文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 瓦屋面施工方案完整版

瓦屋面施工方案完整版

瓦屋面施工方案完整版
瓦屋面施工方案完整版

瓦屋面施工方案

HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

***纪念堂及配套用房

瓦屋面工程施工专项方案

编制:

审核:

审批:

***集团建筑安装有限公司

***年***月****日

一、编制依据

1、现行施工技术规范

2、建筑施工手册

3、设计图纸、技术洽商单

4、屋面工程施工技术规范

5、公司企业技术标准

二、工程概况

***纪念堂及配套用房工程,本工程位于***城区东北角,包括纪念馆一座及附属科研楼。纪念堂用地面积33605㎡,建筑风格为中式仿古建筑。纪念堂分8个区,正殿(八区)、左偏殿(四区)、右偏殿(五区)为单檐歇山屋顶,山门(二区)为单檐悬山屋顶,骨灰祭奠廊(一、三、六、七区)为单檐双坡屋顶,角亭(一、三、六、七区)为重檐四坡攒尖屋顶。配套用房包括后勤保障楼、综合服务楼、围墙、垂花门,配套用房全部为卷棚屋顶。琉璃瓦屋面主要瓦件有:筒瓦、板瓦、勾头、滴水、正挡沟、斜挡沟、正脊、垂脊、吻、兽、压条、宝顶、罗锅脊、罗锅筒瓦等。

三、施工前准备:

1、材料准备

1)屋面瓦:必须有出厂质量合格证,有相应资质等级检测部门出具的检测报告;进场后应进行外观检查。

*)砂子:采用中砂,含泥量不超过5%,不得含有草根等杂物,使用前应过筛。

3)水泥:应采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,不得使用过期或受潮结块的水泥。

4)掺合料:采用石灰膏、粉煤灰和磨细生石灰粉等,生石灰粉的熟化时间不应少于***天。

5)水泥砂浆:1:1:4水泥白灰砂浆加水泥重的3%麻刀卧浆。

2、施工机具

1)垂直运输工具:塔吊、吊车、钢筋笼等。

*)施工工具:砂浆搅拌机、剪刀、手提电钻、瓦刀、墨斗、钢卷尺、尼龙绳、面纱、灰斗、橡皮锤、切割机、笤帚等。

3、作业条件

1)屋面结构施工完,并验收。

*)屋面四周安全防护搭设完整,保证施工人员安全。

3)屋面施工严禁在雨天、雪天施工;五级风及以上时不得施工;施工温度不得低于5℃。

4)所需材料及机具已准备就绪,可满足施工需要。

四、技术要点

1、板瓦的檐口部位不宜过缓,檐头不应出现倒喝水。

2、板瓦的平均搭接密度应达到“压五露五”,檐头部位的搭接密

度可适当减少,接近脊部时,瓦件的搭接密度可适当增加。

3、琉璃板瓦宜勾抹瓦脸。

4、瓦面勾瓦脸、捉节夹垄以及屋脊打点勾缝用灰,灰色琉璃瓦用

深月白麻刀灰。

5、屋面脊缝的处理采用与瓦面颜色相同的涂料进行涂刷,保证屋

面脊颜色的整体性。

6、房大坡陡的屋面,应采取两种以上的防滑技术措施。

五、砂浆瓦瓦施工流程及工艺

1、卷棚屋面施工流程

2、歇山屋面施工流程

3、攒尖屋面施工流程

4、瓦瓦详细施工工艺:

1)筒、板瓦长度加工,要采用新式方法,不能采用砍打的老方法,应采用手提切割机切割配瓦,尺寸容易切得准,撞肩又严实,损耗又小,不易发生渗漏,能有效地保证施工质量;

2)瓦瓦的工期很紧迫,刨造施工条件,配备足够劳力都应做好准备,并采用扩大工作面的措施方法,尽量缩短施工工期,确保加快施工进度,确保安全施工,努力创造优良工程;

3)屋面上瓦,前后坡必须对称上瓦条件,要做到有序有计划上瓦,同时在操作中进行第二次选瓦,为确保施工质量,严禁次瓦上屋面使用;

4)在屋面的陡坡上操作,不能穿硬底鞋,以防滑倒伤人及踏坏瓦面,操作时应配备钉有横档的踏脚板,沿口要铺设架板及防护栏、防护网等安全设施,确保安全作业;

5)瓦瓦操作、首先每垄底瓦先铺30mm厚的砂浆,白下而上,一次性铺摆到脊根都,并要铺摊均匀,经初步调整后,即可摆底瓦,按照压五露五操作,压茬要均匀准确,并结合实际情况的可调性,如“稀铺檐头,密铺脊”的口诀,是很有科学性的,一能解决瓦垄两端头的塌鼻梁,二能解决沿口例泛水隐患,并能提高外观效果,也是预防渗漏的有效措施;

6)摆铺底瓦时,操作位外侧的瓦翅比内侧的要略高一些,待扣筒瓦压实后,就会自然调整过来,底瓦过水自会坐中,不然会产生过水偏中的现象。对翼角段的底瓦,瓦口要适当加密,因底瓦随翼角起翘而起翘了,过水已不坐中,所以必须要注意调整瓦口为宜。7)安装挡沟瓦:用饱满砂浆将屋脊瓦满卧于两侧的主瓦上,在屋脊瓦和主瓦的交接处采用挡沟瓦,将主瓦和屋脊瓦连接,挡沟瓦也要

采用饱满砂浆粘贴,以避免雨水侵入瓦内,同时保证屋面瓦的美观性。在屋面阴角处采用排水沟瓦与主瓦连接,做法同主瓦施工工艺相同。根据施工工序的安排,逐步退式施工至临时马道时,将屋脊封头用饱满砂浆粘贴至屋脊交接处。

8)安装屋脊瓦当主瓦施工到屋脊处时,斜脊由斜脊封头瓦开始,斜脊瓦自下向上搭接铺至正脊,在用脊瓦铺正屋脊,正屋脊由大封头瓦开始,用脊瓦搭接铺至末端以小封头瓦收口。所有脊瓦安装必须拉线铺设,铺设时砂浆应饱满,勾缝平顺,随装随抹干净,保持瓦面整洁。

10)勾缝:

清扫干净屋脊,用掺有同盖瓦相同颜色的麻刀灰等在相接的地方勾抹紧密。要及时将瓦面擦抹洁净,防止灰浆污染釉面。

11)屋面琉璃瓦施工完毕后,清洁瓦面的灰浆,每天在完工部分安装瓦件及最后的工序后,要用干净的棉纱将瓦面清理干净,以保持瓦的清洁及亮度。

六、钢结构屋面干挂瓦施工流程

1、材料要求:

1)瓦件的外观质量、承载力、抗渗性等性能必须符合设计及相关

规范要求,瓦件预留孔洞位置正确、大小合适,孔洞处无裂

痕。

2)木龙骨经过防腐处理后才可以使用。

3)固定瓦片采用100mm长不锈钢螺丝。

4)防水层采用自粘型SBS防水卷材。

2、工艺流程

3、详细施工流程

1)50mm厚望板铺设到钢结构,并和钢结构固定牢固。

2)在望板上铺设自粘型防水卷材,施工时剥开隔离纸,直接铺贴,避免了沥青型卷材对木望板热熔的破坏。

3)确定排好板瓦布置的模数,中间根据“压五露五”钉挂瓦条,檐头和脊部瓦件根据稀铺檐头,密铺脊的原则钉挂瓦条。挂瓦条与防水层下木望板结合处用钉子固定,结合处使用玻璃胶做密封处理。

4)确定屋面中线,根据中线确定筒瓦挂瓦条的位置,并弹线钉筒瓦的挂瓦条。

5)用100mm长的螺丝固定瓦件,干挂瓦同泥瓦顺序相同,先从下到上,从右到左。筒瓦榫头与筒瓦连接的部位抹少量砂浆粘接。6)脊瓦的处理:用*5的钢筋直接焊接到钢结构龙骨上,钢筋穿透望板和防水层及木龙骨。瓦脊瓦采用水泥砂浆粘接瓦件,脊瓦内灌注水泥砂浆。

7)正吻及垂兽内用轻质填充料填充密实,保证其稳定性。

8)不锈钢螺丝与龙骨和防水层结合的部位考虑其温差、干缩变形及振动的因素,另外增加附加层处理。

七、施工质量要求

1、瓦的规格、品种、质量等必须符合设计要求。

2、屋面不得有破碎瓦,底瓦不得有裂缝隐残;底瓦的搭接密度必须符合设计要求。

3、瓦瓦的砂浆的材料品种、质量、配比等必须符合设计要求。

4、屋脊的位置、造型、尺度及分层作法必须符合设计要求

5、底瓦瓦平摆正,不偏歪,底瓦间缝隙不应过大,檐头底瓦无坡度过缓现象;瓦瓦灰泥饱满严实。

6、屋面外观:瓦面和屋脊洁净美观,擦净擦亮。

7、屋脊:屋脊牢固平整,整体连接好,填馅饱满。吻、兽、小跑及其他附件安装的位置正确,摆放端正稳固。

八、安全技术措施

1、严格执行安全生产法律法规、规章及建筑施工安全检查标准、规范。

2、屋面施工要有足够的操作面,防护脚手架,安全设施严格按规范进行搭设、配备。由于瓦屋面带有一定的坡度,操作人员须穿好防滑靴、系好安全带等安全防护用品。

3、施工用具、物料妥善堆放,严禁向下抛落物件。

4、材料运输及起吊由专人负责,严禁高空抛掷杜绝违章作业。

5、琉璃瓦裁边等切割作业,作业人员要戴好口罩及防护目镜,防止碎片弹出伤人。

6、施工现场临时用电需符合《施工现场临时用电安全技术规范》要求,施工电器用电有专职电工负责拆装,切割机械专人使用保管。

7、做好危险源与不利环境因素识别,辨识和评价的控制。

8、现场施工必须搭设好双排落地脚手架后再进行施工,脚手架施工平台铺设好脚手板,并挂绿网和安全网进行防护,保证施工的安全。

九、成品保护

1、琉璃瓦件在运输过程中应采取保护措施,不要碰掉釉面或棱

角。勾头、滴水的码放不要压断“滴水唇”和“烧饼盖”。2、在瓦屋面上搭设架子时,应在瓦垄内衬垫扎绑绳等材料,钢管

不准直接落在瓦面上。

3、拆除脚手架式应注意不要碰伤檐头的勾滴和其它瓦件。

4、施工完毕后要将全部杂物清理干净,把瓦上的污渍及灰痕迹用

水清理干净。

5、太阳能施工时,要注意屋面瓦的成品保护,不准把重量过大的

器具直接放在瓦上。太阳能施工时要与土建施工方做好交接记录,对已经损坏或破碎处做好记录,待太阳能施工完毕后由责任方维修。

6、不准在屋面瓦上安放配重,严禁无关人员踩踏。

瓦屋面施工工艺

瓦屋面施工工艺 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

瓦屋面施工工艺 12.10.1 材料性能要求 ⑴粘土瓦:平瓦及其脊瓦应边缘整齐,表面光洁,不得有分层、裂纹和露砂等缺陷,平瓦的瓦爪与瓦槽的尺寸应准确;其规格、技术性能应符合设计要求和现行国家行业标准的规定,并有出厂合格证。 ⑵水泥:采用强度级别不小于级的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。 ⑶砂:采用中砂,含泥量不大于3%。 ⑷石灰膏:熟化7d以上。 ⑸挂瓦条:采用截面30mm×30mm以上不易变形的木材,种类、规格应符合设计要求。设计若无要求,建议采用红、白松。 ⑹卷材:采用350号石油沥青卷材,技术性能应符合设计要求和现行国家行业标准的规定,并有出厂合格证。 12.10.2 施工工具与机具 ⑴机具:砂浆搅拌机、淋灰机、切割机、机动翻斗车、垂直提升设备、手推车等。 ⑵工具:铁锹、瓦刀、灰斗、钉锤、铁抹子、手锯、皮数杆、尼龙线、靠尺、线坠等。 12.10.3作业条件 ⑴屋面基层施工完毕,已验收合格并办理了隐蔽记录。 ⑵平瓦、脊瓦等材料已运到现场,经复检材料质量符合要求。 ⑶脚手架及垂直提升设备已搭设完毕。 ⑷施工机械已备齐,水、电已接通。 12.10.4 施工工艺 瓦屋面施工工艺工艺流程如下: 基层清理→铺设卷材→钉挂瓦条→铺瓦→验收。 12.10.5 施工要点 1节点处理 (1)平瓦屋面的瓦头挑出封檐的长度宜为50~70mm(图12-24)。 (2)平瓦屋面的泛水,宜采用聚合物水泥砂浆或掺有纤维的混合砂浆分次抹成;烟囱与屋面的交接处,在迎水面中部应抹出分水线,并应高出两侧各 30mm(图12-25)。 (3)平瓦伸入天沟、檐沟的长度宜为50~70mm(图12-26)。 (4)平瓦屋面的脊瓦下端距坡面瓦的高于80mm,脊瓦在两坡面瓦上的搭盖宽度,每边不应小于40mm。 (5)平瓦、油毡瓦屋面与屋顶窗交接处,应采用金属排水板、窗框固定铁角、窗口防水卷材、支瓦条等连接(图12-27)。

屋面换瓦施工方案

永安路北1-5号楼大屋脊挑修工程 施工方案 建设单位:北京宣房投资管理公司 施工单位:北京市宣武区宣房建筑工程处 编制人:郑智溢 审核人: 审批人: 编制时间:二〇一三年六月 一、工程概况 该工程为五栋多层建筑,总建筑面积为㎡,所有楼栋均为4层。 坡屋面防水层采用一层SBSⅢ型改性沥青卷材,面层为树脂瓦屋面,排水坡度按照原有坡度施工。由于工程属于旧楼改造,在措施项目中的脚手架搭设以及与周边居民沟通方面有一定难点。本施工方案将在后面篇章做叙述。 参考的标准及规范: 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《坡屋面建筑构造》00J202-1(标准图) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011、J84-2011 《钢管脚手架扣件》 GB15831 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-89 《建筑施工木脚手架安全技术规范》JGJ164-2008 二、主要施工顺序 拆除屋面防雷接地装置→拆除屋面水泥瓦→拆除屋面挂瓦条→拆除屋面油毡→对大屋架加设木风撑加固处理→对屋面有隐患的木构件进行加固(8号铅丝麻花状捆扎)或更换→更换屋面糟朽的望板→拆除屋面木质檐口→新做屋面SBSⅢ型改性沥青卷材一道→新做屋面防水层木钉条→新做屋面树脂瓦的檩条→新做屋面挂瓦檩条→新做屋

面树脂瓦→新做屋面树脂瓦屋脊→新做屋面老虎窗→恢复屋面防雷接地→新做屋面檐口水沟→新做屋面檐口吊顶→新做PVC落水管→顶层楼道内顶棚维修及更换→楼道内粉刷涂料。 三、主要施工工艺 拆除 本工程计划拆除原屋面防雷接地装置、拆除屋面水泥瓦、拆除屋面挂瓦条、拆除屋面油毡、拆除屋面木质檐口、更换屋面糟朽的望板。 本工程屋面瓦采用自然铺设而成,对屋面瓦适宜逐片取下,即时移开。 施工顺序,因为铺设屋面瓦的施工工艺是从檐口至屋脊,逐片搭接铺设,所以拆除顺序与铺设相反,应从尾脊至檐口逐片拆除。首先先拆除屋脊瓦,再顺着坡面分层拆除,按着先铺的后拆,后铺的先拆的顺序进行。 水泥瓦拆除后即拆除挂瓦条,原屋面挂瓦条是用铁钉固定,用撬杠拆除即可。然后拆除木质檐口。木质檐口拆除后即拆除原屋面油毡。最后拆除屋面糟朽的望板。根据现场调查,本屋面糟朽的望板约占整屋面的50%。 注意事项: 屋面拆除后的材料要及时转运至地面,防止高空坠落伤人。 、拆除下材料的转移 因为施工处位于坡屋面,拆掉的瓦片无法堆放于斜坡上,必须即时转运到屋面以下。 本方案决定采取溜槽的方法把拆除的瓦片从屋顶上直接移至地面的方式。 根据本工程单栋结构造型特点,每栋需配备1个溜槽,方便屋面瓦拆除转运,溜槽配备6个工人,两人负责拆除,两人负责转运拆除的瓦片,两个人负责把瓦片送入溜槽。 各栋清理下来的瓦片,采用斗车集中堆放至本工程3号楼东南侧法制宣传栏前空地,按脊瓦和平瓦分类整齐堆放,日后再根据指定地点外运出场地。 、安全注意事项 1、因在斜屋面上施工,工人必须系好安全带。 2、施工人员戴好安全帽,系好帽带。 3、高空作业禁止酒后上班,禁止有高血压者进行高处作业。 4、施工前检查外架周边围护,不得有存在围护不到的隐患。 5、施工工人处于斜屋面工作,必须配备防滑鞋。 6、拆除的瓦片即时送入溜槽移至楼下,不得在斜屋面上堆放,以免滑落伤人。、加固 对卸载后所检查出的大屋架,加设木风撑处理加固,并对有安全隐患的木构件绑

瓦屋面专项施工方案

滨海北塘20-2地块 坡屋面挂瓦专项施工方案 一.工程概况 工程名称: 滨海北塘20-2地块工程 建设单位: 天津滨海北塘房地产开发经营有限公司 监理单位: 天津市方兴工程建设监理有限公司 设计单位: 中国建筑上海设计研究院有限公司 施工单位: 中铁十八局第三工程有限公司 丄程地点: 天津市滨海新区北塘核心区,西临洞庭路,东临次干路二,北临支路二十四,南临支路七 工程难点:本工程屋面坡度较大。斜板顶面设有老虎窗、出屋面烟囱,结构较复朵,细部节点较多,施工难度较大,在施工过程中对屋脊梁、檐口.老虎窗、汇(分)水线起止点等部位的标高必须精确控制;对于、坡度阴角线、坡度阳角线、檐口线、转角点、汇(分)水线起止点的定位必须精确; 因此施丄过程中必须做到施工安全及按图施工,提高工程质量,保障屋面工程的使用功能性良好的原则,依照国家现行施工质量验收规范的标准,进行斜屋面的施工:每道施工工序,严格在管理人员、监理单位的监督下进行,并对每道丄序进行检査验收、评审,作出检验记录,并山监理人员签认备案。 二、编制依据 1.本工程设计图纸; 2. 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB5OSOO.2OO1) 《屋面工程质量验收规范》GB5O2O7-2O12 4. 《建筑施工安全检査标准》JGJ59.2011 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJS0-91 6. O5J5-2建筑标准设计图集坡屋面DBJT29.18-2005 I ITT

三.施工工艺 1、瓦屋面的施工工艺: 清理基层f钉25X5防腐木顺水条一满刷冷底子油f钉L30X4防腐挂瓦条一挂瓦一检査验收一淋水试验。 2、瓦屋面的施工要求: 2.1施工准备工作 (1)顺水条、挂瓦条的施工要求 ①先将25X5木顺水条用6?5cm钢钉钉在细石混凝土层上,钢钉间距250,顺水条中心间距600mm(设计要求)。顺水条固定后,顺水条上铺钉木挂瓦条。 ②挂瓦条的间距按瓦尺寸模数根据坡屋面长度放样计?算,最大间距不能大于 S50mm。 ③檐口第一根挂瓦条,要保证瓦头出檐(或出封檐板)外5O?7Omm,上下排平瓦的瓦头和瓦尾的搭扣长度不得小于60mm,屋脊处的两个坡面上最上两根挂瓦条, 要保证挂瓦后,两个瓦尾的间距在搭盖脊瓦时,脊瓦搭瓦尾的宽度每边不小于60mm。 ④挂瓦条断面为30X30,长度一般不小于擦条间距,挂瓦条必须平直(特别要保证挂瓦条上边口的平直人钉挂瓦条时,要随时校核挂瓦条间距尺寸的一致,为保证尺寸准确,可在一个坡面两端,准确量出瓦条间距,通长拉线钉挂瓦条。 ⑤顺水条、挂瓦条山厂家做防腐处理。 2.2瓦屋面施工要求 ⑴屋面,檐口瓦:挂瓦次序从檐口山下到上,自左向右方向进行,檐口瓦要保证挑出檐口5S70mm,排瓦时必须挂通线,瓦后爪均应挂在挂瓦条上,与左边、下 边两块瓦落槽密合,随时注意瓦面、瓦楞垂直,不符合质量要求的瓦不能铺挂。为保证瓦的平整顺直,应从屋脊拉一斜线到檐口,即斜线对准屋脊第一张瓦的右下脚, 顺次与第二排的第二张瓦,第三排的第三张瓦,直到檐口瓦的右下角,都在一直线

屋面盖瓦施工方案

屋面盖瓦施工方案 编制: 审核: 批准: 楚雄彝人古镇德江建筑安装工程有限公司 二〇〇九年五月十二日 屋面盖瓦施工方案

为确保彝人古镇四期屋面盖瓦工程按质、按量、按期完成,特做出如下施工方案: 一、操作前工具准备: 1、为确保安全生产,在盖瓦时需做操作用蜈蚣梯及堆瓦用蜈蚣梯,根据各自需要量配制,蜈蚣梯必须两边屋面对挂同时操作,要保证绑扎牢固,同时蜈蚣梯要用棉纱包扎不能损坏防水层,蜈蚣梯压在钢筋网上钢筋网与防水层相接处要用层板或棉纱隔开防止损坏防水层,蜈蚣梯每移动一次都要检查防水层,如有损坏,必须修复后才能盖瓦。 2、配备砂袋,用一般袖套装满砂,两端用铅线扎牢,放在瓦屋面上,用于行走时防滑及塔设调脊脚手架。 3、配备泥斗,用于运送盖瓦砂浆,为保证安全,不能用桶运送砂浆,必须用泥斗运送,泥斗的做法用细帆布,在布头两端加麻绳绑扎牢,麻绳扎在两根细竹或细木棒上,便于手提操作。 4、木制三角灰盒,用于装麻刀灰、箩筐装盖瓦砂浆、泥刀、泥铲等操作工具。 5、盖瓦用的脚手架操作面要调到屋面檐口下500㎜左右,操作面要宽,便于堆放屋面施工所用材料及调整瓦垄平直。 6、外脚手架要高于屋檐口1.2m~1.5m,并做好安全网等防护措施,确保安全施工,否则不允许进行盖瓦施工。 7、屋面盖瓦操作人员必须系安全带或安全帽。 二、施工准备 1、屋面分为中号垄,以建筑物单体屋面为单元分中,中线每边分为120㎜后按240㎜分垄,挑檐以每一个单体分中号垄弹墨线号垄,按板瓦规格分到山墙上,如:模数不合格要求时,无排山沟的用有排山沟的在排山沟部位调节。号垄时,前后屋面檐口脊必须在同一条平行线上,单元中线部位为板瓦。悬山屋面最后一垄反水瓦可到

坡屋面安全防护施工方案

屋面维修安全防护施工方案 编制: 审核: 审批: 唐山冀东发展燕东建设有限公司 2017年4月12日

坡屋面安全防护施工方案 一、编制依据 1、本工程原有屋面设计图纸; 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 二、工程概况 本工程屋面结构为全现浇钢筋砼坡屋面,以屋脊为最高点,脊梁顶标高根据屋面而变化。 因本工程原有屋面存在漏水隐患,经建设单位决定,对漏水屋面全部进行水泥瓦、水泥瓦基层、保护层进行整体拆除,将拆除杂物运至甲方指定地点,清扫完毕后重新进行找平层、防水层、保护层、水泥瓦等施工。经现场查看屋面坡度较大,约30度左右,最大为58度左右。此外斜板顶面设有上人孔、烟道孔,结构较复杂,细部节点多,施工难度较大,安全隐患较多;屋面高度最低为15+层,最高为25+1层,高度较高,不能从地面搭设双排脚手架进行防护。由于采用外防护给施工增加难度,影响工期且存在质量隐患,为了保证屋面施工生产的安全,必须沿电梯房整体捆绑一条安全绳,人员全部安全带扣挂在安全绳上,并附加一条防护绳配合安全带安全防护措施。 三、安全防护方案 1、屋面防护

因本工程高度较高,为防止高空坠物及人员安全保障,经我项目商讨,在屋面外侧天沟内搭设安全防护网,沿天沟内壁向外舒展,每1.5m设置一道1.5m长立杆,每根立杆均在天沟底部及檐口位置各设置一道横杆进行加固,出檐口范围满挂密目网,内部满挂大眼兜网进行防护。

2、楼周边防护 因本小区已交付使用,我单位在进行维修施工时,为避免发生安全事故,因此我单位进行以下防护措施: 1)在进单元门口至便道通道搭设人员进入口通道,延伸至楼道口两侧,共计8m宽,6.5m长,搭设双层板安全通道,两侧满挂密目网,周边设置警示标志。 2)通道东西两侧搭设3m长1.5m高防护防护,挂密目网进行防护。 3)以每个楼为单位,沿楼边绿化带进行安全警示带防护。(见下图)

屋面瓦专项施工方案(20200121023416)

编制依据 为了保证本工程模板施工安全,根据国家和地方相关法规、规范的要求,加强施工安全的管理,按相关规定特编制本专项施工方案。方案编制计算依据如下:《贵阳华润国际社区二期》施工图纸 本工程《施工组织设计》 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《坡屋面建筑构造》09J202-1 《屋面工程技术规范》GB50345-2012 《住宅建筑构造图集》11J930 《建筑施工手册》(第四版) 其他国家、行业、地方现行相关设计规范、规定等。 三、基本规定 1、屋面工程的防水层应由资质审查合格的防水专业队伍进行施工。作业人员应持证上岗,确保屋面防水施工质量。 2、屋面瓦应铺成整齐的行列,彼此紧密搭接,并应瓦榫落槽,瓦底采用砂浆铺实;瓦头平齐,檐口应成一直线;屋脊处和所有平瓦不是在同一平面交接处均采用脊瓦将平瓦交接部位封闭严密。 3、瓦屋面完工后严禁上人任意走动、踩踏或堆放物品。 四、施工准备 1、技术准备: 熟悉设计图纸及相关施工验收规范。 按照本方案要求,施工负责人做好技术交底、安全交底。 2、材料要求: 材料进场后应进行外观检查,并按规定进行抽样复验。 瓦屋面采用1:3水泥砂浆找平层,防水卷材,挤塑聚笨保温隔热板,平瓦铺贴采用1:3水泥砂浆卧铺,最薄处为25厚,铺瓦砂浆要求应具有良好的和易性。

3、主要机具: 序号机具名称型号数量备注 1 砂浆搅拌机预拌砂浆搅拌机 3 2 运输小车10 3 铁锹20 4 墨斗 2 5 锤子10 6 灰铲20 4、作业条件: 现浇砼屋面板要密实,表面平整,坡度符合设计要求(按屋脊和檐口标高控制),基层已验收合格。 五、屋面工程设计做法: 1、坡屋面: 注:1、瓦块与屋面基层加强固定的要求根据《住宅建筑构造图集》11J930的屋面工程说明的要求执行。 2、钢挂瓦条、顺水条等应刷防锈漆两道,油漆两道。

平瓦屋面瓦施工方案

钱湖泊庭屋面瓦施工方案 根据屋顶设计特点及建筑节能规范要求,按以下屋面方案组织施工。 1. 屋面构造 2.材料使用 根据该项目屋顶设计特点及节点复杂等特点,建议以下屋面系统材料: ?特伦特莱茵瓦、脊瓦、斜封、三向瓦、排水沟瓦等全套主瓦及配件。 ?排水系统—排水沟瓦 ■烟道、山墙节点处理—水泥卧浆找平,用丽彩涂料修色。 ■屋脊、水沟位置砂浆勾缝后用瓦片涂料修色。 3、施工基面验收 1、屋面沙浆找平无空洞,正负高低差不应大于10mm。 2、山墙、烟道周围应有水泥沙浆弧行倒角,檐口粉刷平整。 3、屋脊、屋面水沟找平应有棱角形状。 4、屋面瓦施工前与屋面有交叉的山墙、烟道等部位应先装饰完毕。

5、太阳能支架、避雷针等应先安装完毕;嵌入式太阳能周边防水方案由太 阳能施工单位处理。 6、斜屋面天窗孔周边若有上翻梁则应先浇好。 4 、瓦片施工工艺 4.1 顺水条、挂瓦条的安装及施工要求 第一步:安装前准备 1. 检查产品和各种附件材料的质量: 瓦片有无残缺、裂缝;挂瓦条、顺水条尺寸、数量等。 2. 检查施工工具是否齐全: 弹线墨斗,卷尺,水平直尺,铅笔,榔头,电锯,涂笔,剪刀等。 第二步:定位放线 1.定位顺水条 采用30×30(h)mm顺水条,顺水条净间距600mm。 2.斜屋脊定位放线 斜屋脊处要弹线定位附加顺水条;在保证屋面尺寸的前提下,以正脊端点和檐口线交点 弹一直线为准;保证安装附加顺水条顺笔直。 3.排水沟定位放线 排水沟两侧也要弹线定位,用来安装附加顺水条;X值如图,表示排水沟中心线到任意一边附加顺水条的尺寸。

第三步:安装顺水条 屋面采用30(h)mm 杉木顺水条,用钢钉或射钉固定于屋面,钉子间距<500mm;先安装屋脊、屋檐、山墙、排水沟、天窗、烟囱等处的附加顺水条;其他屋面位置保持净间距600mm安装。 第四步:安装挂瓦条 1. 确定挂瓦条间距E ,方法如下图所示: N=取[(L-370)/410-最小搭接长度]的整数部分 E=(L-370)/n n+1 为挂瓦条数量,E为挂瓦条间距,L为屋面斜坡长度。 瓦片长度为410mm 当17.5°<屋面坡度<22.5°时,最小搭接长度取100mm 当22.5°<屋面坡度< 90°时,最小搭接长度取75mm 2. 拉线定位挂瓦条 3. 铺设挂瓦条 4. 瓦片铺设 1.主瓦的安装顺序是从右向左,从下向上。上下两层之间错缝二分之一搭接。 2.主瓦安装完毕后开始安装托木支架、菲士卷材及脊瓦(详见后述)。 1) 安装底排枕瓦条,平行檐口往上60mm; 2) 安装挂瓦条时,保证所有挂瓦条接头在顺水条上(挂瓦条接头处理如图);

屋面瓦施工方案44836

北京张裕卡斯特酒庄装饰工程屋面施工方案 一.编制依据 1.1主要法规 《中华人民共和国建筑法》 《中华人民共和国环境保护法》 《建筑工程消防监督审核管理规定》 《北京市建筑工程文明安全施工管理暂行规定》 《建筑工程质量管理条例》 1.2设计图纸 1.3中华人民共和国国家标准规范和有关标准: 1.4.1《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95) 1.4.2《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95) 1.4.3《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 1.4.4北京市《高级建筑装饰工程质量检验评定标准》(DBJ01-27-96) 1.4本方案编制后,待报建设单位审批后,作为本工程项目有序进展的指导性文件。凡参与此工程的全体人员应依照本方案进行施工及管理,严格遵守设计单位和建设单位的要求,遵守北京市装饰管理协会的若干规定。 二.工程概况 n 工程名称:北京张裕卡斯特酒庄主楼装饰工程 n 工程位置:北京市密云县巨各庄镇东白岩村 n 建设单位:烟台张裕葡萄酒有限公司 n 设计单位:北京北化研石化设计院 n 监理单位:北京京大信城监理公司 n 装饰面积:2100 m2 n 质量要求:优良工程 n 工程工期:65天 2.1施工特点 北京张裕葡萄酒庄装饰工程,材料、工艺及质量要求标准高,材料选型、施工工艺和施工质量是否能达到设计单位及建设单位的要求,是否能充分体现张裕葡萄酒有限公司企业文化,充分发挥建设单位的投资效益,都是至关重要的。该工程的装饰材料选型基本上选用了国内及国外最好的质量,同时要求工人技术含量高,管理者的施工管理组织能力强施工安全保护措施完善,另外也对安装施工及调试提出了较高水平的要求。

平瓦坡屋面施工方案

保莱.蓝湾国际期二期四标段工程 屋 面 瓦 施 工 方 案 审批: 审核: 编制: 江苏南通二建集团有限公司 保莱.蓝湾国际二期四标段项目部 2017年5 月10日

保莱.蓝湾国际二期工程平瓦坡屋面施工方案 一、工程概况: 保莱.蓝湾国际二期四标段共7栋多层建筑,分别为13#14#15#16#22#23#24#楼,屋面为坡屋面铺陶瓷平瓦,屋面防水等级为Ⅱ级,防水合理使用年限为15年,坡度大部分为270。根据建设方要求,此方案为屋面瓦专项施工方案。 二、屋面的构造作法为: (1)钢筋砼结构板压光,局部点补找平; (2)30厚1:2.5水泥砂浆找平层 (3)屋面防水RG防水涂料,一布四涂,1.5mm厚。 (4)苯板保温层(厚度60,双层错开,容重≥20kg/m3拼缝处贴胶带)。 (5)天沟内墙侧面30mm厚苯板,胶泥粘贴,表面粘贴网格布。 (6)保温板砼保温层C20细石砼40厚,铺300*300直径4mm钢丝网片。 (7)屋面防水二层RG涂料,一布四涂,1.5mm厚。 (8)屋脊(含平脊和斜脊)、坡屋面与立面交接处作网格布交接,屋脊两边≥300,坡屋面与立面交接处的立面为500,防水板上反不小于300; (9)50长 2.5热镀锌水泥钉固定屋面瓦(2颗钉/瓦), 三、参考的标准及规范: 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

《坡屋面建筑构造》00J202-1(标准图) 《瓦屋面》西南03J201-2 《屋面工程技术规范》GB50345-2004 四、基本要求: 3.1屋面找平层的平整度不大于2cm 平瓦必须铺置牢固,屋面应采取固定加强措施。 3.2平瓦应铺成整齐的行列,彼此紧密搭接,并应瓦榫落槽,瓦脚挂牢;瓦头平齐,檐口应成一直线;屋瓦应用砂浆窝牢,。 3.3平瓦屋面与山墙及突出屋面结构等交接处,均应做泛水处理。 3.4天沟及斜天沟、坡屋面与立面交接出在找平层上作500宽1.5厚RG防水涂膜后在保温层上做加强层,具体作法详构造作砼屋面瓦节点大样。 3.6瓦屋面完工后严禁上人任意走动、踩踏或堆放物品。 四、施工准备: 4.1技术准备: 根据设计图纸、《期构造作法》及相关图集和施工验收规范编制本施工方案。 按照本施工方案要求,各楼号施工负责人做好技术交底、安全交底。 4.2材料要求: 4.2.1材料规格:瓦长420,瓦宽330,瓦面有效长度345,宽度300,

挂瓦坡屋面施工方案完整版样本

挂瓦坡屋面施工方案 一、工程概况: 该工程屋面防水等级为二级, 包括平屋面、坡屋面, 上面有塔楼及老虎窗。屋面防水层采用一道SBS改性沥青防水卷材, 平屋面面层为细石砼保护层。坡屋面防水层采用一道SBS改性沥青防水卷材, 面层为平瓦屋面。平屋面排水坡度为1.5%, 坡屋面排水坡度为25°。 参考的标准及规范: 《屋面工程质量验收规范》GB50207- 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300- 《坡屋面建筑构造》00J202-1(标准图) 二、主要施工顺序 具体屋面做法依据甲方下发的设计变更通知单为准 坡屋面:基层清理→找平层→防水层→粘保温板→找平层→水泥砂浆卧瓦→细部处理→检查验收→淋水试验。 平屋面: 基层清理→找坡层→保温层→打平层→防水层→细部处理→检查验收 具体如下: 坡屋面: 屋面板随打随抹光—1: 3水泥砂浆找平层15厚—SBS改性沥青卷材防水层4厚—挤塑板100厚( 32kg) —1: 3水泥砂浆找平层20厚—1: 3水泥砂浆卧瓦层最薄处20厚( 配500×500钢筋网) —块瓦

檐沟: 钢筋砼楼板—1: 6水泥焦渣打坡最薄处30厚—水泥砂浆找平层20厚—改性沥青防水卷材4厚—水泥砂浆保护层20厚平屋面: 最薄处30厚LC5.0轻集料砼找坡层—100厚挤塑板( 32kg) —20厚1: 3水泥砂浆找平层—4厚SBS高聚物改性沥青自带彩色板岩保护层 三、主要施工工艺 3.1平屋面找坡层(最薄处30厚LC5.0轻集料砼找坡层) 3.1.1配合比: LC5.0轻集料 3.1.2所用材料的质量、技术性能及砂浆配合比, 必须符合设计要求和规范规定。 3.1.4坡度应满足设计要求。 3.2找平层(平屋面1∶3水泥砂浆找平层) 3.2.1 作业条件 ①基层( 找坡层) 应进行隐蔽工程检查验收, 合格后方可进行找平层施工。 ②找平层的排水坡度应符合设计要求。 ③各种穿过屋面的预埋管件根部及基层与突出屋面结构( 女儿墙、天井等) 的交接处和基层的转角处, 应按设计要求做好处理, 而且找平层均应做成圆弧形, 圆弧半径为100~150mm。 ④根据设计要求的坡度, 弹线、找好规矩( 包括天沟、檐沟的坡度) , 并进行彻底清理。 3.2.2操作工艺

瓦屋面施工方案

新绛盛世嘉园小区兰园8#楼 屋 面 工 程 施 - 工 方 案 山西一建第八分公司 \ 2011年10月25日

表C2-1 屋面专项(方案)审批表

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、施工方法 ; 五、要注意的质量问题

六、要注意的安全问题 七、成品保护 ? " 【 一、编制依据 1、施工图纸 2、《屋面工程技术规范》GB50345-2004 3、《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2002 4、《建筑工程施工工艺标准》QBLSXJG-TJGY 二、工程概况 本工程为新绛盛世嘉园小区兰园8#楼,周边无建筑物。本工程

平面呈矩形,东西长,南北长,建筑面积,地上十一层,地下一层,建筑总高度,室内外高差1m。 【 屋面工程做法原设计为干挂瓦,现变为水泥砂浆卧瓦,瓦材料变为仿古青瓦。 三、施工准备 1、材料准备 1)防水卷材:高分子聚乙烯丙纶防水卷材。必须有出厂质量合格证,有相应资质等级检测部门出具的检测报告、产品性能和使用说明书;进场后应进行外观检查,合格后按规定取样复试,并实行有见证取 样和送检。 2)屋面瓦:仿古瓦。必须有出厂质量合格证,有相应资质等级检测部门出具的检测报告;进场后应进行外观检查,合格后按规定取样复试,并实行有见证取样和送检。 3)保温材料:40mm挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板。必须有出场和检验报告,进场后应进行取样复检,并实行见证取样和送检。 3)水泥:应采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,不得使用过期或受潮结块的水泥。 4)白灰膏:熟化时间不得少于15天,石灰膏应细腻洁白,不得含有未熟化颗粒,已冻结风化的石灰膏不得使用。 * 2、主要用具 1)垂直运输工具:塔吊、钢筋笼等。 2)施工工具:剪刀、手提电钻、瓦刀、切割机、笤帚等。 3、作业条件 1)屋面结构施工完,并验收。 2)屋面四周安全防护搭设完整,保证施工人员安全。 3)屋面施工严禁在雨天、雪天施工;五级风及以上时不得施工;施工温度不得低于5℃。 4)所需材料及机具已准备就绪,可满足施工需要。 }

瓦屋面施工方案

***纪念堂及配套用房 瓦屋面工程施工专项方案 编制: 审核: 审批: ***集团建筑安装有限公司 日****月***年*** 一、编制依据 1、现行施工技术规范 2、建筑施工手册 3、设计图纸、技术洽商单 4、屋面工程施工技术规范 5、公司企业技术标准 二、工程概况 ***纪念堂及配套用房工程,本工程位于***城区东北角,包括纪念馆一座及附属科研楼。纪念堂用地面积33605㎡,建筑风格为中式仿古建筑。纪念堂分8个区,正殿(八区)、左偏殿(四区)、右偏殿(五区)为单檐歇山屋顶,山门(二区)为单檐悬山屋顶,骨灰祭奠廊(一、三、六、七区)为单檐双坡屋顶,角亭(一、三、六、七区)为重檐四坡攒尖屋顶。配套用房包括后勤保障楼、综合服务楼、围墙、垂花门,配套用房全部为卷棚屋顶。琉璃瓦屋面主要瓦件有:筒瓦、板瓦、

勾头、滴水、正挡沟、斜挡沟、正脊、垂脊、吻、兽、压条、宝顶、罗锅脊、罗锅筒瓦等。 三、施工前准备: 1、材料准备 1)屋面瓦:必须有出厂质量合格证,有相应资质等级检测部门出具的检测报告;进场后应进行外观检查。 *)砂子:采用中砂,含泥量不超过5%,不得含有草根等杂物,使用前应过筛。. 3)水泥:应采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,不得使用过期或受潮结块的水泥。 4)掺合料:采用石灰膏、粉煤灰和磨细生石灰粉等,生石灰粉的熟化时间不应少于***天。 5)水泥砂浆:1:1:4水泥白灰砂浆加水泥重的3%麻刀卧浆。 2、施工机具 1)垂直运输工具:塔吊、吊车、钢筋笼等。 *)施工工具:砂浆搅拌机、剪刀、手提电钻、瓦刀、墨斗、钢卷尺、尼龙绳、面纱、灰斗、橡皮锤、切割机、笤帚等。 3、作业条件 1)屋面结构施工完,并验收。 *)屋面四周安全防护搭设完整,保证施工人员安全。 3)屋面施工严禁在雨天、雪天施工;五级风及以上时不得施工;施工温度不得低于5℃。

屋面瓦专项施工方案

GB50207-2002 一、编制依据: 1本工程施工图纸 2. 屋面工程质量验收规范 二、工程概况 2.1工程名称: .............. 2.2建设单位: ....................... 2.3设计单位: ......................... 2.4监理单位: ........................... 2.5施工单位: ........................... 2.6工程地址: ......................... 2.7建筑规模: ............ 工程由别墅、幼儿园、高层住宅等组成.其 中1-91座是别墅,层数为3层;92座是幼儿园,层数为3层;93-102座 是高层,层数为11 +仆 层?17+1F 层.四期一区总建筑面积为85466.16 m 2,住宅建筑面积为72198.46 m 2,其中双拼低层住宅面积33980.8 m 2,联体 低层住宅面积32918.16 m ,四孖屋面积5299.5 m 2,商业面积7386.1 m 2, 车库面积2608.7 m 2,幼儿园面积 3164.1 m,配电房面积108.8 m 2 ,垃圾 房面积50.0 m,居住户数311户,配套总停车位537个 三、施工前的准备工作: 1. 熟悉图纸、编制专项施工方案,组织班组进行技术,安全交底工 作。 2. 落实施工机具和劳动力。 3. 水、电已接至施工场地。 4. 落实施工材料的采购和进场时间。 四、屋面的处理:

1、根据建筑物天面混凝土的防水处理要求及标准,严格处理好屋面的防水工作。 2、屋面盖瓦前,必须清洁抹平,以求使瓦能平密贴屋面,达到瓦面平直,牢固之目的。 五、辅助材料屋面瓦安装固定主要用钢钉,铜线及灰浆垫底三种: 1、钢钉:使用直径约3.5mm,长度3-3.5cm。 2、铜扎线:使用直径约0.9mm,钢线或防锈铁线。 3、灰浆:水泥、中沙,按1: 3之比例加水拌和 横向放样―纵向放样i钉瓦条T盖屋面T盖屋脊T清洁屋面瓦 六、铺设瓦片工艺流程: 七、施工方法: 1 .西瓦做法大样(如下图所示)

屋面防水及挂瓦施工方案

目录 一、工程概况 .......................................................................................................... 二、编制依据 .......................................................................................................... 三、屋面工程施工工艺流程 ................................................................................ 四、屋面工程控制要点.......................................................................................................... 五、细石砼找平层施工工艺................................................................................. 六、防水施工工艺.................................................................................................. 七、瓦屋面施工...................................................................................................... 八、质量要求............................................................................................................ 九、成品保护 .......................................................................................................... 十、安全注意事项..................................................................................................

屋面瓦施工方案

目录 第一节、工程概况 (2) 第二节、编制依据 (2) 第三节、工艺流程 (3) 第四节、质量、安全与环境保护控制要点 (10) 第五节、质量标准 (11) 第六节、安全及保证措施 (12)

第一节、工程概况 一、工程概况 西藏林芝丽沃思工布庄园一期施工总承包工程由西藏林芝航天科工投资发展有限公司投资兴建,中外建工程设计与顾问有限公司设计,深圳市中行建设监理有限公司监理,中国华西企业有限公司施工总承包。本工程位于西藏林芝地区米林县热嘎村黄牡丹园地块(北、东、南三面环山、西至雅鲁藏布江,地块中间有306省道穿越)。距离林芝机场约四公里,距离米林县十公里左右,交通便利。总建筑面积为44696.3㎡。 建筑物室内±0.000标高相当于绝对标高2911.00米,地上6层,建筑高度为17.6-29.3米。本工程建筑安全等级为二级,建筑抗震设防类别属丙类,抗震设防烈度为8度,均为现浇钢筋混凝土框架结构。 本工程屋面坡度较大,此外结构较复杂,细部节点较多,施工难度较大。为了保证屋面造型与设计效果一致,屋面的施工必须严格控制其屋面板、梁等各个细部的标高。施工中特别要注意梁、板节点的平面位置及标高的处理,以及对现浇坡屋面砼浇筑质量的控制。此外,由于屋面板坡度较大,混凝土浇筑质量不易保证,也是本工程坡屋顶的特点。 因此施工过程中必须做到施工安全及按图施工,提高工程质量,保障屋面工程的使用功能性良好的原则,依照国家现行施工质量验收规范的标准,进行斜屋面的施工;每道施工工序,严格在管理人员、监理单位的监督下进行,并对每道工序进行检查验收、评审,作出检验记录,并由监理人员签认备案。 第二节、编制依据 1、本工程设计图纸; 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 4、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012

高层坡屋面瓦加固维修施工方案 很实用的方案

高层坡屋面瓦加固维修施工方案 针对高层坡屋面瓦四周挑檐及山墙边瓦等部位存在脱落的安全隐患,依据根据工程的实际情况,现就屋面瓦的加固维修做如下施工部署。 一、需要加固整改的部位 1)、屋面檐沟以下屋面瓦全部拆除,保留为明檐沟。拆除部位的卧瓦层和细石混凝土层全部清理干净,露出原有的防水层卷材,再在该位置粘接同原瓦颜色接近的油毡瓦。 2)、考虑到积雪或屋面瓦可能下滑造成伤害,同时减少维修安全风险,在檐沟内安装成品定型骨架,具体见附图。 3)、所有屋脊瓦(两边各一块瓦)满打硅酮结构耐候胶,大面积瓦采用网格形状施打耐候性硅酮结构密封胶(打胶的厚度至少应高出面瓦厚度以上,胶体呈正三角形,斜面角度为45度,打胶处的屋面瓦部位应清理干净,保证胶粘接牢固),网格间距不大于2m,打胶部位为三行瓦或三列瓦。 4)、山墙第一块边瓦及山墙第二块边瓦全部拆除,清理干净,并在该位置刷同屋面瓦颜色接近的外墙涂料。 5)、天沟未延伸至山墙或未设置天沟的瓦屋面,该部分天沟及以下部位的屋面瓦面瓦搭接处满打耐候性硅酮结构密封胶(打胶的厚度至少应高出面瓦厚度以上,胶体呈正三角形,斜面角度为45度,打胶处的屋面瓦部位应清理干净,保证胶粘接牢固)。 二、施工准备工作: 1、现场实地勘查: 针对上述加固整改的部位,公司组织相关人员和项目经理及管理人员对工程现场进行查看,根据该工程各栋楼不同坡屋面的平面布置形式,现将该工程坡屋面瓦的加固整改施工分成两类屋面维修,第一

类屋面维修是从顶层楼梯间进入北侧上人平屋面处,然后再进行坡屋面瓦的维修加固;第二类屋面维修是从顶层住户室内的北侧露台上面的花架处进入坡屋顶,然后进行坡屋面瓦的维修加固。 目前存在的主要问题是加固整改过程中的施工安全问题。鉴于该项目一期工程已经交付使用,部分住户已入住或正在装修,小区内人员较多,屋面瓦维修施工临边防护特别困难,存在施工人员与材料设施高空坠落的较大安全隐患,为消除加固维修施工中的安全隐患,必须做好以下施工安全防护措施。 2、技术交底、人员、材料机具的准备 根据现场实际情况及考虑维修人员的安全和相互配合,拟按以下步骤统筹安排施工:1)、安排熟练技术工人上岗,年龄要求不得大于55岁,不得有高血压、心脏病、恐高症等不适合高空作业的疾病。施工人员要认真负责,胆大心细,机灵麻利,质量安全意识要高。2)、施工前组织施工操作人员仔细察看现场,做好各个工序的安全技术交底,并做好班前安全教育。3)、材料机具准备:施工用的安全机具、安全设施防护用品,安全劳保用品、外墙涂料和油毡瓦、耐候胶等提前订货进场,应有出厂合格和质量检验报告。4)、施工前提前为施工期间的现场施工人员购买工伤保险。 3、主要施工顺序:拆除→基层清理干净→清理运输杂物→刷外 墙涂料、粘贴屋面油毡瓦或打耐候性硅酮结构密封胶。 4、质量标准:屋面瓦耐候胶打胶粘接紧密,油毡瓦铺贴整齐牢固。山墙边瓦处外墙涂料基底平整顺直。檐沟内安装的成品定型钢骨架牢固无松动。屋面有破损松动的瓦重新铺贴固定牢固。 三、施工工期: 加固维修总工期为60天,从*****年10月1日开工,11月30 前结束。 四、施工部署和安全措施

挂瓦坡屋面施工方案3

挂瓦坡屋面施工方案 1.工程概况: 该工程屋面包括平屋面、坡屋面,上面有塔楼及老虎窗。屋面防水层采用两道SBS改性沥青防水卷材,平屋面面层为细石砼保护层。坡屋面防水层采用一道SBS改性沥青防水卷材,面层为平瓦屋面。平屋面排水坡度为2%,坡屋面排水坡度为45°~70°。 2.施工顺序 坡屋面:基层清理→找坡层→找平层→防水层→钉顺水条→粘保温板→钉挂瓦条→挂瓦→细部处理→检查验收→淋水试验。 平屋面:基层清理→找坡层→找平层→防水层→保温板→钢筋网片→细石砼→嵌缝→细部处理→检查验收 3.主要施工方法 3.1找坡层(最薄处40厚膨胀水泥珍珠岩找坡) 3.1.1 配合比:1∶8(水泥∶珍珠岩) 3.1.2 所用材料的质量、技术性能及砂浆配合比,必须符合设计要求和规范规定。 3.1.3留置分格缝(兼做排气道):每5m见方留10宽缝,缝内敷设Φ50PVC管,管身周体打孔,作为排气通道。出屋面排气管采用Φ50PVC管情况留设),同时要做好防水措施,排气孔高度自屋面最高点向上30㎝。其管体埋入屋面部分周体打孔。 3.1.4 坡度应满足设计要求。 3.2找平层(25(20、15)厚1∶3水泥砂浆找平层) 3.2.1 作业条件 ①基层(找坡层)应进行隐蔽工程检查验收,合格后方可进行找平层施工。 ②找平层的排水坡度应符合设计要求。 ③各种穿过屋面的预埋管件根部及基层与突出屋面结构(女儿墙、天井等)的交接处和基层的转角处,应按设计要求做好处理,并且找平层均应做成圆弧形,圆弧半径为100~150mm。 ④根据设计要求的坡度,弹线、找好规矩(包括天沟、檐沟的坡度),并进行彻底清理。 3.2.2操作工艺 (1)基层清理:将找坡层上面的杂物清理干净。 (2) 冲筋或贴灰饼,根据坡度要求,拉线找坡贴灰饼,顺排水方向冲筋,冲筋的间距为1.5m;在排水沟、雨水口处找出泛水,冲筋后进行抹找平层。 (3) 找平层宜设分格缝,分格缝的设置同找坡层,缝内嵌填密封材料—沥青玛蹄脂。 (4)铺灰压头遍:沟边、拐角、根部等处应在大面积抹灰前先做,有坡度要求的部位,必

瓦屋面施工工序工艺

瓦屋面施工工序工艺 一、施工工序: 屋面结构预埋筋→屋面找补→屋面保温层施工→屋面找平层施工→屋面防水层施工→天沟、过水洞、排水口的处理→屋面保护层施工→屋面挂瓦→屋面清理→避雷按装 二、施工工艺: 1.屋面结构预留筋 砼结构屋面板浇筑前先预埋钢筋,为以后固定保护层钢筋网片做准备。埋筋做成“L”型,两扣分别绑扎在结构上下层钢筋上。绑扎一定要牢固,位置和间距按设计要求。尤其注意预埋筋横纵向必须拉线控制,严格顺线,为找平层控制打好基础。预埋筋还包括固定屋顶避雷带的镀锌圆钢,此固定点也必须准确的预埋在结构内,严禁后打孔破坏屋面防水层。 2.屋面找补 屋面找补采用砂浆对原混凝土结构不平的部位进行找平,目的是保证保温板铺贴时与原结构接触紧密,不虚、不架空。后续的施工中不被踩坏影响到防水层和瓦屋面。找补时基层先浸水润湿并做水泥浆结合层。保证找补砂浆不裂、不空。找补时还要注意檐口部位必须上下拉线,保证找补后檐口上下水平、高度一致。 3.屋面保温层 保温层施工时注意保温板与砼屋面板粘接必须牢固,粘接率80%以上。遇到预埋筋时,钢筋应穿过保温板。板之间缝隙打发泡封严。整体保温层必须保持平整,板与板之间杜绝出现严重错台。保温层施工时遇到屋面各种预留洞口时周边应留置10cm左右的工作面,为后续施工做好准备。 4.屋面找平层 屋面找平层施工前各种突出屋面的管道、构筑物等应按装到位。找平层施工时先拉线用细石砼做好控制点。抹灰前先将基层清理干净,适当洒水湿润。 抹灰时注意做好水泥浆结合层。抹灰至少两遍交活,掌握好交活时间。找平

层施工除了屋面平层外更应注意突出屋面的构筑物根部、女儿墙、屋脊边缘等部位,这些部位容易对后面施工造成影响,引起屋面渗漏、挂瓦不平等质量通病。这些部位施工时先在与屋面交接部位钉钢丝网一道,钢丝网卷起和平铺宽度均不小于25cm,抹灰时砂浆必须压进钢丝网内部,使抹灰层达到防脱、抗裂目的。且抹灰在卷起部位与屋面交接阴角处必须作顺、作直、抹成圆角,抹灰高度保证防水、保温等施工要求。 5.屋面防水层施工 屋面防水层施工应待找平层干燥和达到相应强度后进行。先用聚氨酯处理各种预埋筋根部,杜绝一旦卷材层失效后根部向内渗水。卷材防水掌握热熔程,度保证与屋面找平层粘接牢固,不空、不起泡。防水层采用顺坡搭接,搭接宽度不小于15cm。特别注意横向搭接时上部卷材必须压在上面,搭接宽度不小于20cm。大面积防水完成后,再一次对突出屋面的预埋筋根部进行单独处理:单补一片防水附加层套在钢筋根部。还要注意屋面的阴阳角、屋脊上下边缘、突出的构筑物根部等易漏水部位。这些部位必须精心施工、做好附加层,保证防水质量。 6.天沟、排水口、过水洞处理 这些部位是影响防水效果的关键部位,必须认真做好。首先结构上必须考虑便于施工,留出相应工作面。洞口过小、沟底过窄等使正常施工不能进行,无法保证施工质量。其次这些部位的找平层抹灰必须到位,尤其是穿墙孔洞内部和天沟根部,这些部位容易被忽视更容易出现问题。再次排水口、过水洞的标高、位置必须准确,并严格做到内高外低。里口底坪应与周围防水层表面一致或略低于防水层1cm,穿墙结构内部的防水和找平层抹灰一样要求粘接牢固、到位(包括防水层和附加层)。口的边缘部位还应涂刷聚氨酯两遍,弥补卷材防水在此部位的缺欠。天沟防水首先也要注意找平层抹灰必须到位,做好根部的圆角和泛水。尤其是泛水,沟底坡度不应小于1%。天沟防水层施工时,鉴于本工程实际情况,天沟防水附加层应满铺,并先行施工。 做好后经单独验收合格以后再进行大面积施工。大面积施工时天沟仍和其他

瓦屋面施工方案

瓦屋面施工方案 Revised by Liu Jing on January 12, 2021

重庆石竹实业有限公司 北京师范大学江津附属学校(一期)工程 屋面工程施工方案 审批: 审核: 编制: 重庆市海昆实业有限公司 北京师范大学江津附属学校工程项目部 二0一六年一月

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (2) 三、瓦屋面做法 (2) 四、施工准备 (3) 五、施工方法 (10) 六、要注意的质量问题 (11) 七、要注意的安全问题 (11) 八、成品保护 (12)

一、编制依据 1、施工图纸、设计变更及技术洽商 2、《屋面工程技术规范》GB50345-2012 3、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 4、《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2013 5、《屋面工程施工工艺标准》 6、施工现场情况等 二、工程概况 北京师范大学江津附属学校位于重庆市江津区北部滨江新城(德感片区),东邻南北大道,南邻学堂路,西面、北面紧邻村民待征土地。 该项目总用地面积233358.24 m2,总建筑面积2。项目一期建筑面积 m2,由1#幼儿园,2#、3#小学教学楼、4#小学宿舍、5#食堂、6#综合楼、车库以及集会广场等组成,其中: 1#幼儿园建筑面积9912.44m2,层数4层,建筑高度17.7m,外墙涂料,平屋面,中空玻璃铝合金窗,水磨石楼地面;筏板基础,框架结构; 2#小学教学楼建筑面积12774.86m2,层数:4F/吊1F,建筑高度:22.5m,外墙面砖及涂料,瓦屋面,中空玻璃铝合金窗,水磨石楼地面;筏板基础,框架结构; 3#小学教学楼建筑面积12909.4m2,层数:4F/吊1F,建筑高度:22.5m,外墙面砖及涂料,瓦屋面,中空玻璃铝合金窗,水磨石楼地面;筏板基础,框架结构; 4#小学宿舍建筑面积27415.88m2,层数6F,建筑高度21m,外墙面砖,瓦屋面,中空玻璃铝合金窗,水磨石楼地面;筏板基础,框架结构; 5#小学食堂建筑面积2,层数4F/吊1F,建筑高度19.2m,外墙面砖,平屋面,中空玻璃铝合金窗,水磨石楼地面;采用桩基础,框架结构;

相关文档