文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑设计说明书强电部分

建筑设计说明书强电部分

建筑设计说明书强电部分
建筑设计说明书强电部分

建筑设计说明书强电部分

1.供配电

1.1 本项目拟设110KV变电站,10KV变电所约需15座,深入到用电负荷中心,并在地下一层设置。变

压器分列运行,低压设联络开关。

1.2 本项目总用电量统计如下:

分项名称建筑面积(平方米)安装容量(KW)备注

住宅面积 1130790 56539.5 8804户

酒店 62748 7529.76

商业办公 81200 12992

购物广场 91500 16470

社区会所 15000 1350

幼儿园 4000 360

24班小学 8400 840

30班中学 16000 1600

辅助设施及社区服务中心 45000 4500

合计 1454638 102181.26

1.3 具体供电方案,先由甲方向当地供电部门提出用电征询申请,待

征询申请答复后,再行对具体供电

方案的比较和可行性研究。

2. 无功补偿

采用低压电容器集中补偿方式,在变配电所设低压补偿屏,补偿后高压侧功率因数达0.9以上。

3.计量

电能计量采用高供高计,并设峰谷电表。公用负荷集中装设公用计量子表;住宅每户单独计量,公共走道、楼梯间等公共场所设专表计量。独立运营的商业等场所设表单独计量,电表集中装设。

4. 在大酒店地下室设柴油发电机组,以满足酒店重要负荷、消防设备、电梯等对供电可靠性的要求

5.电力、照明系统

本工程低压配电采用放射式和链式相结合配电方式。室内干线主要采用密集母线或预分支电缆,室外线路采用排管加井敷设或电缆沟(隧道)的敷设方式。

按规范要求设置事故照明。消防用电设备,均采用双电源供电并在末级自动切换,线路均采用耐火型电缆NHYJV-1KV ,其它干线采用ZRYJV-1KV型电缆。

6.防雷接地系统

建筑物按二类或三类防雷设防。在屋顶敷设避雷带做接闪器,利用结构柱钢筋做防雷引下线。利用基础主筋作共用自然接地体。各建筑物均采用总等电位及局部等电位联结,要求接地电阻小于1欧姆。

三、弱电部分

1.概述

1.1本工程项目设智能网络控制中心,采用适度采用先进的弱电子系统,以期达到能高速、便捷地与外界进行信息交通、充分的资源共享、安全、环保、便利、舒适的生活工作环境以及资源优化、高效的智能化系统目标;

1.2智能系统具有较高的系统集成度。各个子系统能独立运转,并能协调运行。通过一体化的综合管理平台进行管理,达到信息、资源和任务的综合共享和全局一体化的综合管理。

1.3智能系统具备一定的前瞻性,系统的功能完善、具有可扩展性,并留有适当的发展余量,设备性能可靠,性价比高……;

1.4系统设计将分为以下几个过程:业主的需求分析、方案设计、系统设计、优化设计、深化设计

1.5住宅楼每户设弱电箱,方便住户对电话、电视、电脑网络进行数量扩展。

2.火灾报警及联动控制系统:按规范要求设置消防控制中心、火灾探测器及联动控制设备。

3.电话系统

住宅楼的语音网主干线缆,采用大对数电话电缆,每户设一对电话线至弱电箱。其他场所按要求设电话线或采用综合布线进行语音通讯;

4.电视系统:由当地有线电视中心引入一级新型光纤,并加设卫星接收系统。住宅楼每户电缆到户内弱电箱;

5.综合布线系统:系统按六类标准设计,支持数据通信、语音通信、多媒体通信以及多种控制信号的通信。采用星型拓扑结构,分级管理。主干线路采用光缆,重要场所光缆到桌面。终端带宽设计为100 M,每户设一对双绞线到弱电箱

6.可视对讲系统:每栋住宅楼及重要场所设可视对讲系统,并网至保安中心。实现三方互相通话、楼宇对讲、图像监视、综合报警、综合管理等功能。

7.安全技术防范系统

7.1住宅楼每户设一套防盗、防煤气泄露、火灾探测装置。所有安全报警信号通过综合布线系统或信号电缆引至保卫中心科。

7.2重要场所设一卡通门禁系统;

7.3园区内设电子巡更系统;

8. 停车库管理系统:在地下车库设停车库管理系统,对进出车辆进行自动统计、记录、显示车位、通禁行管理;

9.闭路监控系统:在公共场所、地下车库、每栋住宅楼设闭路监控系统装置,住宅楼以电梯厅为核心,每层设半球型摄像机。其他场所及园区内设固定或带云台摄像机;园区周界设远红外对射安防系统;

10.三表远程抄送:独立运营结算场所的水、电、气表和住宅楼每户水、电、气采用远程抄表;

11.公共场所及室外园区内设背景音乐系统。

四、给排水部分

1.生活给排水

1.1用水量估算:本工程分一期、二期实施,一期最高日用水量约为2245m3/d,二期最高日用水量约为

5680 m3/d。

1.2由于本小区的高品质,高定位,小区的给排水拟采用以下几种措施:

1.2.1市政水直供系统:对于多层住宅、会所、幼儿园、中小学,商场以及其他商业街的小店铺等多层公建由市政水直供。充分利用市政水压,以达到节能目的。

1.2.2水池、水箱、水泵加压系统:对于超高层住宅,在地下室内设生活水池,向楼上的屋顶水箱供水。屋顶水箱再向下供各层用户,竖向采用减压阀分区,保证每区内水压居民生活不超过0.35Mpa。方便居民日常生活。

1.2.3变频给水系统:对于高层住宅、五星级酒店,采用变频给水系统,以减少水质的二次污染。住宅群分片设置集中水池,及水泵房。酒店单独设置。

1.2.4热水系统:a、住宅考虑居民用燃气热水器。b、五星级酒店、高级会所单独供应生活热水。

1.2.5生活饮用水系统:随着人民对生活品质要求的提高,人们越来

越重视对饮用水的水质要求,本着以人为本的设计理念。本小区将设生活饮用水系统,通过专门的饮用水处理装置,将经过处理,但又保留了对人体有益成分的饮用水通过专门的饮用水管道,直接送到本小区的每家每户,使得本小区的居民均能直接饮到纯鲜、健康的饮用水。

1.2.6室外水景采用循环给水系统,水源考虑采用小区回收利用的部分雨水及经中水站处理后的中水。

1.2.7小区排水室内考虑污废分流,污水经污水处理站处理排到市政污水管。废水集中收集,进入小区中水处理站,经过处理消毒后,回收利用,供小区水景,绿化,道路浇洒用水。节约水资源。本工程最高日排水量约为7130 m3/d。

1.2.8室外采用雨污分流制,雨水部分回收利用,其余进入市政雨水管。

2.消防给水:

整个小区消防给水考虑采用临时高压给水系统,设水池、水箱、水泵加压系统。分一、二两期单独设置。在最高建筑物顶设消防水箱,提供初期消防水量及水压。在地下车库内设消防水池及泵房。

2.1主要建筑消防用水量:

分项名称室外消火栓

(升/秒)室内消火栓

(升/秒)自动喷水灭火系统

(升/秒)

高层住宅 20 30

超高层住宅 20 30 30

酒店 30 40 30

商业办公 20 20 30

地下车库 20 10 30

2.2火灾延续时间:室内外消火栓系统3h, 自动喷水灭火系统1h。

2.3消防系统:

2.3.1消火栓系统:小区内所有高层、超高层住宅,地下车库,商场,会所,五星级酒店,办公楼及学校,幼儿园等建筑物均设室内,室外消火栓系统,并按要求配置灭火器。

2.3.2自动喷水灭火系统:对超高层住宅,地下车库,商场,会所,五星级酒店,办公楼等公建均按规范要求设置自动喷水灭火系统。2.3.3对于部分特殊用房如燃气锅炉房,变配电间,自备发电间等,采用水喷雾灭火系统。

五、暖通、动力部分

1.设计依据

1.1采暖通风与空气调节设计规范GBJ19-87(2001版)

1.2汽车库、修车库、停车场设计防火规范GB50067-97 1.3高层民用建设设计防火规范GB50045-95 (2001版)1.4建筑设计防火规范GBJ16--87 (2001版)

2.设计参数

2.1室外设计参数

2.1.1室外计算干球温度

冬季通风2℃

夏季通风32℃

冬季空调-3℃

夏季空调35℃

2.1.2夏季空调室外计算湿球温度28.3℃

2.1.3室外计算相对湿度

最冷月平均73%

最热月平均81%

2.1.4室外风速

冬季平均2.6m/s

夏季平均2.6m/s

2.1.5大气压力

冬季1025.2hpa

夏季1004.0hpa

2.2室内设计参数

功能干球温度相对湿度允许噪声标准新风量

冬(℃)夏(℃)(%) dB(A) M3/h?人

商场 18~20 26~28 40~65% ≤50 25

卧室 18~22 24~28 40~65% ≤40 40

起居室 18~22 24~26 40~65% ≤45 30

会所 18~20 24~26 40~65% ≤45 30

客房 20~22 24~26 40~65% ≤40 50

宴会厅、餐厅 20~22 23~25 40~65%

≤45 30

3.设计范围

3.1空调系统设计:

3.1.1住宅部分:

住宅每户设独立的小型变频中央空调系统,空调室外机的位置配合建筑设计考虑。空调的凝结水排入专用的凝水管道,集中排放。

3.1.2酒店部分:

星级酒店采用中央空调系统,总冷负荷约为13250KW(3900RT),总热负荷约为6600KW。空调冷热源分别接自地下室的制冷机房及锅炉房。冷水机组采用三台1200RT的离心式冷水机组和一台300RT的螺杆式冷水机组,提供7℃-12℃的空调冷冻水。锅炉采用燃气热水锅炉

三台,提供95℃-70℃的热水,经热交换器向空调水系统提供60℃-50℃的空调热水。四台冷却塔设于裙房屋顶。空调水系统为两管制同程式。

标准客房采用风机盘管加新风系统,公共部分采用全空气空调系统,有特殊要求的房间采用分体式空调器。

空调系统考虑自控。

3.1.3会所、商业、办公等

根据使用情况,分别设计中央空调系统,空调冷热源采用风冷热泵机组,夏季提供7℃-12℃的空调冷冻水,冬季提供55℃-45℃的热水。热泵机组放在屋顶等合理位置

3.2 通风及防、排烟系统:

3.2.1按照规范要求设防排烟系统。

3.2.2地下车库等按建筑划分的防火分区设计机械排烟系统,同时设计补风系统,补风量为排烟量50%。排烟系统兼排风系统。

3.2.3变、配电间的排风系统兼做排灭火气体系统。当灭火气体灭火时,排风系统自动关闭,火灾后自动或手动开启排风系统,排除剩余的灭火气体。

3.2.4设备用房、卫生间、会所、商场等设计自然通风或机械通风系统。

3.2.5住宅部分卫生间设计机械排风系统,厨房设计抽油烟机通过土建变压风道自屋面排出。

3.2.6空调风管穿过空调机房和防火墙处均设70℃防火阀。排烟系统排烟风机前和排烟支管均安装280℃排烟防火阀。

3.3 燃气系统设计

住宅及餐饮等的厨房设计燃气供应系统,住宅一户一表其它根据使用情况设表,厨房内设置燃气泄露报警联动装置。

3.4自动控制:

3.4.1设备、风口、阀门均由消防控制中心集中控制和监视。当某一区域发生火灾时,烟、温感报警发出信号,经消防控制中心确认后,自动或手动开启该区的排烟口及正压送风口,排烟风机和加压送风机自动投入运转,同时该区的非消防用空调通风设备断电自动停止运转。

3.4.2达到分房间、系统控制、调节室内温度。

3.5消声减振、节能、环保

3.5.1通风设备均采用节能高效、低噪声产品。

3.5.2、通风设备与管道连接处安装软接头。

3.5.3振台座,冷水机组、空调器、风机与基础间垫橡胶减振垫,吊装设备和管道采用弹性支吊架。

3.5.4备进出口设计消声静压箱或消声弯头,以满足室内噪声要求。

3.5.5冷媒采用环保冷媒。

3.5.6虑热回收。

3.5.7测器,按CO2浓度调整排风机转速,以保持最少的通风量,达到节能的目的。

建筑设计总说明word版本

建筑设计总说明 一、工程概况: 本工程为四层框架结构公寓楼,共有建筑面积2431.04平方米,建筑高度为14.85米,层高均为3.60米,抗震设防烈度为6度,冻土深度为0.82米,设计使用年限为50年,屋面防水等级为二级,耐火等级为二级,室内环境污染控制类为一类。宿舍类别为三类。 二、工程设计依据的技术准则: 1.按建设单位提供的设计委托书及我方提供并经建设单位认可签定的各层功能平面配置图。 2.《建筑制图标准》(GB/T50104-2010) 3.《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 4.《民用建筑设计通则》(GB50352-2005) 5.《砌体结构设计规范》(GB50003-2011) 6.《工程建设标准强制性条文房屋建筑部分》(2009年版) 7.《无障碍设计规范》(GB50763-2012) 8.《建筑抗震设计规范》 (GB50011-2010) 9.《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB50025-2004) 10.《宿舍建筑设计规范》(JGJ36-2005) 11.《屋面工程技术规范》(GB50345-2010) 12.《中小学校设计规范》(GB50099-2011) 13.《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ26-2010) 14.甘建设[2008]249号关于印发《关于加强5.12汶川地震后我省城乡规划编制及房屋建筑和市政基础设施抗震设防工作的意见》的通知。 15.《民用建筑外墙保温系统级外墙装饰防火暂行规定》甘建设[2013]454号。 16.庆阳市发展和改革委员会关于《西峰区董志镇陈户初级中学学生公寓楼》初步设计的批复。庆市政改[2013]936号 三、施工要求: 1.一层所有外窗几雨篷上方二层外窗均可做可开启式防盗栏,做法见甘02J03-70页-5. 2.本工程四周做1500款散水,做法见甘02J01-19页-散3(3:7灰土厚300),坡度为5%,散水四角双向,1500范围内加配双向单层φ6@200钢筋。 3.落水管、雨斗均为3.5后镀锌铁皮,落水管为φ100,做法见屋顶平面图。距地2.0米范围内为3厚钢管,与落水管采用承插式连接,详见甘02J02-14页-C,落水管距地1.5米范围内做钢筋防护罩,材料做法仿甘02J13-71页-1,与墙体采用φ8×80膨胀螺栓连接。 4.每个落水管底在散水上作混凝土水簸箕,见甘02J02-14页-3. 5.卫生间及盥洗间地坪做1%的坡度向地漏找坡,最高处比楼层低20mm,墙根部做200高C15混凝土条带。 6.所有预埋铁件均除锈后刷防锈漆两道、银粉漆两道。

建筑设计说明书

1.建筑设计 1.1工程概况 1.1.1工程概况 1. 工程名称:咸阳渭新有限公司科研办公楼。 2. 建设单位:咸阳渭新有限公司。 3. 建设场地:拟建场区位于咸阳市渭河以南陈阳寨村村西,河堤路南侧的咸阳恒运房地产开发有限公司新征地院内北部,室外地坪设计标高为455.50m。场地平面见附录1。 4. 建设规模:总建筑面积7000平方米。具体要求见附录2。 1.1.2原始设计资料 (一)气象条件 1. 冬季采暖室外计算温度-5°C。 2. 主导风向:东北。基本风压0.35kN/m2。 3. 基本雪压:0.25kN/m2。 4. 年降雨量:591.1mm;日最大降雨量:92.3mm;时最大降雨量:56mm;雨季集中在9、10月份。 5. 土壤最大冻结深度450mm。 (二)工程地质条件 1. 场地为非自重湿陷性黄土场地,地基湿陷等级为Ⅱ级(中等);

2. 修正后的地基承载力特征值为160 kN/m2; 3. 抗震设防烈度为8度,场地类别为Ⅲ类; 4. 稳定水位深度为11.80~12.00m,场地地下水位年变化幅度约为1.0~2.0m。水质对混凝土结构无腐蚀作用,在干湿交替的条件下对钢筋混凝土结构中的钢筋具有弱腐蚀作用。 5. 场地20.0m深度范围内未见可液化土层,可不考虑地震液化问题。 (三)施工条件 1. 建设场地平坦,道路通畅,水、电就近可以接通,基本具备开工建设条件。 2. 拟参与投标的施工单位技术力量和机械化水平均较高。拟建场地平面图 1.2建筑设计说明

建筑设计要达到以下的一系列要求:(1)满足建筑物的功能要求,为人们的生产和生活活动创造良好的环境;(2)正确选用建筑材料,根据建筑空间结合的特点,选择合理的结构、施工方案,使房屋坚固耐久、建造方便;(3)具有良好的经济效果;(4)建筑物是社会的物质和文化财富,它在满足使用要求的同时,还需要满足人们对建筑物在美观方面的要求,考虑建筑物所赋予人们在精神上的感受。(5)建筑物还要满足总体规划的要求,任何一个单体建筑都是存在于一个总体的规划之中,哪怕单体再漂亮、美观,而与周围的环境不协调、同意,我们都可以说这是一个失败的建筑物。 建筑设计的依据:(1)满足人体尺度和人体活动所需要的空间尺度;(2)家具、设备的尺寸和使用它们的必要空间;(3)温度、湿度、日照、雨雪、风向、风速等气候条件;(4)地形、地质条件和地震烈度;(5)建筑模数和模数制。 1.2.1建筑平面设计 1)使用部分的平面设计 本设计是办公楼,应根据建筑使用性质、建设规模与标准的不同,确定各类用房。一般由办公用房、公共用房和服务用房等

电气施工图设计说明统一写作规定

《电气施工图设计说明统一写作规定》 摘要:本《电气施工图设计说明统一写作规定》指在规范本院电气施工图设计说明的基本内容及深度,需要全体电气设计人员遵照执行。 关键词:电气施工图设计说明统一写作规定 电气施工图设计说明 一、建筑概况 本工程位于(),()路与()路交叉口()。建筑面积(m2)。地下()层,主要为 车库、各种机房、库房,地上()层,主要为办公室、餐厅、 会议室等,属于()类建筑。建筑主体高度(M),裙 房高度(M)。结构形式为(),基础为(),楼 板厚(mm),垫层厚(mm)。 二、设计依据: 1.各市政主管部门对初步设计的审批意见; 2.甲方设计任务书及设计要求; 3.《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92; 4.《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-94; 5.《供配电系统设计规范》GB50052-95; 6.《低压配电设计规范》GB50054-95 7.《建筑物防雷设计规范》GB50057-94;(2000年版) 8.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95;(2001年版) 9.《人民防空地下室设计规范》GB50038-94; 10.其它有关国家及地方的现行规范,规范; 11.各专业提供的设计资料; 三、设计范围 本设计包括红线内的以下内容: 1.高、低压配电系统; 2.电力配电系统; 3.照明配电系统; 4.楼宇自控系统; 5.防雷及接地系统; 6.人防工程; 7.室外照明系统(与专业厂家配合); 8.报告厅,演播室,多功能厅等的调兴照明系统(与专业厂家配合); 9.有工艺设备的场所(例如:厨房、电梯等),设计仅预留配电箱; 10.根据甲方()文,本工程设计时,公共场所及所有办公室的强电设备均只做预留,强电将电源引至配电箱,预留装修照明仅先期估算照明容量,待以后由室内装修设计负责进行配电盘及平面的二次设计,以防止重复投资。 11.本工程电源分界点在高压进线柜处。 四、供电设计 1.本工程负荷等级为()级。 2.本工程从()及()引来两路10kv高压电源,每路均能承担本工程全部负荷。两路高压电源同时工作,互为备用。 3.10kv高压电源引至设在本工程()层的分界室。变配电所设在地下()层。高压为单母线分段运行,手动联络,高压断路器为真空断路器,直流操作()AH,继电保护为定时限过流及速断保护。 4.用电负荷 Pe=()kWPj=()kW(其中:照明(),电力()kW ,消防设备()kW,选用()台()kVA 变压器。 5.选用(一台)柴油发电机组()kW 作为第三路电源。

建筑设计总说明

建筑设计总说明 1.工程设计主要依据 (1)工程建设标准强制性条文房屋建筑部分 2013年版 (2)房屋建筑制图统一标准 GB/T 50001-2010 (3)建筑模数协调统一标准 GBJ 2-86 (4)民用建筑设计通则 GB 50352-2005 (5)建筑设计防火规范 GB50016-2006 (6)建筑采光设计标准 GB/T 50033-2001 二、工程概况 本次毕业设计是武昌首义大学教学楼设计,本项目是6层的现浇钢筋混凝土框架结构体系,占地面积约为976.7平方米,总建筑面积约为5860平方米。教学楼平面尺寸是19.2m×50m。每层楼的设计高度是3.8m,采用独立基础,室内地坪为±0.000m,室内外高差为0.45m.框架梁,柱,楼面,屋面板均为现浇。 三、设计标高 1、本工程设计标高±0.000相当绝对标高22.450m. 2、各层标注标高为建筑完成面标高,屋面标高为结构面标高。 3、本工程标高以米为单位,总平面尺寸以米为单位,其它尺寸以毫米为单位。 四、墙体工程 1外墙和内墙的墙皮距轴线距离见平面图; 2外墙是240mm厚灰沙砖,其他所有墙体都是240mm厚的蒸压粉煤灰加气混凝土砌块;3门窗洞口或较大的预留洞口均设过梁,具体位置及构造做法见结施; 4墙体防潮层:在室外地坪下60处做20厚1:2水泥砂浆防潮层,如埋土侧为室外,应刷1.5厚聚氨酯防水涂料(或其他防潮材料); 5凡不同材料墙体连接处加钉200宽,0.8厚,孔眼宽9的钢板网以防抹灰开裂; 6卫生间等用水房间隔墙根浇筑150高C20素混凝土基座,宽度同墙厚。浇筑前楼板须清洗干净,使之与楼板严密。

建筑设计说明

建筑设计说明 工程名称:城关镇三元村旅游基础设施建设项目 建筑面积:41.53m2 建筑等级:三级,设计使用年限:50年、耐火等级:二级、屋面防水等级为二级、建筑物抗震设防烈度:六度、建筑结构类型:砖混。 图中除标高及总面图中的尺寸以米为单位外,其他图纸的尺寸均以毫米为单位。图中 的标高除注明外,均为建筑完成面标高。尺寸均以标注的数字为准,不得在图中量取。 建筑防水 一、屋面防水 1.本工程的屋面防水等级为二级,防水层合理使用年限为15年。防水材料为3*2高 聚物改性沥青防水卷材,具体见工程做法。 2.屋面做法及屋面节点索引见建施“屋顶平面图”,雨蓬排水等见有关详图。 3.屋面排水组织见屋顶平面图。 二、其他防水 1.卫生间的楼地面标高,应比同层其他房间的楼地面标高高20. 2.卫生间墙根部应用C20混凝土现浇200高条带。 3.相关楼(地)面防水层详见索引详图、工程做法。 墙体施工 一、墙体的位置、厚度、构造详见结施图。墙体的基础部分见结施。 二、粘土砖墙 1.地面以下所有墙体采用粘土实心砖,详见结施图,定位及厚度见结施平面图; 2.地面以上所有墙体采用承重多孔砖,用水泥石灰砂浆砌筑,墙厚除注明外均为240. 3.砌体除各项物理指标应达到要求外,承重及隔断砌体要求表面平整无裂痕,转角互 相垂直,棱角无缺损,用料粗细均匀成色一致。

4.墙体砌筑前应仔细熟悉建筑,结构和设计说明,砂浆标号严格按照结构要求。还应 与设备,电气等各个工种密切配合,正确并无遗漏地按规定留出洞口,管道沟槽及应设置的各种埋件,施工前应仔细核对设备和电气的留洞尺寸。 5.砌筑基础和墙体之前,应核对放线尺寸及各部位所用材料种类,而后沿长度方向按 门窗等洞口位置进行一次排砌,使墙体有合理的结构,砌体应上下错缝。检查所需要的木砖,螺栓等预埋件确定没有遗漏,并将墙上的孔洞堵塞严密,钢筋混凝土结构原则上不得预留木砖,待装修时可用射钉或膨胀螺栓固定构件。外墙与玻璃窗交接处应做好密封性能处理,防止渗水及风沙侵入室内。 地面、楼面施工 1.地面、楼面主要按照本工程材料做法表施工,缸砖,地面砖等块材面层经挑选后, 颜色,规格应一致,有缺陷的一律剔除,粘结用砂浆应符合设计配比,地面应选用防滑产品颜色须经过设计人许可。铺设前基层应清理干净,保持湿润,地面砖应用水湿浸,还应预先试铺使其排列适当,满足标高,坡度等要求;铺设时要求砂浆饱满紧密,砌体表面平整,清洁,做到接缝均匀。严控空鼓,靠墙处不得用砂浆代替非整块砖进行填补。铺设完毕后1-2用水泥砂浆填缝在湿润条件下养护七天。 2.厕所标高均比相应地(楼)面标高高20,i=1%坡向地漏。 墙面施工 1.墙面工程有关“抹灰、油漆、刷浆、裱糊”等项的一般要求详见国家标准《装饰工 程施工及验收规范》GBJ210. 2.内外墙面饰面施工前应将门窗框和各种管道以及支架,栏杆扶手等安装好 3.外墙面的面砖色彩质量,施工前事先取好样品,经建设、设计、施工三方现场商定。 屋面施工 1.屋面保温层、防水层材料及做法详见“建筑用料表”。 2.屋顶排水坡度必须严格按照施工图要求找泛水。 3.屋面防水层必须待保温隔热层、屋面预埋管线、预埋件等施工完毕后进行,铺设时 应以排水集中部位最低处顺序向上进行,接缝应顺水流方向,并考虑主导风向,屋面不得有积水渗漏现象,闭水试验后应有记录文件以备查阅。 4.施工时必须按照《屋面工程技术规范》(GB50345-2004)执行。

电气施工图设计说明

电气施工图设计说明 一、建筑概况 本工程位于(),()路与()路交叉口()。建筑面积()。地下()层,主要为 车库、各种机房、库房,地上()层,主要为办公室、餐厅、会议室等,属于()类建筑。建筑主体高度(),裙 房高度()。结构形式为(),基础为(),楼 板厚(),垫层厚()。 二、设计依据: .各市政主管部门对初步设计的审批意见; .甲方设计任务书及设计要求; .《民用建筑电气设计规范》; .《及以下变电所设计规范》; .《供配电系统设计规范》; .《低压配电设计规范》 .《建筑物防雷设计规范》;(年版) .《高层民用建筑设计防火规范》;(年版) .《人民防空地下室设计规范》; .其它有关国家及地方的现行规范,规范; .各专业提供的设计资料; 三、设计范围 本设计包括红线内的以下内容:

.高、低压配电系统; .电力配电系统; .照明配电系统; .楼宇自控系统; .防雷及接地系统; .人防工程; .室外照明系统(与专业厂家配合); .报告厅,演播室,多功能厅等的调兴照明系统(与专业厂家配合); .有工艺设备的场所(例如:厨房、电梯等),设计仅预留配电箱; .根据甲方()文,本工程设计时,公共场所及所有办公室的强电设备均只做预留,强电将电源引至配电箱,预留装修照明仅先期估算照明容量,待以后由室内装修设计负责进行配电盘及平面的二次设计,以防止重复投资。 .本工程电源分界点在高压进线柜处。 四、供电设计 .本工程负荷等级为()级。 .本工程从()及()引来两路高压电源,每路均能承担本工程全部负荷。两路高压电源同时工作,互为备用。

高压电源引至设在本工程()层的分界室。变配电所设在地下()层。高压为单母线分段运行,手动联络,高压断路器为真空断路器,直流操作(),继电保护为定时限过流及速断保护。 .用电负荷 ()()(其中:照明(),电力(),消防设备(),选用()台()变压器。 .选用(一台)柴油发电机组()作为第三路电源。 .低压为母线分段运行,联络开关设自投自复、自投不自复、手动,转换开关。自投时应自动断开非保证负荷,以保证变压器正常工作。主进开关与联络开关设电气联锁,任何情况下只能合其中的个开关。 .计费:本工程为高压计费,低压设电力分表。 .在变配电所低压侧,设功率因数集中自动补偿装置,电容器采用自动循环投切方式,要求补偿后的功率因数大于。本工程要求荧光灯,气体放电灯单灯就地补偿。要求补偿后的功率因数大于。.高压开关柜均采用()进、()出的接线方式。 .低压开关柜均采用()进、()出的接线方式。 .高压断路器开断能力()。低压断路器要求运行开断能力在()以上,且设过载长延时、短路瞬时脱扣器,部分回路设失压脱扣器。所有低压开关脱扣器额顶电流宜与开关的框架电流相同,且脱扣电流可调。

建筑设计总说明1

建筑设计总说明 一、设计依据 1.批复的建筑红线范围及相关的规划要求。 2.国家颁布的现行有关规范及地方有关规定。 3.建设单位提供的设计任务书。 二、设计内容 1.本工程施工图设计内容包括建筑、结构、给排水、电气、暖通。 2.本工程施工图设计内容不包括特殊装修。 三、工程概况 1.工程名称:海州邮电技术学院学生宿舍楼 2.建筑面积:4000~4500 m2 3.建筑层数:五层 4.建筑高度:21.3米。(女儿墙檐口高度) 5.建筑结构安全等级:二级。 6.耐火等级:二级 7.抗震设防烈度:6度。设计基本地震加速度为0.05g,设计地震分组 第一组,场地类别为Ⅲ类。 8.屋面防水等级:Ⅱ级。防水层耐用年限15年。 9.结构类型:多层现浇钢筋混凝土框架结构。 10.结构设计年限:50年。 四、建筑定位与竖向设计标高 1.建筑单体及道路定位均详建筑总平面图,建筑定位座标采用城市座标体系。 2.室内地坪±0.000相当于绝对标高6.10米(黄海系统),室内外高差0.450米(小区道路绝对标高为 4.6)。 3.本工程室外场地标高,道路变坡点的设计标高在总平面图中表示,未尽处另详环境景观设计图。 五、尺寸标注 1.所有尺寸均以图纸标注为准,不应在图上度量。 2.总平面尺寸、标高以米为单位,其余均以毫米为单位。 3.除图中注明外,建筑的平、立、剖面所注标高为建筑完成面标高,屋面层为结构面标高。 4.门窗所注尺寸均为洞口尺寸。 5.轴线非特殊注明时,以墙中为准。 六、墙体 1.墙体材料一般详结施图。但采用轻质隔断时,材质详建施图,并限制轻质隔断材料自重≤1.1KN/m2。2.构造柱以结施图为准。 3.填充墙在不同材料连接处,均应按构造配制拉接钢筋,具体详结施图。 4.凡无地下室、地圈梁的建筑墙身均需在底层地面标高下60处做20厚1∶2水泥砂浆防潮层(内掺水泥重量5%的防水剂)。墙身两侧地面不同标高处,防潮层按低侧做,并沿高侧墙面做防潮粉刷至高侧地面。 5.凡砖砌设备管道井均用1∶3水泥砂浆砌筑,不能进入的竖向管井,内壁随砌随抹平。 七、楼地面 1.楼地面面层做法详室内装修表。 2.卫生间面层标高均应低于相邻楼面50,阳台面层标高低于相邻楼面50,且楼板沿墙迎水面(除门洞外)应做砼翻边,翻边高120,同墙厚。 3.设地漏的房间,楼地面坡向地漏,坡度为0.5%。 4.实心地面下凡有上下水管等设备管道直埋穿越时,管道基层按相关专业要求进行处理。 5.凡不同饰面的材料,均在门扇位置分界。 6.凡无特殊注明处,轴线居墙中。 八、屋面 1.屋面做法: ▲屋面(不上人屋面) 1.普通绿色地坪漆 2.40厚C20фb4@200双向钢筋网细石混凝土整浇层。留缝宽15mm分仓缝,分仓缝以轴线分割,不大于6×6米, 四周须留缝,PVC油膏嵌缝。表面刷绿色或深色油漆。 3.35厚挤塑保温板。 4.3mmAPP塑性体改性沥青防水卷材(聚脂胎)。 5.20厚1:3水泥砂浆找平。 6. 1.5mm厚水泥基防水涂料。 7.结构层一次浇筑找坡,抹光压平。 2.平屋面排水坡度:除非特别注明,平屋面排水坡度均为3%,檐沟纵向找坡材料除注明外,均采用C20细石砼找坡,坡度0.5%。 3.屋面的细石砼或水泥砂浆保护层应设分格缝,分格缝纵横间距不大于6000,缝宽20,用防水油膏嵌密实。 4.防水屋面基层与突出屋面结构的交界处,所有阴、阳角均应按施工规范要求做圆角。 5.屋面檐沟:要求防水卷材跟通。 6.屋面水落管规格详水施,水落管与墙面的距离须与外墙的装饰要求相配合。 7.管道出屋面详[99J201(一)/44]。 九、粉刷 1.内墙面、天棚面层装修详室内装修表,外墙面装修详立面图和外部装修表。 2.砼墙体表面抹灰前,应将基层凿毛或洒1∶0.5水泥砂浆(内掺粘结剂)。 3.砼顶棚抹灰前,应将基层清理干净,上刷界面剂。 4.室内墙面、门洞、柱子等阳角处均做宽60,高大于2000的1∶2水泥砂浆隐性护角。 5.凡不做窗台板的内窗台,均做20厚1∶2水泥砂浆粉刷,并突出内墙粉刷面5,高30。 6.所有檐口、女儿墙压顶、雨蓬、挑板、阳台,无遮阳板的外窗洞上口及外墙装饰线脚端部均应做滴水线(可选用成品滴水线)。 7.女儿墙、挑檐翻口、雨蓬翻口、外廊栏板等顶面粉刷均应向内侧做≥1%的排水坡度。 8.在外填充墙与钢筋砼梁、柱交接处,钉0.8厚,宽度≥200的钢板网。 9.凡做高级涂料刷面的外墙粉刷,找平层应满铺钉钢丝网防裂缝。 十、门窗/栏杆 1.门窗立樘位置,除图中注明外,金属门窗、塑钢窗、弹簧门、推拉门窗均居墙中。 2.门垛宽度除图中注明外,凡垛宽120及在墙面上居中开门、窗洞时,在平面中不再注定位尺寸。 3.外墙窗洞均应做C20细石砼窗台,尺寸详剖面图。宽度同洞口。 4.铝合金门窗采用断热铝合金 5.凡窗台高度<900处,均在900处加做防护栏杆。 十一、油漆、防腐 1.露明铁件除锈后刷一度防锈漆,二度面漆,颜色另定。不露明铁件除锈后刷二度防锈漆。 十二、防火 1.各类防火门、防火器材必须是经消防部门认可的产品。 十三、室外工程 1.散水 建筑物四周做600宽卵石散水80厚,散水与墙面交界处及沿散水长度方向每隔6米做20宽温度 伸缩缝,1∶2沥青砂浆嵌缝。散水与地面交接详见环艺设计。 2.其他室外工程做法详景观设计。 十四、未尽事宜,均按国家现行有关规范、规程执行。 建筑装修做法表 一、外墙 ▲外墙:涂料墙面 1、外墙涂料(品种、颜色做样板确定); 2、8厚1:2.5水泥砂浆; 3、12厚1:3水泥砂浆; 4、砌块表面专用界面剂,砼表面刷SN-2型砼界面剂; 5、轻质砂加气砌块墙体,砼梁柱面等结构面。(梁柱等冷桥外表面采用30厚保温砂浆做保温处理) 二、楼地面 ▲楼面(1):室内楼面 1、30厚C20细石混凝土整浇层,随捣随抹; 2、结构层。 ▲楼面(2):卫生间楼面 1、1.5mm厚水泥基防水涂料,四周沿边上翻2000高; 2、结构层。 ▲楼面(3):阳台楼面 1、30厚C20细石砼找平找坡随捣随抹; 2、1.5厚聚氨酯防水层(两道); 3、结构层。 三、内墙 ▲内墙(1):住宅内墙 页岩砖: 1、8厚1:1:4混合砂浆罩面,海绵拉毛,宽度200; 2、12厚1:1:4混合砂浆; 3、玻纤网格布满铺(铺设搭接10CM); 4、结构层。 ▲内墙(2):卫生间内墙 1、1.5mm厚水泥基防水涂料,四周沿边上翻2000高; 2、8厚1:2.5水泥砂浆打底拉毛; 3、12厚1:3水泥砂浆打底; 4、满铺玻纤网格布(铺设搭接10CM); 5、专用界面剂(页岩砖墙体无); 6、结构层。 五、顶棚 ▲顶(1):顶棚 1、防霉耐擦洗涂料两道; 2、防霉涂料专用腻子刮平; 3、结构层。 六、踢脚 ▲踢(1):水泥踢脚80高 1.6厚1∶2水泥砂浆罩面,压实赶光。 2.12厚1∶3水泥砂浆打底扫毛。 3.砖墙(混凝土墙)。 注: 1、详图中已注明装修做法的请按详图要求施工。 2、本表未注明的其它部位的装修做法现场定。 3、节能设计详见《建筑节能计算报告书》。 4、所有栏杆定制时需复核高度要求,除楼梯梯段栏杆高900mm外,其余距地均需》1050mm。

建筑设计说明范文

1.建筑设计说明 1.1工程概况 ⑴工程名称:第六中学教学楼建筑结构设计 ⑵总建筑面积:12029.78平方米 ⑶结构形式:本工程主体为框架结构 ⑷层数:主体建筑为5层(6层水箱间) ⑸耐火等级:本工程耐火等级为二级 1.2平面设计 1.2.1设计依据 ⑴建设主管部门对该项目的批复文件; ⑵建设提供的设计任务书及审查通过的设计方案; ⑶依据《民用建筑设计通则》。[GB50352-2005]; ⑷依据《建筑抗震设计规范》。[GB50011-2001]; ⑸依据《建筑设计防火规范》。[GB50016-2006]; ⑹依据《中小学校建筑设计规范》。[GBJ99-86]; ⑺依据《公共建筑节能设计标准》。[DB21/T1477-2006 J10923-2007]; ⑻依据《建筑内部装修设计防火规范》。[GB50222-95]; ⑼依据国家各有关建筑设计《规范》和《法规》及条文,辽宁省建筑标准设计《建筑构造图集》等国家及地方有关设计规范及标准。 1.2.2柱网尺寸 综合考虑建筑的使用功能,以及受力等多方面因素,本建筑柱网采用:9000×7200、9000×3300、9000×5700。 1.2.3平面布置形式及变形缝的设置 本建筑主体采用矩形形式。建筑总长125.1m,分别在6轴和7轴,14轴和15轴之间设有变形缝。 伸缩缝:伸缩缝也叫温度缝,是考虑温度变化时对建筑物的影响而设置的。气候的冷热变化会使建筑材料和构配件产生胀缩变形,太长和太宽的建筑物都会由于这种胀缩而出现墙体开裂甚至破坏。因此,把太长和太宽的建筑物设置伸缩 缝分割成若干个区段,保证各段自由胀缩,从而避免墙体的开裂。伸缩缝缝宽()mm ~ 20,内填弹性保温材料。 30 防震缝:防震缝是考虑地震对建筑的破坏而设置的。对于地震设防地区的多层砌体房屋,当房屋的立面高差在6米以上时,或房屋有错层,且楼板高差较大时,或房屋各部分结构刚度、质量截然不同时,地震中,房屋的相邻部分有可能相互碰撞而造成破坏,所以,需要设计防震缝把建筑物分割成若干个形体简单、

隧道供电及照明工程施工图设计说明

隧道供电及照明工程施工图设计说明 一、项目概况 在在建主路隧道左右侧修建辅路隧道,辅路隧道为双向二车道加非机动车道、人行道,设计时速40km/h。隧道左线ZFK0+270~ZFK1+260,全长990米;右线YFK0+215~YFK1+386,全长1171米。 二、设计内容及原则 福州市螺洲大桥南接线工程辅路隧道供电、照明、防雷接地设计。 三、设计依据 1、设计依据 (1) 《福州市螺洲大桥南接线工程初步设计》文件 (2) 《公路隧道通风照明设计规范》JTJ026.1-1999 (3) 《公路隧道交通工程设计规范》JTG/T D71-2004 (4) 《公路工程技术标准》 JTGB01-200 (5) 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 (6) 《高速公路交通工程及沿线设施设计通用规范》JTG D80-2006 (7) 《低压配电设计规范》GB50054-95 (8) 《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 (9) 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008 (10) 《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007 (11) 其他有关国家规范、标准四、界面划分 1、隧道供配电工程与隧道土建专业的界面 1)预埋管、电缆沟、接地 本工程隧道内预埋管道、电缆沟及隧道内接地等均为隧道土建专业设计专业设计范围,管内穿线、隧道外强电电缆管道、人孔、横穿过路预埋管、手孔等为强电设计范围。 2)配电箱、桥架及其接地 隧道内强电配电箱、电缆桥架等供货、安装、接地等属于强电工程设计范围。 2、隧道供配电设施与路段机电设施的界面 界面划分在隧道口处。 3、隧道供配电(强电)专业与隧道监控通信专业(弱电)专业的界面 隧道监控通信设备用电:界面划分在管理用房变电所或箱变监控用电回路的出线端,出线端后电力电缆、设备、弱电电缆等由隧道监控通信专业负责,供(配)电专业根据监控通信专业要求预留回路。 隧道电力监控系统:界面划分在变电所或箱变内智能仪表处以及风机照明配电箱各低压回路的干触点接口外的接线端子排上,智能仪表、干触点到端子排缆线和安装由供(配)电专业负责,端子排至本地控制器的缆线由监控通信专业负责。 五、负荷及电源 1负荷:本隧道基本照明、应急照明、疏散指示照明、消防排烟风机、通信监控设施为一级负荷,普通风机等其他用电负荷为二级负荷。 2 电源:本隧道按中压供电型式配电,2路独立电源引自市政内部10KV中压电网,向一级负荷供电,当一路电源发生故障时,另一路电源应不致同时受到破坏。且一路电源断电时,另一路电源应能承担全部一级负荷供电,两路10kV电源由业主提供,本工程按电

建筑施工图设计总说明

建筑施工图设计总说明 一、设计依据 1、方已审核通过的建筑设计方案。 2、甲方来往的书信,传真等文件。 3、国家现行建筑设计的有关规范、标准《民用建筑设计通则》(GB50352-2005 ) 《高层民用建筑设计防火规范》 (GB50045-95-2005 版) 《办公楼建筑设计规范》 (JGJ67-2006 ) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 ( GB50067-97.2003 年版) 《汽车库建筑设计规范》 (JGJ100-98 ) 玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 ) 建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2003 ) 公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 )等 城市道路和建筑物无障碍设计规范》 (JGJ50-2001 ) 工程概况: 1、工程名称:丽园公司4 号楼6、抗震设防烈度:七级 2、建设地点:长葛市创业园死号地7 、建筑耐久年限:一级五十年 3、建设单位:长葛市电力公司8、主要结构类型:框架剪力墙结构 4、使用功能:办公、会议

5、建筑类别及耐火等级:一类高层建筑,耐火等级为一级 三、技术经济指标 主要经济技术指标表 四、总平面

1、本工程设计标高士0.000相当于黄河高程标高83.7M,室内外高 差0.900M。 2、建筑定位放线,土方工程、管道布置、道路、广场、绿化等均按总平面图施工。注意各工种之间的配合,注意现有城市及小区的各种管线的走向与位置,避免现有管道造成损坏。 五、建筑注意构造做法要求 (一)防水 所以防水工程均应按《中南地区通用建筑标准设计—建筑配件图集》设防施工。凡防水材料均应采用非焦油型,凡卷材不宜采用热熔法施工,而宜采用冷粘贴工艺施工。所以上下水管、电缆等穿越地下室外墙时应埋设防水钢套管(相见大样图)施工时应与各设备专业工程图纸紧密结合。 凡图注明使用防水砂浆者,均为1:2水泥砂浆内掺水泥重量的5%无机铝盐防水剂(BS1). 各防水材料、隔热材料要求采用优质产品,施工时应严格遵守有关生产厂家规定的施工技术要求。 对后浇带、施工缝、穿墙管道、预埋件、预留连接口等薄弱环节、易漏部位,应精心施工、确保整体防水层的连续性,卷材防水层应全面封闭,并高出室内地面标高150mm。 必须有专业公司对特殊部位防水构造作深化设计,经设计院认可后, 由专业施工队施工,并负责保证质量。 1、屋面防水 屋面防水等级H级;做法详见“建施-2 ”、“建筑构造统一做法表”。防水层次:

建筑方案设计说明(案例)

柘城·万洋城方案设计说明 一建筑设计篇 一、项目概述 项目名称:柘城·万洋城 选址: 项目位于柘城县,南面为学苑路,东面为九华山北路,西面为太行山路,北面为玄武湖路。整体地理位置非常优越。 规划建设用地面积:总用地面积109809.2平方米(约164.7亩),实际用地面积97122.99平方米(约145.68亩)。 使用性质:商业用地 建设规模:建筑实际面积约为110840.39平方米。 二、设计依据 1.根据甲方提供的用地现状图(含道路红线等规划要求) 2.《总图制图标准》(GB 50103-2010) 3.《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 4.《民用建筑设计通则》(GB50352-2005) 5.《商店建筑设计规范》(JGJ48-2014) 6.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015 7.《城市道路和建筑物无障碍设计规范》50763-2012 8.《全国民用建筑工程设计技术措施》(规划·建筑)(2009版)三、总体定位及规划 空间设计的新特点: 1.商业空间步行化 为减少机动车交通对购物活动产生的干扰,商业空间步行化,即将一定范围的商业空间辟为步行空间,禁止机动车通行,从而提高商业活动的安全性和便捷性。 2.商业空间室内化 商业空间室内化是利用屋顶的覆盖功能,将步行商业活动引入室内,并通过人工环境控制,减少不良自然条件对步行活动的影响,从而创造舒适的购物环境。 3公共空间社会化 商业建筑的公共空间越来越受到重视,在公共空间中加入更多的社会活动,可以增加商业空间的价值,整体打造双首层商业,通过东西轴线、南北轴线、中心广场、及区域广场的整体设计。整个市场流线四通八达、有场有市,更利于专业市场业态需求,形成柘城新的城市中心,商业地标。 本项目充分利用基地周边资源,采用因地制宜的布局方式和人性化的结构特征,打造优美的城市景观,为投资商、消费者等提供亲切宜人的空间感受。 通过对周边已形成的城市资源的研究,抓住与城市紧密衔接的切入点,是本设计规划结构的基础。交通、景观资源等元素的叠加、重组,构成了该设计的基本格局。人车分流,建立通畅安全的步行空间。 四、功能分区与平面组成 总平面布局围绕轴线、广场、街市展开,以提升广场的商业价值及营造良好的空

电气设计说明范文

电气施工图设计统一说明 一、建筑概况 本工程位于(),()路与()路交叉口()。建筑面积(m2)。地下()层,主要为车库、各种机房、库房,地上()层,主要为办公室、餐厅、会议室等,属于()类建筑。建筑主体高度(M),裙房高度(M)。结构形式为(),基础为(),楼板厚(mm),垫层厚(mm)。 二、设计依据: 1.各市政主管部门对初步设计的审批意见; 2.甲方设计任务书及设计要求; 3.《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92; 4.《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-94; 5.《供配电系统设计规范》GB50052-95; 6.《低压配电设计规范》GB50054-95 7.《建筑物防雷设计规范》GB50057-94;(2000年版) 8.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95;(2001年版) 9.《人民防空地下室设计规范》GB50038-94; 10.其它有关国家及地方的现行规范,规范; 11.各专业提供的设计资料; 三、设计范围 本设计包括红线内的以下内容: 1.高、低压配电系统; 2.电力配电系统; 3.照明配电系统; 4.楼宇自控系统;

5.防雷及接地系统; 6.人防工程; 7.室外照明系统(与专业厂家配合); 8.报告厅,演播室,多功能厅等的调兴照明系统(与专业厂家配合); 9.有工艺设备的场所(例如:厨房、电梯等),设计仅预留配电箱; 10.根据甲方()文,本工程设计时,公共场所及所有办公室的强电设备均只做预留,强电将电源引至配电箱,预留装修照明仅先期估算照明容量,待以后由室内装修设计负责进行配电盘及平面的二次设计,以防止重复投资。 11.本工程电源分界点在高压进线柜处。 四、供电设计 1.本工程负荷等级为()级。 2.本工程从()及()引来两路10kv高压电源,每路均能承担本工程全部负荷。两路高压电源同时工作,互为备用。 3.10kv高压电源引至设在本工程()层的分界室。变配电所设在地下()层。高压为单母线分段运行,手动联络,高压断路器为真空断路器,直流操作()AH,继电保护为定时限过流及速断保护。 4.用电负荷 Pe=()kWPj=()kW(其中:照明(),电力()kW,消防设备()kW,选用()台()kVA变压器。 5.选用(一台)柴油发电机组()kW作为第三路电源。 6.低压为母线分段运行,联络开关设自投自复、自投不自复、手动,转换开关。自投时应自动断开非保证负荷,以保证变压器正常工作。主进开关与联络开关设电气联锁,任何情况下只能合其中的2个开关。 7.计费:本工程为高压计费,低压设电力分表。 8.在变配电所低压侧,设功率因数集中自动补偿装置,电容器采用自动循环投切方式,要求补偿后的功率因数大于0.90。本工程要求荧光灯,气体放电灯单灯就地补偿。要求补偿后的功率因数大于0.90。

建筑设计总说明结构设计总说明

结构设计总说明 一、工程概况 1、项目名称:西安长丰园5#商住楼设计 2、建筑功能:商场、住宅 3、使用年限:50年 4、结构体系:塔楼部分为框架-剪力墙结构,裙房部分为框架结构 5、抗震设防类别:标准设防分类(丙类) 二、设计依据 1、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)中国建筑工业出版社 2、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)中国建筑工业出版社 3、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)中国建筑工业出版社 4、《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008)中国建筑工业出版社 5、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)中国建筑工业出版社 6、《房屋建筑制图统一标准》(GB/T5001-2010)中国计划出版社 7、《建筑制图标准》(GB/T50104-2010)中国计划出版社 8、《建筑结构制图标准》(GB/T50105-2010)中国计划出版社 三、设计资料 1、基本风压为:0.35kN/m2 2、基本雪压为:0.25kN/m2 3、地基承载力特征值:140 kPa 四、抗震设计参数

1、抗震设防烈度:8度 2、设计分组:一组 3、设计基本地震加速度:0.2g 4、设计特征周期:0.35s 5、场地类别:II类 6、混凝土结构抗震等级:框架结构中的框架为二级; 框架-剪力墙中的框架为二级,剪力墙为一级 五、基础类型 1、塔楼部分采用筏板基础 2、裙房部分采用柱下独立基础 七、材料 1、混凝土 基础垫层采用C10混凝土,其它混凝土构件一律采用C30混凝土2、钢筋 HRB400级钢筋:f y=f y′=360N/mm2 HPB300级钢筋:f y=f y′=270N/mm2 3、墙体材料 地下室外墙和女儿墙采用钢筋混凝土墙,其它墙一律采用空心混凝土砌块填充墙 4、环境类别:一类 5、混凝土保护层厚度 墙、柱、梁的保护层厚度为20mm,板的保护层厚度为15mm,基础

建筑设计说明范例

规划及建筑设计方案设计说明 一、规划设计概况 1、1区位条件: 建设基地位于安徽省安庆市经济技术开发区原安庆市郊区党校地块,地处新老城区结合部,距离 G50沪渝高速安庆大桥出入口约一公里。基地东临正在建设的东湖一品住宅小区,西临20米宽的裕庆 路及文采花园别墅区,南临40米宽的菱湖北路及广阔的大湖景观区,北面为景湖嘉苑住宅小区。该地 块距离安庆市各城区较近,公建配套完善,交通便捷。尤其南面正对约4、5平方公里的大湖风景区,其 中水面2、107平方公里、陆地2、389平方公里。视野开阔、环境十分优美,2011年,经国家旅游局评 定,安庆市大湖风景区成为国家4A级旅游景区。 地块用地面积为14652、96㎡,基地四界南至菱湖北路,西至裕庆路,东至规划道路,北至景湖嘉 苑小区。 1、2基地现状及周边城市要素条件 1、基地位于大湖风景区北岸,新老城区结合部,用地方正,地势大部分平坦,局部有1-2米的高差。 2、基地南侧大湖风景区自然生态环境优美,增强了基地周边的自然景观。 3、基地周边地块比较成熟,功能布局完善,办公、住宅、商业等公共设施配套完善。 二、设计依据 1.《城市居住区规划设计规范》(GB 50180-93) 2.《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006) 3.《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95) 4.《人民防空地下室设计规范》(GB 50038-2005) 5.《住宅设计规范》(GB 50096-2011) 6.《汽车库建筑设计规范》(JGJ 100-98) 7.业主提供的设计任务书及其她相关的技术资料 8.相关的现状资料以及其她相关技术规范 三.规划目标、原则、理念 3、1 规划目标 1、设计集中体现“生态、智能、宜居”的规划指导思想,妥善规划建筑布局,合理配置相关建筑功能及相应的配套服务设施。 2、以相关规划条件为依据,结合本区域的环境条件,根据本项目的开发要求,协调住区内外部关系,确定小区功能布局、交通流线及环境设计。 3、坚持“以人为本”与“可持续发展”的现代居住理念,顺应新世纪不断发展的居住要求,力争创造一个具有宜人环境、丰富文化内涵、鲜明个性的新时代与谐居住单元。 4、以前瞻与创新的设计理念处理建筑环境与建筑形象,最大化的利用周边的自然资源,让现代居住理念与居住生活不断更新与升华。 3、2 规划原则 3、2、1、整体性原则 用地位于安庆新老城区结合部,处在周边成熟密集居住区与政府办公区的核心位置,本项目规划设计必须充分体现城市的蓬勃发展趋势,又与周边的居住区与谐共生,为社区与整个城市的发展贡献一份力量。 建筑功能由小部分的商业配套与居住两部分组成,居住用房由商品房与二十多套还建房组成。规划设计采取整体规划统一设计,使配套设施与各个类型的居住建筑形成有机与谐的整体,相得益彰。同时与周边社区形成功能互补、资源共享、共同发展的局面,共建与谐社区。体现规划设计的协调性、共生性。 3、2、2.适度超前,可持续发展原则 居住、商业各功能在满足现有需求的基础上,不仅考虑目前市场发展的需要,还兼顾适度超前的规划理念,以突出规划及市场评估的预见性、先导性。 3、3、3.生态性原则 规划设计体现资源节约、环境宜人的原则,营造绿色生活环境,符合当今社会生态、绿色、低碳的主流价值观念。 3、3规划设计理念 人本---充分考虑现代人的生活方式,兼顾城市特有的生活特点,强调居住的宜居性,与配套设施的便捷性。 将“以人为本”的文化理念渗透至规划、建设、管理全过程。 自然---从营造高效、生态的自然景观环境出发,尊重自然,合理改造、利用自然,通过空间的有效分隔与组合,充分利用外部的自然景观与塑造宜人的内部景观环境,力求创造出一个具有优雅环境、丰富文化内涵、社会效益显著与个性鲜明的花园式经典高尚居住空间。 文化---体现当地特有的文化底蕴,使之与现代生活进行充分融合。既体现当地文化的传承,又有现代开放的人文气息。 融合---讲求人与环境的融合、建筑与整体规划布局的融合、居住与商业、游憩行为的融合,建筑与绿化、城市空间环境的融合。 科技---强调高科技在建设、管理与生活中的运用,以科技为向导,加强市政基础设施的合理规划,注重物业管理。 实际---适应土地开发与建设实际,面向住宅消费市场,正确把握超前性与操作性之间的关系。 安全---适度的人车分流,合理规划机动车停放场地,既消除人车混行的不安全因素,又避免由此造成的时段性消极空间,确保车行与步行系统的利用率。针对不同出行设置道路及出入口,避免交叉干扰。加强物业管理,

住宅建筑设计说明

设计说明书

一、项目概况 本工程位于唐河县星江路与拱文路交叉口的东北角,规划总用地13498.84平方米(约合20.25亩),周边配套设施齐全,交通便利。项目共分为三栋住宅楼,项目的实施对于改善本区环境品质、树立良好的区化形象具有重要的作用。 二、设计依据及设计原则 设计依据及参考资料 1、建设方提供1:1000地形图。 2、建设方提供的设计任务书。 3、唐河县规划局建设项目规划设计条件通知。 4、唐河县城市建设管理部门意见。 5、唐河县规划局规划定点图 6、《民用建筑设计通则》 7、《建筑防火设计规范》、《高层民用建筑设计防火规范》 8、《住宅设计规范》、《住宅建筑规范》 9、《河南省居住建筑节能设计标准》 三、规划设计 (一)区位分析 项目位于唐河县星江路与拱文路交叉口的东北角,,地块格局呈不规则形状,外部城市道路通畅,星江路作为唐河县城的一条重要南北向干道,其重要性日显突出,本地块是同时位于两条主干道的交叉口,未来拱文路的打通,势必带来这个区域的繁华,本项目的实施将给这一片区带来新的商机和亮点。 (二)规划定位 考虑到该项目在未来城市环境中位置重要,处于多维的景观视角焦点之上,两排建筑平行排列,产生了一个面向城市的开放空间,而居住

区主要入口在该地块的东北角位置设置,公寓入口在该地块的西南角位置设置。小区南侧为商业步行街和沿街景观,和城市景观共同塑造有节奏变化的景观效果。 (三)建设必要性 本项目区域位置优越,项目最大限度的综合利用室内外空间。创造优美的居住环境,和社会环境,良好的居住户型和高效率高效益的商业空间,以期达到最大的经济效益和社会效益。 (四)基地概述: 本项目用地呈不规则,中间一条居民区间路将地块一分为二,目前2#、3#楼已经落成。北侧1#楼现为空地。 规划要求及要点 退后红线要求: 高层退后西侧星江路道路红线10米,裙房退8米;北侧高层退用地边界线14米,裙房退用地边界线6米;东侧退用地边界线9米。南侧保证1#楼日照间距。 设计要点: 通过本地块建设塑造良好城市景观形象,形成城市景观亮点。带动城市建设,为城市的居住建筑形态提供新的探索。 总体布局 2)道路系统 结合地形特点与空间布局,以建筑为中心,小区内道路绕建筑环通为一个系统。同时在用地西侧和南侧与城市道路相临处设小区出入口,强调小区道路系统和道路及城市道路系统要有机衔接的前提下,为小区内部能够和谐又相对独立的进行管理和使用创造了有利条件。 地块内依托小区出入口道路的布置,在小区内西侧、北侧为适应小汽车的日异增长布置生态停车位,以配合居住人员的使用。 四、建筑设计 (一)总图设计

相关文档
相关文档 最新文档