文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 第四分册 第1章 空调系统

第四分册 第1章 空调系统

第四分册 第1章 空调系统
第四分册 第1章 空调系统

西安地铁4号线培训手册

第四分册

第1章空调系统

修订记录

目录

1 空调系统主要部件布置 (6)

1.1 概述 (6)

1.2 空调机组构成 (6)

1.3 布置图 (7)

2 空调系统气流组织形式 (8)

3 空调系统主要部件 (9)

3.1 客室空调机组 (9)

3.2 司机室通风单元机组 (18)

表格目录

表1 电磁阀 (14)

表2 主回路连接器插座组 (18)

表3 控制回路连接器插座组件 (18)

表4 连接器插座 (20)

图目录

图1 客室空调机组主要部件布置图 (7)

图2 司机室通风单元主要部件布置图 (7)

图3 空调系统的气流形式 (8)

图4 压缩机 (9)

图5 离心风机 (10)

图6 轴流风机 (11)

图7 蒸发器 (11)

图8 冷凝器 (12)

图9 毛细管 (12)

图10 干燥过滤器 (13)

图11 逆止阀 (13)

图12 高低压开关 (14)

图13 电磁阀 (14)

图14 视液镜 (15)

图15 温度传感器 (15)

图16 气液分离器 (16)

图17 电动风阀 (17)

图18 新风滤网 (17)

图19 混合风滤网 (18)

图20 离心风机 (19)

图21 模式选择开关 (19)

图22 调速变压器 (20)

1空调系统主要部件布置

1.1概述

空调机组采用单冷形式,每节车设两个车顶一体式空调单元机组,所有机组可互换,每台空调机组有两个独立的制冷系统组成,任一系统内的部件故障,不影响另一系统的正常工作。

司机室采用独立的通风单元形式。

1.2空调机组构成

空调机组选用全封闭制冷压缩机,以R407C为制冷剂,以毛细管为节流元件。每台机组由两个独立的制冷循环系统组成,配合能量调节装置的控制,能够根据车内热负荷的情况调节空调机组的冷量。

空调机组为单元式结构,安装在客室车顶框架内,通过6个减震器与车体连接。空调机组送风口和回风口均在机组底面,冷风通过风道与客室内部相通。

机组箱体从结构上分为室内蒸发腔、室外冷凝腔和压缩机腔三部份。离心式通风机、蒸发器、风阀等安装在室内蒸发腔;轴流式冷凝风机、冷凝器等安装在室外冷凝腔,压缩机等安装在压缩机腔。

主要部件包括全封闭涡旋式压缩机2台、离心式通风机2台、轴流式冷凝风机2台、冷凝器2台、蒸发器2台等。机组内设有混合风滤尘网及新风滤网,打开机组盖板,可进行清洗、拆换等。

司机室通风单元的外罩由不锈钢板制成。主要由离心风机、变压器等组成,可以实现通风功能,通过选择开关实现模式调节。

1.3 布置图

图1 客室空调机组主要部件布置图

图2 司机室通风单元主要部件布置图

冷凝器

轴流风机

干燥过滤器

压缩机

新风阀

混合风滤网

蒸发器 离心风机

回风阀

气液分离器

视液镜

风机

变压器

2 空调系统气流组织形式

客室内的循环空气及由新风口引入的新鲜空气,由机组的通风机吸入,经过混合风滤网过滤后通过蒸发器,空气被降温除湿,然后由空调机组离心风机送出,通过分配风道吹入客室内,在制冷系统连续工作下使车内温度逐渐降低。

冷凝器中制冷剂的冷凝借助于轴流风机,从机组外吸进外界环境空气,

图3 空调系统的气流形式

3空调系统主要部件

3.1客室空调机组

3.1.1压缩机

型号:ZEN100YZA-C

型式:全封闭卧式涡旋压缩机

额定输入功率:2×6 kW

电流:约9.8A

绝缘等级:E级

润滑油:钻石牌冷冻机油 MEL32 3升

数量:2台

在电磁阀的控制下,压缩机可完成全冷和卸载功能

工作原理:压缩机为全封闭卧式涡旋类型。压缩机吸入来自蒸发器的制冷剂蒸汽,将其压缩为高温高压制冷剂气体,从排气管排出进入冷凝器。

图4 压缩机

3.1.2离心风机

型式:离心式

额定功率:2×0.55kW

额定电流:1.55A

电机防护等级:不低于IP56

绝缘等级:F级,可在潮湿的环境下长期运行

数量:1台

工作原理:室外新风和室内回风混合后,经蒸发器冷却,经离心风机送入空调系统主风道送入客室,降低客室温度

图5 离心风机

3.1.3轴流风机

型式:轴流式

输入功率:2×0.84kW

电机防护等级:不低于IP55

绝缘等级:F级,适应在湿热环境下工作

数量:2台

工作原理:强制外界空气循环通过冷凝器,强化冷凝器换热。轴流风机将空气从机组顶部吸入,吸入的空气吸收冷凝器管内制冷剂气体热量,使其冷凝;被加热的管外空气被轴流风机从机组两侧排出。

图6 轴流风机

3.1.4蒸发器

型式:铝翅片套铜管

数量:2台

工作原理:蒸发器管内液态制冷剂蒸发吸热,降低管外室内回风和室外新风的混合风温度、湿度。

图7 蒸发器

3.1.5冷凝器

型式:铝翅片套铜管

数量:2台

工作原理:冷凝器为铜管、铝翅片管式换热器,冷凝器管内高压高温制冷剂气体被管外循环空气冷却,冷凝成高压低温制冷剂液体。

图8 冷凝器

3.1.6节流装置

型式: 毛细管

数量:10根

作用:节流降压

图9 毛细管

3.1.7干燥过滤器

型号:DML-084S 023Z5060

数量:2只

作用:吸收制冷剂中的水分,过滤制冷剂中的杂质,防止水及杂质对系统及部件造成损害。

图10 干燥过滤器

3.1.8逆止阀

型号:NRV-16S 020-1018

数量:2只

作用:阻止制冷剂逆向流动

图11 逆止阀

3.1.9高压压力开关

型号:ACB-QB133(线长2000mm)

动作:电路断开 2.900+0.15MPa

电路接通 2.4±0.15MPa

数量:2只

位于排气管路近压缩机排气口处,用于检测压缩机排气压力,防止压力过高,对压缩机起到二级保护作用。

3.1.10低压压力开关

型号:LCB-QA11(线长2000mm)

动作:电路断开0.1±0.03MPa

电路接通0.2±0.03Mpa

数量:2只

位于回气管路近压缩机回气口处,用于检测回气压力,防止压力过低,保护压缩机。

图12 高低压开关

3.1.11电磁阀

表1 电磁阀

图13 电磁阀

3.1.12视液镜

型号:SGN12S

数量:2只

工作原理:视液镜安装在干燥过滤器出口液管段;通过视液镜指示器的颜色和外部法兰所贴标签上的参照色进行比较,可显示出系统中是否具有过多的水分。

图14 视液镜

3.1.13温度传感器

型号:PT100(久茂)

数量:2个

温度传感器有新风、回风及送风温度传感器,分别设置在机组新风阀处、回风口;控制器通过采集温度来控制空调机组运行在所需的运行模式,为乘客提供最舒适的环境。

图15 温度传感器

3.1.14气液分离器

型号:D76W0000

数量:2个

作用:分离制冷剂气体及液体,防止液态制冷剂进入压缩机。

图16 气液分离器

3.1.15新风阀

型式:电动式

操作电压:DC24V

开启时间:35s

数量:2个

空调机组包括2个电动新风风阀,位于蒸发腔侧板新风入口处。在空调机组预冷模式下,新风风阀为关闭状态,机组正常运行时风阀保持打开状态;火灾模式新风门关闭。

3.1.16回风阀

型式:电动式

操作电压:DC24V

开启时间:35s

数量:1个

空调机组包括1个电动回风风阀,风阀由电气伺服电机驱动,安装在

机组蒸发腔回风入口处。紧急通风运行时回风阀关闭。机组正常操作时风阀保持打开状态。

图17 电动风阀

3.1.17新风滤网

新风滤网安装在机组侧板外,为插入式装配,方便清洗、更换;

新风滤网为不锈钢框架、不锈钢过滤丝网。

图18新风滤网

3.1.18混合风滤网

安装位置:车内回风口处

过滤器结构:铝合金框架,折叠式,滤材拆卸清洗更换方便

滤网材质:尼龙,可多次重复清洗

防火标准:阻燃滤网(满足TB/T 3138)

图19混合风滤网

3.1.19电气连接器插头

表2 主回路连接器插头组

表3 控制回路连接器插座组件

3.2司机室通风单元机组

3.2.1离心风机

规格型号:4GDS25 146×180L

额定电压:AC220V 50Hz

额定功率:约220W

绝缘等级:F级,适应在湿热环境下工作

数量:1台

图20离心风机

3.2.2模式选择开关

开关分档:高速、中速、低速、停止

数量:1个

图21模式选择开关

3.2.3调速变压器

规格型号:TE 1.5

输入电压:AC220V 50Hz

数量:1个

调速变压器采用4级电压输出,可根据需要调节风机转速,从而实现多级风速调节。

图22调速变压器3.2.4出风口

型号:HF-16(RD100.0)

数量:5个

3.2.5连接器插座:1套

表4 连接器插座

某图书馆空调系统节能措施的应用与分析

某图书馆空调系统节能措施的应用与分析 发表时间:2016-08-09T14:42:17.767Z 来源:《基层建设》2016年11期作者:陈浩[导读] 近年来,环境问题已成为制约我国社会可持续发展的一个重要因素。 广州市城市规划勘测设计研究院广东广州 510060 摘要:近年来,环境问题已成为制约我国社会可持续发展的一个重要因素,因此,国家大力倡导发展绿色建筑,鼓励应用节能新技术,并出台了一系列标准来规范和支持建筑设计对节能技术的运用。空调系统是公共建筑中的能耗大户,如何更好地运用节能措施,影响到建筑物的整体节能效果。本文以广州某学校图书馆为例,结合相关节能规范,对其空调系统节能措施作简要分析探讨。 关键字:全热回收;可调新风比;绿色建筑;IPLV;CO2监测装置;焓值比较; 1 工程概况 本项目为广州市某职业学院图文信息及行政中心,建筑面积约为23000平方米,建筑高度为49米。地下一层为车库及设备用房,地上七层,主要功能为借藏阅一体图书阅览室以及行政办公楼。 2 中央空调系统构成 根据各功能场所及房间的使用功能,对空气调节区域进行逐项逐时冷负荷计算,其中图书馆夏季计算冷负荷为1292KW,行政办公楼夏季计算冷负荷为1034KW。 按照大楼的性质与规模,根据建筑使用功能要求,本建筑大型会议室、报告厅与一体化图书借阅室共用一套集中式中央空调系统,选取两台制冷量为500KW风冷螺杆式冷水机组作为冷源,制冷主机及相应的水泵设置于裙楼天面层。夏季冷冻供回水温度为7°C/12°C。 行政办公区按层为单元设置多组直流变频多联式空调系统,空调室外机设于天面层,不影响建筑外观。 3 空调方式简述 大报告厅、大会议室、借藏阅一体化书库等大空间区域,均设置空调机房,采用全空气送风系统,末端选用组合式全热回收空气处理器,低风速集中送风,气流组织上送上回。 行政办公区域采用直流变频多联机空调系统,空调室内机根据各功能房间的实际情况选用风管机或天花机,新风采用热泵型全热回收新风机组,经排风能量回收及独立处理后送到空调房间内。 4 节能措施的应用与分析 本项目按绿色建筑三星标准设计,并于2014年取得绿色建筑三星设计评价标识,现选取本工程设计中的一些主要节能措施作分析探讨。 (1)合理选用空调系统 就暖通专业而言,空调制冷系统有多种不同的形式,合理选用空调系统对建筑节能起到重大作用。因此,在方案设计阶段,应该根据建筑物的构成、使用功能等因素,进行方案比对,根据该地区建筑物特点和气候特点选择适合的中央空调系统。以本项目为例,图书馆和行政办公楼在建筑布局上相对独立,且使用功能不相同,使用时间也存在较大差异,图书馆晚上仍需要全部开放,以方便学生借阅及自修,而行政办公楼晚上则较少使用或只有部分使用。因此,设计时考虑图书馆区与行政办公区分设独立的中央空调制冷系统,使用上互不干扰。学校行政办公楼考虑到白天使用率不会很高以及晚上可能出现小部分使用的情况,选用了直流变频多联机系统,其特点是部分负荷时效率高,尤其适应使用率不高及需要考虑晚上加班的办公性质的建筑物。 (2)选用高效节能的设备产品 在设计选用设备产品时,应注意制冷机的能效比COP、IPLV值以及水泵、风机效率的选用,须满足相关节能规范要求。目前,新版的《公共建筑节能设计标准》及《绿色建筑评价标准》已正式实施,相比旧版规范,对空调设备的能效要求有了较大的提升,要求趋于更严格。 (3)合理布置多联机室外机,减小冷量衰减现代建筑为了外立面的美观,一般要求多联机的室外机设置于天面层或中间设备层。个别设计人员在设计时,未充分考虑室外机与室内机的高差,平面冷媒管布置得过长,造成冷量大幅衰减,实际运行中发现室内参数未能达到设计值,实质上造成另一种意义上的资源浪费。本项目行政办公楼按层为单元,多联机室外机在天面多点多组布置,缩短冷媒管路服务半径,减小冷量衰减,最大限度利用多联机能效。 (4)回收排风能量对新风进行预处理,降低新风负荷本项目图书阅览室、会议室和报告厅等大空间区域,均采用组合式全热回收空气处理器,充分利用排风的余热,对室外新风进行预处理,降低新风负荷。空调送风系统新风比可调,并设置焓值比较系统,当室外焓值低于室内设定焓值时,切换至可调新风比工况,使过渡季及冬季在采用新风更节能的情况下,加大新风比例,以达到节能的效果。房间内设置CO2监测装置,实现浓度超标报警,通过调节新风比,使夏季在新风在满足卫生要求的情况下,保持较低新风比例,以达至节能之目的。组合式全热回收空气处理器的送、排风机均采用变频控制。行政办公楼新风采用热泵型全热回收新风处理机,回收排风能量,降低新风负荷。 全热回收效率均>60%。 (5)降低噪声和震动的传递 噪声和震动也是绿色建筑评价标准里面重要的一项,在空调系统中,必须重视噪声和震动对室内外环境的影响。本项目图书馆的风冷螺杆式冷水机组安装在裙楼天面,下面就是阅览室,噪声标准要求较高,考虑到噪声和震动的影响,设计时整个天面制冷机安装位置范围均设置了浮筑降噪减震层。为了减小空调机房的噪声传递,除了在空调机房设置隔声措施外,空调送风、回风主管上均设置了消声器,送风端消声器长度为1.5m,回风管消声器长度为1.8m。在平时设计时,需注意消声器长度的选择,如果消声器长度不够,消声效果会大打折扣。同时应注意预留消声器的压力损失。

空调自动化控制原理.

空调自动化控制原理说明 自动化系统是智能建筑的一个重要组成部分。楼宇自动化系统的功能就是对大厦内的各种机电设施,包括中央空调、给排水、变配电、照明、电梯、消防、安全防范等进行全面的计算机监控管理。其中,中央空调的能耗占整个建筑能耗的50%以上,是楼宇自动化系统节能的重点[1]。由于中央空调系统十分庞大,反应速度较慢、滞后现象较为严重,现阶段中央空调监控系统几乎都采用传统的控制技术,对于工况及环境变化的适应性差,控制惯性较大,节能效果不理想。传统控制技术存在的问题主要是难以解决各种不确定性因素对空调系统温湿度影响及控制品质不够理想。而智能控制特别适用于对那些具有复杂性、不完全性、模糊性、不确定性、不存在已知算法和变动性大的系统的控制。“绿色建筑”主要强调的是:环保、节能、资源和材料的有效利用,特别是对空气的温度、湿度、通风以及洁净度的要求,因此,空调系统的应用越来越广泛。空调控制系统涉及面广,而要实现的任务比较复杂,需要有冷、热源的支持。空调机组内有大功率的风机,但它的能耗很大。在满足用户对空气环境要求的前提下,只有采用先进的控制策略对空调系统进行控制,才能达到节约能源和降低运行费用的目的。以下将从控制策略角度对与监控系统相关的问题作简要讨论。 2 空调系统的基本结构及工作原理 空调系统结构组成一般包括以下几部分[2] [3]:

(1) 新风部分 空调系统在运行过程中必须采集部分室外的新鲜空气(即新风),这部分新风必须满足室内工作人员所需要的最小新鲜空气量,因此空调系统的新风取入量决定于空调系统的服务用途和卫生要求。新风的导入口一般设在周围不受污染影响的地方。这些新风的导入口和空调系统的新风管道以及新风的滤尘装置(新风空气过滤器)、新风预热器(又称为空调系统的一次加热器)共同组成了空调系统的新风系统。 (2) 空气的净化部分 空调系统根据其用途不同,对空气的净化处理方式也不同。因此,在空调净化系统中有设置一级初效空气过滤器的简单净化系统,也有设置一级初效空气过滤器和一级中效空气过滤器的一般净化系统,另外还有设置一级初效空气过滤器,一级中效空气过滤器和一级高效空气过滤器的三级过滤装置的高净化系统。 (3) 空气的热、湿处理部分 对空气进行加热、加湿和降温、去湿,将有关的处理过程组合在一起,称为空调系统的热、湿处理部分。在对空气进行热、湿处理过程中,采用表面式空气换热器(在表面式换热器内通过热水或水蒸气的称为表面式空气加热器,简称为空气的汽水加热器)。设置在系统的新风入口,一次回风之前的空气加热器称为空气的一次加热器;设置在降温去湿之后的空气加热器,称为空气的二次加热器;设置

图书馆中央空调系统的选择与安装

图书馆中央空调系统的选择与安装本工程为北京市某区图书馆空调设计。根据图书馆建筑的特点,在办公区域选用风机盘管加新风系统,在公共区域选用全空气系统。主要分析了该图书馆的中央空调系统的选择思路和图书馆通风,保温,安装,减震,消声方面的设计。 1. 设计参数与气象数据? 建筑物参数 墙体 (1) 本工程承重墙用钢筋混凝土墙柱,外墙隔墙部分用300 M5混合砂浆砌筑; 内墙隔墙部分用180厚陶粒混凝土空心砖砌块,用M5 混合砂浆砌筑,注明除外; (2) 陶粒混凝土空心砖墙砌筑前,先浇筑细石混凝土基座150mm;高,宽同墙厚; (3) 外墙保温: 混凝土梁柱外贴50mm厚聚苯板。 屋面 本工程屋面防水等级为二级,防水层耐用年限15 年. (1) 刷着色涂料保护层 (2) 厚合成高分子防水卷材一道 (3) 2厚聚氨酯防水涂膜内加玻纤网布 (4) 20mm厚1:3水泥砂浆找平层,粉刷处理剂一遍 (5) 1:6水泥焦渣,最薄处厚30mm (6) 60mm厚聚苯板保温层 (7) 钢筋混凝土楼板 气象数据 2 图书馆空调特点 概况

图书馆属于公共建筑,人流量大。这种建筑的耗电量要比传统建筑大得多,特别是空调方面的用电量,因此在空调设计中必须首先考虑到节能。另外,对室内的空气品质要求也很高,馆内必须达到舒适的空调标准,否则就很容易引起空调病。 空调分区域供应 按中心图书馆的功能设计,空调供应分为两个区域:办公区和公共区。应按需供应空调,尽量减少能源浪费。办公区域(办公室、读者服务部、准备室、休息室等)采用风机盘管机加新风的空调系统。这种设计便于管理人员按室内实际情况控制空调量大小。公共区域(报告厅、阅览室、书库、电子阅览室等)人员密度大,空间大,采用全空气系统。 馆内舒适的空调标准 图书馆是采用封闭设计,且日人均流量大,所以否则很容易引起空调病.如头痛、恶心、心神不宁、工作和学习效率低下等症状。室内舒适空调标准由四个参数来衡量:温度、湿度、空气品质及标准通风(换气)。夏天闷热漫长,而且湿度也较大,不同的人对温度、湿度要求不同。参照设计规范,图书馆室内温、湿度可设计为26℃、60% 。图书人员密度大,所以需要及时补充新风。新风量按各室不同的人数进行设计,新风补充量30 m3/。 系统方案选择 一个典型的空调系统应由空调冷热源、空气处理设备、空调风系统、空调水系统及自动控制和调节装置组成。根据需要,它能组成许多不同形式的系统。在工程上应考虑建筑的用途和性质、热湿负荷特点、温湿度调节和控制的要求、空调机房的面积和位置、初投资和运行维修费用等许多方面的因素,选定合理的空调系统。 空调系统可以按空气处理的设置情况分为集中系统、半集中系统、全分散系统;按承担室内负荷所用的介质种类可分为全空气系统、全水系统、空气—水系统、冷剂系统。? 全空气系统 全空气系统分为单风道系统和双风道系统。单风道系统指机房内空气处理机制处理一种送风参数的空气;双风道指的是机房内空气处理机处理出两种不同参数的空气。 全空气系统的特点是: (1)空调与制冷设备可以集中布置在机房,机房面积较大,层高较高。空调与制冷设备集中安设在机房便于管理和维护 (2)可以严格控制室内的温度与湿度,能满足较高的室内环境参数要求,可以用两级过滤,可以保证良好的空气品质。 (3)可以根据室外气象参数的变化和室内负荷变化实现全年多工况节能运行调节,充分利用室外新风减少与避免冷热抵消,减少冷冻机运行时间。 (4)由于风道尺寸大,所占空间也多。送风动力大,与空气-水方式比较耗电多,空调机房较大,难以设置。 (5)适用于较大空间,设备维护费较其他方式经济。 空气-水系统 即风机盘管加新风机组系统,是目前广为运用的一种空调方式。房间内的冷、热负荷和新风的冷热负荷由风机盘管和新风机共同承担,这种方式可减少机房面积,降低建筑空间。

空调远程监控系统方案91

空调远程监控系统方案 一、概述 (2) 二、特点 (3) 三、空调双机切换器介绍 (4) 2.1、产品介绍 (4) 2.2、产品特点 (5) 2.3、产品的技术参数 (5) 四、功能 (6) 五、典型空调品牌 (8) 六、应用领域 (8) 七、组网方案 (8) (9) 八、效益 (11) 九、监控界面 (11) 十、综合使用 (12)

一、概述 空调监控系统是以实现空调系统的集中管理、自动化节能控制为目的,针对计算机机房、移动基站、手术室、净化厂房、实验室、档案室、图书馆、大型酒店、写字楼、电子厂等空调机组多、管理分散、专业性强、人机交互差而开发的空调集中监控管理系统,是提高工作效率、节约能源、保障设备的创新解决方案。

随着信息化的高速发展提供多种远程监控组网方案,按区域分:本地远程监控管理系统、跨区远程监控管理系统、移动远程监控管理系统;按通讯网络分:Rs485网络监控、局域网监控、INTERNET网监控、GPRS无线网监控。 二、特点 ◆节能控制管理 条件开关机(室内、外环境温度、关联机组运行状态是否故障)、定时开关机、设备值班轮值、各机组工作 模式自定义。 ◆设备分级管理、报警分级通知 各空调机组可按区域划分管理、责任人划分管理、报警通知根据设备责任人定向通知。 ◆稳定可靠的制冷系统实时监控、集中控制、自动化管理 自动巡测、故障预警、故障定位、自动寻呼、自动记录、历史数据导出/打印、自动在线检测、节能控制、 自动化管理、远程调试、远程控制。 ◆灵活多样的组网方式

可利用RS485总线、固定IP、DDN、ISDN、PPPOE、VPN、WAN、LAN、GPRS、APN等方式组网。 ◆功能完备的监控、控制、调试、管理平台 空调系统实时监控、工作模式切换、故障原因处理提示、自动化节能控制管理、远程控制、远程调试、远 程故障分析等将空调远程监控管理及远程控制、调试于一个平台。 ◆支持多品牌、多机组无缝整合 支持海瑞弗(HIREF)、菲尼克斯(Phoenix)、依米康(emicom)、登高(denco)、麦克维尔、意大利法亚(TECNA IR LV)、优力(Uniflair)、申凌空调、志高空调、吉荣空调、富田空调、五洲制冷、清华同方、捷丰、风 神空调、雅荣空调、瑞士宝、北京中科智恒、上海克英(COOLING)、阿尔西(airsys)、意大利阿西(RC)、 加拿大佳力图(Canatal)、英国雅利顿(Airedale)、格瑞德、索蒂(suodi)等…… 三、空调双机切换器介绍 2.1、产品介绍

空调原理及系统组成

空调原理及系统组成传热方式与热学定律 对流、传导、辐射 对流:通过流体流动把热量带走。 传导:相互接触的物体之间或物体内部温差传。 辐射:物体通过发出红外线方式把热量散发出去。 热力学第一定律: 能量是可以转换的,可以传递的,能量的总量保持不。物质吸收了热量膨胀,对外界作功把一部份能量传给了外界,热能转化为机械能。 热力学第二定律: 指出了在自然条件下热量只能从高温物体向低温物体转移,而不能由低温物体自动向高温物体转移,也就是说在自然条件下,这个转变过程是不可逆的。要使热传递方向倒转过来,只有靠消耗功来实现。 5?天前上传 下载附件 (25.41 KB) 如:压缩机---做功,将热量从低温热源传送到高温热源,使得低温热源始终保持较低温度,类似于水泵做功实现水从低处往高处流的原理。 一般空调构成及循环

5?天前上传 下载附件 (26.51 KB) 压缩机:“心脏”,压缩和输送制冷剂蒸汽; 膨胀阀:节流降压,并调节进入蒸发器的制冷剂流量; 蒸发器:吸收热量(输出冷量)从而制冷; 冷凝器:输出热量。 5?天前上传 下载附件 (44.75 KB) 空调四大件 蒸发器工作的过程 室内的温度较高,空气流过蒸发器时冷媒蒸发带走空气中的热量,空气温度降低成为冷空气。 空气被冷却时,空气中会有凝水,通过排水器排走。 为了防止冷凝水流到机房内,需要挡板和排水管将其排到室外。 5?天前上传 下载附件 (25.14 KB) 空调的第二个部件冷凝器(这里所指是空冷式),也就是我们通常说的室外

机室外机的工作原理是冷媒向空气放热,由气态转化为液态,向空气排热。所以冷凝器的散热条件对空调制冷有较大影响,有一定的环境及距离要求,后文将会详细讲解。 5?天前上传 下载附件 (29.81 KB) 空调的第三个部件压缩机,压缩机起到的作用如下: 来自蒸发器的低温低压的冷媒气体被压缩机压缩成高温高压的气体进入冷凝器。 冷媒向空气放热,由气态转化为液态,这一过程,实际需要做功,做功这一过程由压缩机来完成。 这一过程中压缩机压缩和输送制冷剂蒸汽(工作过程),通过做功后冷凝器再将热量带到室外。 5?天前上传 下载附件 (38.94 KB) 空调的第四个部件膨胀阀 膨胀阀---对制冷剂节流降压,并调节进入蒸发器的制冷剂流量,高温高压的液体变为低温低压液体膨胀阀通过感应器感应蒸发器出口温度,如果出口过热度偏高,表示蒸发器热负荷偏大,则膨胀阀阀门调节开启变大,制冷剂流量按比例增加。反之,蒸发器出口温度偏低,膨胀阀会逆向关小减少制冷剂流向蒸发器的流量,从而实现减小制冷量。通过膨胀阀的控制,实现空调制冷的动态平衡。 5?天前上传

第六章汽车空调控制系统及配风方式

第六章汽车空调控制系统及配风方式6.1 手动调节的汽车空调系统 目前,大多数中级轿车都采用手动调节的汽车空调系统。该系统是依靠驾驶员拨动控制板上的各种功能键实现对温度、通风机构和风向、风速的控制。下面以国产BJ202l型汽车为例介绍手动调节的汽车空调系统。 6.1.1空调控制板 空调控制板安装在驾驶室前壁,由驾驶员操纵。板面布局如图5-1所示。 空调控制板上设有三个控制开关,分别是风机开关、空调方式选择开关和温度选择开关。 1.风机开关 风机开关设有四个不同的转速挡位,以控制风机四种不同的转速。风机为一直流电动机,其转速的改变是通过调整串入风机电路的电阻来实现的。 风机调速电阻安装在风机罩的左前方,裸露在风道内,与它串联的还有一个限温开关,当温度超过某一值时,开关断开。风机调速电阻如图5-2所示。 风机除在停用状态不工作外,在制冷、取暖及通风状态下均可工作。 2.空调方式选择开关 空调方式选择开关用于确定空调系统的功能,即要求空调是制冷、取暖、通风还是除霜。通过驾驶员拨动开关可处在七个不同的位置:0FF-停止位置;MAX

-最冷位置;NORM-中冷位置;BILEVEL-微冷位置;HEAT-取暖位置;VENT -通风位置;-除霜位置。另外,在控制板的后面,设有真空控制开关。当驾驶员操纵空调方式选择开关时,真空控制开关随之联动,通过改变真空通路控制真空驱动器来调节各风门的状态及热水阀的开度。 3.温度选择开关 温度选择开关是控制温度门的开关,用钢丝和温度门连接。温度选择当开关处于左半区(称之为冷风区)时,温度门关死通向加热器的风道,出来的空气是未经加热的空气。当开关处于右半区(称之为热风区)时,温度门打开通向加热器的风道,送入车内的空气是经过除湿后的暖空气。温度选择开关可在左右两半区无级连续调节,可停在任意位置,对应温度门也有确定的位置。 6.1.2真空系统执行元件 汽车空调系统的风门及热水阀一般都是由真空系统通过真空执行元件来进行控制。采用的执行元件有真空罐和真空驱动器。 1.真空罐 真空系统的真空源是来自发动机的进气歧管。随发动机的运行工况不同,进气歧管的真空度也相应不同。当怠速时,真空度最大;而上坡最大转矩时,真空度最小。其真空的绝对压力在10lPa~33.7kPa之 间变化。真空度的这种变化,将会影响真空系统 的调控工作。所以设定一个真空罐,其主要作用 是向系统提供稳定的真空压力,其次是储存真空, 使真空系统即使在发动机停止运行时,仍能保持 一定的真空度。 真空罐的构造如图5-3所示。由真空罐和真 空保持器两部分组成。真空罐是一个金属罐,里 面安装一个真空保持器。其工作原理如下所述。 真空罐7内的空心膜阀9和膜片6,将真空 罐分成三个腔室,中腔与发动机进气歧管相联, 右腔与真空执行系统相联,左腔与真空罐内腔相 连。当发动机的真空度较高时,将膜片6推开。由于发动机的真空度大于真空罐,空心膜阀9膨胀开时,气孔4被打开,则真空系统成一开口通路,真空度提高。当发动机进气歧管的真空度比真空罐的真空度小时,空心膜阀9外面压力将其压扁,封闭气孔4,保持罐内真空度。同时膜片6右移,封闭发动机歧管接口2,将真空系统和真空源分开,保持真空系统和真空罐的真空度,并保持真空系统原

三层别墅中央空调工程设计

河南机电高等专科学校 毕业设计说明书 设计题目:三层别墅中央空调系统 系部 专业 班级 学生姓名 学号 指导教师 2012年12 月31 日

摘要 家用中央空调是指根据国家空调设计规范的设计参数和要求进行选型设计、安装的,用于家庭的空调系统。家用中央空调是由室外主机、室内风机盘管及其连接的风道送出冷热风以达到室内空气调节目的的空调系统,按工作原理可分为二种:一种是由大型中央空调系统的设备演化而来的空调系统如小型风冷冷水机组,小型风管机组为主机的产品;另一种是由分体壁挂空调设备演化而来的空调系统如一拖小型风管机组属集中中央空调系统,此系统由室外机组,室内风机盘管及盘管连接的送风管道组成。送风管道通向各个需要空气调节的房间,风道系统可安装流量调节阀、风口等配件,一台主机可控制多个不同房间并且可引入新风,有效改善室内空气品质。 步入21世纪,人们对生活品质要求不断提高,住宅面积不断地扩大,以窗机、分体挂壁机和柜机为代表的传统的家用空调已不能充分满足环境、能源的需要。目前家用空调市场上的产品,从严格意义上讲只能称为“温调”,真正的”空调”应具备空气质量调节的功能,不仅调节空气冷暖,而且可以通风换气,调节空气湿度、有机挥发物含量、细菌含量等室内空气的综合品质。从这个意义上,家用中央空调才把人们带入到“真正的空调时代”。这种集大型中央空调和家用空调优点于一体的小型化独立空调系统恰到好处地适应了目前市场的需求,代表了21世纪人居空调的发展趋势,更重要的是,它跨越了我国空调产业长期以来存在的“中央空调”与“家用空调”间的界限,开辟出了一个崭新的市场空间。 关键词:工作原理系统分类中央空调的现状前景家用中央空调的发展趋势

空调监控系统

空调监统控系空调系统监控功能智能大厦中的空调系统是指空调机组、新风机组,变风量机组,风机盘管等设备。其控制主要是指温、湿度调节、预定时间表和自动启停控制。如果大厦内的空调系统已经有很高的自动化控制时,也可以采用只监不控的方式。空气处理机采用集中送风的控制方式,通过检测回风的温度、湿度、来决定是否对电动冷/热水阀和加湿阀进行调节。空气处理机一般是夏季送冷风,冬季送暖风,春秋季节送新风。并通过检测回风的空气质量来决定是否调节风阀的开度。(1)空气处理机组的监控 采用定时程序控制,累计运行时间。风机控制: 夏季送冷风、冬季送暖风、春秋季节送新风。温度控制:根据回风湿度调节加湿阀流量开度,控制蒸汽送给量。湿度控制:的焓值,调整风阀开度。CO2风阀控制:根据室外温度和回风中热水电动阀、加湿阀、新风风阀、回风风阀实施联动。/联锁控制:风机启停和冷 自动转换,风机运/送风温度、湿度,回风温度、湿度,室内温度,室外温度,手动参数监测:行状态,电动水阀阀位反馈,加湿阀阀位反馈,过滤网压差开关,风机压差开关,防霜冻保护开关,)等。室内空气质量(CO2过滤网压差超限(过滤网堵塞)报警、风机故障报警、防霜冻低温报警、参数越限报报警功能:警等。湿度、新风温湿度、阀动态流程画面、数据查询、运行曲线、送风温湿度、回风温显示打印: 位置显示、故障报表、数据报表。)新风机组的监控2(新风机是采用定时送风它对房间的温度并不实施控制,新风机组主要是用来给大楼内提供新风。的方式(属于开环控制),通常和末端风机盘管组合来完成大楼的空调控制。)末端风机盘管控制系统(3室内恒温器通过对房间的温度检测,控制冷水或热水电动阀的开启和关闭来改善房间温度。同时,设定风机在不同的速度下工作,也可以改善房间的温度。末端风机盘管和新风机组联合使用,不需要控制器参与对它的控制和调节。DDC由. 制冷站系统监控系统制冷站系统监控功能制冷站的功能是为大楼的空调系统提供冷源,它由制冷机组、冷却水循环泵、冷却塔、冷冻水循环泵、补水泵及电动蝶阀等组成。制冷机组包括压缩机、冷凝器、蒸发器及其他辅助装置,冷冻循环所以,通过释放热量而达到降低水温的目的。水进入制冷机组后,制冷机组工作后吸收了大量的热量,必须由冷却循环水来为其降温。

空调系统的分类

空调系统的分类 空调系统的分类 一幢建筑的空调系统通常包括以下设备及其附件: 冷、热源设备——提供空调用冷、热源; 冷、热介质输送设备及管道——把冷、热介质输送到使用场所; 空气处理设备及输送设备及管道——对空气进行处理并运送至需空气调节的房间; 温、湿度等参数的控制设备及元器件。 根据以上设备的情况,可对空调系统进行一系列的分类。 一、按照处理空气所采用的冷、热介质来分类 ㈠中央空调系统 通过冷、热源设备提供满足要求的冷、热水并由水泵输送至各个空气处理设备中与空气进行交换后,把处理后的空气送至空气调节房间。简单的说,中央空调系统就是冷热源集中处理空调调节系统。 ㈡分散式系统 实际上已经不是空调设计中“系统”的概念,它是把冷热源设备、空气处理及起输送设备组合一体,直接设于空气调节房间内。其典型的例子就是直接蒸发式空调机组,如分体式空调机。㈢其他空调系统 既有中央空调的某些特点,又有分散式空调的某些特点,变冷媒流量空调系统和水源热泵系统等。 二、按冷、热介质的到达位置来分类 这里所提到的冷、热源介质,是指为空气处理所提供的冷、热源的种类而不包括被处理的空气本身。 ㈠全空气系统 冷、热介质不进入被空调房间而只进入空调机房,被空气调节房间的冷、热量全部由经过处理的冷、热空气负担,被空气调节房间内只有风道存在。 典型的例子是目前所常见的确一、二次回风空调系统。 ㈡气-水系统 空气与作为冷、热介质的水同时送进被空气调节房间,空气解决房间的通风换气或提供满足房间最小卫生要求的新风量,水则通过房间内的小型空气处理设备而承担房间的冷、热量及湿负荷。 ㈢直接蒸发式系统 利用冷媒直接与空气进行一次热交换,将使得在输送同样冷(热)量至同一地点时所用的能耗更少一些。其作用范围比中央空调系统小的多。 5.1 中央空调概念 空气调节,简称空调,就是把经过一定处理后的空气,以一定的方式送入室内,使室内空气的温度、湿度、清洁度和流动速度等控制在适当的范围内以满足生活舒适和生产工艺需要的一种专门技术。中央空调系统是由一台主机(或一套制冷系统或供风系统)通过风道送风或冷热水源带动多个未端的方式来达到室内空气调节的目的的空调系统。 5.2空调系统分类 空调根据不同的分类标准,可以分为如下几类: 5.2.1 按输送工作介质分类 5.2.1.1 全空气式空调系统

第六章 空调系统常见故障的处理方法

第六章:常见故障的处理方法 本章主要介绍检修空调的常规操作和常见故障处理方法 6.1检修空调的常规操作:抽真空、检漏、加冷冻油 6.1.1系统抽真空 汽车空调系统必须在内部真空、干燥、清洁环境下工作,因此系统的真空状况对空调机组正常工作是极其重要的。抽真空还可以间接了解系统是否泄漏。 操作步骤 1)连接真空泵:首先将歧管压力表的高、低压软管分别与空调系统高、低压管路相连,将中间维修软管与真空泵的歧管表接头连在一起。拧紧各个接头。 关闭歧管表高、低压手阀。 注意: 请您再检查一下各软管连接是否正确!真空泵的油位是否合适!选用真空泵时应明确真空泵所能达到的真空度和空调系统所要求的真空度是否相符!2)抽真空:开动真空泵,打开歧管压力表的高、低压手阀,(若接头上带有手阀,也要打开)。大约20min~40min后,在真空表上产生大于98kpa (740mmHg)的真空度。若达不到所需真空度,排除工具原因即可确认系统泄漏。若达到所需真空度,此时关闭歧管压力表的高、低压手阀,等待5~6分钟,若歧管表压力值有明显升高,则空调系统有泄漏,找出漏点并将其维修好,再重复上述工作;若歧管压力表压力值变化小于 3.4kPa(25.4mmHg),则表明系统无泄漏。抽真空结束后首先关闭歧管压力表的高、低压手阀,再关闭真空泵。并卸下中间软管以进行下步工作。

漏,应重点检查。本手册主要罗列了以下两种检漏方法: 1)洗洁精水检漏 将歧管压力表按要求与空调系统连接起来,把歧管压力表中间软管同氮气瓶相连,缓缓充入干燥氮气使系统压力达到1.0MPa,将洗洁精水均匀涂于各接头处,若接头处向外冒洗洁精水泡,说明该处泄漏,在接头泄漏处作好记号,然后检查下一个接头。检查完所有的接头后(请勿遗漏),对泄漏的接头进行修复。如果此时仍未能检查出泄漏处,可用R134a检漏仪进行检漏。 2)R134a检漏仪检漏 检漏前,先用歧管压力表向空调系统中充入0.5MPa氮气,再充入少量R134a气体。打开检漏仪,将检漏仪探头放置于被检测部位周围,缓缓移动。若检漏仪发出短促报警声,则说明该处泄漏,在该处作上记号,再检查下一个接头。要仔细检查请勿遗漏。若仍未能发现泄漏处,可以增加R134a的充注量,或向系统中补充一定量的氮气,增加系统中的压力,再用检漏仪检查直至无泄

图书馆空调系统

水源热泵系统设计说明书 1水源热泵中央空调系统特点 1.1简介 水源热泵中央空调系统的构思,最早是1961年由美国加州热泵公司提出的。实际上,它是以一个双管封闭的水系统连接建筑中全部水源热泵机组,从而构成一个中央空调系统。 地球表面浅层水源,如深度在1 000 m以内的地下水以及地表的河流、湖泊和海洋,吸收了大量的太阳辐射能量,从而使水源的温度稳定在一定的范围内(如湖南地区地下水温维持在15~20℃)。水源热泵机组工作原理就是采用地下水源作为蓄冷或蓄热体,在夏季将建筑物中的热量取出释放到水源中,由于水源温度低,所以可以高效地带走热量;在冬季通过载热媒介从地下水源取热,提高温度后,供给建筑物室内。采暖[1]。通常水源热泵消耗1 kW 的能量,用户可以得到4 kW以上的热量或冷量,机组性能系数COP高。水源热泵系统可同时实现供暖、制冷及供应生活热水,一机多用,具有较高的设备利用率。特别是对于同时有空调供冷、暖要求以及集中供应卫生热水的建筑物,有着明显的优势。 目前,水环热泵由于有一定的节能和节约机房面积的特点,在近几年有长足的发展。水环热泵的优点是:对于内区需要供冷,外区同时需要供热的大面积建筑可以同时实现制冷和制热,有热回收功能;其次是省去了冷热源机房,节省了初投资;且可以独立安装电表,便于分户计量。水环热泵机组较传统中央空调系统节能,节能率在17%以上[1]。然而,水环热泵应用于不同类型建筑时节能率不同。对于宾馆,负荷波动比较大,使用水环热泵空调系统,节能效果最为显著,节能率为26.20%;对于办公楼,建筑物空调负荷大都集中在40%~80%之间,传统中央空调系统在此负荷率段系统能效比较高,使用水环热泵空调系统节能效果没有宾馆那样显著。对于住宅楼,节能效果居于前二者之间。 1.2水环热泵系统的组成 水环热泵空调系统由四部分组成:室内水源热泵机组(水/空气热泵机组)、水循环环路、辅助设备(冷却塔、加热设备、蓄热装置)、新风与排风系统。

空调监控系统

空调监控系统 空调系统监控功能 智能大厦中的空调系统是指空调机组、新风机组,变风量机组,风机盘管等设备。其控制主要是指温、湿度调节、预定时间表和自动启停控制。如果大厦内的空调系统已经有很高的自动化控制时,也可以采用只监不控的方式。 空气处理机采用集中送风的控制方式,通过检测回风的温度、湿度、来决定是否对电动冷/热水阀和加湿阀进行调节。 空气处理机一般是夏季送冷风,冬季送暖风,春秋季节送新风。并通过检测回风的空气质量来决定是否调节风阀的开度。 (1)空气处理机组的监控 风机控制:采用定时程序控制,累计运行时间。

温度控制:夏季送冷风、冬季送暖风、春秋季节送新风。 湿度控制:根据回风湿度调节加湿阀流量开度,控制蒸汽送给量。 风阀控制:根据室外温度和回风中CO2的焓值,调整风阀开度。 联锁控制:风机启停和冷/热水电动阀、加湿阀、新风风阀、回风风阀实施联动。 参数监测:送风温度、湿度,回风温度、湿度,室内温度,室外温度,手动/自动转换,风机运行状态,电动水阀阀位反馈,加湿阀阀位反馈,过滤网压差开关,风机压差开关,防霜冻保护开关,室内空气质量(CO2)等。 报警功能:过滤网压差超限(过滤网堵塞)报警、风机故障报警、防霜冻低温报警、参数越限报警等。 显示打印:动态流程画面、数据查询、运行曲线、送风温湿度、回风温湿度、新风温湿度、阀位置显示、故障报表、数据报表。 (2)新风机组的监控 新风机组主要是用来给大楼内提供新风。它对房间的温度并不实施控制,新风机是采用定时送风的方式(属于开环控制),通常和末端风机盘管组合来完成大楼的空调控制。

(3)末端风机盘管控制系统 室内恒温器通过对房间的温度检测,控制冷水或热水电动阀的开启和关闭来改善房间温度。同时,设定风机在不同的速度下工作,也可以改善房间的温度。末端风机盘管和新风机组联合使用,不需要由DDC控制器参与对它的控制和调节。 制冷站系统监控系统 制冷站系统监控功能 制冷站的功能是为大楼的空调系统提供冷源,它由制冷机组、冷却水循环泵、冷却塔、冷冻水循环泵、补水泵及电动蝶阀等组成。制冷机组包括压缩机、冷凝器、蒸发器及其他辅助装置,冷冻循环水进入制冷机组后,通过释放热量而达到降低水温的目的。制冷机组工作

净化空调系统的验证及维护保养

2014-9-6 16:59 来自: 发布者: 蒲公英 尽管GMP规范在我国实施已近10年,但药厂仍有不少职工对净化空调的原理不甚了解,因此加强员工对此方面的学习是十分必要的,同时,对加强净化制度管理及节约运行成本都会带来好处。而在药品生产验证指南(2003)版中,净化空调系统(下简称为HVAC)纳入在厂房验证的范畴之中,所谓的HVAC系统是指具备供热、通风和空气调节的系统。 1HVAC系统的基本原理和处理方法 HVAC系统利用物理方法对空气进行的各种处理(如加热、加湿、干燥、冷却、净化等),而净化空调是要解决来自生产车间的内外干扰因素对室内空气的输送与分配所产生的矛盾。 空气的加热 一般都采用蒸汽和电加热的方式进行,蒸汽加热是利用散热片的加热方式,而电加热则主要用电热管或远红外管加热的方式。 空气的加湿 一般采用干蒸汽和喷淋水雾的方式进行。 空气的干燥 一般采用降温除湿和物理吸收的方式。降温除湿是在空调箱内利用表冷器冷却,使湿空气温度降到露点,并使水分析出由积水盘排出,达到除湿的要求;而物理吸收则主要利用吸湿剂(如硅胶、活性碳、氯化锂、氯化钙等)吸收水分达到干燥的要求。后者需要用再生的方法使吸收剂还原。 空气的冷却 大多数采用表冷器吸收热量而达到空气冷却的目的,冷媒是由冷水机组提供。常用的冷水机主要为容积式和吸收式,目前常用的容积式机组是活塞型和螺杆型,而吸收式机组以溴化锂机组为主要形式。 空气的净化 空气净化指通过过滤的方式使空气中的含尘量达到环境要求。目前常用的空气过滤器有3种类型:粘性填料过滤器、干式纤维过滤器、静电过滤器。因第1种和第3种在制药空调中极少运用暂不作介绍。现简单介绍干式纤维过滤器: (1)过滤器的材料与形式:过滤器的滤料有玻璃纤维、合成纤维、石棉纤维以及由这些纤维制成的滤纸和滤布,常用袋式和板式; (2)过滤器的滤尘原理:过滤器滤尘主要是通过拦截、惯性、扩散、重力和静电达到滤尘的目的; (3)空气过滤器的主要考核指标有4项:效率、阻力、容尘率和滤速:

图书馆空调系统说明

工程概况 本工程为广东工业大学图书馆(图文信息中心)工程。总建筑面积为47241m2(地上41083 m2,其中首层架空层4655 m2,地下6185 m2),建筑高度35.65m。地下为提存书库、学术报告厅、国际会议厅、后勤办公既其它设备用房;首层为人事、馆长、总务、消防控制室等办公用房;二层为目录检索、咖啡餐饮、展览厅、门厅等;三层为学生自修室、读者服务区;四层为报刊阅览室、大型多媒体阅览室等;五层为多媒体阅览室、检索、基本书库等;六层为参考工具书阅览区及基本书库等;七层为基本书库和办公用房等。 设计参数 1.室外计算参数: 根据广州大学城建筑设计通则,要求一般功能房间设夏季空调,冬季不设空调。夏季:空调计算干球温度33.5℃ 空调计算湿球温度27.7℃ 通风计算干球温度31℃ 空气调节日平均温度30.1℃ 大气压力1004.5hpa 主导风向东南平均风速 1.8m/s 2.夏季空调房间室内设计参数 房间名称温度 ℃相对湿度 % 新风量 m3/h 允许噪声级 dB(A) 气流平均速度 m/s 学生自修室26~28 ≤70 25 ≤45 ≤0.3 电子阅览室24~28 ≤70 25 ≤45 ≤0.3 基本书库26~28 ≤70 ≤0.3 展览厅26~28 ≤70 25 ≤40 ≤0.3 国际会议厅24~28 ≤70 25 ≤35 ≤0.3 学术报告厅24~28 ≤70 25 ≤35 ≤0.3 提存书库24~28 ≤70 ≤0.3 办公26~28 ≤70 25 ≤45 ≤0.3 目录厅、出纳厅24~28 ≤70 25 ≤45 ≤0.3 空气调节 1.冷源及冷负荷 冷源来自区域供冷系统冷冻水,本建筑内不另设冷冻机房。一次冷水为3/12.5℃(考虑温升,入口处按3.5/13.5℃设计),经板式交换器换成6.5/13.5℃的二次水供空调末端使用。本工程冷负荷为4817KW,空调面积为23003㎡,空调冷指标为180.1W/㎡。 2.空调方式及系统设置 本工程除地下室办公用房和首层的空调房间采用新风加风机盘管的空气-水系统外,其它空调房间均采用集中式空调系统。具体系统设置见表(二) 所有系统均采用顶送顶回的送风方式。 3.水系统 (1)冷冻水进入仅由分水组分为三支,一支供新风+风机盘管,一支供北向各全空气系统,另一支为南向各全空气系统。

办公楼中央空调设计方案

办公楼中央空调设计 方案 一、工程概述 本工程为办公楼中央空调系统。该办公室总建筑面积约为6050m2,空调使用面积约为4600m2.为了营造一个舒适、温馨、高质量、高品质、高品位的工作空间,给该建筑选择一套最实用、最完善、能将空气品质处理到最佳状态,使处于其中的人有身处大自然之清新感觉的空调系统,本着严谨、认真、诚恳的专业态度,根据建筑的使用情况,综合考虑业主的需要,参照业主的具体要求,依据国家暖通设计规范,进行了如下环保性、舒适性、实用性空调系统设计。 二、设计说明 1.设计原则: 我们主要依据国家规范、行业标准、品牌品质、舒适环保、经济实用、高效可靠、豪华美观、操作简便、维护便利的原则,提供本空调方案。 2.设计依据: (1)《户用和类似用途冷水热泵机组》国家标准(GB/T18430.2-200119-87)(2)《采暖通风与空气调节设计手册》(GB19-87) (3)《家用中央空调实用技术手册》(交通出版社) (4)空气调节的四度:温度、湿度、洁净度和风速 3.设计参数: (1)室外气象参数: 冬季:采暖(干球)温度-5℃

通风(干球)温度-1℃ 空调(干球)温度-7℃ 室外计算相对湿度60% 平均风速3.4m/s 最多风向及其频率N 11% 极端最低温度-17.9℃ 夏季:通风(干球)温度32℃ 空调(干球)温度35.6℃ 室外计算相对湿度76% 平均风速2.6m/s 最多风向及其频率S 11% 极端最高温度43℃ (2)空调室内设计参数 三、空调方案选择 1.空调系统的选择-大金中央空调 1)中央家调系统的分类及比较选择 a)风管机 机组新风供给和冬季加湿较容易实现。虽然室内机和风管占用一定的空间,对层高也有要求,但一开全开式,各空调房间安装空调控制开关,能单独控制温度。b)水冷机 各空调房间能够单独控制,运行费用低,不占用空间,各房间能单独控制,合适

001中央空调监控系统设计方案

中央空调监控系统设计方案 一、引言 楼宇自动化系统中中央空调子系统占有重要的地位,目前中央空调系统的自动化实现方式很多,有采用单片机,接口采用RS485,现场总线或者以太网,能实现中央空调的远程监控功能;还有采用PLC,比如西门子的S7-200实现数据的采集和监控。目前单片机种类很多,能实现本采集监控功能的芯片选择范围也较广,比如MEGA系列,freescale系列等,另外高端的芯片本身带有丰富的接口,实现更加方便,但是成本较高,另外基于PLC的中央空调监控系统成本瓶颈限制了其进一步的推广。所以开发一套低成本、高可靠性的中央空调远程监控系统是很有必要的。 中央空调监控系统是一套工业远程监控系统。利用此系统,可以通过电脑对中央空调的主机和管道系统的各类参数进行远程集中监控。中央空调监控系统包括:空调冷源监控、空调机组监控、新风机组监控、风机盘管监控、膨胀水箱高、低水位监测报警和屋顶排气风机、通风机控制等。 二、系统结构 本系统采用模块化可编程控制器(PLC)进行设计,使用人机界面进行集中操作,保证系统的安全、可靠、连续运行。整个监控系统由可编程控制器(PLC)、监控电脑和数据通讯网络(TCP/IP以太网)组成。 下图为中央空调监控系统结构示意图

图1 系统结构示意图 三、系统设计思路 目前的中央空调系统按输送介质主要有以下三类:空气,水和冷凝剂,所以相应的中央空调系统主要分为风管系统、冷热水系统和制冷剂系统。本方案主要适用对象是冷热水系统。冷热水系统分主机和风机盘管,主要工作原理是通过室外主机产生出空调的冷热水,由管道系统送至室内的各末端装置,在末端处冷热水与室内空气进行热量交换,产生冷热风,从而消除房间空调负荷。冷热水空调系统的末端通常都装有风机盘管,风机盘管的控制原理采用温控器加电动阀结构,如图1示。所以可以通过调节末端风机转速来调节送入室内的冷热量,由此可见,此种系统的特点是可以对各个末端(房间进行)单独的控制和调节。 室内温度可由设于每台风机盘管回水支管上与各房间内的温度传感器连锁的电动三通阀调节,亦可由风机盘管三速开关调节。

双机切换空调机房远程空调监控系统方案

机房远程空调监控系统方案 一、产品介绍 (2) 二、产品架构 (3) 三、技术亮点 (3) 四、空调多机切换器 (4) (1)、产品介绍: (4) (2)、主要功能: (4) 五、双机启动切换 (5) (1)、来电自启动功能: (5) (2)、定时切换功能: (5) (3)、高温同开/低温同关功能: (5) (3)、智能学习功能: (5) (4)、故障模式保护: (6) 六、系统主要的功能特点 (6) 1、在线检测: (6) 2、定时切换: (7) 3、温控切换: (7) 4、组合模式(温控+定时)切换: (7) 4、故障切换: (7) 5、维护设置功能: (7) 6、具有断电来电或异常停机自启动功能: (7) 7、联网功能报警 (7) 8、安装简便: (7) 9、优势 (8)

一、产品介绍 本系统通过多种先进技术的有机结合,实现了机房空调的远程监控,解决了机房空调的分布不合理,制冷温度设置随意、运行状况、用电量无法实时控制等现状,提高了工作效率和经济效益的同时为用户的决策提供依据,真正实现了机房空调集约化、精确化管理。 绝大多数机房都配有不间断电源UPS或电池组。这些UPS或电池组保证机房里面的计算机及网络、通讯等设备在外界电网断电时能正常运行二个小时以上。但一般情况下,空调机却没有这样“幸运”。一旦遇到停电,空调机即停止工作。即使在短时间内恢复供电,一般的空调机都不会自动启动。这时,机房的温度会逐步升高,如没有工作人员及时发现并立即处理的话,轻则导致昂贵的设备容易损坏,重则导致火患!——这是一个安全生产的大问题!!

二、产品架构 三、技术亮点 单片智能传感器技术 将传感器、AD转换器、可编程数值越限报警器和I2C总线串行接口集成在同一个芯片中。通过I2C总线地址选择端,实现数据接口访问。空调远程控制技术 远程空调控制器是带通讯接口的空调遥控器,监控系统与之通讯,可以获取现场温度,远程设置温度和工作模式,并实现远程开关机。该控制器具有自学习功能,通过配套软件学习空调遥控器的各种控制命令,因而适用于多种品牌多种型号的空调。 数据采集网关层技术 数据采集使用高信自主研发的基于工业级设计的智能网关,适应恶劣环境工作,抗潮湿、抗干扰,具备长时间无故障持续工作的特点,同

相关文档