桩头修补方案
一、工程概况:
本工程为西安服务外包产业园创新孵化中心工程C、D座楼桩头修补工作。工程桩及试桩C座有166根,D座有183根。桩径为600mm,桩顶现有标高为。
由于本工程桩设计为灌注桩且基坑土质为砂层,存在桩头尺寸过大、桩断面不规则的现象。故此,施工前须对桩头进行修补,以保证后续防水工程的施工质量。
二、施工顺序及技术要求:
桩头高出或大于桩径的混凝土錾除——钢筋修整、导水管割除——清理桩头——修补桩头——养护——验收。
1.标高控制:施工前必须对每个桩顶标高进行控制。将标高用黄油漆标在每个桩的钢筋上。桩顶设计标高为。
2.桩头高出混凝土錾除:将现有桩头高出部分或大于桩径部分的混凝土錾除掉。錾除厚度、高度控制在3-4cm,以保证后补混凝土的厚度、强度。混凝土进行錾除工作时,应注意避免对桩头破损过大。
3.钢筋修整:将桩头弯曲钢筋用钢筋专用扳手校正直。钢筋存在生锈的,进行除锈工作。桩内的导水管切除。
4.清理桩头:用钢丝刷配合水管将桩头周边、表面的泥渣冲刷干净,去除桩头表面松动混凝土、裂纹部分,使表面达到粗平。
5.修补桩头:
a、对桩头低于设计标高的桩头或桩头混凝土破损较大用C35细
石混凝土振捣密实(工具用制作的三合板模型上小下大,直径600㎝)。
b、用高标号防水水泥沙浆将桩头与垫层的阴角修补,作成
R=50mm圆弧角或斜面20㎝的斜角,侧面与桩顶面接茬处用毛刷刷好。
5、养护:对砂浆修补、细石混凝土浇筑完成的桩头,应在凝固后用湿
毡洒水养护,防止裂缝。
三、质量要求:
1、清理桩头时严禁重锤横向砸桩,严禁对桩身进行损毁。
在接近设计标高或桩径时,应采用人工或小电錾清除。
2、钢筋修整时,不得用力过大造成钢筋破坏。钢筋表面的
锈应清理干净。
3、桩头修补前应充分对混凝土表面进行湿润并用同标号
砂浆做结合层,以保证后补混凝土与原混凝土的粘合。修补后的表
面必须平整,满足防水基层的质量要求。
桩头修补完成后,应进行覆盖养护。
4、
.工程概况 本工程基础工程桩均采用钻孔灌注桩,为群桩基础。桩径分别为800、1000 和1100,桩长均为42M钻孔灌注桩共计3760根,桩顶绝对标高2.900米,凿桩高度均为1500,设计要求桩身进入承台100mm桩钢筋锚入承台35d。整体道床桩为直径400预应力管桩,约400根,桩顶标高相对标高-0.880米(绝对标高5.920米),桩身进入承台100mm桩钢筋锚入承台35d。 二.控制要点 在基础施工中,为了有效的保证工程桩身质量,需在施工中控制以下要点: 1、挖土施工中控制挖土机械不碰撞工程桩。 2、控制截桩的标高,截桩前测定桩顶标高,用红油漆做标记。截桩时不得 损伤桩身,桩顶标咼尽量控制在设计标咼。 3、截桩的桩头处理宜表面修平,钢筋伸入承台的锚固长度》35d。 4、管桩清孔和接桩处理,钢筋锚固与焊接应符合2002浙G22先张法预应力混凝土管桩图集和焊接规范的要求。 三、塔吊承台区域整体道床列检库、月检库工程桩处理措施 本工程5#、6#、9#、10#塔吊基础承台位于整体道床列检库、月检库工程桩区域。考虑到塔吊桩桩径(? 800)大于工程桩桩径(? 500),塔吊桩桩长长于工程桩,因此,塔吊桩的承载能力大于工程桩。对于这部分工程桩处理措施如下:塔吊基础桩与工程桩重叠位置,工程桩由塔吊桩来替换。两塔吊基础桩中间的工程桩在塔吊基础桩施工时一起完成。工程桩和塔吊基础承台的处理与塔吊桩与塔吊基础承台处理 塔吊基础桩与工程桩施工示意图
措施相同;具体施工事宜在后续施工过程中以联系单的形式同设计沟通,处理此部位施工问题。详见:塔吊基础桩与工程桩施工示意图。 四、工程桩截桩及桩头处理 1、基础挖土时200型挖机、120型挖机和人工配合施工,专人指挥作业,挖机不得碰撞工程桩,桩周边土方均用人工挖土。凿除的桩头和余土集中后由挖机配合塔吊运出基坑。 2、钻孔灌注桩凿除桩头时根据基础承台的设计标高施工,根据设计标高要 求,桩头进入承台高度100,桩头的钢筋预留35d长度伸入基础承台内,不得随意切除桩头预留钢筋,预留钢筋短的进行焊接加长,满定锚固长度35d的要求, 焊接长度,单面焊接10d,双面焊接5d,焊缝光滑平整。并应进清渣验收。 3、凿除桩头宜用人工配合电动空压气泵等工具施工,严禁直接用挖机拉断,桩头上口要根据设计标高凿除平整,不宜缺棱掉角,以便桩基动测检测。 4、承台处的土方开挖清理至设计标高止,对每道轴线承台部位的桩进行验线,并做好隐蔽验收的记录,桩位移超越规范应另行处理。 5、桩位检测,待截桩工序完成后,进行轴线测放定位,浇筑混凝土垫层施工,混凝土垫层施工完毕后,再次进行轴线测放定位和弹线,测量和记录每根桩X、丫方向偏移值,超出规范要求的由设计单位处理。 6本工程的工程桩需按设计要求做小应变检测、超声波检测,符合要求后再进行下道工序即基础承台施工 7、桩头处理的示意图:
CFG桩修补断桩方案及小桩头处理方法本施工方法经设计单位、建设单位、监理单位、施工单位等多方协商,同意按以下方法施工。 一、修补缺陷桩范围; ①桩基检测为断桩的; ②桩内发现夹有泥土等杂物的桩; ③桩头直径小于320(含320)的桩。 二、断桩修补方法 1、先将需要修补的断桩挖出来,挖土深比断桩位置深150mm,挖土直径根据现场要求确定; 2、将断桩面打凿平整,并将松动及软弱的混凝土剔除,然后用清水将断面冲洗干净,并在上面刷一层素水泥浆(用32.5#水泥); 3、把模板支设好并加固牢靠后,用水将模板湿润,然后开始浇筑混凝土; 4、原设计桩径为400mm,修补断桩时桩径增大至500mm; 5、原设计桩混凝土强度为C25,修补断桩混凝土采用C30商品混凝土(加3%早强剂),混凝土一次浇筑高度不得大于500mm,用振动棒分层振捣密实,混凝土浇筑高度至-6.72m,顶部用铁抹子压实木抹子搓毛; 6、待混凝土凝固,将模板拆除后,用级配良好的毛砂将桩周围分层夯填至基坑开挖底标高(人工夯实); 7、桩基检测为断桩但下挖1.5m仍然不能摇动的桩,用级配良好
的碎石分层夯填人工夯填),不做其他处理。 三、其它缺陷桩修补方法 1、在桩顶标高处没有发现桩头的,下挖直至找到桩头,并从桩头向下挖150后,将表面清理干净,然后用C30混凝土(加3﹪早强剂)修补,修补直径为500.混凝土浇筑完毕后用级配良好的砂卵石分层夯填至桩顶标高(人工夯填)。 2、桩内发现夹有泥土等杂物的桩,向下挖200-400后将上部夹有泥土的桩凿掉,然后用C30混凝土(加3﹪早强剂)修补,修补直径为500,如凿掉后仍然发现夹有泥土,继续向下挖200-400,如仍然存在上述现象,另行出处理方法。混凝土浇筑完毕后用级配良好的碎石分层夯填至-6.77m(人工夯填)。 四、小桩头处理方法 1、将所有桩头直径小于320(含320)的桩头向下挖650,将上部500小桩头截掉,要求下部桩头直径大于320,用C30混凝土(加3﹪早强剂)修补至设计标高,修补直径为500. 2、桩周边用天然级配碎石分层夯填,每层虚铺厚度不得大于150,压实系数不小于0.94。 3、下挖650后,桩头直径仍然达不到320以上的,另行出具处理措施。 五、注意事项 1、挖断桩时如存在积水,应及时用水泵抽掉; 2、用碎石夯填桩周边时,应沿桩周边均匀的分层夯填,以免将
管桩截桩施工方案 一、编制依据 1、北京中和建城建筑工程设计有限公司提供的施工图纸; 2、本公司的同类工程经验; 3、本企业的GB /T19001-ISO9001-2000质量保证体系标准及各项施工、质 量、安全、技术管理制度。 5、国家及地方、行业有关法律、法规、规范、标准. 二、施工部署 1、机械配备: 各栋分别配置切割机两台、手推车2辆等,照明灯具安排到位(晚上加班使用)。 2、施工准备: 2.1技术交底,操作人员培训; 2.2组织人员学习施工规范和工艺标准; 3、作业条件: 3.1截桩前,将施工区域内的障碍物清除和处理完毕。 3.2夜间施工时,应有足够的照明设施;在危险地段应设置明显标志,并要 合理安排截桩顺序,防止错截。 三、主要施工方法: 测量标高→人工截桩→人工清理 1、截桩前,由专职测量员对桩标高进行测量,测量完毕,方可进行截桩。
2、截桩应自东而西进行,边截桩边检查,管桩周围余土与杂物人工进行清 除。 3、截桩标高见下图: 下面为附送毕业论文致谢词范文!不需要的可以编辑删除!谢谢! 毕业论文致谢词 我的毕业论文是在韦xx老师的精心指导和大力支持下完成的,他渊博的知识开阔的视野给了我深深的启迪,论文凝聚着他的血汗,他以严谨的治学态度和敬业精神深深的感染了我对我的工作学习产生了深渊的影响,在此我向他表示衷心的谢意
这三年来感谢广西工业职业技术学院汽车工程系的老师对我专业思维及专业技能的培养,他们在学业上的心细指导为我工作和继续学习打下了良好的基础,在这里我要像诸位老师深深的鞠上一躬!特别是我的班主任吴廷川老师,虽然他不是我的专业老师,但是在这三年来,在思想以及生活上给予我鼓舞与关怀让我走出了很多失落的时候,“明师之恩,诚为过于天地,重于父母”,对吴老师的感激之情我无法用语言来表达,在此向吴老师致以最崇高的敬意和最真诚的谢意! 感谢这三年来我的朋友以及汽修0932班的四十多位同学对我的学习,生活和工作的支持和关心。三年来我们真心相待,和睦共处,不是兄弟胜是兄弟!正是一路上有你们我的求学生涯才不会感到孤独,马上就要各奔前程了,希望(,请保留此标记。)你们有好的前途,失败不要灰心,你的背后还有汽修0932班这个大家庭! 最后我要感谢我的父母,你们生我养我,纵有三世也无法回报你们,要离开你们出去工作了,我在心里默默的祝福你们平安健康,我不会让你们失望的,会好好工作回报社会的。 致谢词2 在本次论文设计过程中,感谢我的学校,给了我学习的机会,在学习
钻孔灌注桩断桩预防及处理方法 钻孔灌注桩基础由于其施工设备简单、易于操作而被广泛应用于桥梁建设中,目前已形成了一套比较成熟的施工技术。但是由于钻孔灌注桩的施工受多种因素影响,处理不好容易引起断桩,因此对断桩的预防是钻孔灌注桩施工中的一个重要问题。 一、断桩原因 断桩是指钻孔灌注桩在灌注混凝土的过程中,泥浆或砂砾进入水泥混凝土,把灌注的混凝土隔开并形成上下两段,造成混凝土变质或截面积受损,从而使桩不能满足受力要求。常见的断桩原因大致可分为以下几种情况: (1)由于混凝土坍落度过小,或由于石料粒径过大、导管直径较小,在灌注过程中堵塞导管,且在混凝土初凝前无法疏通好,不得不提起导管,形成断桩。(2)由于运输或等待时间过长等原因使混凝土发生离析,又没有进行二次搅拌,灌注时大量骨料卡在导管内,不得不提出导管进行清理,引起断桩。(3)由于水泥结块或者在冬季施工时因集料含水量较大而冻结成块,搅拌时没有将结块打开,结块卡在导管内,而在混凝土初凝前不能疏通好,造成断桩。(4)混凝土灌注过程中发生坍孔,无法清理,或使用吸泥机清理不彻底,使灌注中断造成断桩。(5)由于检测和计算错误,导管长度不够使底口与孔底距离过大,首批灌注的混凝土不能埋住导管底部,从而形成断桩。(6)在提拔导管时,盲目提拔,将导管提拔过量,使导管底口拔出混凝土面,或使导管口处于泥浆层,形成断桩。(7)在提拔导管时,钢筋笼卡住导管,在混凝土初凝前无法提起,造成混凝土灌注中断,形成断桩。(8)导管接口渗漏,使泥浆进入导管,在混凝土内形成夹层,造成断桩。(9)处理堵管时,将导管提升到最小埋置深度,猛提猛插导管,使导管内混凝土连续下落与表面的浮浆、泥土相结合,形成夹泥缩孔。(10)导管埋置深度过深,无法提起导管或将导管拔断,造成断桩。(11)由于其他意外原因(如机械故障、停电、材料供应不足等)造成混凝土不能连续灌注,中断时间超过混凝土初凝时间,致使导管无法提起,形成断桩。 由此可见,钻孔灌注桩的施工受多方面因素的影响,灌注前应从各方面做好充分的准备,尽可能避免意外情况发生。 二、可采取的预防措施 1、材料方面 集料的最大粒径应不大于导管内径的1/6~1/8以及钢筋最小净距的1/4,同时不大于40mm。拌和前,应检查水泥是否结块;如果在冬季施工,拌和前还应将细集料过筛,以免因细集料冻结成块造成堵管。控制混凝土的坍落度在18~22cm范围 内,混凝土拌和物应有良好的和易性。在运输和灌注过程中,混凝土不应有离析、泌水现象。 2、混凝土灌注 (1)制作钢筋笼时,为使焊口平顺,最好采用对焊的方法。若采用搭接焊法,要保证接头不在钢筋笼内形成错台,以防钢筋笼卡住导管。(2)根据桩径和石料的最大粒径确定导管的直径,尽量采用大直径导管。使用前要对每节导管编号,进行水密承压和接头抗拉试验,
桩头修补方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
桩头修补方案 一、工程概况: 本工程为西安服务外包产业园创新孵化中心工程C、D座楼桩头修补工作。工程桩及试桩C座有166根,D座有183根。桩径为600mm,桩顶现有标高为。 由于本工程桩设计为灌注桩且基坑土质为砂层,存在桩头尺寸过大、桩断面不规则的现象。故此,施工前须对桩头进行修补,以保证后续防水工程的施工质量。 二、施工顺序及技术要求: 桩头高出或大于桩径的混凝土錾除——钢筋修整、导水管割除——清理桩头——修补桩头——养护——验收。 1.标高控制:施工前必须对每个桩顶标高进行控制。将标高用黄油漆标在每个桩的钢筋上。桩顶设计标高为。 2.桩头高出混凝土錾除:将现有桩头高出部分或大于桩径部分的混凝土錾除掉。錾除厚度、高度控制在3-4cm,以保证后补混凝土的厚度、强度。混凝土进行錾除工作时,应注意避免对桩头破损过大。 3.钢筋修整:将桩头弯曲钢筋用钢筋专用扳手校正直。钢筋存在生锈的,进行除锈工作。桩内的导水管切除。
4.清理桩头:用钢丝刷配合水管将桩头周边、表面的泥渣冲刷干 净,去除桩头表面松动混凝土、裂纹部分,使表面达到粗平。 5.修补桩头: a、对桩头低于设计标高的桩头或桩头混凝土破损较大用C35细石混 凝土振捣密实(工具用制作的三合板模型上小下大,直径600㎝)。 b、用高标号防水水泥沙浆将桩头与垫层的阴角修补,作成 R=50mm圆弧角或斜面20㎝的斜角,侧面与桩顶面接茬处用毛刷刷 好。 5、养护:对砂浆修补、细石混凝土浇筑完成的桩头,应在凝固后用湿毡 洒水养护,防止裂缝。 三、质量要求: 1、清理桩头时严禁重锤横向砸桩,严禁对桩身进行损毁。在接 近设计标高或桩径时,应采用人工或小电錾清除。 2、钢筋修整时,不得用力过大造成钢筋破坏。钢筋表面的锈应 清理干净。 3、桩头修补前应充分对混凝土表面进行湿润并用同标号砂浆做 结合层,以保证后补混凝土与原混凝土的粘合。修补后的表面必须 平整,满足防水基层的质量要求。 4、桩头修补完成后,应进行覆盖养护。
桩头处理施工方案 一、编制依据 1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2016)。 2、桩位布置平面图,桩承台布置平面图。 3、参照3月31 日监理例会精神。 二、工程概况 本工程桩基础采用预应力钢筋混凝土管桩(PHC),桩外径500mm,壁厚100mm,桩总根数288根,桩顶设计标高-1.95m,桩顶锚入承台50mm。 三、施工部署 1、施工进度 桩头处理待土方开挖完成,地基验槽后,铺设砼垫层后进行。 2、劳动组织 电焊工,截桩工,杂工,桩芯土清理,砼工,塔吊司机。以上工种根据现场需要调配 3.3施工工艺 根据GB50202-2016桩顶标高允许偏差为±50mm,因此我们对静力压桩施工后桩顶低于-2.05m的桩采取接桩施工,对桩顶高于-1.85m的桩采取截桩施工,对于桩顶标高在-1.90~-2.0m之间的桩按不截桩施工、标高在2.0M 的桩,采用在桩四周做成锅底形,以保证桩头锚入承台50mm。 四、施工准备 4.1施工前准备 砼垫层铺设、桩头锚筋、桩内钢筋骨架制作完毕。 4.2主要机具准备 DZS3水准仪、电焊机、截桩机、铁锹、洛阳铲、自吸泵、小平铲、砂纸、红油漆、小振捣棒、铁抹子。 4.3现场准备 用于桩芯混凝土。现场采用塔式起重机吊斗转运,。电焊机就位,配闸箱线路连接好。 4. 4材料准备 桩芯混凝土采用非泵C40微膨涨混凝土,用于桩芯混凝土浇筑 4.4.1E43型焊条:应有出厂合格证。 4.4.3钢筋:应有出厂合格证及试验报告,用于桩内钢筋骨架及桩顶锚筋制作(见苏G03-2012)。 五、施工工艺流程 桩顶标高实测,用水准仪测量桩顶标高,并做好记录。 1、桩顶低于-2.05m桩头处理工艺流程: 桩头开挖、清理→桩顶标高实测→接桩→桩内清理→桩内钢筋骨架安装→桩内混凝土浇筑(接桩低于30CM的桩砼与承台混凝土一起浇筑)。具体做法参见(见苏G03-2012-52) 2、高于-1.85m桩头处理工艺流程 桩顶、桩壁上-1.90位置抄平→截桩→桩内清理→桩内钢筋骨架安装→桩内混凝土浇筑。(见苏G03-2012-50)
金沙碧桂园II标段桩基工程 旋挖钻孔灌注桩 泥浆处理施工方案 编制: 审核: 审批: 贵州聚黔建设工程有限公司 二0一八年五月
目录 第一章工程概况 (1) 第二章泥浆处理方案 (2) 第三章安全文明施工保证措施艺 (3)
第一章工程概况: 一、工程名称:金沙碧桂园II标段桩基工程 二、工程地点:金沙县经济开发区 三、建设单位:金沙碧桂园物业发展有限公司 四、设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 五、勘察单位:贵阳建筑勘察设计院有限公司 五、监理单位:贵州鑫晟达建设工程项目管理有限公司 六、施工单位:贵州聚黔建设工程有限公司 七、工程概况:金沙碧桂园II标段项目位于金沙县县城经开区,东侧紧邻黄山大道距金沙经开区客运站600m,南侧紧邻黄河大道距杭瑞高速金沙收费站 700m,东侧距金沙县第二职业技术高级中学1.6km,交通便利。该项目占地面积约30000m2,场地长约400米,宽约76米,拟建建筑物以高层为主。其中12#、13#、17#、18#、19#、20#、21#、22#楼为地下1层,地上18层;7#、16#楼为地下1层、地上16层,11#楼地下1层、地上17层,地下室为地下一层(7#楼、11#楼及附带地下室),结构类型为框架剪力墙结构或剪力墙结构,桩基础形式,建筑结构安全等级为二级。 根据地勘资料显示,场地所处地貌单元属溶、剥蚀、河谷阶地地貌区,场区整体位于河谷阶地及溶蚀残丘坡脚地段,整体为东高西低,地形坡度较缓,原始地面为荒地,表层存在临近场地堆填素填土,地面标高921.0-924.9m左右。场区上空无高压电线通过,场地周边也无重要建筑物及构筑物,周边无地下管线。场地工程环境条件简单。 根据区域水文资料,该场区位于溶蚀、侵蚀地段,地势较低洼,为地下水径流排泄区,根据场区地形地貌及地下水排泄条件,地下水迳流方向由东往西方向径流、排泄,最终汇入西侧支流-箐河内。场地岩溶水含水层受含水岩组地层岩性、构造发育的影响,基岩富水性强,属强透水岩组。根据场区地形地貌及地表水、地下水排泄条件,场区地下水水位较高,局部低洼地点已出露于地表,根据钻探期间对钻孔水位进行观察,场区水位标高为919.30~920.20m,场区为回
一、编制依据 1、设计施工图纸; 2、相关的各种规范规程、法律法规、图集; 3、施工现场场地情况及周边环境情况。 二、工程概况 1)项目名称:XXX片区棚户区(危旧房)改造工程(XX)1#楼 2)建设地点:XX 3)建设单位:XX房地产开发有限责任公司 2、建设规模 建筑面积: 1#楼:33189.87㎡。 建筑层数和建筑高度:1#楼:地下三层,地上三十二层。建筑高度为98米;设计使用年限:50年。 基坑工程施工根据场地土层性质以及基坑周边环境保护要求,工程桩桩身直径为800mm,桩身砼强度等级为试桩C40,锚桩、工程桩C35。灌注桩1#楼:171根。 三、施工准备 1、施工条件 (1)应在试桩及工程桩施工完毕并达到设计强度 (2)关于工程灌注桩必须在桩间土开挖至设计标高后施工 2、机具准备
3、材料准备:钢板(长1.9米,宽0.25米)60块。 四、施工工艺 1、工艺流程基坑轴线定位→设置标高控制桩→挖桩四周的土方→弹桩顶标高控制线→电镐凿出钢筋→用电镐打眼→楔子钉进眼孔→用锤子打楔子→用手工凿平桩顶→凿除残余→清洗桩头→补桩头受损钢筋→补桩头砼 2、施工顺序 一:破桩头: (1)桩顶标高控制用水准仪把桩顶标高控制点划到桩的侧壁。 (2)桩头凿除时先用风镐从桩的四周进行破除当快接近桩顶设计标高-10.200m时用人工用凿除桩顶残余砼达到设计标高。 (3)凿除桩顶预加高的砼桩头时钢筋不能乱弯要保护整个施工中的钢筋。 3、施工注意细节 (1)切割机施工时桩体主筋保护层厚度为55mm严禁切割机切到钢筋。电梯井、集水坑放坡坡面上的桩破除桩头后,顶面为斜面,与放坡面平行。尤其需要注意:电梯井、集水坑斜坡处的桩头,破除桩头切割时,必须引起高度重视,严禁切割机切到、损伤主筋。 (2)电镐破除钢筋保护层时钢筋可稍微弯曲但不得超过30度。 (3)标高要符合设计要求严禁钢筋外边(保护层)5.5cm以内的混凝土被破坏,钢筋不能弯折大于30°的角度,而且钢筋上的泥土刷洗干净桩顶
郑东新区合村并城祭城南安置区项目 四标段 桩 间 土 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 新蒲建设集团有限公司 2013-10-22
土方开挖及截桩施工方案 一、工程概况: 工程名称:郑东新区合村并城祭城南安置区项目七标段(12#楼、13#楼、14#楼、15#楼、16#楼、17#楼) 建筑地点:河南省郑州市郑东新区彩云三街南、龙湖外环路东(E04-02地块) 建设单位:河南省郑州新区建设投资有限公司 17#楼总建筑面积18166.25平方米,地下室建筑面积1360.59平方米,地上建筑面积16805.66平方米。其中住宅面积16669.38平方米,机房层建筑面积136.28平方米,建筑基地面积641.13平方米。 建筑层数:地下2层,地上26层,屋顶结构标高75.4m,女儿墙顶标高76.9m,机房顶标高80.8m,机房女儿墙顶标高81.2m,建筑高度75.85m,室内外高差为0.45m。 建筑分类及耐火等级为:一类高层住宅;耐火等级:地上一级,地下一级。 防水等级:屋面防水等级为一级,地下室混凝土抗渗等级P6,地下室防水等级为II(局部变配电室等级为I级)。 主要结构类型:剪力墙结构;抗震设防烈度:7度。 建筑使用功能:地下二层为设备用房及戊类储藏室,(其储藏物品可燃包装重量不大于物品重量的1/4),层高3m;地下一层为自行车停车库及设配用房,层高3m;一至二十六层为住宅,层高2.9m;机房层高2.7m。
设计使用年限50年。 二、施工准备工作: 1.1土方清理准备: 1.1.1机械配置:三台小型反铲挖掘机,三台大型反铲挖掘机,翻斗汽车6辆; 1.1.2人员安排:力工30人,石工10人; 1.1.3为保护地基的桩头和精确控制基底标高,地基设计标高200㎜以上的土方采用机械开挖,以下采用人工开挖。 1.1.4质量要点:土方工程严禁超挖,超挖部分必须做特殊处理。 1.2桩头的剔凿: 1.2.1破桩应分两步走,第一步用风镐将桩头破至设计标高 m的地方,把标高抄在桩头的锚筋上,用红油漆做好标记,余下部分(200mm)由石工根据标高人工剔凿到设计基底标高 m。 1.2.2桩头的剔凿工作由专业石工班组担任,剔好后的桩头形状要规则,桩顶平整,桩顶标高要准确。 三、操作工艺流程、 确定土方开挖顺序→放线→沿灰线机械开挖土方至桩顶200mm 以上位置→人工挖桩间土→截桩→清底土方 开挖及质量控制 1、首先根据业主提供的本工程高程控制点,引设基坑土方开挖标高控制桩。 为保护地基的桩头和精确控制基底标高,桩顶设计标高250㎜以上的土方采用机械开挖,以下采用人工开挖。 2、挖土前需与业主查明现场地下管线、管道。本工程现场采用三台小型反铲挖掘机,三台大型反铲挖掘机,翻斗汽车6辆,并根据运输情况随时调整车辆数量,机械开挖时,要配合少量人工清土,将机械挖不到的地方运到机械作业半径内,由机械运走。
河南省郑州新区建设投资有限公司郑州综合交通枢纽东部核心区地下空间综合利用工 程(A、B、C区主体工程施工及八个人行通道装饰工程) 施工第二标段 钻孔灌注桩桩头质量缺陷处理方案 QG/SBC-ZJDD-JS-FA044 上海宝冶集团有限公司 郑州综合交通枢纽东部核心区地下空间综合利用工程 二标段项目部 2019年5月1日
目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、桩头缺陷原因分析 (2) 四、桩头缺陷的处理 (2) 五、质量保证措施。 (7) 七、安全文明施工及环境保护 (7)
一、工程概况 郑州综合交通枢纽东部核心区地下空间综合利用工程位于郑东新区东南部,七里河南路、商鼎路、圃田西路和博学路之间围合区域。本工程总建筑面积约9.2万平方米,主要为地上一层,地下三层,其中地下三层层高4.20米(均为人防),地下二层层高5.30米,地下一层层高5.90米,主体结构采用框架结构,现浇钢筋混凝土梁板承重体系,基础结构形式为采用桩基础+承台+底板基础形式,桩基、地基基础设计等级均为甲级。本工程所有桩基均采用钻孔灌注桩,直径800mm,有效长36m,本工程共计桩数2221根。所有桩兼做抗压桩和抗拔桩。 钻孔灌注桩详图 二、编制依据 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015 《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202-2018 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194-2014
C F G桩修补断桩方案及 小桩头处理方法 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
CFG桩修补断桩方案及小桩头处理方法 本施工方法经设计单位、建设单位、监理单位、施工单位等多方协商,同意按以下方法施工。 一、修补缺陷桩范围; ①桩基检测为断桩的; ②桩内发现夹有泥土等杂物的桩; ③桩头直径小于320(含320)的桩。 二、断桩修补方法 1、先将需要修补的断桩挖出来,挖土深比断桩位置深 150mm,挖土直径根据现场要求确定; 2、将断桩面打凿平整,并将松动及软弱的混凝土剔除,然后用清水将断面冲洗干净,并在上面刷一层素水泥浆(用#水泥); 3、把模板支设好并加固牢靠后,用水将模板湿润,然后开始浇筑混凝土; 4、原设计桩径为400mm,修补断桩时桩径增大至500mm; 5、原设计桩混凝土强度为C25,修补断桩混凝土采用C30商品混凝土(加3%早强剂),混凝土一次浇筑高度不得大于500mm,用振动棒分层振捣密实,混凝土浇筑高度至,顶部用铁抹子压实木抹子搓毛; 6、待混凝土凝固,将模板拆除后,用级配良好的毛砂将桩周围分层夯填至基坑开挖底标高(人工夯实);
7、桩基检测为断桩但下挖仍然不能摇动的桩,用级配良好的碎石分层夯填人工夯填),不做其他处理。 三、其它缺陷桩修补方法 1、在桩顶标高处没有发现桩头的,下挖直至找到桩头,并从桩头向下挖150后,将表面清理干净,然后用C30混凝土(加3﹪早强剂)修补,修补直径为500.混凝土浇筑完毕后用级配良好的砂卵石分层夯填至桩顶标高(人工夯填)。 2、桩内发现夹有泥土等杂物的桩,向下挖200-400后将上部夹有泥土的桩凿掉,然后用C30混凝土(加3﹪早强剂)修补,修补直径为500,如凿掉后仍然发现夹有泥土,继续向下挖200-400,如仍然存在上述现象,另行出处理方法。混凝土浇筑完毕后用级配良好的碎石分层夯填至(人工夯填)。 四、小桩头处理方法 1、将所有桩头直径小于320(含320)的桩头向下挖650,将上部500小桩头截掉,要求下部桩头直径大于320,用C30混凝土(加3﹪早强剂)修补至设计标高,修补直径为500. 2、桩周边用天然级配碎石分层夯填,每层虚铺厚度不得大于150,压实系数不小于。 3、下挖650后,桩头直径仍然达不到320以上的,另行出具处理措施。 五、注意事项 1、挖断桩时如存在积水,应及时用水泵抽掉;
桩头修补方案 1、工程概况 本工程为太原市尖草坪区棚户区改造领导组办公室开发建设的南固碾保障房南区15#楼,位于太原市尖草坪区。西临大同路,东至迎新街西一条,北至迎新街北一巷,南至迎新街。地下两层,地上三十三层,总建筑面积33558.26m2,结构总高度97.800m,主体为钢筋混凝土剪力墙结构,基础为墙下桩基+筏形承台。 2、施工方法 2.1钢筋锚固长度不够的需要接长 ①破桩后钢筋锚固长度不足600mm者,需焊接接长钢筋达到锚固长度,单面搭接焊,焊缝长度为15d。 ②破桩时切断钢筋,钢筋低于桩顶标高,将钢筋剔凿出一定长度200mm,单面搭接焊,焊缝长度15d。钢筋焊接完毕后,经检查合格后,桩顶剔凿钢筋的坑采用比原设计高一标号的C45 微膨胀混凝土填补,填补前用水冲洗坑内灰尘,然后再填拌C45 微膨胀混凝土,表面抹平整。 2.2二次灌浆料修补桩头 破桩头结束后,剔除松动的混凝土块,混凝土桩头弹十字线即中心线,将混凝土桩头剔凿成直径为700mm的圆形,混凝土表层的土用钢丝刷刷掉。破桩过程中桩顶标高偏差较大时,或有坑时,用压力水冲洗混凝土,然后刷素浆一道,用C45微膨胀混凝土,将桩头补平,用抹子搓平压光。 2.3桩的钢筋保护层不够时进行处理 桩钢筋保护层厚度不够时,将保护层表面泥土清洗掉,用铁皮围
成圆形,达到混凝土保护层厚度,然后浇筑C45微膨胀混凝土,初凝后拆除铁皮模板,养护混凝土。 2.4灌注桩钢筋笼缩颈,钢筋笼下沉,灌注桩夹泥等缺陷由桩基施工单位处理。 3、修补结束后进行养护,养护时用塑料薄膜并加盖棉被养护。 4、质量注意事项 ①混凝土桩头剔凿时,严禁破坏钢筋及桩体。 ②桩头钢筋调直后,严禁机械进入基坑碰撞钢筋。 ③桩头修补完毕后,必须进行养护,养护时用塑料薄膜并加盖棉被养护。并留置一组试块检验强度。 5、安全注意事项 ①每日施工前,召开班前会,进行安全教育。 ②所有施工人员认真贯彻执行“安全第一”的主要方针。严格按照安全交底及安全操作规程施工。 ③修补过程中使用切割机时,一人操作切割机一人负责拉线,避免绞线。 ④剔凿混凝土时,严禁其它人员站在操作人员对面。断凿桩时随时观测桩是否偏移、是否倾斜。 ⑤桩头吊运时设警戒线,严禁无关人员通行。 ⑥进入施工现场必须戴安全帽。 南固碾保障房项目部 山西明一建设有限公司 2016年4月1日
混凝土灌注桩补桩头施 工方案 文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)
三千渡·双水岸2#楼混凝土灌注桩补桩头施工方案 一、基本情况: 本项目2#楼共有灌注桩96根,桩径均为700mm,其中 81根采用C30P8混凝土,3根试桩(代工程桩)采用C40P8混凝土。锚桩12根采用C30P8混凝土。 二、桩情况 桩间土挖完后,桩平面、位置基本符合设计要,桩为偏差在规范允许范围内,桩身完整,个别桩存在一侧钢筋保护层不足55mm;桩体已经进行钻芯取样抽检,桩顶中间钻深300mm,直径100mm。 三、处理内容 1、破桩导致缺棱掉角。 2、钢筋保护层不足55mm。 3、钻芯取样桩体的孔洞。 四、基层要求 1、基层表面清理干净,修补前用水冲干净。 2、保证无明水、无杂物、无松动颗粒、夹渣等。 3、浇筑前浇水湿润。 五、桩头处理方法: 桩身修补经建设、监理、施工根据现场情况协商确定采 用《CGM高强无收缩灌浆料》进行修补,此材料流动性大,与原混凝土结合较好,强度提升较快,能在3天达到设计强度。
1、破桩头前应对每根桩进行认真抄平,并用喷漆标线, 严格控制标高,既不使破桩后的桩头高于设计标高,导致上部钢筋就位误差,更要严格控制不造成破桩偏低,使桩与基础梁、板符合设计节点结构要求。桩头破除后要进行一次全面的标高复测,对桩头进行一次精确剔、磨找平。 2、补桩前要对桩周边的泥土进行全面剔凿,露出桩体混凝土新茬,以使新补部分与原桩混凝土良好结合。 3、现场可见桩体普遍比设计桩径偏大,为充分利用现有桩径及减少剔凿工作量,考虑采用大于设计桩径的800mm 的补桩模具进行桩头补浇。 4、为确保补桩强度及与原桩的良好粘接,补桩采用“CGM高强无收缩灌浆料”,3天抗压强度大于45MP,28天抗压强度大于70 MPa。 5、对不小于设计桩径700mm的桩,按周边均匀放大进行补桩,如果发现明显缩径的桩,按进行特别处理。 6、补浇桩头灌浆料应充分振捣密实,并随其收水反复拍搓,避免出现收水裂缝。 7、浇筑前要彻底对桩体进行全面清理,不得有松离散快、泥土、浮灰存在。 8、浇筑前要提前浇水湿润,以新旧混凝土良好结合,但表面一定不得有积水。 9、所浇筑“CGM高强无收缩灌浆料”应按规范留置试 块。 10、浇筑后要适当进行养护。 六、钻孔取样孔洞做法
目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工现场准备工作 (2) 四、开挖范围 (2) 五、施工工艺 (3) 六、质量标准 (4) 七、注意事项 (4) 八、安全措施 (5) 九、环境保护措施 (6)
一、工程概况 拟建的鸡西万达广场位于鸡西市鸡冠区中心大街、祥光路及鸿雁路围成的区域。拟建建筑为8栋11-33层建筑,住宅区地下一层,地上1#住宅楼为11层、16层,2#、3#楼住宅楼为31层,住宅区基坑开挖深度6.25m-7.2m;大商业区地下二层,地上回迁楼33层、A写字楼28层、B写字楼28层、C写字楼28层、D写字楼27层。基坑开挖深度:11.5m-12.9m。 二、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 2、《挤密桩法处理地基技术规程》DBJ61-2-2006 3、《地基与基础工程施工质量验收规范》GB50202-2010 4、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 三、施工现场准备工作 1.主要机具 a .挖土机械有:小型反铲挖掘机、自卸汽车等。 b. 一般机具有:铁锹(尖、平头两种)、手推车、白线或20号铅丝和 钢卷尺等。 2 .作业条件 a. 桩基施工完毕并检验合格。 b. 建筑物或构筑物的位置或场地的定位控制线(桩),标准水平桩及基槽的灰线尺寸,必须经过检验合格;并办完预验手续。 四、开挖范围
住宅区2#楼、3#楼;商业区公寓A、公寓B、公寓C、公寓D;回迁区的回迁楼; 各楼破桩头和桩间土破除标高如下: 2#楼:在桩顶向上1.0m处开始 3#楼:在桩顶向上1.0m处开始 公寓A、公寓B:在桩顶向上1.0m处开始 公寓C:在原自然地面下2.5m处开始 公寓D:在原自然地面下2.5m处开始 回迁楼:在桩顶向上1.0m处开始 五、施工工艺 为加快工程进度同时确保成品桩质量,可采用特制挖斗(宽度约400mm)进行开挖。否则由人工挖除。 1. 工艺流程 挖桩间土——破虚桩头——人工清槽——检测——褥垫层施工。 2. 试桩、工程桩挖桩间土、破桩头工艺 a. 桩施工检测后首先将基槽内的所有土方清运出基槽,将槽底整平,根据桩的位置图在基槽内用白灰撒出每根桩的位置,确定桩位置。 b. 用人工挖出桩头,使桩头明显外露。 c.机械开挖:考虑实际情况,桩间净距为1.6m至2.7m,桩间土的开挖采用一台小型挖掘自西向东进行开挖,自卸汽车配合运出施工现场。开挖时沿两排桩的中心线开挖,每边留200mm土方采用人工开挖,以免机械扰动基底原土。
长治市圣鑫园保障性住房小区C—05#楼 补桩头施工 方案 河南华安建设有限公司
补桩头施工方案审批表 工程名称:长治市圣鑫园保障性住房小区c—05#楼 建设单位: _______________ 施工单位:河南华安建设有限公司 审批名目:_______________________________________
补桩施工方案 一、工程概况 本工程为长治市经济适用房发展中心开发的长治市圣鑫园保障性住房小区 C-05#楼,位于长治市新建体育馆东侧,南岭太行西街。本工程为地下一层,地上十八层,从室外地面起算结构总高度为54.350m,室内外高差0.450m。结构为 A 级高度钢筋混凝土剪力墙结构,基础为钢筋混凝土筏板基础。 桩基为CFG桩,桩径400mm,桩长12000mm,桩顶标高-5.480m,桩距1400mm,正方形布置,总桩数559根,桩体设计强度等级为C20,采用普通硅酸盐水泥。在基础砼垫层与桩顶设计标高之间设300厚褥垫层,该垫层从最外排桩外缘扩出500mm,垫层材料选用级配砂石或碎石,最大粒径不大于30mm。 桩间土方开挖时发现有断桩现象,桩顶标高低于设计标高,针对此现象特制以下补桩方案。 、补桩方案 1 、检查桩顶标高低于设计桩顶标高的桩位,并做好标记。 2、对低于设计桩顶标高的桩进行周边开挖,沿桩周边外扩100m m。以桩断 面向下挖深100mm。(详见示意图) 3、将桩头表面进行清理,用清水冲洗干净后,进行支设模板到桩顶标高, 刷素水泥浆结合层一道后,立即用C25的细石混凝土进行浇筑至桩顶标高,振捣密实后,表面抹平整。 4、保温方法采用塑料薄膜覆盖表层,并进行虚土二次覆盖,厚度为300mm。 5、拆模后,桩周采用素土分层夯填密实至槽底标高。
桩头处理方案 一、编制依据 1、上海中建建筑设计院有限公司设计的济南欧亚大观商都二标段工程施工图纸。 2、山东惠裕土木工程有限公司提供的《欧亚大观商都建设项目岩土工程勘察报告》。 3、国家、山东省、济南市现行的相关法律、法规、规定、标准及建设工程房屋建筑方面的《工程建设标准强制性条文》、相关图集、施工合同、工程预算书等。 二、工程概况 该工程为上海中建建筑设计院有限公司设计的济南欧亚大观商都工程,是济南市10大重点工程。位于济南市市中区,卧龙路以北,阳光新路以西,兴济河以东的区域,由济南欧亚大观园房地产开发有限公司投资兴建,上海中建建筑设计院有限公司设计,山东三强建设咨询有限公司监理。 三、桩头处理 根据现场统计情况,目前桩头存在的主要问题有:桩基钢筋锚固长度不够、桩基钢筋在桩顶部位断开、桩基检测用回声探测孔未封堵、个别桩头破损较严重、桩头顶部不平整、桩顶标高低于设计标高及桩基钢筋变形。为配合建设单位对工期的要求,我单位准备对以上问题进行处理,处理方案如下: 1、桩基钢筋锚固长度不够 现象:主筋锚固长度不符合设计要求; 措施:单面搭接焊 工艺流程:清渣焊接 施工顺序:将锚固长度不符合设计要求的主筋用钢丝刷将其刷干净,用单面搭接焊将钢筋接至设计要求长度,焊接搭接长度不小于10d。焊接检测合格。 2、桩基钢筋在桩顶部位断开 现象:主筋断裂; 措施:双面搭接焊 工艺流程:清理桩头凿桩清渣焊接补混凝土
施工顺序:将有断裂主筋的桩头清理干净,观察断裂处其它主筋是否有类似征兆,桩头缺筋部位的混凝土用錾子凿去使原主筋露出不小于5d的长度,凿去的混凝土底面应留成平直面或略向桩中心倾斜,不得留成向桩外倾斜的坡度,用钢丝刷将待焊接的钢筋刷干净,用双面搭接焊将钢筋接至设计要求长度。将槽内残余混凝土渣清理干净,支设环形模板,并将周边用彩条布围护防止杂物掉入。经监理检查验收后,使用高强无收缩灌浆料进行浇筑,浇筑前必须用水湿润基层。焊接检测合格。 3、桩基检测用回声探测孔未封堵 现象:桩身有空洞; 措施:细沙回填; 工艺流程:清理薄壁管筛沙回填分层捣实 施工顺序:先将薄壁管伸出桩基部分切除,然后采用细沙进行回填,回填用细沙采用人工过筛。回填细沙过程中每回填300mm采用人工进行捣实,捣实采用直径12mm 的钢筋。 4、个别桩头破损较严重 现象:桩头损坏; 措施:重新浇筑; 工艺流程:清理桩头清渣支设模板补混凝土 施工顺序:先将现有桩头部位破损混凝土用錾子剔成平直面或略向桩中心倾斜,不得留成向桩外倾斜的坡度,并将残余混凝土渣清理干净,支设环形模板,并将周边用彩条布围护防止杂物掉入。经监理检查验收后,使用高强无收缩灌浆料进行浇筑,浇筑前必须用水湿润基层。 5、桩头顶部不平整 现象:桩头顶部凹凸不平; 措施:剔凿平整,凹陷部分接桩; 工艺流程:清理桩头清渣支设模板补混凝土 施工顺序:将桩头凸出部位混凝土用錾子剔除,中间凹陷的桩基混凝土剔凿完成后,如桩顶标高低于设计标高超过5cm则进行接桩处理:将残余混凝土渣清理干净,支设环形模板,并将周边用彩条布围护防止杂物掉入。经监理检查验收后,使用高强无收缩灌
禹城市南街小区回迁楼工程(一标段) 截桩头施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 北京国泰建设集团有限公司 年月日
截桩头施工方案 一、准备工作: 1. 技术准备: 熟悉施工图纸,了解所要截取桩基的根数,并对有关施工人员进行技术交底。 2. 主要机具: 手持电动切割机、手锤、钻子、铁锹、撬棍等。 3. 作业条件: 1)基底土方已挖至设计标高;(原设计桩顶标高为12.700米,经设计同意现桩顶标高为12.750米)。 2)基底平面尺寸已符合设计要求及施工规范的有关规定。 二、施工工艺: 1. 工艺流程: 弹标高线→切割桩身→断桩→桩头运输→凿桩头水平面处理 2. 操作工艺: 1)在清理好的基坑内,在设计标高处围绕桩身周围作一道平线标记,沿此平线采用手持电动切割机进行切割,深度约为2cm。 2)对于高出设计标高的桩头,经测量找出断接线,将桩头按需要尺寸进行切截。切截时应敲掉或凿去多余的桩头混凝土。对已切割的桩头,在去掉疏松的混凝土后,要将保留桩头混凝土和加以保护。保护好高出地面桩头,截桩头宜用锯桩器截割,严禁用大锤横向或强行扳拉截桩。
2)切割完毕后,采用手锤和钻子进行断桩处理。将钻子沿着所切割的平线处,在桩身的四周采用三个钻子分别均匀进行锤击,只要将桩身截断即可。注意:不要使桩身倾倒,以免造成地基土扰动。 3)凿桩头处理:在桩头表面,采用手锤和钻子将桩头剔凿至与基底面持平。注意:在剔凿的过程中,应使钻子与桩头表面的夹角保持为120°。 三、质量要求: 桩头在剔凿后,其顶面应与基底面相持平,桩头表面应保持平整。同一基坑内的桩头表面应处在同一标高位置。 四、职业健康安全管理措施: 1. 在进行断桩的操作过程中,应有专人在旁边注意观察安全。以防止桩身的突然倾倒而对操作工人的人身造成伤害。 2. 在桩头的剔凿过程中,应注意在实施操作时,防止碰伤手臂等。 3. 夜间作业,机上及工作地点必须有充足的照明设施,在危险地段应设置明显的警示标志和护栏。
桩头修补方案 一、工程概况: 本工程为西安服务外包产业园创新孵化中心工程C、D座楼桩头修补工作。工程桩及试桩C座有166根,D座有183根。桩径为600mm,桩顶现有标高为-6.3m。 由于本工程桩设计为灌注桩且基坑土质为砂层,存在桩头尺寸过大、桩断面不规则的现象。故此,施工前须对桩头进行修补,以保证后续防水工程的施工质量。 二、施工顺序及技术要求: 桩头高出或大于桩径的混凝土錾除——钢筋修整、导水管割除——清理桩头——修补桩头——养护——验收。 1.标高控制:施工前必须对每个桩顶标高进行控制。将-6.1m标高用黄油漆标在每个桩的钢筋上。桩顶设计标高为-6.5m。 2.桩头高出混凝土錾除:将现有桩头高出部分或大于桩径部分的混凝土錾除掉。錾除厚度、高度控制在3-4cm,以保证后补混凝土的厚度、强度。 混凝土进行錾除工作时,应注意避免对桩头破损过大。 3.钢筋修整:将桩头弯曲钢筋用钢筋专用扳手校正直。钢筋存在生锈的,进行除锈工作。桩内的导水管切除。 4.清理桩头:用钢丝刷配合水管将桩头周边、表面的泥渣冲刷干净,去除桩头表面松动混凝土、裂纹部分,使表面达到粗平。
5.修补桩头: a、对桩头低于设计标高的桩头或桩头混凝土破损较大用C35细石 混凝土振捣密实(工具用制作的三合板模型上小下大,直径600㎝)。 b、用高标号防水水泥沙浆将桩头与垫层的阴角修补,作成R=50mm 圆弧角或斜面20㎝的斜角,侧面与桩顶面接茬处用毛刷刷好。 5、养护:对砂浆修补、细石混凝土浇筑完成的桩头,应在凝固后用湿毡洒 水养护,防止裂缝。 三、质量要求: 1、清理桩头时严禁重锤横向砸桩,严禁对桩身进行损毁。在接近设计 标高或桩径时,应采用人工或小电錾清除。 2、钢筋修整时,不得用力过大造成钢筋破坏。钢筋表面的锈应清理干 净。 3、桩头修补前应充分对混凝土表面进行湿润并用同标号砂浆做结合 层,以保证后补混凝土与原混凝土的粘合。修补后的表面必须平整, 满足防水基层的质量要求。 4、桩头修补完成后,应进行覆盖养护。
凿桩头施工方案 Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022
一、工程概况 工程概况 工程名称:太原市中心医院门急诊医技住院综合楼/感染疾病楼/污水处理站/锅炉房、消防水泵房/液氧站。 工程地点:太原市汾东商务区,太茅路贾家寨村; 建设单位:太原市中心医院; 代建单位:山西天地衡项目管理有限公司; 设计单位:太原市建筑设计研究院; 勘察单位:山西省勘察设计研究院; 监理单位:山西省建设监理有限公司; 施工单位:山西建筑工程(集团)总公司; 结构类型:框架剪力墙结构。 工程简介: 太原市中心医院迁建工程项目净用地平方米,分为四部分,分别为门急诊医疗综合楼、医技楼、住院楼和辅助配套工程,总建筑面积平方米。 建设项目包括:门急诊医疗综合楼地下3层,地上4层,建筑高度米;医技楼地下3层,地上为4层,建筑高度米;住院楼B2区地下为3层,地上15层,建筑高度米;污水处理站地下2层,地上1层,建筑高度米;锅炉房,地下1层,地上1层,建筑高度米;液氧站,地上一层,建筑高度米;感染疾病楼,地上2层,建筑高度米。 本工程±相当于绝对高程,基底最深处标高,基坑相对深度。 基坑支护设计概况: 根据设计支护方案图纸,施工现场场地拟整平至标高,现场场地自然地坪约。 本工程基坑支护C16~C17~C18、A15~A14~A13~A12~A11~A10~A9区段,帷幕桩桩顶标高,止水帷幕桩厚度850mm,止水帷幕桩长24m,支护
桩桩顶标高,支护桩径800mm,桩长为,在支护桩桩顶设冠梁,冠梁几何尺寸600×1000,支护体系采用桩锚体系(四道锚索),第一道锚索距支护冠梁顶3m,预应力锚索自由段,锚固段13m,水平间距;第二道锚索距支护冠梁顶,预应力锚索自由段,锚固段13m,水平间距;第三道锚索距支护冠梁顶10m,预应力锚索自由段8m,锚固段20m,水平间距;第四道锚索距支护冠梁顶,预应力锚索自由段6m,锚固段6m,水平间距; C6~C7~C8~C9~C10~C11区段,帷幕桩桩顶标高,止水帷幕桩厚度 850mm,止水帷幕桩长,支护桩桩顶标高,支护桩径800mm,桩长为,在支护桩桩顶设冠梁,冠梁几何尺寸600×1000,支护体系采用桩锚体系(四道锚索),第一道锚索距支护冠梁顶3m,预应力锚索自由段,锚固段13m,水平间距;第二道锚索距支护冠梁顶,预应力锚索自由段,锚固段13m,水平间距;第三道锚索距支护冠梁顶10m,预应力锚索自由段 8m,锚固段20m,水平间距;第四道锚索距支护冠梁顶,预应力锚索自由段6m,锚固段6m,水平间距; A1~A2、A3~A4~A5、C1~C2~C3~C4~C5、C1~B5、A1~B8、A2~B1、A3~B4区段,帷幕桩桩顶标高,止水帷幕桩厚度850mm,止水帷幕桩长24m,支护桩桩顶标高,支护桩径800mm,桩长为,在支护桩桩顶设冠梁,冠梁几何尺寸600×1000,支护相对深度,支护体系采用桩锚体系(三道锚索),第一道锚索距支护冠梁顶3m,预应力锚索自由段12m,锚固段 13m,水平间距;第二道锚索距支护冠梁顶,预应力锚索自由段10m,锚固段13m,水平间距;第三道锚索距支护冠梁顶10m,预应力锚索自由段7m,锚固段17m,水平间距; 古寨村村民回迁安置住宅小区9#楼高层住宅楼,工程地点为于太原市晋源区古寨村,建设单位为山西古鑫房地产集团公司,设计单位为山西建苑建筑设计研究院,监理单位为北京中城建建设监理有限公司山