杆塔分类
杆塔分类

架空输电线路杆塔分类

一、根据塔型分类,可以分为:直线塔、直线转角塔、耐张转角塔,终端塔、换位塔和分歧塔是耐张转角塔的特殊形式。

750千伏干字型耐张转角塔750千伏酒杯型直线塔

750千伏分体式换位塔(实际由一基500千伏同塔双回路换位塔

转角塔和两个辅助小塔构成)

终端塔一般是指位于变电站或者电厂出口的铁塔,终端塔单侧受力,构架侧受力极小。在某些工程还会存在分歧塔,一般是由同塔双回路变成两个并行的单回路时或两个单回路合成同塔双回路时使用。

交流1000千伏同塔双回路转角塔交流1000千伏同塔双回路直线塔

直流±800千伏转角塔直流±800千伏直线塔

二、按照回路数量,可以分为单回路塔、同塔双回路塔、同塔多回路塔

单回路塔一般是猫头塔、酒杯塔或紧凑型塔。

猫头塔单回路紧凑型塔

同塔双回路紧凑型直线塔同塔双回路紧凑型转角塔

同塔多回路铁塔

三、按照构件类型,可以分为:角钢塔、钢管塔

角钢塔的应用范围最广,钢管塔一般仅用于1000kV同塔双回路或交直流大跨越塔。

四、按照形状,可以分为:猫头塔、酒杯塔、干字型塔、T型塔、官帽塔、鼓型塔等等

以上图片已经例举了猫头塔、酒杯塔、T型塔、干字型塔(交流单回路耐张塔基本都是干字型,直流耐张塔也是),此处就不再插入图片。

五、按照输送的电流分类,可以分为:直流塔、交流塔。

铁塔组立施工方案94328

青海玉树娘拉乡35kv输变电工程二标段 铁 塔 组 立 施 工 方 案 甘肃金胜电力工程有限公司 青海玉树娘拉乡35kv输变电工程

铁塔组立施工方案 一、编制说明: 为保证白扎-娘拉35kV线路组立铁塔施工的顺利进行,确保工程质量、安全和进度目标的完成,特编制本施工方案,指导本工程在铁塔组立时的施工。 二、制依据: 1、《电力建设工程施工技术管理制度(GB/T50326-2001)》; 2、《110~500千伏架空电力线路工程质量及评定规程(DL/T5168-2002)》; 3、《娘拉乡35kv变配电工程施工组织设计》; 4、线路经过地区的调查资料及地方法规等; 5、国家颁布的有关法律、法规及其它相关规范。; 6、国家电网公司质量、职业健康安全管理体系程序文件; 7、架空送电线路施工及验收规范(GB 50233-2005) 三、工程概况 1、本标段交通便道路面较差,运输条件比较困难;主要跨越扎曲河两次,10kv线路一次,通讯线路七次,线路自白扎35kv变电站开关柜室西数第一个预留洞电缆出线至新建娘拉乡35kv变电站,本标线路全长约12km。海波高度在3600m-4400m左右,表层地质为中密碎石混粉土,底部为风化砂板石,局部地面风化岩裸露,岩石工程性良好。全线均为铁塔,共计59基,基础均为现浇混凝土基础。由

于地形复杂,在半坡或山顶,机械运输无法进行。塔材运输大部分靠人力和畜力, 四、铁塔组立 1、铁塔组立前期准备 (1)技术准备 ①组立铁塔前,必须对混凝土基础根开、高差、扭转进行复检,检查合格后方准组立铁塔。现浇基础的混凝土强度要求:整体组立时为设计强度的100%;分解组塔应达到设计强度的70%,混凝土龄期最小不得少于10天。 ②应准备好技术资料,包括杆塔明细表、铁塔安装图、铁塔组立施工方案及措施等。工程技术负责人应组织有经验的技术人员和技术工人进行现场调查,熟悉铁塔图纸,确定合理的组立方法。并对全体施工人员进行技术交底。 (2)人员准备 ①根据本工程工期要求,项目部将按基本工作量组织施工人员,组塔计划成立2个组塔队,参加组立铁塔的人员必须经过技术交底。 ②组立铁塔操作的重要岗位应由有经验的送电技工担任,机动绞磨操作业人员均经培训合格后上岗。 ③组塔的人员配备见下表: 组塔劳动力组织

7杆塔结构与识图

杆塔结构与识图8月1日 一、杆塔分类及作用:69页 (一)、根据杆塔用途分类: 1、直线塔(Z)-----用于线路直线中间部分,以悬垂的方式支持导、地线,主要承受导、地线自重或覆冰垂直荷载和风压及线路方向的不平衡拉力。 2、直线转角塔(Z)----除直线塔的作用外,还用于小于5°的线路转角。 3、耐张塔(N)----以锚固的方式支承导线和地线、能将线路分段,限制事故范围,便于施工检修;其机械强度较大,除承受直线杆的荷载外,还承受导、地线的直线拉力,事故情况下的断线能力。 4、转角杆塔(J)----用于线路转角处,一般是耐张型。除承受耐张塔荷载外,还承受线路转角所造成的合力。 5、终端塔(D)----用于整个线路的起点和终点,是耐张杆的一种形式,但受力情况较严重,需要承受单侧全部导地线的拉力。 6、分支杆(F)----用于线路分支处。受力类型为直线塔和终端塔、耐张塔的总和。(输电线路一般采用T接方式分支) 7、跨越塔(K)---用于高度较大或档距较长的跨越河流、铁路及电力线路杆塔。(宁夏有80米以上档距800米以上的铁塔、220KV平陶线、石陶线等跨河塔)。 8、换位塔(H)----用于较长线路变换导线相位排列的杆塔。(二)、根据使用材料分类

钢筋混凝土电杆:此类电杆还分为普通离心制作的钢筋混凝土和预应力钢筋混凝土杆两种。 铁塔主要分为拉线塔和自立式铁塔两大类:钢杆主要分为纯钢管或薄壁离心混凝土电杆。 (三)接回路数分类 接回路数分类可分为单回路杆塔、双回路杆塔和多回路杆塔。 二、铁塔的命名 GB2695----1981《输电线路铁塔型号编制规范》对铁塔命名做了规定。铁塔命名主要由铁塔的用途、外形、组立方式、线路电压代号、设计程序等五部分组成,铁塔产品型号表示见图: □□□□□ 1 2 3 4 5 1-线路电压代号 2-用途代号 3-形式代号 4-组立方式代号 5-设计序号 铁塔型号示例 可自己看图P70—71 三、杆塔的结构与识图104页

铁塔组立施工要求

第条1?10kV线路每相引流线、引下线与邻相的引流线、引下线或导线之间,安装后的净空距离 不应小于300mm;1kV 以下电力线路,不应小于150mm。第条线路的导线与拉线、电杆或构架之间安装后的净空距离,35kV 时,不应小于600mm;1?10kV 时,不应小于200mm;1kV 以下时,不应小于100mm ?铁塔地面组装技术要求:一现场布置要求:1 .施工前负责人应勘察现场地形, 确定铁塔组立方案,根据不同的组立方案确定现场布置方案。2.根据铁塔结构及组立现场布置图 作好场地平整。清除影响组装和立塔的障碍物。 3 .地锚坑的定位要求:拉线地锚坑的位置应与线路方向成45°角;地锚坑应尽量避开低洼积水地带; 4 .地锚坑开挖应满足下列要求:⑴?地锚坑 深度应根据土质和受力大小确定:拉线、牵引地锚:坚土或普土埋深米,流沙土质米;⑵?地 锚坑必须开挖马道。马道对地面夹角应与受力方向一致,一般不应大于40°。马道宽度不得太大,以100?300mm 为宜。5 .当地锚坑位于松软地质或泥沼地带时,必须采取以下加固措施:增加地锚坑深度;加大地锚规格或用双地锚;在地锚的受力侧加角铁桩或挡板。二地面组装的一般规定: 1 .铁塔地面组装前应做好下述准备工作:⑴ 送到桩位的塔料经过清点,应确认符合组装要求。⑵ 参加地面组装的施工人员均经组塔工序的技术交底并经考试合格。⑶ 参加地面组装的民 工由现场施工负责人交待安全施工注意事项及现场操作基本知识。⑷ 根据现场地形,确定铁塔组 立方法。⑸ 熟悉铁塔各段重量,按照允许起吊重量确定地面组装塔段高度(铁塔分段示意图和图 纸重量明细表)。⑹ 根据现场地形及设备条件确定地面组装方法。⑺ 根据确立的铁塔组立方法及地面组装方法,选择配套合适的工器具。各类工器具使用前均应认真检查,不合格者不得使用。三分解组塔的地面组装要求: 1 .地面组装前,应进行构件布置。构件布置应遵循下述原则。⑴根据抱杆可能提升的高度、抱杆的允许承载能力等,合理确定吊装构件的分段、分片及应带附铁(即辅助材)的数量。⑵ 根据现场地形,塔段本身有无方向限制,以及地面组装与构件吊装是否同时进行等,确定构件的布置方位。⑶ 构件的分段,原则上按铁塔主材的分段进行组装,当抱杆提升高度及承载能力允许时,也可将两段主材组成一片进行吊装,减少吊装次数。 2 .组装构件的场地应尽量平整,或加物垫平,以免构件受力变形。 3 .吊装的构件要尽可能组装于塔基周围,不可 距塔基过远或过近。 4 .组装断面宽大的构件时,为防止构件受弯变形,用钢管或圆木补强。 5 .每段塔片两主材之间的各种辅助材应尽可能装齐,连接螺栓要拧紧。两塔片之间的各种辅助材尽可能连带在主材上。附铁在两片之间的分配要均衡。附铁与主材连接螺栓不要拧得太紧,螺帽带平即可。附铁与主材应用麻绳绑扎在一起。 6 .塔片吊装前,应按设计图纸作一次检查,发现问题要及时在地面进行处理,切忌留待高空作业处理。7 .组装中,脚钉安装位置、螺栓规格、螺栓穿向、垫圈安装位置及数量等均应符合图纸及规范要求。8 .地面组装时,单片高度不得大于15 米,如超过应增加吊点并针对受力点进行补强,防止主材弯距过大造成变形。电力建设安全工作规程(架

杆塔类型

杆塔 电杆是架空配电线路中的基本设备之一,按所用材质可分为木杆、水泥杆和金属杆三种。水泥杆具有使用寿命长、维护工作量小等优点,使用较为广泛。水泥杆中使用最多的是拔梢杆,锥度一般均为1/75,分为普通钢筋混凝土杆和预应力型钢筋混凝土杆。 电杆按其在线路中的用途可分为直线杆、耐张杆、转角杆、分支杆、终端杆和跨越杆等。 1、直线杆:又称中间杆或过线杆。用在线路的直线部分,主要承受导线重量和侧面风力,故杆顶结构较简单,一般不装拉线。 2、耐张杆:为限制倒杆或断线的事故范围,需把线路的直线部分划分为若干耐张段,在耐张段的两侧安装耐张杆。耐张杆除承受导线重量和侧面风力外,还要承受邻档导线拉力差所引起的沿线路方面的拉力。为平衡此拉力,通常在其前后方各装一根拉线。耐张杆是在线路终点或转弯的地方,会在很长的直线线路中间用到,让

线路不能过紧也不能过松。耐张杆就是起这样的作用。 3、转角杆:用在线路改变方向的地方。转角杆的结构随线路转角不同而不同:转角在15度以内时,可仍用原横担承担转角合力;转角在15度~30度时,可用两根横担,在转角合力的反方向装一根拉线;转角在30度~45度时,除用双横担外,两侧导线应用跳线连接,在导线拉力反方向各装一根拉线;转角在45度

~90度时,用两对横担构成双层,两侧导线用跳线连接,同时在导线拉力反方向各装一根拉线。

4、分支杆:设在分支线路连接处,在分支杆上应装拉线,用来平衡分支线拉力。分支杆结构可分为丁字分支和十字分支两种:丁字分支是在横担下方增设一层双横担,以耐张方式引出分支线;十字分支是在原横担下方设两根互成90度的横担,然后引出分支线。

35杆塔组立施工方案之欧阳歌谷创编

朔州市平鲁区卧龙洞150MW风电 项目线路工程 欧阳歌谷(2021.02.01) 35kV集电线路杆塔组立施工方案 施工单位(章) 年月日 批准:年月日 审核:年月日 编写:年月日

目录 第一章工程概况1 1.1、编制依据 (1) 1.2、工程概况1 1.3、施工方案2 1.4、劳动力组织2 第二章杆塔统计汇总4 2.1、杆塔统计汇总4 2.2、各种型号铁塔尺寸4 第三章铁塔组立施工质量及工艺要求6 3.1、施工质量要求6 3.2施工工艺要求8 第四章铁塔组立质量保证措施9 4.1、铁塔组立质量保证措施9 第五章铁塔组立安全及文明施工保证措施11 5.1、安全及文明施工保证措施11 5.2、主要危险点(源)及针对措施13 5.3铁塔组立安全、文明施工控制图15 第六章施工进度保证措施16 6.1、计划进度:16 6.2.工器具配备16 6.3人员配备:16 6.4物资供应:16 6.5对外联系:16 第七章外拉线悬浮抱杆分解组立铁塔17 7.1、施工准备:17 7.2、适用范围:17 7.3、施工措施:19 7.4、有关施工要求及关键工艺要点说明:22 7.5、主要工器具配置表23 第八章内拉线悬浮抱杆分解组立铁塔25 8.1、施工准备25 8.2、现场布置及有关施工要求:25 8.3、主要工器具配置表26 第九章吊车整体组立铁塔28 9.1、施工准备28 9.2、施工方

法 (28) 9.3、施工安全28 第十章质量方针、质量目标、安全方针、安全目标30 10.1、质量方针:30 10.2、质量目标:30 10.3、安全方针:30 10.4、安全目标: (30)

常见铁塔塔型

常见塔型 一、通信塔结构分类 钢塔桅从型钢材料的类型上通常分为如下几类: 1、角钢塔 主材及腹杆主要采用角钢制作的铁塔。根据截面变数不同有三角塔、四 角塔、五角塔、六角塔、八角塔。通信最常用的为四角塔和三角塔 2、钢管塔 主材采用钢管,斜材等采用角钢或者钢管制作的铁塔,根据截面形状分 类同角钢塔,通信使用最多的是三管塔和四管塔 3、单管塔(独管塔) 整个塔身采用单根大直径钢管制作的悬臂式构筑物 4、桅杆或拉线塔 由中央立柱和纤绳(或拉索)构成的高耸钢结构。 二、常见塔型 1、单管塔: 定义:单管塔是以单根大直径锥形钢管为主体结构的自立式高耸钢结构,塔身横截面可以加工成圆形和正多边形两类,塔段间采用插接链接成整体 主要特点:插接单管塔塔身横截面一般为正12边到正16边形,采用外爬,爬梯设在塔身外面 适用高度:40m、45m、50m 2、三管塔 定义:三管塔指塔柱采用钢管制作,塔身截面为三边形的自立式高耸钢结构 主要特点:三管塔塔柱采用钢管制作,塔身截面为三边形,是区别于角钢的一种高耸钢结构 适用高度:40m、45m、50m

3、角钢塔 定义:角钢塔指采用角钢制作的自立式高耸钢结构 主要特点:角钢塔塔体采用角钢型材组装而成,采用螺栓连接,焊接工作量很小 适用高度:45m、50m、55m 4、景观塔 定义:景观塔是以单根大直径锥形钢管为主体结构的自立式高耸钢结构,并考虑 经过需求,设置景观造型;塔身横截面可以加工成圆形和正多边形两类,塔段间 采用内法兰连接连成整体 主要特点:内法兰景观塔,塔身横截面为圆形,采用内爬,爬梯设置在塔身里面, 景观造型可以根据应用场景、业主要求等灵活设置 适用高度:30m、35m

110kV铁塔(组立)施工方案

. 2015年神木县绿源新能源电力110kV升压站 送出线路工程 铁塔组立施工方案 批准: 安全审核: 质量审核: 技术审核: 编制:

编制时间:2015年9月―――――神木县绿源新能源电力有限公司――――― 2015年10月 目录 第一章编制依据、工程概况 (2) 第二章施工现场组织机构 (2) 第三章组塔工程一般说明 (3) 第四章技术要求及措施 (13) 第五章质量管理 (15) 第六章安全保证措施及管理目标 (17)

第一章编制依据、工程概况 1.1 编制依据 1.1.1 依据工程设计单位编制的《工程设计说明书》、《施工图》 1.1.2《110-750KV架空电力线路施工及验收规范》(GB-50545-2010) 1.1.3《安全生产法》、《国家电网公司安全生产规程、规定》。 1.2 工程概况 本工程为神木县绿源新能源电力有限公司110kV升压站送出线路工程,全线路为单回塔,架空线路21.905km,共转角21次,铁塔共81基(其中直线塔60基,转角塔21基),分别塔型有:1C3-ZM1(15m1基、18m15基、21m13基、24m11基);1C3-ZM2(18m1基、27m8基、27m8基、30m6基);1C3-ZM3(27m1基、33m3基、

36m3基);1C3-J1(15m2基、18m6基、21m2基、24m1基);1C3-J2(15m2基、18m2基、21m1基、24m1基);1C3-J3(18m1基、21m1基);1C3-DJ (18m2基)铁塔防盗采用基础顶面以上8米范围内钮滑式防盗螺栓。 本工程线路方向规定:所有铁塔,均以线路方向为编制的正方向,并以此区分前后各左右,大号侧塔腿规定为Ⅰ腿,在本段的组塔过程中,铁塔塔腿编号统一,均以面向前进方向(受电侧)为准,顺时针方向转动分别为A 、B 、C 、D 号,线路左、右转角亦以面向前进方向为准,具体情况如下图所示: 110kVXXXXXXXX 变 第二章 施工现场组织机构 2.1现场施工人员职责: 2.1.1项目经理——担任施工总指挥,对现场宏观调控; 2.1.2项目总工——担任技术负责人,研究解决现场出现的问题,并进行技术监督和指导; 110kVXXXXXXXX 变 左 右

杆塔型号中各种代号的意义

杆塔型号中各种代号的 意义 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

杆塔型号中各种代号的意义 一、表示杆塔用途分类的代号: ——直线转角杆塔; N——耐张杆塔; Z——直线杆塔; Z J J——转角杆塔; D ——终端杆塔; F——分支杆塔; K——跨越杆塔; H——换位杆塔。 二、表示杆塔外形或导线、避雷线布置形式的代号: S——上字形; C——叉骨形; M——猫头形; Yu——鱼叉形; V——V字形; J——三角形; G——干字形; Y——羊角形; Q——桥形; B——酒杯形; Me——门形; Gu——鼓形; Sz——正伞形; S D——倒伞形; T——田字形; W——王子形; A——A字形 三、表示杆塔的塔材和结构(即种类)的代号: G——钢筋混泥土杆; T——自立式铁塔; X——拉线式铁塔。 四、表示杆塔组立方式的代号: L——拉线式;自立式可不表示。 五、表示分级的代号: 同一种塔形要按荷重进行分级,其分级代号用脚注数字1、2、3……表示。 六、表示高度的代号: 杆塔高度是指下横担对地的距离(米),即呼程高,用数字表示。 七、工程中杆塔型号的表示方法: 线路电压

代号(KV) 呼程高 用途代号分级形式代号种类代号 66KV赤峰阳光科技输电线路

LGJ——钢芯铝绞线; 240/30——铝股标称截面积为240mm2,钢芯标称截面积为30mm2。 LGJ-150/25导线中各种代号的意义LGJ——钢芯铝绞线; 150/25——铝股标称截面积为150mm2,钢芯标称截面积为25mm2。

增稠剂(胶体)的种类与应用

增稠剂(胶体)的种类与应用 增稠剂(胶体)的种类与应用 发布:多吉利:.duojili. 减小字体增大字体 增稠剂(胶体)的种类与应用 增稠剂主要有:羧甲基淀粉钠(CMS)、黄原胶、明胶、海藻酸钠、瓜尔豆胶、β-环状糊精、羧甲基纤维素(CMC) 增稠剂和胶凝剂是一类能提高食品粘度或形成凝胶的食品添加剂。在加工食品中可起供稠性、粘度、粘附力、凝胶形成能力、硬度、脆性、弹性、稳定、悬浮等作用,使食品获得良好的口感。亦常称做增粘剂、胶凝剂、乳化稳定剂等。因都属亲水性高分子化合物,可水化形成高粘度的均相液,故亦称水溶胶、亲水胶体或食用胶。 增稠剂的特性 1、在水中有一定的溶解度。 2、在水中强化溶胀,在一定温度范围内能迅速溶解或糊化。 3、水溶液有较大粘度,具有非牛顿流体的性质。 4、在一定条件下可形成凝胶和薄膜。 常用增稠剂有:琼脂、羧甲基淀粉钠(CMS)、黄原胶、明胶、海藻酸、海藻酸钠、海藻酸丙二醇酯、卡拉胶、果胶、阿拉伯胶、槐豆胶、瓜尔豆胶、羟丙基淀粉、羟乙基淀粉、糊精、环状糊精(β-CD)、羧甲基纤维素(CMC) 【CMC-钠】:羧甲基纤维素钠,

白色纤维状粉末。易分散于水中形成胶体溶液。遇二价金属离子生成盐沉淀,失去粘性。不溶于乙醇及有机溶剂。硫酸铝之类的金属盐能赋予防水性。对油脂和蜡的乳化力大。用做增稠剂、稳定剂、组织改 进剂、胶凝剂、泡沫稳定剂、水分移动控制剂。广泛用于冰淇淋、饮料、酱体、面点等食品中。因吸水后膨胀性极强,又不被消化吸收,可做减肥食品填充物。FH9与FH6都是高粘度胶体。FH9粘度还要高,并分耐酸与不耐酸两种。耐酸型主要用于高酸性制品:酸奶、高酸性饮料、发酵制品等等。其他型号还有FM6,为中粘度胶体。 【卡拉胶】:又名角叉菜胶。 一种用处较普遍的食用胶,用做增稠剂、稳定剂、悬浊剂、凝胶剂、粘结剂。一般分κ、λ、τ三种主要型号。κ型能形成易碎脆性凝胶;λ型能形成弹性凝胶;τ型不能形成凝胶。根据不同的生产需要三种不同型号的卡拉胶进行复配得到不同用处的卡拉胶。如:果酱专用(增稠但不必形成凝胶,以τ型为主);果冻专用(必须能形成弹性凝胶,以λ型为主);肉食专用(以κ型为主形成强凝胶)拌入盐类(氯化钾)增加凝胶强度、粘度。 一般添加量:肉食品、果酱、果冻等为3~8‰;酱油、饮料等为1~3‰。 【明胶】:又名食用明胶、全力丁 为白色或淡黄色半透明薄片或粉粒,含有18种氨基酸,其中7种为人体所必需。有吸水性与凝胶性,它不溶于冷水、加水后逐渐膨胀

并行计算简介

并行计算简介 Blaise Barney, 劳伦斯利弗莫尔国家实验室 译者:卢洋,同济大学 原文地址:https://https://www.wendangku.net/doc/bc8317426.html,/tutorials/parallel_comp/ 目录 1 摘要 2 概述 2.1 什么是并行计算 2.2 为什么使用并行计算 3 概念和术语 3.1 冯诺依曼体系结构 3.2 Flynn经典分类法 3.3 一些通用的并行术语 4 并行计算机存储结构 4.1 共享内存 4.2 分布式内存 4.3 混合型分布式共享内存 5 并行编程模型 5.1 概览 5.2 共享内存模型 5.3 线程模型 5.4 消息传递模型 5.5 数据并行模型 5.6 其他模型 6 设计并行程序 6.1 自动化vs. 手工并行化 6.2 问题的理解和程序 6.3 问题分解

6.4 通信 6.5 同步 6.6 数据依赖 6.7 负载平衡 6.8 粒度 6.9 I/O 6.10 并行程序设计的限制和消耗 6.11 性能分析与调整 7 并行示例 7.1 数组程序 7.2 PI 的计算 7.3 简单的加热等式 7.4 一维的波等式 8 参考和更多信息 1 摘要 为了让新手更加容易熟悉此话题,本教程覆盖了并行计算中比较基础的部分。首先在概述中介绍的是与并行计算相关的术语和概念。然后探索并行存储模型和编程模型这两个话题。之后讨论一些并行程序设计相关的问题。本教程还包含了几个将简单串行化程序并行化的例子。无基础亦可阅读。 2 概述 2.1 什么是并行计算 传统上,一般的软件设计都是串行式计算: -软件在一台只有一个CPU的电脑上运行; -问题被分解成离散的指令序列; -指令被一条接一条的执行; -在任何时间CPU上最多只有一条指令在运行 图

杆塔组立施工方案

芦花—北塔Ⅰ回改接丰登变110kV线路工程(架空部分)杆塔工程施工措施 宁夏天净元光电力有限公司 芦花—北塔Ⅰ回改接丰登变110kV线路工程(架空部分)施工项目部 __2013_年_02_月_25_日

批准:____________ ________年____月____日审核:____________ ________年____月____日编写:____________ ________年____月____日

编制目的: 为规范本工程杆塔组立施工行为,统一落实标准化施工工艺及,确保本工程“安全无事故”安全目标及“零缺陷移交”质量目标的圆满实现,为业主提供放心满意的工程产品,特针对本工程杆塔特点,依据本工程杆塔组装图以及有关规范、规程,特编写杆塔组立施工工艺措施,以指导本工程铁塔组立施工。 编制依据: 1、《110kV~500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程(杆塔部分)》(DL/T5168-2002) 2、《110KV~500kV架空送电线路施工及验收规范》[GB50233-2005] 3、《电力建设安全工作规程》(第2部分:架空电力线路) DL5009.2-2004 4、《国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定》 5、芦花—北塔Ⅰ回改接丰登变110kV线路工程(架空部分)铁塔施工图 6、芦花—北塔Ⅰ回改接丰登变110kV线路工程(架空部分)施工图会审纪要 7、国家电网公司输变电工程《施工工艺示范手册》 编制说明: 1、本措施只用于指导本工程铁塔组立施工,在本工程铁塔组立施工 完毕后自行失效。 2、本措施有关条款或要求若与规范、规程及公司《杆塔施工工艺标

铁塔基础知识

第一章铁塔概述 第一节基本概念 1. 为实现承受某一空中载荷或通讯功能而架设的独立式的钢结构物通称为铁塔。现在 的铁塔一般都采用角钢、钢板部件制做,用螺栓连接组合而成,只是局部采用少量的焊接件(如挂线角钢加强板等),基础座板一般都采用电焊焊接,塔上部件一般都采用热浸镀锌防腐。 2. 输电线路 输电线路通常是由基础、杆塔(包括拉线)、绝缘子、金具、导线、地线(也称避雷线)和接地装置等部分组成。 3. 铁塔的呼称高度 输电线路铁塔的呼称高度一般是指从地面到铁塔最低导线悬挂点的高度,500KV 铁塔到最低导线吊架挂线点处,一般铁塔也可以是到最低导线横担下弦杆的准线 处。 4. 多接腿铁塔 受地形地物地段的影响,铁塔的四条腿的高度在标准塔腿高度上进行了全加长、全减短和部分腿加长或部分腿减短。塔型中出现的这些长短级别不同的接腿称为多接腿铁塔。 5. 档距 两杆塔之间的距离称为两杆塔的档距。 第二节输电线路铁塔分类 1. 按铁塔在线路中的位置和作用分类(重要) 1.1 直线塔:用“Z”表示,直线塔位于线路直线段的中间部分,由于绝缘子串是悬垂式 故称悬垂式铁塔。在一条输电线路中,直线塔占了很大的比重,一般约占全线路铁塔总数的80%左右。这种塔只有在安装、事故断线和大风工况下承受着不平衡较大张力。平时只承受导、地线、覆冰、金具、绝缘子串、塔上操作人员(包括工具)和塔的自重等垂直载荷。直线塔的绝缘子串有单联悬垂、双联悬垂和“V”形悬垂三种。直线塔总体要比同线路的承力塔较高,塔身坡度较小,塔材较小,节点螺栓较少,塔体较轻。 典型的塔型有:ZGU51、ZGU52、ZGU53、ZGU54、SZ52、ZB15、ZB24、ZB34、ZB45 等。 1.2 跨越塔:跨越塔用“K”表示,跨越塔也是直线塔的一种特殊型,这种塔一般都是成 对地设立在江、河的两岸或用来跨越较大的沟谷或跨越铁路、公路及其他级别的中小型电力线路。通常用于线路出现较大档距或要求跨越段具有较高的安全度,这种塔比一般直线塔要高得多,一般塔高都在50米~250米之间,构造也比较复杂。塔的重量都在50~200吨左右,这种塔的挂线方式和荷载情况与一般直线塔类似,只是荷载量大了。 典型的塔型有:SKTY、JK712等。 1.3 耐张塔:耐张塔是承力塔的一种,该塔在线路中把整个较长的直线段分成若干个小 的直线段,起着锚固直线段中塔上导、地线的作用,可以限制线路在本塔前后区段安装和检修紧线的不平衡张力和线路事故断线的影响范围。这种塔的塔身坡度较 大,整体高度较矮,部件材料规格较大,节点螺栓用量较多,单塔比直线塔重,绝缘子串呈下斜式,接近水平而不是水平,这种塔在线路中用量较少。 典型的塔型有:JG系列、JT系列、YJ系列、JK系列是耐张塔的典型塔型。 1.4 转角塔:转角塔用“J”表示,转角塔也是承力塔的一种,转角塔设在线路的转角 处。典型设计中按转角的大小分0°~20°、20°~40°、40°~60°、60°~90°个角度系列。这种塔除具有与耐张塔相同的特点和作用外,还比耐张塔多了一个侧向永久性张力。 典型的塔型:JG系列、JT系列、YJ系列、JK系列是转角塔的典型塔型。 1.5 终端塔:终端塔“D”表示,终端兼转角塔用DJ表示。终端塔也是承力塔的一种,

输电线路杆塔基础设计分析

输电线路杆塔基础设计分析 摘要:电力是现代社会发展中不可或缺的重要能源,输电线路建设情况直接关 系到供电质量。杆塔是输电线路的重要组成部分,根据相关调查显示,在以往诸 多输电线路安全事故中,基础设计不良是一大重要因素,对此必须做好输电线路 杆塔基础设计工作,切实保证整个电力系统的安全稳定运行。 关键词:输电线路;杆塔;塔基;施工 一、高压输电线路杆塔基础选型分析 现浇台阶基础 此类基础属于刚性基础类型,能应用的地质条件非常的广泛,适用于各种类型的铁塔。 该基础类型的主要特点:混凝土方量较多,但钢材的耗费量较少,且施工工艺简单,为工程 施工的质量提供了很好的保障。以往的工程施工中应用较多,但近年来,为减少混凝土的使 用量,限制了该基础型式大范围应用,仅在受力较大的转角塔中应用,或者是在地下水丰富 容易引起塌方问题的地段中应用。 板式直柱基础 此类基础属于柔性板式基础,采用直立式主柱,连接铁塔时需使用塔脚板和地脚螺栓, 同样适用于各种类型的铁塔。按土重法计算,底板厚度由冲切计算和伸出部分宽厚比小于 2.5 控制,板的上部与下部均配置钢筋。其优点是基础混凝土方量较少,开挖方便,可进行浅埋,在较容易出现流砂或者是地下水位较高的地基中应用居多,能避免基坑坍塌的危险,还可降低深挖水坑的工作难度;缺点是基坑土石方开挖量较大,钢材耗量大。 插入式基础 此类基础不需要地螺和塔脚坂连接,将铁塔塔腿的主材直接插入到主柱之中并在端部进 行锚固。该基础受力简单,基础所承受的偏心弯矩和水平方向作用力较小,底板和立柱处于 压受力状态,该种基础改善了受力状况并且节约材料。另外,由于基础水平力减小,故基础 侧向的稳定性有所提高。该基础适用于有无地下水地段、地基土为硬塑情况。在山区塔位, 由于交通运输条件差,插入式基础弥补了交通运输上的缺陷,是一种更为经济实用、施工简 单方便的基础型式。若按铁塔主材形式划分,可分为钢管类插入式基础和角钢类插入式基础,其中角钢类插入式基础应用较为广泛。 二、输电线路杆塔基础施工要点 基坑开挖前的调查工作 基坑开挖施工之前,必须要对基坑开挖处的环境及地下设施做一个全面的分析调查,开 挖的时候不能破坏各类地线管线设施,特别是国防通讯光缆,保证它们不会遭到破坏。 人工挖孔桩技术 从现阶段输电线路杆塔基础施工的实际状况来看,人工挖孔桩施工是一项复杂且涉及施 工内容较多的一项施工技术。应用人工挖孔桩施工技术进行施工前,相关的施工人员需要明 确当前工程施工的实际状况及施工要求,做好相关的工程施工控制工作,为了确保混凝土的 质量,需要合理的控制混凝土浇灌的时间与力度,尽量避免出现裂缝的情况,如果出现裂缝,

分散系及其分类(教案)Word版

2.1.3分散系及其分类(基础课) 一、学习目标:(1)让学生认识到什么是分散系,并根据所学分类将其进行分类。(2)认识胶体及其本质特征,并结合生活实际举出常见的胶体。(3)引导学生根据丁达尔效应鉴别区分胶体与溶液 二、学习内容:分散系及其分类、胶体的概念和性质 问题导学: 一、分散系及其分类(1、2独立完成;3、4小组合作;用时10分钟) 1、概念:。 2、被分散的物质称为,起容纳分散质作用的物质称为,例如:糖水的分散质为,分散剂为;硫酸钠溶液的分散质为,分散剂为。 3、按,分散系共有种组合方式。 4、请将下列分散系按上面分类方法进行分类: 分散系 物质举例 (请选择正确的连线) 分散质 分散剂 气 + 气 硫酸铜溶液

液 + 气有色玻璃固 + 气烟 气 + 液雾 液 + 液泡沫塑料固 + 液空气 气 + 固汽水 液 + 固牛奶 固 + 固珍珠

5、实验探究:将氯化铁饱和溶液分别滴加到冷水、沸水和氢氧化钠溶液中会观察到什么现象,得到的三种混合物有什么相同点? 将氯化铁溶液滴加到 冷水中 沸水中 氢氧化钠溶液中 现象 相同点 6、实验探究:分别过滤氢氧化铁胶体和氢氧化铁悬浊液。 过滤后的现象 氢氧化铁胶体 氢氧化铁悬浊液

结论与解释 7、实验探究:将装有淀粉与氯化钠溶液的半透膜置于盛有蒸馏水的烧杯中,约2-3分钟,取烧杯中的溶液1-2毫升于2支试管中,分别滴加硝酸银和碘水;从半透膜中取少量液体滴加碘水。 实验操作 现象 结论与解释 从烧杯中取1-2毫升液体分别置于两支试管中 向一支试管中滴加少量硝酸银溶液 向另一支试管中滴加少量碘水 从半透膜中取少量液体,并滴加少量碘水

铁塔组立施工要求

第条1~10kV 线路每相引流线、引下线与邻相的引流线、引下线或导线之间,安装后的净空距离不应小于300mm;1kV 以下电力线路,不应小于150mm。第条线路的导线与拉线、电杆或构架之间安装后的净空距离,35kV 时,不应小于600mm;1~10kV 时,不应小于200mm;1kV 以下时,不应小于100mm。铁塔地面组装技术要求:一现场布置要求:1.施工前负责人应勘察现场地形,确定铁塔组立方案,根据不同的组立方案确定现场布置方案。2.根据铁塔结构及组立现场布置图作好场地平整。清除影响组装和立塔的障碍物。3.地锚坑的定位要求:拉线地锚坑的位置应与线路方向成45°角;地锚坑应尽量避开低洼积水地带;4.地锚坑开挖应满足下列要求: ⑴地锚坑深度应根据土质和受力大小确定:拉线、牵引地锚:坚土或普土埋深米,流沙土质米; ⑵地锚坑必须开挖马道。马道对地面夹角应与受力方向一致,一般不应大于40°。马道宽度不得太大,以100~300mm 为宜。5.当地锚坑位于松软地质或泥沼地带时,必须采取以下加固措施:增加地锚坑深度;加大地锚规格或用双地锚;在地锚的受力侧加角铁桩或挡板。二地面组装的一般规定:1.铁塔地面组装前应做好下述准备工作:⑴送到桩位的塔料经过清点,应确认符合组装要求。⑵参加地面组装的施工人员均经组塔工序的技术交底并经考试合格。⑶参加地面组装的民工由现场施工负责人交待安全施工注意事项及现场操作基本知识。⑷根据现场地形,确定铁塔组立方法。⑸熟悉铁塔各段重量,按照允许起吊重量确定地面组装塔段高度(铁塔分段示意图和图纸重量明细表)。⑹根据现场地形及设备条件确定地面组装方法。⑺根据确立的铁塔组立方法及地面组装方法,选择配套合适的工器具。各类工器具使用前均应认真检查,不合格者不得使用。三分解组塔的地面组装要求:1.地面组装前,应进行构件布置。构件布置应遵循下述原则。⑴根据抱杆可能提升的高度、抱杆的允许承载能力等,合理确定吊装构件的分段、分片及应带附铁(即辅助材) 的数量。⑵根据现场地形,塔段本身有无方向限制,以及地面组装与构件吊装是否同时进行等,确定构件的布置方位。⑶构件的分段,原则上按铁塔主材的分段进行组装,当抱杆提升高度及承载能力允许时,也可将两段主材组成一片进行吊装,减少吊装次数。2.组装构件的场地应尽量平整,或加物垫平,以免构件受力变形。3.吊装的构件要尽可能组装于塔基周围,不可距塔基过远或过近。4.组装断面宽大的构件时,为防止构件受弯变形,用钢管或圆木补强。5.每段塔片两主材之间的各种辅助材应尽可能装齐,连接螺栓要拧紧。两塔片之间的各种辅助材尽可能连带在主材上。附铁在两片之间的分配要均衡。附铁与主材连接螺栓不要拧得太紧,螺帽带平即可。附铁与主材应用麻绳绑扎在一起。6.塔片吊装前,应按设计图纸作一次检查,发现问题要及时在地面进行处理,切忌留待高空作业处理。7.组装中,脚钉安装位置、螺栓规格、螺栓穿向、垫圈安装位置及数量等均应符合图纸及规范要求。8.地面组装时,单片高度不得大于15 米,如超过应增加吊点并针对受力点进行补强,防止主材弯距过大造成变形。电力建设安全工

电杆杆塔分类规格型号和适用范围

电杆杆塔分类规格型号和适用范围 电杆电杆是架空配电线路中的基本设备之一,按所用材质可分为木杆、水泥杆和金属杆三种。水泥杆具有使用寿命长、维护工作量小等优点,使用较为广泛。水泥杆中使用最多的是拔梢杆,锥度一般均为1/75 ,分为普通钢筋混凝土杆和预应力型钢筋混凝土杆。 电杆按其在线路中的用途可分为直线杆、耐张杆、转角杆、分支杆、终端杆和跨越杆等。 1. 直线杆:又称中间杆或过线杆。用在线路的直线部分,主要承受导线重量和侧面风力,故杆顶结构较简单,一般不装拉线。 2. 耐张杆:为限制倒杆或断线的事故范围,需把线路的直线部分划分为若干耐张段,在耐张段的两侧安装耐张杆。耐张杆除承受导线重量和侧面风力外,还要承受邻档导线拉力差所引起的沿线路方面的拉力。为平衡此拉力,通常在其前后方各装一根拉线。耐张杆是在线路终点或转弯的地方,会在很长的直线线路中间用到,让线路不能过紧也不能过松。耐张杆就是起这样的作用。 3. 转角杆:用在线路改变方向的地方。转角杆的结构随线路转角不同而不同: 转角在15度以内时,可仍用原横担承担转角合力;转角在15度~30度时,可用两根横担,在转角合力的反方向装一根拉线; 转角在30 度~45 度时,除用双横担外,两侧导线应用跳线连接,在导线拉力反方向各装一根拉线; 转角在45度~90度时,用两对横担构成双层,两侧导线用跳线连接,同时在导线拉力反方向各装一根拉线。 4. 分支杆:设在分支线路连接处,在分支杆上应装拉线,用来平衡分支线拉力。分支杆结构可分为丁字分支和十字分支两种: 丁字分支是在横担下方增设一层

双横担,以耐张方式引出分支线; 十字分支是在原横担下方设两根互成90 度的横担,然后引出分支线。 水泥电杆型号规格表 规格(mm)梢径x长度序号型号等级体积(m立方)重量(kg) 1 130 x 6000 BY.Y B.C 0.089 223 2 130 x 7000 BY.Y B.C 0.113 282 3 150 x 6000 BY.Y B.C 0.109 272 4 150 x7000 BY.Y B.C 0.138 345 5 150 x8000 BY.Y B.C 0.164 410 6 150 x 9000 BY.Y C.D 0.192 480 7 150 x10000 BY.Y C.D 0.222 555 8 190x10000 Y E.G.I.J 0.272 680 9 190 x12000 Y E.G.I.J 0.347 868 190x15000 10 Y E.G.I.J 0.471 1177 230x12000 11 Y L.M 0.49 1225 300等径杆预应力非应力按图生产12 0.039 98 400等径杆预应力非应力按图生产13 0.064 160 ①150X7000X40根1,75 370 适用于通讯照明线路。 ① 150X8000X40根1,75 440 ① 150X9000X40根1,75 510 ①150X10000X40根1,75 590 适用于400伏及以下线路。 ①190X10000X40根1,75 880 适用于10千伏及以下线路。 ① 190X12000X40根1,75 1120 ①190X15000X40根1,75 1520 适用于35千伏及以下线路。 ①190X9000(上)X50根1,75 775 对接杆15米、18米,适用于35千伏及以下 线路。① 310X6000(下)X50 根1,75 800 ① 310X9000(下)X50 根1,75 1200

输电线路杆塔基础形式及适用条件

输电线路工程杆塔基础 输电线路基础施工的任务就是按设计进行施工。普通土坑的开挖前都必须做好复测和分坑工作。 输电线路施工复测是指线路施工前,施工单位对设计部门已测定线路中心线上的各直线桩,杆塔位中心桩及转角塔位桩位置,档距和断面高程进行全面复核测量。若偏差超过允许范围时,必须查明原因并予以纠正。其后,根据定位的中心桩位,根据基础类型依照设计图纸规定的尺寸进行坑口放样工作,称次为分坑测量。通常把这两步工作统称为复测分坑。分坑,可用经纬仪及皮尺进行分坑。 基础形式可分为以下几种: 1.岩石嵌固基础 该基础型式适用于覆盖层较浅或无覆盖层的强风化岩石地基,其特点是底板不配筋,基坑全部掏挖。上拔稳定,具有较强的抗拔承载能力。需要时,可将主柱的坡度设置与塔腿主材坡度相同,以减小偏心弯矩,还可省去地脚螺栓。由于该基型充分利用了岩石本身的抗剪强度,混凝土和钢筋的用量都较小,同时减少了基坑土石方量,浇制混凝土不需要模板,施工费用较低。 2.岩石锚杆基础 该基型适用于中等风化以上的整体性好的硬质岩。该基础型式是在岩石中直接钻孔、插入锚杆,然后灌浆,使锚杆与岩石紧密粘结,充分利用了岩石的强度,从而大大降低了基础混凝土和钢材量。但岩

石锚杆基础需逐基鉴定岩石的完整性。 3.掏挖基础 该基型分全掏挖和半掏挖两种,适用无地下水的硬塑粘性土地基。在基坑施工可成型的情况下,开挖基坑时不扰动原状土,避免大开挖后再填土。基础承受上拔荷载时,原状土的内摩擦角和凝聚力得以充分发挥作用。这种基础型式也显示了较高的经济效益和环境效益,根据以往工程的统计,由于各线路地质条件的不同等原因,采用全掏挖基础比用阶梯型基础节约钢材和混凝土分别为3~7%和8~20%。掏挖基础有直柱式和斜插式两种型式。斜插式掏挖基础将主柱的坡度设置与塔腿主材坡度相同,减小了基础水平力产生的偏心弯矩,还可省去地脚螺栓 4.阶梯型基础 该基础是传统的基础型式,适用各类地质、各种塔型,其特点是大开挖,采用模板浇制,成型后再回填土,利用土体与混凝土重量抗拔,基础底板刚性抗压,不配钢筋。由于阶梯型基础混凝土量较大,埋置较深,易塌方及有流砂地区难以达到设计深度,因此在此类地区应尽量少用。 5.大板基础 大板基础的主要设计特点是:底板大、埋深浅、底板较薄,底板双向配筋承担由铁塔上拔、下压和水平力引起的弯矩和剪力,主柱计算与阶梯基础相同。与阶梯基础相比,埋深浅,易开挖成形,混凝土量能适当降低,但钢筋量增加较多。与灌注桩相比,在软弱地基中应

杆塔组立施工方案计划

渔港35kV电源线工程杆塔组立施工方案 天津兆沣电力工程有限公司 年月日

批准:日期:审核:日期:编写:日期:

一、工程概况: 1、工程名称:渔港35kV电源线工程 2、工程编号: 3、工程介绍 (1).线路路径: 南双、南友线路破口路径 自现状南友11#杆大号侧117米处与137米处分别新建35JGu33-9m塔(无地线塔头)二基(B1、B2),自现状南友、南双线分别T接一回电缆线路引下(现状四回路中上侧的两回110kV线路不做改动),新建双回电缆线路穿过大丰路后沿汉蔡路架设,线路改为双回35kV架空线路与四回110KV架空线路沿汉蔡路架设,钻越疆滨500kV线路,至C18杆后,线路再次改为电缆引下,沿汉蔡支路以及纬三路敷设至渔港站内结束。 2.新组立杆塔20基,其中新组立钢杆18基,新组立铁塔2基 2.电压等级:35KV 、110kV 3.回路数:双回线路、四回线路 4.架空线路长度:3300m 5.导线型号:JL/LB20A-400/35,JL/LB20A-300/40 6.地线型号:48芯OPGW,JLB20A-50 7.电缆型号:ZCYJY22-26/35kV-3*300mm2,YJY22-26/35kV-3*300mm2 8.电缆长度:电缆为9630米 9.工程地点:汉沽区 10.地形地貌:改造线路位于天津市滨海新区,沿线地貌单一,为冲积平原地貌,地形总体为平坦,受人工填挖影响,局部地段略有起伏. 4、交叉跨越情况 1.天津市泰达工程设计有限公司提供的施工图及说明书;

2.施工图设计审核会议纪要; 3.本工程路径和现场调查资料。 三、施工依据和标准 1.天津市泰达工程设计有限公司提供的施工图; 2.GB50233-2005《110-500kV架空电力线路施工及验收规范》;(参考) 3.GB50173-92《电气装置安装工程 35kV及以下架空电力线路施工 及验收规范》; 4.GB26859-2011《电力安全工作规程电力线路部分》(线路部分); 5.《国家电网公司电力安全工作规程(线路部分)》; 6.《国家电网公司电力建设工程质量监理管理办法》; 7.参照与本工程有关的国家现行施工验收规范和标准。; 四、监理、设计、建设单位 建设单位:天津市电力公司滨海供电分公司 监理单位:天津市电力工程监理有限公司 设计单位:天津市泰达工程设计有限公司 施工单位:天津兆沣电力工程有限公司 五、施工人员 六、主要工具:

输电线路工程杆塔基础

输电线路工程杆塔基础 输电线路杆塔的地下部分的总体统称为基础。它的作用是用来输电线路的杆塔 输电线路基础施工的任务就是按设计进行施工。普通土坑的开挖前都必须做好复测和分坑工作。 输电线路施工复测是指线路施工前,施工单位对设计部门已测定线路中心线上的各直线桩,杆塔位中心桩及转角塔位桩位置,档距和断面高程进行全面复核测量。若偏差超过允许范围时,必须查明原因并予以纠正。其后,根据定位的中心桩位,根据基础类型依照设计图纸规定的尺寸进行坑口放样工作,称次为分坑测量。通常把这两步工作统称为复测分坑。分坑,可用经纬仪及皮尺进行分坑。 基础形式可分为以下几种: 1.岩石嵌固基础该基础型式适用于覆盖层较浅或无覆盖层的强风化岩石地基,其特点是底板不配筋,基坑全部掏挖。上拔稳定,具有较强的抗拔承载能力。需要时,可将主柱的坡度设置与塔腿主材坡度相同,以减小偏心弯矩,还可省去地脚螺栓。由于该基型充分利用了岩石本身的抗剪强度,混凝土和钢筋的用量都较小,同时减少了基坑土石方量,浇制混凝土不需要模板,施工费用较低。 2.岩石锚杆基础该基型适用于中等风化以上的整体性好的硬质岩。该基础型式是在岩石中直接钻孔、插入锚杆,然后灌浆,使锚杆与岩石紧密粘结,充分利用了岩石的强度,从而大大降低了基础混凝土和钢材量。但岩石锚杆基础需逐基鉴定岩石的完整性。 3.掏挖基础该基型分全掏挖和半掏挖两种,适用无地下水的硬塑粘性土地基。在基坑施工可成型的情况下,开挖基坑时不扰动原状土,避免大开挖后再填土。基础承受上拔荷载时,原状土的内摩擦角和凝聚力得以充分发挥作用。这种基础型式也显示了较高的经济效益和环境效益,根据以往工程的统计,由于各线路地质条件的不同等原因,采用全掏挖基础比用阶梯型基础节约钢材和混凝土分别为3~7%和8~20%。掏挖基础有直柱式和斜插式两种型式。斜插式掏挖基础将主柱的坡度设置与塔腿主材坡度相同,减小了基础水平力产生的偏心弯矩,还可省去地脚螺栓 4.阶梯型基础该基础是传统的基础型式,适用各类地质、各种塔型,其特点是大开挖,采用模板浇制,成型后再回填土,利用土体与混凝土重量抗拔,基础底板刚性抗压,不配钢筋。由于阶梯型基础混凝土量较大,埋置较深,易塌方及有流砂地区难以达到设计深度,因此在此类地区应尽量少用。 5.大板基础大板基础的主要设计特点是:底板大、埋深浅、底板较薄,*底板双向配筋承担由铁塔上拔、下压和水平力引起的弯矩和剪力,主柱计算与阶梯基础相同。与阶梯基础相比,埋深浅,易开挖成形,混凝土量能适当降低,但钢筋量增加较多。与灌注桩相比,在软弱地基中应用较为广泛。它施工方便,特别是对于软、流塑粘性土、粉土及粉细砂等基坑不易成型的塔位。设计时,对底板的高厚比应进行一定的控制(悬臂长度:底板厚<3:1)不足时可在主柱下增加台阶,以减少板的悬臂长度和底板厚度,为了减小混凝土量,主柱中心与底板中心设置偏心,抵消水平弯矩,达到减小底板及配筋的效果。大板基础设计时应控制沉降及不均匀沉降,对转角塔及负荷较大的直线塔进行地基沉降变形验算,施工时应尽量少扰动地基土,清除开挖的全部浮土并做好垫层,必要时使用块石灌浆。

相关文档