文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 砼工程质量控制要点

砼工程质量控制要点

砼工程质量控制要点
砼工程质量控制要点

砼工程施工质量控制要点

砼质量包含内在质量和外在质量,砼质量好与坏。直接影响结构物的使用功能。因此,桥聊结构物砼施工,一定要做到内实外美,认真做好砼施工质量控制工作。

一、砼质量控制:

砼质量控制应从以下几方面入手。

1.配合比使用的准确性,各种原材料参量偏差,胶凝材料、水、外加剂不得大于±1%,粗细骨料不的大于±2%。

2.经常校验搅拌计量设备的精确性。

3.搅拌操作手伴制每盘砼都要检查砼的和易性。

4.砼车洗车时一定要放干净车内的水。

5.砼车到浇注现场后灌注前高速运转3-5分钟,使车内的砼搅拌均匀。

6.每盘砼的搅拌时间必须满足最低搅拌时间。

二、模板处理控制:

模板的质量决定桥梁结构物的外观质量。模板大面积平整度好、接缝密实,不漏浆、错台小、表面光洁、砼结构物外观就好。因此,模板处理重点应做好以下方面工作。

1.模板使用前一定要将模板上的铁锈、油污、砂浆沾块打磨干净。然后涂刷脱模剂。新模板初次使用前、在模板面板上涂刷一层水泥浆,干燥后用磨光机打磨干净、光洁。然后用洗衣粉或洗涤剂冲洗、用干净棉纱或干净毛巾擦拭干净,然后涂刷脱模剂。

2.处理干净涂刷脱模剂后的模板,用软塑料薄膜粘贴在模板上。防止灰尘污染脱模剂。3.脱模剂一定要涂刷均匀,厚薄一致。

三、砼的振捣控制:

1.浇注砼时,振捣棒要快插慢拔,垂直插入速度要快。插入下一层5-10CM,离开模板5-10CM,插入后徐徐拔出。从插入到拔出整个运行过程掌握在20-30S之间。振捣棒的插入间距,一般50棒每棒为30-40CM,振捣时不能碰撞模板和钢筋,碰撞模板的结果导致砼浆液,从模板边缘缝隙中流入下一层形成蘑菇状干硬结块,影响结构物的外观质量。

2.振捣时一定要掌握好振捣插入拔出的时间,振捣时间过短,砼不密实,容易产生蜂窝麻面;振捣时间过长,容易产生鱼鳞般或是砂线。

3.砼密实的表现为,在振捣拔出中,砼表面浮浆,不下沉。

四、砼收面控制:

1.砼浇注到设计标高后,平放振捣棒,将砼顶面拖振一遍,使顶面砼平整、密实。

2.在砼浇注完毕后,用木拖刮板或铁抹将砼顶面浮浆刮除干净,用铁抹压实找平。

3.在砼初凝前进行收面,处理砼顶面细微干燥硬皮及风吹后的毛细收缩裂纹。

4.在砼近似初凝时,进行压光收面处理,然后用潮湿土工布进行覆盖,8-12小时后进行洒水养护。

五、砼的养护控制:

普通砼的养护期一般为7天,高性能砼承台、墩身养护期根据新疆三十里风区相对湿度小于50%,有风、阳光直射等恶劣环境,加之砼类型为胶凝材料中掺有矿物拌合料,水胶比为0.45、日平均气温为10℃。一般为14天,梁的养护期一般为21天。砼的养护应做好以下几点工作:

1.砼的养护时间从收面结束、覆盖潮湿土工布后,8-12小时后开始洒水养护。兰新线达坂城、盐湖地区处于三十里风区。要提早洒水养护。但洒水时间要掌握好度。洒水过早、洒水过多,容易使砼表面光面脱皮,洒水过迟或不覆盖容易产生细微收缩裂纹。必须用潮湿土工布覆盖,如果用干土工布覆盖,盖的太早容易粘坏砼表面。

2.要选办事认真、责任心强、吃苦耐劳的人去从事洒水养护工作。洒水的频率以土工布表面不干燥,始终保持潮湿。

3.重点检查砼浇注后3-4天后的洒水养护情况。因为砼水化热反应高峰期就在浇注后的3-4天之内,从砼浇注后的12小时开始,砼内部水化热温度升高,经白杨河大桥5#承台测试。砼浇注12小时后内部升温,直到第三天尾第四天头砼水化热反应都在峰值期,到第四天头内部砼温度开始下降。因此,我们判定砼水化热高峰值期就在3-4天之间。这个时间段内,如果洒水养护不及时,砼内外温差过大,就容易裂纹。

4.墩台身的养护:墩台身砼浇筑收面后,在墩顶左、右侧各放一只塑料桶,桶的四周钻一些小针眼,在桶内放满水,进行洒水养护。

5.墩身砼开始浇筑到8-12小时以后,开始浇水给模板降温。一直浇到三四天后。

6.注意拆模后的养护,墩身刚拆模没有裂纹,如果后期养护不到位,也还会裂纹,必须养到14天。因为后期水化热还有反应。还要注意养护,防止砼后期裂纹,特别是结构物的迎风面的覆盖,这一点尤其要注意。

六、模板拆除控制:

一般结构物的拆模时间、在砼强度达到2.5 Map以后,但高性能砼不是这个概念,因为高性能砼配合比参用了外加剂,水化热反映强烈,如果模板过早拆除,砼内部温度与环境温度差值过大,就容易出现裂纹,满足不了耐久性的要求。规范要求,模板拆除时,砼内部温度与环境温度的差值,承台、墩身不大于20℃,箱梁不大于15℃。大于这个指标,就容易产生裂纹现象。因此拆模现象一定要控制好。

1.拆模时间一般控制在砼浇注后的第四天为宜。

2.拆模时环境气温一定要掌握好。一般拆模时间选择在一天气温最低值时段。严禁避免大风拆模。

3.墩身模板拆除前,在松开模板固定螺丝后,先不要急于吊卸模板,先在模板与砼面的缝隙中浇透水,使整个砼面保持潮湿状态。然后分段拆卸模板,边拆边用潮湿土工布包裹砼面。模板拆除包裹完砼面后,再用塑料布包裹。然后利用墩顶的养护桶喷淋养护,直至养护到14天。

4.承台模板拆除后,应及时进行回填,回填后在承台顶部洒水养护,直至养护到14天。

防止后期养护不到位裂纹

七、砼工程常见质量通病及其预防措施:

1.蜂窝、麻面和气泡

原因分析:

①.砼配合比不准,原材料计量不准。

②.砼未能充分搅拌,合易性差,无法振捣密实。

③.未按操作规程浇注砼,下料不当,发生石子与砂浆分离,造成离析。

④.漏浆造成蜂窝。

⑤.模板上有孔洞,砼浇注时发生严重漏浆造成蜂窝。

⑥.钢筋密实,预埋件密集,砼无法进入,砼无法将模板填满。

⑦.模板表面在砼浇注前未清理干净,拆模时砼表面被粘损。

⑧.在砼浇注时,砼砂浆溅到模板表面干燥后在模板上粘结成颗粒状物。

⑨.模板拼缝不严密,浇注砼时模板缝处砂浆流走。

⑩.模板表面脱模剂涂刷不均匀,造成砼拆模时粘模。

⑾.砼振捣方式错误或时间不够,砼中空气未能排除干净。

预防措施:

①.严格控制砼水灰比、含气量,每盘出料均应检查砼和易性;砼拌合时间满足搅拌最低规

定时间。

②.砼下料高度超过2米以上使用溜槽或串桶。防止砼下落过高砂石分离。

③.模板表面认真清理,不得粘有油污,干硬水泥砂浆等杂物。并加强模板现场检查。模板

脱模剂涂刷均匀,不得漏刷或薄厚不一。

④.砼分层厚度严格控制在30cm以内,振捣时振捣棒移动半径不大于规定范围。振捣过程

中,始终严格控制漏振或过振现象。

2.砼表面裂纹。

原因分析:

①.养护不到位引起裂纹。

②.配合比设计不合理,水泥参量过大,水化热反应过大引起裂纹。

③.砼体积大,水化热反应使内部与表面温差过大,产生裂纹。

④.拆模过早或拆模时内外温差过大。

预防措施:

①.及时对砼覆盖保湿材料,加强对成品的养护。

②.严格配合比设计,选用低水化热水泥配制砼。

③.拆模时砼强度到达规定强度。

3.砼颜色不一致色差大

分析原因:

①.原材料自身性能不稳定,主要是粉煤灰和外加剂。检测指标达不到要求。

②.模板打磨不干净或脱模剂厚度不均匀。

③.钢筋入模至砼浇注间隔时间过长,模板受到污染。

④.砼砂石料含水量有变化,施工坍落度变化大。

⑤.砼浇注时前层与次层间隔时间过长,前层砼接近初凝时浇筑次层砼,拆模出现冷缝。

预防措施:

①.严格控制原材料质量,加强对进场原材料的检查,不合格的严禁使用。

②.吊装钢筋前、模板必须打磨干净,如被污染,再次进行清理,再涂刷一层脱模剂。

③.钢筋入模后要尽快浇注砼,否则将模板进行覆盖。

④.加大砂石料含水率测量频率,试验人员全程监控砼拌合及时调整配合比。

4.砼表面漏筋

原因分析:

①.钢筋尺寸大于设计尺寸,局部有紧贴模板处。

②.砼浇注振捣时,保护层垫块移位或脱落造成钢筋移位紧贴模板。

③.钢筋骨架整体掉装入模时,偏差大于设计尺寸,局部有紧贴模板现象。

预防措施:

①.绑扎钢筋前,认真检查钢筋几何尺寸,不符合设计尺寸的部位进行返工处理。

②.保护层垫块按每㎡/4个布设,钢筋密集处加垫。

③.严格控制钢筋骨架下放时的位置偏差,满足钢筋保护层厚度要求。

④.严格控制下料长度,长度允许偏差为±10mm。同时严格控制弯钩长度和弯钩直线段两

头的方向位置。

八、砼结构物外观修饰控制:

高速铁路砼结构物成品一般不允许行修饰。但有时因种种原因,造成构造物成品拆模后,出现局部的一些不影响使用功能的外观质量问题。要炸掉,又没有出现漏筋、空洞、严重蜂窝麻面,只能是修饰但修饰之前必须给监理工程师报修饰方案,经批准后实施。修饰时要根据不同的外观质量通病,选用不同的修饰材料和工艺。

(一)修饰的材料:

1.环氧树脂

2.建筑胶液

3.水泥

4.80%浓度的白水泥

5.烘干砂。

(二)修补的工具:

1.胶皮桶

2.打气的塑料喷壶

3.泥子刀

4.砂纸

5.厚海绵。

(三)修饰的方法:

1.表面颜色不一致色差大。局部气泡。此类质量外观通病采用抹灰法修饰。

①.修饰的时间:拆模时为最佳时间。

②.配灰:根据砼结构物不同颜色,用浇筑砼的水泥加配:白水泥,比例为浅色成品4:6、

中色3:7、深色2:8。

③.涂抹方法:先用喷壶喷潮湿结构物修饰面,然后用厚海绵沾合成灰搓擦修饰表面。一定

要搓擦均匀,表面没有浮灰,否则一条一条的线。抹好后在喷一遍水,一定不要喷流了,再用潮湿土工布覆盖,待5-8小时强度上来后,洒水养护。

2.蜂窝麻面的修饰:

①.修饰前先根据结构物成品的颜色,配好修饰灰,大部灰抹面用,一部调好的灰用建筑胶

调制成泥团,在蜂窝麻面上喷上水,在用调好的泥团,用泥子刀尖挑上灰按近蜂窝麻面坑内。要求一定要用泥子刀尖按实。然后用刀铲平。修补好蜂窝麻面坑后,再进喷湿,用海绵抹灰,要求抹均匀,不能有浮灰。然后喷水,不要喷流了。抹好后用潮湿土工布覆盖,强度上来后洒水养护。

②.修饰时间:在拆模时为最佳时间。

九、预制箱梁质量控制:

(一)模板工程质量常见通病及其预防,纠正措施:

1.内膜变形

原因分析:

①.箱体内油顶设置过多或布设不合理,难以保持同步运动,因此容易变形

②.由于箱梁的两端带有端隔梁,其整体脱模时须完全拆叠,造成内膜竖向刚度变小,

移动时,若支点不均,则容易产生变形。

预防措施:

①.整个内膜按顶板和侧模铰接为三大块或多块,利用液压顶伸缩完成内膜支模和拆

模。

②.模板要用不小于10mm厚钢板作为面板,型钢作为加强肋。

③.内膜设部分临时支撑杆,以提高其稳定性和整体性强度。

2.侧模变形:

原因分析:各支点受力不均,拆装次数过多,模板组合顺序不正确。

预防措施:

①.侧模支撑采用等距支撑。各支点在同一直线上并同一高程上。

②.给每块侧模编号,每块均按顺序拼装,侧模与底模按1:1配置,采用固定铰接方

式。拆模时只张开侧模。

3.端摸变形:

原因分析:

①.端模与侧模连接螺栓不足,

②.端模加强肋不足或强度不够,

③.端模没有与内模连接。

预防措施:

①.增加端模与侧模、内模连接螺栓,使端模与侧模连接要牢固、紧密。

②.增加端模加强肋数量加强其横向刚度。

(二)砼箱梁常见质量通病及预防措施:

1.砼结构物直边处、棱角处局部掉落,有缺陷。

原因分析:

①.砼浇筑后养护不够,边角处水分散失严重,造成局部强度变低,在拆模时造成前述

现象。

②.拆模时野蛮施工,边角处受外力撞击。

③.初张拉时模板没有完全脱开,阻碍梁体变形。

④.脱模时砼掉角一般产生在梁的端部。因为梁端部砼预应力槽口密集。槽口一般深度

约20cm,形成砼棱角多,槽口镶入砼内部较深,端模面积较大,在脱落过程中很难做到平行梁端面退出模板。因此极易对槽口棱角产生拢动,至使砼产生掉角。

预防措施:

①.加强养护工作,保证砼强度均匀增长。

②.拆模时要严格精心操作,禁止生拉硬撬。

③.梁体带模张拉时,要将模板松开,不妨碍梁体变形。

④.按成品防护措施防护,防止意外伤害。

⑤.适当控制箱梁端模板的分块尺寸,使之方便脱模。

⑥.严格控制模板的接口质量和模板上的张拉槽口加工质量,模板接口严密,不挂浆。槽口

焊缝打磨园顺,减小与砼浆液的粘滞性。

⑦.应选择有相关经验的施工人员脱模,减小对模板的震动,使模板平行梁端面脱出,不碰

撞砼表面。

2.浇筑砼过程中底板砼翻浆

原因分析:

①.底板砼浇筑完成后,需要及时浇筑腹板砼,采用泵送砼的坍落度相对较大,砼在振捣完

成后,仍具有流动性,加上上部砼施加的压力,给砼流动创造了条件。

②.内膜压浆板一般较窄,压浆板底部砼浇筑后还不能抵抗腹板砼浇筑后给予底板砼的压

力,这样就会形成在浇筑腹板砼过程中的底板翻浆。

预防措施:

①.适当减小箱梁底部砼的坍落度,在一般情况下,箱梁下部砼坍落度根据试验确定。适

当减小砼的流动性。

②.在内膜底部转角处适当增加压浆板的宽度,即在原有压浆板的内侧,脱内模板前将其

卸掉,以不干扰内模板进行液压脱模。

3.泵送砼过程中堵管

原因分析:

影响泵送砼堵管原因较多,主要有:砼坍落度、砼性能、管道长度、管道弯头数量、泵送时间、泵送方法、砼温度、环境温度、砼泵质量等。

预防措施:

①.将砼输送泵移至待浇筑砼箱梁的布料机旁,采用砼运输搅拌车将砼由拌合站直接运输至砼地泵处,这样砼由泵直接进入布料机,减小泵管长度。

②.严格配合比设计,控制好砼和易性以及坍落度。

各专业工程质量控制要点

5.2.2 工程质量控制的重点 原材料质量和工序质量是工程质量的基础。因此,在施工过程中,监理工程师要严格控制原材料质量和工序质量,同时必须加强重要分部、分项工程和重点部位工程质量的控制,这是监理工作质量控制的重点。 5.2.3 对进场原材料的质量控制 ⑴原材料质量控制的内容、原则、方法和程序。原材料质量是工程质量的基础,因此在实施质量控制过程中必须要把原材料质量的控制作为重中之重。因此,监理工程师应对施工单位报送的拟进场原材料、构配件等的质量证明资料进行审核,并对进场的实物按照监理合同约定或有关工程质量管理文件规定的比例采用平行检验或见证取样方式进行抽检。在实施原材料质量控制过程中,必须认真学习有关图纸和技术资料,按照“强制性条文”中的有关规定,了解设计对材料所提出的规格、品种和质量要求,进行市场调研,了解市场供应情况及价格,对施工单位报送的施工组织设计中关于原材料的组织、订货、运输、存放、验收进行审查,同时检查施工单位是否建立有现场材料管理制度并付诸实施。见控制程序图。 ⑵原材料质量控制的监理措施: ①认真执行建设部于2000年9月26日发布的《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》(建建[2000]211) 下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检: ——用于承重结构或重要设备基础(提升绞车、排水泵、变电所、扇风机等设备)的混凝土试块; ——用于承重结构的混凝土、砌筑砂浆或锚喷支护喷射混凝土试块; ——用于承重结构的钢(板)型材、钢筋及连接接头试件; ——用于提升或悬挂的钢丝绳特别(如提升绳); ——用于承重结构的砖和混凝土小型砌块; ——用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥; ——用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂(如防水剂、减水剂、速凝剂,矿渣等); ——地下、屋面、厕浴间使用的防水材料; ——国家规定必须实行见证取样和送检的其它试块、试件和材料。 见证取样送样的工作程序: ——工程项目施工开始前,项目监理机构要督促承包单位尽快落实见证取样的送检试验室。对于承包单位提出的试验室,监理工程师要进行实地考察。试验室一般是和承包单位没有行政隶属关系的第三方。试验室要具有相应的资质,经国家或地方计量、试验主管部门认证,试验项目满足工程需要,试验室出具的报告对外具有法定效果。 ——项目监理机构要将选定的试验室,到负责本项目的质量监督机构备案并得到认可,同时要将项目监理机构中负责见证取样的监理工程师在该质量监督机构备案。 ——承包单位在对进场材料、试块、试件、钢筋接头等实施见证取样前,要通知负责见证取样的监理工

水泥混凝土路面施工质量控制要点及

第一节质量控制重点和难点 一、路基工程监理质量控制要点 本工程土方路基的填筑质量和填筑进度直接关系到本工程质量目标和进度目标的实现. 土方路基是道路工程的基础,路基工程的质量决定了道路工程的使用年限,要求具有一定的稳定性、整体性,并具有相当等级的强度。路基工程监理的宗旨是:处理好原地表及高填方的边坡,确保路基稳定性;严格控制填料质量,加强对台背回填、涵洞回填等部位的监管,确保路基整体性;严格控制碾压工艺,确保路基最终的整体强度。根据上述宗旨,监理的工作重点是:1)基底处理2)填料质量控制3)台背及涵洞回填4)路基碾压。 1)基底处理: 一般意义上,基底处理是指:按规定要求进行表土清除后,对不能达到压实标准的地表进行翻晒、换填、碾压工作,使之达到规范要求90%的压实度标准,称之为基底处理。 处理含水量较大的地表时,一般采取翻晒的方法,但经验证明,效果并不理想。此时,呛灰处理是较好的方法。当采取呛灰处理时,监理应严格控制呛灰处理的深度不低于30cm。控制深度可简单地用铁锹挖验。碾呀时,监理应注意:不要机械的要求碾压层面必须和正常填方要求一样,其原因在于30CM以下的土质依然含水量大,其软弹必然影响到30cm范围内的压实效果。因此,监理要提醒施工单位快速成活,并且注意养生保护,待灰土形成一定强度,形成板体后,再进行填方工作。对于腐植土等不适宜材料,一般采取换填的方法。换填材料多采用天然砂砾,按规范规定,同样是30cm。但如果地表附带含水量大,此时换填深度不宜小于50cm,并且不宜分层回填,应一次开挖到位,一次填筑碾压成型,以防止底层软弹逐层上返。 2).填料质量控制: 经现场考察,本工程沿线周边大部分为粉沙土,据现场目测,其CBR值等指标不适于高速公路填方,需要在工艺上和材料本身进行处理。

商品混凝土质量控制措施

商品混凝土质量控制措施为加强混凝土生产和施工过程的质量控制,确保混凝土质量,特制定以下控制措施。 一、混凝土的质量要求 1、混凝土拌和物 1)坍落度:根据本合同段工程情况及现场施工工艺,本合同段砼坍落度要求如下: C15普通混凝土:150±30mm C20普通混凝土:150±30mm C35水下混凝土:200±20mm C25普通混凝土:150±30mm C30普通混凝土150±30mm C35普通混凝土150±30mm C35墩柱、盖梁混凝土80-120mm C40普通混凝土80-120mm C50预制箱梁混凝土140±20mm 2)含气量:掺引气型外加剂的混凝土含气量限值不应超过4%。 3)水灰比和水泥用量 混凝土的最大水灰比不超过0.55,最大水泥用量不得超过500kg/m3(包括替代部分水泥的混合材料),大体积混凝土不超过350 kg/m3,最小水泥用量不少于250 kg/m3。

4)均匀性:混凝土拌和物应拌和均匀,颜色一致,不得有离析、泌水现象。 5)混凝土凝结时间满足施工要求。 2.混凝土的强度 混凝土设计强度等级: 桩基—C35水下混凝土,承台、系梁—C35混凝土,墩柱、盖梁—C35混凝土,箱梁—C50混凝土。 强度按JTG F80/1-2004《公路工程质量检验评定标准》附录D 进行评定: 试件大于等于10组时:R K R n 9.01≥-,R K R 2min ≥,1 2 2--= ∑n nR R S n i n R ——混凝土设计强度等级;n ——同批混凝土试件组数;R n ——同批n 组试件强度平均值;S n ——同批n 组试件强度标准差,当S n <0.06R 时,取S n =0.06R ;R i ——第i 组混凝土的抗压强度;R min ——n 组试件中强度最低一组的值;K 1、K 2——合格判定系数,见下表 试件小于10组时:R n ≥1.15R ;R min ≥0.95R 。 箱梁混凝土7天强度应达到设计强度的90%以上,以满足现场施工进度要求。 3、混凝土的外观要求 墩柱、箱梁等外露混凝土达到清水混凝土标准,桥梁外观颜色均匀一致。

工程质量控制要点

宜昌市点军区汪家湾 阳光花苑安置房工程 工程质量控制点

编制: 审核: 宜昌市点军区汪家湾 阳光花苑安置房工程项目监理部 2015年 12月 工程基本情况 1.1 工程概况及简介 1.1.1 工程名称:宜昌市点军区汪家湾阳光花苑安置房工

程(1#~15#楼及A、B区地下室) 1.1.2 工程地点:宜昌市点军区五龙三路 1.1.3 建筑面积: 33.07万平方米15栋地上地下 1.1.4 工程结构:地下1~2层,地上18~33层框架、剪力墙结构 1.1.5 工期目标:540日历天 1.1.6 建设单位:宜昌市点军区安置办公室 1.1.7 设计单位: 武汉华阳宏创建筑设计有限公司 1.1.8 地勘单位:宜昌市磐石注册岩土工程师事务有限公司 1.1.9 监理单位: 湖北华雷工程建设监理有限公司 1.1.10 施工单位: 葛洲坝集团股份有限公司 本工程为宜昌市点军区汪家湾阳光花苑安置房工程。本项目工程位于宜昌市点军区五龙片区,紧临五龙路,处于宜昌市规划中点军新区的核心区域,本地块自然环境优越,交通较为便利。用地面积122641.65平方米,该地块四周均为自然山体。本工程为一级民用建筑;建筑耐火等级为一类高层,汽车库防火分类为一级;结构类型为钢筋混凝土框架剪力墙结构;建筑抗震烈度为7度;地下室防水等级为二级,屋面防水等级为一级,防水层合理使用年限为25年;建筑使用年限为50年。

工程施工过程质量控制点 A 结构工程质量控制点 A.1土方开挖工程 1.【控制点】 (1)对定位放线的控制 (2)基底超挖。 (3)基底未保护。 (4)施工顺序不合理。 (5)开挖尺寸不足,边坡过陡。 (6)未设置排水沟、集水井,或采用井点降水。 (7)基坑高边坡未保护。 (8)深基坑未编制专项施工方案。 2.【预防措施】

地基与基础分部工程质量控制要点

一、地基基础工程质量检查要点 (一)目的 确保地基、基础、支护工程质量得到有效控制。 (二)范围 适用于云南俊发房地产有限责任公司开发的建筑工程地基和基础分部工程。 (三)职责 地基基础分部工程验收由监理公司组织,项目工程部参与。 (四)内容 1、检查依据 1.1 工程测量规范GB50026-2007 1.2 建筑地基处理技术规范JGJ79-2002 1.3 建筑基坑支护技术规程JGJ120-99 1.4 锚杆喷射混凝土支护技术规范GB50086-2001 1.5 建筑边坡工程技术规范GB50330-2002 1.6 建筑桩基技术规范JGJ94-2008 1.7 高层建筑箱形与筏形基础技术规范JGJ6-99 1.8 湿险性黄土地区建筑规范GB50025-2004 1.9 湿陷性黄土地区建筑基坑工程安全技术规程JGJ167-2009 1.10 膨胀土地区建筑技术规范GJ112-87 1.11 既有建筑地基基础加固技术规范JGJ123-2000 1.12 地下工程防水技术规范CB50108-2008 1.13 人民防空工程施工及验收规范GB50134-2004 1.14 地区标准、规定和条例 1.15 施工图纸、资料 2、检查内容 2.1现场质保体系检查 (1)地基处理、桩基施工等单位的专用资质情况。 (2)水泥浆液流量计的计量标定情况。

(3)见证取样制度执行情况。 (4)各种建筑材料的存放条件。 (5)护坡、桩基施工单位的资质条件和各专业技术人员上岗证。 (6)测量仪器、计量器具及沉桩机械的定期鉴定情况。 (7)标准试块的养护条件。 (8)周边建筑物、构筑物及地下管线的防护措施。 2.2设计文件、施工方案检查 (1)详细查看设计图纸说明、图纸会审资料和施工组织设计,明确地基加固范围、加固方法、支护方案、检验要求及施工顺序和要求等。 (2)明确采用桩基类型、数量、单桩设计容许承载力、设计桩长、桩径、桩混凝土强度等级、桩顶标高、接桩形式、停锤控制标准、试桩要求、桩位偏差要求、桩的检测要求等。 2.3 质保资料检查 (1)各种材料的出厂合格证、准用证和进场检验报告;钢筋、水泥、砂石等原材料质量证明书、复试报告及准用证;预制桩出厂合格证;商品混凝土质量保证书和准用证。 (2)混凝土、水泥土试块的强度测试报告。 (3)单桩或复合地基载荷试验报告及其他地基质量检验报告。桩基轴线及样桩放线定位及复核测量记录。 (4)打(压)桩施工记录、灌注桩成桩施工记录。 (5)桩基隐蔽验收记录(包括预制桩接桩、灌注桩成孔、清孔、钢筋笼制作、吊放、混凝土灌注等)。 (6)灌注桩混凝土试块报告及评定结果。 (7)单桩静载和动力测试报告。 (8)桩位轴线偏差和标高验收记录。 (9)桩基分项工程质量检验评定资料。 (10)隐蔽工程验收记录。 (11)桩位竣工图和竣工验收资料。 2.4 现场实物检查

大运高速公路水泥砼路面施工质量控制及评价

安全管理编号:LX-FS-A87431 大运高速公路水泥砼路面施工质量 控制及评价 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

大运高速公路水泥砼路面施工质量 控制及评价 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 大新高速公路是我省大运高速公路的一段,主线全长127 km,朔州连接线30 km,其中大同—应县段51 km根据交通特点设计为水泥混凝土路面,其余路段为沥青混凝土路面。该段水泥混凝土路面为平原微丘区双向六车道高速公路,设计行车时速120 km/h,面板厚度28 cm,采用水泥混凝土路面滑模施工技术,也是我省第三条采用滑模施工技术摊铺的高速公路水泥混凝土路面,笔者参与了该工程建设全过程,现将具体实施情况做简单介绍。 1 水泥混凝土路面施工

商品砼质量控制要点

商品砼质量控制要点 一、商品砼供应技术要求。 1现场监理人员会同承包商实地考察砼供应商的供应能力、生产设备运转情况、砼运输能力、混凝土原材料试验水平及企业的质量管理体系、技术保证体系、质量保证体系等;考察砂子、石子的筛洗工艺、外加剂计量工艺;试验设备、搅拌计量设备、混凝土运输车、泵车等主要技术人员、操作人员上岗证,各种规章制度、程序、质保措施等是否真正落实到人。 2、施工总承包方与砼供应商签订的砼供应合同中应明确如下内容: ①水泥的品种、强度等级等特性;②砂、石料的粒经要求;③砼抗冻、早强要求,并明确技术指标;④砼出厂温度(冬施砼);⑤砼坍落度正负误差范围;⑥砼初凝时间要求(含外加剂的试验);⑦砼供应速度要求;⑧合同中的技术指标要与工程的砼施工方案、砼措施交底相吻合。 3、商品砼原材料质量控制要求如下: ⑴水泥:应采用普通水泥和低热化热矿硅酸盐水泥,不准使用质量不稳定的小水泥厂生产的小批水泥。监理应对水泥的品种、标号、包装(散装仓号)、出厂日期 等进行检查验收; ⑵粗骨料(石子):应用5-25mm连续及配的碎卵石,含泥量小于1%采用泵送,高度在50m以下时石子最大粒径与输送管径之比不宜大于1: 2.5,高度在50—100m 时,石子粒径与输送管径之比宜在1 : 3 —1 : 4左右; ⑶细骨料(砂子):应采用细度模数为2.5 —3.2的中砂,通过0.315mm筛孔的 砂不少于15%地下室施工要采用级配中砂,细度模数2.3 —3.0,粒径0.35 —0.05mm 含泥量小于3%砼中砂率应控制在40流右; ⑷粉煤灰:粉煤灰分为三个等级,普通砼及轻质料钢筋砼应用U级,C15以下的素砼可用川级,高强度砼(C50及以上)要用I级;

建筑工程施工过程质量控制要点

工程施工过程质量控制点 A 结构工程质量控制点 A.1土方开挖工程 1.【控制点】 (1)对定位放线的控制 (2)基底超挖。 (3)基底未保护。 (4)施工顺序不合理。 (5)开挖尺寸不足,边坡过陡。 (6)未设置排水沟、集水井,或采用井点降水。 (7)基坑高边坡未保护。 (8)深基坑未编制专项施工方案。 2.【预防措施】 (1)对定位放线的控制 场地平整应经常测量和校核其平面位置、水平标高和边坡坡度是否符合设计要求。平面控制桩和水准控制点应采取可靠措施 加以保护,定期复测和检查;土方不应堆在边坡边缘。 (2)基底超挖 根据结构基础图绘制基坑开挖基底标高图,经审核无误方可使用,需要和设计管理部确认地面构造做法,避免总包单位施工 时由于超挖导致的回填。土方开挖过程中,特别是临近基底时, 派专业测量人员控制开挖标高。 (3)基底未保护 基坑开挖后尽量减少对基土的扰动,如基础不能及时施工时,应预留 30cm 土层不挖,待基础施工时再开挖。 (4)施工顺序不合理。

开挖时应严格按审核通过的施工方案规定的顺序进行,先从低处开挖,分层分段,依次进行,形成一定坡度,以利排水。 (5)开挖尺寸不足,边坡过陡 基底的开挖宽度和坡度,除考虑结构尺寸外,应根据施工实际要求增加工作面宽度,同时放坡坡度需要根据边坡土层(岩层) 的不同来确定坡率。 (6)未设置排水沟、集水井,或采用井点降水 在软土地区基坑开挖深度超过3m,尤其是地下水丰富或者水头较高的地区,一般就要用井点降水。开挖深度浅时,亦可边开挖边用排 水沟和集水井进行集水明排。 (7)基坑高边坡未保护 结合边坡土层(岩层)、施工周期及施工季节(是否雨季)确定高边坡的保护方案。常用基坑坡面保护方法有:1.薄膜覆盖或砂浆 覆盖法。2.挂网或挂网抹面法3. 喷射混凝土或混凝土护面法4. 土 袋或砌石压坡法 (8)深基坑未编制专项施工方案 根据现场情况和地勘设计提供的资料,编制深基坑专项施工方案, 该方案需要报监理和甲方审批。甲方需要结合项目实际情况,重 点把控成本、进度和安全。 A.2地下防水 1.【控制点】 (1)材料选择。 (2)空鼓。 (3)渗漏。 (4)施工缝位置处理 2.【预防措施】 (1)材料选择

混凝土面层施工质量控制和施工工艺要求

混凝土面层施工质量控制及施工工艺要求公路最终的成品质量是一个综合性的问题,质量的好坏是各种因素的综合反映。保证和控制施工质量的根本措施是过程的控制和检查,水泥混凝土路面施工质量只有严格按照这些明确的手段和方法进行检测和控制才能实现。 影响道路质量的因素很多,有设计方面因素、有建材的品质因素,有施工的因素,而施工质量又和施工人员的责任心、技术素质,以及操作机械、施工工艺等有关,总之,公路最终的成品质量是一个综合性的问题,质量的好坏是各种因素的综合反映。保证和控制施工质量的根本措施是过程的控制和检查,水泥混凝土路面施工质量只有严格按照这些明确的手段和方法进行检测和控制才能实现。 一、施工准备阶段 1、选择料场,生产或购买碎石、砂,取样送具有试验资质的公路工程检测试验室进行试验,并获取检测报告,产品各项指标必须合格。 2、选择合适的水泥厂家和品种,取样送具有试验资质的公路工程检测试验室进行试验,并获取检测报告,产品各项指标必须合格。

3、如涉及砌筑工程,还需取料场石料送具有试验资质的公路工程检测试验室进行试验,并获取检测报告,各项指标必须合格。 4、设计、选用或(委托设计)混凝土试验室配合比,和所选用的合格的水泥、碎石、砂一并送具有试验资质的公路工程检测试验室进行验证试验或(委托设计),并获取检测报告,各项指标必须合格。 二、施工阶段 1、路基必须压实,且须检测路基回弹弯沉值,旧路改造路基回弹弯沉值应控制在设计要求的设计值以内。 强调:路基回弹弯沉值检测由各指挥部工程技术人员和施工单位共同组织、准备,主要是场地、弯沉车、人员、记录纸张等,在施测前2天报告指挥部或监理并派人参加并签认。 2、在施工路基的同时,施工单位应选择好搅拌场地和设备,应采用集中搅拌拌合楼必须经指挥部、监理组同意后方可使用。 3、模板安装。模板安装完成后,施工单位应进行自检,包括中线偏位、纵断高程、横坡、宽度、厚度等,同时应在

混凝土工程施工质量保证措施

混凝土工程施工质量保证措施 第一小节材料进场与浇筑 1、检查混凝土主要组成材料的合格证及复试报告、配合比、搅拌质量、坍落度、冬施浇筑时入模温度、现场混凝土试块(包括:制作、数量、养护及其强度试验等)、现场混凝土浇筑工艺及方法(包括:预铺砂浆的质量、浇筑的顺序和方向、分层浇筑的高度、施工缝的留置、浇筑时的振捣方法及对模板、支撑的观察等)、养护方法及时间、后浇带的留置和处理等是否符合设计和规范要求;混凝土的实体检测:检测混凝土的强度、钢筋保护层厚度等,检测方法主要有破损法检测和非破损法检测(仪器检测)两类。 2、掌握天气季节变化情况,对气象加强预测预报的联系工作。在每一施工段浇混凝土时,掌握天气的变化情况,尽量避开风雨天气,以确保混凝土的浇筑质量。 3、检查模板、支架、钢筋和预埋件:在混凝土浇筑之前,应检查和控制模板、钢筋、保护层和预埋件等的尺寸、规格、数量和位置,其偏差应符合施工规范要求。在检查时应注意以下几点:(1)模板的标高、位置和构件的截面尺寸是否符合设计要求。 (2)所安装的支架是否稳定;支撑和模板的固定是否可靠。 (3)混凝土浇筑前,模板内的垃圾、木片等应清除干净。 4、为了保证搅拌的混凝土质量,防止泵管堵塞,喂料斗处必须设专人将大石块及杂物及时检出。

5、采用插入式振捣器振捣。振捣时,应做到快插慢拔。振动器插点要均匀排列,距离应不大于振动棒作用半径的1.5倍。 6、振动器使用时应尽量避开钢筋,预埋件等。 7、为保证混凝土的密实度,利用机具进行二次振捣。 8、混凝土养护时间为7d。在混凝土建筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护,并对混凝土表面浇水以保持混凝土处于湿润状态。 9、柱子采用密封塑料薄膜,进行保湿养护,对楼板采用覆盖麻袋片加水润湿进行养护,保持湿润。 10、夏季混凝土终凝时,覆盖麻袋片,设专人负责洒水养护,保持混凝土表面经常湿润,夜间也坚持洒水。 第二小节质量通病防治措施 【1】蜂窝 混凝土结构局部出现酥松、砂浆少、石子多、石子之间形成空隙类似蜂窝状的窟窿。产生蜂窝的原因: 1、砼配合比不当或砂、石、水泥材料加水量计量不准,造成砂浆少、石子多。 2、混凝土搅拌时间不够,未拌合均匀,和易性差,振捣不密实。 3、下料不当或下料高度过高,使混凝土离析,造成石子集中。 4、混凝土未分层下料,振捣不实,或漏振,或振捣时间不够。 5、模板缝隙未堵严,水泥浆流失。

筏板基础质量控制要点

筏板基础施工质量控制要点 一.主控项目 1垫层标高、基础轴线尺寸,已经过鉴定和检查,并办完隐蔽验收。 2模板已经过检查,符合设计要求,并办完预检手续。 3在模板上已弹好混凝土浇筑高度标志。 4埋设在基础中的各种管线、构件,均已安装完毕,各专业已经汇签,并经质检部门验收,办完隐检手续。 5商砼准用证,合格证,各种原材料的相关证件齐备。 6施工供水、供电线路已设置。施工机具设备已进行安装就位,并试运转正常。7混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂等,必须符合施工规范和有关规定。 8混凝土的配合比、原材料计量、搅拌、养护和施工缝处理,必须符合施工规范和有关规定。 9试块必须按规定取样、制作、养护和试验,其强度必须符合设计要求和评定标准的要求。 10基础中钢筋的规格、形状、尺寸、数量、锚固长度、接头设置,必须符合设计要求和施工规范规定。 二.施工操作工艺 1 保持在无水的情况下进行基础结构施工。 2根据结构情况和施工具体条件及要求施工 3采取底板和梁钢筋、模板一次同时支好,梁侧模板采用吊模支设加固方法。应注意保证梁位置和柱插筋位置正确,混凝土应一次连续浇筑完成。 4混凝土浇筑,应先清除垫层木屑和浮尘,基坑内不得存有积水;木模应浇水湿润,板缝和孔洞应予堵严。 5浇筑混凝土时,应随时注意观察模板、钢筋、预留孔洞和管道有无走动情况。若发现变形或位移时,应立即停止浇筑,并在混凝土初凝前处理完毕,然后方可继续进行。 6混凝土浇筑振捣密实后,在初凝前用提浆机提浆5~8mm,在初凝后终凝前用木抹子搓平带细毛。 7基础浇筑完毕,表面应覆盖和洒水养护,时间不少于14d。 三.一般项目 混凝土应振捣密实,不宜有一般缺陷,拆模后尺寸偏差应符合要求。 允许偏差项目:

砼路面施工质量控制要点分析

砼路面施工质量控制要点分析 发表时间:2019-08-02T10:39:25.360Z 来源:《基层建设》2019年第9期作者:姬勇刚[导读] 摘要:随着时代的发展,国家经济发展的越来越快。 云南交投公路建设第二工程有限公司云南昆明 650206摘要:随着时代的发展,国家经济发展的越来越快。在整个发展过程中,国家大力的发展整个公路工程。随着时代的发展,经济的快速增长,公路工程在建设过程中也出现了许多问题。在整个公路工程中,水泥砼路面是非常常见的路面之一。水泥砼路面由于其材料原因,本身的强度非常高,稳定性也特别好,并且很耐用。因为这些特点,水泥砼路面在道路交通建设中应用的非常广泛。但是在发展的过 程中,水泥砼路面也遇到了许多问题。为了能够更好的保障道路交通的建设质量,本文通过对实际的水泥砼路面施工情况进行分析与研究,找出其中存在的问题,并提出相应的解决方案。希望对水泥砼路面施工质量控制工作做出一定的贡献。 关键词:水泥砼施工;质量;路基随着时代的发展,国家经济发展的越来越快。在整个发展过程中,国家大力的发展整个公路工程。随着时代的发展,经济的快速增长,公路工程在建设过程中也出现了许多问题。水泥砼路面试整个道路工程建设过程中最为常见的一种。这种路面的强度和稳定性都很高,除此之外它的耐用性和成本也非常占优势。随着时代的发展,科学技术的进步。水泥砼路面的施工技术也在不断的成熟。水泥砼路面的施工技术也在应用在不同的道路当中。但是在发展的过程中,由于水泥砼路面施工质量受到许多方面的影响,最终导致一些问题。为了排除这些问题对路面施工造成的质量影响,本文通过对砼路面施工质量控制要点进行分析,找出其中的问题所在。 1.水泥砼路面概述 1.1水泥砼路面的概念 水泥砼路面也叫做混泥土路面。这种路面由于其采用的材料为混泥土,所以使得他的整个路面强度非常高,路面的抗压强度和抗磨损强度也非常好。路面非常耐用养护费用少,整体的经济效益非常高,非常满足现代的公路需求。虽然水泥砼路面的优点非常多,但是这种路面由于施工的要求较高,也会受到许多因素的影响。因此为了保证整体的路面质量,必须要做好相应的强化施工质量控制工作。 1.2影响水泥砼路面质量因素分析 水泥砼路面在施工的过程中会受到许多因素的影响。这些影响因素会随着对水泥砼路面施工技术的深入研究会越来越多。比如会受到气温因素,施工技术或混泥土的质量等。这些因素都会对水泥砼路面的质量产生影响。在这些影响因素中路基施工的影响对水泥砼路面的施工影响最大。因此在施工过程中必须要严格的对工艺参数,施工技术等进行严格的控制,只有这样才能够使水泥砼路面的质量达到要求。 2.水泥砼路面施工质量控制 2.1强化路基施工质量 对于路面而言,路基是非常重要的一部分。为了保证整个路面的施工质量必须要做好路基施工。在进行路基施工时,必须要严格把关其质量。可以从以下几个方面进行。首先在进行路基设计施工之前,施工人员应该做好相应的材料数据分析工作。对施工的地质、地貌、气象和地形等各个方面都需要进行分析。并且根据施工地的自然条件和地质条件,选择相应的路基横断面形式,确定最佳的施工方案。其次,路基正式施工之前必须要做好路基的清理工作。清理工作就是将碎石杂草等按照设计的要求进行清理、压实。在路基填筑过程中,使用的水泥碎石等原材料必须要符合相应的质量要求。在使用之前必须要做好相应的性能确认,以及使用的原料配比。对于不符合技术要求、不合格的材料必须要严禁使用。除此之外,在进行路基的填料时,有些材料是结构物回填。这种材料必须要通过验证才能进行使用。为了控制整体的路基变形情况,可以使用自然沉降方法来弥补整体的路基填石不足。还可以使用一些渗入方法,增加整体的强度和密实度。 2.2强化施工材料的管理与控制 强化施工材料的管理与控制也是目前保证水泥砼路面施工质量有效措施之一。在进行水泥砼路面的施工时,使用的材料是非常重要的。施工材料直接影响着整体的施工质量。因此,为了保障整体的水泥砼路面的质量,必须要做好相应的材料管理工作。在使用材料时必须要经过验证后才可使用。采购人员在进行采购时必须要注意材料的许多参数的合格程度。对这些参数进行严格的检验。除此之外,多余的材料还没有使用时,必须要做好相应的储存工作。材料的储存是非常重要的,材料一旦在储存环节出现问题,在使用时就会造成许多安全隐患。 2.3水泥砼路面施工技术管理与控制 水泥砼路面的施工技术管理与控制工作是非常重要的。整个施工技术管理控制工作的核心是对混泥土的混合料的制备和管理。在进行制备时,施工人员必须要严格按照要求进行混合比,在搅拌的过程中明确材料的重量。在混合时必须要考虑外界因素对材料的影响。只有全面的进行考虑,才能够准确的调整材料的用水量。混泥土在进行搅拌时,要选用相应的合适的搅拌器。搅拌器的选用也是要考虑混泥土是否会受到其影响。在搅拌的过程中,必须根据规定的时间来进行搅拌。刚搅拌完成后,混凝土进行摊铺过程中。必须要控制好整体的厚度和均匀度。摊铺的方式有很多。在选用摊铺方式时,必须要结合路面的实际情况来进行选择。 在摊铺过程中,相应的监理人员必须要进行监督与巡查,做好相应的质量监管工作。混凝土铺平后,还需要注意对板边和接缝处的处理。要对表面站将进行清除。对于要边和缺角的地方要及时修补。表面修整时,不能够对混泥土的表面进行洒水。这样会严重影响整个混凝土的质量。混凝土的表面也不能受到温度过高的。当天气好时可以采用许多遮阳措施。这样可以从温度方面控制好整个混凝土面不受外界温度的影响。 2.4控制好水泥砼切缝时间 必须要做好水泥砼切缝的时间控制工作。水泥砼铺平后,还需要经历一定的时间。这个时间就是水泥切缝时间。接缝的时间直接影响着水泥砼路面的质量。因此必须要做好相应的控制工作。在进行切缝控制中,要控制好温度对整个切缝的影响。除此之外,施工过程中的湿度、风速以及路面的厚度等也都会影响切缝的时间。比如,当风速较大时,施工人员必须要按照实际情况来决定切缝时间。切缝时间不能过早,也不能过晚。否则会对切割机造成严重的损坏。不利于保证水泥砼路面的质量。 3.结束语

商品砼质量控制要点

商品砼质量控制要点 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-

商品砼质量控制要点 一、商品砼供应技术要求。 1、现场监理人员会同承包商实地考察砼供应商的供应能力、生产设备运转情况、砼运输能力、混凝土原材料试验水平及企业的质量管理体系、技术保证体系、质量保证体系等;考察砂子、石子的筛洗工艺、外加剂计量工艺;试验设备、搅拌计量设备、混凝土运输车、泵车等主要技术人员、操作人员上岗证,各种规章制度、程序、质保措施等是否真正落实到人。 2、施工总承包方与砼供应商签订的砼供应合同中应明确如下内容: ①水泥的品种、强度等级等特性;②砂、石料的粒经要求;③砼抗冻、早强要求,并明确技术指标;④砼出厂温度(冬施砼);⑤砼坍落度正负误差范围; ⑥砼初凝时间要求(含外加剂的试验);⑦砼供应速度要求;⑧合同中的技术指标要与工程的砼施工方案、砼措施交底相吻合。 3、商品砼原材料质量控制要求如下: ⑴水泥:应采用普通水泥和低热化热矿硅酸盐水泥,不准使用质量不稳定的小水泥厂生产的小批水泥。监理应对水泥的品种、标号、包装(散装仓号)、出厂日期等进行检查验收; ⑵粗骨料(石子):应用5-25mm连续及配的碎卵石,含泥量小于1%。采用泵送,高度在50m以下时石子最大粒径与输送管径之比不宜大于1:,高度在50—100m时, 石子粒径与输送管径之比宜在1 : 3—1 : 4左右; ⑶细骨料(砂子):应采用细度模数为—的中砂,通过筛孔的砂不少于15%。地下室施工要采用级配中砂,细度模数—,粒径—,含泥量小于3%。砼中砂率应控制在40%左右;

某工程施工质量控制要点

建筑电气、智能建筑、电梯工程创精品 施工质量控制要点 河南省建设工程质量监督总站李亦工 1 工程实体质量 随着我国经济多年来持续高速增长,社会各阶层人士对现代建筑的生产、办公、居住等环境的要求和标准愈来愈高,功能愈来愈全,专业承包施工队伍愈来愈多,这就要求总承包方有效协调各专业承包方,应用管线布置综合平衡技术搞好二次深化设计,避免各专业施工队伍,在安装阶段管路(线)交叉打架、衔接不当而造成的返工浪费,从而使建筑电气工程、智能建筑工程做到技术先进、安全稳定、运行可靠,布局合理、排列整齐、居中对称、整体美观,实现工程的最终质量目标。 1.1 变配电室 1.变配电室设置接地端子板(总等电位)和接地干线,其应不少于2处与接地装置相连接,且接地干线上适当部位留置临时接地螺栓,供临时接地使用。 2.变压器低压侧的中性点直接与接地端子板(总等电位)连接,其中性点的接地线的截面按照变压器的容量确定。 3.配电柜(屏)正面有盘面编号,背面也应注明编号;配电柜(屏)的长度大于6m时,其柜(屏)后通道应设两个出口,且通道最小宽度为1000mm。

4.电气设备外露可导电部分,必须与接地装置有可靠的电气连接。成排的配电装置的两端均应与接地线相连接。 5.配电柜(屏)各回路的相序排列应一致,母线连接螺栓螺母装在同一侧,螺杆露出螺母的长度一致,防松零件齐全;硬母线相色标志齐全,如TN-S 系统色别应为L1(A)相黄色,L2(B)相绿色,L3(C)相红色,中性线(N 线)为淡蓝色,保护线(PE线)为黄和绿双色。 6.配电柜(屏)各配出回路的保护装置及电缆、母线的型号、规格的选用应符合设计文件要求,电缆标志牌齐全,铠装电缆头(如ZR-YJV22或VV22)的金属铠装应采用铜绞线或镀锡铜编织线接地。 7.电缆夹层、电缆沟内电缆敷设在电缆支架上,排列整齐,无交叉。 8.电缆夹层、电缆沟内电缆支架全长均有良好的接地;电缆沟有防水、排水措施。 1.2 不间断电源(UPS)电源、柴油发电机组 1.不间断电源输出端的中性线(N极),必须与由接地装置直接引来的接地干线相连接,做重复接地。 2.发电机中性线(工作零线)与接地干线直接连接。 1.3成套配电柜、控制柜和动力、照明配电箱 1.落地式安装的配电柜底部抬高,室内高出地面50mm以上,室外高出地面200mm以上,底座周围封闭严密。 2.成套配电柜、控制柜金属框架及基础型钢必须接地(PE)可靠;装有电器的可开启门,门和框架的接地端子间应用裸编织软铜带连接,且有标识。 3.每路配电开关及保护装置的规格、型号符合设计要求;住宅工程总电源进线上的具有漏电保护功能总断路器,其漏电动作电流(300mA或500mA)符合设计要求。

基础工程质量控制要点(参考模板)

第章基础工程质量控制要点 第一节基坑支护工程质量控制要点 基坑工程的质量控制是工程施工中的重要一环,它直接影响到整个基础工程部分的安全、质量和工期,不控制好基坑工程的施工质量,可能带来的是整个工程的长时间停工甚至推倒重来。而基坑工程的施工现场条件复杂,工序繁多,工艺要求高。基坑的质量主要取决于勘察、设计、施工等诸多方面。工程地质勘察报告的是否详细准确、设计取值是否合理以及施工中的材料、工艺、设备等等都是影响基坑工程质量的因素,稍有不慎,便会造成质量问题或事故。若处理不及或不当,就会给工程留下隐患。所以,对质量问题(或事故)的分析与处理是否正确得当,通常都会影响到建筑物的安全使用、工程造价以及工期。为了防止类似的问题发生,能否在基坑工程施工中对质量问题及隐患进行正确的分析与妥善的处理,就显得尤为重要。 1 基坑支护施工的关键工种 基坑支护施工的关键工种主要包括止水搅拌桩施工、止水旋喷桩施工、预制混凝土桩(钢桩)施工、混凝土灌注桩施工、土钉施工、预应力锚杆锚索施工、混凝土梁、板施工等。由于在现代工程中,基坑工程常处在密集的建筑物、道路桥梁、地下管线、地铁隧道或人防工程的附近,其技术复杂性要远远超过永久性的基础结构或上部结构,一旦出现技术上的问题,不但会危及到基坑本身的安全,而且还会殃及到附近的建筑物、道路桥梁和各种地下设施,进而带来巨大损失。而上述的关键工种在基坑支护施工的受力结构均起着重要作用,必须严格控制其施工质量。

2 基坑支护关键工种施工的具体控制要点 2 . 1 基坑止水帷幕 基坑止水帷幕具有整体密闭性、连续性的特点,是确保整个基坑内的地下水与外部地下水隔绝的一道帷幕。其施工质量控制要点主要是在于保证止水桩的有效桩长、桩径、桩间距、垂直度、水灰比和水泥掺入量。 其具体控制方法如下: 止水搅拌桩桩长可通过读刻度盘或量测搅拌钻杆来控制,同时应认真参考地质资料,一般止水桩要求穿过砂层进入不(微)透水层如淤泥、粘土层等,如发现某区段设计桩长不能达到以上要求时,应及时联系设计单位协商解决;桩径可通过量测钻头大小来控制;桩的间距可通过实际测量两条桩的中心距离或测量某一区段总距离再除以(总桩数-1)的方法控制;桩身垂直度偏差应控制在1%以内,可通过吊线法检查控制,如从钻杆5米高处吊线至机底,线与钻杆的距离应小于50mm。水灰比一般为0.5(具体根据不同设计图纸确定),采用测量搅拌桶的体积来测量水的重量的方法,水泥的重量采用包数控制;水泥掺入量则是根据施工速度和喷浆量来控制,具体通过试桩时每桶浆施工的进尺来反算验证并及时调整,以达到设计要求的标准。 止水旋喷桩的各种参数控制基本同搅拌桩,需要注意的是,旋喷桩的桩径是通过高压浆喷射形成,故其桩径的控制不是钻头部分,而是高压注浆泵的压力控制,必须确保足够的喷浆压力才行保证足够的桩身直径。 2 . 2 支护桩 无论是预制桩还是灌注桩,其作用和受力原理都是类似的,主要是提供刚

混凝土路面工程的质量控制措施

1、原材料使用质量控制? 1.1?严把水泥质量关? 路面用水泥主要是指普通硅酸盐水泥,采购水泥时尽量选择一些大型的水泥生产厂家,水泥的质量好,性能稳定,水泥进场前要严格检?查生产厂家的水泥产品检验资料,看是否满足各项路用指标,要进行水泥细度、凝结时间、体积安定性、强度抽检实验,以保证混凝土满足设?计强度要求。? 1.2?精选粗、细集料? 混凝土混合料中的粗集料宜选用岩浆岩或未风化的沉积岩碎石,?最好不要用石灰岩碎石,因它易被磨光,导致表面过滑,最大粒径不超?过40mm。细集料可用天然砂,要颗粒坚硬、耐磨、具有良好的级配,?表面粗糙而有棱角,清洁而有害杂质含量少。?? 2、混凝土配合比设计控制? 混凝土配合比是根据设计弯拉强度、耐久性、耐磨性、和易性等?要求和经济合理的原则,通过计算、试验和必要的调整,确定混凝土单?位体积中各组成材料的用量(通常以水泥为1,按水泥、粗集料、细集料的顺序表示)。混凝土配合比设计一般按以下步骤:? 1)?确定混凝土的试配强度Rh;2)?计算水灰比(W/C):按强度要求?计算水灰比;按耐久性要求校核水灰比;3)?确定单位用水量(W0);4)?确定单位用灰量;5)?确定砂率;6)?确定粗、细集料用量;7)?按砂石材?料实际含水量折算为全干状态的实际材料用量;8)?确定混凝土配合比。?通过计算求出的配合比与实际材料存在一定的差异,必须经过试拌调整,直到符合要求为止。试验室配合比是按粗、细集料在标准含水状态下计算出来的,但是施工现场的集料含水量是经常变的,因此,必须根据每天拌制时集料的实际含水率,换算为现场材料的实际用量,最后计算出施工配合比。 3、施工质量控制? 3.1?模板安装? 模板的质量及安装质量直接影响混凝土路面的平整度。模板应采用相同规格的钢模板,相邻两块模板应设置在同一支点上,支点应采用压缩性较小的材料,如材质较好的木块等。? 因模板安装时很难做到模板顶高和模板接头处无误差,立好的模板相邻高差应控制在2mm?以内。又因模板的失稳、变形及模顶的磨损?都会影响混凝土面层的平整度,因此必须采用钢模。? 3.2?混凝土混合料的制备和运输? 混凝土混合料的制备首先要做好配合比设计的试配,确定合理的水?灰比、砂石比及水泥用量,特别要严格控制用水量。每天开始拌和前,应根据天气变化情况,测定砂石材料的含水量,以调整拌制时的实际用水量,要坚持称量配料,要派专人每半天检查混合料的坍落度2?次,要控制好拌合时间(一般为1.5min?左右),以保证材料的均匀和水灰比准确。?混凝土在运输过程中,应注意

关于湖北省预拌商品混凝土质量管理办法

湖北省预拌混凝土质量监督管理 暂行办法(征求意见稿) 第一章总则 第一条为加强预拌混凝土质量监督管理,保证建设工程质量,根据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等有关法律、法规及相关技术标准,结合我省实际,制定本办法。 第二条本办法适用于湖北省行政区域内房屋建筑和市政基础设施工程预拌混凝土生产、运输和使用的质量监督管理。 第三条本办法所称预拌商品混凝土,是指由水泥、集料、水以及根据需要掺入的外加剂和掺和料等按一定比例,在搅拌站(厂)经过计量、拌制后出售并采用运输车在规定时间内运至使用地点的混凝土拌合物。 第四条省建设主管部门对全省预拌混凝土实施统一监督管理。 县级以上建设主管部门负责对本行政区域内的预拌混凝土实施监督管理。 受建设主管部门委托的工程质量监督机构(以下简称监督机构)对预拌混凝土具体实施质量监督管理。 第五条对企业生产活动中的违法违规行为,任何单位和个人均有权向建设主管部门或监督机构投诉或举报。接到投诉或举报的建设主管部门或监督机构,应按有关程序和规定进行调

查取证,并根据查实的情况进行处理。 第二章基本要求 第六条预拌混凝土生产企业(下称企业)应取得建设主管部门颁发的资质证书,并在资质规定的范围内组织生产经营活动。未取得资质的不得生产销售。 第七条企业的混凝土专项实验室必须通过省级以上质量技术监督部门的计量认证并取得计量合格证。实验室应实行主任负责制,并设有专职技术(质保)负责人,主要人员变更时应及时将变动后的相关材料报送建设主管部门或监督机构备案。 第八条企业应对主要设备进行定期保养和维修,保持设备完好。搅拌计量设备的精度应符合国家相关标准的规定。计量器具除按有关规定委托质量技术监督部门进行检定外,还应做好企业的自检工作。 第九条企业应建立健全企业质量管理体系,编制质量手册、程序文件和作业指导书及各项规章制度。 第十条企业应设立质量管理部门负责企业的质量管理工作。主要内容和要求: (一)根据产品质量要求,制定原材料、生产过程和半成品、成品的关键控制点和内控技术指标,并检查落实; (二)采用适宜的方法对质量管理体系过程进行控制,采用调查、评审、统计技术等方法进行测量,评价持续改进质量管理

各阶段工程质量控制要点

各阶段工程质量控制要点 本控制要点及应对措施是基于1-3#楼装修阶段、5-10#楼施工阶段现场施工遇到问题及解决过程,经过工程部全体人员进行讨论整理而成,共分为:桩基工程施工管理、基础工程施工管理、主体工程施工管理、装修工程施工管理、地下室及屋面防水工程管理、室外景观及配套工程施工管理、给排水工程施工管理、电气工程施工管理八个分部,以期通过本要点的整理,对现场形成一个完整的质量管理系统,以作为公司下一步施工过程做到事前预控和过程监督依据。 一、桩基工程施工管理 序号问题应对措施备注 1 桩基施工测量放线、桩位、标高存在偏差过大现象。 1、做好放线记录,并进行复核,做好引用控制点保护工作。 2、保证引点统一,测量准确。 2 管桩进场存在裂纹、蜂窝麻面、管桩养护龄期不到等现象。 1、督促施工单位加强自检,并加强抽检复核,检查出场合格证、管桩桩身观感质量及标识; 2、龄期是否到28天; 3、如不合格,限期清理退场。 3 沉桩过程中,存在桩身垂直度、送桩深度偏差现象。送桩时,严格送桩垂直度,送桩深度并检校送桩器,随时检查。 4 接桩时存在焊接焊缝不饱满、焊接停歇时间过短现象。 1、检查接桩焊接焊缝质量,上下两节桩中心位置、偏差,节点弯曲失高以及点焊停歇时间(根据不同施焊方法参照规范选择)。 2、如出现上述问题及时要求施工单位进行整改。 5 沉桩过程中检查桩身存在被破坏情况。 1、由于桩身表皮受损而不及时进行修补,桩压入土体后,桩身预应力筋因砼保护层的缺失,而被地下水腐蚀,使局部预应力筋预应力减弱甚至丧失,造成局部区域应力不平衡,从而改变了桩身色承力状况,在水平力作用下桩身容易被破坏。 2、出现桩身外表皮破损,要及时进行修补。 附: 二、基础施工工程施工管理 序号问题应对措施备注 1 出现一次性开挖到位和超挖情况。制定科学的土方开挖方案,加强监督,确保按方案及现场实际情况进行分层开挖。 2 基坑降水不到位,不能满足施工要求。按设计基底桩高挖制,并加强检查降水深度监测记录,不符合要求的现场要求施工单位进行整改。 3 土钉墙角厚度及锚杆间距存在偏差进行施工前方案审核,施工中监督控制检查,不符合要求的现场要求施工单位进行整改。 4 商砼进场存在塌落度过大现象。进场按规定抽检,不符合要求的进行退货,监督施工单位,禁止使用至工程中。 5 砼养护时间过短。 1、检查按规范要求进行养护。普通砼要求浇水养护7天,抗渗砼要求浇水养护14天。 2、如不满足要求继续养护,不得进行下部施工。 6 后浇带出现浇筑时间过早。 1、按设计说明时间控制,如设计未明确,按规范规定分沉降式和一般式进行时间控制。 2、浇筑前必须报验,否则不许施工。 7 大底板砼浇筑一次浇筑,施工缝停歇时间过长现象。