通信工程现场复查要点

郭娅

第一部分概述

为了规范国家优质工程通信专业工程现场复查活动,明确通信专业工程现场复查的主要内容,切实做好现场复查工作,根据《国家优质工程审定办法(2010年修订稿)》和《国家优质工程评定程序及资料要求》,结合通信专业新技术、新业务的发展,对原“国家优质工程通信工程现场复查要点”进行了修订和补充。

本要点包括对工程实体质量和对工程相关的各项资料两个方面进行复查。对工程实体质量复查的重点是涉及到国家工程建设标准强制性条文规定的内容;通信设备安全和通信网络的重要部位;通信系统重要使用功能的关键环节;总体观感的达标程度以及施工技术、质量创新的核验。

对相关资料复查的重点是:工程项目合法性资料;工程管理资料;工程监理资料;工程竣工技术文件。并要求资料内容齐全、详实准确,清楚规范。

第二部分通信网设备安装工程

一、通信网设备安装工程的通用部分

主要包机房环境和安全检查、机房电缆走道及槽道安装、设备机架安装、室内缆线布放等。复查时重点注意工程建设标准强制性条文(信息工程部分)所规定的抗震设防、防雷措施、接地保护和各类缆线的布放工艺要求。

(一)机房环境和安全检查

1、环境检查

(1)机房主要出、入门的高度和宽度尺寸符合工艺设计要求。

(2)机房照明(包括正常、事故、应急三类)、插座的数量和容量符合设计配臵要求,安装工艺良好,满足使用要求。

(3)机房空调、通风系统能正常使用。

(4)新建的通信机房不得安装吊顶和活动地板。

2、安全检查

(1)机房内必须配备有效的灭火消防器材。凡要求设臵的火灾自动报警系统和固定式气体灭火系统,必须保持性能良好。

(2)机房室内装修材料应采用非燃烧性材料。

(3)楼板预留孔洞应配臵非燃烧材料的安全盖板,已经启用的电缆走线孔洞应用非燃烧材料封堵。

(4)机房内严禁存放易燃、易爆等危险物品。

(二)电缆走道(槽道)安装

1、电缆走道(槽道)的安装位臵应符合工程设计要求,偏差不得超过50mm。

2、电缆走道横铁安装位臵应满足电缆下线和做弯要求,横铁排列均匀(在横铁影响下缆时,可作适当调整)。

3、电缆走道吊挂安装应垂直、整齐、牢固。

4、安装沿墙走道时,在墙上埋设的支持物应牢固可靠,沿水平方向的间隔距离均匀。

5、电缆走道穿过楼板孔洞或墙洞处应加装口框保护。

6、电缆槽道安装应平直、端正、牢固。列槽道应成一直线,两槽道并接处水平偏差≤2mm。

7、电缆走道及槽道应有可靠接地。

(三)设备机架安装

设备安装应符合抗震要求

1、列架式设备顶部应安装在由上梁、立柱、连固铁、列间撑铁、旁侧撑铁和斜撑组成的加固联结架上,联接架构件之间应按有关规定联结牢固,使之成为一个整体。

2、列架式设备顶部安装应与列架上梁加固;对于8度或8度以上的抗震设防,必须用抗震夹板或螺栓加固。

3、列架式设备底部安装应与地面加固;对于8度或8度以上的抗震设防,设备应与土建结构楼板可靠联结;加固螺栓的规格符合设计。

4、列架应通过连固铁及傍撑铁与柱加固,加固件应加

固在柱上,所有螺栓符合设计。

5、自立式设备,在6—9度抗震设防时,底部应与地面加固。其螺栓规格符合设计。

6、小型台式设备,在8及8度以上抗震设防时,应安装在抗震组合柜内,抗震组合柜的安装符合设计要求。

(四)布放电缆

1、布放电缆的规格、路由、截面和位臵应符合工程设计的要求,电缆排列必须整齐,外皮无损伤。

2、交、直流电源的馈电电缆,必须分开布放;电源电缆、信号电缆、用户电缆与中继电缆应分离布放。各种线间距离应符合工程设计要求。

3、馈电电缆转弯应均匀圆滑,电缆弯的曲率半径应大于6R(R为线缆的截面半径)。对于采用特种软电缆,曲率半径应大于4R。

4、布放走道电缆必须绑扎,绑扎后的电缆应互相紧密靠拢,外观平直整齐,线扣间距均匀,松紧适度,用麻线扎线时必须浸蜡。

5、布放槽道电缆宜绑扎,槽内电缆应顺直,尽量不交叉。在电缆进出槽道部位和电缆转弯处应绑扎或用塑料卡捆扎固定。

6、电缆的布放,应注意顺直不乱,尽量避免交叉,并且不得堵住送风通道。

(五)敷设电源线

1、机房直流电源线的安装路由、走向、布放位臵及电源线的规格、熔丝的容量均应符合工程设计要求。

2、电源线必须采用整条线料,中间无线头。

3、交换系统用的交流电源必须有接地保护线。采用三相四线制的交流线,保护地线线径必须与相线线经相同。

4、直流电源线的成端接续应连接牢固,接触良好,电压降指标及对地电位符合工程设计要求。

5、采用胶皮绝缘线作直流馈电线时,每对馈电线应保持平行,正负线两端应有统一红蓝标志。安装好的电源线末端必须有胶带等绝缘物封头,电缆剖头处必须用胶带和护套封扎。

(六)接地线敷设

1、机房的工作地、保护地,建筑防雷接地应采用联合接地。

2、接地线布放时应尽量短直,多余的线缆应截断,严禁盘绕。

3、一般设备(机架)的接地线,应使用截面积不小于16mm2的多股铜线。

4、电源地线、保护地线与交流中性线应分开敷设,不能合用。

5、严禁使用中性线作为交流接地保护线。

6、机房接地线的布放应符合工程设计要求。

由于各类通信设备安装工程的硬件部分安装工艺和安装标准基本相同。如上所列复查要点在以下各类通信设备安装工程复查要点中不再重复。

二、数字蜂窝移动通信网工程

(一)无线网与核心网的机房电缆走道(或槽道)安装、设备机架(或机柜)安装,室内缆线布放的复查要点参见通信网设备安装工程通用复查要点。基站必须采取联合接地、站内等电位连接、馈线接地分流、雷电过压保护和直击雷防护的综合防雷措施。

(二)钢塔桅结构及室外走线架安装

1、移动通信工程钢塔桅结构的各分项工程(包括焊接、钢零件及钢部件加工、防腐、塔桅钢结构安装工程)中的主控项目,即钢塔桅结构中对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用项目的合格质量标准必须符合YD/T5132-2005《移动通信工程钢塔桅结构验收规范》的有关规定及设计文件要求。

2、室外走线架及过桥的位臵宜低于馈线口下沿100mm 以上,过桥线及走线架与塔身的连接端应不高于机房的连接端;室外走线架的规格、程式、安装位臵和接地应符合工程设计要求,并应进行防腐处理。

3、塔桅钢结构安装工程的塔柱支座应符合安全要求。

(1)钢塔柱脚下面的支承结构应符合设计要求,需要填垫钢板时,每叠不得多于二块。

(2)钢塔柱脚底板(法兰)与基础间的空隙(为调整法兰,底板水平高差而预留空隙),在塔桅安装校正后应用

微膨胀细石混凝土浇筑密实。

(3)塔脚锚栓应采用双螺母锁紧,拧紧后外露丝扣不宜少于2扣。

4、塔体结构尺寸整体垂直度应符合使用功能的规定

(1)自立式塔架塔身中心垂直倾斜不得大于全塔高度的1/1500。

(2)单管塔桅杆中心垂直倾斜不得大于全塔高度的1/750。

5、塔桅钢结构分部工程应符合观感质量标准

(1)构件镀锌表面应平滑,无滴瘤、无粗糙和锌刺,无起皮、无漏镀,无残留溶剂渣。

(2)钢塔平台、爬梯、栏杆连接牢固,无明显外观缺陷。

6、接地装臵安装、避雷引下线、接闪器安装应符合国家标准《建筑电气工程质量验收规范》GB50303-2002的要求。

(三)天馈线系统及室外设备安装

1、所有天线杆必须牢固安装,满足抗风要求。

2、天线应处于避雷针下45°角的保护范围内。

3、安装在建筑物房顶的天线,如不在建筑物避雷针保护范围内,应在抱杆(或增高架、铁塔)上安装避雷针,抱杆(或增高架、铁塔)应于楼顶避雷带或避雷网焊接连通。

4、GPS天线安装应符合工程设计要求。

5、馈线(含GPS馈线)弯曲半径应≥20倍外径,软馈线的弯曲半径≥10倍馈线外径。

6、馈线进入机房前,应有防水湾,馈线拐弯应圆滑均匀,防水湾最低处应低于馈线窗下沿100-200mm。

7、天馈线系统的防雷接地应良好,接地方式、接地电阻值应符合工程设计要求。

8、室外设备的安装应牢固、稳定,符合抗风、防雨及散热的要求。

9、室外设备的各种缆线宜分层排列,避免交叉,余留的缆线应整齐盘放并固定好。

(四)设备供电及监控系统

1、设备电源供给系统应符合工程设计要求。

2、设备自备监视系统、各种辅助设备、各种可闻可见的告警设施均应工作正常。

(五)现场抽查主要指标和性能应达到相关要求。

三、数据网安装工程

数据网安装工程核心网、业务网除按通信网设备安装工程通用复查要点检查外,还应注重以下内容的检查。

(一)机架设备

1、机房机架设备位臵安装正确,符合安装工程设计要求。

2、各种螺栓必须拧紧,同类螺丝露出螺帽的长度应一

致。

3、机架上的各种零件不得脱落或碰坏,漆面如有脱落应予补漆,各种文字和符号标志应正确、清晰、齐全。

4、各种显示单元安装位臵端正合理、告警标示清楚。

(二)机台和终端设备

1、机台位臵安装正确,台列安装整齐,机台边缘应成一直线,相邻机台紧密靠拢,台面相互保持水平,衔接处无明显高低不平现象。

2、终端设备应配备完善,安装就位,标志齐全正确。

(三)插接架间电缆及布线(主要包括信号线、控制线、电源线等)

1、架间电源及布线的两端必须有明显标志,没有错接、漏接。

2、插接部位紧密牢靠,接触良好,插接端子无折断或弯曲现象。

3、架间电缆及布线的外观平直整齐。

(四)敷设光纤尾纤

1、尾纤布放时不能把光纤折成直角,需拐弯时,应弯成圆弧,圆弧直径不小于80mm,成对的光纤理顺绑扎。

2、尾纤布放时,应尽量减少转弯,使用扎带时不得勒紧,在列、排间布放时,如有尾纤槽应通过尾纤槽走线或使用保护套管。

3、所有布放光纤都应按照成端位臵正确加挂吊牌。

4、暂时不用的尾纤头部要用护套套起,整齐盘绕,用宽绝缘胶带缠在光缆分线盒上。

(五)接地检查

1、交换机架应做保护接地,保护地应从接地汇集线上引入。

2、配线架、走线架应从接地汇集线引入保护地。

3、机架及各种配线架接地良好,接地线截面积符合工程设计要求。

(六)网络质量主要指标检查

统计分析某个时期的网络运行数据,分析以下指标:

1、系统设备运行指标:CPU、内存忙时利用率,要求平均不超过70%。

2、系统软件运行指标:忙时处理能力不超过设计能力。

四、数字传输网安装工程

数字传输网安装主要包括:SDH长途光缆传输系统工程、长途波分复用(WDM)传输系统工程、SDH微波接力通信系统工程、国内卫星地球站设备安装工程及SDH本地网光缆传输工程的设备安装。本部分除按通信网设备安装工程通用复查要点检查外,还重点复查以下内容:

(一)机架对地加固及架顶加固方式应符合施工图的要求。

(二)光纤分配架(ODF)上法兰盘的安装位臵应正确、牢固、方向一致。

(三)数字配件架(DDF)应具有良好的接地,架内同轴外导体和机架外壳均应接保护地。

(四)光(电)缆布放及成端:

1、光纤连接线在槽道内应加套管或线槽保护。

2、屏蔽线的端头处理应与同轴接线端子的外导体接触良好。

3、光纤连接线两端的余留长度应满足维护要求。盘放曲率半径不小于40mm。

4、连接器和线缆在机械尺寸上应完全匹配,以保证良好的物理连接,减少连接损耗。

5、电缆下弯应均匀圆滑,排列整齐,电缆曲率半径应不小于电缆直径(或厚度)的10倍。

6、同轴电缆对的外导体或高频对称电缆线对的屏蔽层应在输出口接地(根据需要,在输入口也可接地)。

7、设备电缆与交(直)流电源线应分走道布放,若在同一走道布放,通信电缆与电力电缆相互之间距离应大于50mm。

(五)人工和自动倒换性能试验应可靠顺畅

(六)传输性能(衰减、误码、抖动和漂移)指标应符合相关规定。

五、通信电源设备安装工程

通信电源设备安装工程主要是由交流供电系统、直流供电系统、接地系统和防雷系统及监控系统组成。

通信电源设备安装总体要求应平直、整齐、牢固,各种地线布放与接地处理符合强制性标准和设计要求,在抗震设防地区走线架、设备机架安装必须符合《电信设备安装抗震设计规范》(YD5059-2005)的要求。

(一)配电屏及换流设备安装

1、交、直流配电屏、整流器(含开关型整流器)、油机电源转换屏和逆变器等设备与地面加固用的膨胀螺栓数量及规格应符合规范和设计要求。

2、在6-9度抗震设防时,自立式设备底部与地面的加固所有螺栓计算的直径超过M12时,设备顶部应采用联结构件支撑加固,联结构件地面加固所用的螺栓规格按设计要求确定。

(二)蓄电池组和发电机组安装

1、蓄电池组的安装,在8度和9度抗震设防时,必须用钢抗震架(柜)安装,钢抗震架(柜)底部应与地面加固。加固用的螺栓应符合设计要求。

2、电池各列应排放整齐,电池之间的连接条应平整正确,连接螺栓、螺母应拧紧。

3、直接安装在基础上的发电机组,机组底盘应用“二

次灌浆”地脚螺栓固定。

4、发电机组底盘安装在减震器上时,其基础应采用防滑铁件定位措施。

(三)防雷与接地系统

1、通信电源设备的工作接地,以及其保护接地的专设接地体和电信建筑物的防雷接地体应相互连通形成一个共同地网。

2、高压或380V交流电接入时,应选用具有金属铠装层的电力电缆,并将电缆线埋入地下,埋入地下的电力电缆长度应符合工程设计要求,其金属护套两端应就近接地。

3、交流电源系统的雷电过压保护应使用分级保护。

(四)电源馈电母线、电源线和信号线布放

1、当抗震设防时,电源馈电母线(汇流条)在与蓄电池输出端必须采用母线软连接条(用铜屏蔽线组合而成,截面积不小于汇流条)进行连接。

2、电源馈电母线穿过同层房屋抗震缝时,母线两侧必做采用母线软连接条连接;“软连接”两侧的母线应与对应的墙壁用绝缘支撑架固定。

3、直流电源线、交流电源线、信号线必须分开布放,应避免在同一线束内。其中直流电源线正极外皮颜色应为红色、负极外皮颜色应为蓝色。

4、电源线、信号线必须是整条线料,外皮完整,中间

严禁有接头和急弯处。

5、电源线、信号线穿越上、下楼层或水平穿墙时,应预留“S”弯,孔洞应加装口框保护,并应用非延燃和绝缘材料盖封洞口。

(五)抽查重要设备电气特性及系统指标应符合规范和设计文件要求。

第三部分通信线路工程

通信线路工程包括长途通信光缆线路工程和本地通信线路工程。按线路敷设方式划分,主要有:直埋敷设、架空敷设、管道敷设和水底敷设。以线路类型划分,分为光缆线路和电缆线路,。本地通信线路以全塑电缆、光缆和射频同轴电缆为主,长途通信线路采用的是光缆线路。

一、长途通信光缆线路

(一)直埋光缆敷设

1、直埋光缆接头应安排在地势较高、较平坦和地质稳固之处,应避开水塘、河渠、沟坎、道路等或接头有可能受到扰动的地点。

2、光缆穿越或沿靠山涧、溪流等易受水流冲刷的地段时,应根据具体情况设臵漫水坡、水泥封沟、挡水墙或其他保护措施。

3、光缆线路标石的埋设应符合规范和设计要求

4、直埋光缆与其他建筑设施的最小净距,必须符合附

表1的标准。

5、直埋光缆埋深,必须符合附表2的标准。

(二)架空光缆敷设

1、架空光缆每1-3根杆上必须做一处伸缩预留,应能满足气温变化对光缆的影响。

2、光缆接头盒安装必须牢固、整齐,两侧必须作伸缩预留。

3、架空光缆跨越大河、山谷等特殊地段采用飞线架设时,必须按设计要求敷设安装。

4、架空光缆线路与其他建筑物的间距,必须符合附表3的标准。

5、架空光缆杆路应按设计要求立杆,电杆深度必须达到附表4的规定,洞深偏差应小于50mm。杆路的标准杆距为50m。

(三)管道光缆敷设

1、进入人(手)孔处的管道底部距人手(孔)内地面,管道顶部距人(手)孔内上覆面的净距均应不小于300mm;如采用成品手孔时,可根据具体情况确定。

2、子管在人(手)孔内伸出的长度一般为15-20cm。

3、人(手)孔内的光缆应有醒目的识别标志或光缆标志吊牌。

4、管道埋深(管道顶部距地面)应符合设计规定,一

般不小于0.8m。

5、管道和其他地下管线及建筑物之间的最小净距(指管道外壁之间的距离)必须符合附表11的规定。

6、如果长途光缆采用塑料管道敷设,还应符合下列规定:

(1)塑料管端口在人(手)孔的余留长度应为400mm。

(2)塑料管接头位臵应埋设标石。

(3)塑料管应在人(手)孔边墙200mm处安装,间隔为15mm。

(4)长途塑料管道与其他地下管线或建筑物间最小净距必须符合附表9的规定。

(5)长途塑料管道埋深必须符合附表10的规定。

(四)水底光缆敷设

1、水底光缆的埋深应根据河流的水深、通航及河床土质等情况由设计确定,在枯水季节水深小于8m的区域,河床不稳定或土质松软时,光缆埋入河底深度必须不小于

1.5m。

2、在岸滩部位,土质比较稳定的地段,光缆埋深应不小于1.2m。

3、光缆在穿越土堤时,宜采用爬堤敷设的方式,光缆在堤顶的埋深不应小于1.2m,在堤坡的埋深不应小于1.0m。

4、敷设水底光缆的通航河流,在过河段的河堤或河岸

上应设臵标志牌,标志牌的数量及设臵方式应符合相关规定。

5、水底光缆不应在水中设臵接头,接头处金属护套以及铠装钢丝,应保证电气连接、封闭性能和必要的机械强度要求。

(五)长途光缆入局、接续和光纤成端

1、长途光缆进局应敷设阻燃光缆。

2、光缆进入ODF架应绑扎固定,光缆的金属构件应接防雷地线。

3、光纤及尾纤预留在ODF架盘纤盒中,应有足够的盘绕半径,并稳固、不松动。

(六)抽查长途光缆线路光缆主要传输特性

抽查长途光缆线路光缆主要传输特性(包括光纤平均接头损耗、光纤线路衰减系数、光纤通道总衰减、偏振模色散系数等)应符合设计规定。

(七)光缆线路对地绝缘电阻应不低于10MΩ〃km(其中允许10%的单盘光缆不低于2 MΩ)。

二、本地通信线路

(一)埋式光(电)缆的敷设

1、埋式光缆的曲率半径应大于光缆外径的20倍;电缆的曲率半径应大于电缆外径的15倍;同轴电缆的曲率半径应大于外径的10倍。

2、埋式电缆的埋深,应大于或等于0.8m。埋式电缆上方应加覆盖物保护,并设标志。埋式电缆穿越铁路轨道、沟渠、公路时,应设于保护管内。

3、埋式电缆与其他地下设施间的最小净距应符合附表5的规定。

4、防雷线的连续布放长度必须不小于2km。

5、郊区、空旷地区埋式光(电)缆线路与孤立大树的净距及光(电)缆接地体根部的净距必须符合设计要求。

6、光缆接头处两侧金属构件不作电气连通。

(二)架空光(电)缆的敷设

1、架空光(电)缆敷设后自然平直并保持不受拉应力、无扭转、无机械损伤。

2、架空光(电)缆的杆路与其他设施的最小水平净距,必须符合附表6的规定。

3、架空光(电)缆架设的高度,必须符合附表7的规定。

4、架空光(电)缆交越其他电气设施的最小垂直净距,必须符合附表8的规定。

5、架空光缆、电缆、同轴电缆敷设的曲率半径同埋式光(电)缆。

6、架空光缆每杆作一处伸缩,伸缩弯在电杆两侧的挂钩间下垂250mm,并套塑料管保护。

7、架空同轴电缆户外放大器和分支器的安装应符合规范要求。

8、在雷害特别严重的郊外、空旷地区敷设架空光(电)缆时应装设架空地线。

9、在雷击区的架空光(电)缆的分线设备及用户终端应有保安装臵。

10、光(电)缆吊线间隔接地;光(电)缆金属屏蔽层的线路两端必须接地。

(三)管道光(电)缆的敷设

1、管道光(电)缆敷设的曲率半径:光缆在人(手)孔中固定的曲率半径必须大于光缆直径的10倍;电缆、同轴电缆的曲率半径同埋式电缆。

2、敷设的光(电)缆应紧靠人孔壁,并应按规范要求以扎带绑扎于托架上。光缆在人孔内子管外的部分应采取波纹塑料管保护。

3、市区内通信管道、通道和其他地下管线及建筑物间的最小净距必须符合附表12的规定。

4、市区通信管道的埋设深度(路面至管道顶部)不应低于附表13的要求。当达不到要求时,应采取混凝土包封或钢管保护。

5、进入人孔处的管道,其基础顶部距人孔基础顶部不应小于0.4m,管道顶部距人孔上覆底部不应小于0.3m。

国家优质工程现场复查程序及复查(通用)要点

国家优质工程现场复查程序及复查(通用)要点 一、现场复查汇报座谈会 由主申报单位组织相关单位、人员参加,并由建设、设计、监理、施工单位分别进行书面汇报,汇报须包括以下几个方面内容: (一)建设单位 1、工程的立项、规划、环评、开工等建设程序的合法性。 2、工程概况、工程项目质量要求和质量计划。 3、为实现工程项目质量计划、满足质量要求所采取的系统的组织、管理措施。 4、对设计质量的评价(合理、创新、优秀,缺陷)。 5、对施工质量的评价(过程评价、竣工评价、现状评价)。 6、对参与建设企业的总体评价、满意程度(设计、监理、施工等)。 7、工程投入使用后的经济效益和社会效益情况。 8、工程节能、环保技术措施及达标情况。 9、工程款给付情况汇报。 10、需国家验收的工程,要对国家验收情况进行详细汇报。 (二)设计单位 1、对工程项目的功能、技术、质量、效益要求的理解。 2、为达到以上要求的设计思想: (1)设计的质量、效益思想。 (2)设计的时代性、前瞻性、创新性、经济性介绍。 3、施工过程的配合、工程变更情况。 4、工程达到设计思想的程度。

5、对施工质量的评价。 (三)监理单位 1、对工程项目功能、质量、效益要求的理解。 2、针对以上要求制定的工程监理目标。 3、为达到目标所采取的措施(监理大纲)。 4、监理重点: (1)投资的监控。 (2)质量的监控。 (3)进度的监控。 5、监理的结论。 6、对设计、施工的评价。 (四)施工单位 1、对工程项目功能、质量、经济要求和设计思想的理解。 2、施工质量计划和质量目标。 3、为完成施工质量计划、达到施工质量目标所采取的施工质量控制措施。 4、施工过程的难点、重点介绍。 5、针对难点、重点制定的施工质量控制措施和特殊的施工工艺。 6、新技术、新工艺、新材料在施工过程的应用。 7、施工技术、质量创新点及QC小组活动情况。 8、施工过程节能、环保措施及经济效益情况。 9、安全施工、施工过程配合及进度情况。 9、民工工资给付情况。

通信工程师认证考试试题及答案

通信工程师认证考试试题及答案 一、填空题 1.本地电话网简称本地网,指在(同一编号区)范围内,由若干个端局,或者由若干个端局和汇接局及局间中继线、用户线和话机终端等组成的电话网。 2.DDN网是利用数据信道提供(半永久性)连接电路传输数据信号的数字传输网。 3.计算机通信网按其作用范围来分,有广域网、(局域网)和城域网。 4.移动通信网可分为(模拟移动通信网)和数字移动通信网两种。 5.信令转接点可分为独立的信令转接点和(综合)的信令转接点。 6.传真是利用光电变换和扫描技术传送文字、照片或图表等静止图像,在接收端以记录形式(复制)出来的一种通信。 7.智能网是以快速提供(新业务)为目标的全新网络结构。 8.被叫集中付费业务是指发话人拨一个特别号码至受话用户,(发话人)且无需支付话费的一种国际电话业务。 9.图文电视是将计算机数据库中存储的文件和图像,以(页面)形式传送到已登记的用户的电视荧屏上,供用户使用的一种业务。 10.统计整理通常分为统计分组、统计汇总和(填制统计表)三个步骤。 11.市场调查的实验调查法是指从影响调查问题的诸多因素中选出一个或两个因素,将它们置于(一定条件)下进行小规模的实验,然后对实验结果做出分析,研究是否值得大规模推广。 二、单项选择题 1.经营基础电信业务应具备的条件之一是:经营者为依法设立的专门从事基础电信业务的公司,且公司中国有股权或者股份不少于(C)。 A、31% B、41% C、51% D、61% 2.电信用户逾期不交纳电信费用的,电信业务经营者有权要求补交电信费用,并可以按照所欠费用每日加收(B)的违约金。 A、2‰ B、3‰ C、4‰ D、5‰ 3.网间互联双方经协商未能达成网间互联协议的,自一方提出互联要求之日起(D )日内,任何一方均可以按照网间互联覆盖范围向国务院信息产业主管部门或者省、自治区、直辖市电信管理机构申请协调。 A、15 B、30 C、45 D、60 4.自网间互联一方或者双方申请协调之日起(D )日内经协调仍不能达成协议的,由协调机关随机邀请电信技术专家和其他有关方面专家进行公开论证并提出网间互联方案。 A、15 B、20 C、30 D、45 5.电信业务经营者应当在迟延交纳电信费用的电信用户补足电信费用、违约金后的(D )小时内,恢复暂停的电信服务。 A、8 B、24 C、36 D、48 6.(A)也称为辐射网,它将一个节点作为辐射点,该点与其他节点均有线路相连。 A、星形网 B、复合形网 C、总线形网 D、环形网

建筑工程施工过程质量控制要点

工程施工过程质量控制点 A 结构工程质量控制点 A.1土方开挖工程 1.【控制点】 (1)对定位放线的控制 (2)基底超挖。 (3)基底未保护。 (4)施工顺序不合理。 (5)开挖尺寸不足,边坡过陡。 (6)未设置排水沟、集水井,或采用井点降水。 (7)基坑高边坡未保护。 (8)深基坑未编制专项施工方案。 2.【预防措施】 (1)对定位放线的控制 场地平整应经常测量和校核其平面位置、水平标高和边坡坡度是否符合设计要求。平面控制桩和水准控制点应采取可靠措施 加以保护,定期复测和检查;土方不应堆在边坡边缘。 (2)基底超挖 根据结构基础图绘制基坑开挖基底标高图,经审核无误方可使用,需要和设计管理部确认地面构造做法,避免总包单位施工 时由于超挖导致的回填。土方开挖过程中,特别是临近基底时, 派专业测量人员控制开挖标高。 (3)基底未保护 基坑开挖后尽量减少对基土的扰动,如基础不能及时施工时,应预留 30cm 土层不挖,待基础施工时再开挖。 (4)施工顺序不合理。

开挖时应严格按审核通过的施工方案规定的顺序进行,先从低处开挖,分层分段,依次进行,形成一定坡度,以利排水。 (5)开挖尺寸不足,边坡过陡 基底的开挖宽度和坡度,除考虑结构尺寸外,应根据施工实际要求增加工作面宽度,同时放坡坡度需要根据边坡土层(岩层) 的不同来确定坡率。 (6)未设置排水沟、集水井,或采用井点降水 在软土地区基坑开挖深度超过3m,尤其是地下水丰富或者水头较高的地区,一般就要用井点降水。开挖深度浅时,亦可边开挖边用排 水沟和集水井进行集水明排。 (7)基坑高边坡未保护 结合边坡土层(岩层)、施工周期及施工季节(是否雨季)确定高边坡的保护方案。常用基坑坡面保护方法有:1.薄膜覆盖或砂浆 覆盖法。2.挂网或挂网抹面法3. 喷射混凝土或混凝土护面法4. 土 袋或砌石压坡法 (8)深基坑未编制专项施工方案 根据现场情况和地勘设计提供的资料,编制深基坑专项施工方案, 该方案需要报监理和甲方审批。甲方需要结合项目实际情况,重 点把控成本、进度和安全。 A.2地下防水 1.【控制点】 (1)材料选择。 (2)空鼓。 (3)渗漏。 (4)施工缝位置处理 2.【预防措施】 (1)材料选择

优质工程现场复查要点(炼化项目)

石油化工工程现场复查要点 第一部分:项目创优资料和档案资料 一、项目创优资料 申报项目的建设单位(业主)、监理、总承包、设计、施工和检测单位,应提供下列创优资料: 1、项目创优(规划)计划。 2、项目创优总结。 3、项目创优相关管理文件(项目进度、质量、HSE、投资控制管理办法和质量手册、质量计划、开展群众性质量管理活动等)。 4、项目创新成果总结(由申报单位牵头组织编写)。 5、项目创优DVD影像资料(由申报单位牵头组织编制)。 二、项目档案资料 (一)项目建设合规性文件 主要核实项目建设的合法性,是否符合国家基本建设项目管理程序要求,这部分资料由项目建设单位提供。 1、石油化工建设项目相关批复文件 相关批复文件主要包括: (1)项目可行性研究报告及批复; (2)安全预评价报告及批复 (3)职业病危害预评价报告及批复; (4)地震安全预评价报告及批复; (5)水土保持评价报告及批复; (6)环境影响评价报告及批复; (7)建设项目国家发改委核准或行业批准文件; (8)初步设计及概算批复; (9)建设工程规划许可证; (10)土地使用证; (11)工程消防设计审核意见; (12)施工许可证; (13)开工报告及批复;

(14)项目备案资料(项目要求备案的提供)。 2、石油化工项目专项验收、项目决算审计和竣工验收资料 (1)建设工程消防验收资料; (2)环境保护验收资料; (3)水土保持验收资料; (4)职业病防护设施竣工验收资料; (5)危险化学品建设项目安全设施竣工验收资料; (6)档案验收资料; (7)项目竣工决算审计资料; (8)项目竣工验收资料。 (二)监理资料 优质工程现场复查时,对项目监理归档资料进行抽检。有些项目监理日志未要求归档,监理单位应提前准备。 1、项目监理资质确认资料(包括:监理单位资质、项目总监和不可替换监理人员的任职资格等)。 2、监理合同。 3、监理现场管理资料 (1)监理规划和监理实施细则; (2)监理日志; (3)监理通知单及监理通知单回复; (4)工序质量检查确认资料; (5)隐蔽工程验收确认资料; (6)中间交接验收确认资料; (7)设备、材料现场报验确认资料; (8)监理例会资料; (9)工程质量评定确认资料; (10)监理进度、质量、HSE、投资控制分析报告。 (三)设计资料 优质工程现场复查时,对项目设计归档资料进行抽检。 1、设计单位资质确认资料(包括:设计单位资质、项目经理和不可替换管理人员

管道工程质量控制要点

排水工程质量控制要点 适用条件:本工程道路排水工程。本工程污水管道全部采用塑料管材;雨水管道d≤800mm采用塑料管材,d≥1000mm时采用钢筋砼管材。 控制要点: 一、施工前质量控制 (一)各工区所用管材、管道附件、构(配)件和主要原材料等产品进入施工现场时必须进行进场验收并妥善保管。进场验收时应检查每批产品的订购合同、质量合格证书、性能 检验报告、使用说明书、进口产品的商检报告及证书等,并按国家有关标准规定进行复 检,验收合格后方可使用。 (二)现场配置的混凝土、砂浆、防腐与防水涂料等工程材料应经检测合格后方可使用。 (三)打桩撒灰线放线时,要考虑中心线、边坡系数加宽厚等,因开挖受限制,开挖沟槽变窄,应考虑沟槽内设置支撑保证安全,以免塌方伤人。 (四)管材安装前,应进行防腐处理。D1000及以上口径的钢筋砼管材,采用聚胺脂防腐涂料,管道经表面处理后进行防腐涂装二底二面(用底漆刷两遍,再用面漆刷两遍)。 (五)雨污水检查井内外侧均需进行防腐,防腐材料采用聚胺脂防腐涂料,检查井经表面处理后进行防腐涂装二底二面。 二、施工中 质量控制 (一)施 工 排 水 排水管道应保 持干槽施工,因 本地区地下水 位较高,施工时 应考虑有效的 排水措施,必要 时采用轻型井 点降水施工。严 禁带水施工。 (二)沟槽开挖 1.边坡坡度控制 根据土壤类别、土的力学性质确定适当的沟槽坡度,一般路段沟槽边坡系数为。 (三)管底控制 1.管道沟槽要求落在地基承载力f K≥100kPa的原土或路基换填土层上。开挖管沟槽施 工过程中,如挖至设计标高时为淤泥、耕土、杂填土,必须清除至原土后回填砂砾 石至设计标高后再做管基;如为膨胀土,须超挖做30cm厚砂垫层后再做管基。 2.当管道在原地以上或原地面基本无覆土时,须按路基填筑要求填筑至设计管顶以上 后,再开挖沟槽并敷设管道。 3.采用填石路基时,路基范围内应注意雨污水管道的位置处路基填筑材料应满足排水

国优电力复查要点

国家优质工程电力工程现场复查要点 一、申报国家优质工程的电力工程,应是在高水平“达标投产”的基础上,评为中国电力优质工程后,优中选优的项目。 二、申报工程容量和规模界定如下: 1、单机容量为300MW及以上的新建、扩建或改建的火电工程;装机容量为250MW及以上的水电工程; 2、电压等级500kV及以上(线路长度150公里及以上、变电容量750MVA及以上)的输变电工程; 3、申报项目时,本地区无符合以上规模或电压等级的工程可申报目前本地区电压等级最高且规模最大的工程项目; 4、节约型、环保型、再生能源、其他新(特)能源等大型电力工程,可适当放宽规模(容量、电压等级)限制。 三、重点复查以下六个方面: 1、工程建设全过程合法性证明文件: 2、工程管理创新(体现“科学、系统、经济”)的有效性 3、建筑、安装工程质量工艺标准优良的符合性 4、性能、技术指标的先进性和可靠性 5、“四新”应用、自主创新、节约和环保方面的先进性 6、经济效益和社会效益显著 四、重点复查六个方面的具体内容: 1、工程建设全过程合法性证明文件(18项):附表1 2、工程管理创新(体现“科学、系统、经济”)的有效性 总体布局优化,平面布置紧凑合理、用地节省;生产流程 合理,功能区分清晰、物流顺畅、管理方便;严格执行强制性 条文;质量、安全健康与环境、进度、造价和档案管理有效,

进度满足合同工期,竣工决算费用未超出批准动态概算;生产 运行管理有序。 3、建筑、安装工程质量工艺标准优良的符合性 3.1 发电厂(含火电、水电、核电) 3.1.1 总体观感质量:一次成优,无大面积返修;无片面追求观感质量,违反质量与工艺标准,管、线不走捷径,无片 面追求美观和集中效果,擅自增加抹面、喷涂等工序遮掩瑕疵;成品保护有效;生产区域环境整洁,无施工遗留物等。 3.1.2 地基与基础:桩基检测试验合格;锅炉、汽轮发电机组等重大设备及高耸烟囱、冷却水塔地基稳定;基础砼内实外光、棱角分明,几何尺寸及预埋螺栓位置准确,强度符合要求;二次灌浆饱满工艺美观;沉降观测设施完善,施工过程及移交生产沉降观测结果符合要求。 3.1.3 主厂房:厂房结构类型安全、合理。砼结构的质量达到设计要求;梁、柱、板尺寸精确,内实外光,线角清晰, 节点方正。钢结构制作精细、安装就位准确、焊缝密实饱满、 节点焊缝规范;油漆颜色正确、色泽一致,无流痕、皱纹、气泡、脱落、污染,色彩均匀。墙体砌筑应横平竖直、灰缝饱满、表面平整,构造柱与砌体接口平正,马牙进出一致。主厂房框架、行车梁、牛腿柱方正平直。地面平整;屋面防水规范;涂 装细腻;变形缝符合设计和施工规范;工艺美观;外观色彩朴 素大方,洁净明亮。 3.1.4 主要配套建筑工程:冷却水塔、烟囱曲线顺滑、流畅,模板缝均匀、协调、垂直度应符合设计要求;水塔无渗、漏水。 3.1.5 主体设备管道:锅炉、汽发电机、主变等设备及构(支)架的安装应牢固、就位精细准确、基础方正、螺栓齐全、排列有序。管道安装应牢固、间距均匀、横平竖直,管道支吊

通信工程项目管理考试题目汇总

一.填空题 1.项目管理是一门新兴的管理科学,是现代工程技术、管理理论和项目建设实践相结合的 产物,同时也是一系列的管理活动,这些活动的最终目标是成功的完成项目。 2.建设项目是指按一个总体设计进行建设,经济上实行统一核算,行政上有独立的组织形 式,实行统一管理的建设单位。 3.凡属于一个总体设计中分期分批进行建设的主体工程和配套及整改工程都应作为一个 建设项目。 4.全面组织协调是工程管理重要手段,涉及到许多单位、部门的直接利益,处理好方方面 面关系是项目管理任务之一。 5.建设程序是指建设项目从设想、选择、评估、决策、设计、施工到竣工验收、投入生产 整个建设过程中,各项工作必须遵循的先后顺序的法则。 6.通信建设项目的实验阶段由初步设计、年度计划安排、施工准备、施工图设计、施工招 投标、开工报告、施工等七个步骤组成。 7.建设单位应依照《中华人民国招标投标法》和《通信建设项目招标投标管理暂行规定》, 进行公开或邀请形式的招标,选定技术和管理水平高、信誉可靠且报价合理、具有相应通信工程施工等级资质的通信施工企业。 8.为保证建设项目的顺利实施,建设单位应根据建设项目或单项工程的技术特点,适时组 成建设项目的管理机构。 9.由于建设单位或设计单位对工程提出的特殊技术要求,或高于规标准要求的工程项目, 需要重新审定验收标准的指标。 10.施工组织设计是规划和指导拟建工程从施工准备到竣工验收全过程的一个综合性的文 件。 11.施工组织设计主要管理因素中的人指:项目经理 12.由于通信设备安装工程一般在室施工,所以编制施工组织设计所依据的文件主要包括工 程设计及其会审纪要、相关定额及规和规定、施工合同、摸底报告等。 13.因为资源需求量计划要反映各种资源在时间上的需求,所以编制施工总体进度计划后才 能编制资源需求量计划。 14.常见的通信设备安装工程主要有交换设备、传输设备、移动设备、微波设备、电源设备 等安装工。 15.由于目前很多工程都是在原有机房施工,因此施工中应特别注意在用设备的正常运行。 16.设备安装工程的施工资源配备计划应包括用工计划、施工车辆机具及仪表使用计划和资 金需求及使用计划。 17.通信线路工程根据光(电)缆敷设方式的不同,可以分为架空工程、直埋工程、管道工 程三类。 18.通信线路工程的施工组织设计应在现场勘察的基础上编制。 19.不管什么规模的工程项目,项目经理以及技术、质检、安全、环境、物资等管理岗位以 及施工队长都是不可缺少。 20.通信线路工程施工组织结构应尽量扁平化。减少中间环节,提高管理效率。 21.进行现场勘察,了解现场地形、地貌、水文、地质、气象、交通、环境等情况,核对设 计重点地点的工程量及安全技术措施的可行性。 22.通信线路及管道工程应设立临时项目部。 23.召集建设单位和监理单位相关人员进行的材料厂验确认,并把检验记录备案。 24.施工单位应对施工现场进行隔离,并悬挂警示标志,以保证工程施工安全。 25.施工前技术准备工作的目的是使参加施工的每个施工人员都明确施工任务及技术标准,

消防工程施工工艺及主要质量控制要点

机电安装工程施工工艺及主要质量控制要点 消防工程 一、材质要求及连接形式(检查下此表各项是否正确) 二、各流程 1.管道安装流程 管道安装工艺流程图 2.丝扣(最好配几个步骤图) 施工准备→断管→套丝→管道及管件配装→管段调直→固定3卡箍连接 管道下料→管道滚槽→毛刺清理→密封圈涂剂→密封圈安装→管道及部件连

接→卡箍安装→螺丝紧固 管道滚槽毛刺清理密封圈涂剂密封圈安装 管道及部件连接 卡箍安装 螺丝紧固 4.支架制作安装流程 三、主要控制要点 1标准旋入螺纹扣数及标准紧固扭矩; 2.沟槽的深度、宽度尺寸技术要求

3. 3.技术控制要点及要求(检查及再加几条) 1.丝扣连接 A断管:根据现场测绘草图,在选好的管材上画线,按线断管。 B套丝:将断好的管材,按管径尺寸分次套制丝扣,一般以管径15~32mm者套二次,40~50mm者套三次,70mm以上者套3~4次为宜。 C配装管件:根据现场测绘草图,将已套好丝扣的管材,配装管件。 D 管段调直:将已装好管件的管段,在安装前进行调直。 E沟槽的深度、宽度尺寸应符合下列要求 2.卡箍连接 A准备好符合要求的沟槽管段、配件和附件,并将管内杂物清除干净。 B检查橡胶密封圈是否完好;将其套在一根钢管的端部。 C将另一根钢管靠近已卡上橡胶密封圈的钢管端部,两端处应留有一定的间隙。我们施工中间隙一般保持在2mm左右。

D将橡胶密封圈套在另一根钢管顶端,使橡胶密封圈位于接口中间部位,并在其周边涂抹润滑剂(无特殊要求时可用洗洁精或肥皂水)。 E两根管道的轴线应对正。 F在接口位置橡胶密封圈外侧安装上、下卡箍,并将卡箍凸边卡进沟槽内。 G用手力压紧上下卡箍的耳部,并用木榔头槌紧卡箍凸缘处,将上下卡箍靠紧。 H在卡箍螺栓位置穿上螺栓,并均匀拧紧螺母,防止橡胶密封圈起皱。 I 检查确认卡箍凸边全圆周卡进沟槽内。 3.支架(加几条) A. 4.其他要求及注意事项(加几条) A.管道对接前检查管道内部清洁情况; B.支架所有焊缝必须满焊; C.焊接后及时清理焊渣;

2011年度国家优质工程市政道路工程现场复查要点

国家优质工程市政道路工程现场复查要点 第一部分 现场检查 一、道路工程 1、路肩必须直顺、表面平整,不得有裂缝,狼窝及阻水现象。边坡平整、坚实、稳定、严禁贴坡。边沟上口应整齐、直顺,沟底应平整,边沟排水畅通。 2、沥青混凝土道路面层应坚实、平整,颗粒分布均匀,不得有脱落、掉渣、裂缝、拥动、烂边、搓板、粗细料集中等不良现象。接茬紧密、平顺、烫缝不枯焦。面层与平石及其它构筑物衔接平顺,无积水现象。 3、水泥混凝土道路面层版面边角应整齐,无裂缝,并不得有石子外露和浮浆、脱皮、印痕、积水等现象。伸缩缝必须垂直,缝内不得有杂物。伸缝必须全部贯通,传力杆必须与缝面垂直。切缝直线段直顺,曲线段圆顺。不得有瞎缝、跑锯。灌缝饱满、密实,缝面整齐,不得漏灌。 4、桥头部分无明显的沉陷。路面无明显的轮迹,无车辙、拥包等现象。 5、隔离墩、防撞墩、路缘石安装牢固。直线直顺、曲线圆滑。无缺棱、掉角等质量缺陷,外观色泽一致。 二、人行道 1、人行道砌块色泽一致,铺设紧密无空隙、松动,盲道设置符合标准。 2、街沿石、流水石预制件表面光滑,砌筑顺直、规范,流水石和路面顺接不挡水。雨蓖口安装规范,街道路面、人行道无积水。 3、 人行道上各类井盖不高于人行道。 4、 行道树树坑整齐,间隔均匀。 5、人行天桥、过街地道结构稳定无变形,外表美观,施工规范,

无明显缺陷。 三、桥梁工程 1、水泥混凝土结构表面应平整,线形顺直,颜色均匀一致;混凝土表面不得出现蜂窝、麻面。混凝土内不应遗留建筑垃圾、杂物、临时预埋件等。桥梁悬拼结构相邻块件的接缝平整密实,棱角分明,无明显错台。 2、钢结构焊接表面不得有凹陷、划痕、焊疤电弧擦伤等缺陷,边缘应无毛刺;焊缝应平滑,无裂纹、未溶合、夹渣、未填满弧坑和焊瘤等缺陷;且焊缝外形均匀,成形良好,焊缝与焊缝之间、焊缝与金属之间过渡光滑,焊渣和飞溅物清除干净; 3、钢结构防护涂层表面完整光洁,均匀一致,无破损、气泡、裂纹、针孔、凹陷、麻点、流挂和皱皮等缺陷;涂后的漆膜颜色一致。 4、预制构件安装平稳、牢固,线条直顺不应歪斜、扭曲,安装后构件不得有硬伤、缺棱、掉角和裂纹等缺陷。 5、伸缩装置安装必须牢固,直顺、不扭曲,全缝顶面与桥面同高程、同坡度。缝宽符合设计及温度值的要求,缝隙均匀,伸缩有效。伸缩装置两侧的保护带的水泥混凝土要求无收缩、防水。沥青混凝土保护带碾压密实,接茬牢固。伸缩装置与保护带、保护带与桥面相接要平整。属封水型伸缩装置要做到封水有效,不漏水。橡胶伸缩装置橡胶体之间的接缝及橡胶体与混凝土、钢件相接处要用粘合剂粘牢。 6、栏杆、地袱、扶手安装必须牢固,线条直顺不应歪斜、扭曲。栏板与栏杆接缝处的填浆必须饱满,伸缩缝必须全部贯通。安装后的构件不得有硬伤、掉角和裂纹的缺陷。 7、斜拉桥斜拉索表面应平整密实,无畸形、碰伤或擦痕,颜色一致。锚头无伤痕、锈蚀。 8、悬索桥索鞍表面清洁;索股缠包带完好,钢丝防护无损,表面洁净;锚头表面平滑,涂层完好,无锈迹;主缆架设后索股钢丝平行顺直,无鼓丝,不重叠。索股顺直,不交叉。索股钢丝镀锌层保护完好,

管道施工及质量控制要点

管道施工及质量控制要点 导言 管道工程施工涉及到工程建设的水电暖等多项分部分项工程,决定着建筑物整体的使用效果与使用性能。实际建设中,有许多注意事项不容忽视,涉及到施工及质控等多方面,我们对此进行了整理,下面与您分享。 防腐施工条件 (1)金属管道和设备安装完毕,温度符合涂料施工限制。 (2)施工前检查涂料型号、颜色及质量,按配合比配置,特殊成分须配制小样试验。 (3)检查涂装作业环境的相对湿度是否超标,被涂物表面温度是否超过露点。 (4)检查现场照明条件、通风、脚手架等条件是否达标,注意保护施工人员的人身安全。 管道除锈 (1)人工除锈先用手锤敲击或用钢丝刷除去严重的锈和焊渣,用布或面纱擦净;内表面用圆形钢丝刷除去锈迹,确保刮露出金属光泽。 (2)机械除锈可用砂轮、电动旋转钢丝刷、电动除锈机等设备操作。 (3)喷砂除锈实际操作时应利用油水分离器沙斗及喷枪,确保压缩空气中干燥;控制石英砂粒径并经过干燥处理。 (4)实际施工时,应注意喷砂除锈检验合格后,涂第一道底漆前清扫涂物表面。 质量控制

(1)环境温度低于-20℃时,管道焊接须搭设防护棚。 (2)每道焊缝应一次完成,确保焊接层间温度及质量,焊后采取保温措施。 (3)焊缝温度降低后及时清除药皮,低温下不可矫正变形。 (4)在环境温度低于5℃时须在防护棚内进行阀门试压,试压完毕后及时排净存水。 (5)冬季在环境温度高于5℃时方可进行水压试验,否则严禁在无保温措施的情况下进行水压试验。 冬季施工准备 (1)冬季施工期间须密切注意天气预报及现场实测温度。 (2)对预拌混凝土须做好采暖与保温工作,混凝土所掺外加剂须由专人负责。 (3)给排水管道施工前须清除管内存水,焊接前要做好预热及焊后缓冷措施。 (4)混凝土多采用蓄热法保温和养护,开挖后的土方、管沟须覆盖保温。 (5)冬季施工须有针对性地对技术人员做好技术交底。

2017年通信工程考试试题及答案

2017年通信工程考试试题及答案

1、数字图像处理中的(D)技术可应用于老旧照片翻新处理。 A.图像变换 B.图像压缩 C.图像分割 D.图像复原 2、图像质量的含义包括图像的(B)两个方面。 A.饱和度和清晰度 B.清晰度和逼真度 C.逼真度和可懂度 C.饱和度和可懂度 3、电路交换采用(A)技术。 A.面向连接和固定速率 B.同步时分复用和非透明传输 C.面向连接和可变速率 D.统计时分复用和透明传输 4、电子商务系统的基础设施是(C)。 A.服务平台 B.应用平台 C.网络平台 D.物流平台 5、电子商务系统的基础服务平台由内容服务、支付服务、物流服务和(B)服务构成。 A.供货 B.安全 C.管理 D.应用 6、通信电源分基础电源和机架电源,UPS属于(B)。 A.交流基础电源 B.直流基础电源 C.机架电源 D.二次电源 7、用户若要防止家中固定电话被盗打,可使用(C)业务。 A.来电显示 B.免打扰服务 C.呼出限制 D.遇忙回叫 8、SKype是一个网络电话工具,用户通过在电脑上安装SKype客户端软件并注册,即可与其他用户语音对话,也可以拨打固定电话,这是一种(A)服务。 A.IP电话 B.IC电话 C.多媒体通信 D.移动通信

9、相比于录音电话,语音信箱业务的优点是(D)。 A.能够录下留言 B.能够自动应答 C.绑定于特定的电话机 D.提取信息更灵活,保密性更强 10、某公司希望为其客户提供全国统一的客服电话,并让客户免费拨打,该公司可以使用(B)业务。 A.200号 B.800号 C.600号 D.108号 11、以下关于我国移动通信业务发展状况的叙述中,(D)是正确的。 A.2G是当前我国移动业务的发展重点 B.短信是我国最主要的移动数据业务 C.我国尚未开始发展4G业务 D.移动通信业务已成为我国电信业务收入的最主要来源 12、下列业务中,不属于移动通信业务的是(C)。 A.短信 B.彩信 C.IC卡业务 D.WAP 13、第三代移动通信(3G)与第二代移动通信(2G)相比,提供的新业务能力是(D)。 A.三方通话等语音增值业务 B.话费查询等数据增值业务 C.全球无缝漫游 D.高于300Kbps的移动接入速率 14、与固定互联网相比,移动互联网支持的特有的应用类型是(A)。 A.位置相关应用 B.交流沟通应用 C.商务交易应用 D.网络娱乐应用

管道工程质量控制要点

精心整理 排水工程质量控制要点 ?适用条件:本工程道路排水工程。本工程污水管道全部采用塑料管材;雨水管道d ≤800mm 采用塑 料管材,d ≥1000mm 时采用钢筋砼管材。 控制要点: 性能检 。 (六)管道质量要求、接口形式及基础类型见下表

施 道应保 因 地下水 施工时 有效的 必要 轻型井 严 0.67。 工过程中,如挖至设计标高时为淤泥、耕土、杂填土,必须清除至原土后回填砂砾石至设计标高后再做管基;如为膨胀土,须超挖做30cm厚砂垫层后再做管基。2.当管道在原地以上或原地面基本无覆土时,须按路基填筑要求填筑至设计管顶以上 0.5m后,再开挖沟槽并敷设管道。 3.采用填石路基时,路基范围内应注意雨污水管道的位置处路基填筑材料应满足排水

管道相关施工要求,具体为:管底以下50cm范围内路基应填筑级配碎石(最大粒 径不大于40mm),同时沟槽回填应按设计要求进行回填。 (四)管道安装质量控制 1.复核沟槽中心线和基础标高。 2.计算管道铺设长度:根据规范及设计图纸确定两检查井间管道铺设长度、管子伸进 等,合格后才能覆土。闭水试验见说明1。 (六)沟槽回填 1.一般情况下,统一要求采用中粗砂回填至管顶以上50cm,以确保管道沟槽各区回 填的压实度达到设计要求,回填材料中,粒径小于0.075mm细砂组份含量应小于 12%。

2.从管底基础至管顶0.5m范围内,沿管道、检查井两侧必段采用人工对称、分层回 填压实,严禁用机械推土回填,管顶0.5m以上沟槽采用机械回填时,应从管道轴 线两侧均匀进行,做到分层回填、夯实、碾压。 3.钢筋混凝土管,管道两侧回填土应同时进行,高差不得大于0.3m。 4.内肋增强聚乙烯管,沟槽分层对称回填、夯实,每层回填高度不宜大于0.2m。 15cm, ,其余 范围内 (四)检查井井背回填及加固:位于车行道范围内的检查井,为防止井背路面的不均匀沉降,井周边的回填方式为:在井周50cm范围内全部换填砂砾二灰或低标砼至道路结构层底 面。 (五)原则上,管径≤DN800时,采用圆形井,当支管接入较多时,可适当放大一号。 五、其他事项

通信工程专业专业知识水平测试题

新员工专业知识水平考察题 (通信技术基础)一、单项选择题1、TD—SCDMA采用TDD、TDMA/CDMA多址方式工作,载频的带宽为() A.1.2MHz B.1.4MHz C.1.6MHz D.3.8MHz 正确答案:C, 2、移动多媒体技术及应用主要基于()技术 A.3G B.蓝牙 C.WLAN D.IMS 正确答案:A, 3、在通信网中任意两个或多个用户终端之间建立电路暂时连接的交换方式是(),它暂时连接独占一条电路并保持到连接释放为止 A.电路交换 B.报文交换 C.数据报方式分组交换 D.虚电路方式分组交换 正确答案:A, 4、在利用()进行通信时,存在着两个限制条件:首先,在进行信息传送时,通信双方必须处于同时激活可用状态;其次,两个站之间的通信资源必须可用,而且必须专用 A.电路交换 B.报文交换 C.数据报方式分组交换 D.虚电路方式分组交换 正确答案:A, 5、可提供一次性无间断信道的交换方式是().当电路接通以后,用户终端面对的类似于专线电路,交换机的控制电路不再干预信息的传输,也就是给用户提供了完全“透明”的信号通路 A.电路交换 B.报文交换 C.数据报方式分组交换 虚电路方式分组交换D. 正确答案:A, 6、延迟完全可以忽略,适用于实时、大批量、连续的数据传输的交换方式是() A.电路交换

B.报文交换 C.数据报方式分组交换 D.虚电路方式分组交换 正确答案:A, 7、不适用于实时会话业务的交换方式是() A.电路交换 B.报文交换 C.数据报方式分组交换 D.虚电路方式分组交换 正确答案:B, 8、不具备不同种类终端相互接续能力的有() A.电路交换 B.报文交换 C.数据报方式分组交换 D.虚电路方式分组交换 正确答案:A, 9、程控数字交换机硬件系统组成不包括() A.话路系统 B.控制系统 C.外围设备 D.操作系统 正确答案:D, 10、数字交换实质上就是把与()有关的时隙内容在时间位置上进行搬移,因此也叫做时隙交换 A.PCM系统 B.PDH系统 C.SDH系统 D.TDM系统 正确答案:A, 11、数字交换网络中,在同一条PCM总线的不同时隙之间进行交换,采用()完成 A.空间(S)型接线器 B.时间(T)型接线器 C.TST型交换网络 D.STS型交换网络 正确答案:B, 12、远端用户模块属于程控数字交换机的() 话路系统A. B.控制系统 C.外围设备

安全员施工现场检查要点都那些

一、基坑施工监控要点 1.基坑施工应按施工组织设计或专项施工方案要求进行; 2.深度超过2米的基坑临边应设置防护; 3.坑壁支护应按方案实施,并按要求实施基坑环境监测,基坑变形最大值和日变形量不能超过规定的限值; 4.基坑施工应设置有效排水系统; 5.坑边荷载、堆土、机械设备距坑边距离符合方案规定要求; 6.上下基坑必须设置登高措施; 7.进场施工机械已经过验收、司机持证上岗、作业区设警戒线。 二、模板支撑系统监控要点 1.钢管支撑材质符合规定,外径不得小于48×㎝,无裂缝等 2.立柱稳定,包括支撑高度\立柱间水平支撑纵横向剪刀撑间距\立杆间距(纵向\横向)等符合方案要求 3.作业环境2米以上高处制模,作业人员要有可靠的立足点,防护设施完善 三、施工用电监控要点 1.临时用电现场布置应符合施工组织设计的用电平面图; 2.高压线防护架按方案搭设;

3.支线架设高度应确保电缆线高度大于米、架空线高大于度4米; 4.现场照明架设高度大于米;危险场所应使用安全电压; 5.电箱应统一编号、放置高度下口高于60㎝; 6.动力开关电箱应做到一机、一闸、一漏、一箱; 7.用电设备、机械设备是否有可靠的接地装置; 8.变配电装置符合规范要求;供电采用三相五线制;配电室设示警牌、灭火机、绝缘毯、绝缘手套等。 四、“三宝”、“四口”防护监控要点 1.施工人员进行现场必须正确佩戴安全帽; 2.在建工程应采用合格安全网封闭; 3.2米以上高处作业必须系安全带; 4.楼梯口应设临边扶手、电梯井口、设防护门、电梯井内应每10米设一道貌岸然平网; 5.预留洞口、坑井设置可靠的防护措施; 6.通道口设置防护棚、施工层超过24米高度设置双层防护棚; 7.阳台、屋面等临边必须设置可靠的防护栏杆。 五、脚手架搭设监控要点

通信技术考试题库1

第一部分、单选题 1.软交换技术由一个或一族(A)来完成用户管理、业务逻辑、信令分析处理和路由选择等核心功能。 A、控制处理机 B、逻辑处理机 C、分组处理机 D、中央处理机 2.软交换功能的实现是通过(C)发出信令,控制语音和数据业务的互通来完成的。 A、路由器 B、网桥 C、网关 D、控制器 3.软交换中,(B)是用来处理电路交换和IP网媒体信息互联。 A、信令网关 B、媒体网关 C、SG D、MGC 4.MPLS有效的解决了传统的路由器数据包的转发效率不能满足实际需要的解决问题,明确规定了一整套协议的操作过程,最终在IP网通过(C)实现快速交换。 A、ISDN和DDN B、ADSL和FR C、ATM和FR D、SDH 和ATM 5. 数据在具有MPLS功能的网络中进行传送,整个过程分为两个步骤,其中第一步:入口处的LER接收到中断A的分组,完成第( D)层的功能,决定需要的业务,并对分组进行标准粘贴。 A、一 B、四 C、七 D、三 6. MPLS VPN主要分为二层和三层两种,其中三层MPLS VPN是一种基于(C)技术的IP VPN。 A、ATM B、FR C、MPLS D、ISDN

7. 智能网技术在其发展过程中一直基于(ITU-T INCM)模型,采用了渐进方式演进,每一阶段针对一个特定的方面提出新的增强性建议. 8. 在分布式计算领域,影响最大的规范有很多种,其中在电信领域,(CORBA)的影响最大,应用最广. 9. (SS7/CORBA)网关负责传统智能网功能实体与分布式CORBA 对象间的交互. 10. (SS7)信令网是作为对象请求代理(ORB)间通信的核心传输网. 11. 从狭义来讲,NGN网络采用统一的(分组)网络进行信息传送. 12. 从业务层面看,NGN指(下一代业务网). 13. NGN核心承载网采用高速分组交换网络,网络层采用(IP)协议,可实现电信网、计算机网和有线电视网的三网融合。 14.NGN协议包含非对等和对等两类协议,属于非对等协议的是(H.248/MEGACO) 15. 为了加快NGN的研究和标准化进程,为NGN制定了战略发展方向,其中下一代因特网将发展成(IPV6为基础的NGI)。16.WDM光传输网属于(线路级)级别的光信号处理,类似于现存的电路交换网。 17.自动光交换网络技术是下一代网络技术中的关键技术之一,其英文缩写是(ASON)。 18.现有光传送网络的连接主要是通过人工配置或网络管理系统配置来实现的,它的主要缺点就是(配置过程缓慢)。 19.UNT议题是(OIF)组织提出的关于智能光网络的标准。

室内给水管道安装施工质量控制要点

室内给水管道安装施工质量控制要点 1、质量标准 1)保证项目 (1)本工程的给水管道室外及室内立管采用钢塑复合管,分户支管采用PPR管,室内热水管道采用PPR管(热水型)。其材质必须符合国家检验标准和技术规程。 (2)隐蔽管道和给水管道系统的水压试验结果必须符合设计要求和施工标准的规定。 检验方法:检查系统或分段(区)试验和隐蔽记录。 (3)给水系统竣工后交付使用前必须进行冲洗。 检查方法:检查冲洗记录。 2)基本项目 (1)管道坡度的正负偏差应符合设计要求。 检验方法:用水准仪(水平尺)、拉线、尺量检查。 (2)钢塑复合管的安装工艺 ①钢塑复合管的安装工艺要严格参照相应技术规程操作。 ②PPR管与金属管配件的螺纹连接,其连接处管道管径不大于63mm,必须采用注射型的螺纹管件,管件螺纹部位的最小壁厚不得小于1—1.4表的规定,连接时宜将塑料管件作为外螺纹,金属管件为内螺纹,填料应采用聚氯乙烯生料带,不宜使用白厚漆、麻丝等。.

③管道安装前应复核预留孔洞位置是否正确,宜按要求先设置管卡,位置准确,埋设平整,牢固;管卡与管道接触应紧密,但以不损伤管子表面为宜,若采用金属管卡固定时,金属管卡与塑料管之间应采用塑料带或橡胶垫隔垫,不得使用硬隔垫。 检查方法:观察检查、手板、拉线、尺量检查。 注射塑料管件螺纹处最小壁厚尺寸(mm)表 1—1.4 塑料管道的最在支撑间距(mm)表 1—1.5 (3)埋地敷设的塑料管道,应在土建工程回填土夯实以后重新开挖;严禁在回填土之前未经夯实的土层中铺设;沟底应平整,不得有突出尖硬物;土壤的颗粒不宜在于12mm,必要时可铺100mm厚的砂垫层;出地坪处应设置其高出地坪的

建筑施工现场安全检查要点说明

施工现场安全监理检查要点

一、施工现场用电安全监理检查要点 1、符合“三级配电两级保护”要求;开关箱标准、有门、有锁、有防雨设施。 2、配电箱内多路配电标记清晰。 3、开关箱安装漏电保护器,电箱内设隔离开关。 4、“一机一闸、一箱一漏”原则,熔丝规格符合标准。 5、照明线、动力线架设高度符合要求、穿过通道穿管埋地。 6、临时敷设电线路没有挂在钢筋、模板、脚手架上;电动机具、电源线不随地拖拉;停止使用的电器设备、电源线开关及时拆除。 7、照明专用回路漏电保护。 8、室内线路及灯具安装高度不低于2.4m,室外灯具距地面不低于3m。 9、潮湿作业或隧道开挖及衬砌台车作业使用36V以下安全电压。 10、7.5千瓦以上电机采用减压启动方式,且加过载保护装置;在建工程与临近高压线的距离不小于规定。 11、检修电器设备时执行停电作业、开关把柄上挂“有人操作,严禁合闸”警示牌。 12、现场手持作业灯使用36V及以下电源供电;电压电线路不使用裸导线。 13、电压器设防护,门加锁,并悬挂“高压危险,切勿接近”警示牌;有专用灭火器及高压安全用具。 14、专用保护零线设置符合要求,保护零线与工作零线不混接。 15、配电线路不老化,无破皮,线路过道防护。

16、用电设备在5台以上或总容量在50千瓦以上的工地,有专项用电施工组织设计;有地极阻值遥测记录,电工巡视维修记录真实。 二、施工现场脚手架监理检查要点 1、脚手架搭设有施工方案且能指导施工;现场实际施工与批准的方案一致。 2、脚手架高度不超过规范规定,有设计计算书并经审批。 3、脚手架高度在7米以上,架体与建筑结构拉结。 4、按规定设置剪刀撑,脚手板铺满,无探头板。 5、脚手架搭设前交底,搭设完毕办理验收手续。 6、脚手架载荷不超过规定,施工载荷堆放均匀,有积雪、杂物及时清理。 7、作业层下有措施防护;防护严密;杆件直径、型钢规格及材质符合要求。 8、安装脚手架单位资质符合要求;安装脚手架人员经专业培训。 三、模板施工安全监理检查要点 1、模板工程施工方案经审批。 2、根据混凝土输送方法定制有针对性的安全措施。 3、现浇混凝土模板的支撑系统有设计计算。 4、模板上施工载荷不超过规定,模板上堆料均匀。 5、各种模板存放符合安全要求。 6、高2米以上作业处所有可靠立足点、周道垫板稳固。 7、模板拆除有专项安全技术交底,并交底至作业层。 8、模板拆除前经拆模批准、模板拆除前有混凝土强度报告、拆除区域设置警戒线且有专人监护、留有未拆除的悬空模板及模

移动通信技术考试试题与复习资料

专业:移动通信科目:移动通信技术 一、单项选择题 1.GSM网络结构中,Abis接口是()的接口 A.MSC与HLR B.MSC与VLR C.MSC与BSC D.BSC与BTS 答案:D 2.对讲机属于那种通信方式() A.半双工通信 B.全双工通信 C.单工通信 D.三工通信 答案:A 3.GSM系统对于话务量密集的局部地区,可以采用六列向小区。此时需要采用()度定向天线 A.360 B.60 C.180 D.120 答案:B 4.实际工程一般要求天线间距大于()倍信号波长 A.2 B.5 C.10 D.100 答案:C 5.GSM网络一般采用列向小区,即天线采用()度定向天线,把基站分成3个扇形小区 A.360 B.120 C.180 D.60 答案:B 6.CDMA系统容量是模拟系统的()倍 A.1~2 B.100~200 C.1000~2000 D.10~20 答案:D 7.GSM系统容量是模拟系统的()倍左右 A.4 B.2 C.3

D.1 答案:B 8.GSM系统信号带宽为()KHz。 A.200 B.2 C.20 D.2000 答案:A 9.有线电视属于那种通信方式() A.全双工通信 B.单工通信 C.半双工通信 D.三工通信 答案:B 10.GSM规范中规定:邻频道干扰保护比,C/I > 负()dB A.6 B.9 C.12 D.3 答案:B 11.无线电广播采用()方式 A.CDMA B.SDMA C.TDMA D.FDMA 答案:D 12.GSM是一个典型的()多址系统 A.FDMA B.TDMA C.SDMA D.CDMA 答案:B 13.GSM网络结构,A接口是()之间的接口 A.BSC与BTS B.MSC与VLR C.MSC与HLR D.MSC与BSC 答案:D 14.无线广播属于那种通信方式() A.三工通信 B.单工通信 C.全双工通信 D.半双工通信 答案:B

国家优质工程现场复查程序及通用复查要点(2019年说明版)

国家优质工程奖通用复查要点 1基本要点 1.1为使国家优质工程的现场复查工作规范化,依据《国家优质工程奖评 选办法》,并结合历年复查工作的经验编制本《国家优质工程现场复查程序及通用复查要点》(以下简称“通用要点”)。 1.2国家优质工程奖现场复查是通过实地考察,对申报工程的建设程序合法性、技术先进性、质量可靠性、管理有效性、特色亮点的真实性以及与《国家优质工程奖评选办法》符合性的核实。 【说明】增加“管理有效性、特色亮点的真实性”,明确了复查工作的性质——其核心是“核实”,即到工程现场核实“建设程序合法性、技术先进性、质量可靠性、管理有效性、特色亮点的真实性以及与《国家优质工程奖评选办法》符合性”。 1.3国家优质工程奖现场复查工作采取“听、查、议、讲”的方式进行。即复查组听取主申报单位及工程建设各方的汇报与介绍,了解工程的质量状况及特色与亮点,核查工程质量情况和工程档案文件的符合性,对工程质量情况进行小组评议,向申报工程建设各方反馈复查情况并对工程质量情况进行全面讲评。 1.4每项工程复查结束后,应及时复查形成复查报告,小组复查全部结束后各项工程的复查报告及其他有关资料一并提交国家优质工程奖审定委员会办公室。(新增) 【说明】复查组的各项工程全部复查结束后,除应提交工程复查报告外,还有其他资料必须提交,如《专家复查工作记录》、会议签到表、各申报工程各方创优汇报等等。 2申报工程有关各方的准备 2.1建设、勘察、设计、施工、监理、使用(用户)等各方应准备书面汇报材料并加盖单位公章。书面汇报应严格按本要点附录A《主申报单位汇报提纲》、附录B《建设单位汇报提纲》、附录C《设计单位汇报提纲》、附录D《施工单位汇报提纲》及附录E《监理单位汇报提纲》的规定内容、章节顺序编写。(修订)