文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 有线电视施工工艺

有线电视施工工艺

有线电视施工工艺
有线电视施工工艺

1.1卫星/有线电视系统

1.1.1系统主要施工方法

一、相关规范

《数字电视广播条件接收系统规范》GY/T 209-2005

《数字电视系统中的数据广播规范》GY/T 148-2000

《基于时分复用数卫星数字电视接收机技术要求》YD/5048-1997

《卫星数字电视接收机技术要求》YDN 065-1997

《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003

《30MHz~1GHz声音和电视信号的电缆分配系统》( GB6510-86

《有线电视系统工程技术规范》 GB 50200-94

《电视和声音信号的电缆分配系统》GB/T 6510-1996

《有线电视与有线广播共缆传输系统技术要求》GY/T 106-1999

《有线电视系统测量方法》Y/T 200.1—2004

《有线数字电视广播信道编码与调制规范》GY/T 201—2004

《CATV行业标准》GY/T121-1995

《有线电视系统物理发泡聚乙稀绝缘同轴电缆入网技术条件和测量方法》GY/T135-1998

二、系统安装工艺流程

有线电视系统的施工工艺流程如下:

三、施工要点及注意事项

1设备安装

(1)在设备安装过程中,应做好防雷接地处理:

屏蔽层及器件金属接地:为减少对有线电视系统内器件的干扰(包括高频干扰和交流电干扰)和防止雷击,各设备金属外壳要求接地良好,全部连通;

金属管路及线槽应与建筑防雷接地连为整体的接地。

(2)对成品进行有效的保护

在屋面安装开路天线、主杆及卫星天线时,不得损坏屋面防水及装修;

在吊顶内的箱、盒安装部件时,不得损坏龙骨和吊顶;

修补浆活时,应对器件加强保护,防止器件损坏;

使用高梯时,不得碰坏门窗和墙面。

(3)加强安全保护,做好环保措施

风力大于四级或雷雨天气,严禁进行高空或户外安装作业;

高空作业时,必须做好人和物的安全处理措施;

施工现场的垃圾、废料应堆放在指定地点,及时清运;

按照国家规范进行噪声处理。

2 器材检查要求

(1)工程所用缆线器材形式、规格、数量、技师在施工前应进行检查,无出厂检验证明材料或设计不符者不得在工程中使用。

(2)经检验的器械应作好记录,对不合格的器件应单独存放,以备核查与处理。

(3)工程中使用的缆线、器材订货合同或封存的产品在规格、型号、等级上相符。

(4)备品、备件及各类资料应齐全。

1.1.2前端机房设备的安装

前端设备与控制台的安装应按机房平面布置图进行设备机架与控制台定位。机架和控制台到位后,均应进行垂直度调整,并从一端按顺序进行,几个机架并排一起时,两机架间的缝隙不得大于3mm。机架面板应在同一平面上,并与基准线平行,前后偏差不应大于3mm。对于相互有一定间隔而排成一列的设备,其面板前后偏差不应大于5mm。机架和控制台的安装应竖直平稳。

前端设备(如调制器、频道处理器、混合器)一般都组装在结构坚固、防尘、散热良好的标准箱、柜或立架中,固定的立柜、立架背面与侧面离墙面距不小于0.8m。立架中应留有不少于两个频道部件的空余位置。

前端机房可设置控制台,控制台可安装卫星接收机、调制器、DVD等。控制台正面与墙的净距不小于1.2m;侧面与墙或其它设备的净距不小于0.5m,主要通道不小于1.5m,次要通道不小于0.8m。

机房内电缆采用地槽布放时,电缆由机架底部引入。布放地槽的电缆应将电缆顺着所盘方向理直,按电缆的排列顺序放入槽内,顺直无扭绞,不得绑扎。电缆进出槽口时,拐弯处应成捆绑扎,并符合最小弯曲半径要求。

采用架槽布放时,电缆在槽内布放可不绑扎,并留有出线口。电缆应由出线口从机架上方引入;引入机架时,应成捆空绑。

采用电缆走道时,电缆也应由机架上方引入。走道上布放的电缆,应在每个梯铁上进行绑扎。上下走道间的电缆或电缆离开走道进入机架内时,应距起弯点10cm处开始,每间隔100~200cm绑一次。

采用活动地板时,电缆应顺直无扭绞,不得使电缆盘结,引入机架应成捆绑扎。

电缆的敷设在两端应留有余量,并标示明显的永久性标记。各种电缆插头的装设应按产品特性的要求,并做到接触良好、牢固、美观。

前端机房内的电缆敷设采用地槽。对改建工程或不宜设置地槽的,也可采用电缆槽或电缆架,并置于机架上方。采用电缆架敷设时,应按分出线顺序排列线位,并绘出电缆排列端面图。电缆从室外引入引出,在入口处加装防水罩。电缆向上引时,应在入口处做成滴水弯,其弯度不得小于电缆的最小弯度半径。电缆沿墙上下引时,应设支撑物,将电缆固定(绑扎)在支撑物上;支撑物的间距可根据电缆的数量确定,但不得大于1m。

机房布线除了要整齐美观外,特别需要注意防止互相干扰。如220V电源线与信号线分开架设,不要相互平行走线;视频、音频、射频、和天线馈线尽量垂直交叉等。

1.1.3电视分配箱安装

线路放大器、分配器按设计图纸标注楼层安装,集中放于电视设备箱内。放大器可采用UPS 供电,供电线路中安装lA熔断器。

电视分配箱内的放大器、分配器等器件安装位置要合适,走线合理、美观。

SYWV-75-9主干电缆要留400-500mm的余量。

电视设备箱安装远离强电磁干扰地区,底边距离地面 1.5m,便于系统测试与维护。

分支分配器要装在分支器金属箱内,分支器金属箱要按图纸标注位置安装。

1.1.4电缆布线

竖井内SYWV-75-12每层装有固定支架,每根电缆平行排列整齐,并与支架固定,稍有余量,避免拉紧。

电缆布线折弯时要求有一定弧度,SYWV-75-9最小弯曲半径l2cm, SYWV-75-5最小弯曲半径室内4cm,室外8cm。

分支器与分支器之间连接电缆要留有余量,不能拉紧。

1.1.5其他

室内安装系统输出口用户面板时,办公区内,面板距地 (楼)面的高度 0.3m,在公共区域内可顶内安装,水平管与垂直管交接处安装一个86金属线盒,便于穿线。暗埋管距离较长时,管内要预留铅丝。

1.1.6系统测试及验收

一、系统测试

有线电视系统调试,是使系统各部分达到各项电气指标和保证各部分工作状态正常运行的重要手段,是有线电视系统建设中不可缺少的步骤。

本系统的现场调试以“系统出口电平”调试为主,辅以主观评价进行。系统出口电平可视系统而定,即分全频道系统和邻频系统,其标准以“GY/T106-9《有线电视广播技术规范》”为标准。

系统调试步骤:传输系统调试、分配系统调试。

传输部分调试:

传输部分调试是从前端出来的第一个干线放大器开始,依次向后逐一进行。注意:调试中未带负载的出口或尚未调好的出口应接上负载,采用集中供电的干线放大器应把下级干放的电源断掉,以免烧坏测仪器。

干线放大器调试主要是按设计要求,调其输入输出电平大小、斜率高低和均衡量。使各频道间电平差值符合国标要求,再调整放大器增益,使放大器输出电平达到标称值,并使载噪比和交互调指标满足设计要求。

分配系统调试:

分配系统调试包括楼层放大器电平调试和用户电平调试。分配系统中的放大器与干线放大器调试方法基本相同,只要按设计电平调试就可以了。分配相同调试的大量工作在用户电平调试,本系统用户电平严格控制在64±4dB。

系统联调:

传输系统和分配系统调试好后,还要对系统进行联调。联调的目的是协调各部分之间的关系,排除出现的所有故障,如交互调、重影、干扰等。统调的过程是一项反复多次的过程,往往会出现某一部分的故障而涉及到系统中的其他部分,有的还涉及到全系统。因此要耐心细致地统调,直到所有的故障都予以排除,系统能正常工作为止。

一般只要系统设计合理,设备器材选用适当,安装质量好,经过逐步调试,系统统调还是比较容易的,统调时常用较高档的场强仪进行各级电平调试,并做好记录,为以后检修维护时作参考依据。在系统调试过程中,出现的故障,应立即予以排除,并作好书面记录。

二、工程的验收

本系统工程的验收应依据SJ2846-88(30MHZ-1GHZ声音和电视信号的电缆分配系统验收规则)进行,光纤系统和MMDS系统的验收可参照有关规定进行。

主观评价:

五级损伤制评分分级表:

客观测试:

客观测试应满足“GY/T106-92”参数要求

标准测试点应是典型的系统输出口或等效终端,测试点应选择那些噪音、互调失真、交调失真、交流声调以及本地台直接串入等影响最大的点。对于A类和B类系统,每1000个系统输出口应有1-3个测试点,而且至少有一个测试点应位于系统中主干线的最后一个分配放大器之后,对于A类系统,测试点可限制在十个以内。对于C类系统,至少应选取二个测试点,其中一个或多个测试点应接近主干线或分配网络的终点。对于D类系统,至少应选取一个具有代表性的测试点。

1)客观测试项目

2)类别区分

有线电视系统工程技术规范GB50200-94

有线电视系统工程技术规GB50200-94 ~F~ ~A1~前言 中华人民国标准 有线电视系统工程技术规 Technical code for regunation of CATV system GB 50200-94 主编部门:中华人民国广播电影电视部 批准部门:中华人民国建设部 施行日期:1994年11月1日 关于发布标准《有线电视系统工程技术规》的通知 建标[1994]19 号 根据计委计综[1986]450号文和建设部建标[1991]727号文的要求,由广播电影电视部会同有关部门共同制订的《有线电视系统工程技术规》,已经有关部门会审。现批准《有线电视系统工程技术规》GB 50200-94为强制性标准,自1994年11月1日起施行。本标准由广播电影电视部负责管理,具体解释等工作由市广播电视局负责,出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。 中华人民国建设部 1994年3月11日 ~A2~1 总则 1.0.1 为使有线电视系统(以下简称系统)的工程设计与施工做到技术先进、经济合理、安全

适用、确保质量,制定本规。 1.0.2 本规适用于下列信号传输式的有线电视系统的新建、扩建和改建工程的设计、施工及验收: 1.0.2.1 射频同同轴缆。 1.0.2.2 射频同轴电缆与光缆组合。 1.0.2.3 射频同轴电缆与微波组合。 1.0.3 系统的工程设计应符合当地城镇建设规划和广播电视事业、有线电视网的发展规划的要求。 1.0.4 系统的工程设计、施工除应按本规执行外,尚应符合现行有关标准规的规定。 ~A3~2 系统的工程设计 ~B1~2.1 一般规定 2.1.1 使用频道的选择和数量应根据电视广播、调频广播、卫星接收微波传输、自办节目等信号源的现状、发展和经济条件确定,并应符合下列要求: 2.1.1.1 宜预留1~2个频道。 2.1.1.2 宜避免各种频率的组合干扰。对无法避免的干扰,应采取变换频道等措施。 2.1.2 传输式的确定,当传输干线的衰耗(以最高工作频率下的衰耗值为准)小于100dB时,可采用甚高频(VFH)、超高频(UHF)直接传输式;传输干线的衰耗大于100dB时,应采用甚高频(VHF)传输式或邻频传输式。 2.1.3 系统模式应根据信号源质量、环境条件和系统的规模及功能等因素确定,前端宜设置在覆盖区域中心,当接收信号场强小于57dBμV时,可采取增设远地前端等措施。 2.1.4 按系统模式应对前端、干线和分配网络进行主要技术指标的分配和计算。

有线电视系统安装施工工艺

有线电视系统安装施工工艺 1、安装施工工艺 1)按有关标准的施工工艺要求施行。 机房设备连线排列整齐有序,以利调试、维修、除尘保养等。信号线与电源采用正交排列,避免干扰。各线缆严格按照规定的曲率半径换向过渡。同类型线缆用扎带捆扎固定。 严格规范连接器接头工艺,接头制作后及时测试并记录,并采用监督审查制,经审查通过后方可密封。 2)分配器与分支器的安装 ①.明装: a 安装方法是按照部件的安装孔位,用φ6mm合金钻头打孔后,塞进塑料膨胀管,再用木螺丝对准安装孔加以紧固。塑料型分支器、分配器或安装孔在盒盖内的金属型分配、分支器,则要揭开盒盖,对准安装盒钻眼;压铸型分配、分支器,则对准安装孔钻眼。 b 对于非防水性分配器和分支器,明装的位置一般是在分配共用箱内或走廊、阳台下面,必须注意防止雨淋受潮,连接电缆水平部分留出长250~300mm左右的余量,然后导线向下弯曲,以防雨水顺电缆流入部件内部。

②.暗装: 暗装有木箱与铁箱两种,并装有单扇或双扇箱门,颜色与墙面相同。在木箱上装分配器或分支器时,可按安装孔位置,直接用木螺丝固定。采用铁箱结构可利用二层板将分配器或分支器固定在二层板上,再将二层板固定在铁箱上。 3)用户终端安装 ①.检查修理盒子口: 检查盒子口有不平整处,应及时检修平整。暗盒的外口应与墙面平齐;盒子标高应符合设计规范要求;明装盒应固定牢固。相邻两个用户盒安装见图3-74所示。 ②.结线压接 先将盒内电缆接头剪成100~150mm的长度,然后把25mm的电缆外绝缘层剥去,再把外导线铜网套如卷袖口一样翻卷10mm,留出3mm 的绝缘台和12mm芯线,将线芯压在端子上,用Ω卡压牢铜网套处见下图:

维修有线电视故障

有线电视机声音忽大忽小的原因有很多,首先我们是不是让有线电视机受潮了导致的,电路是不是短路了,如果我们自己不是专业人士建议不要自己拆卸有线电视机,下面为大家介绍一下关于有线电视机常见故障的原因以及对应的维修方法。 有线电视故障原因及维修方法 1、【原因】: 电子音量控制电路故障,电脑集成电路,元器件虚焊或损坏。 伴音放大电路故障,元器件虚焊或损坏。 扬声器组件故障,扬声器、连接线接触不良。 2、【维修方法】: 在有线电视机开机状态下,使用有线电视机的遥控器操作,按下【音量+】键即可增大有线电视机的音量;如需要减小音量则按【音量-】键即可。 如果遥控器没有设计【音量+】和【音量-】的按键,则可以按【菜单】

键进入【菜单选项】中,找到【音量设置】选项,选中后按【确认】键进入【音量调节】界面,一般可以按【上方向】键增大音量,按【下方向】键减小音量。 有线电视机故障维修: 1、先检查是否为有线电视机遥控器或者按键面板短路、漏电造成的音量调节失常,所以出现音量忽大忽小、变化不定;一般可以通过更换遥控器使用来解决; 2、再检查信号源输入是否有问题,如有线电视机与有线电视、数字有线电视机顶盒、DVD机等设备的连接是否接触良好,如松动接触不良则可能出现该问题,将其重新连接、固定好即可; 3、检查当前节目频道的节目源是否有问题,如节目源本身存在音量忽大忽小问题,一般可通过切换节目频道来解决; 4、有线电视机的硬件故障导致音量忽大忽小,如扬声器故障、内部电路、电容故障、主板及其零部件故障都有可能,建议联系有线电视机的售后对有线电视机进行全面的检测和保修即可。

如果只有一个台才声音时大时小属于电视台问题,如果每个台都有这个问题属于有线电视机问题。 有线某些机型的通病,呵呵如果你不是专业的维修人员劝你不要去动他的脑筋。 1,音频部分虚焊,主板与音频接口转换板之间的插座氧化接触不良。 2、喇叭线氧化或者长期弯折连线接触不良。(这样会时无) 3、如果你的信号是音视频输入的,有可能连线和插座接触不良,声音会时大时小。换线一般能解决问题,最好把氧化层刮掉。 如果只有一个台才声音时大时小属于电视台问题,如果每个台都有这个问题属于有线电视机问题。需要找专业维修人员。 以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

有线电视系统施工方法及措施

(2)有线电视系统施工方法及措施 1).施工工艺流程 系统的工艺流程如下:放线→管槽安装→穿线放缆→放大器安装→终端插座、分配器及分支器安装→系统调试→工程交验 2).有线电视系统施工工艺及措施 ①现场定位测量 按照施工图中的设备、线路位置,进行现场实地测量安装支、吊架均属标准件,其长度往往不能满足安装位置的要求,需要现场测量实际尺寸,制作必要的支架、吊架,将标准支、吊架安装在自制支、吊架上。测定电缆桥架、金属线槽、钢管的敷设位置,支、吊架安装固定位置,确定敷设方位,测量具体尺寸,画出支、吊架草图,测出桥架、金属线槽三通、弯头等尺寸,以便进行施工材料选购订货。 ②支、吊架加工制作: 首先根据支、吊架设备的重量,选用适当的型材,如角钢或扁钢。按照现场测绘的尺寸进行加工,支架、吊架应焊接牢固,外观尽量美观,加工完毕的支、吊架及其他附件均应除锈,除锈干净后涂一遍防锈底漆,再涂两遍色漆,油漆颜色要和设备颜色或建筑物的颜色一致。 ③线路敷设 信号线路不宜与强电线路同管或并行敷设,走线方式及要求应符合下表。 分 类 举例说明安装要求 干扰线路 220V交流供电 线路 高电平线路,易对其他 线路造成干扰 距其他线路 45cm以上,双线绞 合行走 一般线路 24V直流供电线 路和单独传送的伴音 线路 是中电平线路,既对其 他线路干扰又受高电平线 路干扰 距敏感线路 10cm左右,双线绞 合行走 敏感线路视频传输电缆 是低电平线路,容易受 到感应和干扰 互相间距5cm 以上,屏蔽线可不

考虑间距 ④放大器的安装,在各视频电缆敷设完毕,电源线引入室内,接地线已敷设完毕,室内的地面施工完毕,粉刷和装饰工程已经结束,可进行。 ⑤设备配接线 电缆由监控台、柜底部引入地槽,电缆离开机柜弯点10cm处开始成捆绑扎,根据电缆的数量每隔200~400cm绑扎一次。所有电缆整根都应逐根标示明显永久性标志,以区分电缆去向和传输信号。 引入室内或引出室外的电(光)缆在出入口处应加装防水弯,以免雨水顺电(光)缆流入设备或监控台、柜。 视频电缆传输的电平信号很弱,其接续不但要求可靠牢固,同时不能使信号衰减太大,连接处不允许扭接,要进行焊接,端头接续插头是,线芯和屏蔽层均应焊接在插头上,插头不但要与设备插座相配套,还要与电缆外径相配套,插头插入设备插座后,用插头外套螺母应将插头插座琐紧。安装时应合理计算每根电缆的长度,按照每盘电缆的总长综合考虑,尽量减少中间接头。 监控室一般采用单相220V、50HZ电源供电,电源内部允许混入脉冲干扰脉刺(可控硅开关电源、电弧焊接脉冲刺等),否则要隔离变压器供电。 在配电箱中的电缆余量应为配线箱周长的二份之一,电缆应沿配线槽、或绑扎整齐敷设在配线箱内。若绑扎配线时,每10cm绑扎一次。 ⑥地、供电、屏蔽、布线及防雷措施 系统的供电及接地好坏直接影响系统干扰能力,总的思路是消除或减弱扰,切断干扰的传输途径,提高传输途径对于干扰的衰减作用,具体措施是: A.接地: 整个系统采用单点接地,接地母线采用铜质线,采用综合接地系统,接地电阻不得大于1Ω,为了保证整个系统采用单点接地,在工程实施中做到视频信号传送过程中每路信号之间严格隔离,单独供电,信号共地集中在中心机房,接地措施的科学合理,可有力地保证了系统的搞干扰性能。 B.供电:

有线电视系统接入方案

CCTV有线电视接入系统 设计方案

目录 一. 设计说明 (3) 二. 网络设计依据和标准: (4) 三. 系统规划 (5) 1、节目源 (5) 2、系统带宽 (5) 3、网络系统 (5) 四. 系统工程设计 (7) 1、系统总体规划 (7) 2、采用技术 (7) 3、系统工程设计 (7) 五. 主要设备器材选择 (9) 1、干线放大器 (9) 2、用户放大器 (9) 3、分支、分配 (10) 六、系统建设指标…………………………………………………………….

一. 设计说明 本系统依据《电缆电视广播系统技术规范》、《民用电视广播系统技术规范》、《30MHZ~1000MHZ声音和电视信号电缆分配系统技术标准》并结合本单位具体情况进行规划设计,主要包括: 设备选材:选择品质优良、功能齐全、实用可靠、价格合理的系统设备,通过对系统及设备进行合理规划、配置,做到物尽其用,充份发挥系统的最佳使用效能。 实用性:本系统规划了足够数量的电视频道以提供选择。电视频道包括多套歌华有线电视节目频道。 先进性:为了满足发展需要,本系统按双向传输方式设计。网络器材采用宽带产品。其中放大器、分支分配器和用户终端采用“双向”产品。 兼容性:本系统可作为独立的服务区使用,系统网络不需作改造,可直接并入有线电视网络。 可靠性:为了保证系统运行可靠,除了系统前端选择优质、可靠的产品设备外,对系统传输网络进行合理的规划十分重要。为了提高系统网络的可靠性,本系统传输系统按分区传送方式,这种方式可有效地避免因温度变化而导致系统带内高低端信号电平出现的不平衡,同时还可避免由于传输网络某部分出现故障而影响系统整体运作的情况。 此外,本系统在整体布局、方便维护和操作等方面均作了综合的考虑。

有线电视系统工程技术规范

有线电视系统工程技术规 人民国标准 有线电视系统工程技术规 Technical code for regunation of CATV system GB 50200-94 主编部门:人民国广播电影电视部 批准部门:人民国建设部 施行日期:1994年11月1日 关于发布标准《有线电视系统工程技术规》的通知 建标[1994]19 号 根据计委计综[1986]450号文和建设部建标[1991]727号文的要求,由广播电影电视部会同有关部门共同制订的《有线电视系统工程技术规》,已经有关部门会审。现批准《有线电视系统工程技术规》GB 50200-94为强制性标准,自1994年11月1日起施行。 本标准由广播电影电视部负责管理,具体解释等工作由市广播电视局负责,出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。 人民国建设部 1994年3月11日 ~A2~1总则 1.0.1为使有线电视系统(以下简称系统)的工程设计与施工做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,制定本规。 1.0.2本规适用于下列信号传输式的有线电视系统的新建、扩建和改建工程的设计、施工及验收: 1.0.2.1射频同同轴缆。 1.0.2.2射频同轴电缆与光缆组合。 1.0.2.3射频同轴电缆与微波组合。 1.0.3系统的工程设计应符合当地城镇建设规划和广播电视事业、有线电视网的发展规划的要求。 1.0.4系统的工程设计、施工除应按本规执行外,尚应符合现行有关标准规的规定。 ~A3~2系统的工程设计 ~B1~2.1一般规定 2.1.1使用频道的选择和数量应根据电视广播、调频广播、卫星接收微波传输、自办节目等信号源的现状、发展和经济条件确定,并应符合下列要求: 2.1.1.1宜预留1~2个频道。 2.1.1.2宜避免各种频率的组合干扰。对无法避免的干扰,应采取变换频道等措施。 2.1.2传输式的确定,当传输干线的衰耗(以最高工作频率下的衰耗值为准)小于100dB时,可采用甚高频(VFH)、超高频(UHF)直接传输式;传输干线的衰耗大于100dB时,应采用甚高频(VHF)传输式或邻频传输式。 2.1.3系统模式应根据信号源质量、环境条件和系统的规模及功能等因素确定,前端宜设置在覆盖区域中心,当接收信号场强小于57dBμV时,可采取增设远地前端等措施。 2.1.4按系统模式应对前端、干线和分配网络进行主要技术指标的分配和计算。 2.1.5设备、部件及材料的选择,应符合下列规定: 2.1.5.1产品性能符合现行有关标准的规定,并经规定的质检部门测试认定。 2.1.5.2在同一系统工程中选用的主要部件和材料,其性能、外观应一致。 2.1.5.3选用的设备和部件的输入、输出标称阻抗、电缆的标称特性阻抗均应为75Ω。

有线电视调整维护说明

有线电视调整维护说明

铁道部党校有线电视调整维护说明 铁道部党校有线电视须要调整维护情况说明: 一、由于季节温差变化会对线路产生影响,建议应在冬夏季节前对 党校有线电视线路进行检测维护,看各节点信号是否发生变 化,以保证教学办公区的正常收看。 二、歌华输入信号2011年12月9日测试为Z3:73dB,Z31:69 dB。 当校园信号出现问题时,可先检查歌华输入信号是否发生改 变。如果变化超过3 dB可测量发生问题的地点入户电平是否过 高或过低,可对这一级放大器进行调整,如果变化未超过3dB,可按照下面的方法解决。 三、问题区域的检测内容:检查问题区域的设备是否工作(主要是 供电问题),使用场强仪检查输入、输出电平看设备是否正常 工作;传输线路的是否完好,及线缆的接头是否完好): 1)全校园信号出现问题。检测区域:2号教学楼门卫室的放大器和 混合器是否正常工作,歌华输入信号的具体参数。线路连接是否完好。 2)2号学员楼,演播楼和3号教学楼信号出现问题,其他地方无异 常。检测区域:2号教学楼门卫室分配器及连接线路的输入输出线路。 3)3号教学楼信号出现问题,其他地方无异常。检测区域:3号教学 楼地下室放大器。 4)食堂信号出现问题,其他地方无异常。检测区域:食堂三楼分配

器。线路是否有问题。1号学员楼四层输出至食堂线路是否有问题。 5)2号教学楼、行管楼、印刷厂、图书馆和宿舍信号出现问题,其 他地方无异常。检测区域:行管楼楼头放大器,线路,分配器是否有问题。1号学员楼四层输出至行管楼线路是否有问题。 6)2号教学楼信号出现问题,其他地方无异常。检测区域:2号教学 楼南墙分配器。行管楼楼头输出至2号教学楼线路是否有问题。 7)2号教学楼3教、4教、5教、6教信号出现问题,其他地方无异 常。检测区域:2号教学楼109放大器。 8)图书馆和宿舍信号出现问题,其他地方无异常。检测区域:仓库 分配器。 9)宿舍信号出现问题,其他地方无异常。检测区域:宿舍走廊配线 箱 10)图书馆信号出现问题,其他地方无异常。检测区域:图书馆202 放大器 11)1号学员楼,行管楼,1号教学楼,2号教学楼,宿舍,食堂信号 出现问题,其他地方无异常。检测区域:1号学员楼4层放大器,2号学员楼输出至1号学员楼4层线路是否有问题。 12)1号学员楼10-11层信号出现问题,其他地方无异常。检测区域: 1号学员楼10层分配器 13)1号学员楼8-9层信号出现问题,其他地方无异常。检测区域:1 号学员楼6层分配器输出信号。

有线电视系统设计方案

E E S S T T 重庆某中学 有线电视系统解决方案书 重庆研盛科技发展有限公司 2011-11

目录 一、公司简介...............................................................................错误!未定义书签。 二、设计依据:...........................................................................错误!未定义书签。 三、系统概述...............................................................................错误!未定义书签。 四、方案介绍 (6) 1、概述 (6) 2、技术要求 (7) 3、总体方案 (8) 4、系统指标的分配与计算 (8) 五、设备选型 (10) 1、卫星地面站址选择、卫星天线直径与高频头的选型错误!未定义书签。 六、系统的避雷及防护措施 (16) 七、有线电视系统图 ..................................................................错误!未定义书签。 八、验收标准,测试内容和指标。 .........................................错误!未定义书签。 九、售后服务...............................................................................错误!未定义书签。 十、人员培训...............................................................................错误!未定义书签。

有线电视系统工程技术要求规范

有线电视系统工程技术规 中华人民国国家标准 有线电视系统工程技术规 Technical code for regunation of CATV system GB 50200-94 主编部门:中华人民国广播电影电视部 批准部门:中华人民国建设部 施行日期:1994年11月1日 关于发布国家标准《有线电视系统工程技术规》的通知 建标[1994]19 号 根据国家计委计综[1986]450号文和建设部建标[1991]727号文的要求,由广播电影电视部会同有关部门共同制订的《有线电视系统工程技术规》,已经有关部门会审。现批准《有线电视系统工程技术规》G B 50200-94为强制性国家标准,自1994年11月1日起施行。 本标准由广播电影电视部负责管理,具体解释等工作由市广播电视局负责,出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。 中华人民国建设部 1994年3月11日 ~A2~1 总则 1.0.1 为使有线电视系统(以下简称系统)的工程设计与施工做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,制定本规。 1.0.2 本规适用于下列信号传输方式的有线电视系统的新建、扩建和改建工程的设计、施工及验收:1.0. 2.1 射频同同轴缆。 1.0.2.2 射频同轴电缆与光缆组合。 1.0.2.3 射频同轴电缆与微波组合。 1.0.3 系统的工程设计应符合当地城镇建设规划和广播电视事业、有线电视网的发展规划的要求。1.0.4 系统的工程设计、施工除应按本规执行外,尚应符合国家现行有关标准规的规定。 ~A3~2 系统的工程设计 ~B1~2.1 一般规定 2.1.1 使用频道的选择和数量应根据电视广播、调频广播、卫星接收微波传输、自办节目等信号源的现状、发展和经济条件确定,并应符合下列要求: 2.1.1.1 宜预留1~2个频道。 2.1.1.2 宜避免各种频率的组合干扰。对无法避免的干扰,应采取变换频道等措施。 2.1.2 传输方式的确定,当传输干线的衰耗(以最高工作频率下的衰耗值为准)小于100dB时,可采用甚高频(VFH)、超高频(UHF)直接传输方式;传输干线的衰耗大于100dB时,应采用甚高频(VHF)传输方式或邻频传输方式。 2.1.3 系统模式应根据信号源质量、环境条件和系统的规模及功能等因素确定,前端宜设置在覆盖区域中心,当接收信号场强小于57dBμV时,可采取增设远地前端等措施。 2.1.4 按系统模式应对前端、干线和分配网络进行主要技术指标的分配和计算。 2.1.5 设备、部件及材料的选择,应符合下列规定: 2.1.5.1 产品性能符合现行国家有关标准的规定,并经国家规定的质检部门测试认定。 2.1.5.2 在同一系统工程中选用的主要部件和材料,其性能、外观应一致。 2.1.5.3 选用的设备和部件的输入、输出标称阻抗、电缆的标称特性阻抗均应为75Ω。

有线电视机顶盒安装步骤

有线电视机顶盒安装步骤 随着数字电视收视的流行,有线电视机顶盒已经成为了必备的电视配套产品,有线电视机顶盒的安装看似 简单,其实也小有学问,编者特意整理了有线数字机顶盒的安装步骤,与各位业主分享。 关于有线电视机顶盒安装,熟悉家电的朋友们自己就可以摸索解决,不熟悉的朋友们,则需要参考产品说 明书逐步操作,若是上面两个条件都不具备的话,不妨来参照一下编者推出的有线电视机顶盒安装步骤。 有线电视机顶盒安装步骤 Step 1.将白色有线电视线一端连接有线电视终端盒另一端连接机顶盒后的射频输入口。 有线电视机顶盒安装注意事项: (1)有线电视终端盒有TV和FM两个输出口的要连接到TV输出口; (2)机顶盒后的射频输入口是螺旋状的可用机顶盒配件中的转接头进行转接。 Step 2.用三色头音视频线路将机顶盒和电视机连接起来。一端对照颜色分别插入机顶盒后的音视频输出口,另一端同样方法插入电视机的音视频输入口。

有线电视机顶盒安装注意事项: (1)电视机的音视频口一般有若干组,分为音视频输入口和音视频输出口,每一组由AV1、AV2、¨¨¨或输入1、输入2¨¨¨标明,三色音视频线要按组插入音视频输入口而不要插入音视频输出口; (2)音视频线插入哪组输入就使用电视机的哪个视频观看数字电视,比如插入了“输入2”,就将电视机打到AV2上观看数字电视节目。 Step 3.检查智能卡是否已正确放入机顶盒内。智能卡的正确放置方法为:智能卡彩面向上,红箭头向内。机顶盒前面板有一个插卡的接口,将智能卡放置正确就可以了。 Step 4.开启电视和机顶盒电源,使用电视机遥控器上的视频转换键将电视机打到正确的视频上。 有线电视机顶盒安装细节:电视机遥控器的视频转换键一般标为:“AV”或“AV/TV”或“视频”或“电视/视频”或“→⊙”。 Step 5.电视机屏幕上出现机顶盒所播放内容,如果提示需要搜索节目则按照提示或说明书说明搜索节目,然后就可以正常收看了。 以上就是有线电视机顶盒安装的详细步骤,用户可以边参考边安装,相信经过实践,一定可以完成有线电视机顶盒安装过程,然后安心享受美好惬意的视听生活。

有线电视系统施工方案

有线电视系统施工方法及措施 1.施工工艺流程 系统的工艺流程如下:放线→管槽安装→穿线放缆→放大器安装→终端插座、分配器及分支器安装→系统调试→工程交验 2.有线电视系统施工工艺及措施 2.1现场定位测量 按照施工图中的设备、线路位置,进行现场实地测量安装支、吊架均属标准件,其长度往往不能满足安装位置的要求,需要现场测量实际尺寸,制作必要的支架、吊架,将标准支、吊架安装在自制支、吊架上。测定电缆桥架、金属线槽、钢管的敷设位置,支、吊架安装固定位置,确定敷设方位,测量具体尺寸,画出支、吊架草图,测出桥架、金属线槽三通、弯头等尺寸,以便进行施工材料选购订货。 2.2支、吊架加工制作: 首先根据支、吊架设备的重量,选用适当的型材,如角钢或扁钢。按照现场测绘的尺寸进行加工,支架、吊架应焊接牢固,外观尽量美观,加工完毕的支、吊架及其他附件均应除锈,除锈干净后涂一遍防锈底漆,再涂两遍色漆,油漆颜色要和设备颜色或建筑物的颜色一致。 2.3线路敷设 信号线路不宜与强电线路同管或并行敷设,走线方式及要求应符合下表。

2.4放大器的安装,在各视频电缆敷设完毕,电源线引入室内,接地线已敷设完毕,室内的地面施工完毕,粉刷和装饰工程已经结束,可进行。 2.5设备配接线 电缆由监控台、柜底部引入地槽,电缆离开机柜弯点10cm处开始成捆绑扎,根据电缆的数量每隔200~400cm绑扎一次。所有电缆整根都应逐根标示明显永久性标志,以区分电缆去向和传输信号。 引入室内或引出室外的电(光)缆在出入口处应加装防水弯,以免雨水顺电(光)缆流入设备或监控台、柜。 视频电缆传输的电平信号很弱,其接续不但要求可靠牢固,同时不能使信号衰减太大,连接处不允许扭接,要进行焊接,端头接续插

有线电视系统设计方案

第1章有线电视技术方案设计 1.1 技术方案设计原则和标准 1.1.1 设计原则 网络带宽:5~750 MHz。 传输特性:双向传输。 接收质量:有线电视接收质量是有线电视网络建设最为关心的问题,按国家GB-6510标准规定,接收点的信号电平应在57~83dB之间,载噪比大于43 dB,即图像客观评价质量达到国家标准4分以上要求。 稳定性和安全性:这是有线电视网络建设最关心的问题,只有安全稳定运行的网络,才能确保有线电视终端的接收质量,网络的技术先进性是网络高性能的保证和基础,也是未来有线电视网络节目增容的保障,还可有效地减少使用人员和维护人员的麻烦。 通过建成的有线电视网络可传输有线电视台传送的电视节目和调频立体声节目。 1.1.2 有线电视系统设计依据 1)【GB8898】《电网电源供电的家用和类似一般用途的电子及有关设备的安全要求》 2)【GB6510】《30MHz~1GHz声音和电视信号的电缆分配系统》3)【GY106-92】《有线电视广播系统技术规》 4)《民用建筑电缆电视系统工程技术规》 5)【GB6510-86】《声音和电视信号的电缆分配系统》

6)【GB50200】《有线电视系统工程技术规》 7)【GY/T121】《有线电视系统测量方法》 8)广电部“关于有线电视现阶段网络技术体制的意见” 1.2 有线电视系统的构成 有线电视一般是由天线、前端、干线传输和用户分配网络几个部分构成。 天线系统的主要功能是接收无线电波,并将接收到的高频电视信号馈送给前端系统。天线系统处于整个有线电视系统的最前端,它对最终用户接收到的图像质量有非常重要的影响。前端设备位于天线和干线传输网络之间,它的主要功能是将来自天线的高频电视信号和电视台自己开办节目的电视信号进行必要的处理,比如滤波、调制、频率转换等,然后对所有这些高频电视信号进行混合并将混合后的信号发送到用户分配网络。 如果把整个有线电视传输系统比作一颗树的话,那么干线网络相当树干,而用户分配网络相当于枝叶茂盛的树枝,而普通用户的电视机相当于一片一片树叶。由此可以看出用户分配网络的主要功能是接收干线上的高频电视信号将将其分配到各个用户。 用户分配网络通常是由延长分配放大器、分支器、分配器、串接单元分支线、分支线、用户线和用户终端盒构成的。 就网络的拓扑结构而言,目前人们对星形拓扑结构、环形拓扑结构和星-树形结构比较感兴趣。所谓星形结构就是将用户分为一个一个小区,每个小区均用光纤直接与网络中心相连。这种方式的优点是

有线电视安装、维护管理制度

有线电视安装、维护管理制度 一、安装(含拆迁) 1、有线电视安装应按照科学规划,合理布设,控制成本,提高服务质量的要求进行施工。 2、补充绘制全城有线电视网络分布拓扑图,标明线路志向、附属设备位置、规格及相关数据。 3、网络施工和楼域有线电视集约安装要有合乎标准设计图纸,合理规范施工。一般应按楼、域绘制有线电视终端用户安装施工图,作为档案存查。 4、有线电视用户实行区域划分,事业人员包干管理、弄清底子,严禁私自挂接,管辖区域出现私搞乱接现象。追究相关管理人员的责任并限期拆除。 5、有线电视安装,实行成本核算。按每户用线15米,零散户照实核定,精确到5米,干线精确到10米,终端盒一只终端连线一根。 6、对新安装户要按照技术要求,结合实际情况,满足用

户意愿,确保安装规范,不留隐患,有利于今后网络升级改造和技术性管理规范。 7、对办理了安装(含拆迁)手续的用户应及时安装。一般性的应在24小时内处理,施工难度较大的不得超过72小时。 8、对完整安装(含拆迁)有线用户的施工人员在年度额定任务内每户发给施工补助费5元,超出额定任务每户发给施工补助费10元。县内检修维护不发差费补助。 9、新装用户及拆迁用户安装到位用后,安装人员及时通知用户管理部,为用户动态管理提供准确依据。 10、安装人员要注意节省使用器材,爱惜施工工具,器材、工具出入要填写出(入)库单,不得随意浪费器材、损坏施工工具。 11、干线附属设备维护更换要领新归旧,登记在册,严格管理,年终清对,集中注销。 12、对安装(含拆迁)有线用户中出现的失误、差错、无为浪费以及完不成任务等问题要视情况进行必要的处理或处罚。 二、维护

某医院卫星及有线电视系统设计方案汇编

合肥市第五人民医院综合楼弱电及系统集成工程项目 卫星及有线电视系统设计方案 目录 1、系统概述 ......................... . (3) 1.1 工程概况 (3) 1.2 系统概况 (3) 1.3 用户需求分析 (3) 1.4 系统信号源 (4) 1.5 遵从的技术标准与规范 (4) 2、系统结构与配置 .................. .. (5) 2.1 系统结构 (5) 2.2 系统说明 (6) 3、系统功能描述 ..................... (6) 3.1 有线数字电视系统功能 (6) 3.2 卫星电视系统功能描述及机房技术要求. (6) 4、系统性能及技术指标 .............. . (8) 4.1 系统技术性能指标. (8) 4.2 系统前端 (10) 4.3 传输分配系统 (10) 4.4 用户终端盒 (10) 4.5 系统设备工作环境. (10) 4.6 设备技术指标 (11) 4.6.1 分配器 (11) 4.6.2 分支器 (12) 4.6.3 终端电阻 (12)

4.6.4 设备箱 (12) 4.6.5 解调器 (13) 4.6.6 混合器 (14) 4.6.7 用户终端盒 (15) 4.6.8 同轴电缆与接头 (15) 4.6.9 射频放大器 (15) 4.6.10 无源器件 (16) 5、其它必须的内容 (17) 5.1 系统调试 (17) 5.1.1 系统调试所需仪器 (17) 5.1.2 系统检验设备 (17) 5.1.3 调试前的准备工作 (17) 5.1.4 系统调试 (17) 5.2 系统供电及接地. (17) 5.3 竣工验收 (18) 5.4 附表—涉外宾馆等单位申请接收的境外卫星电视收费表(2008) 18

有线电视系统工程技术规范_New

有线电视系统工程技术规范

~F~ ~A1~前言 中华人民共和国国家标准 有线电视系统工程技术规范 Technical code for regunation of CATV system GB 50200-94 主编部门:中华人民共和国广播电影电视部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1994年11月1日 关于发布国家标准《有线电视系统工程技术规范》的通知 建标[1994]19 号 根据国家计委计综[1986]450号文和建设部建标[1991]727号文的要求,由广播电影电视部会同有关部门共同制订的《有线电视系统工程技术规范》,已经有关部门会审。现批准《有线电视系统工程技术规范》GB 50200-94为强制性国家标准,自1994年11月1日起施行。 本标准由广播电影电视部负责管理,具体解释等工作由武汉市广播电视局负责,出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。

中华人民共和国建设部 1994年3月11日 ~A2~1 总则 1.0.1 为使有线电视系统(以下简称系统)的工程设计与施工做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于下列信号传输方式的有线电视系统的新建、扩建和改建工程的设计、施工及验收: 1.0.2.1 射频同同轴缆。 1.0.2.2 射频同轴电缆与光缆组合。 1.0.2.3 射频同轴电缆与微波组合。 1.0.3 系统的工程设计应符合当地城镇建设规划和广播电视事业、有线电视网的发展规划的要求。 1.0.4 系统的工程设计、施工除应按本规范执行外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定。 ~A3~2 系统的工程设计 ~B1~2.1 一般规定 2.1.1 使用频道的选择和数量应根据电视广播、调频广播、卫星接收微波传输、自办节目等信号

有线电视维护中心工作总结

维护中心成立以来,我们本着“全网一盘棋,全线一条心”的指导思想,始终抓住班子建设、支部建设、职工队伍建设这条主线,紧紧围绕优质服务这个中心,以提高职工的责任感、荣誉感、增强集体的向心力和凝聚力为出发点;以整章建制、规范化、科学化、人性化管理,调动全体职工的积极性、创造性为最终目的;妥善处理好日常维护、工程施工、散户收费三者之间的关系,从而促进了中心各项工作的顺利开展。 一、全年工作完成情况 今年是维护中心成立的第一年,摆在我们面前的工作任务很多,又很繁重,但经过中心领导和全体职工的共同努力,圆满地完成了任务。维护中心全年共受理用户咨询电话4100次、派修和处理有线电视用户障碍2800个、自办节目安全播出2600小时,维修原因:更换-5电缆3950m,更换分支分配器414个,用户面板260个,检修放大器270台。截止11月30日,共收取有线电视散户6300户,价值113.4万元。施工方面:完成去年施工尾项——八、九、十区有线电视光缆改造89栋楼、2896户电视信号的割接与测试,安装和调试了19个光工作站,布电缆槽道1330m,疏通电缆井162口,抽井水68口,挖土找井5口,布放500电缆和-5电缆4250m,管道和引上光缆9045m,改造放大器箱164个。在阳光馨园、大学生公寓、金世纪广场商业街、二十三军共25栋楼、1604户有线电视外网和室内施工中,室内穿-5电缆54600m,布放500电缆1850m,管道光缆2600m,疏通人口井43口,安装有 。 ,始终坚持把调动职工的积极性、创造性和培养职工的向心力和凝聚力作为出发点。 (一)利用每次生产例会的机会对近阶段出现的问题进行总结,一旦发现个别职工思想不稳定,有怨言和为难情绪,影响团结和积极性发挥时,班子成员就会在会上及时分析原因,找出问题,摆事实,讲道理,以点带面,循序渐近,一同学习《没有任何借口》《细节决定人生》做到说之有理,育之有情,管之有据,使职工提高认识,逐渐转变了思想观念,这样即达到了教育职工的目的,又将矛盾消灭在萌芽状态,但对于原则问题,我们决不估息牵就。 (二)抓住维护中心工会组织活动的机会,由于工作需要,中心下设的班组很分散,所以在每次活动中,我们都尽最大努力调动职工的参与意识。今年7月,我们组织中心的全体职工到松林公园进行一次别开生面的春游,活动内容丰富多彩,并设有奖品。职工参与的积极性非常高,不管年龄大小,职位高低,每个人都很投入,就连平时不爱动的同志,也不知不觉地融入到集体的活动中来。喊声和加油声,在森林中回荡,场面非常振奋人心。通过这次活动,不仅加深领导与职工之间、班与班之间、人与人之间的了解和沟通,而且增强了团队意识和团队精神。 (三)把握参加公司组织活动的机会。今年我们参加了公司组织的拔河比赛和篮球比赛,尽管单位职工少,但仍然组成男女两个队。而且每次活动之前都要将参加人员召集到一起,开动员会,强调要服从领导,听从指挥,尊重裁判。为了做到整体化,步调一致,体现出职工的精神面貌,中心统一购置了运动服和运动鞋。虽然在比赛中,同志们努力拼搏,终因实力不济,没有取得好成绩,但这并不重要,重要的是我们参与了,参与就有收获,我们收获的是集体的凝聚力和战斗力。 今年的工程施工,工期紧,任务重,而且为了保证有线电视的日常维护和散户收费,不能全员参加,每天只能有十人工作在施工现场,但通过我们的精心组织,合理分配人力,强弱搭配,明显提高了工作效率。虽然人员来自于不同班组,但他们发扬了团队精神,一方有难,八方支援,干得快的班组完成任务后,主动支援进度慢的班组,而且领导始终坚持在现场,与同志们共同劳动,我们上下一心,大力协助,克服了一个又一个困难,同时也涌现出许多感人事迹。 在阳光馨园的外网施工中,有的电缆井上面搭上棚子,被建筑工人当成了侧所,当施工至此时,天已经黑了,但为了赶进度,抢工期,同志们不得不摸黑施工,他们拿来应急灯,

模拟有线电视系统工程建设方案

酒店、学校、企业、医院等集团单位有线电视系统工程建设方案 2011年7月

一、设计说明 1.1、项目的背景 该项目根据宾馆、医院、学校及大型企业等集团单位的有线电视系统为设计对象(以酒店为例),对目前的实际情况及未来扩展的趋势,结合了国家相关有线电视网络发展的规定,为客户提供前端信号转换和布线解决方案。本系统的建成可为宾馆、学校、厂矿等集团单位的数字有线电视系统提供优良的性能,同时满足将来实现综合数据业务等增值业务打好基础,很好的体现了数字有线宽带的综合布线系统的优点。 1.2、设计标准及设计规范 设计标准 建筑与建筑群综合布线标准 EIA/TIA-568B工业标准及国际商务建筑布线标准; IEEE 802.3 10BASE-T,100BASE-T标准; 中国建筑电气设计规范 工业企业通讯设计规范 有线广播电视系统建设规范 重庆有线电视传输行业规范 1.3、本方案设计原则及特点 * 坚持开放性和标准化 遵循统一的通信协议标准及建筑规范,具有良好的开放性。适于未来的扩展及升级。 * 实用性的基础上追求先进 设计中本着实用的原则,同时具有一定的前瞻性,尽量保护用户的投资。 * 简单实用,操作方便 比起一台电视一个机顶盒的节目收看模式,此方案更为简单方便,无需给电视机配机顶盒,把信号直接连接电视机即可收看电视节目,而且只使用电视机遥控便可进行换台操作。 * 客户端可无限的扩展 本方案建设的信号系统属于共享式系统,可无限扩展客户端,即电视机数量,百台千台电视接收信号均可。 * 良好的可靠性、安全性和保密性 可靠、安全是客户的基本要求,本方案采用高品质的有线电视布线器材和成熟的有线调制技术,结合我们多年的建设经验及强大的技术力量,确保实现一个稳定可靠、高度安全的有线电视网络环境。

有线电视系统工程技术规范

有线电视系统工程技术规范 1 总则 1.0.1 为使有线电视系统(以下简称系统)的工程设计与施工做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于下列信号传输方式的有线电视系统的新建、扩建和改建工程的设计、施工及验收: 1.0. 2.1 射频同轴电缆 1.0. 2.2 射频同轴电缆与光缆组合。 1.0. 2.3 射频同轴电缆与微波组合 1.0.3 系统的工程设计应符合当地城镇建设规划和广播电视事业、有线电视网的 发展规划的要求。 1.0.4 系统的工程设计、施工除应按本规范执行外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定 2 系统的工程设计 2.1 一般规定 2.1.1 使用频道的选择和数量应根据电视广播、调频广播、卫星接收微波传输、自办节目等信号源的现状、发展和经济条件确定,并应符合下列要求 2.1.1.1 宜预留1-2个频道 2.1.1.2 宜避免各种频率的组合干扰。对无法避免的干扰,应采取变换频道等措 2.1.2 传输方式的确定,当传输干线的衰耗(以最高工作频率下的衰耗值为准)小于100dB时,可采用甚高频(VHF)、超高频(UHF)直接传输方式∶传输干线的衰耗大于100dB时,应采用甚高频(VHF)传输方式或邻频传输方式 2.1.3 系统模式应根据信号源质量、环境条件和系统的规模及功能等因素确定,前端宜设置在覆盖区域中心,当接收信号场强小于57dBμV时,可采取增设远地前端等措施 2.1.4 按系统模式应对前端、干线和分配网络进行主要技术指标的分配和计算 2.1.5 设备、部件及材料的选择,应符合下列规定 2.1.5.1 产品性能符合现行国家有关标准的规定,并经国家规定的质检部门测试认定 2.1.5.2 在同一系统工程中选用的主要部件和材料。其性能、外观应一致 2.1.5.3 选用的设备和部件的输入、输出标称阻抗、电缆的标称特性阻抗均应为 2.1.6 系统设施工作的环境温度宜符合下列要求:寒冷地区室外工作的设施-40~+35℃ 其它地区室外工作的设施:-10~+55℃; 室内工作的设施:-5~+40℃。 2.2 系统的基本模式及主要技术指标分配 2.2.1 系统可采用无干线系统、独立前端系统、有中心前端系统、有远地前端系统四种基本模式,并宜符合下列要求 2.2.1.1 无干线系统模式规模很小,不需传输干线,由前端直接引至用户分配网 络(图2.2.1-1)。

有线数字电视安装协议(协议范本)

STANDARD AGREEMENT SAMPLE (协议范本) 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订日期:____________________ 编号:YB-HT-043649 有线数字电视安装协议(协议

有线数字电视安装协议(协议范本) _____广播电视局网络信息中心(以下简称“甲方”)与有线数字电视用户(以下简称“乙方”)就申请安装有线数字电视达成以下协议: 第一条申请 1、乙方申请开户时,需持本人有效身份证到甲方指定的服务网点办理开户手续。 2、原有线电视用户可直接申请,并于一个工作日内予以开通,初次入网的用户需缴纳有线电视初装费、入网费。 3、收视有线电视境外电视节目需按规定进行审批。 第二条收费 4、乙方收看_____有线数字电视,除基本节目外,其他节目可以自行选择,按节目资源收费标准实行年度一次性预缴收视费,逾期没有续缴费的用户,甲方将暂停提供服务。原有线模拟电视基本节目资费标准不变。 5、本协议代为甲方有线数字电视费用托收协议,由甲方提供收费数据给银行作为划款的依据。乙方同意其付款银行通过电脑网络将自己的账户款自动划至甲方账户。并保证提供给甲方的资料正确、真实。 6、乙方应确保在甲方指定的缴费银行账户上有足够的资金,如因账户冻结

或余额不足等原因而未能划款向甲方银行支付收视费,甲方有权暂停服务,并每天按应交费总额的3‰收取违约金。 7、乙方对有线数字电视收费有疑问,可向甲方查询,甲方有责任向乙方提供相关费用查询。 第三条使用与维修 8、收看数字电视必须是在数字电视已开通的范围内、办理各种注册手续并按时缴纳费用的有线电视合法用户。 9、甲方承诺向乙方提供有线数字电视服务,乙方有权监督服务质量,并提出批评、建议及申告。 10、机顶盒及软件实行一年内包修、_____天内包换服务(非人为损坏)。包修期以外,负责终身维修,收取维修成本费。 11、乙方私自更改有线电视线路、变更机顶盒使用注册地址和不良操作,导致收视效果不好,甲方不承担责任。 12、甲方传输的有线数字电视节目,若因国家政策变更、不可抗力因素、资费调整等客观原因而无法继续提供给乙方时,甲方有权暂停或调整节目的内容、频道以及节目数量,并且甲方将以业务通告的方式通过公共媒体通知乙方。 13、有线数字电视传输网络如发生意外、出现信号异常情况,甲方应及时处理,乙方收视费不做延续。 14、乙方因故需要报停、恢复、节目变更、机顶盒转让、过户和迁移,应到甲方营业厅办理相关手续,缴纳相关费用。 15、凡因乙方开户时登记不详,联系电话、通信地址和邮编不准确,或变更后未及时办理手续,造成服务延误,甲方不负责任。

相关文档
相关文档 最新文档