干式变压器
招
标
文
件
招标单位:天津极地旅游有限公司
发标时间:2010.4.16
目录
一、招标公告 (3)
二、投标须知 (5)
附件一、干式变压器工程量清单 (9)
三、投标书 (10)
四、授权书 (11)
附件二、《干式变压器》范本 (12)
五、干式变压器技术要求 (16)
六、承诺书 (19)
七、机房图纸及招标资料 (20)
一招标邀请函
天津极地海洋世界极地馆工程
干式变压器采购及技术服务(设备)
津极旅邀招字(2010-0003)天津极地海洋世界极地馆工程干式变压器设备采购及技术服务,已具备招标条件,决定采取邀请招标方式,择优选定供货单位,有关招标事宜公告如下:
一、招标单位:天津极地旅游有限公司
二、工程名称:天津极地海洋世界极地馆工程干式变压器设备采购及技术服务
三、建设地点:天津市塘沽区响锣湾商务区2号
四、建筑面积:约47762平方米
五、资金来源:自筹
六、招标范围:2台SCB10-2000kVA/10/0.4干式变压器、,包括但不限于上述设备的组装、
制造、运输、保险、附属配件、(包含现场指定地点卸货)、安装、配合调试与试运行、验收、技术培训和质量保修等。同时包括两台干式变压器的供货、安装。
七、资格要求:投标单位必须是具有独立法人资格;ISO9000认证;具备相应型式实验报告;
必须获取E2C2F1认证;财务、业绩状况良好;具备SCB10-2000kVA/10/0.4干式变压器设备制造能力生产厂。
八、供货时间:2010年4月25日前
九、质量要求:达到国家验收规范合格标准及建设单位技术条件要求。
十、报名日期:2010年3月10日至2010年3月14日(上午9:30~11:30 周一至周五
下午13:30~16:30 )报名地点:天津市滨海新区塘沽响锣湾商务区61号
十一、报名须知:携带本企业营业执照副本、经办人授权委托书及本人身份证及有关能证明其具有相应能力的证明件(原件及复印件加盖公章)。
十二、联系人电话:任智溢,联系电话:022-********,传真: 022-********;
十三、文件发售:招标文件每套售价人民币100元。获取招标文件地点:天津市滨海新区塘沽响锣湾商务区61号
十四、招标文件获取:本工程采用资格后审,获取招标文件的时间另行通知。未参加报名及购买文件的单位不具有参加本工程投标的资格。
招标单位:天津极地旅游有限公司(公章)
发布日期:2010年3月15 日
二、投标方须知
1.1总则
(1)工程概况
项目名称:天津极地海洋世界极地馆工程
工程地址:天津滨海新区塘沽响锣湾商务区2号。
建筑面积:4.7761万平米
交货地点:天津滨海新区塘沽响锣湾商务区61号。
(2)投标内容及发表形式
1)本次招标内容:干式变压器供货、安装、调试。
2)本次招标范围内的干式变压器供货、安装,按中标单价按台计算,数量为2台SCB10-2000kVA/10/0.4,在实际供应过程中不因市场价格涨落而调价,并严格执行招标
方的质量要求。
3)本次招标的干式变压器的品牌要求:
4)本次招标范围内的干式变压器的供货、安装。
1.2. 资审文件
a. 投标方应提供的资格审查文件有:
b. 干式变压器生产厂家企业法人营业执照和企业简介及相关资质材料。
c. 干式变压器授权代理证书厂家的企业法人营业执照和企业简介及相关资质材料
d. 厂家授权代理证书
e. 法人委托书
f. 投标方资格审查表。
g. 投标方需提供此次投标设备干式变压器近三年以来在国内及天津的主要业绩表,及提供与国内知
名厂商合作的已投入运行的项目相关资料,及证明文件(例如;合同、业主反馈意见等)。特别说明:1.本次投标单位的SCB10-2000kVA/10/0.4投标设备应满足天津市电力公司关于《客户受电工程延伸服务管理办法(暂行)》的相关规定,并有义务全力保证中标设备在招标
方的电气安装工程中满足天津市电力公司关于电气试验、验收等各项工作及最后正式送
电成功。
2.入围厂家注册资金10000万元以上,干式变压器生产厂家入围单位,在天津或滨海新区
内有五个以上业绩,合同原件备查或现场考察。若在本集团或类似海洋馆项目中有业绩,
优先考虑。
3. 投标厂家在天津地区近三年内无重大质量事故。
4. 提供虚假情况的厂家一经查实,立即废除投标资格,并列入集团采购黑名单,不得参
与集团的任何项目。
1.3. 投标书的编制
投标单位编制投标书,应按招标文件所规定的格式、内容,逐项填写,并提交全部资格审查资料。关于招标书内项目的询问:投标方须至少在回标截止时间前24小时前向招标方已书面的形式提出。
只有由招标方向所有投标方发出的书面答复才能被视为对投标文件具有影响力。如投标书被
接纳,该等信函将成为合同文件的一部分。
投标书和往来信函文件均使用中文,一律打印或人工填写(用签字笔)、签署和加盖公章、注明日期。
未经受权,不得擅自涂改和增删招标文件的原文。如有涂改,则投标书可能因此不获考虑。
任何提出的修改建议必须另附函,随投标书于回标日一同附上。
投标方必须检查招标文件是否齐全。如有任何缺漏、重复或不清楚的地方,投标方须通知招标方纠正上述缺漏、重复或不清楚的地方,任何因上述原因而引起的索赔将不获考虑。
如果招标方发现投标书任何错误或有关标价的问题,可以向投标方当面提出询问,该等询问并不表示建议其改变投标价格,或不减少投标方任何责任。但是,招标方无提出此等的错误或疑问的
义务。
投标文件上报价的货币单位为人民币(RMB)元。
投标方必须知道:投标价格是投标方对招标文件充分理解且对所有条文考虑清楚后所填。投标报价必须以招标书、投标书、技术要求为准,任何投标时报价错误,一律由投标方承担,投标单价
不会因投标方的计算错误而做出调整。
投标书上的单价应用数字表示,不应有涂改痕迹。单价与总价不对应之处以单价作为投标的有效报价。投标方必须根据招标方所提供的设备报价清单明细表进行报价(未指定格式的,投标方可自行设定格式),否则报价可能不获考虑。
1.4投标书的装裱要求
1.4.1要对该投标项目予以重视。
1.4.2投标书的封面应有工程名称,某某投标文件,投标单位名称,年月日等。装裱在不加大成本的
前提下尽可能装订精美。无装订及塑料拉杆夹装订,作废标处理。
1.5. 投标书的递交
投标方应将投标文件、资审文件、投标书、样本等)装入密封的信封内,封条加盖公章及法定代表人
印章,封面注明“干式变压器投标文件”,并于邀请书上注明的回标时间和地点送达,逾期
不予受理。
有下列情况之一的,其投标书一律无效
标书未按规定密封。
标书未盖单位公章和无法定代表人印章。
投标方为按招标文件的规定要求和格式编制、填写或内容、字迹模糊不清、难以辨认。
投标书逾期送达。
投标文件对招标文件的要求有实质性不响应或重大保留内容的。
投标文件恕不退还。
投标书应包括一份正本和肆份副本,共伍份,分开装袋密封。并在各自的袋上和投标书上注明“正本”
和“副本”字样,若正本与副本存在差异,以正本为准。
1.6. 开标、评标
(1)回标时间:2010年4月 20 日下午17:00前
(2)开标地点:天津市滨海新区塘沽响锣湾商务区61号。
(3)开标时间:另定。
(4)评标原则:根据投标单位的实际情况进行综合评定,公正评选出低价合理的中标单位。但是,不保证最低报价中标。(解释权在招标方。)
(4)投标方须对投标文件资料和投标内容等加以保密,不得向其他单位或个人泄密,更不得相互串通作弊和哄抬标价等。违反上述规定,将被取消评标资格并追究法律责任。
(5)提供质量可靠、令招标方能接受的价格、优质的售后服务保证等相关材料,及其它优惠的条件,将有利于中标。
1.7. 中标通知
(1)招标方以书面形式通知中标单位中标。
(2)招标方对未中标单位不承担任何责任和不作任何解释。
(3)不管中标与否,投标单位要承担编制投标文件、参观现场、各方到投标方考察等一切与投标有关的费用。
1.8签订合同
(1)投标单位中标后,应在七天内与招标单位签订供货合同。
(2)若因中标方原因,未能在规定时间内签订合同,中标方将被撤消中标资格,招标方有权另行选择中标单位或重新招标。
(3)本招标文件未完善事宜,在签订订货合同时完善。
(4)付款方式:详见采购合同范本规定(见附件二)
(5)供货期:详见采购合同范本中相关规定,将设备供应到施工现场,保证工程施工的需要。1.9投标报价要求
(1)投标方须按设备规格、型号及标书要求进行投标报价,可附上必要的文字说明。
(2)单价包含运费、安装、保险费、装卸费、设备的仓储费、检测费以及调试等费用。
(3)优惠报价及优惠付款条件。
2、招标范围:详见附件一〈干式变压器工程量清单〉。
3、设备、材料技术要求和规定
本规定是招标文件的一个重要组成部分,它说明为工程提供的干式变压器的技术规定、质量要求、工作条件及与此相关的投标方责任。投标方应按现行有效的的国家标准和地方要求,向招标方提供本厂全新的干式变压器及相关的设备,同时有责任说明干式变压器的质量标准、供货、备件、安装工具及施工工艺等方面的有关问题。
3.1参加投标的单位须承诺:任何对本工程干式变压器检查、验收人员提出的合理质量要求,投标方必须及时进行无偿整改。
3.2参加投标的单位须承诺:如果中标,干式变压器的运输、保险、吊装、安装就位、调试、总包配合、技术培服务、招标备案等费用已包含在投标报价中。
3.5包装和运输
进场的设备都应包装完整,采取措施做好保护,防止在运输、装卸过程中碰伤、摔坏,卸车时按卸到招标方指定地点。
3.6铭牌、标识
铭牌、标识应明显,易于辩认。
3.7设备进场应提供的质量证明书
(1)设备、材料进场清单。(2)设备检测报告。(3)设备合格证。(4)若是进口材料均须提供进口报关单。(5)特殊安装、检测工具。(6)详细的技术指导文件等。
3.8售后服务及保修期
投标方应承诺:
1.设备质量保证承诺。.
2.在工程竣工前,由于设备自身质量问题出现,无条件免费更换,确保工期按期竣工。
系统正式投入运行、工程竣工后,从竣工验收备案批准之日起为保修期,保修期为二年时间。
3.9售后维修服务:
3.9.1本次招标设备售后保质期为正式使用后两年之内。
3.9.2提供设备质量保证期内在系统正常使用情况下出现故障所需的维修服务。
卖方接到买方设备故障通知后应迅速作出反应,在指导买方作简单的应急处理的同时,4小时内到达现场进行故障处理。如需更换配件,卖方应在12小时内提供配件并更换。
3.9.3卖方为买方提供全天候二十四小时365天(7×24)服务,节假日和业余时间不加收服务费。卖方应设立全天候二十四小时365天热线服务电话,并指定专人负责处理和联系。
3.10培训:
3.10.1从设备运到现场开始,直到设备调试结束,供货方必须派具有工程师职称以上的技术人员对买方技术人员、运行和维修专业人员(不限定人数)进行现场培训,并提供中文培训手册。培训时间总计不少于5天,主要内容为调试、操作及维修等,使受培训人员能正确操作、使用、维护供货方的设备及专用的仪表工具,所需费用由卖方承担。
3.10.2卖方应提供的技术资料和文件:(须中文或中英文对照)
3.10.3投标人所提供的技术文件应为中文,若其中有外文资料,则应附有中文译文,并以中文译文为准。
3.10.4投标人应详细列出设备及各种附件的名称、数量、型号和原产地。所提供的设备、材料均需通过国家级型式试验并提供有效期内的型式试验报告。
3.10.5提供设备外形图、安装尺寸、重量和系统控制接线图。提供设备的技术性能对照表、操作说明书、运行维护和使用手册、零备件手册(共10套,必须是印刷品)。
3.10.6提供出厂检验报告,质量合格证,原产地证明。
3.10.7提供产品质量保证承诺书及售后服务承诺书。
3.10.8配合工程设计的资料与图纸(10套)。
3.10.10.备品、备件总清单。
3.10.11检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。
附件一
一、干式变压器及相关的设备工程量
注:甲方指定地点进行卸货、就位安装及调试。
三、投标书
致:(招标人名称)
我公司于年月日收到贵单位天津极地旅游有限公司天津极地海洋馆干式变压器设备的招标文件,经过仔细分析和研究,对招标文件条款全部确认。我们兹以人民币元
大写:整
的投标价格或按上述采购合同条件确定的其它价格并严格按照上述采购合同条件、图纸、技术规范和要求以及其它构成采购合同文件组成部分的条件和要求承揽上述直接采购项目的设计、加工、制造、运输、保险、交付、调试、与试运行、验收、技术服务、和质量保修责任。
我公司有资格和能力承担该设备的供货及技术服务等工作,如我公司中标,愿意接受该招标文件中的各项内容。
同意该招标文件作为合同附件,与合同具有同等法律效力
同意按招标文件中的合同条款与贵公司签订供货合同。
如果我们的投标书被接纳,我们保证在签订合同后,积极配合招标方的总体施工进度安排,按招标方的设备进场计划要求,及时供应本工程所需的招标设备,保证施工正常进行我们不会把本投标价格告知其它任何第三方。
法人及法人代表对合同条件和实施合同承担责任,并在授权书中以及在投标书和确认函(如果中标)中作相应的声明。
法人代表签字:(公司盖章)
被授权人签字:
年月日
四、授权委托书
本授权委托书声明:我(姓名)系(投标单位名称)的法定代表人,现授权委托(单位名称)的(姓名)为我公司代理人,以本公司的名义参加天津极地旅游有限公司(招标单位)的极地馆干式变压器设备工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,我均予以承认。
代理人无转委托权。特此委托。
代理人:性别:年龄:
单位:部门:职务:
投标单位:(盖章)
法定代表人:(签字、盖章)
日期:年月日
附件二《干式变压器》范本
天津极地海洋世界极地馆项目
干式变压器采购合同
需方:天津极地旅游有限公司
供方:
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定以及天津极地旅游有限公司,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,供需双方经友好协商,签定本合同。
1. 设备、数量、价格
1干式变压器清单—--见附表—
附表—
干式变压器清单
1.2. 以上价格系需方根据本合同应向供方支付的所有费用,包括所订设备的制作、供应、包装、运输吊
装(含保险费)、安装、就位、调试、税金、货到工地负责堆放至需方指定地点等所发生的一切费用,还包括现场协调、调试现场配合验收、因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训等费用。
1.3安装:必须满足滨海供电局的验收标准。
2. 交货地点:_天津滨海新区塘沽响螺湾商务区2号天津海洋极地馆,天津海洋极地馆的建筑工地的需方
(天津海洋极地馆)指定地点。
2.1供方应按需方在上述指定的交货地点卸货。设备在到达需方所要求上述地点交货前的运输、保险等事
项均由供方办理,并由供方自行承担交货验收合格前的一切费用和风险。
3. 交货时间:__2010.
4.30._
4. 设备质量要求
4.1. 供方必须按规定提供全部完整无损、全新的设备。
4.2. 干式变压器质量应符合国家相应的行业标准。
5. 交货验收及保管方式
由供方负责。供方必须按需方提供的场地卸货。
设备到货时,包装必须完好无缺, 设备包装要求包括出厂日期、规格型号、设备技术文件、等,设备在交货至验收合格前丢失、损坏等风险由供方承担。
到货后,需方负责召集工程监理公司、工程总包方,会同供方到现场进行验收。其货物的包装、品种、型号、规格、质量等不符合合同规定,需方有权拒验收。
供方设备通过交货验收并不排除供方对设备质量应承担的责任。
供方在交货的同时应向需方提交设备合格证、使用说明书等相关单证和资料,否则,需方有权拒收货物。
6. 施工验收方式
6.1验收时,供方、需方、监理单位、同时到场,验收合格后各方在验收记录上签字;
6.2满足电力部门的入网要求,配合安装单位完成验收、调试及送电工作。
6.3根据国家或地方有关规定需要政府部门验收检查的,以政府供电部门出具的验收合格证明为付款的必
要依据。
7. 货款支付方式
预付款:为总价款的30%付款。
中间付款:设备到货后,经需方、监理验收合格后,付至总价款的85%货款。竣工验收款,全部设备机房配套设施安装完毕调试合格后,项目竣工验收合格后,无质量原因,供方须提供齐全的付款资料(付款资料包括:供方的付款报告、相应金额的发票、交货验收合格证明、设备出厂合格证书、设备技术资料、安装验收合格证明、竣工结算造价确认书。)需方于收到齐全的付款资料之后于15个工作日内付至总价款的95%的货款,其设备总价的 5%做为质量保证金(一年),质保期满后于15个工作日内一次付清供方5%的尾款。
质量保证金:质保二年。
8. 变更处理方法
需方有权根据工程进度推迟交货时间,但必须在交货期前5天通知供方,同时推迟时间不得超过15天。
9. 违约责任
除本合同另有规定外,合同双方必须完全履行本合同,否则,应承担相应的违约责任。
供方逾期交货的,须每天向需方支付逾期部分货款总额的2%为违约金,并赔偿因此给甲方需方造的一切损失,逾期交货超过 15 天的,需方有权单方面终止本合同,另行确定供方,供方须向需方支付合同货款总额的25%为违约金。
供方违反本合同规定擅自发货或者提前到货的,需方有权拒收货物,供方对此承担一切责任。
需方未按合同规定期限支付货款的,应就拖欠金额按中国人民银行同期贷款利率向供方支付利息。
因为干式变压器质量问题致使未通过交货验收的,视为没有交货,因此造成逾期交货的,按照本合同关于逾期交货的有关规定执行。
安装中发现设备质量问题,供方应立即无偿换货并在15天内向需方交送本合同规定的合格设备,赔偿因此给需方或第三人造成的损失。逾期交货超过 5 天的,需方有权单方面终止本合同,另行确定供方,供方应向需方退还所有已收款项,支付合同货款总额10%的违约金,并赔偿因此给需方或第三人造成的损失。
因为设备质量问题致使没有一次性通过安装、调试验收的,供方应立即无偿换货并在15天内向需方交送本合同规定的合格设备,向需方支付未通过安装验收部分设备价款的5% 违约金,赔偿因此给需方或第三人造成的损失;供方逾期5天未交送合格设备的,或者因为设备质量问题致使第二次没有通过安装、调试验收的,需方有权单方面终止本合同,另行确定供方,供方应向需方退还所有已收款项,支付合同标的设备总价款10%的违约金,并赔偿因此给需方造成的其他间接损失。
供方承担因为设备质量问题而给需方、第三方(包括但不限于安装人员及业主)造成的损失,按国家相关规定执行。
10. 设备保修约定
保修期自工程竣工验收合格之日起算,保修期为2年,承担因设备本身质量原因造成的责任。
保修期内供方免费提供技术支持和培训,并全部承担因设备质量问题引起的维修和更换等费用。
供方应留下保修负责人的书面通信地址或电话,以便通知供方进行保修。
供方应保证保修的及时性,在收到需方(包括需方委托的运营管理公司)的通知后,应及时作出反应,具体时间如下:
供方须在需方通知后应立即做出答复,①如遇电话无法解决的问题,须派人员在2小时内赶到现场,并于赶到现场之日起一日内完成由于质量问题所涉及的保修,维修项目,否则,视为认可
需方处理。
②当供方在确属设备质量问题而未在规定时间解决的情况下,需方有权委托他方处理,因此发生
的费用从供方质量保证金中扣除。
当供方质量保修金不能满足②条需要的情况下,由双方协商解决,协商无效时,可按有关法律程序向供方追回。
供方保修工作人员应遵守需方或需方运营管理公司的规章制度,若在户内则应接受业主的监督,并做到现场文明施工,举止礼貌,工完场清。
11. 不可抗力
因不可抗力致使完全不能履行合同的,本合同终止,双方无须承担任何责任,但本合同另有规定的除外。
因不可抗力致使部分不能履行合同的(包括导致延期履行),根据不可抗力的影响,免除相应的责任,但本合同另有规定的除外。
合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的,不能免除责。
因发生不可抗力影响合同履行的,遭受不可抗力的一方须及时通知另一方,并在不可抗力结束后合理期限内向另一方提交发生不可抗力的充分而有效的证明,否则,不能免除相应责任。
本合同所称不可抗力指不可预见、不能避免并不能克服的客观情况,不可抗力包括战争、地震、动乱、空中飞行物体坠落或其他非需方或供方责任造成的爆炸、火灾。
因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的,不能免除延迟履行方的相应责任。
12. 纠纷争议处理方式
凡因本合同引起的或与本合同有关的争议,双方应当协商解决,可以和解或要求主管部门调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成时,可以向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。
13. 其他
13.1.本合同用中文书写,一式6份,需方执4份,供方执2份。未尽事宜,协商解决;
13.2.本合同自双方代表签字并加盖公章之日起生效,合同订立地点为天津极地旅游有限公司。
需方:天津极地旅游有限公司供方:
签署人:签署人:
银行帐号:银行帐号:
电话:电话:
签约日期:签约日期
五、干式变压器技术要求
1 总则
1.1 本设备技术规范书适用于天津极地海洋馆变配电所工程2000KVA容量干式变压器,规范书中提出了对设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2卖方所报干式变压器及其附属设备,应是已设计、制造和供货的技术先进设备,且在使用条件与本工程相类似或更严格条件下,至少经过不低于30年以上大型工程成功运行实践及制造变压器产品的制造经验,证明其技术的成熟成度。
1.3 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品。
1.4 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
1.5 本技术规范书所使用的标准如遇与卖方执行的标准不一致时,按较高标准执行。
1.6 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。
1.7 本设备技术规范书未尽事宜,由买、卖双方协商确定。
2 环境条件与设计条件
2.1 周围空气温度
最高温度:+40℃;
最低温度:-25℃;
日平均: +30℃;
年平均: +20℃;
2.2 海拔高度:小于1000米;
2.3 环境相对湿度(在25℃时)
多年平均值:81%;
2.4 地震烈度:Ⅷ度;
水平加速度:0.25g;
垂直加速度:0.125g;
2. 6 污秽等级:Ⅳ级(爬距:
3.1cm/kV,按最高工作电压计);
2. 7 系统概况:
1 系统额定电压:10kV;
2 系统最高电压:12kV;
3 系统额定频率:50Hz;
4 系统中性点接地方式:低压中性点直接接地;
2. 8 安装地点:户内;
3 设备规范
3.1合同设备包括卖方向其他厂商购买的所有附件和设备,这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求, 除非另有特别说明,将包括在投标期内有效的任何修正和补充。
3.2 除非合同另有规定,均须遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。如采用合资或合作产品,还应遵守合作方国家标准,当上述标准不一致时按高标准执行。
所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国际标准化组织(ISO)和国际单位制(SI)的标准。
3.3 应遵循的主要现行标准
GB 321–80 优先数和优先数系
GB 1094.2-1996 电力变压器第2部分温升
GB 1094.3-85 电力变压器第3部分绝缘水平和绝缘试验
GB 1094.5-85 电力变压器第5部分承受短路的能力
GB2900.15-82 电工术语变压器互感器电抗器调压器
GB4208-93 外壳防护等级(IP代码)
GB/T10228-1997 电力变压器技术参数和要求
GB6450-86 干式电力变压器
GB/T10228-1997 干式电力变压器技术参数和要求
IEC726 (1983) 干式电力变压器
GB7328-87 变压器和电抗器的声级测定
GB10237-88 电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙
GB311.1-1997 高压输配电设备的绝缘配合
DL/T620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合
ZBK41003-88 三相树脂绝缘干式变压器技术条件
ZBK41005 -89 6-220KV 变压器声级
GB2706 高压电气动热稳定
GB311.1-311.6 高压输变电设备的绝缘配合高电压试验技术
GB/T13499-92 电力变压器应用导则
GB/T19001-94 质量体系设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式
这些法则和标准提出了最基本要求,如果根据卖方的意见并经用户接受,使用优于或更为经济的设计或材料,并能使卖方设备良好地、连续地在本规范所规定的条件下运行时,则这些标准也可以由卖方超越。
3.4 当标准、规范之间出现矛盾时,卖方应将矛盾情况提交用户,以便在开始生产前制定解决方案。
4 技术条件
4.1 设备主要参数
4.1.1 型式:环氧树脂真空浇注干式变压器;
4.1.2 型号:SCB10
4.1.3 额定频率:50Hz;
4.1.4 额定容量:2000KVA
4.1.5 空载额定电压变比: 10±2*2.5% /0.4~0.43 kV
4.1.6 短路阻抗: 6%
4.1.7 绝缘等级: F 级
4.1.8 联接组标号:D,yn11;
4.1.9 冷却方式: AF;
4.1.10 空载损耗:≤2670W;
4.1.11 负载损耗:≤12200W;
4.1.12变压器设置IP30外壳护罩并带风扇和温度控制设备,低压侧采用侧出线方式;
4.1.13 绕组绝缘水平:(见表4.1)
表4.1 变压器额定绝缘水平 (kV)
4.1.13 过载能力:
变压器允许短时间过载能力在空气冷却情况下应满足下表4.2要求(正常寿命,过载前已带满负荷)。
表4.2 变压器过载能力
4.2 技术性能要求
4.2.1 噪音水平:根据国家标准GB7828和IEC551,变压器本体声压级测定小于49分贝。
4.2.2.变压器应能承受低压侧出口三相短路,高压侧母线为无穷大电源供的短路电流时,绕组不应有变形,部件不应发生损坏。
4.2.3.当环境温度在40 ℃时,在AN行运方式下应满足带额定负荷长期运行,并应在AF运行方式下,能满足急救过负荷的要求,短时过载能力可达140%。
4.2.4产品散热性能好,机械强度高,不会因温度聚变,而在变压器运行寿命期限内导致线圈表面龟裂。4.2.
5.高压绕组采用进口铜箔导体绕制,高压线圈浇注采用在真空状态下.环氧树脂带石英份填料且带
AL(OH)3防火阻燃填料或类似具有防火阻燃填料的环氧树脂混合料进行浇注,低压绕组均采用铜箔绕制并使用进口原材料,所有进口材料均需提供进口报关单(进口材料报关单原件需要时备查)。
。
4.2.6硅钢片应采用日本新日铁晶粒取向高导磁硅钢片。同时,采用45o全斜接缝,5或7步进搭接迭铁结构,铁心表面应封涂F级环氧树脂,采取防腐措施,避免锈蚀。(进口材料报关单原件需要时备查)。
4.2.7铁心通过可拆卸的接地联接片接地,保证铁心有效可靠接地。
4.2.8 环氧浇注干式变压器局部放电量小于5pc。
4.2.9 产品阻燃性好, 制造商需提供通过国际权威检测机构或国际知名独立试验室的C2、E2、F1的测试,并需提供相应认证证书,如荷兰的KEMA认证,美国的UL认证。
4.2.10变压器风扇的配置和布置应合理,风扇应能够手动及自动控制,并可通过操作开关实现不同运行状态。
4.2.11 变压器应带温控器及温度显示器,温控器应包括自动控制风扇的功能,及温度报警和启动远方跳闸(温度高高功能)功能,温度显示采用三相巡检和设置检测方式,当需要时应可输出远方显示摸拟信号。