文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10千伏高压开关柜常见故障分析和解决措施

10千伏高压开关柜常见故障分析和解决措施

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/bb14640706.html,

10千伏高压开关柜常见故障分析和解决措施

作者:马彪

来源:《中国科技博览》2013年第35期

【摘要】随着社会及工业生产的不断发展、电力需求的不断增加,10kv高压开关柜被广泛使用于供配电系统。本文就10kv高压开关柜常见故障进行分析,并提出对应解决措施。

【关键词】10kv高压开关柜常见故障分析解决措施

中图分类号:TU855 文献标识码:A 文章编号:1009―914X(2013)35―360―01

近年来电力行业进行了深入改革,10kv 高压开关柜的使用也变得更为普及。开关柜不仅

维持了电力系统的稳定运行,而且在各种故障状态下可断开连接的设备,保证了设备及操作人员的安全。从长期发展的角度考虑,电力企业需加强 10kv 高压开关柜故障诊断并采取相应的处理措施,使其在系统中更加安全可靠。

一、10kv高压开关柜常见故障分析

1、拒动、误动故障

这种故障是高压开关柜最常见的故障之一,其原因可分为两类。一类是因操作机构及传动系统的机械故障造成,具体表现为机构卡涩,部件变形、位移或损坏,分合闸铁芯松动、卡涩,轴销松断,脱扣失灵等。另一类是因电气控制和辅助回路造成,表现为二次接线接触不良,端子松动,接线错误,分合闸线圈因机构卡涩或转换开关不良而烧损,辅助开关切换不灵,以及操作电源、合闸接触器、微动开关等故障。

2、开关柜绝缘故障

10kv开关柜绝缘故障一般是绝缘放电现象,例如导体相间或对地闪络以及支柱瓷瓶闪络等。绝缘放电是由于绝缘体或绝缘间隙的绝缘强度不满足要求,在高压条件下发生放电,严重时甚至会发生绝缘击穿事故。10kv开关柜的运行环境较差是造成绝缘故障的主要原因,污闪

就是这种绝缘故障的主要表现形式。在一些工业比较发达的地区和沿海城市,开关柜内部的绝缘子以及套管等部位日积月累就会堆积较多的污秽,在空气湿度较大的气候条件下,如果某些绝缘子支柱的泄漏距离偏小,就难以适应这种污染较重和湿度较大的环境,极易造成污闪。

3、防爆以及防护等级不够