体漆涂刷得不均匀形成的内部电晕以及夹铁螺丝松动等也会使电流互感器产生较大的音响。

Je3C4254 倒停母线时拉母联断路器应注意什么?

答:在倒母线结束前,拉母联断路器时应注意:

(1)对要停电的母线再检查一次,确定设备已全部倒至运行母线上,防止因“漏”倒引起停电事故。

(2)拉母联断路器前,检查母联断路器电流表应指示为零;拉母联断路器后,检查停电母线的电压表应指示为零。

(3)当母联断路器的断口(均压)电容C与母线电压互感器的电感L可能形成串联铁磁谐振时,要特别注意拉母联断路器的操作顺序:先拉电压互感器,后拉母联断路器。

Je3C5255 切换变压器中性点接地开关如何操作?

答:切换原则是保证电网不失去接地点,采用先合后拉的操作方法:

(1)合上备用接地点的隔离开关。(2)拉开工作接地点的隔离开关。

(3)将零序保护切换到中性点接地的变压器上去。

Je3C1256 为什么不允许在母线差动保护电流互感器的两侧挂接地线?

答:在母线差动保护的电流互感器两侧挂接地线(或合接地开关),将使其励磁阻抗大大降低,可能对母线差动保护的正确动作产生不利影响。母线故障时,将降低母线差动保护的灵敏度;母线外故障时,将增加母线差动保护二次不平衡电流,甚至误动。因此,不允许在母线差动保护的电流互感器两侧挂地线(或合接地开关)。若非挂不可,应将该电流互感器二次从运行的母线差动保护回路上甩开。

Je3C2257 操作票填好后,执行前须经过哪些程序审查?

答:操作人、监护人、值班长(二次变站长)要对操作票逐项认真审查,共同到模拟图板上,逐项演习,并核对系统正确,再分别各自审查一遍无误并签名。有计划较复杂的重大操作,还须送交站长(二次变应由工区主任或专责工程师)审批。

Je3C3258 停低频率减负荷装臵时,只停跳闸连接片,不停放电连接片是否可以?

答:停低频率减负荷装臵,只停跳闸连接片,不停放电连接片是不行的。如果只停跳闸连接片,不停放电连接片,在此期间,如果线路有故障发生,保护将断路器跳闸,这是由于放电连接片不打开,重合闸电容器仍处于充电后状态,经低频率保护的触点和放电连接片这一回路放电,会使重合闸不能发出合闸脉冲,影响线路的重合。

Je3C4259 变压器在运行时,出现油面过高或有油从油枕中溢出时,应如何处理?

答:应首先检查变压器的负荷和温度是否正常,如果负荷和温度均正常,则可以判断是因呼吸器或油标管堵塞造成的假油面。此时应经当值调度员同意后,将重瓦斯保护改接信号,然后疏通呼吸器或油标管。如因环境温度过高引起油枕溢油时,应放油处理。

Je3C1260 变压器运行中遇到三相电压不平衡现象如何处理?

答:如果三相电压不平衡时,应先检查三相负荷情况。对Δ/Y接线的三相变压器,如三相电压不平衡,电压超过5V以上则可能是变压器有匝间短路,须停电处理。对Y/Y接线的变压器,在轻负荷时允许三相对地电压相差10%;在重负荷的情况下要力求三相电压平衡。

Je3C2261 中性点不接地或经消弧线圈接地系统(消弧线圈脱离时)分频谐振过电压的现象及消除方法是什么?

答:现象:三相电压同时升高,表计有节奏地摆动,电压互感器内发出异声。

消除办法:(1)立即恢复原系统或投入备用消弧线圈。(2)投入或断开空线路。事先应进行验算。(3)TV开口三角绕组经电阻短接或直接短接3s至5s。

(4)投入消振装臵。

Je3C2262 铁磁谐振过电压现象和消除办法是什么?

答:现象:三相电压不平衡,一或两相电压升高超过线电压。

消除办法:改变系统参数。(1)断开充电断路器,改变运行方式。

(2)投入母线上的线路,改变运行方式。(3)投入母线,改变接线方式。

(4)投入母线上的备用变压器或所用变压器。(5)将TV开口三角侧短接。

(6)投、切电容器或电抗器。

Je3C4263 断路器出现哪些异常时应停电处理?

答:断路器出现以下异常应停电处理:

(1)严重漏油,油标管中已无油位。(2)支持瓷瓶断裂或套管炸裂。

(3)连接处过热变红色或烧红。(4)绝缘子严重放电。

(5)SF6断路器的气室严重漏气发出操作闭锁信号。(6)液压机构突然失压到零。(7)少油断路器灭弧室冒烟或内部有异常声音。

(8)真空断路器真空损坏。

Je3C5264 断路器压力异常有哪些表现?如何处理?

答:压力异常灯窗显示,压力表指针升高或降低,油泵频繁启动或油泵启动压力建立不起来等。压力异常时应立即加强监视,当发现压力升高,油打压不停应尽快停止油泵。当断路器跑油造成压力下降或压力异常,出现“禁分”(即分闸闭锁灯窗显示)时,应将“禁分”断路器机构卡死,然后拉开直流电源及脱离保护压板,再用旁路带出。

Je3C2265 断路器越级跳闸应如何检查处理?

答:断路器越级跳闸后应首先检查保护及断路器的动作情况。如果是保护动作,断路器拒绝跳闸造成越级,则应在拉开拒跳断路器两侧的隔离开关后,将其它非故障线路送电。

如果是因为保护未动作造成越级,则应将各线路断路器断开,再逐条线路试送电,发现故障线路后,将该线路停电,拉开断路器两侧的隔离开关,再将其它非故障线路送电。最后再查找断路器拒绝跳闸或保护拒动的原因。

Je3C3266 弹簧储能操动机构的断路器发出“弹簧未拉紧”信号时应如何处理?

答:弹簧储能操作机构的断路器在运行中,发出弹簧机构未储能信号(光字牌及音响)时,值班人员应迅速去现场,检查交流回路及电机是否有故障,电机有故障时,应用手动将弹簧拉紧,

《变电站值班员》高级技师试题及答案(第二版)

《变电站值班员》高级技师试题及答案(第二版)一、选择题 Lb1A3475超高压输电线路及变电站,采用分裂导线与采用相同截面的单根导线相比较,(B)是错误的。 (A)分裂导线通流容量大些;(B)分裂导线较易发生电晕,电晕损耗大些;(C)分裂导线对地电容大些;(D)分裂导线结构复杂些。Je1A1476再Yd11节县的三项变压器中,如果三角形接法的三相绕组中有一相绕向错误,接入电网时发生的后果是(B)。(A)联结组别改变;(B)发生短路,烧毁绕组;(C)变比改变;(D)铜损增大。 Jf1A2477TPY铁芯的特点是(C)。 (A)结构紧凑;(B)不会饱和;(C)暂态特性较好;(D)剩磁大。 Jf1A3478大电流接地系统中双母线上两组电压互感器二次绕组应(C)。 (A)在各自的中性点接地;(B)选择其中一组接地与一组经放电间隙接地;(C)允许有一个公共接地点,其接地点宜选在控制室; (D)不可接地。 Jf1A1482为避免电流互感器铁芯发生饱和现象,可采用(C)。 (A)采用优质的铁磁材料制造铁芯;(B)在铁芯中加入钢材料;(C)在铁芯中加入气隙;(D)采用多个铁芯相串联。 Jf1A4483关于TA饱和对变压器差动保护的影响,说法正确的事(C)。

(A)由于差动保护具有良好的制动特性,区外故障时没有影响; (B)由于差动保护具有良好的制动特性,区内故障时没有影响; (C)可能造成差动保护在区内故障时拒动或延缓动作,在区外故障时误动作;(D)由于差动保护具有良好的制动特性,区外、区内故障时均没有影响。 Jf1A2484线路纵联保护仅一侧动作且不正确时,如原因未查明,而线路两侧保护归不同单位管辖,按照评价规程规定,应评价为(C)。 (A)保护洞左侧不正确,未动作侧不评价;(B)保护动作侧不评价,未动作侧不正确;(C)两侧各不正确一次;(D)两侧均不评价。 Jf1A3485以下措施中,(D)可以抑制潜供电流,提高线路单相重合闸的成功率。 (A)变电站母线装设并联电容器;(B)线路装设串联电容器;(C)变电站母线装设低抗;(D)线路装设高抗并带中性点小电抗。 Je1A2486某线路装有两套纵连保护和一套后备保护,按照原部颁反措要点的要求,其后备保护的直流回路(C)。 (A)必须有专用的直流熔断器供电;(B)应在两套纵连保护所用的直流熔断器中选用负荷较轻的供电;(C)即可由另一组专用支流熔断器供电,也可适当分配到两套纵联保护所用的直流供电回路中;(D)必须由第一套保护直流熔断器供电。

变电站值班员试题库(高级工)

变电站值班员试题库(高级工) 一、填空题 1.在一经合闸即可送电到工作地点隔离开关的操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或(“禁 止合闸,线路有人工作!”)的标示牌。 2.用绝缘棒拉合隔离开关、高压熔断器或经传动机构拉合(断路器)和隔离开关,均应带绝缘手套。 3.整流就是把(大小和方向)都随时间变化交流电换成直流电。 4.电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地称为(小电流接地系统)。 5.小电流接地系统发生金属性接地时,中性点电位升高为相电压,非接地相电压升高为(线电压)。 6.油浸风冷变压器油温一般不应超过(85℃)。 7.SF6气体在电弧和电晕的作用下要发生分解反应产生(低氟化合物),这些化合物为剧毒气体。 8.当全所停电时,应先拉开(电容器)开关,后拉开各出线开关,送电时相反。 9.为保证人身安全,防止触电事故而进行的接地称为(保护接地)。 10.巡回检查运行中的变压器,油位一般在油位计的(1/4~3/4)之间。 11.(预告信号)装置和事故信号装置共同组成了中央信号装置。 12.对于严重漏油的断路器不允许切断(负荷电流)。 13.电流互感器二次侧不允许开路,电压互感器二次侧不允许(短路)。 14.当电压互感器高压熔断器连续熔断2~3次时应(立即停用)。 15.不同变比的两台变压器并列运行时将会出现(环流)。 16.在中性点非直接接地系统中,出现单相接地故障时,在开口三角形接线的开口处出现(零序电压)。 17.变压器瓦斯保护动作后,应区分是重瓦斯还是轻瓦斯,然后观察表计,并对变压器油枕中的油色及 (油位)进行检查。 18.线路正常运行时,重合闸装置应投入,在值班人员利用控制开关手动跳闸时,重合闸(不应)动作。 19.一台型号为SF9—10000/66的变压器;其型号意义为:S表示三相;F表示风冷式;9表示设计序号; 10000表示额定容量;66表示(高压侧额定电压)。 20.断路器拒合的原因主要有两个方面:一是(电气)故障;二是机械故障。 21.6300kVA以上主变保护有:瓦斯、差动、过流、(过负荷)等。 22.变电站用具备的五种规程包括:电力安全工作规程、(现场运行规程)、开关检修工艺规程、继电保 护和自动装置规程、电力设备预防性试验规程。 23.电力网损耗电量占供电量的百分比称为(网损)。 24.变电所自动化的遥控具有远程集控所计算机控制、(当地后台计算机控制)和设备就地控制三级控 制方式。 25.变电所运行人员的三能是:能(分析运行状况)、能及时发现故障和排查故障、能掌握一般维修技 能。 26.电气设备起火时,不能用水和(泡沫)灭火器灭火。 27.绝缘子的电气故障有(击穿)和闪络两种。 28.在较短的时间内引起颤动危及生命的最小电流称为(致命电流)。 29.倒闸操作必须两人进行,其中较熟悉设备的一人作(监护人)。

变电站值班员高级技师试题库第二版(供参考)

《变电站值班员》高级技师试题(第二版) 一、选择题 Lb1A3475 超高压输电线路及变电站,采用分裂导线与采用相同截面的单根导线相比较,(B)是错误的。 (A)分裂导线通流容量大些;(B)分裂导线较易发生电晕,电晕损耗大些;(C)分裂导线对地电容大些; (D)分裂导线结构复杂些。 Je1A1476 再Yd11节县的三项变压器中,如果三角形接法的三相绕组中有一相绕向错误,接入电网时发生的后果是(B)。 (A)联结组别改变;(B)发生短路,烧毁绕组;(C)变比改变;(D)铜损增大。 Jf1A2477 TPY铁芯的特点是(C)。 (A)结构紧凑;(B)不会饱和;(C)暂态特性较好;(D)剩磁大。 Jf1A3478 大电流接地系统中双母线上两组电压互感器二次绕组应(C)。 (A)在各自的中性点接地;(B)选择其中一组接地与一组经放电间隙接地;(C)允许有一个公共接地点,其接地点宜选在控制室;(D)不可接地。 Jf1A1482 为避免电流互感器铁芯发生饱和现象,可采用(C)。 (A)采用优质的铁磁材料制造铁芯;(B)在铁芯中加入钢材料;(C)在铁芯中加入气隙;(D)采用多个铁芯相串联。 Jf1A4483 关于TA饱和对变压器差动保护的影响,说法正确的事(C)。 (A)由于差动保护具有良好的制动特性,区外故障时没有影响;(B) 由于差动保护具有良好的制动特性,区内故障时没有影响;(C)可能造成差动保护在区内故障时拒动或延缓动作,在区外故障时误动作;(D) 由于差动保护具有良好的制动特性,区外、区内故障时均没有影响。 Jf1A2484 线路纵联保护仅一侧动作且不正确时,如原因未查明,而线路两侧保护归不同单位管辖,按照评价规程规定,应评价为(C)。 (A)保护洞左侧不正确,未动作侧不评价;(B)保护动作侧不评价,未动作侧不正确;(C)两侧各不正确一次;(D)两侧均不评价。 Jf1A3485 以下措施中,(D)可以抑制潜供电流,提高线路单相重合闸的成功率。 (A)变电站母线装设并联电容器;(B)线路装设串联电容器;(C)变电站母线装设低抗;(D)线路装设高抗并带中性点小电抗。 Je1A2486 某线路装有两套纵连保护和一套后备保护,按照原部颁反措要点的要求,其后备保护的直流回路(C)。 (A)必须有专用的直流熔断器供电;(B)应在两套纵连保护所用的直流熔断器中选用负荷较轻的供电;(C)即可由另一组专用支流熔断器供电,也可适当分配到两套纵联保护所用的直流供电回路中;(D)必须由第一套保护直流熔断器供电。 Je1A3487 微机保护为提高抗干扰能力,一次设备场所至保护屏控制电缆的屏蔽层接地方式为(C)。 (A)开关站接地,保护屏不接地;(B)开关站不接地,保护屏接地;(C)两侧接地;(D)两侧不接地。 Jf1A1488 系统震荡与短路同时发生,高频保护(C)。 (A)一定误动;(B)一定拒动;(C)正确动作;(D)可能误动。 Jf1A2489 中间继电器是重要的辅助继电器,它的主要作用时(C)。 (A)提供足够数量的触点,以便在不同时刻控制不同的电路;(B)缩短不必要的延时,以满足保护和自动装置的要求;(C)增大节点容量,以便断通较大电流的回路;(D)使继电保护装置变得比较复杂。 Jf1A4490 Yd11组别变压器配备微机型差动保护,两侧TA回路均采用星形接线,Y、d侧两次电流分别为I ABC、I abc,软件中A相差动元件采用(C),经接线系数、变比折算后计算差流。 (A)I A与I a;(B)I A与I b;(C)I A-I C与I a;(D)I A-I B与I C。 Jf1A3491 高频通道组成元件中,阻止高频信号外流的元件是(A)。

变电站值班员考试解释题题库(2021年)

变电站值班员考试解释题题库 (2021年) Without safety as a guarantee, it may be vanished in an instant! So the importance of safety is a subject that everyone must pay attention to. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0454

变电站值班员考试解释题题库(2021年) 解释题 A、安全知识 1、【2】所谓运用中的电气设备---- 系指全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压的电气设备。 2、【2】全部停电的工作---- 室内高压设备全部停电,通向邻接高压室的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电。 3、【2】部分停电的工作---- 高压设备部分停电,或室内虽全部停电,而通向邻接高压室的门并未全部闭锁。 4、【2】不停电工作----

1.工作本身不需要停电和没有偶然触及导电部分的危险;2.许可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作。 5、【3】紧急救护的基本原则---- 在现场采取积极措施保护伤员生命,减轻伤情,减少痛苦,并根据伤情需要,迅速联系医疗部门救治。 6、【3】抢救过程中的再判定---- 按压吹气1分钟后,应用看、听、试方法在5--7秒时间内完成对伤员呼吸和心跳是否恢复的再判定。 7、【3】创伤急救的基本原则---- 先抢救,后固定,再搬运,并注意采取措施,防止伤情加重或污染。需要送医院救治的,应立即做好保护伤员措施后送医院救治。 8、【2】事故调查三不放过---- 事故原因不清不放过,事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过,没有采取防范措施不放过。 9、【1】人身轻伤事故---- 因伤歇工满一个工作日者。

变电站运行值班员试题

变电站值班员考试 一、选择题(1-5题,每题1分;6-45题,每题1.5分) 1.实习人员和临时参加劳动的人员(干部、临时工等),必须经过()教育后,方可下现场随同参加指定的工作,但不得单独工作。 A.专业知识 B.安全知识 C.基础知识 D.理论知识 2. 主变压器油温表测量的温度是指( )。 A.绕组温度 B.铁芯温度 C.上层油的平均温度 3. 测量交流电流表和电压表测量值是指的( )。 A.最大值 B.平均值 C.有效值 4.在电容器组上或进入其围栏内工作时,应将 ( ),方可进行。 A. 电容器组多次放电后 B. 电容器逐个多次放电并接地后 C. 电容器柜放电并接地后 5. 若断路器控制开关在合闸位置,当发生断路器事故跳闸时,则应( )。 A.红灯闪光 B.绿灯闪光 C.白灯闪光 6.对外单位派来支援的电气工作人员,工作前应()。 A.介绍现场电气设备结线情况和有关安全措施 B.介绍检修设备的位置、名称和编号 C.介绍设备检修质量标准和要求 D.介绍工作负责人和工作人员 7. 高压断路器额定开断电流是指断路器的( )。 A.最大负荷电流 B.故障点三相短路最大瞬时电流值 C.故障点三相短路电流最大有效值 8. 在陵水站主变压器35KV中性点装设消弧线圈的目的是( )。 A.提高电网电压水平 B.限制变压器故障电流 C.补尝电网接地时的电容电流 9. 低周减载装置是按( )。

A.电网电压的高低来决定分级减载的 B.用户的重要程度来决定分级减载的 C.负荷电流的大小来决定分级减载的 10.电气操作是指将电气设备状态进行转换,一次系统运行方式变更,()调整、装置的启停用。 A. 继电装置 B.开关 C.继电保护定值 D.后台监控系统 11.为防止误操作,高压电气设备都应加装()。 A.机械挂锁装置 B.自动控制装置 C. 防误操作的闭锁装置 D.电气锁 12.操作中发生疑问时,应立即停止操作并向()报告,弄清问题后,再进行操作。 A.运行工区领导 B.生技部 C. 值班调度员或值班负责人 D.安监部 13.电气设备停电后,即使是事故停电,在()以前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。 A. 未拉开有关刀闸和做好安全措施 B.未拉开开关和刀闸 C.未做好安全措施 14.扩大工作任务,增加工作项目,变更或增设安全措施的,必须(),并重新履行工作许可手续。 A.经过工作票签发人批准 B. 填用新的工作票 C.经工作负责人、工作许可人协商同意 15.工作负责人(监护人)在( )停电时,可以参加工作班工作。 A.全部 B.事故 C.紧急 D.部分停电 16.表示设备断开和允许进入间隔的信号、经常接入的电压表,()。 A.证明设备已无电压 B. 不得作为设备无电压的根据 C 证明设备无电压可以进入间隔 17.装设接地线必须由两人进行。若为单人值班,( ),或使用绝缘棒合接地刀闸。 A.可单人进行接地操作 B. 只允许使用接地刀闸接地 C.经调度员允许后进行 18.当用户管辖的线路要求停电时,必须得到()方可停电,并做好安全措施。 A.用户工作负责人的口头命令 B.值班调度员或值班负责人的命令 C. 用户工作负责人的书面申请 D. BC两项 19. 35kV及以下的带电设备,不能满足人身与带电体规定的最小安全距离时,必须 ( )。 A.做好安全措施 B.必须将设备停电 C. 采取可靠的绝缘隔离措施 20.完成工作许可手续后,工作负责人(监护人)应向工作班人员交待()和其他注意事项。 A. 现场安全措施、带电部位 B.工作内容 C.工作措施和质量要求 21.具有法人资格的外单位在运行中变电站进行检修、改造施工前,必须向运行部门提交经批准的施工方案和()。 A.设备合格证书 B.设备出厂证明书 C.安全、技术、组织措施 D.安全措施 22.遇有电气设备着火时,应立即将( )设备的电源切断,然后进行救火。

职业技能鉴定《变电站值班员》技师试题库 (第二版)

《变电站值班员》技师试题(第二版) 目录:选择题判断题简答题计算题绘图题论述题 一、选择题 La2A4057产生过渡过程的外因是(D)。 (A)电路中有储能元件;(B)电路断开;(C)电路关闭;(D)换路。 (A)U L=3U h; (B)U L>3U h; (C)U L<3U h;(D)U L=3U h。 La2A5059互感电动势的大小和方向,用(B)分析。 (A)楞次定律;(B)法拉第电磁感应定律;(C)右手定则;(D)左手定则。 La2A1061脉动磁通势在空间按(B)规律分布。 (A)正弦;(B)余弦;(C)梯形波;(D)锯齿波。 La2A2062感应调压器定子、转子之间(C)。 (A)只有磁联系,没有电联系;(B)只有电联系,没有磁联系;(C)即有磁联系,又有电联系;(D)无联系。 La2A2063对异步电动机启动的主要要求(A)。 (A)启动电流倍数小,启动转矩倍数大;(B)启动电流倍数大,启动转矩倍数小; (C)启动电阻大;启动电压小。(D)启动电压大,启动电阻小。 La2A2064关系式U ab=-E+IR满足图A-3所示电路的下列(B)图。 (A)图A-3(a); (B)图A-3(b); (C)图A-3(c);(D)图A-3(d)。 La2A3065纯电感在电路中是(B)元件。 (A)耗能;(B)不耗能;(C)发电;(D)发热。 Lb2A1177发生两相断路时,断路电流中含有(C)分量。 (A)正序;(B)负序;(C)正序和负序;(D)正序和零序。 Lb2A1178 当单相接地电流大于4000A时。规程规定接地装置接地电阻在一年内(D)均不超过O.5Ω。 (A)春秋季节;(B)夏季;(C)冬季;(D)任意季节。 Lb2A1179断路器的跳闸辅助触点应在(B)接通。 (A)合闸过程中,合闸辅助触点断开后;(B)合闸过程中,动静触头接触前;(C)合闸过程中;(D)合闸终结后。 Lb2A2180新投运电容器组应进行(A)合闸冲击试验。 (A)3次;(B)5次;(C)7次;(D)1次。 Lb2A2181用手接触变压器的外壳时,如有触电感,可能是(C)。 (A)线路接地引起;(B)过复合引起;(C)外壳接地不良;(D)线路故障。 Lb2A3182 SF6气体在电弧作用下会产生(A)。

电力职业技能鉴定考试《变电站值班员》中级工理论复习题

( 11-050 ) 电力职业技能鉴定考试 《变电站值班员(第二版)》中级工理论复习题 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共70题) 1. 电感元件的基本工作性能是( )。 (A)消耗电能; (B)产生电能; (C)储存能量; (D)传输能量。 答案:C 2. RL 串联与C 并联电路发生谐振的条件是( )。 (A)L =1/C ; (B)R 2+(L )2 =L /C ; (C)R 2 +(L )2 =C ; (D)。 答案:B 3. 三相对称负荷星接时,线电压的最大值是相电压有效值的( )倍。 (A); (B)1; (C); (D)。 答案:D 4. 在正弦交流纯电容电路中,( )式正确。 (A)I =U C ; (B)I =u /C ; (C)I =U /C ; (D)I =U /C 。 答案:A 5. 凡是不能应用( )简化为无分支电路的电路,便是复杂直流电路。 (A)串并联电路; (B)欧姆定律; (C)等效电流法; (D)等效电压法。 答案:A 6. 换路定律确定的初始值是由( )决定的。 (A)换路前; (B)换路后; (C)换路前瞬间; (D)换路后瞬间。 答案:C 7. 周期性非正弦量用等效正弦波代替时,它只在( )方面等效。 (A)电压、功率、频率; (B)电压、功率、电流; (C)有效值、功率、频率; (D)有效 值、有功功率、频率。 答案:D 8. 主变压器重瓦斯动作是由于( )造成的。 (A)主变压器两侧断路器跳闸; (B)220kV 套管两相闪络; (C)主变压器内部高压侧绕组 严重匝间短路; (D)主变压器大盖着火。 答案:C 9. 交流测量仪表所指示的读数是正弦量的( )。 (A)有效值; (B)最大值; (C)平均值; (D)瞬时值。 答案:A 10. 有限个同频率正弦量相加的结果是一个( )。 (A)同频率的交流量; (B)另一频率的交流量; (C)同频率的正弦量; (D)另一频率 的正弦量。 答案:C 11. 导线通以交流电流时在导线表面的电流密度( )。 (A)较靠近导线中心密度大; (B)较靠近导线中心密度小; (C)与靠近导线外表密度一 样; (D)无法确定。 答案:A 12. 图A-1中互感器绕组的同名端是( )。 (A)1和2; (B)3和1; (C)3和4; (D)2和3。 答案:B 13. 由铁磁材料构成的磁通集中通过的路径称为( )。 (A)电路; (B)磁链; (C)磁路; (D)磁场。 答案:C 14. 通电绕组在磁场中的受力用( )判断。 (A)安培定则; (B)右手螺旋定则; (C)右手定则; (D)左手定则。 答案:D 15. 图A-2电路中开关S 打开时,U ab =( )V 。 (A)0; (B); (C); (D)9。 答案:B 16. 绕组内感应电动势的大小与穿过该绕组磁通的变化率成( )。 (A)正比; (B)反比; (C)不确定; (D)平方比。 答案:A 17. 电源的对称三相非正弦电动势各次谐波相电动势相量和为( )。 (A)0; (B)倍零序谐波电动势; (C)3倍零序谐波电 动势; (D)某一常数。 答案:C 18. 互感系数与( )有关。 (A)电流大小; (B)电压大小; (C)电流变化率; (D)两互感绕组相对位置及其结构尺寸。 答案:D 19. 通电导体在磁场中所受的力是( )。 (A)电场力; (B)磁场力; (C)电磁力; (D)引力。 答案:C 20. 自感系数L 与( )有关。 (A)电流大小; (B)电压大小; (C)电流变化率; (D)线圈自身结构及材料性质。 答案:D 21. 电力系统一般事故备用容量为系统最大负荷的( )。 (A)2%~5%; (B)3%~5%; (C)5%~10%; (D)5%~8%。 答案:C 22. 断路器控制回路中"5—8"触点为( )触点。 (A)合闸; (B)分闸; (C)闭锁; (D)转换。 单位___________________考生姓名_________准考证号___________________考试时间_____________考评员签名__________考评组长签名__________

变电站值班员职业技能鉴定试题库(第二版)--绘图题

变电站值班员职业技能鉴定试题库(第二版) 绘图题 职业技能鉴定理论知识(含技能笔试)试题号的含义 例:Lc5A3180 第一位:大写字母(L、J )为试题代码 L——理论题J——技能题 第二位:小写字母(a ~f )为试题内容的行为领域代码 a——基础b——专业基础c——相关 d——基本技能e——专业技能f——相关技能 第三位:数字(1 ~ 5 )为鉴定等级代码 1——高级技师 2——技师 3——高级工 4——中级工 5——初级工 第四位:大写字母(A ~F )为试题类型代码 A——选择题B——判断题C——简答题 D——计算题E——绘图题F——论述题 第五位:数字(4位)为试题序号 第1位数字——某类型题的难易程度(1~5 易~难) 后3为数字——某类型题的序号

绘图题 La5E2001根据图E-1所示电路,画出电压U和电流I的相量图。 答:相量图如图E-2所示。 La5E3002根据图E-3所示电路,画出电压和电流的相量图。 答:相量图如图E-4所示。 La4E3003根据图E-5中电流方向及导线在磁场中受力方向,标出N、S极。 答:N、S极如图E-6所示。 La4E4004图E-7中电流I的方向是磁铁B插入线圈时产生的电流方向,试标出磁铁B的N、S极。 答:见图E-8。 La4E3005两导线中电流方向如图E-9所示,在图中标出通电导线间相互作用力的方向。 答:见图E-100 La3E4006图E-11中通电导体在磁场中向下运动,标出电源的正、负极,以及磁铁的N、S极。 答:见图E-12。

La3E3007图E-13为载流导体在磁场中向上运动,画出导线内电流方向。 答:见图E-14。 La4E3008标出图E-15中通电螺线管内A点,轴线上 B、N点,管外C点的磁场方向。 答:见图E-16。 La4E4009标出图E-17中切割磁力线的导体中的感应电流的方向。 答:见图E-18。 La3E3010标出图E-19中三个小磁针在磁场中各自偏转后的方向。 答:见图E-20。 Lb4E3011图E-21中,哪个装置是在供给能量?哪个装置是在消耗能量(图中U、I方向为真实方向)?

高级变电站值班员模拟实操答案完整版

高级变电站值班员模拟 实操答案 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

职业技能鉴定试 卷 高级变电站值班员操作技 能试卷 (模拟操作部分) 1、 首先按要求在试卷的密封处填写您的姓名、考号和所在单位的名称。 2、 请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 3、 请用蓝色(或黑色)钢笔、圆珠笔答卷,不要在试卷内填写与答案无关的内容。 4、 本试卷满分为100分,考试时间为60分钟。 考试要求:本试卷分为四个大题,其中第 一、二题必须选答一题,第三、四题必须选答一题,每题50分,共计100分 一、变电站的运行管理,每小题10分 1、变压器的正常巡视检查项目有哪些? (1)声音、油位、温度是否正常; (2)瓦斯继电器应充满油,变压器外壳是否清洁无渗漏,防爆管是否完整无裂纹; (3)套管是否清洁无裂纹、无打火放电,引线接头是否良好,无过热现象; (4)冷却系统是否正常,呼吸器是否畅通,吸潮剂有无潮解; (5)负荷是否正常,运行电压是否符合用 压器上是否有搭挂杂物; (3)雷雨天气时,检查套管是否放电闪 络,避雷器的放电记数器是否动作; 线 封

(4)下雾天气时,检查套管有无放电现象; (5)下雪天气时,可根据积雪情况检查出发热部位并及时处理冰柱。 3、对变电站安全用具的使用和管理有哪些规定? (1)变电站的安全用具属于高压设备专用工具,禁止作为其它工具使用,安全 用具应存放在安全用具柜或固定地 点; (2)绝缘用具(绝缘靴、绝缘手套、拉杆、绝缘板、验电器等)应编号并按 规定定期做试验; (3)各种标示牌,警示带应排列整齐,根据所需数量备足; (4)接地线均应编号,对号存放,发现地线有松股和断股的应及时修复。 4、对变电站灭火器的管理有哪些规定? (1)灭火器应设置在明显和便于取用的地方,设置点应稳固;(2)灭火器不得设置在超出其使用温度范 围的地方,并有防雨、防尘、防潮、 防晒、防腐蚀等措施; (3)一个灭火器配置场所内的灭火器不应 少于2具,不宜多于5具; (4)放同一灭火器场所,选用同一类型灭 火器时,宜选用操作方法相同的灭火器; (5)灭火器自出厂日起,十二个月应由具 备灭火器维修资质的单位进行一次检测; (6)、各种灭火器必须严格按规定标准和 年限及时予以报废,不得继续维修和备 用。 5、电缆的检查项目和内容? (1)电缆外观清洁、无破损,表皮不得超 过55℃; (2)电缆终端头清洁完整,无闪络放电现 象; (3)电缆引线与接线端子接触良好,无过 热现象; (4)接地线无松动,无断股现象。 二、变电站事故处理,每小题10分,

变电站值班员安全技术试题(最新版)

变电站值班员安全技术试题 (最新版) Without safety as a guarantee, it may be vanished in an instant! So the importance of safety is a subject that everyone must pay attention to. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0424

变电站值班员安全技术试题(最新版) 一、选择题:(20分) 1、电压继电器两线圈串联时,动作电压为两线圈并联时的()倍。 (A)1/4;(B)1/2;(C)2;(D)4。 2、万用表使用完毕后,应将选择开关拨放在()。 (A)电阻挡位;(B)最低挡位;(C)交流最高电压挡;(D)刻度的1/2处。 3、造成变电站(所)经济损失1万元以上的现场火灾事故,在事故分类上称()。 (A)火灾事故;(B)较严重火灾事故;(C)严重火灾事故;(D)重大事故。 4、电气工作人员在35KV配电装置中工作,其正常活动范围与

带电设备的最小安全距离()。 (A)0.4mm;(B)0.5mm;(C)0.6mm;(D)0.7mm。 5、主变压器重瓦斯保护在()情况下不能将跳闸改信号。 (A)主变压器大量漏油;(B)主变压器运行中更换硅胶; (C)主变压器进行检修;(D)主变压器油路系统异常时,打开放油阀门。 6、下列各项操作,现场值班人员可不待调度命令自行进行的是()。 (A)将已损坏的设备隔离;(B)将直接对人员生命有威胁的设备停电; (C)线路跳闸后的强送;(D)低压电抗器的投、切。 7、在纯电感电路中,下列各式正确的应是()。 (A)I=U/L;(B)I=U/R; (C)I=U/ωL;(D)U=I/ωL。 8、禁止闸刀进行的操作有()。 (A)拉、合充电低压电抗器(无接地时);(B)拉、合电压互

变电站值班员技师实操试卷(答案)

冶金行业职业技能鉴定统一试卷 变电站值班员技师模拟操作技能试卷 注意事项 1、首先按要求在试卷的密封处填写您的姓名、考号和所在单位的名称。 2、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 3、请用蓝色(或黑色)钢笔、圆珠笔答卷,不要在试卷内填写与答案无关的内容。 4 第一部分 第二部分 总 分 总 分 人 得 分 一、 事故分析试题 (60分) 某35kV 变电站 越级跳闸事故 事故过程: x 日9时,二段(假设线路名)457变电所线路电缆发生故障,而本线路没有任何保 护动作,导致2#主变低压侧越级跳闸。 经过现场人员勘查,发现457线路在开关至架空线之间的新老电缆接头处发生短路 (离控制室大到100米的距离),短路点电缆线几乎熔断。 上位机记录如下:x 日9时41分13秒697毫秒 2#变低后备 过流1动作 Ia =17.84A Ib =17.12A Ic= 2.93A Uab =41.16V Ubc =69.51V Uca =97.30V Uo =46.69V 其他信息: 在该事故发生前几日凌晨,由于外部线路遭受雷击,引起2条线路保护动作,正确跳 开本线路的断路器,上位机记录如下: xx 日2时42分13秒493毫秒 张庄农网线路 过流1动作 Ia =70.03A Ib= 74.52A Ic =66.08A Uab =12.81V Ubc =8.75V Uca =13.86V Uo =2.01V xx 日4时07分04秒387毫秒 1段北二线路 过流2动作 Ia= 61.96A Ib =46.93A Ic =43.08A Uab =90.27V Ubc =87.95V Uca=88V Uo =0.27V 现场定值情况 1、2#主变低后备定值 CT 变比 2000/5 过流1段 12A 0.5S (目前已改为5.2A 0.5S ) 复合电压闭锁低压定值65V ,负序电压定值30V 2、457线路定值: CT 变比 200/5 过流1段 27A 0.29S 过流2段 9A 0.59S 3、张庄农网线路定值: CT 变比 600/5 过流1段 20A 0.29S 过流2段 10A 0.59S 4、1段北二线路定值: CT 变比 100/5 过流1段 60A 0.29S 过流2段 12A 0.59S 问题1、已知2#主变参数: 容量Sn=16000kVA 短路阻抗U %=8% 额定电压 Ue =6.3kV 假设系统的容量为无穷大。从以上的保护动作记录数据分析,457线路发生AB 相间短路引起主变越级跳闸的一次电流为多少?(运行方式为2#主变单独对6kV 母线供 电)分析457线路的最大短路电流是多少?有没有可能达到计算出的故障电流值?(30分) 答:因为457线路发生AB 相间短路引起主变越级跳闸的二次故障电流为17.84 A ,所 以折算到一次电流为7136 A (电流乘变比为17.84 A ×2000/5)。 因为运行方式为2#主变单独对6kV 母线供电,所以6kV 母线发生故障的最大短路电流计算如下:短路电流标么值(用上标*表示标么值): I* = 1/x* (总电抗标么值的倒数) =1/0.08=12.5. 基准值为(用下标j 代表基准值):Ij=Sj/(Uj) 有名值为=标么值 ×基准值 I= I*×Ij = I*×Sn/( Ue)=12.5×16/( ×6.3)=18.32KA 从以上计算结果看出,当2#主变单独对6kV 母线供电时,6kV 母线发生故障的最大短路电流可以达到18.32kA ,故对于本次故障来说,故障点在457线路离6kV 母线电缆出线不到100米的距离处,可以近似的认为6kV 母线发生故障,所以对本次故障,保护电流达到7kA 完全有可能。 问题2、457线路在故障电流下为何不跳闸,而越级到主变。 按照保护整定原则,应该保证继电保护的选择性,当457线路发生故障时,应该由457线路保护动作跳开自身 开关,而不应该越级到2#主变。而该次故障为何引起主变越级跳闸呢?(20分) 答:经过分析认为,一次故障电流为7136 A ,由于457线路的一次CT 变比为200/5, 则故障电流达到了CT 额定电流的30多倍,而一般的保护电流互感器饱和倍数按照10-15倍进行设计,所以此时,457线路的一次CT 磁场进入了深度饱和,深度饱和状态下CT 的二次输出电流接近于0,故457线路保护装置采集不到故障电流而造成该线路保护拒动,而故障电流超过2#主变定值造成主变越级跳闸。 问题3、前几日的两次线路故障为何没有引起主变越级跳闸?(10分) 答:从上位机记录数据分析: 张庄农网线路故障电流为74.52×600/5=8942A 。大约为一次CT 额定电流的15倍,故一次CT 没有完全饱和,能够超过本线路定值而正确动作。得 分 评分人 -------------------线 -------------------------封 ------------------------ 密----------------------- 培训单位:首钢技校 准考证号:___________________ 姓名: _________

11050职业技能鉴定指导书变电站值班员技师

$TEXT$BEGIN$ b 变电站接地网的接地电阻大小与(C 、站内设备数量 )无关。 b 变压器按中性点绝缘水平分类时,中性点绝缘水平与端部绝缘水平相同叫(A 、全绝缘 )。 b 变压器差动保护范围为(C 、变压器两侧电流互感器之间设备 )。 b 变压器的温升是指(C 、变压器上层油温与变压器周围环境的温度之差 )。 b 变压器新投运行前,应做(A 、5 )次冲击合闸试验。 b 变压器差动保护投入前要(B 、带负荷 )测相量、差电压。 b 变压器瓦斯保护动作原因是由于变压器(A 、内部故障 )。 c 操作票应根据值班调度员或(C 、值班长 )下达的操作计划和操作综合命令填写。 c 操作转换开关规范用语是(D 、切至 )。 c 操作票中使用图章共( C 、6 )种。 c 操作断路器时,操作中操作人要检查(C 、灯光、表计 )是否正确。 c 操作票每页修改不得超过(B 、3 )个字。 c 纯电感在电路中是( B 、不耗能 )元件。 c 测量电流互感器极性的目的是(B 、保护外部接线正确 )。 c 产生过渡过程的外因是(D 、换路 )。 d 单电源线路速断保护范围是(B 、线路的20%~50% )。 d 断路器连接瓷套法兰所用的橡皮垫压缩量不宜超过其厚度的( B 、1/3 )。 d 断路器连接水平传动杆时,轴销应(C 、水平插入 )。 d 电流互感器的不完全星形联结,在运行中(A 不能反应所有的接地故障 )。 d 电压互感器二次熔断器熔断时间应(D 、小于保护动作时间 )。 d 电力系统发生短路时,通常还发生电压(B 、下降 )。 d 电压互感器的下列接线方式中,不能测量相电压的是(A 、Yy )。 d 电磁机构开关在合闸时,必须监视(B 、直流电流表 )变化。 d 当一条母线停电时相位比较式母差保护应该(B 、非选 )。 d 当瓦斯保护本身故障时,值班人员应(A 、将跳闸连接片打开 ),防止保护误动作。 d 当单相接地电流大于4000A 时,规程规定接地装置接地电阻在一年内(D 、任意季节 )均不超过0.5Ω。 d 对异步电动机启动的主要要求是(A 、启动电流倍数小,启动转矩倍数大 )。 d 对于密封圈等橡胶制品,可用( C 、酒精 )清洗。 d 短路电流的冲击值主要用来检验电器设备的(C 、动稳定 )。 d 断路器大修后应进行( B 、特巡 )。 d 断路器缓冲器的作用是(C 、缓冲分合闸冲击力 )。 d 断路器的跳闸辅助触点应在(B 、合闸过程中,动静触头接触前 )接通。 f 防误装置万能解锁钥匙使用时必须经(D 、当值值班长 )、变电站专责工程师或所长批准,并做好记录。 f 发生两相短路时,短路电流中含有(C 、正序和负序 )分量。 f 发预告信号时光字牌内两只灯是(B 、并联 )。 h 互感器的呼吸孔的塞子有垫片时,带电前(A 、应将其取下 )。 h 互感电动势的大小和方向,用(B 、法拉第电磁感应定律 )分析。 g 感应调压器定子、转子之间(C 、即有磁联系,又有电联系 )。 g 隔离开关(B 、没有 )灭弧能力。 g 关系式IR E U ab +-=满足下图所示电路的(图(b ))。

变电站值班员考试及答案

运维考试题一 一、填空题(20分) 1. 继电保护室温度应保持在( 30 )℃以下,对环境温度达不到要求的应加装空调; 2. 启用保护的交直流回路时,应先投保护的( 交流)回路,检查正常后,投入( 直流)回路,保护装置停用时,与上述次序相反。当投入作用于运行开关的跳闸压板时,在测量( 跳闸压板)无脉冲输出后,才能投入跳闸压板。 3.启用电气回路,应先合( 电源侧)隔离开关,再合( 负荷侧 )隔离开关,最后合开关。 4.户外设备调度名称采用双重编号,原则上调度名称在(前),调度编号在( 后 )。 5.接地刀闸的调度名称和调度编号颜色应为( 黑色 ),其余设备为( 红色 )。 6.在电力系统中,常采用(并联电容器) 的方法,以提供感性负载所需要的无功功率。 7.若一块二次屏安装有多个回路的设备时,应用( 红线条 )在屏的前、后分别将各回路设备加以明显分隔,并在屏前、后的回路间隔内的醒目位置标明设备回路的( 调度名称和编号 )。 8.采用无功补偿设备调整电压时,对系统来说,即补偿了系统的( 无功容量 ),又提高了系统( 电压 )。

9.母线倒闸操作时,应考虑对( 母差保护 )等的影响和( 二次压板 )相应的倒换,断开母联开关的直流操作电源。 10.电力设备和线路的保护装置,从动作行为上可分为( 跳闸 )和( 信号 )两大类,它的投入和退出应根据( 调度命令 )执行。 二、选择题(20分) 1.变电站的设备巡视检查,一般分为交接班巡视、班中巡视、全面巡视、夜间巡视和( B )。 A. 日常巡视 B. 特殊巡视 C. 针对性巡视 2.手车式断路器停用时应在( C )位置。 A.检修 B.运行 C.试验 3.变电站的母线上装设避雷器是为了( C )。 A.防止直击雷 B.防止反击过电压 C.防止雷电进行波 D.防止雷电流 D.当操作中断时间较长时,应记录间断的起始时间 4.设备定期轮换至少应由( B )进行。 A. 一人 B. 两人 C.三人 5.新线路投入运行时应对线路冲击合闸( B )。 A. 2次次次次 6.当采用红外测温装置进行设备带电测温时,接头温度一般不得超过 ( C )℃。 A. 50 7.不允许用( C )拉合负荷电流和接地故障电流。 A.变压器 B.断路器 C.隔离开关 D.电容器

(完整版)变电站值班员技能鉴定口述试题及答案

变电值班员技能鉴定口述试题及答案 1.倒闸操作票使用的有关规定? 答:使用倒闸操作票的规定有: (1)操作票应先编号,并按顺序使用; (2)一个操作任务填写一张操作票,操作票必须由操作人填写; (3)操作票中所填设备名称,使用双重编号; (4)凡应填写倒闸操作票而进行的操作,必须填写倒闸操作票。不允许将调度下达的操作命令票或综合命令票代替倒闸操作票。 2.简述变压器继电保护的构成及各种保护的保护范围? 答:变压器继电保护主要有: (1)瓦斯保护,用于反应变压器油箱内部的故障及油面降低; (2)差动保护,用于反应变压器内部绕组、套管及引出线的相间短路及接地短路; (3)过电流保护,用作外部短路及变压器内部短路的后备保护: (4)零序保护,用作电网接地的后备保护; (5)过负荷保护,用于反应变压器的对称过负荷等 3.运行值班人员应按照什么顺序消除事故? 答:运行值班人员应按照下列顺序消除事故: (1)根据表计的指示和设备的外部征象,判断事故的全面情况; (2)如果对人身和设备有威胁时,应立即设法消除这种威胁,并在必要时停止设备的运行。如果对人身和设备没有威胁应尽力保持或恢复设备的正常运行; (3)迅速进行检查和试验,判断故障的性质、地点及范围; (4)对所有未受到损害的设备保持其运行: (5)为了防止事故扩大,必须主动将事故处理的每一阶段迅速而正确的报告直接的上级领导。 4.当发现开关的跳闸回路有断线的信号时或操作回路的操作电源消失时,值班人员应采取哪些措施? 答:值班人员应立刻检查信号灯熄灭的原因。首先换上好的灯泡试验。如果好灯泡仍不亮,应检查操作回路的可熔片,必要时将它更换。如果可熔片良好,则应认为操作回路有断线。如果开关拒绝跳闸会引起事故的严重扩大时,则应采取下列措施: (1)将该开关接到单独的母线上,经过具有适当保护装置的母线联络开关供电或使该母线只与单独的发电机或线路等相连接,以便在用户电源换接到另一线路上以后或在通知用户停电以后,将该开关切断,加以修理。 (2)如果因限于接线条件不可能经另一开关供电,则应立即将拒绝跳闸的开关以手动切断,并消除其故障。 5.变电站一次设备巡视项目有哪些? 答:变电站一次设备巡视项目有: (1)变压器; (2)电压互感器; (3)电流互感器; (4)断路器; (5)隔离开关; (6)SF6全封闭组合电器; (7)电抗器、消弧线圈及阻波器; (8)电容器、滤波器、电缆、母线与金具、绝缘子;避雷针与避雷器。

变电站值班员考试:变电站值班员考试考试题及答案模拟考试.doc

变电站值班员考试:变电站值班员考试考试题及答案 模拟考试 考试时间:120分钟 考试总分:100分 遵守考场纪律,维护知识尊严,杜绝违纪行为,确保考试结果公正。 1、问答题 电容器放电装置的作用是什么? 本题答案: 2、问答题 更改二次回路接线时应注意哪些事项? 本题答案: 3、问答题 在主菜单显示状态下,如何退回到CSL100型微机保护的正常显示状态? 本题答案: 4、问答题 交流电压回路断线的原因有哪些? 本题答案: 5、问答题 什么是变电站微机综合自动化系统中的事故追忆? 本题答案: 6、填空题 不同电压等级的电磁环网未经( )或( )不得进行合环操作。 本题答案: 7、问答题 姓名:________________ 班级:________________ 学号:________________ --------------------密----------------------------------封 ----------------------------------------------线----------------------

变电站综合自动化系统一般具有那些功能? 本题答案: 8、问答题 电力生产企业发生电网和设备事故应如何报告? 本题答案: 9、填空题 若遇危及()、和设备安全等紧急情况需要解锁操作,可由运维操作站现场负责人下令紧急使用解锁工具(钥匙),并报告当值调度员,记录设备()、()、使用原因、日期、时间、使用者、批准人姓名。 本题答案: 10、问答题 提高电力系统暂态稳定的措施有哪些? 本题答案: 11、问答题 高压电抗器的巡视项目? 本题答案: 12、填空题 无人值班变电站消防设备的设置应符合规定,()每季度检查一次消防设备的放置、完好情况并清点数量,发现缺陷及时报送主管部门,并做好相关记录。 本题答案: 13、填空题 变压油加热到某一温度,()用火一点就闪火的温度称为变压油的闪点。本题答案: 14、问答题 S66户外T1正常运行应注意什么? 本题答案: 15、单项选择题 “设备运行维护情况评价”占设备评价总分的()。A.10% B.20% C.30%

相关文档
相关文档 最新文档