文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 檩条墙梁设计指南

檩条墙梁设计指南

檩条墙梁设计指南
檩条墙梁设计指南

墙梁檩条设计指南

(Version 1.0 2010-5-5)

第一部分计算参数的选取

一、檩条部分

1、屋面一般采用斜卷边Z形连续檩条。当柱距≥12米,且屋面荷载较大时,可采用格构式檩条或高频焊接H型钢。

2、注意不是所有的屋面檩条都是5连跨,下列情况就需要考虑檩条的实际跨度:

(1)屋顶通气器和屋顶天窗在端跨一般不设置(有时候第二跨也不设置),此时檩条为单跨简支(或两跨连续);

(2)屋面有横向采光通风天窗或顺坡通气器时,檩条可能会被打断,檩条应根据实际情况确定跨数;

(3)檩条本身的跨数就少于5跨。

3、屋面材料选择时,若有吊顶,须选取“有吊顶”选项。檩条仅支承压型钢板屋面时,挠度控制为l/200;有吊顶时,挠度控制为l/240。

4、屋面倾角:建筑图所标的是坡度,需要换算成角度。有弧形屋面梁时,须考虑檩条倾角的不断变化。

5、拉条道数的设置:

当檩条跨度≤4米时,一般不设置拉条;

当檩条跨度>4米、≤6米时,一般在檩条跨中设置一道拉条;

当檩条跨度>6米、≤9米时,一般设置两道拉条(三分点处);

当檩条跨度为12米时,一般设置三道拉条。

拉条均为双层拉条,同时约束檩条上、下翼缘。

6、檩条间距:

檩条的间距一般控制在1.0~1.5米之间,常用的间距有1.2、1.4、1.5米。檩条间距不得超过1.5米;对于屋面荷载较大的部位(例如高低垮处),局部檩条间距可以小于1米。

7、檩条搭接长度的取值:檩条搭接长度取跨长的10%(两边各5%)。9米跨度一般取500mm,12米跨度一般取600mm。

8、截面选择:

设计时尽量选择标准截面,常用的标准截面高度有:200、220、250mm,常用的标准截面厚度有2.0、2.2、2.5mm,若需选择非标准截面,可通过“檩条库”选项增加截面参数。(标准截面详见《钢结构设计手册》和《冷弯薄壁型钢结构技术规范》)

注意:(1)非标准截面的截面厚度不得大于3.0mm;(2)非标准截面的截面高度不宜大于280mm,若高度大于280mm,须采用加强措施,避免檩条侧向失稳。

9、分析参数中:

(1)“屋面板能阻止檩条上翼缘受压测向失稳”选项,不选择。

(2)“构造保证风吸力下翼缘受压稳定性”选项,不选择。屋面下层彩钢板可以起到约束檩条下翼缘的作用,偏于安全,我们不选择此选项。

(3)“考虑活荷最不利布置”和“程序自动计算檩条截面自重”选项,选择。

(4)验算规范选择“薄钢规范GB50018”。门规CECS102:2002中,檩条仅支承压型钢板屋面时,挠度控制为1/150;薄钢规范GB50018中,挠度控制为1/200。

(5)支座双檩条考虑连接刚度折减系数取0.5。

(6)支座双檩条考虑连接弯矩调幅系数取0.9。

10、屋面自重:柱距不超过9米时,取0.3KN/㎡;柱距12米时,取0.35KN/㎡。

注意:有吊顶的厂房,需要计算吊顶重量(及风管重量),然后叠加到屋面自重中。

11、雪荷载不均匀系数的取值:

(1)普通位置不均匀系数1.25(全部屋面均乘1.25);

(2)高低跨处不均匀系数2.0(影响范围:2倍的高差,但不小于4米,不大于8米);

(3)屋顶通风器和屋顶天窗两侧不均匀系数2.0(规范中取1.1,考虑到实际情况,我们规定取2.0;影响范围同高低跨处);

(4)注意一些地区的特殊规定:沈阳地区规定雪荷载的不均匀系数提高1.5倍,且按照百年一遇的基本雪压进行考虑。

12、风吸力的验算:对于屋面高度高于15米、基本风压大于0.4KN/㎡的厂房,需要验算屋面周边檩条的风吸力,此时屋面恒载取0.2 KN/㎡,风压体型取-2.2(屋面周边的范围详见《建筑结构荷载规范》第41页)。

二、墙梁部分

1、柱距不超过9米时,墙梁一般按照C形简支墙梁设计;柱距12米时,墙梁一般按照Z形连续墙梁进行设计。

2、注意C形墙梁的开口方向。口朝上时,计算应力比小。

3、“墙板能阻止墙梁外翼缘侧向失稳”、“构造保证风吸力内翼缘侧向稳定性”选项,不选择。墙板确实能约束墙梁的内外翼缘,偏于安全,我们不选择这两个选项。

4、拉条设置的原则同屋面檩条。

5、风荷载的取值:

(1)调整后的基本风压值:注意按照《建筑结构荷载规范》的规定值乘以1.05(见《门规》第56页);

(2)背风体型系数:当吊车吨位大于20t时,对于墙角处的负风压系数,应按照《建筑结构荷载规范》第41页的规定取值。

第二部分画图的注意事项

一、檩条部分

1、注意避开刚架拼接点。跨度9米的檩条中心线离拼接点的距离不小于250mm;跨度12米的檩条中心线离拼接点的距离不小于350mm。

2、第一道檩条的位置需要根据檐口节点(天沟大样)进行调整。

3、檩条的安装方向:Z形檩条上翼缘的肢尖朝向屋脊方向,图纸中增加示意图。

4、确定屋面是否有预留洞。若有,应根据留洞大小调整檩条间距。

5、当柱距≥12米(即檩条跨度≥12米)时,一般每隔一个檩条间距设置一排C 形钢,C形钢的截面高度可取檩条截面高度的一半,C形钢设置的位置同拉条。

6、屋面檩条设计时,当单坡超过50m或者两跨,需要在中间正方两个方向设置斜拉条。

7、若使用多段线(PL线)画图,应定义线宽。

8、檩条节点详图中,应仔细核对螺栓孔的位置、檩托板的大小及垫片的尺寸等相关细节。

注意:9米跨的檩条单个檩托处设置4个螺栓;12米跨的檩条单个檩托处设置6个螺栓。

二、墙梁部分

1、墙梁计算和画图前,应先确定墙面材料。若为夹芯板(或称“横板”),则墙梁间距均采用1米;若为普通压型钢板(或称“竖板”),则墙梁间距不大于1.5米即可。

2、一般每隔5道拉条设置一对斜拉条,以分段传递墙体自重。

3、若使用多段线(PL线)画图,应定义线宽。

4、墙梁立面布置图中,最下面一根墙梁标高和砌体墙压顶圈梁标高的确定,常用的方法有两种:

(1)将墙梁的标高定为1.5(以1.2米高的砌体墙为例),压顶圈梁顶标高定为1.2;标高1.5的墙梁遇窗户处断开,压顶圈梁在窗框对应的位置增设预埋件。

(2)将墙梁的标高定为1.2米,压顶圈梁顶标高定为:1.2-墙梁翼缘宽。

注意:无论按照哪种方法确定标高,都需要核对建筑图纸中此处的节点大样,

以便与建筑图纸保持一致。

5、厂房内隔墙墙梁注意以下地方:

(1)有走道板的地方,纵向内隔墙的拉条无法通过;

(2)横向内隔墙的墙梁需要避开吊车梁与吊车轨道。

6、有竖向窗时应注意,窗框(包括竖向的窗框和窗顶、窗低墙梁)的构件尺寸应通过计算确定。

7、当厂房大门是提升门时,设计时注意下列内容:

(1)门柱需延伸至 门高×2+500 的高度;

(2)大门所承受的风荷载会通过导轨传给门柱,计算门柱时要考虑此荷载;

(3)核对大门上方是否有足够的空间:高度方向是否满足 门高×2+500;是否有走道板、系杆等构件,走道板和系杆离墙边应留一定的距离,以便让导轨和大门升上去。

8、当厂房大门是推拉门时,需在门梁上部设置一根H型钢(或双槽钢、双C形钢)用于固定悬挂推拉门的导轨,计算此H型钢时,应考虑通过导轨传过来的大门所承受的风荷载。

9、注意常用雨篷详图的适用范围和计算条件,雨篷梁并非双墙梁就够,须计算确定雨篷梁的构件大小。雨篷悬挑长度一般取≤1米。

10、墙梁节点详图中,应(与墙梁立面布置图)核对是否缺少墙梁连接节点,并应仔细核对螺栓孔的位置、檩托板的大小及垫片的尺寸等相关细节。

注意:9米跨的墙梁单个檩托处设置4个螺栓;12米跨的墙梁单个檩托处设置6个螺栓。

11、核对墙面是否有预留洞(主要是暖通专业):

(1)核对洞口是否碰墙梁。若碰墙梁,应与相关专业商量调整;

(2)若洞口需放置一些较轻的设备(例如轴流风机),应增加节点做法。

砌体结构设计规范(圈梁、过梁、墙梁及挑梁、墙梁)

砌体结构设计规范·圈梁、过梁、墙梁及挑梁·墙梁 7、3、1 墙梁包括简支墙梁、连续墙梁与框支墙梁。可划分为承重墙梁与自承重墙梁。 7、3、2 采用烧结普通砖与烧结多孔砖砌体与配筋砌体得墙梁设计应符合表7、3、2得规定。墙梁计算高度范围内每跨允许设置一个洞口;洞口边至支座中心得距离αi,距边支座不应小于0、15l oi,距中支座不应小于0、07l oi。对多层房屋得墙梁,各层洞口宜设置在相同位置,并宜上、下对齐。 表7、3、2 墙梁得一般规定 注:1 采用混凝土小型砌块砌体得墙梁可参照使用; 2 墙体总高度指托梁顶面到檐口得高度,带阁楼得坡屋面应算到山尖墙1/2高度处; 3 对自承重墙梁,洞口至边支座中心得距离不宜小于0、1l0i,门窗洞上口至墙顶得距离不应小于0、5m; 4 h w—墙体计算高度,按本规范第7、3、3条取用; h b—托梁截面高度; l0i—墙梁计算跨度,按本规范第7、3、3条取用;

b h—洞口宽度; h h—洞口高度,对窗洞顶至托梁顶面距离。 7、3、3 墙梁得计算简图应按图7、3、3采用。各计算参数应按下列规定取用: 1) 墙梁计算跨度l0(l oi),对简支墙梁与连续墙梁取1、1l n(1、1l ni)或l c(l ci)两者得较小值;l n(l ni)为净跨,l c(l ci)为支座中心线距离。对框支墙梁,取框架柱中心线间得距离l c(l ci); 2) 墙体计算高度hw,取托梁顶面上一层墙体高度,当h w>l0时,取h w=l0(对连续墙梁与多跨框支墙梁,l0取各跨得平均值); 3) 墙梁跨中截面计算高度H0,取H0=h w+0、5h b; 4) 翼墙计算宽度b f,取窗间墙宽度或横墙间距得2/3,且每边不大于3、5h(h为墙体厚度)与l0/6; 5) 框架柱计算高度H c,取H c=H cn+0、5h b;H cn为框架柱得净高,取基础顶面至托梁底面得距离。

设计一两端简支直卷边Z形冷弯薄壁型檩条

设计一两端简支直卷边Z 形冷弯薄壁型檩条 (1) 设计资料 封闭式建筑、屋面材料为压型钢板,屋面坡度1/8(7.13α=?),檩条跨度6m ,于1/2跨度处设一道拉条,水平檩距1.5m ,钢材Q235钢 (2) 荷载标准值(水平投影) 1) 永久荷载: 压型钢板(两层含保温层) 0.30KN/m 2 檩条(包括拉条) 0.05KN/m 2 2)可变荷载标准值: 屋 面 均 布 活 荷 载 0.30KN/m 2 雪 荷 载 0.35KN/m 2 试设计该檩条。 解:(1) 选择檩条形式 选用直卷边Z 形钢檩条1606020 2.5Z ??? 查附表1-1得知:1606020 2.5Z ???截面的毛截面几何特性为: 2 44331124331219.98,7.13,7.48288.12,323.13,44.00,34.9523.14,9.00,8.71sin()sin(19.987.13)0.2224cos()cos(19.987.13)0.9750 x x x x y y y A cm I cm I cm W cm W cm I cm W cm W cm θαθαθα=?=?========-=?-?=-=?-?= (2)荷载效应组合 y q q x θ q y θα- y α X X 1 X 1 X

荷载组合为:1.2 1.4max{}?+?永久荷载屋面均布活荷载,雪荷载 2 2222 1.20.300.05 1.40.350.91/cos() 1.50.910.9750 1.5 1.33/sin() 1.50.910.2224 1.50.304/1.336 5.98588 0.30460.3423232 x y x x y y q kN m q q kN m q q kN m q l M kNm q l M kNm θαθα=?++?==?-?=??==?-?=??=?===?===() (3) 有效截面计算 160602.67 3.0,243160 2.5a 2087.0,2.5 h b b t t ==<==<===>且故檩条全截面有效。 (4) 强度验算: 根据公式,验算檩条在荷载组合作用下①、②、③、④点的强度 222 1122 2 22448 1.3 3.5(/2)4 41.96 /2 8 34.958 1.3 3.5(/2)432.92 /28 x enx x enx W h Ay W h W h Ay W h π π ?- ???-= = =?- ???-= == 6622 1333 116622 2433 22 5.985100.34210180.6/205/41.96109.00105.985100.34210221.1/205/32.92109.0010y x enx eny y x enx eny M M N mm f N mm W W M M N mm f N mm W W σσσσ??=-=+=+=<=????=-=+=+=>=?? (5)整体稳定验算: 受弯构件的整体稳定系数按GB50018规范计算 由表1-5 121.35,0.14,0.50b ξξμ=== 60160 s i n c o s s i n 19.98c o s 19.98 222 2 300.34280 0.94085.58.55 a b h e mm cm θθ=+= ?+?=?+?== 由式(1-70) 22/20.148.55/160.15a e h ηξ==??= 由式(1-71) 2 240.156t b y y I I l h I I h ωμζ?? =+ ???

屋面檩条工程施工设计方案

第一章总则 1.1 为了保证钢结构厂房工程安装的顺利进行,保证施工的质量、进度、安全目标,圆满完成本项工程的檩条安装工作,特编制该工程安装施工方案。 1.2 施工方案编制主要依据为:《钢结构工程施工质量验收规》(GB50205—2001)、《钢结构工程质量检验评定标准》(GB50221—95)、 1.3 钢结构屋面安装必须按施工图进行,当对施工图及在实际施工中发生疑问时,应通过技术主管或有关技术人员处理。 1.4 本施工方案中的有关要求如与国家或行业标准、规、规程有抵触时,应以前者为准。 1.5 安装负责人和项目经理应按照公司制定的各自的岗位职责各进其责,并协调好相互间的交接工作,保证工程安装顺利进行。 第二章施工准备 第1节材料、半成品 2.1.1钢构件:钢构件型号、制作质量应符合设计要求和施工规的规定,应有出厂合格证并应符合有关技术条件。 2.1.2连接材料:焊条、螺栓等材料应有质量证明书,并符合设计要求及有关国家标准的规定。 2.1.3涂料:防锈涂料技术性能应符合设计要求和有关标准规定,应有产品质量证明书。 2.1.4其它材料:各种规格连接件等满足施工要求。 第2节作业条件 2.2.1按构件明细表,核对进场构件的数量,查验出厂合格证及有关技术条件。 2.2.2检查构件在装卸、运输及堆放中有无损坏或变形。损坏和变形的构件应予矫正或重新加工。被损坏处的防锈涂料应补涂,并再次检查办理验收手续。 2.2.3 对构件的外形尺寸、制孔、焊接等进行检查,做出记录。 2.2.4 钢结构构件应按安装程序成套供应,现场堆放场地能满足现场顺序安装及起重设备进退场地的需要。 2.2.5钢构件分类堆放,刚度较大的构件可以铺设垫木水平堆放。多层叠放时垫木应在一条垂线上。

檩条深化设计说明

大连体育场钢结构檩条深化设计说明 一. 设计依据 1.1哈尔滨工业大学建筑设计院提供的大连体育场钢结构设计图纸; 1.2国家现行的建筑结构设计规范 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 《钢结构设计规范》 GB50017-2003 《建筑钢结构焊接规程》JGJ81-2002 《低合金高强度结构钢》GB/T1591- 《熔化焊用钢丝》GB/T14958-94 《低合金钢焊条》GB/T5118-95 《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GB11345-89《钢结构施工质量验收规范》GB50205-2001 二. 设计荷载取值 恒荷载标准值: ETFE屋面: 0.30kN/m*m 马道(1.8米宽):2kN/m 活荷载标准值: 0.5kN/m*m 基本风压: 0.75 kN/m*m(50年一遇),地面粗糙度类别为B类,风荷载大小计算依据甲方提供的风洞试验报告。 基本雪压: 0.45kN/m*m(100年一遇) 温度荷载:正温+30度,负温-30度(合拢温度15度~20度) 地震作用:抗震设防烈度7度。 三. 檩条和焊接材料 3. 1.钢檩条采用250*250*6,250*300*6和250*400*8矩形钢管,连接板采用板材制作。材质均采用Q345B.。 3.2.所用钢材其抗拉强度、屈服强度、伸长率、冲击性能应符合《低合金高强度结构钢》GB1591-标准。并保证碳、硫、磷化学成分合格。 3.3.所用焊条、焊丝应与所焊主体金属相适应,焊条采用E50**型,焊

丝采用ER50-*型。焊条应符合《低合金钢焊条》GB/T5118-95,焊丝应符合《气体保护焊用钢丝》GB/T14958-94的规定。 4、制作要求 4.1钢结构制作时应严格按照《钢结构施工质量验收规范》GB50205-2001制作。 4.2檩条制作前应1:1放实样,并留有适当的焊接收缩和变形矫正余量。弧形主檩条采用火曲时应严格控制加热温度,冷却时严禁用水急冷。 4.3檩条拼接时尽可能避免将焊缝设置在跨中三分之一内。檩条每根接长不宜多于两段。 五. 焊接 5.1钢结构焊接应符合《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002)的规定。 5.2焊工应按《焊工技术考试规程》(GB/T56822-96)的规定,通过考试并取得合格证后方可持上岗从事焊接作业。焊工资质应与施焊条件及焊缝质量等级相适应,严禁低资质焊工施焊高质量等级的焊缝。 5.3焊接顺序的选择应考虑焊接变形的因素,尽量采用对称施焊,对收缩量大的部位应先焊,焊接过程中要平衡加热量,减小焊接变形和收缩量。 5.4焊后应对焊疤补焊磨平,处理焊渣和飞溅物。 5.5矩形钢管等空心构件的端口应采用钢板作为封头板,采用连续焊缝密闭,使内外空气隔绝并确保组装、安装过程中构件内不得积水。 5.6矩形钢管对接焊缝质量等级为二级,角焊缝质量等级为三级。当钢管壁厚t≤6mm时,对接焊缝宜采用背面加焊接垫板间隙熔透焊;当 t>6mm时,宜坡口加焊接垫板熔透焊。熔透焊缝内部质量检测采用超声检测,检测应执行《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级法》GB11345-89标准。 主檩条与次檩条节点连接板焊缝采用坡口熔透焊,三级合格。 未注角焊缝焊脚等于连接处较薄板材的1.2倍。

檩条设计应注意的几个问题

檩条设计应注意的几个问题 今天我们简单谈一下STS工具箱中檩条计算应注意的几个问题.想必绝大部分设计师都使用STS工具箱进行过檩条计算,这里有几个计算参数的选择是大家要特别注意的,一旦选择不正确,很有可能会造成檩条的失稳破坏. 图一 图二 图二中几个参数,我们给出以下几点建议,供大家参考:

1、图一参数“屋面板能阻止檩条上翼缘侧向失稳”为默认勾选项,但大家要注意实际施工中屋面板与檩条连接是否满足要求.依据《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002)第8.1.1条及条文说明,只有屋面板材与檩条有牢固的连接,即用自攻螺钉、螺栓、拉铆钉和射钉等与檩条牢固连接,且屋面板材有足够的刚度(例如压型钢板),才可认为能阻止檩条侧向失稳和扭转,可不验算其稳定性,此时可勾选此选项.对于通过连接件(如采用压型钢板图集中的固定支架与檩条连接等)是不可以勾选此选项的. 2、图一参数“构造保证下翼缘风吸力作用稳定性”选项勾选要慎重,很多设计师在采取双层拉条设计后,便勾选此项,这是错误的.此选项勾选后,程序认为已采取了有效措施,保证了下翼缘稳定,自动不再进行下翼缘稳定性验算,而《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》(GB51022-2015)第9.1.5.3条及条文说明已明确“当受压下翼缘有内衬板约束且能防止檩条截面扭转时,整体稳定性可不做计算”.故设置双层拉条时,不可以勾选此选项,仅在满足下翼缘有内衬板,且板材与檩条牢固连接时才能勾选. 3、图一参数“拉条作用”应根据拉条与檩条的实际相对位置来选择.《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》 (GB51022-2015)第9.3.2条规定拉条可设在距檩条翼缘1/3腹板高度范围内.通常,在恒活荷载的作用下,檩条上翼缘受压,拉条一般设置在靠近上翼缘1/3腹板高度,对上翼缘进行约束;当檩条在风吸力组合作用下,下翼缘受压时,可设双层拉

砌体结构设计规范(圈梁、过梁、墙梁及挑梁、墙梁)

7.3.1 墙梁包括简支墙梁、连续墙梁和框支墙梁。可划分为承重墙梁和自承重墙梁。 7.3.2 采用烧结普通砖和烧结多孔砖砌体和配筋砌体的墙梁设计应符合表7.3.2的规定。墙梁计算高度范围内每跨允许设置一个洞口;洞口边至支座中心的距离αi,距边支座不应小于0.15l oi,距中支座不应小于0.07l oi。对多层房屋的墙梁,各层洞口宜设置在相同位置,并宜上、下对齐。 表7.3.2 墙梁的一般规定 注:1 采用混凝土小型砌块砌体的墙梁可参照使用; 2 墙体总高度指托梁顶面到檐口的高度,带阁楼的坡屋面应算到山尖墙1/2高度处; 3 对自承重墙梁,洞口至边支座中心的距离不宜小于0.1l0i,门窗洞上口至墙顶的距离不应小于0.5m; 4 h w—墙体计算高度,按本规范第7.3.3条取用; h b—托梁截面高度; l0i—墙梁计算跨度,按本规范第7.3.3条取用;

b h—洞口宽度; h h—洞口高度,对窗洞顶至托梁顶面距离。 7.3.3 墙梁的计算简图应按图7.3.3采用。各计算参数应按下列规定取用: 1) 墙梁计算跨度l0(l oi),对简支墙梁和连续墙梁取1.1l n(1.1l ni)或l c(l ci)两者的较小值;l n(l ni)为净跨,l c(l ci)为支座中心线距离。对框支墙梁,取框架柱中心线间的距离l c(l ci); 2) 墙体计算高度hw,取托梁顶面上一层墙体高度,当h w>l0时,取h w=l0(对连续墙梁和多跨框支墙梁,l0取各跨的平均值); 3) 墙梁跨中截面计算高度H0,取H0=h w+0.5h b; 4) 翼墙计算宽度b f,取窗间墙宽度或横墙间距的2/3,且每边不大于3.5h(h为墙体厚度)和l0/6; 5) 框架柱计算高度H c,取H c=H cn+0.5h b;H cn为框架柱的净高,取基础顶面至托梁底面的距离。

砌体结构设计规范(圈梁、过梁、墙梁及挑梁、墙梁)

砌体结构设计规·圈梁、过梁、墙梁及挑梁·墙梁 7.3.1 墙梁包括简支墙梁、连续墙梁和框支墙梁。可划分为承重墙梁和自承重墙梁。 7.3.2 采用烧结普通砖和烧结多孔砖砌体和配筋砌体的墙梁设计应符合表 7.3.2的规定。墙梁计算高度围每跨允许设置一个洞口;洞口边至支座中心的距 离α i ,距边支座不应小于0.15l oi ,距中支座不应小于0.07l oi 。对多层房屋的墙 梁,各层洞口宜设置在相同位置,并宜上、下对齐。 表7.3.2 墙梁的一般规定 注:1 采用混凝土小型砌块砌体的墙梁可参照使用; 2 墙体总高度指托梁顶面到檐口的高度,带阁楼的坡屋面应算到山尖墙1/2高度处; 3 对自承重墙梁,洞口至边支座中心的距离不宜小于0.1l 0i ,门窗洞上口至墙顶的距离不应小于0.5m; 4 h w —墙体计算高度,按本规第7.3.3条取用; h b —托梁截面高度; l 0i —墙梁计算跨度,按本规第7.3.3条取用;

b h —洞口宽度; h h —洞口高度,对窗洞顶至托梁顶面距离。 7.3.3 墙梁的计算简图应按图7.3.3采用。各计算参数应按下列规定取用: 1) 墙梁计算跨度l 0(l oi ),对简支墙梁和连续墙梁取1.1l n (1.1l ni )或l c (l ci )两者 的较小值;l n (l ni )为净跨,l c (l ci )为支座中心线距离。对框支墙梁,取框架柱中 心线间的距离l c (l ci ); 2) 墙体计算高度hw,取托梁顶面上一层墙体高度,当h w >l0时,取h w =l0(对连 续墙梁和多跨框支墙梁,l0取各跨的平均值); 3) 墙梁跨中截面计算高度H 0,取H =h w +0.5h b ; 4) 翼墙计算宽度b f ,取窗间墙宽度或横墙间距的2/3,且每边不大于3.5h(h为墙体厚度)和l0/6; 5) 框架柱计算高度H c ,取H c =H cn +0.5h b ;H cn 为框架柱的净高,取基础顶面至托梁 底面的距离。

过梁、圈梁

过梁 GL表示放在门、窗、或预留洞口等等洞口上有一根横梁,称作“过梁” 当墙体上开设门窗洞口时,为了支撑洞口上部砌体所传来的各种荷载,并将这些荷载传给窗间墙,常在门窗洞口上设置横梁,该梁称为过梁。 分类: 过梁的形式有钢筋砖过梁、砌砖平拱、砖砌弧拱和钢筋混凝土过梁四种。 钢筋砖过梁:故名思义,即正常砌筑砖墙时中间夹钢筋(一般钢筋直径6-8毫米,夹两到三根),根据设计需要、有砌一层砖夹一层钢筋,也可砌两层砖夹一层钢筋。一般用于荷载不大、跨度较小的门、窗、设备洞口等过梁之用,(优点是简单方便快捷,不需要象钢筋混凝土过梁那样立模板)。 破坏形式: 钢筋砖过梁受弯矩和剪力作用。当过梁受拉区的拉应力超过砖砌体的抗拉强度时,则在跨中受拉区会出现垂直裂缝;当支座处斜截面的主拉应力超过砖砌体沿齿缝的抗拉强度时,在靠近支座处会出现斜裂缝,在砌体材料中表现为阶梯形斜裂缝。 砖砌平拱和弧拱过梁在跨中开裂后,会出现水平推力。此水平推力由两端支座处的墙体承受。当此墙体的灰缝抗剪强度不足时,会导致支座滑动而破坏,这种破坏在房屋端部的墙体处较易发生。 钢筋混凝土过梁的破坏形式同一般受弯构件,即受弯及受剪破坏,有时要考虑两端支承处砌体的局部受压破坏。 讲解 举例:如GL-4122,表示:洞口为1.2米,过梁宽为0.24米,过梁钢筋和混凝土等级按照2级施工。 即是GL-ABCD,GL表示过梁的简称代号,A表示墙厚,以2、4、7分别表示120、240、370墙;BC一般何用,表示洞口的净宽,如12就表示洞口宽度为1200毫米,一般用Ln 表示;D表示外加荷载等级以1、2、3、4分别表示0、15、30、45KN/m;有的地方如GLP-ABCD 在GL后有P表示墙体为多孔材料。 另外,现目前使用的过梁支座处(也称搁置长度)的考虑为250毫米。故在过梁施工制作时要考虑洞口长度+两个支座的长度即为一个构件的标准长度,一般用L表示。

檩条设计计算书

----------------------------------------------------------------------------- | 冷弯薄壁型钢檩条设计输出文件| | 输入数据文件: LT | | 输出结果文件: LT.OUT | | 设计时间: 4/ 4/2019 | ----------------------------------------------------------------------------- ===== 设计依据====== 建筑结构荷载规范(GB 50009--2012) 冷弯薄壁型钢结构技术规范(GB 50018-2002) 门式刚架轻型房屋钢结构技术规范(GB51022-2015) ===== 设计数据====== 屋面坡度(度): 5.711 檩条跨度(m): 5.000 檩条间距(m): 1.050 设计规范: 门式刚架规范GB51022-2015 风吸力下翼缘受压稳定验算:按式(9.1.5-3)验算: 檩条形式: 卷边槽形冷弯型钢C180X70X20X2.2 钢材钢号:Q235钢 拉条设置: 设置一道拉条 拉条作用: 约束檩条上翼缘 净截面系数: 1.000 檩条仅支承压型钢板屋面(承受活荷载或雪荷载),挠度限值为1/150 屋面板能阻止檩条侧向失稳 构造不能保证风吸力作用下翼缘受压的稳定性 建筑类型: 封闭式建筑 分区: 中间区 基本风压: 0.450 风压调整系数: 1.500 风荷载高度变化系数: 1.000 风荷载系数(风吸力): -1.280 风荷载系数(风压力): 0.410 风荷载标准值(风吸力)(kN/m2): -0.864 风荷载标准值(风压力)(kN/m2): 0.277 屋面自重标准值(kN/m2): 0.250 活荷载标准值(kN/m2): 0.500 雪荷载标准值(kN/m2): 0.300 积灰荷载标准值(kN/m2): 0.000 检修荷载标准值(kN): 1.000 ===== 截面及材料特性====== 檩条形式: 卷边槽形冷弯型钢C180X70X20X2.2 b = 70.000 h = 180.000 c = 20.000 t = 2.200 A = 0.7520E-03 Ix = 0.3749E-05 Iy = 0.4897E-06 It = 0.1213E-08 Iw = 0.3166E-08 Wx1 = 0.4166E-04 Wx2 = 0.4166E-04 Wy1 = 0.2319E-04 Wy2 = 0.1002E-04 卷边的宽厚比C/T = 9.091 <= 13.000 卷边宽度与翼缘宽度之比C/T = 0.286 >= 0.250 钢材钢号:Q235钢 屈服强度fy= 235.000 强度设计值f= 215.000 ----------------------------------------------------------------------------- ===== 截面验算====== ----------------------------------------------- | 1.2恒载+1.4(活载+0.6风载(压力)+0.9积灰)组合| ----------------------------------------------- 主轴: 弯矩设计值(kN.m): Mx = 4.248 弯矩设计值(kN.m): My = 0.087 平行轴: 弯矩设计值(kN.m): Mx' = 4.248 剪力设计值(kN.m): Vy' = 3.954

施工设计说明

施工设计说明 第一章编制说明 第二章 1( 编制目的 为保证“南京爱立信熊猫通信有限公司仓库扩建工程”工程有组织、有计划、有目的的进行施工,合理安排工程进度,实现“高标准、高质量、高效益、高品质”的目标,合理配置施工资源,兑现投标承诺,特编制此施工组织设计。 2( 编制依据 2.1 工程合同书 2.2 施工图纸 2.3 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》 CECS102-2002 2.4 《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001 2.5 《钢结构设计规范》 GB50017-2003 2.6 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001 2.7 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 GB50018-2002 2.8 《建筑工程质量验收统一标准》 GB50300-2001 2.9 《建筑钢结构焊接规程》JBJ81-2002 2.10 《碳素结构钢》 GB700-99 2.11 《碳钢焊条》 GB/T5117-95 GB/T8110-95 2.12 《气体保护电流焊用碳钢低合金钢焊丝》 2.13 《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GB11345-89 2.14 《涂装前钢结构表面锈蚀等级和防锈等级》 GB8923-88 2.15 《紧固体机械性能、螺栓和螺钉》 GB3098.1-82 2.16 《热扎钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》GB709-88 2.17 《钢结构高强度螺栓连接设计、施工验收规程》 JGJ82-91 2.18 《彩钢板工程施工验收规范》 YBJ216-88 2.19 《施工现场临时用电安全技术规程》 JGJ46-88 2.20 《建筑施工高处作业安全技术规程》 JGJ80-91 2.21 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-86 2.22 《质量手册》 2.23 《程序文件》 2.24 《作业指导书》

单层钢结构厂房--檩条的设计

单层钢结构厂房--檩条的设计 (一)隅撑的设计 隅撑按轴心受压构件设计。轴心力N按下式计算: 连接螺栓采用普通C级螺栓M12。 隅撑的计算长度取两端连接螺栓中心的距离:l0=633mm。

选用L50×4,截面特性: A=97.5px2,Iu=367.25px4,Wu=104px3,iu=48.5px,iv=24.75px λu=l0/ iu=633/19.4=32.6<[λ]=200, b类截面,查表得ψu=0.927 单面连接的角钢强度设计值乘以折减系数αy:λ=633/9.9=63.94, αy=0.6+0.0015λ=0.696 ,满足要求。(二)檩条的设计1.基本资料 檩条选用冷弯薄壁卷槽形钢,按单跨简支构件设计。屋面坡度1/10,檩条跨度6m,于跨中设一道拉条,水平檩距1.5m。材质为钢材Q235。 2.荷载及内力 考虑永久荷载与屋面活荷载的组合为控制效应。 檩条线荷载标准值:Pk=(0.27+0.5)×1.5=1.155KN/m 檩条线荷载设计值:Pk=(1.2×0.27+1.4×0.5)×1.5=1.536KN/m Px=Psinα=0.153KN/m,Py=Pcosα=1.528KN/m; 弯距设计值: Mx=Pyl2/8=1.528×62/8=6.88KN·m My=Pxl2/8=0.153×62/32=0.17KN·m

3.截面选择及截面特性 (1) 选用C180×70×20×2.2 Ix=9372.5px4,Wx=1041.5px3,ix=176.5px; Iy=1224.25px4,Wymax=579.75px3,Wymin=250.5px3,iy=63.74999999999999px,χ0=52.75px; 先按毛截面计算的截面应力为: (2)受压板件的稳定系数 A.腹板 腹板为加劲板件,ψ=σmin/σmax=-157.82/172.48=-0.915>-1, k=7.8-6.29ψ+9.78ψ2=21.743 B.上翼缘板 上翼缘板为最大压力作用于部分加劲板件的支承边, ψ=σmin/σmax=148.18/172.48=0.859>-1, kc=5.89-11.59ψ+6.68ψ2=0.863 (3)受压板件的有效宽度 A.腹板 k=21.743,kc=0.863,b=180mm,c=70mm,t=2.2mm,σ1=172.48N/mm2 由于ψ=σmin/σmax<0,取α=1.5, bc=b/(1-ψ)=180/(1+0.915)=93.99mm

檩条施工规划方案.doc

第一章前言 . 。。。。。。。。。。。。。。。。工程作为我公司的一个 xx 施工重点工程。该工程在安全 xx 施工、环境保护、现场防护安全、满足当地市政部门对施工管理的要求等方面,提出了很高的要求和树立了高起点。良好的管理、有效的措施和科学合理的施工组织将成为本工程重点管理和控制的内容。 为了更好地贯彻落实“安全第一,预防为主”的安全生产方针,提高建筑工程施工现场安全生产和 xx 施工水平,根据《中华人民共和国 建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑安全检查标准》 ( JGJ59-99)相关规定,特编制本工程《安全 xx 施工标准化》施工专 项方案。

第二章编制说明 一、编制依据 1、。。。。。。。。。。。xx 2、。。。。。。。。。。。。。施工合同书 3、国家现行标准、规范、规章: xx建筑工程施工安全操作规程 建设工程安全生产管理条例 建设部文件(建质〖 2009〗87 号) 钢结构工程施工质量验收规范( GB50205-2001) 建筑施工安全检查标准( JGJ59-2011) 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 《建筑结构用冷弯矩形钢管》JG/T 178-2005 《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068-2001 二、工程概况 1、项目名称:

2、建设地点: 3、建设单位: 5、监理单位: 6、造价单位: 7、设计单位: 8、咨询单位: 9、总承包单位: 10、施工单位: 11、施工规模: 12、施工内容:主体结构为钢结构网架,二次结构的主檩条以大部 分完工,本次工作主要是防水次檩条的制安工作 三、工期及质量目标 针对本工程特点,发挥我司优势和成熟工艺,科学地组织承建范围内的各项檩条施工工序的交叉流水作业。精心施工,严格履行合同,以一流的项目管理、一流的工程质量、一流的 xx 施工、一流的安全措施、一流的效率、一流的服务,确保实现如下目标: 1、工期目标:本工程计划从下达开工令120 日历天内竣工。

钢结构墙梁设计

4钢结构墙梁设计 4.1 墙梁的选用 4.1.1 钢结构单层工业建筑侧墙墙梁的布置应考虑设置门窗,挑檐遮雨篷等构件和围护材料的要求。 4.1.2当侧墙采用压型金属板作围护面时,墙梁宜布置在刚架柱的外侧,其间距根据板型和规格确定,但不应大于计算要求的值。 4.1.3墙梁型式一般采用卷边“C” 或“Z”形,或为轻型薄壁H 型钢,其厚度不应小于1.5mm,宜采用热浸镀锌,镀锌量为250~275g/m2(三点测试值)。 4.1.4墙梁可设计成简支或连续构件,两端支承在焊接于刚架柱的支托上。支托同第18.4.6 条檩条支托,当墙面有条形窗或房屋较高且墙梁跨度较大时,墙架柱的数量应由计算确定,4.2 墙梁荷载 4.2.1 竖向荷载 包括墙体材料重量,玻璃窗重量(0.4~0.5KN/m2),雨棚上的活荷载(屋面均布活荷载0.5KN/m2或雪荷载,有时还有积灰荷载),以及横梁自重。 4.2.2 水平风荷载 其基本风压、风载体型系数和风压高度变化系数,均按《建筑结构荷载规范GB50009—2012》采用;对墙梁尚应考虑局部风压体型系数和阵风系数。 4.2.3 荷载组合 (1)迎风面:1.2×竖向荷载+1.4×水平风压力荷载; (2)背风面:1.2×竖向荷载+1.4×水平风吸力荷载。 4.3 墙梁内力计算 墙梁承担双向荷载,为一双向受弯构件。当荷载未通过截面弯曲中心时,尚应考虑因荷载偏心产生的双弯扭力矩B(单侧挂墙板),如图4.3.1所示。 (a) 双侧挂墙板(b)双侧挂墙板(荷载偏心) 4.3.1 墙梁受荷载情况

4.3.1 竖向荷载作用下 在竖向荷载q x作用下,墙梁产生弯矩M y,拉条作为一个支承点,按连续梁计算,构件计算简图及所产生弯矩图如图4.3.2所示。 4.3.2 墙梁受竖向荷载 4.3.2 水平荷载作用下 在水平风荷载q y作用下(迎风或背风),墙梁产生弯矩M x,构件计算简图及所产生弯矩图如图4.3.2所示。 4.3.3墙梁受水平荷载 4.4 墙梁截面计算 首先根据墙梁跨度、荷载和拉条设置情况,初选墙梁截面,然后对墙梁截面进行验算。 截面验算包括:正应力验算,剪应力验算,整体稳定验算以及刚度验算。 4.4.1 正应力验算 截面正应力验算按照公式(4.4.1-1)进行。 如下式所示:

檩条设计

檩条计算书 一. 设计资料 檩条采用中卷边C160x60x20x2.0截面,材料为Q235B; 檩条跨度为5,檩条间距为1.5; 跨度中央布置一道拉条; 屋面的坡度角为5度; 檩条按简支构件模型计算; 屋面板与檩条连接的自攻螺丝直径为8mm; 屋面板能阻止檩条的侧向失稳; 二. 截面参数 A(cm2)=6.07 e0(cm)=4.52 I x(cm4)=236.59 i x(cm)=6.24 W x(cm3)=29.57 I y(cm4)=29.99 i y(cm)=2.22 W y1(cm3)=16.19 W y2(cm3)=7.23 I t(cm4)=0.0809 I w(cm6)=1596.28 三. 荷载标准值 恒载:面板自重: 0.3kN/m2 檩条自重: 0.0892kN/m 活载:屋面活载: 0.5kN/m2 风载:基本风压: 0.35kN/m2 体型系数-1.15,风压高度变化系数1 风振系数为1;风压综合调整系数1.05; 风载标准值:-1.15×1×1×1.05×0.35=-0.4226kN/m2; 四. 强度校核 恒载:q d=0.3×1.5+0.0892=0.5392kN/m M dx=0.125×0.5392×cos(0.08727)×5×5=1.679kN·m M dy=-0.125×0.5392×sin(0.08727)×(5/(1+1))2=-0.03671kN·m 活载:q l=0.5×1.5=0.75kN/m M lx=0.125×0.75×cos(0.08727)×5×5=2.335kN·m M ly=-0.125×0.75×sin(0.08727)×(5/(1+1))2=-0.05107kN·m 风载:q w=-0.4226×1.5=-0.6339kN/m M w=0.125×-0.6339×5×5=-1.981kN·m M x=1.2×1.679+1.4×2.335=5.283kN·m

檩条深化设计说明

大连体育场钢结构檩条深化设计说明 .设计依据 1.1 哈尔滨工业大学建筑设计院提供的大连体育场钢结构设计图纸; 1.2 国家现行的建筑结构设计规范 建筑结构荷载规范》GB50009-2001 钢结构设计规范》GB50017-2003 建筑钢结构焊接规程》JGJ81-2002 低合金高强度结构钢》GB/T1591- 熔化焊用钢丝》GB/T14958-94 低合金钢焊条》GB/T5118-95 钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GB11345-89 钢结构施工质量验收规范》GB50205-2001 二.设计荷载取值 xx 荷载标准值: ETFE屋面: 0.30kN/m*m xx( 1.8 米宽): 2kN/m 活荷载标准值: 0.5kN/m*m

基本风压: 0.75 kN/m*m(50年一遇),地面粗糙度类别为B类,风荷载大小计算依据甲方提供的风洞试验报告。 基本雪压: 0.45kN/m*m (100 年一遇) 温度荷载: 正温+30度负温-30度(合拢温度15度?20度)地震作用: 抗震设防烈度7 度。 三.檩条和焊接材料 3.1.钢檩条采用250*250*6,250*300*6 和250*400*8 矩形钢管,连接板采用板材制作。材质均采用Q 345B.。 3.2.所用钢材其抗拉强度、屈服强度、伸长率、冲击性能应符合《低合金高 强度结构钢》GB1591标准。并保证碳、硫、磷化学成分合格。 13.3.所用焊条、焊丝应与所焊主体金属相适应,焊条采用E50**型,焊丝采用ER50-*型。焊条应符合《低合金钢焊条》GB/T5118-95,焊丝应符合《气体保护焊用钢丝》GB/T14958-94的规定。 四、制作要求 4.1 钢结构制作时应严格按照《钢结构施工质量验收规范》GB50205-2001 制作。 4.2 檩条制作前应1:1 放实样,并留有适当的焊接收缩和变形矫正余量。弧形主檩条采用火曲时应严格控制加热温度,冷却时严禁用水急冷。 4.3 檩条拼接时尽可能避免将焊缝设置在跨中三分之一内。檩条每根接长不宜

墙梁设计

3、墙梁设计 3.1 截面初选 墙梁采用冷弯薄壁卷边槽钢,材料采用F Q -345钢,墙梁外挂彩钢夹芯板单侧挂墙板),墙梁跨度为6m ,墙梁间距不同,故取墙梁最大间距为m 5.1,墙梁跨中设置一道拉条。 初选截面5.22070200???C ,如图2-13所示。 y y x x y y 0 x A 70 20 2.5 200 图2-13 墙梁截面 截面特性为: 4 24 11 6 4 04 13 min 3 max 4 3 4 02 75.12914.155,0041.0,18.4376,1871.0,89.409.92,25.11,18.28,50.2,27.5682.53,74.7,21.538,000.2,98.8cm W cm W cm k cm I cm I cm e cm I cm W cm W cm i cm I cm W i cm I cm x cm A w w w t y y y y y x x x ================- 3.2 荷载计算 3.2.1永久荷载 墙体自重 2115.0m kN 转化成线荷载 m kN q x 1725.05.1115.0/=?= 墙梁 m kg 05.7 转化成线荷载 m kN q x 07.08.905.7//=?= 3.2.2 风荷载 根据《建筑结构荷载规范》计算风荷载

(1) 迎风面 2 048.060.00.18.00.1m kN z s z k =???=???=ωμμβω (2) 背风面 2 030.060.00.1)5.0(0.1m kN z s z k -=??-?=???=ωμμβω 3.2.3 荷载设计值 竖向线荷载 m kN q q q x x k 2425.007.01725.0///=+=+= 竖向荷载设计值 m kN q x 291.02425.02.1=?= 迎风荷载设计值 m kN q y 008.15.148.04.11=??= 背风荷载设计值 m kN q y 63.05.1)30.0(4.12-=?-?= q x x q y q x e e 0 图2-14 荷载作用简图 3.2.4 荷载组合 墙梁的荷载组合有两种: 水平风压力荷载竖向永久荷载?+?4.12.1 水平风吸力荷载 竖向永久荷载 ?+?4.12.1 即为:(1)1y x q q + , (2)2y x q q + 3.3 内力计算 3.3.1竖向荷载x q 产生的最大弯矩

檩条设计计算书

屋面檩条计设计 (1)设计资料 檩条跨度6m ,最大檩条间距1.5m ,跨中设一道拉条。屋面坡度为i=1/9( 6.34α=?)。 檩条采用冷弯薄壁C 型钢檩条,钢材采用Q235B ,2f=205N/mm 。焊条采用E43型。 (2)荷载情况 ◆恒载 夹芯屋面板(100厚) 20.14KN/m 檩条 20.05KN/m 20.19KN/m ◆可变荷载 屋面活载标准值为20.50KN/m ;雪荷载标20 1.00.400.40KN/m k r S S μ==?= 取屋面活载与雪荷载中的较大值 20.50KN/m 。 屋面积灰荷载为 20.30KN/m 。 ◆风荷载 风荷载标准值()2k 0 1.7680.6 1.030.45 1.050.52KN/m z z s ωβμμω==?-???=- (3)内力情况 恒载和活载组合情况下荷载大于恒载与施工检修荷载组合情况下荷载,则仅须验算前者。 ()q=1.20.19+0.9 1.40.50+0.30 1.5 1.85KN/m ???=???? ()k q =0.19+0.90.50+0.30 1.5 1.37KN/m ??=???? x q .sin 1.85sin6.340.204KN/m q α==??=

y q .cos 1.85cos6.34 1.839KN/m q α==??= 对于x 轴 22/8 1.8396/88.276KN.m x y M q l ==?= 对于y 轴,檩条跨中设有一道拉条,考虑为侧向支 承点,则跨中负弯矩为 22y M /320.2046/320.230KN.m x q l ==?=(3) 截面 选择及其截面几何性质 选用截面尺寸为C1807020 2.5???,截面几何特性如下: 2848A mm =,434.66910x W mm =?,43max 2.58210y W mm =?,43min 1.11210y W mm =?,70.4x i mm =,644.20210x I mm =?,25.3y i mm =,545.44210y I mm =?,341.76710t I mm =?,963.49210w I mm =?,051.0e mm =,021.1x mm = (5)有效截面计算 180 2.57 3.070h b ==< ,7028312.5b t ==<=,且2082.5a t ==,故檩条全截面有效。 (6)强度计算 本设计屋面能阻止檩条侧向失稳和扭转作用,验算1点和2点的强度。 66 144,max 8.276100.230104.66910 2.58210 y x enx eny M M W W σ??=+=+?? 22177.28.9186.1/<=205N/mm N mm f =+= 66 244,min 8.276100.230104.66910 1.11210 y x enx eny M M W W σ??=-=-?? 22177.220.71156.5/<=205N/mm N mm f =-=

檩条设计

2.檩条设计 2.1 截面初选 檩条采用冷弯薄壁卷边槽钢,材料采用F Q -235钢,檩条跨度为6m ,水平檩距 1.5m ,屋面坡度10%( 71.5=α),檩条跨中设置一道拉条。初选截面 5.22070200???C ,如图2-8所示。 y y x x y y 0 x A 70 20 2.5 200 图2-8 檩条截面 截面特性为: 6 40413min 3max 43 40218.4376,1871.0,89.409.92,25.11,18.28,50.2,27.5682.53,74.7,21.538,000.2,98.8cm I cm I cm e cm I cm W cm W cm i cm I cm W i cm I cm x cm A w t y y y y y x x x ============= 2.2荷载计算 (1) ?2.1永久荷载+活荷载?4.1 彩钢夹芯板自重11.52m kN ,即为0.1152m kN ,檩条及支撑自重0.12m kN 永久荷载为:2215.01.0115.0m KN =+ 荷载标准值 m kN q k 0725.15.1)50.0215.0(=?+= 荷载设计值 m kN q 437.15.1)50.04.1215.02.1(1=??+?=

m kN q q x 143.071.5sin 1== , m kN q q y 43.171.5cos 1== 弯距设计值:m kN l q M y x ?=?==435.68 6 43.18 2 2 m KN l q M x y .161.032 6143.032 22 =? == (2) 风吸力荷载永久荷载?+?4.10.1 根据《建筑结构荷载规范》,檩条上的风荷载计算: 风载体型系数s μ为:6.0-=s μ 风载高度变化系数z μ=1.046 风载为:m kN z s k 38.060.0046.1)6.0(0.10-=??-?=??=ωμμω 荷载标准值:m kN q k 25.05.1)38.0215.0(-=?-= 荷载设计值:m kN q 411.05.1)38.04.1215.02.1(1-=??-?= 荷载设计值 m kN q x 04.071.5sin 41.0-=?-= 408.071.5cos 41.00-=?-=y q m kN 弯距设计值:m kN l q M y x ?-=?-==836.18 6 408.08 2 2 m KN l q M x y .045.032 6 04.032 2 2 -=?-== 2.3内力计算 檩条截面上的荷载 x x q y y 5.71° q x y q 图2-9 檩条截面主轴及荷载

相关文档