1 变电站二次设备验收

1.1 微机保护屏的验收

根据《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》(下简称《反措要点》)的要求,珠海局新投运的变电站在施工设计中的通常做法是:在电缆层用截面大于100 mm2的铜排做一环形接地铜网,将所有控制屏、保护屏的接地铜排用4 mm2的导线与此接地铜网连接,再将此铜网一点接地。

在验收时要注意:接地铜网要有一个牢固、可靠的接地点,最好选在电缆层,在其地网的引出处连接,以保证接地铜网的接地电阻最小。

1.2 电压互感器(PT)二次回路的验收

根据《反措要点》规定,将电压互感器二次的4根开关场引入线和三次的2根开关场引入线分开,避免YMA、YMB、YMC三条带交流电压的引入线在YML引入线中产生感应电压而影响YML的数值。而N600的接地问题,以前的一贯设计均在开关场接地。

在验收工作中,要严格按《反措要点》的要求执行,重点查验电压互感器二次的4根开关场引入线和互感器三次的2根开关场引入线是否分别用2根电缆引到控制室,再将二次和三次绕组的N600并联后,在控制室一点接地;同时,要保证在开关场无接地点,严禁2点接地。

1.3 交直流回路验收

在历次验收工作中,都发现施工中存在交、直流回路共用1条电缆的问题,违反了《反措要点》中的规定:“严禁交、直流回路共用一条电缆”。这是因为交、直流系统都是独立系统,直流回路是绝缘系统,而交流系统是接地系统。若共用1条电缆,两者之间一旦发生短路就会造成直流接地,同时影响交、直流2个系统。平时也容易互相干扰,还有可能降低直流回路的绝缘电阻。

在验收工作中,对这一问题一定要严格把关。

根据以往的经验,从主变保护屏到主变本体端子箱的电缆,最容易出现此问题,因为在交流控制回路中,主变有载调压控制回路和风冷控制回路里,开关过载闭锁调压接点和过负荷启动风冷接点由保护屏引出,极易和其它直流回路共用1条电缆。因此,在验收中,要重点抽查,既要审核设计图纸,又要在现场检查核对。确保交、直流回路电缆分开铺设。

1.4 直流熔断器与相关回路配置的验收

《反措要点》规定,“信号回路由专用熔断器供电,不得与其它回路混用”;“每一断路器的操作回路应分别由专用的直流熔断器供电,而保护装置的直流回路由另一组直流熔断器供电”。

在验收中,可采用分别拉开每一断路器的控制、信号回路及保护装置的熔断器的方法,然后根据图纸,在熔断器之后的回路中量电位,确保无寄生回路或与另一断路器的控制、信号回路及保护回路有电的联系。

2 保护装置的验收程序

保护装置的验收一般按以下程序进行。

2.1 绝缘阻值验收

摇测绝缘的项目有:电流回路对地;控制、信号及保护回路对地等。摇测时要注意:先取下控制、信号及保护回路的熔断器,静态保护要将保护屏上所有插件拔出(可保留电源插件和VFC模数转换插件),严禁带保护插件摇绝缘;摇电流回路的绝缘时,要解开CT回路在开关端子箱的接地点,这一方法既可检测CT回路的绝缘(包括CT二次绕组和电缆),又可发现CT回路有无其它接地点,保证一点接地。根据规程规定,摇二次回路绝缘要用1 000 V的摇表,其绝缘标准:新投入的回路,室内不低于20 M ,室外不低于10 M 。

2.2 保护屏插件与插座插接状况验收

将保护屏的插件插回底座中,要保证插接可靠牢固,并根据定值单整定值的要求,输入定值,并在保护端子排上加入模拟量,检验保护定值,同时在出口压板量电位,保证每一项保护(差动,过流,零序,非电量等)动作后,跳闸正电源经出口接点到达压板处;根据断路器的控制,信号回路图纸,对每一回路进行传动和试验,同时确保远动,中央信号的正确性;用保护传动开关,检查防跳回路,闭锁回路的正确性。

2.3 检验回路接线的正确性

在电流互感器二次输出端升流,用钳形电流表在控制屏、保护屏的相应回路测量,保证CT回路无开路,且回路接线正确。此外,

要注意CT回路必须使用屏蔽电缆,接地点应选在开关场,还要特别注意对CT回路的紧线,确保CT回路无开路隐患。

2 术语和定义

2.1 验收

指保护装置新安装竣工后,准备移交生产运行维护单位时进行的交接验收。

2.2 随工验收

指保护装置在新安装过程中,运行维护单位随施工调试同步进行的验收。

2.3 报告项目

指该验收项目仅需要查验正式提交的安装、调试、检验报告。

2.4 抽查项目

指该验收项目可不必全部进行查验,仅查验其中的部分子项。

3 总则

3.1 本标准已明确的装置及回路,验收中不得低于本标准。本标准未特别指明的装置(如收发信机、录波器、信息子站等)及回路,均列为抽查项目。无论采用何种验收方式,设计、安装、调试等单位均应对相应的质量问题负全责。

3.2 验收应依据工程的初设批复文件、施工图纸,国家及行业主管部门颁布的有关电力工程的现行标准、规程、法规及反措要求,保护生产厂家的技术要求,以及在建设过程中经过批准的有关变更的内容。

3.3 保护专业管理部门接到准备验收通知后,应组织进行验收工作。验收包括资料验收、仪器仪表工具及备品备件验收、保护装置及二次回路验收及投运工作验收等。验收前应参照附录中的表格样式,制订验收记录表,在验收中认真填写。

3.4 项目建设部门,包括设计、安装、调试等单位,要全力配合验收工作,配备充足的专业人员,提供所需要的图纸、技术资料、试验报告,保证合理的验收流程、验收时间等。

3.5 除非必需,不宜采用随工验收方式。但项目单位的保护专业管理人员和设备维护人员,应参加设计技术交底、施工图审核,可提前介入安装调试。生产介入人员对建设环节中发现的技术问题,应及时做好记录并督促解决。安装调试单位应接受生产运行单位的保护人员跟踪检查,不得以任何理由和任何形式推诿、阻碍生产运行单位的介入。

3.6 验收中发现的问题,设计、安装、调试等部门必须进行整改。整改后,验收方应及时予以复验。对影响电网安全稳定运行的问题,必须在投运之前解决。对投产遗留问题,应明确责任部门,并限期解决,保护专业管理部门负责监督检查。

3.7 投运后,设计部门要在规定时间内,向项目建设单位提交完整的竣工图;安装、调试单位要在规定时间内,向项目建设单位提交完整的试验报告(随工验收项目,也必须提供相应报告)。项目建设负责部门应按规定向设备调度机构和设备维护单位(部门)各提供一份完整的竣工图纸、试验报告。

3.8 验收后投产时,必须满足下列条件:

(1)保护调试检验项目齐全,图纸、资料齐全完整,符合有关规范规定;

(2)所有备品备件、专用工具、仪器仪表齐全完好;

(3)装置及回路没有缺陷,性能指标、安装质量及施工工艺满足要求。

3.9 为保证验收质量,验收方和配合验收方都要有充足的人员和时间保证。验收时间一般不得短于本款要求。

(1)资料、仪器仪表、工具及备品备件应在保护装置及二次回路验收前7日提交。随工验收也应提前提供必要的资料。

(2)保护装置及二次回路验收按照如下工作量核算,科学安排验收(随工验收时,不按该时间计列)

①每个500 kV出线间隔,3人天;

②每个500kV主变间隔,4人天;

③每个220kV线路、旁路、母联间隔,2人天;

④每个220kV、110 kV主变间隔,3人天;

⑤每个110kV线路、旁路、母联间隔,1人天;

⑥母线保护(含失灵),1人天;

⑦每个35kV、10kV间隔,0.5人天;

⑧每台录波器,0.5人天,宜与各间隔同步验收相应录制量;

⑨信息子站,2人天。

3.10 为保证继电保护运行的可靠性,相关专业应提供必要的资料。

该资料不由继电保护专业负责验收,但应在投运前提供给继电保护专业作为必要资料备查。继电保护专业也应积极配合其它专业的验收工作,向其它专业提供必要的资料。

3.11 继电保护专业验收资料包括:

(1)与实际设备、接线相符的图纸,包括签名确认后的设计变更通知。

(2)安装及调试报告初稿。包括保护装置及相关二次回路的直流电阻、交流阻抗和电流互感器10%误差计算分析等数据,可结合装置验收同步进行详细验收。

(3)安装及调试过程对设计和设备的变更以及缺陷处理的记录。(4)各套保护装置的技术说明书、使用说明书、调试大纲、出厂实验报告、组屏图、微机保护的分板原理图等必要的装置性资料。

3.12 相关专业资料包括:

(1)断路器、隔离开关

①断路器的跳闸线圈及合闸线圈的电气回路接线方式(包括防止断路器跳跃回路、三相不一致回路等)。

②断路器跳闸及合闸线圈的电阻值及在额定电压下的跳、合闸电流。

(2)电压、电流互感器

①实测数据及出厂试验书;

②所有绕组及其抽头的变比;

③电流互感器各绕组的准确级(级别)、容量及内部安装位置;

④二次绕组的直流电阻(各抽头)。

4 二次回路验收

4.1 二次回路指:

(1)从电流、电压互感器二次侧端子开始到有关保护装置的二次回路;

(2)从直流分电屏出线端子排到有关保护装置的二次回路;(3)从保护装置到控制、信号屏间的直流回路;

(4)保护装置出口端子排到断路器端子箱的跳、合闸回路;(5)非电量保护(指包含变压器瓦斯、温度等非电气量保护出口、信号等继电器的保护装置)的相关二次回路。

4.2 二次回路总体验收重点:

(1)检查施工质量、工艺、反措的执行等,回路功能检验随保护装置进行。

(2)检查二次接线的正确性,二次回路应符合设计和运行要求。验收工作中应进行全回路按图查线工作,杜绝错线、缺线、多线、接触不良、标识错误。可以利用传动方式进行二次回路正确性、完整性检查,传动方案应尽可能考虑周全。

(3)在验收工作中,应加强对保护本身不易检测到的二次回路的检验检查,以提高继电保护及相关二次回路的整体可靠性、安全性。

4.3 二次设备安装情况:

(1)所有安装设备型号、数量与设计图纸一致。

(2)所有二次设备工作完工,设备配件齐全(顶盖、面板、把手、

标签等)。

(3)施工工艺要满足《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB50171-92)的要求,做到美观、整齐、易于运行维护及检修的要求。

(4)对保护屏、控制屏、端子箱等保护专业维护范围的端子及接线(包括接地线)外观检查,保护屏上的元器件、插件、继电器、抗干扰盒、切换开关、按钮、小刀闸、空气开关、保险、电缆芯、端子排、装置外壳、屏体等应清洁,无损坏,安装紧固,无变形,标识清晰,操作灵活。

(5)保护屏、控制屏、端子箱、机构箱中正负电源之间及电源与跳合闸引出端子之间应适当隔离。

(6)接入交流电源(220V或380V)的端子与其它回路(如:直流、TA 、 TV 等回路)端子采取有效隔离措施,并有明显标识。

4.4 电缆敷设情况:

(1)缆沟内动力电缆在上层,接地铜排(缆)在上层的外侧。(2)地下浅层电缆必须加护管,并做防腐防水处理;地下直埋电缆深度不应小于0.7米。

(3)户外电缆的标牌,字迹应清晰并满足防水、防晒、不脱色的要求。

(4)电缆屏蔽层应两端可靠接地。穿金属管且金属管两端接地的屏蔽电缆,单端可靠接地。

(5)检查电缆封堵是否严密、可靠。注意:同屏(箱)两排电缆

之间的也不能留有缝隙。

(6)交流回路与直流回路不能共用一根电缆;强弱电回路不能共用一根电缆;交流电流回路和交流电压回路不能共用一根电缆。(7)交流电流回路的电缆芯截面不能小于2.5平方毫米。

4.5 二次接线情况:

(1)查看各个屏位的布置是否符合图纸,各种设备压板标识应名称统一规范,含义准确、字迹清晰、牢固、持久。

(2)所有二次电缆及端子排二次接线的连接应准确可靠,芯线标识齐全、正确、清晰,应与图纸设计一致。芯线标识应用线号机打印,不能手写。芯线标识应包括回路编号及电缆或开关编号。屏上配线标识写位置端子号及对侧位置号,如1D33-1n56,表示线头所在位置为1D33,对侧为1n56。

(3)所有控制电缆固定后应在同一水平位置剥齐,每根电缆的芯线应分别打把,接线按从里到外,从低到高的顺序排列。电缆芯线接线端应制作缓冲环。电缆标签应使用电缆专用标签机打印。电缆标签的内容应包括电缆号,电缆规格,本地位置,对侧位置。电缆标签悬挂应美观一致、以利于查线。电缆在电缆夹层应留有一定的裕度。(4)检查屏端子排、压板的布置符合规程、规范和反事故措施的要求。如端子排距离地面应大于30厘米,压板投退时不会碰到相邻压板,保护装置去出口压板的接线应接到压板下口。

(5)对所有二次接线端子进行可靠性、螺丝紧固情况检查(二次接线端子是指保护屏、端子箱及相关二次装置的接线端子)。抽查屏

端子排、装置背板端子、空气开关、保险接线以及小连片的接线联结可靠,符合图纸要求。检查震动场所的二次接线螺丝应有防松动措施。(6)查看光缆及尾纤安装情况:光纤盒安装牢固,不应受较大的拉力,弯曲度符合要求(尾纤弯曲半径大于10cm、光缆弯曲半径大于70cm)。

4.6 二次接地情况:

(1)二次电缆及高频电缆的屏蔽层应用不小于4平方毫米多股专用接地线可靠连接,接地线应与接地铜排可靠连接,接地铜排应与等电位地网可靠连接。

(2)保护屏底铜排应用不小于50平方毫米的铜导线接等电位地网。

(3)端子箱铜排接地良好,用不小于100平方毫米的铜导线与等电位地网可靠连接。

(4)高频电缆应使用没有接头的完整电缆。沿高频电缆敷设100平方毫米的铜电缆,分支铜导线距结合滤波器3~5米接地接地。高频电缆外罩铁管和耦合电容器底座焊接在一起接地,结合滤波器外壳接地。

(5)查保护屏屏体、前后柜门可靠接地。保护装置的箱体,必须经试验确证可靠接地(应小于0.5Ω)。

(6)在主控室、保护室屏柜下的电缆层内,应敷设100平方毫米的专用铜排,将该专用铜排首末端连接,然后按屏柜布置的方向敷设成“目”字型结构,形成保护室内的等电位接地网。保护室内的等电

位接地网必须用至少4根以上、截面不小于50平方毫米的铜排(缆)与厂、站的主接地网在电缆竖井处可靠连接。沿二次电缆的沟道敷设截面不少于100平方毫米的裸铜排(缆),构建室外的等电位接地网。

4.7 二次回路绝缘:

(1)TV、TA回路绝缘检查, TV、TA回路与运行设备采取隔离措施,检修设备的TV、TA回路完好,用1000V绝缘摇表测量其对地绝缘电阻,要求其阻值应大于1MΩ。

(2)二次控制回路绝缘检查(抽查项目),断开直流控制电源保险,二次控制回路其余部分完好,用1000V绝缘摇表测量控制电源正负极回路、跳合闸回路对地绝缘电阻,要求其阻值应大于1MΩ。(3)保护装置电源回路绝缘检查(抽查项目),断开保护装置直流电源小开关,保护装置电源回路其余部分完好,用1000V绝缘摇表测量直流电源正、负极回路对地绝缘电阻,要求其阻值应大于1MΩ。

4.8 TA及其回路:

(1)TA圈准确等级、位置满足运行要求(如主变差动保护低压侧TA圈位置应包含开关)。

(2)交流二次回路接地检查(结合TA回路绝缘检查完成):电流二次回路接地点位置数量与接地状况,在同一电流回路中有且只能有一个接地点。

(3)各TA圈中性线的检查(报告项目):在断路器端子箱分相向保护装置通流,查看装置采样,用卡钳表测量对应相别和中性线电流,与所通电流一致。

(4)验收每只TA的每个保护圈回路编号、使用保护装置、接地点位置、回路绝缘、回路直阻、二次负担、变比极性统计表与实际相符。

4.9 TV及其回路:

(1)接线正确性检查,查TV二次、三次绕组在端子箱处接线的正确性。各星型每个绕组的各相引出线和中性线必须在同一电缆内;开口角电压和其中性线必须在同一电缆内;TV的二次回路和三次回路必须分开,不能共用一条电缆;端子箱各绕组N600独立。

(2)二次回路接地检查(结合TV回路绝缘检查完成);TV二次回路有且只能有一点接地,经控制室零相小母线联通的几组TV二次回路只能在控制室将N600一点接地,与其它TV无电的连接的TV中性线可以现场独立接地。(如检查同期回路电压抽取电缆N600在开关场接地,保护装置的中性点和抽取的中性点不应有连接)

4.10 直流回路:

(1)控制、保护、信号直流熔断器(小开关)分开。

(2)两套主保护分别经专用熔断器(小开关)由不同直流母线供电。

(3)有两组跳闸线圈的断路器,每一组跳闸回路应分别由专用熔断器供电,取自不同直流母线。

(4)双重化的保护,每一套保护的直流回路应分别由专用的直流熔断器供电,取自不同直流母线。独立设置的电压切换装置电源与对应的保护装置电源相一致。

(5)直流回路使用的空开应为直流特性;上下级直流熔断器(空

开)应有级差配合。级差为3到4级。

(6)检查直流空开接线极性符合产品特性要求。

(7)当任一直流空开(熔断器)断开造成控制、保护和信号直流电源失电时,都有直流断电或装置异常告警。

4.11 开关控制回路的验收

(1)手动合闸和手动跳闸回路检查。

断路器正常的手合、手跳操作,断路器合跳正常,即可判断操作箱中的手动合闸和手动跳闸回路完好,操作时注意检查微机保护装置的开入变位正常。对于双跳闸线圈断路器的保护,要验证两组控制直流分别和同时作用时断路器的跳、合闸情况。

(2)分相合、跳闸回路检查。

在保护装置跳、合断路器整组试验的过程中,断路器的分合闸正常,信号及红、绿指示灯正常,即可判断操作箱中的分相合、跳闸回路完好。

(3)防跳回路检查

断路器处于合闸位置,同时将断路器的操作把手固定在合闸位置(注意五防、同期及相关开关位置,确保合闸脉冲长期存在,)保护装置发三跳令,1TJQ动作,使断路器三相可靠跳闸,不造成三相断路器合闸,即可判断操作箱中的第一组防跳回路完好。同理,2TJQ动作,使断路器三相可靠跳闸,不造成三相断路器合闸,即可判断操作箱中的第二组防跳回路完好。

(4)压力闭锁回路检查

①断路器的机构压力降低禁止重合闸时,重合闸装置放电闭锁。

②断路器的在分闸位置,机构压力降低禁止合闸时,操作断路器操作把手合断路器不成功。

③断路器在合闸位置,机构压力降低禁止跳闸时,断路器三相跳闸将闭锁,手动跳闸不成功。

④断路器的机构压力异常禁止操作时,断路器手动合闸回路和断路器三相跳闸将闭锁,操作断路器操作把手合断路器不成功,断路器处于合闸位置,手动跳闸操作不成功。

(5)重合闸回路的检查

重合闸装置结合保护跳、合断路器试验的过程,三相断路器合闸正常,信号指示正常,即可判断操作箱中的重合闸回路完好。

(6)重合闸闭锁回路检查

①断路器的机构压力降低禁止重合闸时,查看微机保护有闭锁重合闸开入或重合闸装置放电。

②取下控制保险时,查看微机保护有闭锁重合闸开入或重合闸装置放电。

必须同时满足以上两条。

(7)不一致保护检查

①开关本身的不一致保护:开关在断位,分别合A、B、C相开关,不一致保护应跳闸。开关在合位,分别跳A、B、C相开关,不一致保护应跳闸。

②保护屏上的不一致保护:开关在断位,分别合A、B、C相开关,

开关在合位,分别跳A、B、C相开关,检查非全相保护接点正确及微机保护装置的开入变位正常;配合加量传动开关跳闸。

4.12 线路保护二次回路专用技术要点:

(1)同一条线路的两套保护装置、通道设备和电源均应独立配置。(2)线路纵联保护装置(除光纤电流纵差保护外)的通道、远方跳闸和就地判别装置亦应遵循相互独立的原则按双重化配置。

(3)收发信机的输出(入)线应使用与收发信机阻抗相匹配的同轴屏蔽电缆。

(4)高频电缆芯线应直接接入收发信机端子,不应经端子排转接。(5)纵联方向、纵联距离保护装置应采用单接点方式与专用收发信机配合。

(6)对闭锁(允许)式纵联方向、纵联距离(零序)保护,要接入“其它保护停(发)信”回路,并应使用短延时(5~10毫秒)确认;对纵联差动保护,要接入远跳回路,并应使用短延时(5~10毫秒)确认,启动“远跳”的同时还应启动“远传”,用于录波。(7)3/2接线的失灵保护动作于加速线路对侧纵联保护跳闸的回路,应采用失灵保护出口接点并联的方式。

4.13 主变保护二次回路专用技术要点:

(1)TA保护范围核对

①低压侧TA在开关与母线侧刀闸之间。

②旁路转带时,至少有一套保护TA能切至旁路开关TA。

③差动保护各侧TA准确等级应一致;采用中性点TA,特别注意其

极性应主变侧为正,地侧为负。

④根据正式定值单,核对各侧TA接线形式、选取位置、变比符合定值要求。

(2)非电量回路核对

①跳闸型非电量回路,全回路与直流正电有间隔端子排。

②变压器本体的瓦斯、油温表、绕组温度表、压力释放、油位表、压力突变装置电缆进线处应有良好的防水措施。

③瓦斯继电器要有防雨罩且安装牢固,瓦斯继电器箭头指向油枕。

④QJ-1型瓦斯继电器流速,按生技部门的要求;进口瓦斯继电器,符合生技部门或厂家推荐值的要求。

⑤非电量保护电源应单独配置。

(3)设置直流分电屏时,主变各侧保护和控制电源按高压侧分类归属。

4.14 母线保护二次回路专用技术要点:

(1)双重化母线保护的断路器和隔离刀闸的辅助接点、切换回路、辅助变流器以及与其他保护配合的相关回路应遵循相互独立的原则

按双重化配置。双母线接线装置刀闸辅助接点的开入宜通过强电回路直接取自开关场。

(2)每套母线保护应接入独立的电流互感器二次线圈,出口同时作用于断路器的两组跳闸线圈。

(3)主变220kV侧断路器失灵,失灵保护出口除应跳开其所在母线的所有断路器外,还应跳开该主变其他侧的断路器。母差提供其动

作接点,和其他需启动该断路器失灵的保护接点并联,作为失灵保护中主变单元的开入。配置双套装置时,两套母差均启动失灵保护的主变单元。

(4)启动失灵保护(含母联失灵保护)的接点应直接引自各保护装置,各保护启动失灵回路的压板应分相设置于保护动作接点之后。失灵启动回路的二次电缆跨保护小室连接时(分小室布置变电站的保护小室之间,发电厂升压站网控室和机组主控室之间),应在失灵保护侧经强电中间继电器转接。

(5)断路器三相不一致保护、非电量保护不启动断路器失灵保护。(6)3/2接线,失灵保护经母线保护直跳时,应采用独立双接点开入,并在母线保护侧经两个强电中间继电器进行转接。

(7)失灵保护及双母线接线的母差动作必须加速线路对侧纵联保护出口。3/2接线的失灵保护动作于加速线路对侧纵联保护跳闸的回路,应采用失灵保护出口接点并联的方式。

(8)检查各路电流互感器的极性,以及所有由互感器端子到继电保护屏的连线,注意母联极性应符合装置要求。

5 微机型保护装置验收

5.1 装置外部及元器件、插件、接线连接可靠性

(1)检查装置的实际构成情况如:装置的配置、装置的型号、额定参数(直流电源额定电压、交流额定电流、电压、跳合闸电流等)

是否与要求相符合。

(2)检查装置内、外部,清洁无积尘。

(3)检查装置小开关、拨轮及按钮良好。抽查各插件电路板无损伤或变形,连线良好。检查各插件元件焊接良好,芯片插紧。检查各插件上的变换器、继电器固定良好无松动。

(4)抽查装置内部的焊接点、插件接触的牢靠性,该项属于制造工艺质量的问题,主要依靠制造厂负责保证产品质量。

(5)按照装置技术说明书,根据现场实际需要,检查设定并记录装置插件内的跳线和拨动开关位置正确。

(6)抽查装置端子排螺丝拧紧,配线连接良好。

(7)检查屏柜上的标志应正确完整清晰,满足运行要求。

(8)抽查安装在装置输入回路和电源回路的减缓电磁干扰器件和措施应符合相关标准和制造厂的技术要求。

5.2 装置上电

(1)打开装置电源,装置应能正常工作。

(2)检查装置的硬件和软件版本号、校验码等信息与试验报告、定值单一致。

(3)校对时钟。

5.3 逆变电源

(1)对于微机型装置,要求插入全部插件

(2)有检测条件时(即测试端子引出时),测量逆变电源的各级输出电压值。测量结果应符合 DL/T-527-2002《静态继电保护逆变电源技术条件》。

(3)逆变电源自启动验收(抽查项目):合上装置逆变电源插件

上的电源开关,试验直流电源由零缓慢上升至 80%额定电压值,此时逆变电源插件面板上的电源指示灯应亮。固定试验直流电源为 80%额定电压值,拉合直流开关,逆变电源应可靠启动。

5.4 开关量输入回路

(1)在保护屏柜端子排处,对所有引入端子排的开关量输入回路依次加入激励量,观察装置的行为。

(2)按照装置技术说明书所规定的试验方法,分别接通、断开连片及转动把手,观察装置的行为。

5.5 输出触点及输出信号

(1)在装置屏柜端子排处,依次观察所有引出到端子排的触点及输出信号的通断状态。

(2)如果几种保护共用一组出口连片或共用同一告警信号时,应将几种保护分别传动到出口连片和保护屏柜端子排。

(3)如果几种保护共用同一开入量,应将此开入量分别传动至各种保护。

5.6 模数变换系统

(1)检查零漂,符合要求。

(2)各电流、电压输入的幅值和相位精度检验(抽查项目)。分别输入不同幅值和相位的电流、电压量,观察装置的采样值满足装置技术条件的规定。

5.7 装置功能

(1)应对主保护、不同种类后备保护的任一段进行检查,可结合

《继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定》福建省继电保护实施

《继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定》福建省继电保护实施

福建电力调度通信中心文件 调继〔2005〕82号 关于下发《〈继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定〉 福建省电网继电保护实施细则》的通知 各电业局(含二级局),石狮电力联营公司,省超高压局,各直调电厂,省电力建设一、二公司,省电力试研院: 为杜绝人员三误事故,根据原水利电力部电力生产司颁发的《继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定》并结合福建电网实际,制定了《〈继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定〉福建省电网继电保护实施细则》。本实施细则自2005年5月10日起执行。 在执行本实施细则中如有新的意见和问题,请及时告省电力调度通信中心继电保护处。 附件:《<继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定>福建省电网继电保护实施细则》 二○○五年四月十三日 主题词:继电保护安全工作细则规定通知 抄送:中国华电集团公司福建公司,省公司安监、工程、生产 部,新生、林韩、家松同志。

本中心:继保处,建平、文英、晓辉同志。

附件 《继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定》 福建省电网继电保护实施细则 1 总则 1.1 为防止三误事故,凡是在现场接触到运行的继电保护、安全自动装置及其二次回路的生产运行维护、科研试验、安装调试或其他(如仪表等)人员,除必须遵守《电业安全工作规程》外,还必须遵守本规定。 1.1.1不论电压等级,除继电保护设备外,现场工作还应包括以下设备或工作: 1.1.1.1安全稳定控制系统、备自投装置、远方切机、切负荷、低频低压减载装置、故障录波系统、相关接口设备。 1.1.1.2上述系统及设备改造工作,均必须遵守本规定。 1.2 上述有关人员必须熟悉掌握本规定的有关规定,应结合《电业安全工作规程》一并进行定期学习和考试。 各级管理部门的领导及有关人员应熟悉本规定,并监督本规定的贯彻执行。 1.3 现场工作至少应有二人参加。工作负责人必须由经领导批准的专业人员担任。工作负责人对工作前的准备,现场工作的安全、质量、进度和工作结束后的交接负全部责任。外单位参加工作的人员,不得担任工作负责人。 1.3.1对于外委工程外单位承担的工作人员,必须向业主单位提供《电业安全工作规程》考试合格证明并经过业主批准,方可担任工作负责人。 1.4 在现场工作过程中,凡遇到异常(如直流系统接地等)或断路器跳闸时,不论与本身工作是否有关,应立即停止工作,保持现状,待找出原因或确定与本工作无关后,方可继续工作。上述异常若为从事现场继电保护工作的人员造成,应立即通知运行人员,以便有效处理。 2 现场工作前的准备 2.1 现场工作前必须做好充分准备,其内容包括: 2.1.1 了解工作地点一、二次设备运行情况,本工作与运行设备有无直接联系(如自投、联切等),与其他班组有无需要相互配合的工作。 2.1.2 拟订工作重点项目及准备解决的缺陷和薄弱环节。 2.1.3 工作人员明确分工并熟悉图纸与检验规程等有关资料。 2.1.4 应具备与实际状况一致的图纸、上次检验的记录、最新整定通知单、检验规程、

电网继电保护工程验收规范

ICS 备案号: Q/ADL 安徽省电力公司企业标准 安徽电网继电保护工程验收规范 安徽省电力公司 发 布

Q/ADL 111-2007 目次 前言.............................................................................. II 1 总则 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 一般规定 (1) 4 保护屏、柜的验收 (2) 5 二次回路及抗干扰措施验收 (3) 6 绝缘电阻验收 (5) 7 电流、电压互感器及其回路验收 (5) 8 保护功能验收 (6) 9 资料和文件验收 (6) 附录A (8) 表A.1验收必备条件检查卡 (8) 表A.2验收项目一览表 (8) 表A.3保护屏、柜的验收卡 (9) 表A.4二次回路及抗干扰措施验收卡 (9) 表A.5绝缘验收卡 (10) 表A.6电流互感器(TA)及其二次回路验收卡 (10) 表A.7电压互感器(TV)及其二次回路验收卡 (11) 表A.8保护功能验收卡 (11) 表A.9技术资料、备品备件验收卡 (12) 表 A.10纵联保护通道验收卡 (13) 表 A.11设备验收缺陷单 (13) 表A.12保护装置投运时遗留问题备忘录 (14) I

Q/ADL 111-2007 II 前言 继电保护装置(以下简称保护装置)是保证电网安全运行、保护电气设备的主要装置,是组成电力系 统整体的不可缺少的重要部分。保护装置的配置使用不当或不正确动作,必将引起事故或使事故扩大,损坏电气设备,甚至造成整个电力系统崩溃瓦解。随着电网建设的快速发展,电力系统继电保护技改、基建工程不断增多,因此规范继电保护工程验收工作,提高验收质量,确保保护装置投运后的安全稳定可靠运行尤为重要。本规范是在总结安徽电网继电保护工程验收经验的基础上,参考国家标准《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》、《电气装置安装工程施工及验收规范》编写。 本标准主要内容如下: ——总则; ——规范性引用文件; ——一般规定; ——保护屏、柜的验收; ——二次回路及抗干扰措施验收; ——绝缘电阻验收; ——电流、电压互感器及其回路验收; ——保护功能验收; ——资料和文件验收; 本标准由安徽省电力公司调度通信中心提出。 本标准由安徽省电力公司科技信息部归口。 本标准负责起草单位:安徽省电力公司调度通信中心。 本标准主要起草人:周峻、孙月琴、刘春、叶远波、谢民、王栋。 本标准由安徽省电力公司调度通信中心负责解释。

施工工艺规范及验收标准

深圳市海文家居装饰工程有限公司 工 程 施 工 工 艺 规 范 及 验 收 标 准

目录 一、电路部份………………………………………………………………………………3-4 二、水管部份………………………………………………………………………………5-6 三、泥水部份………………………………………………………………………………7-9 四、木工制作部份…………………………………………………………………………10-14 五、批灰乳胶漆部份………………………………………………………………………15-16 六、家私油漆部份…………………………………………………………………………17-18 七、安装工程部份…………………………………………………………………………19-20 八、成品保护部份 (21)

一、电路部份 (一)、材料提示 1、电线为深圳华新牌。 2、 PVC线管、底盒及配件为联塑、宝狮牌。 3、所用电线的型号、线径、照明及普通插座用2.5#,厨房插座、空调插座用4#,电 线连接紧固,不受拉力,包扎平密,不伤线芯,无扭结、死弯、绝缘层破损等缺 陷,电线的火线、零线及地线颜色要分清。 (二)、施工工艺 1、墙身、地面开线槽必须横平竖直,不允许弯弯曲曲,特殊情况须经监理同意另外 对待,所有电线(含电话线、音响线、电视线)都必须可以抽动和更换,强、弱 电须分开线管敷设,电视信号线、电话线、网络线、音响线等要分开敷设。 2、线管管面与墙面应留10MM以上的批灰层,防止墙面开裂,吊顶管线应用管码固定, 距离顶棚间距须大于50MM。 3、敷设暗管线路,电线在管内不应有接头,不应扭折,管内应留有40%的空间,管 内电线随时抽动、换线。4#最多穿3根,2.5#最多穿5根,1.5#线最多穿6根。 4、在同一套房内,开关设置在1.4M左右,地插在30CM左右,插座开关各在同一水 平线上(其他特殊高度于设计需要)。安装底盒必须与水平线为基准线。 5、插座、开关安装要牢固,四周无缝隙,厨房、卫生间内及室外安装的开关采用带 防水措施的开关。 6、单相两孔插座接线,面对插座左零右相,单相三孔,三相四孔插座接地线接正上 方,插座接地线单独敷设,不能与工作零线混用。 7、采用螺钉(螺帽)连接时,电线无绝缘距离不大于3MM;铜线间连接采用绞接法, 绞接长度不小于5圈,绑扎法的绑扎长度不小于10D,连接后上焊锡,裸露电线 必须用绝缘胶布包好。 8、分支接头应在插座盒、开关盒、灯头盒内,每个接头接线不宜超过两根,线在盒 内应有适当的余量。 9、电视天线接线必须采用分支器并留检查口。 10、电线的敷设不得将绝缘电线裸露敷设,不许直接将绝缘电线埋入灰层敷设。 11、电气管路与蒸汽管、热水管间距大于50CM。 12、电路要多路化,做到厨房、卫浴、客厅、卧室分路布线、插座、开关分开,空调、 电热水器等大功率电器单独布线。

十八项反措保护重点要求西北实施细则

国家电网公司 STATE GRID CORPORATION OF CHINA “《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行)继电保护专业重点要求”西北电网实施细则(讨论稿) 西北电力调度(交易)中心 2006年1月

前言 依据国家电力调度通信中心文件调继〔2005〕222号“关于印发《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行)继电保护专业重点实施要求的通知”,为贯彻落实国家电网生技[2005]400号文《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行),保障电网安全、稳定运行,国家电力调度通信中心组织制定了《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行)继电保护专业重点实施要求(以下简称《重点要求》)。《重点要求》是在相关技术标准和规程、规定基础上,依据《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》等文件,汇总近年来继电保护装置安全运行方面的经验制定的。《重点要求》强调了继电保护反事故措施的原则和重点要求,但不是以往继电保护反事故措施的全部内容。西北电网公司在遵循《重点要求》的基础上,进一步紧密结合本地区电网的实际情况,制定了具体的反事故技术措施和实施细则。该细则在编制过程中征求了西北电网公司各(省)市供电局、电厂、设计、基建继电保护部门的意见,邀请了各单位多年从事继电保护工作的人员予以会

审、商讨后制定的。该细则仅对原《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行)继电保护专业重点实施要求进行了部分诠释和补充,以便于指导现场具体实施。 本细则适用于西北电网公司各省(自治区)电力公司、电网建设公司、运行公司、发电公司(厂),各级保护专业部门均应遵照执行。本规定自公布之日执行。编制之中难免存在遗漏错误之处,望多加指正。

继电保护校验规程.

继 电 保 护 校 验 规 程 无为严桥风电场2016年5月

目录 1范围 (1) 2规范性引用文件 (1) 3总则 (1) 4检验种类及周期 (2) 5检验工作应具备的条件 (4) 6现场检验 (5) 7本厂自动化系统、继电保护及故障信息管理系统的检验 (13) 8装置投运 (13) 9极化继电器的检验 (15) 10电磁型保护的检验 (24) 12 厂站自动化系统中的各种测量、控制装置的检验项目 (26)

继电保护校验规程 1范围 本标准规定了华电福新安徽新能源有限公司无为严桥风电场继电保护及其二次回路接线(以下简称装置)检验的周期、内容及要求。本标准适用于华电福新安徽新能源有限公司无为严桥风电场继电保护运行的维护和管理。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 7261—2000 继电器及装置基本试验方法 GB/T 14285—2006 继电保护及安全自动装置技术规程 DL/527—2002 静态继电保护装置逆变电源技术条件 3总则 3.1本标准是继电保护及电网安全自动装置在检验过程中应遵守的基本原则。 3.2本标准中的电网安全自动装置,是指在电力网中发生故障或出现异常运行时,为确保电网安全与稳定运行,起控制作用的自动装置,如自动重合闸、备用电源或备用设备自动投入、自动切负荷、低频和低压自动减载、电厂事故减出力、切机等。 3.3各级继电保护管理及运行维护部门,应根据当地电网具体情况并结合一次设备的检修合理地安排年、季、月的保护装置检验计划。相关调度部门应予支持配合,并作统筹安排。 3.4装置检验工作应制定标准化的作业指导书及实施方案,其内容应符合本标准。 3.5检验用仪器、仪表的准确级及技术特性应符合要求,并应定期校验。 3.6微机型装置的检验,应充分利用其“自检”功能,着重检验“自检”功

继电保护检验项目及要求

继电保护检验项目及要求 检验种类及期限 所有继电保护装置与电网安全自动保护装置及其回路接线(以后简称保护装置),必须按《继电保护及电网安全自动保护装置检验条例》的要求进行检验,以确保保护装置的元件良好,回路接线、定值及特性等正确。 检验分为三种: ⑴新安装保护装置的验收检验。 ⑵运行中保护装置的定期检验(简称定期检验)。 ⑶运行中保护装置的补充检验(简称补充检验)。 ⑷对新型的保护装置(指未经部级鉴定的产品),一般不能使用。必须进行全面的检查试验,并经电网(省)局继电保护运行部门审查,其技术性满足电网安全要求时,才能在系统中投入试用。 定期检验分为三种: ⑴全部检验:按保护装置的全部检验项目进行检验。 ⑵部分检验。按保护装置的部分重点检验项目进行检验。 ⑶用保护装置进行断路器跳合闸试验。 补充检验分为四种: ⑴保护装置改造后的检验。 ⑵检修或更换一次设备后的检验。 ⑶运行中发现异常情况后的检验。 ⑷相关设备故障后的检验。 新安装保护装置的验收检验,在下列情况时进行: ⑴当新装的一次设备投入运行时。?? ⑵当在现有的设备上投入新安装的保护装置时。 ⑶当对运行中的保护装置进行较大的更改或增设新的回路时,其检验范围由公司总工办根据具体情况确定。

由于制造质量不良,不能满足检验要求的保护装置,原则上应由制造厂负责解决,属于普遍性的问题,应向有关上级部门报告。 定期检验期限 定期检验应根据《继电保护及电网安全自动保护装置检验条例》所规定的期限、项目和部颁试验规程所规定的内容进行。检验期限如下表33: 对保护装置检验的一般要求 ⑴利用保护装置进行断路器跳闸试验,一般每年至少一次。 ⑵一次设备(断路器、电流和电压互感器等)检修后,分公司根据一次设备检修的性质和内容,确定保护装置的检验项目。 ⑶保护装置的二次回路检修后,均应由继电保护机构进行保护装置的检验,并按其工作性质,由分公司确定其检验项目。 ⑷凡保护装置拒绝动作、误动作或动作原因不明时,均应由公司总工办根据事故情况,有目的地拟定具体检验项目及检验顺序,

主要施工验收标准及规范

主要施工验收标准及规范 机械、设备 国务院令第373号《特种设备安全监察条例》 质技监局锅发[1999]154号压力容器安全技术监察规程 劳人(1998)1号锅炉压力容器焊工考试规则 劳发部(1993)441号锅炉压力容器无损伤检测人员 资格考试规则 安全监察暂行条例 SH3065-1995 石油化工管式炉急弯弯管技术标准 SH3085-1997 石油化工管式炉碳钢和铬钼钢炉管焊接技术条件SH3086-1998 石油化工管式炉钢结构工程及部件安装技术条件SH3087-1997 石油化工管式炉耐热钢铸件技术标准 SH3504-2000 催化裂化装置反应器再生器施工及验收规范 SH3506-2000 管式炉安装工程施工及验收规范 SH/T3511-2000 乙烯装置裂解炉施工技术规范 SH3512-2002 球形储罐工程施工工艺标准 SH3513-2000 石油化工铝制料仓施工及验收规范 SH/T3515-2003 大型设备吊装工程施工工艺标准 、SH/T3516-2001 催化裂化装置-烟气轮机组施工技术规范SH/T3519-2002 乙烯装置离心压缩机组施工技术规范 SH3524-1999 石油化工钢制塔容器现场组焊施工工艺规范 SH/T3526-2004 石油化工异种钢焊接规程 SH/T3527-99 石油化工不锈钢复合钢焊接规程 SH3530-95 石油化工换热设备施工及验收规范

SH3534-2001 石油化工筑炉工程施工及验收规范 SH/T3536-2002 石油化工工程起重施工规范 SH/T3537-2002 立式圆筒形低温储罐施工技术规范 SH/T3113-2002 石油化工管式炉燃烧器工程技术条件 SH/T3115-20052 石油化工管式炉轻质浇注料衬里工程技术条件 GB150-1998 钢制压力容器(加2000年第1号、2004年第2号修 改单) GB151-1999 管壳式换热器(加2002年第1号修改单) GB15386-1994 空冷式换热器 GB16409-1996 板式换热器 GB3531-1996 低温压力容器用低合金钢钢板 GB50231-98 机械设备安装工程施工及验收通用规范 GB7734-2004 复合钢板超声波检验方法 GB50275-98 压缩机、风机、泵安装施工及验收规范 GBJ128-90 立式圆筒形钢制焊接油罐施工及验收规范 GBJ178-85 烟囱工程施工及验收规范 GBJ211-87 工业炉砌筑工程施工及验收规范 HG20203-2000 化工机器安装工程施工及通用验收规范 HGJ205-92 化工机器安装工程施工及验收规范(离心机压缩机)HGJ206-92 化工机器安装工程施工及验收规范(中小型活塞式压 缩机) JB4708-2000 钢制压力容器焊接工艺评定 JB/T4701-2000 钢制塔式容器 JB4703-94 压力容器无损检测(第1号修改单) JB/T4709-2000 钢制压力容器焊接规程 JB/T4735-1997 钢制焊接常压容器 JB/T6046-92 碳钢、低合金钢焊接构件焊后热处理方法

继电保护技术监督实施细则通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD833 继电保护技术监督实施细则通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

继电保护技术监督实施细则通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1 总则 继电保护技术监督是保证电力系统安全、可靠、稳定、经济运行的重要手段。本细则参照20xx年国家电网公司《国家电网公司保护与控制系统技术监督规定(试行)》,结合山西省电力调通中心相关要求和公司的具体情况制定。 2 监督网各成员职责 2.1 继电保护技术监督工作接受山西省电力调通中心的指导和监督,公司内部在公司技术监督办公室的直接领导下,由本专业技术监督网(以下简称本网)实施管理。本网监督工作由监督组组长统一负责。 2.2 监督组组长的职责: 2.2.1贯彻国家、行业相关的方针政策、规程制度、标准条例及公司监督细则; 2.2.2组织参加重大电气设备事故的分析与调查,提出反事故措施及处理意见,参加有关重大技术措施与技术改造方案的制订和审查;

继电保护及二次回路验收规范要求Word

继电保护及二次回路验收规范要求W o r d 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

目次 1 范围 (1) 2引用标准 (1) 3验收项目及内容 (2) 通用检查项目 (2) 500kV线路保护验收项目 (9) 断路器保护验收项目 (17) 辅助保护验收项目 (20) 短引线保护验收项目 (22) 200kV线路保护验收项目 (25) 110 kV线路保护验收项目 (34) 变压器保护验收项目 (39) 发电机保护验收项目 (44) 母线保护验收项目 (49) 故障录波器验收项目 (52)

1范围 本规范规了继电器保护设备验收时需要进行的检查项目和要求,用以判断设备是否具备投入电网运行的条件,预防设备损坏及接线错误,保证继电保护设备安全正常运行。 本规范适用于在南方电网内从事二次设备安装、调试及运行维护的各单位,是继电保护及二次设备验收或定检后投入运行前检验的标准。 2引用标准 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注定日期的引用文件,其随后所有的修改文件(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然后,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB50171—1992电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 GB7261—1987 继电器及继电保护装置基本实验方法 GB50172—1992 电气安装工程蓄电池施工及验收规范 GB/T15145—1994 微机线路保护装置通用技术条件 DL428—1991 电力系统自动低频减负荷技术规定 DL478—1992 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 DL497—1992 电力系统自动低频减负荷工作管理规定 DL/T524—1993 继电保护专用电力线载波收发信息机技术条件 DL/T553—1994 220~500kV电力系统故障动态记录技术准则 DL/T559—1994 220~500kV电网继电保护装置运行整定规程 DL/T584—1995 3~110kV电网继电保护装置运行整定规程 DL/T587—1996 微机继电保护装置运行管理规程 DL/T623—1997 电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程 DL/T667—1999 远动设备及系统第五部分传输规约第103篇继电保护设备信息接口配套标准 DL/T781—2001 电力用高频开关整流模块 DL400—1991 继电保护和安全自动装置技术规范 NDGJ8—1989 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规 (82)水电生字第11号继电保护和安全自动装置运行管理规程 (87)水电生字第108号继电保护及电网安全自动装置检验条例 (87)电生供字第254号继电保护及电网安全自动装置现场工作保安规定 电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点 电力系统继电保护技术监督规定(试行) 3验收项目及内容 设备安装试验报告要求记录所使用的试验仪器、仪表的型号和编号;所有的设备安装试验报告要求有试验人员、审核人员、负责人员及监理工程师签字,并作出试验结论。

继电保护装置测试仪技术规范

继电保护装置测试仪技术规范

目录 1. 范围 (3) 2. 引用标准 (3) 3.基本要求 (3) 4. 功能要求 (4) 5. 技术参数 (4) 6. 其它要求 (4) 7. 验收与培训 (5) 8. 售后服务 (6) 9.供货范围 (6)

1. 范围 1.1 本技术条件适用于桂林供电局继电保护装置测试仪的订货及验收的技术要求。 1.2 需求方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.4 本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5 供方须执行现行国家标准和行业标准。 1.6 本设备技术规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。 1.7 供方应获得ISO9000(GB/T 19000)资格认证书或具备等同质量认证证书,必须已经生产过30台以上或高于本招标书技术规范的设备,并在相同或更恶劣的使用条件下持续使用三年以上的成功经验。提供的产品应有省部级鉴定文件或等同有效的证明文件。 2. 引用标准 DL/T 995-2006 继电保护和电网安全自动装置检验规程 DL/T 871-2004 电力系统继电保护产品动模试验 DL/T 670-1999 微机母线保护装置通用技术条件 DL/T 769-2001 电力系统微机继电保护技术导则 DL/T 584-2007 3kV~110kV电网继电保护装置运行整定规程 EN 61000-6-2: 2005通用抗扰度标准(第2部分):工业环境 IEC 1000电磁兼容性 GB 4793-1984电子测量仪器安全要求 GB/T 2423.8-1995电工电子产品基本环境试验规程 3.基本要求 3.1 仪器的铭牌应标明制造厂家、型号、仪器名称、出厂编号等。 3.2 所有仪器应具备详细的中文说明书。

继电保护技术监督实施细则(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 继电保护技术监督实施细则(通 用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

继电保护技术监督实施细则(通用版) 1总则 继电保护技术监督是保证电力系统安全、可靠、稳定、经济运行的重要手段。本细则参照2005年国家电网公司《国家电网公司保护与控制系统技术监督规定(试行)》,结合山西省电力调通中心相关要求和公司的具体情况制定。 2监督网各成员职责 2.1继电保护技术监督工作接受山西省电力调通中心的指导和监督,公司内部在公司技术监督办公室的直接领导下,由本专业技术监督网(以下简称本网)实施管理。本网监督工作由监督组组长统一负责。 2.2监督组组长的职责: 2.2.1贯彻国家、行业相关的方针政策、规程制度、标准条例及公司监督细则;

2.2.2组织参加重大电气设备事故的分析与调查,提出反事故措施及处理意见,参加有关重大技术措施与技术改造方案的制订和审查; 2.2.2每半年组织召开监督工作会议,审核监督工作计划、总结和报告,对监督工作的提出考核和奖励。 2.3公司监督专责的职责: 2.3.1协助专业组长做好本网监督工作的日常管理工作,制定继电保护监督年度计划并督察监督项目的落实执行; 2.3.2每季度定期汇总上报本网监督工作专业报表、计划和总结; 2.3.3参加新建、扩建、改建工程的设计审查及主要设备的选型、监造和交接验收。 2.4风场继电保护监督网负责人的职责: 2.4.1根据设备的情况,参照检修计划,制定本风场继电保护技术监督工作计划,并组织实施; 2.4.2对风场监督工作进行日常管理,开展技术革新,组织技术

继电保护检验操作规程

继电保护检验操作规程 继电保护是指研究电力系统故障和危及安全运行的异常工况,以探讨其对策的反事故自动化措施。因在其发展过程中曾主要用有触点的继电器来保护电力系统及其元件(发电机、变压器、输电线路、母线等)使之免遭损害,所以沿称继电保护;电力系统继电保护的基本任务是:当电力系统发生故障或异常工况时,在可能实现的最短时间和最小区域内自动将故障设备从系统中切除,或者给出信号由值班人员消除异常工况的根源,以减轻或避免设备的损坏和对相邻地区供电的影响。 继电保护装置,是实现继电保护功能的设备,就是指能反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。它主要包含着下列主要的环节:①信号的采集,即测量环节;②信号的分析和处理环节;③判断环节;④作用信号的输出环节。 在电力系统中,如果一次系统没有故障,而保护发生了误动,那么将影响对用户的可靠供电,若重负荷线路发生误动跳闸,还有可能引起系统振荡事故,破坏系统的安全稳定运行;如果一次系统发生了短路故障,但保护拒动,将扩大事故范围,甚至损坏电力设备。为了使保护真正起到对电力系统的保护与控制作用,必须使保护整体处于良好的运行状态,使得各相关元件及设备特性优良、回路接线正确、定值及动作特性正确。所以必须加强对保护的检验质量。 一、继电保护校验操作规程: (1)做继电保试验需两人操作,一人监护,一人操作; (2)在做试验前先检查试验仪器的完好性,中压柜断路器必须在试验位置; (3)记录综保装置内设定参数,如是新装置应按要求设定参数并记录好; (4)在综保装置内将需做试验的项目投入,其它项目退出; (5)检查接线是否正确; (6)经检查确认无误则可做试验,试验步骤如下: a、在试验仪器上先输入一个小定值与综保装置显示是否一致,偏差应小于±5%; b、确认无疑问后则在试验仪器上输入与综保装置所需做试验项目的相应定值做试验;

继电保护及安全自动装置管理细则

继电保护及安全自动装置管理细则 1总则 1.1为了加强继电保护及安全自动装置的管理,保证电力系统安全、可靠运行,根据国家电力行业继电保护及安全自动装置的有关规定及XXXXXXX公司《电气设备及运行管理制度》要求,结合XXXXX实际情况,特制定本管理细则。 1.2继电保护及安全自动装置(以下简称继电保护)是保证电力系统安全运行、保护电气设备、防止事故扩大的重要装置,务必高度重视保护装置的配置、运行和检验工作。 1.3继电保护正确动作率是电气管理工作的一项重要指标,要认真做好保护装置的动作统计和分析评价工作。 1.4故障录波是真实记录事故、查明事故和分析事故原因的重要手段。新选用的微机保护装置宜带有故障录波功能,以便于认真做好保护装置的动作统计和分析评价工作。 1.5继电保护工作专业技术性强,必须配备事业心强、工作认真负责、肯钻研技术、具有一定专业技术水平的有工作经验的人员承担此项工作,并应保持人员的相对稳定。 1.6 XXXXX子单位为XXXXX母单位继电保护专业的归口管理部门。

2管理职责 2.1XXXXX子单位 2.1.1负责母单位XXX继电保护的运行管理、整定计算和技术管理工作; 2.1.2组织或参加所辖系统的新建、改扩建电气工程一次主接线图、继电保护配置、保护方式、二次接线图的审查、保护装置的选型和验收; 2.1.3统计和分析保护装置动作情况,组织本单位有关人员及时对保护装置不正确动作进行调查和分析,查明原因,做出评价,提出反事故措施; 2.1.4负责电力系统和外部电网继电保护的合理配置、定值及定期检验的协调工作; 2.1.5组织继电保护人员的专业技术培训; 2.1.6负责本单位继电保护资料档案的管理。 2.2使用单位XXX 2.2.1负责所辖范围内继电保护装置的维护管理工作; 2.2.2参加所辖范围的新建、改扩建电气工程一次主接线图、继电保护配置、保护方式、二次接线图的审查、保护装置的选型和验收;2.2.3记录、分析、统计保护装置动作情况,及时上报子单位XXX;

工程施工的规范规程及验收标准

1. 超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程CECS02-88 2. 钻芯法检测混凝土强度技术规程CECS03-88 3. 埋地给水钢管道水泥砂浆衬里技术标准CECS10-89 4. 砂、石碱活性快速试验方法CECS48-93 5. 低压成套开关设备验收规范CECS49-93 6. 混凝土碱含量限值标准CECS53-93 7. 建筑安装工程金属熔化焊焊射线照相检测标准CECS70-94 8. 工程建设施工现场焊接目视检验规程CECS71-94 9. 砖混结构房屋加层技术规范CECS78-96 10. 基坑土钉支护技术规程CECS96-97 11. 高强混凝土结构技术规程CECS104-99 12. 城市测量规范CJJ-99 13. 商品混凝土质量管理规程DBJ01-6-90 14. 无粘结预应力混凝土结构体系(BUPC)设计与施工规程DBJ01-7-90 15. 混凝土中掺用粉煤灰的技术规程DBJ01-10-93 16. 新型沥青卷材防水工程技术规程附条文说明DBJ01-16-94 17. 外墙内保温施工技术规程DBJ01-17-20-94 18. 烧结粘土空心砖应用技术规程DBJ01-25-96 19. 建筑安装分项工程施工工艺规程(第一分册)DBJ01-26-96(1) 20. 建筑安装分项工程施工工艺规程(第二分册)DBJ01-26-96 (2) 21. 建筑安装分项工程施工工艺规程(第三分册)DBJ01-26-96 (3) 22. 建筑安装分项工程施工工艺规程(第四分册)DBJ01-26-96 (4) 23. 建筑安装分项工程施工工艺规程(第五分册)DBJ01-26-96 (5) 24. 外墙内保温质量检验评定标准DBJ01-30-2000 25. 陶瓷砖外墙用复合胶粘剂应用技术规程DBJ01-37-98 26. 工程建设监理规程DBJ01-41-2002 27. 建筑内墙用耐水腻子应用技术规程DBJ01-48-2000 28. 建筑安装工程资料管理规程DBJ01-51-2000

继电保护技术监督实施细则标准版本

文件编号:RHD-QB-K8577 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 继电保护技术监督实施细则标准版本

继电保护技术监督实施细则标准版 本 操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1 总则 继电保护技术监督是保证电力系统安全、可靠、稳定、经济运行的重要手段。本细则参照20xx年国家电网公司《国家电网公司保护与控制系统技术监督规定(试行)》,结合山西省电力调通中心相关要求和公司的具体情况制定。 2 监督网各成员职责 2.1 继电保护技术监督工作接受山西省电力调通中心的指导和监督,公司内部在公司技术监督办公室的直接领导下,由本专业技术监督网(以下简称本

网)实施管理。本网监督工作由监督组组长统一负责。 2.2 监督组组长的职责: 2.2.1贯彻国家、行业相关的方针政策、规程制度、标准条例及公司监督细则; 2.2.2组织参加重大电气设备事故的分析与调查,提出反事故措施及处理意见,参加有关重大技术措施与技术改造方案的制订和审查; 2.2.2每半年组织召开监督工作会议,审核监督工作计划、总结和报告,对监督工作的提出考核和奖励。 2.3 公司监督专责的职责: 2.3.1协助专业组长做好本网监督工作的日常管理工作,制定继电保护监督年度计划并督察监督项目的落实执行;

2.3.2每季度定期汇总上报本网监督工作专业报表、计划和总结; 2.3.3参加新建、扩建、改建工程的设计审查及主要设备的选型、监造和交接验收。 2.4 风场继电保护监督网负责人的职责: 2.4.1根据设备的情况,参照检修计划,制定本风场继电保护技术监督工作计划,并组织实施; 2.4.2对风场监督工作进行日常管理,开展技术革新,组织技术培训提高专业技术; 2.4.3对本风场保护缺陷故障及时处理,并分析制定有效的反事故措施落实执行; 2.4.4 参加主要设备的选型、监造和交接验收。 2.5 风场监督网专责的职责: 2.5.1建立健全继电保护技术监督档案、资料; 2.5.2完成上级公司安排的技术监督工作;

GBT 50976-2014 继电保护及二次回路安装及验收规范题库

GBT 50976-2014 继电保护及二次回路安装及验收规范题库 一、填空: 1、工程竣工后(三个月)内,施工单位或设计单位应向运行维护单位提供合同规定的工程竣工图纸及其电子版,设计、施工和验收单位应共同确认竣工图纸正确,其接线应与现场实际情况一致。 2、设备安装用的紧固件应采用(镀锌)制品,并宜采用标准件。 3、对于一端带电的切换压板,在压板断开的情况下,应使(活动端)不带电。 4、用于继电保护和控制回路的二次电缆应采用(铠装屏蔽铜芯电缆),二次电缆端头应可靠封装。 5、控制电缆应选用多芯电缆,尽量减少电缆根数。芯线截面面积不大于(4mm2)的电缆应留有备用芯。 6、进入保护室或控制室的保护用光缆应采用(阻燃无金属)光缆。当在同一室内使用光缆连接的两套设备不在同一屏拒内时宜使用尾缆连接。 7、二次回路的连接件应采用铜质制品或性能更优的材料,绝缘件应采用(自熄性阻燃)材料。 8、端子排、连按片、切换部件离地面不宜低于(300mm)。 9、电缆标签悬挂应美观一致,并与设计图纸相符。电缆标签应包括电缆编号、规格型号、(长度及起止位臵)。 10、断路器有两组跳闸线圈时,其每一组跳闸回路应分别由专用的直流空气开关供电,且应接于不同的直流电源系统;保护屏处两组操作电源的直流空气开关应设在(操作箱)所在的屏内。

二、选择: 1 、继电保护和控制装臵的屏柜下部应设有截面面积不小于100mm2的接地铜排,此接地铜排可不与屏柜绝缘;屏柜上装臵的接地端子应采用截面面积不小于4mm2的多股铜线和接地铜排相连;接地铜排应采用截面面积不小于50mm2的铜缆与保护室下层的等电位接地网相连。 2 、在主控室、保护室下层的电缆室内,应按屏柜布臵的方向敷设截面面积不小于100mm2的专用铜排(缆) ,并应将该专用铜排(缆)首末端连接,按柜屏布臵的方向敷设成“目”字形结构,形成保护室内的等电位接地网;保护室内的等电位接地网应与主接地网用截面面积不小于50mm2且不少于4根的铜排(缆)可靠一点连接。电缆沟的电缆架顶部,构筑室外的等电位网;该铜排(缆)应延伸至保护用结合滤波器处,与结合滤波器的一次接地点相隔3m~5m的距离与主接地网可靠连接。 3、保护室的等电位接地网应采用截面面积不小于100mm2的铜排(缆)与室外的等电位网可靠焊接。 4、分散布臵的保护就地站、通信室与集控室之间,应使用截面面积不小于100mm2、紧密与厂站主接地网相连接的铜排(缆) 将保护就地站与集控室的等电位接地网可靠连接。 5、应沿二次电缆的沟道敷设截面面积不小于100mm2的铜排(缆) ,臵于电缆沟的电缆架顶部,构筑室外的等电位网;该铜排(缆)应延伸至保护用结合滤波器处,与结合滤波器的一次接地点相隔3m~5m 的距离与主接地网可靠连接。

继电保护试验规程

目录 第一部分:总则 (1) 第二部分:风电综合通信管理终端与风功率预测系统 (8) 第三部分:220kV故障录波器柜 (28) 第四部分:35kV母线保护柜 (32) 第五部分: 远方电能量计量系统 (38) 第六部分:220kV 线路保护柜 (44) 第七部分:主变压器故障录波装置 (51) 第八部分:保护及故障信息远传系统 (58) 第九部分:交流不间断电源(UPS) (64) 第十部分:继电保护及二次回路校验规程 (71) 第十一部分:电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点 (84)

第一部分:总则 1.1 为加强规范继电保护检验工作管理,提高检验管理水平,确保变电站安全稳定运行,特制定本规程。 1.2 本规程规范了继电保护检验工作的各项管理工作及具体实施要求。 1.3 运行维护单位应在本规程和有关技术资料基础上,编制各继电保护现场检验工作的标准化作业指导书(以下简称作业指导书),依据主管部门批准执行的作业指导书开展现场检验工作。 1.4 检验使用的仪器、仪表应定期校验,确保其准确级和技术特性符合有关要求。 1.5 检验中应按要求做好记录,检验结束后应将报告整理归档。 2 继电保护检验管理 2.1 一般要求 2.1.1 继电保护检验工作要确保完成率达到100 %。 2.1.2 检验项目不得漏项,要防止继电保护检验工作不到位引发的继电保护不正确动作。 2.1.3 继电保护原则上随同一次设备停电进行检验。各运行维护单位应结合电网实际情况,合理安排一次设备检修及继电保护检验工作,确保继电保护按正常周期进行检验。 2.1.4 新安装继电保护在投运后1 年内应进行第一次全部检验。 2.1.5 线路两侧继电保护设备检验工作应同时进行。 2.1.6 故障录波器、保护故障信息子站等与多个一次设备关联,其检验宜结合一次设备停电进行并做好安全措施;不具备条件的可单独申请退出运行进行检验。安全自动装置的检验工作应统筹协调,合理安排。 3 检验种类及周期 3.1 检验种类 3.1.1 检验分为三种: 3.1.1.1 新安装装置验收检验;

家装施工规范及验收标准

家装施工规范及验收标准

家装施工规范及验收标准 1、工艺流程 咨询-》设计-》签订合同-》水电进场施工-》木工进场施工-》油漆进场施工-》工程验收-》竣工并填写保修单,交付使用. 2、施工工艺要求: 要求各施工项目在客户现场制作,尺寸,式样按图纸设计先放样,客户确认后施工,技术要求及施工制作要求应严格按本公司所定的施工规范执行,工艺流程中指定的验收工序,必须经客户验收签字。 3.施工工艺制作规范及要求: 1、公司业务部,工程部负责人、工班组长会同客户现场开工工班组长须将施工许可证,公司施工牌及公司其他规定张贴,悬挂在指定醒目处。客户向工班组长移交施工工地钥匙。

2、水电制作规范及要求: 3.2.1按施工设计图及客户现场确定开关,插座位置,电视,电话插座位置及照明位置。 3.2.2割机按所定位置进入垂直,水平线切割和插座,开关暗盒切割,禁止斜线切割。 3.2.3电路制作: a.电线埋设必须用PVC套管,埋入墙体内的PVC套管不得破裂,不准高出墙面,90度弯曲,不得皱瘪,PVC管壁厚度应不小于1.2mm。 b.各路空调插座、浴霸、热水器及其他大功率的电器设备均为单独一路,不得与其他线路同时配置接地线。 c.总开关32A或40A漏电保护器,空调插座为20A,其他插座照明为10A,插座开关面板应为统一高度(插座离地应不低于200mm,照明

b.铜管,塑芯镀锌钢管的热水管应采用保温塑泡软管包裹。 c.排水管应采用硬质PVC排水管件,全部下水管道取消软连接。 d.全部地漏用防臭地漏施工。 e.水管铺设不得靠近电源,水管与燃气管的间距应不小于50mm。 f.管道安装应固定牢固,无松动,龙头、阀门安装平整,开启灵活,出水畅通,水表动作正常,管道无渗漏。制作完毕,应与客户一起试压,经客户认可签字后方能封墙。 g.水管连接填料必须用混白漆和麻丝。 h.水管试水试压必须严格按相关标准执行(详见隐蔽工程验收标准)。

二十五项反措实施细则(2001-12)国调终版

《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》 继电保护实施细则 2001年12月

目录 1. 总则 (1) 2. 继电保护专业管理 (2) 3. 线路保护 (5) 4. 母线保护和断路器失灵断路器保护 (6) 5. 变压器保护 (8) 6. 发电机变压器组保护 (10) 7. 二次回路与抗干扰 (14) 8. 运行与检修 (16)

《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》 继电保护实施细则 1.总则 1.1.为贯彻落实国电公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》(国电发 [2000] 589号文),做好防止电力生产重大事故的措施,保障电网运行安全,特制定《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》继电保护实施细则(以下简称《实施细则》)。 1.2.《实施细则》是在原有规程、规定和相关技术标准的基础上,依据《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》、《继电保护及安全自动装置反事故技术措施要点》等规程、规定和技术标准,汇总近年来继电保护装置安全运行方面的经验制定的。制造、设计、安装、调试、生产等各个部门应根据《实施细则》,紧密结合本部门的实际情况,制定具体的反事故技术措施。 1.3.《实施细则》强调了防止重大事故的重点要求,但并未覆盖全部继电保护反事故技术措施,也不是继电保护反事故技术措施应有的全部内容。有些措施在已颁发的规程、规定和技术标准中已有明确规定,但为了强调重复列出。因此,在贯彻落实《实施细则》的过程中仍应严格执行相关规程、规定和标准 1.4.新建、扩建和技改等工程均应执行《实施细则》,现有发电厂、变电站已投入运行的继电保护装置,凡严重威胁安全运行的必须立即