文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 继电器试题库

继电器试题库

继电器试题库
继电器试题库

继电器试题库

1一、单选题

===========

1、JSBXC1-850可偏程时间继电器,如果通电后工作正常,但发光二极管不亮,考虑更换()部件。

A、单片机

B、发光二极管

C、电路板

D、继电器线圈

答:B

==========

3,7

==========

2、动态继电器是由计算机输出()信号控制的。

A、动态脉冲

B、稳定脉冲

C、静态脉冲

D、

答:A

==========

7,6

==========

3、JAC-1000型动态继电器是依()的驱动的动态继电器。

A、双门

B、单门

C、三门

D、多门

答:B

==========

8,4

==========

4、JARC-1000型动态继电器是依()驱动的动态继电器。

A、双门

B、单门

C、三门

D、多门

答:A

==========

9.12

==========

===========

试题类型:单选题

题库编号:1002

科目代码:0401

大纲编码:010101

试题编码:04010001

试题难度:0.5

===========

5、S700K电动转辙机采用下列()的电动机。

A、单相交流电动机

B、直流电动机

C、交流三相电动机

D、交直流电动机

答:C

==========

20,1

==========

6、电动液压转辙机是用()作为工作介质来传递能量的。

A、液压

B、气压

C、电压

D、水压

答:A

==========

28,倒4

==========

7、电动液压转辙机优点很多,但也存在缺点,其中容易出现的缺点是下列哪()项。

A、容易过载

B、启动慢

C、油漏泄

D、传动不平衡

答:C

==========

29,12

==========

===========

试题类型:单选题

题库编号:1002

科目代码:0401

大纲编码:010101

试题编码:04010001

试题难度:0.15

===========

8、ZYJ7型电动转辙机动力机构作用是()。

A、将液压能转变成电能

B、将电能转变成液压能

C、将液压能转变成机械能

D、将电能转变成机械能

答:B

==========

30,倒5

==========

9、ZYJ7型电动液压转辙机的转换锁闭机构的作用是()。

A、转换并锁闭尖轨在密贴位置

B、转换但不锁闭尖轨

C、只锁闭不转换尖轨

D、只表示锁闭位置

答:A

==========

30,倒2

==========

10、ZYJ7型电动液压转辙机表示锁闭机构的作用是()。

A、反映尖轨状态

B、锁闭尖轨在终端位置

C、转换尖轨

D、反映尖轨状态并锁闭尖轨在终端位置

答:D

==========

31,3

==========

==========

试题类型:多选题

题库编号:1002

科目代码:0401

大纲编码:010101

试题编码:04010001

试题难度:0.85

1二、多选题

==========

1、交流二元二位继电器的“二元”是指两个互相独立又互相作用的交变电磁系统,二元是指有()两种状态。

A、吸起

B、落下

C、定位

D、反位

答:AB

==========

4,1

==========

2、JRJC1—70/240型继电器由()组成。

A、局部电磁系统

B、轨道电磁系统

C、翼板

D、接点

答:ABCD

==========

5,8

==========

3、可动心轨用钩式外锁闭装置的工作过程分为()三个阶段。

A、搬动

B、转换

C、锁闭

D、解锁

答:BCD

==========

继电保护原理试题及答案

一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应 将故障 部分切除,电力系 统出现不正常工作时,继电保护装置一般应 发出信号 。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时 不拒动 ,不应动作时 不误动 。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 最大短路电流 整定,其灵敏性通常用 保护范围的大小 来表示。 4、距离保护是反应 故障点到保护安装处 的距离,并根据距离的远近 确定 动作时间 的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中, 方向圆阻 抗继电器 受过渡电阻的影响最大, 全阻抗继电器 受过渡电阻的 影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的 大小 和 相位 的原理实现的,因此它不反应 外部故障 。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的 高次谐波 分量,其中以 二次谐波 为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动, 即 采用速饱和中间变流器, 二次谐波制动的方法 和 间断角鉴别的 方法 。 二、单项选择题(每题1分,共12分) 1、电力系统最危险的故障是( C )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数sen K 要求( C )。 (A )1sen K < (B )1sen K = (C )1sen K > 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( B )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解 决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( A ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限 过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( B )既能测量故障点的远近,又能判 别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆 阻抗继电器 6、有一整定阻抗为860set Z =∠?Ω的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗 430m Z =∠?Ω时,该继电器处于 ( A )状态。

国网考试电力系统继电保护 习题库

欢迎阅读 第一章绪论 习题 1-1在图1-1所示的网络中,设在d点发生短路,试就以下几种情况评述保护1和保护2对四项基本要求的满足情况: (1)保护1按整定时间先动作跳开1DL,保护2起动并在故障切除后返回; (2)保护1和保护2同时按保护1整定时间动作并跳开1DL和2DL; (3)保护1和保护2同时按保护2整定时间动作并跳开1DL和2DL; (4)保护1起动但未跳闸,保护2动作跳开2DL; )、 dz·J K lm(1)、 被 =1.5, zq 3种 t10=2.5s。 1 求电流I段定值 (1)动作电流I’dz I’dz=K’k×Id·B·max=1.3×4.97=6.46(kA) 其中Id =E S/(X s+X AB)=(37/3)/(0.3+10×0.4)=4.97(kA) ·B·max (2) 灵敏性校验,即求l min l min = 1/Z b×((3/2)·E x/ I’dz-X s,max) = 1/0.4×( (37/2) / 6.46 -0.3)=6.4 (km)

l min % = 6.4/10 ×100% = 64% > 15% 2 求电流II段定值 (1) 求动作电流I’’dz 为与相邻变压器的瞬动保护相配合,按躲过母线C最大运行方式时流过被整定保护的最大短路电流来整定(取变压器为并列运行)于是 =E S/(X s+X AB+X B/2)=(37/3)/(0.3+4+9.2/2)=2.4(kA)Id ·C·max I’’dz=K’’k·Id·C·max=1.1×2.4=2.64(kA) 式中X B=U %×(U2B / S B)=0.075×(352/10)=9.2(Ω) d (2)灵敏性校验 K’’lm=Id·B·min / I’’dz=3/ 2×4.97/2.64=1.63 > 1.5满足要求(3 t’’ 3 (1) I 式中 (2) K lm (1) 考虑C 4. (1) Ig 取n1=400/5 (2)继电器动作电流 I段I’dz·J=K jx×I’dz/ n1=6.46×103/80 = 80.75(A) II段I’’dz·J =2.64×103/80 = 33(A) III段I dz·J = 523 / 80 = 6.54(A) 5 求当非快速切除故障时母线A的最小残压 非快速保护的动作区最靠近母线A的一点为电流I段最小保护范围的末端,该点短路时母线A的残余电压为

西安交大继电保护试题及答案

二、多选题(共 5 道试题,共 20 分。) 1. 关于电流保护的接线方式,说法正确的是(AC ) A. 指保护中电流继电器与电流互感器二次线圈之间的连接方式 B. 指保护中电流继电器与电流互感器一次线圈之间的连接方式 C. 分为三相星形接线和两相星形接线两种 D. 分为三相三角接线和两相三角接线两种 2. 辅助继电器可分为(ABC ) A. 中间继电器 B. 时间继电器 C. 信号继电器 3. 关于距离保护的说法,正确的是(ABCD ) A. 它可以在多电源的复杂网络中保证动作的选择性 B. 距离保护较电流、电压保护有较高灵敏性 C. 距离Ⅰ段是瞬时动作的,但它只能保护线路全长的80%-85% D. 接线复杂,可靠性比电流保护低 满分:4 分 4. 影响距离保护正确工作的因素包括(ABCD ) A. 短路点过渡电阻 B. 电力系统振荡 C. 电压回路断线 D. 串联电容补偿 满分:4 分 5. 影响输电线纵联差动保护正确工作的因素有(A BC) A. 电流互感器的误差和不平衡电流 B. 导引线的阻抗和分布电容

一、单选题(共 20 道试题,共 80 分。) 1. 发电机的负序过流保护主要是为了防止(B) A. 损坏发电机的定子线圈 B. 损坏发电机的转子 C. 损坏发电机的励磁系统 2. 中性点不直接接地的系统中,过补偿是指补偿后(A ) A. 电感电流大于电容电流 B. 电感电流小于电容电流 C. 电感电流等于电容电流 3. 谐波制动的变压器保护中设置差动速断的主要原因是(B) A. 为了提高差动保护的动作速度 B. 为了防止较高的短路水平时,由于电流互感器的饱和产生谐波,高次谐波量增加,导致差动元件拒动 C. 保护设置的双重化,互为备用 4. 下列对线路距离保护振荡闭锁控制原则的描述,错误的是(B) A. 单侧电源线路的距离保护不应经振荡闭锁 B. 双侧电源线路的距离保护必须经振荡闭锁 C. 35kv及以下的线路距离保护不考虑系统振荡误动问题 5. 瓦斯保护的动作要求是(A ) A. 当变压器内部产生轻瓦斯时应瞬时动作于信号,当产生大量瓦斯时应动作于断开变压器各侧断路器 B. 当变压器油箱内产生瓦斯时,应立即动作于信号和跳开各侧断路器 C. 当变压器内部产生瓦斯时,应立即动作于跳闸 6. 电力系统三段式电流保护中,保护范围最大的是(C) A. 电流速断保护 B. 限时电流速断保护

继电保护题库

●()系统发生接地短路时产生很大的短路电流,要求继电保护必须及时动作切除故障,保证 设备和系统的安全。中性点直接接地系统 ●4|采用二次谐波制动原理构成的变压器差动保护由差动元件、二次谐波制动、()及TA 断线检测等部分构成。差动速断元件 ●安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于()学时;每年再培训的时间不得少于()学 时。48,16 ●安装接线图包括()、屏背面接线图及端子排图。屏面布置图 ●安装接线图包括屏面布置图、屏背面接线图及()。端子排图 ●安装接线图包括屏面布置图、屏背面接线图及端子排图。对 ●按功能模块设计,采用主从CPU协同工作方式,各功能模块之间无通讯,由监控主机与各 功能子系统通讯的方式称为分布式变电站自动化系统。对 ●按功能模块设计,采用主从CPU协同工作方式,各功能模块之间无通讯,由监控主机与各 功能子系统通讯的方式称为集中式变电站自动化系统。错 ●备用电源自动投入的一次接线方案按照备用方式可以分为明备用和()方式。暗备用 ●备用电源自动投入装置保证在工作电源故障退出后能够继续获得电源,使变电所的所用 电正常供电。对 ●备用电源自动投入装置动作时,通过合工作线路断路器或备用变压器断路器实现备用电 源的投入。错 ●备用电源自动投入装置动作时间应考虑故障点有一定的去游离和恢复绝缘时间。对 ●备用电源自动投入装置动作时间应以负荷停电时间尽可能短为原则,这主要是考虑故障 点的绝缘恢复时间。错 ●备用电源自动投入装置动作时间主要考虑故障点去游离时间为原则,以减少电动机的自 起动时间。错 ●备用电源自动投入装置工作时,备用电源投入到持续性故障,备用电源断路器将()。加速 断开 ●备用电源自动投入装置工作时,备用电源投入到持续性故障上,备用电源断路器将加速断 开。对 ●备用电源自动投入装置工作时,备用电源投入到故障时,继电保护应不动作。错 ●备用电源自动投入装置工作时,备用电源只能投入一次。对 ●备用电源自动投入装置工作时,当备用电源无压时,备自投装置应迅速动作。错 ●备用电源自动投入装置工作时,当电压互感器二次断线时,自投装置应不动作。对 ●备用电源自动投入装置工作时,当工作母线不论任何原因电压消失,()均应投入。备用电 源 ●备用电源自动投入装置工作时,当工作母线不论任何原因电压消失,备用电源均应投入。 对 ●备用电源自动投入装置工作时,当工作母线不论任何原因电压消失,工作变压器均应投 入。错 ●备用电源自动投入装置工作时,当工作母线失压时,自投装置应不动作,发出异常信号。错●备用电源自动投入装置工作时,当工作母线失压时,自投装置应正确动作。对 ●备用电源自动投入装置应保证工作电源断开后,备用电源才能投入,这样可以防止()。将 备用电源投入到故障上 ●备用电源自动投入装置应保证工作电源断开后,工作线路才能投入。错 ●本线路的零序电流II段保护动作电流的整定原则为()。与本线路零序电流I段保护配合●本线路的零序电流II段保护动作电流的整定原则为与下级线路零序电流I段保护配合。

(全)继电保护模拟考试题库附答案

继电保护模拟考试 1、【判断题】变压器低电压起动的过电流保护,电压元件接在降压变压器低压侧母线电压互感器二次侧线电压,反应三相线电压升高时动作。(×) 2、【判断题】当通过电流继电器的电流大于动作电流时,继电器动作,动合触点闭合。(√) 3、【判断题】合理的规章制度是保障安全生产的有效措施,工矿企业等单位有条件的应该建立适合自己情况的安全生产规章制度。(×) 4、【判断题】工作票是准许在电气设备上工作的书面命令,是执行保证安全技术措施的书面依据,一般有三种格式。(×) 5、【判断题】低电压保护用于反应电动机供电电压降低。(√) 6、【判断题】当电气装置或设备发生火灾或引燃附近可燃物时,首先要切断电源。(√) 7、【判断题】电动机运行时,电压互感器一次或二次发生断线时,低电压保护瞬时跳闸。(×) 8、【判断题】中性点直接接地系统发生接地故障,接地故障点的零序电压最高。(√)

9、【判断题】在二次回路中设备之间的所有连接线均需要标号,标号采用数字与文字组合,表明回路的性质与用途。(√) 10、【判断题】电动机堵转保护采用正序电流构成。(√) 11、【判断题】微机保护中将模拟量转换为数字量称为模数转换。(√) 12、【判断题】隔离开关是将电气设备与电源进行电气隔离或连接的设备。(√) 13、【判断题】按功能模块设计,采用主从CPU协同工作方式,各功能模块之间无通讯,由监控主机与各功能子系统通讯的方式称为集中式变电站自动化系统。(×) 14、【判断题】对于容量在400kVA及以上的并列运行变压器或企业中的重要变压器应装设纵差动保护。(×) 15、【判断题】定时限过电流保护在外部故障切除后应可靠返回。(√) 16、【判断题】备用电源自动投入装置动作时间应以负荷停电时间尽可能短为原则,这主要是考虑故障点的绝缘恢复时间。(×) 17、【判断题】变压器电流速断保护利用动作时间保证保护的选择性。(×) 18、【判断题】变压器励磁涌流中含有明显的非周期分量,波形偏向时间轴的一侧。(√) 19、【判断题】线路上发生线路倒杆等永久性故障,当使断路器重新合闸时保护将动作再次跳闸。(√)

继电保护试题库(选择,判断题)

继电保护试题库 一、选择题: 1、省电网220千伏及以上线路、母线、发电机、变压器、电抗器等电气元件正常运行均应有( C ); 若快速保护退出,必须采取临时措施,否则一次设备必须停役。 (A)高频保护; (B)后备保护; (C)快速保护; (D)过流保护 2、距离保护Ⅱ段的保护范围一般为( C )。 (A)线路全长85%; (B)线路全长; (C)线路全长及下一线路的30%~40%; (D)线路全长及下一线路全长 3、110kV线路TV二次电压回路断线时对重合闸同期的影响是( B )。 (A)可实现同期合闸; (B)不能实现同期合闸; (C)可能能实现同期合闸; (D)也有可能不能实现同期合闸、可实现检无压合闸 4、当变压器外部故障时,有较大的穿越性短路电流流过变压器,这时变压器的差动保护( C )。 (A)立即动作; (B)延时动作; (C)不应动作; (D)视短路时间长短而定 5、PT失压时,线路微机保护应将( C )自动闭锁。 (A)电流差动保护; (B)电流速断保护; (C)距离保护; (D)零序电流保护 6、继电保护室(含高压室)空调设备应随时处于完好状态,温度设为( C )℃,应控制继保室 内(含高压室)环境温度在5~30℃范围内,应防止不良气体和灰尘侵入。 (A)15; (B)20; (C)25; (D)30 7、零序电流的大小,主要取决于( B )。 (A)发电机是否接地;(B)变压器中性点接地的数目; (C)用电设备的外壳是否接地;(D)故障电流。 8、只有发生( C ),零序电流才会出现。 (A)相间故障; (B)振荡时; (C)接地故障或非全相运行时; (D)短路。 9、过流保护加装复合电压闭锁可以( C )。 (A)加快保护动作时间; (B)增加保护可靠性; (C)提高保护的灵敏度; (D)延长保护范围。 10、零序保护能反应下列哪种故障类型( A )。 (A)只反映接地故障;(B)反映相间故障;(C)反映变压器故障;(D)反映线路故障。 11、在大接地电流系统中,线路发生接地故障时,保护安装处的零序电压( B )。 (A)距故障点越远就越高; (B)距故障点越近就越高; (C)与故障点距离无关; (D)距离故障点越近就越低。 12、大电流接地系统中,任何一点发生单相接地时,零序电流等于通过故障点电流的( C )。 (A)2倍; (B)1.5倍; (C)1/3倍; (D)1/5倍。 13、在大接地电流系统中,故障电流中含有零序分量的故障类型是( C )。 (A)两相短路; (B)三相短路; (C)两相短路接地; (D)与故障类型无关。 14、电力系统发生振荡时,各点电压和电流( A )。 (A)均作往复性摆动;(B)均会发生突变;(C)电压摆动,电流不变;(D)均不变。 15、快速切除线路与母线的短路故障,是提高电力系统的( A )的最重要的手段。 (A)暂态稳定;(B)静态稳定;(C)动态稳定;(D)热稳定。 16、对电力系统的稳定性干扰最严重的是( B )。 (A)投切大型空载变压器; (B)发生三相短路故障; (C)系统内发生二相接地短路; (D)发生单相接地。 17、快速切除线路任意一点故障的主保护是( C )。 (A)距离保护;(B)零序电流保护;(C)纵联保护;(D)相间过流保护。 18、主保护拒动时,用来切除故障的保护是( A )。

单片机控制继电器光耦实际应用

有源光耦固态继电器 有源光耦固态继电器是一种控制端不需加电信号的固态继电器 产品介绍 有源光耦固态继电器是一种控制端不需加电信号的固态继电器,它由无触点功率可控硅,电源平衡功耗驱动部件(驱动功率<50微瓦>)等组成。本产品性能优良、结构精巧。可广泛应用于石油、化工、矿井、消防、船舶、医疗、家电、电力及军事等易燃易爆、潮湿及需电气安全隔离等场所。用于本质安全型防爆电气系统,耐潮耐腐蚀电气系统及电气安全隔离等电气系统中,作电气控制、负载控制及温度控制及安全隔离开关用,可达到简化系统结构,保障和提高系统安全的目标。产品经国家级仪器仪表防爆安全监督检查站鉴定合格。防爆合格证号GYBO1249。 主要技术参数 BJ-40-1单相(220V)、BJ-40-2三相(380V)。 负载电流(A)20 尺寸、单相——长、宽、高(95×52×39 )三相——100×94×39 防爆标志: Exm(ia)II CT4 产品特点: 1、输入端不需外加电信号直接采用电气隔离 微功率耗驱动开关(驱动功率小于50微 瓦)及其它开关元件可控硅输出大功率负 载。因此可简化电路系统设计使用简便。 2、输入端具有极低的工作电压和电流,因此 安全性能好,可用于特殊场合。 3、具有极高的控制灵敏度及功率增益 (>500db)。 4、由于有源光耦固态继电器采用可控硅,集成模块,无触电功率开关,因此寿命长、噪 音低、工作可靠。 单片机通过光耦控制继电器,单片机与继电器分开供电,是否将地也分开? 悬赏分:100 | 解决时间:2009-6-11 23:04 | 提问者:TINY_24 单片机通过光耦控制继电器,

继电器单独供电去控制电磁阀。是否将单片机电源的地线与继电器供电电源的地线要分开?电磁阀对单片机的电源有干扰,电磁阀工作是否有磁场干扰?主要是电源的干扰吗?? 最佳答案如果是隔离的话,那么两者的地需要隔离,也即各自的地是独立的,如果共地了,那么就失去了光耦隔离的意义,也就是说,只地是相连的,那么不需要用光耦了,直接用三极管驱动继电器即可。继电器继开时,电磁阀将产生较大的电磁干扰,这可以在单片机的电源引脚及继电器的供电引脚串接电感或在穿心电感能有效抑制干扰,对小功率电磁阀不需要光耦隔离,如果电磁阀的功率大的话,如500W以上,那么需要考虑用光耦隔离,同时要注意各线的走向,并串电感或穿心磁珠。 单片机控制继电器为什么需要先接一个光耦?哪位高手能具体解释下,谢谢 悬赏分:15 | 解决时间:2009-5-13 16:35 | 提问者:slguangguang 最佳答案光耦是用来隔离的。 就是说用光耦后,单片机的电路信号与光耦另一边的信号可以完全隔离。 好处:继电器在开关过程产生的高压不会影响单片机,一般用在控制高压的电路或者继电器电感比较大的情况下。 1楼主贴:单片机控制继电器/光耦实际应用(本博原创)[精华]文章发表于:2010-07-22 15:36 注:此程序是本博原创程序,不过之前已经在一些技术论坛上提前上映了。 以下程序和电路是在菁远科技JY-100B单片机开发板上试验的。此开发板详细信息将会在本博详细登出。欢迎大家咨询,咨询QQ:1462382752 (此开发板功能强大,价格低廉) JY-100B 51/AVR开发板包括AD、DA、继电器、光耦/、电机、18B20等常用接口,具体可以登陆淘宝店铺查看 继电器原理及实验程序 作者:张工

继电保护题库(含答案)

一、选择题: 1、距离保护Ⅱ段的保护范围一般为(C )。 A、线路全长85%; B、线路全长; C、线路全长及下一线路的30%~40%; D、线路全长及下一线路全长 2、过流保护加装复合电压闭锁可以( C )。 A、加快保护动作时间; B、增加保护可靠性; C、提高保护的灵敏度; D、延长保护范围。 3、零序保护能反应下列哪种故障类型( A )。 A、只反映接地故障; B、反映相间故障; C、反映变压器故障; D、反映线路故障。 4、系统在( C )下出现负序电流。 A、正常时 B、三相对称短路时 C、两相短路或单相接地时 5、接线组别为Y/d11接线时变压器高低侧相位相差( B )且低压侧超前。 A、15° B、30° C、45° D、60° 6、变压器发生内部故障时的主保护是(A)保护。 A、瓦斯; B、差动; C、过流; 7 、电流互感器极性对(C )没有影响。 A、差动保护 B、方向保护 C、电流速断保护 D、距离保护 8、两台变压器并列运行的条件是(D)。 A、变比相等; B、组别相同; C、短路阻抗相同; D、变比相等、组别相同、短路阻抗相同 9、备用电源自动投入装置应保证动作几次?( A ) A、一次; B、二次; C、三次; D、四次 10、电流互感器变比为600/5,当一次电流为1200安培时,二次电流为( B )。 A、5A; B、10A; C、12A 二、判断题 1、变压器中性点装设阀型避雷器是为了防止操作过电压。(√) 2、距离保护突然失去电压时要误动作。(√) 3、断路器跳闸时间加上保护装置的动作时间就是切除故障的时间。(√)

4、瓦斯保护和差动保护的范围是一样的。(×) 5、复合电压闭锁过流保护中复合电压元件由负序电压和低电压两部份元件组成。(√) 6、投入保护装置的顺序为:先投入出口压板,后投入直流电源;停用保护装置的顺序与此相反。(×) 7、继电保护的三误是误碰、误试验、误接线。(√) 8、对继电保护的基本要求是:正确性、快速性、灵敏性、可靠性。(×) 9、为提高保护动作的可靠性,不允许交直流共用一根电缆。(√) 10、零序保护中的3IO可以从中性点电流互感器和各相电流互感器零序接线中获取。(√)

2019年继电保护作业安全生产模拟考试题库及答案

2019年继电保护作业安全生产模拟考试题库及答案 微信也可以搜索小程序或者公号“安全生产模拟考试一点通””进行全部题库练习和模拟考试,错题练习,成绩测评。 第1题、【判断题】中性点直接接地系统发生接地故障,接地故障点的零序电压最高。A、正确B、错误 正确答案:A 第2题、【判断题】中性点直接接地运行的变压器接地保护,零序电流取自变压器中性点电流互感器二次侧。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第3题、【判断题】中性点直接接地运行的变压器接地保护通常采用三段式零序电流保护。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第4题、【判断题】中性点经小电阻接地系统进行短路电流计算时,零序网络按接入3倍中性点电阻计算。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第5题、【判断题】中性点经消弧线圈接地的主要目的是减小单相接地故障电流,促进电弧自行熄灭,避免发展成相间短路或烧断导线。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第6题、【判断题】中性点采用电阻接地时可以避免中性点接消弧线圈带来的谐振过电压。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第7题、【判断题】中间继电器一般带有多付触点,且触点容量较大。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第8题、【判断题】中间继电器可增大保护固有动作时间,避免避雷器放电造成保护误动。

正确答案:A 第9题、【判断题】中间继电器可用于增加触点容量、接通断路器的跳闸回路。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第10题、【判断题】中间继电器在继电保护中主要实现动作信号。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第11题、【判断题】中间继电器的文字符号表示为KT。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第12题、【判断题】为了保证电气作业的安全性,新入厂的工作人员只有接受工厂、车间等部门的两级安全教育,才能从事电气作业。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第13题、【判断题】为保证内部短路故障时差动保护的灵敏度,变压器差动保护动作特性采用动作圆特性。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第14题、【判断题】为保证内部短路故障时差动保护的灵敏度,变压器差动保护动作特性采用比率制动特性。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第15题、【判断题】为保证电流互感器的综合误差满足小于10%的要求,电流互感器接入的二次负载阻抗要大于限制值。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第16题、【判断题】为保证电流互感器的综合误差满足小于10%的要求,电流互感器接入的二次负载阻抗要小于限制值。

光耦继电器是什么

光耦继电器是什么 光耦继电器是什么 光耦继电器是固态继电器的一种。英文是Solid State Optronics Relay。一般继电器都是机械触点,靠通电流过线圈变成有磁性的磁铁吸合触点,从而控制开光状态。而光耦继电器工作原理类似于光耦(其实看等效电路图是一样的)。 光耦继电器的专业术语: Form A=常开触点 Form B=常闭触点 Form C=转换触点 Form E=双稳态开关 AT=安培匝数用于描述磁场灵敏度的参数 NC是常闭触点normal close NO是常开触点normal open 光耦继电器(MOS输出)特点: 无触点,因此没有触点的磨损,使用寿命是无限的;无震动和弹跳;防震,抗摔性;无动作声音;小体积(有直插和贴片两种封装),高信赖性;>AC/DC兼用;高速切换;低放电电压;低动作电流(省电流);低开路时的漏电电流;输入与输出间完全绝缘。可控制各种负载(继电器、电灯、发光二极管、加热器、马达、电磁吸筒等)。 以上说明光耦继电器不像其他继电器,如电磁继电器那样。电磁继电器是有使用寿命的,DataSheet上通常称为Expected Mechanical Life(预估机械寿命)和Expected Electrical Life at Rated Load(预估负载寿命),机械寿命一般在107或108 次,而负载寿命一般在105 次。光耦继电器是没有寿命的,发光二极管导通截止,接收二极管导通截止,不会因为老化而坏掉。因此光耦继电器适用于反复需要开关的领域。 光耦继电器还有一个优点就是没响声,不会咔嚓咔嚓响。 光耦继电器按输出结构也可以分为MOS(场效应管)输出或SCR(可控硅整流管)输出。MOS 输出的负载电流比较小(通常几百mA),而如果是SCR输出的负载电流比较大(能达到几A)。

[全考点]继电保护模拟考试题库.附答案

继电保护 1、【判断题】电流继电器在继电保护装置中作为测量和起动元件,反应电流增大超过定值而动作。(√) 2、【判断题】变压器纵差动保护或电流速断保护动作后跳开变压器各侧断路器。(√) 3、【判断题】变电站自动化系统按系统结构可分为主从式、分布式和分散式三种类型。(×) 4、【判断题】电力系统短路中发生单相短路的几率最大。(√) 5、【判断题】电流互感器一次绕组和二次绕组的极性通常采用加极性原则标注。(×) 6、【判断题】断路器控制回路中,操作电源电压为48V及以下称为弱电控制。(√) 7、【判断题】变压器电流速断保护的灵敏度按照保护安装处短路时的最大短路电流校验。(×) 8、【判断题】变电站有载调压变压器可以在带负载情况下切换分接头位置,改变变压器变比。(√)

9、【判断题】电工作业人员应根据实际情况遵守有关安全法规,规程和制度。(×) 10、【判断题】电火花、电弧的温度很高,不仅能引起可燃物燃烧,还能使金属熔化、飞溅,构成危险的火源。(√) 11、【判断题】直流系统的绝缘监察主要是对地绝缘监视。(√) 12、【判断题】电流继电器在继电保护装置中作为测量和起动元件,反应电压增大超过定值而动作。(×) 13、【判断题】从屏背面看,屏内安装设备接线所需的各类端子排列,表明屏内设备连接与屏顶设备、屏外设备连接关系的图纸为端子排图。(√) 14、【判断题】变压器相间短路的后备保护作为变压器差动保护或电流速断保护和气体保护的后备保护。(√) 15、【判断题】微机保护硬件结构由数据采集系统、开关量输入/输出系统、软件算法组成。(×) 16、【判断题】电动机运行中被过热保护跳闸后,随着散热使积累热量减小到过热积累闭锁电动机再起动定值时,电动机禁止再起动回路解除,电动机可以再起动。(√) 17、【判断题】变电站主接线图一般用单线图表示。(√) 18、【判断题】继电保护动作时将故障部分切除,使非故障部分继续运行,停电范围尽可能小,这是指保护具有较好的可靠性。(×)

电力系统继电保护试题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分 1.过电流继电器的返回系数(B) A.等于0 B.小于1 C.等于1 D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求(B) A.大于2 B.大于1.3~1.5 C.大于1.2 D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是(A) A.有机会只切除一条线路B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路D.不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的(D) A.方向性B.可靠性 C.灵敏性D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是(D) A.90°接线B.3 0、3 0 C.-3 、-3 D.-3 0、3 0 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是(B) A.全阻抗继电器B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是(D) A.0°接线B.90°接线 C.3 0、3 0 D.A、A+ 3 0零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的(A) A.测量阻抗增大,保护范围减小B.测量阻抗增大,保护范围增大 C.测量阻抗减小,保护范围减小D.测量阻抗减小,保护范围增大 9.在距离保护的Ⅰ、Ⅱ段整定计算中乘以一个小于1的可靠系数,目的是为了保证保护动作的(A) A.选择性B.可靠性 C.灵敏性D.速动性 10.在校验距离Ⅲ段保护远后备灵敏系数时,分支系数取最大值是为了满足保护的(C)

继电保护试题(含答案).docx

继电保护试题(含答案) 一、填空题 : 1、对继电保护装置的四项基本要求是选择性、速动性、灵敏性和可靠性。 2、电力系统发生短路故障时,通常伴有电流增大,电压降低,以及电流与电压间相位改变等现象。 3、CT的二次绕组按三相三角形接线,它的接线系数是√3 。 4、线路发生单相接地时,零序电流滤过器的输出电流,在大接地电流系统中为本线路的三相零序电流之和(或故障相电流),在小接地电流系统中为所有非故障线路的接地电容电流之和。 5、当PT有三个绕组时,第三绕组开口三角电压在大接地电流系统为 100V,,在小接地电流系统为 100/3V 。 6、在电力系统中,采用快速保护、自动重合闸装置、低周减载装置都是保证系统稳定的重要措施。 7、变压器励磁涌流中含有很大的非周期分量,且波形之间出现间断角。 8、在主变差动保护中,由于CT的变比不能选的完全合适所产生的不平衡电流,一般用差动继电器中的平衡线圈来解决。 9、整流式仪表反映系统交流电量的平均值,但其表盘是按交流电量的有效值刻度的。 10、正常情况下,两个电流同时工作,当任一电流母线断开时,由另一电源带全部负荷,这种备用方式称为暗备用。 11、自动重合闸的起动方式有不对应起动方式和保护起动方式两种。 12、当系统中发电机发出的总功率大于负荷总功率时,发电机转速加快,系统频率升高。 13、电力电缆和控制电缆敷设在同一沟道时,要分别装在沟道的两侧,如果分不开时,则控制电缆应敷设于电力电缆的下面。 14、兆欧表有三个接线柱,其标号分别为G、L、E,使用时G接屏

蔽线,L接被测品,E接地。 15、在电流相位比较式母线差动保护装置中,一般利用差动继电器作为启动元件,相位比较继电器作为选择元件。 16、对负序电压继电器,用单相法模拟三种两相短路时,其刻度值为试验电压的 1/√3 倍。 17、在系统振荡过程中,系统电压最低点叫振荡中心,它位于系统综合阻抗的 1/2 处。 18、助增电流的存在,使距离保护的测量阻抗增大,保护范围缩短。 19、对系统二次电压回路通电时,必须可靠断开至PT二次侧的回路,防止二次反充电。 20、现场工作结束后,现场继电保护工作记录本上应记录整定值变更情况、二次回路更改情况、已解决及未解决的问题及缺陷、运行注意事项设备能否投运等项内容。 21、由变压器重瓦斯保护启动的中间继电器,应采用较大功率的中间继电器,不要求快速动作,以防止直流正极接地时误动作。 22、保护用的CT变比误差不应大于 10% ,角误差不应超过 7°。 23、分局规定对投入运行的主变本体和有载瓦斯继电器应 4 年进行一次全部检验。 二、选择题: 1、两只变比相同、容量相同的CT,在二次绕组串联使用时( C )。 A、容量和变比都增加1倍。 B、变比增加1倍,容量不变。 C、变比不变,容量增加1倍。 2、对于采用不对应接线的断路器控制回路,控制手柄在“跳闸后”位置而红灯闪光,这说明( A )。 A、断路器在合闸位置。 B、断路器在跳闸位置。 C、断路器合闸回路辅助触点未接通。 3、方向阻抗继电器中,记忆回路的作用是( B )

电气自动化专业-电力系统继电保护题库

请同学们不要把题库挂到网上,例如空间,日志,人人等.可以打印,但请不要带到考场抄,不然会有重考危险.本题库为考试题的 0.5倍,认真复习都会及格. 一、填空题 1、按继电保护所起的作用可分为___ __保护、___ __保护,其中后者又可分为___ __保护和___ __保护。 2、对继电保护装置的四项基本要求是___选择 __性、___ 速动 __性、___ 灵敏__性和___ 可靠 __性。 3、继电保护装置由___ __、___ __和___ __组成。 4、电力系统发生短路故障时,通常有___ __增大、___ __降低,以及电压与电流之间___ __的变化等现象。 5、电流互感器的二次回路严禁___ __,电压互感器的二次回路严禁___ __。 6、在大接地电流系统中,常采用___ __接线方式;在小接地电流系统中,常采用___ __接线方式。 7、距离保护装置通常由___ __元件、___ __元件、___ __元件三个主要元件组成。 8、三段式电流保护分别是___ __,___ __,__ _ __。 9、能使过电流继电器动作的最小电流称为继电器的__ ___。 10、为保证纵差保护动作的选择性,差动继电器的动作电流必须躲过___ __。 11、变压器瓦斯继电器的安装,要求变压器顶盖沿瓦斯继电器方向与水平面具有___ __的升高坡度,瓦斯继电器的导油管沿油枕方向与水平面具有___ __升高坡度。 12、高频保护通道的工作方式,可分为___ __发信和___ __发信的两种。 1、电流互感器的二次绕组接成三相星形或两相不完全星形时,在正常负荷及各种故障形式下的接线系数均为____。 2、电气元件配置两套保护,一套保护不动作时另一套保护动作于跳闸,称为_______保护。 3、故障时发信方式的优点是_______。 4、微机保护的基本算法是计算被测电气量的大小和_______的方法。 5、电力系统最常见的故障是各种类型的_______。 6、微机保护由_____和软件两大部分构成。 7、发电机纵差保护______反应定子绕组匝间短路故障。 8、利用鉴别_____的大小,变压器纵差保护可以减小励磁涌流的影响。 9、高频通道的耦合电容器对工频电流呈现_____阻抗。 10、电流保护采用完全星形接线方式,当发生接地故障时,中线上流过的电流为_____。 11、变压器纵差动保护灵敏系数不满足要求时,应采用具有_____的差动继电器。 12、极化电压是指_____。 13、电流互感器的接线方式有______ _、_______ 和____ ___。 14、定时限过电流保护的动作时限是按_______来选择的。 15、电流继电器的_______电流与动作电流的比值称为继电器的返回系数。 16、励磁涌流对变压器本身不造成危害,但在某些______情况下能引起______

电力系统继电保护原理—考试题库及答案.docx

水轮发电机长期允许的负序电流一般是发电机额定电流的多少倍? A. 8%; B. 12%; C. 40%; D. 4%; 回答错误!正确答案: B 发电机失磁保护动作的必要条件是: A. 机端测量阻抗位于第Ⅳ象限; B. 发电机吸收感性无功; C. 机端电压降低; D. 励磁电压降低;

回答错误!正确答案: D 理想情况下,线路内部故障时,纵联电流保护中差动回路的电流: A. 为故障电流的总和 B. 为0 C. 为电容电流 D. 为负荷电流 回答错误!正确答案: A 助增的分支系数: A. 小于0 B. 小于1 C. 与电源的位置与大小无关 D.

大于等于1 回答错误!正确答案: D 能够反映发电机定子绕组匝间短路的保护称为: A. 横联差动; B. 失灵保护; C. 过电流保护; D. 纵联差动; 回答错误!正确答案: A 对一次设备的运行状态进行监视、测量、控制和保护的设备称为电力系统的。 A. 二次设备 B. 备用设备 C. 一次设备

D. 高压设备 回答错误!正确答案: A 理想条件下,正常运行及外部故障时,流过差动回路的电流应该是: A. 负荷电流; B. 励磁电流; C. 0; D. 外部故障电流的总和; 回答错误!正确答案: C 正常、过激运行的发电机失磁后,机端测量阻抗的变化轨迹应该是 A. 从第Ⅰ象限到第Ⅱ象限 B. 从第Ⅰ象限到第Ⅲ象限 C.

从第Ⅰ象限到第Ⅳ象限 D. 从第Ⅳ象限到第Ⅱ象限 回答错误!正确答案: C 单侧电源供电的线路上发生故障时,过渡电阻使测量阻抗。 A. 保持不变 B. 由感性变为容性 C. 增大 D. 减小 回答错误!正确答案: C 励磁涌流的波形偏于时间轴的一侧,主要是由于励磁涌流中什么的影响? A. 高次谐波; B. 非周期分量;

tlp521驱动_应用电路_光耦参数

High Isolation V oltage (5.3kV RMS ,7.5kV PK ) High BV CEO ( 55Vmin ) TLP521GB, TLP521-2GB, TLP521-4GB, TLP521, TLP521-2, TLP521-4 TLP521XGB, TLP521-2XGB, TLP521-4XGB TLP521X, TLP521-2X, TLP521-4X HIGH DENSITY MOUNTING PHOTOTRANSISTOR OPTICALLY COUPLED ISOLATORS APPROVALS ● UL recognised, File No. E91231 TLP521 2.54 Dimensions in mm 'X'SPECIFICATIONAPPROVALS ● VDE 0884 in 3 available lead form : - - STD - G form 1.2 7.0 6.0 1 2 4 3 - SMD approved to CECC 00802 ● BSI approved - Certificate No. 8001 5.08 4.08 4.0 3.0 7.62 DESCRIPTION 0.5 13° Max The TLP521, TLP521-2, TLP521-4 series of optically coupled isolators consist of infrared light emitting diodes and NPN silicon photo transistors in space efficient dual in line plastic packages. 3.0 TLP521-2 0.5 2.54 3.35 0.26 1 8 2 7 FEATURES ● Options :- 7.0 6.0 3 4 6 5 10mm lead spread - add G after part no. Surface mount - add SM after part no. Tape&reel - add SMT&R after part no. ● High Current Transfer Ratio ( 50% min) ● ● ● All electrical parameters 100% tested ● Custom electrical selections available APPLICATIONS ● Computer terminals 1.2 3.0 TLP521-4 10.16 9.16 0.5 4.0 3.0 3.35 0.5 7.62 0.26 1 2 13° Max 16 15 ● Industrial systems controllers 3 14 ● Measuring instruments ● Signal transmission between systems of different potentials and impedances 2.54 7.0 4 13 5 12 6 11 OPTION SM SURFACE MOUNT OPTION G 7.62 1.2 6.0 7 8 10 9 20.32 19.32 4.0 3.0 7.62 0.6 0.1 1.25 0.75 10.46 9.86 0.26 10.16 0.5 3.35 0.5 0.26 13° Max 7/

继电保护专业试题库及答案

全国电工进网作业许可理论考试试题1 特种类继电保护A卷 一、单项选择题(每题的备选项中,只有一项最符合题意,每题1分,错选或不选为0分,总计40分) 1、无限大容量系统的特征为(C)。C.当被供电系统中负荷变动甚至发生故障,电力系统母线电压及频率基本维持不变 2、低压配电网中所有设备的外露可导电部分均接公共保护线PE,或接公共保护中性线PEN的系统称为(A)。 A.TN系统 3、继电保护中根据逻辑部分的输出,完成继电保护发出断路器跳闸命令或信号的是(C)的作用。 C.执行部分 4、对于反应故障参数降低而动作的欠量继电保护装置,灵敏度计算为(D)。 D. 保护装置的动作参数除以保护范围末发生金属性短路时故障参数最大计算值 5、中性点不接地系统通常采用接地选线和(D)的方式实现单相接地保护。 D.绝缘监视 6、零序电流I段保护与(A)构成线路接地短路的主保 护。 A.零序电流II段保护 7、三段式零序电流保护中第III段为(C )。 C.零序过电流保护 8、中性点不接地系统发生单相接地故障,故障线路零序电流方向为(B )。 B.由线路流向母线 9、限时电流速断保护的保护范围为线路全长,灵敏度校验应选择(B)进行校验。 B.对保护最不利的情况 10、零序电压通常采用三相五柱式电压互感器或(D)取得。 D.三个单相式电压互感器 11、时间继电器的文字符号表示为(B )。 B.KT 12、零序电流II段的保护范围为(A)。 A.本线路全长 13、本线路的限时电流速断保护与下级线路瞬时电流速断保护范围有重叠区,当在重叠区发生故障时由(B )。 B.下级线路瞬时电流速断保护动作跳闸 14、继电保护连接片(或称为压板)用于(A)。 A.投入/退出保护,接通/断开保护出口 15、变压器瓦斯保护接线中的中间继电器应是(A )。 A.快速动作的继电器 16、在使用跌落式熔断器时,应按照( A)、额定电流和额定开断电流选择。 A.额定电压 17、变压器在外部短路时差动保护将(C)。 C.不动作 18、电力系统中变压器通常采用Y,d11接线方式,两侧线电流的相位相差(A )。 A.30o 19、变压器气体保护的主要元件是气体继电器,安装在(B )。 B.变压器油箱与油枕之间的的连接管道中 20、变压器油箱外故障包括引出线上的相间故障、套管破碎通过外壳发生的单相接地故障及(A )等。 A.引出线的套管闪络故障 21、采用波形间断原理构成的变压器差动保护,当间断角小于整定值时(A )。 A.开放保护 22、变压器主保护包括(D)、电流速断保护、纵差动保护。

相关文档