文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › (建筑电气工程)电气照明标准及参数

(建筑电气工程)电气照明标准及参数

(建筑电气工程)电气照明标准及参数
(建筑电气工程)电气照明标准及参数

(建筑电气工程)电气照明

标准及参数

2.1.1 多层住宅Multl-stoty dwelling building

高度小于24m或九层及以下的公共住宅。

2.1.2 高层住宅High-rise dwelling building

高度大于24m或十层及以上的公共住宅。

2.1.3 一般照明General lighting

为照明整个场所而设置的照明。

2.1.4 局部照明local lighting

为增加特定的有限部位的照度而设置的照明。

2.1.5 应急照明Emergency lighting

在正常照明因故熄灭的情况下,为保障安全、人员疏散和暂时继续工作的照明。

2.1.6 有线电视分配系统CATV distridbution system 非直接从空中接收电视信号,而是用射频电缆从前端传输电视信号进行分配,供用户插取收视的系统。

2.1.7 传呼防盗保安系统Call and burglar alarm system 通过电线或电缆传输音频或视频信号,供探访传呼对讲(或可视),能防止不轨行为发生的信号系统。

2.1.8 全电气化住宅The dwelling of complete electrication 生活用能以电能为唯一或主要能源,基本不用一次能源(燃气,煤等)的住宅。

2.1.9 综合用电指标The composite index of use electric power

经过调查、测试、分析、研究而确定的代表普遍用电水平的综合指标。对每户是计算负荷,对多户是设备容量。2.1.10 电能计量装置Electric power measure device 用以累计(或扣减)电能耗用量的计量装置。

2.1.11 TN—C接线方式TN—C connection

电源中性点直接接地的TN系统内,由中性点引出一根导体同时起N线和PE线的作用。

2.1.12 TN—S接线方式TN—S connection

电源中性点直接接地的TN系统内,由中性点分别引出两根导体,一根作N线,另一根作PE线。

2.1.13 TN—C—S接线方式TN—C—S connection 电源中性点直接接地的TN—C接线方式中,在N线进户处重复接地一次,由此接地点分别引出两根导体,一根作N线,另一根作PE线。

2.1.14 外露可导电部分The show conductive part 指在正常情况时不带电,但在故障情况下可能带电的电气设备外露可导电体。

2.1.15 装置外可导电部分The conductive part out of equipment

不属于电器装置一部分的导电部分,它可能引入电位,一般是地电位(在故障情况下,某局部的地电位可以不为零)。2.1.16 等电位联接Equal electric potential connection

使各个外露可导电部份及装置外导电部份的电位作实质上相等的电气连接。

2.2符号

2.2.1物理量

Lx——照度单位(勒克斯)

kW——有功功率单位(千瓦)

kVA——视在功率单位(干伏安)

cos ——功率因数(有功功率与视在功率的比值)

kx——需要系数

k ——同期系数

——欧姆(电阻的单位)

S——导线的线芯截面积

Sp——保护线的截面积

mA——毫安(电流的单位。1mA=1/1000A)

m——米(长度的单位)

MHz——兆赫芝(频率的单位。1MHz=1,000,000Hz)

V——伏(电压的单位)

l——长度或距离

mm——毫米(长度单位,1mm=1/1000m)

mm2——平方毫米(截面积单位) 2.2.2其它

L1(A相):相线1

L2(B相):相线2

L2(C相):相线3

N(零线):中性线

PE:保护线

L1相线:黄色

12相线:绿色

13相线:红色

N中性线:浅兰色‘

PE保护线:黄/绿(双色)

1.1: 光效: 光源的发光效率,就是光源所发生的光通量和它所消耗的电功率之比,

1.2: 光通量: 单位时间光源向空间发出的、使人产生光感觉的能量。光通量用符

号φ表示,单位流明lm)。通常用消耗1W功率所发出的流明数来表征电光源的特征,称为发光效率用符号η表示。例如:一只40W的白炽灯发射的光通量为350lm 40W的白炽灯发射的光通量为350lm::η=350/40=8.75lm/W

1.3: 发光强度: 是光通量的空间密度,即单位立体角的光通量,也就是衡量光源发光强弱程度的量。用符号I表示

1.4: 光照度: 是受光表面上光通量的面密度,即单位面积的光通量。照度是单位面积所接受的光通量,用符号E表示。表示被照面上光的强弱的物理量,单位为勒克

斯(lx)的,,1勒克斯(lx)照度是比较小的,在这种照度下,人们仅能勉强辨识周围物体,要区分很小物体很困难。40W白炽灯下1m远处照度约为30lx。满月晴空的月光下约为0.2lx。明朗夏天的室内500-100。阅览室和办公室的照度不低于50lx。起居间所需之照明照度为150-300Lux;一般书房照度为100Lux,但阅读时所需之照明照度则为600Lux,所以最好再使用台灯作为局部照明。生产车间10~500 /办公室30~50/餐厅10~30/ 走廊5~10 /停车场1~5 /书房、办公室500-1000 /客厅(不阅读书报)150-300 /浴厕、更衣室200-500 / 餐桌300-500 /

走廊、楼梯35-75 /电梯、走道100-

室内用灯具效率不宜低于70%(装有遮光隔栏时不宜低于55%)室外用灯具不应低于40%,但室外投光灯具的效率不宜低于

55%

材料的光学性质

光线在传播过程中遇到介质时,,一部分光通量被介质反另一部分透过介质,还有一部分被吸收。不同材料所表现的光的效果不一样,,而各种材料的反光和透光能力对照明设计是很重要的。

1.5: 光亮度: 单元表面在某一方向上的光强密度,它等于该方向上的发光强度和此表面在该方向上的投影面积之比。

照度均匀度为最低照度与平均照度比值,室内一般不应小于0.7

主要光源的技术指标

一般显色指数Ra:标准光源—100 白炽灯—99

汞灯—50

金卤灯—65~70

高压钠灯—20~65

阅读用的台灯,用白炽灯比较好。

一、电光源的光电参数

1、额定值

额定电压、额定电流、额定功率、额定光通量、额定电压、额定电流、额定功率、额定光通量、发光效率、全寿命、有效寿命、平均寿命。

2、光色

(1)色表

色表是人眼观看到光源所发出的颜色,用色温来表示。光源的色温小于3300K时,称为暖色光;大于5000K时,称为冷色光,3300-5000K为中间状态

色温:是表示炽热发光物体具有的颜色。节能灯色温,是表征节能灯,光的颜色的一个物理量。

(2)显色性

光源的光对物体的颜色呈现的真实程度,称为光源的显色性。光源的色温和

显色性之间没有必然的联系。

1.8: 显色指数:灯光下所显示的颜色与阳光下的颜色相比较之数值。

频闪: 是指光源光通量波动的深度。光通量波动深度越大,频闪越严重。光通量波动深度,通常用百分数来描述。光源光通量波动深度大小,与光源的种类和光源的技术性能有直接关系。

3、频闪效应

由于交流电作周期性变化,因而电光源所发出的光通量也随之作周期性的变化,叫频闪效应频闪效应会使人眼产生闪烁的感觉。热辐射光源发光体的热惰性大,闪烁感觉不明显;但气体放电灯的这种现象

则较为显著。光源频闪越严重,频闪效应危害越大。

1.10: 电压范围:额定电压+10% -20% 1.11: 功率范围: 额定(标称)功率+5%~-10%

1.12: 启动工作时间: 小于等于 1 秒(美国TCP 节能灯,在保证一万小时的有效寿命的前提下,启动时间小于1 秒)

1.13: 稳定工作时间: 不超过3 分钟1.14: 机械参数:

1.17: 功率因数{PF}:根据实际的情况选择PF>0.6 及PF>0.9.

1.18: 整机的工作频频:FCC 要求工作频

率在40KHz 左右.

1.19: 关健电路中的波形.如:驱动波形等.

1.20: 关健元器件的温度对比.如:功率管与变压器等.

1.21: 电子镇流器的工作频率是否避免让家用电器的遥控频率影响.

1.22: 符合国际电磁兼容EMC 和美国FCC 标准.

1.23: 安规测试.

1.24: 电流谐波{THD}:(THD﹤15%);IEC61000-3-2 标准

. 1.25: 灯电流波峰系数比{ CCF}: CCF﹤1.7

1.26: 灯丝电压与电流.

1.27: 灯电压与电流.

1.28: 负载开路电压.

1.29: 启动工作电压与电流.

1.30: 稳定工作电压与电流.

1.31: 异常状态(灯开路、过载、不启动、过流、过压、整流效应等)保护功能. 1.32: 稳定工作后的额定功率精度.电压与电流的精度.这是反应电路与光源的匹配问题

在纯电阻电路中,当电阻不变时,根据R=U/I可知,电压U 与电流I 成正比。p=u*i i=u/r r=u/i p=i*i*r 比如电灯220v 40w 每千瓦时一度电1000/40=25小时

W=Pt

W=UIt

W=I^2Rt

W=(U^2/R)t

I=U/R U=IR R=U/I

P=W/t=FS/t=Fv速度

灯具表示方法

c×d a-b f e

a:灯具组数型号(开启式、闭合式)b:型号(开启式、闭合式)2 ×40 5-K B 2.1 c:每个灯具的灯管数d:每根光源瓦数2 ×40 e:安装高度5-K B f:安装

方式;B-壁式;D-吸顶式;X-吊线;

L-吊链;管吊式。A

3 室内电气装置

在危险性较大及特殊危险场所,当灯具距地面高度小于2.4M时,应使用额定电压为36V及以下的照明灯具,或采取保护措

室外安装的灯具,距地面的高度不宜小于3m;当在墙上安装时,距地面的高度不应小于2.5m

建筑供配电与电气照明系统安装教学大纲

《建筑供配电与照明系统施工》课程教学大纲 适用对象:建筑水电技术专业 执行时间: 总学时:64课时 一、课程性质 《建筑供配电与照明系统施工》是一门理论与实践密切结合的专业基础课,它有一定的实用性,同时又为其它专业课程做基础,是建筑工程技术(土木施工技术)、建筑经济管理专业的必修课,也可作为其它建筑类专业选修课,它是建筑类各专业工程技术应用型人才整体知识结构和能力结构的组成部分。 二、课程目标 1、通过本课程的学习,学生应了解建筑电气系统组成,掌握交流电的基本知识,了解建筑电气工程内容。 2、通过本课程的学习,使学生熟悉施工现场和建筑供配电、动力控制、建筑电气照明、建筑弱电子系统。 3、通过本课程的学习,让学生掌握一般建筑电气施工图的识读方法,了解施工工艺、施工安装规范和验收规范。 4、掌握安全用电基本知识,熟悉一般触电故障处理。 三、教学方法和手段 课题讲授:以讲授为主,培养学生的自学能力;将课堂知识与工程实例结合,培养学生解决工程实际问题的能力。 四、教学要求 第一章建筑电气基本知识

教学内容: 1.1概述 1.2交流电基本概念 1.3交流电路负载及负载性能 1.4建筑电气工程图基本知识 教学要求:了解交流电基本概念;了解正弦交流电的产生;熟悉交流电路组成元件及各元件性能;掌握电气图的表达形式、电气图的种类及用途。 重点: 1、交流电基本概念 2、建筑电气工程图基本知识 难点: 1、交流电路负载及负载性能 2、建筑电气工程图基本知识 第二章变配电工程 教学内容: 2.1变配电所工程概况 2.2结线方式及特点 2.3变配电所工程图 教学要求:了解电力系统及电力负荷基本知识和基本要求;了解常用10KV 变配电设备;了解主结线方式及特点;熟悉变配电所的平、剖面图;熟悉变配电所工程图。 重点: 1、结线方式及特点 2、变配电所工程图 难点:主结线方式及特点 第三章常用低压电器与基本控制电路 教学内容: 3.1三相交流异步电动机基本结构和工作原理 3.2常用低压控制电器及基本控制电路

建筑电气智能照明系统课程设计

目录 照明监控系统设计 (7) 4、各部分照明系统设计 (8) 照明系统详细设计及灯具的选择配置和回路的设置 (8) 书库阅览室照明系统设计 (9) 实验室照明设计 (10) 办公室照明系统设计 (11) 多功能会议室 (13) 小会议室 (14) 活动中心照明系统设计 (15) 走廊,楼梯公共区域照明系统设计 (16) 洗手间照明设计 (16)

.灯具的选择 (18) 总结与体会 (18) 前言 办公环境不仅要有足够的工作照明,更应营造一个舒适的视觉环境,减少光污染。现代办公楼的照明已经成为直接影响办公效率的主要因素之一,因此,越来越引起人们的高度重视。做好照明设计,加强照明控制设计,已成为现代智能办公大楼的一个重要内容。据国内外有关资料介绍,办公照明用电量占整幢大楼能耗的约1/3,办公照明的设备费用(包括照明器件和配布线工程费)约占电气工程费用的10%以上,因此选择合理的照明方案,配置先进的控制系统,不仅能大大简化穿管布线的工作量,而且能有效地节约能源,降低用户运行费用,提高大楼管理水准,具有极大的经济意义和社会效益。在一些欧美发达国家,照明系统的智能化控制已成为智能化大楼不可分割的组成部分,而且应用范围越来越广。 智能照明控制系统的技术,随着现代建筑技术的发展而不断更新以适应各种建筑结构布局,不同灯具的选配,实现多样化的控制模式。由于这是一个开放式的系统,采用标准接口可以方便地与其它系统诸如BA、安保、消防等相互连接完成系统集成功能;同时利用系统配备的监控软件,大楼管理工作人员借助“友好”的用户界面,能极其方便地遥控、监控大楼所有控制设备的工作状态。

电气照明施工方案

1.1电气照明施工方案 1.1.1编制说明 根据工程招标文件所提供的工程情况, 以及其它工程经验而编制的。电气照明施工是电气施工中重要施工程序之一。为保证施工安装质量,确保施工控制点按期到达,特编制此方案。 1.1.2编制依据 工程招标文件; 《建筑电气工程施工及验收规范》(GB50303-2002); 《建筑电气工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 国家现行《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》(GB50257-96)。 1.1.3施工程序 1.1.4施工方法与技术要求 1.1.4.1设备材料出库 1) 施工前应根据施工图设备材料表认真核对设备、材料的规格、型号、材质、数量、附件应符合设计要求,外进无缺、材质证、合格证等产品文件应齐全。合格产品做好记录并妥善保管,不合格产品应做标识,隔离存放,统一退库。 2) 电缆(线)应做好外观及导通检查,并用相应电压等级的兆欧表,测量绝缘电阻,其电阻值不应小于规范规定值,当有特殊要求时,应符合其规定。

1.1.4.2支架制作安装 1) 制作支架时应先将材料矫正、平直切口处不应有卷边和毛刺,制作好的支架应牢固、平正、尺寸准确。 2) 制作好的支架应把焊渣除净,并做除锈、防腐处理,支架刷漆应均匀完整。 3) 支架应用机械钻孔,严禁用电、气焊开孔。 4) 照明电缆(线)保护管支架尺寸规格应根据保护管直径、排列根数,合理选择角钢规格。 5) 支架钻孔间距均匀,支架长度应考虑建筑物、管道、设备以及保温层、防水层等因素影响,适当增减支架长度。 6) 安装支架时,应符合下列规定: a、在金属构件上和混凝土构筑物的预埋件上,应采用焊接固定。 b、混凝土上,应采用膨胀螺栓固定。 c、在不允许焊接支架的管道上,宜采用“U”型螺栓或卡子固定,也可以加抱箍固定。 d、在允许焊接支架的金属设备、管道上可采用焊接固定,当设备、管道与支架不是同一种材质或需要增加强度时,应预先焊接一块与设备、管道材质相同的加强板后,再在其上面焊接支架。 e、支架应固定牢固、横平竖直、整齐美观。在同一直线段上的支架间距应均匀。 f、支架安装在有坡度的电缆沟内或建筑物构架上时,其安装坡度应与电缆沟或建筑构架的坡度相同;安装在有弧度的设备或构架上时,其安装弧度应与设备或构架的弧度相同。 g、支架不应安装在具有较大震动、热源、腐蚀性液滴及排污沟道的位置,也不宜安装在具有高温、高压、腐蚀性及易燃易爆等介质的设备、管道以及可移动的构筑物上。 1.1.4.3爆炸危险场所中的照明线路 A、一般规定 1) 照明线路的敷设方式、路径,应符合设计规定。当设计无明确规定时,应符合下列要求:

建筑电气照明系统设计

建筑电气照明系统设计 目录 1.设计目的1 2.设计任务1 3.设计思路与设计内容与要求1 3.1照明方式和种类1 3.1.1照明方式的分类1 3.1.2照明种类1 3.2照明质量3 3.2.1照度均匀度3 3.2.2光源颜色3 3.3照明电光源4 1.3.1电光源的分类4 1.3.2照明光源、灯具的选用6 3.4照明控制系统8 4.设计计算说明,设备与元器件选择计算与参数选择说明9 4.1确定照度标准值9 4.1.1民用建筑照明照度一般规定9 4.1.2民用建筑照度标准9 4.2照度计算10

5.单位容量计算法10 6.利用系数法11 3.5灯具的选择及计算12 3.1.3对于电气学院办公室,采用系数法计算。12 3.1.4对于电气学院学生科值班室,采用系数法计算13 3.1.5对于电气学院会议室,采用系数法计算13 3.1.6对于电气学院学生科办公室,采用系数法计算14 3.1.7对于电气学院报告厅,采用系数法计算15 3.1.8保安员值班室,因光的损失相对固定,故采用单位容量法15 3.6怀德楼C楼教室照明计算16 3.2.3教室情况:16 3.2.4教室照明标准选择16 3.2.5面积计算16 3.2.6灯型选择16 3.2.7对于教室,采用系数法计算17 3.7照明系统图说明17 1.3.3设备与元器件型号和参数选择目录表20 1.3.4设计小结21 1.3.5设计图纸目录22 1.3.6参考文献目录23 4.3设计目的 建筑电气综合课程设计的目的是进一步强化建筑电气设计理论与建筑电

气工程的设计、施工实践能力的有机结合,更有效地培养本业专业综合设计思维以及施工、安装的实践能力。本课程设计的任务包括高层建筑的强弱电气系统的方案设计以及强弱电气系统电气施工图的设计。 2.设计任务 盐城工学院新校区电信馆B、C楼强弱电系统设计:设计本校新校区电信馆B、C楼含两侧与A楼相连的连接部分的电气照明系统的系统图、平面布置图、设备接线图; 3.设计思路与设计内容与要求 3.8照明方式和种类 3.1.9照明方式的分类 一、照明方式可分为:一般照明、分区一般照明、局部照明和混合照明。 1)一般照明:指不考虑特殊局部的需要,为照亮整个场地而设置的照明。 2)分区一般照明;指根据需要,提高特定区域照度的一般照明。 3)局部照明:指为满足某些部位(如工作面)的特殊需要而设置的照明。 4)混合照明:指一般照明与局部照明组成的照明。 二、照明方式的选择1)当生产条件受到限制,工作地点附近不可能固定灯具而虚以采用混合照明,或者当工作位置密度不大.采用混合照明不合理时,或者不需要考虑特殊局部的需要而使整个工作场所能获得均匀照度时,宜装设单一的较均匀的一般照明。2)在同一照明场所内,当工作场所内某一部分需要高于一 般照明的照度时,可采用分区一般照明。3)对于照度要求较高,而工作场所内工 作位置密度不大,并且要求光线照射方向能随意改变时,采用单一的一般照明显 然不合理,这种情况宜采用混合照明,即增设局部照明。

电气照明系统设计论文-范本毕业设计

目录 摘要 (1) ABSTRACT (2) 第一章绪论 (3) 1.1建筑电气技术概述 (3) 1.2建筑电气技术的内涵 (3) 1.3建筑电气的产业链形成 (4) 1.4建筑电气技术的发展趋势 (5) 第二章电气设计概述 (6) 强点系统设计 (6) 第三章照明系统设计 (7) 3.1照明设计标准 (7) 3.2照明质量 (8) 3.3照明方式和种类 (10) 3.4照明设计的步骤 (11) 3.5照明电光源 (12) 3.6照明控制系统 (15) 第四章办公楼照明设计 (17) 4.1确定照度标准值 (17) 4.2照度计算 (18) 4.3灯具的选择及计算 (19) 4.4照明系统图说明 (22) 第五章照明设计存在的问题及展望 (26) 5.1设计总结 (26) 5.2 照明设计展望 (26) 参考文献 (30)

摘要 随着建筑技术的迅速发展和现代化建筑的不断出现,建筑电气所涉及的范围愈来愈广,所跨的学科也进一步加深加宽。它已由单一的供配电、照明、防雷和接地,逐步发展成以近代物理学、电工学、机械电子学、光学、声学、自动控制、计算机技术等科学为基础的一门新兴学科。 本文主要针对设计对象(某高校一栋教学办公大楼照明工程的设计)论述建筑电气技术的现状及今后的发展趋势;电气照明技术的相关理论知识;电气照明设计的相关设计规范;照明设计相关的设计计算及设备的选择。其中重点阐述了依据相关设计规范进行的灯具选择,灯具布置,导线断路器的选择。 最后总结了设计内容,并阐述了建筑电气设计新的发展方向—智能建筑。围绕智能建筑的发展,介绍一些新兴技术在建筑电气设计中的运用,其中重点介绍了建筑电气照明新的发展趋势及相关照明智能控制的内容。 关键词:建筑电气设计照明设计智能照明

建筑电气照明计算书

照明设计说明书 1.1照明系统概述 电气照明是建筑物电气设计的重要组成部分。照明设计与建筑物的功能和结构有着密不可分的关系,还对建筑物的艺术效果产生影响,照明系统是由照明装置和电气部分组成的,照明装置即灯具,电气部分主要包括照明开关、供电线路、照明配电等部分。建筑物照明的基本功能就是创造良好的人工视觉环境,为人们提供安全、便利、美观的生活工作环境。1.2照明方式及种类 1.2.1照明方式 ⑴一般照明:为照亮整个建筑平面而设置的均匀照明称为一般照明。 ⑵分区一般照明:根据照度要求,提高某一特定区域照度的一般照明称为分区一般照明,可有效节约电能。 ⑶局部照明:根据照度要求,为照亮某个特定部位而设置的照明方式称为局部照明。 ⑷混合照明:同时具有一般照明和局部照明的照明方式称为混合照明。 本地下车库工程照明应亮度分布均匀,尽量避免炫光,因此主要采用一般照明方式,在坡道式出入口处设置分区一般照明。 1.2.2照明种类 ⑴正常照明:在正常情况下使用的照明。 ⑵应急照明:因正常照明的电源出现故障无法提供足够照度时而启用的用于人员疏散、保障安全、或继续工作用的照明。包括安全照明、备用照明、疏散照明。 ⑶值班照明:在非工作时间为值班工作人员提供的照明。 ⑷警卫照明:在夜间为人员、财产、建筑物、材料和设备的保护和警戒而设置的照明。 ⑸障碍照明:装设在障碍物上或附近作为障碍标示的照明称为障碍照明。 本地下车库工程根据需要主要设置正常照明和应急照明。 1.3光源与灯具选型 1.3.1光源选择 目前市场上光源分为热辐射发光光源、气体放电发光光源、LED光源。热辐射发光光源主要有白炽灯和卤钨灯,气体放电发光光源主要包括荧光灯、低压钠灯、高压钠灯、高压汞灯、氙灯、金卤灯等。 从各种光源的发光效率、显色性、使用寿命、经济性等角度考虑,本工程最终选择T8管荧光灯作为光源,并配用电子镇流器。 T8管荧光灯:直径为1英寸,约25毫米,属于气体放电灯的一种。它的发光原理为电力在氩或氖气中激活水银蒸气,形成等离子并发出短波紫外线,令磷质发出可见的荧光产生照明效果。 与白炽灯对比优点 T8管荧光灯与同一照度的白炽灯相比有更高的发光效率,因为所消耗的电能较高比例被转化为可见光,较少比例被转化为热能而浪费掉,所以使用中的同一照度的荧光管比白炽灯

电气照明工程施工方案

1、目的 由于电气工程直接影响到整个工程的观感质量和用户的使用,为保证本工程电气质量能达到设计、规范要求,特编制电气工程施工作业指导书,在技术上为其提供可靠的保障,使该工程能严格按计划、程序顺利进行,符合设计要求,克服质量通病,搞好安全文明生产工作,提高施工质量及后期工序开展需要。 2、适用范围 2.1 适用于本工程电气工程的施工作业; 2.2 适用于类似电气工程的施工作业。 3、依据文件资料 3.1《主厂房建筑总图》F0771S-T0201; 3.2《主厂房建筑详图》F0771S-T0202; 3.3《机炉电集中控制室建筑图》F0771S-T0204; 3.4《主厂房照明施工图》F0771S-D1403(1); 3.5 华能瑞金电厂(2×350MW超临界燃煤机组)新建工程施工组织设计; 3.6《建筑施工手册》第四版; 3.7《电力建设施工质量验收及评定规程》第一部份:土建工程; 3.8《建筑装饰装修工程质量验收规范( GB50210-2001); 3.9《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)。 4、工程概况 本工程针对炉前平台及除氧平台、集中控制楼、汽机房、煤仓间、锅炉电子设备间等进行电气照明的镀锌钢管敷设、管内穿线、插座安装、开关安装、照明配电箱安装、灯具安装等。具体工程量见图中材料表。 5、职责 5.1作业负责人职责:熟悉并领会理解作业指导书的内容,合理控制施工进度,并根据现场实际情况,及时提出合理化建议,保证施工严格按程序有序进行。 5.2 操作人员职责:在作业负责人的指挥下,严格按作业指导书上的操作程序进行施工。 5.3 验证人员职责:验证人员按照设计图纸、施工规范和质量验评标准进行各道工序的检验,并做好记录工作,对不符合规范或设计要求的检查项目及时提出并且督促改正。

道路电气照明工程施工方案

陕西太白山旅游度假区商务大道市政工程 照明工程 施 工 方

案 目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 2.1工程概况 (2) 2.3工程重点、难点 (5) 三、主要施工工艺及方法 (6) 3.1施工工艺流程 (6) 3.2主要施工方法 (6) 四、施工计划 (14) 4.2主要施工机具计划 (14) 五、质量保证措施 (15) 5.1质量管理目标 (15) 5.2质量管理措施 (15) 六、安全保证措施 (17) 6.1项目HSE管理目标 (17) 6.2主要管理措施 (18) 6.3施工安全措施 (18)

一、编制依据 1、《城市道路照明设计标准》CJJ45--2006 2、《城市道路照明工程施工及验收规范》CJJ89—2012 3、《低压配电设计规范》CB50054-2001 4、《电力电缆工程设计规范》CB50217—2007 5、《城市道路交通设施设计规范》CB50688—2011 6、《供配电系统设计规范》CB50052—2009 7、商务大道道路工程施工图 二、工程概况 2.1工程概况 1、工程名称:陕西太白山旅游度假区市政工程商务大道 2、工程地点:起点与河堤路相接 3、工程简介:本工程为太白山旅游度假区市政工程—照明工程施工图设计,设计道路为新建工程,程东西走向,起点与河提路相交,桩号K0+000,终点与景观大道相交,桩号为K1+180.266,路线全长约1180m,设计道路按城市支路设计,设计时速为30km/h 4、工程内容:我方具体实施该范围内的路灯照明工程(包括土方挖填、管线预埋、接线井砌筑、路灯基础施工、路灯安装、电缆敷设、防雷接地安装、箱变基础施工及安装)。 5、建设单位:陕西太白山投资集团有限公司 6、设计单位:中国市政工程西北设计研究院有限公司 7、合同主要条款: (1)工期:经双方确认具备开工条件后,以甲方发出具备开工条

浅析建筑电气照明施工技术

浅析建筑电气照明施工技术 发表时间:2017-07-14T17:02:15.797Z 来源:《基层建设》2017年第7期作者:张金平 [导读] 摘要:随着建筑行业深入发展,电气工程的系统性和综合性也在不断深化,建筑电气行业的施工技术在革新的同时广州茂达建筑工程有限公司佛山分公司 摘要:随着建筑行业深入发展,电气工程的系统性和综合性也在不断深化,建筑电气行业的施工技术在革新的同时,节能理念和安全意识应该渗透进建筑电气安装施工当中。电气工程为建筑工程组合体,对建筑电气安装施工技术也有更高的要求,需要工程师和电气安装技术人员不断加强学习,进一步提升电气安装施工质量。建筑电气安装施工技术所涉及的范围很广,本文就建筑电气照明工程施工技术问题进行探讨,仅供参考。 关键词:建筑电气照明施工质量施工技术 前言:在建筑电气安装技术中,安装工程的进度涉及到整个项目的进程,随着安装的系统性和综合性不断完善和发展,建筑电气安装行业的设备理念和施工技术的更新,为安装工作的顺利进行奠定了坚实的基础。但由于建筑电气安装工作是一项系统性很强且施工较为复杂的行业,在实际的操作中一定要做好施工前的准备,认真对待各个安装环节,这样才能够保证安装的质量,以下从三个方面进行详细的分析。 一.电气安装施工工序及准备工作 1.1、图纸会审与施工技术交底 建筑电气照明安装在施工前,必需和设计单位,业主单位,监理单位一起进行图纸会审,主要对重点工作和关键工序,质量控制点,新材料、新技术、交叉工序进行重点审核,对设计不合理的地方提出可行性方案、有必要的情况下在征得业主单位的同意的情况下要求设计单位进行变更设计或优化设计,施工前由项目的技术负责人对全体班组成员进行安全技术交底,使每个班组成员都要掌握施工要点并书面确认,要形成文字资料确认备档。 1.2、确定建筑电气照明安装的施工工序,建筑电气照明安装是一项系统性的工程,必须详细了解安装施工工序,并做好前期的准备工作,保证建筑电气照明安装的质量。建筑电气照明安装的施工工序主要有以下几个方面:①做好安装准备工作;②管路预制加工;③箱盒定位;④管路接连;⑤穿带引线;⑥扫管穿线;⑦电缆敷设;⑧安装配电箱和照明灯具;⑨安装防雷接地设施;⑩调试电气系统。在建筑电气安装工程正式实施之前,准备工作是必不可少的,充足的前期准备工作能够有效保证安装施工进度和施工质量。首先,在对建筑电气安装工程进行设计的时候,电气设计人员应当对建筑项目有详细的了解并针对设计工作提出要求。例如电气设备和线路固定件的预埋设计,需要在建筑电气安装施工图设计中有明确的标识。其次,在建筑电气安装施工开展之前,应该详细掌握规划的安装施工方法和安装施工进度,对一些关键地方的连接,如梁柱和屋面,电气设计人员要仔细核对自己的设计能否与建筑施工适合,并与施工人员共同审核设计图纸,避免发生错误。最后,建筑电气安装施工中所使用的预埋件也需要在工程开始之前加工制作完成,保证电气安装工程的顺利实施。 二、建筑电气照明安装工程的施工技术 2、1管线预埋施工 在建筑电气安装施工对管线进行预埋时,需要严格按照施工设计的要求进行。在混凝土内敷设管线时,不能够采用较多弯曲的路线,需要以直线为主,而预埋的管线需要离建筑物的表面至少 15 mm 的距离。在进行钢管的暗配时,需要根据实际的环境进行处理,若是在潮湿 的环境下进行,需要对管口和连接的地方采取密封措施处理。预埋进地下的管线需要尽可能的穿过基础设备,若实在不能够避开时则需要进行防护措施之后再穿过。 2、2清扫管路和穿线 清扫管路以保证穿入导线的顺利进行,因此,在穿入导线前,应当扫除管路内的残留杂物和水分,可以使用一些特制的工具吹扫,直至把管路清扫干净即可。在进行穿线之前,可以先管内吹入滑石粉,减小管道壁和导线的摩擦,便于穿线。检查管线是否畅通的方法可以通过穿引线进行检测,还可以检测出管路的敷设和箱盒的位置是否符合设计要求。引线也可以在敷设管道时就一起穿好,就避免了管路存在较多转弯时不易穿线的困难。在管路内不得存在导线的接头也不能有打结的现象,如果导线存在接头必须留在箱盒里面。导线在盒、箱内应预留长度,配电箱的预留长度应为配电箱周长的1/2,在插座、接线盒和开关内应有15cm的预留长度,出户导线的预留长度应为 1.5m。 2、3配电设备安装 在建筑电气照明安装工程中,配电设备安装是其中重要的施工环节,配电设备安装需要利用多种专业设备以及施工技术,其中配电箱的安装对电气工程照明功能的发挥有着较大影响。安装配电箱可以优化建筑的电能分配,可以按照不同的需求使电能发挥更大的功能,其不但提高了电能的利用率,还避免对电能的浪费,具有一定的节能环保作用、特别是对电箱的位置和输电线路的距离尤为重要。在建筑市场中,配电箱的型号比较多,有的施工人员缺乏工作经验,对配电箱的选用缺乏合理性,在建筑施工中有时会出现反复修改配电箱的情况。为了避免这一情况的发生,施工单位要定期对员工进行培训,并且加强监督与管理力度,对选用的配电箱进行审核与检测,使配电箱在电气工程中,发挥最大的效用。配电箱在安装的过程中,需要遵循一定的顺序,其一般是在土建工程完成后进行的,其在使用的过程中会受到楼宇消防设施的影响,所以,在安装配电箱的过程中,也需要结合实际情况进行改进。 2、4电气插座和开关的安装 对于电气插座和开关的安装,分为明装和暗装两种不同的方法。明装的插座和开关,需要先将导线穿过塑料台出线孔,并固定住塑料台,之后再根据实际的位置需要,综合安装设计要求,将地线和粗线从插座和开关的孔中穿出,采取压牢措施处理,将其固定在塑料台之上,然后再盖好盖子就完成了明装的安装工序。暗装需要保证盒内的导线和插座开关的面板要连接好并且固定住,之后再把插座和开关推入盒里,用螺丝等部件固定好。在安装的过程中,需要严格按照设计要求进行,保证开关的外盒距离门框在20 cm 以内。 2、5电气设备接地防雷安装施工 一般情况下,建筑的要求是所有的电气设备正常不带电,在出现突发情况时,可能带电的设备都需要做好接地工作,保证各种电线都要实现可靠接地。在进行接地施工过程中,要根据相关要求,结合施工地实际情况进行接地安装,例如需要使用辅助圆钢做接地的下线,

浅谈建筑电气照明系统的节能设计

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/bc4447264.html, 浅谈建筑电气照明系统的节能设计 作者:廖可奎 来源:《江苏商报·建筑界》2013年第14期 [摘要]现阶段能源问题日益突显,它已经成为制约生产力发展的重要因素.随着能耗地方的增加,能源短缺已经是迫在眉睫。作为能耗一大方面的照明消耗,其节能设计的重要性也越来越重要。本文分析照明设计中要考虑的因素,设计中应遵循的原则,并提出相应解决措施。 [关键词]照明电气;节能设计;因素;原则;措施 我国是个能源大国,同时,也是能源消耗的大国,而在诸多能源中,电能是维持我们正常生产生活的关键因素。在建筑领域的电能消耗中,照明部分的用电量占15%-25%,而实际 上,用于照明体系的电能并不是完全的消耗在照明本身,有一部分则消耗在了照明系统运行的其它环节,我们称这种现象为电能逸损。照明能耗在建筑能耗中占有相当大的比例,2010年 我国总用电量约在25000亿kWh,2011年超过28000亿kWh,而照明用电约占总量的12%,超过500亿kWh。因此,建筑照明体统中蕴含着大量的节能潜力,在这种前提下,如何将节 能环保的功能融入到建筑照明电气设计中来,是我们电气设计工作人员必须解决的问题。 1.建筑电气照明节能设计应遵循的原则 根据当代建筑电气节能照明设计的基本原则,应该倡导绿色照明,即包含高效的节能体系、高效的环保体系、高效的安全体系以及高效舒适体系,这种建筑体系缺一不可。就目前我国的照明节能系统整体来看,节能的潜力还有很大的空间是可以继续提升的,但是不能单纯的为了照明节能而过多的增加了其它方面的投资,要有效的利用无谓消耗能源,在保证不降低照明场所正常视觉要求的前提条件下,尽量的减少照明能量的损失,有效的利用电能,用国际先进的技术手段,经济合理的建筑要求,安全可靠的电力保障,达到节约电能、提高照明的目的。 2.照明设计要考虑节能的因素 2.1合理选择导线截面和材料。通常情况下,电力负荷计算中比较重视动力荷载,照明负荷则是粗略估算。实际上对于照明线路设计,照明负荷要较为准确地算出,以便于合理地选购导线,如果导线截面过大,则浪费材料;如果截面偏小,负荷过大,引起照明线路受损,会产生导线漏电。现在照明线路一般采用暗敷,不容易查找更换,造成不能正常使用和电能损失,同时,线路电阻大,线路损耗高,所以要准确地选择导线截面,并采用阻燃性PVC管作导线保护套管,而且钢度要高,防止导线因破损而漏电。 2.2设计多回路控制和多地(联)控制线路。现在一些住宅的会客厅、娱乐厅,会场、报告厅,从灯光艺术效果和造型设计高度出发,采用多灯组合,或某一区域内较大面积上“星星

建筑电气照明安装工程施工工艺

建筑电气照明安装工程施工工艺 1 施工准备在进行实际的施工前,首先要根据施工图纸的要求,制定合理的施工方案、施工队伍的组建、施工材料的选购、施工设备的准备、施工人员的培训、施工文件的核对、施工技术的选择等。当上述内容准备完成后,还需要总结形成报告,上报给相关的部门和管理人员。 2 施工工艺 2.1 成套配电柜、控制柜、动力、照明配电箱的安装质量控制要点首先,在配电柜、控制柜、配电箱等设备的安装上,要设置好相应的接地线和保护线路。成套配电柜还需要检查交接箱是否连接正确。配电箱、配电柜等设备与接地线之间的绝缘阻值应当大于1M Q,回路上的阻值则应当大于1.5M Q。照明箱内部应当设置专门的零线和保护线路,两者在交汇后从地线并排配出。在同一个端点上,所接的导线不应超过两根,并且要保证垫圈等部件完整。 2.2 电线导管、电缆导管的质量控制要点 金属导管不得采用对口焊接的方式,此外,镀锌的外壁厚度不得超过2 毫米,也不得与套管进行焊接。所有金属导线的线槽必须进行接地设置,在设置过程中还有一些原则需要遵守。首先,镀锌的导管不得采用熔焊的方式与金属线槽、钢导管等焊接在一起,而必须采用专门的接地导线连接在铜芯导线上,并且导线的横截面积不得小于4 平方毫米。其次,当不得不使用镀锌导线时,必须采用螺纹连接的方式,并且需要在导线的连接处用专门的接地线进行固定。再次,当金属线槽不使用接地连接时,金属线的长度应当确保大于接地零线的长度。最后,非镀锌导线与连接板之间应当采用铜芯导线进行连接,镀锌板之间可以不使用接地线,但中间必须用防松螺母进行固定。若绝缘导线埋设在砌体上,

其抗压性应当适当高于原有的标准,并且保护层也应当适当加厚。 2 . 3 电线、电缆穿管和线槽的质量控制要点首先需要对电线的材质进行检查和确认,另外,电线的规格、绝缘性等也必须保持一致。三相和单项的导线必须与其他导线串联在一起才能进入钢导管内部。不同电路、不同电压的导线不得在同一根导管内,也不得进行相互的连接。当周围环境的湿度较低,温度较高时,线路爆炸的危险较高,这时需要保证线路中的电压和电流在安全的范围内,电线必须在钢导管内。 2 .4 槽板配线的质量控制要点槽板内部的导线不需要接头,导线应当与器具相连。槽板与其他设备进行连接时,应当预留出一定的长度。舍不得低端应当压住槽板,防止槽板发生滑动和位移。槽板需要紧贴建筑的表面,并且保持竖直的状态,确保槽板的稳定。不得采用木质材料对槽板进行固定,防止温度过高引起木板燃烧造成安全事故。当不得不使用木质材料进行固定时,必须对材料进行阻燃处理,并且在材料表面使用明显的标志标示材料已经过阻燃处理。 2.5 钢索配线的质量控制要点钢索配线应当采用镀锌的钢索作为材料,并且需要确保钢索内部不含油芯。 此外,钢索的直径必须大于0.5 毫米,在使用过程中,钢索必须保持水平,不得有扭曲,否则钢索极易发生断裂而引起安全事故。钢索两端应当装有拉环埋线,数量至少保证两个以上。钢索的两端采用镀锌线固定捆扎,并与接地线相连。当

幼儿园电气照明系统设计

幼儿园电气照明系统设计

1 电气照明系统设计 1.1 电气照明概述 在现代住宅设计中,灯光照明既有实用意义,也有装饰和观感上的意义。通过改变光源的性质、位置、颜色和强度等技术手段,利用灯饰、家具和其它陈设的密切配合,使它成为人们的生活空间,形成用途各异的格调、情趣和气氛。一个成功的住宅照明往往经过妥善设计与巧妙的安排。利用不同的室内照明效果,使住宅光照环境具有特色,既有利于生活,又平和优雅,让人感到温馨和谐。 电气照明是建筑物内外人工环境的重要组成部分,它的基本功能是在自然光不足时,为人们进行各种活动提供视觉的必要条件,而且对人的生理、心理健康具有重要影响,所以电气照明设计应满足家庭生活的需求,并且要确保用电安全。 总之,建筑电气照明与人类的生产、工作和生活有着密切的关系,随着我国建筑业、装饰业的蓬勃发展,人们对电气光源、照明设备技术的更新以及照明光环境的要求就更高了。 1.1.1 照明设计的要求和一些应注意的问题 一个良好的光环境要受照度、亮度、眩光、阴影、显色性、稳定性等各项因素的影响和制约,设计时应恰当的选择。同时应遵循安全、实用、经济、美观的照明设计的基本原则。为配合装修一步到位条件,应充分掌握设计前提因素,努力创造最佳方案。有效利用天然光,合理的选择照明方式和控制区域,尽力降低电能消耗指标。

另外,幼儿园照明设计中,应根据使用性质,功能要求和使用条件,按不同标准分别取值. 教室、办公室照度标准所规定的照度,是指工作面上的平均维护照度。若设计未加指明时,各场所均以距地0.75m 的参考水平面作为工作面。 2.2 照明设计的目的和原则 2.2.1 照明设计的目的 照明设计的目的,就是在充分利用自然光的基础上,运用现代人工照明的手段,为人们的工作、生活、娱乐等创造一个优美舒适的灯光环境。也就是说,使灯光环境符合人们的工作、生活等方面的要求,从而在生理和心理两方面满足人们的需求。 2.2.2 照明设计的原则 (1) 使用性原则,使用是根本也是设计的出发点和基本条件。使用性还包括照明系统的施工安装、运行及维修的方便简单,以及对未来照明发展变化留有一定的空间。 (2)安全性原则,在选择设计照明系统时要自始至终坚持安全第一的原则。在设计中要遵循规范的规定和要求,严格按规范设计。 (3)美观性原则,灯光照明尚具有装饰空间、美化环境的功能。对于房间的照明设计,我们也应该从美观的角度选择、布置灯具,使之符合人们的审美习惯。 (4) 经济性原则,一方面是节能,另一方面是节约。 2.3 照明的方式和种类 (1)一般照明 为使整个照明场地获得均匀明亮的水平照度,使用照明器在整个照明场所基本均匀布置的照明方式。

建筑电气照明 电气照明课程设计

情景九电气照明课程设计 课程设计任务书 1.教学目的 通过本课程设计认识电气照明的一般要求,学会使用设计资料、规程、规范,掌握好基本原理、设备,增加感性认识,为今后从事该方面工作打下基础。 2.设计依据 (1)民用建筑电气设计规范JGJ/T16-92(2006) (2)住宅设计规范GB50096-1999(2003) (3)建筑照明设计规范GB50034-2004 (4)建筑电气安装工程图集 (5)指导书具体设计要求 (6)住宅建筑平面图两张

情景九电气照明课程设计 课程设计任务书 3.设计要求 要求根据本住宅楼的照明要求,按照“安全、经济、适用、美观”的基本原则,确定配电系统,确定线型及敷设方式,写出设计说明书,绘出设计图纸。 4.设计内容 (1)收集原始资料,确定照明方式和种类 (2)确定合适的光源,选择灯具的形式,并确定型号。 (3)合理布置灯具,进行照度计算,并确定光源的安装功率。 (4)进行负荷计算,选择导线线型及保护开关。

情景九电气照明课程设计 课程设计任务书 5.设计结果要求 (1)图纸目录 (2)设计说明,设备材料表 (3)照明系统图 (4)照明平面图 (5)计算书 4.设计条件 (1)本工程为砖混结构,每层建筑层高2.8m,主体六层(2)电源入户线在本楼的西侧50m (3)建筑平面图纸另附

情景九电气照明课程设计 课程设计指导书 1.课程设计项目 某住宅楼实际工程作为选题,该工程为砖混结构,建筑面积4800m2,主体六层,层高2.8m,两个单元内每层均两户,A、B户型,A户型建筑面积134m2,(三室两厅),B户型建筑面积96m2。 4.设计要求 (1)进户线为电缆,三相五线制,进户线长度为50m,电源位于楼的西侧 (2)照度计算,该设计要求对主卧室,餐厅,书房,楼梯间进行一般照度计算,照度标准为:主卧室75Lx,餐厅150Lx,起居室100Lx,楼梯间 15Lx;未标明者均为0.75水平面的平均照度,顶棚、墙面、地面反射系数为0.75,0.50,0.2。

室外电气照明施工方案

一、工程概况 顺义区木林制气厂工程室外电气工程主要包括以下几个分项:照明配电箱安装、电气配管、电缆穿管敷设、接线及绝缘电阻测试、照明灯具安装、接地装置安装,全负荷照明通电试运行,电缆配管全部采用SC40焊接钢管刷防腐油埋地暗敷。导线采用电力电缆ZR-YJV-0.6/1KV-5*6/4*6穿管暗敷,室外照明配电箱放置在LNG储配设备区东侧一台,压缩机房西北侧一台。 二、编制依据 1、顺义区木林制气厂工程室外电气工程施工图纸。 2、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T 5161.1—5161.17-2002) 3、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006) 4、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 三、施工组织机构

四、工程质量、进度及安全文明施工目标 1、工程质量目标 1.1工程质量优良,实现工程“零缺陷”移交。 1.2建筑工程:分项及分部工程合格率为100%,单位工程优良率100%,观感得分率≥95%(国标:90%);安装工程:分项及分部工程合格率为100%,单位工程优良率为100%。示范工艺推广应用率90%以上。建筑工程外观及电气安装工艺优良。 2、工程进度目标:根据厂区道路施工进度而定,保证不影响整体施工进度计划,在工程指定时间完成目标。 3、安全文明施工目标 3.1消灭轻伤,杜绝人身伤、亡事故,事故频率零目标.。 3.2杜绝重大生产性交通事故。 3.3杜绝重大火灾事故,杜绝各种习惯性违章。 五、施工部署 1、技术准备 1.1认真学习施工图纸、《图纸会审纪要》和施工方案,领会设计意图,明确施工工艺和技术质量要求,并做好技术交底和安全交底工作。 1.2根据施工图纸施工工艺和施工图预算,做好备料工作,制定材料进场计划,做到早用的先进场,晚用的后进场,尽量少占用施工场地,并对进场材料合理堆放和贮存。 1.3为便于施工人员熟悉工程,了解设计意图,掌握施工方案和技术要求,避免在施工中发生差错。在项目工程施工前,各级技术负责人应在熟悉图纸,掌握设计意图的情况下,进行技术交底工作,保证工程施工的顺利进行。 1.4施工前做好施工器具的检查,重点电气工具,检查绝缘性能。 1.5室外照明灯具按照验收规范要求要做好可导电部分的绝缘电阻测试。测试结果必须达到验收规范要求。 2、物资准备 根据施工图预算及工程进度,及时做好备料工作,制定合理的材料进场计划。现场施工技术人员、材料人员应与建设单位、监理单位密切配合,做到早用的先进场,晚用

多层建筑电气照明系统设计

郑州轻工业学院 课程设计说明书 题目:多层建筑电气照明系统设计 姓名: 院 (系): 专业班级: 学号: 指导教师: 成绩: 时间: 2014 年 6月 9日至 2014 年 6 月 13 日

《电气照明技术》课程设计任务书 一、设计题目 某多层住宅楼建筑电气照明设计 二、设计资料 1、基本概况 本工程就是一栋高六层得住宅楼建筑,其建筑类别为二类建筑、结构形式为剪力墙结构。设计内容为电气照明系统。 (1)建筑为7层住宅楼,地上6层,地下1层。 (2)地下室层高2、19米,地上层高均2、9米。 (3)室内外高差1、2米,建筑高度为18、60米。 给定资料:欧洲风情住宅小区施工图。 2、参考资料 (1)民用建筑电气设计规范及条文解释 (2)2009全国民用建筑工程设计技术措施电气 (3)建筑电气设计手册 (4)国家标准电气制图电气图形符号应用示例图册 (5)有关产品样本 (6)建筑电气施工验收规范 (7)供配电系统设计规范 (8)低压配电系统设计规范 三、设计成果 1、计算书 内容包括:照度计算、负荷计算、线缆及保护管得选择、配电箱得选择。 2、图纸 (1)设计说明、图例、图纸目录 (2)各层照明平面图(1:100)与各层插座平面图(1:100) (3)供电干线平面图(1:100) (4)供电干线系统图(1:100) (5)照明配电箱系统图 3、课程设计说明书 四、设计步骤 1.熟悉资料、设计规范。对已给资料进行整理。根据建筑物得特点,确定供电等级:根据建筑平面图,拟定各户配电箱具体位置;根据外线情况确定进户总箱位置;并在平面图上绘出。 2.绘制照明平面图(包括楼梯间设照明) 根据建筑平面图针对不同得使用功能,按照电气照明设计规范进行照度设计、以满足使用对照度及功能要求、 (1)根据房间得用途确定灯具得种类、型号及安装高度。 (2)查出各房间得照度标准,进行照度计算。 (3)根据计算结果绘出照明平面布置图。 (4)绘出线缆(单线图)。 3、根据房间得用途确定插座得种类、型号及安装高度 (5)绘出插座平面布置图。 (6)绘出线缆(单线图)。 4、绘出各层及总得供电系统图。 5、负荷计算 (1)计算各支线负荷,选择支线线缆(型号、规格)及敷设方式并标注在平面图上,选择支线开 关(型号、规格)并标注在系统图上。 (2)计算每个房间得负荷,选择每个房间得线缆(型号、规格)及敷设方式并标注在平面图上, 选择开关(型号、规格)并标注在系统图上。 (3)计算每层得负荷,选择线缆(型号、规格)及敷设方式并标注在平面图上,选择开关(型号、

建筑电气与智能化设计

建筑电气与智能化设计 主要内容如下: 照明和插座的设计,要求正确选择光源和灯具,满足经济合理,节约电能,安全可靠的设计原则。 低压配电系统为TN —C —S 系统,电压为380/220V ,采用放射式或树干式供电。 防雷与接地系统设计中,本工程根据第二类防雷建筑物设计,防雷接地和电源重复接地、弱电系统接地共用接地装置,其联合接地电阻Ω≤1R 。 有线电视系统中,本工程按分配-分支系统进行设计,电视信号传输的同轴电缆直接埋地引入本楼的电讯一体箱。 电话及数据网络系统,电话系统由交接箱树干式配线至各层电讯一体箱,数据网络系统由网络交换机放射式配线至各层电讯一体箱。 关键词: 照明;插座;供配电;防雷与接地;有线电视;电话系统及网络 梧桐馨园小区18#楼电气设计 第一章 前言 随着社会的发展,现代化水平的不断提高,高层住宅的电气设计要求也相应提高,技术标准及施工工艺都在发生变化,不断有新的技术规范出台,建筑电气设计不仅要充分考虑用电负荷日益增长的需要,而且还要同时满足供电的可靠性及安全性的要求。越来越需要具备扎实的理论知识,实用技术知识宽广,工程能力强的电气领域人才。建筑电气设计也决定了住宅建筑的现代化程度,它对于住宅建筑的美观、实现住宅建筑的使用功能、保障居住者的生命财产安全、降低住宅造价,均有一定的影响。 本设计题目为梧桐馨园小区18#楼电气设计,本工程为一类高层建筑,一至十八层均为住宅,框剪结构,其住宅生活用电为三级负荷,二类防雷建筑物设计。

第二章照明系统设计 2.1 照明系统概述 电气照明设计的原则是安全、适用、经济、美观。 2.1.1 照明的方式 对于正常照明来讲,由于建筑物的功能和生产工艺流程的要求不同对照度的要求也不同,于是对照明方式的要求亦不同。照明方式可以分为以下几种: ⑴一般照明: ⑵分区一般照明: ⑶局部照明:局部照明一般在下列情况中采用: ①局部需要较高的照度; ②由于遮挡而使一般照明照射不到的某些范围; ③视觉功能较低的人需要有较高的照度; ④需要减少工作区的反射眩光; ⑤为加强某方向光照以增强质感时。 ⑷混合照明:注意下列工作场所可采用白炽灯: 1 )要求瞬时启动和连续调光的场所,使用其他光源技术经济不合理时; 2 )对防止电磁干扰要求严格的场所; 3 )开关灯频繁的场所; 4 )照度要求不高,且照明时间较短的场所; 5 )对装饰有特殊要求的场所 2.1.2 照明的种类 照明按用途可分为:正常照明、应急照明、警卫值班照明、障碍照明、节日彩灯和装饰照明等。 2.1.4 照明设计的原则及程序 ⑴照明设计原则:[2] 首先从建筑物的功能出发,在满足照明质量要求的基础上,正确选择光源和灯具:既要经济合理、节约电能,又要保证安装和使用安全可靠;配合建筑物的装修,考虑发展变化预留照明等条件等。 ⑵设计程序: 照明设计的程序主要分为:收集照明设计的初始资料确定照明设计方案;进行具体的照

电气照明工程施工组织设计方案

亚邦滨湖花园 10#、17#楼工程 电 气 照 明 施 工 方 案 编制: 批准: 日期:年月日

电气照明安装施工方案 第一节建筑设计概况 一、工程概况 工程名称:亚邦滨湖花园一期10#、17#工程 建设单位:亚邦龙涛置业 设计单位:同创建筑设计 施工单位:润成建设工程 工程地址:灌南县堆沟镇紫腾街西侧。 二、主要技术经济指标 1、建筑总面积11968.83m2。 2、建筑物总高度32.2m,10+1层一层车库,二层以上为住宅。 三、总平面布置 1、建筑物定位放线,临时设施,道路、材料堆放,机械设备布置详见总平面布置图。 2、层高:一层至十层层高为2.8m。 第二节配电 一、配电系统 1、强电系统 (1)本工程采用市政电力引入系统。 (2)其安装队伍由业主自选配合土建完成。 (3)本工程采用TN-S接地保护,接地干线采用40*4扁钢引至基础接

地体,楼保护地线PE线与工程零线应严格分开。 (4)火灾报警系统由专业队伍施工,具体详设计图施工。 2、弱电系统 (1)每户设置闭路、线引入,本工程只考虑管线预埋,具体由专业公司设计及安装。 第三节工程特点及施工条件概况 一、本工程属高层二类建筑。 二、施工管理难度大 1、该工程为二类小高层,全框架短肢剪力墙结构,造型复杂,投入的人力、物力、财力多等。 2、施工质量要求高,工期紧,安全防投入大。 3、技术含量高,项目部人员的配备及各专业班组的选择是本工程得以顺利实施的关键。 三、投入的材料、设备人员多 1、合理安排材料采购是工程质量、工期的保障。 2、合理使用机械设备是本工程的关键。 3、优化组合施工人员及工人是该工程质量、工期、安全的前提保证。 第三章施工准备 一、施工准备 1、技术资料准备 (1)熟悉图纸,组织图纸会审和技术交底,编制施工组织方案。组织工人进场教育,坚持“特殊工种持证上岗”制度。 (2)组织施工机械设备进场,施工队伍进场。 (3)配置本工程所需的标准图集、技术规程、规。

相关文档