文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 井架安装及拆除专项方案【稀缺资源,路过别错过】

井架安装及拆除专项方案【稀缺资源,路过别错过】

井架安装及拆除专项方案【稀缺资源,路过别错过】
井架安装及拆除专项方案【稀缺资源,路过别错过】

井架安装及拆除专项方案【稀缺资源,路过别错过】

井架安装及拆除专项方案

第一节工程概况

*********工程位于***********,是*******作用途。该工程防火类别为**类,耐火等级为**级,抗震设防裂度为**度。

根据本工程施工组织设计、平面图及现场条件,以本项目的材料供应计划,设**台物料提升机,采用SSD80型。井架的结构详见说明书。

第二节编制依据

1、*******工程设计图纸

2、《建筑施工手册》(中国建筑工业出版社1999年1月出版)

3、《建筑施工扣件式钢管脚用架安全技术规范》(JGJ130-2001)

4、《实用建筑结构工程师手册》(建筑工程出版社1997年1月出版)

第三节物料提升机基础及卸料平台计算

一、物料提升机基础承载力验算

基础采用钢筋砼板,砼强度等级为C20,钢筋布置为双层纵横φ14@250。基础面高出地面200mm,基础地基由质土和砂回填夯实而成。基础板厚300mm,钢塔底座用预埋地脚螺栓连接。本工程钢塔安装高度最高为57.6m,从第二层起,每隔二层设一道刚性附墙,故只计算基础垂直压力。

(1)上部结构传至基础顶面的竖向力设计值下,

每节高1.8m,共32节(2为动力系数,1.2 为分项系数)

F1=(32×325×2346×2)×1.2 =18110.4(kg)≈180(KN)

(2)基础底面面积A:

设基底面长×宽×高=3616×2616×300mm,则

A=3.616×2.616=9.5(㎡)

(3)基础自重G:

G=3.616×2.616×0.3×25=71(KN)

(4)地基承载力设计值f:

地基设在原土上取f=100(KN/㎡)

(5)承载力P验算:

P=(F+G)/A=(180+71)/9.5=26.4(KN/㎡)< f=100(KN/㎡)

满足要求。

二、卸料平台:

卸料平台应用18mm双层胶合板纵横向满铺,做到严密、牢固、铺平、铺稳、铺实。平台两边要有护身栏杆1200mm高,栏杆脚有180mm 高,脚手板作为防护层。平台有空隙的地方每隔三层设水平安全网一度。

卸料平台的计算

本工程卸料平台采用双排单立管脚手架支承,与外排栅同时搭设。立管采用Φ48×3.5钢管,截面积A=489㎜2,截面模量W=5.08㎝3,回转半径i=15.8㎜,钢材的抗弯强度设计值f=205KN/㎜2。

立杆横距0.9m,步距如图,连墙杆2步2跨。高52.6m,立杆支承在砼垫层。立杆支承底部应设垫木板和枋木,并作好排水沟。详见卸料平台附图。

A B C

△△△

1500

1500

l l

(1)卸料平台纵向水平杆计算

1)荷载计算

恒荷

胶合板:0.9×0.018×6=0.097(KN/m)

纵向水平杆:0.0384(KN/m)

合计:0.136(KN/m)

施工荷载0.9×2=1.8(KN/m)

2)强度验算(根据建筑工业出版社1997年12月出版的《实用建筑结构工程师手册》)得:

q=0.136×1.2+1.8×1.4=2.68(KN/m)

M=0.125ql2=0.125×2.68×1.52=0.76(KN.m)

δ=M/ω=0.76×106/(5.08×103)=149(N/㎜2)

3)挠度验算

E=2.06×105 N/㎜2,[V]=L/150或10㎜,I=12.19cm4

q=0.136+1.8=1.94(KN/m)

V=0.521ql4/100EI=0.521×1.94×15004/(100×2.06×105×12.19×104)=2mm<[V]=10mm 或[V]=900/150=6mm

(2) 卸料平台横向水平杆和扣件抗滑力计算

1)荷载计算

恒荷

胶合板:1.5×0.9×0.036×6=0.292(KN)

纵向水平杆:0.0384×1.5=0.058(KN)

横向水平杆:0.0384×0.9=0.035(KN)

合计:0.385(KN/m)

施工荷载1.5×0.5×2=1.5(KN)

2)扣件抗滑力验算

一个扣件抗滑承载力:8KN

横向水平杆下滑力:D=1.2×0.0384+1.4×1.5=2.56(KN)<8KN (3)卸料平台立杆计算

1)荷载计算(计算支承荷载最大的立杆)

立杆自重(Φ48×3.5钢管0.0384 KN/m)

52.6×0.0384=2.02(KN)

卸料平台和平台之间的纵横水平杆自重

胶合板:6×1.5×0.9×0.036×12=3.5(KN)

纵向水平杆:27×1.5×0.0384=1.56(KN)

横向水平杆:27×0.9×0.0384=0.93(KN)

合计:5.99(KN)

剪力撑自重

(4×1。5/2cos30°)×0.0384=0.192(KN)

扣件重(每个扣件重0.0132 KN)

60×0.0132=0.792(KN)

恒载和标准值

G k=2.02+5.99+0.192.0.792=9.0(KN)

活载的标准值(同时施工取2层,施工荷载2 KN/㎡)

Q k=0.9×1.5×2×2=5.4(KN)

2)卸料平台立杆的稳定验算:中立面图可知,底层长度1.8立杆为最不利位置(根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001)

轴心力的设计值N

N=(1.2 G k+1.4 Q k)=(1.2×9.0+1.4×5.4)=18.36(KN)确定稳定系数:

lo=Kμh=1.155×1.5×1.8=3.11m

λ= lo/i=3110/15.8=196.8

查附录C,φ=0.188

(3)验算稳定:

N/φA=18.36×1000/(0.188×489)=199.7 N/㎜2

安全。

第四节物料提升机安装及拆除方案

一、安装及调试

1、施工前的工作:

(1)井架安装前应对安装人员进行安全技术的培训。对质量及安全防护要求详细交底。

(2)对安装的提升机、架体配件、杆件的规格质量和场地环境进行全面检查,确认符合规范和产品说明中的有关要求。

(3)安装班组人员要有明确的分工,确定指挥人员,设置安全警戒区,挂设安全标志,并派监护人员排除作业障碍。

(4)根据设计要求核对安装高度。

(5)安装作业前检查的内容包括:

1)金属结构的成套性和完整性;

2)提升机构是否完整良好;

3)电气设备是否安全可靠。

4)基础位置和做法是否符合要求。

5)附墙架连接埋件的位置是否正确和埋设牢靠。

6)必备的各安全装置是否具备和性能是否可靠。

7)组成为:指挥1人,井架安装5人,电工2人,焊工1人,安全责任人1人。

2、钢井架的安装

(1)钢塔基础

钢塔底座四个角相应固定在同一水平高度的四个砼墩上,钢塔周边300mm范围内捣C20素砼150mm厚。并做好排水设施。

(2)钢塔安装程序:基础施工→底座安装→立柱→横杆→斜杆

→标准节→外导轨、塔顶大梁、顶滑轮等→连墙杆。

(3)钢塔地基要水平,按钢塔基础图要求施工。将钢塔底塔架拴结,置于基础平面上,校正水平及方框四角90°,将义架与地脚螺栓拧紧牢固。地脚螺栓材质、规格、预埋尺寸应符合提升机使用说明书的要求。

(4)立柱分左右两种规格,安装时应注意其上部连接板的方向,不得乱装。

(5)立柱用M18螺栓连接,其余均用M16。

(6)安装钢塔前,检查底架与基础的紧固。钢塔首节安装,将各立柱连接在底座上,横杆、斜杆、道轨继而连接好,所有连接螺栓暂不拧紧,校正立柱垂直度,框架平面90°角校正,边校正边紧固连接螺栓,每个杆件螺栓应采用扭矩板手扫紧牢固、可靠,不得松动和漏装。

(7)设置作业人员上下爬梯,操作前,应铺好木枋,不得铺设探头枋(板)。

(8)第二节按第一节方法安装。

(9)外导轨、塔顶大梁,顶滑轮有偏边安装要求:

1)外导轨安装

外导轨安装时以塔中为基准偏离建筑物方向。

2)塔顶大梁安装

塔顶大梁、顶滑轮安装以塔中为基准偏离建筑物方向。

(10)钢塔的锚固和附墙

钢塔未附墙前必须按规范10m范围设一度缆风绳,附墙后钢塔的最大自由高度为15m。附墙从第二层开始,每隔二层附墙一道。附墙杆与钢塔的联接点一定要在立杆的联板上。详见钢塔附墙图。

(11)安装的钢塔对角等长、垂直。垂直度最大误差小于1‰。绝对偏差不大于150mm。架设时应9m高验收一次垂直度和四角,并填写验收表。当钢塔四角为菱形时,应松开塔身螺丝矫正再紧固。

(12)塔底作防雷接地,接地电阻不大于4欧。塔顶对角装避雷短针。

3、拽引机的安装

(1)、曳引机安装在C25砼墩上,详见地脚螺栓布置图

(2)、安装曳引机应校正水平,确保曳引轮子两侧面的垂直度误差在2mm内。机座与砼墩的螺栓固定位置严禁有空隙,以防螺栓将机座村变形。

(3)、曳引机安装好后,应塔设防护栏栅保护,防止雨水淋湿电机及砂石掉入绳槽内造成钢丝绳脱槽。

(4)、制动器抱闸各转销转动灵活,以确保制动可靠,制动时制动瓦能紧贴在制动轮工作表面上,并确保其间隙控制在0.1-0.7mm 范围内。

4、控制电箱的安装

(1)、控制电箱垂直安装在牢固的支柱上,并注意防水,用不小于6㎜2三线电缆接上电源(电机额定工作电压不能低于350伏),把控制按扭的三个接头接到箱内三个相应的接线号码柱上。

(2)、控制箱及曳引机均应接地,接地电阻不大于4欧。

(3)、控制按扭安装在便于观察送料楼层的地方,并有电铃、对讲机上下联系。

5、钢丝绳的安装与调试。

钢塔全部安装完毕,检查各部件安装无误后,在地面安好吊笼,吊笼内暂不装门、侧板等附件,以减轻吊笼重量,便于下一步的安装。

先在地面把平衡架套入外导轨,并装上四块平衡铁。

接上电源,试运行主机。

以上工作完成后,再安装四条Φ11的吊笼提升钢丝绳,其步骤如下:

(1)、首先将第一条钢丝绳的绳端从曳引轮的止方绕过曳引轮后拉上架顶,跨过两个顶滑轮后拉至顶面的平衡架上方,绳端固定在张力调整螺栓上。注意:钢丝绳跨过两个顶滑轮和固定在张力调整螺栓时,均要放在对应绳槽上,不能错槽,以便其它三条钢丝绳与之平行铺设。

(2)、点动曳引机确认其转动方向,两人拉紧钢丝绳后点动曳引机,将平衡架提升到距架顶2米,把人拉的钢丝绳端固定在机架座或塔身上。

(3)、按绕绳方法,平行铺设其它三条钢丝绳,要求三条钢丝绳拉紧程度一致,绳端分别靠三个绳锁固定在吊笼的分绳器和平衡架的张力调整螺丝上。

(4)、松开第一条原固定在机架上的钢丝绳,与后三条一样固定

在吊笼顶上,拉紧程度应与前三条一致。四根钢丝绳铺好后,应互相平行,不交叉。

(5)、开动曳引机使平衡架下降至地面,装上全部平衡块。

(6)、反开吊笼下降至地面,装好未装的门及侧板等。

(7)、全部装好后进行钢丝绳张力的的调整。在钢塔内、外导轨涂上润滑黄油,试运2-3次后,将平衡架升至离地面约0.3m,检查四根张力调整螺栓的弹簧压缩是否一致。不一致时,调整张力调整螺栓的螺母,确保四条弹簧压缩一致,使钢丝的张力平衡。

(8)、钢丝绳调整完毕,调节好断绳保护装置。塔架分多次安装时,剩余的钢丝绳暂放在吊笼顶固定,以便下次加高时使用。

9、安装过程安全技术措施:

(1)、井架安装作业下方10m范围内应设置警戒和危险标志,禁止行人通过;

(2)、参加安装作业人员和指挥人员,必须持架设登高井架安装专项作业证上岗,每天早上应量血压,身体不适高处作业人员不准登高作业;

(3)、登高作业人员必须戴安全帽,穿安全鞋,系安全带,配工具袋;

(4)、遇有五级大风及其以上或大雨、雷雨或台风,必须停止高处作业;

(5)、架设前应先检查杆件、配件是否符合质量要求,虚焊或焊缝脱焊、裂缝、变形等,不准使用。

二、安全防护装置要求

(一)、安全停靠装置。吊篮运行到位时,停靠装置将吊篮定位。该装置应能可靠地承担吊篮自重、额定荷载及运料人员的装卸物料时的工作荷载。

(二)、卸料平台口设半自动安全门,保持常闭状态。

(三)、楼层卸料平台两侧,设置1.2米高的常闭栏杆。

(四)、吊篮安全门。吊篮的上料口处应有安全门。安全门应采用联锁开启装置,升降运行时封闭吊篮的上料口,防止物料从吊篮中滚落。

(五)、地面进料口防护硼。防护硼应设在提升机架体地面进料口上方。宽度接入至二层楼板底。其材料强度应能承受10KPa的均布静荷载。也可采50mm厚木板架设或采用竹笆。

(六)、联络信号装置。该装置是由司机控制的一种音响装置,其音量应能使用各楼层使用提升机装卸物料人员清晰听到。

(七)、紧急断电开关。紧急断电开关应设在便于司机操作的位置,在紧急情况下,应能及时切断提升机的总控制电源。

(八)、吊篮两侧安全防护板(网)。该防护板(网)应采用木板或钢网制作,固定于吊篮两侧,以防吊篮在运行过程中有物料从两侧掉出来。

(九)、地面进料口防护门。该防护门装设于架体底部进料口,应与吊篮联动开启,当吊篮着地时,防护门自动开启,便于上卸料;当吊篮上升时,防护门自动关闭,防止吊篮上升后,工人误入吊篮内

造成危险。

(十)、楼层卸料口必须挂设“严禁探头、身、手,严禁乘吊笼上落,严禁超载”的安全标志。

(十一)、传动部分的钢丝绳不准接长使用(包括驳接、卡环等)。

(十二)、附着式井架作业层至架体顶部的自由高度不小于6m,不大于8m。

(十三)、缆风绳式架体必须采用钢丝绳拉设,并符合安全规程的要求。

三、电气及卷扬机

1、选用的电气设备及电气元件,必须符合提升机工作性能、工作环境等条件的要求,并有合格证书。

2、提升机的总电源应设短路保护及漏电保护装置。电动机的主回路上,应同时装设短路、失压、过电流保护装置。

3、电气设备的绝缘电阻值(包括对地电阻值)必须大于0.5MΩ;运行中必须大于1000Ω/V。

4、提升机的金属结构及所有电气设备的金属外壳均应接地,其接地电阻不应大于4Ω。

5、提升机架体高度大于20m的,必须设避雷装置和防雷接地,其接地电阻不应大于4Ω。

6、工作照明的开关,应与动力电源开关分设。当提升机主电源被切断时,工作照明应不断电。各自的开关应有明显标志。

7、禁止使用倒顺开关作为卷扬机的控制开关。

8、提升架的电动机设备的卷筒支座,由于受力改变,必须加固处理。

9、卷扬机的安装:

1)、架体底部的导向轮应与卷筒轴心垂直。

2)、卷扬机顶应搭设防护棚,具有防雨和抗冲击功能。

四、使用前的试验

1、试验条件应符合下列要求:

a、架体的基础、附墙架等应符合规范规定;

b:温度:-15℃~35℃;

c:地面风速:不大于11m/s(六级)

d、电压波动:±5%;

e、荷载与标准误差:±3%;

2、在空载情况下以提升机各工作速度进行上升、下降、变速、制动等动作,在全行程范围内,反复试验不少于3次。同时应对各安全装置进行灵敏度试验。

3、空载试验过程中,应检查各机构动作是否平稳、准确,不允许有振颤、冲击等现象。

4、吊篮加额定荷载试验。按空载试验过程。

5、超荷载的试验,按额定荷载的5%逐级加荷,直至加到额定荷载的125%,荷载在吊篮中均匀布置,做上升、下降、变速、制动。试验时动作准确可靠,无异常现象,金属结构不出现永久变形、可见裂纹、油漆脱落以及连接损坏、松动等为合格。

6、试验应有试验记录,记录内容应有下面各条:

1)、写明试验日期、场地环境、参加部门及负责人。

2)、审查必备的技术文件及外购的合格证明书。

3)、记载试验情况和结果。

4)、对试验作出结论。

五、安全防护措施

1、安全装置齐全有效,未经验收不准投入使用。

2、遇六级大风及其以上或台风大雨天气,应暂停作业使用。

3、井架自地面3m以上的外侧三面(出料口除外),应使用[安全网进行封闭,避免吊篮上的材料坠落伤人。

4、应设置卷扬机作业棚,卷扬机的设置,应符合以下要求:

1)、不会受到场地内的作业干扰。

2)、卷扬机司机能清楚地观察吊篮的升降情况。

3)、吊篮不能长时间悬挂于井架中,应及时落到地面。

4)、吊篮中不能装长杆材料和零乱堆放材料,以免材料坠落或长杆材料卡住井架酿成事故。

5)、吊篮的材料应居中放置避免载重偏在一边。

6)、卷扬设备、轨道、锚件、钢丝绳和安全装置均应每天检查,发现问题及时加以解决,不得在有问题的情况下继续使用。

5、应经常检查井架的杆件是否发生变形和连接松动情况,经常观察地基的牢固情况,发现问题并及时加以解决。

6、井架上方进行安装作业时,其下方应暂停作业。

7、司机应按说明书有关规定,对提升机各润滑部位,进行注油润滑。

8、维护保养时,应将所有的开关扳至零位,切断主电源,并在闸箱处挂“禁止合闸”标志,必须时要专人监护。

9、吊篮下降时,严禁自由下落。

10、人员进入吊笼工作前,应打开停承保护装置。启动吊笼时切记关闭停承保护装置。

11、钢吊使用中,允许拆横杆和交叉杆作楼层进出口,但不能连续拆空二节,以确保钢塔的稳定性。

六、井架拆除

1、井架的拆除应从顶下的顺序:外围安全网→天梁水平撑→立杆、附墙件→基础。

2、拆除前应搭好拆除平台,拆除平台不应大于3节高度。

3、拆除作业中,严禁从高处向下抛掷物件。

4、附墙件不得提前拆除、在拆除附墙架前,应先设置临时缆风绳或支撑,确保架体的自由高度不得大于2个标准节。

5、拆除作业应在白天天气好的时候进行。因故中断作业时应采取临时稳固措施。

6、拆除过程的安全技术措施与安装过程要求相同。

7、拆除前作业下方10m范围必须设置警戒,禁止行人通过。

8、装拆人员必须戴好安全帽、登高人员必须系好安全带才作业。

七、文明施工

1、安装材料进场后应分规格编码堆放,堆放要按规定场地整齐放好,做到一头齐。

2、施工现场要经常保持整洁卫生,安装后应当把余下的材料运回堆放场地,把杂物清理干净运走。

3、四周安全网挂钩要整齐。

4、要定时检查,清理场地,如有不符合安全文明施工的马上整改。

八、安装验收

1、第一次安装高程完成后,必须调试测定量化验收,填写验收表。

2、每接高一次安装完成后也必须进行调试测定量化验收,填写验收表。

3、验收过程中,发现问题,必须及时处理,不得留有隐患。

4、验收不合格,不准交付使用。

钢井架安装方案(优选.)

钢井架安装(拆卸)方案 一、编制依据: 1、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 2、《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-92 3、《钢井架技术说明书》 4、《施工现场平面布置图、结构图》 二、工程概况: 项目名称:佛罗伦斯尚苑二期C1、C2 地址:佛山市顺德区容桂街道扁窖社区居委会兴华路南 使用单位:广东业城建筑工程有限公司 安装单位:佛山市耀君建筑工程有限公司 根据工程需要,安装2台钢井架物料提升机(见施工总平面布置图)。自编号为1#、2#,型号均为SS100,钢井架生产厂家为佛山市南海区聚龙建设机械有限公司,可安装高度为70.2m。钢井架安装周边环境均为空旷,无障碍物地段,无高压线,符合钢井架安装、拆卸和进退场要求。钢井架基础由总承包单位负责施工,并提供监理单位参加认可的隐蔽工程质量验收记录表。施工单位要保证钢井架的基础符合安装要求。 三、钢井架情况(主要技术参数): 1、额定载重量:800kg 2、额定荷载:10kw 3、钢井架安装总高度:70.2m (注:满足高于建筑物总高度6m即可)

4、钢井架标准节尺寸:3.1×2.1×1.8m (长×宽×高). 四、基础设计: 详见《建设施工升降机安装基础设计算书》及附图。 五、安装前准备工作 1、结合有关安装规范和现场实际情况,由工地质安员对安装人员进行安全技术交底。 2、人员组成:钢井架安装由项目部派1名施工员和1名质安员统一指挥,专业安装人员6人。 3、安装使用工具:80mm厚松木板1套,Φ16尼龙绳60m,1.5t滑轮1只,安全带6条,对讲机2台,安装活动扳手及工具袋、风电焊1套。 六、安装步骤: 1、底架、标准节安装: ①用连接螺栓组装底架。 ②将底架安放在基础上,保证对角线长度差值不得超过最大边长的名义尺寸的3%。 ③用螺栓将立柱与底架翼板连接,然后装上横杆、斜杆及导轨。 ④重复③步骤继续安装三节标准节。 ⑤调整底架的水平及标准节垂直度,然后将底架牢固。 ⑥重复进行标准节加高作业,在达到附墙高度时安装附墙架。 2、附墙架安装 ①钢井架在搭设至15m时(即10节标准节位置)要搭设第1道缆风绳,每增高10m,增加1道缆风绳,缆风绳与地面夹角为45~60度。

井架施工方案#(改).(优选.)

井架搭拆施工方案 本工程因为单体建筑物较多,井架的使用数量非常多,除9#、24#楼外其他16栋均用井架。为了使井架在搭设安装中符合安全标准,在施工中保护施工和人身安全,特编制以下搭拆施工方案。 1、本工程建筑物高度为20米,井架吊篮提升高度为22.5米,井架搭设高度为26米。井架规格为2.00米×2.30米,立柱材料采用角钢7×70MM,斜横杆角钢为5×50MM,连接铁板10MM采用Ф14螺栓连接,每一节点以及接头的一边,螺栓数不少于二个,吊篮按要求底板用50MM厚木板满铺,吊篮两侧设置1米高隔离钢丝网。 2、提升卷扬机额定起重量为1.5吨,提升起重量为0.5吨,立吊钢丝绳选用13MM,卷筒边缘设置防钢丝绳脱出的绳筒防护装置,滑轮组与吊篮用钢板连接,提升钢丝绳不得接长使用,端点与卷筒用扎头卡牢,在卷筒上按顺序整齐排列,当吊篮处于工作最低位置时卷筒上的钢丝绳不得少于三圈。 3、钢丝绳端部的固定采用14MM扎头,数量不少于3只,吊篮设置停靠装置,断绳保护装置,井架设置楼层停层控制器、信号灯、冲顶限位装置。 楼层走道两侧设置钢管防护栏杆,井架进料口安全门采用联络开启装置,吊篮上料口安全门制作或升降运行时能封闭吊篮上料口,防止无聊从吊篮中滚落。 4、进料口防护棚设在井架架体进料口上方,其宽度在架体外边正面不少于2米,两侧不少于1米,用竹笆铺设,冲顶限位器设置在距天梁下方3米处,缓冲器在架体的底坑里设置弹簧缓冲器。 5、卷扬机开关箱采用36V低压按扭式控制开关,禁止使用倒顺开关。 6、井架基础土层经压实后,绑扎12@200双向钢筋浇捣300厚C20钢筋混凝土同井架底部固定,基础表面平整,水平度偏差不小于10MM,做好排水措施,设置接地装置。 7、缆风绳选用9MM以上钢丝绳与地面45度的夹角,其下端与Ф48钢管桩连接,并用固定螺栓拉紧,钢管桩不小于二根,打入深度不小于1.7米,桩顶用扣件紧固,防止缆风绳滑脱。 8、架体安装前要对其杆件进行除锈油漆,部件要清洗,安装架体时应先将地梁与基础钢筋焊接牢固,当搭至10米高度时,应设置临时缆风绳固定,并进行校正,在正确稳定时方可继续作业。 9、架体各节点的螺栓必须紧固,螺栓应符合孔径要求,严禁扩孔和开孔,更不能漏装或以铅丝代替,卷扬机应安装在平整、坚实、干燥的位置上,视线良好并搭设防护棚和操作棚。 10、提升钢丝绳运行中地面架设滚筒,使之不拖地和被水浸泡,钢丝绳穿引

井架、施工电梯施工方案

第一章 井架安装方案 一、 工程概况 ××××××项目包括×××两栋高层,为满足工程施工垂直运输地要求,在×座安装高速井架一部,在×座、×座、×座、×座安装人货电梯各一部.本工程使用×××××××××厂生产地××××××井架,最大载重量为××T.各座安装高度为×××m.每两层设置一道附墙杆,第一道附墙高度为××m. 二、 井架基础施工 ,从 1、砌筑的砖墙全部为370墙,砌筑前底部须彻底清理干净。 2、300厚板基础3500×2500,强度等级C 25,底部浇筑C 15垫层100厚。 说明: B-B剖面图

混凝土基础上预埋锚固螺栓,固定在基础钢筋网上,预先埋设位置必须准确,螺栓外露部分涂上黄油并用油纸包好,以免沾上水泥浆. 三、施工组织及部署 1、人员组织 根据井架安装地施工要求,需要相关人员如下: 安装技术负责人:1名 安装人员:3名 电工:1名 杂工:2名 安全监督员:1名 2、安装需用机具 根据井架安装要求,结合施工实际需要,安装现场须配备地施工机具及材料清单如下: 3、安装前地准备工作 1)由机修班清理场地,对影响正常安装地障碍物清理拆除. 2)安装和吊立架体前,对角钢、吊笼等主要结构进行检查,如发现变形锈蚀严重, 螺栓孔位置不对时,应先进行修整或更换. 3)检查钢丝绳有无断股,锈蚀及绳芯缺油等质量问题,检查长度是否足够. 4)检查卷扬机地离合器、制动器是否符合装配规定,变速箱油位是否正常 5)检查附墙架地架设位置与建筑物地预埋锚固件是否正确配套.

6)检查基础地位置和地脚螺栓地位置是否符合要求. 四、井架安装 安装井架前,必须先按型钢井架规格相应地地基图纸打好基础.在浇筑地基时,除的要保证地基地尺寸外,还要保证地脚螺栓地垂直度和露出基面60—80毫米等要求;待地基干固后,才可上机安装. 1、安装程序 1)将井架底槽钢用螺丝栓结成四方框(四方均成90度),放置于地基四角相应地位置上,串上地脚螺栓后,在校正框架地水平和方框互为90 度角地同时,逐步将地脚螺栓螺母收紧固定. 2)在安装一节井架时先将立杆分别连接在底脚地方框上,再将横杆、斜杆分别对应连接,并用地脚螺栓定位,注意,此时还不能将螺栓拧死,要 在一边调整一边校正立杆垂直度和框架截面为90度角地同时,将连接 螺丝逐步拧紧. 3)第一节装好后,往上升地每一节架都按照此安装程序安装,并将导轨`随节装上,导轨与导轨地间距约为3~5mm. 4)安装临时支撑,进行初步找正,并根据要求安装附墙支撑. 5)标准节安装至需要高度时,即安装天梁、吊笼以及安全限位装置.安装顶节上地槽轮架时,必须注意两边槽轮地安装位置孔地一端与地面卷 扬机槽轮地方向一致. 6)安装卷扬机,并固定好. 7)穿绕钢丝绳.钢丝绳一端固定在天梁上,另一端固定在卷筒上,天梁处必须用三个绳卡卡牢,钢丝绳应按照吊笼地最低位置时卷筒上保留 3-5圈绳而确定. 2、安装注意事项 1)架体各节点必须连接牢固,不得漏装螺栓或用铅丝临时绑扎,螺栓应与孔径匹配,严禁随意打孔. 2)提升钢丝绳地尾端不得缠绕在有棱角地型钢上,防止受力时割断钢丝绳. 3)用绳卡固定钢丝绳端部时,绳卡地规格应与钢丝绳地直径相匹配,绳卡

井脚手架专项施工方案

井脚手架专项施工 方案
1 2020 年 4 月 19 日

XXXX 湾项目 采光井脚手架专项施工方案
审批: 审核: 编制:
XXXX 湾项目总承包工程 12 月

目录 一、编制依据 ............................................................................ 错误!未定义书签。 二、工程概况 ............................................................................ 错误!未定义书签。 三、施工准备 ............................................................................ 错误!未定义书签。 四、施工工艺 ............................................................................ 错误!未定义书签。
1、钢梁施工要求 ......................................................................错误!未定义书签。 2、上部脚手架搭设................................................................... 错误!未定义书签。 五、质量验收标准..................................................................... 错误!未定义书签。 1 、构配件允许偏差..................................................................错误!未定义书签。 2、 脚手架搭设的允许偏差和检验方法 ..................................错误!未定义书签。 3、 扣件拧紧抽样检查数目及质量判定标准...........................错误!未定义书签。 六、安全文明施工..................................................................... 错误!未定义书签。 七、安全紧急预案..................................................................... 错误!未定义书签。

钢井架安装拆除施工方案

工程概况 一、方案说明 本综合楼工程拟采用三台钢井架,钢井架基础的埋深与做法除满足生产厂家的使用规定外,基底土层应不小于100KPa,基础采用C20砼浇筑,厚度大于310mm,基础边应比井架边出310mm,基础表面应平整,水平偏差不应大于10 mm,基础底板配筋不小于φ8@200双向。钢井架与塔楼结构采用

二、钢井架安装施工方案 1、基础施工 (1)放线定位:井字架边与建筑物外墙的距离不少于3m,混凝土垫层尺寸至少比井字架底座大20cm。 (2)基础施工: a、先将场地找平夯实,夯实后上层的承载力不少于120Kpa。 b、浇注C20混凝土,基础底座尺寸2000*2000mm。 c、按设定井架底座位置的外侧预埋钢筋锚固。 2、井字架安装 (1)底座安装:在基础砼强度达到70%后,可以开始安装底座,安装时,底座要调直校正,安装平稳后,用预埋的钢筋锚固。 (2)架体标准节安装: a、在底座安装完成后,架身按逐节加高的方式进行安装,每节 装2个标准节进行一次校正,安装至9m高时,采取临时支 撑或临时缆风绳固定,并进行初校正,在确认稳定时,方可 继续作业。 b、架体各节点螺栓必须紧固,螺栓应符合孔径要求,严禁扩孔 和开孔,不得漏装或以铁丝代替。 c、在架体安装到10m时,必须按规定做一组4条缆风绳向四 个方向与地面挠固,缆风绳与地面夹角不大于600,地锚要 采取捣制混凝土或用钢管做。

d、施工期间,框架施工至三层楼面时,楼面与架体刚性锚固, 以后垂直每隔9m设置一道刚性锚固,框架顶层必须设置一 道刚性锚固。 e、在井架的顶端,要按规定安装防雷装置。接地电阻不大于 10Ω。 f、刚井架安装完毕,在投入使用前垂直偏差不超过架体高度的 1.5%,多次使用后重新安装其偏差不应超过0.3%,且最大 偏差值不得超过200mm。 (3)卷扬机安装 a、基座用混凝土捣制埋入土中,设置可靠的地锚,做到平稳牢 固并搭设工作棚。 b、从卷筒中心到第一导向滑轮的距离不少于卷筒的1.5倍,滑 轮的位置要与卷筒的轴心垂直。 c、采用动力正反转的卷扬机,卷筒旋转方向要于操纵开关上指 示的方向一致。 (4)其他项目的安装 a、信号、防冲顶装置、停层装置等确保有效。 b、电源要有接零保护,并做到一机一漏电保护开关。 c、控制台位置要适当,确保控制人员能观察到整个井架的运 行。 三、验收 钢井架安装完成后应进行试车,试运行各项技术指标符合要求后,由机

井架搭拆施工方案1

XX市香密湖小区廉租房工程 井 架 搭 拆 施 工 方 案 XX新桂路桥建筑工程XX 二○○八年四月五日

会签表工程名称:XX市香蜜湖小区廉租房工程

井架搭拆施工方案 一、工程概况 本工程位于XX市城西路,其中有4个单项工程,建筑面积为18000平方米。 1#~11#楼为6层,砖混结构,楼层高度为3.0米,基础为条型砖基础。12#~16#楼为6+1层,地下室和首层为框架结构,二层以上为砖结构,层高为 3.0米,所有拟建的建筑最高度不超过22m。 井架设置的位置拟为:1~4#楼设置两台,搭设高度约27m;5~7#楼设置一台,搭设高度约27m;8~11#楼设置两台,搭设高度约27m;12~16#楼设置两台,搭设高度约30m。 二、井架的类型及主要技术参数 选用普通型钢井架(Ⅱ型)。构造:立柱L63×3,平撑L50×5,斜撑L50×5,连接板厚6mm,螺栓M14,节间尺寸1900mm,底节尺寸1900mm,导轨L50×5,单根杆件螺栓连接;井孔尺寸:1.6m×1.6m;吊盘尺寸:1.7m×1.7m;起重量:1000kg。架体采用缆风绳和附墙杆固定。 三、井架架体材质要求 根据现行新标准要求的规X进行选材和安装,井架选用∠63×3为主柱、斜、平撑导轨均采用∠50×5,连接板6mm厚,天梁采用型钢槽钢16,井架底座尺寸为1.9m×1.9m,所有的材料不得有锈蚀、变形、扭曲,卷扬机选用1.5T磨擦式。 四、井架安装技术措施安全要求 1、基础处理

基础的埋深与做法应符合设计和井架出厂使用规定。当无设计要求时应符合下列要求:⑴土层压实后的承载力不应小于80Kpa;⑵浇注C20混凝土,厚度300mm;⑶基础表面平整,水平度偏差不大于10mn;⑷基础应有排水措施,不积水;⑸基础应可靠接地。 2、架体 架体以角钢∠63×3为主柱、斜、平撑导轨均采用∠50×5,导轨为50×5角钢,连接板厚度为6mm的井字形搭设,架体有与各楼层通道相接的开口处采取加强措施,在上料口和卸料口上方设计小八字撑等方法加强,天梁采用两根16型钢,架体安装的垂直偏差最大不应超过架体高度的3%,并不得超过200mm,整体结构不得摇晃、歪斜、变形。 3、缆风绳、附墙杆 ⑴、缆风绳必须采用直径大于9.3mm圆股钢丝绳,高度在20~30 米内应设有2组拉设。 ⑵、缆风绳就对称设置,与地面角度在45~60度为好。地锚应采用 两根Φ25的钢筋并列设置,间距50cm,埋置深度大于1.7米。 缆风绳使用花篮螺丝,开口设保险,绳卡两端均不少于3个, 直径相匹配。 ⑶、井架附墙架间格设置一般不宜大于9m,且在建筑物的顶层必 设置1组。 ⑷、架体及建筑物之间,附墙架采用刚性连接形成稳定结构,不连 接在脚手架上,严禁使用铁丝绑扎。

井架安装与拆除施工专业技术方案

井架安装与拆除施工方案 一、工程简况 1.1工程名称:草庄社区多层农居公寓I标工程 1.2工程地点:杭州市江干区笕桥镇草庄村 1.3建设单位:江干区农居建设管理中心 1.4设计单位:杭州浙华建筑设计事务所 1.5监理单位:北京地铁监理公司 1.6施工单位:长业建设集团有限公司 1.7勘察单位:杭州市勘测设计研究院 建设规模:地上建筑面积为33496血2,地下建筑面积41028血2 (含其他标段),结构类型为剪力墙结构,详见下表: 、编制依据 2.1本工程建筑总平面图、工程建筑和结构设计文件和施工组织设计; 2.2岩土工程勘察报告及气象资料; 2.3 SSED100型货用施工升降机说明书; 2.4国家、省有关施工升降机设计、施工规范、规程和文件及参考文献。 《施工升降机》(GB/T10054-2005 ) 《施工升降机安全规则》(GB10055-1996) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)

《建筑安全检查标准》(JGJ59-99 ) 《SSED10C曳引式货用施工升降机使用说明书》 2.5计算软件:品茗安全设施计算软件 三、井架型号选择及布置 3.1井架(物料提升机)型号及生产厂家:(SSED100型曳引式高架物料提升机,杭州 天源钢结构制造有限公司生产)。 3.2井架技术参数: 井架布置与附墙杆设置: 井架布置:16#楼井架布置在A/24轴处,17#楼井架布置在A/7轴处,井架与建筑物的距离按说明书执行。 附墙杆设置:第一道标高为9.40 ;第二、三、四、五道分别为18.1 > 26.8、35.5、 44.2。附墙杆采用10号工字钢,与事先预埋在梁上的8mm厚钢板进行铰接。预埋钢板的位 置及与附墙杆的连接按井架说明书执行。 四、基础 4.1 土层压实后的承载力,应不小于80kPa;浇注C20混凝土,基础长度4.06m,宽度1.93m 高度0.30m;承台底部长向钢筋:$ 12@200承台底部短向钢筋:$ 12@200钢筋基础表面 应平整,水平度偏差不大于10m m。本工程基础为素填土经压实,承载力设计值为100kp。 4.2基础应有排水措施。距基础边缘5m范围内,开挖沟槽或有较大振动的施工时,必须 有保证架体稳定的措施。 4.3预埋螺丝按基础图浇制,基础内梁应设排水孔。 详见基础图。 五、井架安装

井架安装施工方案

一、工程概况 上海映象服饰有限公司车间工程由上海常安土木建筑有限公司承建,建设单位为上海塘南实业公司,由上海海龙工程技术发展有限公司监理。工程位于沪太支路668弄56号,建筑面积约为3489m2,结构形式为框架三层。本工程施工所用井架为上海吴淞建筑机械厂产JG10/30井字架。 二、施工准备 1、现场准备:根据平面布置图安排施工程序。井字架基础严格按照说明书附图施工,做到 按图施工,严格验收。 2、技术准备:组织有关人员对井架的技术性能、技术参数、使用要求、说明书的使用要求 等有针对性的进行研究,使每个工人对井架的安装要求有全面的了解后方可施工。 3、生产材料准备:按结构进度计划调配好劳动力,并配备所需的机械设备、工具,对新进 的井架零件进行验收,合格后方可安装,对已使用过的井架应严格进行验收,对有零件部件严重 锈蚀、弯曲压扁、损伤和裂纹的角铁应与厂家联系更换。 3、生产材料准备:按结构进度计划调配好劳动力,并配备所需的机械设备、工具,对新进 的井架零件进行验收,合格后方可安装,对已使用过的井架应严格进行验收,对有零件部件严重 锈蚀、弯曲压扁、损伤和裂纹的角铁应与厂家联系更换。 三﹑安装与调试 1基础 1.1在施工现场选择合理的安装位置,对井字架的安装基础进行处理,开挖基础并夯实. 1.2在经夯实的基础内配置6mm钢筋(钢筋的纵向和横向间距为350mm)后浇混凝土,并在地脚 螺栓弯头内横穿一根12mm钢筋,与另一地脚螺栓以及和所配置的6mm钢筋连接。混凝土标号

不低于150#.(见图二) 1.3基础尺寸预埋地脚螺栓按井字架规格,订货时在合同中规定. 1.4基础四周不得有积水现象,必要时在基础四周开挖排水沟. 2安装程序 2.1安装底盘和吊篮 2.1.1将底盘安装在混凝土基础上,校准好水平(见图三),保证井字架安装后的垂直度在千分之一之内. 2.1.2将吊篮置于(图四)底盘中间,并检查进料口是否正确. 2.2安装井架体 2.2.1在底盘上安装四根冲竖撑,应取二长二短,长的二根和短的二根应对角安装;在短竖撑上装二块大连接板,长竖撑中间装二块小连接板(见图五). 2.2.2对准卷扬机方向并借用大连接板将地滑轮装在底盘上. 2.2.3装四根平撑,在装四根斜撑,装螺栓并使螺栓呈放松状态,回下去紧固下节所有螺栓,以利校正与安装,依次循环,直至完成. 2.2.4在安装好第一节后,把导轨安装在有孔的平撑上并紧固,依次循环,直至完成.(见图六). 2.2.5安装最上面的竖撑时,把二根短竖撑装上去,然后装顶角撑板,装上顶平撑,装上顶斜撑,紧固螺栓. 2.3安装天梁 2.3.1将大梁按井架体的对角方向安装在井字架最上端,并将靠近大梁外端的滑轮的一端伸出井字架,大梁中间的滑轮置于井架体对角方向的位置.见图七) 2.3.2将大梁与井字架竖撑(或专用胶板)紧固. 2.4安装缆风绳 2.4.1 当井字架装到12m高度时,必须在井架的四角方向系好缆风绳,并与符合标准规定的风绳桩

井架拆除方案

一、工程概况: 本工程为锦绣华城1-11#、1-15#地块商品住宅工程,建筑总面积43196㎡,本工程由多层砖混结构和高层框架剪力墙结构组成;多层结构层高为2.8米,由4~6层,顶层阁楼层组成,多层结构最高高度为19.8米高。±0.00相当于绝对标高4.900。多层结构采用井架做为垂直运输工具,最高井架架体高为30米,井架截面尺寸为2×2.3米。 二、编制依据: 2.1 JGJ59-99 建筑施工安全检查标准 2.2 JGJ88-92 井架安全技术规范 2.3 JGJ33-2001 建筑机械使用安全技术规程2.4 JGJ80-91 建筑施工高处作业安全技术规程 2.6 建设部建质(2003)82号建筑施工预防高处坠落事故若干规定 2.7 相关法律、法规及规范性文件 2.8 井架安全使用说明书 三、井架拆除 1、井架拆除前,由专职安全员曹永康负责对作业班组人员进行安全技术交底,被交底人员对交底认真学习,签字并整理进入归档资料,被交底人员必须严格遵守安全操作规程。 2、拆除前查看井架与建筑物(及脚手架)的连接情况,井架架

体有无其他牵连物,临时附墙架、缆风绳及地锚的设置情况。3、井架拆除登高作业人员,必须认真系好安全带,戴好安全帽。严格执行高处作业安全操作规定,不得穿硬底鞋及塑料底鞋。严禁酒后作业。作业人员必须持有特种作业有效证件和体检合格证方可上岗作业,严禁无证人员作业。 4、拆除现场应设置安全警戒线,划定作业区,并安排专职安全员曹永康负责现场监护,作业区内非操作人员严禁入内,以防坠落物体伤人。 5、井架的拆除必须安装井架的反程序进行,先安装的后拆,后安装的先拆除。 6、拆除井架的天梁前,应先分别对两立柱采取稳固措施,保证单柱的稳定后再拆除。 7、在拆除缆风绳或附墙架前,应先设置临时缆风绳或支撑,确保架体的自由度不得大于2个标准节(一般不大于8米)。 8、井架拆除作业必须在白天进行,夜间作业应有良好的照明。因故中断作业时,应采取临时稳固措施。 9、架体拆除作业时要有可靠的人员站立的脚手板。其长度应大于架体50厘米,宽度不小于25厘米,厚度不小于5厘米,并做到满铺。 10、作业时,严禁乱抛材料和工具,必须派人传递至楼层或用吊绳吊至地面。吊绳必须牢固,一次吊物不能超载。 11、安全网、安全门、缆风绳、卸料平台架等必须在井架拆到该

井架搭拆方案

物 料 提 升 机 搭 拆 方 案 ***********公司2011年8月

建设单位:监理单位:编制人:设计单位:施工单位:编制日期:

建设单位:监理单位:编制人:设计单位:施工单位:编制日期:

物料提升机搭拆方案 一、工程概况 本工程位于**工园区,总面积为4773平米,小区风共有7幢单体。结构均为框架单层、屋面为钢结构,其中油墨车间和丙烯酸树脂车间拟各搭设一台井架,设置在施工便道两侧。油墨车间井架设置在A轴/4~轴间,丙烯酸车间井架设在A轴/4~轴间。拟使用井架型号为JJ30型,尺寸为2m*1.8m。 二、安装前的准备 1.安装前对物料提升机进行检查验收。 1.1检查物料提升机的合格证和架体是否相符。如无合格证,应有经总师室审核过的井架计算书。 1.2检查物料提升机体杆是否完好,如有无严重锈蚀、弯曲变形,各种腹杆是否配齐。 1.3检查物料提升机各种零配件是否匹配、齐全。如螺栓、螺帽、垫片、天梁、钢丝绳、卷扬机、吊篮、滑轮等。 2.物料提升机基础应在安装前做好,并符合以下要求: 2.1物料提升机基础应座落在坚实的土层上,如遇回填土,则应分层夯实。基坑挖深不小于800mm. 2.2物料提升机基础采用C20混凝土,厚度不小于300mm。边长以井架底盘外缘尺寸四周每周各放宽300mm、下设100厚碎石垫层。 2.3基础表面应平整,水平度偏差不大于10mm。 2.4基础应有排水措施。可用明沟与脚手架外侧的排水沟连通。

2.5基础混凝土浇筑时,应在物料提升机底盘安装位置处预埋螺栓(铁件),以便固定物料提升机底座。 3.地锚按要求设置完毕 3.1地锚的位置应设在物料提升机对角线的延长线上距,物料提升机大于15m处(假设物料提升机高24m)。 3.2本工程采用桩式地锚。每处桩式地钷采用3根脚手钢管(Ф48),三角形设置,间距不小于1.0m,打入深度不小于1.7m,并将3根钢管露出地面部分,用扣件钢管水平连接牢固。 3.3检查物料提升机安装位置的周围有无障碍物,特别是设置揽风绳范围内,有否靠近或跨越架空输电线路,如有此种情况,应在井架搭设前妥善处理,并确保规范规定的最小安全距离。 3.4检查搭设售货员的持证情况,有效期,指挥人员、监护人员。检查搭设用安全保护用品(如安全帽、安全带、防滑鞋、警戒线标注等)是否准备齐全。 3.5对作业人员进行搭设安全技术交底。 三、物料提升机安装 1.先将物料提升机底座与基础连接牢固。采用预埋铁件时,井架底座与预埋件焊接连接,焊缝长度不小于100mm,焊缝高度不小于8mm,采用预埋螺栓时,螺栓直径不小于Ф16mm,数量不少于8只。 2.每安装2个标准节,应作一次校正,检查垂直度、稳定性等,确认无误后继续安装。每安装完5个标准节(高度7.5m)后,应采

第五章 垂直运输机械 (1)JJ30型井架装拆施工方案

第5章垂直运输机械 JJ30型井架装拆施工方案 (仅供参考) 目录 1 工程概况 (133) 2 编制依据 (133) 3 井架的平面、立面布置 (133) 4 安装步骤与方法 (133) 4.1 基础施工 (133) 4.2 安装前的检查 (134) 4.3 底架安装 (134) 4.4 井架架体的安装 (134) 4.5 安装天梁 (135) 4.6 安装安全装置 (135) 4.7 安装缆风绳 (135) 4.8 安装附墙杆件 (135) 4.9 安装吊臂 (135) 4.10 安装架体进料口安全门 (136) 4.11 安装卷扬机 (136) 4.12 安装提升钢丝绳 (136) 4.13 避雷接地 (136) 4.14 井架架体的围档封闭……………………………………………………………………………

(136) 4.15 卸料平台架搭设与防护 (136) 4.16 进料口防护棚搭设 (137) 4.17 井架开口处的加强 (137) 4.18 卷扬机操作室 (137) 4.19 卷扬机防护棚 (137) 4.20 提升钢丝绳过路保护 (137) 5 井架调试与试运行 (137) 5.1 断绳保护器的调试 (137) 5.2 安全门的调试 (138) 5.3 起重量限制器的调试 (138) 5.4 出料门安全停靠装置的调试 (138) 5.5 钢丝绳防脱槽装置检查 (138) 5.6 试运行 (138) 6 验收与检测 (138) 7 井架拆除 (139) 8 井架安装与拆除安全措施 (139) 9 危险源识别 (140) 10 工具、索具、调试仪器及防护用品配备 (141) 11 作业人员组织与职责 (141) 12 附表、附图 (143) 1 工程概况 本工程为地上三层,局部地下室,全长:168.8m,宽43.5m,总建筑面积:17185m2,其中底层建筑面积为5997m2,二层建筑面积为:5690m2,三层建筑面积为4362m2,地下室建筑面积为:1136m2,地下室主要设置配电室、消防泵房、空调机房、洗衣机房等,地下室层高4.5m,首层层高4.8m,二~三层层高4.5m,建筑物总高度14.25m。本工程±0.000相对于绝对标高+4.650,建筑室内外高差450mm。现有自然地坪标高3.900m绝对标高,相对标高为-

井架安装工程施工组织设计方案

一、工程概况 该井架为钢结构单斜撑式钢井架,分为主体和斜撑两部分组成,井架高度39.13米。该钢井架共分三层平台,标高分别为22.300米,26.450米,32.360米。其中下天轮平台标高为26.450米,上天轮平台标高32.360米。井架防腐方式为喷砂除锈,电弧喷涂,有机涂层封闭的防腐方式。井架的制作和防腐蚀已经完成,现在进入安装阶段。 为了安全、有序、快捷、经济的完成本施工任务,特制定本措施。 二、施工前的准备工作 1、施工前组织有关工程技术人员认真审阅图纸,查看现场实际情况,确定切实可行的施工方案; 2、对进场工器具及使用机械设备,经检测合格后方能使用; 3、组织劳动力进场,组织岗前培训,培训容包括:规章制度、安全施工、操作技术、精神文明教育和施工进度、施工质量及施工技术交底工作; 4、向施工人员进行施工措施和技术安全交底,把工程的施工计划和施工技术要求安全注意事项等,详尽的向施工人员讲解清楚,以保证施工安全。 5、开工后应按消防要求,现场设置消防设施; 三、施工顺序 1、测量放线;

2、构件进场,现场进行斜撑及主体的组装和焊接,焊后无损检测; 3、焊接后现场补漆; 4、地锚和稳车布置好后进行钢丝绳穿绕; 5、吊车进场,两台吊车对斜撑架进行抬吊至60°,再使用稳车把斜撑井架提升至设计高度; 6、使用两台吊车共同对主体抬吊至井口位置,然后使用其中一台把主体吊装到位; 7、主体与斜撑间连接牛腿吊装焊接,对井架上下天轮平台小构件吊装,二次灌浆; 8、拆除稳车钢丝绳及稳车; 9、安装完毕,竣工验收。 四、安全施工技术措施 (一)、施工总体安全措施 1、坚决贯彻“预防为主、安全第一”的方针。以防为主、防管结合,专职管理和群众管理相结合,做到精心组织、文明施工、杜绝伤亡事故。 2、实行公司、项目部、班组三级安全保证体系,坚决贯彻“管生产必须管安全”的基本原则。 3、成立以项目经理为组长的安全生产领导小组,认真实施安全例会制度和安全生产否决权制度,深入开展安全教育,强化安全生产意识,充分发挥安全监督职能。 4、坚持安排生产的同时,安排安全工作目标、措施及安全要。

井架安装和使用技术交底

为了使井架在搭设安装中符合安全标准,在施工中保护施工和人身安全。 1、本工程建筑物高度为18.25米,室外高差为0.60米,井架吊篮提升高度为18.25米,井架搭设高度为28.5米。井架规格为2.00米×2.30米,立柱材料采用角钢7×70MM,斜横杆角钢为5×50MM,连接铁板10MM采用Ф14螺栓连接,每一节点以及接头的一边,螺栓数不少于二个,吊篮按要求底板用50MM厚木板满铺,吊篮两侧设置1米高隔离钢丝网。 2、提升卷扬机额定起重量为1.5吨,提升起重量为0.5吨,立吊钢丝绳选用11MM,卷筒边缘设置防钢丝绳脱出的绳筒防护装置,滑轮组与吊篮用钢板连接,提升钢丝绳不得接长使用,端点与卷筒用扎头卡牢,在卷筒上按顺序整齐排列,当吊篮处于工作最低位置时卷筒上的钢丝绳不得少于三圈。 3、钢丝绳端部的固定采用14MM扎头,数量不少于3只,吊篮设置停靠装置,断绳保护装置,井架设置楼层停层控制器、信号灯、冲顶限位装置。 楼层走道两侧设置钢管防护栏杆,井架进料口安全门采用联络开启装置,吊篮上料口安全门制作或升降运行时能封闭吊篮上料口,防止无聊从吊篮中滚落。 4、进料口防护棚设在井架架体进料口上方,其宽度在架体外边正面不少于2米,两侧不少于1米,用竹笆铺设,冲顶限位器设置在距天梁下方3米处,缓冲器在架体的底坑里设置弹簧缓冲器。 5、卷扬机开关箱采用36V低压按扭式控制开关,禁止使用倒顺开关。 6、井架基础土层经压实后,绑扎12×8根以上的钢筋浇捣300厚C20钢筋混凝土同井架底部固定,基础表面平整,水平度偏差不小于10MM,做好排水措施,设置接地装置。 7、缆风绳选用9.3MM以上钢丝绳与地面成不小于60度的夹角,其下端与Ф48钢管桩连接,并用固定螺栓拉紧,钢管桩不小于二根,打入深度不小于1.7米,桩顶用扣件紧固,防

井字架专项施工方案

武定中医院综合楼建设项目 井架物料提升机安拆专项 施工方案 编制人:职务: 审批人:职务: 编制单位:云南万合建筑工程有限公司 编制日期:年月日

目录 第一节、工程概况 (1) 第二节、准备工作 (6) 第三节、主要结构及作用 (7) 第四节、安装及拆卸步骤 (12) 第五节、升降机的调试和使用 (20) 第六节、安全保证措施 (21) 第七节、井字架(双柱)计算 (26)

第一节、项目工程概况 1、武定中医院栋综合楼建设项目,位于楚雄州武定县城。 2、A区综合楼,底层为库房,二层为办公用房,三~七层为职工 宿舍,面积:4929.26㎡,占地面积:641.83㎡。 B区综合楼,底层为库房,二层为食堂,三~七层为职工宿舍, 面积:4317.36㎡,占地面积:575.03㎡。 3、建筑层数:7层,建筑高度:23.95m。 4、建筑分类:三类,结构形式:钢筋混凝土框架结构,耐火等 级;二级。 5、防水等级:屋面П级。 6、抗震设防烈度:7度(0.15g),按照《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010要求进行施工。 建筑合理使用年限50年。 本工程的基本情况

各责任主体名称 7、根据现场实际情况和我公司以往施工经验,本工程安装一台井字架能够满足主要用于砌体、抹灰及楼地面工程的材料垂直运输要求,计划在基础施工完成后安装并投入运行。井字架搭拆严格按?龙门架及井字架物料提升机安全技术规范?JGJ88-92和井字架物料提升机使用说明书进行施工。

主要技术参数

二、编制依据 ?厂家产品使用说明书? ?龙门架及井架物料提升机安全技术规范?(JGJ88-1992) ?建筑施工计算手册?(江正荣主编) ?建筑施工安全检查标准?(JGJ59-2011) ?建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范?(JGJ130-2001) ?建筑结构荷载规范?(GB50009-2001) ?建筑地基基础设计规范?(GB50007-2002)等编制。 三、字架方案 1、本工程建筑高度为23.95米,室内外高差为0.45米,井架吊篮提升高度为23.95米,井架搭设高度为29.95米,井架规格为1.5m×

井架安装、拆卸方案

井架安装方案 一、工程概况: 为实现高效施工,金华万达广场项目拟安装货用施工升降作为物料提升设备,为保证安全作业,现做设备安装及拆卸方案。 二、设备概况: SSD100货用施工升降是由浙江华宇工程机械有限公司生产,,是按GB/T10056<施工升降机>和JGJ88-92<龙门架及竞价物料提升机安全技术规范>,及Q/PHQ001-2000企业标准而专门设计的一种货用施工升降机。它主要用途为建筑施工中物料垂直运输设备。 SSD100型升降机总重量估算: 1)、卷扬机自重(不含钢丝绳):700kg 2)、吊笼重量:600kg 3)、对重重量:600kg 4)、导架总重量:24(标准安装高度)÷1.5(标准节高度)=16 16×200(标准节标重)=3200kg 5)、附墙架、动力电缆、钢丝绳、外笼等附加件估算约为100kg 6)、合计:700+600+600+3200+100=5200kg 三、基础 1、物料提升机的基础应能可靠的承受作用在其上的全部荷载。基础的埋深与做法,应符合设计和提升机出厂使用规定。 2、低架提升机的基础,应符合下列要求: ①土层压实后的承载力,应不少于80㎏P a; ②浇注C25混凝土,厚度300㎜; ③基础表面应平整,水平度偏差不大于10㎜。 3、基础应有排水措施。距基础边缘5m范围内,开挖沟槽或有较大振动的施工时,必须有保证架体稳定的措施。

4、当施工升降机基础安放于地下室顶板,而不是自然地基时,应做加固措施,保证基础满足安装要求 基础图纸 顶板加固方案(附图纸):

在货用施工升降机安装在地下室相同位子,采用Φ48×3.2钢管做支撑立柱,珠子上下设置30mm厚300×300mm模板,并在水平及斜向设置Φ48×3.2钢管作水平及斜向剪刀支撑扣件链接;受力平面尺寸2×4=8m2 四、安装程序及技术要求 1.将吊笼放在底盘中间,检查出料口方向是否正确,有重锤这边是出料。 2.在底盘上先装四根立柱,二长二短,长立柱应对角安装,短立柱 也对角安装,在立柱上再装8块连接板。 3.再装四根平撑,其中二长二短,然后装4根长斜撑和2根短斜撑用螺栓与 连板固定,再装2根中间立柱(中间立柱边朝里翻),与长平撑固定,依次上去,在装螺栓时应使螺栓呈放松状态,然后再回下一节紧固全部螺栓,这样有利校正与安装,依次循环,直至完成。 4.安装前在地面设置警戒线,确保有效距离,人员禁止向地面随意扔东西。 5.在安装好第一节后,应把4根Φ48导轨通过吊笼二边滑轮与底盘连接, 上面用螺栓与平撑连接固定。 6.安装到封顶时,把2根短立柱装上去,再把8块封头板装在立柱上面,再 装4根平撑,其中2根长平撑中间有2孔。2根短斜撑也装上去,导轨也装上去,并用螺栓与平撑固定好,然后再装天梁,其中天梁上焊有2块中间连接板,与长平撑中间2孔固定,再装4根长斜撑与中间连接板固定,中间立柱也与中间连接板固定。再统一紧固所有螺栓。 7.安装缆风绳,在安装到8米时先设一道临时缆绳,再安装到15m处设一组 固定缆,再安装到25m处设一组固定缆,到顶端再设一组缆风绳.应按GB1005施工升降机安全规则进行。缆风绳的桩采用4根48*3.5钢管长度为2.0m打入地下1.7m(水平拖桩),连接处应有缆风绳防滑措施,另外可安装护墙(安装间距与风缆绳相同)一组护墙配件共8件,4件带钩子

井架搭拆安全施工方案

井架搭拆安全施工方案审批表建设单位:绍兴鸿通房地产开发有限公司 施工单位:上虞兴财建筑工程有限公司 设计单位:浙江中和建筑设计有限公司

井架搭拆施工方案 第一章:工程概况 本工程位于经八路以西、人民东路以北地块,由4幢多层住宅和连体商店组成。本工程总建筑面积为17093m2;其中7#房面积为4417.9m2,五层砖混结构其中底层是框架结构,总高度19.8m;9#房面积为2853.2m2,为三层排式框架结构, 总高度12.1m;11#房面积为4843.1m2,五层砖混结构其中底层是框架结构,总高度19.8m;12#房面积为4978.8m2五层砖混结构,总高度为19.8m ;本工程室外自然地坪标高相当于绝对标高5.750m,室内外高差为0.15m。 1.3 本工程采用井架高度一般为24米。 第二章编制依据 编制本工程井架搭设、拆除施工方案的依据: 2.1 中华人民共和国行业标准《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-92。 2.2 中华人民共和国行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91。 2.3 中华人民共和国行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88。 2.4 中华人民共和国行业标准《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99。 2.5 中华人民共和国行业标准《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001。

2.6 浙江省建委、建筑管理处、安全监督总站等有关部门的文件规定。 2.7 企业与项目部的安全保证计划。 2.8 按照规定编制的井架施工方案,以确保本工程脚手架的可靠性、稳定性和安全性。 第三章井架安装与调试 3.1 基础 在施工现场选择合理的安装位置,对井字架的安装基础进行处理,开挖基础并夯实。 在经夯实的基础内配置6mm钢筋(钢筋的纵向与横向间距为350mm)后浇混凝土,并在地脚螺栓弯头内横穿一根12mm钢筋,与另一地脚螺栓以及和所配置的6mm钢筋联接,混凝土标号不低于C20混凝土,厚度300mm。 基础表面应平整,水平度偏差不在于10mm。 基础尺寸预埋地脚螺栓按井字架规格订货时在合同中规定。 基础四周不得有积水现象,必要时在基础四周开挖排水沟。 3.2 安装程序 ⑴安装底盘和吊篮 将底盘安装在混凝土基础上,校准好水平,保证井架安装好后的垂直度在千分之一之内。 将吊篮置于底盘中间,并检查进料口方向是否正确。 ⑵安装井字架体 在底盘上安装四根冲竖撑,应取二长二短,长的二根向短的两根

井架安装与拆除施工方案

井架安装与拆除施工方案 一、工程概况 1.1 工程名称:草庄社区多层农居公寓I 标工程 1.2 工程地点:杭州市江干区笕桥镇草庄村 1.3 建设单位:江干区农居建设管理中心 1.4 设计单位:杭州浙华建筑设计事务所 1.5 监理单位:北京地铁监理公司 1.6 施工单位:长业建设集团有限公司 1.7 勘察单位:杭州市勘测设计研究院 建设规模:地上建筑面积为 33496怦,地下建筑面积 41028怦(含其他标段),结构类型为剪力墙结构,详 见下表: 87BA 螺 30197 75F5 痵 25816 64D8 擘 2.3 SSED100型货用施工升降机说明书; 2.4国家、省有关施工升降机设计、施工规范、规程和文件及参考文献。 依据 2.1本工 程建筑总 平面图、 工程建筑 和结构设 计文件和 施工组织 设计; 2.2 岩土 工程勘察 报告及气 象资料; 25454 636E 据 234746

《施工升降机安全规则》(GB10055-1996) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 《建筑安全检查标准》(JGJ59-99) 《SSED100曳引式货用施工升降机使用说明书》 2.5计算软件:品茗安全设施计算软件 三、井架型号选择及布置 3.1 井架(物料提升机)型号及生产厂家:(SSED100型曳引式高架物料提升机,杭州天源钢结构制造有限公司生产)。 3.2 井架技术参数: 3.3 井架布置与附墙杆设置: 井架布置:16#楼井架布置在A/24轴处,17#楼井架布置在A/7轴处,井架与建筑物的距离按说明书执行。

井架基础专项施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (2) 三、施工升降机选型和定位 (2) 四、施工升降机基础设计 (3) (一)基础概况 (3) (二)物料提升机基础设计 (3) 五、基础施工要求 (6) 六、地下室顶板钢管顶托计算书 (6)

(二)物料提升机基础设计 物料提升机性能参数: 井架自重:16.2/1.8×0.35=3.15(t) 井架配重、钢丝绳、卷扬机等:2.95(t) 吊笼自重:0.55(t) 工作荷载:1(t) 根据现场施工的情况,确定基础尺寸:3.6m×2.5m×0.2m 基础面标高为-0.30m,采用C30商品砼. 图:井架基础平面图 . 1、地基承载力验算 (1)物料提升机基础荷载计算 计算数据: 基础:G1=3.6×2.5×0.35×2.55=8.04(t) 井架自重:G2=22.8/1.9×0.35=3.4(t) 井架配重、钢丝绳、卷扬机等:G3=2.95(t) 工作荷载、吊笼自重:G4=1.45(t) (2)物料提升机基础荷载G: G=1.2×(G1+ G2 +G3) +1.4×G4 =1.2×(8.04+3.4+2.95) +1.4×1.45

=19.30(t) 每平方荷载:193KN/(3.5m*2.7m)=20KN/m2 根据结构设计总说明GS-01,本工程地下室顶板设计荷载为10KN/m2,小于20KN/m2,因此需在地下室顶板用钢管扣件进行回顶。计算书详见地下室顶板钢管顶托计算书。 经过受力分板,基础受力符合要求 (3)物料提升机基础水平力受力较小,不作抗拔力核算,故物料提升机基础安全。 2、基础抗冲切承载力的验算 基底净反力Pj=(35.02+2.95+0.8)×1.2/(3×2)=16.53t/m2 基底冲切力计算 根据《建筑地基基础设计规范》(DBJ 15-31-2003)的规定,受冲切承载力应按下列公式验算: F l≤0.7 βhp f t a m h0 F l = Pj A l a m=(a t+a b)/2 并满足式中 βhp——受冲切承载力截面高度影响系数,因为h0=350<800mm,βhp=1.0。 α——系数,取α=1 βhs——受剪切承载力截面高度影响系数,βhs=(800/h0)1/4,当h0<800mm, 取h0=800,则βhs=1 f t ——混凝土轴心抗拉强度设计值,C30砼,f t=1.27N/mm2 h0——基础冲切破坏锥体的有效高度。h0=250mm a t——冲切破坏锥体最不利一侧斜截面的上边长。a t=2.1m a b——冲切破坏锥体最不利一侧斜截面在基础底面积范围内的下边 长。冲且破坏锥体的底面在l方向落在基础底面以内,取ab=b+2h0=2.1+2×0.25=2.6m a m——冲切破坏锥体最不利一侧计算长度。a m=(a t+a b)/2=(2.1+2.6)/2=2.35m

相关文档
相关文档 最新文档