照明灯具标注方法

一般标注方法:

灯具吸顶安装标注方法:

其中:a--灯数

b--型号或编号

c--每盏照明灯具的灯泡个数

d--灯泡容量,W

e--灯泡安装高度,m

f--安装方式

L--光源种类,白炽灯或荧光灯配电线路的标注方法

a—b(c×d)e—f

其中:a--回路编号

b--导线型号

c--导线根数

d--导线截面

e--敷设方式及穿管管径

f--敷设部位

LM—沿屋架或屋架下弦敷设

ZM——沿柱敷设

QM——沿墙敷设

PL——沿天棚敷设

③线路暗敷部位代号

LA——暗设在梁内

ZA—暗设在柱内

QA—暗设在墙内

PA——暗设在屋面内或顶棚内

DA——暗设在地面或地板内

PNA—暗设在不能进入的吊顶内

④照明灯具安装方式代号

D——吸顶式

L——链吊式

G———管吊式

B——壁装式

R———嵌入式

BR———墙壁内安装

灯具安装方式的表示:

CS-链吊

DS-管吊

W-墙壁安装

C-吸顶

R-嵌入

S-支架

CL-柱上

推荐精选

线路敷设方式代号

PVC——用阻燃塑料管敷设

DGL——用电工钢管敷设

VXG——用塑制线槽敷设

GXG——用金属线槽敷设

KRG——用可挠型塑制管敷设

推荐精选

线路敷设方式标注

PR 塑料线槽敷设

PC 硬制塑料管敷设

FPC 半硬制塑料管敷设

SC 薄电线管敷设

RC 水煤气管敷设

MR 封闭式金属线槽敷设

CT 电线桥架或托盘敷设

K 瓷瓶或拄式绝缘子敷设PCL 塑料夹敷设

CP 蛇皮管/金属软管敷设

QR 铝合金线槽敷设

PL阻燃半硬聚乙烯管敷设

AL 铝皮线卡敷设

SR 沿钢索敷设

BE 沿屋架或跨屋架敷设

CLE 沿柱或跨柱敷设

WE 沿墙面敷设

ACE 能进入的吊顶内敷设

CE 沿顶棚面或顶板面敷设BC 暗敷设在梁内

CLC 暗敷设在柱内

WC 暗敷设在墙内

FC 暗敷在地面

CC 暗敷在顶板内

ACC 暗敷在不能进人的吊顶内穿焊接钢管敷设:SC

穿电线管敷设:MT

穿硬塑料管敷设:PC

穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC

电缆桥架敷设:CT

金属线槽敷设:MR

塑料线槽敷设:PR

用钢索敷设:M

穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC

穿金属软管敷设:CP

直接埋设:DB

电缆沟敷设:TC

导线敷设部位的标注

沿或跨梁(屋架)敷设:AB

暗敷在梁内:BC

沿或跨柱敷设:AC

暗敷设在柱内:CLC

沿墙面敷设:WS

暗敷设在墙内:WC

沿天棚或顶板面敷设:CE

暗敷设在屋面或顶板内:CC

吊顶内敷设:SCE

地板或地面下敷设:F

怎样看室内照明电气施工图

一、室内电气工程的组成:指供电和用电工程、

外线工程、变配电工程、室内配线工程、电力工程、照

明工程、防雷工程、接地工程、发电工程和弱点工程(消

防报警|广播、电话|闭路电视、互联网等)

二、室内电气施工图的作用、组成、特点

1、图纸的作用:说明电气工程的构成和功能,描

推荐精选

述电气工程的工作原理,提供安装技术数据和使用维护的依据。

2、图纸的组成:设计说明、电气系统图、电气平面图、设备布置图、安装接线图、电气原理图、详图等。

3、图纸的特点:

各种装置或设备中的元部件都不按比例绘制它们的外形尺寸,而是用图形符号表示,同时用文字符号、安装代号来说明电气装置和线路的安装位置、相互关系和敷设方法。

三、室内配电线路的表示方法

1、电气照明线路在平面图中采用线条和文字标注相结合的方法,表示出线路的走向、用途、编号、导线的型号、根数、规格及线路的敷设方式和敷设部位。

2、线路配线方式及代号(斜线后为英文字母代码):分为明敷(M)和暗敷(A)。

塑料夹VJ/PCL

夹板配线瓷夹CJ/PL

金属线槽配线GC/MR

槽板配线

塑料线槽配线 VC/ PR

钢管配线 DG/SC(G)

线路具体配线方式线管配线硬塑料管配线VG/PC

软管 RG/

瓷瓶配线CP/K

钢索配线S/M

电缆桥架配线QJ/CT

3、线路敷设部位及代号:

部位代号部位代号地面(板) D 墙 Q 柱 Z 梁 L

顶棚 P

推荐精选

4、导线的类型及代号:

类型项目类型代号类型

代号

线芯材料铜芯导线(一般不标注) T 铝芯导线 L

绝缘种类聚氯乙烯绝缘 V 橡胶绝缘 X

氯丁橡胶绝缘XF 聚乙烯绝缘 Y

内护套聚氯乙烯套V 聚乙烯套 Y

其它特征绝缘导线、平行 B 双绞线 S 软线 R

常见导线型号

型号名称

BXF(BLXF)氯丁橡胶绝缘铜(铝)芯线

BX(BLX)橡胶绝缘铜(铝)芯线

BXR 铜芯橡胶软线

BV(BLV)聚氯乙烯绝缘铜(铝)芯线

BVR 聚氯乙烯绝缘铜(铝)芯软线

BVV(BLVV)铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘和护套线RVB 铜芯聚氯乙烯绝缘平行软线

RVS 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软线

RV 铜芯聚氯乙烯绝缘软线

RX、RXS 铜芯、橡胶棉纱编织软线

5、导线根数的表示方法:只要走向相同,无论导线的根数多少,都可以用一根图线表示一束导线,同时在图线上打上短斜线表示根数;也可以画一根短斜,在旁边标注数字表示根数,所标注的数字不小于3,对于2

根导线,可用一条图线表示,不必标注根数。

6、导线的标注格式:

导线根数

推荐精选

导线截面敷设部位敷设管径导线型号线路编号

a-b-c×d-e-f

例:N1- BV -2×2.5+PE2.5-DG20-QA

其中: N1 表示导线的回路编号

BV 表示导线为聚氯乙烯绝缘铜芯线

2 表示导线的根数为2

2.5 表示导线的截面为2.5mm2

PE2.5 表示1根接零保护线,截面为2.5mm2 DG20 表示穿管为直径为20mm的钢管

QA 表示线路沿墙敷设、暗埋

四、照明电器的表示方法

照明电器由光源和灯具组成。

灯具在平面图中采用图形符号表示。在图形符号旁标注文字,说明灯具的名称和功能。

1、光源的类型及代号

光源的类型及代号

光源的类型拼音代号英文代号

白炽灯 B IN

荧光灯 Y FL

卤(碘)钨灯 L IN

汞灯 G Hg

钠灯 N Na

氖灯 Ne

电弧灯 ARC

红外线灯 IR

紫外线灯 UV

2、灯具的类型及代号

灯具的类型拼音代号英文代号

普通吊灯 P

壁灯 B

花灯 H

吸顶灯 D

柱灯 Z

卤钨探照灯 L

投光灯 T

工厂灯 G

防水、防尘灯 F

陶瓷伞罩灯 S

3、照明电器安装方式及代号

安装方式拼音代号英文代号

线吊式 X CP

链吊式 L CH

管吊式 G P

壁吊式 B W

吸顶式 D C

吸顶嵌入式 DR CR

嵌入式 BR WR

五、电力及照明设备的表示方法

电力及照明设备包括配电箱、灯具、开关插座等

表示方法为:

1、电力及照明设备在平面图中采用图形符号表

示,并在图形符号旁标注文字,说明设备的名称、规格、

数量、安装方式、离开高度等。

2、电力及照明设备的标注格式:

a 或 a-b-c

设备编号

设备型号

推荐精选

设备功率

当需要标注引入导线时格式为:

例:X2

其中: X2 表示配电箱编号

推荐精选

表示配电箱的型号

12 表示配电箱的功率

表示配电箱的进箱导线代号

3、开关及熔断器的标注格式:

a 或 a-b-c/i

设备编号设备型号整定电流额定电流

当需要标注引入导线时格式为:

a

例: 3

其中: 3 表示开关编号

HH3-100/3 表示开关的型号

100 表示开关的额定电流为100A 80 表示开关的整定电流为80A

4、照明灯具的标注格式:

a- b f

其中: a 灯具数量

b 灯具型号

c 每盏灯具内的灯泡(灯管)数量

d 每个灯泡(灯管)的功率

e 灯具安装高度

f 安装方式

l 光源种类(可省略不写)

例: 4-YG-2 L

其中:4 灯具数量

YG2 灯具型号

2 每盏灯具内的灯泡(灯管)数量

4 每个灯泡(灯管)的功率

2.5 灯具安装高度2.5米L 吊链安装方式

一般来说,室内照明线路的看图顺序是:设计说明系统图平面图接线图原理图等。从设计说明了解工程概况,本图纸所用的图形符号,该工程所需要的设备、材料型号、规格和数量等;然后再看系统图、平面图、接线图和原理图,看图时,平面图和系统图要结合起来看,电气平面图找位置,电气系统图找联系;安装接线图与原理图结合起来看,安装接线图找接线位置,电气原理图分析工作原理。

(注:可编辑下载,若有不当之处,请指正,谢谢!)

推荐精选

图纸明细栏各种材料标注方法

4产品图样材料标注示例(2006) 简易前言:本文列举了各种材料在工程图纸明细栏中的标注方法。 简易目录: 一、型钢等常用材料; 二、标准件; 三、电镀与化学处理; 四、未注公差; 五、强检要求及关重特性 一、常用材料标注示例 1、型钢 (1)热轧圆钢和方钢 优质钢普通钢 圆(方)钢 20-2 GB/T 702-86 35 GB/T 699-99 圆(方)钢 20-2 GB/T 702-86 Q235A GB/T 700-88 注:1、20表示圆钢直径(方钢边长),2表示直径精度等级(分1,2,3组,1组为最高精度)35、Q235A表示材料牌号 2、GB/T 702-86的规格范围为5.5~250。 (2)冷拉圆钢、方钢和六角钢 冷拉圆(方、六角)钢 11-20GB/T 905-94 35 GB/T 3078-94 注:20表示圆钢直径、方钢边长、六角钢对边长,11表示直径精度级别,35表示材料牌号 2、钢板 (1)按材质优质钢或普通钢、轧制冷或热、规格薄或厚分别标注:

注: 2.0、8等表示钢板厚度,A表示厚度精度等级(分A、B两级,A级为高精度等级,选B级则不标注),Ⅱ表示钢板质量级别,S表示拉延级别(Z-最深、S-深拉延、P-普通)20、Q235A表示材料牌号薄厚分界:薄板0.5 mm~4 mm,厚板4 mm~200 mm GB/T 708-88为冷轧板规格标准(厚度0.2 mm~5.0 mm) (2)不锈钢冷轧钢板: 1.0 GB/T 708-88 钢板 1Cr18Ni9 GB/T 3280-92 (3)深冲压钢板: 油箱等深冲压钢板:牌号:SC1-深冲,SC2、SC3超深冲 标记方法:钢板SC1—1.0GB/T 5213-2001 或用牌号ST14、ST16, 不加GB/T 5213-2001 3、钢丝 按材质优质钢丝或普通钢丝及弹簧钢丝分别标注

常用材料标注方法

常用材料标注方法 目次 1 .....................................................................错误!未定义书签。前言...............................................................错误!未定义书签。 1 范围 (1) 2 黑色金属图样中材料标注规定 (1) 2.1 碳素钢及合金钢材料标注应符合表1规定 (1) 2.2钢板材料标注应符合表2规定 (1) 2.3钢带材料标注应符合表3规定 (2) 2.4钢管材料标注应符合表4规定 (3) 2.5型钢材料标注应符合表5规定 (3) 2.6钢丝及钢丝绳材料标注应符合表6规定 (4) 2.7铸钢、铸铁材料标注应符合表7规定 (5) 3有色金属图样中材料标注规定 (5) 3.1有色金属材料标注应符合表8规定 (5) 4 非金属图样中材料标注规定 (6) 4.1橡胶材料标注应符合表9规定 (6) 4.2塑料材料标注应符合表10规定 (7) 4.3杂类材料标注应符合表11规定 (7)

常用材料标注方法 1 范围 本标准规定了常用黑色金属、有色金属、非金属材料的标注方法。 本标准适用于产品图样和产品明细表材料栏的标注。 2 黑色金属图样中材料标注规定 2.1 碳素钢及合金钢材料标注应符合表1规定 表1 碳素钢及合金钢 2.2 钢板材料标注应符合表2规定 表2 钢板材料

2)热轧钢板标注不注明“热轧”可直接写钢板。 2.3 钢带材料标注应符合表3规定

表4 钢管 2.5 型钢材料标注应符合表5规定

常用焊缝的基本符号及标注方法

IMM国际煤机集团 郑州四维 设计研究院内部培训

2009年12月16日 焊缝符号的表示方法 一、焊缝符号 1.基本符号-是用来表示焊缝横截面形状的符号 (如角焊缝、坡口焊等) 2.辅助符号-是用来表示焊缝表面形状特征的符号 (如坡口焊符号上加一水平线表示焊平等) 3.补充符号-是用来补充说明焊缝的某些特征的符号 (三面焊符号、周围焊符号等) 1.常用的基本符号(见表一) 1.1角焊缝 1.1.1基本符号 1.1.2焊缝型式 1.1.3标注方法 1.2 V形焊缝(双边坡口焊) 1.2.1基本符号 1.1.2焊缝型式

1.1.3标注方法 1.3单边V形焊缝(单边坡口焊) 1.3.1基本符号 1.3.2焊缝型式 1.3.3标注方法 按照设液压支架设计规范11.1.17,“外露焊缝尽量不留缺口”的原则如:顶梁中的横筋和主筋一样高时筋板就要倒角(能用标准板时用B2或B3)1.4带钝边J形焊缝 1.3.1基本符号 1.3.2焊缝型式 1.3.3标注方法 1.5塞焊缝或槽焊缝 1.5.1基本符号 1.5.2焊缝型式 1.5.3标注方法 表一:常用的基本符号

2.辅助符号-是用来表示焊缝表面形状特征的符号(见表二)平面符号、凹面符号、凸面符号 表二:辅助符号

3.补充符号――是用来补充说明焊缝的某些特征的符号(见表三) 如周围焊,三面焊,现场焊等 表三:补充符号 二|、符号在图样上的位置 1、基本要求 完整的焊缝表示方法除了上述基本符号、辅助符号、补充符号外,还

包括指引线,一些尺寸符号及数据。 指引线一般由带有箭头的指引线(简称箭头线)和两条基准线(一条为实线,一条为虚线)两部分组成。(见图1)。 图1:指引线 2箭头线和接头的关系(见图2) 2.1接头的箭头侧 2.2接头的非箭头侧 3.箭头线的位置 箭头线相对焊缝的位置一般没有特殊要求,但是在标注V、J形焊缝时,箭头线应指向带有坡口一侧的工件。见图3(a)必要时,允许箭头线弯

建筑电气符号及标注方法

5、导线根数的表示方法:只要走向相同,无论导线的根数多少,都可以用一根图线表示一束导线,同时在图线上打上短斜线表示根数;也可以画一根短斜,在旁边标注数字表示根数,所标注的数字不小于3,对于2根导线,可用一条图线表示,不必标注根数。 两种表示方法: 1. -----/-/-/------ 表示3根导线。 3 2. -----/------- 也表示3根导线。 第一种方法只适用于3根。第二种方法适用于任意根,所以更灵活。2根导线不需要标注。 配电线路的标注格式为: a—b(c×b)e—f 线路敷设方式及敷设部位见表16-3。 例如:BV(3×50+1×25)SC50—FC表示线路是铜芯塑料绝缘导线,三根50mm2,一根25mm2,穿管径为50mm 的钢管沿地面暗敷。 照明灯具及配电线路的标注形式 又例如:BLV(3×60+2×35)SC70—WC 表示线路为铝芯塑料绝缘导线,三根60mm2,两根35mm2,穿管径为70mm的钢管沿墙暗敷。 6、导线的标注格式: 导线根数导线截面敷设部 位敷设管径导线型号线路编号 a-b-c×d-e-f 例:N1-BV-2×2.5+PE2.5-DG20-QA 其中: N1表示导线的回路编号 BV表示导线为聚氯乙烯绝 缘铜芯线2表示导线的根数为2 2.5表示导线的截面为 2.5mm2 PE2.5表示1根接零保护线,截面为2.5mm2 DG20表示穿管为直径为20mm的钢管 QA表示线路沿墙敷设、暗埋 ⑦配电线路的标注方法 a——b(c×d)e——f其中:a--回路编号 b--导线型号 c--导线根数 d--导线截面 e--敷设方式及穿管管径 f--敷设部位 一、电线穿线管一般有: PVC管:PC20、 焊接钢管:SC20、 扣压式镀锌薄壁电线管:KBG20、 紧定式镀锌薄壁电线管:JDG20、二、电气设计施工图中常用线路敷设方式: SR:沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入人的吊顶内敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC:暗敷设在墙内 CC:暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管

常用金属材料和非金属材料的标注

常用金属材料和非金属材料的标注 (试行稿) 1 范围 本标准规定了汽车、发动机图样中常用金属材料和非金属材料的标注方法。 本标准适应于长城汽车股份有限公司生产的汽车、发动机所用二维图样上材料的标注。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 见标准各章节 3 常用金属材料的标注方法 3.1 钢板 3.1.1 标注方法 钢板厚度 钢板品种规格标准号 △△-GB(Q/BQB)××× 厚钢板 △△-GB(Q/BQB)××× 钢板技术条件标准号 钢板所用钢号 尺寸精度等级 钢板厚度 钢板品种规格标准号 △-△-GB(Q/BQB)××× 钢板 △△-△-△-GB(Q/BQB)×××钢板技术条件标准号 拉延级别 钢板所用钢号 表面质量级别 注1:尺寸精度等级、拉延级别、表面质量等级可以不注,不注按最低级别供应。 注2:钢板的品种规格标准号 GB/T 709

3.1.2 标注示例 钢板的标注示例见表1。 表1 常用钢板的标注

表1(续)常用钢板的标注 3.2 型钢 3.2.1 圆钢、六角钢的标注方法 3.2.1.1 热轧圆钢、六角钢 钢材尺寸(圆钢为直径、六角钢为内切圆直径) 钢材品种规格标准号 △△-GB(Q/BQB)××× 圆钢 (六角钢)△△-GB(Q/BQB)××× 钢材技术条件标准号 钢材所用钢号 3.2.1.2 冷拉圆钢、六角钢

照明线路线路敷设方式

照明线路线路敷设方式代号 FPC:线缆穿PVC管敷设; SC:线缆穿钢管敷设; FC:暗敷设在地面内; WC:暗敷设在墙内; CE:沿天棚面或顶板面敷设; PVC——用阻燃塑料管敷设 DGL——用电工钢管敷设 VXG——用塑制线槽敷设 GXG——用金属线槽敷设 KRG——用可挠型塑制管敷设 ⑦线路明敷部位代号 LM—沿屋架或屋架下弦敷设 ZM——沿柱敷设 QM——沿墙敷设 PL——沿天棚敷设 ③线路暗敷部位代号 LA——暗设在梁内 ZA—暗设在柱内 QA—暗设在墙内 PA——暗设在屋面内或顶棚内 DA——暗设在地面或地板内 PNA—暗设在不能进入的吊顶内 ④照明灯具安装方式代号 D——吸顶式 L——链吊式 G———管吊式 B——壁装式 R———嵌入式 BR———墙壁内安装 (4)设备标注方法’ ⑦配电线路的标注方法 a——b(c×d)e——f其中:a--回路编号

b--导线型号 c--导线根数 d--导线截面 e--敷设方式及穿管管径 f--敷设部位 表示2根导线 表示3根导线 表示n根导线 ⑦照明灯具标注方法 一般标注方法: 灯具吸顶安装标注方法: 其中:a--灯数 b--型号或编号 c--每盏照明灯具的灯泡个数 d--灯泡容量,W e--灯泡安装高度,m f--安装方式 L--光源种类,白炽灯或荧光灯 以上为旧标示符号 以下为新的标示符号 vv22-4*10-G32-DA中DA表示甚么意思啊? VV22----聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套(铜芯)铠装电力电缆

4*10----4根芯线每根线芯截面积10平方毫米 G30-----(电缆)穿直径32毫米的厚壁钢管(敷设) DA------敷设方式为暗敷在地面或地板内 这种标注已经是淘汰的旧标注方法了(仅用于国内过去使用),现在使用新标注,全段表示 为: VV22-4*10-SC32-FC 给你个电气安装标注总表吧: 1、表示线路敷设方式的文字代号: 塑料线槽敷设PR 硬质塑料管敷设PC 半硬质塑料管敷设PEC 薄壁电线管敷设TC 水煤气管敷设SC 金属线槽敷设MR 电缆桥架(或托盘)内敷设CT 瓷夹敷设PL 塑制夹敷设PCL 蛇皮管敷设CP 瓷瓶或瓷柱绝缘子敷设K 2、表示线路敷设部位的文字代号: 沿钢索敷设SR 沿屋架或层架下弦敷设BE 沿柱敷设CLE 沿墙敷设WE 沿天棚敷设CE 在能进人的吊顶内敷设ACE 暗敷在梁内BC 暗敷在柱内CLC 暗敷在墙内WC 暗敷在屋面内或顶棚内CC 暗敷在地面或地板内FC 暗敷在不能进人的吊顶内AC WEFPT 是防漏电火灾的监控探测器,有组合式和分离式 这是施耐德万高的产品,网上应该有的 EFP是它的标图符号 根据用电设备的功率,算出总功率以后,I=P/U按公式后在乘0.85的系数~!

照明灯具标注方法之欧阳家百创编

照明灯具标注方法 一般标注方法: 灯具吸顶安装标注方法: 欧阳家百(2021.03.07) 其中:a--灯数 b--型号或编号 c--每盏照明灯具的灯泡个数 d--灯泡容量,W e--灯泡安装高度,m f--安装方式 L--光源种类,白炽灯或荧光灯 配电线路的标注方法 a—b(c×d)e—f 其中:a--回路编号 b--导线型号 c--导线根数 d--导线截面 e--敷设方式及穿管管径 f--敷设部位 LM—沿屋架或屋架下弦敷设ZM——沿柱敷设 QM——沿墙敷设 PL——沿天棚敷设 ③线路暗敷部位代号 LA——暗设在梁内 ZA—暗设在柱内 QA—暗设在墙内 PA——暗设在屋面内或顶棚内DA——暗设在地面或地板内PNA—暗设在不能进入的吊顶内④照明灯具安装方式代号D——吸顶式 L——链吊式 G———管吊式 B——壁装式 R———嵌入式 BR———墙壁内安装 灯具安装方式的表示 : CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 线路敷设方式代号 PVC——用阻燃塑料管敷设 欧阳家百创编

DGL——用电工钢管敷设 VXG——用塑制线槽敷设 GXG——用金属线槽敷设 KRG——用可挠型塑制管敷设线路敷设方式标注 PR 塑料线槽敷设 PC 硬制塑料管敷设 FPC 半硬制塑料管敷设 SC 薄电线管敷设 RC 水煤气管敷设 MR 封闭式金属线槽敷设 CT 电线桥架或托盘敷设 K 瓷瓶或拄式绝缘子敷设 PCL 塑料夹敷设 CP 蛇皮管/金属软管敷设 QR 铝合金线槽敷设 PL阻燃半硬聚乙烯管敷设 AL 铝皮线卡敷设 SR 沿钢索敷设 BE 沿屋架或跨屋架敷设 CLE 沿柱或跨柱敷设 WE 沿墙面敷设 ACE 能进入的吊顶内敷设 CE 沿顶棚面或顶板面敷设 BC 暗敷设在梁内 CLC 暗敷设在柱内 WC 暗敷设在墙内 FC 暗敷在地面 CC 暗敷在顶板内 ACC 暗敷在不能进人的吊顶内 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:F 怎样看室内照明电气施工图 一、室内电气工程的组成:指供电和用电工程、 外线工程、变配电工程、室内配线工程、电力工 程、照明工程、防雷工程、接地工程、发电工程 欧阳家百创编

材料标示方法

常用材料 标记示例 ——机械工业业基础标准 联系:QQ:286787718

一、 黑色金属材料 1、铸铁 标 记 示 例 材料类别名称 完 整 标 记 简 化 标 记 标 记 说 明 HT200 GB9439-88 HT200 最小抗接强度200N/mm 2(20.4Kg/mm ) 2灰铸铁件 HT100~HT350 HT350 GB9439-88 HT350 最小抗接强度350N/mm 2(35.7Kg/mm ) 2球墨铸铁 QT400-15 GB1348-88 QT400-15 抗接强度400N/mm 2延伸率15% (黑心) KTH330-08 GB9440-88 KTH-330-08 抗接强度330N/mm 2延伸率8% (白心) KTB380-12 GB9440-88 KTB380-12 抗接强度380N/mm 2延伸率12% 可锻铸 铁件 (珠光) KTZ550-04 GB9440-88KTZ550-04 抗接强度550N/mm 2延伸率4% 耐热铸铁 ※ RTCr2 GB9437-88 RTCr2 含铬量为2% ※ RTSi5 GB9437-88 RTSi5 含硅量为5% (硅系) ※ RQTSi4 GB9437-88 RQTSi4 含硅量为4% 耐热球墨铸铁 (铝系) ※RQTAL22 GB9437-88 RQTAL22 含铝量为22% 抗磨白口铸铁 kmTB Mn5W3 GB8263-87 kmTB Mn5W3 含锰量为5% 含钨量为3% 中锰抗磨球墨铸铁 MQTMn6 GB3180-82 MQTMn6 含锰量为6% 高硅耐蚀铸铁 STSi15R GB8491-87 STSi15R 含硅量为15% R 残留量最大0.1% 蠕墨铸铁 TuT420 JB4403-87 TuT420 抗接强度420N/mm 2 2、铸钢 标 记 示 例 材料类别名称 完 整 标 记 简 化 标 记 标 记 说 明 一般工程用铸钢 ZG200-400 GB11352-85(ZG230-450) (ZG270-500) (ZG310-570) ZG200-400 屈服强度200N/mm 2抗接强度400N/mm 2

电气图纸常用标注解释

管线敷设方式 SC:焊接钢管 TC:电线管 PC:硬质塑料管 CT:电缆桥架 CP:金属软管 SR:钢线槽 RC:水煤气管 导线敷设部位: SR:沿钢索敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入的吊顶在敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱子内 WC:暗敷设在墙内 FC:预埋在地面内 CC:暗敷设在顶板内 RC管与SC管的区别: RC管镀锌焊接钢管,俗称白铁管,SC管是焊接钢管,俗称黑铁管,都是厚壁钢管,壁厚应该基本一致,就差一层薄的镀锌层而已。RC管用在埋地比较多,SC管用在楼板墙内比较多。

在工程平面图中标注的各种符号与代表名称 在用电设备或电动机出线口处标写格式在电力 或照明 设备一 般的标 注方法 在配电线路上的标写格式 a-----设备编号; b-----额定功率(千瓦); c-----路线首端熔断片或自动开关释放的电流(安); d-----标高(米); a-----设 备编号; b-----设 备型号; c-----设 备功率 (千瓦); d-----导 线型号; e-----导 线根数; f-----导 线截面 (毫米2); g-----导 线敷设 方式及 部位 末端支路只注编号时为: a-----回路编号; b-----导线型号; c-----导线根数; d-----导线截面; e-----敷设方式及穿管管径; f-----敷设部位; 交流电对照明灯具的表达格式 m-----交流系统电源第三相; f-----交流系统设备端第一相; U-----交流系统设备端第二相; 例:交流三相带中性线表示如下: 3N~50赫,380伏 N-----中性线a-----灯具数; b-----型号或编号; c-----每盏灯的灯泡数或灯管数; d-----灯泡容量(瓦); L-----光源种类; e-----安装高度(米); f-----安装方式 注:1.安装高度:壁灯时,指灯具中心与地距离;吊灯时,为灯具底部与地距离。 2.灯具符号内已标注编号者,不再注明型号 标注照明变压器规格的格式在电话 交接箱 上标写 的格式 标注相序的代号

常用材料标记示例

引用材料标准: GB/T 342 冷拉圆钢丝、方钢丝、六角钢丝尺寸、外形、重量及允许偏差GB/T 343 一般用途低碳钢丝 GB/T 699 优质碳素结构钢 GB/T 700 碳素结构钢 GB/T 701 低碳钢热轧圆盘条 GB/T 702 热轧圆钢和方钢尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 704 热轧扁钢尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 705 热轧六角钢和八角钢尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 706 热轧工字钢尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 707 热轧槽钢尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 708 冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 709 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 710 优质碳素结构钢热轧薄钢板和钢带 GB/T 711 优质碳素结构钢热轧厚钢板和宽钢带 GB/T 715 标准件用碳素钢热轧圆钢 GB/T 716 碳素结构钢冷轧钢带 GB/T 905 冷拉圆钢 GB/T 912 碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板和钢带 GB/T 1173 铸造铝合金 GB/T 1174 铸造轴承合金 GB/T 1175 铸造锌合金 GB/T 1176 铸造铜合金 GB/T 1177 铸造镁合金 GB/T 1220 不锈钢棒 GB/T 1221 耐热钢棒 GB/T 1222 热轧弹簧钢技术条件 GB/T 1298 碳素工具钢技术条件 GB/T 1299 合金工具钢技术条件 GB/T 1301 凿岩钎杆用中空钢 GB/T 1348 球墨铸铁件 GB/T 1527 铜及铜合金拉制管 GB/T 1528 铜及铜合金挤制管 GB/T 1591 低合金高强度结构钢 GB/T 1594 低合金高强度结构钢(没有) GB/T 2040 铜及铜合金板材 GB/T 2044 镉青铜板 GB/T 2045 铬青铜板 GB/T 2046 锰青铜板 GB/T 2047 硅青铜板 GB/T 2049 青铜板 GB/T 2059 铜及铜合金带材 GB/T 3070 压铸镁合金 GB/T 3077 合金结构钢 GB/T 3078 优质结构钢冷拉钢材技术条件

常用金属材料的标注方法

Q/CHL 04.001-2003 常用金属材料的标注方法 1范围 本标准规定了公司常用金属材料的标注方法。 本标准适用于公司各种技术文件。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文本,其最新版本适用于本标准。 GB/T 699-1999 优质碳素结构钢技术条件 GB/T 700-1988 碳素结构钢 GB/T 702-1986 热轧圆钢和方钢尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 705-1989 热轧六角钢和八角钢尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 707-1988 热轧槽钢尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 710-1991 优质碳素结构钢热轧薄钢板和钢带 GB/T 711-1988 优质碳素结构钢热轧厚钢板和钢带 GB/T 912-1989 碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板和钢带 GB/T 1173-1995 铸造铝合金 GB/T 1176-1987 铸造铜合金技术条件 GB/T 1222-1984 弹簧钢 GB/T 1298-1986 碳素工具钢技术 GB/T 1299-2000 合金工具钢 GB/T 1348-1988 球墨铸铁件 GB/T 1527-1997 铜及铜合金拉制管 GB/T 1591-1994 低合金高强度结构钢 GB/T 2059-2000 铜及铜合金带材 GB/T 3077-1999 合金结构钢 GB/T 3274-1988 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带 GB/T 3277-1991 花纹钢板 GB/T 3880-1987 铝及铝合金轧制板材 GB/T 4423-1992 铜及铜合金拉制棒 GB/T 8162-1999 结构用无缝钢管 GB/T 9439-1988 灰铸铁件 GB/T 9787-1988 热轧等边角钢尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 9943-1988 高速工具钢棒技术条件 GB/T 11352-1989 一般工程用铸造碳钢件 JB/ZQ 4297-1986 合金钢铸件 YB/T 9-1968 铬轴承钢技术条件 3黑色金属

照明线路 敷设方式代号

照明线路敷设方式代号 FPC:线缆穿PVC管敷设;SC:线缆穿钢管敷设;FC:暗敷设在地面内;WC:暗敷设在墙内; CE:沿天 棚面或顶板面敷设; PVC——用阻燃塑料管敷设 DGL——用电工钢管敷设 VXG——用塑制线槽敷设 GXG——用金属线槽敷设 KRG——用可挠型塑制管敷设 ⑦线路明敷部位代号 LM—沿屋架或屋架下弦敷设 ZM——沿柱敷设 QM——沿墙敷设 PL——沿天棚敷设 ③线路暗敷部位代号 LA——暗设在梁内 ZA—暗设在柱内 QA—暗设在墙内 PA——暗设在屋面内或顶棚内 DA——暗设在地面或地板内 PNA—暗设在不能进入的吊顶内 ④照明灯具安装方式代号 D——吸顶式 L——链吊式

B——壁装式 R———嵌入式 BR———墙壁内安装 (4)设备标注方法’ ⑦配电线路的标注方法 a——b(c×d)e——f其中:a--回路编号b--导线型号 c--导线根数 d--导线截面 e--敷设方式及穿管管径 f--敷设部位 表示2根导线 表示3根导线 表示n根导线 ⑦照明灯具标注方法 一般标注方法: 灯具吸顶安装标注方法: 其中:a--灯数 b--型号或编号 c--每盏照明灯具的灯泡个数 d--灯泡容量,W e--灯泡安装高度,m

L--光源种类,白炽灯或荧光灯 以上为旧标示符号 以下为新的标示符号 vv22-4*10-G32-DA中DA表示甚么意思啊? VV22----聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套(铜芯)铠装电力电缆 4*10----4根芯线每根线芯截面积10平方毫米 G30-----(电缆)穿直径32毫米的厚壁钢管(敷设) DA------敷设方式为暗敷在地面或地板内 这种标注已经是淘汰的旧标注方法了(仅用于国内过去使用),现在使用新标注,全段表示为:VV22-4*10-SC32-FC 给你个电气安装标注总表吧: 1、表示线路敷设方式的文字代号: 塑料线槽敷设PR 硬质塑料管敷设PC 半硬质塑料管敷设PEC 薄壁电线管敷设TC 水煤气管敷设SC 金属线槽敷设MR 电缆桥架(或托盘)内敷设CT 瓷夹敷设PL 塑制夹敷设PCL 蛇皮管敷设CP 瓷瓶或瓷柱绝缘子敷设K 2、表示线路敷设部位的文字代号: 沿钢索敷设SR 沿屋架或层架下弦敷设BE 沿柱敷设CLE 沿墙敷设WE 沿天棚敷设CE 在能进人的吊顶内敷设ACE 暗敷在梁内BC 暗敷在柱内CLC 暗敷在墙内WC 暗敷在屋面内或顶棚内CC 暗敷在地面或地板内FC 暗敷在不能进人的吊顶内AC

常用的金属材料标记示例

精装版 标记示例 常用材料 Edited by Foxit PDF Editor https://www.wendangku.net/doc/bc6011805.html,/bbs/ For Evaluation Only. Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004

一、 黑色金属材料 1、铸铁 标 记 示 例 材料类别名称 完 整 标 记 简 化 标 记 标 记 说 明 HT200 GB9439-88 HT200 最小抗接强度200N/mm 2(20.4Kg/mm ) 2灰铸铁件 HT100~HT350 HT350 GB9439-88 HT350 最小抗接强度350N/mm 2(35.7Kg/mm ) 2球墨铸铁 QT400-15 GB1348-88 QT400-15 抗接强度400N/mm 2延伸率15% (黑心) KTH330-08 GB9440-88KTH-330-08 抗接强度330N/mm 2延伸率8% (白心) KTB380-12 GB9440-88KTB380-12 抗接强度380N/mm 2延伸率12% 可锻铸 铁件 (珠光) KTZ550-04 GB9440-88KTZ550-04 抗接强度550N/mm 2延伸率4% 耐热铸铁 ※ RTCr2 GB9437-88 RTCr2 含铬量为2% ※ RTSi5 GB9437-88 RTSi5 含硅量为5% (硅系) ※ RQTSi4 GB9437-88 RQTSi4 含硅量为4% 耐热球墨铸铁 (铝系) ※RQTAL22 GB9437-88 RQTAL22 含铝量为22% 抗磨白口铸铁 kmTB Mn5W3 GB8263-87 kmTB Mn5W3 含锰量为5% 含钨量为3% 中锰抗磨球墨铸铁 MQTMn6 GB3180-82 MQTMn6 含锰量为6% 高硅耐蚀铸铁 STSi15R GB8491-87 STSi15R 含硅量为15% R 残留量最大0.1% 蠕墨铸铁 TuT420 JB4403-87 TuT420 抗接强度420N/mm 2 2、铸钢 标 记 示 例 材料类别名称 完 整 标 记 简 化 标 记 标 记 说 明 一般工程用铸钢 ZG200-400 GB11352-85(ZG230-450) (ZG270-500) (ZG310-570) ZG200-400 屈服强度200N/mm 2抗接强度400N/mm 2

照明电缆及灯具标注方式

总代号汇总 SR:沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入人的吊顶内敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC:暗敷设在墙内 CC:暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 一,导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 三、导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC 线路敷设方式代号PVC——用阻燃塑料管敷设DGL——用电工钢管敷设VXG——用塑制线槽敷设GXG——用金属线槽敷设KRG——用可挠型塑制管敷设线路明敷部位代号 LM—沿屋架或屋架下弦敷设ZM——沿柱敷设 QM——沿墙敷设 PL——沿天棚敷设 线路暗敷部位代号 LA——暗设在梁内 ZA—暗设在柱内 QA—暗设在墙内 PA——暗设在屋面内或顶棚内DA——暗设在地面或地板内PNA—暗设在不能进入的吊顶内

常用材料标记

Q 2004-12-05发布2004-12-05实施

前言 为了规范统一本公司设计、工装等产品图样及设计文件中的材料标记,根据国家及行业材料中材料标记的规定,特制订本标准。本标准规定的只是常用的一些材料标记,本标准未包括的,应参考本标准的标记方法,具体使用时的牌号规格应查材料手册。 本标准由产品开发部提出并归口。 本标准主要起草人: 本标准系2004年12 月首次发布。

常用材料标记 1范围 本标准规定了本公司产品图样及工装图样常用材料的完整标记方法。 本标准适用于本公司设计、工装等产品图样及设计文件的常用材料标记。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T342-1997 冷拉圆钢丝的尺寸规格 GB/T343-1994 一般用途低碳钢丝 GB/T539-1995 耐油石棉橡胶板 GB/T699-1999 优质碳素结构钢技术条件 GB/T700-1988 普通碳素结构钢技术条件 GB/T702-2004 热轧圆钢和方钢尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T704-1988 热轧扁钢和方钢尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T705-1989 热轧六角钢和八角钢尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T706-1988 热轧工字钢尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T707-1988 热轧槽钢尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T708-1988 冷轧钢板和钢带的尺寸和规格

安全标准规定的普通照明用LED灯具上的标志f

安全标准规定的普通照明用LED灯具上的标志 方和全 20130226 1前言 标志是电气类产品设计安装使用时的一项必要安全措施, 是对由于技术上和经济上无法根除的残余危险的一种有效警告, 也是确保产品达到预期使用功能的一项重要措施。此外, 标志也是国家相关产品质量的法律要求,绝对不能掉以轻心。 用LED作光源的灯具,仍然是灯具。灯具应设计和制造得使其在正常使用时能安全地工作,对人或周围环境不产生危险。LED照明灯具作为灯具中的一种,首先要符合灯具的安全要求,其次才是满足LED灯具的专有技术指标。 灯具上的标记指印制或刻制或粘贴贴在灯具上的标记, 即行业内常说的灯具铭牌、灯体标或主标贴、灯头标、功率标和瓦特标等相关内容。灯具的标志关系到安全,许多跨入LED以及LED灯具行业的新厂商,却对灯具安全标准和对灯具标志的要求知之甚少,或因标准分散而理解不全,甚至对标准知而不办,成为“三无”产品的来源,结果可能导致的安全后果将不堪设想。据文献[1]的数据,2008年做的460批灯具型式试验的不符合项数统计,标志存在的问题占到全部不符合项的54.1%, 标记有问题的灯具到达23.17%。 还有许多没有经过安全认证的产品,以为可以“自我宣称”,也将安全认证标志印在产品上,拉大旗作虎皮,混淆视听,也是对安全的忽视,同样会导致严重的安全后果。 本文按已有的国家标准尤其是国家强制性标准,对有关普通照明用灯具的铭牌(灯体标、主标贴)上有关安全的标志和要求作了梳理汇集,期望得到对LED灯具标志的项目、位置、尺寸和质量的清晰答案。对其它必不可少的标志但可在说明书、安装指导文件中说明的文字和图案,以及包装物上的标志另外再述。 2 与强制性标志相关的安全标准 如果说推荐性标准是指导性的可以有所选择,但强制标准则必须不折不扣的执行。 LED灯具有了下列一些专门的强制性标准且基本等效采用IEC标准: GB 19510.1-2009/IEC61347-1:2007灯的控制装置 第1部分:一般要求和安全要求; GB 19510.14-2009/IEC61347-2-13:2006 灯的控制装置 第14部分:LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求; GB 24819-2009/IEC62031:2008普通照明用LED模块 安全要求; GB 24906-2010/(IEC62560:2011)普通照明用50V以上自镇流LED灯 安全要求; GB 19651.3-2008/ IEC60838-2-2:2006杂类灯座 第2-2部分:LED模块用连接器的特殊要求; GB7000/IEC60598灯具 GB7000是对灯具总体安全要求的强制性系列标准。其中对标志的规定也是强制性的:有一般或通用性的要求,也有要根据特定产品对号入座的规定。 在GB7000.1第0.3中规定:如果有两个或多个GB7000其它部分适用于所设计的灯具,灯具应符合两个或所有适用的标准。这就是说,除了要遵守特定灯具的安全规定外,GB7000.1中只要有适用的要求,就得遵行。不容置疑,LED灯具的标志必须也只需遵行其中适用的条文。 LED灯具相对已有的传统的灯具是一种新型的特定的灯具,其特别在何处?则需从“含LED和控制装置的系统总概”谈起。

常用材料标注方法

目次 1 .................................................................... 错误!未定义书签。前言.............................................................. 错误!未定义书签。 1 范围 (1) 2 黑色金属图样中材料标注规定 (1) 2.1 碳素钢及合金钢材料标注应符合表1规定 (1) 2.2钢板材料标注应符合表2规定 (1) 2.3钢带材料标注应符合表3规定 (2) 2.4钢管材料标注应符合表4规定 (3) 2.5型钢材料标注应符合表5规定 (3) 2.6钢丝及钢丝绳材料标注应符合表6规定 (4) 2.7铸钢、铸铁材料标注应符合表7规定 (5) 3有色金属图样中材料标注规定 (6) 3.1有色金属材料标注应符合表8规定 (6) 4 非金属图样中材料标注规定 (6) 4.1橡胶材料标注应符合表9规定 (6) 4.2塑料材料标注应符合表10规定 (7) 4.3杂类材料标注应符合表11规定 (7)

常用材料标注方法 1 范围 本标准规定了常用黑色金属、有色金属、非金属材料的标注方法。 本标准适用于产品图样和产品明细表材料栏的标注。 2 黑色金属图样中材料标注规定 2.1 碳素钢及合金钢材料标注应符合表1规定 表1 碳素钢及合金钢 2.2 钢板材料标注应符合表2规定

2)热轧钢板标注不注明“热轧”可直接写钢板。 2.3 钢带材料标注应符合表3规定

2.5 型钢材料标注应符合表5规定

2.6 钢丝及钢丝绳材料标注应符合表6规定 表6 钢丝及钢丝绳

常用材料标记

Q

前言 为了规范统一本公司设计、工装等产品图样及设计文件中的材料标记,根据国家及行业材料中材料标记的规定,特制订本标准。本标准规定的只是常用的一些材料标记,本标准未包括的,应参考本标准的标记方法,具体使用时的牌号规格应查材料手册。 本标准由产品开发部提出并归口。 本标准主要起草人: 本标准系2004年12 月首次发布。

常用材料标记 1范围 本标准规定了本公司产品图样及工装图样常用材料的完整标记方法。 本标准适用于本公司设计、工装等产品图样及设计文件的常用材料标记。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T342-1997 冷拉圆钢丝的尺寸规格 GB/T343-1994 一般用途低碳钢丝 GB/T539-1995 耐油石棉橡胶板 GB/T699-1999 优质碳素结构钢技术条件 GB/T700-1988 普通碳素结构钢技术条件 GB/T702-2004 热轧圆钢和方钢尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T704-1988 热轧扁钢和方钢尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T705-1989 热轧六角钢和八角钢尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T706-1988 热轧工字钢尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T707-1988 热轧槽钢尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T708-1988 冷轧钢板和钢带的尺寸和规格 GB/T709-1988 热轧钢板和钢带的尺寸和规格 GB/T710-1991 优质碳素结构钢热轧薄钢板和钢带 GB/T711-1988 优质碳素结构钢热轧厚板和宽钢带 GB/T716-1991 普通碳素结构冷轧钢带 GB/T905-1994 冷拉圆钢、方钢、六角钢尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T912-1989 普通碳素结构钢和低合金结构钢薄钢板及钢带 GB/T1173-1995 铸造铝合金技术条件 GB/T1220-1992 不锈钢 GB/T1221-1992 耐热钢 GB/T1222-1984 弹簧钢 GB/T1298-1986 碳素工具钢技术条件 GB/T1299-2000 合金工具钢技术条件

常用焊缝符及其标注方法全

常用焊缝符号及其标注方法 基本符号是表示焊缝横截面形状的符号,常用基本符号见表1。 表1 常用基本符号 序号名称示意图符号 1 角焊缝 2 点焊缝 3 Ⅰ形焊缝 4 V形焊缝 5 单边V形焊缝 6 带钝边V形焊缝

7 缝焊缝 序号名称示意图符号 8 塞焊缝或槽焊缝 9 封底焊缝 10 喇叭形焊缝 11 单边喇叭形焊缝 4.1.2 在焊接标注时,焊缝的基本符号必须标注。 4.1.3 对于需要开坡口的焊缝,当设计对坡口形状有特殊要求时,则应在技术图样中画出 焊缝坡口的断面图,并明确各项要求;设计对坡口形状无特殊要求时,则技术图样中不做规

定,应由工艺人员在工艺文件中予以明确。 4.2 辅助符号 4.2.1 辅助符号是表示焊缝表面形状特征的符号,见表2。 表2 辅助符号 序号名称示意图符号标注示例说明 1 平面符号平面V形对接焊缝一般通过加工保证 2 凹面符号凹面角焊缝 3 凸面符号凸面V形对接焊缝 4.2.2 对焊缝的表面无要求时,则不标注辅助符号。 4.3 补充符号 4.3.1 补充符号是为了补充说明焊缝的某些特征而采用的符号,见表3。 4.3.2 当焊缝具有表3所列特征时,则必须标注相应的补充符号。 表3 补充符号 序号名称示意图符号标注示例说明 1 带垫板符号 V形对接焊缝,底面有垫板 2 三面焊缝符号 工件三面施角焊缝,焊接方法为手工电弧焊 3 周围焊缝符号沿工件周围施角焊 缝

4 尾部符号(同上述三面焊缝符号)标注焊接方法及处数N等说明 4.4 尺寸符号 4.4.1 常用尺寸符号见表4,表中各尺寸符号,在图样中应标出具体数值。 表4 焊缝尺寸符号 序号名称示意图符号标注示例说明 1 焊脚尺寸K 角焊缝 焊脚尺寸为K 2 焊缝宽度 焊缝厚度c S Ⅰ形焊缝 焊缝宽为c 焊缝厚为S 3 熔核直径 d 塞焊缝 熔核直径d 点焊缝 焊点直径d 4 焊缝间距 e 角焊缝 焊脚尺寸为K 焊缝长度为l 焊缝间距为e 焊缝段(点)数n 5 焊缝长度l 6 焊缝段(点)数n

照明灯具简述

五、强电:照明灯具 照明灯具: 一、识图、基础知识 二、定额规则 三、软件操作及高频问题 一、识图、基础知识 照明电器由光源和灯具组成。 灯具在平面图中采用图形符号表示。在图形符号旁标注文字,说明灯具的名称和功能。 1、光源、类型及代号 2、灯具的类型及代号 3、照明电器安装方式及代号 4、照明灯具的标注格式 5、照明灯具的分类及功能 6、灯具的符号 7、灯具的结构 8、照明种类及方式 9、灯具的选用

10、灯具的安装要求 11、照明灯具——清单规则 12、照明灯具——定额规则 1、光源、类型及代号(一般不注) 常用光电源 1、热辐射光源 如:白炽灯 25、40、60、100、150、200 w) 碘钨灯:1000~2000 w(必须水平安装)特征:结构简单、成本低。弱点:发光效率低、寿命短。

光源的类型拼音代号英文代号 白炽灯 B IN 荧光灯 Y FL 卤(碘)钨灯 L IN 汞灯 G Hg 钠灯 N Na 氖灯 Ne 电弧灯 ARC 红外线灯 IR 紫外线灯 UV 2、灯具的类型及代号 普通吊灯P 壁灯 B 花灯H 吸顶灯D 柱灯Z 卤钨探照灯L 投光灯 T 工厂灯G 防水、防尘灯F 陶瓷伞罩灯S 附:民用灯具的灯种代号:代号 / 灯种 B 壁灯 L 落地灯 T 台灯 C 床头灯 M 门灯 X 吸顶灯 D 吊灯 Q 嵌入式顶灯 W 未列入类 3、照明电器安装方式及代号 附:CS-链吊DS-管吊W-墙壁安装C-吸顶R-嵌入S-支架CL-柱上 4、照明灯具的标注格式: a-b(c×d×L)/e-f

其中: a 灯具数量 b 灯具型号 c 每盏灯具内的灯泡(灯管)数量 d 每个灯泡(灯管)的功率 e 灯具安装高度 f 安装方式 l 光源种类(可省略不写) 例如:5—YZ402×40/2.5Ch 其中: 5盏YZ40直管型荧光灯 每盏灯具中装设2只功率为40W的灯管 灯具的安装高度为2.5m 灯具采用链吊式安装方式(CH)。 如果灯具为吸顶安装,那么安装高度可用“—”号表示。在同一房间内的多盏相同型号、相同安装方式和相同安装高度的灯具,可以标注一处。 例如:20—YU601×60/3CP 20盏YU60型U形荧光灯,每盏灯具中装设1只功率为60W的U形灯管,灯具采用线吊安装(CP),安装高度为3m。 例如: Ch 表示这部分平面图中有24套灯具,型号为普通开启式荧光灯,编号506(从图册可查出是控照式或开启式)荧光灯,两根灯管,每根为40瓦,安装高度为2.8米,CH(L)表示是链吊式安装。 5、照明灯具的分类及功能 常用灯具分类: 1、按结构形式分: 1 、开启式