数据中心机房精密空调专业知识培训

机房精密空调故障源分析和解决方案报告

前言: 机房精密空调一天二十四小时都在运行,一般机房精密空调的可能出现的故障可以分为五大体:加热故障,加湿故障、高压警报,低压警报和压缩机超载,下面本文总结机房精密空调故障源及解决方法。 1 机房精密空调常见故障及解决方法 1、系统中的制冷剂有泄漏; 解决方法:对系统重新检漏抽空及灌注氟里昂制冷剂。 2、低压保护器失灵造成控制精度不够; 解决方法:修理、更换低压压力控制器。 3、低压延时继电器调定不正确,或低压启动延时太短。

解决方法:重新调定低压延时时间 4、热力膨胀阀失灵或开启度小,引起供液不足; 解决方法:加大热力膨胀阀的开启度或更换膨胀阀。 5、风道系统发生故障,或风量不足,引起蒸发器冷量不能充分蒸发; 解决方法:检视风道系统情况,将风量调节到正常范围。 6、氟里昂制冷剂灌注量太少。 解决方法:向系统补充氟里昂制冷剂,使压力控制在60psig-70psig之间 7、ZR11M型涡旋压缩机热保护装置故障 解决方法:维修,更换压缩机热保护装置。 8、系统内处理不净,有脏或水份在某处引起堵塞或节流; 解决方法:对阻塞处进行清理,如干燥过滤器堵塞,应更换。 9、低压设定值不正确; 解决方法:重设低压保护值在60psig,30psig系列VI型在50psig,25psig系列V型在43psig,25psig并检查实际开停值;

2 机房精密空调故障综合问题 对于使用膨胀阀的制冷系统,回液与膨胀阀选型和使用不当密切相关。膨胀阀选型过大、过热度设定太小、感温包安装方法不正确或绝热包扎破损、膨胀阀失灵都可能造成回液,对于使用毛细管的小制冷系统而言,加液量过大会引起回液,蒸发器结霜严重或风扇故障时传热变差,未蒸发的液体会引起回液,冷库温度频繁波动也会引起膨胀阀反应失灵而引起回液。 对于回液较难避免的制冷系统,安装气液分离器和采用抽空停机(即停机前让压缩机抽干蒸发器中液态制冷剂)控制可以有效阻止或降低回液的危害。 (1)液击 1、为了保证压缩机的安全运转,防止产生液击现象,要求吸气温度比蒸发温度高一点,即应具有一定的过热度。过热度的大小可通过调节膨胀阀开启度来实现。

机房专用精密空调巡检及维护

机房专用精密空调巡检及维护 精密空调的构成除了前面介绍的压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器外,还包括:风机、空气过滤器、加湿器、加热器、排水器等,因此我们在日常的机房管理工作中对空调的管理和维护,主要是针对以上部件去维护的。下面是我们在日常工作中对计算机机房专用精密空调的一些维护经验和学习体会。 1、控制系统的维护 对空调系统的维护人员而言,在巡视时第一步就是看空调系统是否在正常运行,因此我们首先要做以下的一些工作。 1)从空调系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数是否正常; 2)如有报警的情况要检查报警记录,并分析报警原因; 3)检查温度、湿度传感器的工作状态是否正常; 4)对压缩机和加湿器的运行参数要做到心中有数,特别是在每天

早上的第一次巡检时,要把前一天晚上压缩机的运行参数和以前的同一时段的参数进行对比,看是否有大的变化,根据参数的变化可以判断计算机机房中的计算机设备运行状况是否有较大的变化,以便合理地调配空调系统的运行台次和调整空调的运行参数。当然,对目前而言有些比较老的空调系统还不能够读出这些参数,这就需要晚上值班的工作人员多观察和记录。 2、压缩机的巡回检查及维护 1)听—用听声音的方法,能较正确的判断出压缩机的运转情况。因为压缩机运转时,它的响声应是均匀而有节奏的。如果它的响声失去节奏声,而出现了不均匀噪音时,即表示压缩机的内部机件或气缸工作情况有了不正常的变化。 2)摸—用手摸的方法,可知其发热程度,能够大概判断是否在超过规定压力、规定温度的情况下运行压缩机。 3)看—主要是从视镜观察制冷剂的液面,看是否缺少制冷剂。 4)量—主要是测量在压缩机运行时的电流及吸、排气压力,能够比较准确判断压缩机的运行状况。

机房精密空调维保方案书

机房精密空调维保方案书 第一章:巡检服务内容描述 巡检设备及日常维护 我公司全年12次定期为用户提供全面的阶段性巡检、维护保养.我公司在接到用户设备故障通知30分钟内到达现场;2小时内解决问题,假如现场不能修复,给出解决方案,如有特殊情况将为用户提供书面报告说明情况。具体巡检内容包括: 1、控制系统:检查显示单元是否正常,各设置参数是否正确,查看历史报 警记录对报警内容进行分析消除隐患。 2、空气过滤器:检查空气过滤器,如需检查或更换则检查或更换空气过滤器。 3、加湿器 检查蒸汽加湿盘是否结垢,如结垢需拆下进行清洗; 检查维护漏水报警系统 检查加湿器接线是否松动?按标准紧固。 检验供排水管和补水阀是否有损伤痕迹? 检查加湿器程控系统编程内容是否符合现场要求。 4、外部冷凝器和干冷器: 检查冷凝器是否清洁,如需清洁需用专用的清洗工具清洗室外冷凝器。 风扇:检查风扇转动,有无异常噪声,运行电路是否正常。 检查室外冷凝器的电源开关,工作是否正常,绝缘是否可靠,电气接点 是否紧固。 检查压力继电器,对室外风机的控制是否与设置的一致并且根据当时的 具体工作环境调整压力断电器。 调速器(如果安装):检查调速器的工作状态,控制是否灵敏。 5、蒸发器:检查蒸发器是否清洁,如有污垢用药剂清洗,保证足够的热交 换量。 6、风机组件:检查风机马达运转是否正常,有无异常噪音,并且轴承有无 移动现象,如果移动超标,就要检查或更换轴承。对于由皮带传动的机 组,检查传动皮带,用手指拉紧时,是否可延长2cm;电机支架有无变 形。分机叶轮有无异物,转动是否顺畅,与轴的连接是否紧固。 7、电加热器:检查三级电加热器的各级加热电流及各电气接点是否正常。

机房精密空调的日常维护与主要故障管理方案计划

精密空调 日常维护管理与主要故障处理 一、前言 机房精密空调机广泛适用于计算机机房、程控交换机机房、卫星移动通讯站、大型医疗设备室、实验室、测试室、精密电子仪器生产车间等高精密环境,这样的环境对空气的温度、湿度、洁净度、气流分布等各项指标有很高的要求,必须由每年365天、每天24 小时安全可靠运行的专用机房精密空调设备来保障。 二、精密空调的结构及工作原理 精密空调主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器四大部件组成。 一般来说空调机的制冷过程为:压缩机将经过蒸发器后吸收了热能的制冷剂气体压缩成高压气体,然后送到室外机的冷凝器;冷凝器将高温高压气体的热能通过风扇向周围空气中释放,使高温高压的气体制冷剂重新凝结成液体,然后送到膨胀阀;膨胀阀将冷凝器管道送来的液体制冷剂降温后变成液、气混合态的制冷剂,然后送到蒸发器回路中去;蒸发器将液、气混合态的制冷剂通过吸收机房环境中的热量重新蒸发成气态制冷剂,然后又送回到压缩机,重复前面的过程。 精密空调的构成除了上面介绍的压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器外,还包括:风机、空气过滤器、干燥过滤器、加湿器、加热器、视液镜、储油罐、电磁阀等,因此我们在日常的机房管理工作中对精密空调的管理和维护,主要是针对以上部件去维护的。 三、精密空调的日常维护管理 1、控制系统的维护 对空调系统的维护人员而言,在巡视时第一步就是看空调系统是否在正常运行,因此我们首先要做以下的一些工作。 1)从空调系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数是否正常; 2)如有报警的情况要检查报警记录,并分析报警原因; 3)检查温度、湿度传感器的工作状态是否正常; 4)对压缩机和加湿器的运行参数要做到心中有数,特别是在每天早上的第一次巡检时,要把前一天晚上压缩机的运行参数和以前的同一时段的参数进行对比,看是否有大的变化,

机房精密空调项目设计方案

机房精密空调项目 方案书 海瑞弗空调设备(北京)有限公司 机房精密空调TADR0261方案 一、项目描述 中心机房空调项目:现有机房面积约为70m2,机房内机架柜现有8台,备用电源UPS功率20KVA。 二、选型描述 本空调项目是为了满足贵公司所提供的机房环境控制的技术要求,使机房环境温度稳定在夏季23℃±1℃,冬季20℃±1℃,变化率<5℃/h,相对湿度在45%~65%不结露,净化度≤100万级。 我们就根据机房制冷量360Kcal/h/m2进行制冷选型,60㎡的机房所需要的制冷量约为21600Kcal/h,即是。考虑到机房重要性及制冷冗余性,因此我们推荐使用1台海瑞弗TADR0261(制冷量为:)型下送风上回风恒温恒湿机房精密空调,下送风空调利用架空地板下面的空间进行送风,形成点对点的制冷方式,不容易形成送风死角。海瑞弗系列恒温恒湿机房精密空调能为贵单位机房提供恒温恒湿的机房环境。 海瑞弗机房精密空调有多种送回风形式空调可选择,我们会根据贵公司的具体要求及机房现场的实际条件,提供最合适的送、回风形式。 三、机房工程设计概述

数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本设计方案项目主要是机房精密空调。本设计方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。 设计原则 机房中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全、可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性: 采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。 安全可靠性: 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对数据中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的

精密空调维护保养方案

精密空调维护保养方案文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

精密空调维护保养方案精密空调的构成包括:压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器、风机、空气过滤器、加湿器、加热器、排水器等,因此我们在日常的机房管理工作中对空调的管理和维护,主要是针对以上部件去维护的。 信息中心机房精密空调维护保养分为日常巡检、月度维护保养、季度维护保养和年度运行报告等四部分,每一部分的维护范围都涵盖了所有项目的维护,但侧重点各不相同具体方案如下。 一、机房精密空调的维护常识(日常巡检) 日常巡检安排每周的周一早上和周五下班前及节假日放假前和收假上班的开始各一次。日常巡检主要从空调系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数是否正常。 1、控制系统的维护 对空调系统的维护人员而言,在巡视时第一步就是看空调系统是否在正常运行,因此我们首先要作以下的一些工作。 1)从空调系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数是否正常; 2)如有报警的情况要检查报警记录,并分析报警原因; 3)检查温度、湿度传感器的工作状态是否正常;

4)对压缩机和加湿器的运行参数要作到心中有数,特别是在没天早上的第一次巡检时,要把前一天晚上压缩机的运行参数和以前的同一时段的参数进行对比,看是否有大的变化,根据参数的变化可以判定计算机机房中的计算机设备运行状况是否有较大的变化,以便合理地调配空调系统的运行台次和调整空调的运行参数。 2、压缩机的巡回检查及维护 1)听―用听声音的方法,能较准确的判断出压缩机的运转情况。因为压缩机运转时,它的响声应是均匀而有节奏的。假如它的响声失去节奏声,而出现了不均匀噪音时,即表示压缩机的内部机件或气缸工作情况有了不正常的变化。 2)摸―用首摸的方法,可知其发热程度,能够大概判断是否在超过规定压力、规定温度的情况下运行压缩机。3)看―主要是从视镜观察制冷剂的液面,看是否缺少制冷剂。 4)量―主要是测量在压缩机运行时的电流及吸、排气压力,能够比较正确判断压缩机的运行状况。 当然对压缩机我们还需要检查高、低压保护开关、干燥过滤器等其他附件。 3、冷凝器的巡回检查及维护

机房精密空调解决方案

易事特机房精密空调 解决方案 广东易事特电源股份有限公司 2014年9月 一概述 (3) 二设计原则 (3) 三设计依据 (4) 四产品选型: (4) 4.1 工程简介 (4) 4.2 选型描述 (4) 五产品介绍: (6) 5.1机组结构组成 (6) 5.2 智能控制系统 (8) 5.3机组功能 (8) 5.4 设备配置列表 (9) 六机组安装 (10) 6.1 机组接收 (11) 6.2安装注意事项 (11) 6.3 机组外形尺寸 (11) 6.4安装室内机 (12) 6.4.1 场地选择 (12)

6.4.2 安装要求 (12) 6.4.3 机架安装 (12) 6.5 风冷冷凝器安装 (13) 6.5.1 场地选择 (13) 6.5.2 安装要求 (14) 6.5.3 冷凝器支架安装 (15) 6.6制冷系统连接 (15) 6.6.1 管路布置 (15) 七精密空调日常维护管理 (16) 7.1 精密空调维护管理要求 (16) 7.1.1 通信机房环境要求 (16) 7.1.2 空调技术要求: (16) 7.2 精密空调设备维护细则 (16) 7.2.1 空气处理机的维护 (16) 7.2.2 风冷冷凝器的维护 (17) 7.2.3 制冷部分的维护 (17) 7.2.4 加湿器部分的维修 (17) 7.2.5 冷却系统的维护 (17) 7.2.6 电气控制部分的维护 (17) 八服务承诺 (18) 8.1、服务体系架构 (18) 8.2、售后服务简要说明 (18)

一概述 精密的环境控制对计算机的运行非常重要,因此对机房的环境要求非常严格,这是为舒适性而设计的民用空调无法达到的,主要表现在以下四个方面: 温度控制:服务器及交换机工作时产生大量热量,其密度是普通办公室的6~10倍。为了保证计算机设备能够发挥最佳功效,机房温度最佳控制范围为22℃±1℃。这就要求空调机组一定要有足够的制冷能力和及时的反应调控能力,以应对温度急剧变化。 湿度控制:在机房中,过高或过低的湿度都会对计算机造成破坏。过高的湿度会使空气中的水分在计算机内凝结产生冷凝水,致使主机硬件短路或损坏。而湿度过低时,机房内会产生静电,造IT 设备无法运行甚至死机。 风量/洁净度控制:服务器及交换机工作时产生大量的显热,为了能迅速地排除这些热量,要求空调具有足够大的冷却循环风量和足够远的送风距离。同时,机房对空气洁净度的严格需求要求空调机组应提供相当于30次/小时换气次数的风量,以便对空气进行过滤。 全年运行:一般民用空调(制冷运行)只用于夏季,而且每天只工作8h~10h。但是机房空调需要全年365天、每天24小时不停地运转,甚至在冬季室外环境下都需正常制冷运行。 二设计原则 机房的主设备间原则上尽可能按《电子信息系统机房设计规范》(GB50174—2008)规定的机房标准进行设计和建设,个别环节因客观条件不允许而不能完全达到标准要求的,按实际情况设计。 鉴于机房严格的温湿度等环境要求和24小时不间断的持续运行能力要求,本方案推荐选用机房专用恒温恒湿风冷精密空调。精密空调系统是一个以微处理器控制为基础的空调系统,具有精确制冷、加热加湿、自动故障报警监测、来电自重启(避免因多个单元同时启动时引起的浪涌)、高效过滤等特点,同时有比普通空调长得多的平均无故障时间(MTBF),能为机房微电子设备提供一个长期温湿度相对恒定,空气清洁、稳定可靠的运行环境。

艾默生机房精密空调的重点日常维护修订稿

艾默生机房精密空调的 重点日常维护 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】

艾默生机房精密空调的重点日常维护 时间:2012-06-20 17:02来源:未知作者:zx点击:1563次 一、的结构及工作原理 精密主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器组成。 一般来说空调机的制冷过程为:压缩机将经过蒸发器后吸收了热能的制冷剂气体压缩成高压气体,然后送到室外机的冷凝器;冷凝器将高温高压气体的热能通过风扇向周围空气中释放,使高温高压的气体制冷剂重新凝结成液体,然后送到膨胀阀;膨胀阀将冷凝器管道送来的液体制冷剂降温后变成液、气混合态的制冷剂,然后送到蒸发器回路中去;蒸发器将液、气混合态的制冷剂通过吸收机房环境中的热量重新蒸发成气态制冷剂,然后又送回到压缩机,重复前面的过程。 二、计算机机房中选用精密专用空调的原因 1、温度、湿度控制对计算机机房的重要性

在计算机机房中的设备是由大量的微电子、精密机械设备等组成,而这些设备使用了大量的易受温度、湿度影响的电子元器件、机械构件及材料。温度对计算机的电子元器件、绝缘材料以及记录介质都有较大的影响;如对半导体元器件而言,室温在规定范围内每增加10℃,其可靠性就会降低约25%;而对电容器,温度每增加10℃,其使用时间将下降50%;绝缘材料对温度同样敏感,温度过高,印刷电路板的结构强度会变弱,温度过低,绝缘材料会变脆,同样会使结构强度变弱;对记录介质而言,温度过高或过低都会导致数据的丢失或存取故障。 湿度对计算机设备的影响也同样明显,当相对湿度较高时,水蒸汽在电子元器件或电介质材料表面形成水膜,容易引起电子元器件之间出现形成通路;当相对湿度过低时;容易产生较高的静电电压,试验表明:在计算机机房中,如相对湿度为30%,静电电压可达5000V,相对湿度为20%,静电电压可达10000V,相对湿度为5%时,静电电压可达20000V,而高达上万伏的静电电压对计算机设备的影响是显而易见的。 2、与舒适性空调的区别 1)传统的舒适性空调主要是针对家庭、办公场所、宾馆、商场等场所设计的,主要对象是人,送风量小,在制冷的同时也在除湿;因此舒适性空调对计算机机房来说将会使机房内湿度过低,从而使计算机设备内部的电子元器件表面累积静

机房精密空调概述

机房精密空调概述目录 一、空调基本原理 二、机房精密空调特点 三、机房精密空调基本系统构成 四、机房精密空调的类型 五、机房精密空调送风方式 六、机房精密空调的主要指标 七、机房热负荷的估算 八、常用单位换算表

一、空调基本原理 1.热力学基本定律 1.1热力学第一定律 能量即不能消灭,也不能创生,它只能从一种形式转变为另一种形式,这是大家熟知的能量守恒和转换定律。这个定律应用在热和功之间的转换时,就称为热力学第一定律。 空调的制冷并不是真正制造出了冷量,只是把热量进行了转移。 1.2热力学第二定律是说明热量传递规律的一条定律。即热量能自动地从高温物体向低温物体传递,而不能自动地从低温物体向高温物体传递。 所谓热量不能自动从低温物体传向高温物体,?其含意是不能直接传递,必顺借助某种循环动作的机器,消耗一定的电能或机械能,使热量间接地从低温物体传向高温物体。制冷设备就是在消耗一定外功的条件下,利用制冷剂的状态变化,而将热量由低温物体传向高温物体中去,从而达到制冷目的。 2. 蒸发、沸腾和冷凝 物体由液态变为气态的过程叫气化。气化有两种方式,即蒸发和沸腾。 2.1蒸发 在任何温度下,液体表面发生的气化现象叫蒸发。液体的温度越高,表面越大,蒸发进行得越快。 2.2沸腾 对液体加热,当液体达到一定温度时(例如水烧开时),液体内部便产生大量气泡,气泡上升到液面破裂而放出大量蒸气,这种在液体表面和内部同时进行的剧烈气化的现象叫沸腾。液体沸腾时的温度叫沸点。在相同压力下,各种液体的沸点是不同的。?如在一个大气压下,水的沸点为100℃,制冷剂R22的沸点为-40℃。对同一液体来说,压力减小,沸点降低。 2.3蒸发与沸腾的区别 ⑴在一定压力下,蒸发可以在任何温度下进行,而沸腾只能在一定温度下发生。 ⑵蒸发是液体表面的气化,?而沸腾是液体表面和内部同时气化。制冷剂在蒸发器内吸收了被冷却物体的热量后,由液态气化为蒸气,这个过程是沸腾。当蒸发器内压力一定时,制冷剂的气化温度就是其对应的沸点。在制冷技术中,习惯上称为蒸发温度。 2.4冷凝 物质从气态变为液态的现象,称为冷凝或液化。气体的冷凝或液化过程,一般为放热

精密空调维保方案

阳江市社保局机房空调 维 护 保 养 方 案 项目名称:机房精密空调日常运行维护 维保单位:阳江市福晖电器服务有限公司 负责人: 联络电话: 日期:

目录 一、机房空调保养维护重要性 (3) 二、维保期限、维保实施及收费标准 (4) 4(一)维保期限 ............................................................................ 4(二)维保实施 ............................................................................ 4(三)收费标准 ............................................................................ 4 三、维保项目内容 .............................................................................. 四、响应时间及承诺 (7) 五、机房空调抢修应急预案 (8)

一、机房空调保养维护重要性 机房恒温恒湿空调对于维持机房设备的寿命起着极其重要的作用,机房设备最佳的工作环境为:温度22℃-24℃;湿度45%-60%。机房设备对机房环境要求很高,不仅有严格的温、湿度要求,对洁净度要求也比较高。 温度的要求:目前大多数机房设备的冷却主要靠空气对流换热的方式将设备 内产生的热量带出,因此空调系统温、湿度的变化,将对机房设备的工作造成影响。 湿度的要求:高相对湿度将在元器件表面形成水膜破坏其绝缘性,使磁性材料磁导率下降;而低相对湿度所形成的静电积累会造成通信设备工作失误;相对湿度的变化还会使纸媒体的尺寸和强度变化,因此对电信机房的相对湿度也有较严格的要求。 温湿度不但影响电子产品运行的可靠性和寿命,而且关系到机房工作人员的健康和工作的效率。 洁净度的要求:灰尘会使电信设备的运行出现故障、缩短使用寿命。 机房中的计算机和程控机房中大多数设备为计算机系统和交换机系统等电 子设备。为确保在机房空调发生突发故障时,能够及时、迅速、高效、有序地处理故障,保证电信机房内各电子系统稳定、安全、可靠地工作,减少故障,延长 使用寿命,提高工作效率,最大程度降低电信机房的经济损失。结合机房空调常见故障和维护总则特制定本应急预案。 机房空调清洗保养的好处:保障机房设备处于最合适的温度和湿度环境下工作、减少事故发生、改善热交换效果、保护空调设备、延长使用寿命、为用户节 约维修费。

精密空调的组成和工作基础学习知识原理

精密空调的组成和工作原理 一、蒸气压缩式制冷原理 蒸气制冷是利用某些低沸点的液态制冷剂在不同压力下汽化时吸热的性质来实现人工制冷的。 在制冷技术中,蒸发是指液态制冷剂达到沸腾时变成气态的过程。液态变成气态必须从外界吸收热能才能实现,因此是吸热过程,液态制冷剂蒸发汽化时的温度叫做蒸发温度,凝结是指蒸汽冷却到等于或低于饱和温度,使蒸汽转化为液态。 在日常生活中,我们能够观察到许多蒸发吸热的现象。比如,我们在身上擦一些酒精,酒精很快蒸发,这时我们感到擦酒精部分反应很凉。又如常用的制冷剂氟利昂R-22液体喷洒在物体上时,我们会看到物体表面很快结上一层白霜,这是因为R-22的液体喷到物体表面立即吸热,使物体表面温度迅速下降(当然这是不实用的制冷方法,因为制冷剂R-22不能回收和循环使用)。 蒸气压缩式制冷是利用液态制冷剂汽化时吸热,蒸汽凝结时放热的原理进行制冷的。 二、制冷循环 压缩机是保证制冷的动力,利用压缩机增加系统内制冷剂的压力,使制冷剂在制冷系统内循环,达到制冷目的。开始压缩机吸入蒸发制冷后的低温低压制冷剂气体,然后压缩成高温高压气体送冷凝器;高压高温气体经冷凝器冷却后使气体冷凝变为常

温高压液体;当常温高压液体流入热力膨胀阀,经节流成低温低压的湿蒸气,流入蒸发器,从周围物体吸热,经过风道系统使空调房间温度冷却下来,蒸发后的制冷剂回到压缩机中,又重复下一个制冷循环,从而实现制冷目的。 三、制冷剂在制冷系统中状态 从压缩机出口经冷凝器到膨胀阀前这一段称为制冷系统高压侧;这一段的压力等于冷凝温度下制冷剂的饱和压力。高压侧的特点是:制冷剂向周围环境放热被冷凝为液体,制冷剂流出冷凝器时,温度降低变为过冷液体。 从膨胀阀出口到进入压缩机的回气这一段称为制冷系统的低压侧,其压力等蒸发器内蒸发温度的饱和压力。制冷剂的低压侧段先呈湿蒸气状态,在蒸发器内吸热后制冷剂由湿蒸气逐渐变为汽态制冷剂。到了蒸发器的出口,制冷剂的温度回升为过热气体状态。过冷液态制冷剂通过膨胀阀时,由于节流作用,由高压降低到低压(但不消耗功、外界没有热交换);同时有少部分液态制冷剂汽化,温度随之降低,这种低压低温制冷剂进入蒸发器后蒸发(汽化)吸热。低温低压的气态制冷剂被吸入压缩机,并通过压缩机进入下一个制冷循环。 四、制冷量

机房精密空调故障源分析与解决方案

机房精密空调故障源分析与解决方案

前言: 机房精密空调一天二十四小时都在运行,一般机房精密空调的可能出现的故障能够分为五大致:加热故障,加湿故障、高压警报,低压警报和压缩机超载,下面本文总结机房精密空调故障源及解决方法。 对于回液较难避免的制冷系统,安装气液分离器和采用抽空停机(即停机前让压缩机抽干蒸发器中液态制冷剂)控制能够有效阻止或降低回液的危害。 (1)液击 1、为了保证压缩机的安全运转,防止产生液击现象,要求吸气温

机房专用精密空调和普通空调及区别

机房专用精密空调和普通空调的区别 ⑴、舒适性空调的显热比低 1Kg的水从30℃加热到80℃,水吸热了209.38kj(50kal) 物体吸热或放热后,只改变物体的温度,而不改变物体的相态,这种热量称显热。是物质分子运动的能量,它可以通过温度计进行测量。 对某个房间来说,显热比即该房间的热负荷中显热负荷占总热负荷的大小。 1Kg的水从100℃改变成100℃的水蒸气需吸热了2257.3kj 物体吸热或放热时,只改变物体的状态,而不改变物体的温度,这种热量称潜热。是物质分子分离或重组放出(吸收)的能量,它不能通过温度计进行测量。 电子计算机房均属高发热机房,一般发热量约在230-350W/m2(200-300Kcal/ m2/h),在这类机房中几乎无潜热源,所以产生潜热量很小,显热比相当高,这就需要及时地、大量地排出显热,精密空调大风量、小焓差的设计思想正是顺应了这种特殊要求,由于风量大、焓差小,它的主要能量被用来制冷,排除显热,而不是去湿,它的显热能量约占总能量的90%以上,而一般舒适性空调的显热能量只占总能量的60-70%,由此可见,舒适性空调去除显热的能力只是精密空调的70%左右,如果要去除同等能量的显热,就必须配用更大能量档次的空调设备,才能满足要求,但随着制冷能力的加大,湿度的下降也在所难免,为维持恒温恒湿要求,还必须另外补充加湿

装置,这样对节约能源是非常不利的。

⑵、普通空调不能满足机房对风量及换气次数的要求 电子计算机房的单位容积发热量很大,随着科学技术的不断进步,各种精密电子设备愈来愈趋于小型化,各类电子元器件的紧密排布,对散热效果提出了越来越高的要求,为了保证电子元件的及时排出显热及整个机房的温度梯度变化率≤1℃/10分钟,这就对空调机的风量及换气循环次数提出了严格要求,以目前使用较多的3万大卡左右能量的空调为例,作为精密空调它的风量应该≥10000m3/h,换气次数≥30次/h,而一般舒适性空调的风量只有6000-6500 m3/h,换气次数只能达到10次/h,远远不能满足机房的要求。 ⑶、普通空调不能满足机房对湿度的要求 相对湿度对机房的影响也是一个不容忽视的问题,高湿度可使设备的表面结露而出现凝结水,影响电器元件的绝缘性能,以及设备的正常使用,低湿度会产生不同电位元件之间放静电,这种静电压可达几万伏,足以使电器元件受到致命伤害。精密空调的湿度控制系统由分辨率极高的微处理控制器来控制,控制方式已由过去的P(比例)+I(积分)控制升级到P(比例)+I(积分)+D(微分)控制,可由用户自行选择的电极式锅炉加湿器和远红外加湿器,为精密控制机房的湿度控制提供了可靠的保证,而一般舒适性空无法进行湿度控制。既没有加湿设备,也无法有效除湿。。 ⑷、精密空调满足机房不允停机的特点

XXX项目机房空调维保服务

机房空调维保服务 投标人资质要求1.本次招标要求投标人在中国境内注册具有企业法人资格或其他组织,注册资金不低于500万元(人民币),财务、资金状况良好,能够承担项目实施过程中相应的风险。 2.提供营业执照(非三证合一的,还需提供国税登记证、地税登记证、组织机构代码证)、开户许可证。 3. 提供投标代理人授权委托书原件(并加盖公章)、身份证复印件 *4.投标商需要出具空调设备制造厂商服务授权 需 求内容1、精密空调保修保养; 7. 通过运维不可发生因机房运维管理不当(或不及时)导致的各类事故; 具体技术要求一、总体要求 1、本项目为机房精密空调VIP服务采购项目。 2、维护合同期内,对于本用户需求包含但不限以下所列维护设备提供整机维修和系统维护服 务,不得再收取人工、部件等任何其它费用。 3、所有设备保修服务方式均为中标方上门保修,即由维护工程师到设备使用现场进行维修,由 此产生的一切费用(交通,差旅,备件,耗材等)均由中标方承担,中标方不得收取人工、部件等费用。 4、维保期以一年(365个自然日)为分周期,以双方签订维保服务合同时间起计算。 5、本项目服务期限为1年,投标人以一年服务期进行测算报价。

二、机房空调维保清单及需求 1、机房维保设备清单如下。 位置序号设备名称型号规格单位 品牌数 量 备注 1 机房专用空调 P3090F 套 Emerson 2 一年维保服务2 机房专用空调 SDC3100F 套 Emerson 1 一年维保服务 2、上述设备配件需要提供原厂配件保修服务,并提供原厂备件。 3、故障处理响应要求:电话响应(0.5小时╳365天╳24小时/天);现场服务(7天/周╳24小时/天);应急响应(2小时到达)。 *4、例行检查及维修保养:每月对机房内空调进行一次定期检查、维护、清洁,对相关空调及环境例行保养,对有潜在问题的空调进行维修保养,保证机房设备在良好状态下运行,提供巡检报告,同时满足设备的硬件维修和软件升级需求。 *5、维护整改咨询服务:协助客户提供现场整改方案建议和后期技术指导。 *6、培训服务:根据客户需求提供机房内的简单应急处理或机房内空调的操作培训。 *7、应急措施:免费提供机房空调本身及安装工程维修处理。 三、精密空调维护详细要求 CRAC服务方式: A、在合同规定的保修期内每季度进行一次全面的保养维护检查; B、为保障维保时间要求,应设专门备件仓库,确保维护和维修所需的备件。 C、紧急故障的维修工作时间为全天7*24小时服务(包括节假日)。 D、针对CRAC空调的特殊需求: SDC3100:滤网32块/年/台,P3090F:12块/年/台;

机房精密空调方案及现场施工组织方案

精密空调机房专用空调技术方案 设计时间: 2010年11月22日 机房精密空调方案

机房工程设计概述 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。 本方案项目主要是精密空调。本方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。 设计原则 机房中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全、靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性: 采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。 安全可靠性: 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对数据中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 灵活性与可扩展性: 中心机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。 标准化:

机房精密空调项目设计方案精编WORD版

机房精密空调项目设计 方案精编W O R D版 IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】

机房精密空调项目 方案书 海瑞弗空调设备(北京)有限公司 机房精密空调TADR0261方案 一、项目描述 中心机房空调项目:现有机房面积约为70m2,机房内机架柜现有8台,备用电源UPS功率20KVA。 二、选型描述 本空调项目是为了满足贵公司所提供的机房环境控制的技术要求,使机房环境温度稳定在夏季23℃±1℃,冬季20℃±1℃,变化率<5℃/h,相对湿度在45%~65%不结露,净化度≤100万级。 我们就根据机房制冷量360Kcal/h/m2进行制冷选型,60㎡的机房所需要的制冷量约为21600Kcal/h,即是25.1KW。考虑到机房重要性及制冷冗余性,因此我们推荐使用1台海瑞弗TADR0261(制冷量为:26.8KW)型下送风上回风恒温恒湿机房精密空调,下送风空调利用架空地板下面的空间进行送风,形成点对点的制冷方式,不容易形成送风死角。海瑞弗系列恒温恒湿机房精密空调能为贵单位机房提供恒温恒湿的机房环境。 海瑞弗机房精密空调有多种送回风形式空调可选择,我们会根据贵公司的具体要求及机房现场的实际条件,提供最合适的送、回风形式。

三、机房工程设计概述 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。 2.1 设计原则 机房中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全、可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性: 采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。

机房用机密空调与不用精密空调的差别

机房用机密空调与不用精密空调的差别 前言: 最近这几年,野外机房、网管中心、移动基站、小型计算机室等,出现快速增长的趋势,机房的建造也出现了涣散式小型机房,但是,小型机房的开展并没有相应地带来面向这一环境的制冷体系完全变革,以前的小型机房制冷一直是一般舒适型空调大行其道,如今小型机房陆陆续续的开始使用机房精密空调。 小型机房为什么也在逐渐使用机房精密空调? 据相关数据统计,国内每年大约新建机房10万个,其间80%归于面积小于100平米的中、小型机房,而这些机房绝大多数运用的是一般的舒适性空调,机房不能运用普通的空调,因为普通空调的主要仅仅为用户供给适合的温度,湿度不能操控,机房里边的电子设备通常主要有、服务器、交换机、光端机等计算机设备以及不间断电源UPS等,这些设备会以传热、对流、辐射的方式向机房内发出热量,这些热量仅形成机房内温度的升高,

假如机房里的湿度过湿或者过于枯燥,对于机房的电子设备的影响极为晦气,机房内设备散热归于稳态热源,全年不间断运转,这就需求有一套不间断的空调确保体系,在空调设备的电源供应方面也有较高的要求,不只需求有双路市电互投,并且关于确保重要核算机设备的空调体系还应有发电机组做后备电源,所以一定要装置精密空调,为机房供给一个恒温恒湿的环境。除了恒温恒湿以外,机房需求运用精密空调的因素还有: 原因一:牢靠性高 (1)操控体系的功用与空调体系的全体功用密切相关,高度精密的操控体系可以确保机房空调的牢靠性 不少机房专用空调机出产企业都专门开宣布一系列的操控器作为空调体系的组成部分,选用电子操控器或微机操控现已非常遍及,有些企业现已把模糊操控技能应用在计算机房专用空调体系中。比方可以记载各首要部件的运转时间,并进行故障诊断; 管理人员还可以设置参数主动保护,即使停电也可以保存运转参数和告警记载,体系可以贮存30条前史告警信息,此外,优异的人机交互界面,可以使管理人员方便快捷地将体系的功用发挥到最佳。

机房精密空调维保方案之欧阳光明创编

机房精密空调维保项目 欧阳光明(2021.03.07) 方案书 一、设备所在地: 北京市亦庄经济开发区 二、主要维保设备: 室内机:P3080FARMS1R 1台 室外机:LSF52 2台 短信告警器 1套 三、维保时限: 自签订合同起一年 四、维保内容: 精密空调维保服务,包括: 1、提供4次全面检修维护,并提供空调巡检服务报告。春秋两季定期保养,不定期巡检及7*24小时应急维修服务。 2、提供4次清洗室外冷凝器散热翅片,4次清洗室内加湿水盘及给排水通路。 3、每季度更换空调过滤网。 4、节假日前夕,根据情况进行空调巡检。 5、定期检查空氟利昂压力,及时加氟。 6、空调发生故障,维保商负责免费维修,如需更换配件由用户提

供(易损件除外,易损件包括:过滤网、氟利昂、风机皮带)。五、维保内容及周期表 维保内容及周期表 序号维护项目维护内容周期 1 控制系统检查报警器声、光告警,接触器、熔断器是否正常 3月检查所有电器触点和电气元件 检查空调系统的各项功能及参数是否正常 检查温度、湿度传感器的工作状态是否正常 测量电机负载电流、压缩机电流、风机电流是否正常 检查水浸情况、水浸告警系统是否正常 2 压缩机部分检测压缩机表面温度有无过冷、过热现象 3月测试高低压保护装置 压缩机运行声音是否正常 测试压缩机运行电流及吸、排气压力 3 室外冷凝器检查风机的转动、轴承、底座、电机等 3月清洁或更换过滤器 检查和清洁翅片 检查冷凝器固定是否有松动 检查冷媒管线有无破损及保温情况 检查冷凝器工作时的工作电流是否正常 清洁设备表面 测试风机工作电流,检查风扇调速状况、风扇支座 检查电机轴承 检查、清洁风扇 检查、清洁冷凝器翅片 4 加湿器部分检查加湿器远红外管是否正常 3月保持加湿水盘的清洁,清除水垢 检查上水和排水电磁阀的工作情况是否正常 检查给、排水路是否畅通 检查加湿器负荷电流和加湿器控制运行情况

机房精密空调方案

精密空调 机房专用空调技术方案设计时间: 2010年11月22日

机房精密空调方案 机房工程设计概述 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。 1.1 设计原则 机房中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全、靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则:实用性和先进性: 采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。 标准化: 在中心机房系统结构设计,基于国际标准和国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准,坚持统一规范的原则,从而为未来的业务发展,设备增容奠定基础。 可管理性: 由于中心机房,具有一定复杂性,随着业务的不断发展,管理的任务必定会日益繁重。所以在数据中心的设计中,必须建立一套全面、完善的机房管理和监控系统。所选用的设备应具有智能化,可管理的功能,同时采用先进的管理监控系统设备及软件,实现先进的集中管理监控,实时监控、监测整个电脑机房的运行状况,实时灯光、语音报警,实时事件记录,这样可以迅速确定故障,提高的运行性能、可靠性,简化机房管理人员的维护工作,从而为其数据中心机房安全、可靠的运行提供最有力的保障。 1.2工程和设备的技术标准 严格参照的基本文件 ISO,IEEE,IETF等 数据中心机房的系统需求