浅谈钢筋保护层重要性及控制

杜文革

(赤峰市松山区建筑工程质量安全监督站,内蒙古 赤峰 024000)

摘 要:钢筋保护层的厚度达不到标准要求,会对结构的耐久性、结构承载力等造成很大危害,因此,应根据结构类型和所处环境合理选择设计钢筋保护层厚度,严格控制施工中钢筋的位置,采取合理措施,确保钢筋位置准确.

关键词:砼保护层;耐久性;承载力;控制;措施

中图分类号:T U391文献标识码:A文章编号:1673-260X(2006)04-0075-02

众所周知,现代建筑已离不开钢筋砼构件.在钢筋砼构件中,钢筋保护层又是至关重要的,钢筋保护层是指受力钢筋外侧至砼外表面的砼厚度,在《砼结构设计规范》(G B50010—2002)和《砼结构工程施工质量验收规范》(G B50204—2002)中对各类钢筋的保护层厚度按照使用环境类别,结构类别和砼强度等级的不同分别作为了相应的规定.而且在验收规范中将钢筋保护层厚度作为了结构实体检验项目,检测合格率为90%,明显高于其它允许偏差项目,这充分说明了保护层在砼结构中的重要性,并突出地反应在砼保护层对结构承载力和耐久性的影响上.

1 钢筋保护层厚度对结构承载力和耐久性的影响

1.1 钢筋保护层厚度对结构承载力的影响

钢筋保护层厚度增大时,构件载面的有效高度h0,就会减小,作为截面的有效高度h0,它的变化对结构的受力会产生很大的影响.以单向板的受弯承载力为例,当设计弯矩值M一定时,随着h0的减小,有可能出现构件的实际承载力小于设计承载力的情况,从而降低了结构的承载能力和安全储备,可能使构件出现裂缝等.同时,在其它条件不变的情况下,减小h0,有效载面减小,造成构件超筋,构件在破坏前没有明显预兆,容易形成脆性破坏,为工程的使用埋下隐患.因此,钢筋保护层过大时轻则降低构件承载力,重则会发生重大事故.

1.2 钢筋保护层厚度对结构耐久性的影响

钢筋保护层厚度过小时,钢筋过分靠近受拉区一侧,一方面容易造成钢筋露筋或钢筋受力时表面砼剥落,另一方面随着时间的推移,表面的砼将逐渐碳化,这种碳化引起砼收缩,使砼表面产生细微裂缝不仅使表层强度降低,而且开避了通道,加速了砼的碳化过程,用不了多久,钢筋外砼就失去了保护作用,从而导致钢筋锈蚀,断面减小,强度降低,另外铁锈的体积一般可增长(2—4倍),可以把保护层胀开,构件整体受到破坏,严重时导致整个结构体系的破坏.另外,保护层过薄时,外围砼可能发生襞裂,至使粘结强度降低,尽而影响到结构的耐久性

3 钢筋保护层对耐火极限的影响

砼的耐火极限与砼的保护层有很大关系,当它们遭受火灾时,砼内钢筋的温度随保护层厚度增加而降低,当钢筋保护层厚度达不到规定值后,将会降低砼的耐火极限,使结构的耐火性大打折扣.

2 原因分析

2.1 造成钢筋保护层厚度不准主要有设计和施工两个方面的原因.而设计上造成钢筋保护层厚度偏小,绝大多数并非是设计的错误.国内在结构设计过程中有这样的倾向:设计中考虑强度多而考虑耐久性少;重视强度极限状态而不重视使用极限状态;重视结构的建造而不重视结构的维护.这些都削弱了结构的耐久性,严重影响了结构的安全性.

2.2 施工过程中,钢筋位置和砼施工质量对确保钢筋保护层厚度至关重要.由于施工因素,造成砼保护层厚度偏大或偏小的主要原因有:

2.2.1 负筋施工下沉.尤其是砼板类构件,由于配筋多为<6—<12的HP B235级钢筋,材质本身刚度低,当无可靠支撑时,施工过程中由于受浇筑砼时的冲击力和施工人员的踩踏,多有变形下沉.经过尽年我们监督站的抽测的结果来看,支座外负筋的保护层大范围存在超差,最大的有达到6—7cm,检测的合格点率经初步统计只达60—70%,使楼板负筋的作用大大降低,有此完全失去作用,最后在不得已的情况下,经设计同意采取局部加固补强措施,尽管这样,还是给施工单位本身造成很大经济损失.

2.2.2 水平构件施工,由于垫块过少或砼施工冲击,施工人员的踩踏,致使钢筋下沉,钢筋保护层减小,或在砼浇注过程中,用力上提钢筋骨架,造成构件底部钢筋保护层过厚,h0值减小.

2.2.3 坚向构件施工中,由于柱较高,支撑失控或中间未设垫块支撑,钢筋骨架发生偏移.尤其当构件的配筋全部是计算确定作为承受外力的情况下,钢筋骨架的偏移,将对整个结构的受力产生不良影响.

 梁、注节点处,钢筋较多时,主、次梁钢筋和板的上、下排钢筋交接,造成钢筋保护层不准