文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 继电保护考试试题库

继电保护考试试题库

继电保护考试试题库
继电保护考试试题库

测试序列知识考试试题库一.专业知识

(-)电力系统基础知识

■单项选择题

1.中间继电器属(B)

A.量度继电器

B.有或无继电器

C.静态继电器

D.晶体管继电器

2.欠电压继电器属(A)

A.量度继电器

B.有或无继电器

C.交流继电器

D.直流继电器

3.过电流继电器的返回系数(B)

A.等于0

B.不大于1

C.等于1

D.不小于1

4.距离保护主要用于保护中(C)

A.发电机

B.变压器

C.输电线路

D.断路器

5.电力系统中下列为二次设备(D)

A.电流互感器

B.变压器

C.断路器

D.继电器

6.纯阻性负荷电路中,功率因数coscp (A)

A.等于1

B.等于0

C.小于1

D.小于0

7.下列为变压器主保护(B)

A.过励磁保护

B.瓦斯保护

C.阻抗保护

D.过负荷保护

&电力系统中IkY及以下线路为(C)

A?高圧输电线路 B.高压配电线路

C.低压配电线路

9.配电终端简称为(D)

A. 方向性 C.灵敬性 13. 电力网山 A. 输电

C.配电设备及辅助系统 14. 电力系统中下列 A. 电压互感器

B. 可靠性

D.选择性 组成(A 、B 、C )

B. 变电

为一次设备(A 、C 、

D )

B. 电能仪表

C. 避雷器

D.发电机

15. 下列 为发电机主保护(A 、D )

A.纵差保护

B.低频减载

C.

过负荷 D.失磁保护 16. 变电所综合自动化系统应当满足

儿个方面的要求(A 、B 、C 、D )

B.安全性

D. 先进性及灵活性

(A 、B 、C 、D )

B.电流量 D.高频信号量

综合重合闸的工作方式包括:(A 、B 、C )

A. RTU

B. DTU

C. TTU

D. FTU

10.相间功率方向继电器采用90度接线,为接入的电流为IC 时,则接入的电

应为(A ) A. UAB

C. UCA

■多项选择题 11.下列 A.电压继电器

C.负序电流继电器

B. UBC D. UB 为量度继电器(A 、C ) B.信号继电器

D.时间继电器 12.电力系统继电保护的基本要求(A 、B 、C 、D ) A.适用性

C.可靠性

17.故障录波通常录

A.电压量 C.开关量

A.单相重合闸

B.三相重合闸

C.综合重合闸

D.两相重合闸

19.最典型的阻抗圆特性有:(A、B、C)

A.全阻抗

B. 方向阻抗

C.偏移阻抗

D. 苹果型阻抗

20.发生相间短路时,系统不会出现(A、B)

A.负序分量

B.零序分量

C.谐波量

■填空题

21.继电保护的可靠性是指保护在应动作时不拒动,不应动作时

不误动O

22.反应故障电流增大而动作的保护称为—过电流保护。

23.欠量动作的继电器其动作值是指能使继电器动作的_最太值

24.电力系统相间短路的形式有三相短路和两相短路。

25.电力系统接地短路的形式有两相接地短路和单相接地短路。

26.对本元件的主保护起后备作用的保护称为_后备保护°

27.变压器差动保护的不平衡电流分—稳态_____ 不平衡电流和—暂态—不

平衡电流。

28.接地系统是指_中性点直接______ 接地系统和—中性点非直接 _____ 接地

系统。

■判断题

29.1、电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,就会破坏电力系

统运行的稳定性。(正确)

30.2、电气设备过负荷时,继电保护应快速将过负荷设备切除。(错误)

31.3、电力系统继电保护装置通常应在保证选择性的询提下,使其快速动作。

(正确)

32.4、电力系统故障时,继电保护装置只发出信号,不切除故障设备。(错误)

33.5.二次回路中电缆芯线和导线截面的选择原则是:只需满足电气性能的要

求;在电压和操作回路中,应按允许的压降选择电缆芯线或电缆芯线的截面。(错误)

34.6.在小接地电流系统中,线路上发生金属性单相接地时故障相电压为零,

两非故障相电压升高、行倍,中性点电压变为相电压。三个线电压的大小和相位与接地前相比都发生了变化。(错误)

35.7.设置变压器差动速断元件的主要原因是防止区内故障TA饱和产生高次谐

波致使差动保护拒动或延缓动作。(正确)

■简答

36.简述继电保护装置的作用。

答:反映电力系统中电器元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸,后发出信号的一中自动装置。

37.继电保护中,主保护和后备保护是怎样定义的?

答:主保护是满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择地切除被保护设备和线路故障的保护。

后备保护是主保护或断路器拒动时,用以切除故障的保护。

3&什么阻抗继电器的精工电流?

答:满足阻抗继电器起动阻抗的误差在10%以内所对应的电流值即为阻抗继

电器的精工电流。

39.什么是重合闸的后加速?

答:当线路发生故障后,保护有选择地动作切除故障,重合闸进行一次重合以恢复供电。若重合于永久性故障时,保护装置即不带时限无选择性的动作断开断路器,这种方式称为重合闸后加速。

40.低压线路方向保护采用90度接线,是什么意思?

答:A相与Ubc比方向,B相与Uca比方向,C相与Uab比方向,在相量图上成90度方式。

41.一般“四遥”是指哪些?

答:一般将遥信、遥测、遥控、遥调称为“四遥”。

42.什么是S0E?

答:S0E是指事件顺序记录,记录状态量发生变化的时刻和先后顺序。

■计算题(7道)

43.现有工频下A相电压0°、50V, B相电压240°、20V, C相电压120°、20V,

计算其零序电压值。

答:U0二(UA-UB 或UC) /3二10V。

44.电流保护采用三相星形接线时,中线上流回的电流如何计算?

答:310二IA+IB+IC。

45.叠加20%的谐波量后的有效值电压为100V,请问基波电压值、谐波电压值分

别是多大?

答:设基波电压为X,则:lOO^X2+ (20%X)2, X二99. 5V,谐波电压为20%X 99. 5=19. 9Vo

46.额定工频电压为57. 7V,其波动量为2. 724%,请问波动电压值是多少?

答:波动电压值为2. 724%X57. 7=1.57Vo

47.计算下表中的功率消耗值。

4&计算下表中的效率值。

49.计算下表中的接触电阻值。

■分析题

50.下图所示:变电站A往变电站B送电,其中001、101、111、103、112开关断路器为合位,102开关断路器为分位。PA150和PA61-2为光纤差动距离保护装置,PA61-3母联保护装置,PA61-1和PA61-4为距离零序线路保护装置。

1.在K3这个位置发生故障时,无开关失灵情况下,试分析各保护及开关断

路器的动作情况。

2.在K3这个位置发生故障时,同时103开关断路器失灵,试分析各保护及

开关断路器的动作情况。

3.在K3这个位置发生故障时,同时101和103开关断路器都失灵,试分析

各保护及开关断路器的动作悄况。

答:1?无开关失灵

保护装置PA61-3速断动作,跳开开关103;

保护装置PA61-2、PA150应收到闭锁信号;

保护装置PA61-2、PA150不能动作,开关101、001不能跳闸。

保护装置PA61-1和PA61-4不在动作区,开关111、112不能跳闸。

2.开关103失灵

保护装置PA61-2速断动作,跳开开关101;

保护装置PA150应收到闭锁信号;

保护装置PA150不能动作,开关001不能跳闸。

保护装置PA61-1和PA61-4不在动作区,开关111、112不能跳闸。

3.开关103、101失灵

保护装置PA150速断动作,跳开开关001。

保护装置PA61-1和PA61-4不在动作区,开关111、112不能跳闸。

继电保护试卷(试题、答案)教学文稿

继电保护试卷(试题、 答案)

2011– 2012学年度第二学期期末考试 《 继电器保护原理课程 》试卷(A 卷答卷) 教学中心: 专业层次: 继续教育本科 学号: 姓名: 座号: 注意事项:1. 本试卷共 五 大题,满分100分,考试时间120分钟,闭卷; 2. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 3. 所有答案直接做在试卷上,做在草稿纸上无效; 4.考试结束,试卷、草稿纸一并交回。 出卷要求: 1、所有试卷必须依据教学大纲和考试大纲的要求出题; 2、试卷内容难度:基础内容约占60%、中等难度内容约占30%、较难内容约占10%; 3、题型一般应该多样化,如:判断题、选择题、填空题、概念解释题、简 答题、论述题、计算题、设计题,操作题、作图题、分析题、编程题等; 4、题量适当,考试时间不低于90分钟,一般为120分钟; 5、同一份试卷中,相同内容不得出现在不同题型中;出卷应出A 、B 、C 卷,题型相同且难易程度相当,同题型试题内容重复率不得超过20%; 6、试卷应合理分配各题型分数,且注明各小题分数; ( 密 封 线 内 不 答 题 )

7、按照学院统一试卷格式要求排版,每份试卷表头、得分表及密封线均应与试卷模版所给相同; 8、每份卷给出标准(参考)答案,其中论述题、分析题、操作题等应指出得分要点; 9、试卷与答案一起上交(含电子版),出卷教师在试卷纸版背面签名确认。 一.判断题(每题1分,共15分) 1.电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,可能破坏电力系统运行 的稳定性。 ( √) 2.继电保护装置的测量部分测量被保护元件的某些运行参数并与保护的整定值 进行比较。( ×) 3.电力系统发生故障时继电保护装置通常应在保证选择性的前提下,尽快动 作。 ( √ ) 4.采用900接线的功率方向继电器,两相短路时有电压死区。 (×) 5.电力系统发生不对称相间短路时,短路电流中含正序分量、负序分量、零序 分量。 (× ) 6.中性点不接地电网发生单相接地时,故障线路保护通过的零序电流为本身非 故障相对地电容电流之和。 (× ) 7.距离保护接线复杂,可靠性比电流保护高,这是它的主要优点。 (×) 8.长线路的测量阻抗受故障点过渡阻抗的影响比短线路大。 (×) 9.电流比相式母线保护动作判断只与电流的相位有关,而与电流的幅值无关。 (√) 10.对于中性点非直接接地电网,母线保护采用三相式接线。 ( × ) 11.平行线路的一回线检修时,横差方向保护应自动退出工作。 (√ ) 12.相差高频保护能作相邻元件的后备保护。 (×)

继电保护考试试题【B卷答案】

继电保护考试试卷[B] 单位_____________姓名________________ 得分________________ 【本卷说明】: 本卷共9页、五大题,总分100分,考试时间150分钟,闭卷考试。 【考核范围】: 继电保护专业技术、技能、规程规范等。 一、填空题(每空1分,共15分) 1.保护用5P20电流互感器,是指互感器通过短路电流为(20 )倍额定电流时,变比误 差不超过(5% )。 2.总调网管管理的PCM、SDH(不含与线路保护、安稳装置接口的板卡、线缆)、光缆检修, 时间小于( 2小时),受影响的纵联差动保护装置在具备两个运行正常的不同传输路由,或受影响的其它线路纵联保护在具备运行正常的自愈环方式通道时,可以申请不退出。3.相电流差突变量选相元件的几个中间数据,IAB=8.25A,ΔIBC=20.25A,ΔICA=10.27A,据 此判断故障相别(BC )相故障; 4.继电保护所用的电流互感器稳态变比误差不应大于(10% ),而角误差不应超过 (7度)。 5.某开关距离保护Ⅰ段二次定值整定1欧,由于开关电流互感器由原来的600/5改为900/5, 其距离保护Ⅰ段二次定值应整定为( 1.5 )欧。 6.分相电流差动保护是通过架空地线复合光缆OPGW经光电转换,比较线路两侧电流的( 幅 值)和( 相位)来判别故障点范围的。 7.在系统振荡过程中,系统电压最低点叫(振荡中心),位于系统综合阻抗的(1/2 )处。 8.南网调度规程规定保护装置新投入运行或保护装置所接的电流互感器、电压互感器等二次 回路有改动时,应采用(负荷电流)和(工作电压)校验正确后,方可正式投运。9.3/2 开关接线的开关保护退出运行时,原则上应将开关停运。开关保护因更改定值退出运 行,超过(1h )时间以上时该开关应停运。

继电保护试题1(带答案)

继电保护试题 1 题 号 一 二 三 四 五 六 总 分 审核分 得 分 阅 卷 一、判断题(每题0.5分,共30题15分) 1、 对220kV 及以上电网不宜选用全星形自耦变压器,以免恶化接地故障后备保护的运行整定。(√) 2、 在同一套保护装置中,闭锁、起动、方向判别和选相等辅助元件的动作灵敏度,应小于所控制 的测量、判别等主要元件的动作灵敏度。(×) 3、 继电保护装置检验分为验收检验、定期检验和事故检验三种。(×) 4、 继电保护装置试验所用仪表的精确度应为0.2级。(x ) 5、 在保护和测量仪表中,电流回路的导线截面不应小于4mm 2 。(×) 6、 需要变更工作成员时,必须经过工作票签发人同意。(×) 7、 保护装置的二次接线变动时或改动时,应严防寄生回路的存在。没用的线必须切除。变动直流 二次回路后,应进行相应传动试验,还必须模拟各种故障进行整组试验。(×) 8、 跳闸出口继电器的动作电压一般应为额定电压的50%----70% 。(√) 9、 工作票签发人可以兼任该项工作的工作负责人。(×) 10、暂态稳定是指电力系统受到小的扰动(如负荷和电压较小的变化)后,能自动地恢复到原来运 行状态的能力。(×) 11、测定保护装置整定的动作时间为自向保护屏通入模拟故障分量起至断路器跳闸为止的全部时间。(x ) 12、为了使用户停电时间尽可能短,备用电源自动投入装置可以不带时限。 (×) 13、在全部停电或部分停电的电气设备上工作,经值班员执行停电和验电后,可以不再装设接地线,悬挂标示牌和装设遮栏。(×) 14、当需将保护的电流输入回路从电流互感器二次侧断开时,必须有专人监护,使用绝缘工具, 并站 在绝缘垫上,断开电流互感器二次侧后,便用短路线妥善可靠地短接电流互感器二次绕组。(×) 15、助增电流的存在,使距离保护的测量阻抗增大,保护范围缩短。(√) 16、在现场进行继电保护装置或继电器试验所需直流可以从保护屏上的端子上取得。(×) 17、对于传送大功率的输电线路保护,一般宜于强调可信赖性;而对于其它线路保护,则往往宜于 强调安全性。(×) 18、凡接触现场运行的继电保护装置、安全自动装置及二次回路的所有人员,不论其所属专业,都 必须遵守《继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定》。(√) 19、由于变压器在1.3倍额定电流时还能运行10秒,因此变压器过流保护的过电流定值按不大于 1.3倍额定电流值整定,时间按不大于9秒整定。 (×) 20、零序电流保护虽然作不了所有类型故障的后备保护,却能保证在本线路末端经较大过渡电阻接 地时仍有足够灵敏度。(√) 21、对采用单相重合闸的线路,当发生永久性单相接地故障时,保护及重合闸的动作顺序是:先跳 故障相,重合单相,后加速跳单相。(×) 22、断路器失灵保护的相电流判别元件的整定值,在为了满足线路末端单相接地故障时有足够灵敏 度,可以不躲过正常运行负荷电流。(√) 23、当一个半断路器接线方式一串中的中间断路器拒动,启动失灵保护,并采用远方跳闸装置,使 线路对端断路器跳闸并由对侧重合闸先重合。(X ) 24、从保护原理上就依赖相继动作的保护,允许其对不利故障类型和不利故障点的灵敏系数在对侧 开关跳开后才满足规定的要求。(√) 25、一般来说,高低压电磁环网运行可以给变电站提供多路电源,提高对用户供电的可靠性,因此应尽可能采用这种运行方式。(×) 26、新安装的继电保护装置经过运行单位第一次定检后,发生由于安装调试不良造成的不正确动作,但是在投入运行尚在一年以内,根据规程规定,责任属基建单位。(×) 27、直流系统接地时,采用拉路寻找、分段处理办法:先拉信号,后拉操作,先拉室外、后拉室内原则。在切断各专用直流回路时,切断时间不得超过3s ,一旦拉路寻找到就不再合上,立即处 理。(×) 28、为使变压器差动保护在变压器过激磁时不误动,在确定保护的整定值时,应增大差动保护的5 次谐波制动比。(×) 29、零序电流保护在电网发生振荡时容易误动作。(X ) 30、工频变化量阻抗继电器在整套保护中最显着的优点是出口故障时高速动作,反应过渡电阻能力强。(V ) 二、单项选择题(每题1分,共25题25分) 1. 用实测法测定线路的零序参数,假设试验时无零序干扰电压,电流表读数为10A ,电压表读数 为10V ,瓦特表读数为50W ,零序阻抗的计算值为(B )。 A. 0.5+j0.866Ω;B. 1.5+j2.598Ω;C : 1.0+j1.732Ω 2. 在大接地电流系统中的两个变电站之间,架有同杆并架双回线。当其中的一条线路停运检修, 另一条线路仍然运行时,电网中发生了接地故障,如果此时被检修线路两端均已接地,则在运行线路上的零序电流将( A )。 A . 大于被检修线路两端不接地的情况 B . 与被检修线路两端不接地的情况相同 C . 小于被检修线路两端不接地的情况 3. 开关非全相运行时,负序电流的大小与负荷电流的大小关系为 ( A )。 A. 成正比;B .成反比;C .不确定 4. 试验接线如图,合上开关K ,电压表,电流表,功率表均有读数,打开K 时U 不变,但I 和W 的读 单位:_____________ 部门_____________ 姓名________________ ---------------------------------------------------封---------------------------------装-----------------------------线-----------------------------------------------

《继电保护原理》期末试题

《继电保护原理》期末试题 一、填空题(12*2分/个=24分) 1.电器元件一般有两套保护,若主保护未动作,还有一套是后备保护 2.反应电流增大而动作的保护称为过电流保护 3.电流继电器的反馈电流和动作电流的比值成为反馈系数 4.定时限过电流保护的动作时限按阶梯原则选择。 5.继电保护装置由测量回路、逻辑回路、执行回路三部分组成 6.继电保护的可靠性是指应动作的时候动作 7.电流速断保护,即第一段保护的动作电流是按躲开本条线路末端的最大短路电流来规定的,其灵敏性是由保护的范围表征的 8.按阶梯时限保护的原则,越靠近电源端的短路电流越大,动作时间越长 9.距离保护是反映故障点至保护安装地点之间的距离(或阻抗),并根据距离的远近而确定动作时间的一种保护装置。 10.全阻抗继电器的缺点是没有方向性 11.输电线路纵差保护的范围是线路全长,故障的切除时间为零(瞬时动作) 12.比率差动特性的启动电流随电流的增大而增大 13.单相自动重合闸选项的作用选出故障相 14.相间短路的阻抗继电器,当I O =I B -I A, 则 A B U U U- = 15.线路的纵差保护是反应首端和末端电流的大小和相位的,所以它不反映相外保护 16.变压器的励磁涌流中除含有大量的直流分量,还有大量的谐波分量,其中以二次谐波为主 17.发电机正常运行,三次谐波电压机端电压大于中性点量。 18.母线保护的首要原则是安全性 19.微机保护的基本算法是计算被测电气量的幅值和相位 20.微机保护中从某一采集信号内,提出有用信号的过程叫做滤波 二、问答题(6*6分/个=36分) 1、什么叫继电保护装置,其基本任务是什么?

继电保护专业测试试题

A、安全知识 11、【2】电气设备分为高压和低压两种:高压:电压在250伏以上者;低压:电压在250伏及以下者。------( ) (×) 12、【1】工作票签发人不得兼任该项工作的工作负责人。------( ) (√) 13、【1】工作负责人不可以填写工作票。------( ) (×) 14、【1】工作许可人可以签发工作票。------( ) (×) 15、【1】根据现场的安全条件、施工范围、工作需要等具体情况,增设的专责监护人不得兼做其他工作。------( ) (√) 16、【1】备用主要发供电设备不能按调度规定的时间投入运行,应算作事故。------( ) (√) 17、【1】生产场所失火,造成直接经济损失超过10000元者,应算作事故。------( ) (√) 18、【1】由于通讯失灵,造成延误送电可不算作事故。------( ) (×) 19、【2】对尚末构成事故的异常情况,但情节严重、性质恶劣,本单位及上级主管单位可以认定为事故。------( ) (√) B、工种相关知识 143、【3】在使用三极管时,若集电极电流Ic超过最大允许电流Icm,则β值要增大------( )。 (×) 144、【2】因为三极管是放大电路中的放大元件,所以它把输入能量放大了------( )。(×) 145、【1】当三极管电路短电时,不能用万用表的欧姆档去测量三极管间的电阻------( )。(√) 146、【2】当温度T升高时,三极管的Icbo将增大------( )。(√) 147、【2】半导体二极管的伏安特性曲线是一条直线------( )。(×) 148、【2】所谓三极管的放大作用是在输入端输入一个能量较小的信号,而在输出端获得一个能量较大的信号------( )。√)

继电保护考试试题【A卷答案】

继电保护考试试卷[A] 单位_____________姓名________________ 得分________________ 【本卷说明】: 本卷共9页、五大题,总分100分,考试时间150分钟,闭卷考试。 【考核范围】: 继电保护专业技术、技能、规程规范等。 一、填空题(每空1分,共15分) 1.电压互感器的误差表现在(幅值误差)和(相角误差)两个方面。 2.线路阻抗保护应用(电流启动)和(电压回路闭锁)共同防止失压误动。 3.接口装置仅用于一套保护的一个通道时,接口装置采用线路名称+(保护名称)+ (通道名称)进行标识。 4.相电流差突变量选相元件的几个中间数据,IAB=8.25A,ΔIBC=20.25A,ΔICA=10.27A,据 此判断故障相别(BC )相故障; 5.在进行交流二次电压回路通电试验时,必须可靠地断开至电压互感器(二次侧)的回 路,以防止(反充电)。 6.由变压器、电抗器瓦斯保护启动的中间继电器,应采用(较大启动功率的)中间继 电器,不要求快速动作,以防止(直流正极接地)时误动。 7.某开关距离保护Ⅰ段二次定值整定1欧,由于开关电流互感器由原来的600/5改为900/5, 其距离保护Ⅰ段二次定值应整定为( 1.5 )欧。 8.南网调度规程规定保护装置新投入运行或保护装置所接的电流互感器、电压互感器等二次 回路有改动时,应采用(负荷电流)和(工作电压)校验正确后,方可正式投运。9.3/2 开关接线的开关保护退出运行时,原则上应将开关停运。开关保护因更改定值退出运 行,超过(1h )时间以上时该开关应停运。

二、判断题(每题1分,共15分) 1.电流互感器的10%误差特性曲线,是指以电流误差等于10%为前提,一次电流对额定电 流的倍数与二次阻抗之间的关系曲线。( √) 2.需要为运行中的变压器补油时先将重瓦斯保护改接信号再工作。( √) 3.电流互感器的一次电流由一次回路的负荷电流决定,不随二次回路的阻抗改变而变化。 ( √) 4.变压器本体的重瓦斯保护和差动保护可以同时停用,但必须保证变压器后备保护正常投入 运行。(×) 5.变比相同、型号相同的电流互感器,其二次接成星型时比接成三角型所允许的二次负荷要 大。(√) 6.对于没有通道投退压板、通道切换开关和纵联保护功能压板,而有保护通道接口装置的允 许式纵联保护和光纤电流差动保护,可采用投切保护通道接口装置电源的方式进行保护通道的投退;保护屏上和保护通信接口屏上均有通道接口装置时,采用投切保护屏上的通道接口装置电源进行通道投退。(√) 7.如果电流互感器一、二次都以从星标端流入的电流为正方向,当忽略励磁电流时,一、二 次电流相位相反。(√) 8.电力系统对继电保护最基本要求是它的可靠性、选择性、灵敏性和速动性。(√) 9.带电的电压互感器和电流互感器的二次回路均不允许开路。(×) 10.变压器的重瓦斯保护和差动保护都是主保护,均应同时投入运行。(√) 11.瓦斯保护能反应变压器油箱内的任何故障,如铁芯过热烧伤、油面降低等,但差动保护对 此无反应。(√)。 12.空载长线路充电时,末端电压会升高。这是由于对地电容电流在线路自感电抗上产生了电压 降。( √)。 13.设K为电流互感器的变比,无论电流互感器是否饱和,其一次电流I1与二次电流I2始终保 持I2=I1/K的关系。( ×) 14.对于线路纵联保护原因不明的不正确动作不论一侧或两侧,若线路两侧同属一个单位则评 为不正确动作,若线路两侧属于两个单位则各侧均按不正确动作一次评价。(√)15.距离保护安装处分支与短路点所在分支连接处还有其他分支电源时,流经故障线路的电

电力系统继电保护试题以及答案

试题1答案 一、单项选择题(每小题2分,共30分。从四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的号码写在题目后面的括号内。) 1.1电流保护I段的灵敏系数通常用保护范围来衡量,其保护范围越长表明保护越(③) ①可靠②不可靠③灵敏④不灵敏 2.限时电流速断保护与相邻线路电流速断保护在定值上和时限上均要配合,若(③)不满足要求,则要与相邻线路限时电流速断保护配合。 ①选择性②速动性③灵敏性④可靠性 3.使电流速断保护有最小保护范围的运行方式为系统(②) ①最大运行方式②最小运行方式 ③正常运行方式④事故运行方式 4.在中性点非直接接地电网中的并联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,两相星形接线电流保护只切除一个故障点的几率为(②)。 ①100%②2/3 ③1/3 ④0 5.按900接线的功率方向继电器,若I J=-Ic,则U J应为(②) ①U AB②-U AB③U B④-U C 6.电流速断保护定值不能保证( ②)时,则电流速断保护要误动作,需要加装方向元件。 ①速动性②选择性③灵敏性④可靠性 7.作为高灵敏度的线路接地保护,零序电流灵敏I段保护在非全相运行时需(④)。 ①投入运行②有选择性的投入运行 ③有选择性的退出运行④退出运行 8.在给方向阻抗继电器的电流、电压线圈接入电流电压时,一定要注意不要接错极性,如果接错极性,会发生方向阻抗继电器(③)的后果。 ①拒动②误动 ③正向故障拒动或反向故障误动④损坏 9.方向阻抗继电器的最大灵敏角是可以调节的。调节方法是改变电抗变换器DKB (④) ①原边匝数②副边匝数 ③原边线圈中的电阻大小④副边线圈中的电阻大小 10.距离II段的动作值应按分支系数Kfz为最小的运行方式来确定,目的是为了保证保护的(②)。 ①速动性②选择性③灵敏性④可靠性 11.相间短路的阻抗继电器采用00接线。例如I J=I B-I A时,U J=( ②)。

电力系统继电保护原理期末考试试题及详细答案

一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应将 部分切除,电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应 。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时 ,不应动作时 。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 整定,其灵敏性通常用 来表示。 4、距离保护是反应 的距离,并根据距离的远近确定 的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中, 受过渡电阻的影响最大, 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的 和 的原理实现的,因此它不反应 。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的 分量,其中以 为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动,即 , 和 。 二、单项选择题(每题1分,共12分) 1、电力系统最危险的故障是( )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数sen K 要求( ) 。 (A ) 1sen K < (B )1sen K = (C )1sen K > 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( )既能测量故障点的远近,又能判别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 6、有一整定阻抗为860set Z =∠?Ω的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗430m Z =∠?Ω 时,该继电器处于 ( )状态。 (A )动作 (B )不动作 (C )临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II 段的动作阻抗时,分支系数应取

继电保护试题库(选择,判断题)

继电保护试题库 一、选择题: 1、省电网220千伏及以上线路、母线、发电机、变压器、电抗器等电气元件正常运行均应有( C ); 若快速保护退出,必须采取临时措施,否则一次设备必须停役。 (A)高频保护; (B)后备保护; (C)快速保护; (D)过流保护 2、距离保护Ⅱ段的保护范围一般为( C )。 (A)线路全长85%; (B)线路全长; (C)线路全长及下一线路的30%~40%; (D)线路全长及下一线路全长 3、110kV线路TV二次电压回路断线时对重合闸同期的影响是( B )。 (A)可实现同期合闸; (B)不能实现同期合闸; (C)可能能实现同期合闸; (D)也有可能不能实现同期合闸、可实现检无压合闸 4、当变压器外部故障时,有较大的穿越性短路电流流过变压器,这时变压器的差动保护( C )。 (A)立即动作; (B)延时动作; (C)不应动作; (D)视短路时间长短而定 5、PT失压时,线路微机保护应将( C )自动闭锁。 (A)电流差动保护; (B)电流速断保护; (C)距离保护; (D)零序电流保护 6、继电保护室(含高压室)空调设备应随时处于完好状态,温度设为( C )℃,应控制继保室 内(含高压室)环境温度在5~30℃范围内,应防止不良气体和灰尘侵入。 (A)15; (B)20; (C)25; (D)30 7、零序电流的大小,主要取决于( B )。 (A)发电机是否接地;(B)变压器中性点接地的数目; (C)用电设备的外壳是否接地;(D)故障电流。 8、只有发生( C ),零序电流才会出现。 (A)相间故障; (B)振荡时; (C)接地故障或非全相运行时; (D)短路。 9、过流保护加装复合电压闭锁可以( C )。 (A)加快保护动作时间; (B)增加保护可靠性; (C)提高保护的灵敏度; (D)延长保护范围。 10、零序保护能反应下列哪种故障类型( A )。 (A)只反映接地故障;(B)反映相间故障;(C)反映变压器故障;(D)反映线路故障。 11、在大接地电流系统中,线路发生接地故障时,保护安装处的零序电压( B )。 (A)距故障点越远就越高; (B)距故障点越近就越高; (C)与故障点距离无关; (D)距离故障点越近就越低。 12、大电流接地系统中,任何一点发生单相接地时,零序电流等于通过故障点电流的( C )。 (A)2倍; (B)1.5倍; (C)1/3倍; (D)1/5倍。 13、在大接地电流系统中,故障电流中含有零序分量的故障类型是( C )。 (A)两相短路; (B)三相短路; (C)两相短路接地; (D)与故障类型无关。 14、电力系统发生振荡时,各点电压和电流( A )。 (A)均作往复性摆动;(B)均会发生突变;(C)电压摆动,电流不变;(D)均不变。 15、快速切除线路与母线的短路故障,是提高电力系统的( A )的最重要的手段。 (A)暂态稳定;(B)静态稳定;(C)动态稳定;(D)热稳定。 16、对电力系统的稳定性干扰最严重的是( B )。 (A)投切大型空载变压器; (B)发生三相短路故障; (C)系统内发生二相接地短路; (D)发生单相接地。 17、快速切除线路任意一点故障的主保护是( C )。 (A)距离保护;(B)零序电流保护;(C)纵联保护;(D)相间过流保护。 18、主保护拒动时,用来切除故障的保护是( A )。

继电保护题库(含答案)

一、选择题: 1、距离保护Ⅱ段的保护范围一般为(C )。 A、线路全长85%; B、线路全长; C、线路全长及下一线路的30%~40%; D、线路全长及下一线路全长 2、过流保护加装复合电压闭锁可以( C )。 A、加快保护动作时间; B、增加保护可靠性; C、提高保护的灵敏度; D、延长保护范围。 3、零序保护能反应下列哪种故障类型( A )。 A、只反映接地故障; B、反映相间故障; C、反映变压器故障; D、反映线路故障。 4、系统在( C )下出现负序电流。 A、正常时 B、三相对称短路时 C、两相短路或单相接地时 5、接线组别为Y/d11接线时变压器高低侧相位相差( B )且低压侧超前。 A、15° B、30° C、45° D、60° 6、变压器发生内部故障时的主保护是(A)保护。 A、瓦斯; B、差动; C、过流; 7 、电流互感器极性对(C )没有影响。 A、差动保护 B、方向保护 C、电流速断保护 D、距离保护 8、两台变压器并列运行的条件是(D)。 A、变比相等; B、组别相同; C、短路阻抗相同; D、变比相等、组别相同、短路阻抗相同 9、备用电源自动投入装置应保证动作几次?( A ) A、一次; B、二次; C、三次; D、四次 10、电流互感器变比为600/5,当一次电流为1200安培时,二次电流为( B )。 A、5A; B、10A; C、12A 二、判断题 1、变压器中性点装设阀型避雷器是为了防止操作过电压。(√) 2、距离保护突然失去电压时要误动作。(√) 3、断路器跳闸时间加上保护装置的动作时间就是切除故障的时间。(√)

4、瓦斯保护和差动保护的范围是一样的。(×) 5、复合电压闭锁过流保护中复合电压元件由负序电压和低电压两部份元件组成。(√) 6、投入保护装置的顺序为:先投入出口压板,后投入直流电源;停用保护装置的顺序与此相反。(×) 7、继电保护的三误是误碰、误试验、误接线。(√) 8、对继电保护的基本要求是:正确性、快速性、灵敏性、可靠性。(×) 9、为提高保护动作的可靠性,不允许交直流共用一根电缆。(√) 10、零序保护中的3IO可以从中性点电流互感器和各相电流互感器零序接线中获取。(√)

继电保护试卷3(试题、答案1-7)

华南理工大学广州学院 2011–2012学年度第二学期期末考试 《继电器保护原理课程》试卷(C卷答卷) 学校:专业层次:本科 学号:姓名:座号: 注意事项:1.本试卷共五大题,满分100分,考试时间120分钟,闭卷; 2.考前请将密封线内各项信息填写清楚; 、所有试卷 、试卷内容 (√) ) (×) ×) 8.能使电流继电器从释放状态改变至动作状态的最大电流称为继电器的动作电流。(×) 9.采用900接线的功率方向继电器,两相短路时无电压死区。(√) 10.发电机纵差保护的保护范围为发电机的定子绕组,不包括起引出线。(×) 11.对于反应零序电压的发电机定子绕组单相接地保护,故障点越靠近发电机定子绕组中性点接地时,保护的灵 敏度越高。(×) 12.相差高频保护能作相邻元件的后备保护。(×) 13.距离保护接线复杂,可靠性比电流保护高,这是它的主要优点。(×) 14.在微机保护中采样和采样保持是分别由不同模块电路来实现的。(×) 15.长线路的测量阻抗受故障点过渡电阻的影响比短线路大。(×)

二. 单项选择题(每题1分,共10分) 1. 我国继电保护装置型式发展先后经历了五个阶段,其顺序依次是(C )。 (A) 机电型、晶体管型、整流型、集成电路型、微机型; (B) 机电型、整流型、集成电路型、晶体管型、微机型; (C) 机电型、整流型、晶体管型、集成电路型、微机型。 2. 对900 接线的功率方向继电器,若线路短路阻抗角为,L ?则三相短路时保护测量阻抗角k ?为(B ) (A )L ?-090(B)L ?(C))90(0 L ?-- 3. 对于过电流保护,计算保护灵敏系数时,应用(B )电流。 (A)三相短路;(B)两相短路;(C)三相或两相短路都可以。 4. 互感器二次侧应有安全可靠的接地,其作用是(B )。 6. 7. 8. (10. 1. 信号的一种装置。三段式零序电流保护由(1)无时限零序电流速断保护(2)限时零序电流速断保护(3)零序过电流保护组成。 2. 何谓功率方向元件的90°接线?采用90°接线的功率方向元件在正方向三相和两相短路时正确动作的条件 是什么?采用90°接线的功率方向元件在相间短路时会不会有死区?为什么? 答:所谓90°接线方式是指在三相对称的情况下,当cos φ=1时,加入继电器的电流和电压相位相差90°。正确动作条件:30°

《电力系统继电保护原理》期末考试试题及答案

《电力系统继电保护原理》期末考试试题及答案 一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应将部分切除,电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时,不应动作时。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 整定,其灵敏性通常用 来表示。 4、距离保护是反应的距离,并根据距离的远近确定的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中, 受过渡电阻的影响最大, 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的和 的原理实现的,因此它不反应。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的 分量,其中以为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动,即, 和。 二、单项选择题(每题1分,共12分) 1、电力系统最危险的故障是( )。 (A)单相接地 (B)两相短路 (C)三相短路 Ksen2、继电保护的灵敏系数要求( )。

K,1K,1K,1sensensen(A) (B) (C) 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( )。 (A)提高保护的灵敏性 (B)外部故障切除后保护可靠返回 (C)解决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( ) (A)瞬时电流速断保护 (B)限时电流速断保护 (C)定时限过电 流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( )既能测量故障点的远近,又能 判别故障方向 (A)全阻抗继电器; (B)方向圆阻抗继电器; (C)偏移 圆阻抗继电器 Z,,:,860set6、有一整定阻抗为的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗 Z,,:,430m时,该继电器处于 ( )状态。 (A)动作 (B)不动作 (C)临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II段的动作阻抗时,分支系数应取( )。 (A)大于1,并取可能的最小值 (B)大于1,并取可能的最大值 (C)小于1,并取可能的最小值 8、从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( )。 (A)全阻抗继电器; (B)方向圆阻抗继电器; (C)偏移圆阻 抗继电器 9、被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( )

继电保护复习题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.过电流继电器的返回系数( B ) A.等于0 B.小于1 C.等于1 D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求( B ) A.大于2 B.大于1.3~1.5 C.大于1.2 D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是( A ) A.有机会只切除一条线路 B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路 D.不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的( D ) A.方向性 B.可靠性 C.灵敏性 D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是( D ) A.90°接线 B.3 0、3 C.-3、-3D.-3 0、3 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是( B ) A.全阻抗继电器 B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器 D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是( D )A.0°接线 B.90°接线 C.3 0、3 D. A 、 A +3 零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的( A ) A.测量阻抗增大,保护范围减小 B.测量阻抗增大,保护范围增大C.测量阻抗减小,保护范围减小 D.测量阻抗减小,保护范围增大

继电保护专业笔试新题库

继电保护专业Ⅱ级题库 继电保护Ⅱ级单项选择题 1. (易)在正弦交流纯电容电路中,下列各式,正确的是( A )。 (A )I =U ωC ;(B )I =C U ω;(c )I =C U ω;(D )I =C U 。 2. (易)电阻负载并联时功率与电阻关系是( C )。 (A )因为电流相等,所以功率与电阻成正比; (B )因为电流相等,所以功率与电阻成反比; (C )因为电压相等,所以功率与电阻大小成反比; (D )因为电压相等,所以功率与电阻大小成正比。 3. (易)欠电压继电器是反映电压( B )。 (A )上升而动作;(B )低于整定值而动作;(C )为额定值而动作;(D )视情况而异的上升或降低而动作。 4. (易)当系统发生故障时,正确地跳开离故障点最近的断路器,是继电保护的(B )的体现。 (A )快速性;(B )选择性;(C )可靠性;(D )灵敏性。 5. (易)在保护和测量仪表中,电流回路的导线截面不应小于( B )。 (A )1.5 mm 2;(B )2.5mm 2;(C )4mm 2;(D )5mm 2 。 6. (易)我国电力系统中性点接地方式有三种,分别是( B )。 (A )直接接地方式、经消弧线圈接地方式和经大电抗器接地方式; (B )直接接地方式、经消弧线圈接地方式和不接地方式; (C )不接地方式、经消弧线圈接地方式和经大电抗器接地方式; (D )直接接地方式、经大电抗器接地方式和不接地方式。 7. (易)在小电流接地系统中,某处发生单相接地时,母线电压互感器开口三角的电压为( C )。 (A )故障点距母线越近,电压越高; (B )故障点距母线越近,电压越低; (C )不管距离远近,基本上电压一样高; (D )不定。 8. (易)高压输电线路的故障,绝大部分是( A )。 (A )单相接地短路;(B )两相接地短路;(C )三相短路;(D )两相相间短路。

继电保护整定考试试题

继电保护整定考试试题文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

2013年地调保护整定考试试题 注意事项:1.答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2.答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3.本份试卷共 5 道大题,满分 100 分,考试时间 120 分钟。 一、填空题(请将正确答案填入括号内,每空1分,共20空,20分) 1、当母线上增加新的馈路时,带电前应先退出(),再进行充电,然后立即检验(),合格正确后方可投入运行。 2、频率主要取决于系统中()的平衡。电压主要取决于与系统中()的平衡。 3、中性点装设消弧线圈的目的是利用消弧线圈的()电流补偿接地故障时的()电流,使接地故障电流减少。 4、所谓继电保护的“四性”是()、()、()和 ()。 5、我国电力系统中性点接地方式主要有三种,分别是()、()、()。 6、由于故障点的过渡电阻存在,将使阻抗继电器的测量阻抗()。 7、某开关距离保护Ⅰ段二次定值整定1欧,由于开关电流互感器由原来的600/5改为750/5,其距离保护Ⅰ段二次定值应整定为( )。 8、过电流保护在系统运行方式变小时,保护范围将()。 9、助增电流的存在,使距离保护的测量阻抗(),保护范围()。 10、线路高频保护遇有()和()两种情况时应同时退出线路两侧的高频保护。

二、判断题(每题1分,共10题,10分) 1、()断路器失灵保护是一种后备保护,系统发生故障时,如果主保护拒动,则由其切除故障。 2、()备用电源自动投入装置一般只能动作一次,特殊情况下,也可以动作二次,以保证不间断供电。 3、()空载长线路充电时,末端电压会升高。这是由于对地电容电流在线路自感电抗上产生了压降。 4、()保护安装处的零序电压,等于故障点的零序电压减去故障点至保护安装处的零序电压降。因此,保护安装处距故障点越近,零序电压越高。 5、()大接地电流系统中接地短路时,系统零序电流的分布与中性点接地点的多少有关,而与其位置无关。 6、()距离保护和零序电流保护相比较,保护范围受系统运行方式影响大的是距离保护。 7、()新安装的变压器差动保护在变压器充电时,应将差动保护停用,瓦斯保护投入运行,待测试差动保护极性正确后再投入运行。 8、()带方向性的保护新投入运行时,应用负荷电流和工作电压来检验其电流、电压回路接线的正确性。 9、()距离保护中的振荡闭锁装置,是在系统发生振荡时,才启动去闭锁保护。 10、()母线充电保护只是在对母线充电时才投入使用,充电完毕后要退出。 三、选择题(每题2分,共10题,20分) 1、高频阻波器所起的作用是( )。

继电保护试卷试题答案

华南理工大学广州学院 2011– 2012学年度第二学期期末考试 《继电器保护原理课程》试卷(C卷答卷) 学校:专业层次:本科 学号:姓名:座号: 注意事项:1. 本试卷共五大题,满分100分,考试时间120分钟,闭卷; 2. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 3. 所有答案直接做在试卷上,做在草稿纸上无效; 4.考试结束,试卷、草稿纸一并交回。 要求: 1、所有试卷必须依据教学大纲和考试大纲的要求出题; 2、试卷内容难度:基础内容约占60%、中等难度内容约占30%、较难内容约占10%; 3、题型一般应该多样化,如:判断题、选择题、填空题、概念解释题、简答题、论述

题、计算题、设计题,操作题、作图题、分析题、编程题等; 4、题量适当,考试时间不低于90分钟,一般为120分钟; 5、同一份试卷中,相同内容不得出现在不同题型中;出卷应出A、B、C卷,题型相同且难易程度相当,同题型试题内容重复率不得超过20%; 6、试卷应合理分配各题型分数,且注明各小题分数; 7、按照学院统一试卷格式要求排版,每份试卷表头、得分表及密封线均应与试卷模版所给相同; 8、每份卷给出标准(参考)答案,其中论述题、分析题、操作题等应指出得分要点; 9、试卷与答案一起上交(含电子版),出卷教师在试卷纸版背面签名确认。 一.判断题(每题1分,共15分) 1.电力系统发生故障时保护装置如不能及时正确动作就可能破坏电力系统运行的稳定 性。 ( √ ) 2.电气设备过负荷或内部发生故障时,其供电线路继电保护装置应将过负荷设备切除。 ( × ) 3.中性点不接地电网发生单相接地时,故障线路通过的零序电流为本身非故障相对地电 容电流之和。 ( × ) 4.电流比相母线保护是否动作只与电流的相位有关,而与电流的幅值无关。 ( √) 5.电力系统故障时,继电保护装置可只发出信号,不切除故障设备。 ( √ )

电力系统继电保护试题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分 1.过电流继电器的返回系数(B) A.等于0 B.小于1 C.等于1 D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求(B) A.大于2 B.大于1.3~1.5 C.大于1.2 D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是(A) A.有机会只切除一条线路B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路D.不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的(D) A.方向性B.可靠性 C.灵敏性D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是(D) A.90°接线B.3 0、3 0 C.-3 、-3 D.-3 0、3 0 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是(B) A.全阻抗继电器B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是(D) A.0°接线B.90°接线 C.3 0、3 0 D.A、A+ 3 0零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的(A) A.测量阻抗增大,保护范围减小B.测量阻抗增大,保护范围增大 C.测量阻抗减小,保护范围减小D.测量阻抗减小,保护范围增大 9.在距离保护的Ⅰ、Ⅱ段整定计算中乘以一个小于1的可靠系数,目的是为了保证保护动作的(A) A.选择性B.可靠性 C.灵敏性D.速动性 10.在校验距离Ⅲ段保护远后备灵敏系数时,分支系数取最大值是为了满足保护的(C)

电力系统继电保护期末复习知识点张保会

第一章 I. 电力系统的正常工作状态、不正常工作状态和故障状态(填空) 2 .一般将电能通过的设备称为电力系统的一次设备。 3. 对一次设备的运行状态进行监视、测量、控制和保护的设备,称为电力系统的二次设备。 4. 所有的等式约束条件均满足,部分的不等式约束条件不满足但又不是故障的电力系统工作 状态,称为不正常运行状态。 电力系统的所有一次设备在运行过程中由于外力、绝缘老化、过电压、误操作、设计制造缺 陷等原因会发生如短路、断线等故障。(选择) 5. 电力系统继电保护的基本任务:(1)自动、迅速、有选择性的将故障元件从电力系统中切 除,使故障元件免于继续遭到损坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行; (2)反应电气设备的不正常运行状态,并根据运行维护条件,而动作于发出信号或跳闸。 6. 保护类型:过电流保护、低电压保护、距离保护、电流差动保护、瓦斯保护、过热保护 7. 继电保护装置组成由测量比较元件、逻辑判断元件和执行输出元件。 8. 电流互感器TA将一次额定电流变换为二次额定电流5A或1A,测量电流二次侧绝不开路 电压互感器TV二次测绝不短路,输出100KV以下电流。 9. 电力元件配备两套保护:主保护、后备保护。 安装位置不同,选近后备/远后备 10. 继电保护基本要求:可靠性、选择性、速动性和灵敏性 II. 四个基本要求关系:四个特性即相互统一,又相互矛盾,要根据实际情况考虑。继电保 护的科学研究、设计、制造和运行的大部分工作也是围绕如何处理好这四者的辩证统一关系 进行的。相同原理的保护装置在电力系统的不同位置的元件上如何配置和配合,相同的电力 元件再电力系统不同位置安装时如何配置相应的继电保护,才能最大限度地发挥被保护电力 系统的运行效能,充分体现着继电保护工作的科学性和继电保护工程实际的技术性。 第二章 1. 无论启动和返回,继电器的动作都是明确干脆的,不可能停留在某一个中间为位置,这种 特性称为"继电特性” 2. 返回电流与启动电流的比值称为继电器的返回系数Kre=Ire/Iop过电流继电器的返回系数恒小于1 3. 在相同地点发生相同类型的短路时流过保护安装处的电流最大,对继电保护而言称为系统最大运行方式。 4. 对于反应于短路电流幅值增大而瞬时动作的电流保护,称为电流速断保护。 5. 电流速断保护的优点是简单可靠、动作迅速,因而获得广泛的应用。缺点是不可能保护线路的全长,而且保护范围直接受运行方式的影响。 6. 灵敏度最高III段,最低1段。 7. 使用1段、II段或III段组成的阶段式电流保护,其主要优点是简单、可靠 8. 电流保护的

相关文档
相关文档 最新文档