文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 浅谈一般建筑物的防雷设计

浅谈一般建筑物的防雷设计

浅谈一般建筑物的防雷设计
浅谈一般建筑物的防雷设计

文章编号:100926825(2006)1520040203

浅谈一般建筑物的防雷设计

收稿日期:2006202208

作者简介:杨彩芳(19752),女,助工,中南大学土建学院,湖南长沙 410075

杨彩芳

摘 要:介绍了防雷设计的原则,从接闪器的选择和布置、引下线的布置、均压等电位联结、接地方式的布置等方面探讨

了一般建筑物的防雷设计,以保证建筑物的安全。关键词:防雷设计,接闪器,接地方式,建筑物中图分类号:T U972.8文献标识码:A

随着人们生活水平的日益提高,智能建筑中的信息传送和交

流更加频繁。建筑物内的计算机、通信设备和自动控制系统,由于其灵敏度高、耐压值低等原因而容易受到感应雷电的侵袭。微电子设备一旦遭受雷电的浪涌过压和操作过电压等侵袭时,将受其干扰的同时遭遇破坏的几率也就会大大增加,其后果可能会使整个系统的运行瘫痪和损坏,严重时还可造成巨大的经济损失甚至人身伤害。因此保护建筑物及建筑物内部的人员、设备不受雷电损害的根本办法是保证建筑物具有一套完善的防雷设施。而一套完善的防雷设施必须包含接闪、分流、屏蔽、均压、接地和布线这六项技术要素。因此,下面首先介绍防雷设计的原则,然后再从接闪、分流、屏蔽、均压、接地和布线这六项技术要素方面对防雷设计进行探讨。

1 防雷设计的原则

现在,对于所要设计的工程项目是否需要设置防雷装置,应该根据本地区的年平均雷暴日和建筑物的长、宽、高的几何形状等因素综合考虑,其计算公式如下:

N =0.015nk (L +5h )(b +5h )10-b

(1)其中,N 为年计算雷击次数,当N ≥0.01时,建筑物应划为工业第三类或民用第二类建筑物;n 为年平均雷电暴日,根据当地气象台、站资料确定;L 为建筑物的长,m ;b 为建筑物的宽,m ;考虑,以表达出商品的价值,并产生强烈的广告效应,招徕更多顾客。3)服务性。即为顾客提供各种服务,诸如公务洽谈、购物迎送、修理配换、住宿餐饮、理发美容等各种服务项目。4)休闲性。为顾客提供观赏、休息、娱乐、健身、运动、展览及表演等休闲方面的活动项目,以适应现代都市中顾客消费心理的新变化。5)文化性。既是商业营销活动开展的空间,也是大众文化传播的场所,进行任何意义上的商业营销活动,均能表现出一种独特的商业文化特色,也正是这种商业文化特色形成了现代都市文化的一道独特的风景线。

3 商业建筑室内设计的特征

正由于现代城市商业环境具有这样一些功能特征,故其室内设计的特征主要表现在以下几方面:

1)应以人———顾客的消费需求为中心展开设计,以功能性为原则,在设计中除需妥善的处理好建筑内外空间环境的比例、尺度与组合外,还需考虑商业活动的时代特征及顾客的购物心理与行为;根据不同的商业环境合理进行功能布局、流线安排、空间组合、界面处理,搭配商业环境的色彩,合理组织使用材料,解决好室内通风、采光、照明等技术问题,以适应现代商业环境功能上的各种需求。这个特征是在设计中首先必须把握的。2)现代商业环境的功能是处于多样化的进程中,因而需要注意对设计趋势的引导。3)应努力追求有个性、特色及文化意蕴的商业环境的塑造,并将其作为设计的最终目标。如何能够在其中找到符合人们

心理需要的设计形式,这就要有文化的观念,这里蕴含着无穷无尽的设计主题。随着现代商业空间由经济主导型向着生活环境主导型的过渡,人们期望能在精神方面获得更高层次的享受。因此,现代商业环境除了满足顾客日益增长的物资需求外,在审美、艺术和精神上更需要有鲜明的个性和特点。4)设计者需要不断更新观念,以超前的眼光和设计理念来引导现代城市商业环境的最新潮流。

商业环境设计的总体趋势是向着多元化的方向发展。环境格调的高低雅俗,不仅体现出设计师的审美情趣,也成为商业文化及城市文化内涵与精神品位的重要反映。作为市场经济大潮中的中国设计师来说,理应提高自身专业素质和艺术修养,不仅要从商业环境设计意识方面去探索与思考,还必须从整个商业文化品位的高度去考虑问题,这样才能成为现代城市商业文化与空间环境的自觉塑造者。参考文献:

[1]刘光觉.现代建筑理论[M].北京:中国建筑工业出版社,1999.16217.

[2]来增祥.室内设计原理[M].北京:中国建筑工业出版社,2000.23224.

[3]高祥生,过伟敏.室内设计师手册[M].北京:中国建筑工业出版社,2001.48249.

[4]万秀敏.室内空间和环境设计[J ].山西建筑,2004,30(8):627.

R esearch on indoor environmental space design of commercial buildings

DING H ong 2yan

Abstract :From five aspects :humanization ,totalization ,standardization ,pers onalization and m odernization the changes of environmental space of commer 2cial buildings are introduced.According to the functional characteristics of indoor environment of commercial buildings interior design is introduced in or 2der to create pleasurable living environment.

K ey w ords :commercial building ,interior environmental ,space design

?

04?第32卷第15期2006年8月 山西建筑SHANXI ARCHITECT URE

V ol.32N o.15Aug. 2006

h 为建筑物的高,m ;k 为校正系数,在一般情况下取1,在下列情

况下取1.5~2。

1)位于旷野孤立的建筑物或金属屋面的砖木结构建筑物;2)位于河边、湖边、山坡下或山地中土壤电阻率较小处,地下水露头处,土山顶部,山谷风口等处的建筑物,以及特别潮湿的建筑物;3)建筑群中高于旷野的建筑物。

经过上述公式计算,当N ≥0.01时,应考虑设计防雷装置。

2 接闪器的选择和布置

接闪器应由下列的一种或多种组成:1)独立避雷针;2)架空

避雷线或架空避雷网;3)直接装设在建筑物上的避雷针、避雷带或避雷网。对于第一类防雷建筑物应采取装设独立避雷针或架空避雷线(网)的防雷措施,避雷针的保护范围应采取滚球法来计算确定。对于第二、三类防雷建筑物直接装设避雷带(网)即可达到防直击雷要求。

独立避雷针适用于保护较低矮的库房和厂房,特别适用于那些要求防雷导线与建筑物内各种金属及管线隔离的场合。过去曾用保护角表示避雷针的保护范围,保护角的做法忽略了雷击距离对避雷针保护范围的影响。在一定雷击距离时的避雷针高度不同,其保护角度是不同的。较低避雷针的保护角较大,高架避雷针的保护角较小。按滚球法计算避雷针的保护范围时,可以明显地发现这个问题。建筑物上设置长针结构的避雷针不美观,消耗钢材较多,增加建筑物造价。

钢筋混凝土建筑物一般无须安装特殊的接闪器,因为它本身就有较好的防雷性能,而且接闪器再好,如不整体考虑其他因素是解决不了内部防雷的。在这种建筑物的顶部及其边缘处装设避雷带、网是为了保护建筑物的表层不被击坏。对屋顶上部的机电设备和出气管等应做短针、避雷带或避雷网对其进行保护。

在设计中还应注意避雷网的重要性,建筑物防雷设施中的避雷网格是指在建筑物的天面,用导体联结成一个网状的雷电保护装置。《建筑物防雷设计规范》规定,第一类防雷建筑物的网格不大于5m ×5m 或6m ×4m ;第二类防雷建筑物的网格不大于10m ×10m 或12m ×8m ;第三类防雷建筑物的网格不大于20m ×20m 或24m ×16m 。当该建筑物内具有较多的弱电子设备时,为了达到最大的电磁屏蔽目的,建筑物天面上的避雷网格应按小于5m ×5m 布设,当然天面上安装的避雷网格越小越好。

3 引下线的布置

《建筑物防雷设计规范》规定第一类、第二类、第三类防雷建筑物的引下线间距不大于12m ,18m ,25m 。雷电流通过引下线入地,当引下线数量较多且间距较小时,雷电流在局部区域分布也较均匀,引下线上电压降减小,反击危险也相应减小。从法拉第笼的观点看,网格尺寸和引下线间距越小,对雷电感应的屏蔽越好,局部区域电位分布较均匀。当该建筑物内具有较多的弱电子设备时(智能大厦),按照建筑物的柱距(一般均为6m ),沿建筑物的外围,每隔6m 处设置引下线,每层圈梁钢筋(均压环)与所有引下线焊接,这样,建筑物天面上的避雷网格、引下线、基础接地体三者就可形成一个效果良好的法拉第笼。此外,引下线与各楼层的等电位联结母线相联,可减少室内金属物体间的电位差,避免发生反击。

4 均压和等电位联结

为保证建筑物内部不产生反击和危险的接触电压、跨步电压,应使建筑物的地面、各金属管线、墙板等同处于一个电位。为此,在防雷电气设计时,应在建筑物各楼层的适当位置预留与房

屋防雷装置相连的等电位联结板。在《建筑物防雷设计规范》中

的第6.1.4条就明确规定:在工程设计阶段不知道信息系统的规模和具体位置的情况下,若预计将来会有信息系统时,应在设计时将建筑物的金属支撑物、金属框架或钢筋混凝土的钢筋等自然构件、金属管道、配电的保护接地等与防雷装置组成一个共用接地系统,并应在一些适当的地方预埋等电位联结板。

5 合理的屏蔽措施

建筑物中做屏蔽的主要目的是对微电子设备的防护。雷电的电磁辐射可以影响到1km 以外的微电子设备,沿电气线路传播雷电波的影响更强更远。所以不论是本建筑物遭到雷击,还是远处的建筑物或空中发生雷击,都会产生雷电电磁脉冲损坏建筑物。因此,对有大量重要微电子设备的房间要采取屏蔽措施,使仪器处于无干扰的环境中。屏蔽的有效性不仅与房间加装的屏蔽网和仪器金属外壳———屏蔽体本身有关,还与微电子设备的电源线和信号线接口处的防过电压、等电位联结和接地等措施有关。

6 接地方式的选择和布置

接地装置的优劣不仅与接地电阻值有关,还与接地方式有

关。周圈式接地方式优于独立式接地方式[1]。周圈式接地的冲击阻抗小于独立式接地的冲击阻抗,并有利于改善建筑物内的地电位分布,减少跨步电压。此外,周圈式接地体便于与各种入户金属管道相连,并可利用自然接地体降低综合接地电阻。所以,建筑物的防雷接地应以周圈式接地为优选方案。

防雷接地应尽量利用自然接地体作为防雷接地,有条件的应利用建筑物的基础(高层建筑物的桩基础、箱形基础等)作接地装置,这些基础连成的接地网有较大的电容,其冲击阻抗是很小的。规范中规定利用建筑物基础钢筋作接地装置的条件是以硅酸盐为基料的水泥和周围土壤的含水率不低于4%。其含水率达不到4%的地区,则应该补做接地装置。有的地区水位虽高,但基础包裹在防水层(如油毡)内,这样的基础也不能作为接地装置。

为了防止雷击电压对微电子设备产生反击,要求建筑物的防雷地与其他接地专用接地体之间必须保持足够的距离,但是在工程设计中根本无法做到满足安全距离的要求,即使是当时设计符合要求,但是随着社会的发展、建筑物的增加,这样的安全距离还是无法满足要求。并且独立接地系统存在许多缺陷,因为独立接地系统根本无法真正实现与其他接地系统的安全隔离作用,此外从独立接地体到设备之间连接线的阻抗过大,经计算,一根长度为30m ,截面积为25mm 2的铜导线,频率为1MH z 时,其阻抗约为346Ω。设置共用接地,即建筑物防雷接地、通信系统的直流接地、计算机网络的逻辑接地与电源的工作接地、安全接地等共用一个接地装置[3]。在防雷设计和施工时,在建筑物各楼层设备安装位置设置接地预留端子或接地地板,进行总等电位联结和局部等电位联结。

7 合理布线

为达到防雷的目的,建筑物内非防雷系统的各种电气线路宜采用铁管穿线,因为铁管的屏蔽效果最好,防止反击事故的能力强,适用于各种建筑结构。垂直敷设的金属管线和金属槽敷线的干线宜集中于建筑物的中心部位,如电梯井的侧旁等部位。穿线铁管和线槽都应与各楼层的等电位联结板和接地母线相联结,以达到良好的屏蔽效果。进线与建筑物防雷有着密切的关系,在雷害事故中有一半的事故是经进线传入室内的。所以,进线保护是建筑物防雷的重要组成部分。

总之,除严格执行现行国家规范外,建筑物防雷设计还应着

?

14? 第32卷第15期2006年8月

杨彩芳:浅谈一般建筑物的防雷设计

?结构?抗震?

文章编号:100926825(2006)1520042202

钢管混凝土结构的发展与研究综述

收稿日期:2006202208

作者简介:尉 龙(19792),男,北京科技大学土木与环境工程学院硕士研究生,北京 100083

曹敬晓(19792),女,助工,河北省第二建筑工程公司,河北石家庄 050000石新伟(19782),男,北京科技大学硕士研究生,北京 100083

尉 龙 曹敬晓 石新伟

摘 要:根据钢管混凝土的研究,论述了钢管混凝土结构的发展状况、钢管混凝土构件的受力性能及其有关计算理论,并

探讨了钢管混凝土有待深入研究的问题。关键词:钢管混凝土,承载能力,受力性能中图分类号:T U392.3文献标识码:A

引言

钢管混凝土(concrete 2flied steel tube )是指在钢管中填充混凝

土而形成的构件,按截面形式的不同,可以分为圆钢管混凝土,方形、矩形和多边形截面钢管混凝土等,其中圆形截面和矩形截面钢管混凝土结构应用较为广泛。钢管混凝土利用钢管和混凝土两种材料在受力过程中的相互作用,即钢管对其核心混凝土的约束作用,使混凝土处于复杂的应力状态之下,不但提高了混凝土的抗压强度,而且还使其塑性和韧性性能得到改善。混凝土塑性、韧性的改善使本属于脆性的材料转变为塑性材料,而且避免和延缓钢管过早地发生局部屈曲,从而提高了结构的可靠度、强度,又节省了材料,降低了造价。

总之,通过钢管和混凝土组合而成为钢管混凝土,不仅可以弥补两种材料各自的缺点,而且还能充分发挥二者的优点。

1 钢管混凝土的发展

在我国,最早开展对钢管混凝土基本理论研究的是中国科学

院哈尔滨土木建筑研究所[2]。此后,国内的哈尔滨建筑大学、中国科学研究院、北京地下铁道工程局及电力工业部电力研究所等单位都先后对基本构件的设计方法、节点构造和施工技术等开展了比较系统的研究,取得了可喜的成果。这些成果已在圆形钢管混凝土柱的研究中领先于国际水平,并大致形成三个理论体系,集中反映在蒋家奋和汤关祚编写的《三向应力混凝土》、蔡绍怀编著的《钢管混凝土结构的计算与应用》和钟善桐编著的《钢管混凝土结构》这三本书中。目前,钢—混凝土组合结构(含钢管混凝土)已列为国家科技成果重点推广项目,为进一步在实际工程中推广应用钢管混凝土创造了条件。

随着我国钢管混凝土结构的科学研究和工程应用取得的令人瞩目的成就,一些钢管混凝土结构的设计规程也相继颁布实施,其中包括:国家建筑材料局JC J 01289,中国工程建设标准化协会CECS 28∶90(1992)[1],原能源部电力规划局D LG J 291,国家经济贸易委员D L 5085/T 21999,中国人民解放军总后勤部G JB414222000(2001)等。这些标准、规范对于钢管混凝土结构的发展有着重要的意义。

2 钢管混凝土理论及受力性能的研究2.1 钢管混凝土统一理论

[3]

组成钢管混凝土的钢管和混凝土在受力过程中的相互作用是形成钢管混凝土具有一系列优越的力学性能的关键。也正是由于对这种相互作用的研究出发点不同,形成了不同的研究方法,其区别在于如何估算钢管和混凝土之间相互约束而产生的“效应”。这种效应的存在,形成了钢管混凝土构件的固有特性,从而导致了其力学性能的复杂性。1993年,钟善桐教授总结、归纳并提出了“钢管混凝土统一理论”,其含义是:把钢管混凝土视为统一体,一种新的组合材料,用组合性能指标计算其承载力和变形。它的性能变化是随着材料的物理参数、构件的几何参数、截面型式和应力状态的改变而改变,这一变化是连续的、相关的、统一的。

2.2 钢管混凝土的静力性能

重考虑接闪功能、分流影响、均衡电位、屏蔽作用、接地效果和综合布线等重要因素。建筑物防雷是一个系统工程,只有按防雷规程整体地做好各项防雷要素的配合,才能发挥良好的防雷作用。参考文献:

[1]杨少杰.雷达站建筑物主体结构及接地技术研究[J ].广东气

象,2000(sup ):70271.

[2]王时煦.建筑物防雷综述Ⅰ[J ].建筑电气,1996,15(4):29230.[3]王时煦.建筑物防雷综述Ⅱ[J ].建筑电气,1997,16(1):42244.[4]王时煦,马宏达.建筑物防雷及其经验[J ].建筑电气,1994,13

(3):80281.

Lighting protection design of general buildings

YANG C ai 2fang

Abstract :The principle of lighting protection design is introduced.From the selection and setting of lighting arrester ,down lead setting ,equal potential connection ,earth connection ways and other aspects the lighting protection design of general buildings is discussed in order to protect the safety of build 2ings.

K ey w ords :lighting protection design ,lighting arrester ,earth connection way ,building

?

24?第32卷第15期2006年8月 山西建筑SHANXI ARCHITECT URE

V ol.32N o.15Aug. 2006

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 UDC 中华人民共和国国家标准GB P GB50057-2010 建筑物防雷设计规范 Design code for protection of Structures against lightning 2010-11-03 发布 2011-10-01实施 中华人民共和国住房和城乡建设部 联合发布中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中华人民共和国国家标准 建筑物防雷设计规范 Design code for protection of Structures against lightningGB 50057-2010 主编部门:中国机械工业联合会 批准部门:中华人民共和国建设部 执行日期:2011年10月1日 2011 北京

中华人民共和国住房和城乡建设部公告 第824号住房和城乡建设部 关于发布国家标准《建筑物防雷设计规范》的公告 现批准《建筑物防雷设计规范》为国家标准,编号为 GB 50057 —2010,自 2011年 10月 1日起实施。其中,第 3.0.2、3.0.3、3.0.4、4.1.1、4.1.2、 4.2.1(2、3)、4.2.3(1、2)、4.2.4(8)、4.3.3、4.3.5(6)、4.3.8(4、5)、4.4.3、4.5.8、 6.1.2条(款)为强制性条文,必须严格执行。原《建筑物防雷设计规范》 GB 50057—94(2000年版)同时废止。 中华人民共和国住房和城乡建设部 二 O一0年十一月三日

前言 本规范是根据中华人民共和国建设部于 2005年 3月 30日以建标函[2005]84号“关 于印发《2005年工程建设标准规范制订、修订计划(第一批)》的通知”的要求,由中 国中元国际工程公司会同相关单位对《建筑物防雷设计规范》GB50057 -95(2000年版) 修订而成的。 本规范修订的主要内容为: 1.增加了术语一章; 2.变更防接触电压和防跨步电压的措施; 3.补充外部防雷装置采用不同金属物的要求; 4.修改防侧击的规定; 5.详细规定电气系统和电子系统选用电涌保护器的要求; 6.简化了雷击大地的年平均密度计算公式,并相应调整了预计雷击次数判定建筑物的防雷分类的数值。 7.部分条款作了更具体的要求。 本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中国机械工业联合会负责日常管理,由中国中元国际工程公司负责具体技术内容的解释。本规范在执行过程中,请各单位结合工程实践,认真总结经验,注意积累资料,如发现需要修改或补充之处,请将意见和建议反馈给中国中元国际工程公司(地址:北京市海淀区西三环北路 5号,邮编 100089)。 本规范组织单位、主编单位、参编单位和主要起草人: 组织单位:中国机械工业勘察设计协会 主编单位:中国中元国际工程公司 参编单位:五洲工程设计研究院 中国气象学会雷电防护委员会 北京市避雷装置安全检测中心 中国石化工程建设公司 中国建筑设计研究院 主要起草人:林维勇黄友根焦兴学陶战驹王素英杨少杰宋平健黄旭张文才徐辉 本规范主要审查人员:张力欣王厚余丁杰方磊欧清礼尹君平 王云福关象石杨维林

新建建筑物防雷设计审核、验收和施工要求

新建建筑物防雷设计审核、验收和施工要求 1 防雷设计审核 1.1 应提供的资料(防雷设计图纸一式两份,审核合格后一份退回建设单位,一份留防雷所验收存档) 1.1.1 防雷设计说明(包括分类依据及设计方案); 1.1.2 基础防雷平面图; 1.1.3 天面防雷平面图; 1.1.4 高层建筑物防雷均压环设计图; 1.1.5 立面图; 1.1.6 防雷设施施工大样图; 1.1.7 规划报建审核书、施工资质证书(复印件) 1.2 上述设计资料若属分段设计,办理防雷设计审核时,必须提交设计说明、基础防雷平面图,并保证按施工进度提前补交相应的图纸。 1.3 经审核合格后,凭市防雷设施检测所签发的《广东省防雷设施设计审核书》到建设行政主管部门办理建筑施工许可证。 2 工程验收 2.1 隐蔽部分的验收 为保障建筑物防雷设施施工质量,在以下环节必须通知市防雷设施检测所到现场进行检测、验收。施工过程应作好隐蔽工程施工记录(一式三份),验收合格后才能进入下一道工序。 2.1.1 桩筋与承台钢筋焊接完成并在浇注混凝土之前; 2.1.2 完成承台浇注,焊接完地梁钢筋时; 2.1.3 有裙楼的建筑物,裙楼顶防雷设施施工完毕时; 2.1.4 完成层板浇注,开始驳接柱钢筋时; 2.1.5 每次均压环焊接完成时; 2.1.6 转换层防雷设施施工完毕时; 2.1.7 最顶层绑扎板筋,焊接完天面避雷网格时; 2.1.8 焊接完天面避雷带、避雷针时(暗装的,应在封装之前); 2.1.9 均压环与外墙金属门窗或玻璃幕墙等大的金属物体相连接完尚未填封时; 2.1.10 对已发出整改通知的,在整改完毕后; 2.2 工程总验收 2.2.1 防雷工程竣工后,建设单位或施工单位应提前一天通知市防雷设施检测所进行综合检测、验收。若验收合格,领取《广东省防雷设施合格证》;若不合格,限期整改。 2.2.2 建设单位持《广东省防雷设施合格证》到有关部门办理建筑工程综合验收手续。 3 注意事项 3.1 GB50057-94《建筑物防雷设计规范》是强制性国家标准,新建建筑物的防雷设计、施工均必须按此规定严格执行。下列行为可导致建筑物防雷能力先天不足,留下永久性的雷击隐患:

钢结构建筑物的防雷装置设计

编号:AQ-JS-05849 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 钢结构建筑物的防雷装置设计Design of lightning protection device for steel structure buildings

钢结构建筑物的防雷装置设计 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 1、引言 钢结构是由钢板,热轧型钢和冷加工成型的薄壁型钢制造而成。 具有:材料强度高,钢材质量轻;韧性,塑性好;材质均匀;制造 简单,施工周期短;密封性好等特点。而且造型美观大方,建设周 期短,因而得到广泛的应用于机场、展览馆、体育馆、各类工业厂 房、大型超市等,由于钢结构独特的建筑体系,使得此类建筑和普 通砖混结构、框架结构建筑物的防雷装置设计有较大的差异。下面 就本人通过对钢结构建筑物的防雷装置设计和竣工验收的实际经验 总结,对钢结构建筑物防雷装置设计作一个初步的探讨。 首先,我们先分析一下综合防雷设计的要素,建筑物的综合防 雷装置设计总的来讲可分为两部分:外部防雷和内部防雷。外部防 雷措施包括:接闪器(针、网、带和线)、引下线、屏蔽和共用接 地系统,内部防雷措施包括:共用接地系统、屏蔽(隔离)、等电

位连接、合理布线和安装浪涌保护器(SPD)。钢结构建筑物作为现代建筑物的一种新型建筑,它的防雷装置设计也离不开这个范围,同时又有着其特殊的地方,下面就钢结构建筑物防雷的不同点加以探讨。 2、钢结构建筑物的外部防雷 2.1接闪器 首先应根据建筑物的使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,并认真调查该位置的地理、地质、气象环境和雷电活动规律来确定该建筑物为第几类防雷建筑物,再选择用何种接闪器。由于钢结构建筑物的金属屋面更容易引起雷击,所以在设计时,应根据防雷类别考虑在屋面上安装何种接闪器。传统建筑物的避雷方式是采用富兰克林常规避雷导体或避雷地结合避雷网,但是金属屋面的金属板较薄,无法安装高大沉重的传统避雷针,其次从闪电理论来讲,云地闪电与人类关系最密切,它是雷雨云中荷电中心对大地的脉冲放电过程,该过程除存在光导、回击主要脉冲放电过程外,还存在一系列其他脉冲放电过程,回击的特点是峰值电流高,放电时间短,

建筑电气 防雷设计

建筑电气防雷设计 1. 泰州附近农村一幢小三层住宅楼,由于没有防雷设施,人站在用铝合金窗封闭的二层阳台上,打雷时被雷击死。如按计算N值,肯定不要求设防雷设施。这种情况如何处理? 答:可见《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)第1.0.1条的条文说明:“有人认为,建筑物安装防雷装置后就万无一失了。从经济观点出发,要达到这点是太浪费了,因此,特指出‘或减少’,已示不是万无一失。因此按照本规范设计的防雷装置的防雷安全度不是100%。” 对于设计人员来说,只要N值计算无误,准确地划分了防雷类别,各项措施符合规范要求,则对个案的特殊情况就没有责任了。 2. 110kV、220kV变电所的防雷类别如何确定? 答:110kV、220kV变电所的防雷类别按电力行业设计规范进行划分。 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)第1.0.2条:“本规范适用于新建建筑物的防雷设计。本规范不适用于天线塔、共用天线电视接收系统、油罐、化工户外装置的防雷设计。” 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)的指定对象很明确,是建筑物(含构筑物)。对于网架等户外装置,可见电力行业和化工行业设计规范。 3. 未注明年预计雷击次数N值,定为第二类、第三类防雷建筑物,但图内已按二类、三类设计,算不算违反强制性条文或强制性标准? 答:《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)(2004年版)第2.0.1条的条文说明:“本规范对第一类防雷建筑物和第二、第三类的部分(如爆炸危险环境、文物)仍沿用以往的做法,不考虑以危险度作为分类的基础。对于第二、三类中一些难于确定的建筑物则根据危险度这一基础来划分。对危险度的分析,见本规范第2.0.3条的说明。” 所以,应以定性分析的方法来确定防雷类别,无法定性时,则应以定量计算N值的方法来确定防雷类别。 据此可知,施工图设计说明中应有N值,图纸中具体做法应符合规范对各类防雷建筑物的具体要求。 审图工作中已发现:(1)不注明N值;(2)防雷类别标定混乱,二类定成三类,三类定成二类;将“类”写成“级”等;(3)不管应是何类别,都按二类设计。 《建筑工程设计文件编制深度规定》(2003年版)中规定,随图说明可包括:防雷类别和采取的防雷措施。可以明确地说:文字说明中应明确防雷类别,计算结果,送审图纸中应有计算书,图纸上各种措施要符合规范要求。 没有年预计雷击次数,怎么能确定是二类或是三类呢?审核人怎么能判断对错呢? 4. 相当多的普通工程设计,把年预计雷击次数小于0.06次/a也按三类防雷建筑物进行设防,这是否违反《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)(2004年版)第2.0.4条规定? 答:原则性地讲属超标设计,没有必要,可以不做。但《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)第6.1.3条规定:在设有信息系统的建筑物需防雷击电磁脉冲的情况下,当该建筑物没有装设防直击雷装置和不处于其它建筑物或物体的保护范围内时,宜按第三类防雷建筑物采取防直击雷的防雷措施。(“信息系统”的定义见附表N:建筑物内许多类型的电子装置,包括计算机、通信设备、控制装置等的统称。“电子信息系统”的定义也可见《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2004)第2.0.1条) 5. 单支避雷针保护建筑物,当针高超过滚球半径h r时的保护范围计算方法(作图法)如何进行?避雷针设于屋顶时,针高h应从地坪起计算还是从屋顶平面起计算? 答:单支避雷针保护范围见《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)附录四中的(1)条。当针高大于滚球半径时,其保护范围见附录四中的(2)条。 问题可能是建筑物高度超过滚球半径时,要采取哪些措施?见天的屋面由接闪器保护,高度超过滚球半径的部分应有防侧击雷保护措施(见第3.3.10条、第3.4.10条、第3.2.4条等)。 屋顶避雷针保护范围见《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)附录四中的(7)条.

古建筑物防雷设计方案

XXX寺古建筑物防雷设计方案 河南扬博防雷科技有限公司 1

一、古建筑物现场概述 XXX属北温带大陆性气候,日照充足,昼夜温差大。全年日照数2808小时,年最高气温达40摄氏度,最低气温为-20摄氏度,年均温9.5摄氏度,年均降水量460毫米,年平均蒸发量1025毫米,蒸发量大于降水量,雨量集中在每年的7、8、9月份。冬春季节多风,最大风速7.2米/秒,风向多北西。结冰期从11月开始,翌年3月解冻,冰期约5个月。冻土深度0.5--0.8米。无霜期平均202天。文物馆为歇山式仿古建筑,长米,宽米,高米。主体是XX结构,屋顶上层坡,下部坡,全部用琉璃瓦勾彻,金碧辉煌,雄伟壮观。主殿两侧,东西长米,宽米。文物馆主殿高大并且没有雷电防护措施。整体防雷在不破坏整体美观并安全、经济的原则下进行设计。本案结合贵方实际情况对寺内文物作详尽设计。 二、古建筑物防雷设计依据及设计方案 ●GB50057-1994 《建筑物防雷设计规范》(2010年版) ●GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 ●GA267-2000 《计算机信息系统雷电电磁脉冲安全防护规范》 ●IEC 61024 《建筑物防雷》 ●GB50165-92 (摘要)《古建筑木结构维护与加固技术规范》 ●GB/T 50314-2000《智能建筑设计标准》 ●YD/T926-1~3(2000)《大楼综合布线总规范》 ●GB/T50311-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 ●GB2887—89 《计算机场地安全要求》 依据中国气象局第11号令《防雷装置设计审核和竣工验收规定》、符合《气象法》、《防雷减灾管理办法》、《省气象条例》、《省防雷减灾实施办法》和《市人 2

建筑物防雷系统(论文)

一般建筑物防雷系统简介 葛振雄 2005-05 一般建筑物防雷是指当发生雷雨时,通过建筑物的防雷防护装置将雷云的电荷安全泄放到大地中去,从而使建筑物免受雷击。因此建筑物防雷主要是防外部直击雷,本文仅探讨建筑物外部防直击系统。建筑物防雷防护装置及防雷系统由接闪器(避雷针)、引下线、接地网等有机组成。缺一不可。下面分别对以上三个主要因素的相关技术及安装进行描述。 本部分的内容提要是: (1)接闪器:避雷针、避雷线、避雷带、避雷网,避雷带和避雷网的结构设计, 接闪器的选择和布置 (2) 引下线 (3)接地装置:人工接地体,建筑物基础 接闪器 一、直接截受雷击,以及用作接闪的器具、金属构件和金属屋面等,称之为接闪器。功能是把接引来的雷电流,通过引下线和接地装置因如大地中泄放,保护建筑物免受雷害。从公元1753年,富兰克林发明了避雷针以来,避雷针作为接闪器唯一的形式,延续了上百年的历史,从十九世纪以后,逐渐有出现了避雷线、避雷带和避雷网。其分类如下:避雷针、避雷线、避雷带、避雷网, 下面逐一介绍。 避雷针 尖端放电 由物理学可知,通常物体内部的正电荷和负电荷是相等的,所以从整体来看不显示带电现象。当某一物体所具有的正、负电荷不相等时,这个物体就显示带电的特性。当物体内部的正电荷多于负电荷时,物体带正电,反之带负电。由于电荷都有异性相吸、同性相斥的特性,所以带电物体中的同性电荷总是受到相互排斥电场力的作用。以图中带尖锋的金属球为例,假如金属球上带负电(同样也可以理解带上正电),由于电荷同性相斥的作用,电子总是分布到金属球的最外层表面,并且容易逃离金属球。球的尖锋部分,电子受到同性电荷往外排斥力最强,最容易被排斥离开金属球,这就是通常说的“尖端放电”。

建筑物防雷设计规范(GB50057-94)

建筑物防雷设计规范(GB50057-94) https://www.wendangku.net/doc/bb14478451.html, 发布时间:2004-7-20 点击数:9381 中华人民共和国国家标准建筑物防雷设计规范(GB50057-94) 第一章总则 第1.0.1条为使建筑物(含构筑物,下同)防雷设计因地制宜地采取防雷指施,防止或减少雷击建筑物所发生的人身伤亡和文物、财产损失,做到安全可靠、技术先进、经济合理,制定本规范。 第1.0.2条本规范适用于新建建筑物的防雷设计。 本规范不适用于天线塔、共用天线电视接收系统、油罐、化工户外装置的防雷设计。 第1.0.3条建筑物防雷设计,应在认真调查地理、地质、土壤、气象、环境等条件和雷电活动规律以及被保护物的特点等的基础上,详细研究防雷装置的形式及其布置。 第1.0.4条建筑物防雷设计除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准和规范的规定。 第二章建筑物的防雷分类 第2.0.1条建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类。 策2.0.2条遇下列情况之一时,应划为第一类防雷建筑物: 一、凡制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。

二、具有0区或10区爆炸危险环境的建筑物。 三、具有1区爆炸危险环境的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。 第2.0.3条遇下列情况之一时,应划为第二类防雷建筑物: 一、国家级重点文物保护的建筑物。 二、国家级的会堂、办公建筑物、大型展览和博览建筑物、大型火车站、国宾馆、国家级档案馆、大型城市的重要给水水泵房等特别重要的建筑物。 三、国家级计算中心、国际通讯枢纽等对国民经济有重要意义且装有大量电子没备的建筑物。 四、制造、使用或贮存爆炸物质的建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。 五、具有1区爆炸危险环境的建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。 六、具有2区或11区爆炸危险环境的建筑物。 七、工业企业内有爆炸危险的露天钢质封闭气罐。 八、预计雷击次数大于0.06次/a的部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物。 九、预计雷击次数大于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物。注,预计雷击次数应按本规范附录一计算; 第2.0。4条遇下列情况之一时,应划为第三类防雷建筑物

建筑物防雷设计规范GB完整版

建筑物防雷设计规范G B

《建筑物防雷设计规范》G B50057-2010 UDC 中华人民共和国国家标准GB P GB50057-2010 建筑物防雷设计规范 Design code for protection of Structures against lightning 2010-11-03 发布 2011-10-01实施 中华人民共和国住房和城乡建设部 联合发布 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中华人民共和国国家标准 建筑物防雷设计规范 Design code for protection of Structures against lightningGB 50057-2010 主编部门:中国机械工业联合会 批准部门:中华人民共和国建设部 执行日期:2011年10月1日 2011 北京

中华人民共和国住房和城乡建设部公告 第824号住房和城乡建设部 关于发布国家标准《建筑物防雷设计规范》的公告 现批准《建筑物防雷设计规范》为国家标准,编号为 GB 50057 —2010,自 2011年 10月 1日起实施。其中,第 3.0.2、、、、、、3)、、2)、、、、、5)、、、条(款)为强制性条文,必须严格执行。原《建筑物防雷设计规范》 GB 50057—94(2000年版)同时废止。 中华人民共和国住房和城乡建设部 二 O一0年十一月三日

前言 本规范是根据中华人民共和国建设部于 2005年 3月 30日以建标函[2005]84号 “关于印发《2005年工程建设标准规范制订、修订计划(第一批)》的通知”的要求, 由中国中元国际工程公司会同相关单位对《建筑物防雷设计规范》GB50057 -95(2000年版)修订而成的。 本规范修订的主要内容为: 1.增加了术语一章; 2.变更防接触电压和防跨步电压的措施; 3.补充外部防雷装置采用不同金属物的要求; 4.修改防侧击的规定; 5.详细规定电气系统和电子系统选用电涌保护器的要求; 6.简化了雷击大地的年平均密度计算公式,并相应调整了预计雷击次数判定建筑物的防雷分类的数值。 7.部分条款作了更具体的要求。 本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中国机械工业联合会负责日常管理,由中国中元国际工程公司负责具体技术内容的解释。本规范在执行过程中,请各单位结合工程实践,认真总结经验,注意积累资料,如发现需要修改或补充之处,请将意见和建议反馈给中国中元国际工程公司(地址:北京市海淀区西三环北路 5号,邮编 100089)。 本规范组织单位、主编单位、参编单位和主要起草人: 组织单位:中国机械工业勘察设计协会 主编单位:中国中元国际工程公司 参编单位:五洲工程设计研究院 中国气象学会雷电防护委员会 北京市避雷装置安全检测中心 中国石化工程建设公司

建筑防雷工程施工设计方案

2016年旧楼提升改造项目 屋面避雷修复 施工方案 编制: 审核: 审批: 目录

一、编制依据 二、工程概况 三、工期要求 四、人员配备 五、工期保证措施 六、施工现场平面图 七、施工内容及施工方法 八、质量保证措施 九、安全保证措施 十、电气工程成品保护措施十一、施工不扰民措施 十二、施工现场环境保护措施

旧楼防雷工程施工方案 一、编制依据 1、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 2、《国家建筑标准设计图集》D501—1~4 防雷与接地安装 3、实际现场踏勘情况。 二、工程概况 1、工程简述 2016年吉林市江南高新区旧楼防雷安装。建筑物高为:21m、长为:42m 宽为:12m。 2、工程内容 防雷接地与屋顶避雷安装。 3、工程特点 (1)该工程边施工边设计,突击作业多,现场变更频繁,要求有很强的预见性。 (2)本工程除了执行国家规范以外,还要执行吉林市有关地方标准,施工要求高。 (3)空间紧凑,交叉作业多,施工难度大。 (4)洁净楼内卫生,保证居民的出行,施工要求高。 三、工期要求 开工日期:2016年月日,竣工日期:2016年月日。 四、人员准备

(1)责任人 机电管理部经理和质量总监为主要监督人员,机电管理部经理为防雷接地施工质量、安全第一责任人。 (2)电气工程师 要求监督指导施工人员为为电气专业工程师,有施工员证和上岗证,有防雷接地施工经验,能够详细的对操作人员进行技术交底并能现场指导施工,把控质量。 (3)材料员 负责进场材料的检验工作和材料保管发放工作,确保工地上所使用材料均符合国家标准及设计、业主、监理要求。 (4)电焊工 焊接作业人员必须持电工特殊工种上岗证和焊工特殊工种上岗证,在楼面及高空作业的焊工必须上岗前必须先进行体检,确保身体健康后方可上岗。焊接质量必须满足施工规范及业主、监理、防雷办等部门验收要求。 所有操作人员必须进行入场安全教育和施工安全技术交底,并且考核合格后才可进入施工现场进行施工。 五、工期保证措施 为确保按期完成施工前编制总计划,设置进度控制点,施工中编制月进度计划,周进度计划,每日排好今明两大控制点,合理地调配人员。 六、施工内容及施工方法:

土建专业毕业设计外文文献翻译--建筑物防雷设计

外文文献翻译 Building anti-radar design The widespread usage of electricity promoted to defend the development of thunder product and be a high pressure power grid to provide motive and illuminate for the thousand 10000, thunder and lightning also a great deal of bane high pressure lose to change to give or get an electric shock an equipments.The high pressure line installs Gao, be apart from long, cross geography complications, is strike by lightning easily medium.The protection scope shortage of the lightning rod with protect up to thousand power lines, so avoid thunder line as to protect high pressure line of new connect a Shan machine to emerge with the tide of the times.After the high pressure line acquire a protection, the hair linked with high pressure line, go together with electricity equipments to be still conduct electricity to press damage, people discover this is because"respond thunder" is play tricks.(Respond the thunder is to respond the metals conductor of neighborhood because of keeping shot thunder to turn on electricity in, respond the thunder can pass 2 kinds to differently respond way incursion conductor, one is an electrostatic induction:When the electric charge in thunder cloud accumulates to gather, neighborhood of the conductor will also respond up the contrary electric charge and be a thunder to turn on electricity, the electric charge in thunder cloud quickly releases, and the conductor Central plains come to is tie up by thunder cloud electric field of the static electricity will also follow conductor fluxion to look for to release passage, will become electricity pulse in the electric circuit. The widespread usage of electricity promoted to defend the development of thunder product and be a high pressure power grid to provide motive and illuminate for the thousand 10000, thunder and lightning also a great deal of bane high pressure lose to change to give or get an electric shock an equipments. First, the building anti-radar classifies the anti-radar building category which pointed out explicitly to the standard, may apply mechanically directly. In the standard to some buildings only pointed out that is bigger than estimate thunder stroke number of times XX/every year, but belongs to two kinds or three kind of anti-radar buildings. Regarding these stipulations, only depends on the direct-viewing feeling and the experience in the design, cannot determine explicitly its building respective anti-radar category, causes to make two kinds anti-radar to make three kinds by mistake, should make three kinds anti-radar, but has not done, the result is to the building which completes creates certain hidden danger. This has the necessity according to the local annual mean thunderstorm day and the building locus geography, the geological soil, the meteorological environment and so on conducts the

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010?UDC 中华人民共和国国家标准GB P GB50057-2010 建筑物防雷设计规范 Design code for protection of Structures against lightning 2010-11-03 发 布 2011-10-01实施 中华人民共和国住房和城乡建设部 联合发布中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中华人民共和国国家标准 建筑物防雷设计规范 Design code for protection of Structures against lightningGB 50057-2010 主编部门:中国机械工业联合会 批准部门:中华人民共和国建设部

执行日期:2011年10月1日 2011 北京 中华人民共和国住房和城乡建设部公告 第824号住房和城乡建设部 关于发布国家标准《建筑物防雷设计规范》的公告 现批准《建筑物防雷设计规范》为国家标准,编号为 GB 50057 —2010,自 2011年 10月 1日起实施。其中,第 3.0.2、3.0.3、3.0.4、4.1.1、4.1.2、 4.2.1(2、3)、4.2.3(1、2)、4.2.4(8)、4.3.3、4.3.5(6)、4.3.8(4、5)、4.4.3、4.5.8、 6.1.2条(款)为强制性条文,必须严格执行。原《建筑物防雷设计规范》 GB 50057—94(2000年版)同时废止。 中华人民共和国住房和城乡建设部 二 O一0年十一月三日

前言 本规范是根据中华人民共和国建设部于 2005年 3月 30日以建标函[2005]84号“关 于印发《2005年工程建设标准规范制订、修订计划(第一批)》的通知”的要求,由中 国中元国际工程公司会同相关单位对《建筑物防雷设计规范》GB50057 -95(2000年版) 修订而成的。 本规范修订的主要内容为: 1.增加了术语一章; 2.变更防接触电压和防跨步电压的措施; 3.补充外部防雷装置采用不同金属物的要求; 4.修改防侧击的规定; 5.详细规定电气系统和电子系统选用电涌保护器的要求; 6.简化了雷击大地的年平均密度计算公式,并相应调整了预计雷击次数判定建筑物的防雷分类的数值。 7.部分条款作了更具体的要求。 本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中国机械工业联合会负责日常管理,由中国中元国际工程公司负责具体技术内容的解释。本规范在执行过程中,请各单位结合工程实践,认真总结经验,注意积累资料,如发现需要修改或补充之处,请将意见和建议反馈给中国中元国际工程公司(地址:北京市海淀区西三环北路 5号,邮编 100089)。 本规范组织单位、主编单位、参编单位和主要起草人: 组织单位:中国机械工业勘察设计协会 主编单位:中国中元国际工程公司 参编单位:五洲工程设计研究院 中国气象学会雷电防护委员会 北京市避雷装置安全检测中心 中国石化工程建设公司 中国建筑设计研究院 主要起草人:林维勇黄友根焦兴学陶战驹王素英杨少杰宋平健 黄旭张文才徐辉

建筑物防雷设计方案

建筑物防雷设计方案 做好防雷设计是防止和减少雷击建筑物而造成人员伤亡和财产、设备受损的有效措施。要做到安全可靠、技术先进、经济合理的防雷设计,认真学习、应用国际《建筑物防雷设计规范》是非常必要的。 一、建筑物的防雷分类 对规范中明确指出的防雷建筑物类别,可直接套用。规范中对有些建筑物仅指出大于预计雷击次数XX次/每年,而归属二类或三类防雷建筑物。对于这些规定,在设计中仅凭直观感觉和经验,就不能明确确定其建筑物所属防雷类别,使应做二类防雷误做成三类,应做三类防雷而没做,结果是对建成的建筑物造成一定的隐患。这就有必要据当地的年平均雷暴日及建筑物所在地的地理、地质土壤、气象环境等进行详细的研究并做出相应的计算,来确定防雷等级。 例如:在某地区Td=26.3 K=2的环境下 据公式:N=0.024k·Td1.3·Ae 式中:N—建筑物预计雷击次数(次/年) K—校正系数(据新建建筑物所在地的地理、环境而定) Td—年平均雷暴日 Ae—与建筑物截收相同雷击次数的等效面积(km2) 计算出长100米、宽25米,两层以上(H≥9米)的省级办公建筑物就要做二类防雷。如果不通过计算,这类建筑物实际中做成三类防雷或不做都是有可能的。由此看出,对一些特殊情况下的建筑物进行综合考虑并做出相应的计算是非常必要的。

二、防雷电感应和雷电波侵入 防直击雷的措施,一般设计人员都很明确。但是,随着科技的发展,电子设备的普及,防雷电感应和雷电波侵入在设计中也必须明确,并逐步完善形成一个防雷网络。 1.雷电感应—雷电放电时,在附近导体上产生的静电感应和电磁感应,它可能使金属部件之间产生火花。因此被保护建筑物内的金属物接地,是防雷电感应的主要措施。首先,是做好等电位联结。对一、二类防雷建筑物内平行或交叉敷设的金属管道,其净距小于100mm时,应采用金属线跨接,是防止电磁感应所造成的电位差能将小空隙击穿,而产生电火花,每隔≤30m做好接地。 2.雷电波侵入—由于雷电对架空线或金属管道的作用,雷电波可能沿着这些管线侵入屋内,危及人身安全或损坏设备。因此,做好进线端的防雷保护,做好均压环及防侧击雷是防雷电波侵入的主要措施。 一、二类防雷建筑低压进线全线采用直埋地引入,将线路架空引入户内时不少于15m的一段应换电缆(金属铠装电缆直埋地,护套电缆穿钢管)进户,并在架空与电缆换接处做好避雷保护。二类防雷建筑当架空线直接引入时,除在入户处加装避雷器,并将进户装置铁件做好接地外,靠近建筑物的两根电杆上的铁件也应做好接地,且冲击接地电阻≤30Ω,所有弱电进线的保护应同强电进线。 防雷建筑要做好均压环及防侧击雷保护。均压环从三层开始,环间垂直距离≤12m,所有引下线、建筑物的金属结构和金属设备均与环可靠连接,均压环可利用结构圈梁内的钢筋(钢筋必须贯通成环路)。一类防雷建

建筑物防雷设计规范

建筑物防雷设计规范 编辑建筑物防雷设计规范适用于新建、扩建、改建建筑物的防雷设计。中文名建筑物防雷设计规范外文名Design code for protection of structures against lightning所属标准中华人民共和国国家标准标准状态现行目录1发布背景2修订公告3修订版本1发布背景编辑本规范是根据中华人民共和国建设部于2005年3月30日以建标函[2005]84号“ 关于印发《2005年工程建设标准规范制订、修订计划(第一批)》的通知”的要求,由中国中元国际工程公司会同相关单位对《建筑物防雷设计规范》GB50057-95(2000年版)修订而成的。本规范修订的主要内容为:1 增加了术语一章;2 变更防接触电压和防跨步电压的措施;3 补充外部防雷装置采用不同金属物的要求;4 修改防侧击的规定;5 详细规定电气系统和电子系统选用电涌保护器的要求;6 简化了雷击大地的年平均密度计算公式, 并相应调整了预计雷击次数判定建筑物的防雷分类的数值。7.部分条款作了更具体的要求。本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中国机械工业联合会负责日常管理,由中国中元国际工程公司负责具体技术内容的解释。本规范在执行过程中,请各单位结合工程实践,认真总结经验,注意积累资料,如

发现需要修改或补充之处,请将意见和建议反馈给中国中元国际工程公司。本规范组织单位、主编单位、参编单位和主要起草人:组织单位:中国机械工业勘察设计协会主编单位:中国中元国际工程公司参编单位:五洲工程设计研究院中国气象学会雷电防护委员会北京市避雷装置安全检测 中心中国石化工程建设公司中国建筑设计研究院主要起草人:林维勇、黄友根、焦兴学、陶战驹、王素英、杨少杰、宋平健、黄旭、张文才、徐辉本规范主要审查人员:王厚余、丁杰、张力欣、方磊、欧清礼、尹君平、王云福、关象石、杨维林[1] 2修订公告编辑国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010,由国家机械工业局设计研究院会同有关单位进行了局部修订,已经有关部门会审,现批准局部修订的条文,自2011年10月1日起施行,原规范中相应的条文同时废止。现予公告。中华人民共和国住房和城乡建设部公告第824号现批准《建筑物防雷设计规范》为国家标准,编号为GB 50057-2010,自2011年10月1日起实施。其中,第3.0.2、3.0.3、3.0.4、4.1.1、4.1.2、4.2.1(2、3)、4.2.3(1、2)、4.2.4(8)、4.3.3、4.3.5(6)、4.3.8(4、5)、4.4.3、4.5.8、6.1.2条(款)为强制性条文,必须严格执行。原《建筑物防雷设计规范》GB 50057—94(2000年版)同时废止。中华人民共和国住房和城乡建设部二0一0年十一月三日3修订版本编辑标准状态:已作废主编部门:中国机械工业联合会批准部门:

通信基站防雷接地设计方案

通信基站综合防雷接地方案 编制依据 工程涉及的产品规范与标准;工程施工涉及的规范、标准及验收规范、标准等须完全满足所有中华人民共和国的规范、标准,包括(但不限于此): 《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》YD5098-2005 《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》GB50689-2011 《通信局(站)防雷与接地工程验收规范》YD/T5175-2009 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010) 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2012) 《交流电气装置的接地》(DL/T621-1997) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006) 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T 620-1997) 1联合接地 在整个防雷系统中接地系统是一个基本前提,只有具备了良好的接地系统,防雷设备才能真正发挥作用。所以,接地系统的建设是所有防雷工作的基础。 1.1接地的目的 1)接地是为了防止电磁干扰起屏蔽作用; 2)接地是为了泄放过电压以保护设备和人身安全; 3)接地是为了起着工作回路的作用; 4)接地是为了给通信设备提供零电位参考点。 5)在受到雷击时以供大电流泄放入地,以保护设备和人身安全。 1.2地网的组成 根据移动通信基站防雷与接地设计规范YD5068中规定: 1)移动通信基站应按均压、等电位的原理,将工作地、保护地和防雷地组成一个联合接地网。站内各类接地线应从接地汇集线或接地网上分别引入。 2)移动通信基站地网由机房地网、铁塔地网和变压器地网组成,地网的组成如图1所示。基站地网应充分利用机房建筑物的基础(含地桩)、铁塔基础内的主钢筋和地下其他金属设施作为接地体的一部分。当铁塔设在机房房顶,电力变压器设在机房楼内时,其地网可合用机房地网。 图1移动通信基站地网示意图 3)机房地网组成:机房地网应沿机房建筑物散水点外设环形接地装置,同时还应利用机房建筑物基础横竖梁内两根以上主钢筋共同组成机房地网。当机房建筑物基础有地桩时,应将地桩内两根以上主钢筋与机房地网焊接连通。当机房设有防静电地板时,应在地板下围绕机房敷设闭合环形接地线,作为地板金属支架的接地引线排,其材料为铜导线,截面积应不小于50mm2,并从接地汇集线上引出不少于二根截面积为50~75mm2的铜质接地线与引线排的南、北或东、西侧连通。 4)对于利用商品房作机房的移动通信基站,应尽量找出建筑防雷接地网或其他专用地网,并就近再设一组地网,三者相互在地下焊接连通,有困难时也可在地面上可见部分焊接成一体作为机房地网。找不到原有地网时,应因地制宜就近设一组地网作为机房工作地、保护地和铁塔防雷地。

建筑防雷论文

建筑防雷构造处理论文 一般建筑防雷构造处理: 1、防雷支架安装: (1)首先埋设一条直线上的两端支架,然后用铁丝拉直线埋设其它支架。 (2)支架应有燕尾(特时要求除外),角钢支架埋注深度不小于100mm,扁钢和钢支架埋深不少于90mm. (3)防雷装置的各种支架顶部应距建筑物表面100mm;接地干线支架的端应距墙面20mm. (4)支架水平间距离不大于1m;垂直间距不大于1.5m,各间距应均匀,允许偏差30mm.转角外两边的支架距转角中心不大于250mm. (5)埋设支架所用的水泥砂浆,其配合比不应低于1:2. 2、防雷网安装: (1)避雷网卡固定时应加镀锌弹垫、平垫。 (2)避雷带弯曲处不得小于90?,弯曲半径不小于园钢直径10倍。 (3)避雷带如果是扁钢,截面不小于48m㎡;如果是园钢,直径不小于8mm.

(4)如遇有变形缝处应做煨弯补偿。 (5)网格的密度不大于20m×20m. (6)建筑物屋顶上有突出物,如金属旗杆、铁栏杆、爬梯、电视天线等,这些部位的金属导体都必须与避雷网焊接成一体。 3、安装前熟悉图纸,并紧密与土建配合,掌握现场施工进度情况: (1)本工程是利用土建基础底钢筋做接地体。 (2)在土建断桩前,把要焊接的预制根做出标记,预长多30cm 才可断开,然后用锤子把30cm桩混凝土敲掉,把露出的桩钢筋按规定弯下与基础底筋拱接焊好。当底筋、桩筋焊好后,再将柱主根(对角2根)底部与底板筋拱接焊接,两根柱主筋用色漆做好标记,便于引出和检查。 (3)接地体安装完毕后,应及时请防雷所进行核验,接地体材质、位置、焊接质量等均应符合施工规范要求,然后方可进行回填土或者浇筑砼,最后,应用摇表测接地电阻。并做好记录。 4、接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定: (1)扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊。 (2)园钢与园钢搭接为园钢直径的6倍,双面施焊;

相关文档