一、工程概况:

塔吊平面布置图

见项目平面施工布置图

注:(1)按比例表明塔吊服务范围。

(2)标明服务范围内障碍物。

(3)对自升式塔吊标明引进标准节平台的开口方向,各种类型的塔吊标明起重机臂放置的方向。

二、设备的主要技术参数

1、最大起重量6T (四倍率);

2、最大幅度处额定起重量1T ;

3、工作幅度 2.5M~56M ;

4、独立高度40M (结构自重32.6T)

5、功率32.8KW ;

6、工作温度-20~40℃。

三、现场勘察

1、勘察时间:2015 年8 月20 日

2、勘察结论:

(1)、施工现场到了畅通。

(2)、塔吊安装位置处于有利于吊装的最佳位置。(附平面布置图)

(3)、塔吊基础下无沟、坑、管、线、可以浇注(铺设)基础。(如有应采取措施)(4)、塔吊回转半径内无高压线、障碍物。(如有应采取措施)

(5)、对工程竣工后可以拆卸退场。

四、准备工作

工具、吊具、索具及仪器

五、人员分工、职责:

(一)、负责人:郭中来证号:苏建安A(2014)9992620

职责:(1)、是安装人员的技术、质量、安全、人员分工、工程进度、经济核算的负责者和全权指挥者。

(2)、召开安装作业人员会议,认真进行安装前的技术交底,做到安全安装,文明施工。

(3)、牢固树立“质量第一、用户至上”的思想,按操作规程和说明书的要求精心组织和指挥施工,加强检查,提高安装质量。

(4)、对现场作业人员进行统一指挥和统一调度。

(5)、主持塔吊安装后的初验工作,严格把关,按标准执行

(二)、安全员:郭乃华证号:苏建安C(2013)1310447

(1)协助现场负责人,着重做好安全工作。

(2)检查督促安全技术措施交底的落实情况,监督施工现场的安全作业。

(3)、检查安装过程中有可能出现的不安全因素和事故隐患,发现问题及时提出整改意见和防范措施。

(4)、督促全体人员按各自工种的操作规程和本方案的要求作业,严禁违章作业。

(三)、电工:郭中来证号:苏F012013000640

职责:(1)、具体做好本工种的一切准备工作,并把电源送至塔吊的临时配电箱,配电箱与塔机距离不大于3米。

(2)、按照说明书的要求和安装进度接通线路,临时接通用电时,开关控制箱有专人看护,过后立即拆除电源,保证安装工作的顺利进行。

(3)、总体安装完成后,及时接通电气线路,各种限位装置及各种电气仪表线路,做好保护接零接地。接地电阻应小于4Ω(用专用电阻测试仪)

(4)、协助技术测试人员做好电气方面的测试工作。

(四)、安装工:李纯秀证号:皖A052014000249T

职责:(1)、在负责人的领导下,按照安装程序具体完成本次塔吊的安装任务。在安装过程中,手头工具、吊、索具、螺栓、销轴、开口销及捆绑拉杆的铁丝等,应看护好,放置好,不得高空坠物伤人。

(2)、总体安装后,配合电工装好所有限位,保险装置。

(3)、协助负责人进行塔吊的自检、测试、调试工作。

(五)、起重工(包括指挥、挂钩):

姓名:贾海清证号:苏J032014000131

职责:(1)、起重工必须服从现场负责人的领导。

(2)、起重指挥使吊装作业唯一的直接发令者,其他人员只能传递信号,严禁无关人员指挥。

(3)、吊装时选择好吊、索具和捆绑方法,准确吊在物体重心位置,吊索与物体的夹角应大于45°。

(4)、必须按照GBSO8785《起吊吊运指挥信号》统一指挥信号。

(5)、严格执行“十不吊”。

(六)、汽车吊司机:姓名:朱守双证号:TS6JJSS40125

职责:(1)、严格遵守各项规章制度及安全技术操作规程。

(2)、树立良好的职业道德,服从领导,听从指挥,团结协作,完成任务。

(3)、发现起重机或吊装作业有较大隐患危及人身安全时,应立即停止作业,采取可靠的防范措施。

(七)、塔吊司机:姓名:徐步清证号:苏H042014000307

职责:(1)、安装前清点好塔吊的零部件,每天工作结束后,整理现场的工具、用具,防止丢失。

(2)、密切注意塔吊的运行及吊装情况。

(3)、顶升过程中应听从指挥,不得自行作业。

六、安装程序:(详细说明每道工序的技术要求和措施,自升式塔机应包括加节、附着等)。

安装程序为:基础四立柱找平后,安装基础加强标准节—套架—套架平台—回转总成—油泵—安装塔帽—平衡臂—地面拼好起重臂—穿绕小车钢丝绳—安装起重臂—操作室—配重块—接控制电源线—穿绕起升钢丝绳—调试各安全限位装置—液压顶升系统通电作空载运行,压力值符合要求,工作正常—顶升加节—独立高度的80%—调整垂直度偏差(允许偏差值3%)

6.1.1安装塔身节

6.1.1.1 结构简述

塔机在起升高度为40.5 米的独立状态下共有14 节塔身节:包括一节固定基节EQ, 一节标准节EQ ,12 节标准节E,塔身节内有供人上下的爬梯,并有供人休息的平台。

固定基节EQ 又分预埋支腿固定基节EQ 和预埋螺栓固定基节EQ,预埋支腿固定基节EQ 主弦杆上下端各有3 个连接套(如图1.5.1-1);预埋螺栓固定基节EQ 主弦杆上端有3 个连接套,下端为法兰盘(如图1.5.1-2)。

标准节E 主弦杆上下端各有2 个连接套(如图1.5.1-3)。

标准节EQ 的主弦杆上端有2 个连接套,下端有3 个连接套(如图1.5.1-4)

6.1.1.2 吊装二个塔身节

1) 如图1.5.1-5 所示,吊起一节标准节EQ。注意严禁吊在水平斜腹杆上;

2) 将1 节标准节EQ 吊装到埋好在固定基础上的固定基节EQ 上,用12 件10.9 级高强度螺栓连接牢;

3) 再吊装一节标准节E,用8 件10.9 级高强度螺栓连接牢;此时基础上已有一节固定基节EQ、一节标准节EQ,一节标准节E。

4) 所有高强度螺栓的预紧扭矩应达到1400N·m,每根高强度螺栓均应装配二个垫圈和二个螺母,并拧紧防松。双螺母中防松螺母预紧扭矩应稍大于或等于1400N·m;

5) 用经纬仪或吊线法检查垂直度,主弦杆四侧面垂直度误差应不大于1.5/1000.

6.1.2 吊装爬升架

6.1.2.1 结构简述(见图1.5.2-1)

爬升架主要由套架结构、平台、爬梯及液压顶升系统、塔身节引进装置等组成,塔机的顶升安装主要靠此部件完成。

顶升油缸安装在爬升架后侧的横梁上(即预装平衡臂的一侧),液压泵站放在液压缸一侧的平台上,爬升架内侧有16 个滚轮,顶升时滚轮支于塔身主弦杆外侧,起导向作用。

爬升架中部及上部位置均设有平台。顶升时,工作人员站在平台上,操纵液压系统,引入标准节,固定塔身螺栓,实现顶升。

6.1.2.2 吊装

1) 将爬升架组装完毕后(如图1.5.2-2 所示),将吊具挂在爬升架上,拉紧钢丝绳吊起。切记安装顶升油缸的位置必须与塔身踏步同侧。

2) 将爬升架缓慢套装在二个塔身节外侧。

3) 将爬升架上的活动爬爪放在塔身节的第二节(从下往上数)上部的踏步上。

4) 安装顶升油缸,将液压泵站吊装到平台一角,接油管,检查液压系统的运转情况。

6.1.3 安装回转总成

6.1.3.1 结构简述

回转总成包括下支座、回转支承、上支座、回转机构共四部分.见图1.5.3-1.

下支座下部分别与塔身节和爬升架相连,上部与回转支承通过高强度螺栓连接。

上支座一侧有安装回转机构的法兰盘及平台,另一侧工作平台有司机室连接的支耳,前方设有安装回转限位器的支座。用φ55 的销轴将上支座与塔帽连成一个整体。

6.1.3.2 吊装回转总成

1) 检查回转支承上8.8 级M24 的高强螺栓的预紧力矩是否达640N·m,且防松螺母的预紧力矩稍大于或等于640N·m。

2) 如图1.5.3-2 所示,将吊具挂在上支座φ55 的销轴上,将回转总成吊起。

3) 下支座的八个连接套对准标准节E 四根主弦杆的八个连接套,缓慢下,将回转总成放在塔身顶部。下支座与爬升架连接时,应对好四角的标记。

4)用8 件10.9 级的M30 高强度螺栓将下支座与标准节E 连接牢固(每个螺栓用双螺母

拧紧防松),螺栓的预紧力矩应达1400N·m,双螺母中防松螺母的预紧力矩稍大于或等于1400N·m。

5) 操作顶升系统,将顶升横梁伸长,使其销轴落到第2 节标准节EQ(从上往下数)的下踏步圆弧槽内,将顶升横梁防脱装置的销轴插入踏步的圆孔内(使用方法见附录一),再将爬升架顶升至与下支座连接耳板接触,用4 根销轴将爬升架与下支座连接牢固。

6.1.4 安装塔帽

6.1.4.1 结构简述(见图1.5.4-1)

塔帽上部为四棱锥形结构,顶部有

平衡臂拉板架和起重臂拉板并设有

工作平台,以便于安装各拉杆;塔

帽上部设有起重钢丝绳导向滑轮和

安装起重臂拉杆用的滑轮,塔帽后

侧主弦下部设有力矩限制器并设有

带护圈的扶梯通往塔帽顶部。

塔帽下部为整体框架结构,中间部

位焊有用于安装起重臂和平衡臂的耳板。

通过销轴与起重臂、平衡臂相连。

6.1.4.2 吊装塔帽

1) 吊装前在地面上先把塔帽上的平台、栏

杆、扶梯及力矩限制器装好(为使安装平衡

臂方便,可在塔帽的后侧左右两边各装上一

根平衡臂拉杆);

2) 如图1.5.4-2 所示,将塔帽吊到

上支座上,应注意将塔帽垂直的一侧应对

准上支座的起重臂方向。( 参见图

1.5.3-1,1.5.4-1)

3) 用4 件φ55 销轴将塔帽与上支座紧固。

6.1.5 安装平衡臂总成

6.1.5.1 结构简述(见图1.5.5-1)

平衡臂是槽钢及角钢组焊成的结构,平衡臂上设有栏杆、走道和工作平台,平衡臂的前端用两根销轴与塔帽连接,另一端则用两根组合刚性拉杆同塔帽连接。

尾部装有平衡重、起升机构,电阻箱、电气控制箱布置在靠近塔帽的一节臂节上。起升机构本身有其独立的底架,用四组螺栓固定在平衡臂上。

6.1.5.2 吊装平衡臂总成

1) 在地面组装好两节平衡臂,将起升机构、电控箱、电阻箱、平衡臂拉杆装在平衡臂上并固接好。回转机构接临时电源,将回转支承以上部分回转到便于安装平衡臂的方位;

2) 如图1.5.5-2 所示,吊起平衡臂(平衡臂上设有4 个安装吊耳);

3) 用销轴将平衡臂前端与塔帽固定联接好;

4) 按平衡臂拉杆示意图1.5.5-3 所

示,将平衡臂逐渐抬高,便于平衡

臂拉杆与塔帽上平衡臂拉杆相连,

用销轴连接,并穿好充分张开开口

销;( 如图1.5.5-4)

5) 缓慢地将平衡臂放下,再吊装一

块2.90t 重的平衡重安装在平衡臂最

靠近起升机构的安装位置上(如图1.5.5-5 所示)。

特别注意:

1. 安装销的挡块必须紧靠平衡重块;

2. 安装销必须超过平衡臂上安装平衡重的三角挡块.

6.1.6 安装司机室

6.1.6.1 结构简述(见图1.5.6-1)

司机室为薄板结构,侧置于上支座右侧平台的前端,四周均有大面积的玻璃窗,前上窗可以开启,视野开阔。司机室内壁用保丽板装饰,美观舒适,内设有联动操纵台,司机室内用户应自行配备符合GB5144-2006 消防要求的灭火器。

1.5.6.2 吊装司机室

司机室内的电气设备安装齐全后,吊到上支座靠右平台的前端(如图1.5.6-2 所示),对准

耳板孔的位置后用三根销轴联接。

注: 司机室也可在地面先与回转总成组装好后,整体一次性吊装。

6.1.7 安装起重臂总成

6.1.

7.1 结构简述(见图1.5.7-1)

起重臂为三角形变截面的空间桁架结构,共分为十节。节与节之间用销轴连接,拆装方便。第一节根部与塔帽用销轴连接,在第二节、第七节上设有两个吊点,通过这两点用起重臂拉杆与塔帽连接;第二节中装有牵引机构,载重小车在牵引机构的牵引下,沿起重臂下弦杆前后运行。载重小车一侧设有检修吊篮,便于塔机的安装与维修。起重臂组装时,必须严格按照每节臂上的序号标记组装,不允许错位或随意组装。根据施工要求可以将起重臂组装成56m、50m、44m 及38m 臂长。50m 臂则拆下第九节;44m臂则拆下第九、五节;38m 臂则拆下第九、五、八节。如图1.5.7-2 所示。

6.1.

7.2 吊装起重臂总成

1) 在塔机附近平整的枕木(或支架,高约0.6m)上按图1.5.7-2 及图1.5.7-5 的要求,拼装好起重臂。注意无论组装多长的起重臂,均应先将载重小车套在起重臂下弦杆的导轨上。

2) 将维修吊篮紧固在载重小车上,并使载重小车尽量靠近起重臂根部最小幅度处.

3) 安装好起重臂根部处的牵引机构,卷筒绕出两根钢丝绳,其中一根短绳通过臂根导向滑轮固定于载重小车后部,另一根长绳通过起重臂中间及头部导向滑轮,固定于载重小车前部(图1.5.7-3)。在载重小车后部有3 个绳卡,绳卡压板应在钢丝绳受力一边,绳卡间距为钢丝绳直径的6~9 倍。如果长钢丝绳松弛,调整载重小车的前端的张紧装置即可张紧。在使用过程中出现短钢丝绳松驰时,可调整起重臂根部的另一套牵引钢丝绳张紧装置将其张紧。

图 1.5.7-3 牵引钢丝绳绕绳示意图

4) 将起重臂拉杆按图1.5.7-4 所示拼装好后与起重臂上的吊点用销轴连接,穿好开口销,放在起重臂上弦杆的定位托架内。

5) 检查起重臂上的电路走线是否完善。使用回转机构的临时电源将塔机上部结构回转到便于安装起重臂的方位。

图 1.5.7-5 起重臂重心

注:

1 起重臂安装时的参考重心位置含长短拉杆、牵引机构、载重小车、且载重小车位置在最根部时;

2 吊装时8 米<l<20 米;

3 组装好的起重臂用支架支承在地面时,严禁为了穿绕小车牵引钢丝绳的方便仅支承两端,全长内支架不应少于5 个,且每个支架均应垫好受力,为了穿绕方便允许分别支承在两边主弦杆下。

6) 按图1.5.7-5 挂绳,试吊是否平衡,否则可适当移动挂绳位置(记录下吊点位置便于拆塔时用) ,起吊起重臂总成至安装高度。如图1.5.7-6 所示用销轴将塔帽与起重臂根部连接

固定。

7) 接通起升机构的电源,放出起升钢

丝绳按图1.5.7-7 缠绕好钢丝绳,用汽车吊逐渐抬高起重臂的同时开动起升机构向上,直至起重臂拉杆靠近塔顶拉板,按图1.5.7-8 及图1.5.7-9 将起重臂长短拉杆分别与塔顶拉板Ⅰ、Ⅱ用销轴连接,并穿好开口销。松驰起升机构钢丝绳把起重臂缓慢放下。

8) 使拉杆处于拉紧状态,最后松脱滑

轮组上的起升钢丝绳。

6.1.8 配装平衡重

平衡重的重量随起重臂长度的

改变而改变。见表1.4-1 中的值。

根据所使用的起重臂长度,按

图1.5.8-1 要求吊装平衡重。

起重臂三种臂长工况下平衡重

的配置及安装位置严格按要求安

装。

特别注意:

1. 安装销的挡块必须紧靠平衡重块;

2. 安装销必须超过平衡臂上安装平衡

重的三角挡块。

6.2 绕绳系统

6.2.1 穿绕钢丝绳

吊装完毕后,进行起升钢丝绳的穿绕。如图1.6-1 所示,起升钢丝绳由起升机构卷筒放出,经机构上排绳滑轮,绕过塔帽导向滑轮向下进入塔顶上起重量限制器滑轮,向前再绕到载重小车和吊钩滑轮组,最后将绳头通过绳夹,用销轴固定在起重臂头部的防扭装置上。

6.2.2 接电源及试运转

当整机按前面的步骤安装完毕后,在无风状态下,检查塔身轴心线对支承面的垂直度,允差为4/1000;再按电路图的要求接通所有电路的电源,试开动各机构进行运转,检查各机构运转是否正确(详见有关章节),同时检查各处钢丝绳是否处于正常工作状态,是否与结构

件有摩擦,所有不正常情况均应予以排除。

如果安装完毕就要使用塔机工作,则必须按第三章的要求调整好安全装置。

6.3 换倍率器的使用(见图1.7-1)

换倍率装置是一个带有活动滑轮的挂体,当其与吊钩连成一体时,起升钢丝绳系统为4 倍率,当挂体与吊钩脱离并顶在载重小车底面时,起升钢丝绳系统则变为2 倍率。

6.3.1 当需要用2 倍率工作时,操纵起升机构,使吊钩向下运动并着地,拔出挂体销轴,然后开动起升机构,收紧钢丝绳,使挂体上升至与载重小车接触。注意:起升机构的排绳情况不得有乱绳情况出现。这样起升钢丝绳系统就转换成2 倍率。

6.3.2 若要再将起升钢丝绳系统转换4 倍率,则又操纵起升机构,放下吊钩至地面,并使挂体落回到吊钩的挂体槽内。插上销轴和开口销,并充分张开开口销。这样起升钢丝绳系统就自动转换为4 倍率。

6.4顶升加节

6.4.1 顶升前的准备

6.4.1.1 按液压泵站要求给其油箱加油;

6.4.1.2 清理好各个塔身节,在塔身节连接套内涂上黄油,将待顶升加高用的标准节E 在顶升位置时的起重臂下排成一排,这样能使塔机在整个顶升加节过程中不用回转机构,能使顶升加节过程所用时间最短;

6.4.1.3 放松电缆长度略大于总的顶升高度,并紧固好电缆;

6.4.1.4 将起重臂旋转至爬升架前方,平衡臂处于爬升架的后方(顶升油缸正好位于平衡臂下方);

6.4.1.5 在引进平台上准备好引进滚轮,爬升架平台上准备好塔身高强度螺栓。

七、顶升接高安全操作规程

6.4.2 顶升前塔机的配平

6.4.2.1 塔机配平前,必须先将载重小车运行到图1.8-1 所示的配平参考位置,并吊起一节标准节E 或其它重物(表中载重小车的位置是个近似值,顶升时还必须根据实际情况的需要调整)。然后拆除下支座四个支腿与标准节E 的连接螺栓;

6.4.2.2 将液压顶升系统操纵杆推至“顶升”方向,使爬升架顶升至下支座支腿刚刚脱离塔身的主弦杆的位置;

6.4.2.3 通过检验下支座支腿与塔身主弦杆是否在一条垂直线上,并观察爬升架8 个导轮与塔身主弦杆间隙是否基本相同来检查塔机是否平衡。略微调整载重小车的配平位置,直至平衡。使得塔机上部重心落在顶升油缸梁的位置上;

6.4.2.4 记录下载重小车的配平位置。但要注意该位置随起重臂长度不同而改变;

6.4.2.5 操纵液压系统使爬升架下降,连接好下支座和塔身节间的连接螺栓。

6.4.3 顶升作业(见图1.8-2 所示)

6.4.3.1 将一节标准节E 吊至顶升爬升架引进横梁的正上方,在标准节E 下端装上四只引进滚轮,缓慢落下吊钩,使装在标准节E 上的引进滚轮比较合适地落在引进横梁上,然后摘下吊钩;

6.4.3.2 再吊一节标准节E,将载重小车开至顶升平衡位置;

6.4.3.3 使用回转机构上的回转制动器,将塔机上部机构处于制动状态;

QTZ-80塔吊基础施工方案

QTZ80型塔式起重机基础施工方案 一. 工程概况 二.1#塔吊施工方法与技术措施 1. 施工方法 (1)1#塔吊设置在1轴~2 轴、E轴~F轴间,穿过地下一层~地下三层顶板,待塔吊拆除后用掺膨胀剂的C35 混凝土补浇。根据地质报告塔吊基础位于第七层砾砂层,地耐力280kpa,满足塔吊说明书中要求的最低值14 吨/m2。具体位置见下图: 1#塔吊基础位置平面布置图 (2)塔吊基础设置参照QTZ80型塔式起重机基础安装说明,塔吊十字梁高度为1300mm,基础下设150mm厚C15 垫层,垫层混凝土采用商品混凝土。基础十字梁顶标高与本工程基础底板顶标高相同(见下图)。 240 地脚螺栓 Ф20,长7700Ф8@200450mm厚基础底板 Ф22,长1000 90112090 1300 1#塔吊基础位置剖面图 (3)塔吊基础混凝土采用商品砼,强度等级C40,S8 抗渗早强砼,配合比同基础地板混凝土配合比,塔吊基础施工做隐蔽工程验收记录。塔吊基础施工时期正处于冬期施工阶段,在砼内掺入防冻剂,保证塔吊基础混凝土质量。 (4)塔吊基础防水做法与本工程基础防水做法相同,且塔吊基础防水层与基础防水层形成封闭。 2. 施工技术措施 (1)塔吊基础钢筋需复试合格后方可进行绑扎,绑扎完成后,按照塔吊基础施工图埋设地角螺栓,地角螺栓与钢筋焊接在一起,并用钢筋支架焊接牢固。 (2)砼在浇筑前,应清除模板和钢筋上的冰、雪和污垢,先验钢筋,严格控制钢筋保护层厚度,然后浇筑。浇筑时,不得踩钢筋,要用机械振捣,时间为10~30s。 (3)本工程冬期施工所用混凝土均采用商品混凝土,商品混凝土采用加热的方法,保证出罐温度。 (4)砼振捣时,以砼开始泛浆和气泡为准,应避免漏振、欠振和超振,严禁出现峰窝、麻面,表面应抹平。 (5)砼在运输过程中必须覆盖保温材料,在混凝土浇注之后采取覆盖珍珠岩等措施。 (6)设置测温孔,全部测温孔均应编号,并绘制测温孔布置图及测温记录,随时控制混凝土内的温度变化,根据温度变化及时调整保温及养护措施。测温孔平面布置图见下图:

塔吊专项施工方案(合)

塔吊施工方案 工程名称:和信天阶城市综合体一期2标段 施工单位(章):长春吉源建设集团股份有限公司 技术负责人: 项目经理: 项目技术负责人: 编制人: 审核人: 编制时间: 2015 年11月16日和信天阶城市综合体一期2标段塔吊施工方案会签单

塔吊专项施工方案

第一节、编制依据 本方案主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制: 《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992)《地基基础设计规范》(GB50007-2002)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)《建筑安全检查标准》(JGJ59-99)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 第二节、工程概况 和信天阶城市综合体一期2标段工程;工程建设地点:长春市新城大街以西,丙五路与丙六路之间;属于结构;框架剪力墙。3#楼地上主楼33层,地下2层;A1#楼地上4层;B5#楼(售楼处)地上4层。 本工程由吉林和信房地产开发有限公司投资建设,吉林省中天建筑规划设计研究有限公司设计,吉林省利达工程项目管理有限责任公司监理,长春吉源建设集团股份有限公司组织施工。 本工程西侧为中海净月华庭,东侧临新城大街,南侧为诺睿德商务广场。施工场地现场开阔,3#楼和A1#楼之间安装一台QTZ63塔吊,B5#楼(售楼处)安装一台QTZ40塔吊。布置参照附图:平面图。 第三节、塔吊基本性能 天然基础所用塔吊参数为: 塔吊型号为:QTZ63 塔吊自重为:946.4kN 最大起重荷载为:60kN 塔吊额定起重力矩为:630kN·m 塔吊起升高度为:100m 塔身宽度为:1.5m 塔吊型号为:QTZ40 塔吊自重为:280.4KN 最大起重荷载为:40kN 塔吊额定起重力矩为:400kN·m 塔吊起升高度为:30m 塔身宽度为:1.5m 第四节、塔吊基础定位及施工

塔吊附着安装方案

中新生态城起步区12a地块二期住宅项目塔吊附着施工方案

山河建设集团有限公司2011年11月

审批: 审核: 编制: 中新生态城起步区12a地块二期住宅项目项目经理部

2011年11月 一、编制依据 1、国家有关塔机安装的技术标准和规范、规程; 2、随机的使用、拆装说明书等; 3、塔机安拆方案及相关技术资料; 4、其他关于塔机拆装的技术资料。 二、安装工具及设备 (一)必需工具: 1.重型套筒扳手 2.常用工具(活动扳手、锂鱼钳、螺丝刀、撬杠) 3.吊索吊具 4.铁锤 5.麻绳 6.安全带 7.钳工工具(锉刀、手锯等) (二)设备: 1、电焊机 2、气割设备 三、劳动组织 本工程在附着锚固过程中,按规定要求配备相关人员,以保证附着锚固安全,人员配备情况如下:

四、附墙(着)装置 1、安装位置 根据本工程的实际情况和特点,塔机附墙锚固于楼层框架梁内,梁内预埋钢板,附着撑杆与预埋钢板进行满焊相连,附墙装置由三根水平布置的撑杆和一组套在标准节主弦杆上的附着架组成,三根撑杆应布置在同一水平面内。安装附墙装置的套数由起升高度加以确定,每道附墙安装后,附墙以上塔机的自由起升高度不得高于25m,布置方式如下图。图中杆件1与杆件2、杆件3隔层交换方向。 2、附墙撑杆的布置 附墙撑杆布置见下图。图中的安装尺寸a和b按标准位置a=6m,b=4m,允许范围:a=5.5~7m。图A为理想安装状态;图B为撑杆倾斜安装状态,倾斜安装时各道撑杆必须交错倾斜,撑杆倾斜的允许范围c不大于200mm。

附墙支点位置表 3、撑杆与建筑物的连接 撑杆应通过连接板及预埋螺栓与建筑物可靠地连接。

QTZ80塔吊基础施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、QTZ80(ZJ6010)塔式起重机技术性能表 (3) 四、塔吊基础布置 (4) 五、抗台风要求 (4) 六、基础承台及桩基的设计验算 (5) (一)塔机属性 (5) (二)塔机荷载 (5) (三)桩顶作用效应计算 (8) (四)桩承载力验算 (9) (五)承台计算 (12) (六)配筋示意图 (14) 七、施工人员组织 (15) 八、施工机具、材料准备 (16) 九、塔吊基础施工 (17) 十、安全环保措施 (18)

附:塔吊现场布置图

QTZ80(ZJ6010)型塔吊基础施工方案 一、工程概况 1、工程名称:三门核电项目场外应急指挥实验室 2、建设单位:三门核电有限公司 3、勘察单位:郑州中核岩土工程有限公司 4、设计单位:上海核工程研究设计院 5、监理单位:北京四达贝克斯工程监理有限公司 6、施工单位:华亿生态建设有限公司 7、建筑高度:16.5m。 本工程共设置1台塔吊。主要技术指标如下: 1、塔吊功率:31.7KW; 2、塔吊臂长:55m; 3、塔吊自重:32.2t; 4、塔吊最大起重量:6t;最大幅度:57m; 5、塔吊标准节尺寸:1.6m×1.6m×3.0m; 6、塔吊平衡配重:12.26t; 7、塔吊最大独立高度:40.5m 8、塔吊安装高度:约30m。 本案塔吊基础尺寸为5000×5000×1000,基础埋深1.0m,基础上标高为-0.5m,基础混凝土等级为C35。采用4根直径为800混凝土灌注桩基础作为塔吊及其承台基础的承重构件,灌注桩的混凝土强度为C35。 二、编制依据 1、《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 3、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 4、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 5、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 三、QTZ80(ZJ6010)塔式起重机技术性能表

塔吊安装拆卸专项施工方案

嘉联?紫金城C区 吊搭设及拆除施工方 案 编制人:____________________ 审核人:_____________________ 审批人:_____________________

目录 第一节、编制依据 ................................................ - 2 - 第二节、工程概况 ................................................ - 2 - 第三节、塔吊基本性能 ............................................ - 2 - 第四节、塔吊基础定位及施工 ...................................... - 3 - 第五节、场地及机械设备人员等准备 ................................ - 3 - 第六节、塔吊的安装及调试 ........................................ - 3 - 第七节、塔吊的拆卸 .............................................. - 5 - 第八节、附墙装置的拆装 .......................................... - 6 - 第九节、塔吊的日常维护和操作使用 ................................ - 6 - 第十节、安全措施 ................................................ - 7 - 第十一节、塔吊的沉降、垂直度测定及偏差校正....................... - 7 - 第十二节、防碰撞措施 ............................................ - 8 - 第十三节、四桩塔吊基础计算书 .................................. 8- 8 -

塔吊附着施工方案样本

QTZ80(TCT5512)型塔吊 附 着 安 装 方 案

一、编制根据 1、《塔式起重机使用阐明书》 2、《塔式起重机操作使用规程》 3、《塔式起重机安全规程》 4、《特种设备质量监督与安全监察规定》 5、《起重设备安装工程施工及验收规范》 6、《设备作业人员监督管理办法》 二、工程概况 本工程地下层,地上层,总高度m、我公司设立了1台塔吊负责主体施工材料垂直运送工作,塔吊型号为QTZ80(TCT5512). 三、塔吊附着 前期准备 依照塔吊自身建造过程中属性,塔吊自由高度为40米,塔吊自身设计第一道附着高度为27m,约塔吊第4个原则节,原则节高度5m。最后一道附着距吊钩容许最大高度30m。我方参照了塔吊阐明书,结合现场实际状况。 QZT80(TCT5512)型塔吊需加设5道附着,其中附着高度分别为: 第一道附着:27米,第4个原则节; 第二道附着:42米,第7个原则节; 第三道附着:57米,第10个原则节; 第四道附着:72米,第13个原则节; 第五道附着:87米,第16个原则节; 塔吊锚板均为t=16mm厚钢板,与附着斜拉杆采用M=30螺栓连接,斜拉杆由2面20#槽钢背对背焊接而成,尾部连接有钢板,钢板厚16mm,钢板与锚板用M30高强螺栓进行连接,连接完毕后进行焊接。钢板及斜拉杆材质均为Q335B。

四、附着拉杆安装和拆卸应符合规定 1、塔吊附着前,检查塔吊附着点,附着点强度必要满足塔吊附着受力规定; 2、安装附着拉杆时,必要使起重机处在顶升时平衡状态,且使两臂位于与附着方向相垂直位置; 3、在安装每一道附着拉杆时,不得任意升高塔身,必要保证在未附着前起重机自由高度必要符合产品关于规定; 4、分段拼装附着拉杆各联接件(如螺栓、销轴等)必要安装齐全,各联接件固定要符合规定; 5、建筑物与附着拉杆之间联接必要牢固,保证起重机作业中塔身与建筑物不产生相对运动,需要在建筑物上打孔与附着拉杆联接时,在建筑物上所开孔径应和与它相连接销轴(螺栓)直径相称; 6、附着后,最高点如下塔身轴线垂直度偏差不不不大于2‰; 7、各附着框架与塔身之间联接应符合规定; 8、各附着点高度必要严格遵循阐明书规定; 9、附着框架在相应塔身节联接位置,不应超过规定误差,附着框架应保持水平,不应偏斜; 10、对于塔身在附着框架相连处有辅助装置起重机在锚固时,必要将其安装齐全; 11、附着框架与塔身之间应按规定办法固定牢固,不得松动; 12、附着装置安装应有专人负责,工作时应系安全带,戴好安全帽,并应遵守高处作业关于安全操作规定; 14、起重机作业时,应经常检查附着锚固装置,发现松动或异常状况时,应及时停止作业,故障未排除不得继续作业。 五、施工人员配备

塔吊安装方案完整版

塔式起重机安装、拆卸方案 设备型号∶ QTZ63 工程名称: 工程地址: 施工单位: 安装单位∶ 方案编制∶ 安全负责∶ 审核人∶ 建筑安装有限公司 2011年11月18日

目录 1.方案审批表 (3) 2.塔式起重机安装方案 (4) ①。方案任务②.现场勘察③.现场情况④.安装前准备工作 ⑤.准备工作⑥.人员组织、分工与职责⑦.安全注意事项 ○8.安装程序 3.塔机安装安全技术交底 (16) 4.QTZ63塔吊转场维修保养验收单 (17) 5.塔机安装前检查表 (19) 6. 危险作业监控记录表 (22) 7.事故应急救援预案 (24) 附件:○1安装人员上岗证。 ②安装单位的质资证书及营业执照。 ③平面布置图及基础图。

㈠.塔式起重机施工方案审批表

㈡.塔式起重机安装方案 一﹑工程概况; 上海工程有限公司在昆山开发区洞庭湖路(24号楼)项目,根据工程结构施工需要安装1台,型号为;QTZ63 塔机,臂长50 米;最大起重量为6吨。安装公司由建筑安装有限公司承接安装。安装总高度为90米。产权单位:,塔吊编号为:。 本方案内容是将1台QTZ63塔机安装25号楼及地下车库项目工地。安装位置需要 1 台QY-25吨汽车吊配合安装作业。 二:现场勘察 勘察时间:2011年11月日 1.勘察结论: (1)施工现场道路畅通。 (2)Q TZ63塔机安装位置处于有利吊装的最佳位置。 (3)Q TZ63塔机基础下无沟、坑、管、线,可以浇筑基础,(如有应采取措施)。 2. 对特殊环境采取的措施: 参加勘察者会签: 三:现场情况∶ 3.1从平面布置图中可以看出塔机安装位置和汽车吊的停放位置均无其它障碍物,空中和周围无高压线影响,在安装时一定要按说明书要求和施工要求进行拼装,安装前必须做好安全技术交底,设置安全警界线并派专人监护,分工明确、做工到位。 3.2塔机基础制作必须依据说明书要求设置钢筋混凝土基础,塔机基础利用房屋基础;塔机四只脚必须按照尺寸埋设,并满足塔机基础的横向偏差、纵向偏差和标准节中心线与建筑物的平行误差,能够承受最大载荷,接地电阻小于4欧姆,

塔吊基础专项施工方案(3)

塔吊基础专项施工方案 一、工程概况 本工程位于深圳市福田区福强路金地工业区,总用地面积为5687.80m2,总建筑面积33771.27m2;地下室建筑面积:6831.91 m2 ,其中:人防地下室建筑面积787 m2 ,非人防地下室建筑面积6044.91m2,地上部分建筑面积26939.36m2。其中:住宅建筑面积25083m2 商业建筑面积1300m2,其他建筑面积556.36m2。使用年限为50年,建筑耐火等级为一级,屋面防水等级为II级,防水耐用年限为15年。桩基为静压预应力管桩(¢500及¢400),¢500单桩竖向承载力特径值为2500KN。 二、编制依据 2.1、《塔式起重机使用说明书》 2.2《岩土工程勘察报告》 2.3《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 2.6《地基与基础施工及验收规范》(GBJ202-83) 2.7《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 2.8《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-92) 2.9《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 2.10《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-95) 2.11广东省《预应力砼管桩基础技术规程》(DBJ\T15-22-98)

三、塔吊选型 根据本工程特点及吊装施工及施工现场材料垂直运输的要求,采用中联建设机械产业公司生产的TC5613型塔式起重机。该型塔吊臂长56M,末端起重2.63T。TC5613型塔吊随机《使用说明书》,塔吊基础地耐力要求不低于110000Pa,结合本工程地质勘察资料及塔吊的高度进行分析,塔吊若直接采用整体式钢筋混凝土基础较难满足承载力,尤其是沉降方面的要求,故研究决定设计采用增加桩基础,桩径500mm的摩擦桩4根,桩间距4m,设计单桩承载力R=2500KN (250t),桩上面设置整体式钢筋混凝土基础,基础长和宽a\b=6000/6000mm,高h=1350mm。 (详见塔吊基础尺寸及配筋图) 四、塔吊基础设计计算书 参考信息:详见塔式起重机使用说明书(见附页) 塔吊型号:TC5613型。自重(包括压重):1300KN,最大起重荷载8T, 塔吊倾覆力距:1096KN.M,塔吊起重(最大)高度:180.4M。砼强度等级:C30,钢筋级别:Ⅱ级。承台的长度及宽度:6000MM. 承台厚度:1350MM。 1、塔吊基础承台顶面的竖向力与弯距计算 ⑴塔吊自重(包括压重)F1=1300 KN (130t) ⑵塔吊最大起重荷载:F2=80 KN 作用于桩基承台面顶面的竖向力:F=1.2*(F1+F2)=1656

塔机附着安装方案

塔式起重机附着顶升方案 一、编制说明 1、本方案用于指导钱隆天下工程QTZ63(5510)塔式起重机附着安装、顶升工作,以保证塔机附着顶升安装工作安全、有序、高效的完成。 2、本方案主要依据中兴QTZ63(5510)自升式塔式起重机使用说明书、安装方案《JG/T100-1999塔式起重机操作使用规程》等法规标准编制。 二、工程及塔机概况 1、钱隆天下工程位于双林路,由福建六建集团有限公司组织施工。本工程地下室2层,地上33层。 2、塔机概况:该塔机为中兴QTZ63(5510)自升式塔机,壁长55米,平衡长13米。塔机独立高度37.4米。 三、附着方案 1、附着定位:按说明书规定,塔机第一附着点在塔机离地高度28米内,加节后附着点以上自由高度不大于28米。 根据工程现场具体情况,当塔机超过独立高度时,应在塔机约27米处加装附着装置第一道,应在塔机约39米处加装附着装置第二道,应在塔机约51米处加装附着装置第三道,应在塔机约63米处加装附着装置第四道,应在塔机约75米处加装附着装置第五道,应在塔机约87米处加装附着装置第六道,应在塔机约99米处加装附着装置第七道,附着后塔机使用高度约110米。 2、与建筑水平附着方式:见(第5页)图,塔机附着平面布置图。 3、与建筑物的连结形式:预埋件,附着杆与预埋焊接

3.1、预埋件应在附着楼层施工前预埋,选择安装于构造柱与楼板接点处,预埋件应适当加固,要求安全可靠,能满足各拉杆受力要求,详见(第7页)图,塔机附着立面布置图所列。 3.2、附墙拉杆的长度经测验分别为: L?=8.3m,L?=9.1m,L?=8.3m。 3.3、根据拉杆长度,附墙拉杆结构采用∠140×140×14角钢两根扣 焊组成拉杆。 4、安装工艺程序 以下吊装工作由塔机自身起吊完成,作业时配备2t(以上)葫芦2~3台。 4.1、在塔身上装附墙框的位置架设临时性安装平台,作好安装准备。 4.2、吊装附着框架: 4.2.1、将一侧的附着框架吊至塔身的附着点处(应使附着框架水平吊起),先用铁丝将其固定在塔身上。 4.2.2、将另一侧的附着框架吊起就位,然后将两外侧框架连结在一 体。 4.2.3、附着框架在塔身轴向固定使用4根直径7.7的钢丝绳在塔身上,侧向固定靠每个框架自身上,侧向固定靠每个框架自身的固定装置,在确定框架处于水平位置之后再进行固定。若未处于水平位置,应作适当调整后再固定。 4.3、吊装附着杆: 4.3.1、将附着杆在地面上装配到所需长度。

塔吊安装施工组织方案

为保证塔机安装工程质量安全生产,贯彻执行国家省市有关部门的安全规定和对起重机作业的要求,本着安全第一、为国家、为用户负责的原则特制定本方案。 一、工程概况 1、设备 该塔式起重机由河南林州天峰建筑机械有限公司生产制造。起重力矩400KW;最大额定起重量4t;最小起重量0.8T;最大幅度47m;起升高度30m;最小幅度3m。 2、起重机工作条件 最大工作风压250N/㎡,非工作风压500N/㎡,工作温度-20℃~40℃,电源380V±10%。 3、施工现场条件 安装地址在林州市向阳街中心花园工地。 按要求打好基础,提供12t以上汽车吊,配备所必须的工具仪器,及足够整洁的施工现场,并积极配合好乙方工作,保证施工用水,用电及必要的临时用房屋。

二、施工人员组织 本工程总负责人:牛保军 施工队长:牛庆昌 施工技术人员:李秀增 施工质检人员:牛保军 电工: 起重工: 塔机司机: 其他人员: 三、工程主要实物量及主要设备仪器 1、该塔式起重机安装主要实物量包括: 塔机砼基础,底架吊装3件,塔身标准节吊装13件,套架吊装1件,回转吊装,塔顶吊装,平衡臂吊装,起重臂吊装,平衡重吊装5块。

2、主要设备仪器及器具表: 四、主要施工方法及工作要求 1、安装前的准备 1)拆装人员必须熟悉拆装作业方案,认真学习《使用说明书》,掌握拆装工艺,对作业所需机械设备的性能及操作规程作全面了解。 2)认真检查安装所使用的工具,吊具、索具等。 3)清点零部件,做好清点手续。

2、工地调查: 检查周围有无楼房、高压线等影响安装、使用的障碍物。 3、基础复查: 水平仪测出水平误差,安装时保证水平误差1/1000以内,钢卷尺地脚螺栓间距,保证满足安装要求。 4、底架安装: 将底架按要求置于基础之上,用水平仪测平,水平度不大于1/1000,地脚螺栓紧固,预紧力扭矩值不小于530N.m。 5、严格按该机说明书中所规定的安装工艺依次安装塔机各部件,并达到如下要求: 1)标准节间高强螺栓预紧力扭矩值不小于530N.m。 2)自升式塔机安装套架时应使液压油缸一侧和标准节上焊有顶升耳板的一侧置于同一方向,外套架装有标准节引进机构的一侧和建筑物方向平行,以利于接节和起重臂的装卸。 3)自升式塔机套架滚轮与塔身主肢间隙为2.5㎜。 4)塔身安装后塔身水平面的垂直度不得超过4%。 5)塔帽和驾驶室之间、驾驶室和回转平台之间螺栓连接牢固可靠,预紧力扭矩值不小于250N.m。 6)平衡臂、起重臂和塔身之间连接可靠,连接销轴无窜动,起重臂各节之间连接坚固可靠。 7)护栏、护圈等安全装置齐全、牢固可靠,紧固应力扭矩不小于250 N.m。 8)平衡臂、起重臂拉杆安装正确,受力均匀。 6、按随机电路图接线,并按GB/T9462-1999《塔式起重机技术条件》调整试验,检测驾驶室供电电压,其值应为380±10%V。 7、对起升、变幅、回转等工作机构进行试运转,应平稳无异常,制动灵敏可靠。

塔吊基础施工方案46979

目录 第一章编制依据 ........................................................... 错误!未指定书签。第二章工程概况 ........................................................... 错误!未指定书签。第三章塔吊选型及相关参数信息............................................... 错误!未指定书签。 3.1塔吊选型......................................................... 错误!未指定书签。 3.2塔吊技术参数...................................................... 错误!未指定书签。 3.3塔吊自重......................................................... 错误!未指定书签。第四章塔吊基础型式........................................................ 错误!未指定书签。第五章QTZ80塔吊基础的计算书.............................................. 错误!未指定书签。 5.1四桩承台计算书.................................................... 错误!未指定书签。 5.2五桩承台计算书.................................................... 错误!未指定书签。第六章基础制作 ........................................................... 错误!未指定书签。 6.1管理机构及劳动力计划.............................................. 错误!未指定书签。 6.2施工部署......................................................... 错误!未指定书签。 6.3质量保证措施...................................................... 错误!未指定书签。 6.4安全保证措施...................................................... 错误!未指定书签。第七章附图............................................................... 错误!未指定书签。 7.1塔吊基础平面定位图................................................ 错误!未指定书签。 7.2承台剖面图、配筋表错误!未指定书签。

塔吊安全专项施工方案

雪域片区棚户区改造(皓顺?壹号院二期工程)1#楼、2#楼 塔 吊 安 全 专 项 施 工 方 案 编制人: 审批人: 年月日

安全施工方案报审表

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、塔吊安装安全技术要求 (3) 3.1塔吊基础施工 (3) 3.2塔吊组装 (3) 3.3塔吊顶升过程及操作 (4) 四、塔吊吊装安全技术要求 (6) 五、塔吊拆除安全技术要求 (8)

一、工程概况 1、工程名称:雪域片区棚户区改造(皓顺?壹号院二期工程)1#楼、2#楼 2、建设单位:河北锦鹏房地产开发有限公司 3、设计单位:悉地(北京)国际建设设计顾问有限公司 4、监理单位:河北方舟工程项目管理有限公司 5、勘察单位:中治地勘岩土工程有限责任公司 6、施工单位:顺泰建设集团有限公司 7、建设地点:河北省邢台市雪绒片区信都路以东,英华大街以南,静庵路以西,建设大街以北。 8、结构形式:剪力墙框架结构 9、建筑面积:1#楼27387.81㎡、2#楼26696.03㎡ 本工程为地下二层,地上二十八层,总建筑面积为21395㎡。本建筑物设计使用年限50年。结构形式为剪力墙框架结构。 二、编制依据 (1)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) (2)《起重机设备安装工程施工及验收规范》(GB50278-1998) (3)塔吊安装使用说明 三、塔吊安装安全技术要求 3.1 塔吊基础施工 1、为发挥塔机最大服务范围,根据选定基础位置,基础设在每个墩的中间,严格按图纸施工。 2、保证地基承载力不小于0.3MPa。 3、塔机基础采用砼,与承台连在一起浇筑,塔吊基础技术要求高,预埋件的位置及标高必须经过仔细测量、校正以保证塔身垂直度,当砼基础表面微有差异时,可设置垫片进行微调。 4、基础表面要平整,其平整度误差不大于2mm,当砼基础表面微有差

塔吊附着施工方案

塔吊附着施工方案 一、本工 二、根据工程实际情况,经现场勘察,为垂直运输的需要,每栋高层配备1台塔吊,9.1期场地狭小所有材料需要二次倒运故在裙楼北侧立一台塔吊,共6台(9-1A#与9-4#、9-5#、裙楼共用2台吊;9-1B#与9-3#用一台吊)。由于单体工程较多,现塔吊群总体规划如下: 三、根据该工程建筑物高度9-2#108.950米、9-3#104米、9-4#86.8米、9-5#86.8米、9-6#38.05米,满足施工高度米,塔机安装高度超过独立高度,故需设附着装置。 附着位置 1.根据QTZ40塔吊的使用说明书规定:第一道的附着高度≤30m,其他各道附着高度≤20m,最上端的自由高度≤22m。 根据现场的实际情况,并考虑一定的安全储备,设置三道附着,尺寸如下(结构层顶标高为56.25米):

第一道附着高度:20m 第二道附着高度:34m 第三道附着高度:48m 2.预埋铁件 施工至相应位置时,应按图纸要求,预埋好铁件,每层3块。预埋件采用20mm厚钢板制作,每块钢板上焊六根Φ25钢筋锚脚,钢筋锚脚长度不小于500。锚脚焊接必须采用开洞塞焊方式。 3.锚固附着杆 附着件主要由环梁及附着杆组成。环梁材料为四根12号槽钢,按塔吊使用说明书焊接制作并采用M20螺栓连接,附着杆材料为100*7钢管,每层三根使其与附着点支铰和环梁相连。 4.锚固装置的安装和拆卸必须严格遵守有关安全操作规程的规定,特别要切实做到以下几点: 1.附着杆安装时的混凝土强度必须达到C20以上; 2.锚固环必须装设在塔身标准节对接处或设置在有水平腹杆处,塔身节主弦杆应视需要加以补强。锚固环必须牢固、紧密地箍紧塔身结构,不得松脱; 3.在建筑物上的锚固支座,位于预埋件处应增加二道钢筋网片,网片采用φ8@50,L=500; 4.在安装和固定附着杆时,要对塔身结构的垂直度进行检查,如发现塔身偏斜时,应通过调节附着杆的长度进行调直。附着杆必须安装牢靠,其倾角不得大于10°; 5.在使用过程中,应经常对锚固装置的各个部位及连接件进行仔细检查,如发现有松动或短缺,必须立即加以紧固并补齐; 6.附着拆除时一定要使降落塔身与拆除附着杆系同步进行。严禁先期拆卸附着杆,随后再逐节拆卸塔身节,以免骤刮大风造成塔身扭曲倒毁事故; 7.在遇雷雨、暴雨、浓雾,或风力超过六级时一律停止作业; 8.塔吊有交叉作业时,相应的一台塔吊提前一层附着。

塔吊基础方案QTZ63

塔吊基础施工方案 编制人: 审核人: 技术科: 安全科: 审批人: 施工单位: 编制日期: 塔吊基础施工方案 一、工程概况 总概况 建筑概况 本工程所用砌体材料为:±0.000以下采用MU20混凝土标准砖,M10水泥砂浆砌筑;±0.000以上外墙均采用ALC加气混凝土砌块A5.0。内墙采用粉煤灰加气混

凝土砌块,专用粘结剂砌筑。层高3.9m,内外墙厚度240。 二、编制依据 1、工程工程项目建筑、结构施工图; 2、工程项目地基勘察报告 3、工程项目项目施工组织设计; 4、塔式起重机械混凝土基础工程技术规程(JGJ/T187-2009); 5、建筑起重机械安全监督管理规定(中华人民共和国建设部令第166号); 6、苏州市建筑施工安全监督管理办法(苏州市人民政府令第44号); 7、张家港市天运建筑机械有限公司《QTZ63塔式起重机使用说明书》; 8、现行施工规范、标准、规程 三、施工安排 3.1 施工区段划分及塔吊选型 根据本工程单体结构分布情况及周边场地环境,项目部确定布置一台塔吊,塔吊具体型号详见表3.1塔吊具体布置位置及型号。

3.2 塔吊基础具体位置 3.2.1 塔吊(基础)布置原则 (1)最大幅度覆盖施工范围; (2)利于附墙,即塔身中心与建筑物结构高度范围外立面之间间距必须符合相应塔机附墙要求。且建筑物外立面从底层至屋顶必须平直,无倾斜,凹凸造型,尽量减少塔吊司机目光盲区; (3)就近材料加工厂及堆场,尽量减少材料、设备等运转距离、次数; (4)利于塔吊安装、升级及日后拆除; (5)群塔作业时,塔身与塔身之间的安全距离; (6)塔臂旋转作业范围内有无高压管线、电缆、周围高层房屋等障碍; (7)现场场地要求,如何布置能够使得现场在作业高峰期车流通畅; (8)工程各部位施工工作量,如何使得塔吊的工作效率最高; 3.2.2塔吊位置确定 图3.2.2 塔吊布置平面示意图

QTZ80塔吊基础施工方案

濉芜现代产业园双创孵化园建设项目SWC0202地块-A工程塔吊基础施工方案 编制:————————— 审核:————————— 审批:————————— 中冶十七局有限公司 公寓工程项目经理部 2020年05月

产业园SWC0202-A公寓工程 塔吊基础施工方案 一、工程概况 工程名称:产业园SWC0202-A公寓工程 工程地点:濉溪县濉芜现代产业园内,牡丹路南,翠柳路西,银桦路北 建设单位:安徽濉芜现代产业园投资有限公司 设计单位:中国十七冶集团有限公司 勘察单位:中国十七冶集团有限公司 施工单位:中国十七冶集团有限公司 该工程位于濉溪县濉芜现代产业园内,牡丹路南,翠柳路西,银桦路北,总建筑面积(计容)约11万平方米。本工程包含1-10#公寓共10栋,另有一酒店。一层为架空层二至十一层为公寓,总高度约44.55米;钢筋混凝土框架结构,室内地面标高±0.000相当于黄海标高30.65米。 二、编制依据 1、工程项目建筑总平面图及其它相关图纸; 2、《工程项目勘察岩土工程勘察报告》(勘察阶段:详勘); 3、《QTZ80(TC5810)自升式塔式起重机使用说明书》; 4、《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-2017); 5、《地基基础设计规范》(GB50007-2011); 6、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012); 7、《建筑安全检查标准》(JGJ59-2011); 8、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010); 9、《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2018; 10、《建筑结构静力计算手册》(第二版)。 三、工程地质情况 本工程场地土层分布如下: 4、本工程场地地址条件如下(具体参数见地质报告):

塔吊附着安装方案

塔吊附着安装方案 根据工程施工要求安装一台QTZ 塔吊,塔吊高度约米,因要安装相应附着支撑,具体要求如下: 一、塔吊位置于轴,建筑物上附着支点在轴,中心之间具体附着尺寸如下:第一道附着标高在米,约层具体根据施工要求 二、附着架安装基本要求 1、塔机与建筑物间距离应符合产品说明书中附着架的安装尺 寸受力图要求选择,塔机安装位置如超出说明书要求,应请专业单位设计附着架撑杆的位置与结构. 2、根据建筑物最大高度与塔机最大附着高度(最大起升的有 效高度),确定塔机,应架设附着的要求. 3、设计安装每道附着高度距离时,应严格控制在说明书总图 要求的高度尺寸之内,如因建筑物的结构和现场周边环境以及施工进度要求不符时,可提前安装第二个附着架,待下一个附着架安装后,可将第二个附着架撤下,做上一道安装,但撤除后必须保证各道附着架间的距离要求. 三、附着架安装程序及技术要求 1、附着架的位置尺寸方案确定后,应在安装前7-10天放设附着连

接预埋件,预埋件必须连接在建筑物能够承受附着点受力的位置,并且与内钢筋焊固. 2、安装附着架前必须检查预埋件混凝土强度是否达到85%以上. 3、安装附着架时不得开机进行其他作业,应在停机状态下校正垂直度. 4、准备好吊索、吊具以及必须的工具. 5、将环梁提升到附着位置,包在塔身外,然后用螺栓连接起来. 6、按各撑杆尺寸位置对应吊装四根撑杆,上好销轴开口销,用经纬仪检查塔机轴心垂直度,其垂直度在全高上不超过2%,垂直度的调整有两种,一是撑杆为双头螺杆可调试,进行微调达到垂直度要求, 二是撑杆套入连接式用塔机旋转平衡臂位置使垂直度符合2%时,停止塔机旋转,焊固撑杆连接处来固定撑杆. 四、塔身安装程序 1、将起重臂旋至塔身引导方向,回转制动定位. 2、调整爬升架上的16个守轮与塔身主弦杆之间的间隙,一般为2-5mm 3、吊起一节塔身节,将小车开到外伸框架上方,并将四个引进滚轮落在引进滚轮分别装到塔身下方的四角.放下塔身节,使四个引进滚轮落在引进梁上,注意有踏步的一方对着顶升油缸,将吊钩升至最高点,开动小车找平衡,使塔机上部的重心落在顶升油缸横梁的位置上,拆下支座与塔身连接螺栓. 4、将顶升油缸上的横担落在一对踏步上,开动液压系统,油缸活塞

塔吊基础设计及施工方案

塔吊基础施工方案 一、工程概况: 本工程位于深圳市皇岗口岸商住区,用地现为非耕地,建设用地:18672.88M2;总建筑面积:75122.24M2;结构类型:桩基础、框支剪力墙,由两层地下室及上盖4栋25-28层的塔楼组成,首层为架空层花园。建筑高度约94.20m。 施工工期480天。采用QTZ80、QTZ63塔吊各一台,塔吊位置布置详(附图)。 二、塔吊基础设计 (一)、塔式起重机技术性能参数说明: 塔吊型号:QTZ80、QTZ63自升式塔式起重机技术性能参数

概况:本方案以QTZ80进行验算,本塔吊为上回转自升式,有重、中、轻三档,最大起升速度达80.0米/分钟,最大起重量为8.0T,最大幅度处起重量为1.30T,起重臂长为56.0米,平衡臂长为12.0米。本次安装高度为110.0米。本机具有起升、变幅、回转机构,有起升高度限位,最大和最小幅度限位,回转限位,重量限位,力矩限位。操作简单,视野开阔。 (二)、现场地质情况: 据野外钻探揭露,地质观察和室内土工试验结果分析、拟建场地揭露的岩土层有:第四纪人工填土层(Qml)、第四纪海相沉积层(Qm)、第四纪冲洪积层(Qal+pl)、第四纪残积层(Qel)、燕山期粗粒花岗岩(Y53(1)),现从上至下分述如下: 1、第四纪人工填土层(Qml) ○1杂填土:褐灰、淡灰、褐红色,湿,松散状,主要由残积粘性土、砖块、砼块和碎块回填而成,含少量砂和块石。本层场地内各孔均有钻遇,揭露层厚3.60~6.20M。2、第四纪海相沉积层(Qm) ○2淤泥质土:黑、深灰色,湿~饱各,软~可塑状,手捏细腻,味臭,污手,含少量贝壳、有机质和细砂,岩芯呈土柱状,本层场地内除ZK2、5、8、10、15、16、19、22

塔吊基础专项施工方案(1)

目录 一、编制依据..................................... 错误!未定义书签。 二、建筑概况..................................... 错误!未定义书签。 三、塔吊布置原则................................. 错误!未定义书签。 四、塔吊的主要性能参数........................... 错误!未定义书签。 五、地质情况..................................... 错误!未定义书签。 六、方案选择..................................... 错误!未定义书签。 七、塔吊基础计算................................. 错误!未定义书签。 八、塔吊基础施工................................. 错误!未定义书签。 九、施工注意事项................................. 错误!未定义书签。 十、安全施工措施................................. 错误!未定义书签。附件............................................. 错误!未定义书签。

一、编制依据 (1)《QTZ100(6015或6013)塔机基础制作说明书》 (2)《江门市滨江体育中心岩石工程勘察报告》 (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版) (4)《塔式超重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T 187-2009 (5)《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008 (6)《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 (7)品铭安全计算软件,版本为二、建筑概况 江门市滨江体育中心-体育馆及会展中心工程,建设单位是江门市滨江建设投资管理有限公司,设计单位是华南理工大学建筑设计研究院,勘察单位是广东省重工建筑设计院有限公司,总承包单位是广州富利建筑安装工程有限公司。 本工程地点位于江门市棠下镇,工程为框架结构,地下一层,地上一层,体育会展中心建筑面积116154㎡,建筑高度约为;体育馆建筑面积42360㎡,建筑高度约为53m。 塔吊基础位于地下室内及外围附近,本次计算全部按塔吊基础设置在地下室基坑支护边坡底范围内考虑,如果地下室外围塔吊需设置在坡顶或坡上要进行加固处理,且重新进行塔吊稳定性及边坡桩基础性计算,具体相关验算及加固方案与基坑支护方案相结考虑。塔吊基础具体位置详见相关附图。 三、塔吊布置原则 (1)塔吊布置综合考虑场地与施工的需要,吊臂最大限度覆盖施工场地,减少材料二次搬运。

塔吊基础施工方案(最终版)

高层塔吊基础施工方案 一、编制依据 1、本工程施工组织设计; 2、本工程岩土工程勘察报告; 3、GB50202-2013《地基与基础施工质量验收规范》; 4、GB50205-2015《钢结构工程施工质量验收规范》; 5、GB50007-2011《建筑地基基础设计规范》; 6、GB50017-2014《钢结构设计规范》; 7、JGJ33-2012《建筑机械使用安全技术规程》; 8、本工程设计图纸; 9、TC5610型塔式起重机和TCT5013型塔式起重机使用说明书及其他相关规范。 二、工程概况 海博星都工程;工程建设地点:衡阳市高新技术产业开发区34号街区01号地块,东临光辉街,南临潭衡西连接线,总建筑面积:240000平方米;总工期:1000天。 本工程由衡阳恒勘房地产开发有限公司投资建设,深圳市物业国际建筑设计有限公司设计,湖南核工业建设有限公司地质勘察,友谊国际工程咨询有限公司监理,湖南湘江工程建设有限公司组织施工;由王建平担任项目经理。 工程说明:海博星都(衡勘花苑)住宅小区规划总用地面积为:45255.7m2(合67.88亩)(其中:代征道路绿化用地面积:1000.2平方米,净建设用地面积:44255.5平方米),总建筑面积:230042.4平方米,容积率为3.96,建筑密度为:22.71%,居住总户数:1151户,绿地率为:36.52%,机动车位:1709个。 本项目由两栋30层纯住宅(1#、2#)、三栋31层纯住宅(4#、5#、6#)、一栋30层商住楼(3#)、两栋18层商住楼(7#、8#)、一栋28层综合楼(9#)和一座两层地下室(其中1#楼建筑面积为21144.9m2, 2#楼建筑面积为31728.9m2,3#楼建筑面积为24849.8m2,

塔吊基础施工方案(新)

目录 一、编制依据 ......................................................... - 2 - 1、编制依据.............................................................. - 2 - 二、工程概况 ......................................................... - 3 - 1、基本情况.............................................................. - 3 - 2、总体简介.............................................................. - 3 - 三、施工部署..............................................................- 6 - 1、塔基布置.............................................................. - 7 - 2、塔基基础设计参数............................................... - 7 - 四、塔吊基础施工技术措施及质量验收 ........... - 8 - 1、2#.4#塔吊基础施工.............................................. - 8 - 2、3#塔吊基础施工................................................... - 8 - 3、施测安全及仪器管理 ........................................... - 9 - 4、质量标准............................................................ - 10 - 五、质量安全保证措施 ...................................... - 12 - 六、塔吊基础尺寸设计参数及计算.........................- 13 - 七、施工测量所应有的技术资料............. .........- 15 - 八、附图................................................................ - 15 -

相关文档