十八、计量法

1.计量器具概念,4个特点,6个指标

计量器具是用以直接或间接测出被测对象量值的装置、仪器仪表、量具和用于同一量值的标准物质

特点:准确性、统一性、溯源性、法制性

指标:超然性、鉴别率、稳定度、动态特性、准确度等级、灵敏度

2.强制检定的计量器具范围

社会公用计量标准器具

部门、企事业单位使用最高计量标准器具

医疗卫生

贸易结算

安全防护

环境监测

3.计量器具各级别检定统计

1、进口计量器具,必须经省级以上人民政府计量行政部门检定合格后销售使用

2、企事业单位建立最高计量标标准,向与主管部门同级的人民政府计量行政部门申请考核

3、县级以上人民政府计量行政部门对列入强制检定目录的工作计量器具,实行强制检定

4、施工企业使用强制检定计量器具,向当地县(市)级人民政府计量行政部门制定的计量检定机构申请周期检定

4.三类计量器具分类

A类:本单位最高计量标准器具和用于量值传递的工作计量器具。

一级平晶、水平仪检具、千分表检具;列入国家强制检定目录:兆欧表、接地电阻测量仪B类:用于工艺控制、质量检测、物资管理的周期性检定的器具

卡尺、塞尺、焊接检验尺、5m以上卷尺、温度计、压力表、万用表

C类:一次性检定计量器具

钢直尺、样板、5m以下卷尺

十九、电力法

5.用户用电申请内容,向供电部门提供的文件

新装用电、临时用电、增加用电量、变更终止用电,依法办理手续

用电申请内容(哪些要与供电部门协调):

1、用电申请书审核

2、供电条件勘察

3、供电方案确定及批复

4、受电工程设计审核

5、施工中间检查

6、竣工检验

7、供电合同签约

8、装表接电业务

9、相关费用收取

用电申请提交给供电部门文件

1、用电地点

2、电力用途

3、用电性质

4、用电设备清单

5、用电负荷

6、保安电力

7、用电规划

6.临时用电准用程序

1、施工单位根据国家标准、规范、现场实际用电负荷,编制“临时用电施工组织设计”,并协助业主向当地电业部门申报用电方案。

2、按照电业部门批复的方案和相关临时用电安全技术规范,进行临时用电设备、材料的采购。

3、对临时用电施工项目进行检查,验收。并向电业部门提供相关资料,申请送电。

4、经电业部门检查验收和试验,同意送点后送电开通。

7.临时用电施工组织设计编制

1、临时用电设备5台及以上,设备总容量在50kw及以上,编制临时用电施工组织设计。

2、不足5台,不到50kw,应编制安全用电技术措施和电气防火措施

3、临时用电施工组织设计应由电气技术负责人编制,项目部技术负责人审核,主管部门批准后实施。

4、临时用电施工组织设计内容:

1.现场勘查

2.确定电源进线、变电所、配电室、总配电箱、分配电箱等位置和线路走向

3.负荷计算

4.选择变压器容量、导线截面积和电器类型、规格

5.绘制电气平面图、立面图、接线系统图

6.制定安全用电技术措施和电气防火措施

8.临时用电检查验收

1、临时用电必须由持证电工施工。施工完毕后,安全部门组织,参加人员有主管临时用电安全的项目部领导、技术人员、施工现场主管人员、临时用电施工组织设计编制人员、电工

一级建造师建筑实务案例分析题及答案

一级建造师建筑实务案例分析题及答案 关于一级建造师考试想要拿高分,练习题少不了的,下文是小编整理的一级建造师建筑实务案例分析题及答案,欢迎阅读参考! 案例分析题1 某市一制品厂新建56000m2钢结构厂房,其中A至B轴为额外二层框架结构的办公楼,基础为桩承台基础,一层地面为C20厚150mm混凝土。2007年开工,2008年竣工。工图中设计有15处预应力混凝土管桩(打压)基础,施工后,在现场检查发现如下事件。 事件1:有5根桩深度不够。 事件2:有3根桩桩身断裂。 另外,施工图B处还设计有桩承台基础,因放线人员看图不细,承台基础超挖0.5m;由于基坑和地面回填土不密实,致使地面沉降开裂严重。 【问题】 1.简述事件1质量问题发生的原因及防治措施。 2.简述事件2质量问题发生的原因及防治措施。 3.超挖部分是否需要处理?如何处理? 4.回填土不密实的现象、原因及防治方法是什么? 【参考答案】 1.(1)事件1质量问题发生的原因。 1)勘探资料不明,使设计考虑持力层或选择桩长有误。 2)勘探工作以点带面,对局部硬、软夹层及地下障碍物等了解不清。 3)以新近代砂层为持力层或穿越较厚的砂夹层,由于其结构的不稳定,同一层土的强度差异很大,桩沉入到该层时,进入持力层较深才能达到贯人度或容易穿越砂夹层,但群桩施工时,砂层越挤越密,最后会有沉不下的现象。 (2)防治措施。 1)详细探明工程地质情况,必要时应进行补勘,正确选择持力层或标高。 2)根据工程地质条件,合理选择施工方法及压桩顺序。 3)桩如果打不下去,可更换能量大的桩锤打击,并加厚缓冲垫层。 2.(1)事件2质量问题发生的原因。 1)桩入土后,遇到大块坚硬障碍物,把桩尖挤向一侧。 2)两节桩或多节桩施工时,相接的两桩不在同一轴线上,产生了曲折。 3)桩数较多,土饱和密实,桩间距较小,在沉桩时土被挤到极限密实度而向上隆起,相邻的桩被浮起。 4)在软土地基进行较密集的群桩施工时,由于沉桩引起的孔隙水压力把相邻的桩推向一侧或浮起。 (2)防治措施。 1)施工前应对桩下障碍物清理干净,桩身弯曲超过规定或桩尖与桩身纵轴线偏离过大,超过规定的桩不宜使用。 2)在稳桩过程中,发现桩不垂直应及时纠正,接桩时要保证上下两节桩在同一轴线上,保证接头质量。 3)采用井点降水、砂井或盲沟等降水或排水措施。 4)沉桩期间不得开挖基坑,一般宜在沉桩结束两周左右开挖基坑,宜对称开挖。 5)软土地基中桩顶位移处理可采用纠倾(反位移)或补桩方法,但均须征得设计单位的同意。

48条超实用的2018一级建造师实务案例题标准回答

48条超实用的2018一级建造师实务案例题标准回答2018年一级建造师考试报名时间预计6月左右,考试时间预计9月中旬,为了帮助考生们更好的梳理考点,小编特为大家整理了48条超实用的2018一级建造师实务案例题标准回答,赶紧来开森学学习吧。更多一级建造师报名条件、一级建造师备考指导等信息请持续关注开森学官网一级建造师频道,2018年一级建造师历年真题、模拟题尽收其中,全部由业界权威名师精心解析,精细化试题分析,完美解析一网打尽。6句话道尽工程行业痛点,作为工程行业的一员你中招了吗?更多关于一级建造师行业信息,请访问学尔森一级建造师考试网。 总有考生说,得实务案例者,得一级建造师证书,想来一建考试,实务案例题是重中之重。通过一级建造师的关键就在于你是否比别人在案例多拿分。接下来环球小编为大家分享48条超实用的一级建造师实务案例题标准回答,名师说了,记住就提分。 1、分包单位可以将分包工程的劳务作业分包给具备相应资质的劳务分包单位。 2、施工方案经论证审查合格,并由施工单位技术负责人和总监签字后,方可组织施工。 3、工程劳务分包应依据合同的约定进行;合同中未约定的,应经建设单位同意后,方可进行分包。 4、施工总承包单位应对施工现场的安全负总责,并与分包单位就分包工程的安全承担连带责任。 5、专项方案经论证后,专家组应当提交论证报告,对论证的内容提出明确的意见,并在论证报告上签字。 6、招标人应当在确定中标人后的15日内向有关行政主管部门提交书面报告,有关行政主管部门接到报告后5日内未提出异议的,招标人方可发出中标通知书。 7、招标人不得要求投标人垫资,并不能把承诺垫资作为加分的条件,这是以不合理的条件限制或排斥投标人。 8、施工图设计文件未经审查批准不得使用,建设行政主管部门不得颁发施工许可证;未取得施工许可证,施工单位不得开工。 9、合同法律关系是独立的,施工总承包合同和劳务分包合同是两个独立的合同; 建设单位依据施工总承包合同支付工程款;总承包单位依据劳务分包合同支付分包工程款,总承包单位不能以建设单位未付工程款为由拒付分包单位的工程款。 10、总承包单位依法将部分工程分包的,不解除总承包单位的任何合同责任和义务;总承包单位应当对全部建设工程质量负责,总承包单位与分包单位对分部工程的质量承担连带责任;由总承包单位对施工现场的安全总负责,总承包单位与分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。 学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构

一级建造师机电实务案例汇总

案例题答题技巧 案例题的解答根本是要掌握基本知识,特别是对“三门基础课”的知识掌握度,因为是主观题,没有选项,完全靠自己的能力完成回答题目的问题,答题的时候要紧扣题目要求,原则是: 分析题意,了解得分点; 先易后难,渐序答题; 有问必答,不要空题; 按位置答题,不要错位答题; 术语、核心词汇、主要分析和叙述突出,结论明晰; 答题要点全面,不要空点; 计算题公式选用正确,参数选用合理,过程全面,结论正确;依图分析题,绘图点位对应准确,结论依据正确。 把问的问题答清楚,同时也不要画蛇添足,洋洋洒洒写一大堆,既浪费时间,很多也不是题目中问的,当时也就不是得分点,所以抓住要点,该答的答清楚就行了。 对于管理实务部分的知识点大家要重点掌握。 案例(一) [ 背景材料] (20 分) 某机电安装公司(乙方)承接某上市公司(甲方)的粉磨站水泥生产线的机电设备安装工程,由于工程公开招标过程中,竞争激烈,采用低价中标。施工公司只有通过优化生产要素配置和加强管理才能保证项目的进度目标、质量目标、安全目标和成本目标的实现,在施工过程中,重点是磨机房设备安装、调试工作。 问题: (1)机电安装工程项目生产要素管理的基本内容是什么?(2)什么是设备试运转?包括哪些内容? (3)系统调试(试运转)应具备的条件?(4)系统整体运转的应具备的条件? 分析与参考答案: (1)机电安装工程项目生产要素管理的基本内容: 1)项目人力资源管理;2)项目工程设备和材料管理;3)项目施工机械设备的检测器具管理; 4)项目技术管理;5)项目资金管理。 (2)设备试运转 设备试运转是机电安装工程达到竣工条件的试运转(试车)、试运行、试通电等工作的总称。 它包括了从单机到工程总体试验或试启动的全部过程,它是对工程设计、施工以及相关配套工作的重要检验程序。设备试运转可分为有负荷和无负荷两种试运转形式。

一级建造师《市政公用工程案例分析全覆盖》

一级建造师市政模拟题案例 [案例1] 背景材料 本工程是54m+128m+54m预应力混凝土系杆拱连续梁高架桥工程,上部结构主纵梁为箱形断面的预应力混凝土连续梁,采用预埋金属波纹管成孔。系杆拱采用圆端形钢管混凝土拱结构,吊索采用预应力高强度钢丝。系杆拱设于中跨,通过吊索与主纵梁组成整体受力结构,钢拱每侧设14根吊杆。下部结构为直径1m的钻孔灌注桩,最大深度66m;承台最大17m×7.5m×2.5m;墩身为矩形抹圆双立柱加帽梁,最高立柱14.5m. 本工程地段地下有地铁线和各类地下管线、地面有城市交通主干道、地上有立交桥等。施工场地狭窄。施工地段土层主要为粉质粘土层。 本工程实施时的基本情况如下: 1.施工组织结构为:项目经理;项目副经理、总工程师;物质设备科、质检科、计划科、安全科、综合办公室、财务科;测量队、试验室、桥梁施工队、综合施工队; 2.钻孔灌注桩施工方法,工艺流程为:场地平整→桩位放样→钻机就位→钻机成孔→提钻→下钢筋笼→下导管→二次清孔→水下混凝土浇筑→沉渣测量→道渣填孔→机具清理 3.承台施工的工艺流程为:挖掘机放坡开挖、不能开挖地段要用钢板桩进行支护→人工挖孔30cm至设计标高→桩身检测→绑扎桩身与承台接缝钢筋,浇筑桩与承

台接缝混凝土→绑扎承台钢筋→安装模板→商品混凝土运至现场、制作试件→浇筑混凝土; 4.本年4月10日~15日进行的主纵梁预应力张拉施工,采用OVM锚具+YCW 型千斤顶进行张拉,采取的技术方法和措施如下: (1)张拉采用双控:以伸长量为主、预应力作为校核; (2)张拉机具由经主管部门授权的法定计量技术机构进行了校核; (3)张拉时,A-2号千斤顶出现了问题,施工人员只好从另一套张拉设备中,拆下对应的B-2号千斤顶临时顶替使用; (4)张拉时,只要达到控制的应力,即可锚固; (5)3号压力表指针不归零,又没有备用压力表,只好从市场购回一台有出厂合格证的压力表安上使用; (6)张拉时,第3束12股(每股30根)钢绞线中,有一股钢绞线断了4根,因工期紧,未作处理就锚固灌浆了; (7)张拉时,实际伸长值与理论伸长值的差值控制在5%以内; (8)千斤顶是上一年12月15日校验合格后入库封存; (9)原定6套张拉设备,分两组同时进行两端张拉。为抢工期,临时有设备库调出两台YDC型千斤顶组成一张拉设备备用。 问题: 1.本工程是否具备流水作业条件,如何安排施工节点段? 2.本工程施工组织结构是否全面?

2010一级建造师(机电安装)案例分析题

案例分析例题 答题要求:(1)案例分析题要求分析合理,结论正确;(2)计算部分应写出计算过程;(3)注意答题知识点;(4)注意题目的综合性。 案例分析题是综合考核应考人员对机电安装工程施工过程中的基本概念、基本原理、基本程序和基本方法的掌握程度以及检验应考人员灵活应用所学知识解决施工过程实际问题的能力。通过案例分析考试,既可考核应考人员的知识结构、分析推理水平及解决问题的策略,亦为应考人员提供了独创性思维的空间。特别要求应考人员具有综合分析、推理判断等实际工作能力。 应考人员对这部分内容的准备,应根据考试参考教材内容,重点掌握考试大纲中规定的主要概念、原理、程序和解决实际工作问题的方法、手段等内容。基本理论是解决实际问题的理论基础,是考核的重点内容。有关法律、法规和规范是应考人员必须熟悉与掌握的另一基本内容。鉴于我国现阶段在工作中各地区、各部门还有一些具体规定,所以应考人员在应考时应特别注意他们的区别,应以国家法律、法规和考试大纲中规定的有关法规文件为准。 总之,应考人员若想在综合案例分析考试中取得好成绩,应注意培养自己理论联系实际和应用法律、法规、规范等解决实际问题的能力,这种能力的培养须通过建设工程实践和建设工程实践来获得。在实践中,一些具体的操作程序、方法也可能各有差异,但在复习准备时,应以教材和法律、法规、规范中规定的相应内容、方法等为依据。 考虑到考试的应考人员来自不同的工作岗位,工程项目的具体内容繁杂,专业性强,所以在考核的内容设置上,以《考试大纲》中要求的基本内容为主,一般不会涉及很专业的技术内容。有些题目可能涉及到比较通用的安装工程的标准、规范等,一般以指定参考书中的内容为限。 应考人员在分析解答案例分析题时,首先应认真审题,搞清楚题目中给的条件是什么,问的问题是什么,搞清楚题目中设置的考点和所涉及的知识点,应该用哪些知识来综合解答。在综合案例题中,往往题目不是单一的科目,更多的是综合考核多科相关知识。 一、A单位通过投标承接了某建筑的设备安装工程,并与建设单位签订了工程总承包合同,安装内容包括给排水、通风空调、电气照明、电梯安装等,电梯由建设单位负责采购,合同指明在安装地点交货,A经建设单位同意将电梯安装分包给了B安装公司。 1、在施工过程中,A单位需做哪些协调工作? 2、电梯制造商按期完成了设备制造,但由于季节性原因导致全国运力紧张,使电梯实际现场交货延迟了10天,问中间可能会涉及哪些主体之间的索赔?其中B可索赔哪些费用? 3、由于上述原因,建设单位委托的监理工程师直接发函要求B调整施工进度计划,在原定的日期完成电梯安装,B是否应接受监理的要求?为什么? 4、B单位由于人力紧张,便到劳动市场招聘临时工,问B的作法是否妥当?为什么? 5、在施工过程中,B公司有两焊工病假,B公司便让两学徒工进行焊接作业,被监理工程师发现,其焊接部分经检查不符合设计强度要求,被要求返工,返工完成后,经检查合格。B向建设单位索赔,认为是由于建设单位要求赶工引起的。B的作法是否妥当?为什么? 6、在电梯安装过程中,A及设备制造厂各起什么作用? 7、电梯在C施工单位安装调试之后,建设单位以安排商场招租看铺为由要求C开放电梯供临时使用,问C是否应答应建设单位的请求,为什么? 8、施工单位应在竣工验收后多长时间内移交工程资料?不按期移交会有什么后果? 9、电梯施工过程中存在大量安全隐患,试说明制定安全技术措施应包含哪些内容? 二、某机电安装工程的施工组织设计由施工单位的总工程师组织公司工程技术部门的机、电、

一级建造师机电实务案例分析练习题

------------------------------------------------------------精品文档-------------------------------------------------------- 一级建造师机电实务案例分析练习题 学习是把知识能力思维方法等转化为你的私有产权的重要手段,是“公有转私”的重要途径。你的一生,无法离开学习,学习是你最忠实的朋友,那么一级建造师机电实务案例分析练习题是怎样的?以下仅供参考! [背景材料] 某机电安装公司(乙方)承接某上市公司(甲方)的粉磨站水泥生 产线的机电设备安装工程,由于工程公开招标过程中,竞争激烈,采用低价中标。施工公司只有通过优化生产要素配置和加强管理才能保证项目的进度目标、质量目标、安全目标和成本目标的实现,在施工过程中,重点是磨机房设备安装、调试工作。 问题: (1)机电安装工程项目生产要素管理的基本内容是什么? (2)什么是设备试运转?包括哪些内容? (3)系统调试(试运转)应具备的条件? (4)系统整体运转的应具备的条件? 分析与参考答案: (1)机电安装工程项目生产要素管理的基本内容: 1)项目人力资源管理; 2)项目工程设备和材料管理; 3)项目施工机械设备的检测器具管理;

; 项目技术管理 4). 5)项目资金管理。 (2)设备试运转 设备试运转是机电安装工程达到竣工条件的试运转(试车)、试运行、试通电等工作的总称。 它包括了从单机到工程总体试验或试启动的全部过程,它是对工程设计、施工以及相关配套工作的重要检验程序。设备试运转可分为有负荷和无负荷两种试运转形式。 (3)系统调试(试运转)应具备的条件: 1)系统调试工作必须在该系统的安装工作全部完成(包括必要的清扫、试验、测试),且系统的设备(磨机、选粉机、主风机、收尘机、皮带输送机、提升机等)、仪表均单机单体试运转、调试合格后进行;调试的结果应形成记录。 2)甲方或监理确认该系统全部施工项目已完成,并形成证实其符合要求的记录。 3)编制了调试、试运行方案。 4)参加该项工作的管理人员、操作人员到岗且职责清楚。 5)调试、试运行的现场条件、资源条件都符合试运转方案。 6)试运转的安全措施已制定。 7)管路、线路连通正常。 8)水、电、气、风均已试验合格。

一级建造师案例分析题(1)

一级建造师案例分析题(1) 案例题 【案例1】 某大型工程,由于技术难度大,对施工单位的施工设备和同类工程施工经验要求比较高,而且对工期的要求比较紧迫。业主在对有关单位和在建工程考察的基础上,邀请了3家国有一级施工企业投标,通过正规的开标评标后,择优选择了其中一家作为中标单位,并与其签订了工程施工承包合同,承包工作范围包括土建、机电安装和装修工程。该工程共15层,采用框架结构,开工日期为2002年4月1日,合同工期为18个月。 在施工过程,发生如下几项事件: 事件1:2002年4月,在基础开挖过程中,个别部位实际土质与甲方提供的地质资料不符造成施工费用增加2.5万元,相应工序持续时间增加了4天; 事件2:2002年5月施工单位为保证施工质量,扩大基础地面,开挖量增加导致费用增加3.0万元,相应工序持续时间增加了3天; 事件3:2002年8月份,进入雨期施工,恰逢20天大雨(特大暴雨),造成停工损失2.5万元,工期增加了4天; 事件4:2003年2月份,在主体砌筑工程中,因施工图设计有误,实际工程量增加导致费用增加3.8万元,相应工序持续时间增加了2天; 事件5:外墙装修抹灰阶段,一抹灰工在五层贴抹灰用的分格条

时,脚手板滑脱发生坠落事故,坠落过程中将首层兜系结点冲开,撞在一层脚手架小横杆上,抢救无效死亡; 事件6:屋面工程施工过程中,部分卷材有轻微流淌和200mm左右的鼓泡,流淌部位并未出现渗漏。 上述事件中,除第3项外,其他工序均未发生在关键线路上,并对总工期无影响。针对事件1、事件2、事件3、事件4,施工单位及时提出如下索赔要求: (1)增加合同工期13天; (2)增加费用11.8万元。 问题: (1)该工程采用邀请招标方式且仅邀请3家施工单位投标,是否违反有关规定?为什么? (2)施工单位对施工过程中发生的事件1、事件2、事件3、事件4可否索赔?为什么? (3)如果在工程保修期间发生了由于施工单位原因引起的屋顶漏水、墙面剥落等问题,业主在多次催促施工单位修理而施工单位一再拖延的情况下,另请其他施工单位维修,所发生的维修费用该如何处理? (4)事件5中发生的安全事故可定为哪种等级的重大事故?依据是什么? (5)事件6中屋面卷材轻微流淌和空鼓的问题是否需要处理?如果需要,应如何处理?

一级建造师案例题

1、某一新型办公、住宅楼工程位于繁华闹区,总建筑面积45110平方米,主体为现浇框架-剪力墙结构,基础结构形式主体为钢筋砼筏板基础,裙房为钢筋砼独立柱基,主体建筑地下3层,地上16层,建筑檐高62.1米,基底标高-14.2米。工期700天,施工场地异常狭小,采用了大量新工艺、新技术、新材料,使得施工工艺复杂。问题:1)该项目管理部中技术部的员工主要应负责哪些工作?2)应从哪几个方面与监理工程师进行协调才能保证工作的顺利进行?3)周围居民对污水排放对施工单位提出申诉,如何处理?4)某班组与另一班组在施工过程中需交接,请你协助拟定一份交接表。5)施工过程中如何协调好与劳务作业层之间的关系? 答:1)组织图纸会审和负责工程洽商工作;编制施工组织设计与施工技术方案,呈报公司总工程师审批;编制施工工艺标准及工序设计;特殊工程或复杂工程在公司设计所的领导下,做好土建施工详图和安装综合布线图;编写项目质量计划及质量教育实施计划;负责组织项目技术交底工作;负责引进与推广指导有实用价值的新技术、新工艺、新材料;负责对工程材料、设备的选型,报批工作及材质的控制;负责做好项目的技术总结工作;参与项目结构验收和竣工验收工作。2)要求:①施工过程中,严格按照监理工程师批准的施工组织设计、施工方案进行管理,接受监理工程师的验收及检查,如有问题,按监理工程师要求进行整改;②对分包单位严格管理,杜绝现场施工分包单位不服从监理工程师监理的现象,使监理工程师的一切指令得到全面的执行;③所有进入现场的成品、半成品、设备、材料、器具等主动向监理工程师提交全格证或质保书、复试报告;④严格进行质量检查,确保监理工程师能顺利开展工作,对可能出现工作意见不一致的情况,遵循“先执行监理工程师的指导,后磋商统一”的原则,维护好监理工程师的权威性。一切工作保证监理工程师满意。3)施工前布连续施工时间,向工程周围居民、单位作好解释工作;按要求报批工程所在地的建设行政主管间门审核批准;按要求报环保部门,经环保部门检测并出具检测报告书,如出现不合格现象,及时按要求进行整改;及时和当地行政主管部门、环保部门联系沟通,取得以上部门的理解和支持;若工地周围有门政管线,还应到市政主管部门报批;若工地周围没有市政管线,应按要求设置化粪池;在施工过程中采取如下措施:职工食堂要有隔油池并按要求定期进行清理,将污水排入市政管网或化粪池;对施工用水要经沉淀池沉淀后排入市政管网或化粪池。4)交接表如下: 5)由于项目经理与劳务作业之间实行两层分离,实质二者已经构成了甲乙双方平等的经济合同关系,所以在组织施工过程中,难免发生一些矛盾。在处理这方面矛盾时必须做到三个坚持:坚持履行合同;坚持相互尊重、支持,协商解决问题;坚持服务为本,不把自己放在高级地位,而是尽量为作业层创造条件,特别是不损害劳务作业层的利益。 2、企业有一项挖土施工任务,坑深为-4.2m,土方量为9000m3,平均运土距离为10km。合同工期为8天。企业有甲、乙、丙液压挖土机各4台、2台、2台,A、B、C自卸汽车各12台、30台、18台。其主要参数见表 挖土机 自卸汽车 问题:1)若挖土机和自卸汽车只能各取一种,数量没有限制,如何组合最经济?单方挖运直接费为多少?2)若每天1个班,安排挖土机和自卸汽车的型号、数量不变,安排几台、何种型号挖土机和自卸汽车。3)按上述安排,每立米土方的挖、运直接费为多少?

一级机电教材案例汇总word版

2017--2018年一级建造师机电工程管理与实务案例汇总 1H420010机电工程项目及其建设程序-------案例题目 【案例1H420010-1】P244 一、背景 某市开发区的化工分区最近建成一座大型硫酸厂D,D厂原来生产规模不大,兼并了郊县工艺落后的E 厂扩大了产能,使得新增加的固定资产值达到了该厂原来固定资产值的2倍。D厂加强了生产工艺的改进,利用化工分区内炼油厂脱硫所得硫磺在燃烧炉中制取S02,改变了用黄铁矿经沸腾炉制取SO2的传统方法,不仅减少了环境污染,还体现了循环经济的理念。从珍惜土地资源的利用出发,D厂采用了将工艺流程由平摊改为竖向的布置。 D厂在立项时瞄准市场,可行性研究工作做得突出,正确把握工程建设程序的各个环节,建厂全过程依法依规,使预期的估计变为现实,投卢后订单不断,获得了良好的经济效益和社会效益。 D厂建造中,需要测绘拆除搬迁E厂的有用设备和管线,使其复位正确可靠。由于工程总承包方深化设计符合实际,避免了许多工程实体间的干扰,起到了举足轻重的作用。 总承包方的项目经理是首批获取石化类建造师资格证的,他觉得建造师专业类别改为机电工程,从业的路子就更宽了。 二、问题 1.D厂的建设属于什么性质建设项目?为什么? 2.在工程建设中,遵循惜地原则,合理利用土地,对施工用地有什么影响? 3.对可行性研究工作有什么要求?工作内容主要包括哪些? 4.在D厂建设中,为什么说深化设计起到举足轻重的作用? 5.“机电工程”是否就是涵盖石化、冶炼、电力、机电安装四个专业领域? 三、分析与参考答案 1.D厂属于扩建工程。 D厂兼并了E厂并扩大了产能,新增加的固定资产值达到了该厂原来固定资产值的2倍,但未达到新建工程的标准,故仍为扩建工程。 2.土地资源随着建设规模日益扩大而日趋紧张,工程用地布局更为紧凑,导致施工用地相对较少,要求临设布置更为紧凑合理,对预制场地安排、施工运输道路和路径规划等更为严格合理。 3.可行性研究工作要求做到有预见性、客观性、公正性、可靠性、科学性等。研究的内容包括项目建设的必要性、市场分析、资源利用率分析、建设方案、投资估算、财务分析、经济分析、环境影响评价、社会评价、风险分析与不确定性分析等十个方面。 4.有些项目的施工设计图有一定的惯例,如电力建设乒50以下管线施工图、自动化仪袁的导压管和信号管线的施工图,由施工单位依据标准图的要求进行深化设计。有些非标准钢结构的连接节点详图也要在实样放样时深化,对于带有拆建移位的工程更加要求施工单位具有深化设计能力,它可以优化原施工图设计,对原施工图设计进行有效补充。 5.机电工程在建造师注册专业时,涵盖石化、冶炼、电力、机电安装等四个行业领域。机电工程专业领域很多,涉及34个以上的专业生产领域。 【案例1H420010-2】P245 一、背景 某大型长输天然气管道工程建设项目由天然气管道、场站组成,天然气干线全长1150km,管径 1016mm,设计压力为6.4MPa,沿线设首站1座,中间站4座,末站l座,阀室30座。 某施工总承包企业中标并承担该项管道建设项目的施工任务。按照工程建设程序,施工单位按照规定的时限,向监理入报送了施工组织设计。施工组织设计内容如下:

二级建造师考试《建筑实务》案例分析题一

进入紧张的备考,考生朋友们啃着厚重的教材,小编就来为大家总结一些案例分析专项习题。快学起来吧。 第1题:案例分析题(案例)(本题:20分) 某集团承建北京某住宅项目,位于居民密集区域,总建筑面积30000m2,地上16层,地下2层,本工程采用筏板基础,剪力墙结构,工程设防烈度8度,剪力墙抗震等级2级。在基础施工前,因地下水位较高,采用人工降低地下水位至基坑底400mm,待筏板混凝土浇筑施工完毕后立即进行了基坑的回填工作。 项目部进场时,对场内树木、电杆、垃圾等与建设单位协商解决,达到三通一平条件。因施工场地狭小,现场道路按3m考虑并兼做消防车道,路基夯实,上铺150mm厚砂石,并作混凝土面层。 施工现场水源,施工用水和生活用水可直接接业主的供水管口。现场布置两个消火栓,间距100m,其中一个距拟建建筑物4m,另一个距临时道路。 现场临时供电设施按照供电设计和施工总平面图布置妥当,并制定了临时用电施工组织设计。施工现场采用三级配电系统,供配电干线采用架空线路,支线及进楼电源采用电缆直埋。设计和施工中,照明配电箱内采用熔断器作线路保护,电工接线时,保护零线使用红线且为独股,电源线从箱体外侧接入。 1.指出本案例中不妥之处,并说明理由。 2.施工现场一般主要考虑哪几类用水 3.何谓三级配电系统 4.配电箱、开关箱在使用过程中,送电操作和停电操作顺序分别是什么 5.施工现场临时用电基本原则有哪些 答疑:参考答疑: 1.不妥之处如下: (1)降水施工做法不妥。在施工前,采用人工降低地下水位至基坑底应不少于500mm。 (2)回填土施工做法不妥。筏板混凝土浇筑施工完毕后,应待混凝土强度达到设计强度的30%时,才可进行基坑的回填工作。 (3)该工程消防车道设置不合理。消防车道要求不小于4m。(本案例中将临时道路兼作消防车道3m) (4)照明配电箱不可采用熔断器作线路保护,应采用低压断路器,线路截面要与低压断路器配合。 (5)保护零线应使用绿/黄双色线,多股线芯,电源线应从电箱下口进线口接入。 2.施工现场用水量主要考虑:现场施工用水量;施工机械用水量;施工现场生活用水量;生活区生活用水量;消防用水量。 3.三级配电系统是指配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电方式。 4.配电箱、开关箱在使用过程中,其送电操作顺序:总配电箱一分配电箱一开关箱;其停电操作顺序:开关箱一分配电箱一总配电箱。 5.临时用电应遵循三项基本原则:即必须采用TN S接地、接零保护系统(或称三相五线系统);必须采用三级配电系统;必须采用两级漏电保护和两道防线。 以上是二建建筑实务案例分析专项练习一。只有多练才能熟练,形成自己的解题思路,考场上自然就不怕案例啦,学尔森已经开通了2018二级建造师辅导班,欢迎考友来试听,更有名师教你如何拿下难点试题,小编会持续更新二级建造师相关资讯,希望能帮到大家,欢迎关注哦!

2019年一级机电习题(案例题)

2019年一级机电工程案例习题 案例1:背景资料: 某矿山空旷野外需要安装一批矿山加工设备,单体设备重量为 1-12 吨各不相同。由于所处场地地形高低起伏,还有乱石和树木影响,对设备的运输和吊装带来很大困难。项目研究决定采用桅杆起重机进行吊装。项目部针对此次工程吊装编制了专项施工方案。其中某一直立单桅杆设置缆风绳7根,编号依次为1-7号,与地面夹角依次为30、40、40、35、40、45、50(单位:度)下图为各缆风绳俯视图。 问题: 1.分析本工程选用桅杆起重机吊装的理由。桅杆式起重机有何特点? 2.直立单桅杆缆风绳设置有哪些错误? 答案: 1.因为工程处于山区,吊装场地条件较差,地形高低起伏,还有乱石和树木影响,不适合使用其他吊装方法,而桅杆起重机对场地要求不高。 桅杆起重机的特点:属于非标准起重机,其结构简单,起重量大,对场地要求不高,使用成本低,但效率不高。适用范闱:主要适用于某些特重、特高和场地受到特殊限制的吊装。

2.直立单桅杆缆风绳设置有以下错误: ①7号缆风绳与1号缆风绳夹角为65°不正确。直立单桅杆各相邻缆风绳之间的水平夹角不得大于60° ②7号缆风绳与地面角度为50°不正确。缆风绳与地面的夹角宜为30°,最大不得超过45°。 案例2:用焊条电弧焊焊接某12mm厚的钢板,所用焊条直径4mm,焊接电流200A,电弧电压12V,焊接速度为18cm/min,计算焊接线能量。 案例2答案: q=IU/v,式中I=200A,U=12V,v=18cm/min=18÷60=0.3cm/s,所以q=200×12/0.3=8000J/cm 案例3:有再热裂纹倾向的材料,应在什么时间做几次无损检测?预防再热裂纹的措施有哪些? 案例3答案: 有再热裂纹倾向的材料,应在焊接完成后和热处理后各做一次无损检测,共做2次无损检测。 预防再热裂纹的措施:焊前预热;应用低强度的焊缝;减少焊接应力。 案例4:背景资料: 某机电安装公司承接一大型系统机电设备安装工程,系统安装的主要机电设备包括破碎机、透平压缩机、筛分机、洗砂机、水泵、废水处理设备、电力变压器及配电屏柜、控制设备等,设备台套多达 300 台套,种类繁杂,而且会出现交叉作业。为了使设备的安装达到一流水平,该公司调集有丰富安装和使用经验的工人和技术人员,配合厂家技术专家,进行了设备安装工作。 安装过程中发生了以下事件: 事件1:在设备安装前,安装公司对设备基础进行了验收,仅检查了混凝土的强度,检查合格后即开始放置垫铁,被监理工程师制止。 事件2:在进行设备的齿轮装配时,用着色法检查了传动齿轮啮合的接触斑点,符合要求。 事件3:在进行胀锚地脚螺栓钻孔工作时,钻孔处有裂纹,被监理工程师制止。 问题: 1.事件1中安装公司的做法是否正确,说明理由。 2.用着色法检查齿轮啮合的接触斑点,有哪些技术要求。 3.事件 3 中监理工程师的做法是否正确,胀锚地脚螺栓安装的要求是什么? 答案: 1.做法不正确。因为:基础验收内容不完整,(1)还应验收其混凝土配合比、混凝土养护,如果对设备基础的强度有怀疑时,可请有检测资质的工程检测单位进行复测。

一级建造师案例分析题(有答案)

案例分析题(一) 三、案例分析题(共5题,(一)、(二)、(三)题各20分,(四)、(五)题各30分) (一) 背景资料 某施工单位承接了某高速公路路基H合同段工程施工,该区段设计车速100km/h,平均挖深19m,路基宽度26m,其中K20+300~K20+520为石质路堑。该区段岩石为石炭系硅质灰岩,岩石较坚硬,多为厚层构造,局部呈薄层状构造,裂隙发育。要求路堑采用钻爆开挖,爆破石碴最大允许直径为30cm,对开挖石碴尽可能提高利用率。 施工单位编制的爆破设计方案摘要如下: (1)边坡采用预裂爆破,路基主体尽量采用深孔爆破,局部采用钢钎炮、烘膛炮等方法。 (2)采用直径8cm的钻头钻孔,利用自行式凿岩机或潜孔钻一次钻到每阶平台设计标高位置。 (3)爆破顺序采用从上至下的分台阶、顺路线方向纵向推进破,控制最大爆破深度不超过10m,纵向每40~50m为一个单元,边坡和主体采用微差爆破一次性完成。 (4)边坡预裂爆破孔间距为lm,采用“方格型”布置,按水平方向控制炮杆位置。路基主体内炮孔间距4m,采用“梅花型”均匀布置。 爆破设计方案报主管部门审批时未通过,退回后由施工单位重新修改。 在确定爆破安全距离时,施工单位按《爆破安全规程》中安全距离不小于200m的规定, 将安全距离设为200m,并布置警戒线。爆破结束后,未出现安全事故。 K20+300~K20+520段需开挖石方140000m ,采用2台装载机(每台作业率720m /台班)和6台自卸汽车(每台作业率300m /台班)配合装运石方,其他机械均配套,将石方调运到 两端的填方路段。 施工完成后,对路基工程进行了质量检验,其中针对K20+300~K20+520路段,实测了纵 断高程、中线偏位、宽度、横坡。 问题 1.指出并改正爆破设计方案中的错误之处。 2.施工单位确定爆破安全距离的做法是否恰当说明理由。 3.在不考虑加班的情况下,K20+300—K20+520路段石方调运工作需要多少天 (列式计算) 4.K20+300—K20十520段路基施工的质量检验,还应实测哪些项目 参考答案: 1、(1)“利用自行式凿岩机或潜孔钻一次钻到每阶平台设计标高位置”错误,应改为:利用手风钻或潜孔钻钻到每阶平台设计标高位置。 (2)“边坡预裂爆破孔间距为lm,采用“方格型”布置,按水平方向控制炮杆位置”错误,应改为:边坡预裂爆破采用“一字型”布置,按边坡方向控制炮杆位置。 2、不恰当。应该必须除考虑个别分散物的因素外,还必须考虑爆破引起的地震及冲击波 对人员、建筑物的影响,经计算后再确定安全距离。 3、计算装载机的所需时间:T=D/Rn=140000/720×2=98(四舍五入取整)。同样计算自 卸汽车所需时间:t= D/Rn=140000/300×6=78(四舍五入取整).按取持续时间长的原则,因此该段调运需要98天。 4、还应实测压实、平整度、边坡坡度和边坡平顺度。 案例分析题(二) (二) 背景资料 某施工单位承接了某一级公路水泥混凝土路面“白改黑”工程施工,该工程路基宽 2X12m,路面宽度2X10m,长45.5km,工期4个月。施工内容包括:旧路面病害的治理、玻纤格栅铺设、6cm厚AC一20下面层摊铺、5cm厚AC一16中面层摊铺、4cm厚SBS改性沥青SMA上面层摊铺。设计中规定上面层SMA混合料必须采用耐磨值高的玄武岩碎石。

一级建造师《机电工程》案例分析练习题及答案

一级建造师《机电工程》案例分析练习题及答案 一、背景资料 某机电安装公司在开发区承接了一电子厂设备安装工程。包括:机械、电气、锅炉和电梯等安装项目。合同约定:工程设备由安装公司负责采购并按照规定选择分包商共同完成施工安装任务。安装公司决定把锅炉和电梯设备分别分包给两个不同专业化公司完成,其余由安装公司自行完成。 锅炉到货后,分包商组织了验收。在锅炉安装中,由于分包商的安装质量问题造成了对整个工期的影响,监理工程师要求机电工程安装承包公司对此承担责任,安装承包公司项目经理认为:该项目已经分包出去,对此不应承担责任。 二、问题 1.机电安装公司应对承担哪些项目的分包商进行许可证资格审查?为什么? 2.在锅炉和电梯安装中哪些属于特种作业人员?应具备什么条件才可以上岗作业? 3.锅炉安装分包商对锅炉到货后应验收检查的内容有哪些? 4.针对锅炉分包商出现的进度拖延问题,机电安装承包公司是否承担责任?为什么? 三、参考答案 1.机电安装公司应对锅炉和电梯安装项目的分包商进行许可证资格审查。因为锅炉和电梯项目是特种设备制造安装项目,依据《特种设备安全法》应办理特种设备安装许可证。 2.在锅炉和电梯安装中属于特种作业人员的是:焊工、电工、探伤工、起重工、架子工。这些工种需要经过专业培训并取得合格证后持证上岗,其证书应在规定的有效期内。 3.锅炉到货后,应检查锅炉生产的许可证明、随机文件、质量文件,且必须

符合国家规定;设备零部件齐全无损坏,必须附有与安全有关的技术资料。 4.机电安装承包公司应承担责任。机电安装承包公司应对分包项目在全过程实施管理并就分包商出现的质量、安全问题承担连带责任。

2011年一级建造师案例试题

一、进度管理 1【背景】 某建筑公司通过招投标方式与某商务大厦工程项目业主签订了工程施工合同。 该工程地下2层,地上16层,于2008年5月26日开工。合同中约定, 工期每提前(延误)一天奖(罚)承包商5000元。承包商按时提交了单位工程施工组织设计,并得到了监理工程师的批准。其中,工程的网络计划如图所示。 5 F 10 A G H 20 65 77 该工程施工过程中发生了以下几项事件: 事件一:基础工程A 施工过程中,发生了边坡塌方事故,为治理塌方事故,使A 工作持续时间拖后了13天,增加用工20个日。 事件二:门窗安装C 施工时,承包商发现业主负责购买的个别型号塑钢窗质量不合 格,向监理工程师提出,建议业主重新购买合格的塑钢窗。监理工程师答 复说,经与业主商议改由承包商负责采购更换合格的门窗。由此造成门窗 安装延长4天,材料 费增加损失2.5万元。 事件三:外墙抹灰D 施工时,天下特大暴雨使外墙抹灰延长3天,使按时进场的施 工人员 窝工45个工日。 事件四:室内装修G 施工时,承包商为保证合同工期,采取了加快施工技术措施, 使内墙抹灰施工缩短2天,室内地面施工缩短1天,该技术措施费为1.8 万元。 事件五:室外装修H 施工时为了缩短工期,将H 工作的异节奏流水施工调整为成 倍节奏流水施工,原施工方案中H 工作的异节奏流水施工横道图如图示(时 间单位:周)

其余各项工作持续时间和费用均与原计划相同。 【问题】 (1)找出关键线路并计算工期。 (2)承包商就上述前四个事件哪些事件可以向业主要求索赔,哪些事件不可以要求索赔,并说明原因。 (3)事件五中,流水施工调整后H工作相临工序流水步距是多少周?H工作的工期是多少天?按照上述格式绘制H工作调整后的流水施工图。 (4)可获得工期索赔多少天?实际工期为多少天? (5)若人工费标准为60元/工日,现场管理费为人工费的25 %,则承包商应得到的

一级建造师建筑工程案例题

2012 年一级建造师建筑工程案例题
案例一 【背景材料】 某建筑公司承揽了一高层住宅小区 2 号楼的施工任务。2004 年 8 月 20 日,双笼外用施
工电梯上升过程中,受 16 层阳台伸出的一根防护栏杆的影响,架子工班长让在脚手架上进 行阳台支模的木工刘某立即拆除,木工随即进行拆除,不慎失手将钢管坠落,恰好击中正在 下方清理钢模板的工人孙某的头部,击破安全帽,造成脑外伤,经抢救无效死亡。经事故调 查,该工程部安全经管工作一贯涣散,监督检查工作不力,安全知识教育培训工作力度不够。
【问题】 (1)请简要分析造成这起事故的原因 【答案】 (1)造成这起物体打击事故的原因是: 1)架子工班长违章指挥,木工不能拆除防护栏。 2)安全经管工作混乱,木工刘某听从架子工班长的违章指挥,造成混岗作业,埋下事 故隐患。 3)工人缺乏安全知识,冒险蛮干,未经现场负责人同意,随意拆除防护栏杆,并且没 有采取任何防护措施,也没有设置警戒区,违章作业。 4)拆除防护栏杆与下方清理钢模板形成交叉作业,违反了在拆除脚手架工作区的下方 不得有人的规定。 案例二 【背景材料】 某工程的建筑安装工程检查评分汇总表如下所示,表中已填有部分数据。 检查评分汇总表 企业名称:××建筑公司 经济类型: 资质等级:
1/8

工程名称及分值
单位工
结 总计得
安全
程(施 建筑面 构 分(满
经管 工现场 积(m2)类 分分值
(10
名称)
型 100 分)
分)
基坑支 “三
文明
施工 物料 外用
起重 施工机
脚手 护与模 宝、四
施工
用电 提升 电梯 塔吊 吊装 具(满
架(10 板工程 口”防
(20
(10 机(5 (5 (10) (5 分值 5
分) (10 护(10
分)
分) 分) 分)
分) 分)
分) 分)

××住

8950.5


9.0 8.3
4.0 4.0 8.8
3.75

评语:
检查单位
负责人
受检工程
工程经理
问题: (1)该工程《安全经管检查评分表》、《文明施工检查评分表》、《起重吊装安全检 查评分表》等分表的实得分分别为 80 分、81 分、84 分。换算成汇总表中相应分项后的实得 分为多少? 【答案】 汇总表中各项实得分数计算方法: 分项实得分=(该分项在汇总表中应得分×该分项在检查分表中实得分)÷100 则安全经管分项实得分=20×81÷100=16.2 起重吊装分项实得分=5×84÷100=4.2
(2)该工程使用了多种脚手架,落地式脚手架实得分为 90 分,悬挑式脚手架实得分为 84 分,计算汇总表中“脚手架”分项实得分值是多少?
2/8

一级建造师《机电工程》题型分值比例与复习指导

一级建造师《机电工程》题型分值比例与复习指导 一、题型分值比例 20个单选题,10个多选题,5道综合分析题(案例)。其中单选题每题1分,共20分;多选题每道2分,共20分;案例题120分,前三个每道20分,后两个每道30分。共计160分。考试时间为4个小时。 二、考试目标 1.机电工程常用材料及工程设备和相关施工管理。 包括机电工程常用材料和常用工程设备及施工中的项目管理要求。 2.机电工程专业技术及相关施工管理。 包括测量技术、起重技术、焊接技术及施工中的项目管理要求。 3.工业机电工程安装技术及相关施工管理。 包括机械设备安装技术、电气工程安装技术、管道工程施工技术、静置设备及金属结构安装技术、动力设备安装技术、自动化仪表工程安装技术、防腐蚀工程施工技术、绝热工程施工技术、工业炉窑砌筑工程施工技术及施工中的项目管理要求。 4.建筑机电工程安装技术及相关施工管理。 包括建筑管道工程安装技术、建筑电气工程安装技术、通风与空调工程安装技术、建筑智能化工程安装技术、消防工程安装技术及施工中的项目管理要求。 5.机电工程项目施工相关法规与标准。 包括机电工程施工相关法规、机电工程施工相关标准、一级建造师(机电工程)注册执业管理规定及相关要求。 三、科目特点 1.第一章《机电工程技术》:题型布置为选择题和案例题;第二章《机电工程项目施工管理》:题型布置为案例题;第三章《机电工程项目施工相关法规与标准》:题型布置为选择题和案例题。 2.第一章技术:起重技术、焊接技术、机械设备的安装技术、电气、管道、通风与空调、电梯均可作为案例题的考点。 3.第二章管理:合同管理、采购管理、进度管理、职业健康、安全与环境管理、质量管理、资源管理、试运行管理出题概率大一些;其他如:招投标管理、施工组织设计、成本管理(包括预结算)、协调管理也可能会考核题目,但不会出现大的题目。

一级机电历年案例分析真题答案汇总

20XX年一级建造师机电工程真题答案 一答案233网校朱文艺解析: 1 、从图中已知第10个月时,拟完工程计划费用是1800 万元,已完工程实际费用是1400 万元,已完工程计划费用是1200 万元 进度偏差(SV)=已完工作预算费用(BCWP)-计划工作预算费用(BCWS)=1200 -1800 =-600 (万元) 说明实际进度落后计划进度600 万元. 费用偏差(CV)=已完工作预算费用(BCWP )-已完工作实际费用(ACWP) = 1200 -1400 =-200 (万元) 说明项目运行超出预算费用200万元. 参见教材P216 . 2 、系统调试主要考核室内的空气温度,相对湿度,气流速度,噪声或空气的洁净度能否达到设计要求,是否满足生产工艺或建筑环境要求,防排烟系统的风量与正压是否负荷设计和消防的规定.参见教材P104 。 3 、不正确.原因是博物馆面积为32000㎡大于20000㎡,建筑面积大于20000㎡的博物馆要申请消防验收,所以必须向消防机构申请验收而不是备案.参见教材P116 . 4 、申请消防验收应当提交的资料: ( 1 )建设工程消防验收申报表; ( 2 )工程竣工验收报告; ( 3 )消防产品质量合格证明文件; ( 4 )有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证; ( 5 )消防设施,电气防火技术检测合格证明文件; ( 6 )施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件. 所以本题还应提供建设工程消防验收申报表;消防产品质量合格证明文件,消防设施,电气防火技术检测合格证明文件等资料.参见教材P117 . 二答案: 1、针对危险性较大的分部分项工程应单独编制安全专项施工方案,安全专项城下方案缩制范围包括:起重吊装及安装拆卸工程,脚手架工程,现场临时用电工程,季节性施工及现场防护措施,采用新技术、新工艺、新材料、新设备等.所以本题除了钢结构安装外,至少还有钢结构屋架起重吊装工程。应由施工单位技术负责人审批签字,项目总监理工程师审核签字.参见教材P256,265. 2、计算不计吊索具重量的最小载荷Qj=K1K2Q=1.1×1.1×28=33.88(t) 而两台汽车吊的最大吊装能力分别是15.7t和14.8t,33.88>15.7+14.8=30.5 ,所以本题钢结构屋架吊装起重方案不可行。参见教材P20。