文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高防护型温度变送器

高防护型温度变送器

高防护型温度变送器
高防护型温度变送器

高防护型温度变送器

一:产品概述

高防护型压力变送器是我公司引进国际先进的传感器技术和生产设备,研发的一款具有极高可靠性和优越性的压力变送器。敏感原件为原装进口石英薄膜压力传感器芯体,整机经过标准工艺组装和严格测试,达到同类原装进口产品的技术指标并兼具一致性,实现工业生产中的可靠兼容等特点

二:产品特点:

压力测量范围宽(-0.11.0MPa/100MPa/300MPa 可选);

温度测量范围宽(-60℃/-45℃...+85℃/+125℃/150℃/300℃可选);

介质测量范围宽适合不锈钢、钛合金的各种气体、液体和蒸汽;

通讯方式模拟量420mA或110V输出带 HART Modbus 485通讯;

激光标注,识别性强;

密封方式端面密封或双“O”型密封圈密封;

扩展功能强量程可调模拟量开关量数字通讯可选;

一体化感压膜片无充油、无粘贴,抗振动、冲击能力强

三:技术指标

量程:-200~1800℃

常规精度:±0.25%

供电电压:13~30V,DC

负载电阻:0~850Ω

输出信号:4~20mA

基本误差:±0.2%,±0.5%

显示方式:液晶显示

环境温度影响:0.25%/10℃

冷端补偿误差:0.5%/10℃

防爆标志:dⅡBT4

防护等级:IP65

输入类型:热电阻、Pt100、二线或三线热电偶(所有已知类型)

环境温度:-40-85℃,带显示型为-10-70℃

环境湿度:0-95%RH,不冷凝

显示选项:指针表或数字LCD显示器可选

保护管材质:1Cr18Ni9Ti或陶瓷或钢玉管

四:接线与调校

变送器系统连接如图所示,24VDC电源通过屏蔽电缆给变送器供电,“V+”接24VDC的正极,“V-”接负极,输出 4-20mA 将变送器接到标准信号源上(电阻箱或毫伏计),在信号源给出零点和满度信号时反复调零点及满度电位器,即可精确调整量程。“Z”为零点调整电位器,“S”为满度调整电位器(所有电位器在出厂以前都已校好)使用中,因线阻、环境温度等因素影响而产生误差时,只需微调零点电位器“Z”即可校正。本校准方法也可用于修正系统误差。

说明:一般电源电压Vs选用24V,负载电阻RL选用250Ω,这样当回路中通过4~20mA电

流时,RL上的电压降为1~5V。如果Vs和RL选用别的数值,那么RL值不能超过由公式RL= 计算得到的数值。

五:应用领域:

航空、航天等实验设备;

石油、化工及冶金行业;

热电、冶金、机械、轻工行业;

液压、船舶、柴油机行业;

清洁能源、水处理及楼宇自控领域;

组装变送器及其他耐温耐压产品配套;

其它自动控制和检测系统;

科研院所、实验室压力校验等;

高防护型压力变送器-2088压力变送器-防水压力传感器

温度变送器选型安装规范

1、范围 1.1 本规范规定了公司多相流量计设计中常用的铂(Pt)热电阻温度变送器选 型、设计、安装的具体技术要求和检验规程。其它同类型温度变送器亦应 参照使用。 1.2 本规范适用于二线制温度变送器的选型,不包括其他类型的温度变送器。 1.4 公司所有温度变送器的设计、采购、验收和施工均不得低于本规范的要求。 2 、基本工作原理 热电阻温度变送器是利用感温材料的电阻值和温度之间的数学模型关系,将随温度变化而变化的电阻值转换为4~20mA的直流电流信号或1~5V的直流电压信号输出。 3、构成与功能 一体化温度变送器主要由温度传感器、保护套管、变送器等部分组成。 传感器将温度的变化转换成电阻值的变化。 保护套管用于隔离工艺介质,保护电阻体。 变送器将变化的电阻值转换成为变化的4~20mA(或1~5V)模拟信号输出。 4、主要技术性能 4、1铂热电阻 基本误差:A级±(0.15+0.002∣t∣)℃ B级±(0.30+0.005∣t∣)℃ 注:t为感温元件实测温度 允许通过电流:<5mA 常温绝缘电阻:环境温度为15--35℃和相对湿度不大于80%时热电阻感温元件和保护管之间的绝缘电阻应不小于100MΩ(电压100V)。 热电阻插入最小深度:一般不小于其保护管外径的8---10倍。 4、2 变送器 精度等级:0. 2级 负载电阻:250Ω 供电电源:24VDC ±10%

环境温度:-25~70℃ 输出信号:4~20mA(或1~5V) DC 测量范围:0~100(150)℃ 防爆等级:根据使用要求选用。 5、选型原则 5、1 根据多相流量计装置的操作条件和使用场所,选用定型的、技术成熟可靠的产 品。对于新的产品,应在经过鉴定,确保质量的基础上选用。 5、2 在同一项目中,仪表品种规格不宜过多,并力求统一。 5、3 应根据现行的有关爆炸和火灾危险场所电气设备设计规范的规定,按一体化温 度变送器安装场所的爆炸等级和爆炸性混合物的分类,确定其防爆形式及级别、组别。 5、4应根据被测介质和周围环境,考虑温度变送器是否需要防冻、防震、防晒、防 腐等。 5、5 属于PDO项目的产品,应在PDO推荐的厂方名录中选用相关仪表;如果不在PDO 的推荐名录中,则必须向PDO提出申请,得到批准后方可使用。表1为PDO推荐使用的温度变送器厂家及型号。 表1 PDO推荐使用温度变送器 5、6按照PDO的标准,对于6”以下的工艺管线,传感器保护管的插入深度统一为 230mm;6”以上的工艺管线,传感器保护套管的插入深度统一为255mm。承压法兰至测温管嘴之间距离为150mm。 5、7为便于标准化设计以及现场维护的可互换性和可操作性,温度变送器所配传感 器统一选用外径围6mm的铠装热电阻。 6、安装规范 6、1温度传感器的安装 6.1.1正确选择测温点

模拟量温度变送器

温度变送器 1. 产品介绍 1.1 产品概述 该温度变送器广泛适用于通讯机房,仓库楼宇以及自控等需要温度监测的场所,传感器内输入电源,测温单元,信号输出三部分完全隔离。安全可靠,外观美观,安装方便。1.2 功能特点 采用美国的测温单元,测量精准。采用专用的模拟量电路,使用温度范围宽。10~30V 宽电压范围供电,规格齐全,安装方便。可同时适用于四线制与三线制接法。 1.3 主要技术指标【T:156-28-95-61-86】 直流供电(默认)10~30V DC 最大功耗电流输出 1.2W 电压输出 1.2W 默认精度温度±0.5℃(25℃) 宽量程精度温度±1℃(25℃)变送器电路工作温度-20℃~+60℃,0%RH~80%RH 探头工作温度-100℃~+300℃(定做),默认量程:-40℃~+80℃探头工作湿度0~100%RH 长期稳定性温度≤0.1℃/y 响应时间温度≤10s(1m/s风速) 输出信号电流输出4~20mA 电压输出0~5V/0~10V 负载能力电压输出输出电阻≤250Ω 电流输出≤600Ω 注:带显示产品最大电流增加5mA

WD- 单温度变送、传感器N01- RS485通讯(Modbus-RTU协议) 1- 86液晶壳 2- 壁挂王字壳 9- 管道壳 1 外置圆形不锈钢探头 2 外置磁吸式探头 3 外置扁形不锈钢探头 4 外置4分管螺纹探头 4L 外置4分管螺纹长探头

3. 设备安装说明 3.1 设备安装前检查 设备清单: ■变送器设备1台 ■12V/2A电源1台(选配) ■合格证、售后服务卡、保修卡等 3.2 接线 3.2.1 电源接线 宽电压电源输入10~30V均可。针对0~10V型输出,只能用24V供电。 3.2.2输出接口接线 设备标配是具有1路模拟量输出。可同时适应三线制与四线制。 3.3 具体型号接线 3.3.1:壁挂王字壳接线

WBS一体化温度变送器

WBS系列 一体化温度变送器 安装使用说明书 开封开仪自动化仪表有限公司

1 概述 WBS系列温度变送器(以下简称仪表)是我公司于国内首家研制出来,85年投放市场至今已历经20多年持续完善和改进的产品,在国内首先实现了传感器与变送电路一体化结构。它以热电阻或热电偶作为温度敏感元件,采用专用电路模块,就地把敏感元件的信号转换成与温度呈线性的标准电流,用一般铜导线即可传输,不仅节少了贵重的补偿线或电缆,而且有信号传递失真小,抗干扰能力强,可进行远距离传输等优点。能非常方便的与各种二次仪表或计算机系统配套,实现温度的测量与控制。 1.1 用途 该仪表适用于工业领域,管道、容器中的介质温度,或其它气体、液体的温度、炉膛温度的检测。 1.2 防护类型 a. 普通型:具有防水、防尘性能,可用于室内或室外安装,IP65。 b. 防爆型:经国家级仪器仪表防爆安全监督检验站(NEPSI)审查防爆安全性能符合GB3836.1-2000、GB3836.2-2000、GB3836.4-2000标准规定的有关要求,防爆标志为ExdⅡBT4~T6(隔爆型)合格证号GYB05673 ,ExiaⅡCT4~T6(本质安全型)合格证号GYB05674 本安型在防爆场合安装,需和经防爆检验站验单位认证的安全栅配套方可使用于现场存在ⅡC级以下的爆炸性气体混合物的场所。 1.3 仪表的指示方式 a. 无指示:只输出与温度呈线性的标准电流。 b. 数字表头指示:除输出功能外,仪表还具有液晶数字显示器,指示当前所测温度值,指示单位℃。 c. 指针表头指示:除输出功能外,仪表用指针表头指示输出的电流信号值,指示量程的0~100%。 1.4 型号规格分类 a. 型号分类(表1)

仁科单温度变送器用户手册(485型)

仁科单温度变送器 用户手册 V1.0

公司简介 济南仁硕电子科技有限公司位于美丽的泉城济南,是集研发、生产、销售为一体的综合性科技公司。仁硕电子科技有限公司核心研发团队长期与山东大学、山东建筑大学、山东省科学院、济南铸锻所等科研院所专家教授合作。自2006年成立以来,已参与多项国家科技鉴定项目、参与国家重大专项1项等科技项目,技术力量雄厚。 因业务发展需要,公司主要经营仁科原有的湿度变送器、水浸传感器、物联网等三大系列产品,继续使用原“建大仁科”注册商标。原运动控制卡、步进电机驱动器、高压周界电网控制系统、自动化系统控制器等行业化产品业务由另外公司负责经营。 济南仁硕电子科技有限公司将继续秉持“服务客户,笃信敏行” 的宗旨,专注于物联网、环境监控等行业,为新老客户提供更优质的产品和更专业的技术服务。 服务客户笃信敏行

申明 本手册可能包含技术上不准确的地方或印刷错误。本手册的内容将做不定期的更新,恕不另行通知;更新的内容将会在本手册的新版本中加入。我们随时会改进或更新本手册中描述的产品或程序。若存在手册中对产品的描述与实物不符,一律以实物为准。 安全指示 1、仔细浏览以下安全指示; 2、确定使用最新版本的用户手册; 3、清洗设备之前请断开电源; 4、电源插座必须安置在设备附件,方便安装;

5、保持设备干燥; 6、设备安装在可靠稳定的地方,防止跌落,造成损坏; 7、切勿在设备上放置东西,影响设备散热; 8、在上电之前,确保电源电压和方向正确; 9、不要把电源线放置在人员可以轻易碰到的地方,也不要在电源线上放置东西; 10、所有的警告和注意都需要引起注意; 11、如果设备长时间不使用,请断开电源; 12、防止任何液体流进设备里,这可能引起火灾或电气短路; 13、禁止打开设备。为了安全,设备只能由合格的工程师打开; 14、如果以下情况发生,请维护人员及时检查设备: 15、电源线或电源插座损坏; 16、设备进水或其他液体 17、设备工作不正常或者没有按照用户手册的说明正确操作设备 18、保证设备正常的存储环境:-40℃~80℃之间。

一体化温度变送器使用说明书

热电偶热电阻 温度变送器 (一体化) 使用说明书 香港东辉仪器仪表(集团)公司

一、产品概述 东辉智能仪器有限公司生产的“Daryens”大延牌S系列SBWR 型热电偶温度变送器和SBWZ型热电阻温度变送器是小型一体化二线制仪表新产品,代表着当今传感器一体化发展趋势。由于该产品实现了小型化,可以直接在温度传感器的接线盒内安装,将传感器的微弱信号直接转换成符合标准化的4~20mA直流信号远传至控制室,从而提高了信号的抗干扰能力。产品主要特点有: 1.小型化、体积小,重量轻,全密封封装,耐环境性强。 2.一体化、二线制(变送器所用电源和输出信号共用两条线)节省补偿导线及连接导线,便于安装使用。 3.低功耗,一台24V/1A直流电源可给几十台变送器供电。 4.适用于各种分度号的热电偶、热电阻温度传感器。 5.具备冷端温度补偿,断偶报警等功能。 6.输入信号最低量程为5mVDC。 7.一体化现场安装使用。 8.与国内Ⅲ型或S系列仪表的“配电器”配套,可构成隔离型检测或控制系统。 二、主要技术指标 1.输入信号量程及范围 SBWR型热电偶温度变送器: 最小量程5mVDC;最大量程80mVDC。 SBWZ型热电阻温度变送器:

最小量程10Ω;最大量程400Ω。 2.输出信号:4~20Madc 3.允许负载电阻:500Ω(24VDC供电) 4.工作条件:环境温度—40~85℃;相对湿度≤95% 5.基本误差:0.5% 6.长时间漂移:<±5ppm/℃ 7.温度漂移:≤±100 ppm/℃ 8.断偶报警输出:3.8mA 9.供电电源V PO:24V±20%DC 10.消耗功率:<0.5W 11.外形尺寸:Φ46×28 12.安装尺寸:Φ4+0.2+0.1二个安装孔,孔距L=36±0.1 三、型号规格 1.变送器型号用SBW□—□□表示,定义如下: 第一节第一、二、三位“SBW”表示S系列仪表温度变送器;第一节第四位表示测温元件类型,R—表示热电偶,Z—表示热电阻温度变送器; 第二节第二位表示分度号代码: 0:通用型; 1:E或Cu50 2:K或Cu100;3:S; 4:B或Pt100 5:T; 6:J; 7:R

简单说明温度变送器的原理及参考书籍

简单说明温度变送器的原理及参考书籍 《工厂电气控制》 《电工手册》 原理是 如:热电阻隔离变送器Pt100: 通过感应温度变化达到阻值的变化 温度变送器: 1.通过确认阻值的不同计算出当前的温度 2.再根据热点阻的量程变送输出对应的标准 信号(4-20mA)值 即: 温度变化--热电阻隔离变送器--电阻变化--温度变送器--4~20mA信号 举个例子: Pt100的量程为:-199.9度-600.0度 温度变送器就把这个转化为标准信号后对应的 4mA就是-199.9度 20mA就是600.0度 通过确认变送器输出的电流大小就可以知道当前的温 摘要:现场总线是应用在生产现场,在微机化测量控制设备(称为现场总线仪表)之间实现双向串行多节点数字通信系统,它在制造业、流程工业、交通、楼宇等方面的自动化系统中具有广泛的应用前景。本文从工程应用出发,介绍了现场总线温度变送器的原理和应用,以供自动化人员参考。 关键词:现场总线、温度变送器、原理、应用。 一、引言 信息技术的飞速发展,引起了自动化系统结构的变革,逐步形成了以网络集成自动化系统为基础的企业信息系统。现场总线就是顺应这一形势发展起来的新技术。现场总线是应用在生产现场,在微机化测量控制设备(称为现场总线仪表)之间实现双向串行多节点数字通信系统,也被称为开放式、数字化、多点通信的底层控制网络,它在制造业、流程工业、交通、楼宇等方面的自动化系统中具有广泛的应用前景。 目前,在国内可购到的FF(现场总线基金会)现场总线仪表有:罗斯蒙特公司的FF3051压力(压差)变送器、FF3244MV温度变送器、FFDVC50000智能阀门;Smart公司的FFLD302压力(压差)变送器、FFTT302温度变送器、FFFP302现场总线到气压转换器。本文从工程应用出发,对FFTT302现场总线温度变送器的原理和应用加以介绍,以供自动化人员参考。 二、原理

RS485温度变送器使用说明书全解

485型温度变送器 使用说明书 1. 介绍 1.1 概述 该变送器广泛适用于通讯机房、仓库楼宇以及自控等需要温度监测的场所,传感器内输入电源,测温单元,信号输出三部分完全隔离。安全可靠,外观美观,安装方便。 1.2 功能特点 采用美国进口的测温单元,测量精准。采用专用的485电路,通信稳定。可选择一路继电器输出或者蜂鸣器报警。10~30V 宽电压范围供电,规格齐全,安装方便。 1.3 主要技术指标 供电电源:10~30V DC 普通测温范围:-40℃~80℃(默认) 默认精度:±0.5℃ 超宽温:-100℃~300℃ (需定制) 宽量程精度:±1℃ 通信协议:Modbus-RTU(详见第5部分) 存储环境:-40℃~80℃ 输出信号:485信号、继电器(选配)、内置蜂鸣器(选配) 参数设置:通过上位机软件配置 1.4 系统框架图 485总线 USB 转485或232转485 10~30V DC UPS 电源(选配) AC220V 市电 监控电脑

1号设备2号设备3号设备n号设备 系统方案框图 2. 产品选型 RS- 仁硕公代号 WD- 单温度变送、传感器 N01- RS485通讯(Modbus协议) 1- 86液晶壳 2- 壁挂王字壳 1 外置圆形不锈钢探头 2 外置磁吸式探头 3 外置扁形不锈钢探头 4 外置4分管螺纹探头 4L 外置4分管螺纹长探头

3. 设备安装说明 3.1 设备安装前检查 设备清单: ■变送器设备1台 ■产品合格证、保修卡、售后服务卡等 ■12V/2A防水电源1台(选配) ■USB转485(选配) ■485终端电阻(多台设备赠送) 3.2 接口说明 3.2.1 电源及485信号 宽电压电源输入10~30V均可。485信号线接线时注意A\B两条线不能接反,总线上多台设备间地址不能重复。 3.2.2继电器接口 设备可选配一路开关量常开触点输出或内置蜂鸣器报警。 3.3 具体型号接线 3.3.1:壁挂王字壳接线 线色 说明 电源棕色电源正(10~30V DC)黑色电源负 通信黄色485-A 蓝色485-B 3.3.2:86液晶壳接线

什么叫一体化温度变送器

什么叫一体化温度变送器 KHWB 一体化温度变送器是温度传感器与变送器的完美结合,以十分简捷 的方式把-200~+1600 ℃范围内的温度信号转换为二线制4~20mA DC 的电信号传输给显示仪、调节器、记录仪、DCS 等,实现对温度的精确测量和控制。KHWB 一体化温度变送器是现代工业现场、科研院所温度测控的更新换代产品,是集散系统、数字总线系统的必备产品。●特点超小型(模块φ44×18 )一体化,通用性强二线制4~20mA DC 输出。传输距离远,抗干扰能力强。冷端、温漂、非线形自动补偿。测量精度高,长期稳定性好。 温度模块内部采用环氧树脂浇注工艺,适应于各种恶劣和危险场所使用。 一体化设计,结构简单合理,可直接替换普通装配式热电偶、热电阻。机 械保护IP65 。采用热电偶温变,可免用补偿导线,降低成本液晶、 数码管、指针等多种指示功能方便现场适时监控。现场环境温度70 ℃时,变送器和现场显示仪表可采用分离(隔离)式安装防爆等级:dIIBT4 、dIIBT5 。防护等级:IP54●技术指标类别SK-SBW 模块式温 变SK-SBW 一体化温变准确度0.2%F.S 0.5%F.S输入热电偶:B 、S 、T 、K 、J热电阻:Pt100 、Pt10 、Cu100 、Cu50输出二线制4-20mA DC使用温度-25-85 ℃(一体化LCD 表头时0- 60 ℃)温度影响≤0.05%/℃湿度5-95%RH现场显示无3 1/2LED 3 1/2LCD 0-100% 等分刻度显示精度无数字式:0.5 级指针式:2.0 级负载能力600 Ω(额定负载250 Ω)外形尺寸44×1870 ×100(中继器)KHWB 一体化温度变送器一般由测温探头(热电偶或热电 阻传感器)和两线制固体电子单元组成。采用固体模块形式将测温探头直接安 装在接线盒内,从而形成一体化的变送器。KHWB 一体化温度变送器一般分为

温度变送器的工作原理和分类

温度变送器的工作原理和分类 因为感温元件品种繁多,其信号输出类型也多。为了便于自动化检测,所以对各种温度传感器的信号输出做了统一的规定,也就是为统一的4~20mA信号。为了使各种温度传感器的输出能统一为4~20MA的信号,所以用了温度变送器。利用温度变送器来使输入的各种电阻和电势信号,变成了统一的4~20MA的电流信号,这就是温度变送器的由来。 温度变送器完成测量信号的采集后转化成统一的4~20MA电流信号输出。同时还起隔离作用。 按工作原理分类,主要是热敏元件的不同, 有:热电偶,热电阻(金属),和半导体热敏电阻 一体化温度变送器将温度传感元件(热电阻或热电偶)与信号转换放大单元有机集成在一起,用来测量各种工艺过程中-200-1600℃范围内的液体、蒸汽及其它气体介质或固体表面的温度。它通常和显示仪表、记录仪表以及各种控制系统配套使用。 特点 温度传感器温度影响产生电阻或电势效应,经转换产生一个差动电压信号。此信号经放大器放大,再经电压、电流变换,输出与量程相对应的4-20mA的电流信号。 热电偶一般用于中高温的测量,而热电阻主要是低温的测量。采用何种,具体看看下面的介绍: 热电偶 热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一,热电偶工作原理是基于赛贝克(seeback)效应,即两种不同成分的导体两端连接成回路,如两连接端温度不同,则在回路内产生热电流的物理现象。其优点是: ①测量精度高。因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响。 ②测量范围广。常用的热电偶从-50~+1600℃均可边续测量,某些特殊热电偶最低可测到-269℃(如金铁镍铬),最高可达+2800℃(如钨-铼)。 ③构造简单,使用方便。热电偶通常是由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和开头的限制,外有保护套管,用起来非常方便。 1.热电偶测温基本原理 将两种不同材料的导体或半导体A 和B焊接起来,构成一个闭合回路。当导体A和B的两个执着点1和2之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因而在回路中形成一个大小的电流,这种现象称为热电效应。热电偶就是利用这一效应来工作的。 2.热电偶的种类及结构形成 (1)热电偶的种类 常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。所调用标准热电偶是指国家标准规定了其热电势与温度的关系、允许误差、并有统一的标准分度表的热电偶,它有与其配套的显示仪表可供选用。非标准化热电偶在使用范围或数量级上均不及标准化热电偶,一般也没有统一的分度表,主要用于某些特殊场合的测量。 标准化热电偶我国从1988年1月1日起,热电偶和热电阻全部按IEC国际标准生产,并指定S、B、E、K、R、J、T七种标准化热电偶为我国统一设计型热电偶。 (2)热电偶的结构形式为了保证热电偶可靠、稳定地工作,对它的结构要求如下: ①组成热电偶的两个热电极的焊接必须牢固; ②两个热电极彼此之间应很好地绝缘,以防短路; ③补偿导线与热电偶自由端的连接要方便可靠; ④保护套管应能保证热电极与有害介质充分隔离。 3.热电偶冷端的温度补偿 由于热电偶的材料一般都比较贵重(特别是采用贵金属时),而测温点到仪表的距离都很远,为了节省热电偶材料,降低成本,通常采用补偿导线把热电偶的冷端(自由端)延伸到温度比较稳

YTA一体化温度变送器规格型号

YTA一体化温度变送器规格型号 YTA 系列一体化温度变送器的型号和规格代码由3部分构成,写成3行。 YTA HR 型号 基本规格代码描述YTA110 YTA310 YTA320 ??????????????????????????? ??????????????????????????? ??????????????????????????? 配YTA110型温度变送器配YTA310型温度变送器 配YTA320型温度变送器 输出信号-D ???????????????????????? -E ????????????????????????? -F ????????????????????????? 4- 20mA DC 输出, BRAIN 通信协议4 - 20mA DC 输出, HART 通信协议数字通讯(基金会现场总线)*1— A ??????????????????????总为 A 电气接口 0????????????????????2???????????????????? 3???????????????????? 4???????????????????? G1/2内螺纹1/2 NPT 内螺纹Pg13.5内螺纹M20内螺纹内置显示器D??????????????? N??????????????? 数字指示仪 无安装支架B???????????? D??????????? N??????????? SUS304 不锈钢2”管水平安装 *2SUS304 不锈钢2”管垂直安装 *2无选项规格/ □ 选项规格 *1:仅适用于YTA320,现场总线通讯参照GS 01C50T02-00E 。*2:若用于平板安装,请准备螺栓和螺母。 项目 描述代码 避雷器电源电压: 10.5~ 32 V DC ,允许电流:最大6000A (1×40us), 重复1000A(1×40μs)100次 A 涂漆涂层改变环氧树脂烤漆X1 颜色改变仅放大器外壳蒙塞尔标记代码:N1.5 ,黑P1蒙塞尔标记代码:7.5BG4/1.5,翡翠绿P2金属银P7 校验单位oF/oR 单位D2 变送器故障输出低信号*1输出低信号: -5 %,≤ 3.2 mA DC 。传感器故障设定为低:-2.5 %,3.6 mA DC C1兼容MAMUR NE43*1 输出信号极限:3.8mA~20.5mA 故障报警下刻度:CPU 故障和硬件出错时输出 状态为-5%,≤ 3.2 mA DC 。传感器故障也被设为低:-2.5 %,3.6 mA DC C2 故障报警上刻度:CPU 故障和硬件出错时输出 状态为110%,≥21.6mA DC 。在这种情况下传感器故障为高:110 %,21.6 mA DC C3 传感器匹配功能*2热电阻传感器匹配功能CM1 不锈钢壳体*3壳体材质 : SCS14A 不锈钢(相当于SUS316铸造不锈钢和ASTM CF-8M ) E1弯头垂直安装电气接口朝上时推荐加装,防止渗漏,材质SUS304W *1:不适用于输出信号代码F 。 *2:不适用于YTA110。当订购品输出信号代码为F 时不必指定,因为此功能已包含在内。*3:适用于附加规格代码A ,D2,C1,CM1,W ,NF2,NS2。 注:每台仪表有主要性能测试数据成绩表,若需要订货时请注明。 I 温度变送器部分II 温度传感器部分(热电偶为HR ,热电阻为HZ ) III 保护套管部分(可选项)这里http://www.yhllj.com/进行帮助。

温度变送器的温度测量应用知识

温度变送器的温度测量分为两种:热电阻测量和热电偶测量。 一、热电阻测量温度 热电阻(如Pt100)是利用其电阻值随温度的变化而变化这一原理制成的将温度量转换成电阻量的温度传感器。 温度变送器通过给热电阻施加一已知激励电流测量其两端电压的方法得到电阻值(电压/电流),再将电阻值转换成温度值,从而实现温度测量。热电阻和温度变送器之间有三种接线方式:二线制、三线制、四线制。 (1)二线制 如图1,变送器通过导线L1、L2给热电阻施加激励电流I,测得电势V1、V2。 计算得Rt: 由于连接导线的电阻R L1、R L2无法测得而被计入到热电阻的电阻值中,使测量结果产生附加误差。如在100℃时Pt100热电阻的热电阻率为0.379Ω/℃,这时若导线的电阻值为2Ω,则会引起的测量误差为5.3℃。 (2)三线制 是实际应用中最常见的接法。如图2,增加一根导线用以补偿连接导线的电阻引起的测量误差。三线制要求三根导线的材质、线径、长度一致且工作温度相同,使三根导线的电阻值相同,即R L1=R L2=R L3。通过导线L1,L2给热电阻施加激励电流I,测得电势V1、V2、V3。导

线L3接入高输入阻抗电路,I L3=0。 计算得Rt: 由此可得三线制接法可补偿连接导线的电阻引起的测量误差。 (3)四线制 是热电阻测温理想的接线方式。如图3。通过导线L1、L2给热电阻施加激励电流I,测得电势V3、V4。导线L3、L4接入高输入阻抗电路,I L3=0,I L4=0,因此V3-V4等于热电阻两端电压。

计算得Rt: 由此可得,四线制测量方式不受连接导线的电阻的影响。 二、热电偶测量温度 把两种不同材质的导体A和B焊接起来,如图4,当连接点(热端)的温度和导体另一端(冷端,亦称参比端)的温度不同时,会在冷端产生热电势。热电偶就是利用这一现象将温度量转换成电势量的温度传感器。 如果热电偶的冷端温度保持恒定(比如为0℃),则输出热电势和热端温度值成一一对应关系。温度变送器通过测量热电偶输出端的电势差,再将电势差转换成温度,从而实现温度测量。 热电偶的输出热电势取决于热端和冷端之间的温度差,而在实际测量中,热电偶冷端的温度经常发生变化,如果不对这种变化进行补偿,即使热端的温度恒定不变,冷端的温度变化也会引起热电势的变化,使热电势不能真实反映热端的温度,从而引起测量误差。 冷端补偿原理如下:测量某热电偶热端温度为T1时(冷端温度为T2)的热电势V1,同时用温度传感器(如Pt100)测量冷端温度值T2,计算得温度T2时该热电偶的热电势V2(冷端温度为0℃),则V1+V2是该热电偶为冷端温度为 0℃时,热端温度T1时的电势值。 由于涉及冷端补偿问题,有时不正确的测量往往认为温度变送器的精度超差。正确测量热电偶变送器的方法有两种:一种为精确测量法,另一种为实用测量法。 (1)精确测量法 ①补偿导线采用与测量热电偶相对应的补偿导线; ②用mV信号发生器模拟热电偶信号; ③保持容器内为冰、水混合态,保证冷端温度为0℃。

SBWZ温度变送器产品说明书

MXSBWZ热电阻温度变送器模块产品说明书 一、概述 温度变送器是一种小型、高精度的测温仪表。与现场传感器连在一起构成测温回路。它采用二线制传送方式(两根导线作为电源输入,同时作为信号输出的公用传输线),将热电阻的信号变换成线性的4~20m A的输出信号。MXSBWZ系列温度变送器作为新一代测温仪表可广泛应用于冶金、石油、化工、电力、轻工、纺织、食品、国防以及科研等工业部门。 1、采用密封结构,因此耐震,耐湿,适合 恶劣现场环境中安装使用。 2、直接输出4~20mA,这样既省去昂贵的 补偿导线费用,又提高了信号长距离传 送过程中的抗干扰能力。 3、变送器具有输入端开路指示功能。 4、精度高、功耗低,使用环境温度范围宽, 工作稳定可靠。 二、技术参数 1. 工作制式:两线制4~20mA输出 热电阻输入信号为: (1)二线制(2)三线制。 2. 精度等级:0.1%FS、0.2%FS、 0.5%FS。 3. 工作电压:DC24V±1V. 4. 量程范围:(1)热电阻Pt100(特 殊量程用户可以指定) -50℃~50℃ ; 0℃~50℃; 0℃~100℃; 0℃~150℃; 0℃~200℃; 0℃~300℃; 0℃~600℃. 5. 工作环境: 温度:-0℃~85℃, 湿度:0~95%RH. 6. 负载能力:≤500Ω. 7. 外形尺寸:45mm×41mm. 三、主要功能 1. 输入信号: 热电阻温度信号:Pt100或热电偶. 2. 变送输出:4~20mA。 四、调整说明 热电阻温度量程:Pt100,产品外观如下 : 变送器接线图(Pt100) 调试步骤: 在左边输入端接入标准电阻箱(如ZX38/11型和ZX-25a型),其中上两路为电阻箱的公共端,在输出端串接上标准电流表和24VDC稳压电源。 改变信号源发生器(电阻箱),使之等于量程的下限对应阻值,调整调零电位器,使电流表的读数为4mA,改变信号源,使之等于量程的上限对应阻值,调整调满电位器,使电流表的读数为20mA即可。 例:输入型号为Pt100,量程为0~100℃的温度变送器标定,正确接线后,电阻箱输出阻值100Ω,调整调零电位器,使电流表读数为4mA;电阻箱输出阻值为138.5Ω(即铂热电阻在100℃时对应的电阻值),调整调满电位器,使电流表的读数为20mA。

一体化温度变送器维护检修规程

一体化温度变送器维护检修规程 1.概述 一体化温度变送器是直接将热电阻、热电偶的信号转换成 4~20mA(0~10mA)标准电流信号的仪表,可利用普通导线实现远距离传输。 2.技术标准 2.1输入方式:热电偶(K、E、S、B、J、T)。 热电阻(Cu50、Cu100、Pt10、Pt100) 2.2 输出方式:二线制4~20mA.DC 1~5V DC 三线制0~10mA.DC 4~20mA.DC 1~5V DC 双支式一组,4~20mA.DC;另一组,热电阻或热电偶信号。 2.3供电电源:24V DC 负载为0Ω时,电源允许范围10~30V DC。 负载为250Ω时,电源允许范围15~35V DC。 变化时变送器输出值变化≤量程35V DC~15电源电压从 的0.02%。 2.4 环境温度影响:环境温度变化10℃时输出变化≤± 0.1%FS。 2.5基本误差:±0.2%;±0.3%;±0.5%;±1.0%。 冷端补偿温度误差<1℃(0~100℃)。

2.6工作环境温度:±0.2%;±0.3%;±0.5%;±1.0%。2.7测温范围: 热电阻变送器测温范围:-100~500℃。 热电偶变送器测温范围:0~1300℃;600~1600℃。 2.8相对湿度:≤90%RH。 2.9功耗:≤0.5W。 3.检查校验 3.1检查 一体化温度变送器应清洁、干燥、完整,接线柱和调整螺丝无锈蚀,连接导线的绝缘良好。 3.2校验 校验仪器与设备3.2.1. a.24V稳压电源 1台; b.标准电阻箱或毫伏信号发生器0.05级 1台; c.标准直流电流表(0~25mA)0.05级 1台。 3.2.2校验方法 a.按下页图接好校验接线图(二线制一体化温度变送器),通电稳定15min。 b.以Pt100热电阻为例,测温范围0~200℃。 c.查Pt100热电阻的阻值与温度对照表,0℃时的阻值为100Ω。用电阻箱输入100Ω看变送器输出电流是否为4.00mA DC,则调整零点螺丝,使输出为4.00mA DC。

温度变送器

温度变送器(进口组装) 温度变送器直接安装于热电偶和热电阻接线盒内(与不同结构形式的热电偶和热电阻构成热电偶一体化温度变送 器或热电阻一体化温度变送器),将热电偶和热电阻(三线制)信号转化为二线制4-20mA输出。 温度变送器常用于热电偶或热电阻信号需要远距离传送、现场有较强干扰源存在或信号需要接入DCS系统时使用。本温度模块是一种低价位、非隔离的高精度温度变送器,它采用独特的双层电路板结构,下层是信号调理电路,上层电路可定义传感器类型和测量范围。 产品特性 1、性化输出两线制4-20mA标准电流信号,模块化结构 2、云润企业直接引进英国进口电路、制造工艺和结构,保持本产品与原装进口温度变送器具有同等性能指标和外观。 3、热电偶温度变送器带冷端自动补偿。变送器有电源极性反接保护电路,当输出接线接反时对线路起保护作用(此时 回路电流为零);传感器的不正确接线无论是高限或低限都将导致变送器输出饱和;产品具有RFI/EMI保护,有利于提 高了测量的稳定性。 4、产品全部采用优质进口电子元件,性能可靠;云润仪表制造有限公司变送器价格为原装进口温度变送器八分之一 5、本产品量程用户不能自由修改,由我公司出厂时确认生产。 6、温度变送器电磁兼容性符合欧洲电工委员会(EC)的BS EN 50081-1和BS EN 50082-1标准。 7、变送器的接线通过壳体顶部的螺丝端子完成。为符合CE认证,信号输入接线长度不能超过3米,输出接线必须是屏 蔽电缆,屏蔽线只能在一端接地。热电阻温度变送器的三条输入接线必须等径等长度,以保证每条引线的电阻相同。 8、变送器的中心孔用于传感器信号接线,传感器的信号线通过螺丝直接拧在变送器的输入端子上。设计的螺丝端子接 受内部或外部接线方式。 说明:智能温度变送器才能自由设定变送器输入信号及量程

一体化温度变送器的工作原理

利用液体静压力的测量原理工作。该变送器利用液体静压力的测量原理工作。它一般选用硅压力测压传感器将测量到的压力转换成电信号,再经放大电路放大和补偿电路补偿,再经放大电路放大和补偿电路补偿,最后以4~20mA DC 电信号输出。 一体化温度变送器能有实际的真空,而是在电路处理环节上进行调整以获得绝对压力。表压测量变送器相对于大气压力测量,相当于P2参考大气压力参考大气压力P0。相对于大气压力测量,相当于参考大气压力。现场大部分的压力测量是这种情况,例如主蒸汽压力测量等。测量是这种情况,例如主蒸汽压力测量等。差压测量变送器差压测量变送器主要分为液位测量和流量测量。差压测量变送器主要分为液位测量和流量测量。 一体化温度变送器的延伸理解液位传感器基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用国外先进的隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力敏感传感器,将静压转换为电信号,散硅敏感元件或陶瓷电容压力敏感传感器,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准电信号。 一体化温度变送器通过平衡电路将这个微小的电容变化转化成标准的电流(或电压)输出,从而便得到了与压力变化成线性关系输出的电流(或电压)信号。输出,从而便得到了与压力变化成线性关系输出的电流(或电压)信号。电感式变压器的工作原理也是类似的。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有 10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解相关变送器产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城https://www.wendangku.net/doc/b314529030.html,。

热电偶和温度变送器测量应用知识

热电偶和温度变送器测量应用知识 将温度变送器和热电偶组合在一起,那么热电偶将升级为一体化温度变送器,热电偶冷端补偿精度将直接影响温度变送器测量结果和一体化温度变送器整体精度。本帖分享热电偶和温度变送器测量应用知识,方便大家正确选用温度变送器和一体化温度变送器。 热电偶测温原理 把两种不同材质的导体A和B焊接起来,如图1,当连接点(热端)的温度和导体另一端(冷端,亦称参比端)的温度不同时,会在冷端产生热电势。热电偶就是利用这一现象将温度量转换成电势量的温度传感器。 图1 热电偶示意图 如果热电偶的冷端温度保持恒定(比如为0℃),则输出热电势和热端温度值成一一对应关系。温度变送器通过测量热电偶输出端的电势差,再将电势差转换成温度,从而实现温度测量。 热电偶冷端补偿 热电偶的输出热电势取决于热端和冷端之间的温度差,而在实际测量中,热电偶冷端的温度经常发生变化,如果不对这种变化进行补偿,即使热端的温度恒定不变,冷端的温度变化也会引起热电势的变化,使热电势不能真实反映热端的温度,从而引起测量误差。 冷端补偿原理如下:测量某热电偶热端温度为T1时(冷端温度为T2)的热电势V1,同时用温度传感器(如Pt100)测量冷端温度值T2,计算得温度T2时该热电偶的热电势V2(冷端温度为0℃),则V1+V2是该热电偶为冷端温度为0℃时,热端温度T1时的电势值。 热电偶输入变送器的精度测量方法 由于涉及冷端补偿问题,有时不正确的测量往往认为温度变送器的精度超差。正确测量热电偶变送器的方法有两种:一种为精确测量法,另一种为实用测量法。 温度变送器精确测量法 图2 实验室温度变送器校准连线示意图 1、补偿导线采用与测量热电偶相对应的补偿导线; 2、用mV信号发生器模拟热电偶信号; 3、保持容器内为冰、水混合态,保证冷端温度为0℃。 根据热电偶分度表上对应的电势值,直接由毫伏信号发生器模拟热电偶输出信号送入温度变送器,测量温度变送器输出4-20mA电流信号,计算温度变送器的测量精度。 这种测量方法可消除测量过程中冷端温度变化引起的测量误差,但补偿导线本身误差引起的测量误差还是无法消除。这种方法一般在试验室测量中应用。 温度变送器实用测量法 图3 温度变送器校准实用连线示意图 在输入端放置一个温度计,测得冷端温度值,由分度表查得此温度电势值ECJ,再根据热电

一体化温度变送器分度号及量程

一体化温度变送器分度号及量程 SBWR热电偶温度变送器、SBWZ热电阻温度变送器是安徽天康一体化温度变送器系列仪表中的现场安装式温度变送单元。它采用二线传送方式(两根导线作为电源输入,信号输出的公用传输线)。将热电偶、热电阻信号变换成输入电信号或被测温度或成线性的4~20mA的输出信号,变送器可以安装于热电偶、热电阻的接线盒内与之形成一体化结构。它作为新一代测温仪表可广泛应用于冶金、石油化工、电力、轻工、纺织、食品、国防以及科研等工业部门。 ?【一体化温度变送器分度号及量程产品特点】 ?1、采用环氧树脂密封结构,因此抗震、耐温,适合在恶劣现场环境中安装使用。2、现场安装于热电阻、热电偶的接线盒内,直接输出4~20mA,这样既省去较贵的补偿导线费用,又提高了信号长距离传送过程中的抗干扰能力。 3、精度高、功耗低、使用环境温度范围宽、工作稳定可靠。 4、量程可调,并具有线性化较正功能,热电偶温度变送器具有冷端自动补偿功能。应用面广,既可与热电偶、热电阻形成一体化现场安装结构,也可作为功能模块安装入检测设备中。 ?产品图片: ?主要技术指标1、输入:热电阻Pt100、Cu50、Cu100热电偶K、E、S、B、T、J、N2、输出:在量程范围内输出4~20mA直流信号可与热电阻温度计的输出电阻信号成线性,可与热电阻温度计的输入温度信号成线性;可与热电偶输入的毫伏信号成线性,也可与热电偶温度计的输入温度信号成线性。3、基本误差:±0.2%、±0.5%4、传送方式:二线制5、变送器工作电源电压zuidi12V,zuigao35V,额定工作电压24V。6、负载:极限负二载电阻

MCT系列温度变送器使用说明书

MCT系列温度变送器使用说明 一、产品概述 MCT系列温度变送器是一种廉价精巧的24VCD供电、二线或三线制输出的变送器,主要分为模块式,导轨式,壁挂式安装三种。产品采用集成电路,将热电阻或热电偶的信号放大并转换成4-20mA(国际标准二线制)电流信号或0-5V、0-10V(非标三线制)电压信号输出。模块式电流输出型变送器有如下特点:可方便直接安装在传感器接线盒内,可远传(最大1000m)、精度高、抗干扰、稳定性好,导轨式可密集安装,壁挂式可挂于室内墙壁。该系列产品已广泛应用于工业控制各领域。 二、工作原理 温度传感器受温度影响产生电阻或电势效应,经转换产生一个电压信号。此信号经仪用运放放大后送出与量程相对应的4-20mA电流信号或0-5V、0-10V电压信号。 三、主要技术性能 1、热电阻测量范围:Pt100:-100~600℃;Cu50:-50~50℃,可输出4-20mA,0-5V, 0-10V 2、热电偶测量范围:0-1300℃,可输出4-20mA等信号 3、测量精度:热电阻:±0.2%,±0.3% 热电偶:1% 冷端补偿精度±2℃/60℃ 4、温度漂移:精品级温漂<±0.01%/℃,年漂移<±0.5%;普通工业级温漂<± 0.025%℃ 5、工作温度:-20~70℃ 6、供电电压:24VDC±10%(4-20mA电流型变送器最低工作电压需要10V,余下可 供负载使用),电压输出型的供电电压高出输出电压4V即可工作(如0-5V,9V供 电即可),一般分为12V及24V两种供电,定购时须申明 7、负载能力:(4-20mA电流型)0~500欧姆,电压变化影响<±0.015%/V,电压型最 大输出电流<3mA 8、环境湿度:<85%且无腐蚀性 9、变送器内设有TVS(30V/1.5A),26mA过流保护 四、型号命名与含义 型号类型分度号级别(P-工业;Z-精品)MCT80AR 模块(热电阻)Pt100,Cu50 P,Z MCT80AC 模块(热电偶)K P MCT80D-R 导轨式安装(热电阻)Pt100(25mm-35mmDIN导轨非隔离型) P,Z MCT80D-C 导轨式安装(热电偶)K(25mm-35mmDIN导轨非隔离型)P MCT80B 壁挂型一体化(Pt100)测温范围-50—70℃P MCT80Y/X 数显一体化4-20mA型变送器P 五、使用与校准 1、安装与接线 变送器系统联接图1所示,24VDC通过屏蔽电缆给变送器供电,24V的正极接变送器的“+”极,“—”输出4-20mA,接各种数显表输入的“+”端或计算机的取样电 阻,数显表输入的“—”端与24V负极共地。注意:0-5V则是从SR对电源“—”极 输出信号(三线式)。变送器与热电阻之间的连线如果超过1米时应采用三线制接法以 消除线阻误差(总线阻应小于2欧姆),A,B接热电阻的补偿端,C接另一端(参见图2),

温度变送器

温度变送器 一.简介 温度变送器采用热电偶、热电阻作为测温元件,从测温元件输出信号送到变送器模块,经过稳压滤波、运算放大、非线性校正、V/I转换、恒流及反向保护等电路处理后,转换成与温度成线性关系的4~20mA电流信号0-5V/0-10V电压信号,数字信号输出。变送器如果由两个用来测量温差的传感器组成,输出信号与温差之间有一给定的连续函数关系。故称为温度变送器。 应用领域:石油、化工、化纤;纺织、橡胶、建材;电力、冶金、医药;食品等工业领域现场测温过程控制;特别适用于计算机测控系统,也可与仪表配套使用. 二、性能指标 1、执行标准:IEC688:1992,QB 2、输入范围:-60℃~175℃ 3、精度等级:≤0.5%.F.S 4、整机功耗:≤0.5VA 5、绝缘电阻:≥20MΩ(DC500V) 6、响应时间:≤350mS 7、工作环境:-10℃~50℃,20%~90%无凝露 8、贮存环境:-40℃~70℃,20%~95%无凝露 9、将被测环境温度隔离转换成按线性比例输出的单路标准直流电压或直流电流 10、低功耗、可靠性高 11、优良的抗干扰能力 12、拔插端子接口、标准导轨(35mm)安装 13、体积小、外型尺寸(mm):95(L)×37(W)×32(H) 温度变送器是一种将温度变量转换为可传送的标准化输出信号的仪表。主要用于工业过程温度参数的测量和控制。

带传感器的变送器通常由两部分组成:传感器和信号转换器。传感器主要是热电偶或热电阻;信号转换器主要由测量单元、信号处理和转换单元组成(由于工业用热电阻和热电偶分度表是标准化的,因此信号转换器作为独立产品时也称为变送器),有些变送器增加了显示单元,有些还具有现场总线功能。 三、技术参数 1、热电偶温度变送器技术指标 ※输入 输入类型:K、E、S、B、T、J等型热电偶 温度量程范围:(如下图) 输入阻抗:≥20KΩ 冷端温度补偿:-15~+75℃ ※输出 输出电流:4~20mA 输出回路供电:12~30VDC 最小工作电压:12VDC 负载电阻与供电电源的关系: ※综合参数 标准精度:±0.2% 温度漂移:基本误差/10℃ 热电阻引线补偿:±0.1%(0~10Ω) 负载变化影响:±0.1%(允许负载范围内) 电源变化影响:±0.1%(12~30V) 开机响应时间:<1S(0~90%) 工作环境温度:-20~+70℃ 防护等级:IP00/IP54(传感器防护等级决定) 电磁兼容:符合IEC61000,EN61000 2、热电阻温度变送器技术指标