100m3/d生活污水处理

设计方案

目录

第一章工程概况,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2

第二章设计依据、设计原则及设计范围,,,,,,,,,2 第三章设计水量与水质,,,,,,,,,,,,,,,,4

第四章处理工艺的选择,,,,,,,,,,,,,,,,5

第五章处理工艺设施简要说明,,,,,,,,,,,,12

第六章系统技术性能参数说明,,,,,,,,,,,,15

第一章工程概况

该区所排放污水主要为日常生活污水,根据国家环境保护局的有关规定和相关条款,区内所排污水必需经处理达标后方可排入市政污

水管道或纳入附近水域。

为严格遵守有关环境法规,保护环境,本着经济建设和环境保护同步进行的“三同时”原则。我单位受建设方邀请,在进行初步调研,并经多项生活污水处理成功的实践经验的基础上,编制该区内生活污水设计方案,以供有关部门决策、实施。

针对该区生活区的具体污水水质的特点,本方案拟采用常规的

“A/O”工艺,该处理工艺成熟实用,操作运行方便,日常费用低廉,

出水稳定,主要设备采用优质钢结构,考虑到区内周边环境和卫生问题,故该生活污水处理工程决定采用全埋地式结构,上部覆土,可种植花木、草坪,进一步美化环境。

第二章设计依据、设计原则及设计范围

(1)设计依据

1)业主提供的有关资料;

2)《污水综合排放标准》(GB8978-1996),一级排放标准;

3)室外排放设计规范(GBJ14-87);

4)环境噪声标准(GB5096-93);

5)低压配电设计规范GB50054-95;

6)给水排水工程和污水处理工程建设有关技术规范;

7)我公司所完成同类工程所取得的实际经验和实际工程参数。

(2)设计原则

1)严格执行国家现行的环保技术标准、规范,遵守国家和地方环保的有关法律、法规及排放标准;

2)选用先进、合理、可靠的处理工艺,在确保处理排放达标的前提下,做到操作简单、管理方便、占地小、投资省、运行费用低;3)本工程系环境工程,尤其要注意环境保护,避免和减少二次污染。

要求改善劳动卫生条件,贯彻安全生产和清洁文明生产的方针;4)为了提高污水处理站管理水平,设计采用PLC全自动程序控制,减轻操作人员的劳动强度;

5)合理选用优质配件,降低能耗,提高工作效益和使用寿命,降低系统运行成本;

6)在工艺设计时,有较大的灵活性,可调性,以适应水量、水质的3/h一体化埋地式)污水处理设施,以提

周期变化。采用一套(5m

高系统的灵活性、可变性、适应性和先进性;

7)采用污泥前置回流硝解工艺,以降低污泥产生量;

8)因地制宜,合理布局,有效地利用空间和场地。

(3)设计范围

1)从污水处理格栅井开始到处理设备的排放口为止。

2)污水工程的工艺流程,工艺设备选型,工艺设备的结构布置,电气控制说明等设计工作。

3)污水处理工程的钢砼工艺结构,设备的施工、安装、调试等工作。

4)

污水工程的动,由业主将主电引至

污水工程的配箱, 配

电分配

箱至各电器使用点将责。 5)不包括污水的收集管网及污水排出界区的外排水管网。 第三章设计水质 3.1设计水量 3

/d 。建设单位

提供基础该生活污水排100m 由于污水水质、水量变化相当大,设计必须

虑水质

、水

施。 污

水处理站2

自控运行确定设计处理量为 Q d =100m 3

/d ,设计考虑采5m 3

/h 污水处。 3.2设计水质 根据污

水的水质情况,设计污水

: 项目进水水质排放标准 指标(mg/L )(mg/L ) BOD 5≤200≤30 COD cr ≤400≤100 SS ≤300≤70 动

≤30≤10 氨氮≤40≤15 PH6~96~9

计出

水水质达人民共和国《

合排放标准》

(GB8978-1996)中的一级排放标准。

第四章处理工艺的选择

4.1污水水量与水质情况分析

1、本项目污水来水不均匀程度较高,水质、水量变化较大(K Z=1.8),

由于水量与水质具有较大的不均匀性,因此必须考虑设置均质均量的调节池。

2、本类废水BOD/COD值约0.5,可生化性较高。

3、排放要求中对病毒指标有要求。

4、根据环保部门对污水排放的要求,本污水处理工艺除了去除有机

物外还应能去除氨氮,使出水达到排放要求。

4.2选择思路

根据上述进出水水量和水质的情况,我方考虑污水处理工艺的选择必须依照如下思路:

1、总体思路采用成熟可靠的A/O(生物接触氧化)法为处理工艺,同时辅以格栅拦截、沉淀池澄清、消毒剂消毒等物化处理手段;

2、首先通过格栅拦截,对污水进行预处理,目的是初步降低无机颗粒物质的含量,提高污水的同一性和可生化性;接着通过缺氧好氧A/O(生物接触氧化)法,利用生物膜的作用使有机污染物首先转

化为氨氮,同时通过好氧硝化和缺氧反硝化过程既去除有机物又去除了氨氮。生化池配以新型的高密型弹性立体填料,该填料具有负荷高、施工简易、体积小、运行稳定可靠、管理方便、维修更换方便等优点;生化池的出水进入沉淀池进行固液分离,沉淀池具有固液分离效果好、投资省、对冲击负荷和温度变化适应能力强、施工简易等特点;

沉淀池出水进入消毒池进行消毒处理,能确保污水经处理后各项指标全面达标。

3、工艺流程简捷、工程造价低、运行经济、便于管理。

4.3污水处理技术比选

1)拦污设施

本工程原水中固体杂质含量较高,为确保提升泵等设备正常工作和保证后续处理构筑物正常运行,拟在处理主体工艺的前段设置拦污设施。

2)生物处理

通常的污水处理站一般采用以下几种生物处理方法。

★生物接触氧化法

生物接触氧化法属于生物膜法,具有以下优点和特点:

生物接触氧化法生物池内设置填料,由于填料的比表面积大,池内充氧条件好,生物接触氧化池内单位容积的生物体量都高于活性污泥法曝气池及生物滤池,因此生物接触氧化池具有较高的容积负荷;

由于相当一部分微生物固着生长在填料表面,生物接触氧化法可不设污泥回流系统,也不存在污泥膨胀问题,运行管理方便;

由于生物接触氧化池内生物固体量多,水流属于完全混合型,因此生物接触氧化池对水质水量的骤变有较强的适应能力;

由于生物接触氧化池内生物固体量多,当有机物容积负荷较高时,其F/M(F为有机基质量,M为微生物量)比可以保持在一定水

平,因此污泥产量可相当于或低于活性污泥法;

因装载填料,生物接触氧化池单位制造成本略高,一般适用于中

3

/d )污水处理站。

小型(Q d ≤2500m ★常规活性污泥法

活性污泥法在大中型污水处理中是一种应用最广的废水好氧生 物处理技术。活性污泥处理系统有效运行的基本条件和特点是:

水中应有足够的可溶性易降解物质,作为微生物生必需 的营养物,一般活性污泥法必须定期投加按一定配比的营养物质, 这样增加了运行费用和度; 混合液必须含有足够的溶解氧,活性污泥池长有物, 氧的需求量较大; 活性污泥在池内应呈悬浮状态,能充分与水接触和混合; 活性污泥连续回流,及时排除剩余污泥,使混合一定的活 性污泥浓度; 活性污泥生长周期长,对温度、水质和水

变适 对微生物有毒害的物质应严格控制浓度以内; 活性污泥法处理负荷较低,造成设施的体积增

应增加。 正因为有以上的必要条件和特点,所以活性污泥法运行管理比 较专业。另外活性污泥法易产生污管理,故近年来在中小型污水处

★SBR法

SBR法是近年发展起来的一种较为先进的活性污泥处理法,该处理工艺集曝气池、沉淀池为一体,连续进水,间歇曝气,停气时污水沉淀,撇除上清液,成为一个周期,周而复始。SBR法不设沉淀池,

无污泥回流设备,但SBR法为间隙运行,需设多个处理单元,进水

和曝气相互切换,造成控制较为复杂。为了保证溢流率,SBR法对滗

水器设备制造要求高,制作时必须精益求精,否则极易造成最终出水水质不达标。国内目前还没有质量较好的滗水设备,进口设备采购麻烦,且价格昂贵,同时今后维修费用也高。SBR法池内污泥浓度由浓

度仪测定以便控制排出多余污泥量,目前国内浓度仪质量不过关,造成污泥排放控制较困难。

SBR池溢流率低(一般不超过40%),设施体积较大,造成土建

投资较高。

由于存在较高的技术性问题,活性污泥池和SBR池一般只能露

天设置,这样局部影响环境美感(埋地设置时土建投资将大大增加)。接触氧化工艺各池体可采用埋地设置,设备上方可设置道路或绿化带,总体布置美观大方。

综上所述,本工程生物处理拟采用A/O(生物接触氧化)法。

采用A/O生物处理工艺是近几年来国内外环保工作者用以解决污水脱氮的主要方法,该方法具有如下特点:

利用系统中培养的硝化菌及脱氮菌,同时达到去除污水中含碳有机物及氨氮的目的,与经普通活性污泥法处理后再增加脱氮三级

处理系统相比,基建投资省、运行费用低、电耗低、占地面积少。

A/O生物处理系统产生的剩余污泥量较一般生物处理系统少,而且污泥沉降性能好,易于脱水。

A/O生物法较一般生物处理系统相比耐冲击负荷高,运行稳定。

A/O生物处理系统因将NO2-N转化成N2,因此不会出现硝化过程

中产生NO2-N的积累,而1mg/NO2-N会引起1.14mgCOD值,因

此只硝化时,虽然氨氮浓度可能达标,但COD浓度却往往超标严重。采用A/O生物处理系统不仅能解决有机污染,而且还能解决氮和磷的污染,使氨氮的出水指标小于15mg/l。总之,经过本工艺流程,出水的各项指标均能达到环保部门规定的水污染一级排放标准。

4.4推荐方案

1)污水处理工艺流程

经过上述工艺比较,本污水主要工艺过程设计如下:汇集后的

生活污水经过一道格栅,去除水中较大的悬浮物、漂浮物和带状物,自流进入调节池,设置调节池的目的是调节污水的水量和水质,为

防止悬浮物在调节池内沉淀,在调节池底布有穿孔曝气管,采用间

隙曝气。调节池出水由提升泵进入A级生化池(缺氧池)和O级生

化池(好氧池)进行生化处理。本工程污水中有机成份较高,

BOD5/COD cr=0.5,可生化性很好,因此采用生物处理方法大幅度降

低污水中有机物含量是最经济的。由于污水中氨氮及有机物含量较高,特别是有机氮,在生物降解有机物时,有机氮会以氨氮形式表

现出来,氨氮也是一个重要的污染控制指标,因此污水处理采用缺氧好氧A/O生物接触氧化工艺,即生化池需分为A级池和O级池两部分。在A级池内,由于污水中有机物浓度较高,微生物处于缺氧状态,此时微生物为兼性微生物,它们将污水中有机氮转化为氨氮,

--N、NO

3--N转化为N

2,同时利用有

机碳源作为电子供体,将NO2

而且还利用部分有机碳源和氨氮合成新的细胞物质。所以A级池不

仅具有一定的有机物去除功能,减轻后续O级生化池的有机负荷,

以利于硝化作用进行,而且依靠污水中的高浓度有机物,完成反硝

化作用,最终消除氮的富营养化污染。经过A级池的生化作用,污

水中仍有一定量的有机物和较高的氮氨存在,为使有机物进一步氧

化分解,同时在碳化作用趋于完全的情况下,硝化作用能顺利进行,

特设置O级生化池,O级生化池的处理依靠自养型细菌(硝化菌)

完成,它们利用有机物分解产生的无机碳源或空气中的二氧化碳作

--N、NO

3

--N。在A级和O为营养源,将污水中的氨氮转化为NO2

级生化池中均安装有填料,整个生化处理过程依赖于附着在填料上

的多种微生物来完成的。在A级池内溶解氧控制在0.5mg/l左右;

在O级生化池内溶解氧控制在2mg/l以上。O级池出水一部分回流

至调节池进行内循环,以达到反硝化的目的,另一部分进入沉淀池

进行沉淀,进行固液分离。分离后的出水进入消毒池,消毒处理后的

出水达标排放。

沉淀池沉淀下来的污泥由我公司引进日本技术生产的目前国内

最先进的脉冲气提装置,一部分提升至A级池,进行内循环,一部

分提升至污泥池。污泥池内浓缩后的污泥消毒后外运或填埋处理。

2)工艺流程图如下

经处理后的餐饮污水

风机

格调AO

二消

级级泵

栅节生生沉毒

生活污水外排

物物

井池池池池池

污泥回流

杂物定期清运

上清液回流剩余污泥定期抽吸外排

污泥池

注:餐厅含油污水必须先经隔油池处理后(油≤30mg/L),才能进入污水处理系统。

3)污泥处理工艺

通常小型的污水处理站污泥处理有两种方法:一是污泥浓缩机械脱水处理;二是污泥干化处理。考虑污泥浓缩机械脱水处理业主投资

大,而污泥浓缩干化处理对周围卫生有影响。由于本工艺中设有污泥

消化系统,产生污泥量极少,为此,本工程产生的污泥进入污泥浓缩

池只作简单的浓缩处理后,由人工每年清理外运处置即可。

第五章处理工艺设施简要说明

●格栅井(砼)

格栅井设置于调节池内污水源头进水一端,设计考虑节约用地和投资。

格栅井内设置人工格栅,通过人工格栅拦截去除生活污水中较大的悬浮物固体、纸屑,保护水泵及后续管路系统不被堵塞。采用碳钢人工格栅,格栅井尺寸为1000×600×1800mm。并在格栅井上设置

盖板,防冻。

●调节池

在整个处理系统中设置了污水调节池。通过调节池设置,能充分平衡水质、水量,使污水能比较均匀进入后续处理单元,提高整个系统的抗冲击性能减少处理单元的设计规模。有利于降低运行成本和水质波动带来的影响。在调节池内设置潜水搅拌泵,防止发生沉淀现象, 同时可以起到水质均衡的作用。设置液位自动控制装置,水泵将根据液位自动开启。

调节池设计水力停留时间10小时,有效容积50m3,采用钢筋混凝土结构。池内设二台WQ10-8-0.75型潜水排污泵,一用一备。

●缺氧池

由于污水中的有机成分较高,BOD5/CODcr=0.5可生化性好,因此设计采用生物膜法。

因为生活污水中有机氮含量高,在进行生物降解时会以氨氮的形式出现,所以排入水中的氨氮的指标会升高,而氨氮也是一个污染控

制指标,因此在接触氧化池前加缺氧池,缺氧池可利用回流的混合液

中带入的硝酸盐和进水中的有机物碳源进行反硝化,使进水中NO2

-、

-还原成N

NO32达到脱氮作用,在去除有机物的同时降解氨氮值。

●接触氧化池

污水经缺氧池处理后,自流进入接触氧化池,从而进入接触氧化

阶段,即进入好氧处理。

接触氧化池是一种生物膜法为主,兼有活性泥的生物处理装置,

通过提供氧源,污水中的有机物被微生物所吸附、降解,使水质得到

净化。

在设计过程中考虑接触氧化时间较长为宜,即6小时,内部设高

比表面积弹性填料,填充率为70%,比表面积近600m2/m3,在设计

面积负荷时也充分考虑周围环境,能确保较好的处理效率。因此设计

负荷应选择比较低的值:0.83kg/m3.日。填料使用寿命在5年。气水

比也同时考虑较高的值:15:1,曝气形式:PVC穿孔曝气。该装置

在运行过程中永远不会出现堵塞现象,具有曝气气孔小,氧的利用率

高等优点,与传统曝气形式相比,具有无可比拟的优点。

接触氧化是一种以生物膜法为主兼有活性污泥法的生物处理工

艺。经过充分充氧的污水,浸没全部填料并以一定的速度流经填料,

生满生物膜的填料表面经过与充氧的污水充分接触,使水中有机物得

到吸附和降解,从而使污水得到进化。

本设计采用国际上先进的立体弹性填料,不仅比表面积大,且水

流特性优越。

由于大量微生物被固定在填料层表面,形成高浓度的污泥床,俗称生物膜,它具有较强的耐负荷冲击。

此种结构由于没有或极少量地产生悬浮性的活性污泥,因而不会产生污泥膨胀,这也是此法的一大特点。

此阶段关键在于填料层的生物培养与落床,只要运行初期将此项工作做好,运行期间基本不用过问其他问题。

由于填料骨架替代了活性污泥法中的悬浮性作用,因面不需污泥回流,此举大减少了运行管理程序。

本工艺将接触氧化分为二个接触氧化池,污水依次流经接触池,亦即将接触氧化分为二级,充分利用接触氧化的工艺特点,使污水经

过二级接触氧化。有机物含量依次降低,生物降解愈发彻底。

●沉淀池

污水经过接触氧化后,夹带氧化过程中产生的少量的活性污泥及新陈代谢脱落的生物膜,以及不能进行生物降解的少量固形物,进入

二沉池进行固液分离,使水得到澄清排出。沉淀池采用竖流式,总停

留时间3.0小时,沉淀的污泥全部回流至污泥池作进一步消化减少剩

余污泥。出水槽设计成可调液位的齿形集水槽,增加沉淀效果。

●消毒池

按国家标准“TJ14-74”制作,有效消毒停留时间为40分钟以上。在本单元大肠杆菌和其它细菌得到最有效的杀灭,此时出水细菌个数

<100个/L。本单元设置溢流排放口。

经生化后出水废水中的污染指标已基本达标,由于废水中含有细

菌及病毒因子,对外排水需进行消毒处理后方可安全外排或回用。

●污泥池

沉淀池的污泥由气提装置至污泥池,进行厌氧消化,同时采用间隙好氧混合的方法,通过消化可以减少剩余污泥量约70%以上。污泥池上清液夹带活化污泥回流至缺氧内,剩余污泥定期清理(一般一年清掏2次)。调节池、缺氧、好氧、二沉等产气均由ABS管排入高空

落水管,以免造成二次污染。

第六章系统技术性能参数说明

1、调节池部分

○格栅井

尺寸:1000×600×1800mm

制作形式:钢结构

抗渗等级:S6

制作要求:内外环氧煤历清防腐

布置形式:设置于调节池进水端

○调节池

停留时间:10h

3

有效容积:50m

尺寸:9000×2300×2500mm

有效水深:2500mm

制作形式:钢结构

抗渗等级:S6

制作要求:内外环氧煤历清防腐

池壁/池底/池顶厚度:10/10/10

基础制作:200mm素砼

内部要求:池底部倾斜5?,提升泵安装部位制作槽口,深400mm 其它设置:设置事故旁通口,配备旁通阀;设置通气口DN150-2个布置形式:室外地坪以下,考虑防冻层厚度

数量:1只

○格栅

格栅宽度:500mm

栅隙:10mm

安装角度:60-70°

材质:碳钢

数量:1台

○潜污提升泵

规格型号:W10-8-0.75

功率:0.75kw

扬程:8.0m

3/h

流量:10m

出口口径:50mm

数量:2台(一用一备)

水泵叶轮:铸铁

泵壳:铸铁

转轴:不锈钢

轴承:合金钢

机械密封寿命:大于30000小时

配套:导轨提升装置

生产厂家:上海蓝深水泵厂

○液位控制器

型号:GSK-1

数量:3个

使用位置:调节池内

生产厂家:上海蓝深水泵厂

2、地埋式污水处理部分

○缺氧池

停留时间:3.0h

3

有效容积:15m

外形尺寸:2.2×2.5×3.0m

溶解氧含量:0.5mg/l

数量:1台

材质:Q235-A防腐

填料类型:弹性填料

3

填料体积:8.5m

曝气型式:穿孔曝气

○接触氧化池

:6.0h

有效容积:30m 3

外形尺寸:4.4×2.5×3.0m 气水比:15∶1 数量:1台 材质:Q235-A 防腐 填料类型:弹性填料

3

填料体积:16m 曝气型式:穿孔曝气 ○接触池填料

规格型号:YTD-150 安装密度:70% 材质:高分烯 生产厂家:本公司 ○填料架 材

φ12钢筋 总支6#槽钢 数量:总数3套 生产厂家:本公司 ○鼓风机

规格型号:HC-50IS

功率:2.2kw

水压:3000mm

供气量:1.39m3/min·台

出口口径:40mm

噪音:78db

连接风管:无缝镀锌管/埋地ABS

数量:2台(一用一备)

生产厂家:日本百事德

○沉淀池

停留时间:3.0h

有效容积:15m3

外形尺寸:2.0×2.5×3.0m

表面负荷:1.00m3/m2·h

数量:1台

材质:Q235-A防腐

○中心筒

安装形式:竖立安装

规格:Φ400×1600

○消毒池

停留时间:按规范GBJ48-83标准停留40分钟以上设计

3

有效容积:5.0m

外形尺寸:1.4×1.25×3.0m

村生活污水处理工程设计方案

XX市XX区XX镇XX村农村生活污水处理工程 设 计 方 案 XXXX环保工程有限公司 20XX年X月

XX市XX区XX镇XX村农村生活污水处理工程 设计方案 审定: 审核: 项目总负责: 参加人员: XXXX环保工程有限公司 20XX年X月

目录第一章项目概况1 1.1.项目背景1 1.2.编制依据及范围1 1.3.设计原则2 1.4.村庄概况3 1.5.存在问题4 1.6.项目建设必要性5 1.7.项目建设场地概况6 第二章污水收集系统设计方案7 2.1.排水现状7 2.2.设计内容7 2.3.排水体制7 2.4.污水收集系统设计原则8 2.5.雨水管道设计方案8 2.6.污水管道设计方案9 第三章污水处理工艺选择13 3.1.污水量预测13 3.2.设计进、出水水质14 3.3.技术选择依据15 3.4.污水处理技术概述及比较15 3.5.工艺选择21

第四章建筑结构设计27 4.1. 结构设计27 4.2. 建筑材料和施工条件27 第五章主要构筑物及设备材料28 5.1.主要构筑物28 5.2.主要设备、材料29 第六章环境保护31 6.1.施工噪声的控制31 6.2.施工现场废物的处理31 6.3.倡导文明施工31 6.4.制定废弃物处置和运输计划31第七章工程投资概算32 7.1.工程概算32 7.2.编制内容32 7.3.编制依据32 7.4.概算编制原则32 7.5.工程项目投资概算33 第八章成本分析34 8.1.电耗34 8.2. 成本分析34 第九章工程效益35 9.1.环境效益35

9.2.经济效益35 9.3.社会效益35 第十章工程总承包施工方案37 10.1.工程建设及调试方案37 10.2.工程建设重点分析37 10.3.建设期管理组织结构概述38 10.4.项目管理组织机构38 10.5.建设期工程进度及工程质量的保证40 10.6.工艺调试方案40 10.7.时间安排40 10.8.运营管理方案41 第十一章结论42

一体化地埋式生活污水处理技术方案

300T/D 某厂区生活污水 处理 XXXXXXXXXXXXXXXXXX

第二章 设计依据、设计原则及设计范围 --------------------------- 3 第三章 设计水质水量 ------------------------------------ 5 第四章 处理工艺 -------------------------------------- 6 第五章 处理工艺设施简要说明 -------------------------------- 11 第 六 章 系 统 技 术 性 能 参 数 说 ----------------------------------------- 14 ----------------------------------------------------- 25 第十一章方案特点及售后服务 -------- ----------------------- 25 第一工程概况 --------------------------------------------------------- 2 第七章电器与控制—— 第八章污水处理设施布置 第九章环境影响分析----- 第 十 章 ------------ 19 ---------------- 22 ------------- 23 经 营 管

第一章工程概况 本方案是受业主委托,本着对业主高度负责的态度,根据给排水有关设计依据,结合贵公司在厂人数结合生活污水工程经验,依据国家相关的排放标准,对该项目做以下 具体的方案设计,为用户提供较为理想、投资省、处理效果好的工艺设备。设备采用A/0 生物处理新工艺,配有自控系统装置,有自动切换,报警功能,无需专人管理。对污水处理设施、设备和工艺进行方案设计,以供各方决策和参考。 为严格遵守有关环境法规,保护环境,本着经济建设和环境保护同步进行的“三同 时”原则。我单位受投资者邀请,在进行初步调研,并经多项生活污水处理成功的实践经验的基础上,编制该地区污水设计方案,以供有关部门决策、实施。 针对该公司的具体污水水质的特点,本方案拟采用常规的“ A/0生物接触氧化”工艺,该处理工艺较为简单,操作运行方便,日常费用低廉,出水稳定,主要设备采用优质的钢结构的箱体,考虑到生活区内周边环境和卫生问题,故该生活污水处理工程决定采用全埋地式结构,上部覆土,可种植花木、草坪,进一步美化环境。

生活污水处理工艺设计及应用研究

生活污水处理工艺设计及应用研究 摘要:以某小区生活污水为研究对象,采用水解酸 化-生物接触氧化-过滤的处理工艺。结果表明:出水CODCr、 B0D5、氨氮和总磷的去除率分别为89.3%、88.2%、66.7%、75%。处理后污水出水水质符合《黄河流域(陕西段)污水 综合排放标准》 ( DB61/224-2011 )的一级排放标准。 关键词:生活污水;处理工艺;设计;沉淀随着工业的迅速发展 [1] 、人口的递增和人民生活水平的 提高[2,3],大量未经处理的城市生活污水排入河道[4,5], 使城市的河道受到日益严重的污染,使得环境和人类身体健康受到一定程度的影响。因此,为了经济的可持续发展,加快城市生活污水处理厂的建设已迫在眉睫。 文章根据国外成熟技术的借鉴和国内的研究实践,确定 了水解酸化-生物接触氧化-过滤的处理工艺流程、主要构筑 物和设计参数,取得了良好的效果,为今后的工程应用提供参考。 1废水水质及来源某生活小区位于该市市郊,生活污水排放量为 500m3/d , 污水主要来源于小区居民的日常生活排放水,设计进水水质及出水标准见表1。

2废水工艺流程根据生活污水水量、水质及处理要求,采用水解酸化 生物接触氧化-过滤法为主体工艺进行处理,工艺流程图见图 1。化粪池出来的污水经格栅拦截大颗粒杂质后,由泵提升 至调节池。调节池出水进入水解酸化处理池和生物接触氧化 池,将污水中的有机物大部分降解为CO2和H20,少部分转 化为活性污泥。出水流入沉淀池,沉淀池上清液溢流进入中 间水池,沉淀污泥进入污泥浓缩池压滤处理。中间水池出水 经泵提升进入多介质过滤器过滤后,进入消毒池消毒,出水直接回用。 3主要构筑物及设备设计参数 该污水处理站主要构筑物及设备设计参数见表2。 3.1格栅 污水自流进入污水处理系统的格栅,经格栅截流大块杂 物,去除较大漂浮物和悬浮物。 3.2水解酸化池 污水进入水解酸化池后,利用水中和填料上的兼氧菌, 将不融于水的、大分子的有机物变为可溶性,小分子的可生化有机物,从而提高废水的可生化性,为后续的好氧处理创造条件。 3.3生物接触氧化池 污水进入生化接触氧化池进行生物氧化反应,有机污染 物作为养料被微生物吸收分解,使水质得到净化。 3.4沉淀池生物接触氧化处理出水进入沉淀池,在此进行混合液的 泥水分离,清水自流进入消毒池,沉淀污泥通过污泥泵进入污泥浓缩池浓缩消毒处置。

生活污水和施工废水处理方案

屯西220kV变电站新建工程生活污水和施工废水处理方案 屯西220kV变电站工程施工项目部 2014年06

一、编制依据 编制依据如下: 一、《中华人民国环境保护法》 二、《ISO14001环境管理体系标准》 三、《OHSAS18000职业安全与卫生管理体系标准》 四、企业环境管理系列文件《公司环境管理手册》 五、《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 六、《中华人民国水污染防治法》 七、《中华人民国固体废物环境污染防治法》(1995.10.30) 八、《职业病防治法》 九、《省建筑施工安全文明标准示图集》 十、《重大危险源辨识》(GB18218-2000) 十一、《城市区域环境振动标准》(GB10070-88) 十二、《常用危险化学品的分类及标志》(GB13690-1992) 十三、《常用危险化学品储存通则》(GB15603-1995) 十四、《关于生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员及其他从业人员安全生产培训考核工作的意见》(安监管人字〔2002〕123号)十五、《项目施工组织设计》 二、污水排放管理目标 生产、生活用水排放控制在国家规定围,项目部根据施工组织设计、现场平面布置图等要求,在施工前对职工宿舍、食堂、办公区、生产区认真选址,以方便、安全、达标为目标布置。在施工过程中现

场设置集水井及沉淀池,沉淀后排放建设单位指定的排污管网。项目部还确定:由技术负责人组织、编制污水排放管理方案、管理目标,对现场管理人员进行职责分配,明确岗位,并及时请环保部门检测。污水排放标准:生活污水:先经过隔油池处理,达到国家二级排放标准。 生产污水:排放前无明显悬浮物,达到国家二级排放标准。 三、管理人员职责 项目经理职责:为污水排放管理第一负责人,执行国家有关法律法规,确定各管理人员职责,协调各管理人员之间关系,组织联系相关部门进行检测。 技术部负责人:负责组织《排污管理方案》的编制、修订、分配、监督各职责人员进行方案的执行实施;组织相关法律法规、标准的学习。 安全员:监督、巡查污水排放情况,负责日常安全检查,对集水井、沉淀池、排水沟定期检查。 技术员:协助编制《排污管理方案》,根据方案对实施人员进行详细的交底并监督执行。 施工员:在施工过程中严格执行排污管理方案。定期组织清理沉淀池、排水沟并作好记录。 四、排污控制措施 施工期间的水污染主要是施工泥浆水、车辆冲洗水、施工人员生活污水、雨季地表径流等。

村生活污水处理工程设计方案

X X市X X区X X镇X X村农村生活污水处理工程 设 计 方 案 XXXX环保工程有限公司 20XX年X月

XX市XX区XX镇XX村农村生活污水处理工程 设计方案 审定: 审核: 项目总负责: 参加人员: XXXX环保工程有限公司 20XX年X月 目录 1.7.项目建设场地概况................................................ 3.2.设计进、出水水质................................................

3.5.工艺选择........................................................ 6.3.倡导文明施工.................................................... 7.1.工程概算........................................................ 9.2.经济效益........................................................

第一章项目概况 1.1.项目背景 1.1.1.项目名称 XX市XX区XX镇XX村农村生活污水处理工程 1.1. 2.建设单位 XX市XX区环保局 1.1.3.编制单位 XXXX环保工程有限公司 1.1.4.项目地点 XX市XX区XX镇XX村 1.2.编制依据及范围 1.2.1.设计依据 (1)《XX市农村生活污水处理适用技术指引》 (2)XX区XX镇XX村地形测绘图资料 (3)XX区XX镇XX村村委对污水处理设施用地的要求 1.2.2.相关规范及标准 (1)《室外排水设计规范》GB50014-2006 (2)《室外给水设计规范》GB50013-2006 (3)《城镇污水处理厂附属建筑和附属设备设计标准》CJJ31-89 (4)《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规范》CJJ60-94 (5)《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 (6)《污水综合排放标准》GB8978-199

农村生活污水项目建设与投资指南

附件1 农村生活污水处理项目建设与投资指南 Guideline on Project Construction and Investment for Rural Sewage Treatment 环境保护部发布

前言 为防治污染、保护环境,指导农村环境整治工作,确保工作成效,制定本指南。 本指南为指导性文件,可作为农村生活污水处理项目建设与投资的参考依据。 本指南由环境保护部规划财务司提出,由科技标准司组织制订。 本指南起草单位:天津市环境保护科学研究院,北京国环清华环境工程设计研究院有限公司。本指南2013年11月11日由环境保护部批准、发布。 本指南由环境保护部解释。

1 总则 适用范围 本指南适用于农村地区生活污水处理项目。 术语与定义 农村生活污水指农村地区居民生活所产生的污水,主要来源于冲厕、炊事、洗衣、洗浴、清扫等生活行为产生的污水。 规范性引用文件 制定本指南主要参考了以下文件,包括: (1)《农村生活污染防治技术政策》(环发〔2010〕20号) (2)《村庄整治技术规范》(GB 50445-2008) (3)《室外排水设计规范》(GB 50014-2006) (4)《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002) (5)《镇(乡)村排水工程技术规程》(CJJ 124-2008) (6)《农村生活污染控制技术规范》(HJ 574-2010) (7)《农用污泥中污染物控制标准》(GB 4284-1984) (8)《城市污水处理厂污水污泥排放标准》(CJ 3025-1993) (9)《城市污水再生利用农田灌溉用水水质》(GB 20922-2007) (10)《人工湿地污水处理工程技术规范》(HJ 2005-2010) (11)《生活污水净化沼气池技术规范》(NY/T 1702-2009) (12)《分地区农村生活污水处理技术指南》(建村〔2010〕149号) (13)《城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南(试行)》(建科[2011]34号) 2 农村生活污水收集项目 概述 2.1.1污水收集模式应综合考虑当地的人口分布、污水水量、经济发展水平、环境特点、气候条件、地理状况,以及当地已有的排水体制、排水管网现状等确定。 2.1.2应根据村落和农户的分布,因地制宜地规划排水系统和污水处理系统,尽量避免长距离排水管道的建设。 2.1.3污水收集系统建设投资与污水处理厂(站)建设投资的比例原则上不超过:1。 建设内容 2.2.1 水量的确定 农村生活污水排放量应按生活用水量的40%~90%计算。农村生活用水量应结合当地居民的

500吨生活污水处理工程方案

500吨生活污水处理工程 5.3厂区工艺设计 本工程包括的处理构筑物有:格栅渠、隔油池、调节池、反应池、沉淀池、配水池、人工快渗池、出水计量渠、污泥干化池及综合房等。 5.3.1格栅渠 格栅的功能去除污水中较大块状的悬浮物、漂浮物、纤维物质和固体颗粒物,以保证后续处理构筑物的正常运行,保护水泵机组。 按500t/d水量,变化系数取Kz = 2.50进行设计,采用人工格栅2道。 设计流量为Q = 500t/d,栅前水深为h=0.3m,过栅流速取v=0.6m/s,进水渠道宽B = 0.8m,格栅安装倾角a= 60o,格栅渠道深2.00m。 格栅池工艺尺寸:LXBXH = 3.50m>0.80mX2.00m 设置人工格栅2道 结构:钢筋混凝土结构 附属设备: 粗格栅1道,参数:B=0.8m 间隙宽b=20mm 细格栅1道,参数:B=0.8m 间隙宽b=5mm 5?3?2隔油池 隔油池的功能是去除污水中的浮油,设计池内水平流速较小,污水中的轻油滴在浮力作用下上浮,并且聚积在池的表面,人工定期将池内浮油撇除。 按Q=500t/d,变化系数取Kz=2.50进行设计。 停留时间1h 有效水深2.9m 有效容积V=35m3 隔油池工艺尺寸:LXBXH = 3.50m X3.40mX4.70m 结构:钢筋混凝土结构

本项目处理对象是城镇污水,其水质水量变化较频繁,设置调节池一座,对 进水水质水量进行调节,减轻水质水量变化对后续污水处理工艺的冲击负荷按Q=500t/d,变化系数取Kz=2.50进行设计。 有效水深:2.80m 停留时间:10h 有效容积:157.50m3 工艺尺寸:LXBXH=12.50mx4.50m><4.70m 结构:钢筋混凝土结构 附属设备: 潜污泵2台(1用1备) 型号:WQ25-8-1.5 参数:Q=25 m3/h, H=8m, N=1.5kW 污水计量:在污水提升管路上设置电磁流量计,对污水瞬间流量和累积流量进行计量。 附属设备:电磁流量计1套DN50 5?3?4反应池 在絮凝反应池中,采用机械搅拌,创造适当的水力条件,投加絮凝剂、助凝剂与污水混合发生絮凝反应,在一定时间内凝聚成具有良好物理性能的絮凝体,为杂质颗粒在沉淀阶段迅速沉降分离创造良好的条件。 按500t/d水量进行设计。 单格工艺尺寸:LXBXH=1.30mx1.30m>2.20m 共3 格 水力停留时间:30mi n 有效水深:1.80m 单格有效容积:3 m3 结构:地上式钢筋混凝土结构 附属设备: 混合搅拌机:1台,N=0.37kW 絮凝搅拌机:2台,N = 0.37kW

农村生活污水处理文献综述

1.文献综述 农村生活生活污水治理研究进展 摘要:农村生活污水是面源污染的主要来源,污染已对农村地区的水体、土地等自然环境产生严重影响,为确保农村水源安全和农民身体健康,农村污水治理刻不容缓。国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要提出了建设社会主义新农村,国内掀起了新农村建设的热潮。具有战略高度的新农村建设已经将农村及村镇地区的给排水问题提上了日程。了解村镇基本情况,分析总结村镇污水特点,探讨村镇污水治理的适用工艺技术具有重要的意义。结合村镇生活污水水质水量特征分别介绍了氧化沟、接触氧化、化粪池技术、净化沼气池技术、人工湿地技术、人工快速渗滤技术等技术。 关键词:农村生活污水人工湿地组合技术 Farmers' concentration living sewage disposal are reviewed Abstract:Rural domestic sewage are the main sources of non-point source pollution, and pollution has water, land and other natural environment in rural areas of severe impact, in order to ensure the rural water supply security and farmers' health, so it is urgent to rural sewage treatment.The national economic and social development of the eleventh five-year plan outline is put forward in order to build a new socialist countryside, raised a hot wave of new rural construction in China. Strategic height of the new rural construction has water supply problem in rural and town area on the agenda.Understand the rural basic situation,analysis summary village sewage characteristics,discusses the application of the rural sewage treatment technology has important significance. In combination with characteristics of rural domestic sewage water respectively introduces the oxidation ditch technology,contact oxidation and septic tank. Keywords: Rural domestic sewage,Constructed wetland,Septic tank

生活污水处理技术方案(优.选)

40m3/d生活污水处理工程 经济技术方案 二〇一二年四月

目录 1、概述 2、设计依据 3、废水水质、水量 4、执行标准 5、废水处理工艺技术 6、投资预算

1.概述: 为确保污染物的达标排放和回用的需要,拟配套建设一座设计处理能力为40 m3/d的污水处理站,将全部废水送入污水处理站,以满足国家相关环保要求。 按照国家有关规范标准要求,编制了本废水处理工程经济技术方案。 2.设计范围及要求: 2.1 工程概况 本工程为新建生活污水处理及回用工程,设计处理能力为40m3/d。 2.2 设计范围 污水处理工程方案设计范围包含从废水收集提升到达标排放的所有内容(不包括房屋和水、暖、电、气等)。 2.3 设计原则 ◆严格按照国家有关环保治理的设计规范、标准、要求进行,确保各种污染物经治理设施处理后能够达到环评规定的水质标准要求。 ◆根据污水水质情况及污水排放标准,并且经过对废水处理工艺方案的综合分析和比较,采用生化加物化处理的方法。治理工艺成熟、可靠,技术先进适用,治理效果稳定。 ◆系统设计中污水处理与中水回用综合考虑,包括但不限于构筑物布置、设备巡检与操作、运行维护及电气控制系统等方面。

◆采用PLC自动控制系统,正常运行除向药槽添加药剂外无需人工操作,显著降低工人操作强度,并确保系统的稳定可靠运行。 ◆整个工程设计工艺参数选择有一定安全系数,能适应水质水量在一定范围内的变化。 2.4 设计依据 2.4.1 有关法规、标准及规范: 《水污染防治法》; 《建设项目环境保护管理条例》; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996); 《恶臭污染物排放标准》(GB14544-93); 《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90); 《室外排水设计规范》(GB50014-2006); 《给水排水制图标准》(GBT50106—2001); 《总图制图标准》(GBT50103-2001); 《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88); 《水处理设备技术条件》(JB/T2932-99); 《工业用水处理设备质量验收》(DL543-94); 《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97); 《给水排水工程结构设计规范》(GB50069-2002); 《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001); 《厂矿道路设计规范》(GBJ22-87); 《给水排水工程结构设计规范》(GBJ69-84); 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)(2006年版);

10吨每天生活污水处理工程设计方案(AO工艺)

10t/d生活污水处理工程 设 计方案 污水宝 二零一五年五月 目录 1、方案编制依据及工程实施原则 (1)

1. 2工程实施原则 (1) 1. 3设计范围 (1) 1. 4供货范围 (2) 2、工程概况的确定 (2) 2 . 1工程概况 (2) 2.2 设计水质水量及处理标准 (3) 3、工艺原理及方案 (4) 3.1生物接触氧化法工艺原理及特点 (4) 4、工艺流程及说明 (5) 4 . 1工艺流程的确定 (5) 4.2工艺流程说明 (6) 4.3工艺与控制系统的联系 (6) 5、工艺设施 (6) 5 . 1格栅井 (6) 5.2调节池 (6) 5.3以下(1-6 )为JQ-SHJ10 —体化设备 (7) 5.4电器控制系统说明 (8) 6、二次污染防治 (8) 6.1臭气防治 (8) 6.2噪声控制 (9) 6.3污泥处理 (9) 6.4、防腐 (9) 7、电气控制和生产管理 (9) 7.1工程范围 (9) 7.2控制水平 (10) 7.3电气控制 (10) 7.4污水泵 (10) 7.5风机 (10) 7.6污泥泵 (10) 7.7其他 (10)

8、工程构筑物、设备分析 (11) 8 . 1污水处理设备占地面积 (11) 8.2主要设备分项一览表 (12) 8.3工程造价估算 (12) 8.4工程平面图 (13) 9、环境经济效益指标 (13) 9 . 1运行成本 (13) 10、安全防护、节能、消防 (13) 10 .1安全防护 (13) 10.2 节能 (14) 10.3 消防 (14) 11、售后服务 (14) 11.1 质量保证和检验、验收 (14) 11. 2技术服务 (15) 11. 3销售服务承诺 (15)

农村生活污水处理及池塘净化工程方案

广西南宁经开区吴圩镇新桥村新桥坡生活污水处理工程 设计 方案 2016年11月 目录 第一章前言 0 1.1项目背景 0 1.2项目概况 0 1.3村庄建设条件 0 1.4项目建设必要性 (1) 第二章设计依据与设计原则 (1) 2.1设计依据 (1) 2.2设计范围 (2) 2.3设计原则 (3) 第三章项目设计水质、水量 (3) 3.1项目设计水质 (3)

3.2项目设计水量 (4) 3.3出水执行的排放标准 (4) 3.4污水处理程度 (5) 第四章污水处理工艺技术论证 (6) 4.1污水处理工艺选择的原则 (6) 4.2污水处理各种工艺的介绍 (7) 第五章污水处理工艺说明 (9) 5.1污水处理工艺特点 (9) 5.2工艺流程示意图.................................... 错误!未定义书签。 5.3工艺流程说明 (10) 5.4工艺特点 (11) 5.4工艺组成 (11) 第六章项目建设内容 (13) 6.1项目建设内容 (13) 6.2项目选点及管网规划 (13)

第七章工程投资概算 (13) 7.1工程建设概算 (13) 7.2污水处理工程建设概算 (13) 7.3生活污水处理工程运行费用概算 (17) 第八章效益分析.......................................... 错误!未定义书签。 8.1社会效益 (18) 8.2环境效益 (18) 8.3经济效益 (19) 第九章工程进度及质保 (19) 9.1工程进度 (19) 9.2质量保证及售后服务 (20) 第十章典型案例及监测报告 (22) 10.1案例一 (22) 10.2案例二 (23)

我国农村生活污水处理现状和对策

我国农村生活污水处理现状和对策 摘要:针对农村生活污水已经成为影响中国农村水环境质量主要因素之一的现状,从适合中国农村生活污水分散式处理的思维人手,介绍了我国现今主要的分散式生活污水处理技术的原理、特点、不足及其应用现状。 关键词:农村生活污水处理技术问题 1、农村生活污水处理的现状不容乐观 随着农村经济的快速发展,农村生活污水排放量增大,使农村地区环境状况日益恶化,农村环境质量明显下降,直接威胁着广大农民群众的生存环境与身体健康,制约了农村经济的健康发展,农村环境状况令人担忧。我国有96%的村庄没有排水渠道和污水处理系统,生产生活污水随意排放。89%的村庄将垃圾堆放在房前屋后、坑边路旁甚至水源地、泄洪道、村内外池塘,无人负责垃圾收集与处理。目前全国农村每年有超过 2500 万吨的生活污水直接排放,造成河流、水塘污染,影响村民居住环境,严重威胁农民的身体健康。农村污水处理的特征首先是处理率低,其次是间歇排放,排量少且分散,第三是氮磷浓度高及含有大量的营养盐、细菌、病毒等,这些都给农村污水的收集和处理带来了一定的难度。 2、农村生活污水处理常用工艺介绍 2.1 好氧生物处理工艺 适用于小量污水处理的好氧生物处理工艺主要有生物接触氧化、生物滤池、生物转盘、序批式反应器(SBR)等。我国农村生活污水处理应用较多的好氧生物处理工艺是生物接触氧化法。生物接触氧化法是在生物滤池的基础上,通过接触曝气形势改良而演变出的一种生物膜处理技术。生物接触氧化技术是介于活性污泥法和生物膜法之间的处理技术。在填料表面上培养微生物,形成生物膜,并采用与曝气池相同的方法向微生物供氧,污水流过时与填料上的生物膜接触,通过微生物的新陈代谢作用降解污水中的污染物从而达到净化的目的。生物接触氧化工艺占地面积小、处理负荷高、污泥产量少、抗冲击能力强、维护管理简便。生物接触氧化工艺对冲击负荷有较强的适应能力,在间歇运行条件下仍能保持良好的处理效果,对于水量不均匀的农村生活污水处理更具有实际意义。然而对于农村生活污水来说生物接触氧化工艺的投资和运行费用偏高,所以此工艺适合于我国南方及东部城市化速度快、比较富裕的农村推广应用。 2.2 人工湿地和稳定塘系统 2.2.1 人工湿地工艺

250T一体化地埋式生活污水处理技术方案

******粮食储备库 250T/D一体化地埋式生活污水处理 技 术 方 案 单位:****环保设备有限公司邮编:**** 单位地址:************工业园区传真:**** 电话:********* 日期:200*年*月

目录 第一章工程概况----------------------------------------------------------2第二章设计依据、设计原则及设计范围-------------------------------------3第三章设计水质水量-----------------------------------------------------5第四章处理工艺---------------------------------------------------------6第五章处理工艺设施简要说明--------------------------------------------11第六章系统技术性能参数说明--------------------------------------------14第七章电器与控制-------------------------------------------------------19第八章主要处理设施效果预测表-------------------------------------------21第九章污水处理设施布置-------------------------------------------------22第十章环境影响分析-----------------------------------------------------23第十一章经营管理-------------------------------------------------------25第十二章方案特点及售后服务---------------------------------------------27第十三章服务承诺-------------------------------------------------------28第十四章工程投资估算---------------------------------------------------30第十六章附图----------------------------------------------------------31

生活污水处理厂的工艺设计

生活污水处理厂的工艺设计 周黎 (商丘市环境监测站,河南商丘476000) 摘要设计了某生活污水处理厂的工艺方案。为了寻求投资和运行费最低的新型污水处理工艺,分别采用生物接触氧化池工艺和气浮-曝气生物滤池工艺进行现场试验,通过对两种污水处理工艺的优缺点及技术经济进行比较,决定采用气浮-曝 气生物滤池工艺。 关键词生活污水污水处理工艺设计 引言 城市生活污水处理的主要污染物是有机 物,目前国内外大多采用经济、实用的生物 法进行处理。在生物法中有活性污泥法和生 物膜法两大类。生物膜法比较有代表性的工 艺有:生物接触氧化、生物滤池、曝气生物 滤池、生物转盘等[1~4]。笔者针对商丘市某生 活污水处理厂设计了生物接触氧化池工艺和 气浮—曝气生物滤池工艺两种方案。在2004 年4~8月期间分别采用这两种工艺进行现 场试验,根据试验结果对这两种方案进行了 分析选择。 1 设计进水水质 综合考虑该污水处理厂的实际情况,设 计进水水质和选择排放标准。处理后排放废 水的水质必须达到GB 8978-1996《综合污 水排放标准》中三级排放标准。水质状况及 排放标准限值见表1。 2 方案一生物接触氧化池工艺 2.1 工艺流程 主体工艺采用生物接触氧化法,试验处 理规模30 m3/d。工艺流程见图1。

2.2 试验结果(表2) 表2显示:出水CODCr≤60 mg/L、SS≤ 20 mg/L、BOD5≤20 mg/L,排放废水的水 质达到GB 8978-1996《综合污水排放标准》中的三级排放标准。 2.3 工艺特点 生物接触氧化池工艺是一种生物膜法工艺,具有以下特点: (1)氧化池内设置弹性立体填料,池底 设置可变微孔曝气管。在曝气过程中弹性立体填料对气泡有多层次的切割能力,可以提高充氧效率,减少消耗。可变微孔曝气管氧的传递效率高,不易堵塞、造价低、便于维护管理。 (2)无需污泥回流,无污泥膨胀之虑。 (3)对水质水量变化有较强的适应能 力。 (4)污泥生成量少,污泥颗粒较大,易于 沉淀。 (5)该工艺的缺点是:填料寿命一般为5

生活污水处理方案设计完整版本

第一章工程概况 一、概述 某生活污水日排量较大,需对其进行达标处理后方能排放。生活废水中含有许多有机和无机的污染物,直接排入水体将使受纳水体产生富营养化,对环境造成破坏,为保障人民身体健康、治理污染,保护环境不被破坏,需对小区的生活污水进行集中处理后方能排放。 我公司系从事给排水技术研究、咨询、工程设计、设备设计制造、安装、调试、物业管理一条龙服务的专业公司。在水处理工艺、工程承接方面具有丰富的实践经验,在结合对同类污水治理工程实践及总结国内先进成熟技术成果的基础上,本着保证处理效果、最大限度地考虑投资效益和处理成本的原则,提交本初步设计工艺方案,供业主及有关部门参考论证。 二、设计依据 根据业主提供的废水排放量,废水处理设计规模为24立方/日。设计的工艺流程污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标。 1、法律,法规 《中华人民共和国环境保护法》 《中华人民共和国水污染防治法》 《全国生态环境建设规划》 《全国生态环境保护纲要》 2、规范和标准 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 《室外排水设计规范》(GB50014-2006) 《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003) 《水处理设备制造技术条件》(JB/T2932-1999) 《污水处理用微孔曝气器》(CJ/T3015.1-1993)

《曝气器清水充气氧性能测定》(CJ/T3015.2-1993) 《双环伞型曝气器》(CJ/T3015.3-1993) 《污水处理用可张中、微孔曝气器》)(CJ/T3015.4-1993) 《水处理用溶药搅拌设备》(CJ/T3061-1996) 《生物接触氧化法生活污水处理器》(JB/T6932-93) 《潜水排污泵》(CJ/T3038-1995) 《电器设备配电设计规范》(GB50055-93) 《机电产品包装通用技术条件》(GB/T1384-92) 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB/50062-2008) 《钢制焊接常压容器》(JB4735-1997) 《碳素结构钢》(GB700-2006) 《产品标牌》(GB/T13306-1991) 《钢制法兰技术条件》(GB/T9124-2000) 《钢制法兰类型与参数》(GB/T9112-2000) 《钢制阀门一般要求》(GB/T12224-1989) 《通用阀门供货要求》(B/T7928-1999) 《阀门的检验与试验》(JB/T9092-1999) 三、设计水量及水质 1、设计水量 根据业主提供的资料,本工程设计处理水量按24m3/d规模进行,即按Q=1m3/h 计。 2、废水水质 根据业主提供资料,结合本公司同类工程中的经验,确定综合污水水质水量如表1-1。 表1-1综合污水水质水量一览表

农村生活污水处理设计方案

生活污水处理工程设计方案 ~~~~~~环境工程科技有限公司 2013-01

目录 1 概述 (5) 1.1项目概述 (5) 1.2场镇状况 (5) 1.3 设计依据 (6) 1.4 设计范围及原则 (7) 1.4.1设计范围 (7) 1.4.2设计原则 (7) 2设计方案 (8) 2.1污水处理站的水质水量 (8) 2.1.1污水处理站处理污水水量 (8) 2.1.2污水处理站污水水质指标 (8) 2.1.3污水处理排放标准 (8) 2.2 确定设计规模 (9) 2.3城镇污水处理处理原则 (9) 2.4处理工艺的选择 (10) 2.4.1工艺方案选择原则 (10) 2.4.2工艺方案的设计 (11) 2.5 处理工艺 (15) 2.5.1、污水处理工艺说明 (16) 2.5.2、污泥处理系统 (17) 2.5.3采用本此设计污水处理方案的特点 (17) 2.6污水处理工程设计 (18) 2.6.1、粗格栅及一级提升泵房 (18) 2.6.2、细格栅 (18) 2.6.3、沉砂池 (19) 2.6.4、调节池与水解酸化池 (19)

2.6.5、SBR生化池设计 (19) 2.6.6、普通快滤池 (21) 2.6.7、消毒池 (21) 2.6.8、污泥脱水 (22) 2.6.9、公用设施及辅助建筑物 (22) 2.6.9.1、公用设施 (22) 2.6.9.2、污水处理工程辅助设施 (23) 2.7 主要设施与设备一览表 (23) 3相关设计 (26) 3.1平面布置 (26) 3.2建筑与绿化 (26) 3.3 土建设计 (26) 3.3.1 建筑设计 (26) 3.3.2 结构设计 (26) 3.4 电气设计 (27) 3.4.1电气控制 (27) 3.5 机械设备设计 (27) 3.6 自控设计 (28) 3.6.1设计范围 (28) 3.6.2自动化水平 (28) 3.6.3自控设计方案 (28) 4劳动安全 (29) 5工程投资估算 (29) 5.1编制范围 (29) 5.2编制依据.................................................................................................... 错误!未定义书签。 5.3 工程投资估算 (29) 6 运行管理机制与运行费用 (34) 6.1管理机制及人员编制 (34) 6.2运行费用分析 (34)

生活污水处理方案

100m3/d生活污水处理 设计方案 目录

第一章工程概况 (2) 第二章设计依据、设计原则及设计范围 (2) 第三章设计水量与水质 (4) 第四章处理工艺的选择 (5) 第五章处理工艺设施简要说明 (12) 第六章系统技术性能参数说明 (15) 第七章电器与控制 (20) 第八章污水处理设施布置 (22) 第九章环境影响分析 (22) 第十章经营管理及运行成本分析 (24) 第十一章方案特点及售后服务 (25) 第十二章服务承诺 (26) 第十三章主要设备及部件配置表 (28) 第一章工程概况 该区所排放污水主要为日常生活污水,根据国家环境保护局的有

关规定和相关条款,区内所排污水必需经处理达标后方可排入市政污 水管道或纳入附近水域。 为严格遵守有关环境法规,保护环境,本着经济建设和环境保护同步进行的“三同时”原则。我单位受建设方邀请,在进行初步调研,并经多项生活污水处理成功的实践经验的基础上,编制该区内生活污水设计方案,以供有关部门决策、实施。 针对该区生活区的具体污水水质的特点,本方案拟采用常规的“A/O”工艺,该处理工艺成熟实用,操作运行方便,日常费用低廉,出水稳定,主要设备采用优质钢结构,考虑到区内周边环境和卫生问题,故该生活污水处理工程决定采用全埋地式结构,上部覆土,可种植花木、草坪,进一步美化环境。 第二章设计依据、设计原则及设计范围 (1)设计依据 1)业主提供的有关资料; 2)《污水综合排放标准》(GB8978-1996),一级排放标准; 3)室外排放设计规范(GBJ14-87); 4)环境噪声标准(GB5096-93); 5)低压配电设计规范GB50054-95; 6)给水排水工程和污水处理工程建设有关技术规范; 7)我公司所完成同类工程所取得的实际经验和实际工程参数。 (2)设计原则

一般的农村生活污水处理

一般的农村生活污水处理 发布时间:2020-06-24 江西科丰环保有限公司 一般的农村生活污水处理净化沼气池处理技术能够适应农村的生活污水处理,具有节俭、能够体现环境与社会效益相结合的处理方法。沼气池将污水中的有机物通过厌氧发酵后产生沼气,人类在利用沼气进行做饭、发电等,循环利用。经过处理的生活污水,去除了大部分有机物,达到净化的目的,然后排放。处理后的水可以用来浇花、或者用作喷泉。生活污水净化沼气池取代了传统的化粪池,目前生活污水净化沼气池工艺已经得到了很大的提高,技术完善度也比较成型,农村生活污水的处理水平也会有所提高。 一般的农村生活污水处理方案 您不用担心买了设备没有好的工程师,江西科丰环保有高职称的工程设计师,实地考察设计专属设备; 您也不用担心产品没有好的售后服务,江西科丰环保一对服务,定期回访; 您更不需要担心污水处理设备的质量;您考虑的我们提前为您考虑,您只管买,剩下的我们全部负责! 一般的农村生活污水处理污泥是污水经过物理法、化学法、物理化学法和生物法等方法处理后的副产物,是一种由有机残片、细菌菌体、无机颗粒、胶体等组成的极其复杂的非均质体,悬浮物浓度一般为1%-10%,并呈介于液体和固体两种形态之间的胶体状态。 各类污泥存在的问题 1、含水率高,未脱水污泥含水率大于90%,初步脱水污泥含水率也高达80%,运输成本高,堆放占地面积大,直接填埋则会挤压垃圾填埋场库容,使填埋场提前报废,引起堵塞垃圾渗滤液管等问题。 2、污泥中含有多种矿物质,并含有较多的氮、磷等植物养分和铜、锌、铬、汞等重金属离子及其盐类。污泥用于土地用途时,如果施用不当,则可能污染土地,造成不可逆的耕地退化,并直接威胁人类的食物链。而且,这些物质会通过地表径流或降水等途径进入地表水或地下水而影响其水质,其中氮、磷甚至引起水体富营养化。 3、有机物含量高,因此拥有较高的热值,干燥后的热值相当于褐煤的水平,但易并散发恶臭,影响大气环境质量。 4、污泥中含有大量的寄生虫卵、微生物、病原体以及duo氯联苯、二恶ying、放射性核素

一体化地埋式生活污水处理技术方案

300T/D某厂区生活污水处理 设 计 方 案 XXXXXXXXXXX XXXXXXX

目录 第一工程概况----------------------------------------------------------2 第二章设计依据、设计原则及设计范围----------------------------------3 第三章设计水质水量--------------------------------------------------5 第四章处理工艺------------------------------------------------------6 第五章处理工艺设施简要说明------------------------------------------11 第六章系统技术性能参数说明------------------------------------------14 第七章电器与控制-----------------------------------------------------19 第八章污水处理设施布置-----------------------------------------------22 第九章环境影响分析---------------------------------------------------23 第十章经营管理------------------------------------------------------25 第十一章方案特点及售后服务-------- ------------------------------- 25

相关文档