文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防控制室上墙制度全

消防控制室上墙制度全

消防控制室上墙制度全
消防控制室上墙制度全

注:

.. .

消防控制室上墙制度样式

目录

1、xxx(单位)消防安全管理人员架构图;

2、xxx(单位)灭火救援人员架构图;

3、消防控制室值班管理制度;

4、消防控制室管理及应急程序;

5、消防设施维修、保养制度

6、火灾事故紧急处理程序

xxx(单位)消防安全管理架构图

表1 z

表1 z

xxx(单位)灭火救援人员架构图

表1 z

表1 z

消防控制室值班、管理制度

一、消防控制室工作人员应格遵守消防控制室的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度;

二、消防控制室实行每日24小时值班制度。值班人员应通过消防特有工种职业技能鉴定,持有初级及以上等级证。

三、消防控制室值班每班工作时间为8小时,每班人员不少于2人。值班人员应当在岗在位,在对火灾报警控制设备进行日检查、接班、交班时必须填写《消防控制室值班记录表》的相关容。值班期间随时认真记录消防控制室消防设备的运行情况。

三、消防控制室值班人员应确保正常工作状态下,消防设施及其相关设备的电气控制装置处于自动控制状态,禁将自动喷水灭火系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动控制状态。其他消防设施及其相关设备需要设置在手动状态时,应有火灾时能迅速将手动控制转换为自动控制的可靠措施。

四、消防控制室值班人员接到报警信号后,必须立即以最快式确认。火灾确认后,必须立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外),同时拨打“119”火警报警,并立即启动单位部灭火和应急疏散预案,同时应立即报告单位负责人;

确认属于误报时,查找误报原因并填写《消防控制室值班记录表》、《建筑消防设施故障维修记录表》

五、消防控制室工作人员应按时上岗,并做好交接班工作,接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗;

六、消防控制室工作人员应坚守岗位,尽职尽责,不得脱岗、替岗、睡岗,禁值班前饮酒或在值班时进行娱乐活动,因确有特殊情况不能到岗的,应提前向单位主管领导请假,经批准后,由同等职务的人员代替值班;

七、消防控制室的入口处应设置明显的标志,消防控制室应设置火灾事故应急照明、灭火器等消防器材,并配备通讯联络工具;

八、禁在消防控制室存放易燃易爆危险物品,禁堆放与火灾监控、预防、扑救等无关的物品或杂物,应保证其环境满足设备正常运行的要求。控制室工作人员应确保室卫生清洁、空气清新;

九、消防控制室应保存以下资料:

(1)建(构)筑物的总平面布局图、建筑消防设施平面布置图、建筑消防系统图及安全出口布置图、重点部位位置图等。

(2)消防安全管理规章制度、应急灭火预案、应急疏散预案等。

(3)消防安全组织结构图,包括消防安全责任人、管理人、义务和(或)专职消防人员等容。

(4)员工消防安全培训及应急预案演练记录。

(5)值班情况、消防安全检查情况及巡查情况的记录。

(6)消防设施一览表,包括消防设施的类型、数量、状态等容。

(7)消防控制室应有系统竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、系统和设备(设施)维护保养制度等。

(8)消防控制室应定期保存和归档设备运行状况、接报警记录、火灾处理情况、设备检修检测报告等资料。

(9)消防控制室管理及应急程序:

十、禁非控制室工作人员进入消防控制室。

消防控制室管理及应急程序

(一)消防控制室必须实行每日24小时专人值班制度,每班不应少于2人。

(二)消防控制室的日常管理应符合《建筑消防设施的维护管理》(GA587)的有关要求。

(三)消防控制室应确保火灾自动报警系统和灭火系统处于正常工作状态。

(四)消防控制室应确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足;确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开;确保消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜开关处于自动(接通)位置。

(五)接到火灾警报后,消防控制室必须立即以最快式确认。