凯乐桂园S-1号、S-2号楼,位于武昌楚康路边,由武汉凯乐宏图房地产有限公司投资,由中集建设集团有限公司总承包,建筑总面积约80000平方米,其结构类型为框剪结构,地上部分S-1号楼为27层,S-2号楼为5层商铺,地下为1层地下室,S-1号楼建筑物檐高99M,塔楼部分建筑物最高高度为104.2米。因此本工程脚手架分为外落地脚手架、悬挑脚手架及内脚手架(内脚手架包括结构施工满堂红扣件脚手支撑和装修用脚手架)、外落地脚手架主要为第一阶段S-1号楼一层至转换层、S-2号楼商铺部位,悬挑脚手架为转换层以上部分。

二、1层-5层、20层-25层、25层-屋顶采用双排外落地式脚手架采用扣件式脚手架搭设,双排脚手架的构造

搭设高度在武汉市安全监督站搭设要求(≤24米)范围之内,因此采用单立杆的形式。脚手架考虑结构、装修兼用,搭设时要考虑卸料口的宽度,留出操作面。

(1)脚手架的搭设几何尺寸:

采用Φ48×3.5的钢管搭设排距:1 m;柱距:1.5 m;步距:1.2 m;内立杆距墙250mm。

连墙件:选用刚性连墙件,水平距离为4.0 m,垂直距离随楼层标高;在框架部位结构施工时预埋钢管,脚手架搭设到此位置时,与预埋钢管相

连接;剪力墙部位利用穿墙螺栓孔,用螺栓进行拉结。

(2)脚手架基础:每根脚手架立杆下面安装底托,并在底托下面平行外墙垫5cm厚脚手板,立杆范围内回填土夯填密实,并找出排水坡度。(3)脚手架的搭设:

纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→第一步纵向水平杆→第一步横向水平杆→连墙件→第二步纵向水平杆→第二步横向水平杆。

(4)注意事项:立杆接长时,接头应交错布置,相邻接头不得在同步、同跨内,错开距离不得小于500 mm;连墙件设置在主节点附近;脚手架外侧立面沿全高和全长设置剪刀撑;横向支撑:两端设置,中间每隔6跨设置一道,横向支撑沿高度方向呈之字布置。

三、外脚手架的验算:

脚手架的验算项目:纵向、横向水平杆的强度及刚度;立杆稳定性验算。

(1)由于脚手架的搭设尺寸为纵向、横向水平杆验算1.5×1.2 m,符合《建筑施工脚手架实用手册》中表4-34的要求。故纵向、横向水平杆的抗弯强度、抗弯刚度及扣件的抗滑移均满足要求,不需验算。

(2)立柱稳定性验算:

本工程脚手架为单立杆,故需验算的项目为脚手架底部的立柱稳定。

(不考虑立柱偏心的影响)

1)荷载计算:

①脚手架自重产生的轴心力NGK:

查表得到:一个柱距范围内每米脚手架自重产生的轴心压力标准值---

gk=0.140kN/m ;

则:脚手架在26m 处自重产生的轴心压力标准值为 NGK=3.948 kN ; 脚手架在底部自重产生的轴心压力标准值为 NGK=8.85 kN ;(算上增加的立杆和扣件)

② 脚手架活荷载产生的轴心压力标准值:

脚手板考虑四层搭设,则查表得到:四层脚手板产生的轴心压力标准值:

NQ1K=1.215+1.5×0.18=1.485 kN;

防护材料产生的轴心压力标准值(立网网目尺寸为3.5×3.5 cm ,绳径

3.2 mm ,自重0.01kN/m2):

NQ2K=0.01×1.5×53.2=0.798 kN;

考虑二层同时施工,施工均布荷载 QK=2×3.0=6.0 kN/m2,查表得到施工荷载产生的轴心压力标准值:

NQ3K=6.08 kN;

则:脚手架活载在底部产生的轴心压力标准值为:

脚手架活载在51.9 m 处产生的轴心压力标准值为:

③ 风荷载标准值:

查表得到:武汉市地区基本风压 w0=0.35

不考虑风振系数,则:风荷载标准值 wK=0.7usuzw0;

uz--- 风压高度变化系数:查表得到 (地面粗糙度按B 类考虑)

∑==++=3

1363.808.6798.0485.1i qik kN

N

∑==++=3

1959.708.63948.0485.1i qik kN

N

h=21.6m uz=1.33

h=5 m uz=0.80

us--- 体型系数:

挡风系数 ξ=

05.15.35.332.0)5.35.3(???+=0.192

us =1.2ξ=0.23

则: 顶部:wK=0.7usuzw0=0.1kN/m2

作用于立柱的风线荷载标准值:

qwk= wK ×l.5=0.15kN/m;

风荷载产生的弯距: MW=M kN h q wk ?=??047.0104.12

26m 处:wK =0.076kN/m2;qwk=0.113kN/m; MW=0.036kN ·m

5 m 处:wK =0.045kN/m2;qwk=0.068kN/m; MW=0.021kN ·m

则:风荷载产生的弯曲应力:

2

/08.7m kN W M w w ==σ ----------------26m 处

2/07.22m kN W M w w ==σ ----------------底部

其中:‘W ’为立杆截面的抵抗距,单立杆的截面抵抗距W=5.08 cm3; 2)立杆底部稳定性验算:

应满足:)(w c f A N σ?-??≤

其中:fc --- 钢材抗压强度设计值,fc=180 N/mm2;

查表得到:u (计算长度系数)=1.70 ;i (回转半径)=1.58 cm 则:

λ=uh/i=161

查表得到: (稳定系数)?=0.271;

则:kN f A w c 71.47)1007.218(289.4271.0)(4=?-???=-??-σ?;

轴心压力设计值:

由 i (回转半径)=1.58cm ;查表k1=0.75 则

可知:N kN f A w c >=-??

71.47)(σ?;可满足要求。

3)变截面处立柱稳定验算:

(稳定系数)?=0.271;

则:kN f A w c 85.23)10

96.418(89.4271.0)(4=?-??=-??-σ?; 轴心压力设计值:

kN N N k N i QiK GK 191.234.12

.1311=+?=∑= 可知:N kN f A w c >=-??85.23)(σ?;可满足要求。

经过以上计算可得知:本脚手架的设计搭设方案是合适、安全的。 四、5层-10层、10层-15层、15层-30层采用悬挑式脚手架搭设

根据工程的外形特点和施工工艺要求,本工程采用分段搭设,悬挑式钢管双排脚手架从第二阶段至第五阶段分三次搭设,从五层结构楼面开始,五层以下搭设落地式脚手架。悬挑式型钢双排脚手架的搭设要求如下:

材料选择

1、钢管:选用规格为48?3.0—3.5mm 的钢管,长度以4~6m 和

1.5~

2.2m 为宜,有严重锈蚀、弯曲、压扁和裂纹的禁止使用。立杆和大横杆表面刷黄色油漆,剪刀撑表面刷黄黑警示色油漆。

kN N N k N i QiK GK 82.254.12

.131

1=+?=∑=

2、扣件:直角扣件、对接扣件和回转扣件,所有扣件的材质和质量均符合国家有关标准的要求,如有发现脆裂、变形、滑丝的禁止使用。

3、脚手板:竹脚手板,厚度不小于50mm,长度为2.8~3.0m,宽度为300mm,无颤动和摇摆,满足施工荷载的要求。

4、安全网:密目式安全网,规格为:6.0×1.8m,网目密度2000目/100cm2。

5、工字钢:14号,其结构、性能满足国家相关标准要求。

脚手架搭设要求

1、工字钢的尺寸设计:14#工字钢,工字钢的长度不小于3.0m,转角部位可根据实际情况通过计算适当加长。悬挑出建筑物长度为1.5m,内排立杆距建筑物边沿约0.35m,外排立杆距工字钢端头长度为0.10m;建筑物内锚固段长度 1.50 米。在内外排搁置立杆的部位分别焊接一根长100mm的φ20的螺纹钢筋,以防止立杆滑移;再在工字钢的下端面靠近建筑结构边缘的部位处焊一根∠50×5的角钢,以传递钢丝绳的水平分力。

在设置悬挑梁的楼层结构梁内或平板上预埋φ16圆钢,预埋圆钢的两端必须设置弯钩,弯钩与结构板底部的钢筋钩拉,钩拉部位必须可靠。

2、脚手架的搭设结构尺寸为:立杆纵向间距la=1.5m,立杆的横向间距为lb=1.05m,步距为h=1.8m。

小横杆设置距立杆与大横杆的主接点不大于30cm处,小横杆的两端必须设置扣件。立杆纵向垂直度偏差不大于H/200,且不大于100mm,横向垂直度偏差不大于H/400,且不大于50mm;大横杆的水平偏差不得大于总长度的1/300,且不大于50mm。

在脚手架外立面必须连续设置设剪刀撑,每组剪刀撑跨越立杆根数为5~7根(>=6m),斜杆与地面的夹角在45o~60o之间,由底部至顶部随脚手架连续设置。剪刀撑钢管的连接必须采取搭接的形式,搭接长度应不小于1.0m,并使用不少于2个的旋转扣件紧固。

3、脚手架的卸荷措施:外脚手架的每次悬挑均采用两次钢丝绳反提卸荷。在悬挑层的上一层结构梁内预埋钢管,顶部高出结构面25cm,使用6×19+1φ12.5钢丝绳对工字钢进行反拉;并使用专用收紧器对钢丝绳进行收紧。脚手架上脚手板满铺应控制在3层以内。

4、连墙件的布置为两步三跨,设置成梅花形或棱形,即竖直方向每层设置,间距为3.0米;水平方向设置间距为每4.5m。

5、防护措施:拟施工作业的层数为2层,为保证水平防护到位,按垂直间距每12米满铺一层竹跳板或悬挂一层水平兜网,竹跳板下必须保证有3根小横杆,严禁探头板现象。脚手架的外立面使用密目式安全网全封闭。脚手架外排立杆设置一道高度为0.9米的拦腰杆。为增加外脚手架的美观,悬挑层以及每隔三层楼高度要悬挂一道彩色扣板。脚手架内排大横杆与建筑物之间的空挡使用兜网进行防护。在建筑物的临边设置双层防护栏杆,上杆距地面1.1—1.2m,下杆距地面0.5—0.6m。

6、特殊部位脚手架的搭设:

对于特殊部位的脚手架,由现场技术负责人和安全员制定出具体搭设方案,报公司审批后方可实施。

7、脚手架搭设安全措施:

(1).脚手架的搭设与拆除必须严格按工序进行施工。

(2).安全网、护身拦、护头棚等安全设施随施工及时安装好。

(3).架子工必须持证上岗,搭设前进行安全交底,并写下保证书。搭设时必须戴安全帽、系好安全带、穿防滑鞋。

(4).统一指挥,上下呼应,动作协调。

(5).架子搭设随时验收,合格后方可上人。

(6).设专人维护脚手架,并经常检查脚手管及扣件的稳固性。所有脚手架经过大风大雨后,要进行安全检查。

(7).脚手架搭好验收后未经项目部技术部门书面许可,任何人不得拆除、更改、增加构配件。脚手架的拆除必须由搭设人员在管理人员安排下拆除,高空拆架时,要注意安全施工,不得抛扔。

8、脚手架验收

外脚手架必须由持证人员搭设,随楼层的增高逐层对其进行检查及分段验收,高度9M验收一次,不符合要求的应迅速整改。外脚手架分段验收应按JGJ59-99中“外脚手架检查评分表”所列项目和施工方案要求的内容进行检查,填写验收记录单,并有搭设人员、安全员、施工员、项目经理签证,方能交付使用。

9、外脚手架搭设的安全技术措施

(1)外脚手架立杆基础外侧应挖排水沟,以防雨水浸泡地基。

(2)外脚手架不得搭设在距离架空线路的安全距离内,并做好可靠的防雷接地处理。

(3)外脚手架必须及时维修加固,以达到坚固稳定,确保施工安全。

(4)外脚手架严禁钢竹、钢木混搭,禁止扣件、绳索、铁丝、竹蔑混用。

(5)外脚手架搭设人员必须持证上岗,并正确使用安全帽、安全网、穿防滑鞋。

(6)严格控制施工荷载,脚手板上不得集中堆料,施工荷载不得大于2KN/m2。

(7)控制扣件螺栓拧紧力矩,采用扭力扳手,扭力矩控制在40~50N·m 范围内。

(8)严禁脚手板存在探头板,铺设脚手板以及多层作业时,应尽量使施工荷载内、外传递平衡。

(9)保证脚手架的整体性,不得与井架、塔吊一并拉结,不得截断架体。

10、外脚手架拆除的安全技术措施

(1)拆架前,全面检查拟拆脚手架,根据检查结果,拟定出作业计划,报请批准,进行安全技术交底后才准工作。作业计划一般包括:拆架的步骤和方法、安全措施、堆料堆放地点、劳动组织安排等。

(2)拆架时应划分作业区,周围设防护围栏,竖立警戒标志,地面应设专人指挥,禁止非工作人员进入。

(3)拆架的高处作业人员应戴好安全帽,系好安全带,扎裹腿,穿软底防滑鞋。

(4)拆架程序遵守由上而下,先搭后拆的原则,即先拆拉杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等,并按一步一清的原

则依次进行,严禁上下同时进行拆架作业。

(5)拆立杆时,要先抱住立杆再拆最后两个扣,拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣件,然后托住中间,再解端头扣。

(6)连墙杆(拉结点)应随拆除进度逐层拆除,拆抛撑时,应用临时撑支住,然后才能拆除。

(7)拆除时,要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,应先通知对方,以防坠落。

(8)拆架时严禁触及脚手架附近电源线,以防触电事故。

(9)在拆架时,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚后方可离开。

(10)拆下的材料要及时下运,严禁抛掷,运至地面的材料应按指定地点随拆随运,分类堆放,当天拆当天清,拆下的扣件要集中回收处理。

外脚手架示意图如下:

脚手架构造示意图

五、特殊部位脚手架的搭设:

对于特殊部位的脚手架,由现场技术负责人和安全员制定出具体搭设方案,报公司审批后方可实施。

六、脚手架搭设安全措施:

1.脚手架的搭设与拆除必须严格按工序进行施工。

2.安全网、护身拦、护头棚等安全设施随施工及时安装好。

3.架子工必须持证上岗,搭设前进行安全交底,并写下保证书。搭设时必须戴安全帽、系好安全带、穿防滑鞋。

4.统一指挥,上下呼应,动作协调。

5.架子搭设随时验收,合格后方可上人。

6.设专人维护脚手架,并经常检查脚手管及扣件的稳固性。所有脚手架经过大风大雨后,要进行安全检查。

7.脚手架搭好验收后未经项目部技术部门书面许可,任何人不得拆除、更改、增加构配件。脚手架的拆除必须由搭设人员在管理人员安排下拆除,高空拆架时,要注意安全施工,不得抛扔。

七、满堂红脚手架工程

1、满堂红脚手架:

(1)满堂红脚手架用扣件式脚手搭设以作为楼板混凝土模板的支撑

系统。扣件式脚手架的立杆间距0.9 m、横杆步距1.2 m。扣件式脚手

架的搭设顺序:基础处理→立杆→横杆→接头锁紧→上层立

杆→横杆→可调托撑。

(2)脚手架搭设到设计高度后应对脚手架进行全面检查,其内容有:1)基础是否有不均匀沉降和下陷。

2)立杆底座和基础是否接触良好。

3)全部节点的扣件质量。

4)荷载是否符合要求。

八、内装修工具式脚手架

内装修时采用工具式脚手架以及用碗扣式脚手架拼装成的可移动式

脚手架。

九、防雷措施:

在本施工区域,雷击隐患数量惊人且容易被忽视。原有建筑物、构筑物的

防雷措施尚未到位,对于雷击的三种形式(直击雷、侧击雷和感应雷),除了前两者伤人劈物于有形之间外,多数人对感应雷雷击缺乏应有认识,但近年来,本区域遭受感应雷雷击造成大型集成电路、电子设备等弱电系统瘫痪已经呈现出一个上升趋势。本工程地处闹市,地理位置特殊,正是雷暴接闪的区域。同时,本工程面临雷暴季节施工结构工程。因此,本工程防雷工作压力极大。

针对本工程,必须动员项目全体及关联单位取得统一认识:

①本工程防雷形势在施工期比竣工期更为严峻。

②必须建立雷电保护的整体概念。

按照雷电保护的整体概念,针对雷电的危害,我们认为防雷必须是全

面的,为此必须指定六点防雷计划:

①控制雷击点(采用大保护范围的避雷针)

②安全引导雷电流入地网

③完善的低阻地网

④消除地面回路

⑤电源的浪涌冲击防护

⑥信号及数据线的瞬变保护

1、组织措施

拟委托专业防雷公司根据场地条件、周边环境和施工总平面布置进行

施工期间的防雷设计,并负责实施后检测防雷设施、评估防雷设施是否符

合国家规范要求。

设立防范雷电灾害责任人,负责防雷安全工作,建立各项防雷安全工作,建立各项防雷设施的定期检测,雷雨后的检查和日常的维护。如雷雨

过后,安装在电话、电脑、闭路监控系统等电器设备电源上和信号线上的过压保护器应检查有无损坏,发现损坏时应及时更换;

专业防雷公司在防雷设施的设计和建设时,应根据地质、土壤、气象、环境、被保护物的特点,雷电活动规律等因素综合考虑,采用安全可靠、技术先进、经济合理的设计施工;

应采用技术和质量均符合国家标准的防雷设备、器件、器材、避免使用非标准防雷产品和器件;

雷灾发生时应及时处理,采取措施,避免再次雷击。

2、技术措施(通用措施)

1)、接闪

接闪就是让在一定范围内出现的闪电能量按照人们设计的通道泄放到大地中去。避雷针作为一种主动式接闪装置,是最首要、最基本的防雷措施。此外,还要采用到在避雷针基础上发展起来的避雷线和避雷带。

2)、均压连接

接闪装置在捕获雷电时,引下线立即升至高电位,会对防雷系统周围的尚处于地电位的导体产生旁侧闪络,并使其电位升高,进而对人员和设备构成危害。因此采用均压环将处于地电位的导体等电位连接起来,一直到接地装置。临时建筑内的金属设施、电气装置和电子设备,如果其与防雷系统的导体,特别是接闪装置的距离达不到规定的安全要求时,则应该用较粗的导线把它们与防雷系统进行等电位连接以便闪电电流通过时临时建筑内的所有设施立即形成一个“等电位岛”,保证导电部件之间不产生有害的电位差,不发生旁侧闪络放电。完善的等电位连接还可以防止闪

电电流入地造成的地电位升高所产生的反击。

3)、接地

接地就是让已经纳入防雷系统的闪电能量泄放入大地。良好的接地才能有效地降低引下线上的电压,避免发生反击。接地是防雷系统中最基础的环节。接地不好,所有防雷措施的防雷效果都不能发挥出来。

4)、屏蔽

屏蔽就是用金属网、箔、壳、管等导体把需要保护的对象包围起来,阻隔闪电的脉冲电磁场从空间入侵的通道。屏蔽是防止雷电电磁脉冲辐射对电子设备影响的最有效方法。

3、专项措施

本专用措施适用于塔吊、电梯、井架和脚手架等高耸设施、焊接作业和易燃易爆品管理等:

1)、按专业公司的专业设计布置施工期间临时建筑设施、高耸设施的防雷系统;

2)、起重机、人货电梯最上端必须装设避雷针,并应将起重机钢架连接于接地装置上,接地装置尽可能利用永久性接地系统;

3)、沿建筑物四角和四边竖起的脚手架上,做避雷针并接到接地系统上,长度高出4~5米,间距24米;

4)、应随时将金属管道及电缆外皮在进入建筑物的进口处与接地设备连接,并应把电气设备的铁架及外壳连接于接地系统上;

5)、在开始架设结构骨架时,应按图纸规定,随时将混凝土柱子的主筋与接地装置连接,以防施工期间遭到雷击而遭受破坏;

6)、施工时应按照正式设计图纸要求,先做好全部接地设备。同时,注意跨步电压问题。切实保证新建工程的防雷措施质量;

中集建设集团有限公司

2011年11月20日

外脚手架施工方案14 22楼修改

外脚手架施工方案 一、工程概况 本工程位于宜昌市梅子垭路,16#17#楼建筑面积约为26567.33M2,± 0.000相当于绝对高程120.3 米;18#19#楼建筑面积约为22275.54 M2,±0.000 相当于绝对标高114.300米;20#21#楼建筑面积约为26157.37 M2±0.000 相当于绝对标高109.60米;22#楼建筑面积约为12932.75 M2,±0.000 相当于绝对标高99.30 米;建筑层楼为:14#—15#楼30层, 16#—19#楼32层,20#楼31层,21#楼32 层,22#楼18 层;结构形式为剪力墙结构;基础采用人工挖孔桩基础+局部墙下条形基础或独立基础。建筑 物总高度:16#17#楼97.45 米;18#19#楼97.45米;20#楼94.450米;22#楼97.450米。 二、架体布置形式 根据工程平面形状,本工程一至四层或(一至六层)采用落地式钢管脚手架(搭设高度为11米或18 米),四或六层至屋面层采用悬挑式钢管脚手架两种形式相结合。其中悬挑式钢管脚手架将采用三套114 (>1.5m采用116)工字钢悬挑构件周转,每6层(18米)为一悬挑段。 三、材料: 1、钢管:采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管。用于拉杆、大横杆和斜杆的钢管长度3~6m 为宜。这样的长度一般重25kg 内适合人工操作。用于 小横杆的钢管长度以1.0~1.2m 为宜,以适用脚手架的宽度。 2、扣件:扣件是用以下三种形式:直角扣件,旋转扣件,对接 扣件。在施工时可以根据不同情况选择适当扣件,扣件材质必须可靠,扣件与钢管的贴合面必须严格整形,接触良好,扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件

脚手架专项施工方案(含计算方案)

目录 一、工程概况 (2) 二、搭设方案 (2) 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 (2) 三、脚手架安全设施 (3) 1、安全网架设 (3) 2、防电避雷的措施 (4) 3、安全标志的悬挂 (4) 四、安全技术措施 (4) 五、脚手架检查及验收 (4) 1、脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收; (4) 2、脚手架使用中,应定期检查下列项目; (5) 3、检查验收组织机构人员: (5) 六、落地式脚手架设计计算 (5) 七、脚手架拆除安全要求 (15)

脚手架施工方案 一、工程概况 本工程位于浏阳市行政中心东南角(临复兴路),建筑层数为六层,建筑总高23米。主要为钢筋砼框架结构。建筑面积:7081.43平方米。基础采用人工挖孔桩,建筑结构的安全等级为二级;地基基础设计等级为乙级;建筑物耐火等级为二级。 二、搭设方案 根据现场实际施工情况,本工程采用落地式脚手架,双排双立管落地式脚手架搭设高度为27米,在第六层钢筋与建筑主体结构拉结卸载,双排双立管落地式脚手架搭设在硬化水泥地面上,选用Φ48×2.75钢管,所有钢管、扣件及辅助材料均为符合标准规定:钢管有弯曲、压扁、打孔、锈蚀等缺陷的不得使用;扣件不得有裂纹、气孔、疏松、砂眼等缺陷,扣件应转动灵活、无锈蚀;脚手板不得有腐朽、缺片等。 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 ⑴基础 脚手架基础在结构楼面上加木垫块,立杆基础上设置预制垫块。每层的搭设高度不超过两个步距,每搭设一步脚手架后应按照JGJ130-2001的有关规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度,底座垫板均应准确地放在定位线上。 ⑵立管的搭设 立杆纵距1.45 米,内立杆距建筑物外边0.30m,每根立杆设置垫板,立杆垂直偏差应小于1/500。在底座上200mm 处用直角扣件设置一横向扫地杆和纵向扫地杆,横向扫地杆固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上,当立杆基础不在同一高度时,必须将高处的纵向扫地杆向外延长两跨至立杆固定,长度不小于2 米。立杆用对接扣件连接对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同一步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500mm;各接头中心至主节点的距离小于步距的1/3。 ⑶水平杆的搭设 该工程的外脚手架为结构外脚手架,根据规范要求水平杆步距采用1.80 米。纵向

脚手架专项施工方案修改

版权声明:本文件属于公司内部管理文件,未经许可,不得复制。 中国核工业第五建设有限公司

1.工程概况 工程项目名称: 建设单位: 监理单位: 工程规模:本方案拟定建筑物高度24米,首层层高3.6米、标准层高3米、面积工程特点:外形为矩形、独立基础 工程范围: 2.编制说明 外脚手架搭设方式:立杆纵距1.8m(局部有所调整,但均不大于1.8m),横距0.9m(可平铺三块竹串竹笆片,每块竹串竹笆片宽250mm),内排架步距1.83m,外排架步距0.915m (安全网规格为6m×1.8m,拉紧后比1.8m略宽,如取两倍步距1.8m,安全网不易拉紧,显得松垮,不美观,故按现场经验取1.83m),防护架限高取25.6m(总高24m加1.6m高护栏)。外排架内侧设全封闭密目安全网(每10cm×10cm2300孔)。 本方案适用范围:双排、单立杆 2.1.编制依据 1.依据施工设计图纸。 2.依据《工程施工组织设计》。 3.主要规程、规范 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130- ) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80- ) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59- ) 《钢结构设计规范》(GB50017- )

3.主要工程实物量 本方案拟建工程长X宽=60X40米,可根据专用的钢管脚手架算量软件进行大概的估量。 4.施工部署 4.1人员及岗位职责 1)技术员:负责脚手架专项施工方案的编制,材料计划的提交以及技术交底。 2)施工员:负责现场施工协调,进度计划、施工人员、机具安排;负责按方案组织施工,对现场施工进度、质量和安全负责。 3)质检员:负责施工过程中各工序的专项质量检查,以及日常巡检;对施工过程中出现的不合格品进行分析并提出纠正措施。 4)安全员:负责施工过程的安全交底和检查;对施工过程中的危险源进行分析;有权对现场违章作业进行停工整改。 5)施工班组:在施工员的协调下负责按技术交底要求进行外架的施工。 4.2施工顺序 根据设计施工图纸与主体施工进度的要求,在保证施工外架结构安全性的前提下。 1)外架搭设施工顺序: 场地平整、夯实→砼基础浇筑→外围设置排水系统→弹线定位设置通长脚手板、底座→立杆定位→排放扫地杆→竖立杆并与扫地杆扣紧→装扫地小横杆,并与立杆和扫地杆扣紧→装第一步大横杆并与各立杆扣紧→安第一步小横杆→安第二步大横杆→安第二步小横杆→加设临时斜撑杆,上端与第二步大横杆扣紧(装设与柱连接杆后拆除)→安第三、四步大横杆和小横杆→安装二层与柱拉杆→接立杆→加设剪力撑→连墙件→铺设脚手板,绑扎防护及档脚板、立挂安全网。 2)外架拆除施工顺序:

灰库脚手架搭设专项施工方案(改)

一、工程概况 1.1概述 灰库标高±0.000m相当于绝对标高973.200m,建筑物室内外高差为0.000m。设计基准期为50年,设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,结构重要性系数为1.0,结构抗震等级为三级。灰库上部结构为钢筋混凝土筒仓结构,上部结构共4层,2.970m层、5.970m 层、12.20m层、32.620m层,楼梯间顶标高为39.07m,筒仓内径为9m,外径为9.55m。 灰库北立面图 灰库基础平面图

1.2自然条件 西乌珠穆沁旗地处中纬度内陆地区,属于中温带干旱半干旱大陆性气候,大气运动在西风带环流中,在这种大气候背景下的基本气候特征是:春季风多易干旱,夏季温热雨不匀,秋季凉爽霜雪早,冬长寒冷冰雪茫。 根据西乌珠穆沁旗气象站1955年~2004年实测资料统计各气象特征值如下: 累年平均气温 1.5℃ 累年极端最高气温37.4℃(1987年7月29日) 累年极端最低气温-38.6℃(1964年2月14日) 累年最大降水量564.5mm 累年最小降水量 189.0mm 累年最大一日降水量95.8mm(1995年6月29日) 累年最大一小时降水量53.8mm(1974年8月4日) 累年最大20分钟降水量30.0mm(1992年7月23日) 累年最大10分钟降水量27.7mm(1974年8月4日) 累年最长连续降雨日数及降水量42.3mm、9天(1976年6月4日~12日) 最大一次降雨量及历时100.1mm、2天(1995年6月28日~29日) 累年最大风速22.3m/s 累年最大冻土深度230cm 最近10年最大冻土深度均值153cm 累年最大积雪深度28cm 全年主导风向WSW 冬季主导风向WSW 夏季主导风向ESE 二、编制依据 《钢结构设计规范》GB50017-2003; 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012; 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》;

地上脚手架施工方案 (最新修改)

目录 1编制依据 (1) 1.1国家、行业和方相关规范规程 (1) 1.2相关设计图纸 (1) 1.3安全管理法规文件 (1) 2工程概况 (1) 3脚手架体系选择 (2) 4脚手架设计方案与施工工艺 (2) 4.2落地双排扣件式钢管脚手架设置相关要求 (2) 4.3安全防护设计 (10) 4.4脚手架搭设工艺流程 (14) 4.5 脚手架材料、产品质量标准和检验控制措施 (16) 4.6脚手架安装质量标准及检查验收程序 (17) 5施工安全保证措施 (18) 5.1特种作业人员和专职安全生产管理人员的配置要求 (18) 5.2安全技术措施 (19) 6应急预案 (20) 7 地上脚手架计算书 (20)

1编制依据 1.1国家、行业和方相关规范规程 1.2相关设计图纸 1.3安全管理法规文件

2工程概况 2.1基本概况 2.2工程特点 本工程2#、3#、4#楼出正负零后分开,进行各自单体施工。2#楼层高24米,3#楼层高24米,4#楼层高24米。沿2#、3#、4#楼回填土外墙周边搭设双排落地扣件式钢管脚手架,宽度为1.20m,2#、3#、4#楼高度为24.5m,满足使用要求。 3脚手架体系选择 本工程选用双排落地扣件式钢管脚手架。

4脚手架设计方案与施工工艺 以上各楼栋脚手架立杆纵距1.5m,横距1m,纵向水平杆步距1.5m,内立杆距结构混凝土墙体或阳台外皮0.6m,连墙件按“两步三跨”布置,即竖距3m,横距4.5m,外排架内侧设全封闭密目安全网。 4.2落地双排扣件式钢管脚手架设置相关要求 4.2.1 脚手架基础 脚手架位于回填土上面的,架体下面800mm深用两步2:8灰土回填,要求回填土压实系数不小于0.97,回填土上满铺脚手板。脚手架底座底面高于自然地坪50mm。 架子底部设有专用底座,底座在已硬化的地基表面设置通长木垫板,木垫板规格为4000mm×250mm×50mm,底座按脚手架立杆纵距和横距铺放在木垫板上。 在脚手架四周距外立杆500mm处设200mm宽排水明沟,见下图。

脚手架专项施工方案46175

乡城县农产品质量安全监督检验检测站 建设项目 脚 手 架 专 项 安 全 施 工 方 案 编制人:职称(职务):审批人:职称(职务):批准人:职称(职务):编制单位:四川双泰建筑工程有限公司

编制时间:年月日 脚手架专项安全施工方案 1:编制依据: 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ30-2011、J84-2001)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 《施工现场安全生产保证体系管理资料》 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 2:施工方案 2-1:脚手架的荷载要求 承重架施工荷载<3KN/㎡,砌筑脚手架堆砖荷载不能超过单行侧摆四层,装修架施工荷载<2KN/㎡。 2-2:搭设方案 以国家现行的规范规定以及本施工图为根据,采用钢管式外脚手架,在地平面以上开始搭设。 3:地基处理 3-1:搭设脚手架的场地必须平整坚实,并作好排水,回填土地面必须分层回填,逐层夯实。 3-2:落地式脚手架的基础根据土质及搭设高度可按下表的要求处理,当土质与表不符合时,应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》 (GBJ7)的有关规定经计算确定。

地基基础要求 4:构造要求: 4-1:搭设时应注意杆件的搭设步骤,以保安全。 4-2:横向水平杆:主接点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主接点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中,靠墙一端的外伸长度不应大于0.4l,且不应大于500mm,横向水平杆靠墙的一端至墙装饰面的距离不大于100mm。4-3:纵向水平杆设在立杆内侧,纵向水平杆长度不宜小于3跨,其

组合脚手架专项施工方案

门式脚手架专项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 日期:

一、编制依据 1、《钢结构设计规范》 GB50017-2003 2、《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001 3、《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2002; 4、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2000 5、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99 二、工程概况 本工程为徐州科技广场幕墙工程,包括1#茶吧、2#茶吧、特色餐厅玻璃幕墙及铝塑板、石材幕墙安装。 1#休闲茶吧屋面采用4mm35丝铝塑板,间隔不规则穿插150mm宽不锈钢板装饰,龙骨选用160*65*3铝型材。墙面选用6+9A+6钢化中空Low-e玻璃、3mm厚灰色铝塑板,竖挺选用150*100*4镀锌钢管,横梁选用80*60*4镀锌钢管。 2#休闲茶吧选用8+9A+8钢化中空Low-e玻璃,竖挺选用150*100*4镀锌钢管,横梁选用80*60*4镀锌钢管。 特色餐厅墙面选用6+9A+6钢化中空Low-e玻璃、4mm50丝铝塑板、30mm厚花岗岩石材,竖挺选用150*100*4镀锌钢管,横梁选用80*60*4镀锌钢管,铝塑板选用76*50*2铝方管附龙骨。 三、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构安全可靠,造价经济合理; 2、在规定的条件下和规定使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性及便于施工;

3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修; 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合JCJ59-99检查标准要求; 6、结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用门架移动脚手架。 脚手架的材质要求 1、门架及其配件的规格、性能及质量应符合现行行业标准《门式钢管脚手架》(JGJ76)的规定,并应有出厂合格证明书及产品标志。 2、水平拉接杆、封口杆、扫地杆、剪刀撑,采用φ48×3.5mm钢管,相应扣件规格为φ48mm。 3、钢管应平直,平直度允许偏差为管长的1/500;两端面应平整,不得有斜口、毛口;严禁使用有硬伤(硬弯、砸扁等)及严重锈蚀的钢管。 4、连接外径48mm钢管的扣件的性能、质量应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,连接钢管的扣件应有明显标记并按照现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)中的有关规定执行。 五、脚手架的搭设流程及要求 门式钢管脚手架搭设的工艺流程为:拉线放底座→扫地杆固定脚轮→自一端起立门架并随即装交叉支撑(板)→装水平架→装抛撑→装剪刀撑→照上述步骤,逐层向上安装→铺脚手板→装设顶部栏杆→扎安全网。以下为门架的构造要求: 1、地基 本工程脚手架地基础部位是强度回填夯实粘土,脚手架搭设时立杆垫脚部位加点厚木板,以保证承载能力能够满足脚手架的搭设要求(具体计算数据参阅脚

脚手架专项施工方案(1)

施工组织设计(方案)报审表一工程概况: 1、该工程位于青岛市开发区齐长城路以南,五台山路路以北,西邻昆仑山庄,东邻山大医院。由青岛秀兰房地产开发有限公司投资开发,青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司设计,山东琴岗工程建设监理有限责任公司监理(非人防),青岛信达工程管理有限公司监理(人防),江苏南通三建集团有限公司承建。 2、该工程建筑物占地基本为四方形,建筑总面积约为13.1万平方米。工程为地下二层,其中负二层为人防部分负一层为非人防部分;地上由10#~14#、17#楼六栋住宅楼和两层商业网点组成,其中13#楼为18层,其余均为33层。人防部分基础绝对标高为37.059~32.515m,地下二层层高为4.95m,地下一层层高为3.95m,各楼座建筑高度分别为:10#楼95.85m、11#楼95.85m、12#楼96m、13#楼54.1m、14#楼98.30m、17#楼96.00m。 二、安全和文明施工目标 1.安全目标: 全面贯彻国家“安全第一、预防为主”的安全方针,加强安全教育,确保安全生产。杜绝重大人员伤亡事故,机械及火灾事故,一般事故频率控制在0.5‰以内。 2.文明施工目标: 切实做到施工现场的安全文明施工的要求,切实开展”两型,五化”.创青岛市标准化示范工地。 3.环境保护目标 贯彻ISO14001环境管理体系要求,树立全员环保意识,最大限度的减少人为环境污染。 三、脚手架施工方案:本工程脚手架搭设形式分为两种:落地式脚手架和型钢悬挑式脚手架。落地式脚手架主要应用于地下室、网点及部分主楼,型钢悬挑式脚手架主要应用于主楼。 1、地下室落地脚手架搭设: 1.1、地下室脚手架设置双排立杆,搭设宽度0.9m;架体内侧立杆与地下室外墙外皮之间的距离为0.3m(要保证结构施工和地下室外墙卷材防水的施工);立杆纵向间距1.5m,步距1.8m。连墙件设置利用基坑侧边支护锚杆与小横杆焊接设置,二步三跨设置连墙件,水平间距不超过4.5米,上下梅花形设置。 1.2、地下室脚手架连续设置纵向剪刀撑,剪刀撑设置在架体内侧立杆上(因外侧随基坑面搭设不规则,无法设置剪刀撑)。 2、网点落地式脚手架搭设: 2.1、脚手架在网点周围自然土上垫木道板及钢底座直接搭设,脚手架搭设高度为+8m。 2.2、架体搭设宽度0.9米,立杆纵距1.5米,架体步距为1.8米;架体内侧立杆距离外墙面的距离为0.25米。每步架铺设竹芭标高处,架体内增设两根大横杆,间距300mm。每步架在外侧立杆处设置两根护身栏杆,间距为600mm。 2.3、连墙件竖向间距 3.6米,水平向间距不超过 4.5米;在边缘梁砼内予埋短钢管,与架体扣件连接。 2.4、外侧纵向剪刀撑连续布置。 3、主楼落地式脚手架搭设:10#、11#、12#、17#主楼落地式脚手架搭至地下室顶板砼浇注完成后,再在地下室顶板上继续搭设主楼落地式脚手架。连墙件的设置,脚手架立杆纵距、步距、剪刀撑的设置同网点落地式脚手架。13#、14#主楼落地式脚手架搭设在地下室落地式脚手架上,连墙件的设置为二步三跨,脚手架立杆纵距、步距、剪刀撑的设置同网点落地式脚手架。10#、11#、12#、14#、17#楼落地脚手架搭设至3层顶,搭设高度为8.7m,其中14#楼搭设高度为14.7m;13#楼落地脚手架搭设至6层顶,搭设高度为22.4m。 4、主楼悬挑脚手架搭设: 4.1主楼悬挑脚手架采用型钢悬挑,型钢型号为16#工字钢。分层次悬挑。悬挑层次如下:10#、11#、12#、14#、17#楼分别在4层、10层、16层、22层、28层进行悬挑,共悬挑五次;13#楼在7层、13层进行悬挑,共悬挑二次,每次悬挑不超过7层高度为20米。本工程主楼层高为2.9米,根据规范要求主楼每6层一悬挑,悬挑脚手架搭设高度为17.4米。 4.2、脚手架搭设数据:立杆纵距1.5米(当排布不符合1.5米模数时,以小于1.5米为原则进行排布);架体搭设宽度0.9米;架体与墙体之间的缝隙为0.25米(外墙外模拆除后,将该缝隙用小块模板或平网层层进行封闭至小于0.15米标准);架体步距1.8米。 4.3、工字钢悬挑长度1.6米,楼板上搁置长度不小于2米;工字钢在立杆安放处事先焊接φ20以上的钢筋(长度大于100mm),防止立杆滑移。 4.4、工字钢铺设原则:在外窗洞口处直接安放与楼板上,当遇上翻≤200mm的梁时,工字钢必须放置于上翻梁上部;当遇上翻≥200mm梁时,工字钢可从上翻梁内穿过,但是千万不能把梁主筋切断。工字钢穿剪力墙处,浇注墙体砼时预埋工字钢洞口(洞口高度250mm,宽度150mm)。 4.5、外墙在转角处设置斜向工字钢,该工字钢采用预埋铁件焊接固定。 4.6、工字钢在楼板上搁置段至少设置两根刚性锚固点,锚固点采用φ16圆钢预埋在楼板上。端部锚固点距离工字钢端部距离为200mm,另一道锚固点距离外墙内侧面距离为300mm。 4.7、工字钢斜拉卸荷采用φ14钢丝绳进行。每根工字钢至少设置一根卸荷钢丝绳。钢丝绳在工字钢端部斜拉点采用φ16以上钢筋焊接防脱绳卡,长度50~100mm;钢丝绳在建筑物上的拉结点采用预埋φ16钢筋环(预埋于工字钢上一层),钢丝绳扣于锚环上,每端至少三个绳卡扣紧扣牢。 4.8、连墙件设置:二步三跨设置连墙件,横向距离不超过4.5米,上下呈梅花型布置。连墙件采用短钢管与事先预埋在边缘洞口上的短钢管扣件连接。4.9、剪刀撑设置:单面架体立杆根数大于3根的连续设置纵向剪刀撑;单面架体立杆根数少于3根的设置“之”字形剪刀撑。剪刀撑搭接长度不小于1米,采用至少三个转向扣件连接;剪刀撑必须与所有相交立杆采用转向扣件连接。 4.10、脚手架搭设严格按照脚手架搭设相关规范及青岛市建筑工程脚手架及模板管理暂行规定要求施工。 5、脚手架搭设材料要求: 5.1、采用Φ48×3.5的钢管;扣件:用可缎铸铁材质的接卡、十字卡、转卡等三种管卡; 5.2、悬挑梁:采用热轧16号工字钢,悬挑长度为1.6m;斜拉索:采用Φ14钢丝绳;脚手板:选用成品竹笆;档脚板:选用12mm厚的竹胶板,高度180mm,刷彩色警示条纹。围护:选用安监站准用的

悬挑式钢管脚手架施工方案(修改后)

目录 第一章工程概况 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章悬挑式脚手架搭设安全技术要求 (2) 1、构配件材质 (2) 2、构造技术要求 (4) 3、搭设工艺流程 (5) 4、搭设技术要求 (6) 5、安全防护 (8) 第四章安全管理 (9) 第五章脚手架拆除安全技术要求 (11) 第六章计算书 (14) 2、小横杆的计算 (17) 3、扣件抗滑力的计算 (19)

4、脚手架荷载标准值 (20) 5、立杆的稳定性计算 (23) 6、连墙件的计算 (25) 7、悬挑梁的受力计算 (27) 8、悬挑梁的整体稳定性计算 (29) 9、锚固段与楼板连接的计算 (30) 第七章附图 (31)

第一章工程概况 本工程位于平凉市崆峒区定北路以西,由二个单位工程构成,总建筑面积18100.28㎡。建筑总高度79.80m,地下一层,地上25层,全现浇剪力墙结构。其中地下室至结构2层采用双排落地脚手架,地上2层开始安装悬挑外架,五层一挑,共7(8)次至顶层。 第二章编制依据 1、建设工程安全生产管理规范国务院令第393号 2、建筑结构荷载规范GB50009-2001 3、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ 130-2011 4、建筑施工安全检查标准JGJ 59-99 5、建筑施工高处作业安全技术规范JGJ 80-91 6、《建筑施工手册》(第4 版) 7、本工程施工图纸 8、公司有关要求

第三章悬挑式脚手架搭设安全技术要求 1、构配件材质 1.1 悬挑型钢 质量符合国家标准要求,钢号:Q235; 禁止使用锈蚀、弯曲变形、裂纹缺损、废料拼接、无出厂合格证的产品材料。 1.2 锚固圆钢 质量符合国家标准《钢筋混凝土用钢筋》(GB1499),钢号HPB235;禁止使用螺纹钢材料; 禁止使用有严重锈蚀、有裂纹、废料拼接、无出场合格证的产品材料。 1.3 钢管 脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092)中规定的3号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定; 规格:外径48mm,壁厚不小于3.2mm,表面涂黄漆;禁止使用

移动脚手架专项施工方案

一、编制依据 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2000 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《建筑施工高处作业安全技术规程》JGJ80-91 建筑工程预防高处坠落事故若干规定(建质[2003]82号) 施工组织设计及施工图纸 二、工程概况 本工程为普洛斯(齐河)三期项目,含1栋单层锅炉(A12)、1栋单层门卫和2栋单层钢结构仓库(A-10、A-11)。位于德州市齐河园区北路以北,名嘉东路以西、名嘉中路以东。钢结构仓库的结构形式为门式钢架。A-1、A-11库均为四跨,跨度为24m-24m-24m-25m;含局部夹层,双坡屋面,檐口高度11.70m,屋脊高度13.15m;主要功能为仓库,仓库地面货物堆载为50KN/m2。 本工程建筑设计标高±0.00m等于绝对标高的数值,A-10、A-11库为23.325米;锅炉房(A12)为22.60米;门卫方为23.50米;建筑结构的安全等级为二级,设计使用年限50年。 总用地面积79311平方米,建筑面积47416平方米;其中A-10建筑面积23532平方米,A-11建筑面积23305平方米,A-12建筑面积390平方米,门卫建筑面积89平方米。 建筑层数:仓库A-10/A-11一层为主,局部二层;建筑层高:一层层高4.5米,二层层高6.0米。 仓库净高:10.5米(仓库地面到梁底或安装物最低点),但檐口附件净高不小于9.9米。 仓库净空高度10.5米,A12一层,层高6米;门卫一层,层高3.3米。 A-10/A-11库火灾危险等级:丙类二项火灾危险性仓库;设计耐火等级:A-10库/A-11库/A-12一级,门卫二级。 A-10/A-11库主体为门式钢架结构;A-12/门卫混凝土框架结构;设计耐久年限为50年。 三、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构安全可靠,造价经济合理; 2、在规定的条件下和规定使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性及便于施工;

恒大御景湾外脚手架施工组织方案(论证后修改)

目录 第一节工程概况 (1) 第二节、组织管理和岗位职责 (3) 第三节、材料选用及要求 (4) 第四节、搭设方法 (6) 第五节、技术要求 (14) 第六节脚手架的劳动力安排 (16) 第七节、脚手架的验收 (16) 第八节、脚手架的维护 (20) 第九节、脚手架的拆除 (21) 第十节、专项安全保障措施 (21) 第十一节、质量保证措施 (23) 第十二节、五大伤害事故预防措施 (24) 第十三节应急救援预案 (26) 第十四节计算书 (32) 附图

第一节工程概况 一、工程概况 工程名称:①恒大御景湾首期高层39#、46-47#栋主体及配套工程 ②恒大御景湾首期高层38#、40-41#、45#和二期高层36-37#、44#、25#、42#、 43#、48#、49#主体及配套工程 工程地点:市海陵岛石塘、新盐村委会冲口山泄湖 建设单位:市壹丰实业 设计单位:省轻纺建筑 施工单位:开平住宅建筑工程集团 监理单位:国建工程项目管理 恒大御景湾工程位于市海陵岛石塘、新盐村委会冲口山泻湖,本标段总建筑面积为22万平方米,地上1~28层,地下室一层,共有15座高层建筑(2座22层、7座24层、2座26层、4座28层)。本工程为剪力墙结构。建筑概况如下: 考虑到外立面展示及样板房开放的需要,经甲方要求及综合各因素,25、37、46、47、48、49栋高层在二层结构(三层梁板面)采用工字钢悬挑,在十三层结构(十四层梁板面)加设一道工字钢进行悬挑,悬挑高度分别为32.45及33.65米;38、45栋高层在二层结构(三层梁板面)采用工字钢悬挑,在十二层结构(十三层梁板面)加设一道工字钢进行悬挑,悬挑高度分别为29.5及30.7米;其中44栋高层在一层结构(二层梁板面)加设一道工字钢进行悬挑,在八层结构(九层梁板面)加设一道工字钢进行悬挑,在十六层结构(十七层梁板

脚手架工程专项安全施工方案改

、工程概况 本工程为红泰翡翠豪庭工程,总建筑面积共计46000m 2,建筑物总高度为77.8m ,该工程位于雅安市天全县滨河路东段南侧, 交通方便。 根据工程特点及工程安全使用要求,该工程采用钢管脚手架,下面就从几个方面进行施工阐述。 二、持证上岗 凡参加该工程脚手架搭拆操作人员,必须持证上岗(健康证和特种作业证)。 三、搭架时间 当基础施工完验收合格后,土方进行了回填,进入现浇板施工时,外架即可开始进行搭设。安全网应随外架的搭设而挂设。 四、施工方案 1、根据工程编制的该脚手架专项施工方案,方案有针对性,能有效地指导施工,明确了安全技术措施。 2 、搭设高度在2m 以下的外架有搭拆方案,绘制架体与建筑

物拉结详图,现场杆件立面和平面布置图(根据现场编制) 3、该工程搭设高度为25m的外架,故采取双排钢管主杆或缩小间距等加强措施,并绘制架体与建筑物拉结详图、现场杆件立面、平面图外(详附图),并说明脚手架基础做法。 4、该外架专项施工方案包括卸荷方法等,且必须经企业技术负责人审批签字盖章。 五、立杆基础 1、现场不采用竹脚手架,立杆需深埋地下30cm 以上并支在垫木上,基础夯实后落实地顶撑支设在木板或水泥垫块上,并 设纵横相连地杆,立杆基础埋深上部分采用砼浇筑的可不设地杆。 2、脚手架基础平整夯实,高于地面10-15cm,砼硬化,落地立杆垂直稳放在金属底座、垫板、砼地坪上,设纵横相连扫地 杆,扫地杆离地20cm+5cm 。 3、外脚手架不得支在屋面、雨棚、阳台等处,确因工程需要搭设的外脚手架,要分别对外架和屋面、雨棚、阳台等部位的结构稳定性进行计算并采取有效安全措施。其设计计算书和安全措施须经企业技术负责人审核签字盖章(该内容根据施工时的实际情况决定)。 六、架体与建筑物拉接

脚手架工程专项施工方案

脚手架工程专项施工方案 一、编制依据 1、设计建筑、施工图纸 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 3、《建筑施工安全检查标准》 4、脚手架施工安全强制性条文 5、建筑施工手册 6、施工平面布置图 7、有关法律、法规、规章、管理文件。 二、工程概况 凯东新城一期工程包括住宅AZ6、AZ7、AZ8和住宅AZ1、AZ2及部分商铺楼,AZ6、AZ7、AZ8三栋单体主楼及一层和三层裙楼商铺为一个整体建筑,AZ1,AZ2两栋单体主楼及一层和三层裙楼商铺为一个整体建筑,而两个整体建筑群又由三层裙楼商铺联系在一起,一层留消防通道和小区次入口,AZ6为16层高,AZ7为17层高,AZ8为18层高,AZ1为16层高,AZ2为18层高,商铺分一层和三层均有。 三、脚手架方案构思 因为基于总体施工方案考虑,在承台基础砼施工完毕后,即采取整个基坑先搭设满堂脚手架和外围双排脚手架施工剪力墙柱及结构梁直至施工首层楼板;部分脚手架需要

施工至3层楼板,再采用工字钢固定于3层楼板悬挑脚手架继续施工外围梁、柱,标准层楼板采用门架施工,待首层结构楼板砼达到规范强度拆除基坑内满堂钢管脚手架及基坑内建筑物外双排脚手架后再进行基坑全面回填。土方回填时上部结构可同时在施工,这样方可保证整个结构施工工期不受回填土影响,确保施工主体工期。回填土后约一个月后,从新搭设满堂脚手架进行砌筑及粗装修等施工。 二、施工准备 施工准备包括技术准备、材料和机械准备以成熟的作业条件。 2.1 技术准备 2.1.1 项目部技术人员和工长认真熟悉施工图纸,做到充分吃透图纸,并核对平面尺寸和标高,图纸相互间有无矛盾或错误,掌握设计内容及各项技术要求,了解整个凯东一期工程规模、特点、工程量和质量要求。 2.1.2 仔细熟悉整个建筑外轮廓,确保整个脚手架搭设实用不浪费。 2.1.3 认真熟悉脚手架施工规范,严格按照规范设计与搭设脚手架工程。2.2 材料和人员准备 2.2.1 做好钢管、扣件及撑头等主要材料的计划和采购进场组织工作,严格按照施工平面布置图要求指定地点堆放。 2.2.2 所有脚手架工人必须持证上岗,进场前进行安全、质量教育。 2.3 作业条件 2.3.1 目前还不具备搭设脚手架条件,一旦砼承台基础梁浇筑砼完毕达到一定强度条件,在承台表面铺板保护即可落脚搭设脚手架。

(完整版)外脚手架搭设方案(最新修改)

脚手架安拆施工方案 一、编制依据 1.1 主要规程、规范 1.1.1 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2001,2002 年版) 1.1.2 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91) 1.1.3 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99) 1.1.4 《江苏省建筑工程施工安全操作规程》(DBJ 01-62-2002) 1.2 参考手册 1.2.1 《建筑施工手册》(缩印本第4 版,2003.9) 1.2.2 《简明施工计算手册》(1999.7) 1.2.3 《实用建筑施工安全手册》(1999.7) 二、工程概况 1、总体工程概况 本工程位于江苏泗阳马德里花园二期由6#、7#、12#、13#楼四栋楼组成,总建筑面积77671.32m2,6#、7#楼为18层建筑,首层商铺层高3.6m;标准层层高均为2.9m,建筑高度55.8m。结构形式为:框架剪力墙结构。12#、13# 楼为27层建筑;有一层地下室、地下室层高3.3m、首层商铺5.1m、二层层高3.6m,标准层层高均为2.9m,建筑高度78.3m。 根据工程特点,该工程的外脚手架采用φ48壁厚2.75mm钢管搭设双排脚手架,在主体阶段起围护作用,在装饰阶段作为装饰脚手架,墙体砌筑时,

内墙采用门式脚手架。 三、施工部署 3.1 安全防护领导小组 安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是达到“杜绝死亡、重伤及消防、机械事故,年轻伤频率控制在5‰以内”安全生产目标的必然保障,也是我项目部创建“宿迁市安全文明工地”的根本要求。为此项目经理部成立以项目经理为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长: 钟高权(项目经理)——负责协调工作 副组长: 曾勇(项目执行经理)——现场施工总指挥 杨小明(项目生产经理、技术负责人)——技术总指导 组员: 罗郑丹、郑英发(现场模板工程师、砼)——现场施工协调 严志宇(现场钢筋工程师)——现场施工协调 范东(专职安全员)——现场安全总负责 蹇维锋(质检员)——现场质量检查 四、落地式脚手架搭设方案 1、总体方案 1.1结合本工程结构形式、实际施工特点,脚手架施工及使用划分为三个阶段:一、地下室外墙:根据地面工作面情况使用双排脚手架,脚手架立杆

脚手架专项施工方案

一工程概况: 1、该工程位于青岛市开发区齐长城路以南,五台山路路以北,西邻昆仑山庄,东邻山大医院。由青岛秀兰房地产开发有限公司投资开发,青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司设计,山东琴岗工程建设监理有限责任公司监理(非人防),青岛信达工程管理有限公司监理(人防),江苏南通三建集团有限公司承建。 2、该工程建筑物占地基本为四方形,建筑总面积约为13.1万平方米。工程为地下二层,其中负二层为人防部分负一层为非人防部分;地上由10#~14#、17#楼六栋住宅楼和两层商业网点组成,其中13#楼为18层,其余均为33层。人防部分基础绝对标高为37.059~32.515m,地下二层层高为4.95m,地下一层层高为3.95m,各楼座建筑高度分别为:10#楼95.85m、11#楼95.85m、12#楼96m、13#楼54.1m、14#楼98.30m、17#楼96.00m。 二、安全和文明施工目标 1.安全目标: 全面贯彻国家“安全第一、预防为主”的安全方针,加强安全教育,确保安全生产。杜绝重大人员伤亡事故,机械及火灾事故,一般事故频率控制在0.5‰以内。 2.文明施工目标: 切实做到施工现场的安全文明施工的要求,切实开展”两型,五化”.创青岛市标准化示范工地。 3.环境保护目标 贯彻ISO14001环境管理体系要求,树立全员环保意识,最大限度的减少人为环境污染。 三、脚手架施工方案:本工程脚手架搭设形式分为两种:落地式脚手架和型钢悬挑式脚手架。落地式脚手架主要应用于地下室、网点及部分主楼,型钢悬挑式脚手架主要应用于主楼。 1、地下室落地脚手架搭设: 1.1、地下室脚手架设置双排立杆,搭设宽度0.9m;架体内侧立杆与地下室外墙外皮之间的距离为0.3m(要保证结构施工和地下室外墙卷材防水的施工);立杆纵向间距1.5m,步距1.8m。连墙件设置利用基坑侧边支护

施工方案-脚手架拆除施工方案修改

脚手架拆除施工方案 一、工程概况 本工程为南京建设发展集团有限公司开发的雨花台区西善桥地块(NO.2010G07)善水湾项目一期(一标段)范围的03栋、04栋、08栋、09栋住宅楼,位于雨花台区西善桥地块,秦淮新河以北,梅新路以东。本工程为框架剪力墙结构,总建筑面积约4.6万㎡,计划工期600天,03栋、04栋于2011年3月23日开工, 08栋、09栋由于受场地限制于2011年5月6日按建设单位要求开工,实际由于地库1-2施工完成于2012年6月底完成后开始施工。该工程由南京城镇建筑设计咨询有限公司设计,建筑平面为4栋不规则形状住宅楼。大楼功能布局:地下部分为停车库,共地下一层;地上部分均为住宅,其中03、04、09幢楼地上18+1层,08#楼地上11层。地下室、住宅楼标准层的层高为2.9M。 本工程主体结构及外墙装饰施工的外脚手架采用型钢悬挑式钢管脚手架。型钢悬挑自四层开始,往上每间隔六层悬挑一次。连墙件均按三步两跨设置。悬挑型钢采用16#工字钢,端部用φ16圆钢制成的锚环共2道,相距约0.8m,预埋于结构楼板或梁内,以木楔子塞紧固定。斜拉绳采用12#钢丝绳,如下图示: 不能确认节点和装饰布局,造成停工状态;08、09幢楼外立面保温已施工,预计6月20日左右能完成外保温施工。 由于外立面装饰施工即将完成,因此需要逐层、逐步拆除外脚手架系统,为室内楼地面、收尾、室外工程施工创造条件。 二、编制依据

1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-1999) 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-1991) 4、本工程的施工组织设计及施工图纸 5、本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系文件等等; 三、总体设想 本工程外墙脚手架计划自2012年4月1日开始拆除,由于建设单位外墙保温不能确认和建设单位指定分包不能落实进场,使整体项目一直处于半停工状态,经协调于2012年9月1日开始03、08幢完成外墙阳台栏杆骨架部分强硬拆除。拆除前将根据涂料施工需要,先行解除密目安全网、围护竹笆和挡脚板。 拆除自03、08幢楼开始,拆除顺序自上而下。原计划先拆除03、04幢交叉施工由18层至4层的三段悬挑脚手架完成,然后转至08、09幢,拆除08幢的落地脚手架和09幢楼拆除悬挑脚手架完成之后转至03、04、09楼,拆除剩余所有落地脚手架和施工通道。由于建设单位要求04幢不能拆除,09幢外墙栏杆没有安装不能拆除,只能由08、09幢由上向下一次性拆除,给外墙脚手架拆除造成窝工造成一定的隐患,并且给外墙修补脚手洞带来一定的后患。 四、拆除作业的人员要求和组织结构 本工程外脚手架系统拆除,设专职主管责任人(安全员)1人,架子工班长1人,塔吊指挥人员1人,专业架子工8人,现场警戒人员及挂钩1人,电焊工1人,看护2人。 所有作业人员均持证上岗,作业前进行书面安全技术交底。 本次拆除作业还将设立事故应急救援领导小组,名单及联系方式如下: 救援总指挥:(项目经理)邵国全电话: 救援副总指挥:(劳务经理) 代金安电话:

脚手架专项施工方案详解

施工组织设计/(专项)施工方案报审表

脚手架施工方案 工程名称:2014年南关区既有居住建筑节能改造工程第三十八标段施工单位(章):吉林市淞汇建筑安装有限责任公司 技术负责人: 项目经理: 项目技术负责人: 编制人: 审核人: 编制时间:

目录 一、设计依据... ........ (1) 二、工程概况 (1) 三、脚手架的结构设计 (1) 四、施工准备 (2) 五、脚手架的搭设要求 (2) 六、拆除 (6) 七、安全措施 (7) 八、验收使用和管理 (8) 九、落地式脚手架力学计算式 (8)

一、设计依据 1、建筑施工图纸。 2、主要规范、规程 二、工程概况 本工程为2014年南关区既有居住建筑节能改造工程第三十八标段,位于长春市原色生活院内。外墙装修采用涂料。 三、脚手架的结构设计 1、结构设计 (1)脚手架构造参数的设计:根据规范《JGJ130-2001》内 6.1.1条规定,双排脚手架结构的设计尺寸参数设定如下: ○1立杆横距:L b=1.05m ○2步距:h=1.5m ○3立杆纵距:L a=1.5m,荷载为2+2+4×0.35(KN/m2) ○4连墙件设置:在步三跨(4.5m×4.5m) ○5脚手架搭设高度:H=25m ○6立杆下垫块选用300×300mm,10mm厚钢管座。 2、门洞设计

为了施工方便,施工通道安全出口入在外架上留洞,设计尺寸为4.5m(宽)×4.5m(高),采用上升斜杆、平行弦杆桁架结构型式,斜杆与地面的倾角a应在45°~60°之间。洞口处的空间桁架,除下弦平面外,应在其余5个平面内的图示节间设置一根斜腹杆,斜腹杆采用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端上,旋转扣件中心线至主切点的距离不宜大于150mm。门洞架下的两侧立杆为双立杆,副立杆高度高于门洞口1~2步。门洞架中伸出上下弦杆的杆件端头,需增设一个防滑扣件,并紧靠主切点。 四、施工准备 1、单位工程负责人应根据组织设计中有关脚手架的要求,向搭设和使用人员进行安全技术交底。 2、应在进场前对钢管、扣件、脚手板等进行检查验收,不合格产品不得使用。 3、经检验合格的构配件应按品种、规格分类,堆放整齐、平稳、堆放场地不得有积水。 4、若脚手架基础下有设备基础、管沟时,在脚手架使用过程中不应开挖,否则必须采取加固措施。 五、脚手架的搭设要求 1、材料要求 钢管:选用Φ48mm、壁厚 3.5mm《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《低压流体输送用焊接管》(GB/T13092)中规定的3号普通钢管。其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定。钢管上严禁打孔、凡弯曲、压扁、严重锈蚀、变形和有影响使用功能的

脚手架施工专项方案及安全措施

脚手架施工专项方案及安全措施 工程名称:阳光金帝园1#楼、2#楼、4#楼、 5#楼、13#楼、16#楼、17#楼、 18#楼 编制单位:江苏中阳建设集团宽甸项目部 审批部门:江苏中阳建设集团 监理工程师:王清海 二零一一年五月二十日

目录 一、工程概况: 二、施工部署: 三、构造要求及技术措施 四、脚手架的搭设与拆除 五、安全施工技术措施 六、文明施工要求七.平台板、梁支撑计算

一、工程概况 本工程为阳光金帝园1#楼、2#楼、4#楼、5#楼、13#楼、16#楼、17#楼、18#楼工程,框架结构;辽宁北方建筑设计院有限责任公司设计,江苏中阳建设集团宽甸项目部承建; 二.施工部署: 结合本工程结构形式、实际工程特点,在建筑物周围搭设落地式满堂红钢管脚手架。该架用于结构施工的同时兼作安全防护。脚手架搭设采用ф48*3.5钢管搭设,立杆距结构外沿0.50m,纵横间距均为1.5 m,横杆步距为1.6m。内部采用满堂脚手架支撑体系,立杆横纵间距500×500mm,横杆间距1.6米,为保证架子的整体性、稳定性,纵横向每隔6.0 m设剪刀撑。 三.构造要求及技术措施: 3.1.地基处理: 脚手架利用承台基础回填土作基础,要求所有的基础必须分层夯实、压实系数不小于0.95(夯实强度达到100KN/m2)、平整,同时在脚手架搭设范围内,采用C10混凝土做150 mm的硬化地面。基础上、底座下设置垫板,垫板厚度为50mm、长为4.0米,布设必须平稳,不得悬空。在四周脚手架外立杆大于1500mm处设一浅排水沟。(见附图) 3.2.立杆: 脚手架均采用双排立杆,立杆顶端高出结构上皮1.5m。立杆接头采用对接扣件,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头必须交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于500mm。 3.3.大横杆:

相关文档
相关文档 最新文档