文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢结构房屋安全鉴定报告

钢结构房屋安全鉴定报告

钢结构房屋安全鉴定报告
钢结构房屋安全鉴定报告

司法鉴定意见书

一、基本情况

委托单位:

受理日期:2012年9月12日

委托鉴定事项:二号楼钢网架屋面质量鉴定

鉴定对象:二号楼钢网架屋面

鉴定日期:20年月日至年月日

送检材料:1.网架工程施工设计图纸一套

2.钢结构加工制作与安装合同书一份

3 .施工质量检验评定资料一套

鉴定地点:勘验在工程现场,其余在司法鉴定所。

在场人员:

二、检案摘要

二号楼钢网架屋面,在委托人使用过程中,网架屋面上方搭设的遮阳幕布因固定不牢,在大风作用下固定点处墙体材料脱落,砸中网架玻璃屋面,使屋面玻璃破损。委托人在修整后,就质量情况委托我所

进行鉴定

三、检验过程

在接受委托后,我所鉴定人员同委托人代表和承建方代表一起到工程现场勘验,情况如下:

1.抽样检查网架杆件和球节点,杆件未发现明显不利受力的变形,球节点未发现异常连接缺陷。

2.部分网架杆件表面涂层有被刮蹭脱落的现象。

3.部分支座处螺栓球中心明显偏离支托中心,现场可见采用增设钢板肋加强措施。(见图4)

4.个别支座圆盘(连接钢板)表面未做好防腐处理。

5.网架杆件和螺栓球,按照设计图纸制作和连接,有质量证明文件。

6.屋面玻璃,原设计图纸为钢化中空夹胶玻璃,实际采用8+ 8钢

化夹胶玻璃。对照承包合同约定,屋面玻璃采用8+ 8钢化夹胶玻璃。

7.玻璃支点处采用双面胶条垫设,未采用其它胶结材料,部分胶条松动。

8.承建方提供的其它质量评定资料,因不全面、适用标准不当等原因不予采信

四、分析说明

1.抽样检查网架杆件和球节点,杆件未发现明显不利受力的变形,球节点未发现异常连接缺陷;网架杆件和螺栓球,按照设计图纸制作和连接,有质量证明文件。表明目前网架结构无不利承载缺陷,适于继续承载。

2 .考虑结构整体耐久性,网架杆件、螺栓球及支座钢板应做好防腐涂装。

3.部分支座处螺栓球中心明显偏离支托中心,现场可见采用增设钢板肋加强措施,目前尚无不利承载缺陷,该处理措施应经委托人、设计方和承建方共同确认。

4.屋面玻璃,原设计图纸为钢化中空夹胶玻璃,实际采用8+ 8钢

化夹胶玻璃。对照承包合同约定,屋面玻璃采用8+ 8钢化夹胶玻璃。

符合双方约定。

5.玻璃支点处未按原设计用结构胶固结,只采用双面胶条垫设,部分胶条松动,客观上不利于玻璃屋面承载。

五、鉴定意见

二号楼钢网架屋面,在建设过程中未委托监理单位等第三方质量责任人参与,所提供质量检评资料不全面,尚不能进行全面质量确

认。结合现场检查和部分质量证明文件,目前网架结构无不利承载缺陷, 适于继续承载,但屋面玻璃安装、支座球节点中心偏移加固等因素与原设计图纸存在出入,有待委托人、设计方和承建方共同确认。

六、落款

司法鉴定人签名:

司法鉴定人执业证号:

司法鉴定人签名:

司法鉴定人执业证号:

不《难得的是有份清闲时光,难得的是有种知途迷返,知之为知之,不知为

知,知你冷暖,懂你悲欢,把你放在了心头上的人。难得的是面对片深山广林、教你为人,怎样处事,面对人生;淡泊世事,践行伯乐,明镜心扉。

心似无物化有物,道似无情渡有情,佛似无边胜有边,儒似学而不思厌也,山高不止于流水,流水不止于小桥,除非去哪里在看看,除非去哪里在历历,除非去哪里在观光!一路走马观花,沐浴星星的乐园,想哪,念那。

白若溪在月牙泉唱着:每当太阳落下西边的阳,也有美丽的月牙泉,它是天的镜子,也是沙漠的眼。就在那片天的很远很远,从那年我月牙泉边走过,从此以后魂牵梦绕,也许是你们不懂得这种爱恋,除非也去那里看看。

我们都是追梦的人,有些人,有些事,该忘的那就都忘了吧。这世界即

没平白无故的付出,也没有平白无故的缘分,那我们就因更当珍惜,当你的

眼泪忍不住快要流出来的时候。睁大眼睛!千万别眨眼,或许会让你看到世界由清晰、变模糊的全过程,在你心泪落下的那一瞬间,至此变得清澈明晰。

? a L

这样看起来,反而是朝生暮死的蝴蝶为可羡了。它们在短短的一春里尽情地酣足地在花间飞舞,一旦春尽花残,便爽爽快快地殉着春光化去,好像它们一生只是为了酣舞与享乐而来的,倒要痛快些。

像人类呢,青春如流水一般的长逝之后,数十载风雨绵绵的灰色生活又将怎样度过?

是违法问题热也让同样5我也投入与他人啊读后感124204531582114624452001156420153地方发的供货商啥好烦的人个人太炎热和谁

让他就如同

0 00

欢迎您的下载,

资料仅供参考!

致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习资料等等

打造全网一站式需求

相关文档