文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 最新整理进风立井井筒放电缆措施.docx

最新整理进风立井井筒放电缆措施.docx

最新整理进风立井井筒放电缆措施.docx
最新整理进风立井井筒放电缆措施.docx

最新整理进风立井井筒放电缆措施

一.工程概况

山西晋城煤业寺河矿潘庄风井进风立井设计敷设动力电缆18根,通信电缆2根,通信光缆2根。现该井筒正在进行井下掘进,从该风井出矸和上下人员和物料。井口现有井架一座,提升绞车一台,稳车一台,井筒内有2套罐笼,钢丝绳罐道及各种施工期间的电缆、管路等。根据矿方计划,需先在井筒内敷设两趟MYJV42-6/6kV 3×240mm²的高压电缆(2*500米),给东五盘区胶带输送机供电。该工程既不能长时间占用井筒,影响矿建出矸下料,又要保证矿方对电缆的使用,结合现有施工设施和条件,特编制该施工安全技术措施。

二.劳动组织及工期安排

施工单位:宏圣矿建分公司寺河矿项目部

施工负责人:张志刚

技术负责人:包学习

安全负责人:王会兵

施工工期: 30天

三.施工前的准备

1. 施工前要组织参加施工的人员学习本措施的技术交底,熟悉现场工作条件及下井注意事项。明确工作任务,每人的工作具体内容。做到心中有数,以便贯彻落实。

2. 工程测量人员根据设计意图,在井口西侧标定稳车位置。清理稳车基础位置处杂物,挖稳车基础坑。浇筑稳车基础,按照图纸预埋铁件,待基础凝固后,用千斤顶和手拉葫芦把稳车就位。

3. 根据确定的电缆在井筒中的敷设位置,检查井架上与封口盘上的障碍物,如有钢板及钢梁等,采取安全可靠措施把障碍物割去。

4. 根据现场情况,决定把电缆放在井口北侧,靠近井口位置的砖墙外侧。清理现场的矿建材料,把加工好的电缆的支架及圆钢在井口北侧放好,准备电缆

进入井口的钢支架,并在钢支架上端焊接一个可以转动的滚筒。准备加工一个电缆导向器。

5. 施工工具的准备

根据施工工艺要求,选用符合施工要求的工具:10吨稳车1台,6×19S +FC—;Φ20—;xxx0钢丝绳400米1根,Y20钢丝绳卡20个,§800凿井天轮1个,10吨单柄滑车1个,20钢丝绳头4米×2根,12寸扳手、榔头、钳子、改锥、錾子,铁丝、安全带、绳等。

6.下井安全防护用品

下井人员必须戴安全帽,矿灯和自救器,穿防滑鞋及人员定位仪。

四.施工方案及工艺

(1)施工方案:本工程为在立井井筒中敷设电缆,根据现场施工条件,在井口西侧安装一台10吨稳车,稳车上缠6×19S+FC—;20—;xxx0钢丝绳400米,在井架天轮平台上对准电缆下放位置安装两个Φ800的凿井天轮,把钢丝绳绕过天轮,下垂到井口;把压风管和通讯电缆一起绑缚到钢丝绳上,提供风源和通讯,在北侧罐笼西端,加工一个长1.5米,宽1米的操作平台,在罐笼上焊接转轴,能够把平台立起来,在罐笼上焊接栏杆,以保证操作人员的安全。人员站在罐笼顶部安装电缆支架锚杆;施工人员采用矿灯照明,用防爆对讲机进行辅助通讯。自上往下把电缆支架安装完毕,然后把电缆用支架架在井口西侧空地,尽量不占道路,把电缆人工拖到井口,在电缆终端把导向器系牢,让电缆绕过导向滚筒支架,进入井筒。之后把电缆用自制钢夹卡在钢丝绳上,然后每24米,在钢夹下用钢丝绳卡,卡一个卡子作为防滑保护。电缆下放时用防爆对讲机作为主要通讯工具,用榔头敲击罐笼作为辅助通讯。电缆放到底,在地面和井下留够甲方施工需要的长度后,自下往上逐个拆除电缆上钢丝绳夹并固定在电缆支架上。第一根电缆固定完毕后,同样方法下放第二根电缆。

(2)施工工艺:

1、稳车布置,把稳车的滚筒和电机连接在一起,先挖稳车基础坑,浇筑稳车基础,用手拉葫芦和千斤顶把稳车移送到基础上,用焊机把稳车与基础上预埋铁件焊接牢固。并接上电源。

2、稳车上绳,用吊车把钢丝绳棍子吊放到支架上并穿上圆钢,把钢丝绳头

穿过滚筒上钢丝绳固定孔,与滚筒用压板卡紧。开动稳车,把钢丝绳缠到滚筒上。

3、井架安装天轮,电缆计划从北侧罐笼的西端位置敷设至井底,在对准下放电缆的位置,用垂线法在井架上固定Φ800天轮1个,用电焊机焊接固定好。把稳车上钢丝绳穿过天轮,下垂到井口。

4、电缆支架安装:按照上述方案准备好施工器具,用垂线法保证电缆支架在井壁上的直线度,用水平尺或者水平管保证电缆支架安装的水平度,用标杆保证电缆支架的等距离。开动稳车和绞车,自上往下安装锚杆及电缆支架。

5、电缆架设,把电缆中心穿上圆钢,用吊车把电缆吊放到支架上,把电缆人工拖到井口,在电缆终端把导向重锤系牢,让电缆绕过导向滚筒支架,进入井筒大约15米后,把电缆用钢夹卡在钢丝绳上,然后每24米,在钢夹下用钢丝绳卡,卡一个卡子作为防滑保护。电缆放到底,在地面和井下留够甲方施工需要的长度后,自下往上逐个拆除电缆上钢丝绳夹并固定在电缆支架上。第一根电缆固定完毕后,同样方法下放第二根电缆。

五.安全技术措施

1.施工前组织全体施工人员认真学习本措施,做到一人不漏,并认真贯彻执行做好记录,牢固树立“安全第一”的思想,服从施工负责人的统一指挥。

2.值班人员在施工现场和路口设置警戒,以防闲杂人员进入现场。

3.施工人员必须佩带合格的齐全的安全防护用品。

4.登高及入井作业人员必须佩带合格的安全带,工作时必须佩戴,并做到高挂抵用。

5.施工人员应持证上岗。

6.起吊重物时,重物下放不得有人,必要时设置警戒,并专人指挥。

7.下放第一根电缆时,在罐笼内安排2个人员,携带防爆对讲机观察电缆在井筒中的状态,发现情况立即停车。

8.认真检查井口周围是否有可以滚动的小石头、小铁件等物,一定要清理干净,以防走动时踢入井筒中。检查井口封口盘下井台上有无石块,必须清理干净,工作时严禁垂直平行作业。

9.稳车司机要有高度的安全意识,工程技术人员、安全负责人要对操作人员进行安全技术交底,做到人人明确规程与要求,各个清楚责任与分工。

电缆桥架更换维修施工方案计划

邯钢集团大型轧钢厂电缆桥架改造项目 施工方案 编制: 校对: 审核: 邯郸市安装工程有限公司 2012年3月

目录 (1) 1.0 概况 (2) 2.0 编制依据 (2) 3.0 主要工程实物量 (2) 4.0 施工原则 (2) 5.0 施工技术措施 (3) 6.0 质量保证措施 (5) 7.0 组织机构 (7) 8.0 HSE保证措施 (7) 9.0施工机具 (8) 10.0 施工进度表 (8) 11.0人员安排表 (8) 12.0作业危害分析 (9)

1.0 概况 大型轧钢厂投产至今,部分电缆桥架锈蚀严重,甚至已出现断裂损毁, 存在极大安全隐患。根据现场实际情况拟对大型轧钢厂线棒车间平台下、 加热炉下、风冷辊道下及重轨车间部分电缆桥架、电缆沟等部位进行必要 的替换、封堵,以加强对设备和人员的安全保障。。为保证本工程安全、优质、高效的完成特编制本施工方案。 2.0编制依据 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 《电气装置安装工程盘,柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999 3.0主要工程实物量 4.0施工原则 4.1 根据机动部关于此工程的指示,按照施工方案和技术措施以及安全管理措施,精心组织、精心施工,确保施工质量和人身设备安全。 4.2严格服从机动处关于本项工程的相关安排,作到与机动处和动力车间之间的及时沟通,及时汇报,施工期间严格执行工作票制度。

竖井井筒电缆敷设安全技术措施

××××××××公司 ××矿区竖井井筒电缆敷设 编 制: 审 批: ××××公司 施工安全技术措

二O 一六年七月

一、工程概况 按照矿方要求,××矿区竖井现需敷设动力电缆4根,拆除动力电缆2 根,移位2 根。 1、需敷设的动力电缆3 根,明细如下: (1)第1根电缆,型号:ZR-YJV42-8.7/15kv-3*35mm 2,1根,长度700m,每米约6.5kg, 净重4.55t, 电缆外径60mm。 敷设位置:井口地面变电所到××中段配电室。其中,井筒垂直部分190m,沿井筒电缆支架敷设(支架需重新割孔);井下平巷约300m,沿巷道电缆挂钩敷设,进配电室做接头;地面210 米,沿地面电缆沟敷设,进地面变电所做接头。 (2)第2根电缆,型号:ZR-YJV42-8.7/15kv-3*35mm 2,1根,长度 760m,每米约6.5kg, 净重4.94t, 电缆外径60mm。 敷设位置:井口地面变电所到××中段配电室。其中,井筒垂直部分250m,沿井筒电缆支架敷设(支架需重新割孔);井下平巷约300m,沿巷道电缆挂钩敷设,进配电室做接头;地面210 米,沿地面电缆沟敷设,进地面变电所做接头。 2 (2)第3、4 根电缆,型号:ZR-YJV42-8.7/15kv-3*70mm ,整盘长度 1250m,每米约8.4kg, 净重10.5t, 电缆外径65mm。 整盘电缆需分成2 根分别敷设,单根长度625m,敷设位置: 井口地面变电所到+930 中段配电室。其中,井筒垂直部分370m,沿井筒电缆支架敷设;井下平巷约70m,沿巷道电缆挂钩敷设,进配电室做接头;地面185 米,沿地 面电缆沟敷设,进配电室做接头。 2、需拆除的动力电缆2 根,明细如下: 22 第1 根:YJV22-0.6/1kv-3*95mm +1*35mm,井口到+1110中段,总长210 米,井筒垂直部分188 米。拆除后敷设到+1110 中段巷道内。 第2 根:22-0.6/1kv-3*95mm 2+1*35mm2,+1110中段到+1050中段,总 YJV 长90 米,井筒垂直部分60 米。拆除后回收。

主井井筒敷设信号电缆安全措施(最新版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 主井井筒敷设信号电缆安全措施 (最新版)

主井井筒敷设信号电缆安全措施(最新版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 一、施工内容: 井筒信号电缆敷设长280米 二、施工时间: 2012年1月19日8点到14点 三、现场负责人:王世军 四、安全负责人:安检科指派 五、施工前准备: 1.施工前对井口附近及井筒内的各种杂物小物件等进行清除,防止掉入井筒。 2.进行电缆下放前施工人员要将使用的对讲机拿到井底进行信号试验。 3.在下放电缆前施工人员要将信号检查一遍。 五、施工质量要求: 1.敷设电缆应严格按照质量验收规范中规定及设计的要求安装。

2.电缆应固定牢固,捆绑要固定牢靠。 3.电缆在井筒内要避免挂、碰、砸等现象,以确保电缆安全,电缆内侧弯曲半径与电缆直径之比不小于15倍。 六、安全技术保证措施: 1.凡参加本工程的人员,均应熟悉本工程施工方法和施工内容并按要求施工。 2.在施工中,所有人员分工具体职责明确,在整个施工工程中要切实遵守现场程序,服从命令听从指挥不得擅自离岗,严禁施工人员单独作业而无人监护。 3.所有施工设施、设备、工具等在施工前进行一次详细的检查,未经检查的设备工具不得使用。 4.入井人员严禁携带烟火。 5.井筒作业严禁掉物保证矿井和人员安全,井口旁20m范围内不准有人工作。 6.电缆下放时,电缆盘及井口绑扎处应有专人监护。 7.电缆下放时绞车的速度为0.3-0.5米每秒。 8.电缆盘监护人员应控制电缆盘的转动速度,严防过快宜使电缆盘转动速度与箕斗下放速度保持一致。当发现电缆盘转动速度过快时,

某煤矿副立井井筒冬季“四防”安全技术措施(通用版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 某煤矿副立井井筒冬季“四防” 安全技术措施(通用版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

某煤矿副立井井筒冬季“四防”安全技术 措施(通用版) 一、工程概况 红庆梁煤矿副井井筒设计净直径φ9.5m,井口设计标高:+1404.5m(相当于±0),井筒深度:462.6m。冻结深度402.5m。目前井筒已落底,下步将辅助二期队伍施工。 即将进入冬季,气候逐渐变冷,给施工安全带来许多安全隐患。为了确保冬季安全生产工作顺利进行,维护广大职工身体健康和生命财产安全,根据当前冬季的特点,特制定冬季四防(防火、防寒、防冻、防煤气中毒)安全措施。 二、冬季“四防”领导小组及成员职责 第一节冬季“四防”领导小组 组长:于瑞明

副组长:白易、赵呈武、刘方印 组员:矿建队(闫武志、李伟、李刚、卜祥奎)、机电队(于康、张洪化)、技术组(崔高兴)、材料供应组(张少伟)、后勤组成(张波)。 第二节领导小组成员职责 1、组长职责 对“冬季四防”工作全面负责,保证该工作所需的人、财、物合理安排。 2、副组长 对分管的工作负领导责任,并全面督促检查,对存在问题按“五定”原则,予以认真整改。 3、成员职责 队长职责:参加日常井筒及井口的防除冰检查,落实值班期间井口、井下“四防”工作,调用矿建队人员参与、配合措施执行。 班长职责:负责日常井筒及井口的防除冰检查,落实每班施工期间的井口、井下“四防”工作,调用班组人员参与、配合措施执

拆除井筒内电缆措施实用版

YF-ED-J2264 可按资料类型定义编号 拆除井筒内电缆措施实用 版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

拆除井筒内电缆措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、施工时间:20xx年 9月日 二、施工地点:主井筒 三、施工单位:机电队、采煤队 四、负责人:弋战伟、刘占营 五、施工内容:拆除主井筒内电缆 六、工程概况: 由于在20xx年8月10日的安全设施验收 中提出主井筒内动力电缆型号与专篇设计不符 需要拆除更换,为消除安全设施验收障碍,经 参加调度会矿领导人员集体通过,决定将该电 缆拆除更换。为确保安全顺利施工,制定此安

全技术措施。 本次拆除工作确定施工负责人为机电副矿长,安全副矿长全程监督实施拆除工作。 七、施工方法 1、首先由安全科和机电科确定需要拆除的电缆,做出标记,验电检查,施工负责人确认后进行拆除。 2、采取由下而上分段拆除的方法。施工人员一般在罐笼内部进行操作,施工过程中必须系好安全带。 3、人员乘坐罐笼到达施工地点,发出信号,罐笼停稳后,进行拆除工作。先拆除要拆除电缆的原先的固定点,将拆除电缆下部一头盘在罐笼内,上段固定在地梁上。拆除时,按照先固定上部电缆,慢慢由下而上盘曲电缆,

主井筒敷设电缆安全措施正式样本

文件编号:TP-AR-L1091 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 主井筒敷设电缆安全措 施正式样本

主井筒敷设电缆安全措施正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、施工时间:20xx年 10月日 二、施工地点:主井 三、施工单位:机电队 四、总指挥:弋战伟 五、负责人: 组长:李治源 副组长:李本涛代新伟闫朝辉 成员:杨志伟曹根样李相营赵书伟刘成群燕国强景军锋 以上参加人员必须到场,违者按我矿制定的有关制度进行处罚。

六、施工内容:主井筒敷设电缆 七、工程概况: 主井井筒直径4.3m,井深156米,井筒设计为双提升系统。井筒内需敷设两趟动力电缆,井筒下放垂直长度为140米,两趟电缆分别井筒南侧的两个电缆托架上,电缆托架采用树脂锚杆的方式固定在井壁上。主井筒电缆敷设安装工程是一项施工难度大、技术含量高的工程。工期短、任务重,工程能否按期安全、保质、保量地完成任务,对整个工程来说具有重大的意义,为了保证主井井筒电缆能够按期安装任务,特制定如下措施。望所有参加施工人员认真贯彻执行。 八、主要工程量: 1、动力电缆支架安装 60件 2、动力电缆敷设:MYJV42-3×120mm2 +1×

电缆报废拆除方案

仅供参考[整理] 安全管理文书 电缆报废拆除方案 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共5 页

电缆报废拆除方案 在保证不破坏铁路路基的前提下,每隔20米挖一个500㎜×500㎜×800㎜的坑,在坑内将电缆切断后利用小型机械分段拽出。每施工完一个施工段(20米)后,及时将土坑夯实回填。拆除出的电缆及时清运,保证现场的整洁。每施工完一个公里标,对现场的恢复情况报相关部门检查验收。 施工期间的安全措施 (一)、安全管理 1、必须贯彻“安全第一、预防为主”的方针,遵守国家和地方安全法律、法规,确保施工现场有序可控。 2、严格执行各种规定,并做到责任到人,措施到位,定期检查有效。 3、建立安全生产巡查制度,定期或不定期地对施工现场的安全进行巡查。 4、要坚持班前的安全点名,每周不小于二小时的安全技术教育。 5、加强施工人员的安全思想教育,对施工人员(含民工)要100%进行上岗前的安全规章制度培训。 (二)、铁路营运线上施工 1、在行车线站场或区间进行挖掘作业,应与运营维修部门联系,查明地下管道,电力、通信、信号电缆等埋设准确位置,并必须先行试挖,在保证不影响既有设备正常使用的前提下,才能开始施工。 2、在行车线上作业,与行车安全有直接影响的防护员、看守员、施工员等,没有经过培训考试并取得合格证不准上岗。 3、在既有线上施工人员,不准座卧轨道休息,不准沿轨道步行打 第 2 页共 5 页

闹玩耍,在两旁路肩行走时,携带的工具不得侵入建筑限界;不准打击列车;不准戴红色安全帽,穿红色衣服和生明火,不准穿拖鞋、高跟鞋上班作业;横过股道或通过无人看守道口时,必须一停、二看、三通过,不得盲目跨越线路;不准在车底避雨乘凉,从车底下钻过或递送料具;列车开动时,严禁抓车、扒车、跳车;冬季施工不准戴无孔遮耳防寒帽。 4、严禁在影响路基稳定的范围内挖沟、坑,在铁路沿线挖沟、坑时,摆放的料具和挖出的土石严禁侵入基本建筑限界,并应采取防止塌落的措施。在架空线路附近开挖沟槽时,应防止架空线路的杆塔倾斜、悬倒。 5、靠近行车线旁堆放材料、机具,必须堆码安放稳固;距既有线路中心必须在2.5米以外,严禁侵限。 在紧靠既有线施工,为了确保行车和施工安全,必须按规定设置安全防护员。 防护员的工作职责 1、防护员必须坚守工作岗位,精力集中,加强了望,严格纪律,认真做好施工防护工作.如因事暂时离开岗位时,应有胜任人员替。 2、防护使用的通信设备,信号设备必须妥善保管,经常检查试用,保证在使用时性能良好。 3、防护员执行职务时,必须穿着规定的服装,佩带易于识别的证章。按规定带齐防护信号和备品。 4、防护员必须熟悉本区段内的列车运行情况,尤其要求熟记本区段列车到、发(通过)时刻,以确保列车安全。 5、带齐应带的信号用品,并认真检查信号用品是否良好,不良者立即修复或更换。 第 3 页共 5 页

电缆拆除安全措施

电缆拆除安全措施 一、工程概况 鹤煤十一矿主井井筒工程老变电所位于主井西南约100m处,停工后该变电所作为工业广场供电使用,无法拆除,所以必须新建变电所。因新建变电所基础位于老变电所至井口的电缆沟上方,必须拆除此部分电缆(其中一根通电,挪动位置),为确保拆除电缆施工期间的安全,特制定本措施,请严格执行。 二、施工地点 原变电所至井口 三、施工时间 2012年11月11日至15日 四、准备工作 施工前准备挖掘机一台,铁锹3把,洋镐2把。 五、施工过程及技术措施 1、人工缓慢开挖找出电缆沟位置。 2、沿电缆沟方向,利用挖掘机将电缆沟两侧的土挖掉, 3、人工将电缆沟剩余的土、沙清理。 4、通知甲方停电,得到许可后停电。 5、绕过新变电所基础挖一条电缆沟(或走架空线),将通电的电缆埋好,通知甲方送电。 6、将未通电的电缆依次盘好,放到指定地点。

7、将老电缆沟回填、平整好。 六、安全措施 1、本次施工由机电经理刘爱平负责统一指挥,协调安排。严禁违章指挥、违章作业,确保安全施工。 2、现场使用的所有工器具确保安全可靠。 3、在电缆拆除运输过程中,严禁损伤电缆。 4、在人员挖、拽、盘电缆时,注意对电缆的保护,严禁强拉硬拽及打死弯。 5、在施工过程中,施工人员要精力集中,互相配合,听从负责人的统一指挥。 6、挖掘机司机注意电缆沟的位置,严禁挖伤电缆。 7、挖掘机作业半径内严禁站人。 8、在电缆拆除回收过程中,严禁损伤电缆,不得随意切割电缆。 9、所有施工人员必须佩带手套、防滑鞋,注意个体保护。 10、严格执行停送电制度,未得到停送电许可前严禁停送电。 河南富昌矿建第三项目部 2012年11月11日

主井井筒敷设信号电缆安全措施实用版

YF-ED-J8855 可按资料类型定义编号 主井井筒敷设信号电缆安全措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

主井井筒敷设信号电缆安全措施 实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、施工内容: 井筒信号电缆敷设长280米 二、施工时间: 20xx年1月19日8点到14点 三、现场负责人:王世军 四、安全负责人:安检科指派 五、施工前准备: 1. 施工前对井口附近及井筒内的各种杂物 小物件等进行清除,防止掉入井筒。 2. 进行电缆下放前施工人员要将使用的对

讲机拿到井底进行信号试验。 3. 在下放电缆前施工人员要将信号检查一遍。 五、施工质量要求: 1. 敷设电缆应严格按照质量验收规范中规定及设计的要求安装。 2. 电缆应固定牢固,捆绑要固定牢靠。 3. 电缆在井筒内要避免挂、碰、砸等现象,以确保电缆安全,电缆内侧弯曲半径与电缆直径之比不小于15倍。 六、安全技术保证措施: 1. 凡参加本工程的人员,均应熟悉本工程施工方法和施工内容并按要求施工。 2. 在施工中,所有人员分工具体职责明确,在整个施工工程中要切实遵守现场程序,服从命令听

立井井筒除冰检修施工安全技术措施通用范本

内部编号:AN-QP-HT493 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 立井井筒除冰检修施工安全技术措施 通用范本

立井井筒除冰检修施工安全技术措施通 用范本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 工程概况: 由于天气寒冷,根据《煤矿安全规程》第一百零二条规定,进风井口以下的空气温度必须在2℃以上,由于我矿各立井提升系统均为进风井,井口风流较大,井口暖气供暖量是有限,冬季已至,为防止气温骤降,造成主井、副井、矸石井、西进风井井筒出现结冰情况,影响提升系统的运行安全,特制订以下立井井筒除冰检修施工安全技术措施。 一、除冰施工地点: 固定队所辖主井、副井、矸石井、西进风

电缆拆除施工方案

电缆拆除工程 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 2014年3月25日

一、施工部位及工程概况 (3) 二、施工流程 (3) 三、施工准备 (3) 四、施工方法 (4) 五、安全措施 (6)

电缆拆除施工方案 一、施工部位及工程概况 水池电缆水沟外侧总长为1800m。土质为级配砂石,4处台阶、道路硬化给电缆开挖时增加了施工难度。 二、施工流程 施工准备→确定电缆位置→土方开挖→电缆拆除→土方回填→按原有施工方案对台阶、砼道路恢复 三、施工准备 1、人力准备 (1)施工工程负责人安排施工经历多、经验丰富的人,特别是具有多次参与电缆拆除工作经验。 (2)施工时将安排熟悉本工程施工图纸,具有多次电缆拆除工作经验的班长1名;熟悉系统配置,了解电缆走向并懂得电缆施工规范的电工4名。 (3)保证电缆拆除后质量是工程的把关工序,工人的技能素质与安全防护措施,是本工程的关键,工程负责人应重视。 2、机械、工具准备 砼切割锯、护栏、锤子、錾子、手推车或翻斗车、铁锹(平头和尖头)安全帽、防滑手套、电工用具等。

四、施工方法 1、确定电缆埋置位置:根据图纸和电缆安装施工负责人给出的准确数据确定位置。 2、土方开挖 1)土方开挖:现场土方(集配砂石)开挖采用人工开挖,手推车运输堆放。 2)开挖顺序:台阶拆除,200厚C2O砼硬化道路机械切割、人工剔凿;人工挖土方。 3)注意事项:(1)根据现场情况,清理好电缆沟与桥架上的障碍物。(2)必须清理干净电缆沟内的石子瓦片,防止拉电缆时刮伤电缆外皮。(3)清理电缆沟内的沙土时应使用特制的工具,不得使用铁锹等锋利铁器,防止划伤电缆外皮。 3、电缆拆除 1)拆除人员配合,在拆除过程中保证电缆不被老化PVC线管划伤 2)电缆切断之前必须确定已完全停电,摸清每根电缆的用途及编号,切开点两端做好标记。50个水池处留接头线并进行处理。首先用橡胶绝缘带从导线接头处始端的完好绝缘层开始,缠绕1~2个绝缘带宽度,再以半幅宽度重叠进行缠绕。在包扎过程中应尽可能地收紧绝缘带(一般将橡胶绝缘带拉长2倍后再进行缠绕)。而后在绝缘层上缠绕1~2圈后进

拆除井筒内电缆措施

拆除井筒内电缆措施集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

拆除井筒内电缆措施 一、施工时间:2011年9月日 二、施工地点:主井筒 三、施工单位:机电队、采煤队 四、负责人:弋战伟、刘占营 五、施工内容:拆除主井筒内电缆 六、工程概况: 由于在2011年8月10日的安全设施验收中提出主井筒内动力电缆型号与专篇设计不符需要拆除更换,为消除安全设施验收障碍,经参加调度会矿领导人员集体通过,决定将该电缆拆除更换。为确保安全顺利施工,制定此安全技术措施。 本次拆除工作确定施工负责人为机电副矿长,安全副矿长全程监督实施拆除工作。

七、施工方法 1、首先由安全科和机电科确定需要拆除的电缆,做出标记,验电检查,施工负责人确认后进行拆除。 2、采取由下而上分段拆除的方法。施工人员一般在罐笼内部进行操作,施工过程中必须系好安全带。 3、人员乘坐罐笼到达施工地点,发出信号,罐笼停稳后,进行拆除工作。先拆除要拆除电缆的原先的固定点,将拆除电缆下部一头盘在罐笼内,上段固定在地梁上。拆除时,按照先固定上部电缆,慢慢由下而上盘曲电缆,至上一个固定点处,遵照此程序,以此类推,完成该次拆除工作。电缆拆除后由采煤队运往仓库。 在拆除工作期间要提前通知绞车工,绞车要匀速运行,提升速度要保持在0.5米/秒以下。 八、安全技术措施 1、参加工程施工人员,必须参加安全技术措施学习,并签字。

2、施工前必须与井口信号工、井底信号把钩工、提升绞车司机、参加施工其他人员明确规定好提升信号,在施工过程中,必须保持井口周围无杂物,清理好井口周围的卫生,以确保井筒作业人员的安全。 3、井筒内施工作业时,上井口、下井口岗位必须安排专人在井口、井底进行警戒,防止与施工作业无关的其他人员进入,影响工作的顺利进行。 使用敲击罐笼发送信号,信号规定:1声停止,2声向上提升,三声下降,四声调整。同时施工人员要有指定一名专人佩戴1部对讲机,随时保持与地面联系。发送信号有施工负责人指定专人负责,紧急情况下其他施工人员可以发送信号。 4、在施工前必须首先由上而下检查井帮及井筒内管路、电缆、爬梯等设施完好情况,若发现设施松动、井壁有危岩、活石、平台上有杂物等威胁施工和其他不安全因素,必须立即排除,确认无危险后,方可进行工作。检查工作每次接班前必须进行一次。 5、工作人员在井筒内进行一切作业时,必须带安全帽、配带牢固可靠、检验合格的保险带,保险带必须拴在钢丝绳上或罐笼牢固的构件上,保险带每次使用必须认真检查安全环是否扣严,发现损坏时,必须立即更换。

立井下放电力电缆安全措施..知识讲解

关于立井敷设电力电缆安全技术措施 二0一七年五月二十七日

关于立井敷设电力电缆 安全技术措施 一、概述: 为保证我矿下组煤二采区各掘进工作面供电可靠,经矿委研究决定,从地面10KV配电室引出一趟MYJV22 3×50 10KV高压电力电缆,经场区内立井敷设至二采区10KV配电室,作为局扇专用电源,立井深度为150米。为保证本次电缆的安全、可靠敷设,特制定本安全技术措施,内容如下: 二、组织机构及职责分工: 组长: 1、机电矿长是此次立井电缆敷设工程的总指挥,全面负责推进实施该项工作以及电缆敷设质量。 副组长: 2、通风矿长负责开挖、回填地面主井筒口和拆除、封闭井下平硐口闭墙过程中安全技术工作。 3、安全矿长负责做好电缆敷设过程的安全监督、检查工作。 4、生产矿长负责电缆敷设过程中的人力、物力的调度协调工作。 5、机电科长负责安全技术措施的贯彻平培训,负责电缆敷设及供电设备安装质量的监督工作。 6、负责人负责地面及井筒部分关于电缆敷设具体施工和现场安全工作。 7、机电队长负责主井底积水排放、平台搭建,井下电缆线的敷设以及局扇专用供电装置的安装运行工作。 8、通风队长负责启封和恢复密闭工作。

9、基建科长负责地面井口、及联通变电所电缆沟的开挖、回填工作。 10、其他成员各负其责,在各自分管领导的安排部署下,落实责任,做好自身业务本职工作。 三、立井电缆敷设工序 (一)一通三防: 1、排放瓦斯 地面管沟——井筒内通风系统:揭开工业场地通往原封闭立井的热风硐盖板,与井下形成全风压通风系统。全风压系统形成后由瓦斯防治中心负责调节井下各地点的风量,防止风量紊乱。 2、完善通风系统 ①首先由通风队负责将原立井通往井下的墙体根据实际情况进行拆除。由于墙体内存有大量积水,在启封原清洒煤斜巷墙体时,必须由上至下进行作业,并随时观察墙体内的积水情况。 ②待电缆敷设工程完工后,由通风队负责恢复封闭。注:穿墙电缆必须加装钢管护套。 (二)电缆下放准备工作: 1、下放电缆滑轮井架:用20#工字钢加工长3米,宽3米,高3米的梯形井架,将10T定滑轮用直径30mm高强度销轴固定在工字钢架体上。 井架呈梯形状,选用20#工字钢焊接,井架六根支腿入地预埋500mm,采用浇筑混凝土固定,与钻孔平台搭接处全部焊接牢靠。 2、为防止钻孔口作业人员掉入井筒,井口人员作业空间以外正上方、左侧(钢丝绳出绳方向)采用直径10mm钢筋网封闭固定,防止钢丝绳断裂伤人;井

立井专项安全技术措施

XX公司XX煤矿 副井井筒施工专项安全技术措施 XX项目部

目录 目录 (1) 工程概况 (2) 伞钻使用及提落专项安全技术措施 (3) 抓岩机使用专项安全技术措施 (6) 接拆管路及风筒专项安全技术措施 (7) 卧泵的安装及维修专项安全技术措施 (8) 吊盘及大模板的提落专项安全技术措施 (9) 吊泵的使用专项全技术措施 (10) 井下爆破专项安全技术措施 (10) 防止坠人、坠物专项安全技术措施 (12) 井口及井下电气焊使用安全技术措施 (17) 搅拌机的使用专项安全技术措施 (18) 钢丝绳及井筒吊挂设施检查安全技术措施 (19) 机电设备维修专项安全技术措施 (20) 一通三防专项安全技术措施 (21)

工程概况: XX项目部施工的XX煤矿副井井筒净直径9.4米,采用全井冻结法凿井,冻结深度722m,凿井深度712米。凿井期间使用5m3吊桶提升;所用主提升绞车为2JK-4.0/18型,副提升绞车为2JKZ-3.0/15.5型;17台凿井绞车分南、北、西三个方向布置,其中6台吊盘稳绳车、4台模板车、2台抓岩机车、1台安全梯车、2台溜灰管车、1台压风管车、1台排水管车;使用2台20m3/min和及2台40m3/min型的压风机为井下风动设备提供动力;2台JD-11.4调度绞车控制主副提井盖门,4台5T回柱绞车控制翻矸仓;2台2×30kw的对旋风机通风;冻结段外壁采用综合机械化配套方案,短段掘砌混合作业方式。井筒内全部冻实或进入风化基岩时,采用钻爆法施工。采用SJZ-6.10型伞钻打眼,4.2m深孔光面光底爆破,HZ-6型中心回转抓岩机装岩,采用3.8米高度液压伸缩整体下移式金属模板砌壁,一掘一砌,基岩段均采用溜灰管下砼。井口布置集中搅拌站,2台JS-1000的搅拌机搅拌混凝土;内壁采用1m组合式金属模板套筑,自上而下连续砌筑。井下动力电路实现风电闭锁,并安装有2个甲烷传感器检测瓦斯。 为确保井筒施工安全,特编制此专项安全技术措施。

电缆更换工程施工组织设计方案

. . . . **********电缆更换工程 施工方案 ****工程建设 2007-6-5

编制: 审核: 安全、质检会签:批准: 建设单位审批意见:监理单位审批意见:

一、工程概况 1、工程概述 本工程为**车间变电所高压进线电缆改造工程,更换高压I段进线电缆三条,VV22/10KV3*240共1480米。由于施工环境复杂(电缆桥架转弯处不在同一高度),所以采用电缆敷设机分两段敷设。为保证工程顺利施工,特制定本方案。 2、主要工程量 3 、编制依据及执行标准规 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规》GB50168-92; 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91;

《石油建设工程质量检验评定标准电气工程》SY/T4031.1-93 4、施工组织机构 施工组织机构图 *** **** ** ** 张** 王* 徐** 蒋** 5、施工工期:

二、质量保证体系 1 、工程质量目标 1.1 质量达到合格工程标准; 1.2 质量、设备事故为零; 1.3 单位工程质量合格率为100%; 1.4 工程建设项目验收、投产一次交工合格率100%; 1.5 顾客意见处理率100%; 1.6 职工持证上岗率为100%。 2、质量保证体系 三、主要施工方案 1、自总配电所111配电柜处沿电缆桥架至乙烯变电所将乙烯1# 进线的三条电缆做好标记。

. 1、电缆在运输装卸过程中,不应使电缆及电缆盘受到损伤。 严禁将电缆盘直接由车上推下。 2、滚动电缆盘时必须顺着电缆盘上的箭头指示或电缆的缠 紧方向。 3、将电缆敷设机从乙烯变电所沿电缆桥架依次摆放到总配 北侧桥架拐弯处,每隔30米左右放置一个,共放置15 台,分别固定。每一个电缆桥架转弯处放置一个三角滑轮 固定好。 4、电缆敷设前应做检查,外观无损伤、绝缘良好。 5、在起始点及桥架转弯处放置滑轮,防止损伤电缆。 6、电缆敷设位置选择在总配后侧桥架转弯处。。 7、电缆敷设时应使电缆从电缆盘上端引出,防止电缆在支架 上及地面摩檫拖拉。 8、电缆最大牵引强度不应超过70N/m㎡。速度不宜超过 15m/min。 9、电缆最小弯曲半径不得小于15D(D为电缆直径)。 10、水平敷设的电缆,在电缆首末两端及转弯、电缆接头的两 端处,当对电缆间距有要求时,每隔5~10m处进行固定。 11、电缆敷设完毕后,及时清除杂物。 12、电缆终端头制作前应对电缆进行检查,电缆绝缘状况良 好;无受潮;电缆不得进水。 13、附件规格应与电缆一致;零部件应齐全无损伤;绝缘材料

井筒换电缆安全措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 井筒换电缆安全措施(正 式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5058-69 井筒换电缆安全措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行 具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常 工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 副井井筒直径7.5m,井深841米,井筒设计为双提升系统。井筒内需敷设六趟动力电缆,四趟信号电缆。井筒下放垂直长度为804米,六趟电缆分别井筒北侧的两个电缆托架上,四趟信号电缆分别敷设在井筒南侧的电缆托架上。电缆托架采用树脂锚杆的方式固定在井壁上。八矿副井井筒电缆敷设安装工程是一项施工难度大、技术含量高的工程。工期短、任务重,工程能否按期安全、保质、保量地完成任务,对整个工程来说具有重大的意义,为了保证八矿新副井井筒电缆能够按期安装任务,特制定如下措施。望所有参加施工人员认真贯彻执行。 一、主要工程量: 1、动力电缆支架加工、制作、防腐268件(134层)

2、信号电缆支架加工、制作、防腐268件(134层) 3、树脂锚杆安装:M27*420536套 4、动力电缆支架安装268件(134层) 5、信号电缆支架安装268件(134层) 6、动力电缆敷设:MYJV42—6000V3×240mm21500m6根(下井口至井下中央变电所的预留长度为150m,井筒内为804m,其余为井口到地面变电所,因变电所为建成,故地面不进行敷设。) 7、信号电缆敷设:4根(下井口至井下中央变电所的预留长度为150m,井筒内为804m,其余为井口到地面变电所。) 二、施工时间: 1、根据矿方会议平衡施工时间: 2、电缆敷设下放时,从新与矿方协调施工时间 三、施工前准备: 1、根据电缆下放位置,进行天轮平台改装及井口封闭盘下料口改装。

立井副井电缆敷设措施

编号:SM-ZD-30607 立井副井电缆敷设措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

立井副井电缆敷设措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、概述: 我矿主井现敷设通讯光缆有多处断节,已不能保证系统稳定运行,需重新更换,为保证光缆敷设过程安全、顺利、按期完成,特制定此安全技术措施。 二、主要工程量: 1、旧光缆拆除 2、新光缆敷设固定 三、施工方法及工序: 1、先将主井井口周围10米及井架、罐笼上方的煤渣、煤块处理干净,防止施工过程中,有重物从井口坠落砸伤施工人员。然后新光缆运到井口。 2、施工人员系好安全带,从井底开始从下向上将旧光缆逐节回撤至罐笼内,盘圈码放整齐。 3、旧光缆回撤完毕后,从新光缆主井井口开始从上向下

敷设。在罐笼内,施工人员将光缆用固定卡固定到井筒内光缆支架上。固定完毕传递信号下放罐笼。每下放4米停罐,打一道电缆卡子,打好后再下放罐笼。用以上方法将光缆从井上敷设到井底。 四、质量标准: 1、光缆严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。 2、光缆敷设的位置和标高正确,排列整齐,标志牌设置正确。电缆垂直敷设应在每一支架上固定。 3、光缆最小弯曲半径:不小于电缆外径的10倍。 五、安全及注意事项: 1、全体施工人员要牢固树立“安全第一,预防为主”的思想,真正做到不安全不生产,当生产与安全发生矛盾时要首先保证安全。 2、入井人员要穿作业服、戴安全帽、扎好安全带。 3、班前及班中严禁喝酒。酒后不准作业。 4、敷设光缆时要设专人指挥。 5、井上、下信号要畅通,信号工传点要快速、准确。绞

立井井筒作业安全措施

编号:AQ-JS-07819 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 立井井筒作业安全措施 Safety measures for shaft operation

立井井筒作业安全措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 立井提升运行检修安全技术措施立井提升运行检修安全技术措施提升运行检修安全技术 一、概述:为使我矿区立井提升系统正常运行,保证矿井基建的顺利进行,特对北翼回风井立井提升装置以及各种保护装置进行了检查检修,为了保障检修的顺利进行,特制定本措施。二、施工地点:北翼回风井三、检修时间:2011年10月8日四、施工负责人:陈志国五、参加人员:王强、宋耀强、任炳宏六、安全技术措施:1、检修前的准备:(1)先检查后工作,严禁违章作业。(2)作业人员必须穿防水雨衣,戴保险带。(3)检修前要向调度室汇报。(4)罐笼上必须装设保险伞和栏杆,对防止井筒掉物砸伤检修人员,起到保护作用。(5)提升设备要有深度指示器、防过卷装置、紧急刹车装置、电器制动装置、满仓保护装置、过负荷和欠电压保护装置等后备保护装置。(6)钢丝绳应采用不旋转提升钢丝绳,不得有

毛刺,要 及时养护,不得有锈蚀,符合提人钢丝绳的标准。(7)上井口周围应清理干净,检查井架上活动部分防止杂物入井,严禁其他人员活动。(8)井筒中的检修工作需要提升容器经常变更高度,遇有特殊情况或检修完毕升井,都必须用信号联系,为了可靠,检修前,机电首先对上下口绞车房的信号进行全面检查,确保信号灵敏可靠,准确无误,对绞车的制动及各种保护系统全面检查。(9)对施工段以下的电缆、管路、设施进行保护,以免造成损害。2、检修人员必须具有两年以上的煤矿井下工作经验,并有一定的维修技术。3、检修时,检修人员佩戴的安全帽要拴系结实,佩戴的保险带必须拴在牢固的物件上,所用的工具和材料,用绳拴牢,防止掉落。4、井下要在马头门及清理绕道设置警戒,施工期间,任何人员在没有联系清楚并得到允许不得进入下井口。5、打点工必须在打点室内打点,严禁室外打点。上井口打点工必须认真听点,定点及时,动点听清,听点不清,严禁发点动车。6、检修人员必须与上下打点工绞车司机联系,提升容器的运行速度为0.2-0.3米/秒,并一人操作,一人站

电线拆除施工组织设计

中物院化工材料研究所931基地武警营房10KV电缆移位工程 施 工 方 案 编制单位:四川三鑫建筑有限公司 2014年7月4日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工工期 四、人员体系及机械投入 五、任务目标 六、施工方案 七、注意事项 八、附图

一、编制依据 1、工程设计施工图纸; 2、对现场和周边环境的调查; 3、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006; 4、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006; 5、《电气装置安装工程10KV及以下配电工程施工及验收规范》; 6、国家、省、市相关法律法规及相关规范要求。 二、工程概况 1、本工程为931基地武警营房工程室外10KV架空高压线拆除及位移工程。 2、工程地址位于化工材料研究所基地,由于新建武警营房工程,需拆除位于新建建筑物上空的10KV架空高压线,改换为沿新建围墙外敷设电缆。 3、工程内容有:拆除10KV架空高压线(3x120铝芯线),长度约390m;拆除一根12m预制混凝土电杆;新建安装一根12m预制混凝土电杆;新埋设YJV22-8.7/10KV 3*95电缆;设置电缆标示桩等内容。 4、工程量详附图。 三、施工工期 拟定工期7个工作日。 计划新建安装一根12m预制混凝土电杆1天; 土方开挖及新埋设YJV22-8.7/10KV 3*95电缆4天; 设置电缆标示桩及回填土方1天; 计划拆除10KV架空高压线及预制混凝土电杆1天。 四、人员体系及机械投入 1、项目经理:杨弟荣全面负责本分项工程质量、工期、成本、安全。组织制订内部管理制度,落实职责,监督实施。 2、项目技术负责人:郭俊负责工程的技术工作。编制本施工方案、施工措施,主管施工准备,处理技术问题。

井筒设施拆除措施

1、矿井概况 某煤矿设计生产能力为700万吨/年,矿井采用立井、斜井多水平分区式开拓、上下山开采的方式。回风立井井筒净直径5.5m,井口标高为+921.3m,井深455.7m,马头门标高为+480.6m。井筒内装备瓦斯抽放管路、玻璃钢梯子间,担负回风任务兼安全出口。 2、原临时改绞工程概况 ① 井架和天轮平台 采用凿井期间的V型钢管井架凿井,天轮平台利用原有钢梁,提升天轮布置在天轮平台上,采用原有2台TSG—Φ2.5型提升天轮,罐道绳配合液压螺杆拉紧装置;井筒管线悬吊钢丝绳锁绳梁布置在天轮平台副梁和封口盘副梁上。 ② 提升设备 a、采用凿井期间使用的2JK--3.0/11.5型提升机作为改绞后的提升机,配备630KW 电动机,采用双钩提升。在改绞时已对其双滚筒、减速机、电机、电气控制部分及液压系统进行了大检修和调整。 b、提升容器采用2台1.5t双层双车凿井罐笼,每台罐笼采用 18×7+FC—Φ36--180钢丝绳作为提升绳,与罐笼间通过楔形固定装置连接。 c、矿车采用甲方提供的MGC1.7—6A型1.5t固定箱式矿车。③ 罐道 采用8根6×19+FC—Φ26--170(左右捻各4根)钢丝绳罐道,每台罐 笼对称配置4根罐道绳。4根φ26钢丝绳布置在一个罐笼上,同捻向对角布置。罐道拉紧装置采用钢丝绳罐道SGY--10型液压螺杆拉紧装置,罐道绳一端固定在工作盘锁绳钢梁上,另一端固定在天轮平台上利用拉紧进行拉紧。 在井口设罐道导向装置,利用槽钢加工制成。 ④防坠装置: 在井上设置井上过卷缓冲装置,另设4根18×7+FC-Φ26-170制动绳,制动绳穿过井上过卷缓冲装置和罐笼抓捕器,下端固定在井底锁绳梁上。 ⑤井上、下各盘及钢梁布置 从井上到井底布置有天轮平台、防过卷缓冲装置、井上罐道导向槽钢、井口封口盘、井口罐座、井口罐道梁、井下罐道梁、井下罐道导向槽钢、马头门封口盘、井下支罐座、托罐梁、罐道锁绳梁、工作盘。 ⑥运输及排矸 在风井井口的西南方向设一套重力翻车装置。翻车装置和风井井口间铺设24kg/m 钢轨形成环形车场,环形车场与凿井期间的临时搅拌站连网,形成闭合的环形轨网车场。 改绞后的排矸是在重力翻车装置处安设一台11.4KW小绞车进行调度车辆,通过重力翻车装置翻卸矸石。

相关文档