文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水质自动监测站建设方案

水质自动监测站建设方案

水质自动监测站建设方案
水质自动监测站建设方案

水质自动监测站建设方案

编制单位:榆林兴源电子科技有限公司编制时间:2015年07月

目录

一、水质在线自动监测系统概述 (2)

二、水质在线自动监测系统设计依据 (3)

三、水质在线自动监测系统详述 (4)

3.1 采配水单元 (4)

3.2 预处理单元 (4)

3.3 清洗单元 (6)

3.4系统控制单元 (6)

3.5 数据采集、传输和远程监控 (9)

四、水质在线自动监测仪器 (10)

4.1 五参数分析仪(德国科泽 K100 W系列) (10)

4.2 高锰酸盐指数(德国科泽 K301 COD Mn A) (13)

4.3 氨氮分析仪 (德国科泽K301 NH4 A ) (16)

五、项目预算 (18)

一、水质在线自动监测系统概述

在线水质自动监测系统是以自动监测设备——在线水质分析仪为核心,结合现代的计算机(包括软件)技术、自控技术、网络通讯技术、流体取样术等先进技术手段高度集成的一套完整的自动分析系统。它可以有效地分析来水的各项水质参数,并对水样进行自动留样。同时可利用水质模型功能软件对水质变化趋势进行有效的预测预警,也可以根据实时水质参数之间的关联组合所表现的综合性质,为决策人员提供大量客观详实的有效数据和判断依据。

通常水质在线自动监测系统包括自动分析仪器、取样单元、配水单元、预处理单元、数据采集单元、通讯单元和控制单元;除此以外,还包括清洗除藻、纯水、供电、防雷等辅助单元。水样通过取样设备自动抽取到指定位置,由中控设备控制相应的管路和阀门对水样进行初步的预处理后再进行有针对性的分类处理,合理分配给相应的水质分析设备,分析设备采用符合国家统一颁布的标准方法对水样进行分析测量,并将测量得到的结果传输到数据采集设备,最后由数据采集设备统一发送到远程服务器。在现场,中控设备通常可以对各个系统进行简单的控制,并将测量结果实时显示在中控监视器上。在远程控制中心,一方面通过有功能强大的数据平台,可以把接收来自各站点的监控系统相关信息,汇总得到各种数据报表,并可对数据进行分析处理。先进的数据平台还能结合水质模型功能软件对水质数据进行分析评估以及预测、预警。

本项目监测以下7个常规参数:水温、PH、电导率、DO、浊度、高锰酸盐指数、氨氮。

二、水质在线自动监测系统设计依据

水质自动监测站的初步设计主要依据如下相关国家、行业标准。《计算机场地安全要求》(GB2887-89)

《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93)

《水污染物排放总量监测技术规范》

《水和废水监测分析方法》(第四版)

《环境水质监测质量保证手册》

《水质河流采样技术指导》(HJ/T52-1999)

《PH水质自动分析仪技术要求》(HJ/T96-2003)

《电导率水质自动分析仪技术要求》(HJ/T97-2003)

《浊度水质自动分析仪技术要求》(HJ/T98-2003)

《溶解氧(DO)水质自动分析仪技术要求》(HJ/T99-2003)《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》(HJ/T100-2003)《氨氮水质自动分析仪技术要求》(HJ/T101-2003)

《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)

《水质采样技术指导》(GB/T 12998-1991)

《水质采样样品的保存和管理技术规定》(GB/T 12999-1991 ) 《中华人民共和国环境保护行业标准》(HJ/T98-2003)

《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)

《水质河流采样技术指导》(HJ/T52-1999)

《水污染物排放总量监测技术规范》(HJ/T 92-2002)

《水环境监测规范》(SL 219-1998 )

三、水质在线自动监测系统详述

原水经采集后进入沉砂分离器中,分别供水给五参数仪及其它分析仪。其中,五参数仪可直接供水;其他分析仪需分别采用KL50或KL90专用过滤器对原水进行预处理后方可进入分析仪器。所分析数据实时存储于现场工控机的数据库中,同时该数据也将通过远程传输手段传输到中心站的计算机中。上述过程均在PLC控制系统控制下进行。

3.1 采配水单元

(1)采水方式的选择

采水方式主要有栈桥式和浮筒/浮船式。

浮筒式(浮船式)采水方式可用于采水点距离岸边较远(大于100 米)或者水深且流速不是很大的情况,一般情况下取水点水深度高于2 米。

(2)采水设计要点

①保证取水口能够随水位变化,保证取水水管的进水孔位于水表面以下

0.5m~1m的位置,并与河底保持一定距离,保证采集到具有代表性的符合监测需要的水样,又要保证取样吸头的连续正常使用。

②采水系统应保证在汛期或枯水期能正常工作而不至被损坏,在枯水期保证不受水体底部泥沙的影响。

③根据采水点到站房的实际距离、地形等实际情况,选择潜水泵或自吸泵,原则上优先考虑潜水泵,保证站房的进口压力和

流速流量达到整个系统全部仪器的要求。

3.2 预处理单元

上海泽安环境科技有限公司研发的ZA-YCL2

型预处理系统,采用初级过滤和精密过滤相结合

的方法,水样经沉砂分离器初级过滤后,消除其

中较大的杂物,再进行自然沉降(沉砂分离器内

经过滤沉淀的泥沙定期排放),然后经KL过滤器精密过滤后进入分析仪表。精密过滤采用旁路设计,根据不通分析仪对水样的具体要求,分别选用盘式过滤器

KL50和板式过滤器KL90,它与仪表共同组成分析单元。

其特点主要表现在以下几方面:

●水样预处理既要消除干扰仪表分析的因素,又不能失去水样的代表性。

●具备自动反清(吹)洗功能,预处理单元的自动运行及定时反清(吹)洗由控

制系统控制,并能够在中心站计算机的控制画面中通过指令来切换预处理单元是处于自动运行状态还是反清(吹)洗状态。

●预处理单元能在系统停电恢复并自动启动后按照采集控制器的控制时序自动启

动。

●由于预处理单元关系到整个仪表分析系统的可靠性,因此预处理的阀组件须采

用进口气动阀或电磁阀。

附:KL50和KL90技术参数及图片

1、板式过滤器(KL90)

技术参数:

膜材料:PVC-H

面积:1200cm2

工作温度:0~45℃

最大气压:0.1bar

工作流量:100~200L/h

出口管径:φ2/φ4mm

尺寸:460×240×10mm

2、圆盘过滤器(KL50)

技术参数:

膜面积:55cm2

膜直径:φ95m

工作流量:100~200L/h

最大工作压力:6bar

进水管径:φ10/φ12mm

出口管径:φ6/φ8mm

3.3 清洗单元

清洗单元分成两个部分:

?自来水单元:

自来水单元由自来水进样系统和自来水压力检测系统构成,自来水检测系统检测自来水压力,如果达不到设定要求,自动停止自来水清洗单元运行,系统其他部分仍维持正常运行。当自来水恢复正常时,自动恢复自来水清洗单元功能。

?纯水单元:

纯水单元由增压泵,反渗透,离子交换系统,纯水箱组成。自来水经过过滤,杀菌,吸附作用,制取纯水,纯水制取量由纯水箱液位控制,达到高液位时,自动停止纯水制作。纯水可根据用户要求定时自动更新,保持纯水达到10兆电阻率的要求。

3.4系统控制单元

在线水质自动监测系统采用西门子公司的

S7-200可编程控制器作为自动监测系统的核心

控制部件。可编程控制器(Programmable

Controller),简称PLC。它以微处理器为核

心,集自动化技术,计算机技术,通信技术为

一体,目前广泛应用于自动化控制的各个领域

中。可编程控制器具有可靠性高,抗干扰能力强,体积小,使用方便,编程简单,易于掌握等特点。根据使用经验,特别选用了西门子公司的S7-200系列可编程控制器这款可靠性和信价比极高的产品作为在线水质自动监测系统的核心控制部件。目前运行于全国各个水质自动监测站中,运行情况良好。

系统具备存贮数据的功能,具有断电保护功能,并能记录断电状态,同时具备故障报警记录、事故追忆的功能,具备手动、自动、远程切换、安全联锁的功能。

现场可就地控制系统进入自动、手动运行状态,手动运行状态下可强制单个控制设备或单元启动或停止,完成手动运行或手动调试。

按规定程序启动或关闭系统,全程监控系统各单元的运行状况。采集分析数据、切换运行程序、控制单元操作和响应故障报警。 RS485

可编程控制器S7-200PLC

配电部分

(继电器、接触器)

RS485

RS232

开关量输出

仪表供电

其它附属设备

阀、泵

开关量

压力/水位

Modem

GPRS 模块

GPRS

RS232

3.5 数据采集、传输和远程监控

水质监控系统结构图如上所示,我们

的系统主要包括子站数据采集系统,中

心站管理系统两个部分。

子站数据采集系统:在每个监测子站

设置一台工控机用于现场和远程控制,

负责采集各仪表的数据;同时将数据远

程发送到中心站系统里,以及其它各级

水质数据管理系统。

中心站管理系统:采集被托管的各子

站的数据,对数据进行汇总,分析,报

表处理;同时对各子站进行有效的监控,用命令对子站进行返控操作。

3.6 辅助单元

辅助单元包括:防雷系统、稳压电源系统、UPS系统、纯水制备系统、臭氧除藻系统、空气压缩系统、系统专用工具等配套设施。

四、 水质在线自动监测仪器

根据本项目水质要求,我们选择以下监测参数五参数(pH 、温度、溶解氧、电导率、浊度)、高锰酸盐指数、氨氮等仪器等,分析方法及仪器品牌如下: 4.1 五参数分析仪(德国科泽 K100 W 系列)

五参数分析仪选用德国科泽公司的K100 W 系列,在上海、江苏、浙江、安徽、广东、福建等地均有大量用户。

K100 W 系列具有系统集成、操作简便的特点,可以直接与多种传感器相连。设备的内置控制器具有2个设置点和比例控制功能。另外,K100可配备一系列的接口(如RS485)。K100系列配备有墙面安装附件,系统内置有温度补偿功能(通过Pt-100),输入和输出信号受到屏蔽保护。

①水温自动分析仪技术指标要求

序号 分析仪器

分析方法 参照标准 品牌型号

1 五参数

分析仪

水温 温度传感器法 GB13195-91 德国科泽 K100W 2 pH 玻璃电极法 GB6920-86 3 溶解氧 膜电极法 GB11913-89 4 电导率 电导池法 HJ/T97-2003 5 浊度

光散射法 GB13200-91 6 高锰酸盐指数 分析仪 氧化还原法、ORP 终点判定 GB11892-89 德国科泽 K301 COD Mn A 7

氨氮分析仪

比色法

GB7481-87

德国科泽 K301 NH 4 A

测定范围-5-50.0℃

准确度±0.1℃

分辨率0.1℃

平均无故障时间≥720h/次

输出信号4-20mA,RS-485/232

通讯协议MODBUS或MODBUS/TCP

项目技术指标

测定范围0.00~14.00 pH

测量精度±0.01pH

分辨率0.01pH

温度补偿自动进行温度补偿0-50℃平均无故障时间≥720h/次

输出信号4-20mA,RS-485/232

通讯协议MODBUS或MODBUS/TCP

③溶解氧自动分析仪技术指标要求

项目技术指标

测定范围0.00~20.00mg/L

测量精度±0.1mg/l

分辨率0.01mg/L

温度补偿自动进行温度补偿0-

平均无故障时间≥720h/次

输出信号4-20mA,RS-485/232

通讯协议MODBUS或MODBUS/TCP

④电导率自动分析仪技术指标要求

测定范围0~2000 uS/cm 量程可测量精度±1%

分辨率0.01uS/cm

温度补偿自动温度补偿功能0-

50℃

平均无故障时间≥720h/次

输出信号4-20mA,RS-485/232

通讯协议MODBUS或MODBUS/TCP ⑤浊度自动分析仪技术指标要求

项目技术指标

测定范围0.0-1000.0NTU(其他量

程可选)

测量精度±1%FS

分辨率0. 1 NTU

平均无故障时间≥720h/次

输出信号4-20mA,RS-485/232

通讯协议MODBUS或MODBUS/TCP

COD Mn A)

A(如图)采用ORP终点判定高锰德国K301 COD

Mn

酸盐氧化还原法,符合国家标准规定的河流湖泊等自然水体的COD测量的方法。有中文界面,可视化流程、数据USB导出等功能;现已在上海、江苏、浙江、安

徽、广东、福建等地大量使用,用户反映良好。

技术特性

◆PC控制,大型操作系统

◆大尺寸全触摸屏操作

◆可视化运行流程,动态显示

◆人性化操作界面,内置软键盘,新增中文菜单

◆超大容量存储,可存储5年以上数据,自动生成报表

◆独特的USB直接读取数据功能

◆无需更换硬件即可实现量程的拓展,适应水质的宽幅变化

◆可任意设置标定、测量、记录、传输时间及频率:更高的测量分析灵活性、即

时有效的数据传输

◆双向通讯,远程自动标定清洗功能

◆自动性能检查,维护简便

◆ORP判断反应终点,不受水体浊度色度干扰

K301A系列在线水质分析仪对运行系统进行了中文汉化,并使用了最新的大型仪表自动控制技术,提升了仪表耐恶劣环境的稳定可靠性和测量的精确度。

分析仪为非连续测量。分析仪为自动标定,标定周期可设置(机器默认值:每

24小时为一个标定周期),建议用户使用连续标定操作。

ORP 电桥法终点判别

K301 COD Mn A 分析仪采用独特的ORP 电桥法来进行COD 反应终点的有效判别。即通过最后一次添加高锰酸钾进行反滴定时,一旦高锰酸钾超量时,科泽的ORP 电桥会出现一个电流的跃升,从而精确作出反应终点的判别。

它具有以下两个优势:

● 由于水质自动站测量的河流水体具有一定的浊度,使用ORP 电桥法可以避免采

用比色法时因水体中的浊度影响反应终点的有效判别;

● 同时ORP 电桥法还有效避免了比色法实际使用中的高锰酸钾的深红色挂壁现

象,最大限度地使每次测量更具有独立性。

COD Mn

?

RS485远程双向通讯?低维护

?

EE-PROM 掉电保护,数据自动恢复?试剂液位自动报警?

可任意设定监测频率

德国科泽在线水质分析仪

液位探头

加热测量

技术特性: ● 自动清洗和标定

用户只需在分析仪操作菜单内设定标定时间,所有的标定工作均由分析仪在定义的时间内自动完成。分析仪设有自动和手动清洗功能,当分析仪测量出错,仪表会自动进入清洗状态。同时分析仪也可以在定义的时间自动进行清洗。 ● 自动性能检查

K301COD Mn A 在线分析仪每个重要工作部件:如蠕动泵、电磁阀、测量元件、试剂液位等的背面均加装了双向信息通讯和控制模块,中央控制器可以时刻监控分析仪各个部分的工作情况,任何一个步骤出错,分析仪都会及时报警,提醒用户。

维护简便

仪器具有高度自动化功能,可以自动清洗和自动标定,并且仪器具有高级自诊断功能,需要的手工操作很少。

●标准模块化结构

关键部件采用标准模块结构,对仪器的维修、调节极为方便。

●远程清洗功能

通过RS485通讯接口传输数据到远程控制计算机中,操作人员可在千里之外的控制室内设定分析仪的工作状态包括清洗功能。

●仪器状态远程显示功能

技术参数:

4.3 氨氮分析仪 (德国科泽K301 NH4 A )

德国科泽K301 NH

A氨氮全自动分析仪是基于全自

4

动非连续测量原理,遵循德国国标DIN 38 406 E5的

Bertholet反应的原理。氨根离子在氯化反应后转化为明

显的蓝色化合物,通过测定蓝色化合物的浓度来测算氨氮

的含量。氨氮分析仪是为测量原水和处理后的废水而设计

的。在国内地表水用户众多,江苏省和浙江省很多水站都

采用了德国科泽的氨氮分析仪,用户反映良好。

分析仪为非连续测量。分析仪为自动标定,标定周期

可设置(机器默认值:每24小时为一个标定周期),建议用户使用连续标定操作。

技术特性

◆PC控制,大型操作系统

◆大尺寸全触摸屏操作

◆可视化运行流程,动态显示

◆人性化操作界面,内置软键盘,新增

中文菜单

◆超大容量存储,可存储5年以上数

据,自动生成报表

◆独特的USB直接读取数据功能

◆无需更换硬件即可实现量程的拓展,

双光束光度计

适应水质的宽幅变化

◆可任意设置标定、测量、记录、传输时间及频率:更高的测量分析灵活

性、即时有效的数据传输

◆双向通讯,远程自动标定清洗功能

◆自动性能检查,维护简便

◆双光束设计测量更准确

五、项目预算

x县水质检测中心建设方案

xx县农村饮水安全工程水质检测中心建设方案 xx县农村饮水工程指挥部办公室 2014年1月

目录 1.基本情况....................................................................................................................................................... - 1 - 1.1xx县自然及地理概况......................................................................................................................... - 1 - 1.2 农村饮水水质状况............................................................................................................................ - 1 - 1.3 水质检测能力现状........................................................................................................................... - 2 - 1.4 存在的问题及建设必要性.............................................................................................................. - 2 - 2.建设目标...................................................................................................................................................... - 2 - 3.建设方案...................................................................................................................................................... - 2 - 3.1水质检测指标.................................................................................................................................... - 2 - 3.2化验室场所和办公设施建设............................................................................................................- 3 - 3.3检测仪器设备配置............................................................................................................................- 3 - 3.4机构组建方式和检测专业人员配置............................................................................................... - 6 - 3.5 建设时间和工期.............................................................................................................................. - 6 - 4 年检测任务、运营成本和资金渠道......................................................................................................... - 7 - 4.1 年检测任务...................................................................................................................................... - 7 - 4.2 年运营成本测算.............................................................................................................................. - 8 - 4.3资金渠道........................................................................................................................................... - 9 - 5 管理体制与运行机制................................................................................................................................. - 9 - 5.1 管理体制 .......................................................................................................................................... - 9 - 5.2 单位性质........................................................................................................................................ - 10 - 5.3运行机制......................................................................................................................................... - 10 - 6 工程概算及资金筹措............................................................................................................................... - 10 - 6.1概算说明......................................................................................................................................... - 10 - 6.2工程概算......................................................................................................................................... - 10 - 6.3资金筹措.......................................................................................................................................... - 12 -

哈希水质在线监测系统方案

地表水/水源地水质自动监测站 建 设 方 案 二〇一一年六月 哈希水务科技(杭州)有限公司

目录 一、概述3 (一)水源地自动监测站概念 (3) (二)水源地自动监测站组成 (3) (三)水源地自动站建设步骤 (3) 二、站房建设及配套设施基本要求4 (一)确定站房位置 (4) (二)站房主体 (4) (三)站房基础及外环境 (4) (四)站房仪器间 (5) (五)配套设施 (5) (六)站房给排水要求 (5) (七)防雷及其他电器设计要求 (6) (八)防火和防盗设施 (7) (九)站房建设经费 (8) 三、分析仪器选项要求 9 (一)水质在线监测分析仪器主要监测的参数项 (9) (二)通常标准监测项目 (9) (三)自动监测仪器分析方法 (9) (四)在线监测仪器选型要求 (9) (1)水质五参数分析仪 (9) (2)高锰酸盐指数分析仪 (11) (3)氨氮分析仪 (11) (4)总磷/总氮分析仪 (12) (5)总有机碳分析仪TOC (12) (6)蓝绿藻分析仪 (13) 四、水质重金属在线监测方案14 (一)水质重金属在线分析仪种类: (14) (二)水质重金属在线分析仪性能介绍 (15) (1)在线总砷分析仪 (15) (2)在线总铅分析仪 (17) (3)在线总铬分析仪 (20) (4)在线总镉分析仪 (22) 五、水质自动监测系统建设说明 25 (一)系统构成及性能要求 (25) (1)系统构成 (25) (2)系统说明 (26) (3)系统主要功能 (26) (二)控制系统及中心软件 (28) (三)水质自动站监测系统主要参数要求 (30) (四)水样预处理系统 (35) (五)数据采集及通讯系统 (37) (六)质量控制与质量保证 (47)

农产品质量安全检验检测中心建设《项目管理》

规划建筑面积5000平方米质量安全检测中心大楼,框架结构,该楼一层为门厅、信息网络、培训和技术展示、资料室;二层为药品存放、土壤样品室、农作物样品室、样品处理室;三层、四层为无菌操作室、常规分析室;五层、六层为光谱室及及检测厅。经核定,此工程概算为3107.56万元,其中建安工程费为2776.26万元。 项目建成后,可以对本市粮食产品进行土壤、灌溉用水、大气、农业投入物、产品检验检测,保障粮食产品质量安全和农业可持续发展。 从2004年开始谋划,提出了利用贵港市农科所80亩土地,结合市农业局机关事业单位整体搬迁,实施以服务社会为主要目的的贵港市农产品质量安全检测中心项目的建设规划,其中检测中心用地12亩,总投资1900万元。 农产品安全检测中心建设规划与经费概算 (一)建立检测中心办公大楼。拟定由市政府划拨建设用地4亩,作为检测中心办公地点。计划投资320万元建成我市农产品质量安全检测中心办公大楼,规划建筑面积1000平方米。 1、检验检测室400平方米,框架结构。其中:(1)无菌操作室5间150平方米。建设实验操作平台,严格按照无菌操作室的要求,接种培养和鉴别各类农业有害生物病菌。(2)农药残留检测室5间200平方米,利用农药残留速测仪等监测设备,快速准确检测各类农作物农药残留,为对外发布农药残留信息提供依据。(3)资料档案室50平方米。存放。各类档案、资料,建设标准按档案管理要求执行。 2、试验配套用房建筑面积360平方米,框架结构。 (1)药品室20平方米,主要用于存放各类试验试剂。(2)更衣室20平方米。(3)车库55平方米,存放病虫防治指挥专用车和调查专用摩托车。(4)设备库60平方米,保管和存放各类仪器设备,保证仪器设备的安全。(5)配电室5平方米。(6)其它用房200平方米。 3、信息网络、培训和技术展示用房建筑面积240平方米,框架结构。(1)网络机房20平方米。按专业网络机房要求,配置电脑等设备,处理各类数据并向农业部和省农业厅上报信息。(2)培训室60平方米,配置专业培训设备(投影仪、电脑),成为培训技术员和专业人员交流的场所。 (3)展示室50平方米。(4)文印室20平方米,配置台式电脑及相关外设,打印相关文字材料。(5)其它用房90平方米。 (二)配齐检测设备。按照上级业务部门对县、市级检测机构的要求,检测中心所需仪器设备投资703216元(详见清单),化学试剂投资需20000元;常规玻璃器皿投资需40000元,合计763216元。利用上述设备设施,重点检验、检测以下内容与指标: 1、农业投入品检测:承担种子质量室内检验(纯度、净度、发芽率)、土壤肥料有效含量(全

河流断面水质自动监测站方案(常规参数)20150707

水质自动监测站建设方案 编制单位:榆林兴源电子科技有限公司编制时间:2015年07月

目录 一、水质在线自动监测系统概述 (2) 二、水质在线自动监测系统设计依据 (3) 三、水质在线自动监测系统详述 (4) 3.1 采配水单元 (4) 3.2 预处理单元 (4) 3.3 清洗单元 (6) 3.4系统控制单元 (6) 3.5 数据采集、传输和远程监控 (9) 四、水质在线自动监测仪器 (10) 4.1 五参数分析仪(德国科泽 K100 W系列) (10) 4.2 高锰酸盐指数(德国科泽 K301 COD Mn A) (13) 4.3 氨氮分析仪 (德国科泽K301 NH4 A ) (16) 五、项目预算 (18)

一、水质在线自动监测系统概述 在线水质自动监测系统是以自动监测设备——在线水质分析仪为核心,结合现代的计算机(包括软件)技术、自控技术、网络通讯技术、流体取样术等先进技术手段高度集成的一套完整的自动分析系统。它可以有效地分析来水的各项水质参数,并对水样进行自动留样。同时可利用水质模型功能软件对水质变化趋势进行有效的预测预警,也可以根据实时水质参数之间的关联组合所表现的综合性质,为决策人员提供大量客观详实的有效数据和判断依据。 通常水质在线自动监测系统包括自动分析仪器、取样单元、配水单元、预处理单元、数据采集单元、通讯单元和控制单元;除此以外,还包括清洗除藻、纯水、供电、防雷等辅助单元。水样通过取样设备自动抽取到指定位置,由中控设备控制相应的管路和阀门对水样进行初步的预处理后再进行有针对性的分类处理,合理分配给相应的水质分析设备,分析设备采用符合国家统一颁布的标准方法对水样进行分析测量,并将测量得到的结果传输到数据采集设备,最后由数据采集设备统一发送到远程服务器。在现场,中控设备通常可以对各个系统进行简单的控制,并将测量结果实时显示在中控监视器上。在远程控制中心,一方面通过有功能强大的数据平台,可以把接收来自各站点的监控系统相关信息,汇总得到各种数据报表,并可对数据进行分析处理。先进的数据平台还能结合水质模型功能软件对水质数据进行分析评估以及预测、预警。 本项目监测以下7个常规参数:水温、PH、电导率、DO、浊度、高锰酸盐指数、氨氮。

《农村安全饮水工程水质检测中心建设》

《农村安全饮水工程水质检测中心建设》 1.0.1根据《全国农村饮水安全工程"十二五"规划》要求,为加强和规范农村饮水安全工程水质检测中心(站、室,以下统称"水质检测中心")建设,制定本导则。 1.0.2本导则适用于水质检测中心的建设。 1.0.3水质检测中心的主要任务是,对本区域内规模较大集中式供水工程开展水源水、出厂水、管网末梢水水质自检,对区域内设计供水规模20m3/d以下的集中式供水工程和分散式供水工程进行水质巡检,为供水单位和农村饮水安全专管机构提供技术支撑,保障供水水质安全。 1.0.4本导则的引用标准主要有: 《生活饮用水卫生标准》(gb5749-xx) 《生活饮用水标准检验方法》(gb/t5750-xx) 《地表水环境质量标准》(gb3838-xx) 《地下水质量标准》(gb/t14848-93) 《水利质量检测机构计量认证评审准则》(sl309-xx) 1.0.5水质检测中心的建设,除考虑本导则要求外,还应符合国家现行有关法规、标准的规定。 2水质检测机构布设 2.0.1各地水质检测中心建设以省为单位统筹规划布局实施,具体建设方式和地域单元根据各区域农村供水工程和现有相关水质检测能力分布、拟建水质检测中心检测任务和服务范围等合理确定。

2.0.2水质检测中心可依托规模较大水厂化验室组建,由农村饮水安全工程专管机构指导和管理;也可依托卫生、水利、环保、城市供水等部门的现有水质检测、监测机构合作共建,接受各有关部门的业务指导和管理,为农村饮水安全工程专管机构等提供技术服务。3水质检测要求 3.1检测指标和频次 3.1.1各水质检测中心的水质检验项目和频率根据原水水质、净水工艺、供水规模等合理确定。在选择检测指标时,应根据当地实际,重点关注对饮用者健康可能造成不良影响、在饮水中有一定浓度且有可能常检出的污染物质。必要时,可在进行《生活饮用水卫生标准》(gb5749-xx)106项指标全分析的基础上,合理筛选确定水质检测指标。 3.1.2设计供水规模20m3/d及以上的集中式供水工程定期水质检测: 1出厂水和管网末梢水水质检测指标一般应包括《生活饮用水卫生标准》(gb5749-xx)中的42项水质常规指标,并根据下列情况增减指标: (1)微生物指标中一般检测总大肠菌群和细菌总数两项指标,当检出总大肠菌群时,需进一步检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。 (2)常规指标中当地确实不存在超标风险的指标可不检测,如:从来未遇到过放射性指标超标的地区,可不检测总α放射性、总β放射性两项指标;没有臭氧消毒的工程,可不检测甲醛、溴酸盐和臭氧三项指标;没有氯胺消毒的工程,可不检测总氯等。

最新水质监测方案完整版.

一、监测目的 从生化楼排出的废弃物,主要为实验室排出的废弃液态物质。排放这些废弃物时,受到排放标准的限制。尤其是一些化学物质,虽然浓度不大,但仍然会污染水体和危害水生动植物,同时还可能在一些鱼和贝类体内富集而最终危害人类。 通过本次的监测可以初步地分析广州大学实验楼排污口对周边水质的影响情况. 图书馆门口的湖水的补给主要受珠江水位或涨落潮的影响,而上午是湖水向珠江排水的过程,而排水的河道正是生化楼的排污的出水口,所以检测排污口的上游可以反映珠江水通过一晚稳定后的水质情况。 这是我们第一次进行的水的综合测定实验,它巩固了我们之前验证实验的技能,同时还提升了我们综合思考、综合实验和综合评价的能力 二.采样 采样点示意图 图例说明 1::对照断面 2:控制断面 3:消减断面●:采样点箭头方向为水流方向 三.监测过程 ⅰ.水温测定——温度计 (一)仪器 水温计,测量范围0~+100℃,分度值为1.0℃。 电子温度计,pH/mV/Temperature meter Model: PH-870,分度值为0.1℃。 (二)测定步骤 (1) 水温在采样现场进行测定。将水温计投入取水样容器中,感温5min后,迅速上提并立即读数。从水温计离开水面至读数完毕应不超过20s,读数完毕后,将容器内水倒净。 ⅱ. 水电导率的测定 (一)仪器 ECTEST11+ 防水型电导率仪,量程: 0 - 200.0 μS/cm;0-2000μS/cm;0-20.00mS/cm

(二)测定步骤 (1) 调整仪器标准,直接测定,读取的数据即为水样的电导率 ⅲ.水样浊度的测定 (一)仪器 2100N Type浊度仪 (美国HACH公司) (二)测定步骤 (1) 调整仪器标准,直接测定,读取的数据即为水样的浊度。每个水样点平行兩次。 ⅳ. 水样pH的测定 (一)仪器 电位计 pH/mV/Temperature meter Model: PH-870,最小刻度 0.1 pH单位 (二)测定步骤 (1) 调整仪器标准,直接测定,读取的数据即为水样的pH 值 ⅴ.水样色度的测定——稀释倍数法 (一)仪器 50ml具塞比色管,其标线高度要一致。 (二)测定步骤 (1) 取100 ml澄清水样置于烧杯中,以白色瓷板为背景,观测并描述其颜色种类。 (2) 分取澄清的水样,用水稀释成不同倍数。分取50 ml分别置于50 ml比色管中,管底部衬一白瓷板,由上向下观察稀释后水样的颜色,并与50 ml蒸馏水相比较,直至刚好看不出颜色,记录此时的稀释倍数。 ⅵ.总硬度——EDTA滴定法 (一)试剂 铬黑T指示液 将0.5g铬黑T粉未溶于20ml乙醇。 10mmol/L钙标准溶液 称取1.001g碳酸钙置于500ml锥形瓶中,用于润湿,逐滴加入4mol/L盐酸至碳酸钙完全溶解。加200ml水,煮废数分钟去除二氧化碳、冷至室温,加入数滴甲基红指示剂。逐滴加入3mol/L氨水,直至变为橙色,移入容量瓶中定容至1000ml含钙0.4008mg(0.01mmol/L)。(有加酸??)(实际做法!!) EDTA标准滴定液,(Na2H2Y.2H2O)=10mmol/L (1)制备:秤取3.725g二水合EDTA二钠溶于水中,在容量瓶中稀释至1000ml。 (2)标定:准确移取20.00ml钙标准溶液置250ml锥形瓶中,加30ml水,加2ml氢氧化钠(??)溶液,加约0.2g钙羧酸指示剂,立即用EDTA溶液滴定,开始滴定时速度宜稍快,接近终点时应稍慢,至溶液由紫红色变为亮蓝色,记录EDTA溶液的耗用体积。 (3)计算EDTA标准滴定液浓度依据 C1=C2V2/V1 式中C1----EDTA标准滴定液浓度(mmol/L) C2----钙标准溶液浓度(mmol/L) V1----EDTA标准滴定液耗用体积(ml) V2----钙标准溶液体积(ml)

农村饮水安全工程水质检测中心建设导则剖析

农村饮水安全工程水质检测中心建设导则 1 总则 1.0.1 根据《全国农村饮水安全工程“十二五”规划》要求,为加强和规范农村饮水安全工程水质检测中心(站、室,以下统称“水质检测中心”)建设,制定本导则。 1.0.2 本导则适用于水质检测中心的建设。 1.0.3 水质检测中心的主要任务是,对本区域内规模较大集中式供水工程开展水源水、出厂水、管网末梢水水质自检,对区域内设计供水规模20m3/d以下的集中式供水工程和分散式供水工程进行水质巡检,为供水单位和农村饮水安全专管机构提供技术支撑,保障供水水质安全。 1.0.4本导则的引用标准主要有: 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006) 《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2006) 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 《地下水质量标准》(GB/T 14848-93) 《水利质量检测机构计量认证评审准则》(SL309-2007) 1.0.5 水质检测中心的建设,除考虑本导则要求外,还应符合国家现行有关法规、标准的规定。

2 水质检测机构布设 2.0.1各地水质检测中心建设以省为单位统筹规划布局实施,具体建设方式和地域单元根据各区域农村供水工程和现有相关水质检测能力分布、拟建水质检测中心检测任务和服务范围等合理确定。 2.0.2 水质检测中心可依托规模较大水厂化验室组建,由农村饮水安全工程专管机构指导和管理;也可依托卫生、水利、环保、城市供水等部门的现有水质检测、监测机构合作共建,接受各有关部门的业务指导和管理,为农村饮水安全工程专管机构等提供技术服务。 3 水质检测要求 3.1 检测指标和频次 3.1.1 各水质检测中心的水质检验项目和频率根据原水水质、净水工艺、供水规模等合理确定。在选择检测指标时,应根据当地实际,重点关注对饮用者健康可能造成不良影响、在饮水中有一定浓度且有可能常检出的污染物质。必要时,可在进行《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)106项指标全分析的基础上,合理筛选确定水质检测指标。 3.1.2设计供水规模20m3/d及以上的集中式供水工程定期水质检测:

自来水水质综合监测方案

精心整理 自来水水质指 标的综合测定方案 一、总体目标 根据学校现有的用水情况,抽取具有代表性的自来水水样对其进行多个指标的监测。 1 2 1 2 3 4 1、查阅资料、提出实验方案 2、方案的讨论与确定 3、实验室实验 4、实验的讨论与总结 四、监测内容和方法

(一)自来水水质监测 1、水样的采集、保存 A、采样时间由于一天中学校的用水量随时间的不同而有较大的差别,从水厂净化后输送到学校的水质水量也会有较大变化,氯化物等的量可能也随着变化,特别是金属元素可能因时间的积累使在流出的水中含量有较大差别,比如早上,水在管路中 B C D E 2 标准》( 3、监测指标按地表水监测项目中饮用水必测项目进行选择性测定。 (二)监测项目 1、感官性状和一般化学指标:pH、氯化物、氟化物、硫化物、铅、锌、铬、铁、菌落总数、总大肠菌群数。 细菌学指标:菌落总数(CFU/ml)、总大肠菌群(MPN/100ml)。

(三)监测方法 实验一、pH——酸碱指示剂滴定法 1.目的要求 1.掌握pH值的测定原理及方法; 2.学会酸度计的使用方法。 2. 溶于水 2h 的Na 2 容 3. 4.测定步骤 仪器在测量pH值前,需进行标定。可采用两点标定法:①定位标定;②斜率标定。当测量精度不高时,也可用一点标定法,即只进行定位标定,此时斜率旋钮刻度置于100%处。 1.定位标定:功能开关至pH档,把用去离子水清洗干净的电极插入pH7的缓冲溶液中。调节 温度补偿旋钮,使其指示的温度与缓冲溶液温度同。再调节定位。

旋钮,使仪器显示的pH值与该缓冲溶液在此温度下的pH值相同。 2.斜率标定:把电极从pH7的缓冲溶液中取出,用去离子水清洗干净,把清洗干净的电极插入pH4(或pH9等)的缓冲溶液中。调节温度补偿旋钮,使其指示的温度与溶液温度相同。再调节斜率旋钮,使仪器显示的pH值与该溶液在引起此温度下的pH相同。 重复①②操作至仪器无误差,标定结束。 近。 3.测pH pH复合电极( 实验 1. (4)洁水。( 2. 保存剂。 硝酸银滴定法 GB11896--89 概述 1.方法原理 在中性或弱减性溶液中,以铬酸钾为指示剂,用硝酸银滴定氯化物时,由于氯化银的溶解度小于铬酸银的溶解度,氯离子首先被完全沉淀后,铬酸银才以铬酸银形式沉淀出来,产生砖红色,指示氯离子滴定的终点。沉淀滴定反应如下: Ag++Cl﹣→AgCl↓ 2Ag++CrO 42-→Ag 2 CrO 4 ↓

物流配送中心建设方案

物流建设中心建设方案 (一)·项目名称:无公害蔬菜配送中心 项目单位:大连及时雨有限责任公司 (二)、项目建设内容 建立无公害蔬菜检测中心,并以此为依托,建立无公害蔬菜配送中心。 1、建35.7吨位气调式恒温库一座; 2、建蔬菜包装车间14.3平方米; 3、购无公害蔬菜检测仪器1套; 4、建无公害蔬菜化验室4.3平方米; 5、购保鲜物流车辆2台。 (三)、建设无公害蔬菜配送中心的必要性 随着社会经济的高速发展,我国城乡人民生活水平有了很大提高,膳食结构也有了 很大改变,国际、国内两个市场都呈现出乐优质化、安全化的消费需求,北京、上 海、深圳等许多城市已经需先实行了市场准入制度,将农残超标的蔬菜市场拒市场 之外,对蔬菜质量和安全性的要求更为严格,国际贸易中的关税壁垒已经转向了绿 色壁垒,对提高蔬菜质量提出了新的挑战,传统的蔬菜生产模式已远不能满足市场 的需求,人民对新兴的特种高档蔬菜、水果、食用菌、鲜花的需求剧增,拉动了各 地高科技的推广。为积极应对市场需求,我公司正全面推行无公害蔬菜的生产,蔬 菜产品正在不断优化升级,但还没有建立起无公害蔬菜检测与监控中心,致使没有 科学准确的数据来指导蔬菜生产,对外销蔬菜不能进行无公害检测,特别是对我们 按照标准化生产的无公害蔬菜,因没有检测报告和准确的数据,无法确定是否达到 国家规定的无公害标准,在长期的蔬菜外销过程中,我们的无公害蔬菜产品一旦被 检测出农药残留超标,不但是外销产品被销毁,而且直接关系到我们蔬菜生产的可 持续发展。尽快组建无公害蔬菜检测中心建设是构筑我们蔬菜新优势的关键,是指 导菜农发展无公害蔬菜的基础,是保证蔬菜质量的根本。 (四)、项目建设的有利条件 1、优越的自然条件。及时雨无公害蔬菜公司坐落于华家国家农业科技园区位于大连市东北部,东经121°、北纬39°,多山地丘陵,海岸线130公里,海域宽阔,地理位置重要,距大连市中心27公里,距机场25公里,距火车站27公里,距沈阳398公里,交通十分方便,为产业转移和市场连动的必经地带,具有承载中心城市要素传输的功能,有利于商品集散、物资交流和技术扩散。其独特的地理区位具有较强辐射,拉动广大农村腹地经济的优势,能更好地发挥示范、辐射的作用。 2、理想的生态环境。该地属温带大陆性季风气候,具有海洋性特点,平均温度10℃、平均降雨量687毫米、平均相对湿度64-72%、平均风速3-6m/s、日照时数2600小时、全年无霜期190日,冬无严寒,夏无酷暑,且种植地块的土壤应土层深厚肥沃,结构性好,有机质含量达2-5%,符合无公害蔬菜的种植要求。

县级农村饮水安全水质检测中心建设

县级农村饮水安全水质检测中心建设 仪器设备参考价格和布置图(供参考) 水利部农村饮水安全中心 根据《关于加强农村饮水安全工程水质检测能力建设的指导意见》(发改农经[2013]2259号)和《农村饮水安全工程水质检测中心建设导则》,以及《关于进一步强化农村饮水工程水质净化消毒和检测工作的通知》(水农[2015]16号)等文件要求,农村饮水安全区域水质检测中心应尽可能具备检测《生活饮用水卫生标准》(GB 5749)中的42项常规指标和本地特有非常规指标的能力。 一、仪器设备购置及参考价格 根据水利部农村饮水安全中心水质化验室(具备检测《生活饮用水卫生标准》(GB 5749)中的42项常规指标以及氨氮、总氮、总磷、溶解氧、石油类、溴化物、硫化物、电导率等共计50项指标的能力)的建设与运行管理实践,并广泛征求专家意见,我们认为国产检测仪器设备的性能可以满足农村饮水安全区域水质检测中心的建设需要。国产设备价格较低、维修服务方便,便于集中采购与及时供货,中央财政对每处检测中心补助72万元建设经费,可基本满足42项化验室仪器设备的购置(不含采样车、装修、空调和试验台柜等费用)。

1.大型检测仪器,56万元人民币左右

2.主要小型仪器设备、器皿及试剂,16万元左右 二、实验室布置及参考图 实验室布置应根据当地的房屋条件进行设计,提供6个具备42项检测能力的实验室布置案例供参考。 实验室总使用面积一般不少于190m2,实验区和办公区应分开,

其中,实验区包括微生物检测区、理化检测区、大型检测仪器区、配套实验区(样品受理室、天平室、药剂室和洗涮间)等,不少于150m2;办公区包括办公室和资料室等,不少于40m2。 实验区的房间布设应便于检测和管理、确保不产生安全隐患和检测干扰。 (1)微生物检测区包括培养基制作室、缓冲间、样品培养室、样品接种室等(条件限制时培养基制作室和缓冲间可合并),宜设在人流少的区域,应满足无菌操作要求,不少于25m2。 (2)理化检测区有条件时宜配备2间,一间用于滴定分析、分光光度计分析及感官指标等项目分析,35m2以上;另一间用于开展蒸馏及萃取等指标的检测,20m2以上。 (3)大型仪器的布置宜单独设置房间(条件所限时原子吸收和原子荧光可布置在同一房间,气相色谱、离子色谱和低本底总αβ测量仪可布置在同一个房间),总面积不少于45m2,尽量远离洗刷室以防腐蚀,需要气体和排气的仪器宜布置在朝北的房间。 (4)天平室应设置在无震动、相对密闭并靠近理化室的区域,面积不小于4m2。 (5)药剂室要避开阳光直射,并配备通风设施,面积不小于6m2。 (6)洗刷室应远离大型仪器和分析天平室,应设防酸台、下水口和通风设施等,面积不小于6m2。

水质监测方案修订稿

水质监测方案 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

水质监测方案 ——嘉陵江凤县段 一.监测目的 环境监测的目的是准确,及时,全面的反映环境质量现状和发展趋势,为环境管理,污染源控制和环境规划提供科学依据。具体归纳为: 1.对污染物作时间和空间上的追踪,掌握污染物得来源,扩散转移,反应,转化,了解污染物对环境质量的影响程度,并在此基础上,对环境污染物作出预测,预报和预防。 2.了解和评价环境质量的过去,现在和将来,掌握其变化规律。 3.收集环境背景数据,积累长期监测资料,为制定和修订各类环境标准,实施总量控制目标管理提供依据。 4.实施准确可靠的污染源的污染监测,为执法部门提供执法依据。 5.在深入广泛开展环境监测的同时,结合环境状况的改变和监测技术的发展,不断改革和更新监测方法和手段,为实现环境保护和可持续发展提供可靠的技术保障。 2).目标与要求 此次是针对嘉陵江凤县段的地标径流状况进行监测,从而了解嘉陵江源头水体状况,观察分析嘉陵江有害物质的分布,对水体质量进行评述并提出一定对策与建议来保护嘉陵江的水体环境,利用我们学过的知识来解决实际的问题。巩固和加深我们对水体监测的基本理论,同时加强布点,采样,分析,测定等步骤与方法,为毕业后尽快适应实际工作打下良好的基础。 二、基础资料的收集 本次监测选取了宝鸡市凤县段嘉陵江进行检测。根据相关的文档和网上搜寻的资料可知,嘉陵江是长江上游的一条支流,发源于秦岭北麓的宝鸡市凤县。水域的有关资料如下: 1.地形地貌 凤县位于陕西省西南部,东经106°24′54″——107°7′30″,北纬33°34′57″——34°18′21″。因地连陕甘,又处入川孔道,北依秦岭主脊,南接紫柏山,古栈道贯通全境,故有“秦蜀咽喉,汉北锁钥”之称。县境海拔在915—2739米之间,县城所在地双石铺镇海拔960米,西北隅与甘肃省两当县交界处透马驹峰海拔2739米,为境内最高点。紫柏山、代王山等海拔在2500米以上。最低海拔915米,位于温江寺乡西部河谷。嘉陵江为境内最大河流,发源于境内代王山南侧,自东北向西南斜贯,在境内长76公里,在县境西南部形成凤州——双石铺宽谷构造盆地,小峪河、安河等为其主要支流,呈枝状分布。东部中曲河为褒河支流西河上源,南流出境,属汉江水系。 2.气象 属暖温带山地气候,气候垂直差异明显,年平均气温℃,1月平均气温–℃,7月平均气温℃,年平均降水量毫米,无霜期188天。 三、水质监测方案 1、采样点布设:

农村安全饮水水质检测中心建设方案

农村安全饮水水质检测中心建设方案 1

长沙市望城县农村饮水安全 水质检测中心 建 设 方 案 湖南源生环保设备有限公司二〇一三年十二月二十九日

目录 目录 ................................................................................ 错误!未定义书签。第一章水质检测中心建设的必要性与可行性............. 错误!未定义书签。 1.1、现有供水设施状况 .......................................... 错误!未定义书签。 1.2、水源水质状况 .................................................. 错误!未定义书签。 1.2.1地表水........................................................ 错误!未定义书签。 1.2.2地下水........................................................ 错误!未定义书签。 1.3、现有农村人饮工程供水水质化验情况.......... 错误!未定义书签。第二章水质检测中心的检验指标................................. 错误!未定义书签。 2.1、感官性状和一般化学指标17项 .................... 错误!未定义书签。 2.2、毒理指标15项 ................................................ 错误!未定义书签。 2.3、微生物学指标4项 .......................................... 错误!未定义书签。 2.4、与消毒有关的指标4项 .................................. 错误!未定义书签。第三章检测中心的建设内容......................................... 错误!未定义书签。 3.1场所建设.............................................................. 错误!未定义书签。 3.1.1建设原则.................................................... 错误!未定义书签。 3.1.2检测中心建设场地选择............................ 错误!未定义书签。 3.1.3检测中心站功能划分................................ 错误!未定义书签。 3.1.3.1办公室 .............................................. 错误!未定义书签。 3.1.3.2药品储藏室 ...................................... 错误!未定义书签。 3.1.3.3生化培养室 ...................................... 错误!未定义书签。 3

XX检验产业园区建设方案

XXX有限公司 XXX产业园汇报材料 一、项目建设必要性分析 检验检测是保障国民经济运行的重要技术支撑,是国际公认的国家质量技术基础,是促进国际合作和经贸往来的“世界语言”和“技术语言”。检验检测在维护质量安全、保障国计民生、加快技术创新、促进产业进步、降低工业成本、贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”五大理念、推动经济转型升级等方面发挥着基础保障和支撑引领作用,其行业服务水平决定国家科技创新水平和产业发展水平。 2016年我国取得资质认定的各类检验检测服务机构3.32万家,年出具检测报告3.56亿份,行业规模巨大。各行业检测机构已建有规模不等的数据库,但数据库之间缺乏信息共享,存在“信息孤岛”现象,导致关联行业检测数据无法进行数据参考。国内检验检测机构对于检测数据的处理仍停留在终端数据记录和统计,运用大数据技术对数据进行质量问题、风险分析的机构数量较少,各行业前期生产过程中品控管理、风险预警没有大数据支撑,终端产品易出现质量问题,造成巨大经济损失。此外,我国检测机构多独立运作,个体规模小、信息化程度低,送检样品需要多次、多地送检,缺少“一站式”、“一体式”服务,服务效率低下,高端品牌建设滞后。 大数据分析在检测行业具有举足轻重的作用,如果通过大数据分析技术对问题产品进行分析,并在前期生产、建设过程中应用分析结果,将有效降低不合格率,避免产生经济损失和社会矛盾。 二、项目主要建设内容 鉴于当前检验检测行业产业化、信息化、智能化程度低等问题, XXX计划建设检验检测产业园,主要建设“一个平台,四个中心”,运用物联网、大数据等技术提高行业信息化、智能化水平,集聚产业资源,形成“一站式”检验检测服务基地,提供检验检测、行业分析、风险预警、技术难题“一体化”解决方案。

污水排放口水质监测方案

工业污水处理厂废水排放口水质质量监测 姓名: 班级: 学号:

慈溪市漂印染工业生产基地污水处理厂应急排放口 一、工程概况 1、工程名称:慈溪市漂印染工业生产基地污水处理厂应急排放口工程。 2、工程内容:慈溪市漂印染工业生产基地规划规模为 5 万t/d。故本工程根据漂印染基地污水处理厂5万t/d规模建设,本次建设污水提升泵站(Q1=5万m3/d)一座(设在慈溪漂印染工业生产基地污水处理厂厂区内东北角);铺设DN1000 污水压力陆域排放管线12.6km ,入江排放管线 3.2km 。 3、应急工况:在漂印染园区至北部污水处理厂的管道事故或北部污水处理厂湿地处理系统超过负荷的工况时,漂印染基地废水将经基地污水处理厂二级处理达到GB4287-92 《纺织染整工业水污染物排放标准》的I 级标准临时性通过本工程应急排放口应急排放钱塘江。详 见漂印染工业生产基地污水应急排放去向图。

、工程分析 1、运行期环境影响分析 (1)杭州湾新区漂印染工业生产基地废水应急排入钱塘江水域,将造成应急排放口局部污染物浓度增高,水环境质量受到影响。 (2)杭州湾新区漂印染工业生产基地废水应急排放钱塘江水域,将对杭州湾生态、渔业资源、滩涂养殖等造成一定的影响。 (3)营运初期工程施工场地、弃土场场植被尚未完全恢复,水土流失将依然存在。 三、环境调查 1.水环境影响 (1)COD 对杭州湾水域环境的影响 在应急排污规模5万t/d时,COD最大值>2.2 mg/L (本底值为2.1 mg/L)等值线包络线面积大潮时为0.152 km 2,小潮时为0.099 km 2,平均值均小于2.2 mg/L (二类海水标准)。 (2)NH3-N 对杭州湾水域环境的影响 在应急排污规模5 万t/d 时,NH3-N 增量最大值>0.05 mg/L 等值线包络线面积大潮时为0.058km 2,小潮时为0.064 km 2。平均值均小于0.05 mg/L 。 由此可见,在应急临时排放情况下通过本工程排污对杭州湾水域环境的影响不大,其中COD 可以满足海域功能区划要求,NH3-N 的增量也较小。2、杭州湾水域生态、渔业生产影响 在应急情况下,慈溪漂印染工业生产基地污水处理厂排放污水中的主要污染物是CODcr 和氨氮等物质。根据对杭州湾水域的水质影响预测计算结果,应急排放污水达标排放时,CODcr 对杭州湾水域的影响是有限,且仅限于应急排放口附近近区,杭州湾水域水质仍能维持现状类别。 同时,根据本工程所在杭州湾生物现状调查发现,本水域生物种类为常见的

研发中心建设方案

研发中心建设方案 杭州首航实业有限公司 申报富阳市高新技术研究开发中心建设方案一、建设单位概况 杭州首航实业有限公司创建于2010年10月,注册资金1000万元,是我国光缆金具、电力金具、通讯器材和各类管材设计、研发、生产、销售的著名制造商和服务供应商。2011年,公司的光电交接箱、配线架、接头盒、网络箱及光无源器件等产品被中国中轻产品质量保障中心评为“中国优质产品”。公司于2011年通过了lS09001:2000质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。保障了企业的规范化管理和有序化生产,实现了公司整体发展的生产循环一体化, 公司现有员工120人,其中大专学历以上技术人员22人,占职工总人数的18.3%,直接从事研发人员13人,占总人数的10.8,,技术力量雄厚。 公司主要产品有公司的主要产品有:电力器材;邮电器材;ADSS光缆金具;OPGW 光缆金具;电力金具;通讯光缆金具及附件;PE、PVC、MPP、复合玻璃钢电力电缆保护管;PVC通信管、光电交接箱、配线架、接头盒、网络箱及光无源器件;光通信接配设备等。公司的产品为中国电信、中国联通和中国移动三大运营商(全国五百强企业)配套,是三大公司的合格供应商。公司生产的通讯和电力器材产品平均国内市场点有率为8.2%。 公司2010年10月至2011年9月完成产值1300万元,实现利税215万元。二、中心现有基本情况 (一) 建立研发中心的必要性 建立研发中心能有效通过科技创新增加产品技术含量和提高产品的附加值,我国通讯器材产品的结构与工艺技术,从而提升产业链的整体竞争力,促进我国通讯

相关文档
相关文档 最新文档