机房气体消防系统

机房气体消防 近年来,机房的火灾事故从未间断过。其实每个机房工程或多或少都安装了消防设施,而且也通过了消防部门的验收,但真正在发生火灾时能否起到作用,我想大多数机房工作人员心里都会打个疑问号。提高消防安全意识,实际是为消防节省投资:投资最高技术最先进的消防设施=细心维护尽职尽责+一般性消防设施。 一、概述 计算机机房是每个企事业单位重要部门,机房IT系统运行和存储着都是核心数据,由于IT设备及有关的其他设备本身对消防的特殊要求,必须对这些重要设备设计好消防系统,是关系IT设备正常运作及保护好设备的关健所在;机房灭火系统禁止采用水、泡沫及粉末灭火剂,适宜采用气体灭火系统;机房消防系统应该是相对独立的系统,但必须与消防中心的联动。一般大中型计算机机房,为了确保安全并正确地掌握异常状态,一旦出现火灾能够准确、迅速地报警和灭火,需要装置自动消防灭火系统。 二、气体灭火系统的四大分类 1、七氟丙烷 七氟丙烷(HFC—227ea)自动灭火系统是一种高效能的灭火设备,其灭火剂HFC—227ea是一种无色、无味、低毒性、绝缘性好、无二次污染的气体,对大气臭氧层的耗损潜能值(ODP)为零,是目前替代卤代烷1211、1301最理想的替代品。

七氟丙烷在机房灭火中可以采用有管网全淹没灭火形式和无管网全 淹没灭火形式 2、混合气体自动 混合气体灭火剂是由氮气、氩气和二氧化碳气体按一定的比例混合而成的气体,这些气体都是在大气层中自然存在的,对大气臭氧层没有损耗,也不会对地球的“温室效应”产生影响,而且混合气体无毒、无色、无味、无腐蚀性、不导电,既不支持燃烧,又不与大部分物质产生反应,是一种十分理想的环保型灭火剂。 3、二氧化碳自动 二氧化碳灭火剂具有毒性低、不污损设备、绝缘性能好、灭火能力强等特点,是目前国内外市场上颇受欢迎的气体灭火产品,也是替代卤代烷的较理想型产品。 一般在启动灭火系统时,控制系统会启动灭火程序经过30秒钟启动灭火装置进行灭火。当然在开始延时是会启动气体保护区内外的声光报警器,提示人员需要在30秒钟之内撤离。所以当声光报警器发出声光报警时,必须立即撤离气体保护区。如果气体保护区内确定并没有火灾发生时(控制系统误动作),可以立即按钮保护区外面(移动基站(房)的按钮都在保护区内)的紧急停止按钮撤销灭火程序。3、气溶胶自动 气溶胶灭火产品是一种有效具有最小影响的灭火剂,具有系统简单、造价低廉;无腐蚀、无污染、无毒无害、对臭氧层无损耗、残留物少、

高层民用建筑消防给水的设计(正式版)

文件编号:TP-AR-L1372 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 高层民用建筑消防给水的设计(正式版)

高层民用建筑消防给水的设计(正式 版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、室外消火栓数量的确定 《高规》第7.3.6规定:“室外消火栓的数量应 按本规范第7.2.2条规定的室外消火栓用水量经计算 确定,每个消火栓的用水量应为10-15l/s”,但是 《高规》的《条文说明》是这样解释:“室外消火栓 的数量应保证供应建筑物需要的灭火用水量,其中包 括室内、室外两部分”,笔者认为《条文说明》的解 释超越了《高规》的规定。室外消火栓是室外消防用 水取水口,理应按室外管网来考虑。可以想象得到, 室外管网供水流量一旦确定,即使设置再多的室外消

火栓,其室外消火栓所能取到的水量的总和也就是室外管供水总量。当设计把室消防用水储存在室内消防水池时,室外管网一般就按室外消防用水量来确定,因此室外消火栓的数量应按室外消防用水量经计算来确定,但是《高规》第7.4.5.3规定“水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,距室外消火栓或消防水池的距离宜为15-40米”。从这个规定可以看出,水泵接合器的15-40米范围内在一般情况下要设置室外消火栓。因此,在工程设计中,在布置水泵接合器时,要考虑其相对集中,以利于与经计算的室外消火栓数量对应,一旦设计中有较多的室内消防系统需要较多水尖接合器,且分散布置时,则需要适当增设“额外”的室外消火栓。 二、水泵接合器数量的确定 众所周知,水泵接合器的主要用途是当室内消防

机房自动报警消防系统

火灾自动报警消防系统 一、系统建设要求 1、系统构成 本系统由火灾自动报警系统、柜式灭火装置组成。 火灾自动报警系统由火灾探测器、气体灭火控制器、消防警铃、声光报警器、紧急启停按钮、放气指示灯及系统布线组成。 柜式灭火装置由柜体、灭火剂储存瓶组、驱动部件、检漏部件、连接管路、压力信号器、喷头组成。 2、系统控制方式 本系统具有自动、手动二种启动方式。 1)、自动启动 灭火控制器设置在自动状态时,若防护区发生有烟雾(或温度异常上升),该防护区的感烟(或感温)探测器动作并向灭火控制器送入一个火警信号,灭火控制器即进入单一火警状态,同时驱动消防警铃发出单一火灾警报信号,此时不会发出启动灭火系统的控制信号。随着该防护区火灾的蔓延,温度持续上升(或产生烟雾),另一回路的感温(或感烟)探测器动作,向灭火控制器送入另一个火警信号,灭火控

制器立即确认发生火灾并发出复合火灾警报信号及联动信号(关闭送排风装置和防火阀、防火卷帘等)。经过设定时间的延时,灭火控制器输出信号启动灭火系统,灭火剂施放到该防护区实施灭火。灭火控制器接收到压力信号器的反馈信号后显亮防护区门外的放气指示灯,避免人员误入。 气体灭火控制器可设置在手动状态下,在火灾发生时只发出火灾警报信号而不产生联动。 2)、手动操作 在值班人员确认火警后,按下灭火控制器面板上或现场的"紧急启动"按钮可马上启动灭火系统。在灭火剂喷放前按下灭火控制器面板上或现场的"紧急停止"按钮,灭火系统将不会启动喷放。 二、系统设备安装 1、火灾自动报警系统 火灾自动报警系统的布置应按《火灾自动报警系统平面布置图》进行,不得随意更改。 火灾自动报警系统的布线应符合国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》的规定。绝缘导线采用ZR-BV1.5mm2,敷设方式

高层民用建筑消防给水的设计(2021年)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 高层民用建筑消防给水的设计 (2021年)

高层民用建筑消防给水的设计(2021年)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 一、室外消火栓数量的确定 《高规》第7.3.6规定:“室外消火栓的数量应按本规范第7.2.2条规定的室外消火栓用水量经计算确定,每个消火栓的用水量应为10-15l/s”,但是《高规》的《条文说明》是这样解释:“室外消火栓的数量应保证供应建筑物需要的灭火用水量,其中包括室内、室外两部分”,笔者认为《条文说明》的解释超越了《高规》的规定。室外消火栓是室外消防用水取水口,理应按室外管网来考虑。可以想象得到,室外管网供水流量一旦确定,即使设置再多的室外消火栓,其室外消火栓所能取到的水量的总和也就是室外管供水总量。当设计把室消防用水储存在室内消防水池时,室外管网一般就按室外消防用水量来确定,因此室外消火栓的数量应按室外消防用水量经计算来确定,但是《高规》第7.4.5.3规定“水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,距室外消火栓或消防水池的距离宜为15-40米”。从这个规定可以看出,水泵接合器的15-40米范围内在一般情况下要设置室

第三章消防给水系统作业

一、选择题 1、消防水池的容量确定,以下叙述哪条正确?( A ) A. 当市政给水管网能保证室外消防给水设计流量时,应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求; B. 当市政给水管网不能保证室外消防给水设计流量时,应满足在火灾延续时间内室内外消防用水量的要求; C. 当市政给水管网不能保证室外消防给水设计流量时,应满足在火灾延续时间内室外消防用水量的要求; D. 当市政给水管网能保证室外消防给水设计流量时,应满足在火灾延续时间内自动消防水量的总和。 2、消防水池的给水管应根据其有效容积和补水时间确定,补水时间不宜大于( C )。 A. 12h B. 24h C. 48h D.96h 3、高层建筑并联消防分区给水系统中,水泵接合器可如下设置( B )A.独立设置一个 B. 分区设置 C.环状设置 D.根据具体情况 4、高层建筑消防立管的最小管径为( B )A.50mm B.100mm C.75mm D.150mm 5、高层建筑中消火栓给水管道系统( A ),且消火栓给水立管管径应()。A.应独立设置;不小于100mm B.可与生活给水管道合用;不小于50mm C.应独立设置;不小于50mm D.可与生活给水管道合用;不小于100mm。 6、高层建筑消防给水管网,应布置成( C );进行水力计算时,应按()计算。 A.环状管网、环状管网; B.枝状管网、枝状管网; C.环状管网、枝状管网; D.枝状管网、环状管网。 7、室内消火栓栓口处的静水压力应不超过( A )MPa ,如超过时,应采用分区给水系统。消火栓栓口处的出水压力超过()MPa 时,应有减压设施。A.1.0、0.50; B.1.2、0.70; C.1.2、0.50; D.1.0、0.70 。 8、临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积,一类高层公共建筑不应小于(C)m3,多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层居住建筑不应小于()m3,二类高层住宅不应小于()m3。 A.50、18、12; B.18、12、6; C.36、18、12; D.36、18、6。 9、消火栓系统消防给水管道的水流速度,不宜大于( B )m/s;自动喷洒灭火系统给水管道的水流速度,不宜大于()m/s,但在个别情况下,配水支管的流速可以大一些,但不宜大于()m/s。 A.2.5、10、15; B.2.5、5.0、10.0; C.5、5.0、10.0; D.5、2.5、5.0 。 10、高层建筑消防给水系统应采取防超压措施,以下哪一项措施是错误的?( A ) A.多台水泵并联运行; B.选用流量-扬程曲线平的消防水泵; C.提高管道和附件承压能力; D.增大竖向分区给水压力值。 11、高位消防水箱的设置位置高度,一类高层民用公共建筑不应低于( C )MPa。 A.0.05; B.0.07; C.0.10; D.0.15 12、同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每根水带的长度不应超过( C )m ; A.15; B.20; C.25; D.30 13、湿式报警阀组包括( b ) ①湿式报警阀②水流指示器③水力警铃④压力开关⑤延迟器

机房消防系统

机房消防系统 机房消防系统我们推荐采用气体消防系统,这样对设备的损害最小,而且也有较好的消防效果。 机房中有大量的电子设备,万一受到损害将不可能在短期内得到更换,气体消防系统是确保机房设备的安全运行必要保证。 1、机房消防系统设计依据: 《GB 50116-1998 火灾自动报警系统设计规范》 《GB 50166-2007 火灾自动报警系统施工及验收规范》 《GB 16670-2006 柜式气体灭火装置》 《GB 50370-2005 气体灭火系统设计规范》 《GB 50263-2007 气体灭火系统施工及验收规范》 2、机房消防系统设计说明 机房消防系统设计为无管网柜式七氟丙烷全淹没灭火系统,设计灭火浓度为8%。该系统共分一个保护区。当保护区有火警时进行保护,七氟丙烷灭火剂喷放时间为10秒。当保护区内有火警时,保护区内报警器报警,30秒后开始向保护区内喷气。 机房消防系统在保护区内设置有气体灭火控制主机、烟感、温感、声光报警、警铃、气体释放灯、气体启动按钮。当有火情时,烟感、温感同时探测到火灾信号反馈到气体灭火控制主机,警铃和声光器报警,保护区内人员开始疏散,系统延迟30秒后,开始向保护区喷气,同时保护区门口的放气指示灯点亮,警告人员不得入内。如在火情时,报警系统出现故障,可通过保护区门口的紧急起停按钮,手动按下进行人工放气。如出

广州鼎亚消防设备有限公司 现误报警状态,也可通过该按钮,停止向保护区放气。 柜式七氟丙烷(HFC-227ea)灭火装置以“洁净气体”七氟丙烷作为灭火剂,灭火机理是通过惰化火焰中的活性自由基,实现断链灭火。七氟丙烷的特点是:无色无味、清洁、不导电、毒性低、灭火效率高、不污染被保护对象,特别是对大气臭氧层无任何破坏作用。在第一代的哈龙替代物中,七氟丙烷的综合性能最好。 根据机房的结构及面积,采用无管网全淹没灭火系统,在规定的时间内(喷放时间小于10s),向防护区喷射一定浓度的七氟丙烷气体(设计浓度采用8%),并使其均匀地充满整个防护区。 柜式七氟丙烷气体灭火系统主要由气体贮存装置、喷嘴、喷射短管、灭火剂储存储 1

数据中心机房消防方案

数据中心机房消防方案选择 像机房及档案库房这样重要的地方肯定都会安装消防设施,但真正在发生火灾时能否起到作用,就是另一回事了,提高消防安全意识,实际是为消防节省投资。 毕竟机房是每个企事业单位重要部门,机房IT系统运行和存储着都是核心数据,由于IT设备及有关的其他设备本身对消防的特殊要求,必须对这些重要设备设计好消防系统,是关系IT设备正常运作及保护好设备的关健所在,机房灭火系统禁止采用水、泡沫及粉末灭火剂,适宜采用气体消防灭火系统; 而档案库房的重要性和特殊性决定了档案不能受到污损,馆藏档案基本为纸质材料,所以水、泡沫、沙土等灭火方式都不适用,只能用气体,而气体消防灭火系统,能最大限度减少灭火对档案造成二次伤害,保证档案完好性。 机房与档案室所使用的气体灭火常规的做法是先用七氟丙烷灭火系统,它分为有管网和无管网二种型式,即小的机房或独立的保护区我们一般用一个柜式的七氟丙烷灭火装置,也叫七氟丙烷无管网灭火装置来保护;若是区域较大或较多,而且比较分散我们一般会用管网式的组合方式来进行保护,这样可以充分的利用资源,节约成本。

1、气体灭火系统 气体灭火系统是指平时灭火剂以液体、液化气体或气体状态存贮于压力容器内,灭火时以气体(包括蒸汽、气雾)状态喷射作为灭火介质的灭火系统。并能在防护区空间内形成各方向均一的气体浓度,而且至少能保持该灭火浓度达到规范规定的浸渍时间,实现扑灭该防护区的空间、立体火灾。系统包括贮存容器、容器阀、选择阀、液体单向阀、喷嘴和阀驱动装置组成。 2、气体灭火系统的特性: (1)、对环境无污染,是安全有效的灭火系统。 (2)、灭火速度快,能在十秒内迅速灭火。 (3)、对敏感设备无损害。 (4)、优异性能,是其他灭火系统无法比拟的。 (5)、经全面的测试,无毒性。

机房消防系统方案

消防系统方案 一、概述 为保护昂贵的电子设备和数据资源,国家规范规定一定规模的机房必须采用报警及气体灭火系统。随着社会进步,电子设备日益普及,各种灭火剂竞相推出。由于机房环境较好,对报警系统无太多特殊要求,目前的各类报警系统都基本适用。计算机是每个企事业单位重要部门,由于设备及有关的其他设备本身对消防的特殊要求,必须对这些重要设备设计好消防系统,是关系设备正常运作及保护好设备的关健所在;机房灭火系统禁止采用水、泡沫及粉末灭火剂,适宜采用气体灭火系统;机房消防系统应该是相对独立的系统,但必须与消防中心的联动。一般大中型计算机机房,为了确保安全并正确地掌握异常状态,一旦出现火灾能够准确、迅速地报警和灭火,需要装置自动消防灭火系统。 传统的水、泡沫、干粉和烟雾系统都是不适用于机房灭火的。它应该是一种在常温下能迅速蒸发,不留下蒸发残余物,并且非导电、无腐蚀的气体灭火剂。气体灭火系统是将某些具有灭火能力的气态化合物,常温下贮存于常温高压或低温低压容器中,在火灾发生时通过自动或手动控制设备施放到火灾发生区域,从而达到灭火目的。它具有干净、无污渍及灭火迅速等优点,广泛应用于档案室、电子设备室及贵重库房等。气体灭火种类较多,但目前得以广泛应用的仅有卤代烷 (1211、1301)、二氧化碳以及近几年从国外引进的和FM200等。

二、气体灭火系统设计流程 (1)、根据有关设计规范确定需设置气体灭火系统的房间,选定气体灭火剂类型。 (2)、划分防护区及保护空间,选定系统形式,确认储瓶间位置。(3)、根据相关设计规范计算防护区的灭火设计用量,确定灭火剂储瓶的数量。 (4)、确定储瓶间内的瓶组布局,校核储瓶间大小是否合适。(5)、计算防护区灭火剂输送主管路的平均流量,初定主管路的管径及喷头数量。 (6)、根据防护区实际间隔情况均匀布置喷头及管路走向,尽量设置为均衡系统,初定各管段管径。 (7)、根据设计规范上的管网计算方法,校核并修正管网布置及各管段管径直至满足规范要求,确定各喷头的规格。 (8)、根据设计方案统计系统设备材料。对设计方案综合评估,必要时作优化调整。 三. 排烟系统 火灾发生时产生的烟雾主要的是以一氧化碳为主,这种气体具有强烈的窒息作用,对人员的生命构成极大的威胁,其人员的死亡率可达到50-70%以上,换言之,火灾时一氧化碳是人员伤亡的主要祸首。另外,火灾发生所产生的烟雾对人的视线的遮挡。使人们在疏散时无法辨别方向,尤其是高层建筑因其自身的烟筒效应,使烟雾的

如何选择高层建筑消防给水系统给水方式

如何选择高层建筑消防给水系统给水方式 摘要:本文论述了对消防给水系统给水方式起到决定性影响的因素;然后又对如何正确的选择消防给水方式进行了分析。通过论述本文文章,从而为有关的单位及工作人员在实际工作中提供一定的帮助作用。 关键词:高层建筑;消防给水系统;给水方式 整个高层建筑中,消防给水系统是其中非常重要的设施环节,直接关乎到人们的居住安全性和舒适性,那么,为了能够打造出高质量的消防技术系统,文章通过下文对相关方面的内容进行了阐述,从而为有关单位及工作人员在实际工作中提供一定的理论与技术支撑。 一、对消防给水系统给水方式起到决定性影响的因素 因为高层建筑的楼层数量较多,其高度较高,因此,对于消防给水系统的供水必然会带来一定的影响。所以,我们需要从实际情况出发,将科学合理的消防给水系统给水方式选择出来,并且,弄清楚其中的一些影响因素,特别是对于以下两个影响因素,必须要认真的进行把控: 1.自行喷水灭火 按照消火栓系统设计自动喷水灭火系统的竖向分区,从而能够更好的进行设计与施工,确保其应用效果。各个报警阀供水的最低喷头和最高喷头之间的高差应该低于或者等于50米,在1.2Mpa以下控制报警阀入口水压。 2.消火栓给水系统 建筑结构施工中所应用的材料、自身高度、管理与维修水平和设备的性能对室内消火栓给水系统给水方式有着决定性影响。其中,建筑高度对其带来的影响是最为大的。相关规定指出,应该在0.80Mpa以下控制消火栓口静水压力。在高于0.80Mpa后,应该对分区给水系统进行选择。当在0.5Mpa以上控制消火栓栓口的出水压力时,需要将减压装置设置于消火栓处。并且,需要按照这样的方式去布置消火栓给水系统的竖向分区。相关人士认为,当在0.80Mpa以上控制消火栓所承受的静水压力时,会考虑这一条。首先,渗漏问题非常容易出现在消火栓系统中,失火时,会增大水压,这样爆裂等事故就非常容易产生;其次,因为这种影响,将会不断增大消火栓竖向分区高度,造成消防水泵压水管变长、消防水泵扬程增大。在消防的过程中,一旦由于高压而出现事故,不但对灭火会带来影响,而且还会带来别的严重后果。所以,要在在0.80Mpa以下控制最低消火栓栓口的静压压力,进而确保消火栓系给水系统可以安全、稳定的运行,确保竖向分区科学合理。 二、正确的选择消防给水方式 高层建筑因为有着较大高度,对于高压部分消防给水系统的水?阂?求因为室外给水管网水压不能够有效的给予满足,所以,一定要加大压力。气罐给水、变频调速水泵、高位水箱和水泵等为常见的加压供水方式。《高规》中指出,在对高压给水系统进行应用时,可以不将高位消防水箱设置出来。当对临时高压给水系统进行选择应用时,需要将高位水箱

数据中心机房建设项目气体灭火系统设计方案

数据中心机房建设项目气体灭火系统设计方案 1.1 概述 AAAAAA数据中心机房的机房区采用气体消防;气体灭火系统采用七氟丙烷自动灭火系统;系统具有自动、手动及机械应急启动三种控制方式。并与配电柜、新风和排风系统联动。 1.2 建设目标 ?当火灾发生时迅速将火扑灭,保障机房设备及人员的安全; ?灭火时不能对机房设备产生破坏作用,将火灾损失减到最小; ?保障工作人员在消防系统启动时的安全,既气体毒性要最小; 1.3 解决方案分析 为保护一些不能用水扑救部位的避免火灾损失,广泛使用了气体消防。如证券、基金公司机房、电信机房、广播电视设备、发电机房等场所。气体灭火系统包括卤代烷(如七氟丙烷)、二氧化碳、惰性气体及烟雾灭火系统。 其中七氟丙烷气体灭火系统以其环保性、低毒性在计算机

机房灭火系统中广泛采用。 七氟丙烷气体灭火系统在应用方式上可分为管网式和无管网式,下面我们就这二种应用形式进行分析。 1.4 七氟丙烷气体灭火系统的特点 ?灭火剂七氟丙烷HFC227ea的化学分子式为CF3CHFCF3。?保护环境。七氟丙烷是无色、无味的气体,其臭氧耗损潜能值(ODP)为零,在ISO认可的洁净气体灭火剂中,其洁净性最好,具有清洁、低毒、电绝缘性能好、灭火效率高的特点。 ?保护生命安全。七氟丙烷的未观察到不良反应浓度NOAEL值为9%,而一般七氟丙烷的灭火设计浓度为10%以下,对人体基本无害。 ?七氟丙烷灭火系统可用于扑救下列火灾: a)电气火灾; b)液体火灾或可熔化的固体火灾; c)固体表面火灾; d)灭火前应能切断气源的气体火灾。 1.4.1管网式灭火系统 当一个防护区的面积不大于500m2;容积不大于2000m3时采用管网式灭火系统;

机房消防系统

机房消防系统 1、总体要求 中心机房采用七氟丙烷灭火无管网系统,其他区域采用大楼统一消防。系统的设计、安装必须满足NFPA2001最新版和中国消防规范的要求。 ●要求设置三个防护区域,进行组合消防。 ●分区1到分区3采用全淹没方式,管网灭火系统。设计全淹没FM200气体消防系统的设计灭火浓度为8%,设计温度为20℃。系统灭火剂喷放时间不大于8s,在其它防护区不大于10s。本工程共需70L的瓶组3瓶,药剂150 Kg。 ●灭火剂的设计用量按组合分配系统中最大一个防护区灭火用量与剩余量之和计算,并考虑门窗的药剂流失量。FM200气体设100%备用量。 ●设置烟感、温感探测器穿钢管在吊顶内敷设,明装钢管须涂防火漆。 ●机房消防报警部分设置一个气体灭火控制系统,实现对机房设备的火灾报警、消防设备的联动控制和气体灭火。气体灭火控制盘要求与预制七氟丙烷灭火装置对应(即事故时能可靠启动电磁阀灭火)。消防中心能对气体灭火控制盘进行启动、停止控制,可实现自动、手动控制功能;发生火灾时,气体灭火控制盘能切除相关的非消防电源(如空调、新风、普通照明等)并能将灭火动作反馈信号传至消防中心。 ●要求配置感烟探测器及门禁系统联动控制模块,保证当发出火警或需紧急疏散时,不使用钥匙人员应能迅速安全地通过。各区域消防报警系统均接入建筑物原有报警系统总线。 ●进出机房的电缆等敷设完毕后其孔洞应可靠封堵以防影响气体灭火。 ●消防系统报警可在机房监控室内实现远程监控,并且在紧急状态下,可由监控室启动消防安全措施。 2、系统基本功能 (1) 本工程设有火灾自动探测报警系统(见火灾报警技术规范),该系统能自动检测火灾,自动报警,自动启动灭火系统,操作与该系统连锁动作的有关设备,施放灭火剂,并且相应连锁关闭该防护区内的防火阀、风机和门窗等设施。

机房消防系统维护保养方案(含气体)

消防系统维护保养方案 (相关资料) 专业维护高品质高效率 为客户安全负责 项目名称: 机房消防系统维护保养 编制单位: 编制日期: 2008年09月1日 机房消防系统维护保养计划和内容我司严格根据按照国家有关消防规范《自动灭火系统施工及验收规范》、《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2007)、《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007)的要求,对公司机房消防系统进行维护保养。 一、保养方式: 灭火系统设备得到一次保养。 1、每月按计划对气体自动灭火系统设备进行维护保养、检查和测试,确保所有气体 2、每月对气体灭火系统进行一次全面的的保养。 3、每次保养和检查测试后,由保养商提供一份保养测试报告交甲方,由甲方签字确认。 4、每月对气体消防系统进行一次人工模拟灯泡试验。 5、每月由保养商提供一份季度总结报告。主要是对该季度的各项保养、检测和维修进行一次总结报告。

二、维护保养内容: (一)、管网系统的检查与保养 每月对气体管网巡检,看管网表面油漆有无脱落、锈蚀,支架是否松动。喷嘴处有无杂物堵塞,周围是否有遮挡物挡住喷嘴。 (二)、控制系统的检查和保养 1、每月巡检探测器,手动报警按钮和警铃的外观以及其工作状况。 2、每月巡检火灾自动报警控制器、显示器的功能。 3、每月对报警控制器、各消防控制线路接线箱进行清洁保养。 4、每半年对报警控制器,各消防控制线路接线箱内电器元件进行清洁保养。对有关继电器的触点清洁及除氧化物。 5、每半年对备用电源进行1-2次充放电试验,主、备电源切换试验。检查内容包括: 消防报警主机。 6、每月对部分探测器进行清洗,并对各回路探测器选取一部分进行驱动检测(联动功能、报警功能与信号反馈功能)。 7、每月选取部分探测器进行模拟烟雾试验,检查其联动功能。 8、每月对手动报警按钮(破玻)、模块、警铃、消防广播、消防电话、消防插孔的外观、牢固程度、报警功能进行测试。每月抽检率40%。 (三)、储存装置的检查与保养 1、对选择阀、气流单向阀、高压软管、电磁阀驱动装置等全部组件进行外观检查, 观察有无碰撞或损坏变形,表面是否锈蚀。

高层建筑消防给水的超压和泄压问题

高层建筑消防给水的超压和泄压问题 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

高层建筑消防给水的超压和泄压问题1 消防给水系统超压原因 消防给水系统超压的原因大致有以下情况: (1)按设计流量选消防水泵,而水泵的流量~扬程曲线较陡直,当消防水泵在小流量运行时会出现超压。小流量运行指火灾初期和消防水泵自检时的情况。此时,灭火设施出水量较小,消火栓的水枪为1~2支,自动喷水灭火系统的喷头数为1~3个。 (2)消防水泵从给水管网直接吸水,水泵扬程按给水管网的最低水压计算。水泵运行时如正逢给水管网的最高水压,而给水管网的最低水压与最高水压相差较大时,就会出现超压。 (3)消防给水管网按最低位置的室内消火栓静水压力0.80MPa进行竖向分区,管网未采取完善的减压措施,当消防水泵启动时,管网下部的消火栓会由于动压值大于静压值而出现超压。 (4)消防水泵因故障或停电而突然停转,停泵水锤造成超压。

(5)消防给水竖向分区采用减压阀分区给水方式,当减压阀因故障而关闭不严、或旁通管上阀门失控时,会造成下区给水管网的超压。 (6)消防给水采用水泵对口抽给水方式,即下区的水泵出水管与上区水泵吸水管直接连接,当止回阀不严密时,下区的水泵会因静水压力大于其工作压力而超压。 (7)稳压泵低位设置,其吸水管若引自高位水箱,当静水压力大于其工作压力时会出现超压。 (8)消防给水竖向分区的上区和下区共用水泵接合器,当防止串压的止回阀不严密时,下区会出现超压。 (9)集中或区域的,设有稳压泵或气压水罐的临时高压给水系统,由于管道较长,水头损失值较大,消防给水管网的稳压值对消火栓等灭火设施会造成超压。 (10)消防车车用消防泵串联运行向水泵接合器供水造成室内消防给水管网超压。

机房消防报警系统设计及气体灭火防护(标准版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 机房消防报警系统设计及气体 灭火防护(标准版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

机房消防报警系统设计及气体灭火防护 (标准版) 消防系统是机房必不可少的一个保障。机房消防必须采用无腐蚀作用的气体自动灭火装置。气体灭火装置的灭火性能可靠,不损坏电子设备,暗管布方式安装,不影响机房整体效果。 火灾自动报警系统的设计 机房结构和防火分析 1、机房内的空间结构分为三层:地板下、天花下、和地板天花之间。 2、一般机房的起火因素主要是由电气过载或短路引起的,燃烧的主要区域一般在地板下或天花下,燃烧初期发出浓烟,温度上升相对较慢。 消防报警系统设计

火灾探测器位置设计 1、在地板下、天花下安装两种不同灵敏度的感烟探测器,既在一个感烟探测器的单位探测面积内设置二只不同灵敏度的探测器。 2、地板下安装1个感烟探测器,1个感温探测器;天花上安装1个感烟探测器,1个感温探测器 消防联动系统设计 1、在机房发生一路报警、二路报警及气体喷放三个阶段时其动作信号应在大楼消防控制室中反映出来,以便大楼的统一管理。 2、在与大楼原有报警设备不兼容的情况下,实现三种状态的传输,有两种方案可以实现,一种是通过大楼的弱电井放管线到大楼消防控制室,并在控制室内安装相应的状态显示屏,这种方法可以实现机房内各种动作点的状态,但在大楼灭火机房较多的情况下,大楼弱电井不一定能安置较多的管线的空间;另一种是机房的报警灭火控制器对需要送出的状态信号通过控制模块的无源触点,送到大楼附近原有的报警系统的输入模块(另增加)中,只需对大楼原有的报警系统新增加的输入模块重新编程就可实现,这种方法可省去

高层建筑消防给水系统

第3章建筑消防系统3.8高层建筑消防给水系统

高层建筑消防与低层、多层建筑消防的主要区别: 由于目前我国登高消防车的工作高度约24m,消防云梯一般为30m~48m,普通消防车通过水泵接合器向室内消防系统 输水的供水高度约50m,因此发生火灾时建筑的高层部分已无 法依靠室外消防设施协助救火,所以高层建筑消防给水设计 应立足“自救”,即立足于用室内消防设施来扑救火灾。

高层建筑与低层、多层建筑相比,其火灾危险性大,原因如下: 1、引发火灾的因素多 2、火势蔓延快 3、扑救困难 4、人员、物资不易疏散

高层建筑一旦着火,会造成重大的人员伤亡和财产损失,后果是十分严重的。在这方面国内外均有非常深刻的教训。因此进行高层建筑消防给水设计时,必须切实贯彻“以防为主,防消结合”的消防工作方针,采取有效的技术措施,确保消防安全,满足消防“自救”的要求。 为确保高层建筑消防安全,满足“自救”的要求,在消防给水系统的设置、系统的供水方式、消防器材设备的选配和设计参数的确定等方面均比低层、多层建筑有更高的要求。

1、消防给水系统的分类和选择 (1)按消防给水压力的不同,可分为:高压和临时高压消防给水系统 (2)按消防给水系统供水范围的大小,可分为:区域集中高压(或临时高压)消防给水系统和独立高压(或临时高压)消防给水系统 (3)按消防给水系统灭火方式的不同,可分为:消火栓给水系统和自动喷水灭火系统

2、消防给水方式 消防给水系统有分区、不分区二种给水方式。 不分区消防给水系统 当建筑高度不超过50m 时,或者消火栓消防给水系统最低点消火栓栓口处的压力不超过800kPa时,可采用不分区给水方式,适用于小区统一消防给水系统。 分区消防给水系统 当消火栓给水系统中消火栓栓口处压力超过800kPa、自动喷水灭火系统中管网压力超过1200Pa时,会带来水枪或喷头出水量过大、消防管道易漏水、消防设备及附件易损坏等问题,需要分区供水。

弱电机房建设消防系统解决方案

弱电机房建设消防系统解决方案 像机房及档案库房这样重要的地方肯定都会安装消防设施,但真正在发生火灾时能否起到作用,就是另一回事了,提高消防安全意识,实际是为消防节省投资。 毕竟机房是每个企事业单位重要部门,机房IT系统运行和存储着都是核心数据,由于IT设备及有关的其他设备本身对消防的特殊要求,必须对这些重要设备设计好消防系统,是关系IT设备正常运作及保护好设备的关健所在,机房灭火系统禁止采用水、泡沫及粉末灭火剂,适宜采用气体消防灭火系统; 而档案库房的重要性和特殊性决定了档案不能受到污损,馆藏档案基本为纸质材料,所以水、泡沫、沙土等灭火方式都不适用,只能用气体,而气体消防灭火系统,能最大限度减少灭火对档案造成二次伤害,保证档案完好性。 机房与档案室所使用的气体灭火常规的做法是先用七氟丙烷灭火系统,它分为有管网和无管网二种型式,即小的机房或独立的保护区我们一般用一个柜式的七氟丙烷灭火装置,也叫七氟丙烷无管网灭火装置来保护;若是区域较大或较多,而且比较分散我们一般会用管网式的组合方式来进行保护,这样可以充分的利用资源,节约成本。 1、气体灭火系统 气体灭火系统是指平时灭火剂以液体、液化气体或气体状态存贮于压力容器内,灭火时以气体(包括蒸汽、气雾)状态喷射作为灭火介质的灭火系统。并能在防护区空间内形成各方向均一的气体浓度,

而且至少能保持该灭火浓度达到规范规定的浸渍时间,实现扑灭该防护区的空间、立体火灾。系统包括贮存容器、容器阀、选择阀、液体单向阀、喷嘴和阀驱动装置组成。 2、气体灭火系统的特性: (1)、对环境无污染,是安全有效的灭火系统。 (2)、灭火速度快,能在十秒内迅速灭火。 (3)、对敏感设备无损害。 (4)、优异性能,是其他灭火系统无法比拟的。 (5)、经全面的测试,无毒性。 (6)、灭火时候不用屏住呼吸,气体灭火对人体更安全。 (7)、节省时间,快速无比,当贵重的财产面临危险,每一秒钟都至关重要。 (8)、解除隐忧,解决后顾之忧。 (9)、价格优势,与火灾造成的财产与资料损失相比,气体灭火价值是显而易见的。 3、气体分类

(完整版)机房消防方案

机房消防方案一: 一、设计依据 计算机房七氟丙烷(FM200)气体灭火系统的设计方案主要依据和参照以下的规范标准和资料: 《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-97。 《火灾自动报警系统设计规范》GBJ 116-88。 美国防火学会NFPA2001标准(即洁净药剂灭火系统标准)。 上海市《七氟丙烷灭火系统技术规程》DG/TH08-307-2002。 国家公安部公消[1998]001号,《七氟丙烷(HFC-27ea)?洁净气体灭火系统设计及使用暂行规定》。七氟丙烷供货商提供的产品规格,参数资料。 业主提供的保护区域建筑平面布置图。 二、主要设备 七氟丙烷(FM200)气体灭火系统的设备可以分成两大部分,即药剂储存和喷放设备、报警和控制设备。药剂储存和喷放设备主要包括有七氟丙烷(FM200)气体钢瓶、钢瓶固定支架、瓶头阀电磁启动器、瓶头阀手动启动器、高压软管、气动软管、喷嘴等。报警和控制设备主要包括以下内容:气体控制盘、烟感火灾探测器、紧急启停按钮、警铃、蜂鸣器及闪灯、气体释放指示灯、压力开关等。 三、保护区概况及设计 本系统用来保护四楼的计算机房。根据经济合理、优化设计的原则,在保证系统性能安全可靠的前提下,对保护区作了如下的划分,共用一套系统:计算机房,面积S=40 m2,净高h=3.5m,体积V=140m3 ,所需七氟丙烷(FM200)气体110kg钢瓶N=1个,七氟丙烷药剂用量为98Kg,设计浓度8%。本方案钢瓶间设置在二楼。系统采用氮气增压输送,增压压力为4.2MPa,在7秒钟内喷射一定浓度的FM200灭火剂,并使其均匀地充满整个保护区,并且要求浸渍时间不少于3分钟,将保护区的火扑灭。 四、系统设计性能 1.基本设计参数 (1)保护区有关参数 (2)保护区为独立封闭空间

机房建设技术说明消防

机房建设技术说明消防文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

机房建设技术说明 1 消防工程 为确保机房安全,本机房工程应设消防系统。机房区应按规范要求设计消防报警联动系统及气体灭火系统。消防系统应包括三个部分: 1)气体灭火系统 2)火灾自动报警系统 3)消防水喷淋及消防栓灭火系统 投标方需对本项目进行深化设计,最终依据招标人核准后深化图纸进行施工。投标方需负责本工程的报验审批。 设计依据: 《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2008) 《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2007) 《气体灭火系统设计规范》(GB 50370-2005) 《气体灭火系统施工及验收规范》(GB 50263-2007) 《吸气式烟雾探测火灾报警系统设计、施工及验收规范》 (DBJ01-622-2005) 《特种火灾探测器》(GB15631-2008) 《》(GB50084-2005) 《施工及验收规范》(GB50261-2005) 1.1火灾报警系统

1.1.1设计说明 本机房采用火灾自动报警与灭火一体化的体系。投标人应提供先进的安全可靠的火灾探测技术和具有独特分辨能力的火灾报警装置,以能实现集中控制、统一调度、准确报告火灾位置、及时疏散人员、启动灭火设备迅速扑灭灾、为火灾的早期发现及突发火灾的紧急处理提供有效可靠的手段。 要求投标人对所选择的方案,设备的配置做到安全可靠、技术先进、经济合理、使用方便。火灾自动报警及消防联动系统设计须严格遵守相关国家和行业规范标准。系统配置可以适当高于规范标准,采取多种有效措施将火灾降至最低限度,确保数据中心内人员和设备的安全,选配的设备和控制系统必须取得国家和本市消防部门及其批准单位的检测许可。 1.1.2技术要求 系统和设备应满足的要求: 控制屏,其中设有电池充电器、闪光报警指示器及蜂鸣器; 并能将报警信号、系统故障信号和气体释放信号传送至消防 控制室。 声报警:警铃; 闪光报警:闪光和警告标志; 备用电池; 手动释放单元; 自动/手动控制装置并显示其手动/自动状态; 时间迟延单元; 1)自动操作功能

高层建筑消防给水

高层建筑消防给水

高层建筑消防给水 关键词:高层建筑、喷头、超压、高位水箱 随着中国城市建设进入高速发展时期,高层建筑越来越多,其消防安全问题越来越受到人们的关注,在象征城市繁荣与发展的同时,保障高层建筑消防安全的建筑消防给水设计,也就成了给排水设计中的重要部分。笔者在消防工程的施工、设计、调试、管理、验收、维护中,发现一些具体问题,现列出来进行探讨。 1、喷头的布置 自动喷水灭火系统是当前很多场所中最普遍采用的一种固定灭火设备,它具有灭火效率高、经济适用、维护方便等优点,而喷头是该系统的关键组件,它布置是否合理将决定喷头能否及时动作和按规定强度喷水。在实际工程中,喷头的布置比较复杂,它受着很多因素的影响,如建筑平面、吊顶情况、梁、柱布置、风管的布置等,在《自动喷水灭火系统设计规范》(以下简称“喷规”)中对自动系统的喷水强度,喷头工作压力,喷头间距,喷头最大保护面积等均做出了明确规定,它们之间是相互影响的。很多工作实例为了满足喷头间距而忽视了喷水强度,影响灭火效果,笔者认为喷水强度是决定最终灭火效率的最关键因素,而喷头的间距,管道的管径,喷头的工作压力应跟工程实际情况确定,灵活调整。 2、超压问题

超压是指消防给水系统中的水压超过其工作压力限值,压力过大会严重影响消防设施的安全使用,如直流水枪难以控制。消火栓与水龙带接口易漏水,甚至会引起消防管道爆裂,直至整个系统全部瘫痪。在《高层民用建筑设计防火规范》中规定:高层建筑消防给水系统应采取防超压措施。 2.1 产生超压的原因 2.1.1高层建筑消防设计用水量较大,但在火灾初期消火栓的实际使用数和自动喷水灭火系统的喷头实际开放数都比规范规定的数量少,其实际流量应小于水泵规定的流量值,另外消防水泵在实验和检查时,水泵的出水量也较少,此时管网压力升高,有时超过允许压力而出现事故。 2.1.2在高层建筑消防给水设计计算时,一般按照最不利点工作压力要求进行计算确定水泵型号及管网管径,这样低层往往就会引起超压问题。 2.1.3消防车的相对较高扬程中压泵经过水泵接合器向室内消防给水管网供水,若在管网上不采取减压措施,将会造成超压。 2.2 超压的预防措施 2.2.1正确设置消防水泵,选用流量———扬程特性曲线较平缓的水泵,这样当流量变小时,扬程不致于大幅度提高,系统产生超压的可能性很少。 2.2.2可采用多台水泵并联运行,小流量时小泵运行或单泵运

机房消防报警系统(应急预案)

消防报警系统及气体灭火系统应急预案 机房消防系统包括火灾自动报警及联动控制系统,主机房采用IG541气体灭火系统。 机房消防报警及灭火系统采用有管网全淹没方式,并采用气体灭火剂,探测器配置方式为智能感烟探测器、智能感温探测器搭配,只有两种探测器同时报警,气体灭火系统才会发生联动,同时还设有远程手动启动及机械手动方式。 1 火灾自动报警系统 火灾自动报警系统是现代机房必不可少的组成部分,对火灾采用多种方式进行探测、报警: 智能感烟探测器,它可通过连续上升的烟雾浓度确认火警的真实性,从而做到准确报警; 智能感温探测器,当温度到达一定温度时,此探测器即会发出报警; 为保证系统中的探测器随时能正常工作,系统对各类探测器随时进行监测,一旦出现异常,将发出报警,提醒工作人员进行检修、保养。 2 自动控制系统 自动灭火系统由一台高可靠性的智能型气体灭火控制主机组成。主机集报警与气体灭火控制于一体。各类探测器安装在现场。 系统能对所属设备进行自动检查和定期自诊断; 系统接口及通信协议易于与其他系统相连; 监测系统具有自动巡检功能,周期小于一秒; 当故障或火灾发生时,中央监控系统有声光报警信号,使值班人员迅速明确故障或火灾发生的位置; 打印机自动记录每次报警时间、位置及系统内所有设备状态的变化和值班人员发出的指令。 在每个机房灭火区的入口、通道等有人通过的地方设紧急启动按钮,这样可以通过手动将启动信号及时的传送到控制主机,将火灾消灭在初期状态,确保人员生命财产的安全。 3气体灭火系统

(1)灭火方式 机房采用IG541气体灭火系统的灭火方式,即在规定的时间内,喷射一定浓度的IG541气体并使其均匀地充满整个保护区,此时能将在其区域里任一部位发生的火灾扑灭。 灭火系统的控制方式为自动、电气手动、机械手动。 即在有人工作或值班时,应采用电气手动控制,在无人的情况下,应采用自动控制方式,自动、手动控制方式的转换,可在灭火控制盘上实现(在保护区的门外设置手动控制盘,手动控制盒内设有紧急停止与紧急启动按钮。 (2)保护区要求: 保护区耐压强度>1200Pa; 保护区的通风系统在喷放灭火剂前应关闭,并设置防火阀门; 喷放气体前,必须切断可燃、助燃气体的气源,并停止一切影响灭火效果的设备; 在保护区外设置声、光报警及释放信号标志。 为保证人员的安全撤离,在释放灭火剂前,应发出火灾报警,火灾报警至释放灭火剂的延时时间为30秒。 为保证灭火的可靠性,在灭火系统释放灭火剂之前或同时,应保证必要的联动操作,即灭火系统在发出灭火指令时,由控制系统发出联动指令,切断电源、关闭或停止一切影响灭火效果的设备。 保护区应有排风设备,释放灭火剂后,应将废气排尽后,人员方可进入进行检修,废气未排尽前,如需进入作用区,则需佩带氧气呼吸器。 灭火系统的使用环境温度为0℃~50℃。 4 灭火启动方式 本工程的灭火系统设计分为自动、电气手动、机械手动三种情况; 自动情况: 即自动探测报警,发出火警信号,自动启动灭火系统进行灭火; 电气手动情况: 即自动探测报警,发出火警信号,经人工电气手动启动灭火系统执行灭火,