文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高压调试方案调试方案

高压调试方案调试方案

高压调试方案调试方案
高压调试方案调试方案

组织设计(方案)

本表一式三份,经监理单位审批后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

目录

一、工程概况

二、电气设备试验、调试的标准及依据

三、调试程序、内容及技术要求

四、主要资源计划

五、质量目标及保证措施

六、安全技术措施及要求

一工程概况

河南天冠企业集团有限公司薯类乙醇生产线酶基地项目高压调试工程由中化二建集团

负责施工,主要的电气调试工作有:10kV高压开关柜、10kV高压电缆、10kV高压电机、

10kV变压器等。其中高压开关柜内元器件主要有:微机继电保护装置,微机继电保护备自投装置,智能操作装置,消谐、消弧装置,PT并列装置,真空断路器,电流、电压互感器, 零序电流互感器,氧化锌避雷器,接地刀装置,带电显示装置,中间继电器等。

10kV电气设备依据标准和规程进行交接试验和调试,继电保护校验依据继电保护装置校验规程、业主提供整定值进行整定和校验。

二电气设备试验、调试的标准及依据

2.1设备厂家提供的说明书、技术文件

2.2《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GB50147-2010

2.3《电气装置安装工程电力变压器,油浸电抗器,互感器施工及验收规范》(GB50148-2010

2.4《电气装置安装工程电缆电路施工验收规范》(GB50168-2006

2.5《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》(GB50149-2010

2.6《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006

2.7《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB50171-2012)

2.8《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006)

2.9《接地装置安装》(03D501-4)

2.10 设计单位、业主提供整定值及具体要求

三调试程序、内容及技术要求

3.110kV高压开关柜(真空断路器)

3.1.1采用数字式兆欧表,测量整体绝缘电阻,应参照制造厂的规定;测量绝缘拉杆的绝缘电

阻值,在常温下绝缘电阻值不应低于 1200 MQ0

3.1.2测量每相导电回路的电阻值,采用采用微欧姆计法测量,电阻值应符合产品技术条件的规定。

3.1.3采用交流试验变压器对真空断路器进行交流耐压试验,状态应在合闸及分闸状态下进行。合闸状态耐压值为 32kV/ min,分闸状态断口交流耐压值为 32kV/min ;当在分闸状态下进行时,试验时不应发生贯穿性放电。

3.1.4用开关特性测试仪测量断路器分、合闸时间;测量分、合闸的同期性;这些应在断路器额定操作电压下进行,实测值应符合产品技术条件的规定。

3.1.5用开关特性测试仪测量断路器合闸过程中触头接触后的弹跳时间,实测值不应大于

2ms

3.1.6用500V兆欧表及高精度万用表测量分、合闸线圈的绝缘电阻和直流电阻;绝缘电阻不应低于10MQ,直流电阻与产品出厂值相比应无明显差别。

3.1.7断路器操动机构试验,在额定操作电压下,每次操作断路器均应正确、可靠地动作,

操作次数不小于三次;直流分闸电磁铁在其线圈端钮处测得的电压大于额定值的65 %时,

应可靠分闸。

3.2电流互感器

3.2.1外观检查应无破损现象。

3.2.2用2500V兆欧表测量10kV电流互感器一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间

及其对外壳的绝缘电阻。绝缘电阻值不宜低于 1000血

323 绕组连同套管对外壳的交流耐压试验值(24kV/ min )。

324 用互感器特性测试仪对互感器进行励磁特性曲线试验,试验实值与产品出厂值相比 无明显差别。

325 用互感器特性测试仪检查电流互感器比差、角差,应与制造厂名牌值相符,且误差 在规定范围内。

326

采用直流感应法对电流互感器引出线进行极性检查,

必须符合设计要求,并和铭牌、

标志相符。 327 绕组直流电阻测量,同型号、同规格、同批次电流互感器一、二次绕组的直流电阻 和平均值的差异不宜大于10%

3.3 电压互感器

3.3.1 用2500V 兆欧表或数字兆欧表,测量一次绕组对二次绕组及外壳、 各二次绕组间及 其对外壳的绝缘电阻。绝缘电阻值不宜低于 1000血。

采用互感器组别测试仪检查电压互感器的接线组别,应符合产品技术要求。

用双臂电桥测量电压互感器的绕组直流电阻值,应符合产品技术条件的规定。

电压互感器的比差用自动变比测试仪测量,其变比误差应符合产品技术条件的规

3.3.

2 3.3.

3 3.3.

335 空载电流及感应耐压试验,采用交直流稳压电源、电流表、电压表进行测试。在电压互感器二次线圈通入额定电压进行空载测试,其值与同批、同型号之间应无明显差别。

3.3.6交流耐压 24kV /min

3.4母线

3.4.1绝缘电阻检查;母线采用2500V兆欧表,测得绝缘电阻值应满足规范要求。在对母

线进行绝缘检查前,应尽可能断开与其相连的部件及接线,绝缘子及母线表面应清扫干净,无灰尘及杂物。母线应分段进行检查,若测得数据不符合要求,则应进一步分段检查,直到测得绝缘电阻合格为止。绝缘电阻检查合格后,应即时放电并恢复拆下的部件并接线。

3.4.2母线系统应进行交流耐压试验,若母线上连接的其它高压单元件无法拆开,应根据交流耐压标准最低的元件对母线进行交流耐压试验。试验设备采用交流试验变压器,试验现场应采取必要的安全防护措施,防止发生危险。试验结束后,拆开的元器件和接线应及

时恢复。

3.4.3检查母线相位应与设计一致。

3.5电力电缆

3.5.1外观检查无异常。

3.5.2采用2500V兆欧表测量各电缆芯线对地和各芯线间的绝缘电阻。每测量完电缆芯线绝缘电阻后,应立即对电缆进行放电。

3.5.3高压电缆应进行直流耐压和泄漏电流的测量。用直流泄漏试验变压器对10kV电缆

进行直流耐压试验和泄漏电流测量,试验电压值24kV/15min。试验时,试验电压分为 4~6 阶段均匀升,每阶段停留1mi n,并读取泄漏电流值。试验电压升至规定值后维持 15mi n, 其间读取1min和15min时泄漏电流,测量时应消除杂散电流的影响。电缆的泄漏电流具有下列情况之一,电缆绝缘可能有缺陷,应找出缺陷部位,并予以处理:

1)泄漏电流很不稳定;

2)泄漏电流随试验电压升高急剧上升;

3)泄漏电流随试验时间的延长有上升现象。

3.5.4采用万用表校对法检查电缆线路两端相位应一致、并与电网相位相符合。

3.6金属氧化物避雷器

3.6.1采用2500V兆欧表测量金属氧化物避雷器及基座绝缘电阻,绝缘电阻不应低于1000 MQ0

3.6.2用直流泄漏试验变压器,测量金属氧化物避雷器直流(1mA参考电压值 U/1mA

应符合产品技术条件的规定。实测值与制造厂规定值比较,变化不应大于土5% ; 0.75倍

U/1mA直流参考电压下的泄漏电流值不应大于 50uA,或符合产品技术条件下的规定。

3.6.3检查底座接地应可靠;

3.7微机继电保护校验

低压配电柜调试方案

低压配电柜调试方案集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

调试方案工程(电房)名称: 项目名称:低压配电柜/配电屏及发电机组低压配电屏 审核: 批准: 编制单位: 编制日期:2015年5月10日 目录 一、电气设备试验、调试的标准及依据 二、调试试验程序、内容及技术要求 三、质量目标及保证措施 四、安全技术措施及要求 一、电气设备试验、调试的标准及依据 1.1施工设计图纸 1.2设备厂家提供的说明书,技术文件; 1.3GB50150-2006,JJG124-2005,DL/T596-1996标准; 1.4设计,业主提供整定值及具体要求。 二、调试程序、内容及技术要求 2.1调试前检查产品完工情况

2.2查看预览图纸准备调试记录 2.2.2看一次系统图了解整个箱变的布置和在电力系统中的位置; 2.2.3看二次电源系统熟悉二次系统的电源走向,知道在哪送电,如何送; 2.2.4看整个图纸的二次原理图,根据原理图做出相对应的调试记录。 2.3调试设备参照以下表格: 2.4普通低压柜调试步骤如下:

三、质量目标及保证措施 为保证本调试工程达到质量优良、无质量责任事故,应采取如下措施: 1、调试人员应持证上岗,严禁无证操作。 2、调试仪器设备完好,属计量器具的应满足量值传递要求并在有效期范围内。 3、调试前应对所用仪器、设备熟练了解,在搬运、运输中应对仪器、设备进行可靠保护。 4、调试人员应熟悉工程图纸、了解各设备及元件的特性、掌握相应的标准规范。 5、调试时接线应准确无误,调试接线应一人接线,另一人检查后方可进行操作。 6、各项调试均应严格按照电气装置安装工程电气设备交接调试标准进行。 四、安全技术措施及要求 1、调试人员进入现场应穿戴整齐,戴安全帽,佩带胸卡。 2、对其他人员可能造成触电危险的调试区,应由专人看护现场,并在调试区域挂警示牌。 3、在调试过程时,严禁带电接线。 4、送电的设备应挂“已送电”标示牌,防止危害人身安全伤害。 5、送电前一定要进行绝缘检查,合格后方可送电。

最新高压配电柜调试方案

蒲城清洁能源化工有限责任公司新增污水处理项目 (303G)高压开关柜调试方案 编制: 审核: 批准: 陕西建工安装集团有限公司蒲城 新增污水处理项目部 2017年05月06日

目录 一、编制说明 (1) 二、编制依据 (1) 三、工程内容 (1) 四、主要资源计划 ........................................................................................... 错误!未定义书签。 五、质量目标及保证措施 (6) 六、安全技术措施及要求 (11) 七、应急救援报告 (11)

一、工程概况 本次工程内容为对原有的污水处理变电所(303G进行改造)。共增加5台电动机出线柜及2台10kV/0.4kV变压器出线柜共计7台10kV高压开关柜与原污水处理变电所(303G)10kV高压开关柜并柜。 二、编制依据 1.设计图纸。 2.设备厂家出具的出厂图纸,及出厂试验报告。 3.电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150-2006) 三、工程内容 根据现场高压电气设备实际情况本方案分为四项工作内容: 1. 电气设备的交接试验。 电气设备的交接试验在高压柜、变压器及电缆敷设安装完成后进行。交接试验按照电气设备交接试验GB50150-2006标准进行。 1.1高压开关柜试验; (1)辅助回路和控制回路绝缘电阻。 (2)断路器的主触头合闸时间,分闸时间和三相分、合闸同期性,合闸时的弹跳时间。 (3)断路器每相导电回路电阻测量。 (4)断路器绝缘电阻试验。 (5)断路器分合闸线圈绝缘电阻和直流电阻。 (6)断路器的操动机构试验。

设备调试、试运行方案

设备调试、试运行方案 设备调试、运行分别对仪表、电机、照明系统、接地进行测试调试,待各分项调试合格后,进行联合试运行。 1.调试方法 ①先检查各种照明配电柜是否已全部切断电源。 ②再检查各灯具是否测试合格及接线准确。 ③将本工程按系统、按照明配电箱控制的区域分成各自独立的调试区域,调试从上到下,逐层逐区域调试。 选择好A、B塔顶层最西端的照明配电箱,先引来临时电源,把该照明配电箱进线开关断开,且把正式进线先拆除,接着接上临时电源,送上电源,先打开箱内1路照明控制开关,再开启相关的照明灯具,正常,打开另一路照明控制开关。接着逐步打开照明配电箱内的全部开关。 然后采用相同的方法进行调试第二个照明配电箱,逐步调试完顶层的所有照明配电箱,再往下层调试,采用相同的方法直至所有的照明配电箱全部调试完。 ④照明系统每2小时用电压表和电流表测量电源电压、负荷电流,公建试运行24小时,住宅部分运行8小时。调试中逐个检查插座接线是否正确,开关控制灯具是否灵活、准确,控制顺序是否相对应,并随时观察灯具发光是否正常,导线发热是否有异常,发现问题及时查找原因进行整改,并作好记录。 2.电气动力系统调试 ⑴系统要求 ①各种用电设备安装完毕,且已经过绝缘测试合格。 ②相关管线敷设完,且已经过绝缘测试合格。 ③配电控制箱已经安装完,且已通过绝缘测试。 ④桥架、电缆敷设完毕,电缆绝缘测试合格。 ⑤母线敷设完毕,绝缘测试合格。 ⑥配电箱、柜安装完毕,绝缘测试合格。 ⑦各种高低压配电柜安装完毕,测试合格。 ⑵调试方法 ①先检查各种动力配电柜是否已全部切断电源。

②再检查各动力配件组成部分如:母线、电缆、电动机等,是否测试合格及接线准确。 ③将本工程按系统、按配电箱控制的区域分成各自独立的调试区域。 3.电机系统调试 ⑴电机调试运行步骤: 单机检查校验→线路绝缘摇测→控制回路接线→电机性能检查、接线→设备调整→供电回路电源电压测量、电机接线情况检查→单机无荷载启动→单机带荷载启动→数据记录 ⑵电机空载运行2小时,每隔1小时测量一次电源电压、空载电源直至2小时。 ⑶电机试运行接通电源后,如发现电机不能启动和启动时转速很低或声音不正常等现象,应立即切断电源检查原因。 ⑷电机试运行中需检查:电机的旋转方向、声音、气味是否正常;换向器、滑环及电刷的工作情况是否正常;电机的温度是否过热;轴承的温升是否正常;电机的振动是否符合要求。 ⑸交流电机带负荷启动次数应尽量减少,如产品无规定时按在冷态时可连续起动2次,在热态时,可连续起动1次。

高低压配电柜安装方案计划

| 海南省万泉河红岭水利枢纽工程机电设备安装工程 坝后电站 高低压盘柜安装方案 批准: 审核: 编制: 葛洲坝集团第二工程有限公司机电安装分公司 红岭水利枢纽工程安装项目部 二○一三年十二月

目录 1概况 (3) 2编写依据 (3) 3工程量 (3) 4现场安装条件 (4) 5施工前准备 (4) 6安装技术措施 (5) 7盘柜安装的检查和验收: (11) 8进度计划及保证措施 (11) 9施工质量控制及保证措施 (12) 10安全技术及文明施工措施 (13) 11施工事故应急措施 (15)

坝后电站高低压柜安装方案 1概况 红岭水电站高低压盘柜有35KV高压开关柜、10.5KV高压开关柜、400V低压配电柜。35KV开关柜、10.5KV开关柜、400V低压配电柜均由中山明阳电器有限公司生产。高压开关柜主要是用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用;400V低压盘柜主要是作用交流50HZ、400V以下的低压动力和照明配电。 2编写依据 2.1 设计施工图纸及设计更改通知单 2.2 主要规程规范 《1kv及以下配线工程施工与验收规范》GB50575-2010 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GBJ149-90 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92 2.3 厂家说明书 2.4本单位多年施工经验以及严格的检查制度 3工程量 盘柜安装工程量清单

4现场安装条件 4.1 35KV开关柜厂家到货直接拖到安装间利用桥架卸货,再用2T液压叉车、2T液压拖车以人工安装就位; 4.2 KV开关柜用2T汽车运输至相应部位GIS室电动葫芦卸车。室内采用2吨液压叉车、2T液压拖车以人工安装就位。 4.3 400V配电柜利用2T汽车运输至安装场利用桥机卸车。室内采用液压拖车以人工安装就位。 5施工前准备 5.1 现场布置:合理布置现场,包括基础材料准备、盘柜组装和防护措施等。 5.2 技术准备:盘柜安装前组织有关技术人员熟悉设计图纸,标准规范,厂家安装说明书以及设备技术档案等有关资料。 5.3 人员组织:技术负责人(含技术服务人员),安装、试验负责人,安全、质量负责人,安装、试验人员。 5.4 工器具准备:

电气控制柜的安装与调试

电气控制柜的安装与调试工作页 一、明确任务、获取信息 下达任务: 同学们,这次活动您的工作任务是:完成学校配电室运行及管理工作,具体要求: 1、常用电工工具的使用;常用电工仪器、仪表的使用。 2、配电室二次侧线路的学习。 3、配电室管理规章制度的学习。 4、配电室设备设施的熟悉。 5、工作票使用知识的学习。 学习目标: 完成本学习任务后,你应该能够: 1、熟悉配电室的各种管理规定和安全操作规程。 2、熟悉配电室设备,会根据要施操作,能熟练地进行日常维护。 3、能看懂配电室二次线路图。 4、熟悉《供配电设备设施运行日记》等各种记录表格文件,记录设备运行数据。 5、能对运行数据(电压、电流、功率因数、环境温度、有功功率、无功用量)及运行状况进行分析,查找故障或故障隐患,及时进行处理。 6、会使用微型计算机采集信息,会进行简单的微机故障处理。 7、学生能自我评价工作结果。 建议您在18学时完成本任务。 工作流程:

实施 完成此活动后,您需要提交的容有:工作计划;看懂配电室二次线路图;对运行数据(电压、电流、功率因数、环境温度、有功用量、无功用量)及运行状况进行分析,查找故障或故障隐患,及时进行处理活动,总结报告。 请您认真阅读工作页,按照工作页提示,完成本任务。 【必备检索资料】 完成此任务前,你应通过查阅资料,学习相关知识,获取设计方法与技巧,为顺利完成本任务打下坚实基础。必备检索资料有《企业供电系统及运行》《工厂变配电》。 引导问题: 你可以通过完成下列问题,来进行相关知识的学习,进而获取设计方法与技巧。 一、什么叫电力系统、动力系统和电力网? 二、在企业中常见的电气设备有几种工作制?它们各有什么特点?

高压柜电气调试方案

调试方案 工程(电房)名称: 项目名称:10kV高压开关柜/中压开关柜 审核: 批准: 编制单位: 编制日期:2015年5月10日

目录 一、电气设备调试、调试的标准及依据 二、调试试验程序、内容及技术要求 三、质量目标及保证措施 四、安全技术措施及要求

一、电气设备调试、调试的标准及依据 1.1 施工设计图纸 1.2 设备厂家提供的说明书,技术文件; 1.3 GB50150-2006,JJG124-2005,DL/T596-1996标准; 1.4 设计,业主提供整定值及具体要求。 二、调试程序、内容及技术要求 2.1 高压开关柜/中压开关柜 2.1.1采用数字式兆欧表,测量整体绝缘电阻,应参照制造厂的规定;测量绝缘拉杆的绝缘电阻值,在常温下绝缘电阻值不应低于1200 MΩ。 2.1.2测量每相导电回路的电阻值,采用采用微欧姆计法测量,电阻值应符合产品技术条件的规定。 2.1.3采用交流调试变压器对真空断路器进行交流耐压调试,状态应在合闸及分闸状态下进行。合闸状态耐压值为32kV/ min,分闸状态断口交流耐压值为32kV/min ; 当在分闸状态下进行时, 调试时不应发生贯穿性放电。 2.1.4用开关特性测试仪测量断路器分、合闸时间;测量分、合闸的同期性;这些应在断路器额定操作电压下进行,实测值应符合产品技术条件的规定。 2.1.5用开关特性测试仪测量断路器合闸过程中触头接触后的弹跳时间,实测值不应大于2ms。 2.1.6 用500V兆欧表及高精度万用表测量分、合闸线圈的绝缘电阻和直流电阻;绝缘电阻不应低于10MΩ,直流电阻与产品出厂值相比应无明显差别。 2.1.7断路器操动机构调试,在额定操作电压下,每次操作断路器均应正确、可靠地动作,操作次数不小于三次;直流分闸电磁铁在其线

浓密机低压电气柜调试报告

电气装置安装工程报审表 工程名称:云南华联锌铟股份有限公司8000t/d选矿扩建工程 精矿浓缩机及泵房调试工程编号:JKNDYDKGTS-007 致:云南鑫华建设咨询监理有限公司(监理单位) 我方于年月日完成该子项所属低压配电屏部分的安装调试工作(见附件)。现将调试记录结果报上,调试报告为下述部位: 精矿浓缩机及泵房 请予以审核。 附件: 1. 低压配电屏实验报告份 承包单位(章):中国十五冶金建设集团有限公司 项目经理: 日期: 审查意见: □符合设计要求和施工质量验收规范规定 □不符合设计要求和施工质量验收规范规定 项目监理机构: 总/专业监理工程师: 日期:

使用单位:云南华联锌试验日期:2013.07.23 天气:晴 型号:MNS 额定电压:380 V 额定电流: A 出厂编号:K12460701 设备位号:+AA1 安装位置:浓密机配电室 项目检验内容结论 常规检查1.盘柜表面无变形,漆面均匀无刮痕良好2.盘顶盖板,柜门无变形能可靠关牢良好3.盘柜连接螺栓,母线连接螺栓,连接牢固无松动现象良好4.二次配线美观、可靠无零乱,无需接现象良好5.盘面表计、开关、按钮、指示灯完好,无缺件,无破损良好6.电流互感器的变比与表盘的变比一致良好 断路器检验1.通电操作断路器合闸、分闸各5次,都能可靠合、分闸,无卡涩无异响且指示正 确 良好2.断电操作5次,均能可靠跳闸且指示正确良好3.合闸时,三相触头能可靠吸合,无间隙,无缺相良好4.分闸时,三相触头能可靠断开,无粘着良好5.通电打开储能开关,操作断路器,储能电机能正常储能良好 绝缘试验1.断路器上端触头相间及对地绝缘电阻(500MΩ)合格2.断路器下端触头相间及对地绝缘电阻(500MΩ)合格3.断路器上下端头之间的绝缘电阻(500MΩ)合格4.柜内母线相间绝缘电阻(500MΩ),及地绝缘电阻(500MΩ)合格5.控制回路绝缘电阻不小于20MΩ合格 送电后的检查1.送电后合上断路器,无异响无拉弧放电现象良好2.盘面上的指示灯,电压表指示正确良好(3.母联柜的上下端头的相序一致)/ 备注: 试验人员:聂向峰宋忠浩审核:成露

高低压配电安装工程施工方案

湖南华菱煤焦化有限公司焦化生化废水 处理提标改造项目高低压配电安装工程 电气专项施工方案 编制: 审核: 批准: 总包单位:浙江汉蓝环境科技有限公司 编制日期:2015年08月30日 目录 编制依据 (1)

编制说明 (4) 第一章工程概况 (4) 第二章施工总体部署 (5) 第三章施工准备 (7) 第四章施工工艺及主要施工流程 (10) 第五章主要施工方案 (12) 第六章安全生产管理及控制 (20) 第七章文明施工和环境保护23 编制依据

1.湖南华菱煤焦化有限公司焦化生化废水处理提标改造项目电气专业设计图 纸。 2.10KV 电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程技术文件。 3.国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。 4.本公司ISO9002 质量手册、程序控制文件及作业指导书。 5.本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备。 6.工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。 7.本工程采用的规范及标准编号如下:

编制说明 本工程工期紧,质量要求高,为保证优良的工程质量,使施工工艺达到一流水平,本《施工组织设计》中提出的施工方案、施工方法和技术措施,力求具体、实用、针对性强,同时积极慎重地推广和应用先进的新材料、新设备、新技术、新工艺,向科技要质量、要工期、要效益。 本《施工组织设计》是直接指导施工的依据。围绕质量、工期和安全这三大目标,在施工管理、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备周转材料配备、主要技术方案及措施、安全和工期的保证措施、文明施工及成品保护和工程质量保证措施等各个方面,做了统筹考虑,突出其科学性和可行性。 第一章工程概况 本工程为华菱煤焦化有限公司焦化生化废水处理提标改造所属10KV高、低压供配电专项安装工程。并柜安装高压开关柜2台KYN28-12、AA201(AA101),低压柜10台套,安装油浸变压器S11-M-800/10两台,从现有水处理变电所10KV高压室一、二段母线各并接KYN-28高压开关柜共两台,安装敷设从水处理变电所高压柜到现场变压器室两回路高压电缆YJV22-3*70

低压配电系统调试方案

第四章低压配电系统 4.1需调试项目 a、绝缘电阻测试 b、插座回路极性,连续性及接地回路阻抗测试 c、插座回路漏电保护开关漏电动作电流及动作时间测试 d、照度测试 e、防雷接地系统连续性及接地电阻测试 f、航空障碍灯功能测试 g、配电箱功能测试 h、非消防用电强切功能测试 i、照明系统BMS控制功能测试 j、低压配电柜功能测试 k、自动切换开关功能测试 l、备用发电机虚负载测试 m、备用发电机带大厦负载测试 调试程序 绝缘电阻测试 a、所有供电回路在送电前必需进行绝缘测试,以确保无短路/漏电情况,安全送电。 b、测试时,所有开关及断路器应处于闭合状态,所有回路之极性正确,电气连续 性完好无缺。所有灯贝泡应除去,所有用电器具应断离,所有控制灯具或其它用电器具之就地开关应闭合,如无法除去灯泡或用电器具,则应将有关控制开关断开,所有电子器件亦应适当隔离,以避免因高电压测试而损坏。 c、以1000V绝缘电阻测试仪进行测试,测试应包括相线对相线,相线对中性线, 相线对接地线及中性线对接地线各项,阻值应为无限大,并应做详细记录。 插座回路极性,连续性及接地回路阻抗测试 以接地电阻测试仪测试所有插座回路之接线极性是否正确,连续性是否正常及接地回路阻抗是否符合规范要求,作详细记录。 插座回路漏电保护开关漏电动作电流及动作时间测试 a、测试插座回路漏电保护开关漏电动作电流及动作时间,以保证漏电保护开关能在规范要 求之电流及时间内动作,提供安全保护功能。 b、将漏电电流测试仪之插头插入每一组插座回路之最后一个插座,按下测试仪上之测试按 钮,漏电保护开关应马上跳闸,详细记录各跳闸时间及动作电流,跳闸时间应不大于秒(40ms),动作电流应不大于30毫安(30mA)。 照度测试 a、测量各区域/房间之照度是否符合合约要求。 b、以照度仪置于工作面高度(约750mm),测量各区域/房间内不同位置之照度,测试位置/

低压配电柜检修方案

低压配电柜检修方案 装备科

审批:审核:编写:

目录 一、编制目的 二、检修配电柜概况 三、配电柜检修步骤 四、检修部署 五、安全防护措施 六、危险源辨识

一、编制目的 检查并及时处理供配电设备隐患,满足设备在良好的条件下运行,确保设备性能,保证安全运行。 二、检修配电柜概况 因配电柜的特殊性在正常生产时无法对其进行维护,存在积尘较多螺丝松动的情况。为了保证配电柜设备长期运行,要对在运行配电柜进行计划检修,为了做好本次检修工作,保证检修质量,实现开车一次成功,特编制本方案。 配电柜检修内容; 三、配电柜检修步骤 1)根据以上内容备置检修所需的材料、工具和专用试验设备; 2)开具检修工作票,电气作业票;

3)按照检修内容展开工序; 1.检修前必须经得厂部调度或工段的批准。 2.检修前办理好停送电手续并通知其他车间及调度停电的时间和范围。 3.检修时应从变压器低压侧开始。配电柜断电后,挂接地线防止突然来电和母线残存电荷放电,清洁柜中灰尘,检查母线及引下线连接是否良好,接头点有无发热变色,检查电缆头、接线桩头是否牢固可靠,检查接地线有无锈蚀,接线桩头是否紧固。所有二次回路接线连接可靠,绝缘符合要求。 a、检查抽屉式开关时,抽屉式开关柜在推入或拉出时应灵活,机械 闭锁可靠。检查抽屉柜上的自动空气开关操作机构是否到位,接线螺 丝是否紧固。清除接触器触头表面及四周的污物,检查接触器触头接 触是否完好,如触头接触不良,必要时可稍微修锉触头表面,如触头严重烧蚀(触头点磨损至原厚度的1/3)即应更换触头。电源指示仪表、 指示灯完好。 b、检修电容柜时,应先断开电容柜总开关,然后进行验电,再用10mm2以上的一根导线逐个把电容器对地进行放电后,外观检查壳体良好,无渗漏油现象,若电容器外壳膨胀,应及时处理,更换放电装置、控制电路的接线螺丝及接地装置。合闸后进行指示部分及自动补偿部分的调试。 c、受电柜及联络柜中的断路器检修:先断开所有负荷后,用手柄摇出 断路器。重新紧固接线螺丝,检查刀口的弹力是否符合规定。灭弧栅有否破裂或损坏,手动调试机械联锁分合闸是否准确,检查触头接触是否

高压配电柜调试方案

高压配电柜调试方 案

蒲城清洁能源化工有限责任公司 新增污水处理项目(303G)高压开关柜调试方案 编制: 审核: 批准: 陕西建工安装集团有限公司蒲城 新增污水处理项目部 05月06日

目录 一、编制说明 (1) 二、编制依据 (1) 三、工程内容 (1) 四、主要资源计划 ....................................................... 错误!未定义书签。 五、质量目标及保证措施 (6) 六、安全技术措施及要求 (11) 七、应急救援报告 (11)

一、工程概况 本次工程内容为对原有的污水处理变电所(303G进行改造)。共增加5台电动机出线柜及2台10kV/0.4kV变压器出线柜共计7台10kV高压开关柜与原污水处理变电所(303G)10kV高压开关柜并柜。 二、编制依据 1.设计图纸。 2.设备厂家出具的出厂图纸,及出厂试验报告。 3.电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150- ) 三、工程内容 根据现场高压电气设备实际情况本方案分为四项工作内容: 1. 电气设备的交接试验。 电气设备的交接试验在高压柜、变压器及电缆敷设安装完成后进 行。交接试验按照电气设备交接试验GB50150- 标准进行。 1.1高压开关柜试验; (1)辅助回路和控制回路绝缘电阻。 (2)断路器的主触头合闸时间,分闸时间和三相分、合闸同期性,合闸时的弹跳时间。

(3)断路器每相导电回路电阻测量。 (4)断路器绝缘电阻试验。 (5)断路器分合闸线圈绝缘电阻和直流电阻。(6)断路器的操动机构试验。 (7)断路器交流耐压试验。 (8)CT绝缘电阻试验。 (9)CT交流耐压试验。 (10)CT极性检查。 (11)CT变比检查和变比误差测量。 (12)PT绝缘电阻测量。 (13)PT交流耐压试验。 (14)PT联结组别和极性。 (15)PT电压比测试和变比误差测量。(16)PT一、二次直流电阻测试。 (17)过电压保护装置的测试。 1.2电力电缆; (1)测量绝缘电阻。 (2)交流耐压试验或直流泄露电流测量。(3)电缆两端相位检查。 1.3隔离开关试验; (1)测量绝缘电阻。 (2)交流耐压试验。

低压配电柜调试方案

调试方案 工程(电房)名称: 项目名称:低压配电柜/配电屏及发电机组低压配电屏 审核: 批准: 编制单位: 编制日期:2015年5月10日 目录 一、电气设备试验、调试得标准及依据 二、调试试验程序、内容及技术要求 三、质量目标及保证措施 四、安全技术措施及要求 一、电气设备试验、调试得标准及依据 1、1 施工设计图纸 1、2 设备厂家提供得说明书,技术文件; 1、3GB50150-2006,JJG124-2005,DL/T596-1996标准; 1、4设计,业主提供整定值及具体要求。 二、调试程序、内容及技术要求 2、1调试前检查产品完工情况

2、2查瞧预览图纸准备调试记录 2、2、1瞧技术说明就是否对该项目有特殊要求; 2、2、2瞧一次系统图了解整个箱变得布置与在电力系统中得位置; 2、2、3瞧二次电源系统熟悉二次系统得电源走向,知道在哪送电,如何送; 2、2、4瞧整个图纸得二次原理图,根据原理图做出相对应得调试记录。 2、3调试设备参照以下表格: 2、4普通低压柜调试步骤如下:

三、质量目标及保证措施 为保证本调试工程达到质量优良、无质量责任事故,应采取如下措施: 1、调试人员应持证上岗,严禁无证操作。 2、调试仪器设备完好,属计量器具得应满足量值传递要求并在有效期范围内。 3、调试前应对所用仪器、设备熟练了解,在搬运、运输中应对仪器、设备进行可靠保护。 4、调试人员应熟悉工程图纸、了解各设备及元件得特性、掌握相应得标准规范。 5、调试时接线应准确无误,调试接线应一人接线,另一人检查后方可进行操作。 6、各项调试均应严格按照电气装置安装工程电气设备交接调试标准进行。 四、安全技术措施及要求 1、调试人员进入现场应穿戴整齐,戴安全帽,佩带胸卡。 2、对其她人员可能造成触电危险得调试区,应由专人瞧护现场,

高压调试方案(文书参照)

1、工程概述 1.1、工程名称:马钢煤焦化公司1--4#焦炉干熄焦安装工程 1.2、项目名称:10kV中央配电室供配电系统 1.3、设计单位:鞍山焦化耐火材料设计研究总院 1.4、工程内容:根据鞍山焦化耐火材料设计研究总院提供的31ED150电气施工图,工程的主要实物量有: 10kV高压开关柜 27面 电压互感器、消弧及过电压保护装置柜 4面 电容补偿柜 2面 电力变压器 1250kVA 10/0.4kV 2台 电力变压器 1000kVA 10/0.4kV 2台 真空断路器 VS1(ZN63A) DC220V 24台 电流互感器 LZZBJ9-10AQ 600/5A 4台 电流互感器 LZZBJ9-10AQ 400/5A 2台 电流互感器 LZZBJ9-10AQ 200/5A 4台 电流互感器 LZZBJ9-10AQ 150/5A 4台 电流互感器 LZZBJ9-10AQ 100/5A 12台 电流互感器 LZZBJ9-10AQ 75/5A 4台 电流互感器 LZZBJ9-10AQ 50/5A 18台 零序电流互感器 LXZ1-0.5 43台 三相组合式过电压保护器24套

多功能保护继电器 DCAP3010(V2.0) 47台 直流电源屏 MZP(W)-01-I-120AH/220V 1套 高压电机 10kV/1250kW 2台 高压电机 10kV/800kW 1台 高压电机 10kV/710kW 1台 高压电机 10kV/355kW 5台 高压电机 10kV/315kW 4台 马钢干熄焦工程10kV中央配电室供配电系统为两路10kV电源进线,两路电源同时工作,单母线分段,互为备用。两路10kV电源分别引自马钢焦炉区域35kV变电所。 高压电源进线柜设速断、过流、过负荷和零序过流保护;分断柜设电流速断保护;高压电机设电流速断、过负荷、低电压、零序电流保护;变压器设电流速断、过电流、过负荷、零序电流和变压器温度、瓦斯保护等;同时开关柜还设机械联锁保护,只有当开关柜门关闭,断开接地,才能把小车推进到工作位置,才能合上断路器;同时只有分断断路器,才能把拉出到试验位置。 高压开关柜控制电源(DC220V)、合闸电源(DC220V)均由直流电源屏供电;直流电源屏电源(AC220V)、高压开关柜内照明(AC220V)、柜内防潮加热器(AC220V)均引自所用电交流盘;所用电交流盘电源为两路380V 电源进线,一路引自100AH高压柜所用电变压器,一路引自5#回收变电所,两路电源同时工作,单母线分段,互为备用。

配电柜维修方案

配电柜维修方案 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

目录 六、危险源辨识 一、编制目的 检查并及时处理供配电设备隐患,满足设备在良好的条件下运行,确保设备性能,保证安全运行。 二、检修配电柜概况 因配电柜的特殊性在正常生产时无法对其进行维护,存在积尘较多螺丝松动的情况。为了保证配电柜设备长期运行,要对在运行配电柜进行计划检修,为了做好本次检修工作,保证检修质量,实现开车一次成功,特编制本方案。 此次配电柜检修内容;

三、配电柜检修步骤 1)根据以上内容备置检修所需的材料、工具和专用试验设备; 2)开具检修工作票,电气作业票; 3)按照检修内容展开工序; 1.检修前必须经得厂部调度或工段的批准。 2.检修前办理好停送电手续并通知其他车间及调度停电的时间和范围。 3.检修时应从变压器低压侧开始。配电柜断电后,挂接地线防止突然来电和母线残存电荷放电,清洁柜中灰尘,检查母线及引下线连接是否良好,接头点有无发热变色,检查电缆头、接线桩头是否牢固可靠,检查接地线有无锈蚀,接线桩头是否紧固。所有二次回路接线连接可靠,绝缘符合要求。

a、检查抽屉式开关时,抽屉式开关柜在推入或拉出时应灵活,机械 闭锁可靠。检查抽屉柜上的自动空气开关操作机构是否到位,接线螺 丝是否紧固。清除接触器触头表面及四周的污物,检查接触器触头接 触是否完好,如触头接触不良,必要时可稍微修锉触头表面,如触头严重烧蚀(触头点磨损至原厚度的1/3)即应更换触头。电源指示仪表、指示灯完好。 b、检修电容柜时,应先断开电容柜总开关,然后进行验电,再用10mm2以上的一根导线逐个把电容器对地进行放电后,外观检查壳体良好,无渗漏油现象,若电容器外壳膨胀,应及时处理,更换放电装置、控制电路的接线螺丝及接地装置。合闸后进行指示部分及自动补偿部分的调试。 c、受电柜及联络柜中的断路器检修:先断开所有负荷后,用手柄摇出断路器。重新紧固接线螺丝,检查刀口的弹力是否符合规定。灭弧栅有否破裂或损坏,手动调试机械联锁分合闸是否准确,检查触头接触是否良好,必要时修锉触头表面,检查内部弹簧、垫片、螺丝有无松动、变形和脱落。 4、模拟试验: 在断开电源的条件下,对开关进行手动分合闸;送电后对进行继电保护、工艺与电气联锁等试验。 7、验收。 A.确认各项检修工作已完成;使用工具数量齐全柜内无遗留

6(10)KV变配电系统调试方案(中英)

6(10)KV变配电系统调试方案 Schem e of 6KV transformer station system test l、编制说明 I nstruction 为确保供电的可靠性,6KV变配电系统,通常设计为两段单母线双回路电源供电,由母联断路器将其二段连结,可分段或并联运行。本方案针对此运行方式编写,适合国内工程项目,现场可结合实际情况予以参考。 Power supply by single bus-bar in two sections a double of circuit in 6KV system, join the two bus-bar with Circuit Breaker, running it single or parallel m ode, then ensure uninterrupted power. 2、编制依据 设计院设计的施工图纸 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》CB50150-91。 《电力系统继电保护及电网安全自动装置检验条例》。 《电气安装工程施工及验收规范》GB50303-2002。 《保护继电器教验》。 有关的电气计量表计检定规程。 电气设备的厂家技术文件资料。 工程项目的施工组织设计。 有关的电气试验,运行安全操作规程。 公司《质量保证手册》、《质量体系文件》及其支撑性文件。 3、工程概况 In troduction 3.1、系统的运行方式 R unning m ode of system 6KV两段进线,来自同一系统,Ⅰ、Ⅱ段母线由母线联络柜联结。母联设有BZY备用电源自投装置,可分别选择两段母线分段或一进线带二线。 Join two buses with bus united section switch in which install BZT 母线馈线变压器若干台和高压电动机若干台。母线侧无发电机,二次系统无同期回路。 3.2、主要设备实物工程量 用表格列出变压器、电动机、高压开关柜,控制、保护、信号盘柜等主要设备的台件数量、规格型号。 List the am ount, m odel and specification of project, include transform er, m otor, switch, and signal, control panel, protect panel 3.3。技术参数 T echnical param eter 用表格的形式列出主设备电气性能参数,继电保护整定值,有特殊要求设备的技术参数。 本方案不包括高压电动机及低压系统的调试。 List electric characteristic parameter of main equipment , protect setting value of delay and special equipm ent, The schem e not include test for HV m otor and LV sy stem

高压开关柜安装与调试教学内容

高压开关柜安装与调 试

设备安装调试 一、施工前的管理 1、施工技术准备 施工技术是工程施工的重要保证,是确保质量的关键,是安全生产的必要手段。因此,施工前我公司针对工程特点和设计要求,根据国家标准、规程、规范及招标方要求,组织技术人员进行施工图会审,读懂设计图纸,及时解决各种疑问;我公司进入现场施工前进行技术交底并记录完整备案,按规范、图纸要求编写施工作业指导书。 2、施工现场堪查 施工前对建筑工程和设备进行检查,检查项目有:高压控制柜混凝土基础达到允许安装的强度,基础面水平,焊接构件的质量符合要求;预埋件及预留孔符合设计要求,预埋件牢固;通、排气设施应安装完毕;土建施工设施已拆除,场地清理干净,具有足够的施工场地,道路通畅;受电后无法进行装饰工作项目以及影响安全运行的工作施工完毕;高压开关柜基础型钢牢固固定,允许偏差满足设计及有关规范要求。检查运输路径,确定合适的吊装方案。测量放线定位,依据图纸用墨线打出每列柜的平齐线及断线,列柜的端线要同时打出。墨线清晰、无重影,用钢卷尺核实与图纸要求一致。 二、施工过程及注意事项 1、开箱检查 保证配电设备的质量,与招标方共同进行开箱检查,填写设备开箱检查记录单。高压开关柜有出厂价合格证和随带的技术文件、检验报告。 外观检查:包装完好,无碰撞损伤,开关柜的标牌、型号、规格及各项标识与设计相符,柜内元器件无损坏、丢失。接线无脱落、脱焊。 2、开关柜运输、吊装 开箱检查后,按安装顺序吊运至配电室。在运输过程中车辆行驶平稳,封车牢固可靠,且不损伤设备。开关小车与开关柜一体来货时,将小车移出,放置在不妨碍施工的位置。用专用拖车或滚杠将开关柜体移至安装位置,开关柜摆放顺序符合设计图纸要求。

10kV高压开关柜改造实施方案

10kV高压开关柜改造实施方案 0 引言 20世纪60至70年代建成的变电站中,10kV送配电系统大多为SN10-10型户内少油断路器,存在体积大,重量大,易爆炸,寿命短,噪音大,易造成环境污染等缺陷。随着国民经济的迅速发展,电网技术的不断提高,真空型断路器由于具有可靠性高、寿命长、体积小、重量轻、不爆炸、低噪音、无污染环境的优点,成了更新换代产品。近年来,10kV GG1—A(F)高压开关柜无油化改造在各供电局每年大修技改项目中占有重要比重,成了各供电企业的重点改造项目之一。然而,在已运行变电站中进行开关柜改造,由于用电负荷重、停电时间短,改造工作任务重,施工场地有限等方面的原因,就如何强化管理、优化实施方案,确保改造工程按质、按时、安全顺利完成,成了各供电局及施工单位面临的一道新课题。 本文以110kV老教场变10kVGG-1A柜改造工程为例,对10kV高压开关柜改造工程的实施方案进行了深入探讨和研究。 1 概述 110kV老教场变位于贵州盘县,本期工程主要内容为更换10kVI段1#至13# GG-1A柜,新柜采用KYN27-12(Z)型10kV高压开关柜。工作内容含旧设备拆除、新设备基础改造、新设备安装、保护改造、二次电缆更换及调试等工作量。具体见表1。改造后主变进线柜到穿墙套管的连接采用三相封闭式母线桥进行连接。开关柜上安装有就地保护测控装置,该保护测控装置通过网络与主控制室电脑主机连接,工程内容包括安装就地保护测控装置及相应通讯电缆、交直流电缆及控制电缆;调试部分包括高压开关柜及柜内设备(断路器、电流互感器、电压互感器、避雷器、站用变压器),二次部分包括就地保护测控装置调试。 2 实施方案 2.1 实施工序安排 1)流水段化分 按照本工程情况工作内容主要是:馈线柜负荷转移、旧开关柜拆除、新开关柜安装、电缆敷设及新设备调试。流水划分时按照此工作内容划分较为合理,工作条理清楚,容易实现更好的实施效果。 2)工艺流程 上报停电施工方案(含施工内容、停电计划、停电范围、安全技术措施等内容),停电施工许可作业票办理,负荷转移(电缆转接),拆除原设备、电缆,安

低压电气柜调试报告及报审表

电气装置安装工程报审表 工程名称:江西铜业股份有限公司 -江铜国际广场1#楼工程调试工程编号:JXTYGJGC-DYG-01# 致:云南鑫华建设咨询监理有限公司(监理单位) 我方于年月日完成该子项所属低压配电屏部分的安装调试工作(见附件)。现将调试记录结果报上,调试报告为下述部位: 江铜国际广场1#楼 请予以审核。 附件: 1. 低压配电屏实验报告16 份 承包单位(章):中国十五冶金建设集团有限公司 项目经理: 日期: 审查意见: □符合设计要求和施工质量验收规范规定 □不符合设计要求和施工质量验收规范规定 项目监理机构: 总/专业监理工程师: 日期:

低压成套开关检验报告使用单位:江西铜业股份有限公司试验日期:天气:晴 型号:GCS 额定电压:380 V 额定电流:1000 A 出厂编号:1320677 设备位号:安装位置:1#楼工程低配室 项目检验内容结论 常规检查1.盘柜表面无变形,漆面均匀无刮痕良好2.盘顶盖板,柜门无变形能可靠关牢良好3.盘柜连接螺栓,母线连接螺栓,连接牢固无松动现象良好4.二次配线美观、可靠无零乱,无需接现象良好5.盘面表计、开关、按钮、指示灯完好,无缺件,无破损良好6.电流互感器的变比与表盘的变比一致良好 断路器检验1.通电操作断路器合闸、分闸各5次,都能可靠合、分闸,无卡涩无异响且指示正 确 良好2.断电操作5次,均能可靠跳闸且指示正确良好3.合闸时,三相触头能可靠吸合,无间隙,无缺相良好4.分闸时,三相触头能可靠断开,无粘着良好5.通电打开储能开关,操作断路器,储能电机能正常储能良好 绝缘试验1.断路器上端触头相间及对地绝缘电阻(500MΩ)合格2.断路器下端触头相间及对地绝缘电阻(500MΩ)合格3.断路器上下端头之间的绝缘电阻(500MΩ)合格4.柜内母线相间绝缘电阻(500MΩ),及地绝缘电阻(500MΩ)合格5.控制回路绝缘电阻不小于20MΩ合格 送电后的检查1.送电后合上断路器,无异响无拉弧放电现象良好2.盘面上的指示灯,电压表指示正确良好(3.母联柜的上下端头的相序一致)/ 备注: 试验人员:审核:

低压配电系统调试方案

第四章低压配电系统4.1 需调试项目 a、b、c、d、e、f、g、h、i、 k、l、m、绝缘电阻测试 插座回路极性,连续性及接地回路阻抗测试插座回路漏电保护开关漏电动作电流及动作时间测试照度测试 防雷接地系统连续性及接地电阻测试航空障碍灯功能测试配电箱功能测试 非消防用电强切功能测试 照明系统BM控制功能测试 低压配电柜功能测试 自动切换开关功能测试 备用发电机虚负载测试 备用发电机带大厦负载测试 调试程序 绝缘电阻测试 a、所有供电回路在送电前必需进行绝缘测试,以确保无短路/ 漏电情况,安全送电。 b、测试时,所有开关及断路器应处于闭合状态,所有回路之极性正确,电气连续性完好无缺。所有 灯贝泡应除去,所有用电器具应断离,所有控制灯具或其它用电器具之就地开关应闭合,如无法除去灯泡或用电器具,则应将有关控制开关断开,所有电子器件亦应适当隔离,以避免因高电压测试而损坏。 c、以1000V绝缘电阻测试仪进行测试,测试应包括相线对相线,相线对中性线,相线对接地线及中 性线对接地线各项,阻值应为无限大,并应做详细记录。 插座回路极性,连续性及接地回路阻抗测试 以接地电阻测试仪测试所有插座回路之接线极性是否正确,连续性是否正常及接地回路阻抗是否符合规范要求,作详细记录。 插座回路漏电保护开关漏电动作电流及动作时间测试 a、测试插座回路漏电保护开关漏电动作电流及动作时间,以保证漏电保护开关能在规范要求之电流 及时间内动作,提供安全保护功能。 b、将漏电电流测试仪之插头插入每一组插座回路之最后一个插座,按下测试仪上之测试按钮,漏电保护开关应马上跳闸,详细记录各跳闸时间及动作电流,跳闸时间应不大于秒(40ms),动作电流应不大于30毫安(30mA。 照度测试 a、测量各区域/ 房间之照度是否符合合约要求。 b、以照度仪置于工作面高度(约750mm,)测量各区域/ 房间内不同位置之照度,测试位置/ 测试点应最少包括以下各项:

低压柜调试方案1

低压柜调试方案 一、试验前检查产品完工情况 名称内容 母排一次主母排的安装连接正确 元器件安装一次、二次元器件安装正确、齐全 抽屉每个抽屉内一次、二次线的连接、元器件的安装正确, 并且每个抽屉都按照图纸放置正确 抽屉二次插接件抽屉后面的二次插接件的线连接完毕 柜间连线柜间连线甩线接线完毕 电源线铜排的二次电源线压接齐全、正确 二、查看预览图纸准备试验记录 1、看技术说明是否对该项目有特殊要求。 2、看一次系统图了解整个箱变的布置和在电力系统中的位置。 3、看二次电源系统熟悉二次系统的电源走向,知道在哪送电,如 何送。 4、看整个图纸的二次原理图,根据原理图做出相对应的试验记录。 三、试验设备参照以下表格: 试验名称试验设备及工具 传动试验控制三相四线插头、线轴、万用表、万用嵌、 8-12扳手、防护绳 测量,计量,采样升流车及相应电源设备,钳形表

信号万用表 无功投切三相四线电源、无功补偿说明书 3C试验设备运行检测摇表、接地回路电阻测试仪、耐压设备、 报警电阻 接地、回路电阻测试接地回路电阻测试仪 绝缘电阻测试摇表 耐压试验耐压设备 四、普通低压柜调试步骤如下: 试验 项目 试验方法试验标准注意事项 1、准备电源1、三相电源:先断掉配电箱的 微断,将零线接到零排上,再 将三相电源线接到配电箱的电 源微断上合上微断。 电源线接好 后用万用表 确认电源线 电压和相电 压全部正常 接线时看好那是进线,把 微断分掉接在其下口,注 意要分清零、火,接零线 是不要与上口的火线碰 到一块以免发生安全事 故 2、单相电源:将插排插到配电 箱的插排上或将单相电源线接 到配电箱的单相微断上。 2、准备工作抽屉内一次、二次完工后把抽 屉摇到工作位置,把断路器手 动合上 一次回路与 主母排连接 起来 检查抽屉是否在摇进摇 出位置,确认无误后顺时 针操作手柄摇到工作位 置,然后合上断路器,注 意不要误操作

相关文档