********一楼改造加固方案

编制单位:****工程有限公司时间:**年*月*日

一、编制依据

1、现场勘察、原结构图纸

2、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010

3、《混凝土结构加固设计规范》GB 50367-2006

4、《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2004

5、《砼结构加固技术规程》CECS 25:90

二、加固方案

本工程为******一楼改造加固工程。应业主单位新的使用要求,我单位拟对该楼改造区域进行如下改造加固设计:

1、拆除一层5轴/A~C轴、3~4轴/A轴、、4~5轴/A轴、、5~6轴/A轴、

6~7轴/A轴砖墙;

2、对4轴/A轴、5轴/A轴、6轴/A轴、5轴/C轴基础进行加固;

3、对4轴/A轴、5轴/A轴、6轴/A轴、5轴/C轴柱进行包钢加固,

加固范围为基础顶至一层顶;

4、对二层5轴/A~C轴梁进行包钢加固,对二层3~4轴/A轴、、4~5

轴/A轴、5~6轴/A轴、、6~7轴/A轴梁进行粘贴碳纤维布加固。

三、主要施工工艺

(一)包钢加固施工工艺

放线基层处理钻孔钢板打磨、下料钢板安装、焊接钢板边封口灌浆料配置压力灌浆空鼓检验表面喷砂、防护处理

具体施工步骤说明:

1、放线:依据设计图纸对现场结构进行尺寸复核,复核无误后,用

墨线在梁面弹出钢板安装边线及锚栓位置,测量尺寸,并对每块钢板按

楼层、部位进行编号,然后下单下料。

2、基层处理:分为砼面处理和钢材粘结表面处理。

a. 砼面处理:

采用钢钎将钢板安装范围内不平整位置剔凿平整,后采用金刚片将钢板安装部位表面混凝土打磨掉2~3mm,直至露出砼新基面。打磨要求平整、顺滑。表面打磨完成后,采用吹风将表面浮灰吹净,再用脱脂

棉蘸丙酮将打磨后的砼表面清洗干净,直至无粉尘。

基层打磨后,如出现孔洞、蜂窝麻面等现象,应事先采用环氧胶泥修补平整,修补后保持修补部位的干燥,表面不得浸水。

b. 钢板粘贴面处理

角钢,钢板,箍板,压条要将待粘贴表面用砂轮机除锈、打磨。打磨程度应至表面出现金属光泽,打磨的纹路应与受力方向垂直,且打磨

的越粗糙效果越好。外露面用砂轮机进行除锈处理,填板因两面粘贴,必须两面用砂轮机除锈、打磨。打磨后的钢板应堆放的通风、干燥位置,并用油布覆盖,防止二次污染。

3钻孔:根据图纸尺寸,将植螺杆孔钻好,清理干净,孔径大于螺杆4mm, 扶梯搁置位置的对穿孔根据施工图钻好,孔径大于螺杆4mm,

4、钢板下料、安装:为减少现场钢板切割、钻孔工作,钢板进场前

在加工厂对照下料单进行剪板、钻孔,每块钢板贴上标签,标签上注明

钢板尺寸、楼层、编号及安装方向。

5、钢板安装、焊接:

钢板安装时,梁底角钢两端用箍板焊接固定后在根据图纸尺寸安装其它箍板待箍板安装好后,按照箍板的孔进行化学锚栓钻孔,孔钻好,清理干净在安装填板,压条,及化学锚栓,待锚栓安装完成后再进行焊接,焊接完后在安装扶梯搁置角钢及对穿锚栓,锚栓与孔壁必须用结构胶填满,

6、钢板边封口:钢板封口前,在梁底,面安装灌浆咀(柱身四角、梁底,面)。灌浆咀采用直径8mm铁管,长5~8cm,一端打扁插入钢板与砼面之间的缝隙2cm左右。灌浆咀间距1000—1500mm 钢板封边材料采用环氧胶泥封口,胶泥硬嵌入钢板内3~5mm,封口应密实,不得有细小孔洞,表面应密实光滑。

7、灌浆结构胶调配:改性环氧树脂结构胶为A、B两个组分,使用时将A、B组份分别倒入干净的容器中,按A:B=4:1比例称量后,再倒入干净的容器中,沿同一方向搅拌,只到色泽完全均匀为止。由于结构胶调配后的时限性较强,施工时应根据每处灌浆用量进行调配,以免灌浆前结构胶固化造成材料浪费。

8、灌胶:压力灌浆是采用专用压力罐配以空压机进行灌浆。待封口胶泥干透后,即可进行灌浆作业。

灌浆应从底部开始灌入,灌浆压力控制在0.2Mpa左右,当梁面钢板上灌浆咀匀速出浆后,停止加压,即时对底部灌浆咀进行封堵,再将灌浆管接至下一个灌浆咀继续灌浆,灌浆压力控制在0.3Mpa直至顶部排气口匀速溢出浆液后,停止加压,并对出浆口采用环氧胶泥进行封堵。

在灌浆过程中,应不断用手锤对钢板进行轻敲,以便排除钢板空腔

内的气泡,亦是对密实度的检查。

8、检验:灌浆结束24h后,浆液即会固化,可用手锤轻敲钢板,从声响判断灌浆密实度。若无空洞声,表示灌浆密实。灌浆的密实度应大于90%,否则应在孔洞部位钻孔补灌,直到满足要求。

9、钢板表面处理:在加固钢板表面应涂刷一层环氧树脂胶,随即喷撒干燥粗砂,待表面胶指触干燥后,表面采用M10水泥砂浆粉刷保护,粉刷厚度不小于25mm。

10、注意事项

a、灌浆后不应再对钢板进行锤击、扰动及施焊。

b.打磨后的梁表面无浮砂、灰尘且表面平整、干燥。

d.钢板焊接需满足《钢结构工程施工质量验收规范》的要求。钢板对焊采用双面满焊,焊缝必须饱满。

(二)粘贴碳纤维布加固施工工艺

1、碳纤维粘贴工艺流程

基底处理——涂底胶——底层找平——粘贴碳纤维布——涂刷面胶——表面喷砂处理

2、具体施工步骤

1)基层处理:

首先将板面不平整及灰疤部位剔凿大体平整,凿除表面酥松混凝土直至坚实面层。按设计尺寸在砼面用墨线弹出打磨边线,用金刚片将板面打磨平整,再用脱脂棉蘸丙酮将表面清洗干净,直至无粉尘。柱转角处打磨成圆弧状,曲率半径≥20 mm。

2)底涂施工:将双组份HS-III系列结构胶搅拌均匀后,用滚筒均匀地

涂刷于打磨清洗后的砼面,使结构胶完全浸透于砼内。

3)底层找平:待底涂凝固后,检查底涂表面平整度,若有凹陷、孔洞,则以结构胶泥填补。

4)碳纤维布粘贴:

将碳纤维布按设计尺寸裁剪好,妥善保管,防止弯折受损。粘贴时,将调配好的结构胶用滚筒或橡皮刮刀涂在待粘贴且刷过底涂并找平的混凝土表面,将碳纤维布拉紧伸平,铺贴至设计位置,用橡皮刀沿纤维方向用力推平,使粘贴胶充分渗透、浸润碳纤维并去除气泡。纤维沿受力方向搭接长度大于100mm,无间隙即可。

碳纤维布粘贴后,经检查无露丝现象后,应在外表面涂刷一层结构胶,随即喷撒干燥粗砂,以利后期粉刷或砂浆找平。

四、概算

概算表

***工程有限公司

*年*月*日

加固方案

房屋改造加固施工方案

加固工程施工方案DY—()建—()—() 编制人: 初审人: 审核人: 年月日

、第一章编制说明及编制依据 第一节编制说明 一、本工程施工组织设计严格按照工程范围和施工文件对施工组织设计的要求进行编制。在人员、机械、材料调配、质量要求、进度安排等方面统一部署的原则下,由土建、安装、拆除三大专业组成。 二、根据本工程设计特点、功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程质量的终身负责,以“科学、经济、优质、高效”为编制原则。 三、我公司对此次施工组织设计的编制高度重视,召集了参加过类似工程施工、有丰富管理及施工经验的人员,在仔细研究图纸,明确工程特点、充分了解施工环境、准确把握业主要求的前提下,成立编制专题小组,集思广议、博采众长,力求本方案切合工程实际,思路先进,可操作性强。 第二章、工程概况 1、本工程为天津马场道天骄园D座公寓改造工程。该建筑建于1997年,为四层砖混结构坡顶楼房。 2.该建筑物层高均为2.900m,屋面最高点结构标高为14.120m。楼、屋面均为为现浇钢筋混凝土板。 3、建筑抗震设防类别为丙类;抗震设防烈度为7度(0.15g);设计地震分组为第二组。

4、本次改造内容为一~三层楼板拆除重做;坡屋面开洞;露台增加屋面板;恢复部分承重墙体;对部分梁和承重墙体加固。 第三章楼房拆除 第一节基本要求: 1.作业人员入场前必须经入场教育考试合格后方可上岗作业; 2.作业人员进入施工现场必须戴合格的安全帽,系好下额带,锁好带口;严禁赤背,穿拖鞋; 3.作业人员严禁酒后作业,严禁吸烟,禁止追逐打闹,禁止私自动用明火; 4.特殊工种持证上岗,衣着要灵便; 5.禁止私自拆除移动防护设备,电器设备; 6.禁止操作与自己无关的机械设备。 第二节入场前准备 (1)拆除工程在开工前,拆除队伍要针对该拆除房屋的特点并结合现行国家规范及行业标准认真阅读图纸因本项目拆改项目,需拆除部分要小心翼翼,需保留的部分认真保留 (2)拆除工程的施工,必须在拆除队伍负责人的统一指挥和监督下进行。拆除队伍负责人要根据施工组织设计和安全技术规程向参加拆除的工作人员进行详细的交底和组织学习、领会安全操作规程。 (3)拆除工程施工前,应仔细检查周围环境,如:外电线路等,必要时进行临时防护。 2.安全措施

房屋改造加固工程施工组织设计方案

第一章编制说明及编制依据 第一节编制说明 一、本投标施工组织设计严格按照工程招标围和招标文件对施工组织设计的要求进行编制。在人员、机械、材料调配、质量要求、进度安排等方面统一部署的原则下,由土建、安装、拆除三大专业组成。 二、根据本工程设计特点、功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程质量的终身负责,以“科学、经济、优质、高效”为编制原则。 三、我公司对此次施工组织设计的编制高度重视,召集了参加过类似工程施工、有丰富管理及施工经验的人员,在仔细研究图纸,明确工程特点、充分了解施工环境、准确把握业主要求的前提下,成立编制专题小组,集思广议、博采众长,力求本方案切合工程实际,思路先进,可操作性强。 四、本投标施工组织设计根据业主招标文件的要求编制。 五、本施工组织设计凡未注明计量单位均为“mm” 第二节编制依据 一、渝北区石船镇机关办公楼排危整治项目招标文件。 二、渝北区石船镇机关办公楼排危整治项目设计图纸。 三、我公司的技术、机械设备装备情况及管理制度。 四、国家和行业现行的施工及验收规。 《混凝土结构工程施工及验收规》(GB50204-92)

《地面与楼地面工程施工及验收规》(GB50209-95) 《屋面工程施工及验收规》(GB50204-94) 《建筑装饰工程施工及验收规》 (JGJ73-91) 《冷轧扭钢筋砼技术规程》(JBJ115-97) 《钢筋焊接及验收规》 (GBJ202-83) 《砖石工程施工及验收规》(GBJ203-83) 《施工现场临时用电安全技术规》(JGJ46-88) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88) 《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88) 第二章工程概况及工程特点 第一节工程概况 一、建筑概况 1、工程主要概况 渝北区石船镇机关办公楼排危整治项目工程,属于二类建筑。本工程地面以上为四层,旧楼改造工程,整治面积1700平方米,总投资约440万元,施工位置比较集中,不易划分过多的施工段,结合建筑设计将建筑划分为一个施工段。施工时可根据实际情况组织流水施工,以确保工程质量和工期要求。 二、工程容 本工程为砖混结构,主要涉及到办公楼旧立面拆除,办公楼三、四层加固改造,电气安装给排水工程,屋面防水工程、玻璃幕墙工程等。

改造加固工程施工方案(完整).

(一)分部分项工程施工方案及技术措施 1、分部分项工程划分:

2、分部分项工程具体施工方案: (1)植筋工程 本工程在新老结构的连接处等部位采用植筋。 ①植筋工艺 植筋工艺分为原结构凿毛处理、钻孔、清孔、干燥孔壁、称量配比、机械搅拌、注胶、钢筋准备、植入钢筋等9个工序步骤。 A. 原结构凿毛处理 植筋钻孔前,先将新老混凝土交接处老混凝土凿毛处理。后用清水冲洗干净。确保老混凝土表面无松动。 B. 钻孔 a. 钻孔直径一般比钢筋直径大4mm为限,钢筋采用电动锤钻钻孔。 分部分项工程划分:钻孔深度,图纸上未标明的需先做试验确定深度。图纸有明确植筋深度的按图示尺寸施工。 C. 清孔 a. 首先使用气泵清孔。 b. 用酒精或丙酮清洗植筋孔洞。 c. 清洗程度为用将洁净棉球深入孔内揩擦,达到无灰尘,棉球拿出洁净为止。 D. 干燥孔壁 a. 用干净气泵气管深入复吹,吹净后堵塞干净棉球待注胶。 b. 如果孔内有水,须吹风干燥孔壁。孔壁干燥后方可植筋。 E. 称量配比

a. 用棍棒将桶底沉淀胶搅起(也可采用机械搅动),反复搅匀,再行倒出称量。 b. 按产品使用说明书,严格称量配胶。 c. 称量用容器洁净、干燥。 F. 搅拌 a. 将称量好的胶倒入开口桶中,反复搅拌,直到搅至颜色均匀,无色带色差之分。一次搅拌量不宜太多,以免造成浪费。 b. 搅拌桶内须洁净,不得加入任何有机溶剂或其它任何化学药品。 G. 注胶 a. 竖直向上及水平向植筋,可用玻璃管或PVC管盛胶,用铁丝一端缠上纱布将胶顶入孔内。注意,纱布不得留在孔内。 b.竖直向下植筋,可用玻璃管或PVC管将胶顶入。也可直接将胶灌入孔内,但要保证灌入胶量的充盈。 c. 注胶量,注入孔内胶量为孔长三分之二注满量,在预先三到五孔注入量发现盈余较多时,可适当减少,但必须要求植筋后,孔内胶浆充盈充分,使钢筋与孔壁无孔隙。 d. 注胶须一次完成,不得使用前后两次搅拌的胶。 H. 钢筋准备 a. 植入部分钢筋,须用酒精或丙酮清洗晾干。不得使用锈蚀严重的钢筋,如无新出厂的钢筋,钢筋表面仅有一层浮锈,则须除锈干净,然后清洗晾干。 b. 在钢筋植入部分出截面处作植入深度的标志。 c.竖直向上或水平向植筋,在所植钢筋出截面处用砂布包裹棉花缠绕成

建筑节能专项验收方案

啤酒()农垦股份有限公司整体搬迁改造产 业升级啤酒生产工程 建 筑 节 能 验 收 方 案

北京中轻国际工程项目管理有限公司 啤酒()农垦股份有限公司整体搬迁改造产业升级啤酒生产项目监 理部 二○一六年四月 啤酒()农垦股份有限公司整体搬迁改造产 业升级啤酒生产工程 建筑节能验收方案 技术负责人:

总监理工程师: 北京中轻国际工程项目管理有限公司 啤酒()农垦股份有限公司整体搬迁改造产业升级啤酒生产项目监 理部 二○一六年四月 目录 一、验收依据 二、工程概况 三、验收小组 四、验收项目名称、时间、地点 五、验收容 六、验收资料准备 七、验收程序

一、验收依据 1、《建筑节能工程施工质量验收规》(GB50411-2007) 2、《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-2004) 3、《采暖居住建筑节能检验标准》(JGJ1252-2001) 4、《屋面工程质量验收规》(GB50207-2012) 5、《建筑装饰装修工程质量验收规》(GB50210-2001) 6、《建筑地面工程施工质量验收规》(GB50209-2010) 7、《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2013) 8、《外墙外保温施工技术规程》(DB11/T584-2013) 二、工程概况

三、验收小组 组长:王瑞发 建设单位:啤酒()农垦股份有限公司 成员:正文、新安、世喜、旭峰、晓钦、周辉、涛施工单位:第四建设集团有限责任公司 成员:(请联系施工单位补充齐全) 监理单位:北京中轻国际工程项目管理有限公司 王瑞发、厚峰、周胜利、航旭设计单位:中国中轻国际工程有限公司 徐凯

房屋改造工程施工组织设计方案

精选范文、公文、论文、和其他应用文档,希望能帮助到你们! 2019年房屋改造工程施工组织设计方案 目录 第一章质量目标 (3) 第二章工期目标 (3) 第三章工程概况 (4) 第四章施工组织机构 (4) 第五章施工部署及主要部位形象进度 (5) 第六章施工准备及人力、设备、材料计划 (6) 第一节技术准备 (6) 第二节材料准备 (6) 第三节施工用电 (6) 第四节施工用水 (6) 第五节劳动力准备 (7) 第六节设备准备 (7) 第七节施工现场准备 (8) 第七章主要项目施工方法及技术措施 (9) 第一节测量放线 (9) 第二节基础工程 (9) 第三节主体工程施工方法 (9) 第四节楼地面工程施工方法 (10) 第五节门窗工程施工方法 (10) 第六节装饰工程施工方法 (10) 第七节屋面工程施工方法 (11) 第八节管道工程施工方法 (11) 第九节电照工程施工方法 (11) 第八章工程质量保证措施 (12) 第九章主要安全施工方案 (13) 第十章安全保证措施 (15)

第十一章工期保证措施 (16) 第十二章现场文明施工措施 (18) 第十三章原材料质量保证措施 (19) 第十四章成品与半成品保护措施 (19) 第十五章屋面卫生间地面及管道重要部位防渗漏技术措施 (20) 第十六章创优质工程质量保证措施及制约措施 (20) 第十七章创市级文明工地措施 (21) 第十八章农忙季节、节假日连续施工措施及违约承诺 (22) 第十九章创无质量通病工程措施 (23) 第二十章技术管理措施 (24) 第二十一章雨季施工措施 (25) 第二十二章停水停电保证连续施工措施 (26) 第二十三章环境保护措施 (26) 第二十四章回访保修措施及维修承诺 (27) 第二十五章降低燥音,减少污染的具体措施 (27) 第二十六章现场消防措施 (28) 第二十七章协调友临关系,保证施工现场的安定团结措施 (29) 第二十八章创优工程保工期制约措施 (29)

房屋加固改造工程施工设计方案

目录 第一章、工程概况和工程目标---------------------------------------------------- 6 一、总体概况---------------------------------------------------------------- 6 二、施工概况---------------------------------------------------------------- 6 三、工程目标---------------------------------------------------------------- 9 第二章、编制说明和编制依据--------------------------------------------------- 11 一、编制说明--------------------------------------------------------------- 11 二、编制原则--------------------------------------------------------------- 11 三、编制依据--------------------------------------------------------------- 12 第三章、对招标文件的响应----------------------------------------------------- 14 第四章、主要分部分项工程施工方案和技术措施----------------------------------- 16 一、施工重点难点分析------------------------------------------------------- 16 二、施工步骤说明----------------------------------------------------------- 20 三、定位和测量放线施工方案------------------------------------------------- 20 四、拆除工程--------------------------------------------------------------- 25 五、土方开挖--------------------------------------------------------------- 29 六、喷射混凝土工程方案----------------------------------------------------- 33 七、植筋施工方案----------------------------------------------------------- 37 八、钢筋工程--------------------------------------------------------------- 40 九、模板工程--------------------------------------------------------------- 43 十、混凝土工程------------------------------------------------------------- 43 十一、屋面防水工程--------------------------------------------------------- 45 十二、砌筑工程------------------------------------------------------------- 50 十三、脚手架工程----------------------------------------------------------- 51 十四、室外装修------------------------------------------------------------- 57 十五、给排水暖通安装------------------------------------------------------- 98 十六、强弱电安装---------------------------------------------------------- 101 十七、施工现场临时用水电施工方案------------------------------------------ 114 第五章、安全防护及文明施工措施---------------------------------------------- 122 一、安全管理目标---------------------------------------------------------- 122

建筑节能施工方案最终版

目录 1.编制依据: 2 1.1施工图纸: (2) 1.2 主要规范、规程 (2) 2.工程概况: 2 2.1 总体简介: (2) 2.2 设计概况: (3) 3.施工部署: 5 3.1 建筑节能工程技术质量管理体系 (5) 3.2 质量保证体系 (5) 3.3 本工程采用的建筑节能措施: (10) 4.施工计划 4.1劳动力计划 (10) 5主要施工方法 5.1挤塑聚苯板外墙体节能工程 (10) 5.1.1 工程概况: (11) 5.1.2 材料组成 (11) 5.1.3 施工要求及条件 (11) 5.1.4 施工工具 (11) 5.1.5 工艺流程 (11) 5.1.6 细部及特殊部位做法及节点图 (19) 5.1.7 质量标准 (21) 5.1.8 安全措施 (24) 5.1.9文明施工及成品保护 (24) 5.1.10 成本降低措施 (25) 5.1.11环境保护措施 (25) 5.2铝合金门窗节能工程 (25) 5.2.1 材料选用、加工、运输 (25) 5.2.2 产品加工与运输 (26)

5.2.3 施工方法及节能要求具体见铝合金施工组织 (27) 5.2.4 竣工验收 (27) 5.2.5 成品保护措施 (27) 5.2.6 安全生产、文明施工措施 (28) 5.3 幕墙节能工程见幕墙施工方案 (29) 5.4屋面节能工程 (29) 5.4.1 工程概况: (29) 5.4.2 材料选择 (29) 5.4.3 施工流程 (29) 5.4.4 施工方法: (30) 5.4.5.质量标准和屋面质量控制措施 (30) 5.4.6 成品保护 (31) 5.4.7 屋面作业的安全、文明施工及环境保护要求. (31) 5.5.通风与空调节能工程 (32) 5.6.配电与照明节能工程 (33) 1.编制依据: 1.1施工图纸: 武警指挥学院训练馆工程施工图纸。 1.2 主要规范、规程 2.工程概况: 2.1 总体简介:

房屋维修施工方案最新整理版.

第一章工程概况 第二章施工组织及施工目标第三章施工布置及劳动力的配置第四章施工进度计划 第五章主要施工方法及技术措施第六章确保工程质量的技术组织措施第七章确保安全生产的技术措施第八章确保工期的技术组织措施 第一章工程概况 一、工程概况 工程名称:易县市场监管局基层监管所房屋维修项目 建设单位:易县市场监管局 建设地点:易县市场监管局白马乡基层监管所 工期:自签订合同之日起20日历天 工程所包括内容:钢筋混凝土花池的拆除,破损面砖,地面铺贴,屋面防水材料的施工,大 门的拆除更換等 第二章施工组织及施工目标 一、项目组织机构及项目管理模式 (一)项目组织机构及职能 鉴于本工程的重要性和影响力,我们施工组织的指导思想是以质量为中心,建立工程质量保证体系,编制项目质量计划,选配高素质的项目经理、项目总工程师及专业工程技术管理人员,按国际惯例实施项目管理,组建保障性住房维修改造工程项目部。积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备。项目经理部将成为一支充满活力、具有多专业、全面管理能力的领导班子。

(二)主要管理人员 各专业各工种施工人员必须持证上岗,违返规定和操作规程者,视情况予以罚款或开除处理。 (3)安全统一管理 消防安全:预留现场消防疏散通道,通道口设明显疏散标志,设置独立的吸烟区,按规定设置足够的灭火器材。 治安安全:现场制作统一的围栏,独立设置出入口,施工人员凭工卡进出现场,保安二十四小时值班,发现异常情况迅速采取应对措施并报警。确保施工人员人身安全和材料安全。 用电安全:为避免现场乱拉乱接电线,统一安装临时配电箱,并安装漏电保护器,无关人员一律不得另拉电线。收工后,离开场地,必须立即切断电源,条件许可施工照明应采用低压线路。 (三)各部门的主要职责 1、综合管理部:负责工程的安全生产和文明生产工作,及整个工程的施工组织实施和 设备机具的供应调配,协助项目经理搞好各工种之间的生产协调。 2、材料供应部:负责整个工程所需的材料供应和调配。 3、技术质检部:负责整个工程的技术和质量管理,技术资料管理。 4、计划统计部:负责整个工程的生产计划安排,合同及财务管理。 二、实施目标: (一)工期目标 为使本期工程早日竣工并投入使用,为业主提供最优质服务,公司在人员组织、施工工艺、设备投入、材料供应等方面进行精心布置。 (二)质量目标 确保工程质量达优质工程。 (三)现场管理目标 为保持施工现场周围清洁的环境,我们设专人打扫清洁等措施,做到物流有序、施工顺畅、文明施工,确保现场管理达到市级文明施工优良工地。 (四)项目管理目标 公司建立完善的质量保证体系,针对本工程的特点,对施工全过程中与质量有关的全部职能活动进行管理和控制,使全体管理人员和员工按各自的质量职责承担其相应的质量责任。对特殊、关键部位和过程设置质量控制点。消除不合格品,提供满足顾客需可编辑rrod 范本

建筑节能改造工程施工方案

建筑节能分部工程施工方案 工程名称:档案中心改造工程 编制人:X X X 审核人: 批准人: 编制单位:江苏XX建筑技术发展有限公司 日期:2011年12月

1建筑节能分部工程概况 1.1工程概况: 1.1.1建筑名称:XXXX银行扬州分行档案馆改造工程。 1.1.2建设地点:扬州市XX西路128号。 1.1.3建设单位:XXXX银行扬州分行。 1.1.4占地面积:369.8m2;建筑面积:2045.3m 2. 1.1.5建筑层数:7层;建筑高度:25.2m。 1.1.6主要结构类型:砌体结构。 1.1.7抗震设防类别:标准设防类。 1.1.8建筑类别:三类;建筑体形系数:0.34;耐火等级:二级。 1.1.9工程设计使用年限:30年。 1.2本工程建筑节能分部工程概况 表1.1 2编制依据 2.1 经建筑节能专项审查合格的设计文件。 2.2 经批准的单位工程施工组织设计。 2.3 本工程适用的建筑节能分部工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集。

建筑节能分部工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集一览表表2.1 3 施工管理组织机构图 XXX XXX XXX XXX 图3.1管理组织机构图

4 施工方案 4.1墙体保温节能 4.1.1材料、设备及部品进场计划见表4.1 4.1.2施工机具 (1)电动搅拌器、搅拌灰盘、灰斗,垂直运输机具,水平运输手推车,冲击钻等。 (2)常用抹灰工具及抹灰检测工具,施工工具、线锤、水桶、铁锨、扫帚、托线板、方尺、钢板尺等。 4.1.3操作工艺 施工操作执行的标准: (1)《复合发泡水泥板外保温系统应用技术规程》JGT 041-2011。 (2)《外墙保温工程技术规程》JGJ144-2004。 (3)《建筑节能工程施工质量验收规范》GB-50411-2007。 (4)《江苏省建筑节能工程施工质量验收规程》DGJ32/J19-2007

房屋维修改造工程实施方案

1.全面性 1.1工程概况、施工组织方案; 1.1.1工程概况 工程名称:新疆应用职业技术学院维修改造工程 维修内容:第二标段:1、2、3号公寓楼、3号教学楼粉刷油漆、涂料及零星粉刷工程。 质量标准:合格 开竣工时间:计划2014年6月27日开工,2014年8月20日竣工。施工总工期55天(日历天)。 1.1.2施工组织方案 1.1. 2.1项目管理机构配置及管理 本施工组织方案为我公司对本工程施工的总体构思和部署, 是本工程的施工大纲,它将用以指导本工程施工 ,确保本工程优质, 高效 ,安全 ,低耗, 高速度的完成。 施工组织机构及人员配备:根据招标文件对本工程的施工要求,以及工程规模、工期、质量等方面的要求,特设一个项目经理部,对该工程进行项目管理,严格按照本工程招标文件中各项条款所规定的工程内容、工作范围、权利、义务和职责,管理好本工程的施工工作,实现本工程的工期目标和质量目标。 项目部组织一套高效、精干、强有力的施工队伍,配备完整的管理人员及有经验的、高素质的施工班组,按基础、主体结构、装饰装修等不同阶段,分别考虑和安排。为保证施工质量,提高效率,便于核算,各作业班组保持相对稳定,并由项目部统一安排、统筹调度。 项目部下设以下专业施工作业班组:由专职质检工程师负责质检小组,由钢筋专业工程师负责钢筋施工班组,由模板专业工程师负责模板施工班组,由砼专业工程师负责砼施工班组,由电气工程师负责电气安装班组,由设备工程师负责设备工程安装班组。另设砌筑班组、防水施工班组及各专业装饰班组。根据工程性质,配备以下技术人员:项目经理、技术负责人、施工员、质检员、安全员、资料员、材料员、核算员。人员状况及数量如下表所示:

房屋加固施工组织设计方案

项目编号: H2011-122 施工组织设计方案 工程名称:北京大学人民医院零星项目老院配电室改造工程 工程地点:北京市北京大学人民医院老院 施工单位:北京利福源装饰工程公司 编制单位:北京利福源装饰工程公司 编制人: 编制日期:年月日 审批负责人: 审批日期:年月日 目录

第一章工程概况 第二章编制说明 第三章施工部署及计划 第四章分部分项工程施工方案 第五章确保工程质量技术措施 第六章确保安全生产的技术组织措施第七章施工进度计划 第八章劳动力、机械、材料投入安排 第九章新技术应用

第一章工程概况 一、概述 工程名称:北京大学人民医院零星项目老院配电室改造工程 建设地点:北京市北京大学人民医院老院内 建设单位:北京大学人民医院 工期要求:从开工之日起6个月后完成 质量标准要求:合格 二、工程说明 北京市大学人民医院零星项目老院配电室改造工程,任务是对老院配电室增容改造,建筑面积为:167m2。本次改造是对首层进行结构加固,增加地下设备夹层,空间重新分配、布局重新划分,重新布置电气设备,使其功能更加高效、合理。 第二章编制说明 一、编制依据 1、《建筑法》、《工程建设质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》国家及北京市颁发的有关建设工程的法律、法规、施工及验收规范、施工规程、规定及标准; 2、建筑业推广应用的新技术、新设备、新工艺、新材料; 3、公司项目管理文件及有关标准; 二、拟采用主要的规范、标准清单 1、采用中华人民共和国现行国家标准规范和规程进行设计,施工: 工程结构可靠性设计统一标准(GB50153——2008); 建筑结构荷载规范(GB50009——2001)2006版; 建筑地基基础工程规范(GB50007——2002); 砼结构加固工程规范(GB50367——2006); 砼结构后锚固技术规程(JGJ 145——2004); 《砖混结构加固与修复》03SG611); 建筑工程质量验收规范GB50300; 砼结构工程施工质量验收规范GB50204; 建筑工程质量装饰装修验收规范GB50210-2001; 三、基本承诺 1、工程质量:确保符合国家验收标准,保证得到合格工程。 2、工程进度:确保在开工之日起6个月内竣工交付使用。 3、安全生产:施工中杜绝重大伤亡事故,月事故(轻伤)发生频率控制在0.3‰以内。

学校老教学楼加固及改造施工方案样本

教学楼功能改造加固综合方案 一.工程概况 某教学楼建于1992年,总建筑面积5630㎡,四层砖混构造,楼(屋)盖为预制钢筋混凝土空心楼板构造,局部楼盖(卫生间部位、大厅顶板部位)为现浇钢筋混凝土梁板构造,基本形式为毛石条形基本,局部为柱下钢筋混凝土独立基本,基本埋深为 1.50m~3.05m,依照原设计图纸,地基持力层承载力设计值为180KPa。 依照建设单位设想,保持该楼原有建筑格局不变,将该楼一~四层房间(卫生间、楼梯间、走廊和门庭除外)均改为仓库,鉴于上述因素必要对该建筑物进行改造加固,加固后既要满足建筑物使用功能规定,又要满足现行规范规定。 二.构造改造加固设计根据 2.1改造加固设计委托书; 2.2教学楼功能改造鉴定报告; 2.3国家关于设计与加固规范: 2.3.1《建筑构造荷载规范》(GB50009-), 2.3.2《混凝土构造设计规范》(GB50010-), 2.3.3《砌体构造设计规范》(GB50003-), 2.3.4《钢构造设计规范》(GB50017-), 2.3.5《建筑抗震设计规范》(GB50011-), 2.3.6《混凝土构造加固技术规范》(CECS 25:90),

三.构造改造加固范畴 依照委托方提供功能改造鉴定报告,原楼某些构造构件强度已不满足改造后房屋构造正常使用规定,为保证该某些构件正常安全使用,必要对其进行加固解决,按该报告规定及我公司拟定改造方案应对该楼下列部位进行加固解决:○1每个需要改为仓库房间,应对其楼面板(一~三层顶板)进行加固解决;○2每个需要改为仓库房间,应对其楼面进深梁(一~三层顶梁)进行抗剪加固解决;○3每个需要改为仓库房间,应对其进深梁下墙及转角处墙(一~三层墙)进行加固解决;○4每个需要改为仓库房间,应对其进深梁下墙基本及转角处墙基本进行加固解决。四.构造改造加固方案 4.1楼面板构造加固方案 对需要增长荷载混凝土预制空心楼板,采用增设钢梁办法进行加固解决,主钢梁型号为[32a,次钢梁型号为2][25a,次钢梁间距应≤1500mm,通过该办法加固,可以减小原有楼板计算跨度,从而提高其承载力。详细做法见加固施工图(结5-1)、(结5-2)及(结5-4)。 4.2 钢筋混凝土进深梁及墙体加固方案 楼板加固时,次钢梁承担荷载通过主钢梁传至原有楼面进深梁或圈梁,再通过进深梁传至梁下墙体,因而,需对进深梁及梁下墙进行加固解决。 因钢梁荷载均作用在进深梁端部,对该梁弯矩增长很小,

既有居住建筑节能改造实施方案

既有居住建筑节能改造实施方案 济宁市东郊热电厂 二零一三年五月十日

目录 一、既有居住建筑和节能改造情况 二、既有建筑供热情况 三、节能改造的意义 四、节能改造方案 五、典型既有居住建筑改造造价测算 六、改造资金筹集 七、改造计划的实施 八、供热企业组织改造的优势和措施 九、配套政策的完善 附件: 1、济宁市东郊热电厂供热区域既有住宅节能改造统计表(2013年) 2、财政部关于印发《北方采暖区既有住宅建筑热计量及节能改造奖 励资金管理暂行办法》的通知(财建【2007】957号) 3、山东省人民政府《关于推进供热计量改革与既有建筑节能改造的 意见》(鲁政发【2011】26号) 4、济宁市住建委《关于下达2013年建筑节能工作任务指标的通知》(济建【2013】90号)

一、既有居住建筑和节能改造情况 1、我市既有居住建筑情况 节约能源是我国的基本国策,是建设节约型社会的根本要求。“十一五”发展规划要求,2010年单位国内生产总值能源消耗要比2005年降低20%左右,这是一个约束的、必须实现的目标,任务相当艰巨。我国建筑用能已达全国能源消费总量的25%左右,并将随着人民生活水平的提高逐步增加。1995年国家发布行业标准《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》,将居住建筑能源消耗标准提高,采暖能耗降低50%。2010年国家修订补充原标准,再次提高节能目标,采暖能耗要求降低到65%左右,并更名为《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》。依据国家行业标准划分,1995年以前的居住建筑应为既有非节能建筑,1995年-2010年间的为节能50%居住建筑,2010年以后为节能65%的建筑。 “十一五”期间,全市完成了城区既有民用建筑基本信息普查工作。共统计城市既有民用建筑3457.96万平方米,其中既有居住建筑2963.56平方米,大型公建83.15万平方米,一般办公建筑411.25万平方米。 2、既有居住建筑节能改造情况 按照国家发改委、财政部、建设部和省政府及省建设厅等部门颁布的有关既有居住建筑节能改造文件通知要求,我市积极组织对既有建筑存量情况进行全面细致调查,制定既有居住建筑节

房屋装修改造工程施工方案及主要施工方法

房屋装修改造工程施工方案及主要施工方法 第一节:技术保证措施 本装修改造工程,施工工艺特点说明: 经过我公司技术人员对现场得考察与相关资料得仔细研读,施工过程中可能会出现实际与设计图纸不相符得地方,所以本施工方法及验收标准仅作为本工程得指导性文件。项目管理人员在确切了解本工程得施工特点及现场实际情况后,将合理组织施工人员进行施工,协调好各个工序间得配合。 由于本标段主要施工内容为装修改造,因此我公司特派遣具有丰富经验得曾经多次参加装修改造施工得施工班组及管理人员进行施工。并根据该工程得特点有针对性得进行施工,以确保业主满意。 第二节:分项工程施工技术措施 (1)屋面施工 1、屋面设计特点、施工安排、主要注意事项 屋面防水设计特点:防水等级为二级,防水层耐用年限为15年,设防水层2道,防水材料为合成高分子防水卷材与细石砼刚性层,保温隔热材料为挤塑保温板。 屋面防水施工得主要注意事项: A、屋面结构梁板在其砼浇筑时,应尽量做到做好表面处理,达到水泥砂浆地坪得施工质量标准。 B、屋面施工前应制定专题屋面防水施工方案,确定屋面每一层、分一工序得施工方法、操作要点,确定检验检测方法。 C、在找平或找坡层内潮气未排出之前就进行其上层防水层得施工,因而应在基层及保温层内布置排汽道,并开始布置排汽孔。 D、屋面钢筋砼刚性防水层,即就是屋面保温隔热层得保护层,又就是屋面防水最前沿得一道防线。此层得分隔缝不仅需布置合理,同时亦应注意应力集中处得应力集中而造成得裂缝现象。

E、屋面隔汽层及防水卷材层施工时,应检查基层得含水率状态,必须确保基层较为干燥。 F、做好屋面节点得处理,不仅确保防水效果,同时避免应力集中现象。 2、水泥砂浆找平层得施工 水泥砂浆找平层施工应将厚度、平整度、坡度、分隔缝、表面质量、屋面与立墙交角控制到位。 3、屋面高分子防水涂膜隔汽层得施工 在屋面板上或水泥砂浆找平层上做高分子防水涂料一度以作为隔气层。 A、所用高分子防水涂膜,进场后,应按有关规定进行检查,并抽样复试,检查其气密性、防渗防水能力。检查复试合格方可投入使用。 B、严格按产品说明书要求进行施工。 C、在屋面与墙面连接得阴角部位,隔气层应沿墙面向上连续施涂,高出保温层上表面不得小于150mm,以防止水蒸气在保温层四周由于温差结露而导致水珠回落在屋面周边得保温层上,影响保温防水效果。 5、屋面高分子防水卷材得施工 防水卷材得施工程序:基层检验、清理、修补→涂刷基层处理剂→节点密封处理→试铺、定位、弹基准线→卷材反面涂胶→基层涂胶→粘贴、辊压、排气→接缝搭接面清洗、涂胶→搭接缝粘贴、辊压、排气→搭接缝密封材料封边→收头固定、密封→保护层施工→清理、检查、验收。 6、屋面挤塑保温隔热层得施工 A、采用挤塑泡沫保温隔热板(XPS) B、保温层采用干铺,粘结剂粘贴铺贴施工。 C、在屋面排水沟处亦应铺贴保温块,采用XPS保温隔热层,其最小厚度应不小20㎜。 D、在保温层铺贴完成后,进行其上覆盖保护层(刚性防水层)得施工。须避免刚性屋面钢筋对保温隔热层得破坏。 6、屋面细部防水施工要点 A、天沟、檐沟与屋面交接处及沟底,均应铺设挤塑保温隔热层; B、分格缝:所有湿作业刚性砼、水泥砂浆找平层、防滑地砖上均应留置分

(完整版)老旧小区加固施工方案

北京市东城区老旧小区抗震节能综合改造 加固施工组织设计 地坛北里11号楼 编制 审核 审批 北京东兴建设有限责任公司五分公司 二零一四年三月

第一章编制依据 1.1施工图纸 1、2012北京市东城区老旧小区抗震节能综合改造地坛北里11号楼施工图纸 1.2主要标准图集

第二章工程概况 2.1工程概况 本工程为北京市东城区老旧小区抗震节能综合改造工程,地处:地坛北里11号楼,北京市东城区地坛北门,周边为居民及商业区。建造年代为1972年;为五层砖混结构,楼板为加气板。 2.2结构加固概况 地坛北里11号楼的加固施工内容:主要采用改变结构体系的立柱、圈梁、钢拉杆、板墙加固法,即在外墙体外侧面设置钢筋混凝土立柱、圈梁、钢筋网并喷射混凝土,室内用钢拉杆对拉的结构加固及屋面钢梁加固的方法。

第三章工程管理目标 3.1质量目标 分部分项工程一次验收合格率:100%。 3.2工期目标 开工日期:2012年9月30日 竣工日期:2012年12月31日 建设周期:92天 3.3成本目标 1、通过采用先进的工艺和技术,实现工程直接成本降低0.5%以上; 2、提高效率,实现工程管理成本降低15%以上; 3、通过资源的优化配置,充分利用公司优势,实现周转材料成本降低10%以上。 3.4安全目标 安全事故死亡率:0 重伤事故:0.5‰以下 轻伤频率:1.5‰以下 3.5管理目标 1、建立项目总目标和各分部实施目标; 2、建立完善的项目组织机构和人力资源选拔、考核、培训、激励制度; 3、建立科学合理的控制体系、即分别建立质量、进度、安全、成本、环保、廉政等分项部分的监控体系。

旧房屋改造施工组织设计

旧房屋改造施工组 织设计

施工组织设计 第一章工程概况及本工程特点 第一节工程概况 一、工程建设概况: 本工程是由新疆海通大饭店开发的锅炉房改造为集体宿舍工程。该工程由新疆西部建筑抗震勘察设计研究院设计,地处原五星大厦东面,建筑占地面积877.5m2,建筑展开面积3129.5m2。建筑抗震设防烈度为7度,基本风压值0.60KN/ m2;基本雪压值0.80KN/ m2。 该工程建筑等级为三级,建筑耐久年限50年,耐火等级为二级。 二、工程建筑设计概况: 本工程结构为砖混结构,地上四层,建筑总高度12米。本工程基础须设置在原状土土层上,地基承载力特征值200KPa, 1、外墙面:80厚聚苯复合板保温,20厚抗裂砂浆加无纺布抹灰,外罩外墙涂料。 2、内墙面: 用于卧室、走道、客厅: (1)15厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道。 (2)6厚1:2.5水泥砂浆压实抹光。

用于卫生间: (1)12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道。 (2)6厚1:2水泥砂浆结合层。 3、天棚: (1)现浇板清除油腻。 (2)刷素水泥浆一道。 (3)5厚1:3水泥砂浆打底。 (4)5厚1:2.5水泥砂浆抹面。4 4、屋面做法: (1)上人屋面露台: 自下而上为: 1、结构层:钢筋混凝土现浇楼板; 2、20厚1:3水泥砂浆找 平;3、隔气层:沥青马蹄脂一道;4、保温层:150厚聚苯保温板5、找坡层:炉渣,最薄处30厚6、结合层:1:3水泥砂浆20厚;7、防水层:3mmSBS防水卷材二道;8、找平层:30厚C20细石混凝土;9、面层及结合层:预留。 (2)不上人平屋面: 自下而上为: 1、结构层:钢筋混凝土现浇楼板; 2、20厚1:3水泥砂浆找 平;3、隔气层:沥青马蹄脂一道;4、保温层:150厚聚苯保温板5、找坡层:炉渣,最薄处30厚6、结合层:1:3水泥砂

大楼装修及改造工程结构补强、加固施工方案

目录 第一章总体概述 1 .建筑设计概况 2 .结构设计概况 3. 现场施工条件 4. 施工项目管理架构 第二章施工进度计划安排和保证措施 1. 施工进度计划安排 2. 施工工期保证措施 第三章劳动力和主要材料投入计划 1. 劳动力安排 2. 主要材料用量计划 第四章机械设备投入计划 第五章关键施工技术工艺及工程项目实施的重点难点和解决方法 1. 钢板加固施工工艺及要求 2. 碳纤维布加固施工工艺及要求 3. 植筋施工工艺及要求 第六章防腐工程 第七章安全文明施工措施 1. 工程项目部安全管理体系 2. 安全保证措施 第八章工程验收 附表、附图

××××大楼装修及改造工程 结构补强、加固 施工组织设计 第一章总体概述 ×××大楼装修及改造工程—结构补强、加固位于×××,由于建设单位在使用功能上的改变至使部份结构承载力不能满足要求,经设×××计院设计出该楼加固施工图纸,我司针对该楼加固施工图纸,编制该施工组织设计,组织施工。 一、建筑设计概况: 该楼外墙已装修完毕,为玻璃幕墙;内墙未装修。地下室层高为3.70m,首层层高为4.80m,二~五层层高为4.50m,六层层高为5.00m,七~九层层高为3.40m;开间跨度主要为6.50m、7.50m、9.00m和12.00m,进深跨度主要为6.50m、6.80m、7.00m和7.50m整个建筑物处于半装修未使用状态。 二、结构设计概况(加固范围): 该楼为九层混凝土框架结构,-1层~九层结构采用补强、加固方法有:构件外粘钢加固,构件外粘碳纤维布加固以及结构植筋加固方法。 三、现场施工条件: 该楼现已进入室内装修阶段,施工用水、电已经接入现场,具备现场

既有建筑节能改造施工方案

既有建筑节能改造施工方案 (一)围护结构保温改造 1、工艺流程 1)基层检查处理→配专用粘结剂,预贴翻包网格布→贴聚苯保温板→钻孔及安装固定件→保温板面打磨、找平→配聚合物砂浆→抹底层聚合物砂浆→埋贴网格布→抹面层聚合物砂浆→涂料粉刷→质量验收(墙面节能)。 2)基层清理→配板→铺订金属板材→检查验收→淋水试验(金属板材屋面) 3)拆除既有窗→校正框扇→弹线找中心→门窗框就位→找正暂固定→框与墙连接→塞周边缝隙→安装门窗→固定玻璃→安装门窗扇→装五金配件→打胶与擦拭清理 2、施工工艺 (1)基层处理 1)首先清除所有附墙管线、改装阳台、防护网等障碍。对原基层上由于拆除、冻害、析盐或侵蚀所产生得损害予以修复。 2)彻底清除墙面基层空鼓、开裂部位,局部清理后,表面用适宜强度得水泥砂浆找平。 3)清理油渍与灰尘。 4)不平得表面用适宜强度得水泥砂浆抹平。 5)将墙面上得缺损与孔洞填补密实。 6)将墙面及屋面上得雨水管卡、预埋铁件、设备穿过管道、空调支架及新门窗等重新安装完毕,并预留出保温层得厚度。 7)拆除改装墙外侧得管道与线路。 8)外保温层在外墙以下部分,施工时剔除散水,以完成保温与防水后恢复。 9)根据与墙面结合牢固程序决定就是否清除既有外墙面装饰层并通过检测确认其基层与所用胶粘剂就是否具有良好得附着力,粘接强度不低于0、3Mpa,并且粘贴面胶开面积不得大于50%。 10)当外墙原有饰面保留时,应对基层墙面进行涂抹界面剂处理。 11)如果基层墙体得附着力不能满足要求,应会同设计、监理等研究制定基层处理方案。

12)若原有墙面为扒拉灰或水刷石饰面,如墙面结合牢固,可保留原墙面,并对墙面饰面层进行彻底清洗后按相应规定进行。 13)如原墙面为涂料饰面,必须对其进行凿毛处理,凿毛率不小于50%,刷涂界面剂后粘结保温板。 14)当原墙面为干粘石饰面,应对基层与胶粘剂粘接强度进行检测,如检测结果不满足要求,应将饰面层清楚至结合牢固基层。 15)当原墙面为瓷砖或马塞克饰面,首先应检验瓷砖或马塞克与基层拉拔力就是否能满足要求,如达不到要求应将瓷砖或马塞克饰面层清楚,如满足要求,应对饰面层进行清洗后满涂界面剂,然后粘贴保温板。 (2)配制专用粘结剂 1)施工使用得粘结剂分为专用粘结砂浆机面层聚合物抗裂砂浆。 2)施工时用手持式搅拌机搅拌,拌制得粘结砂浆应根据使用说明按重量比进行配制。搅拌时间不少于5min,搅拌必须充分、均匀,稠度适中,并具有一定得黏度。 3)砂浆调制完毕后,静等5min,使用前再次进行搅拌,拌制好得砂浆应在1小时内用完。 (3)粘贴苯板 1)施工前,根据建筑物外墙立面得设计尺寸编制排版图,已达到节省材料。提高施工速度得目得。苯板以长向水平铺贴,保证连续结合,上下两排版竖向错缝1/2板长,局部做小错缝不小于200㎜。 2)弹控制线:根据建筑立面设计与外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗水平线、垂直控制线及伸缩缝线、装饰缝线等。挂基准线:在建筑外墙大角(阴阳角)及其她必要处挂垂直基准钢线,每个楼层适当位置挂水平线,用以控制苯板得垂直度与平整度。 3)粘贴苯板时,板缝应挤进,施工时控制板间隙不大于2㎜,板间高差不大于1、5㎜。当板间缝隙大于2㎜时,须用苯板调填塞满,不得用砂浆或胶结剂粘贴。板间平整度高差大于1、5㎜得部分应在施工面层前用木锉、粗砂纸或砂轮打磨平整。 4)按照事先排好得尺寸切割苯板,从拐角处垂直错缝连接,要求拐角处沿建筑物全高顺直、完整。 5)用抹子在每块苯板周边涂50㎜宽专用聚合物粘结砂浆,从边沿向中间逐渐加厚;在