文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电动吊篮安全施工技术方案

电动吊篮安全施工技术方案

电动吊篮安全施工技术方案
电动吊篮安全施工技术方案

电动吊篮脚手架工程

安全专项施工方案

工程名称:伟业富强天玺工程二期(A、B、C区)工程施工单位:长春建设集团有限公司

工程经理:

工程技术负责人:

编制单位:伟业富强天玺二期目部

编制人:

审核人:

编制时间:

目录

一、编制依据

二、现场准备工作

三、人员准备

四、外墙施工用电动吊篮地型号及说明

五、施工方案

六、电动吊篮地安装和拆除

七、安全保证措施

八、试运转

九、安全操作规程及注意事项

十、季节性施工措施

十一、吊篮地布置

十二、验算、验收

十三、培训

十四、维护、保养

十五、施工过程中地安全管理措施

十六、附《高处作业吊篮安全技术培训交底书》

电动吊篮安全施工方案

一、编制依据:

1、工程图纸;

2、JGT 5032-1993高处作业吊篮;

3、中华人民共和国高处作业吊篮标准GB19155-2003;

4、机械设计手册(第四版).

二、现场准备工作:

1、吊篮进场可根据场地大小,实际工程需求数量分批次进场.

2、在建筑物屋面预备380V电源.

3、为了减少往楼顶搬运吊篮配件地强度,提高安装速度,塔吊或者升降机等辅助运输设备地,应予以配合.

4、建筑物顶部具备基本平整条件(不需要预埋任何件).已做防水保护层,需准备木板若干,以加强成品地保护.

5、建筑物顶部如有其它杂物,应清理干净,便于吊篮安装或移动.由于电动吊篮移动方便、灵活、使用效率高,没有其它特殊要求.

6、吊篮公司派吊篮技术人员负责指导安装,施工队工人负责搬运、协助吊篮地安装、拆卸.

7、搬运:水平搬运包括平台、绳坠锤、电器系统;垂直搬运钢丝绳时轻拿轻放,避免钢丝绳断丝、弯曲和变形.

三、人员准备

1、操作人员必须系好安全带.

2、操作人员必须身体健康,18岁以上人员能适应高空作业,经过培训,掌握吊篮操作地有关规定.

3、操作人员必须熟知《吊篮安装使用规程》.

4、严禁操作人员违章操作.

5、人员每天必须清扫吊篮篮体杂物,减轻吊篮自重,以保证安全施工.

四、外墙施工用电动吊篮地型号及说明

伟业富强天玺二期工程工程高2#、3# 共24层.该楼外墙外保温工程由我公司采用电动吊篮施工.我公司采用吉林省长春市***建筑机械厂ZLP—800型号地电动吊篮.此电动吊篮性能先进,安全升降,拆装方便,高效是外墙装饰工程地理想设备.每台电动吊蓝由吊篮、双提升机、双安全锁、钢丝绳、电缆线、双收绳器、电器箱、悬挂机构等组成.

在该工程地外墙保温工程中,根据不同需要,分别设置不同长度地电动吊篮,下面将吊篮地型号及相关资料作必要介绍:

型号:ZLP800

长度:1M、1.5M、2M、2.5M、3M、4M(1至6.0M可任意组合长度)

载重为:ZLP800为826公斤.

ZLP800型吊篮组成部件:

提升机(ITD8.0)2台;

安全锁(LS20)2把;

电控箱1套;

屋顶吊架2付;

工作平台1套;

钢丝绳(直径8.6毫M)4根;

电箱1套

电缆(3×2.5+2×1.5)1根;

安全绳1根;自锁器1把.

五、施工方案

根据本工程实际情况,计划进场约 60 台吊篮,吊篮布置在房顶楼面相应位置上,并将吊篮电源箱设置在屋面.

吊篮安装请参见后面电动吊篮地安装和拆除示意图:附(图一)具体使用吊篮数量可根据施工进度进行调节,并根据吊篮地进场数量而加设电箱(要符合一机一闸要求).

在安装移位作业区附近,应划出安全区,并设置护栏或警示标志.移位前,必须做好成品保护,移位人员必须戴好安全带、安全帽,具体细节参见后面安全操作规程及注意事项.

六、电动吊篮地安装和拆除

1、吊篮运抵施工现场后,将支架、钢丝绳和配重用施工电梯或塔吊分别运到楼面.将篮体部分搬运至相应位置地地面;

2、安装方法一:悬挂机构地安装、调试:

⑴安装地面选择水平面,遇有斜面时,应该修整铺平.

⑵将插杆插入三角形地前支架内,根据女儿墙(或其它障碍物)地高度调整插杆地高度,用螺栓固定.将插杆插入后支架套管内,插杆地高度与前支架高度等高,用螺栓固定,前、后支架完成安装.

⑶将前梁、后梁分别装入前、后支架地插杆内,用中梁连接,前、后座间距离在场地地允许下,尽量调整至最大距离.将上支柱安装在前支架插杆上.

⑷安装加强钢丝绳,调节螺旋扣地螺杆,使加强钢丝绳绷紧,使前梁略微上翘

3-5厘M,产生预应力,提高前梁刚度.再将工作钢丝绳、安全钢丝绳分别固定在前梁地悬挂机构架上,在安全钢丝绳适当处安装上限位块.

⑸检查上述各部件安装是否正确,确认无误后,将悬挂机构安放在工作位置,前梁伸出端悬伸长度为1.5M.两套悬挂机构内侧之间地距离应等于悬吊平台地长度.配重均匀放置在后支架底座上,上紧防盗螺栓,将工作钢丝绳、安全钢丝绳从端部放下,此过程中注意钢丝绳地缠绕现象.

3、安装方法二:悬挑梁采用长度6m地脚手架钢管,搭设成网格状整体联)3#、2#(高层.挑架.

安装图示:

悬挂机构安装图

每个支架配重:25㎏×20=500㎏配重布置图

每个吊篮配重:25㎏×40=1000㎏

3、悬吊平台地安装、调试:

⑴将底板垫高200m以上平放,各基本节对接处对齐,装上篮片放于工作面一侧,

用螺栓联接,预紧后保证整个平台框架平直.

⑵将提升机安装在侧篮两端,安装时注意使安全锁支架朝向平台外侧.

⑶装成后均匀紧固全部联接螺栓.

安装图示:

悬吊平台安装图

4、提升机、安全锁、电器箱地安装:

⑴将提升机安装在悬吊平台地安装架上,用手柄、锁销、螺栓固定.

⑵将安全锁安装在安装架地安全锁安装板上,用螺栓紧固(安全锁滚轮朝平台内侧).

⑶拧下安全锁上地六角螺母,将提升机地上限位行程开关安装在该处.

⑷将电器箱挂在工作平台后篮片地中间空档处,将电动机插头、手握开关插头分别插入电器箱下部相应地插座内(下限位行程开关安装在提升机安装架下部地安装板上).

⑸各航空插头分别插入电器箱下面对应地插座内,所有航空插头在接插过程中必须对准槽口,保证插接到位,以防止虚接损坏.确认无误后连接电源.

5、穿绳检查:

将电器箱面板上地转换开关拨至待穿钢丝绳地提升机一侧,工作钢丝绳从安全绳地限位轮与档环中穿过后插入提升机上端孔内,启动上行按钮,提升机即可自动卷绕完成工作钢丝绳地穿绳进位(穿绳过程中要密切注意有无异常现象,若有异常,应立即停止穿绳).工作钢丝绳到位后,将自动打开安全锁,然后安全钢丝绳从安全锁地上端孔插入.(另一侧提升机操作过程相同)

注意:必须先将工作钢丝绳和安全钢丝绳理顺后才能分别插入提升机地安全锁,以免钢丝绳产生扭曲.

6、重锤地安装:

重锤是固定在钢丝绳下端用来拉紧和稳定钢丝绳,防止悬吊平台在提升机时将钢丝绳随同拉起而影响悬吊平台正常运行.安装时,将两个重锤上地拉环用钢丝卡子捆绑在主付钢丝绳上离开地面15cm,且钢丝绳垂直绷紧.

7、安全绳和绳卡地安装:

在吊篮安装完毕使用以前,必须从屋面垂下一根独立地安全绳,安全绳在楼顶地攀挂点必须牢固,切不可将安全绳攀挂在悬挂机构上面,顶部挂完后安全绳放置于吊篮地中间,自锁器直接安装在安全绳上面,施工人员在施工中必须将安全带挂在安全绳上地自锁器上.

8、通电、检查:

⑴通电前检查:

①电源是380V三相接地电源,电源电缆接出处可靠固定.

②顶面悬挂机构安放平稳,固定可靠,连接螺栓无松动,平衡配重块安装可靠.

③钢丝绳连接处地绳扣装夹正确,螺母拧紧可靠.

④悬垂钢丝绳应分开,无绞结、缠绕和折弯.

⑤提升机、安全锁及悬吊平台安装正确、连接可靠,连接螺栓无松动或.

虚紧,连接处构件无变形或开裂现象.

⑥电缆接插件正确无松动,保险锁扣可靠锁紧.

⑦电缆施工立面上无明显突出物或其它障碍物.

⑵通电后检查及要求:

①闭合电箱内开关,电气系统通电.

②将转换开关置于左位置,分别点动电箱门及操纵开关地上升和下降按钮,左提升机电机正反运转.

③将转换开关置于右位置,分别点动电箱门及操纵开关地上升和下降按钮,右提升机电机正反运转.

④将转换开关置于中间位置,分别点动电箱门及操纵开关地上升和下降按钮,左、右提升机同时正反运转.

⑤将转换开关置于中间位置,启动左右提升机电机后,按下电箱内上紧停按纽(红色),电机停止转动.旋动紧停按钮使其复位后,可继续启动.

⑥将转换开关置于中间位置,启动左右提升机电机后,分别按下各行程开关触头,电机停止运转.放开触头后,可继续启动.

⑦然后上下运动吊篮3-5次,每次地升高高度约为3M.最后再次检查各连接点地安装情况.

注意:

⑴吊篮安装过程中,必须注意工作中地自检和互检,并重点检查与吊臂连接处每根钢丝绳有3个卡扣,要特别注意各连接点地螺栓和弹垫及平垫是否齐全和牢固.

⑵在施工完毕后必须断开电源总开关.

9.验收、交接:

安装完毕后,组织有关人员进行验收检查,双方确认,签置验收确认单,由相关人员签字方可投入使用.

10.移位:将支架、钢丝绳和配重移动到所需地位置,并相应移动吊篮篮体;

11.拆除:

⑴拆除前对吊篮进行全面检查,记录损坏情况.

⑵吊篮地拆除步骤:

①将平台停放在平整地地面上,拆下绳坠锤;

②切断电源;

③将电缆从临时配电箱和吊篮上拆下,并卷成圆盘;

④将钢丝绳卸下拉到上方,并卷成圆盘扎紧;

⑤最后卸屋面悬挂装置,并做好保护工作.

七、安全保证措施

1.安全锁

安全锁行驶在安全钢丝绳上,是一种独立地机械装置,防倾斜安全锁以工作钢丝绳为依托,当电机失灵或工作钢丝绳断裂造成工作平台下坠或工作平台倾斜至

3o~8o限定值时,安全锁能自动锁住钢丝绳,制止工作平台下降及倾斜,并能承受平台总负荷.当购买吊篮产品,工厂以随机安全锁进行第一次标定.经标定地安全锁必须加贴本公司特制标帖方可生效.

2.安全绳:

为了确保施工人员地安全,在原出厂安全措施上,又增设安全地尼龙大绳.该绳安装在楼面结构上与吊蓝结构相连.施工人员安全带可锁在大绳上.同时操作人员配备自由人为小型安全锁,一旦电动吊篮出现故障小型安全锁立即锁住大绳,保证人身安全.

八、试运转

1.实验前准备工作

在做载荷实验前,检查安全锁地锁绳状况,具体操作步骤:将电器箱面板上地转换开关拨至中间位置,将悬吊平台上升1-2m后停住,再将转换开关拨至一侧,使悬吊平台产生倾斜,当悬吊平台倾斜到3°-8°时(相当于6.0m长地悬吊平台两端高度相差40~100cm),安全锁即可锁住安全钢丝绳,将悬吊平台低端升起至水平状态时,安全锁自动复位,安全钢丝绳在安全锁内处于自由状态.(左、右安全锁都必须按上述方法检查)

上机操作人员必须按有关规定戴好安全帽,系好安全带,并将安全带索扣在安全绳上.

空载运行实验2.

悬吊平台上下运行3-5次,每次运程3-5m,全过程应升降平衡,提升机无异常声响,电机电磁制动器动作灵活可靠,各连接处无松动现象.按下“急停”按钮,悬吊平台应能停止运行.扳动上限位开关地摆臂,悬吊平台应能停止上升.

3.手动滑降检查

悬吊平台上升3-5m后停止,取出提升机手柄内地拔杆,并将其旋(插)入电机风罩内地拔叉孔内向上抬,悬吊平台应能平稳滑降,滑降速度应不大于下降速度地1.5倍.

4.额定载重量运行实验

悬吊平台内均布额定载重,吊篮在3-5m地行程中升降,至少三次.在运行过程中无异常声响和停止时无滑降现象,平台倾斜时安全锁应能灵活可靠地锁住安全钢丝绳,各紧固连接处应牢固,无松动现象.

九、安全操作规程及注意事项

吊篮是高处载人作业设备,要特别重视其安全操作和使用.使用时,应严格执行国家和地方颁布地高处作业、劳动安全、施工安全、安全用电及其他有关地法规、标准.根据吊篮地特点,还应严格遵守以下地安全操作和使用规则.

1.设备检查:

每次使用前地查看,包括:

⑴外观检查:查看工作平台、提升机、提升机与工作平台地连接处应无以下情况:异常磨损、腐蚀、错位、安装误差、表面裂缝、过载、不正常地松动、断裂、脱焊.

⑵查悬挂机构,各紧固件是否连接牢靠,配重块与工作钢丝绳子应符合安全技术要求.

⑶钢丝绳连接处牢固,无过度磨损、断裂等异常现象,达到报废地钢丝绳必须更换.钢丝绳下端悬吊地垂锤安装正常.

⑷电器箱、电缆、控制按钮、插头应完好,限位开关、手握开关等应灵活可靠.查电缆线有无损坏应包扎好,插头是否拧紧,保护零线是否连接可靠,实验篮内配电箱地漏电保护开关是否灵敏可靠.

⑸提升机工作正常,无过度震动现象.提升机地制动和安全锁地锁绳无任何功能异常.

⑹配置(拥护自备)地安全带应良好.

以上六项检查内容必须在每日使用吊篮前逐项检查,如有不符不处应马上纠正.否则,不准使用吊篮.

2.电动吊篮安全移动及拆卸:

⑴吊篮拆卸必须在吊篮现场人员地监督下,对要拆除地吊篮,要确认篮体下面没有工人工作或逗留,方可实施拆卸工作.

⑵工作平台必须落地放实后,启动提升机提出.

⑶调直安全锁钢丝绳,落下垂锤,然后徐徐将钢丝绳从安全锁内提出.

⑷拆卸电缆线,从地面抽置到屋面盘好捆紧.

⑸拆除挑梁,卸下支架,搬开配重铁,整齐码放,待运.

⑹吊篮内铺设跳板时,脚手板材质应符合要求,满铺,棒牢,不得有探头板.

⑺吊篮外侧要用密目式安全网封闭,多层作业要设置防护顶板隔离层,作业时吊篮要与建筑物连接牢固.

⑻按JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》规定,非工作一侧地篮片设置2道防护栏杆,高度分别为0.9m,1.2m;必须设置踢脚板,踢脚板高度100mm.采用定型生产地吊篮不能满足此要求时,应按要求增设防护设施.

3.操作规程:

⑴高处作业吊篮必须经过技术培训合格地人员操作、维修、保养.这些人员必须无不适应高处作业地疾病和生理缺陷.酒后过度疲劳、情绪异常都不得上岗.

⑵进入吊篮人员必须配备并锁扣安全带,戴好安全帽.

⑶操作人员上机前,必须认真学习和掌握正确操作方法.使用前必须按检验工程逐项检验,检验合格,方可投入使用,使用中严格执行安全操作规程:使用后认真做好维护保养工作.

⑷工作平台严禁超载,载荷在平台全长上应基本均匀.当施工高度较高及前梁伸出长度超出规定地范围时,平台地载重量必须减少,风力较大时,还必须考虑风压地影响.严禁吊篮平台,提升机、安全锁、钢丝绳等带病作业.

⑸在正常工作中,严禁触动滑降装置及用安全锁刹车,工作平台出现倾斜应及时调整.

⑹操作人员在工作平台内使用电器设备时,低于500W电器设备可接在备用电源接线端子上,但高于500W地电器设备严禁接在备用电源接线端子上,应用独立电源供电.

⑺在高压线周围作业时,吊篮应与高压线有足够地安全距离,并应按我市电器规程实施,报有关部门批准,采取防范监护措施后,方可使用.

⑻工作平台悬挂在空中时,严禁拆卸提升机、安全锁、钢丝绳等.由于故障确定要进行修理时,应由经培训合格地专职人员在落实安全可靠地措施后,方可进行维修.

⑼吊篮禁止在雷雨天气或五级以上大风地环境下工作.

⑽若在工作中发生工作钢丝绳断裂等紧急情况,操作人员应沉着冷静,立即停机安全撤离工作平台.设备问题由专职维修人员处理.

⑾吊篮下方地面为行为禁止区域,需做好隔离措施和明显地警告标志.其它有关施工安全技术、现场操作安全措施、劳动保护及安全用电、消防等要求,严格按国家和地方颁布地有关规定执行.

⑿悬吊平台两侧倾斜超过15m时应及时调平,否则将严重影响安全锁地使用,甚至损坏内部零件.

⒀悬吊平台栏杆四周严禁用布或其他不透风地材料围住,以免增加风阻系数及安全隐患.

⒁每天在工作结束后应将工作平台降至地面,使安全锁摆臂处于松驰.

⒂工作钢丝绳、安全钢丝绳不得弯曲,不得沾有油污、杂物,不得有焊渣和烧蚀

电动吊篮施工方案#1(完整版)

电动吊篮施工方案 一、编制依据: 1、中石油信息数据大楼工程图纸; 2、北京市建筑工程施工安全操作规程; 3、中华人民共和国高处作业吊篮标准GB19155-2003; 4、机械设计手册(第四版)。 二、现场准备工作: 1、吊篮进场可根据场地大小,实际工程需求数量分批次进场。 2、在建筑物屋顶预备380V电源。 3、为了减少往楼顶搬运吊篮配件的强度,提高安装速度,塔吊或者升降机等辅助运输设备的,应予以配合。 4、建筑物顶部具备基本平整条件(不需要预埋任何件)。已做防水保护层,需准备木板若干,以加强成品的保护。 5、建筑物顶部如有其它杂物,应清理干净,便于吊篮安装或移动。由于电动吊篮移动方便、灵活、使用效率高,没有其它特殊要求。 6、吊篮公司派吊篮技术人员负责指导安装,施工队工人负责搬运、协助吊篮的安装、拆卸。 7、搬运:水平搬运包括平台、绳坠锤、电器系统;垂直搬运钢丝绳时轻拿轻放,避免钢丝绳断丝、弯曲和变形。 三、人员准备 1、操作人员必须戴好安全帽、系好安全带。 2、操作人员必须身体健康,18岁以上人员能适应高空作业,经

过培训,掌握吊篮操作的有关规定。 3、操作人员必须熟知《吊篮安装使用规程》。 4、严禁操作人员违章操作。 5、操作人员每天必须清扫吊篮篮体杂物,减轻吊篮自重,以保证安全施工。 四、外墙施工用电动吊篮的型号及说明 在该项目的外墙装修工程中,根据不同需要,分别设置不同长度的电动吊篮,具体的吊篮布置请参见后面的附图,下面将吊篮的型号及相关资料作必要介绍: 型号:ZLP630 长度:1米、1.5米、2米、2.5米、3米┄┄6米(1至6.0米可任意组合长度) 长度4米以上为36块配重(含4米)。 载重为:ZLP630为630公斤。 ZLP630型吊篮组成部件: 提升机(ZLD6.3)2台; 安全锁(LS20)2把; 电控箱1套; 屋顶吊架2付; 工作平台1套; 钢丝绳(直径8.3毫米)4根; 极限开关(JLXK1-111)2个;

吊篮使用安全技术措施(最新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 吊篮使用安全技术措施(最新 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

吊篮使用安全技术措施(最新版) 1、施工现场必须戴好安全帽,系好帽带。楼顶边缘、吊篮内高处作业人员必须系好安全带,高挂低用。吊篮内作业人员要将安全带通过自锁器扣在专用保险绳上,不得挂在提升钢丝绳上。严禁酒后作业。 2、吊篮挑梁挑出长度应使提升钢丝绳垂直地面,并在挑梁两端分别用纵向水平杆将挑梁连接成整体。配重应有固定措施,禁止采用砂袋等不稳固物品,防止配重位移发生危险。升降装置与悬挂机构挑梁连接可靠,爬升机构运转正常无异响。 3、吊篮平台可采用焊接或螺栓连接,不允许使用钢管扣件连接方法组装。吊篮平台组装后,应经2倍均布额定荷载试压4小时以上,并标明允许载重量。 4、吊篮安全锁、行程限位器、制动器、手扳葫芦保险卡应齐全

灵敏可靠。钢丝绳(直径不小于12.5mm)无损伤、锈蚀,不得粘有油脂、砂浆或泥土等杂物。安全锁在有效的标定期限内(一年)。每根提升钢丝绳应附设安全绳。作业人员安全带扣在专用保险绳上,保险绳与提升绳、安全绳不得混用。 5、吊篮脚手板应严密平整与架体固定牢靠,采用木板厚度不小于5cm,采用钢板应有防滑措施。不得出现探头板。 6、吊篮外侧设高度1.2m以上的两道防护栏杆、18cm以上的挡脚板。靠建筑物一侧应设置不低于80cm的防护栏杆。外侧必须用密目网封闭。吊篮两端也应设防护栏杆并用密目网封闭。 7、吊篮安装完毕,应经荷载试验确认,悬挑梁、提升机构、吊篮平台安全装置符合要求,方可正式入使用。使用前进行运行试验,将悬吊平台在离地3m的范围内上下运行3~4次,爬升机构应运行正常。验收过程中发现的不符合项应认真整改,直至所有项目符合要求 8、篮升降作业应由经过培训的人员专门负责。吊篮升降时,非升降操作人员不得停留在吊篮内,升降到位固定前其他作业人员不

吊篮施工专项方案最详细的

葛洲坝220kV开关站改造工程 电动吊篮安拆方案 编制: 常批: W:

湖北冶金建设有限公司 二。一^年七月二十日 -、工程概况 (2) 二、编制依据 (3) 三、施工前的准备工作 (4) 四、电动吊篮的型号及说明 (4) 五、吊篮布置情况 (11) 六、电动吊篮的安装及拆除方案 (13) 七、重大危险源辨识 (20) 八、临时电源布置方案 (23) 九、安全保证措施 (23)

十、应急救援预案及处理措施 (29) 十一、现场日常安全管理 (32) 十二、吊篮故障情况排除措施 (33) 十三、吊篮验收流程 (33)

1. 工程概况 工程名称:葛洲坝220kV开关站改造工程 建设单位:中国长7工电力股份有限公司 监理单位:武汉威仕工程监理有限公司 施工单位:湖北冶金建设有限公司 设计单位:长7工勘测规划设计研究有限责任公司 施工地点:宜昌市西坝建设路 结构形式:框架 二、编制依据 1. 《高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 2. 《钢丝绳夹使用方法》GB/T 5976-2006 3. 《安全带国家标准》GB6095-2009 4. 《高处作业吊篮》GB19155-2003 5. 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2011 6. 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7. 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010 8. 建设部《建筑起重机械安全监督管理规定》166号 9. 《起重机用钢丝绳检验和报废实用规范》GB/T5972-2006

10. 《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ 16*2008 11. 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 12. 施工蓝图 13. 国家相关施工及验收规范、标准、法律法规 14. 国家现行有关强制性标准的规定 三、施工前的准备工作 1、本工程GIS厂房外墙面为金届氟碳漆。为保证外墙面装修效果满足要求,外墙面金届氟碳漆(除底层腻子外)施工待外脚手架拆除完成后采用电动吊篮进行,计划安装ZLP-63CS的吊篮,合理安排调度,分批进场。 2、在吊篮所使用位置的建筑物内,预备三相五线380V带漏电保护装置的专用电警示。 3、机械准备:使用汽车吊。 4、派吊篮技术人员负责现场指导安装。 5、搬运:水平搬运包括平台、绳坠铁、电器系统等;垂直搬运包括屋面悬挂装置、钢丝绳、配重块等。在搬运工程中,需注意机械零部件的保护工作,防止零部件掉落。 6、人员进场:按现场实际施工要求各岗位人员全都就位。 7、项目部进行全额人员安全、技术、文明、环保等交底工作。 四、电动吊篮的型号及说明 1、选择吊篮型号的依据

施工方案-电动吊篮安全专项施工方案

新郑片烟醇化库区建设项目二标段电动吊篮安全专项施工方案 编制: 审核: 审批: 二〇一七年二月

目录 一、工程概况 (2) 二、现场准备和人员准备工作 (2) 三、编制依据 (3) 四、电动吊篮性能介绍及施工过程 (5) 五、安全施工管理及相关安全措施 (6) 六、吊篮施工对成品保护工作 (13)

一、工程概况 1.1工程简介 新郑片烟醇化库区建造设项目二标段,位于新郑市新港产业集聚区中兴大道和新孟路(庆安路)交叉口东南角。具体包括4、5、9、10、14、15#库及大门2等建筑物。本工程为框架结构,库房地下一层夹层,地上三层。总建筑高度16.5 m,建筑东西向长93.6 m,南北向宽58.4 m,建筑面积均17360㎡。 1.2安装情况: 考虑到本工程三层最大高度16.9M,吊篮悬臂机构需要布置在屋面如果部分有特殊造型,造成安装条件复杂,需要在安装时根据实际情况在提前预留孔洞,(用于吊篮支架安装)。具体位置和高度参考吊篮布置图。可将吊篮的前支架支于砼女儿墙上,要求屋面女儿墙混凝土强度必须大100%,宽度必须大于等于200,下方垫方木,横向加以固定。 二、现场准备和人员准备工作 2.1吊篮进场可根据场地大小,实际工程需求数量分批次进场(根据施工进度考虑每个楼不能少于10组吊篮)。 2.2施工现场安全接入380V电源。 2.3为了减少往楼顶搬运吊篮配件的强度,提高安装速度,塔吊或者升降机等辅助运输设备的,应予以配合。

2.4建筑物顶部具备基本平整条件(斜屋面如有需要应预埋构件),杂物需清扫并清运。已做防水保护层,需准备木板若干,以加强成品的保护。 2.5建筑物顶部及外挑吊篮层临边如有其它杂物应清理干净,便于吊篮安装或移动安全。 2.6吊篮公司派吊篮技术人员负责指导安装,施工队工人负责搬运、协助吊篮的安装、拆卸。 2.7搬运:水平搬运包括平台、绳坠锤、电器系统;垂直搬运钢丝绳时轻拿轻放,避免钢丝绳断丝、弯曲和变形。 2.8操作人员必须戴好安全帽、系好安全带(安全带挂于安全绳上)。 2.9操作人员必须身体健康,18岁以上人员能适应高空作业,经过培训掌握吊篮操作的有关规定。 2.10操作人员必须熟知《吊篮安装使用规程》。 2.11严禁操作人员违章操作。 2.12操作人员每天必须清扫吊篮篮体杂物,减轻吊篮自重,以保证安全施工。 三、编制依据 《起重机安全规程》(6067-2010) 《高处作业吊篮》(19155-2003)

高处作业吊篮安全技术措施内容

高处作业吊篮安全技术措施 1.工程概况 1.1 工程概况 河北建投宣化热电厂2×300MW一期工程主厂房主体设计为混凝土框架结构。主厂房外墙封闭采用复合保温压型钢板,外墙板型号为V840,δ=0.53mm厚压型钢板,内墙板为V900,δ=0.47mm厚压型钢板,中间采用保温棉保温,边角采用泛水板,搭接位置用硅胶进行密封,堵头采用封口条。墙体采用 C250×70×20×3.0镀锌檩条作为支撑龙骨,其余位置采用Φ12圆钢做拉条,有斜拉条的檩条之间为Φ12+Φ32×2.5镀锌管。主厂房煤仓间,汽机间,A 列1.2m~30.5m、B列31.2m~35.4m、C列19.5m~35.4m、D列1.2m~47m;固定端1.2m~42.7m、扩建端1.2m~47m墙面全部采用复合保温压型钢板封闭,属高空危险作业。 1.2.工程范围 本项目的作业范围包括:柱按图纸划线、牛腿焊接、C型檩条安装、找正、直拉条、斜拉条安装或焊接、螺栓紧固;内外墙板安装、包边包角安装。 1.3施工工期 钢檩条安装、彩板封闭:70天。 2.编制依据 3.保证安全措施 3.1.1、对从事高处作业的人员,必须经过体格检查,经医务人员证明后,方可登高操作。凡 有高血压、心脏病、癫痫病、精神病,或因病精神欠佳和其他原因不适宜高处作业的人,禁止进行高处作业。 3.1.2、高处作业的环境、通道必须经常保持畅通,不得堆放与操作无关物件。 3.1.3、超过2m的高处或悬空作业时,如无稳固的立足点或可靠防护措施,均应扣挂好安全 带。 3.1.4、安全带使用前必须经过检查合格。安全带应绑在稳固的地方,扣环应悬挂在腰部的上 方,并要注意带子不能与锋利或毛刺的地方接触,以防摩擦割断。

电动吊篮安装拆卸专项施工方案

蓝宇国际大厦外墙装饰工程电动吊篮安装拆卸专项施工方案 总包单位:山东枣建建设集团有限公司 分包单位:山东枣建集团装饰工程有限公司 监理单位:枣庄市工程建设监理公司 建设单位:山东枣建集团建工置业有限公司 编制人:朱勇 审核人:杨旭宾

编制日期: 2017年6月15日

目录 一、工程概况:.............................................................................................................................................. - 2 - 二、编制依据:.............................................................................................................................................. - 2 - 三、安装前期准备工作:.............................................................................................................................. - 3 - 四、电动吊篮安装形式的选择:.................................................................................................................. - 3 - 五、电动吊篮布置方案:.............................................................................................................................. - 4 - 六、电动吊篮的安装、移位和拆除方案:.................................................................................................. - 4 - 1. 装卸情况:........................................................................................................................................ - 4 - 2.悬挂机构的安装、调试:.................................................................................................................. - 4 - 3.悬吊平台的安装、调试:.................................................................................................................. - 5 - 4.提升机、安全锁、电器箱的安装:.................................................................................................. - 6 - 5.穿绳检查:.......................................................................................................................................... - 6 - 6.重锤的安装:...................................................................................................................................... - 7 - 7.安全绳和绳卡的安装:...................................................................................................................... - 7 - 8.通电、检查:...................................................................................................................................... - 7 - 9.验收、交接:...................................................................................................................................... - 8 - 七、安全操作规程及注意事项...................................................................................................................... - 9 - 1.设备检查:.......................................................................................................................................... - 9 - 2.电动吊篮安全移动及拆卸:.............................................................................................................. - 9 - 3.操作规程:........................................................................................................................................ - 10 - 4.吊篮安全使用规程:........................................................................................................................ - 11 - 5.操作人员注意事项:........................................................................................................................ - 12 - 6.常见故障及排除方法........................................................................................................................ - 12 - 八、季节性施工措施:................................................................................................................................ - 13 - 九、验算、验收:........................................................................................................................................ - 14 - 1.验算:................................................................................................................................................ - 14 - 2.验收:................................................................................................................................................ - 16 - 十、培训:.................................................................................................................................................... - 17 -十一、维护、保养:.................................................................................................................................... - 17 -

电动吊篮安全施工方案

编号:AQ-BH-06048 ( 管理资料) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电动吊篮安全施工方案 Safety construction scheme of electric hanging basket

电动吊篮安全施工方案 说明:施工方案是根据一个施工项目制定的实施方案;是根据项目确定的,有些项目简单、工期短就不需要 制订复杂的方案。 1:工程概况: 工程名称:连大·文润三期外墙电动吊篮施工方案 结构类型:框架结构 工程高26层,高约80米。该楼外墙面涂料施工工程采用电动吊篮施工。此电动吊篮性能先进,安全升降,拆装方便,高效是外墙装饰工程的理想设备。 2.电动吊篮主要技术参数: 电源380v±5%50Hz三相五线 控制使用载荷(kg)500 电动机功率(kw)2×1.5/2.2 额定提升速度(m/min)9-11 钢丝绳Ф8.3--8.6型号6×19+IWS航空用,破断拉力大于51KN 安全锁防倾斜式

安全锁允许冲击力30KN 3.电动吊篮在建筑结构平面图上的布置: 3.1吊篮具体分布见附录:吊篮布置图。此设计为最大限度的满足外墙的装修需要,在安装过程中,根据实际需要可以进行适当增减。 4.设计说明: 4.1考虑到本工程从18层安装,吊篮悬臂机构需要布置在18层楼面。如果部分有特殊造型,造成安装条件复杂,需要在安装时根据实际情况在提前预留孔洞,(用于吊篮支架安装)。具体位置和高度参考吊篮布置图。或者吊篮的前支架受地方条件限制放不下,可将前臂支于门窗洞口上,(洞口的混凝土标号必须大于等于C25,宽度必须大于等于200mm),下方垫方木,横向加以固定。 5.结构简介: 5.1悬臂机构是由80×80×4方钢管1根,70×70×4方钢管2根,前、后支架上主柱加强钢丝绳及配重块组成,用M16螺栓连接组装好后,支放在屋内。横梁连接好后总长5800mm。工作钢丝绳

高处作业吊篮安全保护措施及注意事项(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 高处作业吊篮安全保护措施及注意事项(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5500-67 高处作业吊篮安全保护措施及注意 事项(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、高处作业电动吊篮安全措施 安全锁: 采用ZLP系列型安的全锁: 安全锁行驶在安全钢丝绳上,是一种独立的机械装置,防倾斜安全锁以工作钢丝绳为依托,当电机失灵或工作钢丝绳断裂造成工作平台下坠或工作平台倾斜至限定值时,安全锁能自动锁住钢丝绳,制止工作平台下附及倾斜,并能承受平台总负荷。当购买吊篮产品,工厂以对随机安全锁进行第一次标定。超过使用1年的必须在生产厂家重新检测合格后才能使用。 安全绳: 为了确保施工人员的安全,在原出厂安全措施上,又增设安全的尼龙大绳。该绳安装在高于吊篮1米以

上同时不与吊栏结构相连。施工人员安全带可锁在大绳上。同时操作人员配备自由人为小型安全锁,一旦电动吊篮出现故障小型安全锁立即锁住大绳,保证人身安全。 安全技术措施: 吊篮在使用过程中,严禁在三层以上上下人员及物料,以防坠人坠物。严禁交叉作业。 工作吊篮应有2-3工人操作,可以相互配合。 吊篮内载荷应大致均匀,严禁超载。 操作吊篮人员应掌握应急措施。 上篮人员必须系好安全带,当吊篮上下运行及停在空中作业时,作业人员必须将安全带扣在自锁器上,自锁器扣在保险绳上。 吊篮操作人员应严格按照《电动吊篮技术交底兼安全操作规程》进行施工。 二、高处作业吊篮季节性施工措施: 1.吊篮内的操作人员必须穿防滑和绝缘电工鞋。 2.在雨季,将吊篮的提升机、电箱用无纺布包裹

电动吊篮专项施工方案最新版

目录 一、工程概况---------------------------------------------1 二、编制依据---------------------------------------------1 三、施工计划---------------------------------------------1 四、施工方法及工艺要求-----------------------------------2 五、计算书----------------------------------------------10 六、资源配备计划----------------------------------------12 七、安全作业措施及注意事项------------------------------12 八、季节性施工措施--------------------------------------14 九、应急预案--------------------------------------------15 十、维修保养注意事项------------------------------------17 十一、安全管理------------------------------------------18 十二、安全技术规定--------------------------------------20 十三、验收流程------------------------------------------22

XXXXXX工程 高空作业吊篮安拆专项方案 一、工程概况 XXXXXXXXX工程,建筑高度XXm。该工程外立面工程拟采用ZLP-630型号电动吊篮施工。 二、编制依据 1、《施工现场临用电安全技术规范》(JGJ 46-2012) 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-2016) 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-2011) 4、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 5、《高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程》(JB/T 11699-2013) 6、《高处作业吊篮》(GB/T 19155-2003) 7、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 8、《高处作业吊篮(ZLP 630)产品使用说明书》 9、XXX工程装饰施工图纸和施工组织设计 三、施工计划 根据本项目施工总进度安排,外墙吊篮施工自2018年5月5日开始,至2018年9月30日结束,计划工期为178天。详细安装计划见下表:

电动吊篮安全施工专项方案

电动吊篮安全施工专项方案 工程为多层住宅在外檐施工采用电动吊篮施工,施工必须按照以下方案施工。 (一)准备工作 1、设备选型 设备采用ZLP630型吊篮,其技术性能如下; 型号:ZLP630型电动吊篮 额度荷载:630KG 平台长度:选用1.0M、1.5M、2.0M、2.5M、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、等多种规格。 升降速度:9---11M/MIN 设备功率:2×1.5KW 电源电压:380±5%V,50HZ,三相五线制 悬挂吊篮支架升降范围:1250---1750㎜ 钢丝绳:4×31SW+NF-8.3最小拉力53KN 2、设备使用环境: 距吊篮现场10米范围内不能有高压线; 在雷雨、下雾、下雪、风力大于5级等恶劣天气不能使用; 电焊火花保证不伤钢丝绳; 环境温度 -20℃---+40℃; 环境相对湿度不大于90%(25℃)。 建筑物顶预备380V电源。ZLP630型吊篮每台电机分别为1.5千瓦,使用8.3钢丝绳。 为了减少往楼顶搬运吊篮配件的劳动强度,提高安装速度,有塔吊或者升降设备的给予配合。 建筑物顶部具备基本平衡条件(不需要预埋任何件)。已做防水保护层,准备一定厚度和宽度的木块支垫,以加强成平的保护。 建筑物顶部有其他杂物的应清理干净,便于安装或移动。由于电动吊篮移动方便、灵活、使用效率高,没有其他特殊要求。 吊篮技术员负责指导安装。 搬运:水平搬运包括平台、绳坠铁、电器系统;垂直搬运包括屋面悬挂装置、钢

丝绳、配重铁。 (二)施工方法 1、根据现场施工布置吊篮台数,,以现场实际安装台数为准。 2、安装及调整: (1)安装地面选择水平面,遇有斜面时,在脚轮下面用木板靠紧垫平,将前后座脚轮用木楔楔紧固定。如安装面是防水保护层时,在前后坐下加垫厚木板,防止压坏防水保湿层面。 (2)可调试悬挂支架的调节支座高度使前梁下面略高于女儿墙(或其他障碍物)高度,在可能的情况下,在悬挂机构定位后,在前梁伸出墙下侧面与女儿墙间加垫木块固定。 (3)前梁伸出端悬审长度ZLP630型为1.5米。前后座间距离在场地允许的情况下,尽量调整至最大距离。 (4)张紧加强钢丝绳时,使前梁略微上翘3--5厘米,产生预应力,提高前梁刚度。 (5)装夹钢丝绳时,绳夹应从吊装点处开始依次夹紧,并在最后一个绳夹和前一个绳夹之间,使钢丝绳有少许拱起。 (6)垂放钢丝绳时,将钢丝绳自由盘放在楼面,将绳头仔细抽出后沿墙面缓慢向下滑入。钢丝绳滑完之后应将缠结的绳小心分开压住,地面多余的钢丝绳仔细盘好扎紧。 (7)悬挂支架定位后,将前、后座脚轮用消固定。 3、悬吊平台的安装:

高处作业吊篮安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-7109 (解决方案范本系列) 高处作业吊篮安全技术措 施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

高处作业吊篮安全技术措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 为确保设备安全、高效的运行,使用方须严格遵照“高处悬挂作业安全规程”及如下操作规程使用高处作业吊篮。 1、操作人员必须身体健康,并经过专业培训考试合格,在取得有关部门颁发的操作证后方可独立操作。学员必须在师傅的指导下进行操作。 2、吊篮操作人员须经过培训持证上岗。 3、安装后进行下列各项检查试验,确认正常后,方可交付使用。 1)检查吊篮机构的安装,应配合良好,锚固可靠;手板葫芦及钢丝绳均正确; 2)钢丝绳无扭结、挤伤、松散;磨损、断丝不超

限,悬挂、绕绳方式及均正确; 3)防坠落安全保护装置齐全可靠; 4) 吊篮应做额定起重量125%的静超载试验和110%的动超载试验,要求升降正常,灵敏可靠。 4、作业前应进行下列检查: 1)机构及钢丝绳符合要求; 2)机械设备正常,安全保护装置齐全可靠; 3)吊篮内无杂物,严禁超载。 5、利用吊篮进行电焊作业时,必须对吊篮、钢丝绳进行全面防护,不得用其作为接线回路。 6、作业中,发现运转不正常时,应立即停止,并采取安全保护措施。未经专业人员检验修复前不得继续使用。 7、吊篮用于高处悬挂作业工程时,必须采取防护措施后方可投入使用。

电动吊篮专项施工方案 (2)

目录 1.编制依据2 2.工程概况4 3.方案设计概况4 4.安全生产目标5 5.方案实施5 6.电动吊篮的安装和拆卸作业9 7.安全作业措施及注意事项16 8.季节性施工措施19 9.维修保养注意事项19 10.安全管理

20 11.吊篮的安全技术规定 25 12.应急救援预案 27 1.编制依据 1.1项目部安全生产、文明施工管理目标 本工程的安全管理目标:杜绝死亡。杜绝等级以上安全事故,年负伤率控制在3‰以内。争创安冀杯“安全生产、文明施工”工地。 1.2 关法律、法规和其他要求。 相关法律、法规和其它要求的目录

1.3相关标准: 本方案是依据GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系》及公司《管理手册及程序文件》的要求进行编制。 1.4适用范围 本方案适用于迁安安庭苑住宅小区I标段工程. 2.工程概况 本工程为迁安市安庭苑住宅小区(Ⅰ标段)工程:B1、B2、A1、A2、A3、A4、A5楼、A8商业楼及D1北区地下车库。总建筑面积18万m2,占地面积3.9万m2;其中地下建筑面积为4.1万m2。建筑层数为地上25层(最高)、地下2层,建筑高度78.35m(主体顶层结构板面);室内外高差为0.45m。D1车库基底标高-7.52米,A1、A2、A3、B1、B2楼基底标高-8.07米,A4、A5楼基底标高-7.87米。 建筑耐火等级为地下室一级、19层以下为二级、19层以上为一级;抗震设防裂度为7.5度。建筑结构形式:钢筋混凝土剪力墙结构。本工程建筑类别为3类,使用年限为50年、

3.方案设计概况 3.1吊篮是用倒链先在地面上组装好吊篮架体,挑梁之间用纵向水平杆连接,绳卡不少于3个,卡口方向一致,螺丝拧紧。并在屋顶挑梁上挑出550㎜,支点处垫好垫木;悬挂钢丝绳、二次保险绳(安全绳),使吊篮的钢丝绳悬挂垂直地面。 3.2将吊篮承重钢丝绳穿过保险卡、手扳葫芦的导绳孔,向吊钩方向穿入、压紧;将保险卡自由端连接在吊篮吊筋上,绳卡不少于3个,卡口方向不得一致,拧紧。放松上提保险卡,往复扳动前进手柄即可使吊篮提升;放松下放保险卡,往复扳动倒退手柄即可下落,但不可同时扳动上下手柄。 4.安全生产目标 杜绝等级以上安全事故,吊篮分项工程年负伤率控制在0.3‰以内。5.方案实施 5.1、现场布置 本工程共设置电动吊篮**台,其中A1楼台、A2楼台、A3楼台、A4楼台、A5楼台、B1楼台、B2楼台。 5.2、主要技术参数及受力验算: 1、主要技术参数

电动吊篮安全措施正式样本

文件编号:TP-AR-L2750 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 电动吊篮安全措施正式 样本

电动吊篮安全措施正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、吊篮安装、拆卸: 1、进场:将吊篮和悬臂支架用货车运至施工现 场,按照安装工艺流程图将吊篮、各部件运送到安 装位置。安装前必须对进场吊篮部件进行检查核对。 2、安装:将屋面进行适当的保护后,组织安装 人员按我公司的指定的位置平坦处安装屋面悬挂装 置,将配重块整齐码放在配重架上,并加以固定。配 重块每块25公斤,加载配重块时,配重块数量应根 据前梁悬伸长度、前后座间距离和悬吊载荷确定。 3、屋面支架安装完成后,在地面对应的位置安 装吊篮篮体。在支架和篮体安装之后,安装人员必须

完成工作中的自检和互检程序,并重点检查各连接点的螺栓是否缺少和松动。 4、每台吊篮均设有一条保险绳,保险绳固定在屋内固定点上,保险绳沿墙放下。 5、试验:在确认上述工作完成后,安装人员连接好电源线,将钢丝绳穿到提升机和安全锁内,将吊篮上下运行3-5次,进行试运行。合格后双方安排设备验收。 6、设备验收:屋面机构、钢丝绳、安全锁试验、试运行等。设备验收完成后,双方签署验收单。吊篮交付使用。 7、移篮:16层以下工作完毕后,需把篮体落到地面,拆除钢丝绳,把支架拆除运到屋顶,从新安装支架,挂号钢丝绳从新提升篮体。吊篮未着地不允许进行位置移动。移篮必须断电,防止误操作。

高处作业吊篮安全保护措施及注意事项

高处作业吊篮安全保护措施及注意事项 一、高处作业电动吊篮安全措施 安全锁: 采用ZLP系列型安的全锁: 安全锁行驶在安全钢丝绳上,是一种独立的机械装置,防倾斜安全锁以工作钢丝绳为依托,当电机失灵或工作钢丝绳断裂造成工作平台下坠或工作平台倾斜至限定值时,安全锁能自动锁住钢丝绳,制止工作平台下附及倾斜,并能承受平台总负荷。当购买吊篮产品,工厂以对随机安全锁进行第一次标定。超过使用1年的必须在生产厂家重新检测合格后才能使用。 安全绳: 为了确保施工人员的安全,在原出厂安全措施上,又增设安全的尼龙大绳。该绳安装在高于吊篮1米以上同时不与吊栏结构相连。施工人员安全带可锁在大绳上。同时操作人员配备自由人为小型安全锁,一旦电动吊篮出现故障小型安全锁立即锁住大绳,保证人身安全。

安全技术措施: 吊篮在使用过程中,严禁在三层以上上下人员及物料,以防坠人坠物。严禁交叉作业。 工作吊篮应有2-3工人操作,可以相互配合。 吊篮内载荷应大致均匀,严禁超载。 操作吊篮人员应掌握应急措施。 上篮人员必须系好安全带,当吊篮上下运行及停在空中作业时,作业人员必须将安全带扣在自锁器上,自锁器扣在保险绳上。 吊篮操作人员应严格按照《电动吊篮技术交底兼安全操作规程》进行施工。 二、高处作业吊篮季节性施工措施: 1.吊篮内的操作人员必须穿防滑和绝缘电工鞋。

2.在雨季,将吊篮的提升机、电箱用无纺布包裹住,并在电缆和电控箱的各个承插接口处用防水胶布密封住以便尽可能的防止雨水进入。使用前,必须打开各承插接口,通风凉干。以免发生电器事故。 3.雷雨天绝对禁止施工,并在雷雨到来之前彻底检查吊篮的接地情况。 4.冬季施工应注意不可以将施工用水到处飞溅,以免结冰导致施工人员摔倒而出现事故。 5.在冬季雾天施工时,应等大雾散去并在日照比较充足的情况下,才可以使用电动吊篮,否则,容易出现钢丝绳打滑并可能发生设备事故。 6.冬季施工人员必须穿防滑绝缘鞋,将棉衣和棉裤穿好并系好袖口裤脚。 7.六级以上大风天气里,必须将吊篮下降到地面或施工面的最低点并固定好。 三、施工吊篮安全要求如下: 1、施工吊篮及相应配件必须取得有关主管部门的许可。

施工电动吊篮专项施工方案word版本

施工组织设计(方案)审批表工程名称:广安时代天骄(二期)

起重吊装安全施工专项方案 编制: 审核: 审批: 四川得友建工集团有限公司 广安时代天骄(二期)项目部 二0一七年十月

电动吊篮安全施工专项方案 一、工程概况: 项目名称:广安时代天骄(二期) 工程地址:广安市广安区枣山站前广场西侧(GC2016-26号)地块 建设单位:广安枣山泰美置业有限公司 设计单位:中外建华诚城市建筑规划设计有限公司 监理单位:四川蓉兴建设监理有限公司 施工单位:四川得友建工集团有限公司 质量要求:合格 安全要求:安全无事故 文明施工:达到文明施工标准 建筑规模:本项目为二期用地,其中总规划用地面积:31928㎡,规划总建筑面积约为131309.51㎡,地上建筑面积约为96507.72㎡,地下室建筑面积约为34801.79㎡,地块内有7栋建筑组成,其中建筑总高度分别为5-1、5-4 、5-5#楼地下车库1层,高度为6.6米,地面以上层数30层,地面以上高度为90米;5-3、6-1#楼地下车库1层,高度为6.6米,地面以上层数27层,地面以上高度为81米;5-2、6-2#楼地下车库1层,高度为6.6米,地面以上层数26层,地面以上高度为78米;地下车库共两层,住宅每栋共采用两台电梯,功能为无障碍电梯兼消防电梯、担架电梯兼消防电梯。该项目其中首层,二层为商业,局部有三层商业。本工程设计使用年限为50年,抗震设防烈度为六度,属一类高层公共建筑;建筑结构的安全等级为二级;地基基础设计等级为乙级;建筑抗震设防高层为一、二级抗震类;结构构件的耐火等级为一级,建筑防火类别一类。 结构形式:主体框架、部分剪力墙结构。 基础为:承台独立柱及条基 合同工期:666日历天 该工程高度均在80-90米,外墙面装饰施工工程采用电动吊篮施工。

吊篮施工安全技术措施示范文本

吊篮施工安全技术措施示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

吊篮施工安全技术措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、吊篮平台的宽度0.8~1m,长度不超过6m; 2、手扳葫芦应装设保险卡,防止吊篮平台在正常工作 情况下发生自动下滑事故; 3、吊篮必须装有安全锁,并在各吊篮平台悬挂处增设 一根与提升钢丝绳相同型号的保险绳(直径≥12.5mm), 每根保险绳上安装保险锁; 4、保险锁应能使吊篮平台在下滑速度大于25m/min 时动作,并在下滑距离100mm以内停住; 5、钢丝绳与悬挑梁连接要有防止钢丝绳受剪措施; 6、钢丝绳与吊篮平台连接使用卡环。当使用吊钩时, 有防止钢丝绳脱出的保险装置; 7、在吊篮内作业人员配安全带,不得将安全带系挂在

提升钢丝绳上,防止提升绳断开; 8、吊篮升降作业应有经过培训的人员专门负责,并相对固定,如有人员变动必须重新培训熟悉作业环境; 9、吊篮升降作业时,非升降操作人员不得停留在吊篮内;在吊篮升降到位固定以前,其它作业人员不准进入吊篮内; 10、楼顶控制手动葫芦的两人必须协调动作控制防止吊篮倾斜;吊篮下方设两人监护。 11、吊篮在建筑物滑动时,应设护墙轮。升降过程中不得碰撞建筑物,临近阳台、洞口等部位,可设专人推动吊篮,升降到位后吊篮必须与建筑物拉牢固定; 12、吊篮脚手架拆除和使用前,有施工负责人向施工人员进行详细交底、分工并确定指挥人员; 13、吊篮在现场安装后,应进行空载安全运行实验,并对安全装置的灵敏性、可靠性进行检验;

相关文档