文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 模板工程监理实施细则78080

模板工程监理实施细则78080

模板工程监理实施细则78080
模板工程监理实施细则78080

模板工程监理实施细则(指南)

一、编制依据

⒈监理规划

⒉设计文件及相关文件资料

⒊现行相关规范及规定和标准,主要有:

⑴《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

⑵《组合钢模板技术规范》GB50214-2001

⑶《竹胶合板模板标准》JG/T3026-1995

⑷《大模板多层住宅结构设计与施工规程》JGJ20-84

⑸《液压滑动模板施工技术规程》GBJ113-87

⑹《钢结构设计规范》GB50017-2003

二、专业工程特点

根据具体工程编写此部分内容

三、监理工作流程

见图1

四、监理工作要点及目标值

1.审核工程模板及支撑系统设计、搭设与拆除施工方案等方面内容,其目标满足保证承载能力、刚度和稳定性及安全可靠。

2.检查模板支架及支撑系统等材质,其目标值符合施工组织设计方案和工程需要。

材料的材质应符合有关的专门规定,当采用木材时不宜低于Ⅲ等材;采用钢材时不得使用腐蚀、变形、断裂、脱焊、螺栓松动的钢支撑材料搭设支撑。高支撑模板系统应采用钢支撑立柱,不得使用竹木做立柱。

3.审核特需的组合钢模、大模板、滑升模板的设计、制作和施工方案,其目标值尚应符合国家现行标准《组合钢模板技术规范》、《大模板多层住宅结构设计与施工规程》和《液压滑动模板施工技术规程》的相应规定。

4.核查采用钢模板及支架的设计计算,其目标应符合现行国家标准《钢结构

图1

设计规范》的规定。其截面塑性发展系数取1.0;其荷载设计值乘以系数0.9予以折减。

5.核查采用木模板及其支架的设计计算,其目标应符合国家标准《木结构设计规范》的规定,当木材含水率小于25%时,其荷载设计值可乘以系数0.9予以折减。

6.审核施工单位提交的模板系统受力计算书,尤其是超过4.5m的高支撑模板系统必须对模板及其支架的设计进行荷载和刚度计算审核,审核时应考虑下列各项荷载。

⑴模板及其支架自重;⑵新浇筑混凝土自重;

⑶钢筋自重;⑷施工人员及施工设备荷载;

⑸振捣混凝土时产生的荷载;⑹新浇混凝土对模板侧面的压力;

⑺倾倒混凝土时产生的荷载。

7.当需验算模板及其支架的刚度时进行审核,其目标值为最大的变形值不得超过下列允许值:

⑴对结构表面外露的模板,为模板构件计算跨度的1/400;

⑵对结构表面隐蔽的模板,为模板构件计算跨度的1/250;

⑶支架的压缩变形值或弹性挠度,为相应结构计算跨度的1/1000。

8.检查模板之间的拼接缝,其目标值应表面平整,接缝紧密,确保浇筑混凝时不漏浆和结构表面光滑。

9.检查模板与混凝土的接触面隔离剂涂刷类别及效果,其目标值为对油质等影响结构或妨碍装饰工程施工的隔离剂不宜采用。严禁隔离剂沾污钢筋与混凝土接槎处。

10.检查竖向模板和支架的支承部分及首层支顶系统立柱与基土面的牢固可靠度,其目标是保证地基土密实不下沉,支托处应加设垫板,以便均匀传力。

11.检查模板及其支架和支撑系统固定安装的杆间距离及规格和牢固度,其目标符合施工方案,保证刚度和整体稳定性。

12.对梁、板跨度等于或大于4m模板起拱进行检查,其目标值当设计无具体要求时,起拱高度宜为跨长的1/1000~3/1000。

13.对高层建筑应采取分层分段支模的方法,且安装上层模板及其支架应符合

下列规定的检查,其目标值为:

⑴下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力或加设支架支撑;

⑵上层支架的立柱应对准下层支架的立柱,并铺设垫板;

⑶当采用悬吊模板,桁架支模方法时,其支撑结构的承载能力和刚度必须符合规定要求;

⑷当层间高度大于5m时宜选用桁架支模或多层支架支模;当采用多层支模时,支架的横垫板应平整,支柱应垂直,上下层支柱应在同一竖向中心线上。

14.对采用分节脱模时的检查要求,其目标值为底模的支点应按模板设计设置,各节模板应在同一平面上,高低差不超过3㎜。

15.对固定在模板上的预埋件和预留孔洞进行检查,其目标值是不遗漏,安装必须牢固,位置准确。其允许偏差应符合下列规定。

16.对现浇结构模板安装的质量偏差进行平行检验,其允许偏差值为:

17.在对模板安装质量检查的同时,对模板内表面及柱根杂物清理检查,其目标值是干净、整洁、无杂物。(柱模板预留清扫口)。

18.对现浇结构的模板及其支架拆除时的混凝土强度报告进行审核,其目标值符合设计要求。当设计无具体要求时,应符合下列规定。

⑴侧模,在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏后,方可拆除。

⑵底模,在混凝土强度符合下表规定后,方可拆除。

19.对预制构件模板拆除时的混凝土强度报告进行审核,其目标值符合设计要求。当设计要求无具体要求时,应符合下列规定。

⑴侧模、在混凝土强度能保证构件不变形,棱角完整时,方可拆除。预应力混凝土在预应力张拉前拆除。

⑵芯模或预留孔洞的内模,在混凝土强度能保证构件和孔洞表面不发生坍陷和裂缝后,方可拆除。

⑶底模:当构件跨度不大于4m时,在混凝土强度符合设计的混凝土强度标准值的50%的要求后,方可拆除;当构件跨度大于4m时,在混凝土强度符合设计的混凝土标准值的75%的要求后,方可拆除。予应力结构构件在建立予应力后拆除。

20.对已拆除模板及其支架的结构施工负荷进行检查,其目标是在混凝土强度符合设计混凝土强度等级后,方可承受全部使用荷载;当施工荷载所产生的效应比使用荷载的效应更为不利时,必须经过核算,架设临时支撑,以保证混凝土结构安全。

21.对正在施工的多层楼板模板支架限度拆除的控制和检查,其目标值是当上

层楼板正在浇筑混凝土时,下一层楼板的模板支架不得拆除,再下一层楼板支架,仅可跳跃规律性的拆除一部分;跨度在4m及4m以上的梁下均应保留支架柱,其间距不得大于3m

22.对模板的拆除区域作业安全进行督察,其目标是要求设立警戒线,并设立监护人。且拆下的模板及时分别堆放,不得集中堆存,并尽快撤离现场运走。

五、监理的工作方法及措施

1.模板施工方案必须经施工企业的技术和安全负责人审批、签字并加盖企业技术和安全部门章以及企业章。方案申报送监理项目部,由监理工程师审核,总监审批,批准后才能实施此方案。如有不足或不符合要求的要重新修改再申报审核。

2.监理以巡视的方法监督施工单位模板系统施工时,严格按照经审批的技术方案进行,不得擅自变更。若发现更改,要求改正,并视情节下达监理通知单或暂停令。

3.要求施工单位明确模板系统施工现场安全和技术负责人,负责施工过程的安全和技术管理工作。施工现场负责人在模板搭设、拆除和混凝土浇筑前应向作业人员进行质量、安全、技术交底,重大或复杂的模板工程应将书面交底记录交监理核查备案。

4.对进场的模板、支架、连接件等材料按相关标准予以抽查,发现不合格材料严禁使用并责令退出现场。

5.在模板安装过程中,监理采取巡视方法,结合抽查检验,发现问题及时解决并整改。

6.对分层、分段安装完成后的模板工程,在施工单位质检人员自查自检合格后,分检验批按规定填写好报验资料报监理办理模板工程验收手续。监理采用平行检查方法,对模板的接缝、隔离剂的涂刷、模板内部的清理、胎膜的平整、清水混凝土的效果面模板标高、规格尺寸、起拱结果、支撑支架的摆放,牢固性以及系统的刚度、稳定性等进行检查和检验;对梁、板的起拱、预埋件、预留孔、基础、梁、柱、墙、板项目均抽取有代表性的房间或轴线10%以上,并不得少于3处,检验合格后予以签认验收。如有问题,整改后复验。

7.在混凝土浇捣过程中,要派专人以旁站监理方法对模板进行观察和检查,尤其是边角转接处支架支撑系统有无变形,发现问题立即让看模板工进行抢修,

并依具体情况进行其它处置。

8.模板拆除在未知强度或未经总监审核强度报告批准前,严格禁止拆模。如擅自凭经验拆模,监理必须下达监理通知单或暂停令。已批准的拆模部位,监理要加强巡视力度,对复杂和重大部位安排旁站监督模板及其支架的拆除顺序和安全措施落实。

[此文档可自行编辑修改,如有侵权请告知删除,感谢您的支持,我们会努力把内容做得更好]

相关文档