地下综合管廊建设管理协调联动机制工作方案

为贯彻落实《国务院办公厅关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》(X发61号)和市政府关于积极推进城市地下综合管廊相关工作要求,为加强对地下综合管廊建设管理工作的统筹协调,及时解决综合管廊建设管理工作中问题,形成工作合力,建立健全地下综合管廊建设管理工作协调联动长效机制,特制定本方案。

一、总体要求

按照“各负其责、协调配合、快速反应、长效管理”的要求,不断强化住建、规划等相关部门的协作配合,确保地下综合管廊建设管理工作顺利实施。

二、工作机制

(一)联席会议机制。

建立联席会议制度,地下综合管廊项目建设牵头单位定期组织召开联席会议,管廊建设单位及时通报工作动态和联动保障执行情况,研究制定解决地下综合管廊项目建设、运营过程中的突出问题城市管理突出问题的整治方案,总结城管公安联动工作的经验,分析并研究解决存在的问题。

(二)工作联动机制。

1.组织领导。

成立由政府市长为组长,分管副市长为副组长,各职能部门为成员的领导小组,成员包括市住建、规划、发改委、国土、行政审批、财政、土储、国资委、三区政府等部门。

2.联动程序。

在地下综合管廊项目前期手续办理过程中,需要市发改委、行政审批、规划、国土等部门配合办理各项手续;项目实施过程中,需国土、土储、辖区政府、市林业等部门解决征地拆迁、树木迁移等问题;市交警部门负责交通组织、交通封闭公告等工作。各职能部门按照项目推进情况,联合推进项目实施。

3.具体工作职责。

(1)市发改委:负责地下综合管廊项目立项审批,工程招投标监督及竣工验收。

(2)行政审批服务局:负责地下综合管廊的可行性研究报告及初步设计方案审批;负责项目施工许可手续办理。

(3)市规划局:依据X市城市总体规划和地下综合管廊专项规划负责综合管廊的规划方案审批;负责项目规划许可审批;负责项目竣工验收。

(4)市住建局:作为城市地下综合管廊项目建设牵头部门,负责地下综合管廊专项规划编制;负责项目方案编制、文本上报;负责PPP融资招标及管廊项目监理、施工招投标;组织地下综合管廊项目建设及竣工验收;负责管廊建成后运营监管等工作。

(5)市财政局:负责地下综合管廊PPP项目《财政可承受能力论证报告》及《物有所值评价报告》审定评估工作;对项目建设资金使用情况进行监督;对管廊运营期间运营效率、收益等指标进行监督。

(6)市国土资源局:负责地下综合管廊项目涉及的土地手续办理工作。

(7)三区政府:负责地下综合管廊项目涉及的征地拆迁等工作。

地下综合管廊项目具体PPP融资招标、手续办理、项目建设及运营维护工作由市住建部门委托X市市政建设和综合管廊投资建设管理有限公司负责。

三、工作要求

(一)加强组织领导。

建立地下综合管廊项目建设联动保障机制,是确保地下综合管廊项目有效实施,长效运行的重要措施。各部门要高度重视,统一思想,落实责任,切实加强对联动保障工作的领导、协调、督促,确保地下综合管廊各项工作有效实施和顺利推进。

(二)加强沟通协调。

各部门在工作中要加强沟通协调,建设主管部门要及时反映工作情况,加强与各配合部门的沟通联系,及时反相关信息。

(三)加强宣传引导。

运用多种宣传形式,加强地下综合管廊建设、安全等方面知识的宣传普及,增强公众参与意识,形成全社会共同支持、保护地下综合管廊的良好社会氛围。

系统单机试车及联动调试方案

山东圣德国际大酒店安装工程系统单机试车及系统联动 调试方案 (修改) 工程名称:山东圣德国际大酒店 建设单位:兖州市金太阳投资有限公司 施工单位:济宁市华邦数码科技有限公司 审核:编制:聂为义 二〇一〇年九月二十日

目录 第一章.调试说明 -------------------------------------- 3 第二章.工程概况 ------------------------------------- 4 第三章.编制依据 ------------------------------------- 18 第四章.系统调试组织机构图及岗位职责-----------------19 第五章.通风空调工程调试------------------------------24 第六章.给排水工程调试--------------------------------62 第七章.消防工程调试--------------------------------------------------- 71第八章、电气工程调试----------------------------------104 第九章、调试计划时间------------------------------- 111

第一章、调试说明 ◆本调试方案仅适用于《山东圣德国际大酒店》安装工程中 (给排水、电气、通风空调、消防工程)的调试工作。 ◆本调试方案根据本项目中的给排水工程、电气工程、通风 空调工程、消防工程系统结构、施工进度和现场条件而制定。 ◆本调试方案依据文件:合同文件、深化设计图纸、业 主现场修改变更指令、国家施工及验收规范等。 ◆本调试方案根据现场情况在实际调试过程中会有所修 正。 ◆本调试方案所用的仪表均为经国家计量测所检验合格 的仪表,均在有限期内使用。 ◆调试中按规程进行所有操作。

城市地下综合管廊建设分析

城市地下综合管廊建设分析 针对于城市的地下综合管廊而言,主要是为通过电力以及通讯、给水、制冷和燃气等真空管道的两种以上的管线集中的进行设置到道路之下相同的一个空间,从而可以形成一个集约化一会科学化的城市基础设施,并且也是有效的去解决了城市在进行发展过程中各种各样管线进行维修和扩容所导致出现的“蜘蛛网”等方面的问题,十分有效的对城市的形象进行了一定的提高,并且对于创建和谐的城市生态环境也是具有着重要的一个作用。 1.城市地下综合管廊的具体分类以及结构分析 1.1具体分类研究 在城市的地下综合管廊工程施工当中,其设施环节非常多,也是相对比较复杂的,其主要的内容主要分为以下几个环节:首先,市政管道部分,这一环节当中包括较多的管道,主要包括给排水管道、天燃气管道、原料供应以及运输管道等多个环节,对于给、排水环节就有几种,有工业上的给、排水管道和生活饮用水源给、排水管道等。而原料的供应就包括燃气、,煤气等管道,是人们生活当中不可或缺的环节。在运输领域当中就包括地铁,是为人们出行带来便利的重要途径,能够降低地面交通的拥堵。其次,电缆疏通,在地下管廊当中能够有效的实现电缆的连接和管理,其中就包含用电电缆以及通信电缆等,通过在地下管廊当中铺设不同的电缆,能够有效的节约地面空间,还能避免地面上电缆受日晒或其他因素而产生的电路损坏等问题,防止供电或通信系统在运行当中出现的不同故障等。最后,附属设施环节,对于这一环节的内容主要就是地下综合管廊运营以及管理当中具有较为重要的作用和意义,从而保障综合管廊运作的安全性。 1.2具体结构分析 在城市地下综合管廊当中的结构主要包括以下几个方面:其一,管廊本体结构主要是运用钢筋混凝土来构建的,运用的技术是是现浇方式或预制方式来进行建设

综合管沟(管廊)安全管理实施方案

综合管沟(管廊)安全管理实施方案 综合管廊均设置在地下,埋深约3-6米,平均尺寸3*3米,每隔约260米设置一个防火分区,每一分区内设置检查人孔,通风口、投料口、集水坑等构筑物,以便分区独立运行,分区用防火墙隔离。 公司目前接管(含介入)40多公里,核心区域约25公里,规划东区域及南部区域约xx公里,核心区域建设三个分控站,管廊内设备基本安装就绪,分控站预计xx年投入运行,自动监控设施能够运行,减少巡检人员在沟内巡检频率与次数。 综合管廊属地下工程,危险性较大,一旦发生事故,巡检人员逃生等困难, 公司根据外出考察、总结经验、综合论证,在管廊安全管理上,常抓不懈,把人员安全放在第一位,制定安全管理实施方案: 一、设立安全管理组织机构 成立管廊安全管理机构与领导小组。 组长:*** 副组长:*** 成员:********* 二、配备足够劳保防护用品 1、巡检员每人配备安全帽、防滑鞋、强光手电、手套、口罩、护目镜、安全带等; 2、电工专门作业的工作鞋;

3、有害气体检测仪; 三、班前安全会、定点、定人、定区域、定时间 班前安全会,对管廊危险部位等全面分析,认知,确定后,方可上班作业。 对每个巡检小组确定巡检路线与区域,保证定时、定点、定区域,规定时间段通话,确定人员安全; 四、制定巡检方案 管廊巡检我们要求,必须两人同时入沟作业,严谨独自行动,这样能够发现问题相互照应,采取相应措施,保证人员安全; 辨识管廊危险源,根据危险源制定相应措施。 五、制定一系列制度 1、巡回检查制度 2、巡检操作规程流程图 3、安全操作规程 4、入管廊作业管理规定 5、缺陷报告制度 6、工作票、操作票制度 7、管廊突发事故应急救援预案 8、综合管廊应急联动方案 9、安全培训与教育制度 六、施工管理 严格按照入管廊作业管理规定、工作票操作票制度等,任何出入管廊

综合管廊解决方案

正元城市综合管廊智能化建设 解决方案 正元地理信息有限责任公司 编制日期:二〇一六年四月

目录 一、概述 (1) (一)政策支持 (1) (二)发展现状 (2) 二、城市管廊智能化建设必要性分析 (4) (一)加强管廊运行监管的能力,切实保障管廊长期安全运行 (4) (二)转变管理模式、突破传统管理局限,提升管理工作水平 (4) (三)优化管廊运行方式,降低运行维护费用,提高经济效率 (5) (四)形成合作互惠机制,加强管线入廊管理,发挥管廊作用 (5) 三、正元城市管廊智能化建设目标及内容 (5) (一)建设目标 (5) (二)建设内容 (6) 1. 物联网智能监控系统 (6) 2. 管廊内通讯网络系统 (13) 3. 管廊三维模型及数据中心 (15) 4. 大数据应用支撑平台 (16) 5. 专项业务应用系统 (17) 6. 监控管理中心建设 (20) 四、科学管理模式提升管廊管理水平 (21) (一)运行维护 (21)

(二)后续建设 (21) 五、关于正元公司 (21)

一、概述 城市地下综合管廊将布设在地面、地下或架空的各类公用管线集中容纳于一体,并留有供检修人员行走的通道。将有效促进地下管线统一规划和设计,实现集中建设、集中管理,有效处理了地下管线布线间相互协调困难的问题,便于管理单位之间相互了解。 城市地下综合管廊将原本埋设在地下“不可见”的管线变成“直接可见的”,现状不清、家底不明将不再是制约地下管线发展的问题;而且“直接可见”的地下管线大大降低了管线巡检工作难度、提高了巡检质量,使管线漏损查找和处理都更方便,更容易发现管道安全隐患。城市地下综合管廊将管线“分散式”转变成“集约式”建设和管理,有效、合理地节约了城市地下空间,直接解决了地下管线埋设混乱问题。同时,为改变地下管线管理方式和提升管理水平创造很好的条件。 自动化、信息化管理设备和技术在地下综合管廊中更容易应用,管廊内现有空间为布设监控管理设备和设备检修管理提供了较大便利,通过布设视频和防入侵监控等设备,能有效提升综合管廊内地下管线安全水平和应急管理能力。因此,建设综合管廊在很大程度上对当前地下管线所面临的问题,提供了很好的解决途径。 (一)政策支持 自2013年以来,国务院先后印发了《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》、《国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》,部署城市地下管线建设工作。李克强总理近两年三次就城市建设谈到“里子”

联动调试方案

联动调试方案 一、系统调试工作整体组织: 总指挥:消防施工单位 需要配合的专业施工方:防排烟系统、强电系统、土建、电梯等 二、系统调试准备工作: 1. 电系统:现场各终端联动设备动力、照明、应急照明电源供应正常,系统自调完毕,设备运行良好,无故障,具备联动条件。应急照明系统自动投入功能正常。 2. 水系统:消防水池注满水,供水阀门打开,所有消火栓出水口关闭,室外管网畅通,室外消火栓使用正常。消防水箱具备稳压、补压功能,各种泄水口、排水沟到位,具备放水、排水条件。 3. 风系统:各种消防风机调试完毕,设备运行正常,各种阀类机械开启灵活,各种无源信号反馈正常。 4. 其它:电梯自检自验迫降功能正常,卷帘门自检自验功能正常,防火门闭门器功能正常。 三、系统调试步骤: 1. 自动报警系统 (1)消防控制中心联动报警主机,主备电源自动切换正常,主机各项功能符合设计及消防施工验收规范要求。对于现场自动报警设备逐一进行通电试验,模拟报警试验;联动控制模块逐一模拟手动通电试验,模拟控制模块动作以后末端联动设备的启停信号的反馈情况是正常、及时。 (2)所有联动控制模块功能实验合格后,进行终端设备的单点启动实验,即:有关消防联动设备的电源控制柜全部转换到自动状态(消防风机、消防泵、喷洒泵等),消防中心主机发出单点启动命令后,相应的联动设备应能启动,并且设备启动后消防中心主机应能接收到设备的启动状态信号。然后进行其他设备(照明强切、各种风阀、预作用电磁阀、电梯迫降的启动试验。 2. 消防广播通讯系统 事故广播及消防专用通讯试验:模拟报警试验时,主机收到报警信号通过报警主机自动开启消防广播,通知报警层及上下相邻层人员进行疏散,音量要求达到

市地下综合管廊PPP项目安全生产管理办法

景德镇市地下综合管廊PPP项目 安全生产治理方法 景德镇铁城地下综合管廊投资有限公司

二〇一七年七月

前言 安全生产是关系到公民生命安全和财产安全、国家财产安全和社会稳定祥和的大事,是建设和谐社会的需要。党和政府历来十分重视安全生产,“以人为本”、重视人的生命,为此颁布了《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产治理条例》等一系列法律、法规和规章制度,目的是为了建立完善的安全生产治理体系,明确安全生产治理主题的责任、权利、义务,规范安全生产治理行为,规范生产单位和从业人员的安全行为,使安全生产治理法制化、规范化、制度化。 为了加强施工安全生产治理,便于了解和掌握景德镇地下综合管廊建设的差不多情况,特编制本《安全生产治理方法》。我们要切实做到把安全生产放到第一位,严格遵守国家、各级交通主管部门的各项规章制度,力争做到安全生产“零事故”,把景德镇地下综合管廊建设成为安全、优质、和谐的项目。 本方法依据《中华人民共和国安全生产法》,《安全生产许可证条例》,《危险化学品安全治理条例》,《生产安全事故报告和调查处理条例》,《建设工程安全生产治理条例》相关法律法规编制。

目录 第一篇安全生产治理方法----------------------------- 4 1.1 总则----------------------------------------- 4 1.1.1 工程概况------------------------------- 4 1.1.2 安全生产治理的方针--------------------- 4 1.1.3 安全生产的目标------------------------- 5 1.1.4工程安全防范重点: --------------------- 5 1.1.5安全工作目标和内容: ------------------- 5 1.1.6 工程建设过程及安全治理----------------- 7 1.2 施工安全治理要求----------------------------- 8 1.3安全生产治理网络图 -------------------------- 11 1.4安全生产治理机构与职责 ---------------------- 11 1.5安全制度------------------------------------ 15 1.5.1 建立安全例会、安全检查制度----------- 15 1.5.2 建立危险源台账和安全治理台帐--------- 16 1.5.3 建立安全生产经费治理制度------------- 18 1.5.4 安全事故治理制度--------------------- 19 1.5.5 安全技术交底制度--------------------- 20

城市地下综合管廊工程总体设计

城市地下综合管廊工程总体设计 针对于城市的地下综合管廊而言,主要是为通过电力以及通讯、给水、制冷和燃气等真空管道的两种以上的管线集中的进行设置到道路之下相同的一个空间,从而可以形成一个集约化一会科学化的城市基础设施,并且也是有效的去解决了城市在进行发展过程中各种各样管线进行维修和扩容所导致出现的“蜘蛛网”等方面的问题,十分有效的对城市的形象进行了一定的提高,并且对于创建和谐的城市生态环境也是具有着重要的一个作用。 1.城市地下综合管廊的具体分类以及结构分析 1.1具体分类研究 在城市的地下综合管廊工程施工当中,其设施环节非常多,也是相对比较复杂的,其主要的内容主要分为以下几个环节:首先,市政管道部分,这一环节当中包括较多的管道,主要包括给排水管道、天燃气管道、原料供应以及运输管道等多个环节,对于给、排水环节就有几种,有工业上的给、排水管道和生活饮用水源给、排水管道等。而原料的供应就包括燃气、,煤气等管道,是人们生活当中不可或缺的环节。在运输领域当中就包括地铁,是为人们出行带来便利的重要途径,能够降低地面交通的拥堵。其次,电缆疏通,在地下管廊当中能够有效的实现电缆的连接和管理,其中就包含用电电缆以及通信电缆等,通过在地下管廊当中铺设不同的电缆,能够有效的节约地面空间,还能避免地面上电缆受日晒或其他因素而产生的电路损坏等问题,防止供电或通信系统在运行当中出现的不同故障等。最后,附属设施环节,对于这一环节的内容主要就是地下综合管廊运营以及管理当中具有较为重要的作用和意义,从而保障综合管廊运作的安全性。 1.2具体结构分析

在城市地下综合管廊当中的结构主要包括以下几个方面:其一,管廊本体结构主要是运用钢筋混凝土来构建的,运用的技术是是现浇方式或预制方式来进行建设的,最后形成完善的地下结构,从而保证城市当中不要的管线能够在这一空间当中通行。其二,不同管线的结构,在地下综合管廊当中,所承载的不同管线是管廊当中的核心环节和关键部分,在早期只有是以电力、电信、供排水等环节为主要内容。 而在现今不同的城市管线都可以通过地下综合管廊来运行,而对于排水管以及污水管等几个环节,这些都是重力流管线,在地下综合管廊工程当中会带来很大的成本影响,因此在当前的地下综合管廊当中没有幽水管和污水管环节,其三,监控管理环节,对于地下综合管廊当中,出现的湿度和煤气浓度较高、人员进出等状况,都会对地下综合管廊带来一定的安全问题,所以必须要在地下综合管廊当中设计监控系统,并与地面控制中心相连,及时将地下综合管廊的问题上报到相关办法,从而制定有效的方法和处理进行控制和管理,对于这一环节来说,是保障地下综合管廊系统安全稳定的重要环节。其四,通风环节,对于在地下开展管线施工工作,为了更好的保障施工工程的安全性和保障工作人员的生命健康,并且更好的提升管道的使用寿命,就必须要在施工过程中制定完善的机械通风环节,进而保障整体工程的通风,为工作人员施工带来有利条件。其五,排水环节,对于地下施工来说,整体工程很容易会出现下幽或是地下水渗水的现象和问题发生,这一现象的出现会导致施工现场出现较多的积水,而影响工程项目的正常施工,所以必须要在地下综合管廊当中涉及完善的排水系统,确保工程不会因积水问题而影响整体工程。其六,供电环节,在整体的工程施工当中,整体的采光是相对比较差的,为了更好的保障工程施工的顺利完成,提升整体施工效率,就必须要运用电力来帮助工程施工过程,

地下综合管廊基坑监测方案

海东市地下综合管廊施工监测方案 编制人: 审核: 审批: 中国建筑第五工程局有限公司 海东地下管廊项目经理部 二零一六年八月

目录 1 概述 (1) 1.1工程概况 (1) 2 编制依据 (2) 2.1 规范及规程 (2) 2.2 其它资料 (2) 3基坑监测实施方案 (2) 3.1监测目的 (2) 3.2 监测设计及实施原则 (2) 3.3监测工作流程 (3) 3.4监测项目 (3) 3.4.1坡顶水平位移监测 (4) 3.4.2周边地表、建筑物沉降 (5) 3.4.3监测基准点 (6) 3.5监测频率及工作量 (6) 3.6.监测方法、精度及选用仪器 (6) 3.7监测报告 (7) 4 监测质量保证措施 (8) 4.1 质量方针 (8) 4.2 质量保证体系 (8) 4.3仪器的保证措施 (9) 4.4 测点保护与恢复 (9) 4.5 控制标准 (9) 4.6险情预报 (10) 4.7信息反馈与监测成果 (10) 5 监测工作计划 (11) 5.1施工及埋设工作计划 (11) 5.2监测及检测工作的组织机构 (11) 5.3工作制度 (12) 5.4安全生产、文明施工的技术组织措施 (12) 6 投入本监测项目使用的仪器设备表 (14) 附:基坑监测点点位示意图

1 概述 1.1工程概况 海东市平安区平安大道地下综合管廊西起三合大道(古瓦公路)与平安大道交叉口K0+000,东至东园路与平安大道交叉口K4+931,全长4.931公里(见管廊分布示意图)。管廊布置于平安大道机动车道正下方。管廊施工采取基坑明挖、结构现浇等工艺。管廊断面采用干支混合型的形式,满足管线安装敷设和运营维护要求,断面型式设计为双舱、三舱和四舱形式,入廊管线种类有高压电力、给水、中水、电力、通信、燃气等,结构全宽分别为7.75m、10.4m、13.05m,结构高度为4.45m,结构断面详见图示。综合管廊顶部覆土厚度2.5米~3.0米,断面净高3.5米~6.1米,基坑一般深度约7-8m,下穿河道的局部段落基坑深度在10m以上。 1.平安大道为平安区城区主干道,路面全宽约16m;除两端交叉口外,沿线共有15个支路交叉口;沿线主要为平安区政府机关、部队、学校、企事业单位和商铺、餐馆的聚集地,交通较为繁忙,属于平安城区交通主心骨,施工期间道路保通难度较大。另外,平安大道三处与河道相交,平安大道(三合大道~三合东路)正在进行桥梁施工,平安大道现有交叉支路中新安路、杨家路、湟源路、民和路、享堂路、平张路等6条均处于围挡施工中,对施工交通疏解增加难度。 2.沿线管线地下管线密布,情况较为复杂,探明管线并加以保护难度大。基坑开挖需先剥离浅层土体暴露管线位置,影响基坑开挖施工进度。

(完整word版)设备调试方案

设备调试方案 一,项目试运行程序与责任分工 (一)试运行的阶段 1,试运行目的。是检验单台机器和生产装置的制造、安装质量、机械性能或系统的综合性能,能否达到生产出合格产品的要求。 2,试运行阶段的划分。分为单机试运行、联动试运行、负荷试运行等阶段。前一阶段试运行是后一阶段的准备,后一阶段的试运行必须在前一阶段完成后进行。 1)单机试运行。指现场安装的驱动装置的空负荷运转或单台机器以空气、水等代设计的工作介质进行的模拟负荷试运行。单机试运行属于工程施工安装阶段的工作内容。但确因受介质限制或必须带负荷才能运转而不能进行单机试运行的单台设备,按规定办理批准手续后,可留待负荷试运行阶段一并进行。 2)联动试运行。指对试运行范围内的机器、设备、管道、电气、自动控制系统等,在各自达到试运行标准后,以水、空气作为介质进行的模拟运行。联动试运行适于成套设备系统的大型工程。 3)负荷试运行。是指对指定的整个装置按设计文件规定的介质打通生产流程,进行指定装置的首发衔接的试运行,以检验其除生产产量指标外的全部性能,并生产出合格产品。负荷试运行是试运行的最终阶段,自装置接受原料开始至生产出合格新产品、生产考核结束为止。(二)试运行责任分工及参加单位 1,单机试运行责任分工及参加单位 (1)单机试运行由施工单位负责。 (2)参加单位:施工单位、监理单位、设计单位、建设单位、重要机械设备的生产厂家。2,联运试运行责任分工及参加单位 (1)由建设单位(业主)组织、指挥。建设单位工作内容包括:负责及时提供各种资源,编制联动试运行方案,选用和组织试运行操作操作人员,实施试运行操作。 (2)联运试运行参加单位:建设单位、生产单位、施工单位以及总承包单位、设计单位、监理单位、重要机械设备的生产厂家。 (3)施工单位工作内容。包括:负责岗位操作的监护,处理试运行过程中机器、设备、管道、电气、自动控制等系统出现的问题并进行技术指导。 3,负荷试运行责任分工及参加单位 (1)由建设单位负责组织、协调和指挥。 (2)除合同另有规定外,负荷试运行方案由建设单位组织生产部门和设计单位、总承包,施工单位共同编制,由生产部门负责指挥和操作。 二、项目单机试运行前应具备的条件 1,机械设备及其附属装置、管线已按设计文件的内容和有关规范的质量标准全部安装完毕,包括: (1)安装水平已调整至允许范围。 (2)与安装有关的几何精度经检验合格。 2,提供了相关资料和文件: (1)各种产品的合格证书或复验报告。 (2)施工记录、隐蔽工程记录和各种检验、试验合格文件。 (3)与单机试运行相关的电气和仪表调校合格资料等。

市级地下综合管廊施工安全管理制度

市级地下综合管廊施工安全管理制度 题要 一、安全管理目标及安全管理网络 (一)安全管理目标 (二)安全管理网络和措施 二、安全管理制度 (一)安全生产责任制 1.建设单位安全生产责任制 2.技术部门安全生产责任制 3.安全员安全生产责任制 4.项目设备材料管理人员安全生产责任制 (二)施工现场安全生产管理制度 (三)特种作业人员管理制度 (四)施工现场消防安全责任制

市级地下综合管廊施工安全管理制度 一、安全管理目标及安全管理网络 (一)安全管理目标 保证安全生产,确保无重大伤亡事故的发生,轻伤率控制在1.5‰以下。 (二)安全管理网络和措施 根据谁负责生产谁负责安全的原则,建立由管廊建设单位主要负责,各管线单位联合负责的安全管理机制,制订并落实《地下综合管廊安全管理应急预案》。 二、安全管理制度 (一)安全生产责任制 为确保地下综合管廊工程施工过程中的安全,减少轻伤事故,杜绝发生重大事故,建立健全各级安全生产责任制,切实分解、落实安全生产责任制。明确各级人员在安全生产方面的职责,并认真严格执行,确保综合管廊工程实现安全生产目标。 1.建设单位安全生产责任制 (1)对项目工程安全生产负总责,认真贯彻执行劳动保护和安全生产方针、Z策、法令、法规和规章制度,并定期向市住建部门报告安全生产和组织实施情况。 (2)建立健全各级管理人员的安全责任和制度、安全文明生产体系,定期监督安全检查,对职工进行安全及遵章守纪教育。 第1 页共6 页

(3)定期研究解决安全生产中的问题,督促做好本职工作,总结和推广安全生产中的先进科学的管理经验。 (4)组织企业定期和不定期的安全生产检查,及时解决施工中的安全生产问题。 (5)开展重大伤亡事故的调查分析,提出处理意见和改进措施,并监督实施。 2.技术部门安全生产责任制 (1)对施工生产中的有关安全问题负责技术指导,监督检查责任。 (2)以“安全第一、预防为主”的方针编制、审批施工组织设计、施工方案、施工工艺使用安全措施渗入各项工序中,负责解决施工中的疑难问题,从技术措施上保证安全生产。 (3)对施工工艺、材料、技术、设备、施工方法要制定相应的安全措施和安全操作规程。 3.安全员安全生产责任制 (1)项目安全员是生产一线的安全生产监督检查员。 (2)监督检查管廊施工安全、文明生产。 (3)配合管廊建设单位开展安全生产的宣传教育工作,协助开展安全检查,并做好安全资料管理工作。 (4)监督检查并及时发现生产中的不安全隐患,立即提出改进意见和措施,并督促落实整改。 (5)与管廊建设单位共同做好新进场工人安全技术培训和 第2 页共6 页

长沙市地下综合管廊PPP项目实施方案

长沙市地下综合管廊PPP项目 实施方案 (修订稿) 长沙市住房和城乡建设委员会 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 北京市中伦(上海)律师事务所 二〇一五年八月

目录 一、前言 (1) (一)项目背景 (1) (二)编制依据 (2) (三)编制原则 (5) 二、项目概况 (7) (一)项目名称 (7) (二)工程概况 (7) (三)项目实施机构 (8) (四)项目采取PPP模式的必要性 (9) (五)项目采取PPP模式的可行性 (9) (六)项目意义 (10) 三、PPP运作方式 (11) (一)项目运作方式 (11) (二)项目公司组建方案 (12) (三)项目公司股权结构 (14) (四)项目公司融资安排 (14) (五)回报机制 (15) (六)服务内容约定 (15) (七)PPP相关工作组织 (15) (八)道路和管廊工程界面划分 (16) (九)合同体系安排 (16)

四、项目产出分析 (18) (一)主要边界条件 (18) (二)项目产出分析(以20年运营期进行测算) (21) 五、物有所值评价和财政承受能力论证 (22) (一)物有所值评价 (22) (二)财政承受能力论证 (23) 六、社会资本的选择 (23) (一)社会资本的资格条件 (23) (二)社会资本的选择方式 (26) 七、PPP项目合同主要条款 (28) (一)项目公司的主要权利和义务 (28) (二)市住建委的权利 (29) (三)市住建委的义务 (30) (四)政府方出资人的权利和义务 (30) (五)社会资本的权利和义务 (30) (六)项目公司的其他权利和义务 (31) (七)风险分配机制 (32) (八)履约保证 (33) (九)建设管理 (34) (十)运营和维护 (35) (十一)入廊费和运维费 (35) (十二)运营期届满的项目设施的移交 (39)

消防系统联动调试方案

消防系统联动调试方案 1各系统调试方案 本工程重点、难点部分,主要为消防系统调试控制方案。各层设备控制线路从弱电竖井由弱电线槽进入消防控制中心。自动报警系统设备采用主机智能火灾报警控制器配有CRT 显示器,联动系统采用多线手动控制盘。 一、调试应具备的条件 1、系统联动调试应在建筑物内部装修和消防报警系统施工结束后进行。 2、火灾自动报警设备应根据设计图纸的要求,对型号、数量、规格、品种、外观进行检查,并提供国家消防电子产品质量监督检测中心有效的检验合格报告,及其它有关安装接线要求的资料,同时与提供设备的单位办理进场设备检查手续。 3、消防联动有关设备必须先调试运行合格,并由设备厂家按本工程竣工图预先把报警及联动的逻辑程序编好。 二、调试具体步骤 1、调试顺序: 各个分区线路测试→消防报警控制器及其广播、通讯主机通

电检测→报警设备按回路调试→报警设备按防火分区调试→消防广播、对讲电话系统调试→防火卷帘门调试→强电切换调试→风机调试→电梯系统调试→消防泵、喷淋泵调试→整体消防系统调试。 2、调试人员及时间安排:时间安排在安装工程即将完工时,进行单体调试,待单体调试完成后进行统一的联动调试。 3、调试人员应由消防设备生产厂家,消防施工单位,各联动设备厂家(电梯、防火阀、配电柜)及以上各专业的安装工程技术人员组成。 三、调试操作方法 1、调试前,施工人员应向调试人员提交竣工图、设计变更记录、施工记录(包括隐蔽工程验收记录)、检验记录(包括绝缘电阻、接地阻测试记录)、竣工报告。调试人员应按要求查验设备规格、型号、备品备件等。按火灾自动报警系统施工及验收规范的要求检查系统的施工质量。检查检验系统线路的配线、接线、线路中的绝缘电阻,接地电阻、终端电阻、线号、接地、线的颜色等是否符合设计和规范要求,发现错线、开路、短路等达不到要求的应及时处理排除故障。对属于施工中出现的问题应会同有关单位协商解决,并有文字记录。 2、先把弱电竖井内消防接线箱的平层线路与进入中控室的主线路断开,用摇表对主线进行绝缘测试,阻值必须大于20МΩ,并在各竖井末端进行测试,保证无短路、断路现象。 3、由厂家技术人员检查主机内部元件及输入电源接线是否

城市地下综合管廊的建设和发展

城市地下综合管廊的建设和发展 摘要:城市化进程的不断加快使得城市的人口开始越来越多,大量的人口在挤占城市资源的同时,也挤占了其发展空间,为使城市能够得到进一步的发展与完善,做好地下空间的开发工作已经成为了一个主要趋势。文章主要论述的是有关城市地下综合管廊的建设与发展的问题,希望通过文章的论述,能够使更多的城市认识到做好这一方面工作的重要性,从而保证自身的发展能够为人们带来更大的便利与价值。 关键词:地下综合管廊管线相容性 城市的发展使得其地下管道也开始不断增多,无论是给排水管道还是有线电视等线路都会安置在城市的地下部分,这部分管道数量之大,如果不做好规划,将会变得十分混乱,对于城市的发展十分不利。就目前的情况看,我国城市在这一方面已经取得了良好进展,但其中仍存在问题需要被觉得,部分城市在地下管廊的建设方面还存在着诸多问题,因此,必须提出想要的策略以使其能够得到更好的建设与规划。 一、地下综合管廊概述 想要做好地下综合管廊的建设工作,首先就必须要对其有所了解,这是保证其能够得到治理以及规划的前提,需要

各部门人员足够的重视。总的来说,想要被称之为地下综合管廊,必须要具有综合的性质,要起码存在三种或三种以上的地下管线,且上述管线要存在在地下的同一个人工空间,对于这部分管线来说,对其进行规划十分必要,它是保证城市能够向着集约化发展的一个重要基础,同时也是保证其能够与现代化要求相符合的一个重要条件。 地下管线需要经过敷设才能更好的为人们的生活提供 便利,敷设过程十分复杂,需要具备专业素质的人员应用相应的敷设技术才能完成。共同沟作为一种敷设技术,目前已经得到了地下工程施工领域足够的重视,同时也将其广泛的应用在了具体实践当中,并为地下综合管廊的建设与完善提供了重要价值。通过建设共同沟的方式,城市中的综合管线将能够被有效的结合在一起进行安置,同时在共同沟内,还会存在诸如照明已经通风等设施,这相对于以往来比属于一个进步,同时也是相关领域对其大量应用的一个主要原因。 二、共同沟的建设中存在问题 从上述文章不难看出,共同沟的建设对于城市地下综合管廊的现代化进程具有重要作用,但就目前的情况看,我国部分城市在共同沟的建设方面还存在着诸多的问题需要完善。其中建设标准不统一、相关法律不健全以及缺乏规划意识便是其中存在的几个主要问题。对上述问题的解决是将共同沟的应用效果提升到一个更高层次的主要保证,同时也是

进出综合管廊管理制度(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 长子县地下综合管廊 入廊管理制度 一、总则 为规范管廊运营维护期间外来人员出入管廊的管理,维护管廊良好的运行秩序,防止人身和设备的等事故的发生,根据管廊运行实际情况,特制定本制度。 该制度规定了进出综合管廊及其监控中心所需的手续、钥匙的管理,旨在加强综合管廊各系统的管理,确保设备安全运行。 二、适用范围 本规定适用于所有进入管廊的外来人员的管理。 本制度所指的外来人员包括:外来施工人员、参观人员等非项目公司在职人员。 三、实施细则 外来施工人员: 1、外来施工人员进入综合管廊内进行施工、专业维护前,须按规定办理《入廊施工申请表》,如果需要动火作业,需向安全监督部办理动火证。 2、根据外来施工人员的实际情况,对不符合综合管廊安全要求的管线单位的申请,将不予办理。 3、申请通过后,需将《入廊施工申请表》交于值班人员,施工单位负责人需要填写《施工安全责任书》并接受相关安全教育,并

在《综合管廊出入登记表》上签字后,领取“临时出入证”,由运营维护人员带领入廊施工。在施工过程中,要注意监护。 4、外来施工人员只允许进入施工地点,不准进入与施工无关的其他场所。 5、严格执行钥匙登记制度,原则上钥匙不外借。 6、外来施工人员在综合管廊内进行施工、维护等工作时,应做好防火等安全保护措施。如运营维护人员发现施工存在安全隐患,有权要求各管线单位停工整改,对发生安全事故的,上报上级部门进行处罚。 7、各管线单位应做好对本单位及其它单位的成品和半成品保护,造成其他单位损失的,由事故造成者承担全部责任,包括经济损失、法律责任、安全责任及由此产生的后果。 8、各申请单位如在综合管廊内涉及焊接等动火工作,申请单位应申请办理施工动火证,经批准后方可在指定区域和时间进行动火作业。 9、施工完毕后,由运营维护部会同施工单位对施工地段进行检查,检查内容包括施工垃圾的清理,对成品和半成品的保护,所安装(整改)的设备设施是否符合综合管廊的有关要求等。 10、检查完毕符合要求后,在《综合管廊出入登记表》上签字 后可以离场,需将“临时出入证”,返还管廊中心。 11、进行抢修工作或紧急事故时,外来施工单位或相关人员可 直接向管廊中心直接沟通,手续可在抢修或应急情况处理完成后补

某市地下综合管廊管理、建设及运营方案

1.管理方案 1.1项目概况 项目名称:吉林市地下综合管廊政府与社会资本合作(PPP)项目 【哈达湾区域管廊建设项目一标段】 项目编号: GZZB-C16033-0201 项目地址:哈达湾区域管廊(南北干线) 采购内容:负责采购范围内管廊工程的投资、建设、运营、维护。 项目规模:7.825km,投资总估算:115549.5万元。 项目回报机制:本项目采取使用者付费和可行性缺口补助相结合的付费方式。 项目期限:本项目的项目合作期限为N+25年(2年:建设期;25年:运营期) 质量(或服务)标准:建设标准须符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准。工程维护标准必须符合国家以及吉林省、吉林市的相关规定和行业规范。 具体说明如下: 本次招标项目工程建设其他费(勘察、设计、监理费、征拆费等)暂按:26530.17万元计入,作为投标的基础价格。最终合同结算额按实际合同价格及经各方确认的调整价款计入。 建安工程费暂估价为89019.33万元,作为投标的共同基础价格,最终结算金额以吉林市财政局评审中心审定价格为准。让利幅度投标单位自行考虑,结算时不予调整。 即:项目全部建设成本=建安费用+其他费用 = 89019.33万元×(1-投标单位让利幅度)+26530.17万元。 本项目实行“投资、建设和运营维护一体化+入廊管线单位付费+政府可行性缺口补助”的运作模式。 1.2组织机构设置 1.2.1组织机构设置依据 吉林市所有区域地下综合管廊项目实施机构为:吉林市城乡建设委员会。 根据《财政部政府和社会资本合作模式操作指南(试行)》(财金〔2014〕113号)第十条“县级(含)以上地方人民政府可建立专门协调机制,主要负责项目评审、组织协调和检查督导等工作,实现简化审批流程、提高工作效率的目的。政府或其指定的有关职能部门或事业单位可作为项目实施机构,负责项目准备、采购、监管和移交等工作。”

【住建方案】梅州市城市地下综合管廊建设实施方案

【住建方案】梅州市城市地下综合管廊建设实施方案 市城市地下综合管廊 建设实施方案 为切实加强我市城市地下综合管廊规划建设管理工作,保障城市安全运行,提高城市综合承载能力和防灾减灾能力,提升城市建设管理水平,制定本实施方案。 一、总体要求 (一)指导思想 按照《国务院办公厅关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》(国发办〔2015〕61号)和《广东省人民政府办公厅关于印发〈广东省城市地下综合管廊建设实施方案〉的通知》(粤府办〔2016〕54号)的有关要求,结合我市城市扩容提质与新型城镇化建设需要,把加强城市地下管线建设管理作为履行政府职能、服务民生的重要内容,通过试点示范带动,逐步提高城市道路配建地下综合管廊的比例,完善城市功能,提升城市综合承载力。 (二)基本原则 坚持规划先行,适度超前,科学编制和实施专项规划,统筹推进地下综合管廊建设,满足基本公共服务要求。 坚持因地制宜,因城施策,分类确定入廊管线,切实提高建设和管理水平。 坚持试点带动,选择条件成熟的区域开展城市地下综合管廊试点,总结示范经验,分步推广实施。 坚持政府主导,加大政策支持,充分发挥市场作用,吸引社

会资本广泛参与。 (三)工作目标 2015年至2017年(示范期)全市开工建设管廊17.7公里,投资约10.95亿元,到2020年开工建设共约74.7公里(详见附件)。在中心城区和各县(市、区)城区范围内的主干道建成一批地下综合管廊并投入运营,反复开挖地面的“马路拉链”问题明显改善,管线安全水平和防灾抗灾能力明显提升,城市地面景观明显好转。 二、加强规划统筹 (四)抓紧编制规划。综合管廊专项规划应符合城市总体规划,并与区域性基础设施专项规划、交通运输及相关市政管线专业规划相衔接。坚持合理用地、因地制宜、远近兼顾、统一规划、分期实施的原则,在摸清城市地下管线情况的基础上,结合城市经济发展状况和城市发展战略,合理确定综合管廊系统总体布局、管线种类、断面形式、平面位置、竖向控制等,协调综合管廊与其他沿线地面、地上、地下工程的关系,并提出规划层次的避让原则和预留控制原则,以达到改善城市现状、促进城市发展并有效控制建设成本的目标。综合管廊建设专项规划,应确定2016—2020年五年项目滚动实施计划和2017年底前开工的项目计划,实行项目库管理。市城乡规划局应于2016年12月底前完成梅州城区地下综合管廊专项规划编制,按规定程序报市政府批准实施,并报省住房和城乡建设厅备案。各县(市)人民政府根据各自实际情况尽快完成城市地下综合管廊专项规划并上报市城乡规划局备案。 (五)合理选择建设区域。城市新区、各类园区、成片开发

柴油发电机组与变电所ATS系统联动调试方案(汇编)

柴油发电机组与变电所ATS系统联动调试方案 一、参与单位及人员(必到) 1、油机厂商技术人员; 2、变电所施工单位技术人员(ATS厂商尽可能到位); 3、中亿丰安装技术人员; 4、弱电单位技术人; 5、新光天地工务。 二、调试前的事项 1、由中亿丰安装集合各厂商进行调试前的技术商讨,各家提出自身的设备运行条件要求,如不能满足的由业主统一协调解决并达到联动调试要求,力求一次性调试成功。 三、联动设备及线路一览表 序号起点柜终点柜 电缆规格功率 /KW 备注 1 GEP5-1 2#变电所 DP21 4[2(WDZB-YJY-1x150)]+PE(WDZB-YJY-1x150) 390 2 GEP5-2 1#变电所 EDP10 3[4(WDZBN-YJY-1x240)]+N[2(WDZBN-YJY-1x240)]+PE[2(WDZBN-YJY-1x240)] 1200 3 GEP5-3 T3-AA2-1 4[4(WDZBN-YJY-1x240)]+PE[2(WDZBN-YJY-1x240)] 800 4 GEP4-1 1#变电所 EDL11 4[2(WDZBN-YJY-1x150)]+PE(WDZBN-YJY-1x150) 300 5 GEP4-2 1#变电所 DP11 4[2(WDZB-YJY-1x150)]+PE(WDZB-YJY-1x150) 450 6 GEP4-3 T8-AA4-1 4[4(WDZBN-YJY-1x240)]+PE[2(WDZBN-YJY-1x240)] 800 7 GEP3-1 2#变电所 EDL21 4(1x120) 150 8 GEP3-2 2#变电所 EDP22 3[3(1x150)]+N[2(1x150)] 620

城市地下综合管廊工程安全生产管理监理工作主要内容

城市地下综合管廊工程安全生产管理监理工作主要内容 1、审查施工单位的资质与安全生产许可证 审查施土单位及分包单位的资质、安全生产许可证,企业负责人的安全生产考核合格证,项目负责人的建造师证及人员持证上岗情况、安全生产考核合格证,专职安全管理人员的安全生产考核合格证及上岗证是否与《建筑施工企业安全生产管理机构及专职安全生产管理人员配备办法》相符。 2、审核总承包单位和分包单位的安全生产协议情况 项目监理机构在工程项日确定总包单位和分包单位后,审核总包单位和分包单位是否签署安全生产协议。总包单位和分包单位尚未签署安全生产协议的,需在开工前签署协议。项目监理机构应审查安全生产协议权利和义务划分的合理性。 3、核查施工单位的安全生产保证体系 1)审查施工单位安全牛产的组织保证体系,检查施下单位是否设置相应的安全管理机构.各岗位人员职责是否明确。 2)审查施工单位是否具备完善的安全生产管理制度,施工单位的安全生产管理制度应包括安全生产责任制度、安个生产许可制度、安全技术措施计划管理制度、安全施工技术交底制度、安全生产检查制度、特种作业人员持证上岗制度、安全生产教育培训制度、机械设备(包括租赁设备)管理制度、专项施工方案专家论证制度、消防安全管理制度、应急救援预案管理制度、生产安全事故报告和调查处理制度、安全生产费用管理制度、工伤和意外伤害保险制度等。 (3)审查施工单位是否具备完整‘从技术交底、施工过程,

验收全过程)的安个生产管理流程。 (4)审查施工单位编制的施工组织设计/专项施工方案 1)审查专项施工方案是否由施工单位项目经理组织编制并签字同意、是否经施工单位技术负责人审核批准。 2)由总监理工程师组织有关专业监理丁程师对施工组织设计/专项施工方案设计分专业进行审查并签署审查意见;由总监理工程师审核后并签署审核意见报建设单位。 3)对于重大或特殊下程的专项施工方案应报监理单位技术负责人审核;并由总监理工程师汇总签认批复施工单位 4)对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位组织专家对专项施工方案进行论证。 5)施工组织设计/专项施二方案必须经施工单位技术负责人、项目总监理工程师鉴字后,方可组织实施。 6)审查施工组织设计/专项施工方案的安全技术措施,可从以下方面进行审查: ①施工单位编制的地下管线保护措施方案是否符合强制性标准要求。 ②基坑支护与降水、土方方开挖与边坡防护、模板、起重吊装、脚手架等分部分项工程的专项施工方案是否符合强制性标准要求。 ③施工现场临时用电施工组织设计或者安全用电技术措施和电气防火措施是否符合方案的制订是否符合强制性要求强制性标准要求。 ○4冬雨期等季节性施工措施是否符合强制性标准要求。○5施工总平面布置图是否符合安全生产的要求,办公宿舍、食运、道路等临时设置以及排水、防火措施是否符合强

地下综合管廊建设附属设施工程施工技术方案

地下综合管廊建设附属设施工程施工技术方案 1.1 排水工程 1、机械式沟槽卡箍连接 沟槽连接优先采用成品沟槽式衬塑管件;沟槽式卡箍管件安装前,检查卡箍的规格和胶圈的规格标识是否一致,检查被连接的管道端部,不允许有裂纹、轴向皱纹和毛刺,安装胶圈前,还应除去管端密封处的泥沙和污物。 机械三通、机械四通安装,需要在管道上开孔,应注意管道定位开孔准确,开孔必须使用专用的开孔机,不允许使用气割开孔,开孔后必须做好开孔断面的防锈处理。 2、管件安装 沟槽式连接管件备有成品同径三通、异径三通、90°弯头、45°弯头、大小头等以适应管路系统连接的不同要求,成品管件必须与管箍配套使用。

管 箍 3、机制排水铸铁管A型柔性法兰连接 A型柔性排水铸铁管是由:承插口铸铁管、管道配件、法兰压盖及橡胶密封圈等四大部件组成。 安装:首先根据设计图纸要求的坐标、标高预留槽洞或预埋套管。采用托吊管安装时,应按设计坐标、标高、坡向 做好托、吊架。施工条件具备时,将预制加工好的管段,按 编号运至安装部位进行安装。 柔性法兰连接:根据承口深度,在插口管端划出符合承插口的对口间隙不小于3mm,最大间隙不大于下表规定的印 记。将橡胶圈塞入承口胶圈槽内,胶圈内侧及插口抹上肥皂 水,将管子找平找正,将铸铁管徐徐插入承口至印记处即可。 然后将法兰盘连接固定。 A型机制排水铸铁管柔性法兰连接示 意图 A型机制排水铸铁管柔性法兰连 接效果图

1-承口2-插口3-密封胶圈4-法兰压盖5-螺栓螺母 排水铸铁管与镀锌钢管的连接可以采用法兰盘(粘接)的形式。 排水铸铁管与镀锌钢管的连接示意图 1-其他管材 2-焊(粘)接 3-垫圈 4-法兰盘 5-带帽螺栓 6-排水铸铁管 4、阀门等管道部件安装 本工程采用钢制阀门。污水横管的直线管段,按设计要求的距离设置检查口或清扫口。埋在地下或地板下的排水管道的检查口设在检查井内。 铸铁排水管道清扫口的安装节点图 60 60 65 1 23 4 7 1-清扫口盖 2-清扫 口身 3-水泥砂浆 4-面层 5-楼板 6-细石 混凝土 7-防水层 安装要求:污水管起 点的清扫口与管道相 垂直的墙面距离不得 小于200mm; 5、压力表安装 压力表在选择表盘刻度范围值时,一般在选择表盘刻度 极限值为介质工作压力的1.5-2倍。压力表在安装前必须经