文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑给水排水工程复习资料

建筑给水排水工程复习资料

建筑给水排水工程复习资料
建筑给水排水工程复习资料

1建筑内部给水系统

1.1给水系统的分类

※根据用户对水质、水压、水量、水温的要求,有三种基本给水系统:生活给水系统、生产给水系统、消防给水系统。(组合给水系统)

1.2给水系统的组成

※引入管、给水管道、给水附件、给水设备、配水设施和计量仪表等

1.引入管:从室外给水管网的接管点引至建筑物内的管段,一般又称为进户管

2.水表节点:水表是安装在引入管上的水表及其前后的阀门和泄水装置的总称

3.给水管道:包括干管、立管、和分支管用于输送和分配用水给水管道可采用钢管、铸铁管、塑料管(UPVC|PVC-U)和复合管,用于输送和分配用水

焊接钢管:耐压、抗震型好、单管长、接头少、且重量比铸铁管轻

铸铁管:性脆重量大、但耐腐蚀、经久耐用、价格低

塑料管:具有耐化学腐蚀性强,水流阻力小、重量轻,运输安装方便等还可以节约钢材节约能源

生产和消火栓给水管一般采用非镀锌钢管或给水铸铁管

自动喷水灭火系统的给水管应采用镀锌钢管或镀锌无缝钢管,以防管道锈蚀

钢管连接方式:有螺纹连接、焊接和法兰连接,镀锌钢管必须用螺纹连接或沟槽式卡箍连接,给水铸铁管采用承插连接,所料管则有螺纹连接、挤压押金连接、法兰连接、热熔合连接、电融合连接和粘接等

4.给水附件:管道系统重调节水量、水压、控制水流方向、改善水质,以及关断水流,便于

维修的各类阀门和设备。

5.配水设施:生活、生产和消防给水系统的终端用水点上的装置,龙头、喷头

6.增压和贮水设备:升压设备和贮水设备

7.水表:分类见P8

水表常用术语:※①过载流量(Q max):水表在规定误差限内使用的上限流量。※②常用流量(Qn):水表在规定误差限定内允许长期通过的流量,其数值为过载流量的1/2。③分界流量(Qt):水表误差限改变时的流量。④最小流量(Qmin):下限流量。⑤始动流量(Qs):水表开始连续指示时的流量,此时水表不计示值误差。⑥流量范围:①和

④之间的范围。⑦公称压力:水表的最大允许工作压力,MPa。⑧压力损失:水流经过

水表的压力降低,MPa。⑨示值误差:水表的视值和被侧水量真值之间的差值。⑩示值误差限:最大允许误差

1.3给水方式

给水系统的所需的压力H可用经验法估算:1层(n=1)为100kPa,2层(n=2)为120kPa,3层(n=3)以上每增加1层,增加40kPa即(H=120+40(n-2)kPa,其中n大于等于2)

给水方式的基本形式:1.依靠外网压力的给水方式:①直接给水方式②设水箱的给水方式(室外给水管网水压经常不足)

2依靠水泵升压的给水方式:①设水泵的给水方式②设水泵、水箱联合的给水方式③气压给水方式④分区给水方式

分区给水方式有:1)水泵并联分区给水2)水泵串联分区给水3)减压阀减压分区给水

分质给水系统:根据不同水质需求设置独立的给水系统

给水方式选择原则:1.尽量利用外部给水管网的水压直接供水2.出高层建筑等,一般消防给水系统宜与生活或生产给水系统共用一个系统3.生活给水系统中,卫生器具处静水压力不得大于0.60MPa.各分区最低卫生器具配水点静水压力不宜大于0.45(特殊情况不宜大于0.55MPa),水压大于0.35MPa的入户管,宜设减压或调压设施4.生产给水系统的静水压应视情况而定5.消火栓给水系统最大静水压不大于0.8MPa 6.自动喷水MAX1.2

1.4给水管道的布置与敷设

基本要求:1.水力条件良好、经济 2.保护管道不被破坏 3.不影响安全和建筑物的适用便于维护

两条引入管

给水干管敷设位置:可分为上行下给、下行上给和中分式。

敷设形式:明装即管道外露,有点事安装维修方便造价低但影响美观,表面易结露、积灰尘,一般用于对卫生、美观没有特殊要求的建筑暗装即管道隐蔽,如敷设在管道井,技术层,管道沟,墙糙或夹壁墙中、直接埋地或埋在楼板的垫层里,有点事管道不影响室内的美观、整洁,但施工复杂,维修困难,造价高,是用于对卫生美观要求较高的建筑如宾馆、高级公寓和要求无尘、洁净的车间、实验室、无菌室等

室外埋地引入管要防止地面活荷载和冰冻的破坏,其管顶覆土厚度不宜小于0.7m,并应敷设在冰冻线以下0.2m处

管道防护:防腐,防冻、防露,防漏,防振

2建筑内部给水系统的计算

2.1给水系统所需水压

H=H1+H2+H3+H4

额定流量:满足卫生器具和用水设备用途要求而规定的,其配水出口在单位时间流出的水量成为额定流量

最低工作压力(H4):各种配水装置为克服给水配件内摩阻、冲击及流速变化等阻力,而放出额定流量所需的最小静水压力

※最不利配水点:给水系统中如果某一点配水点的水压被满足则系统中其他用水点的压力均能被满足,则称该点为给水系统中的最不利配水点

给水系统的水压就应保证最不利点配水具有足够的流出水头

2.2 给水系统所需水量

生活用水量的计算

Q d =mq d ∵Q p =Q d /T K h =Q h /Q p ∴Q h =k h *Q p

式中 Q d —最高日用水量,L/d ;m —用水单位数,人或床位数等,工业企业建筑为每班人数;q d —最高日生活用水定额;Q p —平均小时用水量,L/h ;T —建筑物的用水时间,工业企业建筑为每班用水时间性,h ;K h —小时变化系数 ;Q h —最大小时用水量

若工业企业为分班工作制,最高用水量Q d =mq d n, n 为生产班数

P25※概念要知道

2.3 给水设计秒流量、水力计算、管道和水表及其特殊附件水损计算 住宅生活给水管道设计秒流量计算公式

q g =0.2×U ×N g 式中q g —计算管段的设计秒流量,L/s ;U —卫生器具给水当量同时出溜的概率,%;N g —卫生器具给水当量总数;0.2—1个卫生器具给水当量的额定流量,L/s 出流概率计算公式 ()%1001149.0?+=-Ng c U Ng a a c —对应不同卫生器具的给水当量平均出流概率(U 0)的系数:N g —计算管段的卫生器具给水当量总数

公共建筑的生活给水设计秒流量计算公式 q g =0.2a g N a —根据建筑物用途确定的系数

※给水设计秒流量:根据建筑物配置的卫生器具给水当量和管段的卫生器具给水当量同时出流概率确定

设计秒流量计算方法:经验法,平方根法(适用什么建筑),概率法

计算自己看公式找题目做P30

例2.1要看 P38

※只需要了解概念

2.4 增压和贮水设备

增压设备:1.水泵:给水系统中的主要升压设备。选泵 2.气压给水设备:※要知道原理,计算不考

贮水设备:贮水池。吸水井,水箱 水箱的配管附件P51

当资料不足时,生活(生产)调节水量(Q b-Q J)T b可以不小于建筑日用水两的20%-25%计,居住小区的调节水量可以不小于建筑日用水量的15%-20%计。吸水井的有效容积应大于最大1台水泵3min的出水量,且满足吸水管的布置,安装,检修和防止水深过浅水泵进气等正常工作要求。高位水箱容量超过50立方米,宜分成两格或分设两个。

水箱有效容积:主要根据它在给水系统中的作用来确定,若仅作为水量调节之用,其有效容积即为调节容积,若兼有贮备消防和生产事故用水量作用,其容积应以调节水量、消防和生产事故备用水量之和来确定

※水池和水箱容积的确定,基本的构件和相对位置

2.5给水水质防护

水质污染的现象及原因:1贮水池(箱)中的制作材料或防腐涂料选择不当。若含有毒物质,逐渐溶于水中,将直接污染水质 2 水在贮水池(箱)中停留时间过长。当水中余氯被耗尽后,随着有害微生物的生长繁殖,会使水腐败变质3贮水池(箱)管理不当。如水池(箱)人孔不严密,通气管或溢流管口常开设置,尘土、苍蝇、鼠、雀等均可能通过以上孔、口进入水中造成污染 4 回流污染,即非饮用水或其他液体倒流入生活给水系统。行程回流污染的主要原因是:埋地管道或阀门等附件连接不紧密吗,平时渗漏,当饮用水断流,管道中出现负压时,被污染的地下水或阀门井中的积水即会通过渗漏处,进入给水系统;放水附件安装不当,出水口设在卫生器具或用水设备溢流位下,或溢流管堵塞,而器具或设备中留有污水,室外给水管网又因事故供水压力下降,当开启放水附件时,污水即会在负压作用下,吸入给水管道。

水质防护措施:1.各给水系统相互独立。2.饮用水管道与贮水池不要布置在易受污染处。3.

建筑内的水池应设在专用房间。4.贮水池箱要加强管理和维护。5.给水装置防水寇和一水口之间要有不小于放水口径2.5倍的空气间隙。6.必要时设置管道倒流防止器

给水装置放水口与用水设备溢流水位之间,应有不小于放水口径2.5倍的空气间隙

2.6高层建筑给水系统

高层建筑给水系统※由于配水龙头前压力过大,水流速度过快,出流量增大,水头损失增加,是设计工况与实际工况不符,不但会产生水流噪声,还将直接影响高增供水的安全可靠性

分区:串联式、减压式、并列式、室外高低给水管网直接供水

3建筑消防系统

建筑消防系统可分以下:1消火栓给水系统2 自动喷水系统3 其他使用非水灭火剂的固定灭火系统

3.1消火栓给水系统

消火栓设备是由水枪、水带、消火栓组成,均安装于消火栓箱内

水泵接合器是连接消防车向室内消防给水系统加压供水的装置

消防管道

消防水池用于无室外消防水源时贮存室内消防用水量

消防水箱应储存10min的室内消防用水量消防水池应有2-3hours的水量

自动喷水系统要持续1个小时水箱有生活泵补水,贮存10min的消防用水量上面的应该不太重要

消火栓给水系统的给水方式:1.由室外给水管网直接供水的消防给水方式2.设水箱的消火栓给水方式3.设水泵水箱的消火栓给水方式

水枪充实度长度:水枪射流在26mm-38mm直径圆断面内、包含全部水量75%-90%的密实水柱长度称为充实水柱长度,以Hm表示。7m≤Hm≤15m

※消火栓布置: 1 建筑高小于等于24m、体积小于等于5000立方米的库房,应保证有1支水枪的充实水柱达到同层任何部位。 2 其他民用建筑应保证有2支水枪的充实水柱达到同层内任何部位3 消火栓口距地面安装高度为1.1m,栓口宜向下或与墙面垂直安装 4 消火栓应设在使用方便的走道内,通道口处或楼梯内

消防给水管道的布置P68

消防给水管道在检修关闭阀门后,停止使用的消防立管不应多于1根,在1层停止使用的消火栓不应多于5个

3.2消火栓给水系统的水力计算

P69-P74

3.3自动喷水灭火系统

自动喷水系统是一种在发生火灾时,能自动打开喷头喷水灭火并同时发出火警星号的消防灭火设施

分类:1湿式自动喷水灭火系统(喷头常闭)2干式自动喷水灭火系统(喷头常闭)3 预作用喷水灭火系统(喷头常闭)4雨淋喷水灭火系统(喷头常开)水幕系统(喷头常开)喷头及控制配件:1.喷头:闭式喷头的喷口用热敏元件组成的释放机构封闭,达到一定温度即开启。2.报警阀:作用是开启和关闭管网的水流,传递信号报警。分为干式、湿式、干湿式、雨淋式。干湿式报警阀是由湿式、干式报警阀依次连接而成,在温暖季节用湿式装置,在寒冷季节则用干式装置;雨淋阀用于雨淋、预作用、水幕、水喷雾自动喷水灭火系统

※上面的不用记,只需要知道什么时候用湿式的什么时候用干式的等等,选择得出来就行

3.4自动喷水灭火系统的水力计算

P84-92

※喷水强度和作用面积的概念

不会考计算

3.5水喷雾灭火系统

水喷雾灭火系统利用水喷雾喷头把水粉碎成细小的水雾滴之后喷射到正在燃烧的物质表面,通过表面冷却、窒息以及乳化、稀释的同时作用实现灭火

系统分类:固定式和移动式

水喷雾灭火系统不得用于扑救与遇水发生化学反应造成燃烧、爆炸的火灾以及水雾对保护对象造成严重破坏的火灾

3.6其他固定灭火设施

干粉灭火系统泡沫灭火系统卤代烷灭火系统二氧化碳灭火系统蒸汽灭火系统延误灭火系统固定消防水炮灭火系统

3.7高层建筑消防给水系统

高层建筑与低层、多层建筑相比,其火灾危险性大原因:1引发火灾的因素多2 火势蔓延快3 补救困难4人员、物资不易疏散

当消火栓给水系统中,消火栓口处压力超过1Mp,自动喷水灭火系统中管网压力超过1.2MPa 时,则需分区供水

水箱的设置高度应满足最不利喷头处工作压力不低于0.05MPa和建筑高度不超过100m,最不利点消火栓静水压不低于0.07Mpa或建筑高度超过100m,最不利点消火栓静水压不低于0.15MPa的要求

当水池总容积>500m3时,应分成2个,一个检修时,另一个仍能正常工作

消防卷盘在火灾初期时使用,便于非专职消防人员在火灾初起时及时救火,以防火势蔓延,提高灭火功率。故可按地面有一股水流到达的要求布置,其水量可不计入消防用水总量水龙带长不超过25m

消防立管管径不应小于100m 当消火栓口处压力>0.5MPa时,在消火栓处设减压装置

消防给水防止超压的措施:多台水泵并联运行;选用流量——扬程曲线平缓的消防水泵;合理的确定分区范围和布置消防管道;提高管道和附件的承压能力;在消防给水系统中设置安全阀或设水泵回流管泄压

4建筑内部排水系统

4.1排水系统的分类

建筑内部排水系统:生活排水系统工业废水系统屋面雨水排除系统

建筑内部污废水排水系统应满足以下三个基本要求:首先,系统能迅速畅通地将污废水排到室外;其次,排水管道系统内的气压稳定,有毒有害气体不进入室内,保持室内良好的环境卫生;第三,管线布置合理,简短顺直,工程造价低

组成:1卫生器具2 排水管道 3 清通设备4 提升设备 5 污水局部处理构筑物 6 通气系统污废水排水系统分类:单立管排水系统(1 无通气管的单立管排水系统2 有通气的普通单立管排水系统3特制配件单立管排水系统)双立管排水系统三立管排水系统

4.2卫生器具管材与附件

排水管材与附件:1管材①排水铸铁管②排水塑料管2附件①存水弯②地漏③清扫口

④检查口存水弯的形状有P形S形U行

4.3建筑内部排水的流动特点

1.水量和气压变化幅度大

2.流速变化剧烈

3.事故危害大

水封的作用及破坏的原因:设在卫生器具排水口下,用来抵抗排水管内气压变化,防止排水管道系统中气体窜入室内的一定高度的水柱,通常用存水弯来实施。国内外一般将水封高度定为50-100mm。水封破坏的原因:1 自虹吸损失2 诱导虹吸损失3 静态损失

※排水横管水流特点:急流段水跃及跃后段逐渐衰减段

※排水立管水流特点:断续的非均匀流水、气两相流管内压力变化

※水流流态特征:立管中水流状态主要经过附壁螺旋流、水膜流和水塞流三个阶段

4.4排水系统选择与管道敷设

排水管道的布置与敷设原则:1排水畅通,水利条件好 2 保证设有排水管道房间或场所的正常使用 3 保证排水管道的不受损坏4 室内环境卫生条件好5施工安装、维护管理方便 6 占地面积小,线程短

※通气系统:包括通气支管、通气立管、结合通气管和汇合通气管

4.5污废水提升和局部处理

提升:1.排水泵房2.排水泵3.集水池

※局部处理设备:1.化粪池和生活污水局部处理:化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵原理去除污水中悬浮性有机物,初级处理构筑物,定时清掏。2.隔油池:防止油‘污沾附在管道上,

阻塞管道,去除污水中的可浮油3.小型沉淀池:去除水中的泥沙4.降温池:降低废水温度,防止其损害管道寿命和维护人员健康 5.医院污水处理:医院污水消毒处理、放射性污水处理、重金属污水处理、废弃药物污水处理、污泥处理

5建筑内部排水系统的计算

方老师原话--------了解概念即可

排水设计秒流量:为保证最不利时刻的最大排水量能迅速、安全的排放,某管段的排水设计流量应为该管段的瞬时最大排水流量

P176的例题排水支管立管的流量要会算

6建筑雨水排水系统

6.1建筑雨水排水系统的组成和适用条件

组成:1.普通外排水2.天沟外排水3.内排水(雨水斗、连接管、悬吊管、立管、排出管、埋地干管、附属构筑物)

适用情况:普通外排水:普通住宅、一般的公共建筑和小型单跨厂房

天沟外排水:适用于长度不超过100m的多跨工业厂房

内排水:适用于跨度大特别长的多跨建筑,设天沟有困难的建筑,设立管有困难的建筑等

雨水内排水系统的水是重力流动

6.2雨水排水系统的水力计算

了解原理,应该不考

7建筑内部热水供应系统

7.1热水供应系统的分类、组成和供水方式

分类:1.局部热水供应系统:就地加热,如热水器 2.集中热水供应系统:在锅炉房、热交换站或加热间将热水集中加热,通过热水管网输送。 3.区域热水系统:在热电厂、区域性锅炉房或热交换站将水集中加热后通过市政热力管网输送。

组成:1.热媒系统(第一循环系统):热媒、水加热器和热媒管网2.热水供应系统(第二循

环系统):热水配水管网和回水管网 3.附件:阀、控制杆、温度调节器什么的

供水方式:加热方式:1直接加热:直接烧水或蒸汽2间接加热:蒸汽传热后冷凝循环

热水管网的压力工况:1开式2闭式区别在于有无高位水箱水压是否要求稳定

可能会考画图题※热水管网设置循环管网的方式:1全循环2半循环(立管循环和

干管循环)3无循环

运行方式:1全天循环2定时循环

循环动力:1自然循环2机械循环

※干管位置:上行下给下行上给干管循环有两种

7.2热水供应系统的热源、加热设备和贮热设备

知道功能即可

热水器锅炉

7.3热水供应系统的管材和附件

理解不管计算

P223

7.4热水供应系统的敷设和保温

方式:明设和暗设

※保温目的:减少介质传送过程中无效的热损失

7.5高层建筑热水供应系统

供水方式:集中式和分散式设备多少的区别P238

8建筑内部热水供应系统的计算

重点细看

居住小区的供水方式:1 直接供水方式 2 调蓄增压供水方式3 分压供水方式

给水排水管网系统期末考试复习资料整理(完整版)

给水排水管网系统期末考试复习资料整理(完整版)

2)资源耗费大,电量耗费大 3)供水流程的最后环节,直接承担向用户输 水的任务,对用户龙头出水的水量、水压 及水质的影响至关重要。直饮水的控制环 节. 4)水司最重要的部门,待遇最好的部门 3.给水管网的类型(简答题) 1)按水源数目:单水源给水管网,多水源给水管网 单水源:所有用于水来自于一个清水池 多水源:多个清水池作为水源,大中城市一般为多水源 2)按照连接方式:统一给水管网,分区给水管网 统一:系统中只有一个管网。中国管网之庞大世界第一。 分区:划分为多个区域,各区域 管网具有独立的供水泵 站,不同的水压可降低管 网平均压力,减少爆管和 泵站能量的浪费

3)按照动力方式:重力输水管网,压力输水管网 重力:水源地势高,水依靠自身重力流入用户 压力:清水池的水由泵站加压送出。有时经过多级加压 4)按照布置方式:枝装管网,环状管网 枝装:可靠性差,末端易水质恶化 环状:可靠性高,投资大(可能会考优缺点) 4.给水管网布置的总要求 1)供给用户所需的水量 2)保证用户足够的水压 3)保证不间断供水 4)保障用户饮水安全5.给水管网布置的具体原则(简答题) 1)前瞻性——按照城市规划来布置管网,考 虑给水系统分期建设的可能性,留有充分 的发展余地。 2)安全性——保证管网安全可靠,当局部管 网发生事故时,断水范围应减到可接受的 最小程度 3)全面性——管线遍布在整个给水区内,保证

用户有足够的水量和水压 4)经济性——力求以最短距离敷设管线,以 降低管网造价和供水能量费用;减少拆迁, 少占农田 5)层次性——先确定主干管布置,然后布置一般管线与设施,2~3级 管线综合——协调好与其它管道电缆和道 路等工程的关系 6.给水管网布置的基本形式——环状网和枝装网 枝装网——供水安全性差,末端水质恶化严重,造价低 环状网——供水安全性好,造价高。 1)在城市建设初期采用枝装网,以后逐步连成环状; 2)供水安全性较低的边缘地区工矿企业可采用环状网 7.给水管网布置的具体注意事项(可能有填空题) 1)与城市平面布置图和规划图一致,一般敷设在道路下,应避免在高级路面下通过。 2)干管延伸方向应和二泵站到水池、水塔、

排水工程(下)考试复习资料全解

1. 生化需氧量BOD 在水温为20度的条件下,由于微生物的生活活动,将有机物氧化为无机物所消耗的溶解氧量。 2. 化学需氧量COD 用强氧化剂,在酸性条件下,将有机物氧化为CO2与H2O所消耗的氧量。 3. 污泥龄曝气池内活性污泥总量与每日排放污泥量之比,即活性污泥在曝气池内的平均停留时间。 4. 绘图说明有机物耗氧曲线 5. 绘图说明河流的复氧曲线 6. 自由沉降当悬浮物质浓度不高时,在沉淀的过程中,颗粒之间互不碰撞,呈单颗粒状态,各自独立地完成沉底过程。 7. 成层沉降又称区域沉淀,当悬浮物质浓度大于500mg/L时,在沉淀过程中,相邻颗粒之间相互妨碍、干扰,沉速大的颗粒也无法超越沉速小的颗粒,各自保持相对位置不变,并在聚合力的作用下,颗粒群结合成一个整体向下沉淀,与澄清水之间形成清晰的液——固界面,沉淀显示为界面下沉。 8. 沉淀池表面负荷在单位时间内通过沉淀池单位表面积的流量。 9. 写出沉淀池表面负荷q0的计算公式 q=Q/A 10. 理想沉淀池的假定条件及去除率分析 (1)污水在池内沿水平方向做等速流动,水平流速为v,从入到出口的流动时间为t(2)在流入区,颗粒沿截面AB均匀分布并处于自由沉淀状态,颗粒的水平分速等于水平流速v(3)颗粒沉到池底即认为被去除。 去除率η=u/q,仅决定于表面负荷q及颗粒沉速u,而与沉淀时间无关。 11. 曝气沉砂池的优点平流沉砂池主要缺点是沉砂池中夹杂有15%的有机物,使沉砂的后续处理增加难度,故需配洗砂机,把排砂经清洗后,有机物含量低于10%,称为清洁砂,再外运,曝气沉砂池可克服这一缺点。 12. 初次沉淀池有几种型式平流式沉淀池、普通辐流式沉淀池、向心辐流式沉淀池、竖流式沉淀池、斜板(管)沉淀池 13. 沉淀有几种沉淀类型自由沉淀、絮凝沉淀、区域沉淀(成层沉淀)、压缩 14. 沉砂池的作用去除比重较大的无机颗粒。 15. 绘图解释辐流沉淀池的工作原理,辐流沉淀池的进水和出水特点普通辐流式沉淀池中心进水,周边出水,中心传动排泥。进水管设穿孔挡板,变速水流,中心流速最大,沉下的颗粒也是中心最大,向四周逐渐减小,出水用锯齿堰,堰前设挡板,拦截浮渣。 16. 向心辐流沉淀池的特点向心辐流式沉淀池周边进水,中心出水。流入槽采用环形平底槽,等距设布水孔导流絮凝区的宽度与配水槽等宽,沉淀池的表面负荷可高于普通辐流式2倍,流水槽,可用锯齿堰出水。 17. 竖流沉淀池的特点竖流沉淀池可用圆形或正方形,沉淀区呈圆柱形,污泥斗呈截头倒锥体。污水从中心管自上而下,经反射板折向上流,沉淀水用设在池周的锯齿溢流堰,溢入出水槽。水流速度向上。 18. 浅层沉降原理池长为L,池深为H,水平流速v,颗粒沉速为u,理想状态下L/H=v/u,可见L与v不变时池深H越浅,可被除去的悬浮颗粒也越小。 19. 二次沉淀池里存在几种沉淀类型、为什么自由沉淀、絮凝沉淀、区域沉淀(成层沉淀)、压缩 20. 活性污泥的定义及组成定义:污水经过一段时间的曝气后,水中会产生一种以好氧菌为主体的黄褐色絮凝体,其中含有大量活性微生物,这种污泥就是活性污泥。组成:(1)具有代谢功能活性的微生物群体(2)微生物内源代谢、自身氧化物的残留物(3)由原污水夹入的难为细菌降解的惰性有机物(4)由污水夹入的无机物质 21. 绘图说明活性污泥增长曲线(1)适应期。微生物细胞内各种酶系统对新培养基环境的适应过程,初期微生物不裂殖,数量不增加;后期,细胞开始分裂、增殖。(2)对数增长期。营养物质非常充分,不是微生物增殖的控制因素。增值速度与时间呈直线关系。(3)减速增殖期。微生物大量繁殖,营养物质被大量耗用,营养物质逐步成为微生物增殖的控制因素,微生物增殖速度慢,几乎与细胞衰亡速度相等,微生物活体数达到最高水平,趋于稳定。本期末端,由于微生物增殖数抵不上衰亡数时,曲线开始出现下降趋势。(4)内源呼吸期。营养物质继续下降,开始利用体内物质进行内源代谢。多数细菌进行自身代谢二逐步死亡,只有少数细胞继续裂殖,活菌体数大为下降,曲线呈下降趋势。综述,决定微生物活体数量和增殖曲线上升、下降走向的主要因素是周围环境中营养物质的多寡。 22. 说明生物絮体形成机理当曝气池内有机营养物质降到一定程度,细菌增殖速度低下或停止,处于内源呼吸期或减速增殖期后段,运动性能微弱,动能很低,不能与范德华力相抗衡,并且在布朗运动的作用下,菌体相互碰撞,相互结合,形成菌胶团,同时也吸附了微小颗粒和可溶性有机物。 23. 混合液浓度MLSS和MLVSS M L S S即混合液悬浮固体浓度,表示的是在曝气池单位容积混合液内所有的活性污泥固体物的总重量MLSS=Ma+Me+Mi+Mii MLVSS即混合液挥发性悬浮固体浓度,表示的是混合液活性污泥中有机性固体物质的浓度。M l s s=m a+m e+m i 24. 污泥沉降比 SV,污泥指数 SVI

建筑给水排水工程习题及答案

建筑给水排水工程习题 一、选择 1、当资料不全时,建筑物内的生活用水低位水池有效容积按哪一条计算是正确的?(A) A 按最高日用水量的20%~25%确定 B 按最高日用水量的35%~40%确定 C 按平均日用水量确定 D 按平均日用水量的60%确定 2、在装设备通透性吊顶的场所,喷头应布置在_____;系统的喷水强度应按_____确定。(C) A 吊顶下常规系统设计基本参数1.3倍 B 吊顶下常规系统设计基本参数 C 顶板下常规系统设计基本参数1.3倍 D 顶板下常规系统设计基本参数 3、下列哪一个情况排水系统应设环形通气管?(B) A 连接4个及4个以上卫生器具的横支管。 B 连接4个及4个以上卫生器具的横支管的长度大于12m的排水横支管。 C连接7个及7个以上大便器具的污水横支管。 D 对卫生、噪音要求较高的建筑物内不设环形通气管,仅设器具通气管。 4、给水管网的压力高于配水点允许的最高使用压力是应设减压设施。采用比例式减压阀的减压不宜大于____。(B) A 2 :1 B 3 :1 C 5 :1 D 6 :1 5、某建筑物内的生活给水系统,当卫生器具给水配水处的静水压力超过规定值时,宜采用何种措施?(A) A 减压限流 B 排气阀 C 水泵多功能控制阀 D 水锤吸纳器 6、某中水站利用城市污水处理厂二级处理出水为中水水源是,请回答下列四组中水处理工艺流程中哪组工艺流程合理?(D) A r r r 中水水源格栅间调节池物化、生化深度处理池中水 u u u u u u u u u u r r 中水水源格栅间调节池物化、生化深度处理池消毒池中水 B r r r r u u u u u u u u u u r r C u u r u u r u u r 中水水源格栅间调节池预处理池中水 u u u u u u u u u u r r 中水水源调节池物化、生化深度处理池消毒池中水 D r r r u u u u u u u u u u r r 注:城市污水处理厂二级处理出水水质已达《污水综合排放标准》,只需经调节池后采用生化或物化结合的深度处理,在经消毒即可作中水使用。 7、在设计自动喷水灭火系统时,配水管道的工作压力不应大于____;湿式系统、干式系统的喷水头动作后应由____直接连锁自动启动供水泵。(B) A 1.2 MPa 火灾报警信号 B 1.2 MPa 压力开关 C 0.4 MPa 火灾报警信号 D 0.4 MPa 压力开关 8、请指出正确的水泵吸水管的连接方式。(C) A 吸水管设在虹吸管段 B 吸水管向下坡向水泵 C 异径偏心大小头 D 同心异径管 9、下面关于自动喷水灭火系统管材及连接叙述中,哪一条是正确的?(C) A 系统管道的连接,应采用沟槽式连接件(卡箍),或法兰连接。

建筑给水排水工程,期末考试复习必备

一、填空(20分,每空2分) 1. 一个给水当量的流量是0.2 L/S,一个排水当量的流量是0.33L/S。 2.根据用户对水质、水压、水量、水温的要求,并结合外部给水系统情况进行划分,给水系统有三种基本给水系统,为:生活给水系统,生产给水系统,消防给水系。 3. 3.建筑排水系统横支管上宜设清扫口,立管上设检查口等清扫设备。 二、单项选择题(20分,每题2分) 1、6层的住宅建筑用估算的方法计算给水系统所需压力为( C )MPa。 A、0.20 B、0.24 C、0.28 D、0.32 注:120+4*40=280 2.关于建筑内部给水系统计算中最不利配水点的叙述中正确的是(D ) A.整个系统的最高点即为最不利点 B. 整个系统的最远点即为最不利点 C. 整个系统的最高且最远点即为最不利点 D. 决定整个系统所需最大压力的点即为最不利点 3.建筑内部分流制生活排水系统是指(C) A.生活排水与屋面雨水分别排至建筑物外 B. 生活污水与屋面雨水分别排至建筑物外 C. 生活污水与生活废水分别排至建筑物外 D. 生活废水与屋面雨水分别排至建筑物外 4、高层建筑中消火栓给水管道系统(? ),且消火栓给水立管管径应(? )。C A、应独立设置;不小于100mm?? B、可与生活给水管道合用;不小于50mm? C、应独立设置;不小于50mm??? D、可与生活给水管道合用;不小于100mm。 5、请指出正确的水泵吸水管的连接方式。(C ) A 吸水管设在虹吸管段 B 吸水管向下坡向水泵 C 异径偏心大小头 D 同心异径管。 6. 下列情况下应设置环形通气管的是( B ) A.在连接有3个大便器且长度为13的排水横支管上 B.在设有器具通气管时 C.在连接有5个大便器的横支管上

灌溉排水工程学复习资料Word版

一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的序号填在题干后的括号内)。 1、旱作物的田间需水量是指( D )。 (A)蒸腾量+蒸发量+渗漏量(B)渗漏量+蒸腾量 (C)蒸发量+渗漏量(D)蒸腾量+蒸发量 2、对于干旱缺水地区,且以旱作物为主,按《灌溉排水工程设计规范》,灌区灌溉设计保证率P应取( B )。 (A)75-85% (B)50-75% (C)75-90% (D)25-50% 3、一次灌水单位面积上的灌水量是( A )。 (A)灌水定额(B)灌溉定额(C)灌水率(D)设计流量 4、目前常用的灌水方法有( A)、喷灌、微灌等。 (A)地面灌溉(B)沟灌(C)畦灌(D)淹灌 5、在进行灌溉时,土壤含水率的下限值通常取( A)。 (A)毛管断裂持水量(B)凋萎系数(C)田间持水量(D)最大分子持水量 6、从到田间持水量的土壤含水量是作物较容易吸收和利用的水。(C) (A) 吸湿水 (B) 薄膜水 (C) 毛管水 (D) 重力水 7、沟灌一般适合于灌溉下列哪种作物?(B) (A) 小麦(B)玉米(C)苜蓿(D)谷子 8、当灌区附近河流流量较大,水位不能满足要求时,一般采。(A) (A)有坝取水(B)无坝取水(C)集蓄取水(D)筑库取水 9、各种排水方法中,土地利用率最低的是:(A) (A)明沟排水 (B) 暗管排水 (C) 竖井排水 (D) 鼠道排水 10、在渠道水力计算时,如糙率选择比实际值小,渠道运行后可能会产生(A) (A)泥沙淤积 (B)冲刷渠床 (C)与设计相同 (D)水深减小

二、多项选择题(在每小题六个备选答案中选出二到六个正确答案,并将正确答案的序号填入题中的括号内,错选、多选、漏选均不得分)。 1、农作物的灌溉制度主要包括以下内容(BCDF)。 (A) 灌溉面积 (B) 灌水定额 (C) 灌水次数 (D) 灌水日期 (E) 作物种植比例 (F) 灌溉定额 2、渠道的设计流量是(AE)。 (A) 毛流量 (B) 损失流量 (C) 净流量 (D) 加大流量 (E) 正常工况下的最大流量 (F)最小流量 3、影响作物需水量的主要因素包括(ABCDEF)。 (A) 气象条件 (B) 土壤条件 (C) 灌溉措施 (D) 耕作措施 (E) 作物生育阶段 (F) 排水措施 4、灌区渠系建筑物中,下面那些是交叉建筑物(BCDE)。 (A) 分水闸 (B) 渡槽 (C) 桥梁 (D) 倒虹吸 (E) 涵洞 (F) 跌水 5、目前常用的评估灌水质量的指标有(ABC)。 (A)田间灌水有效利用率 (B)田间灌溉水储存率 (C)田间灌水均匀度 (D)渠系水利用系数 (E)需水模数 (F)灌水方法 6、在对排水沟进行设计时,主要的设计参数包括(ACD) (A) 底坡(B)日常排水流量(C)糙率 (D)边坡系数(E)水深(F)沟深 7、灌水率常用的单位有(BE) (A) m3/s (B) m3/s.100hm2(C)m2/s/km2 (D) m3/公顷(E) m3/s.104亩(F) mm/d 8、引起渠道护面冻胀破坏的主要客观原因是(BCD)

建筑给水排水工程期末复习题

建筑给水排水工程期末复习题 (2013?2014-1学期) 模拟试卷一 ―、填空题(每空1分,共30分) 1.建筑内部给水系统根据用途一般可分为() ()()三类。 2.进水管一般由侧壁距箱顶()mm处接入水箱。 3.自动喷水灭火系统水力计算的方法有()和( )两种。 4.热水供应系统可分为()、()和 ()三类。 5.室内给水施工图一般由设计施工说明、()、 ()、()等四部分组成。 6.给水引入管穿越()、墙体和楼板时,应及时配合土建做好孔 洞及()。 7地下室或地下构筑物外墙有管道穿过时应采取防水措施。对有要求的建筑物,必须采用()。 8、蹲式大便器分为()、()和( ___________ )三种。 9、屋面雨水系统按设计流态可分为()、() 、()。 10自动喷水灭火系统水平敷设的管道应有()坡度,坡向泄水点。 11、室外排水管道多采用()或(),其接口方式有()和()两种形式。 12.建筑物中水水源可取()和()。 四、多项选择题(每小题2分,共20分,将正确的答案的序号填入括号内) 1.截止阀按连接方式分为()。 A.内(外)螺纹截止阀 B.承插连接截止阀 C法兰截止阀 D.卡套式截止阀 2.( )为喷头常闭的自动喷水灭火系统。 A.湿式自动喷水灭火系统 B.干式自动喷水灭火系统 C预作用喷头灭火系统 D.雨淋灭火系统 3.下列说法正确的是()。 A.半容积式水加热器的供热量按设计秒流量计算; B.容积式水加热器的供热量按设计小时耗热量与容积式水加热器的设计小时供热量之差计算; C.快速式水加热器的供热量按设计秒流量计算; D.半即热式水加热器的供热量按设计小时耗热量计算。 4.开水集中制备分散供应系统对管道材质要求较高,常用的管材有 ()。 A.薄壁不锈钢管 B.塑料管 C.薄壁钢管 D.复合管

建筑给水排水工程试题及答案

建筑给水排水工 程 一、填空题 1、建筑给水排水系统是将城镇给水管网中 的水引入并满足各类用水对 _水量_、_水质_和_水压_要求 的冷水供应系统。 2、建筑给水系统中给水方式 的基本类型是 ___利用外网水压直接给水方式 ___、___设有增压和贮水设备 的给水方式 ___、 ___分区给水方式 ___和____分质给水方式 ___。 3、室内给水管道 的敷设有 ___明装___和__暗装__两种形式。室外埋地引入管其管顶覆土厚度不宜小于 ___0.7m _____,并 应铺设在冰冻线以下 __0.2m __处。 4、在建筑室内消火栓消防系统,低层与高层建筑 的高度分界线为 ___24____m ;高层与超高层建筑高度分界线为 ___100__m 。 5、室内排水系统 的附件主要是指 检查清扫口;地漏 ,存水弯、隔油具、滤毛器和吸气阀。 6、室内排水通气管系统 的作用主要是 排除臭气、保持气压稳定补充新鲜空气降低噪音。 7、室内热水供应方式,根据是否设置循环管网线,如何设置循环管网可分为全循环、半循环、无循环;根据循环管路长 度不同可分为等程、异程;根据循环动力不同可分为 _自然循环、机械循环。 8、疏水器 的作用是阻汽排水。 9、化粪池是一种具有 结构简单、便于管理、不消耗动力、和造价低等优点。局部处理生活污水 的构筑物。 二、名词解释 1、特性流量:水流通过水表产生 100kpa 水头损失时 的流量值。 2、充实水柱:消火栓水枪喷嘴喷出 的对灭火有效 的射流长度,手提式水枪 的充实水柱规定为:从喷嘴出口起至射流 的水量穿过 38cm 圆圈为止 的一段射流长度。 90% 3、自清流速:不使管道中杂质沉淀 的最小流速。 4、间接加热:是利用热媒通过水加热器把热量传递给冷水,把冷水加热到所需热水温度,而热媒在整个加热过程中与被 加热水不直接接触。 三、判断题 1、消防用水对水质 的要求高,但必须按照建筑设计防火规范保证供应足够 的水量和水压。 2、在水表口径确定中,当用水量均匀时,应按照系统 的设计流量不超过水表 的额定流量来确定水表 的口径。 (×) (√) 3、建筑内给水管道设计秒流量 的确定方法有三种,即平方根法、经验法、概率法。 4、消火栓 的保护半径是指以消火栓为圆心,消火栓水枪喷射 的充实水柱作为半径。 5、建筑内部合流排水是指建筑中两种或两种以上 的污废水合用一套排水管道系统排除( (√) (×) √)

《排水工程》下册全新复习资料

填空要点 1.氮的存在形式:含氮有机物,无机氨氮,亚硝酸盐,硝酸盐 2.污水性质与污染指标(1)物理:水温,色度,臭味,固体含量,泡沫(2)生物:大肠菌群数,病毒,细菌总数 3.有机物指标:生物化学需氧量(BOD)、化学需氧量(COD)、总有机碳(TOC)、总需氧量(TOD)、理论需氧量(ThOD) 4.可生物降解有机物的降解两阶段:碳氧化阶段,硝化阶段 5.水体自净过程:(1)物理净化作用:稀释,混合,沉淀,挥发(2)化学净化作用:氧化还原,酸碱反应,吸附凝聚(3)生物化学净化作用:微生物的生命活动(主要原因) 6.悬浮物的去除:混凝,沉淀,过滤 7.溶解性有机物的去除:活性炭吸附,臭氧氧化处理 8.生物处理:脱氮技术,除磷技术(氮以氮气排除,磷以污泥凝聚物排出) 9.格栅(1)按形状分平面格栅和曲面格栅。(2)按栅条的净间距可分为粗格栅(50~100mm)中格栅(10~40mm)细格栅(3~10mm)(3)按清渣方式分为人工清渣格栅和机械清渣格栅。 10、沉砂池(1)平流沉砂池:由入流渠,出流渠、闸板、水流部分以及沉砂斗组成。具有截留无机颗粒效果好,工作稳定,构造简单,排沉砂较方便等优点。(2)曝气沉砂池(3)钟式沉砂池 11、沉淀池 按沉淀池的用途和工艺布置不同可分为:(1)初次沉淀池。设置在沉砂池之后,作为化学处理与生物处理的预处理,可降低污水的有机负荷。(2)二次沉淀池。用于化学处理或生物处理后,分离化学沉淀物、分离活性污泥或生物(3)污泥浓缩池。用于剩余污泥的浓缩脱水。 按沉淀池内水流方向不同,可分为平流式沉淀池、竖流式沉淀池、辐流式沉淀池。 12.活性污泥系统中的指示性生物是原生动物。 13.一般来说,微生物群体处在静止期的活性污泥,其SVI值较低。 14.表示空气扩散装置技术性能的主要指标有动力效率、氧的转移效率、氧的利用效率。 15.常见的氧化沟系统有:交替工作氧化沟系统、卡罗赛氧化沟、二次沉淀池交替运行氧化沟系统、奥巴勒型氧化沟系统。 16.传统活性污泥法的曝气池中的溶解氧一般不低于 2 mg/L;生物接触氧化池中污水的溶解氧含量一般应维持在2.5~3.5 mg/L之间。 17.污泥的运输方法有管道、船舶、卡车。 18. 影响微生物生理活动的主要因素:营养物质、溶解氧浓度、 pH值及温度。 19.AB法污水处理工艺,A段的作用是吸附,B段的作用是净化。 10.活性污泥增长过程:适应期,对数增殖期,减速增殖期,衰亡期 11.同步脱氮除磷技术基本工艺:(1)巴殿甫脱氮除磷工艺(2)A-A-0法同步脱氮除磷工艺(亦称A2O工艺,厌氧—缺氧—好氧法)(3)生物转盘同步脱氮除磷工艺 12.污泥中所含水分大致分为4类:颗粒间的间隙水,约占总水分的70%;毛细水,即颗粒间毛细管内的水,约占20%;污泥颗粒吸附水和颗粒内部水,约占10%。 降低含水率的方法有:浓缩法:用于降低污泥中的空隙水,因空隙水所占比例最大,固浓缩是减容的主要方法;自然干化法和机械脱水法:主要脱除毛细水;干燥与焚烧法:主要脱除吸附水和内部水。 名次解释 1.氧垂曲线:水体受到污染,水体当中的溶解氧逐步被耗去,到达临界点又逐步回升的过程。 2.污泥解体:污泥混入有毒物质,水质浑浊,污泥絮凝体微细化。 3.生物膜法:污水与生物膜接触,污水中的有机物,作为营养物质,为生物膜上的微生物所摄取,污水得到净化,微生物自身也得到繁衍增殖。 4.稳定塘:经过人工适当修整的土地,设围堤和防渗层的污水池塘,主要依靠自然生物功能使污水得到净化的一种污水生物处理技术。 5.生物除磷:活性污泥法处理污水时,将活性污泥交替在厌氧和好氧状态下运行,能使过量积聚磷酸盐的积磷菌占优势生长,使活性污泥含磷量比普通活性污泥高。污泥中积磷菌在厌氧状态下释放磷,在好氧状态下过量地摄取磷。经过排放富磷剩余污泥,其结果与普通活性污泥法相比,可去除污水中更多的磷。 6.污泥龄:在曝气池内,微生物从其生长到排出的平均停留时间也就是曝气池内的微生物全部更新一次所需要的时间。 7.水体自净:指的是受污染的水体自身由于物理、化学、生物等方面的作用,使污染物浓度和毒性逐渐下降,经一段时间后恢复到受污染前的状态。 8.水环境容量:在满足水环境质量标准的条件下,水体所能接纳的最大允许污染物负荷量。 9.污水土地处理系统:在人工控制条件下,将污水投配在土地上,通过土壤-植物系统,进行物理、化学、物理化学和

《建筑给排水习题》复习题解

建筑给水排水工程习题 建环系—张永胜 试卷分值比例 1.选择题,20道每题1分,共计20分 2.填空题,10道每题2分,共计20分 3.简答题,5道每题6分,共计30分 4.计算题,3道每题10分,共计30分

第一章建筑给水 一.选择题 1. 按供水用途的不同,建筑给水系统可分为三大类为(D) A 生活饮用水系统、杂用水系统和直饮水系统; B 消火栓给水系统、生活给水系统和商业用水系统; C 消防给水系统、生活饮用水系统和生产工艺用水系统; D 消防给水系统、生活给水系统和生产给水系统。 2.在初步确定给水方式时,对层高不超过 3.5m的民用建筑,给水系统所需的压力可用以下经验法估算:1层为()kPa,2层为()kPa,3层以上每增加1层增加()kPa。答案应为(B) A.100 kPa……140 kPa……40 kPa B.100 kPa……120 kPa……40 kPa C.100 kPa……120 kPa……60 kPa D.40 kPa……140 kPa……60 kPa 3.水表的最大流量是( C) A.选择水表口径的唯一依据 B.水表能长期正常运转的流量 C.水表工作的上限流量 D.水表工作的下限流量 4.在湿热气候条件下或在空气湿度较高的房间内,空气中的水分会凝结成水附着在给水管道表面甚至滴水,针对这种现象,给水管道应做(D)。 A.防腐措施 B. 防漏措施 C. 防振措施 D. 防露措施二.填空题 1.室外给水管网布置的形式有环状、枝状。 2. 管道基本的连接方法有法兰、焊接、承插、螺纹。 3.水表按翼轮构造不同,分为旋翼式、螺翼式 4.给水系统按水平干管的位置不同分为上行下给式、下行上给式、中分式 三.简答题 1.室内给水管道布置的原则? 答:(1)确保供水安全和良好的水力条件,力求经济合理 (2)保护管道不受损坏 (3)不影响生产安全和建筑物的使用 (4)便于安装维修 第二章建筑内部给水系统的计算 一.选择题 1. 请指出正确的水泵吸水管的连接方式。(C) A 吸水管设在虹吸管段 B 吸水管向下坡向水泵 C 异径偏心大小头 D 同心异径管 2.气压给水方式是(D) A.一种高效节能的给水方式

建筑给水排水工程重点整理

一、给水系统的分类 给水系统按照其用途可分为3类基本给水系统: 1.生活给水系统 供人们在不同场合的饮用、烹饪、盥洗、洗涤、沐浴等日常生活用水的给水系统。其水质必须符合国家规定的生活饮用水卫生标准。 2生产给水系统 供给各类产品生产过程中所需的用水、生产设备的冷却、原料和产品的洗涤及锅炉用水等的给水系统。生产用水对水质、水量、水压及安全性随工艺要求的不同,而有较大的差异。 3.消防给水系统 供给各类消防设备扑灭火灾用水的给水系统。消防用水对水质的要求不高,但必须按照建筑设计防火规范保证供应足够的水量和水压。 上述3类基本给水系统可以独立设置,也可根据各类用水对水质、水量、水压、水温的不同要求,结合室外给水系统的实际情况,经技术经济比较,或兼顾社会、经济、技术、环境等因素的综合考虑,设置成组合各异的共用系统。如生活、生产共用给水系统,生活、消防共用给水系统,生产、消防共用给水系统,生活、生产、消防共用给水系统。还可按供水用途的不同、系统功能的不同,设置成饮用水给水系统、杂用水(中水)给水系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火给水系统、水幕消防给水系统,以及循环或重复使用的生产给水系统等等。 给水方式是指建筑内给水系统的具体组成与具体布里的实施方案(同时,根据管网,水平干管的位置不同,又分为下行上给式、上行下给式、中分式以及枝状和环状等形式。 在初步设计过程中,可用经验法估算建筑所需水压,看能否采用直接给水方式: 即1层为100kPa, 2层为120kPa, 3层以上每增加1层,水压增加4okPa。

三、分区给水方式 1.利用外网水压的分区给水方式 2.设高位水箱的分区给水方式 一般各分区最低卫生器具配水点处的静水压力不宜大于0. 45MPa,且最大 不得大于0. 55MPao .钢管的连接方法 钢管的连接方法有螺纹连接、焊接和xx 连接。 (1)螺纹连接 即利用带螺纹的管道配件连接。配件用可锻铸铁制成,抗腐性及机械强度均较大,也分镀锌与不镀锌两种,钢制配件较少。镀锌钢管必须用螺纹连接,其配件也应为镀锌配件。这种方法多用于明装管道。 (2)焊接 焊接是用焊机、焊条烧焊将两段管道连接在一起。优点是接头紧密,不漏水,不需配件,施工迅速,但无法拆卸。焊接只适用于不镀锌钢管。这种方法多用于暗装管道, (3)xx连接 在较大管径(50mm以上)的管道上,常将法兰盘焊接(或用螺纹连接)在管端,再以螺栓将两个法兰连接在一起,进而两段管道也就连接在一起了。法兰连接一般用在连接阀门,止回阀,水表,水泵等处,以及需要经常拆卸,检修的管道上。 止回阀和截止阀有方向性的 水表: 水表是一种计量用户累计用水量的仪表。流速式水表的构造和性能

建筑给水排水工程期末考试简答题题库

1,从满足各用水点水压的要求的角度,给水系统有哪几种常用的给水方式?他们各自的使用条件是什么? ⑴依靠外网压力的给水方式 ①直接给水方式:适用于给水管网的水量,水压在一天内均能满足用水要求的建筑 ②设水箱的给水方式:室外给水管网供水压力周期不足时采用 ⑵依靠水泵升压的供水方式 ①设水泵的给水方式:室外管网的水压经常不足时采用 ②设水泵、水箱的给水方式:室外给水管网水压低于或经常不满足建筑内给水管网所需的 水压,且室内用水不均匀时采用 ③气压给水方式:室外给水管网压力低于或经常不能满足建筑内给水管网所需水压,室内 用水不均匀,且不适宜设施高位水箱时采用 ④分区给水方式:室外给水管网的压力只能满足建筑下几层供水要求时 2,简述建筑中水原水按水质状况可分为哪几类各自的来源及特点。 ①沐浴排水:有机物和悬浮物浓度都较低,但阴离子洗涤剂的含量可能较高 ②盥洗排水:水质与沐浴排水相近,但悬浮物浓度较高 ③冷却水:水温较高,污染较轻 ④洗衣排水:水质与盥洗排水较近,但洗涤剂含量较高 ⑤厨房排水:有机物浓度、浊度个油脂含量都较高 ⑥冲厕排水:有机物浓度、悬浮物浓度和细菌含量都很高 3,简述全循环、立管循环、干管循环和不循环系统的管道设置及运行特点 ①全循环:是指热水干管,热水立管和热水支管都设置相应的循环管道,保持热水循环。 运行特点:适用于对热水供应要求比较高的建筑中 ②立管循环:是指热水干管和热水立管均设置循环管道,保持热水循环。特点:多用于设 有全日供应热水的建筑和设有定时供应热水的高层建筑中 ③干管循环:是指热水干管设置循环管道,保持热水循环。特点:多用于定时供应热水的 建筑中。 ④不循环:是指在热水管网中不设置任何循环管道。特点:热水供应系统较小,使用要求 不高的定时热水供应系统 4,造成给水系统水质二次污染的原因有哪些? ①管网污染:供水管道老化腐蚀,渗漏等因素 ②回流污染:无防倒流污染措施时,非饮用水或其他液体倒流入生活给水系统 ③贮水过程污染:贮水池,水箱制作材料或防腐涂料选择不当,含有有毒物质,溶于水中 ④微生物污染:水在贮水池,水箱中停留时间过长,余氯耗尽,微生物繁殖使水腐败变质 ⑤设计、施工安装或使用不当造成污染 5,造成高层建筑给水消防系统超压的原因? ①消防水泵试验、检查时,水泵出水量较小,管网压力升高 ②火灾初起,消防泵启动,消防栓或喷头的实际开启放水出流量,远小于按规范要求计算 选定的水泵出流量,水泵扬程升高 ③消防给水系统分区范围偏大,启动消防时,为满足楼层最不利消火栓或喷头所需压力, 则低层消火栓或喷头压力过大 6,建筑雨水排水系统可分为哪几类?各有什么特点? ①按管道内的流态:重力无压流:是指雨水通过自由堰流入管道,在重力作用下附壁流动, 管内压力正常:重力半有压流:管内水气混合,在重力和负压抽吸双重作用下流的; 压力流:管内充满雨水,主要在负压作用下流动

排水工程考试复习资料

排水工程(下)复习资料 第一章污水的性质与污染指标 1、生物化学需氧量(生化需氧量)BOD :在水温为20° C的条件下,由于微生物(主要是 细菌)的生活活动,将有机物氧化成无机物所消耗的溶解氧量。 生化需氧量代表了第一类有机物即可生物降解有机物的数量,可生物降解有机物的降解分为两个阶段:碳氧化阶段和硝化阶段。 2、化学需氧量COD :用强氧化剂(我国法定用重铬酸钾),在酸性条件下,将有机物氧化 成CO2和H2O所消耗的氧量,用CODcr表示,一般写为COD。 (了解)优点:较精准的表示污水中有机物的含量,测定时间仅需数小时,且不受水质的限制?缺点:不能像BOD那样反映出微生物氧化有机物、直接的从卫生学角度阐明被污 染的程度;此外,污水中的还原性无机物被氧化也需要消耗氧,所以的误差。 3、BOD5/COD的比值可以作为污水是否适宜采用生物处理的判别标准,比值称 为可生化性指标,比值越大,越容易被生物处理。 第二章水体污染与自净 1、氮的存在形式:含氮有机物,无机氨氮,亚硝酸盐,硝酸盐危害:硝酸盐在 缺氧酸性条件下,可还原成亚硝酸盐,亚硝酸盐与伸胺 成亚硝胺,亚硝胺是三致(致癌、致突变、致畸形)物质磷的存在形式:有机磷,无机磷 危害:加速水体富营养化 COD值存在一定 故把BOD 5/COD的 R=NH作用,形 富营养化:富营养化是一种氮、磷等植物营养物质含量过多所引起的水质污染现象。 2、、污染物随污水排入水体后,经过物理的、化学的与生物化学作用,使污染物的浓度降低 或总量减少,受污染的水体部分地或完全地恢复原状,这种现象称为水体自净或水体净化。水体所具备的这种能力称为水体自净能力或自净容量。 水体自净过程按机理分为三类:物理净化作用,化学进化作用,生物化学进化作用。 3、、水环境容量:在满足水环境质量标准的条件下,水体所能接纳的最大允许污染物的负荷 量,又称为水体纳污能力。 4、氧垂曲线:污水排水水体后, 故 称为氧垂曲线。 DO 曲线呈悬索状下垂 当耗氧速率> 复氧速率时,溶解氧曲线呈下降趋势; 当耗氧速率=复氧速率时,为溶解氧曲线最低点, 即临界亏氧点或氧垂点; 当耗氧速率< 复氧速率时,溶解氧曲线呈上升趋电盘世卜科可If Bi:M7 (中901^ ? DO的奁兌 氧垂曲线方程的工程意义:(1 )用于分析受有机物污染的河水中溶解氧的变化动态,推求 河流的自净过程以及其环境容量,进而确定可排入河流的有机物的最大限量。(2)推算确定最大缺氧点即氧垂点位置以及到达时间,依次制定河流水体防护措施。 5、水处理技术的分类: 一级处理:主要去除污水中悬浮状态固体污染物质,物理处理法大部分能完成一级处理 要求。BOD 一般可以去除30%左右。(格栅,沉砂池,初沉池) 二级处理:主要去除污水中呈胶体状态和溶解状态的有机污染物质(即BOD、COD物质),去除率达90%以上,使有机污染物达到排放标准。(生化处理)

工程建筑给水排水工程试题与答案.docx

建筑给水排水工程 一、填空题 1 、建筑给水排水系统是将城镇给水管网中的水引入并满足各类用水对_水量 _、 _水质 _和 _水压 _要求的冷水供应系统。 2 、建筑给水系统中给水方式的基本类型是___利用外网水压直接给水方式___、 ___设有增压和贮水设备的给水方式___、___分区给水方式 ___和____分质给水方式 ___。 3 、室内给水管道的敷设有___明装 ___和__暗装 __两种形式。室外埋地引入管其管顶覆土厚度不宜小于___0.7m_____,并应铺设在冰冻线以下 __0.2m __ 处。 4 、在建筑室内消火栓消防系统,低层与高层建筑的高度分界线为___24____m ;高层与超高层建筑高度分界线为 ___100__m 。 5 、室内排水系统的附件主要是指检查清扫口;地漏, 存水弯、隔油具、滤毛器和吸气阀。 6 、室内排水通气管系统的作用主要是排除臭气、保持气压稳定补充新鲜空气降低噪音。 7、室内热水供应方式,根据是否设置循环管网线,如何设置循环管网可分为全循环、半循环、无循环;根据循环管路长 度不同可分为等程、异程;根据循环动力不同可分为_自然循环、机械循环。

8 、疏水器的作用是阻汽排水。 9 、化粪池是一种具有结构简单、便于管理、不消耗动力、和造价低等优点。局部处理生活污水的构筑物。 二、名词解释 1 、特性流量:水流通过水表产生100kpa水头损失时的流量值。 2 、充实水柱:消火栓水枪喷嘴喷出的对灭火有效的射流长度,手提式水枪的充实水柱规定为:从喷嘴出口起至射流90%的水量穿过 38cm 圆圈为止的一段射流长度。 3、自清流速:不使管道中杂质沉淀的最小流速。 4、间接加热:是利用热媒通过水加热器把热量传递给冷水,把冷水加热到所需热水温度,而热媒在整个加热过程中与被 加热水不直接接触。 三、判断题 1 、消防用水对水质的要求高,但必须按照建筑设计防火规范保证供应足够的水量和水压。(×) 2 、在水表口径确定中,当用水量均匀时,应按照系统的设计流量不超过水表的额定流量来确定水表的口径。(√) 3 、建筑内给水管道设计秒流量的确定方法有三种,即平方根法、经验法、概率法。(√)

建筑给水排水工程 术语

术语、符号 . 术语 ..生活饮用水水质符合生活饮用水卫生标准的用于日常饮用、洗涤的水。 ..生活杂用水用于冲洗便器、汽车,浇洒道路、浇灌绿化,补充空调循环用水的非饮用水。 ..小时变化系数最高日最大时用水量与平均时用水量的比值。 ..最大时用水量最高日最大用水时段内的小时用水量。 . . 平均时用水量最高日用水时段内的平均小时用水量。 ..回流污染由虹吸回流或背压回流对生活给水系统造成的污染。 ..背压回流 给水管道内上游失压导致下游有压的非饮用水或其他液体、混合物进入生活给水管道系统的现象。 ..虹吸回流 给水管道内负压引起卫生器具、受水容器中的水或液体混合物倒流入生活给水系统的现象。 . .空气间隙 在给水系统中,管道出水口或水嘴口的最低点与用水设备溢流水位间的垂直空间距离;在排水系统中,间接排水的设备或容器的排出管口最低点与受水器溢流水位间的垂直空间距离。 ..溢流边缘指由此溢流的容器上边缘。 ..倒流防止器 一种采用止回部件组成的可防止给水管道水流倒流的装置。 ..真空破坏器 一种可导入大气压消除给水管道内水流因虹吸而倒流的装置。 ..引入管 将室外给水管引入建筑物或由市政管道引入至小区给水管网的管段。 ..接户管 布置在建筑物周围,直接与建筑物引入管和排出管相接的给水排水管道。 ..入户管(进户管) 住宅内生活给水管道进入住户至水表的管段。 ..竖向分区建筑给水系统中,在垂直向分成若干供水区。 ..并联供水建筑物各竖向给水分区有独立增(减)压系统供水的方式。 ..串联供水 建筑物各竖向给水分区,逐区串级增(减)压供水的方式。 ..叠压供水 利用室外给水管网余压直接抽水再增压的二次供水方式。 ..明设室内管道明露布置的方法。 ..暗设, 室内管道布置在墙体管槽、管道井或管沟内,或者由建筑装饰隐蔽的敷设方法。..分水器集中控制多支路供水的管道附件。 ..线胀系数温度每增加℃时,管线单位长度的增量。 ..卫生器具, 供水并接受、排出污废水或污物的容器或装置。

建筑给水排水工程复习题

建筑给排水复习题 1. 从大到小排序①过载流量②始动流量③分界流量④最小流量⑤常用流量 ①⑤③④② 2. 镀锌钢管应采用(C)连接方法 A. 焊接 B.承插 C.螺纹 D. 法兰 3. 某五层住宅,层高为 3.0m ,用经验法估算从室外地面算起该给水系统所需的压力为(B)单位:m A.28kPa B.240kPa C.200kPa D.250kPa 4. 下列哪种管道上不能设阀门(B) A.进水管 B.溢流管 C.出水管 D.泄水管 5. 当给水管道必须穿过人防地下室时,(D)处理方法是正确的。 A.设防暴阀门 B.设橡胶软管 C.设泄水装置 D.设防水套管 6. 采用分区给水方式的给水系统(B) A. 不能充分利用外网的水压 B. 有利于充分利用外网的水压

C. 可以降低管网系统的造价

D. 上、下各区之间的管路互不连通,完全独立 7. 截止阀关闭严密,但水流阻力较大,一般用于管径(A)的管段。 A. 不大于50mm B. 不大于75mm C. 小于100mm D. 小于150mm 8. 某城市拟建一座8 层宾馆,地下1 层,地上7 层,其中一层为大厅,层高4.5m,2 ~3 层为客房,层高2.8m ,地下室层高3m ,一层与室外地面高差1m ,室外地面标高为±0.00 室外市政给水管中心标高为-1.5 m ,城市供水保证压力为200KPa, 试选用合理的给水方式。 可采用分区供水法,-1-3 层直接供水或加压备用,4-7 加压供水 9. 建筑给水系统的组成及各部分的作用是什么? 引入管,给水管道,给水附件,配水设备,增压与贮水设备,计量仪表 (1))引入管:从室外给水管网的接管点引至建筑物内的管道,又称进户管。 引入管上还有水表节点。 (2))给水管道:包括干管、立管、支管,用于输送和分配用水。 (3))给水附件:管道系统中调节水量、水压、控制水流方向、改善水质,以 及关断水流,便于管道、仪表和设备检修的各类阀门和设备。 (4))配水设备:生活、生产和消防给水系统管网的终端用水点上的装置即为配

给水排水工程施工复习题

一、选择题 楔形橡胶圈接口为承插式柔性接口(其他形式橡胶圈接口:角唇形、圆形、螺栓压盖形、中缺形。) 承插式刚性接口:麻及其填塞、橡胶圈及其填塞、石棉水泥接口、膨胀水泥砂浆接口、铅接口。 承插式铸铁管刚性接口常用填料为麻—石棉水泥、橡胶圈—石棉水泥、麻—膨胀水泥砂浆、麻—铅等几种。压绳下管法(后蹬施力下管法)适用于直径为400~800mm的管道。 木架下管法适用于900mm以内,长3m一下的管子。 水泵底座与基础之间应加垫铁,每组垫铁控制在三块以内,且把最厚的放在下面,把最薄的放在中间。水泵基础平面尺寸的长和宽应比水泵底座相应尺寸加大100~150mm。 建筑物排出管道与室外采用管顶平接,其水流转角不小于90°,若采用排出管跌水连接且跌落差大于0.3m,其水流转角不受限制。 管道冷煨弯是指在常温下进行钢管弯曲加工的方法,适用于管径不大于150mm的管道。 铅接口灌铅的管口必须干燥。 阀门等给水附件井的井底距承口或法兰盘的下缘的距离不得小于100mm。 阀门等给水附件井的井壁距承口或法兰盘的外缘的距离,当管径≤400mm时,不应小于250mm。 阀门等给水附件井的井壁距承口或法兰盘的外缘的距离,当管径≥500mm时,不应小于350mm。 安装闸阀、球阀、蝶阀、旋塞阀等阀门时不考虑安装方向。 二、对于截止阀、减压阀、止回阀、吸水底阀、疏水阀等,安装时必须使水流方向与阀门标注方向一致。 三、我国生产的承插式铸铁管分砂型浇注管与离心连续浇注管两种。 四、采用手工电弧焊时,为保证焊接质量,应尽量采用平焊。 五、钢管弯管的弯曲半径根据管径和使用场所不同而定,一般采用1.5~4(倍)DN。 六、当地下构筑物埋深较大时,给水管道可从其上部跨越。施工时,应保证给水管管底与构筑物顶之间 高差不小于0.3m;且使给水管顶与地面之间的覆土深度不小于0.7m。 七、填空题 对于室外管道试压分段长度一般采用500~1000m;管线转弯多时可采用300~500m;对湿陷性黄土地区分段长度应取200m。 采用直接顶进法时,为减小前进阻力,在管段可以安装管尖;为了增加管端接触土的面积,使顶进中不易偏斜,也可以在管端安装管帽。 对于钢管常用的连接方法有焊接、螺纹连接、法兰连接、沟槽或卡箍连接。 热水管道应按设计要求安装管道补偿装置,以弥补管道的热胀冷缩。如采用伸缩器,在安装前应对伸缩器进行预拉。 水泵基础二次灌浆法预留孔洞尺寸一般比直底脚螺栓直径大50mm,比弯钩底脚螺栓的弯钩允许最大尺寸大50mm,洞深应比底脚螺栓买入深度大50~100mm。 预应力钢筋混凝土管是将钢筋混凝土管内的钢筋预先施加纵向应力与环向应力后,制成的双向预应力钢筋混凝土管。 采用手工电弧焊,管壁厚度δ<6mm时,采用平口焊接;δ=6~12mm时,采用V形焊接;δ>12mm时,采用X形焊接。 依据电焊条与管子间的相对位置分为平焊、立焊、横焊、仰焊等。焊管时尽量采用平焊。 气焊的操作方法有左向焊法和右向焊法两种。一般宜采用右向焊法。 稳管是排水管道施工中的重要工序,其目的是确保施工中管道稳定在设计规定的空间位置上。通常采用对中与对高作业。 埋地钢管外防腐层可采用石油沥青涂料与环氧煤沥青涂料。 在地震波的作用下,埋地管道产生沿管轴向及垂直轴向的波动变形,其过量变形即引起震害。

相关文档
相关文档 最新文档