文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 见证取样水泥物理性能检验作业指导书

见证取样水泥物理性能检验作业指导书

见证取样水泥物理性能检验作业指导书
见证取样水泥物理性能检验作业指导书

######工程技术有限责任公司水泥物理性能检验作业指导书

文件编号:

版本号:

分发号:

编制:

批准:

生效日期:年月日

水泥物理性能检验作业指导书

1、目的

根据国家标准检验水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性是否符合国家的标准要求。

2、范围

2.1.通用硅酸盐水泥

2.2.道路硅酸盐水泥

2.3.白色硅酸盐水泥

2.4.砌筑水泥

3、执行标准

3.1.《水泥细度检验方法》GB/T 1345-2005

3.2.《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T 1346-2011

3.3.《水泥胶砂强度检验方法》GB/T 17671-1999

3.4.《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007/XG1-2009/XG2-2015

3.5.《道路硅酸盐水泥》GB 13693-2005

3.6.《白色硅酸盐水泥》GB 2015-2005

3.7.《砌筑水泥》GB/T 3183-2003

4、仪器设备

4.1水泥凝结时间测定仪(维卡仪/0-70mm)

4.2水泥净浆搅拌机(NJ-160A)

4.3 沸煮箱(FZ-31A/1℃)

4.4 雷氏夹

4.5量筒(50ml/0.5ml)

4.6电子天平(ESJ210B/Ⅰ级)

4.7水泥砼恒温恒湿养护箱(HBY-40B/温度精度0.1℃/湿度精度±1%)

4.8雷氏夹测定仪(LD-50/0.5mm)

4.9水泥胶砂流动度测定仪(NLD-3/1级)

4.10负压筛析仪(FSY-150/500pa)

4.11所用仪器设备应保证经过相关部门的检定,且应检定合格达到相应的精度,关在有效期内使用。

5、人员和环境要求

检验人员应是通过培训合格且取得相应上岗证书的技术人员,应了解本公司的《质量手册》及相关程序文件的质量要求,能熟练操作检验仪器设备并能处理一般例外情况的发生。试验室的温度18-22℃,温度大于50%。

6、样品

试验前应按照程序文件《样品管理程序》检查试验样品的来源、性质、规格等技术指标和处置程序是否符合国家的要求。若不符合应退回样品登记室,联系委托方重新取样,若符合进入检验环节。

7、标准稠度用水量的测定

7.1 标准稠度用水量用符合GB3350.6规定的仪器进行测定,此时仪器试棒下端应为空心试锥,装净浆的试模采用锥形模。标准稠度用水量可用调整用水量和不变水量两种方法中的任一种测定,如发生争议时以调整用水量方法为准。

7.2 试验前须检查仪器金属棒应能自由滑动;试锥降至模顶面位置时,指针应对准标尺零点;搅拌机运转正常等。

7.3 水泥净浆的拌制:

7.3.1用符合GB3350.8的水泥净浆搅拌机搅拌,搅拌锅和搅拌叶片先用湿棉布擦过,将称好的500g水泥试样倒入搅拌锅内。拌和时,先将锅放到搅拌机锅座上,升至搅拌位置,开动机器,同时徐徐加入拌和水,慢速搅拌120s,停拌15s,接着快速搅拌120s后停机。采用调整用水量方法拌和水量按经验找水,采用不变水量方法时拌和水量用142.5ml水,水量标准至0.5ml。

7.3.2拌和结束后,立即将拌好的净浆装入锥模内,用小刀插捣,振动数次,刮去多余净浆;抹平后迅速放到试锥下面固定位置上,将试锥降至净浆表面拧紧螺丝,然后突然放松,让试锥自由沉入净浆中,到试锥停止下沉时记录试锥下沉深度,整个操作应在搅拌后1.5min 内完成。

7.3.3用调整水量方法测定时,以试锥下沉深度28±2mm时的净浆为标准稠度净浆。其拌和水量为该水泥的标准稠度用水量(P),按水泥质量的百分比计,如下沉深度超出范围,须另称试样,调整水量,重新试验,直至达到28±2mm时为止。

7.3.4用不变水量方法测定时,根据测得的试锥下沉深度s(mm)按下式(或仪器上对应标尺)计算得到标准稠度用水量P%。

P=33.4-0.185S

当试锥下沉深度小于13mm时,应改用调整水量方法测定。

8、凝洁时间的测定

8.1 凝洁时间的仪器用符合GB3350.6规定的进行测定,此时仪器试棒下端应改装为试针,装净浆的试模采用圆模。凝洁时间的测定可以用人工测定也可用符合本标准操作要求的自动凝洁时间测定仪测定,两者有矛盾时以人工测定为准。

8.2 测定前的准备工作:将圆模放在玻璃板上,在内侧稍稍涂上一层机油,调整凝结时间测定仪的试针接触玻璃板时指针应对准标尺零点。试件的制备:以制成的标准稠度净浆一次装入圆模,振动数次刮平,然后放入湿汽养护箱内。记录开始加水的时间作为凝结时间的起始时间。

8.3 凝结时间的测定:试件在湿汽养护箱中养护至加水后30min时进行第一次测定。测定时,从湿汽养护箱中取出圆模放到试针下,使试针与净浆面接触,拧紧螺丝1-2s后突然放松,试针垂直自由沉入净浆,观察试针停止下沉时的指针读数。当试针沉至距底板2-3mm 时,即为水泥达到初凝状态;当下沉不超过1-0.5mm时水泥达到终凝状态。由开始加水至初凝、终凝状态的时间分别为该水泥的初凝时间和终凝时间,用小时(h)和分(min)来表示。测定时应注意在最初测定的操作时应轻轻扶持金属棒,使其徐徐下降以防试针撞弯,但结果以自由下落为准;在整个测试过程中试针贯入的位置至少要距圆模内壁10mm。临近初凝时,每隔5min测定一次,临近终凝时每隔15min测定一次,到达初凝或终凝状态时,应立即重复一次,当两次测定不得让试针落入原针孔,每次测试完毕须将试针擦净并将圆模放回湿汽养护箱内,整个测定过程中要防止圆模受振。

9、安定性的测定

9.1 安定性的测定方法可用饼法或用雷氏法,有争议以雷氏法为准。饼法是观察水泥净浆试饼沸煮后的外形变化来检验水泥的体积安定性。雷氏法是测定水泥净浆在雷氏夹中沸煮后的膨胀值。

9.2 测定前的准备工作:若采用雷氏法时每个雷氏夹需配备质量约75-80g的玻璃板两块,若采用饼法时一个样品需准备两块约100×100mm的玻璃板。每种方法每个试样需成型两个试件。凡与水泥净浆接触的玻璃板和雷氏夹表面都需稍稍涂上一层油。水泥标准稠度净浆的制备,按标准稠度用水量法制成的标准稠度净浆。

9.3 试饼的成型方法:将制备好的净浆取出一部分成两等份,使之呈球形,放在预先准备好的玻璃板上,轻轻振动玻璃板并用温布擦过的小刀由边缘向中央抹动。做成直径70-80mm,中心厚约10mm,边缘渐薄,表面光滑的试饼,接着将试饼放入湿汽养护箱内养护24±2h。

9.4 雷氏夹试件的制备方法:将预先制备好的雷氏夹放在已稍擦油的玻璃板上,并立刻将已制好的标准稠度净浆装满试模,装模时一只手轻轻扶持试模,另一只手用宽约10mm的小刀插捣15次左右然后抹平,盖上稍涂油的玻璃板,接着立刻将试模移至湿汽养护箱内养护24±2h。

9.5 沸煮:调整好沸煮箱内的水位,使能保证在整个沸煮过程中都没过试件,不需中途添补试验用水,同时又保证能在30±5min内升至沸腾。

9.5.1 当为饼法时先检查试饼是否完整(如已开裂翘曲要检查原因,确证无外因时,该试饼已属不合格,不必沸煮),在试饼无缺陷的情况下将试饼放在沸煮箱的水中蓖板上,然后在30±5min内加热至沸并恒沸3h±5min。

9.5.2 当用雷氏法时,先测量试件指尖端间的距离(A),精确到0.5mm,接着将试件放入水中蓖板上,指针朝上,试件之间互不交叉,然后在30±5min内加热至沸并恒

沸3h±5min。

9.6 结果判别:沸煮结束,即放掉箱中的热水,打开箱盖,待箱体冷却至室温,取出试件

进行判别。若为试饼,且目测未发现裂缝,用直尺检查也没有弯曲的试饼为安定性合格;若为雷氏夹,测量试件指针尖端间的距离(C),记录至小数点后一位,当两个试件煮后增加距离(C-A)的平均值不大于5.0mm时,即认为该水泥安定性合格,当两个试件的(C-A)值相差超过4mm时,应用同一样品立即重做一次试验。

10、水泥细度检验方法筛析法(GB/T 1345-2005)

10.1 样品处理

水泥样品应充分拌匀,通过0.9mm方孔筛,记录筛余物情况,要防止过筛时混进其他水泥。

10.2使用的仪器设备:

10.2.1天平:最大称量为100g,分度值不大于0.05g。

10.2.2负压筛:负压在(4000-6000)Pa范围内

10.3 实验程序

10.3.1 筛析试验前,应把负压筛放在筛座上,盖上筛盖,接通电源,检查控制系统,调节负压至(4000-6000)Pa范围内。称取试样25g,置于洁净的负压筛中,盖上筛盖,放在筛座上,开动筛析仪连续筛析2min,在此期间如有试样附着在筛盖上,可轻轻地敲击,使试样落下。筛毕,用天平称量筛余物。

10.3.2 当工作负压小于4000Pa时,应清理吸尘器内水泥,使负压恢复正常。

10.4 试验结果计算:

F=(Rs/W)×100%

式中:F ---- 水泥试样的筛余百分数,% Rs ----水泥筛余物的质量,g

W ---- 水泥试样的质量,g

结果计算至0.1%。

11、相关记录表格

11.1《水泥物理性能检验原始记录表》

11.2《仪器设备使用记录登记表》

11.3《试验环境记录表》

########

水泥物理性能检验原始记录表(一)

检测人:记录计算人:复核人:检测日期:

见证取样水泥胶砂强度检验作业指导书

#####工程技术有限责任公司水泥胶砂强度检验作业指导书 文件编号: 版本号:D/0 分发号: 编制: 批准: 生效日期:年月日

水泥胶砂强度检验作业指导书 1、目的 根据国家标准检验水泥强度,是否符合国家标准。 2、范围 2.1.通用硅酸盐水泥 2.2.道路硅酸盐水泥 2.3.白色硅酸盐水泥 2.4.砌筑水泥 3、执行标准 3.1.《水泥细度检验方法》GB/T 1345-2005 3.2.《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T 1346-2011 3.3.《水泥胶砂强度检验方法》GB/T 17671-1999 3.4.《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007/XG1-2009/XG2-2015 3.5.《道路硅酸盐水泥》GB 13693-2005 3.6.《白色硅酸盐水泥》GB 2015-2005 3.7.《砌筑水泥》GB/T 3183-2003 4、仪器设备 4.1 水泥抗折抗压一体机(YAW-300B) 4.2胶砂搅拌机(JJ-5) 4.3水泥胶砂振实台(ZT-96) 4.4烧杯(250ml) 4.5电子天平(ESJ210B/Ⅰ级) 4.6水泥砼恒温恒湿养护箱(HBY-40B/温度精度0.1℃/湿度精度±1%) 4.7水泥胶砂试模 4.8水泥抗压夹具(40mm×40mm) 4.9所用仪器设备应保证经过相关部门的检定,且应检定合格达到相应的精度,关在有效期内使用。 5、人员和环境要求 5.1人员要求

检验人员应是通过培训合格且取得相应上岗证书的技术人员,应了解本公司的《质量手册》及相关程序文件的质量要求,能熟练操作检验仪器设备并能处理一般例外情况的发生。 5.2环境要求 5.2.1 试体成型试验室的温度应保持在20℃±2℃,相对温度应不低于50%,试体带模养护的养护箱温度保持在20℃±1℃,相对湿度不低于90%。 5.2.2试验室空气温度和相对湿度在工作期间每天至少记录一次。养护箱温度与相对温度至少每4小时记录一次,在自动控制的情况下记录次数可以酌减至一天记录二次。 6、水泥胶砂强度检验 ( GB/T 17671-1999 ) 试验前应按照程序文件《样品管理程序》检查试验样品的来源、性质、规格等技术指标和处置程序是否符合国家的要求。若不符合应退回样品登记室,联系委托方重新取样,若符合进入检验环节。 6.1 胶砂的制备: 胶砂的质量配合比应为水泥:标准砂:水的值为1:3:0.5。本配合比适用于硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥,石灰石硅酸盐水泥。 6.2水泥、砂、水和试验用具的温度与试验室相同,称量用的天平精度应为±1g。水用自动滴管加225ml,滴管精度应达到±1ml。 6.3试体成型 6.3.1搅拌:先使搅拌机处于待工作状态,把水加入锅里,再加入水泥,把锅放在固定架上,上升至固定位置,然后立即开动机器,低速搅拌30S后,在第二个30S开始的同时均匀地将砂子加入。把机器转至高速再拌30S。停拌90S,在第1个15S内用一胶皮刮具将叶片和锅壁上的胶砂刮入锅中间。在高速下继续搅拌60S。各个搅拌阶段,时间误差应控制在±1S以内。 6.3.2试件的制备:尺寸应是40mm×40mm×160mm棱柱体。用制备好的胶砂立即成型。将空试模和模套固定在振实台上,用一个适当勺子直接从搅拌锅里将胶砂分二层装入试模,装第一层时,每个槽子约放300g胶砂,用大播料器垂直架在模套顶部沿每个模槽来回一次将料层播平,接着振实60下,再装入第二层胶砂,用小播料器播平,再振实60下。移走模套,从振实台上取下试模,用一金属直尺以近的90°的角度架在试模模顶的一端,然后沿试模长度方向以横向锯割动作慢慢向另一端移动,一次将超过试模部分的胶砂刮去,并用同一直尺以近乎水平的情况下将试体表面抹平。在试模上作标记或加字条标明试件编号和试件相对于振实台的位置。 6.3.3试件的养护:去掉留在模子四周的胶砂。立即将作好标记的试模放入湿气养护箱的水平架子上养护,湿空气应能与试模各边接触。养护时不应将试模放在其它试模上。一直养护到规定的脱模时间时取出脱模。脱模前,用防水墨汁或颜料笔对试体进行编号和做其它标记。二个龄期以上的试体,在编号时应将同一试模中的三条试体分在二个以上龄期内。 7、脱模

抽样作业指导书

分发部门及会[ √ ] [ √ ] [ √] [ √ ] [ √ ] [ √] [ √ ]管理 层 财务 科 行政 科 品保 科 生产 科 营销 科 技术 科 文件更改申请通知单(表号:)No: NFA-WI-0060 申请部门品保科更改单编号(更改序列 号) 申请日期2014-03-07修订版版本/次 文件名称抽样方案作业指导书更改 前 C/0 文件编号NFA-WI-0060更改 后 D/0 更改的原因更改前内容更改后内容完善抽样 方案 见原C/0版见D/0版…

签 说明事项: 1. 文件更改(或新增)应由相关文件的编制部门提出申 请幷填写本表交文管部门;由于本更改引起的相关文件更改应在更改原因之栏填写; 2. 文件更改之更换(或换页)应按规定对发放(或回 收)作好相应的记录; 3. 回收的作废文件应进行销毁(或按规定另行处置)幷 作好相应记录,作废的原件应按规定作好标识幷保留。 会签意见: [ ]可 [ ]否 [ ] 再议 批准 管代审 核 申请人 实施日期:2014年03月07 日 更改标记更改单号实施日期版次更改标记更改单号实施日期版次更改标记更改单号实施日期 版次

1 目的 明确产品最终检验时抽样的水准。 明确产品进料与成品检验(出货)时的抽样水准,使各检验过程均有标准可循。 2 范围 2.1本标准适用于连续批产品进货检验抽样方式、抽样方案和判定方法。 2.2该标准适用于我司进料检验(包括出货),抽样方案请参考表一、二、三、四,其AQL值为MA:0.4, MI:0.65。 2.3该标准适用于生产车间汽车线类产品,抽样方案参见表五,其AQL值为:0.4。 2.4本标准规定了连续批的抽样检验方法。 3 定义 3.1 产品:是指所有需最终检验的货品(包括成品、半成品、及原材料)。 3.2 正常检验:是按正常检验单次抽样计划标(GB/T2828.1- 2003/ISO 2859-1:)(等同与美国ANSI/ASQC Z1.4 1993标准)进行的检验。 3.3 加严检验:是按加严检验单次抽样计划标(GB/T2828.1-2003/ISO 2859-1:)(等同与美国ANSI/ASQC Z1.4 1993标准)进行的检验。 3.4 放宽检验:是按放宽检验单次抽样计划标(GB/T2828.1-2003/ISO 2859-1:)(等同与美国ANSI/ASQC Z1.4 1993标准)进行的检验。 3.5 免检检验:当零部件进料无法检测(已经超出我司现有检测水准)时,可以转为免检检验项目。 比如色粉、色母、等。 3.6 C=0检验:当客户有要求为零缺陷时,例如whisper产品—客户要求零缺陷,则执行该抽样标准。 3.7 所有抽样方案均在《GB/T2828.1-2003/ISO 2859-1 :1999 标准》(等同与美国ANSI/ASQC Z1.4 1993标准)基础上转化而来,转化方

水泥物理力学性能试验试题

工程质量检测人员考核参考题 水泥物理力学性能部分 姓名:单位:准考证号: 一、名词解释 1.什么是普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥? 2.什么是水泥的比表面积?它的单位如何表示? 二、填空题 1、硅酸盐水泥的基本组成材料包括水泥熟料、( 石膏 )、混合材料等。 2、硅酸盐水泥分两种类型,不掺加混合材料的称Ⅰ类硅酸盐水泥,代号P·I。在硅酸盐水泥粉磨时掺加不超过水泥质量5%的石灰石或粒化高炉矿渣混合材料的称为( Ⅱ型 )硅酸盐水泥,代号( P·Ⅱ)。 3、硅酸盐系的水泥根据掺加混合材料的数量和种类不同。主要分为以下六个品种,分别是:硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、(火山灰)硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、(复合)硅酸盐水泥。 4.水泥取样要有代表性,可连续取,亦可从( 20 )个以上不同部位取等量样品。 5. 水泥试验筛必须经常保持洁净、筛孔畅通,使用( 10 )次后要进行清洗。 6. 水泥的比表面积试样准备要求为:将110±5℃下烘干并在干燥器中冷却到室温的标准试样,倒入100ml的密闭瓶中,用力摇动 ( 2 ) min, 将结块成团的试样震碎,使试样松散。静置( 2 ) min后, 打开瓶盖,轻轻搅拌,使在松散过程中落到表面的细粉分布到整个试样中。 7. 标准稠度用水量测定有两种方法:(标准)法、代用法。 8. 水泥试体成型试验室的温度应保持在( 20±2 )℃,相对湿度应不低于( 50 )%。试体带模养护的养护箱或雾室温度应保持在( 20±1 )℃,相对湿度应不低于( 90 )%。试体养护池水温度应保持在( 20±1 )℃范围内。 9. 水泥抗压试体的六个测定值中,如有一个超出六个平均值的(±10 )%,就应剔除这个结果,而以剩下五个的平均数为结果。如果五个测定值中再有超过它们平均数(±10 )%的,则此组结果作废。 10. 胶砂搅拌机的叶片与锅之间的间隙,是指叶片与锅壁(最近)的距离,应(每月)检查一次。 三、选择题 1.普通硅酸盐水泥中掺加非活性混合材料的最大掺量不得超过水泥的质量( B )。 A. 5% B.10% C.12% 2、代号为P·C的硅酸盐水泥是( B )。 A.矿渣硅酸盐水泥 B复合硅酸盐水泥C火山灰硅酸盐水泥 3. 金属框筛、铜丝网筛清洗时应用( C )。 A. 弱酸浸泡 B. 肥皂液 C. 专用清洗剂 4. 水泥细度测定的结果发生争议时,以( C )为准。 A. 水筛法 B. 手工筛法 C. 负压筛法 5. 下列哪条中的任一项指标不符合标准规定时为废品水泥( C )? A. 安定性、初凝时间、强度、氧化镁 B. 安定性、初凝时间、强度、三氧化硫 C. 安定性、初凝时间、氧化镁、三氧化硫 6. 下列哪条中的任一项指标不符合标准规定时为不合格水泥( B )? A. 细度、终凝时间、强度、氧化镁 B. 细度、终凝时间、强度、混合物掺加量

管棚作业指导书

管棚作业指导书 1 适应范围 适用于中铁十五局集团有限公司成贵铁路CGZQSG-13标项目隧道浅埋洞口及浅埋破碎洞身的管棚施工。 2 作业准备 2.1内业技术准备 作业指导书编制后,应在开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。 2.2外业技术准备 施工作业层中所涉及的各种外部技术数据收集。修建生活生产房屋、混凝土搅拌站及施工便道,配齐生活、办公设施,满足主要管理、技术人员进场生活、生产、办公需要。 3 技术要求 设计参数: 导向管规格:热轧无缝钢管,外径127mm、146mm,壁厚5mm,钢管规格:热轧无缝钢管,外径89mm或108mm,壁厚6mm,按图纸办理。注浆孔,孔径10~15mm,孔纵向间距15~20cm,呈梅花布置,尾部留不小于100cm的不钻孔的止浆段。 倾角:外插角1°~3°为宜,可根据实际情况作调整; 注浆材料:M20水泥浆或水泥砂浆; 设置范围:拱部120°~135°范围; 长度:10~40m。 4 施工工法与工艺流程 4.1 大管棚施工 施工工艺流程见图1。

4.1.1 施作护拱 (1)混凝土护拱作为长管棚的导向墙,在开挖廓线以外拱部120°范围内施作,一般断面尺寸为1.0×1.0m(具体以按设计图施作),护拱内埋设钢筋支撑,钢筋与管棚孔口管连接成整体。导向墙环向长度可根据具体工点实际情况确定,要保证其基础稳定性。 (2)孔口管作为管棚的导向管,它安设的平面位置、倾角、外插角的准确度直接影响管棚的质量。用经纬仪以坐标法在工字钢架上定出其平面位置;用水准尺配合坡度板设定孔口管的倾角;用前后差距法设定孔口管的外插角。孔口管应牢固焊接在工字钢上,防止浇筑混凝土时产生位移。 图1管棚引孔顶入法施工工艺流程图

土壤采样、样品保存和管理作业指导书

土壤采样、样品保存和管理作业指导书 一、土壤样品的采集 1.1 采样点的布设: 收集各级土壤图、常年生产情况、设计并印制调查内容表格等。收集资料,主要用于了解行政区内土壤分布规律、农业生产发展现状,制定符合实际情况的采样计划,包括采样具体地点、采样线路、采样数量等。在采样前,综合土壤图、土地利用现状图和行政区划图,确定采样点位,形成采样点位图。 为使样品具有代表性,在采样布点前,首先要对监测地点的自然条件、农业生产情况、土壤性状、污染历史等进行调查研究,并在此基础上选择代表一定面积的地区或地块布置一定数量的采样点。 例:受大气点污染源影响的地段,以污染源为中心,根据常年主导风向的下风向方位布点,烟云落地区域应多设采样点; 受污灌影响的区域,应考虑水流途径和距离,同时选择对照地区布置采样点。 土壤样品的采集方法主要有:对角线法、梅花形法、棋盘式法、蛇形法。其中: 对角线法:适用于面积小、地势平坦的污水灌溉或受污染河水灌溉的田块; 梅花形法:适用于面积较小、地势平坦、土壤较均匀的田块; 棋盘式法:适用于中等面积、地势平坦、地面完整、但土壤较不均匀的田块,该法也适用于受固体废物污染的土壤; 蛇形法:适用于面积较大、地势不平坦、土壤不够均匀、采样点较多的田块。

1.2 采样工具 准备GPS、采样工具、采样袋(布袋、纸袋或塑料网袋)、采样标签等。常用的采样工具包括:土钻、采样筒、小型铁铲等。 1.3 采样深度: 采样深度应是监测目的而定。了解土壤污染情况:采样深度取20 cm耕作层土壤,20~40 cm耕作层以下的土壤;如需了解土壤污染的深度,则应按土壤剖面依层次取样。 1.4 采样量: 可单点取样测定,也可多点取样混合后测定。每个采样点取样1Kg,多点混合样可用四分法缩分,保留1Kg样品。 二、土壤样品的制备与保存 样品制备:※风干:从野外采回的土壤样品及时放在样品盘上,摊成薄薄一层,置于干净整洁的室内通风处自然风干,严禁暴晒,并注意防止酸、碱等气体及灰尘的污染。风干过程中要经常翻动土样并将大土块捏碎以加速干燥,同时剔除侵入体。 ※碾碎机械或人工方法把全部样品逐级破碎; ※过筛全部通过2mm筛孔,不可随意丢弃难于破碎的粗粒; ※缩分四分法反复缩分,弃去多余样品; ※制样用玛瑙研钵研细,全部通过0.15mm筛孔,混匀。

水泥物理力学性能试题及答案

水泥物理力学性能试验试题 一)填空题 1、水泥取样可连续取,亦可从(20)个以上不同部位取等量样品,总量至少(12Kg) 2、水泥胶砂试块质量比,水泥:ISO标准砂:水等于(1 : 3 : 0.5 ) 3、水泥胶砂强度试验方法采用尺寸(40mm*40mm*160n)m棱柱体试块的水泥抗压强度和抗折强度 4、达到试验龄期时将试块从水中取出用潮湿棉布覆盖先进行(抗折强度)试验,折断后每截再进行(抗压强度)试验 5、试验室室内空气(温度)和(相对湿度)以及养护池水的(水温)在工作期间每天至少记录一次 6、养护箱的温度与相对湿度至少每4h 记录一次,在自动控制的情况下记录次数酌情减至一天记录(二次)。 7、水泥胶砂振实台为了防止外部振动影响振实效果,需要在整个混凝土基座下放一层厚约 (5mm)天然橡胶弹性衬垫。 8、水泥抗折试验以(50±10N/S )的速率均匀加荷,直至破坏。 9、制备胶砂后立即进行成型。用勺子将胶砂分(二层)装入试模,装第一层时,每个槽约放 300g,用大播料器垂直模套顶部沿着每个槽来回一次播平,接着振实(60 )次。再装入第二层,用小播料器播平,再振实(60)次。 10、试体龄期是从(水泥加水搅拌)开始试验时算起。 11、雷氏夹受力弹性应符合要求。当一根指针的根部先悬挂在尼龙丝上,另一根指针的根部再挂上(300g)质量的砝码时,两根指针针尖的距离增加应在(17.5 ± 2.5mm)范围内,并且去掉砝码后针尖的距离能恢复至挂砝码前的状态。 12、由(水泥全部加入水中)至终凝状态的时间为水泥的初凝时间,用什么单位(min )表示。 13、水泥安定性试验每个样品需成型(两)个试件 14、当两个试件煮后增加距离(C-A)的平均值大于(5.0)mm寸,应用同一样品立即重做一次试验,以复检结果为准

防水卷材见证取样作业指导书

防水卷材见证取样作业指导书 1检验依据 《弹性体改性沥青防水卷材》GB18242-2008 《朔性体改性沥青防水卷材》GB18243-2008 《沥青复合胎柔性防水卷材》JC/T690-2008 《改性沥青聚乙烯胎防水卷材》GB18967-2009 《高分子防水材料第一部份片材》GB18173.1 - 2012 《建筑防水材料试验方法》GB/T328.1?27-2007 《硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定》 GB/T528-2009 《硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤型、直角型和新月形试样)》GB/T529-2008 《硫化橡胶或热塑性橡胶热空气加速老化和耐热试验》 GB/T3512-2014 2试验条件 2.1送检样品送至试验室在试验前应原封放于干燥处并保持 在15 —30摄氏度范围内一定时间,试验室温度每日记录。 2.2物理性能试验所用的水应为蒸馏水或洁净的淡水,所用溶 剂应为化学纯或分析纯。 3试验仪器 3.1WDW-20 电子万能材料试验机

3.2 DTS-6 电动防水卷材不透水仪

3.3101-3 电热鼓风恒温干燥箱 3.4WH-9002 测厚仪 3.5 FA2004 分析电子天平 3.6DR-5 低温柔度试验仪 3.7DX -170-40 低温试验箱 3.8WH-401B 热空气老化试验箱 3.95m 钢卷尺 4试样的规定 4.1检查标识上的信息是否正确。 4.2对送检材料进行外观质量的检查; 4.1.1不允许有孔洞、硌伤、露胎、涂盖不均,距卷心1000mm 以外 的折纹、皱折、折纹长度不大于100mm。 4.1.2收样人对外观质量不合格的试件应拒绝收样。 4.1.3试件的切取 将取样的一卷卷材切除距外层卷头2500mm后,顺纵向截取规范规定长度的全幅卷材两块,一块作物理性能试 验,另一块留样。按规范规定的部位和数量,在卷材上切取试件。 5试验步骤 5.1拉力及最大拉力时延伸率(试验温度:23 C +2 C) 5.1.1打开电源开关,测量仪表预热10?15min,观察机器工 作是否正常,然后按置零”键,仪表显示试验力“0”

大气采样作业指导书

大气采样作业指导书(依据标准: 《空气和废气监测分析方法》) 目录 (一)氟化物采集与计算 (二)硫酸盐化速率采集与计算 (三)大气降水采集 (四)二氧化硫溶液富集采样与计算 (五)氮氧化物溶液富集采样与计算 (六)灰尘自然沉降量采集与计算

1、适用范围 本方法适用于环境空气中氟化物的小时浓度和日平均浓度的测定。 2、一般事项 测定方法中共同的一般事项按《空气和废气监测分析方法》中有关规定执行。 3、方法要点 空气中氟化物与浸渍在滤纸上的氢氧化钙反应而被固定,用电极法测定,求得石灰滤纸上氟化物的含量,反映在放置期间空气中氟化物的平均污染水平。 4、器材 4.1石灰滤纸法标准采样装置 4.1.1采样盒:外径13厘米,内径12.6厘米,高2.5厘米(不含盖)的平底 塑料盒,具盖及塑料环状长垫(外径12.5厘米,内径11厘米)。 4.1.2防雨罩:采用盒口直径30厘米、盒高90厘米的搪瓷盒,盒底用铁皮焊 一个直径13厘米、高3厘米的圈,可安装采样盒。 5、操作步骤 5.1取一张石灰滤纸,平铺在平底塑料采样盒底部,用塑料环状长垫压好滤纸 边,再用具有弹性的塑料条沿盒边压紧,将滤纸固定好,盖好盒盖,携至采样点。 5.2采样时将装好石灰滤纸的采样盒的盒盖取下,采样盒装入采样防雨罩的盒 底铁圈内并固定,使石灰滤纸面朝下暴露在空气中。 5.3样品放置时间为七天至一个月。放样品和收样品时应记录核对放样品地 点、采样盒编号及放、收样品时间(月、日、时)。 5.4收样品时,取下采样盒并旋紧盒盖,携回实验室。 6、计算 )/(S3n)3100 氟化物[μgF/(100cm2.d)]=(W-W 式中:W-样品石灰滤纸中氟含量(μg) -空白石灰滤纸中平均氟含量(μg/张) W S-样品滤纸暴露在空气中的面积(cm2) n-样品滤纸在空气中放置的天数,准确至0.1 天。

施工监理作业指导书-有见证取样与送检(2014年版)

文件调整说明 1、依据工程管理部转发文件2014-05(京建发【2014】1号) “关于开展对检测试验结果排查工作的通知”、2014-10北京市建设工程安全质量监督总站“关于《见证记录表》样表的提示通知”;(2014年3月1日起,对《见证记录》表样进行修改); 2、根据(《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002及《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134—2004),对附件一(一)用于承重结构的混凝土试块部分增加了“建筑桩基混凝土试块见证取样检测项目”和“人防混凝土试块见证取样检测项目”的补充说明;依据北京市建设工程安全质量监督总站2013年发布的“关于做好结构实体检验用同条件养护试件和冬期施工混凝土试件留置工作的通知”及“关于做好防水混凝土抗渗试件留置工作的紧急通知,对附件一的(一)用于承重结构的混凝土试块相关内容进行了动态调整和补充。 3、根据《住宅室内防水工程技术规范》(JGJ298-2013)(2013年12月01日实施),对附件一(七)防水部分增加了“住宅室内防水材料见证取样检测项目”; 4、依据工程管理部转发文件2014-08北京市住房和城乡建设委员会关于印发《北京市施工现场材料管理工作导则(试行)》的通知(京建发[2013]536号)、北京市建设工程安全质量监督总站“关于规范不合格建筑材料退场程序的提示通知”,对见证取样检验不合格的材料退场提出具体要求; 5、依据《保温板薄抹灰外墙外保温施工技术规程》(DB11/T584-2013)对附件一的(十八)建筑节能材料的“建筑外墙外保温”相关内容进行调整。依据《居住建筑门窗工程技术规范》DB11/1028-2013(2014年2月1日实施)以及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001对附件一的(十八)建筑节能材料的“建筑外窗复试项目”进行了调整。依据“关于2013年7月建设工程设备安装质量专项执法检查查处问题情况的通报”京建发【2013】424号,对

水质采样作业指导书

水貭现场采样作业指导书。 (依据标准: HJ/T92-2002、HJ/T91-2002、HJ/T52-1999) 1·适用范围: 本指导书适用于环境监测中水质样品的现场采集工作2·一般事项: 本指导书执行中华人民共和国环境保护行业标准《地表水和污水监测技术规范》HJ/T91-2002、国家环保总局标 准HJ/T 52-1999《水质河流采样技术指导》。 3·器具 a . 采样设备 水质采样可选用聚乙烯塑料桶、单层采样器、泵式采水器、自动采样器或自制的其它采样工具和设备。场合适 宜时也可以用样品容器手工直接灌装。 b . 样品容器 使用硬质玻璃、聚乙烯、石英、聚四氟乙烯制的带磨口盖 (或)塞瓶,原则上有机类监测项目选用玻璃材质,无机 类监测项目可用聚乙烯容器。 4. 采样程序 现场采样程序包括以下步骤: ● 接受采样任务单 ● 采样的准备 ● 现场采样的实施

样品的交接 a 接受采样任务单 根据贵州博联检测公司《质量手册》2013年版的规定, 采样人员从接受采样任务单后,详细了解该次采样任务的 时间、地点、采样频次、采样项目等内容。 b. 采样的准备 根据采样任务单的内容,从样品室领取合适的采样工具、 足够的样品容器和现场固定剂等用品。并逐一清点。 c. 现场采样的实施 d .样品的采集: 在分时间单元采集样品时,测定pH、CODcr、BOD5、硫化物、油类、悬浮物、等项目的样品,不能混合采样,只能单独 采样,全部用于测定。 5’采样方法: 不同水体的采样方法 a. 从管道、水渠等落水口处取样:从管道、水渠等落水 口处取样,直接用容器或聚乙烯桶,要注意悬浮物质 分取均匀。 b. 从排污管道中取样:在排污管道中采样,由于管道壁 的滞留作用,同一断面不同部位流速有差异,污染物 分布不均匀,浓度相差颇大。因此当排污管道水深大 于1m时,可由表层起向下到1/4深度处采样,作为

水泥物理性能检验方法

水泥物理性能检验方法 1、目的 根据国家标准检验水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性是否符合国家的标准要求。 2、检验范围 a)通用硅酸盐水泥; 3、引用国家标准 a)GBl75-2007 通用硅酸盐水泥 b)GB/Tl346-2011水泥标准稠度用水量、凝洁时间、安定性检验方法 c) GB/T1345-2005水泥细度检验方法 d) GB/T8074-2008比表面积测定方法 4、仪器设备 a)、标准稠度与凝结时间测定仪。 b),水泥净浆搅拌机(NJ-160) c)沸煮箱(FZ-3lA) d)雷氏夹 e)量筒(50ml,100m1) f)天平(DJ-10002 0.01g/1000g) g) 负压筛析仪(FSY-150G) 通用作业指导书文件代号HBYS/QC01— 2012

第2页共15页 主题:水泥物理性能检验方 法版次/修改1/0 发布日期:2012年2月18日 h) 所用仪器设备应保证经过相关部门的检定,且应检定合格达到相应的精度,并在有效期内使用。 5、人员和实验条件 检验人员应是通过省级或省级以上部门培训合格且取得相应上岗证书的技术人员,应了解本站的《质量手册》及相关程序文件的质量要求,能熟练操作检验仪器设备并能处理一般例外情况的发生。试验室的温度(20±2)℃相对温度大于50%;水泥试样,拌和水、仪器和用具温度应与试验一致;湿气养护箱温度为20℃±1℃,相 对湿度不低于90%。 6、样品 试验前应按照程序文件《样品收发管理制度》检查试验样品的来源、性质、规格等技术指标和处置程序是否符合国家的要求。若 不符合应退回样品登记室,联系委托方重新取样,若符合进入检验环节。 7、标准稠度用水量的测定:(标准法)GB/Tl346-2011 7.1标准稠度用水量用符合JC/T727按修改后维卡仪标尺刻度进行测定,此时仪器试棒下端应为空心试锥,装净浆

材料进场质量检验及见证取样送检质量管理制度

1.目的 为了保证使用合格的原材料,半成品及其在各工序施工过程中均能经过检验和试验,且对其状态加以标识,防止误用不合格的材料及半成品,严格确保工程质量满足国家有关法规和合同要求。因此,必须建立健全材料进场质量检验及见证取样送检制度。 2.检测范围及标识 工程所用的进场建筑材料、构配件和设备应有产品合作证,符合国家有关技术规范、标准、地方建设行政主管部门、设计单位、建设单位的要求。 项目材料员负责对工地现场的原材料、半成品进行分类、堆放、隔离、标识,并对原材料、半成品的检验和试验状态进行标识,要和取样员会同监理见证员对需见证取样的材料,按规定要求,现场见证取样100%,见证送样送检30%以上。未经检验和试验的原材料、半成品进场,材料员应挂写有“待检”字样的标识牌。并送至法定检测机构检验,取回检验报告,交内业资料员保存。原材料、半成品已经检验和试验,但尚待判定的,材料员应挂有“待判定”字样的标识牌。进场原材料、半成品,经检验合格的,材料员应写“合格”字样的标识牌。进场原材料、半成品,经检验不合格的应按有关规定进行隔离处置,并在货物上挂有“不合格”字样的标识牌。经检验试验的原材料、半成品,不符合其等级要求而降级使用的,由项目技术负责人在试验报告单上标识降级状态,材料员在实物上注明所降等级。 3.变质处理 凡被判定为废品的水泥严禁在建筑工程中使用,应作出标识,经建设(监理)单位见证员见证下,作出退场处理。凡被判定为不合格品的水泥,应尽可能不在建筑过程中使用,若需在工程中使用,应用在次要部位,且应经工程项目经理部技术负责人同意,并签章。 4.公司质安部每月1-2 次对所属项目进行检验和试验,状态标识的检查,发现问题及时通知整改。 1、工程施工前,施工单位应将编制好的专项施工组织设计经单位技术负责人审批后,填写专项施工组织设计报审表,提交建设单位和监

钢筋试验作业指导书要点

钢筋原材试验 一钢筋原材取样 新进钢材依据《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》GB 1499.1-2008和《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》GB 1499.2-2008,进行弯曲、拉伸试验检测。本工程设计采用钢筋直径10mm-32mm用HPB235、用HRB335两种。按照同一批量、同一规格、同一炉号、同一出厂日期、同一交货状态的钢筋,每批重量不大于60t为一检验批,超过60t的部分,每增加40t(或不足40t的余数),增加一个拉伸和弯曲试验试样。实施现场见证取样。 从两根钢筋中截取2根拉伸试件,2根弯曲试件,其中每根钢筋为一拉伸、一弯曲试件。截取时从每根钢筋的端头,截除500-1000mm 钢筋后再取样。 对于试验温度一般要求在10℃-35℃之间,对于有严格要求的在23℃±5℃之间。 一原材拉伸试验: 依据标准《金属材料室内拉伸试验方法》GB/T228-2002 1.仪器设备 ①万能材料试验机及不同规格夹具 ②连续式标距打点机 ③钢尺 2.试样准备 原始标距L o的标记:

在试样自由长度范围内,均匀划分为10mm或5mm的等间距标记。可以用标点机进行打点标距。 3.试验步骤 ①将试样夹紧在试验机上后,进行加荷。 ②屈服强度的测定: 试验机平稳加荷,控制速率在6~60MPa/s(可参照表中力值数据) 在显示盘数值第一次出现回落时的最大读数,将其除以试件原始横截面积(S O)得到下屈服强度。 ③继续平稳加载,直至试件破坏或钢筋出现颈缩现象,停止加载。 ④测定断后伸长率,应将试件断裂的部分仔细地配接在一起使其轴线处于同一直线上,并采取特别措施确保试件断裂部分适当接触后测量试件断后标距(测量区的范围应处于距离断裂处至少5d)。原则上只有断裂处与最接近的标距标记的距离不小于原始标距的三分之一情况方为有效。但断后伸长率大于或等于规定值,不管断裂位置处

采样作业指导书模板

篇一:水质采样作业指导书 水貭现场采样作业指导书。 (依据标准: hj/t92-2002、hj/t91-2002、hj/t52-1999) 1·适用范围: 本指导书适用于环境监测中水质样品的现场采集工作 2·一般事项: 本指导书执行中华人民共和国环境保护行业标准《地表 水和污水监测技术规范》hj/t91-2002、国家环保总局标 准hj/t 52-1999《水质河流采样技术指导》。 3·器具 a .采样设备 水质采样可选用聚乙烯塑料桶、单层采样器、泵式采 水器、自动采样器或自制的其它采样工具和设备。场合适 宜时也可以用样品容器手工直接灌装。 b .样品容器 使用硬质玻璃、聚乙烯、石英、聚四氟乙烯制的带磨口盖(或)塞瓶,原则上有机类监测项目选用玻璃材质,无机类监测项目可用聚乙烯容器。 4. 采样程序 现场采样程序包括以下步骤: ??接受采样任务单 ??采样的准备 ??现场采样的实施??样品的交接 a 接受采样任务单 根据贵州博联检测公司《质量手册》2013年版的规定,采样人员从接受采样任务单后,详细了解该次采样任务的时间、地点、采样频次、采样项目等内容。 b.采样的准备 根据采样任务单的内容,从样品室领取合适的采样工具、足够的样品容器和现场固定剂等用品。并逐一清点。 c.现场采样的实施 d.样品的采集: 在分时间单元采集样品时,测定ph、codcr、bod5、硫化物、油类、悬浮物、等项目的样品,不能混合采样,只能单独采样,全部用于测定。 5’采样方法: 不同水体的采样方法 a. 从管道、水渠等落水口处取样:从管道、水渠等落水 口处取样,直接用容器或聚乙烯桶,要注意悬浮物质 分取均匀。 b. 从排污管道中取样:在排污管道中采样,由于管道壁 的滞留作用,同一断面不同部位流速有差异,污染物 分布不均匀,浓度相差颇大。因此当排污管道水深大 于1m时,可由表层起向下到1/4深度处采样,作为代表平均浓度的废水样。如果小于或等于1m时,可只取1/2深度的废水样即可。 c. 从容器、贮罐、废水池等处取样:对盛有废液的小型 容器,采样前先充分搅匀,然后取样。废液分三层以

江苏省建设工程检测人员上岗证考试水泥物理力学性能B卷.doc

江苏省建设工程质量检测人员岗位合格证考核试卷 水泥物理力学性能 B 卷 (满分 100 分,时间 80 分钟) 姓名考试号单位 一、单项选择题(每题 1 分,共计 40 分) 1. 在进行水泥胶砂制备的各个搅拌阶段,时间误差应控制在内。 A、± 10s B、± 2s C、± 5s D、± 1s 2. 复合硅酸盐水泥的代号为。 A、P·O B、P·F C、P·P D、P·C 3. 测定水泥标准稠度用量水器精度为。 A、,精度为 1% B、,精度为 1% C、± D、,精度为 % 4. 水泥取样应具有代表性,可连续取样,亦可从20 个以上不同部位取等量样品。取样 品宜用取样器,总量不少于。 A、6kg B、12kg C、10kg D、20kg 5. 水泥抗压强度的计算应精确至。 A、1MPa B、 MPa C、 MPa D、5 MPa 6. 水泥胶砂流动度测定,应在内,完成跳动。 A、30s±1s、 25 次 B、25s±1s、 25 次 C、30s±1s、 30 次 D、25s±1s、 30 次 7. 普通硅酸盐水泥终凝时间不大于min 。 A、300 B、360 C、390 D、600 8. 标准法维卡仪,在测定水泥标准稠度、初凝、终凝时其滑动部分的总质量为。 A、280g±1g B、300g±1g C、320g±1g D、350g±1g 9. 硅酸盐水泥分个强度等级。 A、4 B、5 C、6 D、7

10. 标准稠度用水量和安定性按照进行检验。 A、GB/T1345-2011 B、GB/T1345-2005 C、GB/T1346-2011 D、GB/T1346-2005 11. 水泥试体成型试验室的温度应保持在,相对湿度应不低于 50%。 A、20℃± 2℃ B、20℃± 1℃ C、23℃± 2℃ D、23℃± 1℃ 12. 水泥试体带模养护的养护箱或雾室相对湿度不低于。 A、95% B、90% C、80% D、80% 13. 胶砂试件脱模后,养护期间,试体间距不得小于。 A、5mm B、10mm C、20mm D、50mm 14. 水泥凝结时间测定时,临近初凝时,每隔测定一次,临近终凝时间时,每隔 ________测定一次。 A、15min 30min B、10min 20min C、5min 15min D、5min 10min 15.GB/T 208-1994 中水泥密度两次测定结果之差不得超过g/cm 3。 A、B、 C、D、 16. P·Ⅰ型水泥的空隙率采用,P·Ⅱ型水泥的空隙率采用。 A、±,± B、±,± C、±,± D、±,± 17.GB/T 17671-1999 中规定,水泥:标准砂:水的比例为。 A、1:2: B、1:2:1 C、1:3: D、1:3:1 18. 对行星式水泥胶砂搅拌机描述错误的是。 A、应符合 JC/T 681-1997 的要求 B、搅拌锅和搅拌叶片应配对使用 C、叶片与锅之间的间隙为 3±1mm D、叶片与锅之间的间隙应每年检查一 次 19. 水泥胶砂成型时,金属模套壁与模型内壁应该重叠,超出内壁不应大于mm 。 A、B、1 C、D、2 20. 水泥胶砂抗压强度试验机的最大荷载以kN 为佳。 A、200~300 B、300~600 C、20~30 D、30~60 21. 当试验水泥取样至试验要保持以上时,应把它贮存在基本装满和密闭的容器 里,这个容器应不与水泥起反应。 A、24h B、48h C、72h D、8h

环境空气采样操作规程..

一、采样工作流程 1、接受任务 现场监测和采样承担部门的负责人在接到任务后提前通知有关科室配合,质量管理室填写任务传递单,将任务传递至现场监测人员。 2、对监测项目基本情况进行调查 现场监测人员认真了解监测对象的生产设备、工艺流程,清楚主要污染源、主要污染物及其排放规律,查看环保措施落实和环保设施运行情况,监控生产负荷,调查现场环境(如:气象、水文、污染源)有关参数和周边环境敏感点,检查监测点位符合性及安全性,搜集与编制技术(监测)报告有关的各种技术资料并做好相关的记录。 3、领取并检查采样所需仪器设备和辅助材料,进行采样前准备 现场监测人员根据任务传递单领取采样容器、滤膜,准备现场监测和采样所需的仪器设备、器具、样品标签、现场固定剂等,并完成仪器设备的运行检查。 (1)采样前准备的仪器设备和辅助材料 包括:采样器、风速风向仪、气温气压计、GPS;吸收瓶(内装配置好的吸收液,装箱,含空白、平行)、滤膜(含空白和备用膜)、镊子、凡士林、剪刀、手套、封口膜、电池、原始记录单、交接单、样品标签和笔等相关仪器物品。 (2)仪器设备的运行检查 在领用时,要检查并填写仪器的使用记录,尤其检查采样器流量是否需要校准,并对采样器进行气密性检查。 (3)现场采样前的准备 1)复核现场工况,是否适宜进行采样; 2)观测现场风速风向、局地流场、大气稳定度等气候条件,确定监测点位置; 3)按要求连接采样系统,并检查连接是否正确; 4)气密性检查,检查采样系统是否有漏气现象。 4、现场采样 (1)气态污染物采样 1)将气样捕集装置串联到采样系统中,核对样品编号,并将采样流量调至

所需的采样流量,开始采样。记录采样流量、开始采样时间、气样温度、压力等参数。气样温度和压力可分别用温度计和气压表进行同步现场测量。 2)采样结束后,取下样品,将气体捕集装置进、出气口密封,记录采样流量、采样结束时间、气样温度、压力等参数。按相应项目的标准监测分析方法要求运送和保存待测样品。 (2)颗粒物采样 1)打开采样头顶盖,取出滤膜夹,用清洁干布擦掉采样头内滤膜夹及滤膜支持网表面上的灰尘,将采样滤膜毛面向上,平放在滤膜支持网上。同时核查滤膜编号,放上滤膜夹,安好采样头顶盖。启动采样器进行采样。记录采样流量、开始采样时间、温度和压力等参数。 2)采样结束后,取下滤膜夹,用镊子轻轻夹住滤膜边缘,取下样品滤膜,并检查在采样过程中滤膜是否有破裂现象,或滤膜上尘的边缘轮廓不清晰的现象。若有,则该样品膜作废,需重新采样。确认无破裂后,将滤膜的采样面向里对折两次放入与样品膜编号相同的滤膜袋(盒)中。记录采样结束时间、采样流量、温度和压力等参数。 5、采样记录相关事项 环境空气质量采样记录包括:监测项目、样品批号、采样点位、采样日期、采样时间(开始、结束)、样品编号、气温、大气压、采样流量、采样体积、天气状况、风速、风向、采样人、审核人。 填写采样记录注意事项: 1)样品批号和样品种类一定要填写; 2)标况体积一定要计算正确; 3)发生异常情况,备注栏和附加说明处一定要填写清楚; 4)记录单上不能有涂改的痕迹,有错划掉,盖监测人印章。 6、样品转移、交接 工作结束后,现场监测人员应妥善保管原始记录,安全、规范运输样品,及时与样品管理员进行交接并填写交接记录。 二、采样工作中需要注意的事项 1、采样前检查气密性时要接干燥瓶,吸收瓶不能接以防倒吸。

见证取样建设用砂检验作业指导书

#####工程技术有限责任公司 建设用砂检验作业指导书 文件编号: 版本号: 分发号: 编制: 批准: 生效日期:年月日

建设用砂检验作业指导书 1、目的 合理选择和使用建设用砂,保证所配制混凝土或沥青混合料的质量。 2、范围 本标准适用于建设工程中混凝土及其制品和建筑砂浆用砂的常规项目的检测。 3、执行标准 3.1《建设用砂》GB/T 14684-2011 3.2《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006 3.3《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005 4、人员、试验环境和试验用筛 4.1检验人员应是通过培训合格且取得相应上岗证书的技术人员,应了解本公司的《质量手册》及相关程序文件的质量要求,能熟练操作检验仪器设备并能处理一般例外情况的发生。 4.2 试验环境:试验室的温度应保持在15℃-30℃。 4.3 试验用筛:应满足GB/T6003.1和GB/T6003.2中方孔试验筛的规定,筛孔大于4.00mm 的试验筛采用穿孔验筛。 5、试验方法 5.1取样方法 在料堆上取样时,取样部位应均匀分布。取样前先将取样部位表层铲除,然后从不同部位抽取大致等量的砂8份,组成一组样品。 5.2试样数量 单项试验的最少取样数量应符合下表的规定。做几项试验时,如确能保证试样经一项试验后不致影响另一项试验的结果,可用同一试样进行几项不同的试验。单项试验取样数量见表1 5.3试样处理 试验前应按照程序文件《样品管理程序》检查试验样品的来源、性质、规格等技术指标和处置程序是否符合国家的要求。若不符合应退回样品登记室,联系委托方重新取样,若符合进入检验环节。 5.3.1按表1进行初步取样,然后按人工四分法:将所取样品置于平板上,在潮湿状态下拌和均匀,并堆成厚度约为20mm的圆饼,然后沿互相垂直的两条直径把圆饼分成大致相等的四份,取其中对角线的两份重新拌匀,再堆成圆饼。重复上述过程,直至把样品缩分到试验所需量为止。

施工、监理单位见证取样送检二维码技术

《基于物联网技术的见证取样监管平台》作业指导书 附件一 施工、监理单位见证取样送检二维码技术 作 业 指 导 书 广州市建设工程质量监督站

《施工、监理单位见证取样送检二维码技术》作业指导书 目录 1、目的- 1 - 2、适用范围- 1 - 3、作业准备- 1 - 4、作业程序- 1 - 4.1安装见证取样手机端-1-4.2录入见证取样信息(电脑端录入)-2-4.3粘贴二维码-3-4.4登录手机端-5-4.5扫描二维码-6-4.6现场见证拍照-7-4.7上传现场见证信息-8- 5、注意事项- 8 -

1、目的 通过规范施工、监理单位的作业程序,规范现场取样的二维码粘贴方式和拍照方式,并就如何使用见证取样手机端作指导。 2、适用范围 适用于现场见证取样人员和见证人员。 3、作业准备 (1)准备一台能正常访问互联网的手机或平板电脑(手机或平台的操作系统必须是安卓系统),手机或平板需具有GPS定位和拍照功能。 (2)准备见证取样手机端的安装包。最新的安装包下载地址: https://www.wendangku.net/doc/bc7667473.html,/DownloadDetail.aspx (3)准备见证取样专用的二维码及标签扎带。 4、作业程序 4.1 安装见证取样手机端 (1)进入【设置】-【安全性】【1】页面,勾选【未知源】选项(安装包不是直接从安卓市场下载的应用程序需勾选此项;如果手机中此项已勾选,则跳过此步),如下图所示;

*说明: 【1】各版本的系统中【安全性】的叫法可能会不尽一样,请根据各自系统的情况进入此功能页面。(2)安装方式:①将下载的安装包放进手机手机,进入安装包所在位置,点击安装包进行安装;②通过数据线将手机连接到电脑,待手机管理软件【2】检测到手机并连接成功后,直接在电脑上双击安装程序进行安装。 *说明: 【2】常见的手机管理软件有:91手机助手、豌豆荚、360手机助手等,手机首次连接电脑的时候,手机管理软件可能需要先安装手机驱动程序。 4.2 录入见证取样信息(电脑端录入) (1)使用监理账号和密码登录广州市混凝土质量追踪及动态监管系统(https://www.wendangku.net/doc/bc7667473.html,/); (2)鼠标左键单击【信息录入】-【见证取样信息录入】,左击“新增”按钮打开见证信息录入界面; (3)录入见证取样信息(检测单位、材料类别、抽检项目必须选择,如需将信息复制多份,“见证取样信息份数【3】”填写要复制的份数(默认为1))后,左击保存按钮。录入界面如下图: