文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 七氟丙烷员工培训考核

七氟丙烷员工培训考核

七氟丙烷员工培训考核
七氟丙烷员工培训考核

兴乐消防员工培训考核(七氟丙烷灭火装置)

一、填空(每空2分,共40分)

1、七氟丙烷自动灭火系统由、启动钢瓶组、连接软管、液体单向阀、、信号反馈装置、选择阀、、喷嘴、、管道及其联接组件等组成。配有灭火自动探测和控制设备,系统就能自动运行实施灭火;同时根据需要可以实现当地和远距离控制。

2、.单元独立系统是指用套灭火剂存储装置保护个防护区的系统。

3、七氟丙烷灭火系统采用自动控制启动方式时根据人员安全撤离防护区的需要,应有不大于S的可控时间延迟喷射;对于无人工作的防护区可以设置延迟喷射。

4、信号反馈装置安装于之后的官道上,并于和链接,平时开关触点开路,在释放气体灭火剂时推动活塞,接管关,送出工作信号给灭火器,显示系统已启动。

5、安全泄放装置安装在系统封闭管段上,防止系统在情况下超压,起到保护系统的作用,一般按照在上,其泄压口操作面、门、通道等。

6、七氟丙烷灭火系统分有、、三种启动方式,自动启动为火灾、提供了安全可靠的保证。

二、不定项选择(每题2分,共40分)

1、感烟探测器的安装间距不应超过米()A5 B10 C15 D20

2、感温探测器的安装间距不应超过米()A5 B10C15D20

3、七氟丙烷灭火剂瓶组一般有下列种体积型号()A70 B90 C120 D180

4、柜式七氟丙烷自动灭火装置工作压力为M Pa ( ) A2.5B4.2 C4.6 D6.7

5、七氟丙烷灭火系统工作原理()A使保护区冷却;B灭火剂分散;

C消耗氧气D化学灭火(终止火焰传播的链反应、捕捉自由基)

6、同一防护区内的预制灭火系统多于一台时必须能同时启动,其动作响应时间不应大于()A1 S B2 S C3 S D4 S

7、七氟丙烷自动灭火系统可扑灭火灾及适用场合( )

A 可燃气体、液体、固体表面火灾B活泼金属、如空气能迅速氧化C各种电器火灾

D有人场所、珠宝、档案、电信主控机房等

8、气体灭火系统的气体驱动装置存储容器内气体压力不得低于,且不得超过设计压力的5%。()A工作压力B最大工作压力C设计压力D最小工作压力

9、气体灭火系统管道末端喷嘴应采用防晃支架固定,支架与末端喷嘴间的距离

不应大于mm,确保正常工作。()A400 B 500C600 D700

10气体灭火剂输送管道安装完毕后应进行,之后才合格()A水压试验B强度试验

C气压严密性试验D强度试验和气压严密性试验

11、气体灭火系统灭火药剂管道输送外表须刷涂油漆()A红色B白色C灰色D根据装饰风格确定

12气体灭火系统的定期检查和维护应由负责()A施工单位B设计单位C生产厂家

D经过专门培训且经过考核通过的人员

13、对七氟丙烷灭火系统进行水压强度试验时候,试验压力为倍系统最大工作压力。()A1.0 B1.5 C1.8 D2.0

14、鬼事气体灭火装置应该设置有启动方式。()A自动B手动C自动和手动D机械应急操作15、七氟丙烷灭火系统管网的内容积不应大于流经该管网的七氟丙烷存储量体积的。()A70 B80 C90 D100

16、气体灭火系统采用预制灭火系统时,一个防护区面积不应大于m2,且容积不应大于m3,并且数量不宜大雨10台。()A500 1600B500 3600

C800 1600 D800 3600

17、当采用火灾探测器时,灭火系统的自动控制装置在收到个独立的火灾信号后才能启动。()A1 B2C3 D4

18、柜式七氟丙烷灭火系统GQQ90X2.5/L在10%浓度下保护体积是()A200 B160 C150 D120

19、七氟丙烷灭火系统的最低灭火浓度为% ()A5.8 B6.7 C7.35 D1.35

20、七氟丙烷灭火剂喷放时间应当()A不大于10S B大于10S C不大于20S D大于20S

三、简述(20分)

请简述有管网式七氟丙烷自动灭火系统从火警发生到灭火成功的工作流程。(可以使用流程图,但需文字说明)

七氟丙烷施工方案

气体灭火系统施工方案 1、施工内容 气体输送管道安装,自动灭火监控设备安装,气瓶间设备安装,气体灭火系统调试。 2、气体灭火系统施工工序 人员及设备、材料、机具进场-----气体灭火系统监控线路敷设-----气体灭火系统管道支架制作安装-----穿线及线号标识-----气体输送管 道安装、试压及吹洗------气体灭火监控设备安装-----气瓶间设备安装 ----气体灭火系统调试-----预验收-----消防验收 3、气体灭火系统施工工艺 系统调试管道支吊制作安装架 管道吹扫喷嘴安装灭火剂储瓶安装 集流管制安选择阀安装 4、气体灭火系统施工准备 4.1气体灭火系统施工前应具备下列技术资料 4.1.1设计施工图,设计说明书,系统及其主要组件的使用、维护说明书。 4.1.2容器阀、选择阀、单向阀、喷嘴和阀驱动装置等系统组件的产品出厂 合格证和由国家质量监督检验测试中心出具的检验报告;灭火剂输送管 道及管道附件的出厂检验报告与合格证。 4.1.3系统中采用的不能复验的产品,如安全膜片等,应具有生产厂出具的 同批产品检验报告与合格证。

4.2气体灭火系统的施工应具备下列条件 4.2.1防护区和灭火剂贮瓶间设置条件与设计相符。 4.2.2系统组件与主要材料齐全,其品种、规格、型号符合设计要求。 4.2.3系统所需的预埋件和孔洞符合设计要求。 4.3 系统组件检查 4.3.1 气体灭火系统施工前应对灭火剂贮存容器、容器阀、选择阀、单向阀、 喷嘴和阀驱动装置等系统组件进行外观检查,并应符合下列要求: ●系统组件无碰撞变形及其他机械性损伤。 ●组件外露非机械加工表面保护涂层完好。 ●组件所有外露接口均设有防护堵、盖,且封闭良好,接口螺纹和法 兰密封面无损伤。 ●铭牌清晰,其内容符合相应的现行国家或地方标准的规定。 ●保护同一防护区的灭火剂贮存容器规格应一致,其高度差不宜超过 20mm。 ●气动驱动装置的气体贮存容器规格应一致,其高度差不宜超过10mm。 4.3.2 气体灭火系统安装前应检查灭火剂贮存容器内的充装量与充装压力, 且应符合下列要求: ●灭火剂贮存容器的充装量不应小于设计充装量,且不得超过设计充 装量的1.5%。 4.3.3 气体灭火系统安装前应对选择阀、液体单向阀、高压软管和阀驱动装 置中的气体单向阀逐个进行水压强度试验和气压严密性试验,并应符合 下列规定: ●水压强度试验的试验压力应为系统组件设计工作压力的1.5倍,气 压严密性试验的试验压力应为系统组件的设计工作压力。 ●进行水压强度试验时,水温不应低于5℃,达到试验压力后,稳压时

七氟丙烷气体消防系统规范

. 七氟丙烷(HFC-227ea )洁净气体灭 火系统设计规范 七氟丙烷(HFC-227ea )洁净气体灭火系统设计规范 1 总则 第 1.0.1 条 为了合理设计七氟丙烷灭火系统,减少火灾危害,保护人身及财产的安全, 制定本规范。 第 1.0.2 条 本规范适用于工业和民用建筑中新建、改建、扩建工程设置的七氟丙烷全淹 没灭火系统。 第 1.0.3 条 七氟丙烷灭火系统的设计,应做到安全可靠、技术先进、经济合理 第 1.0.4 条 七氟丙烷灭火系统可用于扑救下列火灾: 1、电气火灾; 2、液体火灾或可熔化的固体火灾; 3、固体表面火灾; 4、灭火前应能切断气源的气体火灾。 第 1.0.5 条 七氟丙烷灭火系统不得用于扑救下列物质的火灾: 1、含氧化剂的化学制品及混合物,如硝化纤维、硝酸钠等; 2、活泼金属,如钾、钠、镁、钛、锆、铀等; 3、金属氢化物,如氢化钾、氢化钠等; 4、能自行分解的化学物质,如过氧化氢、联胺等。 第 1.0.6 条 灭火剂七氟丙烷 hfc227ea 的化学分子式为 cf chfcf ,其质量应符合下列技术 3 3 指标。 性能 纯度 酸度 水含量 不挥发残留物 悬浮或沉淀物 技术指标 ≥99.6%(摩尔/摩尔) ≤3ppm ≤10ppm ≤0.01% 不可见 第 1.0.7 条 七氟丙烷灭火系统设计,除执行本规范外,尚应符合现行的有关国家标准的 规定。 2 术语、符号 2.1 术语 第 2.1.1 条 防护区 能满足七氟丙烷全淹没灭火系统要求的有限封闭空间。 第 2.1.2 条 全淹没灭火系统

在规定的时间内,向防护区喷射一定浓度的七氟丙烷,并使其均匀地充满整个防护区的灭火系统。 第2.1.3条预制灭火装置 按一定的应用条件,将七氟丙烷储存装置和喷放喷头等部件预先组合成套的灭火装置。 第2.1.4条组合分配系统 用一套七氟丙烷储存装置保护两个或两个以上防护区的灭火系统第2.1.5条灭火浓度 在101kpa大气压和规定的温度条件下,扑灭某种火灾所需七氟丙烷在空气中的最小体积百分比。 第2.1.6条惰化浓度 当引火源加入时,在101kpa大气压和规定的温度条件下,能抑制空气中任意浓度的可燃气体或可燃液体蒸汽的燃烧发生所需的七 氟丙烷在空气中的最小体积百分比。 第2.1.7条浸渍时间 在防护区内维持设计规定的七氟丙烷浓度,使火灾完全熄灭所需的时间。 第2.1.8条充装率 充装在储存容器中的七氟丙烷质量与容器的容积之比,单位为kg/m3。 第2.1.9条泄压口 七氟丙烷喷放时,防止防护区过压的开口。 2.2符号 表2.2 编号2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6符号 c d fc fx g h 单位 % mm cm2 m2 m/s2 m 涵义 七氟丙烷灭火(或惰化)设计浓度 管道内径 喷头孔口面积 泄压口面积 重力加速度 喷头高度相对“过程中点”时储存容器液面的位 差 2.2.7 2.2.8 2.2.9k l n / m 个 海拔高度修正系数 计算管段的计算长度 储存容器的数量 2.2.10n d 段管网计算管段数量 2.2.11 2.2.12n p g 个 绝压mp a 安装在计算支管流程下游的喷头数量 储存容器额定增压压力 2.2.13p c 绝压mp a 喷头工作压力 2.2.14p f p a 围护结构承受内压的允许压强 2.2.15p h mp a 高程压头 2.2.16p m 绝压mp a 喷放“过程中点”储存容器内压力 2.2.17q c kg/s单个喷头的设计流量

气瓶检验站管理制度

气瓶检测站 管 理 制 度 编制:柳学平日期:2015年10月01日审核:陈化珍日期:2015年10月01日批准:杨宏进日期:2015年10月01日 黄石金山特种设备安装有限公司

管理制度目录 1、气瓶检验站安全管理制度………………………………3-4 2、消防安全工作管理知足 (5) 3、危险源管理制度 (6) 4、应急演练制度 (7) 5、气瓶定期检验制度 (8) 6、检验报告填写、审批制度 (9) 7、重大技术问题处理制度 (10) 8、计量器具周期检验制度 (11) 9、库房管理制度……………………………………………12-13 10、气瓶收发制度 (14) 11、不合格气瓶处理制度 (15) 12、气瓶保费管理制度 (16) 13、技术档案管理制度 (17) 14、外购件验收保管制度 (18) 15、检验检测有关人员聘用调出制度………………………19-20 16、对分包住控制制度 (21) 17、特种设备许可执行制度…………………………………22-24 18、检测设备仪器维护保养制度 (24) 19、接受监察机构安全监督管理制度 (25)

管理制度目录 01 气瓶检验站安全管理制度 1、检验站的基本设施必须符合GB l2135《气瓶定期检验站技术条件》的要求。 2、检验站必须配备下列能够正确执行国家有关安全规范和检验标准的工作人员:取得气瓶检验员证书的技术负责人工程师及其以上技术职称资格、气瓶检验员。 3、有成套能满足气瓶检验工作需要的、并符合有关规范和标准要求的检验设备。 4、待检瓶中的可燃气体排放场地应设有可燃气体报警器,有毒、可燃气体或液体,必须回收或排至室外高空高出屋顶2米以上;进行本操作时,应注意导除静电、避免火源或产生火源的条件;排放氧气等助然气体或强氧化剂时,阀门、场地不得沾有油脂。排放场地内的氧气含量不超过23%:惰性气体、二氧化碳气体应排放至室外。在进行上述操作时,应注意导除静电和防火。 5、排放气体时,阀门开启要缓慢,且开启度不宜过大,以防气流反作用力推倒气瓶伤人。同时,操作时应立于阀口侧面。排放有毒气体时,应戴防毒面具。严禁在同一场所同时排放两种或两种以上相抵触的气体例如氧气和乙炔。 6、不准带压拆装承压器件管道和瓶阀。试压过程排除泄漏应在卸压后进行。 7、对提前送检的气瓶,应查明原因,妥善处理后再行检验。 8、对无余压的气瓶,应分开存放。对开启瓶阀而无气体排出的气瓶,应想到有可能是瓶阀故障。处理方法如下: 8.1 用洗耳球排空球内空气后吸足氮气,插入瓶阀内向内压入氮气。若无阻力,说明瓶阀通畅开启,瓶内无余压。 8.2 洗耳球向瓶阀内压气时手感阻力,则说明瓶阀开启故障。若

七氟丙烷气体灭火系统操作规程

七氟丙烷气体灭火系统操作规程 一、七氟丙烷灭火原理 七氟丙烷灭火系统的灭火原理为抑制作用,灭火药剂遇高温自行分解,并与空气中的氧气发生化学反应,使空气中游离氧的数量减少,终止燃烧链,使燃烧不能继续。 二、七氟丙烷灭火系统使用方法 1、系统的启动方式为自动控制、手动控制和机械应急手动控制三种。一般情况下应使用手动控制,在保护区无人的情况下可以转换为自动控制,当自动控制和手动控制不能执行时,应采用机械应急手动控制。 2、自动控制:将报警控制器上控制方式选择键拨“自动”位置,灭火系统处于自动控制状态。当保护区域发生火情,火灾探测器发出火灾信号,报警控制器立即发出声、光报警信号,灭火控制器接受到两个独立的火灾报警信号,发出联动指令,关闭联动设备,经过30秒延时,发出灭火指令,打开与保护区域相应的电磁阀释放启动气体,启动气体通过管路打开相应的选择阀和容器释放阀释放灭火剂,实施灭火。 3、(电气)手动控制:将灭火控制器上控制方式选择键拨到“手动”位置,灭火系统处于手动控制状态。当保护区域发生火情,可按下手动控制盒或控制器上启动按钮即可按规定程序启动灭火系统释放灭火剂,实施灭火。在自动控制状态,仍可实现(电气)手动控制。 4、机械应急手动控制:当保护区域发生火情,灭火控制器不能发出灭

火指令时,应立即通知所有人员撤离现场,关闭联动设备,然后拔出与保护区域相应的电磁阀上的安全卡套,压下圆头把手打开电磁阀,释放启动气体,即可打开相应的选择阀、容器阀、释放灭火剂,实施灭火。如果此时遇上电磁阀维修或启动钢瓶充换启动气体或其它原因不能开启相应的选择阀、容器阀时,应立即按下列程序操作: ①打开与保护区域相应的选择阀手柄; ②按下容器阀上的机械应急启动把手打开容器阀,释放灭火剂,实施灭火。 5、当发出火情警报,在延时内(30秒)却发现由异常情况下不需要启动灭火系统进行灭火时,可按下手动控制盒上的紧急停止按钮,即可停止灭火控制器灭火指令的发出,系统将停止延时和启动,系统复位,恢复监视状态。 三、注意事项 1、本系统的所在环境应符合的要求: ①环境温度为0摄氏度~50摄氏度,且干燥、通风良好; ②空气中不得含有易爆、导电尘埃及腐蚀部件的有害物质,否则必须予以保护,系统不得受到振动和冲击。 2、灭火系统喷射灭火剂前,所有人员必须在延时期内撤离火灾现场,灭火完毕后,必须首先启动风机,将废气排出后,工作人员方可进入现场。

g车用气瓶使用年限与检验周期

《xx气体》 进入21世纪以来,我国CNG汽车得到了较大发展,现在已建设有近300座CNG汽车加气站和8万多辆CNG汽车。初略估计,车上装有20多万个CNG 气瓶,其安全性备受社会各界关注,而与之密切相关的气瓶使用年限和检验周期的确定也为业内人士广泛重视。 1.国外情况简介 对于钢质气瓶的使用寿命,国外大多数国家都规定为20年,只有美国和日本规定为15年,意大利规定为30年。2000年,四川省CNG汽车考察团在俄罗斯访问时,见到了不少1950—1955年期间制造的钢瓶还在使用中。国际标准ISO 11439《车用压缩天然气气瓶》1999年的草案中规定为20年,到该标准2000年正式公布时,调整为15年。 至于钢瓶检验周期,国外大多数国家为5年,ISO 11439则规定为3年;对于复合材料缠绕气瓶,国外大多数国家均按ISO 11439—2000规定,将使用寿命确 定为15年,将检验周期确定为3年。 2.国内情况 国内从上世纪80年代末开始批量使用CNG钢瓶,JB/TQ 814—89《汽车用压缩天然气高压钢瓶规范》关于气瓶的定期检验是这样规定的“凡使用未满15年者每3年检验一次,超过15年未满20年者,每2年检验一次,超过20年者应每年检验。” GB 17258—1998《汽车用压缩天然气钢瓶》中未对其使用寿命作出规定,而实践中一般是按10年作报废处理。 2003年8月,北京天海工业有限公司的企业标准Q/JBTHB014—2003《汽车用压缩天然气钢瓶定期检验与评定》作出了明确规定: “对使用期超过5年的出租车及使用期超过10年的其他车辆用钢瓶。登记后不予检验,按报废处理。”

七氟丙烷灭火系统安装与施工方案

七氟丙烷灭火系统安装与施工方案 一、气体灭火系统施工施工准备 1、一般规定 (1)气体灭火系统施工前应具备下列技术资料: (2)设计施工图,设计说明书,系统及其主要组件的使用、维护说明书。 (3)容器阀、选择阀、单向阀、喷嘴和阀驱动装置等系统组件的产品出厂合格证和由国家质量监督检验测试中心出具的检验报告;灭火剂输送管道及管道附件的出厂检验报告与合格证。 (4)系统中采用的不能复验的产品,如安全膜片等,应具有生产厂出具的同批产品检验报告与合格证。 (5)气体灭火系统的施工应具备下列条件: 1)防护区和灭火剂贮瓶间设置条件与设计相符。 2)系统组件与主要材料齐全,其品种、规格、型号符合设计要求。 2、系统组件检查 (1)气体灭火系统施工前应对灭火剂贮存容器、容器阀、选择阀、单向阀、喷嘴和阀驱动装置等系统组件进行外观检查,并应符合下列规定:1)系统组件无碰撞变形及其他机械性损伤。 2)组件外露非机械加工表面保护涂层完好。 3)铭牌清晰,组件所有外露接口均设有防护堵、盖,且封闭良好,接口螺纹和法兰密封面无损伤。符合国家标准《二氧化碳灭火系统设计规范》GB50193的规定。 4)气体灭火系统安装前应检查灭火剂贮存容器内的充装量与充装压力,且

应符合下列规定: 5)灭火剂贮存容器的充装量不应小于设计充装量,且不得超过设计充装量的1.5%。 6)灭火剂贮存容器内的实际压力不应低于相应温度下的贮存压力,且不应超过该贮存压力的5%。 (2)在气体灭火系统安装前应对阀驱动装置进行检查,并应符合下列规定:1)电磁驱动装置的电源电压应符合系统设计要求。通电检查电磁铁芯,其行程应能满足系统启动要求,且动作灵活无卡阻现象。 2)气动驱动装置贮存容器内气体压力不应低于设计压力,且不得超过设计压力的5%。 3)气动驱动装置中的单向阀芯应启闭灵活,无卡阻现象。 3 、系统主要部件的功能及作用 (1)箱体 箱体是用来固定灭火剂贮存容器,启动瓶控制器等部件的,箱体底部有地脚螺栓,供固定设备用。箱体部有进线孔,供外部设备进线用。 (2)火灾感烟探测器 火灾感烟探测器是带编码的感烟探测器,采集现场的烟雾参数,通过传输线向控制器反映烟雾浓度的数据,控制器对其进行处理,从而准确地实现火灾的探测及报警功能。(本装置不含此件,需另配件) (3)火灾感温探测器 火灾感温探测器采用温敏元件为传感器件,可根据要求设定报警温度值,对现场温度进行探测,并将信号放大,经传输线传至控制器,由控制器进行处理,确认现场是否存在火警。(本装置不含此件,需配套)

七氟丙烷灭火系统产品培训考核试卷复习资料

培训考核试卷(七氟丙烷灭火系统产品) (考试时间为100分钟,试卷满分为100分) 姓名:得分: 一、判断题(每题1分,共30分) 1、七氟丙烷灭火系统产品按结构形式分为:单元独立系统、组合分配系统、主备转换系统、柜式装置、悬挂式装置等,其标准名称为:七氟丙烷灭火设备、柜式七氟丙烷气体灭火装置、悬挂式七氟丙烷气体灭火装置。(√) 2、七氟丙烷灭火剂的化学式为“HFC-227ea”,具体含义为:HFC代表氢氟烃;2代表碳原子个数减1(即3个碳原子);2代表氢原子个数加1(即1个氢原子);7代表氟原子个数(即7个氟原子);e标示中间碳原子的取代基形式为—CHF—;a标示两端碳原子的取代原子量之和的差为最小即最对称。(√) 3、内储压式气体灭火系统是指灭火剂在瓶组内用惰性气体进行加压储存,系统动作时靠灭火剂进行输送的灭火系统。( x ) 4、七氟丙烷灭火设备平时在无火灾的情况下,系统处于准工作状态。(√) 5、气体灭火系统的启动方式只有自动控制和手动控制两种。(x ) 6、在充装灭火剂时,把气管直接连接到钢瓶上并拧牢固就可以充装药剂了。( x ) 7、七氟丙烷灭火剂的充装密度,柜式和悬挂式的最大充装密度为1150Kg/m3,贮存压力为4.2MPa的七氟丙烷灭火设备最大充装密度为950Kg/m3。(√) 8、七氟丙烷灭火剂为国家强制性3C认证产品,在采购灭火剂时,生产厂家应提供灭火剂的3C证书和检测报告,经核查3C证书有效且检验合格,进厂后就可以直接投入使用,无需再做进货检验,(x )

9、七氟丙烷灭火剂使用的国家标准为“GB 18614-2012”,其中纯度应≥99.6%,酸度应≤1×10-4 %,水分应≤10×10-4 %,方可满足标准要求。( x ) 10、七氟丙烷灭火系统中的信号反馈装置的主要作用是用于启动系统工作。( x ) 11、容器阀是指安装在容器上,具有封存、释放、充装、超压泄放等功能的控制阀门,其工作压力应不低于瓶组的最大工作压力。(√) 12、选择阀用于组合分配系统中,安装在灭火剂流通管道上,由它控制灭火剂释放到相应的保护区,选择阀设有手动操作机构。(√) 13、单向阀是用来控制介质流动方向的,按使用功能分为液体单向阀和气体单向阀。(√) 14、七氟丙烷灭火系统可用于含氧化剂的化学制品及混合物产生的火灾。( x ) 15、七氟丙烷灭火剂进厂时经检验纯度及水分含量符合标准要求时,在充装七氟丙烷灭火剂之前,就可以不需要对瓶组再进行水分含量的检测。( x ) 16、气体灭火系统的生产车间只要足够大,并且试验区域在设立了相应的防护装置的情况下,可以不与生产区域分开。( x ) 17、气体灭火系统的零部件在进行强度密封试验时,应严禁采用气压试验代替水压试验的操作方法出现。(√) 18、在充装七氟丙烷灭火剂时,只要充装区域内的温度在正常的工作温度范围内,就可以直接按照贮存压力进行充装,不需要再参考充装曲线图。( x )19、七氟丙烷灭火剂在充装过程中,如出现超重或超压报警时,应立即切断气源,停止充装,并查明原因。(√) 20、灭火剂的充装人员只需要取得(P1永久气体、P2液化气体)的资质证书即

气瓶定期检验规定

气瓶定期检验规定 各类气瓶的检验周期 各类气瓶定期检验周期,不得超过以下规定: 1、盛装腐蚀性气体的气瓶,每2年检验一次; 2、盛装一般气体的气瓶,每3年检验一次; 3、液化石油气瓶使用未超过20年的,每5年检验一次;超过20年的,第2年检验一次; 4、盛装惰性气体的气瓶,每5年检验一次; 5、溶解乙炔气瓶,每3年检验一次。 气瓶在使用过程中,发现有严重腐蚀、损伤或对其安全可靠性有怀疑时,应提前进行检验。库存和停用时间超过一个检验周期的气瓶,启用前应进行检验。对于不同性质气体的划分,应当按国家标准压缩气体分类进行。由于有些气体的腐蚀性与是否含水等条件有关,因此,应特别注意使用条件。检验周期是按正常条件确定的,如果使用条件或周围环境有特殊情况,则检验周期应适当缩短。因此,上述规定是不得超过。有的地方根据本地的实际情况,允许检验周期规定的短些。库存和停用的气瓶,如保管不当会对气瓶造成更大的损伤,因此,在超过一个检验周期时,启用前要先进行检验。 (二)气瓶检验前准备工作的规定 检验气瓶前,应对气瓶进行处理。达到下列要求方可检验:1、在确认气瓶气体压力降为零后,方可卸下瓶阀(压力为零,指

的是表压为零); 2、毒性、易燃气体气瓶的残留气体应回收,不得向大气排放; 3、易燃气体气瓶须经置换,液化石油气钢瓶须经蒸汽吹扫,达到规定的要求,否则,严禁用压缩空气进行气密性试验。 4、液化石油气钢瓶须经蒸汽吹扫,是因为国液化石油气中含有重组份气体,有些类似沥青的粘性物质沾在气瓶壁上,由于这类物质的挥发很慢,往往气瓶经放置后,瓶的可燃物与空气混合后仍可达到爆炸极限。用冷水浸泡是无法将这些粘性物质从瓶除掉的,只能用蒸汽吹扫才能除去。 (三)气瓶定期检验的项目、要求和评定的规定 气瓶定期检验,必须逐只进行。各类气瓶定期检验的项目和要求,应符合相应的国家标准的规定。即:GB 8334液化石油气钢瓶定期检验与评定、GB 13004钢质无缝气瓶定期检验与评定、GB 13075钢质焊接气瓶定期检验与评定、GB 13076溶解乙炔气瓶定期检验与评定、GB 13077铝合金无缝气瓶定期检验与评定的规定。检验合格的气瓶,应按规定打铳检验钢印。检验不符合标准规定的气瓶应判废。少数判废的、尚有使用价值的气瓶,允许改装后降压使用。判废是相对于原设计条件而言的,不符合原设计条件,但尚能符合较低的条件,可以不报废,而允许改装后降压使用。如已报废的气瓶,就不再允许进入气瓶使用领域了。这是根据我国目前的条件而确定的原则。 (四)气瓶报废处理的规定

七氟丙烷灭火系统安装与施工方案

安徽大学艺术与传媒学院 文忠路校区 七氟丙烷自动灭火系统 施 工 方 案 编制人:可以填任何人 申报人:填项目经理 审批人:填工程师 施工单位:安徽同济安全技术有限公司 年月日

目录 1、设计依据 (3) 2、气体灭火系统施工准备 (3) 3、系统组件检查 (3) 4、系统主要部件的功能及作用 (4) 5、系统安装调试及使用 (5) 6、系统维护与保养 (5) 7、系统注意事项 (6) 8、调试准备 (6) 9、系统调试要求 (6) 10、自检验收方案 (7) 11、竣工验收 (8) 12、工程质量保证措施 (8) 13、工期保证措施 (9) 14、安全保证体系 (10) 15、安全生产保证措施 (10) 16、文明施工措施 (10) 17、施工组织 (12)

一、工程概况及施工依据 安徽大学艺术与传媒学院文中路校区有同济大学建筑设计院研(集团)有限公司设计。总建筑面积704平方。我公司根据设计图纸及相关规范要求。制定方案 1、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013) 2、《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007) 3、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 4、《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2007) 5、《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005) 6、建设单位提供的设计数据 二、气体灭火系统施工准备 1、一般规定 (1)气体灭火系统施工前应具备下列技术资料: (2)设计施工图,设计说明书,系统及其主要组件的使用、维护说明书。 (3)气体灭火储瓶、放气指示灯、红外对射探测器、紧急启停按钮、感烟探测器、感温探测器等系统组件的产品出厂合格证和由国家质量监督检验测试中心出具的检验报告。 (4)系统中采用的不能复验的产品,如七氟丙烷气体等,应具有生产厂出具的同批产品检验报告与合格证。 (5)气体灭火系统的施工应具备下列条件: 1)防护区设置条件与设计相符。 2)系统组件与主要材料齐全,其品种、规格、型号符合设计要求。 三、系统组件检查 (1)气体灭火系统施工前应对灭火剂贮存容器、容器阀等系统组件进行外观检查,并应符合下列规定:1)系统组件无碰撞变形及其他机械性损伤。 2)组件外露非机械加工表面保护涂层完好。

气瓶档案管理定期检验和维护保养制度

气瓶档案管理、定期检验和维护保养制度 1、本单位安排专人建立气瓶登记台账和档案,对气瓶状况采用“气瓶动态管理系统”进行计算机管理; 2、进入电脑管理系统的气瓶必须技术资料完整,气瓶登记台账应做到一瓶一卡,内容应包括:出厂合格证、质量证明书、气瓶检验合格证、气瓶使用登记证等。 3、气瓶上应涂敷本单位标志、气瓶编号和打本单位标志钢印。 4、本单位气瓶外表的颜色、字样和色环应符合GB7144《气瓶颜色标志》的规定,气瓶的附件应保持完好,如发现颜色不清、附件损坏的情况必须及时修复。 5、本单位所使用的气瓶应当委托有资质的单位进行定期检验,未经检定或检定不合格的气瓶不得使用。 6、当气瓶受到严重腐蚀、损伤及其它可能影响到使用安全的情况时,应提前进行检验; 7、气瓶必须专用,不得充装与气瓶标志不一致的其它介质。 8、气瓶平时应注意维护和保养,气瓶放置地点不得靠近热源和明火,应保证气瓶瓶体干燥。 9、夏季应防止曝晒,严禁敲打、碰撞气瓶,气瓶罐装后,不得对气瓶进行挖补、焊接修理。 安全管理制度 认真贯彻执行公安消防安全的文件精神及仓库防火安全管理规则,加强防火安全的管理,确保站区安全。 A、防止明火: 一、为了防止明火,液化石油气站外围除设有围墙外,门口应设有“严禁烟火”警界牌,及站内人员严禁携带火柴,打火机、无线通讯工具等进入防火警区,经同意入站车辆必须配带合格的防火罩,否则不得入内,拖拉机、电瓶车和畜力车一律不准进行站内。

二、严禁在防火警区内乱架、乱设电力线路和电气设备,所有电气设备应采用防(隔)爆型的,其等级为2—2级。禁止使用不合格或等级达不到要求的电气设备代替使用。如特殊情况必须设置临时配电线路或电气设备,应报公司主管安全领导和消防部门同意,并采取必要的安全措施后,方可通电使用。 三、防火警界区内所有电气设备的外壳、支架、金属电线管或其他可能通电的金属部分,均应做有效的保持接地,其接地电阻不大于10欧姆,每年至少检测一次,确定安全可靠。 四、分装间、空重瓶仓库的地面应局部采用撞击磨擦不起火花的材料辅设,金属之间不得相互撞击,如用普通工具击打,必须垫木板。 B、防雷电: 1、站区所有防雷设施应严格按照“电力设计技术规范”中有关防雷设施的要求执行,严禁利用贮罐和高电位转移来代替避雷(网)针。避雷(网)针的接地极应具有充分的导电性能和良好的机械强度,总接地电阻应不大于10欧姆。雷雨季节前,应对避雷设备进行全面检查,发现问题及时维修,保证其可靠性。 2、雷雨天气,应停止槽车装卸和灌瓶作业。 C、防静电: 一、液化石油气贮罐、容器、设备、管道、槽车装卸台及分装间阀门、灌瓶用秤等都应设置可靠的静电接地,其接地电阻应不大于10欧姆。 二、在进行装卸或灌瓶作业时,液态液化石油气的流速应不超过3米,以减少静电电荷的产生量。 三、在灌瓶时,要严格控制自喷向室内喷出液化石油气的数量,严禁为加快灌瓶速度将钢瓶内残液任意放散。 四、要经常在机房泵转动皮带内侧涂异电性能较高的涂料或防静电蜡,外侧罩金属网(罩)以隔断静电荷,抑制放电。 五、严禁穿化纤服装、针子鞋进入防火警界区或从事各类工作。 D、用电管理: 一、生活、生产用电必须专人管理; 二、严禁私拉乱搭线路; 三、杜绝保险合硬接,必须按照负荷大小装配相适应的保险丝;

气瓶定期检验制度(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 气瓶定期检验制度(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

气瓶定期检验制度(标准版) 1、按照有关安全技术规范和气瓶定期检验标准对气瓶进行定期检验,出具检验报告,并对其正确性负责; 2、对气瓶附件进行维修或更换; 3、按气瓶颜色标志有关国家标准的规定和气瓶充装单位的要求,去除气瓶表面的漆色后重新进行漆色与气瓶标识; 4、对报废气瓶进行破坏性处理; 5、按时向业务主管部门和所在地市州级安全监察机构书面报告年度气瓶检验总数(含合格数、报废数)、定点检验的各气瓶充装单位检验气瓶数量、检验工作情况和气瓶安全技术状况。 6、气瓶的定期检验周期、报废期限应当符合有关安全技术规程、标准的规定。 7、气瓶检验单位应当严格按照有关安全技术规范和检验标准规定的项目进行定期检验,应保证检验工作的质量和检验安全。检验

人员应当认真做好检验记录工作。检验气瓶前,检验人员必须对气瓶内的残气、残液的安全处理进行确认,达到有关安全要求后,方可检验。 8、气瓶检验单位应保证经检验合格的气瓶和经修理的气瓶阀门能够安全使用一个检验周期,不能安全使用一个检验周期的气瓶和阀门应予报废。 9、检验单位有责任将检验不合格的报废气瓶予以破坏性处理。气瓶的破坏性处理必须采用压扁或将瓶体解剖的形式进行。禁止将报废气瓶不作破坏性处理,销售给他人。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

柜式七氟丙烷气体灭火系统安装与施工方案

柜式七氟丙烷气体灭火系统安装与施工方案

1.1系统简介 无管网自动灭火装置是气体灭火技术应用之一,具有轻便、可移动、安装灵活的特点,外表美观,不破坏防护区内的整洁,火灾时能自动启动喷放灭火剂的灭火装置。喷射时间短,灭火速度快,该装置可配装我公司生产的柜式灭火系统专用的单区气体控制盘(见GST单区气体控制盘安装使用说明书)。启动方式为自动控制、手动电气控制和机械应急手动控制三种。自动控制、手动电气控制可进行切换。一般情况下应使用手动控制,在保护区无人的情况下可以转换为自动控制。当自动控制和手动电气控制不能执行时,应采用机械应急手动控制。 柜式灭火装置不用设置专用的储瓶间,整个柜体设置在防护区内,适用于计算机房、档案馆、贵重物品库、通讯机房等空间较小的防护区,几台柜式装置联用也可以保护较大的防护区。当建筑物内无法设置专用的储瓶间,或虽然有储存间,但输送距离较远,不能满足工程设计要求,或防护区内不便安装系统管网时,可使用本装置。图例: 1.放气指示灯 2.紧急启停按钮 3.声光报警器 4.火灾探测器 5.电气控制线路 6.柜式灭火系统 7.压力开关 8.电磁驱动器

9.报警控制装置 规格参数: 1.2安装 本系的安装场所符合下 环境温度为0℃~50℃,且干燥、通风良好; (2) 空气中不得含有易爆、导电尘埃及腐蚀部件的有害物质,否则必须予以保护,装置不得受到震动和冲击; (3) 整个柜体必须能安装平稳,不允许倾斜; (4) 防护区灭火时应保持封闭条件,除泄压口以外的开口,以及用于该防护区的通风机和通风管道中的防火阀,在喷放七氟丙烷之前,应做到关闭; (5) 当设有外开弹性闭门器或弹簧门时,如果其开口面积不小于泄压口计算面积,不须另设泄压口。 (6) 安装在防护区里的位置应选择能避免接近热源和太阳光直接照射的地方,并靠近墙体安装。喷嘴的喷射方向应朝防护区。 本系统安装时,应按照下列顺序进行: 将柜体放置在保护区内指定位置。 将灭火剂瓶组放入柜体中,位置靠后并居中,放入时不得产生过大冲击,不得使瓶组倾倒。 用连接螺母连接管路组件与瓶组的容器阀出口,注意与容器阀出口连接需要先将连接螺母拧到管路上(此处为左旋螺纹),旋入深度为连接管的密封圆弧面与连接螺母的右端螺纹底面基本重合,再将右端螺纹与容器阀出口连接(手力拧

气瓶定期检验制度.doc

气瓶定期检验制度 1、按照有关安全技术规范和气瓶定期检验标准对气瓶进行定期检验,出具检验报告,并对其正确性负责; 2、对气瓶附件进行维修或更换; 3、按气瓶颜色标志有关国家标准的规定和气瓶充装单位的要求,去除气瓶表面的漆色后重新进行漆色与气瓶标识; 4、对报废气瓶进行破坏性处理; 5、按时向业务主管部门和所在地市州级安全监察机构书面报告年度气瓶检验总数(含合格数、报废数)、定点检验的各气瓶充装单位检验气瓶数量、检验工作情况和气瓶安全技术状况。 6、气瓶的定期检验周期、报废期限应当符合有关安全技术规程、标准的规定。 7、气瓶检验单位应当严格按照有关安全技术规范和检验标准规定的项目进行定期检验,应保证检验工作的质量和检验安全。检验人员应当认真做好检验记录工作。检验气瓶前,检验人员必须对气瓶内的残气、残液的安全处理进行确认,达到有关安全要求后,方可检验。 8、气瓶检验单位应保证经检验合格的气瓶和经修理的气瓶阀门能够安全使用一个检验周期,不能安全使用一个检验周期的气瓶和阀门应予报废。 9、检验单位有责任将检验不合格的报废气瓶予以破坏性处理。气瓶的破坏性处理必须采用压扁或将瓶体解剖的形式进行。禁止将报废气瓶不作破坏性处理,销售给他人。

气瓶检查登记制度 一、用户在送瓶来充装时,应先对气瓶进行了检查,确认其气瓶产权是否为本站所有或者为本站托管气瓶,作好登记; 二、气瓶充装前,应有专人对气瓶逐只进行充装前的检查,确认瓶内气体并做好记录。 三、对属于下列情况之一的气瓶,应进行处理,否则严禁充装: 1、钢印标记、颜色标记不符合规定,对瓶内介质未确认的; 2、附件损坏、不全或者不符合规定的; 3、瓶内无剩余压力的; 4、超过检验有效期的; 5、经外观检查,存在明显损伤,需进一步检验的; 6、氧化或强氧化性气体气瓶沾有油脂的; 7、易燃气体气瓶的首次充装或定期检验后的首次充装,未经置换或抽真空处理的。 更新 WWW. 公文大全

GB13004-1999-钢质焊接气瓶定期检验与评定

钢质焊接气瓶定期检验与评定 标准号:GB13075-1999 替代标准号:GB 13075-91 发布单位:国家质量技术监督局起草单位:大连市锅炉压力容器检验研究 所、上海氯碱集团、合肥化工 厂、无锡市压力容器检测站 发布日期:实施日期: 点击数:216 更新日期:2008年10月05日 前言 本标准与前版相比,主要对瓶体外表面缺陷的评定数据做了修改和补充。 本标准从实施之日起,代替GB13075-91。 本标准的附录A是标准的附录。 本标准的附录B是提示的附录。 本标准由中华人民共和国劳动部提出。 本标准由全国气瓶标准化技术委员会技术归口。 本标准起草单位:大连市锅炉压力容器检验研究所、上海氯碱集团、合肥化工厂、无锡市压力容器检测站。 本标准主要起草人:郑宁、胡毛良、黄霞志、徐煜明。 本标准于1991年7月首次发布。 1 范围 本标准规定了在用钢质焊接气瓶定期检验与评定的基本方法和技术要求。 本标准适用于水压实验压力不大于7.5MPa,水容积为10~1000L,用于储存和运输低压液化气体并可重复充装的钢质焊接气瓶(以下简称气瓶)的定期检验与评定。 本标准不适用于溶解乙炔气瓶、民用液化石油气瓶和灭火用气瓶。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性 GB5100-1994 钢质焊接气瓶 GB7144-1986 气瓶颜色标记 GB8335-1998 气瓶专用螺纹 GB/T8336-1998 气瓶专用螺纹量规 GB/T10878-1989 气瓶锥螺纹丝锥 GB/T12137-1989 气瓶气密性试验方法 GB/T9251-1997 气瓶水压试验方法 GB/T13005-1991 气瓶术语 LD96-1996 气瓶改装程序 3 检验周期与检验项目 3.1 盛装一般气体的气瓶,每三年检验一次;盛装腐蚀性气体的气瓶,每二年检验一次。 在使用过程中若发现气瓶有严重腐蚀、损伤或其安全可靠有怀疑时,应提前进行检验。

七氟丙烷系统施工方案

七氟丙烷自动灭火系统施工方案细则 一、工程承包方式 包施工、包材料、包机械、包质量、包安全、包工期、包验收。 二、质量要求 本工程质量验收结论必须达到国家消防专业工程施工质量验收规范标准,通过验收。 三、编制依据 气体灭火系统设计规范(GB50370-2005) 四、保修期 为了更好服务客户,免费保修为一年。(不可抗力的因素除外)按中华人民共和国《建筑工程质量管理条例》和建设部颁发的《房屋建筑质量保修办法》实施。 五、施工内容及技术要求: 1、施工内容: 1.1 该自动灭火系统工程由七氟丙烷自动灭火系统装置和火灾自动报警系统组成。 1.2 气体灭火系统设备包括储瓶、电磁驱动容器阀、压力信号器、喷头、连接管路、管路附件、柜体。 1.3 火灾自动报警系统包括火灾探测器、灭火控制器、消防警铃、声光报警器、放气指示灯、紧急启停按钮和系统布线等。 2、技术要求: 2.1 设计图纸; 2.2 国家标准GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》。 2.3 国家标准GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》。 2.4 国家标准GB50166-2007《火灾自动报警系统施工及验收规范》。 2.5 国家标准GB50263-2007《气体灭火系统施工及验收规范》。 2.6 广东海捷消防科技有限公司《气体灭火系统设计手册》。 六. 施工组织 1.机构组成 1 / 8 现场主管质安员电工班管工班 ):全面负责施工现场的统筹安排。(11.1 现场主管人 ):负责火灾自动报警系统的安装、调试。1.2 电工班(1人 ):负责施工过程的安全检查、质量检查工作。1.3 质安员(1人主要施工机具及设备计划2. 单位数量机具名称序号型号规格4 ?16 1 台冲击钻2 手电钻台 - 2 ?6?12 2 角向打磨机 3 把130mm 2 台弯管器 4 - 1 台 450mm 切割机5 1 5KW 1.6 电焊机台1 - 批7 其它工具

七氟丙烷气体灭火系统管理操作指南

七氟丙烷气体灭火系统管理操作指南 二.报警控制系统部分 1.自动状态:当灭火控制器接收到来自现场火灾探测器的灭火指令后,其将自动进入内部程序拟定好的动作状态,进入延时并依次启动警铃、声光、灭火装置等,释放灭火剂进行灭火. 2.手动状态:当确认防护区发生火灾并要实施灭火时,可在对应防护区门 口和报警控制器两个地方操作进行灭火

(1)在对应的防护区门口按下对应的紧急启动按钮,报警控制器将自动进入延时并依次启动警铃、声光、灭火装置等,释放灭火剂进行灭火. (2)在报警控制器上按下对应的紧急启动按钮, ,报警控制器将自动启动警铃、声光、灭火装置等,释放灭火剂实施灭火. 3.报警控制器的日常维护、注意事项、复位、查询等操作请参照火灾报警控制器的使用说明书. 三.七氟丙烷灭火设备部分 1.灭火系统应设有自动,手动和机械应急操作三种启动方式,防护区内应有自动和手动两种启动方式。 2.在自动状态下,当与合火警信号到达火灾报警控制器时,控制器将启动声光报警并进入30S延时喷射环节,延时结束后,控制器将驱动启动瓶电磁机构执行喷气灭火动作。此时防护区放气指示灯亮,火灾报警控制器接受气体灭火喷放动作反馈信号。 3.在手动状态下,按动现场紧急启动按钮后,控制器将启动声光报警并进入30S延时喷射环节,延时结束后,控制器将驱动启动瓶电磁机构执行喷气灭火动作。此时防护区放气指示灯亮,火灾报警控制器接受气体灭火喷放反馈信号。在延时喷射环节过程中,按动紧急停止按钮,火灾报警控制器将立即终止灭火程序,停止声光报警和延时喷射环节,系统重新进入待机状态。 4.若自动、手动操作失灵或火情紧急,应及时到灭火系统设备间,按相应防护区标示,拔下启动瓶电磁阀保险销,压下机械手柄,即可执行灭火程序。

气瓶定期检验与评定

第11章气瓶定期检验与评定 TSG R0006-2014《气瓶安全技术监察规程》相关规定: 一检验机构及其检验人员 气瓶定期检验机构应当按照《特种设备检验检测机构核准规则》(TSG Z7001)的规定,取得气瓶定期检验核准证,严格按照核准的检验范围从事气瓶定期检验工作,并接受质监部门的监督。 气瓶检验人员应当取得气瓶检验人员(QP-1)资格证书,气瓶无损检测人员应当取得相应无损检测资格证书。 二气瓶检验机构的主要职责: (1)对气瓶进行定期检验,出具检验报告,并且对其正确性负责; (2)对可拆卸的气瓶瓶阀等附件进行更换,更换的瓶阀应当选择具有相应瓶阀制造许可证的单位制造的气瓶阀门产品; (3)对气瓶表面涂敷颜色和色环,按照规定做出检验合格标志; (4)受气瓶产权单位委托,对报废气瓶进行消除使用功能(压扁或者解体)处理; (5)对超过设计使用年限的液化石油气瓶进行延长使用期的安全评定,并对其继续使用的结论负责。 检验单位的职责。职责中包括对可拆卸的气瓶附件进行更换,应当理解为只能进行更换,不能进行修理,同时应选择具有瓶阀制造许可证的企业生产的气瓶阀门进行更换,不能随意更换阀门。车用气瓶及其瓶阀附件,需要更换瓶阀附件时,不仅要选用通过了型式试验的瓶阀,还一定要选用与气瓶一起进行过型式试验的瓶阀,才能保证气瓶与瓶阀附件安全性能的一致性和适配性。 三检验工作安排 气瓶产权单位或者充装单位应当及时将到期需要检验的气瓶(包括车用气瓶、呼吸器用气瓶)或者应提前检验的气瓶,送到有相应资质的气瓶定期检验机构进行定期检验。

气瓶定期检验机构接到送检气瓶后,应当及时进行检验。禁止对气瓶和气瓶瓶阀进行修理、焊接、挖补、拆解和翻新。 四检验周期与报废年限 (一)各类气瓶的检验周期 气瓶的检验周期不得超过本条规定。 1、钢质无缝气瓶、钢质焊接气瓶(注)、铝-合金无缝气瓶: (1)盛装氮、六氟化硫、惰性气体及纯度大于等于%的无腐蚀性高纯气体的气瓶,每5年检验1次; (2)盛装对瓶体材料能产生腐蚀作用的气体的气瓶、潜水气瓶以及常与海水接触的气瓶,每2年检验1次; (3)盛装其他气体的气瓶,每3年检验1次。 盛装混合气体的前款气瓶,其检验周期应当按照混合气体中检验周期最短的气体确定。 注:不含液化石油气钢瓶、液化二甲醚钢瓶、溶解乙炔气瓶、车用气瓶及焊接绝热气瓶。 2、溶解乙炔气瓶、呼吸用复合气瓶 每3年检验一次。 3、车用液化石油气钢瓶、车用液化二甲醚钢瓶 每5年检验一次。 4、液化石油气钢瓶、液化二甲醚钢瓶 每4年检验一次。 5、车用纤维缠绕气瓶 按照GB24162《汽车用压缩天然气金属内胆纤维环缠绕气瓶定期检验与评定》的规定。 6、车用压缩天然气钢瓶 按照GB19533《汽车用压缩天然气钢瓶定期检验与评定》的规定。

七氟丙烷灭火系统施工方案

甘肃省图书馆七氟丙烷灭火系统施工专项方案 第一章工程设计依据 1、设计依据: GB50045-95 《高层民用建筑设计防火规范》 GB50116-98 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-92 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50370-2005 《气体灭火系统设计规范》《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-97 页2第 甘肃省图书馆七氟丙烷灭火系统施工专项方案 第二章气体灭火系统施工 第一节七氟丙烷气体介绍 1、特点: ⑴无色、无味、不导电、无二次污染 ⑵清洁、低毒、电绝缘性好,灭火效率高 ⑶对臭氧层无破坏,在大气中的残留时间比较短 2、灭火机理: ⑴捕捉自由基、终止引起火焰传播的反应链

⑵液态到气态,吸收大量的热,达到冷却降温的作用 3、对人体的危害: ⑴不良反应浓度(NOAEL)值为9% ⑵有毒性反应的最低浓度(LOAEL)10.5% ⑶而一般七氟丙烷的灭火设计浓度为10%以下,对人体基本无害。 4、火灾的类别(能有效扑灭A、B、C类火灾): ⑴A类——固体表面火灾 ⑵B类——液体火灾或可熔化固体物质火灾 ⑶C类——气体火灾 5、灭火系统的分类: 页3第 甘肃省图书馆七氟丙烷灭火系统施工专项方案 6、普通规定: ⑴气体灭火系统施工前应具备下列技术资料: ⑵设计施工图,设计说明书,系统及其主要组件的使用、维护说明书。 ⑶容器阀、选择阀、单向阀、喷嘴和阀驱动装置等系统组件的产品出厂合格证和由国家质量监 督检验测试中心出具的检验报告;灭火剂输送管道及管道附件的出厂检验报告与合格证。 ⑸系统中采用的不能复验的产品如安全膜片等,应具有生产厂出具的同批产品检验报告与合格证。 ⑹气体灭火系统的施工应具备下列条件: 1) 防护区和灭火剂贮瓶间设置条件与设计相符。 2) 系统组件与主要材料齐全,其品种、规格、型号符合设计要求。 第二节气体灭火系统 1、施工前准备: ⑴在正式施工前应具备以下条件:设计施工图纸,说明书,系统组件及主要材料齐全,规格,型号,品 种等合设计,及规范要求。 ⑵组织相对技术人员及施工人员熟悉设计图纸及施工现场.安排好操作面及临电等的安装。 2、施工工艺: ⑴一般要求:气体灭火系统的施工应按设计施工图和相应技术文件进行,不得随意改动施工过程, 及时填写各种施工记录。 ⑵灭火剂贮存的瓶安装: 1) 灭火剂贮存瓶应安装在防护区外的专门房间内,并尽量靠近防护区。 2) 灭火剂贮存瓶操作界面距墙不宜小于1.0m。 3) 灭火剂贮存瓶上的压力表应朝向操作面,安装方面高度应一致。 4) 灭火剂贮存瓶上的支框架应固定牢固,且应作好防腐。 ⑶集流管制作安装: 1) 集流管外表要涂为红色。

相关文档
相关文档 最新文档