文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 主变夹件接地检修方案

主变夹件接地检修方案

主变夹件接地检修方案
主变夹件接地检修方案

2014年220KV #1主变检修技术方案

批准:

审定:

初审:

编制:

2014年3月

通过2013年对220KV #1主变的预防性试验和设备检查,发现了#1主变夹件对地绝缘电阻为零;油枕内胶囊破损;主油管渗油,端子箱内主变非电量保护二次接线错误等故障缺陷。为彻底消除这些故障缺陷,拟于2014年4月对#1主变进行停电检修,特编制此方案。

一.准备工作

1.技术准备

1.1查阅台帐及设备检修记录,了解变压器的运行状况。

1.2检修前应统计变压器修前缺陷。

1.3对变压器油进行色谱及全分析,并把结果记录好。

1.4所有参与检修人员进行修前技术培训,达到每个检修人员都熟悉大修的程序步骤和检修工艺标准。

1.5所有参与检修人员进行滤油机使用方法及注意事项培训,达到每个检修人员熟练操作滤油机和能处理滤油机突发异常故障。

1.6所有参与检修人员进行修前安全培训,达到每个检修人员都知道大修过程中的危险点及预防措施。

1.7编制好检修记录表,以备监视时间、温度、湿度、真空度等。

1.8编制好器身检查人员及携带工器具记录表。

2.物资准备

2.1备品备件准备:

所有拆卸部位密封垫特殊漏泄部位密封垫针对检修前设备缺陷需要更换的蝶门、潜油泵用元器件等其余器身检查发现问题所用材料检修前与厂家联系好,准备到位.

2.2工器具准备:

真空滤油机一台及备用滤芯真空泵一台活扳手及梅花扳手足够长度的Ф50滤油管路Ф16滤油管路精密真空表一块流量计一块温度、湿度表红外线点温计一个大容量电源盘和稳定可靠的电源容量足够的电源线变压器放油、补油用管接头油罐放油管接头抽真空接头 30吨合格油罐2个

2.3消耗性材料准备

破布白布白面塑料布白布带尼龙绳 8号线生料带相位彩带防水胶布硅胶变压器常用螺丝低压胶布记号笔锯条连体工作服塑料工作服枕木架杆跳板篷布

3.设施准备

3.1在主变区应有充足的照明,以方便工作人员检修检查。

3.2电源盘、滤油机、真空泵电源应接好并送电试运,一切应无异常,否则应提前处理。

二.大修程序方案及注意事项

1.停电办理工作票,执行工作许可手续。

2. 取油样,进行修前变压器油全分析。

3.拆除变压器的高低压引线并进行修前试验。

4.拆除二次线时用专门的记录本作好详细的标记,以备恢复。

7.将变压器油放至距离本体箱顶150—200mm左右,连同油枕内油一同放净,注意一定不要露出线圈,防止绕组受潮。

8.拆除变压器储油柜内已损坏的胶囊,进行更换。

9、拆除瓦斯继电器、油面温度计、绕组测温计并封堵各连接管口,瓦斯继电器、油面测温计、绕组测温计送电科院做检验。

10、夹件接地位置分析判断处理。

10.1、夹件接地位置分析

10.1.1位置上夹件有8个定位钉,可能其中有某一个定位钉与油箱之间的绝缘件损坏,导致夹件与油箱连通接地。

10.1.2、该台变压器的分接开关支架与夹件之间的绝缘件损坏,导致夹件通过分接开关的金属外结构与箱体变相连通接地。

10.1.3、下夹件的定位钉的绝缘破损,导致下夹件与油箱连通接地。

10.2处理方案

对于上面3种可能性,判断认为第1种可能性较大。同时针对上面的3种可能性,处理方案如下:

第1步,先放部分变压器油,使油位低于油箱面板2~3公分,从油箱顶部打开上夹件定位孔,逐一检查各定位钉与油箱之间的绝缘件,如有损坏将予以处理。

第2步,如第1步不能解决此问题,则需将整台变压器油放出,打开油箱下部人孔,从人孔进入变压器内部进行检查分接开关支架与夹件之间的绝缘和下夹件与油箱间的绝缘。

11、变压器放油前热油循环。在变压器下部放油口用接头和管路接引至真空净油机进油口。

12、变压器放油。

12.1放油时,在变压器上抽真空门处用连接头和自制好的硅胶罐导入干燥空气,管路直径要足够,否则影响排油速度。

12.2在此过程中,可以根据放油量的多少,间隔拆除进人孔法兰螺丝,以减少器身在空气中暴露时间。

13、拆除设备作好相序标志和原始位置标志,用塑料布和白布包好防止受潮。

14、变压器抽真空回油

14.1在放油结束后吊罩检查期间,即可用真空滤油机对放出的变压器油进行滤油处理,直至化学和电气的各项指标都合格后才能回油。

14.2管路连接好后,启动真空泵,在1小时均匀提高变压器内真空度,使真空度逐渐达到80Kpa(残压21.3KP a)维持1小时,如无异常,则将真空度逐渐加到101.2Kpa(残压0.13KP a)维持1小时,检查油箱有无变形与异常现象。如果未见异常,在抽真空状态下进行注油,注油过程应使真空度维持在101.2Kpa(残压0.13KP a)的真空度,油面接近油箱顶盖约200mm时停止注油,注油时间应大于6小时,在该真空度下继续维持6小时,即可解除真空,拆除注油管路。解除真空时,应通过自制干燥罐进行。

14.3注油时,可以在注油管路中间串接流量计用以监视流量,应以3—5吨/小时的速度匀速注入变压器内。

15、拆除变压器堵板,将检修后的冷却器、瓦斯继电器等附件进行回装。

16、变压器回完油静止大于48小时后,才能进行各种电气试验。

在此期间内要对变压器各处排气门进行排气,直至放出油为止。

17、试验合格后,连接变压器高低压侧引线。

18、连接变压器二次控制线,并对变压器风冷回路和表计回路进行检修。

19、清理检修现场,办理工作终结手续。

三.注意事项

1.严格执行工作票制度,对所做安全措施仔细检查核对。

2.高空作业一定要系好安全带,以防高空坠落。

3.上下传递物品用传递绳和工具袋,严禁上下抛掷物品。

4.在起重过程中,起重臂下及卷扬机附近严禁站人,防止发生意外伤及人身。

5.严禁在工作现场吸烟,以防发生火灾。

6.在起重工作中严格听从起重工统一指挥,坚决杜绝违章蛮干。

7.在拆卸各个部件时,一定要做好明确标记,以便与安装。

8.进入变压器的天气要晴朗,做到万无一失,防止变压器受潮。

9.组装完后,应检查各部位的截门开闭状态,防止遗漏,并对套管、上部孔盖、冷却器等上部放气孔进行多次排气,直到无气体冒出为止,并重新密封好放气孔。

10.二次回路接线完毕后一定要进行试运,检查运行及信号是否正常,如有问题应及时处理。

四.组织措施

工作负责人:

安全负责人:

技术负责人:

质量监督负责人:

XX站主变现场检修方案

特变电工股份有限公司新疆变压器厂 XX变电站主 变压器大修方案

SFSZ10-31500/110变压器修理方案 1.变压器维修的依据: 1.1神华集团新能公司乌东变电站主变SFSZ10-31500/110变压器。根据《变压器检修导则》要求,结合现场情况,我厂技术人员分析现场变压器噪音较大现象。针对以上问题现对该台变压器进行吊芯检修。 1.2按《变压器检修导则》规定,结合该台变压器的运行情况制定该台变压器的检修方案。 2.该台变压器维修引用标准: GB1094.1—1996电力变压器总则 GB1094.3—1985电力变压器绝缘水平和绝缘试验 GB/T6451—1999三相油浸电力变压器技术参数和要求 GBJ148—90电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 DL/T573—95电力变压器检修导则 DL/T572—95电力变压器运行规程 GB7595—2000运行中变压器油质量标准 GB/T7252--2001变压器油中溶解气体分析和判断导则 JB/T8315—1996风冷却器技术条件 3.大修项目及步骤 3.1大修前的准备工作 3.1.1查阅原变压器的出厂技术文件档案及该变压器在运行中存在的缺陷和异常状况。针对缺陷提前准备所需材料,如全部密封件,消缺用绝缘材料等。 3.1.2查阅并记录各附属装置组、配件过去运行中的状况。 3.1.3停电拆线(指外引一次的高、低压连线及二次连线),变压器做好现场大修准备。 3.1.4变压器停电吊芯大修前做以下试验,以备大修参考用,试验项目包括: (a)测量绝缘电阻和吸收比或极化指数 (b)铁心对地绝缘电阻测量(夹件如单独接地也做测量) (c)测量绕组连同套管一起的直流电阻测量 (d)测量绕组变压比及联结组别 (e)测量绕组连同套管一起的 (f)检修前本体中绝缘油的试验

110KV变电站检修作业施工方案

110KV变电站检修作业施工方案 第一部分主变吊芯检修及试验方案 本次需检修的电力变压器型号为SF7-80000/110kV—8000KVA ,该变压器已运行多年,需对其进行停电吊芯检修和相关性能试验。为保证检修试验工作的安全顺利实施,特编写此方案,参照执行。 一、编制依据: 1、GBJ148-90《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、 互感器施工及验收规范》。 2、DL 408—91 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) 3、GBJ 147—1990 电气装置安装工程: 高压电器施工及验收 规范 4、DL 5009.3—1997 电力建设安全工作规程(变电所部分) 5、DL/T 639—1997 SF6电气设备运行、试验及检修人员安全 防护细则 6、Q/CSG 1 0007—2004 电力设备预防性试验规程 7、Q/CSG 1 0004—2004 电气工作票技术规范 8、变压器制造厂家提供的说明书及有关资料。 二、吊芯检修环境的选择: 变压器吊芯场地周围的环境应清洁,为防止天气的骤变,可搭设防风防雨帆布棚。变压器周围应搭设便于检查、高度适宜的脚手架(上铺跳板)。抽芯要选择晴朗、干燥的无风天气进行。周围环境温度不低于0℃,器身温度不得低于环境温度,否则易将器身加热至高于环境温度10℃。在空气湿度为75%时,器身的露空时间不超过16小时。时间计算应在开始放油时开始。空气湿度或露空时间超过规定时,采取相应的可靠措施。调压切换装置的检查调整的露空时间如下

表: 三、安全质量保证措施: 1、现场应准备灭火器和消防器材,20米以内严禁烟火。 2、检查器身时所用的器具应有防止坠落的措施,如:搬手上应以白布带套在手上,防止滑落。 3、起吊用的倒链、钢丝绳等应预先检查良好。绳扣应挂于变压器专用吊耳上,夹角合适。 4、供器身检查用的脚手架应绑扎牢靠,跳板固定,上下方便,四周应有防坠落的栏杆及上下的防滑装置。非检查人员不得登上脚手架,以防超载。 5、器身检查时,工作人员应着干净的工作服、手套及而耐油胶靴。口袋中禁放物品,经防掉入油箱中。作好每一项检查记录。 6、检查应小心、仔细地认真进行,避免用力过大而拧断螺丝、碰伤绝缘或碰坏瓷瓶等现象。 7、器身检查时所用的工具、材料及拆卸下的器件物品注册登记,以供工作结束时查对。 8、起吊过程中严禁手在箱盖与箱盖之间作频繁的不必要的活动。 9、施工完后将现场清理干净。 10、组织有关人员学习本抽芯方案,作到人人心中有数。 四、施工人员安排:

主变安装施工方案

****************330kV 升压站建设工程 2#主变安装施工方案

****电力有限公司 2017年4月 *************330kV 升压站建设工程 2#主变安装施工方案 签审页

批准:年月日审核:年月日编写:年月日

一丶编制依据 1.《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T5161.1~5161.17-2016) 2.《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GB50147-2016) 3.《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》(GB50148-2016) 4.《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》(GB50149-2016) 5.定边县公布井光伏园区330KV升压站建设工程管理单位《工程建设管理纲要》 6.标准工艺图册--2017 变电电气工程 7.定边县公布井光伏园区330KV升压站建设工程施工设计组织 8.定边县公布井光伏园区330KV升压站建设工程施工合同 9.定边县公布井光伏园区330KV升压站建设工程电气部分设计施工图纸

二丶工程概况 1.工程设计特点 ************330KV升压站为新建工程,站址位于位于**************约1公里处,距离县城约28公里,位于光伏园区东南侧。土地性质为建设用地,站址总征地面积为2.3231公顷(34.85亩),围墙内用地1.9567公顷(29.35亩),进站道路用地面积0.1297(1.95亩),其他用地0.2367公顷(3.55亩)。 2.建设规模 (一)主变 本期主变容量1×360MVA,远期主变容量3×360MVA。 (二)光纤通信 建设**330kV变~330kV升压站SDH-2.5/622Mb/s光纤通信电路。 (三)电力系统一次 1.***********330kV升压站接入系统方案

变电站站检修计划施工方案【最新】

变电站站检修计划施工方案 一、工程概况 1.1工程简述 xxx变电站位于xxx,站内装有xx主变,xx线路、xx线路等设备,全站控制系统为微机控制,xxx线路保护为微机保护。为保证设备的安全运行,按电力系统的有关规定,需进行一年一度的预防性试验及检修工作。检修工作需要在停电状态下进行。 1.2工程任务: 1.2.1、变电站一次设备预防性电气试验; 1.2.2、变电站二次回路(控制、保护、测量)检查试验 1.2.3、保护装置定值校验、断路器传动试验; 1.2.4、直流系统检修; 1.2.5、铁塔、构支架、一次设备等进行除锈清污,刷漆; 1.2.6、场地照明检修。 1.2.7变电站辅助设备检修。 二、现场组织

1、现场负责:xxx 2、技术负责:xxx 3、试验班:x人 4、检修班:x人 三、检修计划实施时间: 1、检修计划在xx年xx月xx日xx时xx分至xx年xx月xx日xx时xx分进行进行xx设备清污防污、预防性试验、保护装置定检工作。 四、施工准备: 1、技术资料的准备:技术负责人组织有关人员收集有关设备技术资料,提供检修记录表格,准备相关质量标准、规程、规范。施工负责人将检修方案对参加施工的人员及民工进行技术交底,确保每一个参加工作的人员都了解施工的质量目标、检修方案和安全措施,从技术上为检修顺利进行做好充分准备。 2、检修力量准备:为保质、保量、按时完成检修工作,要求参加检修工作的人员均有电工电网作业证其它有关电网作业的资格证书,施工前,应对外请民工进行相关技术交底,保证提供充实的检修力量。

3、材料供应:检修所需的各种材料,依据技术负责人对施工材料统计、分解、汇总、编制的材料表由材料负责人组织接收、清点,安排到检修现场,切实把好材料质量关。 4、主要检修设备仪器计划表:

油浸式配电变压器大修技术规范

油浸式配电变压器大修技术规范

油浸式配电变压器大修技术规范书 编制: 审核: 批准: 年月日

目录 一技术条件 (2) 1适用范围 (2) 2采用标准 (2) 3主要技术参数 (3) 4主要修理范围 (3) 5 结构要求 (3) 6 变压器修理后的技术参数要求6 7变压器修理后的试验要求 7 8 工艺要求 (8) 9 材料8

二项目管理及责任 (8) 1项目管理 (8) 2修理方责任范围 (10) 三质量保证 (10) 1质量程序文件 (10) 2质量体系 (10) 3控制检查程序 (10) 4 文件控制 (10) 5采购 (10) 6 内部质量审核 (11) 7 质量证书 (11) 8 质量保证期 (11)

一技术条件 1 适用范围 本规范适用于10kV油浸式配电变压器的重大修理; 2 采用标准 10kV油浸式配电变压器的修理应基于以下标准 GB 1094.1 电力变压器第1部分总则 GB 1094.2 电力变压器第2部分温升 GB 1094.3 电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB/T 1094.4 电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则 GB 1094.5 电力变压器第5部分:承受短路的能力 GB/T 1094.7 电力变压器第7部分:油浸式电力变压器负载导则 GB/T 1094.10 电力变压器第10部分:声级测定 GB 2536 变压器油 GB 5273 变压器、高压电器和套管的接线端子 JB/T 10319 变压器用波纹油箱 JB/T 8637 无励磁分接开关 GB/T 4109 交流电压高于1000V的绝缘套管 GB/T 5582 高压电力设备外绝缘污秽等级 GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 311 高压输变电设备的绝缘配合与高电压试验技术 GB/T 13499 电力变压器应用导则 DL/T 586 电力设备用户监造导则 GB/T 6451 三相油浸式电力变压器技术参数和要求 GB 20052 三相配电变压器能效限定值及节能评价值

主变施工方案

专项施工方案报审表

四子王乌兰花110kV变电站工程 主变压器系统设备安装施工方案 批准:年月日 审核:年月日 编制:年月日

内蒙古第三电力建设工程有限责任公司 四子王乌兰花110kV变电站工程项目部 二O一五年十月 1、编制说明 本方案按正常情况下检查编制。变压器本体到货后,由我公司负责对本附件安装,变压器本体由制造厂负责就位。本工程两台主变,型号为SZ11-63000/110;额定容量为63000/MVA;相数为三相;频率50Hz;连接组标号Yndll;冷却方式ONAN;额定电压:(110±8×1.25%)/10.5kV。 2、编制依据 《电气安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90(国家标准) 《主变压器施工图纸》 《生产厂家的技术资料》 《电力设备预防性试验规程》 3、主变压器施工程序简介 3.1、变压器器身以及附件到货检查,验收; 3.2、绝缘油试验、以及附件相关高压试验; 3.3、主变压器附件安装; 3.4、抽真空及真空注油; 3.5、热油循环;

3.6、主变试验; 3.7、补油和静置 4、主变压器以及附件到货检查,验收 4.1、基本内容 4.1.1、按照设计图纸及厂家技术资料,核对变压器与定货合同是否一致; 4.1.2、根据出厂文件目录核对所提供的资料是否齐全; 4.1.3、按照出厂资料检查变压器附件是否齐全,有无损伤或配备不全情况。4.2、主变压器本体检查 4.2.1、主变压器本体就位后,拆下变压器装设的冲击记录仪并打印记录数据。分析记录,判断变压器本体在运输、装卸、就位施工中的受冲击情况,应符合生产厂家的技术要求。 4.2.2、检查主变压器本体携带的外围设备应无损伤、变形且装配备件齐全;4.3、主变压器附件检查,核对到货清单。 4.3.1、对于运输至现场的大型附件,应根据现场实际情况放置在开阔平坦,附近无其他设备和临时建筑物的地方,便于开箱检查和安装施工,小型配件放在干燥的库房中; 4.3.2、对于绝缘油,到达现场后要进行目测验收,其油罐应保持良好的密封;4.3.3、散热器(冷却器)、联气管、安全气道、净油器等外包装应密封。表计、风扇、气体继电器、测温装置、绝缘材料等包装应良好,本身无破损、变形,指示应正确动作应可靠,现场拆箱后,气体继电器和测温装置送于实验室检验; 4.3.4、套管的升高座、油枕、调压油箱等包装密封应良好。套管外包装应无破损,变形,套管本身应光滑无损伤,瓷绝缘外观良好无破釉或掉瓷,结线端应完好无损

主变安装施工方案设计

****************330kV 升压站建设工程 2#主变安装施工方案 ****电力有限公司 2017年4月

*************330kV 升压站建设工程 2#主变安装施工方案 签审页 批准:年月日审核:年月日编写:年月日

 (三)电力系统一次 1.***********330kV升压站接入系统方案 以1回330kV线路接入330kV变电站。 2.*******330kV升压站工程规模 (1)主变压器:本期容量为1×360MVA,远期容量为3×360MVA,调压方式选为有载调压,电压变比为电压比为345+-8*1.25%/121/35KV采用常规阻抗变压器。 (2)330KV出线:本期出线1回,远期出线2回。 (3)110KV出线:本期5回,远期出线12回。 (4)电气主接线:公布井330KV升压站330KV侧电气主接线本、

XX公司35kV XX变电站综合检修施工方案(模

****公司35kV ***变综合检修施工方案 编写:********** 审核:********** 批准:********** **公司运维检修部 二〇一五年**月

一、35kV**变电站简介 着重介绍变电站主变台数、35kV间隔、10kV间隔,如: 35kV富华变共有35kV间隔5个,分别为:35kV展富线、35kV富大线、35kV母线PT间隔、#1主变301开关间隔、#2主变302开关间隔;主变2台,容量均为6.3MVA;10kV开关柜(间隔)15个,分别为:#1主变901开关柜、#2主变902开关柜、…………10kV 赤山线。 二、停电时间 2015年04月09 日07:00-18:00 三、停电范围 35kV富华变电站全站停电、35kV展富线、35kV富大线、10kV赤山线、10kV詹坊线、10kV古塘线、10kV清溪线、10kV富临线、10kV华鑫线 四、安全措施 1、35kV展富线3113刀闸靠线路侧装设接地线一组或推上xxx接地刀闸 2、35kV富大线3123刀闸靠线路侧装设接地线一组或推上xxx接地刀闸 3、10kV赤山线电缆头上装设接地线一组 4、10kV詹坊线电缆头上装设接地线一组 5、10kV古塘线电缆头上装设接地线一组 6、10kV清溪线电缆头上装设接地线一组 7、10kV富临线电缆头上装设接地线一组 8、10kV华鑫线电缆头上装设接地线一组 五、施工内容及分工 介绍本次综合检修的工作,包括所有一次、二次、线路的工作内容及具体分工

1、例行试验、保护定检工作 (1)35kV富华变全站设备例行试验 负责人: (2)35kV富华变全站保护定检 负责人: 2、维护性检修及消缺工作 (1)红外测温发现缺陷(建议停电前对全站进行一次红外测温)负责人: (2)开关柜清扫 负责人: (3)更换#01主变301开关合闸线圈 负责人: (4)核对35kV富华变10kV詹坊线电流互感器接线方式负责人: (5)更换35kV富大线311开关储能电机 负责人: 3、大修技改工作 (1)……… (2)……… (3)……… 4、线路上的工作 (1)………

变压器大修方案

变压器大修施工方案 项目名称:变压器大修 编制人: 审核人: 批准人: 日期:年月日

目录 1.概述 2.组织措施 2.1组织准备 2.2技术准备 2.3资金及器材准备 3.技术措施 3.1施工执行标准 3.2大修工艺流程 3.3工作过度计划 4.检修项目及技术要求 4.1变压器器身检修 4.2变压器油箱检修 4.3变压器附件检修 4.4组装注油 4.5大修后试验 5.安全措施 5.1安全管理目标 5.2安全管理组织机构 5.3安全措施 6.验收送电

1.概述 该变压器自上次大修后至今已接近大修年限,根据中华人民共和国电力工业部发布的《电力变压器检修导则》规定,决定将该变压器进行大修,为确保变压器大修工作安全、顺利地进行,特编制本大修施工方案。 2.组织措施 2、1组织准备 2、1、1:本次大修由生技、安监、检修、运行、保卫等相关部门组织足够人力参加检修工作,所有参加大修的工作人员名单张榜公布,以确保职责,并便于联系。 2、1、2:现场组织机构 (1)现场总指挥 (2)现场技术负责人 (3)现场安全负责人 (4)工作负责人 (5)试验负责人 (6)起重负责人 (7)油务负责人 (8)工具保管员 2、1、3工作任务 (1)按变压器常规大修项目进行各项检查 (2)处理大修中发现的其他缺陷 2、1、4计划工作时间 2、2技术措施准备

2、2、1查阅上次该变压器的大修报告和上次大修后小修预试报告,了变压器的绝缘状况。 2、2、2查阅运行档案,了解缺陷、异常情况,了解事故和出口短路次数、变压器负荷及运行温度情况。 2、2、3大修前进行电气试验,测量直流电阻、介质损耗、绝缘电阻及油试验。 2、3器材准备 2、2、1备品及材料 (1)变压器密封胶垫 (2)变压器添加油 (3)阀门、温度计等小组件 (4)绑围屏用收缩带 (5)修理绝缘用皱纹纸 (6)胶木螺栓、螺母 (7)绝缘纸板 (8)变压器各种螺栓、螺母 (9)变压器各种弹垫、平垫 (10)110KV高压瓷套管 (11)枕木或木板 (12)保质材料(如白棉布、面团、旧布或棉纱、干净工作服等) 2、3、2常用机具设备 (1)电力电源配电盘(2)储油罐(3)真空滤油机、压力滤油机、油泵、滤油纸干燥箱、真空泵、耐油橡胶管、真空橡胶管、楼梯、安全带、手动工具(扳手、钳子等)、钢丝绳、千斤顶、手搬葫芦、电气焊设备及材料、消防设备、检测试验设备等。

主变压器安装施工方案

1. 工程概况 1.聚明330kV汇集站4#主变扩建工程扩建主变压器1台,变压器容量360000KVA,生产厂家为江苏华鹏变压器厂。 1.2施工内容 变压器就位及附件安装 2. 施工依据 2.1《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB50148-2010。 2.2《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161.3-2002。 2.3《电气专业施工组织设计》。 2.4江苏华鹏变压器厂产品说明书、技术资料等。 2.5工程建设标准强制性条文(电力工程部分)建标[2006]102号 3. 施工准备工作 3.1按照出厂技术文件和有关标准,了解变压器主体及组件结构,制定安装程序和施工方案。 3.2施工人员应熟悉施工图纸,必须经安全技术措施交底,并有记录。 3.3施工用工器具、材料必须齐全、完好,应安全可靠,并由专人进行保管。 3.4对到货的变压器进行检查,型号、附件、备品备件符合设计要求;变压器外观无变形、撞痕,铭牌正确。 3.5土建方面主变压器基础等已施工完毕,并办理交接验收手续交付安装。 4. 施工程序和施工方法 1)安装工序流程图:

到货验收 保管本体残油检验 注油排氮 套管升高座CT 气体继电器测温装置释压器试验 附件清理 清洗散热器检查 滤油工序 详见滤油工序流程 芯部 器身 检查 附件安装 真空注油 热油循环补油及油的静置 整体试验 变压器电气试验 拖运及就位 详见运输工序工序流程 准备工作 资料的填写与整理 后期安装清洁 收尾 2) 施工前的准备: 必须了解变压器制造厂文件,掌握变压器器身重,油重,上节油箱重 等技术参数,填入变压器技术参数表中。 组织全体参加变压器安装的工作人员认真学习公司批准的变压器安装 安全技术措施和国家有关变压器的施工及验收规范。

变电站检修施工方案汇总

变电站检修施工方案汇总 Prepared on 24 November 2020

**变电站220kV设备检修 整体施工方案 施工单位:变电运维室 编写人: 会审: 审核: 批准: 检修分公司变电运维室 2015年8月26日 目录 一、编制依据 (2) 二、工作概况 (2) 三、时间安排 (2) 四、组织分工 (2) 五、职责分工 (3) 六、文明策划要求 (3) 七、后勤工作要求 (3) 八、外协配合工作要求 (4) 附件1:现场协调人员分工 (5) 附件2:停电计划示意图 (6) 附件3:停电计划表…………………………………… 7-8 附件4:220kV隔离开关大修平面布置图……………… 9—21

附件5:220kV隔离开关大修工作安全预控表………… 22—23 附件6:220kV隔离开关检修工作安全预控表………… 24—25 附件7:**变电站220kV隔离开关检修报告………… 26-27 附件8:**变电站220kV隔离开关大修作业指导卡… 27-28 附件9:施工方案学习记录表 (29) **变电站220kV设备检修整体工作方案 一、编制依据 编制依据:根据省市公司大修技改计划 技术标准: **站23组220KV刀闸大修,所有220KV设备喷涂防污闪涂料,某08单元设备预试,220KV某08旁路保护部检,220KV某08充电保护部检刀闸大修。 三、工作时间安排 预计工作时间11月2日到11月18日,共计17天 四、组织分工 组织领导: 整体工作协调人: 现场工作协调人:见分工表(每日安排一至二名专责现场负责) 隔离开关大修工作专责人及技术负责人:

XX变电站接地网大修工程施工方案

llOkVXX变电站 接地网大修工程施工方案 批准: 审查: 编写: XXXXXX电力建设有限公司

2012年7月

一.编制依据 (2) 二工程概况 (2) 三、施工流程图 五、施工组织安排 六. 主要施工方法 1.施工准备 (8) 2?施工方法 (9) 七、 ............................................. 质量控制 10 1?质量控制目标及要求 (10) 2.质量检查 (10) 八、 ......................................... 安全文明施工 11 九、 ...................... 接地工程施工危险点分析及预控措施 12 十.施工监督验收 (13)

一、编制依据 1、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169—2006) 2、《交流电气装置接地》(DL/T621-1977) 3、H OkVXX变电站接地网大修工程《设计方案》 4、《电力建设安全工作规程》(SDJ63-2002) 二、工程概况 工程名称:llOkVXX变电站接地网大修 工程地点:llOkVXX变电站 工程内容:对110RVXX变接地网大修工程进行施工,地网阻值现为0.7欧,对地网电阻进行降阻施工,施工结束后接地电阻值应满足小于0.5欧的要求。 HOkVXX变电站位于XXX县城内,于1998年建成投运,设110kV/35kV/10kV电压等级,llOkV为户外常规布置,35kV/10kV为户内开关柜布置,主控楼与10kV配电装置楼为一栋建筑,占地而积为66mX 77m。 XX变站址土壤表层为耕作土,下层为沙土,水分含量一般,土壤 电阻率较高,全站接地变电站采用复合接地网,以水平接地体为主,以垂直接地极为辅,接地网外沿闭合,接地网内敷设水平均压带,水平接地体深埋为0. 6mo在避雷针和装有辟雷器的地方应设集中接地装置。 水平接地体采用水平接地体采用40x6〃林彳热镀锌扁钢,垂直接地

11-变压器检修作业标准

变压器检修作业标准 本标准规定了10kV(及以下电压等级)电力变压器的检修作业需做的准备工作、安全卡控点、作业流程及质量标准。 一、适用范围:本标准适用于朔黄铁路肃宁分公司10kV(及以下电压等级)电力变压器的检修作业。 二、编制依据:铁运(1999)103号文件、北京铁路局企业标准Q/BT 143—96、朔黄铁路发展有限责任公司企业标准。 三、准备工作: 1、安全防护:作业人员正确佩戴劳动保护用品;对运行线路的变压器检修作业时,涉及计划申报、工作票签发与审核、预想会、停电作业、作业结束等工作及安全措施,按《朔黄铁路发展有限责任公司企业标准》Q/SHTL015.09-2010《电力设备停电作业标准》中有关要求及程序进行办理;新建线路变压器作业时注意与相邻带电线路距离,并做好现场防护。 2、人员组织:工作领导人1人、操作2人、辅助人1人、座台要令1人、验电接地4人。 3、工器具材料: 材料要求:规格型号正确、质量合格、数量满足需要,工器具要求:质量合格、安全可靠、数量及型号满足需要。 材料:砂布、破布、防潮硅胶、电力复合脂、凡士林、胶布、毛刷、熔断器/丝、避雷器、空气开关、绝缘线、锁、机油壶、变压器油、铝绑线、铝包带、接线端子、开口销、M 销、油漆(红、绿、黄、黑、灰)、镀锌铁线等。 登高工具:脚扣、安全帽、安全带等。 通讯防护用具:对讲机、标示牌(禁止类、允许类和警告类)、个人保安线、防护服、绝缘鞋、手套等。 绝缘工具:验电器、绝缘操作杆、绝缘拉杆、绝缘手套、三合一地线(含接地针)、绝缘靴。 个人工具:电工钳、扳手、螺丝刀、手锤、小绳及工具包等。 其他工具:万用表、绝缘电阻表、接地电阻表、欧姆表或测量用电桥、铁锹、压接工具等。 四、安全卡控点:

主变压器安装施工方案

主变压器安装施工 方案

目录 一、目的 (1) 二、引用标准 (1) 三、项目部职责 (1) 四、施工流程图 (2) 五、施工流程及质量控制要点 (3) 5.1 施工准备 (3) 5.2 设备到货检查 (3) 5.3 套管等附件检查试验 (4) 5.4 器身检查和接线 (5) 5.5 冷却装置等附件安装 (6) 5.6抽真空 (8) 5.7真空注油 (8) 5.8 热油循环 (9) 5.9静置 (9) 5.10整体密封试验 (10) 5.11交接试验 (10) 六、安全注意事项 (10) 七、危险点辩识及预控措施 (12) 一、目的

为了保证设备安装施工作业现场的安装质量和安全,确保安装符合规范规程、设计要求、厂家资料,杜绝各类事故(事件)的发生,使人员的伤害和财产损失降低到最低程度、达到零目标。 二、引用标准 1、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150- 。 2、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147- 。 3、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T 5161.1-5161.17- 。 4、《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB 50148- 。 5、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规程》GB 50169- 。 6、《国家电网公司输变电工程施工安全风险识别、评估及预控措施管理办法》国网(基建/3)176- 。 7、《国家电网公司基建安全管理规定》国网(基建/2)173- 。 8、《国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法》国网(基建/3)186-。 9、国网基建部关于应用《变电站工程主要电气设备安装质量工艺关键环节管控记录卡》的通知》基建安质[ ]42号文。 10、产品说明书、设计施工图。 三、项目部职责 1、项目部质量安全部门负责施工现场安全的监督检查,并对在施工现场可能出现的危险(事故)事件制定相应的应急预案。 2、项目部工程管理(技术)部门负责施工现场组织管理和现场文明施工

变压器检修技术方案.

目录 一、项目概述 (3) 二、编制依据 (3) 三、主变规范及检修要求 (3) 四、检修有关注意事项 (5) 五、施工程序 (6) 六、施工用工计划 (8) 七、施工进度计划 (9) 八、质量目标与保证措施 (9) 九、重大风险控制措施 (10) 十、其他说明 (10) 附件一. 检修作业危害分析(JHA)表 (11) 附件二. 施工用工测算表 (14) 附件三. 施工手段所需物资清单 (15) 附件四. 施工机械和所需特殊工器具清单 (17) 附件六. 检修质量控制表 (18)

一、项目概述 红枫电站、修文电站2台主变压器大修。 二、编制依据 《变压器、互感器维护检修规程》(SHS06002-2004) 《电力安全工作规程》(变电部分)(国家电网公司)2010 《电力安全工作规程》(线路部分)(国家电网公司)2010 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》; 《输变电工程达标投产考核评定标准》(2000年版)。 《电力建设安全工作规程(变电工程部分)》DL5009-3-1977;现行国家标准《变电工程施工及验收规范(GBJ233-91)》 现行国家(或部)颁发的规范、规程及标准; 《电力建设安全健康与环境管理工程规定》; 中国南方电网颁发《安全生产工程规定》; 中国南方电网颁发《安全生产监督规定》; 三、主变规范及检修要求 1、主变压器规范

2、检修维护要求:

四、检修有关注意事项 1.开工前7天,向有关部门上报本次工作的材料计划。 2.在工作前5天提交相关停电申请。 3.开工前三天,准备好施工所需仪器仪表、工器具、相关材料、相关图纸及相关技术资料,仪器仪表、工器具应试验合格,满足本次施工的要求,材料应齐全,图纸及资料应附合现场实际情况。 4.开工前确定现场工器具摆放位置,现场工器具摆放位置参考定置图,确保现场施工安全、可靠。 5.根据本次作业内容和性质确定好检修人员,并组织学习本指导书,要求所有工作人员都明确本次工作的作业内容、进度要求、作业标准及安全注意事项。 6.填写第一种工作票,在开工前一天交值班员,工作票应填写正确,并按《电业安全工作规程》执行。

某变电站10KV线路工程施工方案

编号:AQ-BH-06630 ( 管理资料) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 某变电站10KV线路工程施工 方案 Construction scheme of 10kV line project in a substation

某变电站10KV线路工程施工方案 说明:施工方案是根据一个施工项目制定的实施方案;是根据项目确定的,有些项目简单、工期短就不需要 制订复杂的方案。 一、施工依据 为保证500KV变电站用电的不间断供电,新增***变 -500kV***10kv线路间隔。为确保施工安全,合理地组织施工力量,提高施工质量,保证施工进度,特将本次施工过程的有关工作和要求安排如下: 二、计划施工日期 2009年1月5日至2009年2月20日 三、施工项目及内容 ㈠、施工项目 500kV***变电站10kV厂用变10kV线路工程。 ㈡、施工内容 (1)、基础部分: 1.杆基;

2.拉线坑; (2)杆塔部分: 1.杆塔组立; 2.横担安装; 3.拉线制作; (3线路部分 1.导线架设 1.(4) (4)、工程自验收 四、组织措施 1.项目负责人: 2.现场安全负责人: 3.现场各专业负责人: 基础:杆塔组立:线路架设: 五、安全措施 1.凡参加安装施工的所有人员,必须学习本施工方案并进行安全

措施交底。 2.各施工小组应根据本施工进度、事先周密地考虑好组织人力、落实任务、施工进度及准备好施工所需的材料、工器具。 3.开工前工作负责人应按规定办理工作票、安全施工作业票等手续,并在每日开工前开好班前会特别是交代好当天的工作内容、安全措施及注意事项,尤其对辅助工交底清楚工作内容和工作范围、带电部位注意事项及危险点,并做好加强监护(执行安全交代卡制度)。 4.本施工项目是在变电站110KV电气设备扩建的情况下进行施工的,所有工作人员必须做到四明确:明确工作地点、工作任务、工作目的、现场情况及现场安全措施。 5.凡进入施工现场应按规定戴好安全帽、高处作业应按规定扣安全带、上下传递物品及工器具应用绳索上下传递,严禁上下抛掷,若站在梯子上工作,梯子应有防滑措施并有专人扶持或用绳子绑牢。 6.应确保现场所有工器具及材料都是合格适用的。 7.高空作业人员、电焊作业人员等特种作业人员应具备相应资

变电站土建施工方案

110Kv XX 2#主变扩建工程 土建施工方案 批准: 审核: 编制: XX有限公司 20XX年1月 目录

一、工程施工内容 二、编写依据 三、施工安健环执行标准 四、施工组织机构 五、施工准备 六、停电时间要求及范围 七、实施步骤及方法 八、施工进度计划 九、质量控制要求及措施 十、安全技术措施 十一、施工现场职业安全卫生和环境保护措施 一、工程施工内容: 本期工程在原有站内进行,工程施工内容包括:高压室改造、电容器基础、电缆沟、主变基础、构

支架基础、刀闸设备基础、断路器基础、端子箱基础、砼管基础及操作小道等。 二、编写依据 2.1 《土方开挖作业指导书》编码:BDTJ-01 2.2 《土方回填作业指导书》编码:BDTJ-03 2.3 《模板安装与拆除作业指导书》编码:BDTJ-07 2.4 《钢筋制作与安装作业指导书》编码:BDTJ-08 2.5 《混凝土浇筑作业指导书》编码:BDTJ-09 2.6 《砖砌体作业指导书》编码:BDTJ-10 2.7 《一般抹灰作业指导书》编码:BDTJ-15 2.8 《建筑物给水、排水工程作业指导书》编码:BDTJ-22 2.9 《构支架及设备基础作业指导书》编码:BDTJ-24 2.10 《构支架安装工程作业指导书》编码:BDTJ-25 2.11 《电缆沟及盖板作业指导书》编码:BDTJ-27 2.12 施工图纸 三、施工安健环执行标准 3.1 《供电企业班站“5I”标准化管理体系内务现场管理规范与应用》; 3.2 《电网建设工程安全和环境管理设施规范应用手册》。 3.3 《变电站安健环设施标准》Q/CSG10001-2004 四、施工组织机构 本工程项目经理部设经理、技术负责人、专职安全员各一名,下设变电土建施工队、变电电气安装及试验队,以满足工程如期、安全、优质的完成的需要。 4.1 组织机构

KV变电站检修作业施工方案

K V变电站检修作业施 工方案 集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

110K V变电站检修作业施工方案 第一部分主变吊芯检修及试验方案 本次需检修的电力变压器型号为SF7-80000/110kV—8000KVA,该变压器已运行多年,需对其进行停电吊芯检修和相关性能试验。为保证检修试验工作的安全顺利实施,特编写此方案,参照执行。 一、编制依据: 1、GBJ148-90《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收 规范》。 2、DL408—91电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) 3、GBJ147—1990电气装置安装工程:高压电器施工及验收规范 4、DL5009.3—1997电力建设安全工作规程(变电所部分) 5、DL/T639—1997SF6电气设备运行、试验及检修人员安全防护细则 6、Q/CSG10007—2004电力设备预防性试验规程 7、Q/CSG10004—2004电气工作票技术规范 8、变压器制造厂家提供的说明书及有关资料。调压切换装置的检查调整的露空时间如下表:

三、安全质量保证措施: 1、现场应准备灭火器和消防器材,20米以内严禁烟火。浙江***发电厂工程#3#4机变压器基础及架构工程 防 火 墙 作 业 指 导 书 编制人: 审核人: 批准人: 编制单位: 编制时间:

目录 一、工程概况 二、工程特点分析 三、施工流向和程序 四、主要施工方法和施工技术措施 五、施工资源需要量计划 六、质量保证措施 七、安全文明施工措施 八、环境保护措施 附图:01 防火墙支模示意图 附图:02 防火墙木线条布置示意图

一、工程概况 1.1.#3、#4机A列外构筑物位于主厂房与马达路之间,且平行于主厂房及马路;其主要由主变、备用主变、高压厂变、高压备变基础、防火墙、构架基础、封闭母线支架基础、事故油池、氧化锌避雷器等工程组成。 1.2.防火墙主要分布于高压厂变和主变基础内,其标高为+8.7m;墙板厚度为300mm,基础厚度1.0m. 二、工程特点分析 1.1.防火墙是一个窗口工程,施工质量的好坏已成为瞩目的焦点,其影响将是深远的。 1.2.防火墙由于高度高、墙身薄等原因,如一次性成形给传统的支撑体系带来了很大的困难。 1.3.砼达到清水镜面的效果具有一定的难度。 三、施工流向及施工程序 1.施工流向 从整体进度考虑先施工#3机然后施工#4机;待高压厂变及主变基础(两基础内包括防火墙基础)施工结束后,再施工防火墙上部结构。 2.施工程序 防火墙施工顺序如下: 弹墙板边线搭设操作架底部水泥砂浆找平绑扎钢筋、支模(包括钉木线条)安装对拉螺杆安装槽钢(支撑体系)浇捣砼拆模养护四、主要分部、分项工程施工方法及技术措施 1.钢筋工程 1.1 钢筋进场必须有出厂质量证明书,并对每批钢筋取样进行力学性能试验,合格后方能使用。 1.2 钢筋加工前,由钢筋翻样按图纸设计及规范要求,绘出每个基础、墙板配筋的下料图,经施工员审核后,交钢筋内场加工。 1.3 所有基础钢筋均在钢筋内场加工制作成半成品后运到施工现场进行绑扎。1.4 基础、墙板等钢筋绑扎前,先在确定好的基础及基础梁位置上划出钢筋的位置,再进行钢筋绑扎。先绑扎主筋及架立筋,随着钢筋骨架的增高及时增加钢筋支撑骨架,以保证钢筋骨架的稳定。 1.5 钢筋绑扎严格按图施工,绑扎过程中随时检查有无少筋、漏筋、间距、箍筋的位置,搭接长度是否满足设计及施工验收规范要求。 1.6 钢筋竖向采用电渣压力焊连接。

公司35kV-变电站综合检修施工方案

公司35kV-变电站综合检修施工方案

****公司35kV ***变综合检修施工方案 编写: ********** 审核: ********** 批准: ********** **公司运维检修部 二〇一五年**月

一、35kV**变电站简介 着重介绍变电站主变台数、35kV间隔、10kV间隔,如: 35kV富华变共有35kV间隔5个,分别为:35kV展富线、35kV富大线、35kV母线PT间隔、#1主变301开关间隔、#2主变302开关间隔;主变2台,容量均为 6.3MVA;10kV开关柜(间隔)15个,分别为:#1主变901开关柜、#2主变902开关柜、…………10kV赤山线。 二、停电时间 04月09 日 07:00-18:00 三、停电范围 35kV富华变电站全站停电、35kV展富线、35kV富大线、10kV赤山线、10kV詹坊线、10kV古塘线、10kV清溪线、10kV富临线、10kV华鑫线 四、安全措施 1、35kV展富线3113刀闸靠线路侧装设接地线一组或推上xxx接地刀闸 2、35kV富大线3123刀闸靠线路侧装设接地线一组或推上xxx接地刀闸 3、10kV赤山线电缆头上装设接地线一组 4、10kV詹坊线电缆头上装设接地线一组 5、10kV古塘线电缆头上装设接地线一组 6、10kV清溪线电缆头上装设接地线一组

7、10kV富临线电缆头上装设接地线一组 8、10kV华鑫线电缆头上装设接地线一组 五、施工内容及分工 介绍本次综合检修的工作,包括所有一次、二次、线路的工作内容及具体分工 1、例行试验、保护定检工作 (1)35kV富华变全站设备例行试验 负责人: (2)35kV富华变全站保护定检 负责人: 2、维护性检修及消缺工作 (1)红外测温发现缺陷(建议停电前对全站进行一次红外测温) 负责人: (2)开关柜清扫 负责人: (3)更换#01主变301开关合闸线圈 负责人: (4)核对35kV富华变10kV詹坊线电流互感器接线方式 负责人: (5)更换35kV富大线311开关储能电机 负责人: