1.分散供冷

所谓分散供冷,是指每个单独的用户都有一个冷源供冷,其中最为典型的是柜式空调和窗式空调。本文主要讨论的是窗式空调,十几年前窗式空调是市场的宠儿,而今市场上几乎很少看到窗式空调,这可能是由窗式空调的特点决定的,也可能是由于窗式空调利润低,商家挣钱难,故不愿意开发窗式空调。窗式空调的特点:一是体积小、制造材料少,故其成本较低;二是安装方便,因为窗式空调为一体机;三是方便维修,由于其为一体机。但其缺点也十分显著:一是噪音大;二是采光性不好,由于窗式空调安装在窗户上;三是窗式空调的进风和出风会交替,造成其能耗大、制冷慢。世

2.集中供冷

笼统的说是指通过一个集中的冷源向较大范围内供冷。详细的说,首先是制冷机生产出冷冻水,然后由管道运输到各个用户,在通过风机来达到制冷效果。集中供冷包括热制冷机和电制冷机两种制冷形式。且其优点显著:一是大面积集中供冷,方便管理维修和自动化控制,节约人工成本;二是噪音小更加舒适;三是节约能耗。

3.集中供冷和分散供冷的耗能比较

3.1集中供冷与窗式空调供冷耗能的基本比较原则

我们以酒店为模型,每层有25间标准房,每间标准房间为40 m2,且包括公共面积;每

个系统可供25间房间,每间房间新风量为100 m3/h;集中供冷空调冷负荷为80 Kcal/hm2;

若采用窗式空调,每间房间一台空调且按照1.82kw来计算。

3.2集中供冷空调和窗式空调的耗功比较

空调制冷量和额定功率

轮回之殇耗电量因此1

器改变在不同使用状态下的输入功率,使它在一定的区间内波动,从而达到节能的目的。补充: 看错了。。。 空调的制冷量和功率的区别(空调小知识) 平常我们很容易将空调制冷量与耗电功率弄混,因为两者都是以千瓦为单位。 本文从原理入手,介绍两者区别。 当你问一个家庭用户,你所用空调的用电功率是多大时,他可能答比如“5千 瓦”,实际上家用哪有这么大功率呀?显然,他说的是制冷量,而耗电功率仅 约2千瓦,这是怎么回事呢? 空调的制冷量,实际上就是从使用的室内“搬出去”的热量,通过转移热量而达 到降温效果。 热量过去常用卡(cal)千卡(kcaI)表示,千卡也称大卡。现在热量统一用功 率表示,用“千瓦”(kw)。他们之间什么关系呢? 1千瓦=860千卡/小时(精确一点为859.85千卡/小时) 此外,我们还应把它与电功率建立起来联系,才能回答前面提出的问题。我们 知道: 电压的单位是:1伏(V)=1焦耳/库伦。 电流的单位是:1安(A)=1库伦/秒。 功率的单位是:单位功率=单位电压×单位电流=1伏×1安=(1焦耳/库伦) ×(1库伦/秒)=1焦耳/秒。表示每秒做功的速率。 而我们的功率一般是以小时为单位时间,并且功率单位为瓦(w)。那么我们 将1焦耳/秒的分子分母同乘以3600,得:

1瓦=(1焦耳×3600)/(1秒×3600)=3600焦耳/小时。 1千瓦=3600千焦/小时 现在要和热量建立联系。我们知道,热的功当量是: 1焦耳=0.24卡(精确一点是0.2389卡)。 1千焦=2.4×10-4千卡。 从而热量的功率为: 1千瓦=(3600千焦×2.389×10-4千卡)/小时=860千卡/小时。 或:1度电=1千瓦·小时=860千卡 那么本文开头用户所说的5千瓦相当于多少热功率呢?就是: 5千瓦=5×860千卡/小时=4300千卡/小时。 我们了解了电功率和热的关系,由铭牌或说明书上制冷量就可以计算出热大卡。如上面用户所说的机子,我们查一下空调的说明书或铭牌,他所说的应是制冷量5千瓦,查制冷量5千瓦的空调,其耗电量仅为2千瓦左右。 制冷量5千瓦的空调,其耗电量仅为2千瓦左右,这决定于“COP”也就是“能效比”或“性能系数” 。 能效比公式为: 能效比=制冷量/制冷运行所消耗的功率 注意,冬天空调制热时的公式与制冷同。

中央空调水系统工程造价估算表

中央空调水系统工程造价估算表 本造价结算方法适用于旅馆、招待所、宾馆、酒店、办公大楼、综合大楼、百货商场、医院、学校、部队、影剧院、体育馆、疗养院、公寓、别墅等以楼宇空调建筑面积(M2)估算空调工程造价备注建筑面积(M2)经济指标(元/m2)其中各部分所占比重(%)主机房部分风机盘管部分新(通)风空调部分 500M2以内450-60050-6025-3016-21①如空调工程中不考虑新风空调部分,则相应经济指标扣除新风空调部分比重份额.工程造价也相应减除新风空调部分比重分额造价。 500-2500M2420-57047.5-5530-3515.5-202500-10000380-54045-50 37-3915.5-18.510000以上350-50040-4538-4116.5-19.5以主机总制冷量(kcal/h)估算空调工程造价(元)总制冷量 (kcal/h)经济指标 (元kcal.h)其中各部分所占比重(%)主机房部分风机盘管部分新(通)风空调部分 5.7万以下4--550-6024-2916-21②因楼宇面积越大,总冷负荷就越大,但空调同时使用率相对减小,空调主机总制冷量与总冷负荷之比差距越大。故经济指标实际应增大。5.7万-23万 3.9-5.347.5-5529-3315.5-2023万-57万 4-5.745-5032-3517.5-20.557万-114万 4.1-6.142.5-47.537-391 5.5-18.5114万以上 4.2-6.345-5038-4116.5-19.5以楼宇空调总冷负荷(kcal/h)估算工程造价(元)总制冷量 (kcal/h)经济指标 (元

空调功率计算方法

空调功率计算方法 我们现在讲空调的大小主要用匹来表示:1匹、1.5匹。匹是指空调的消耗功率,平时我们所说的空调 是多少匹,是根据空调消耗的功率算岀空调的制冷量,而市场上常用匹来描述空调器制冷量的大小。这二者之间的换算关系为:1匹的制冷量大约为2000大卡,换算成国际单位瓦应乘以 1.162,这样,1 匹制冷量应为2000大卡X1.162 = 2324W。这里的W (瓦)即表示制冷量,而1.5匹的制冷量应为2000 大卡X1.5 X1.162 = 3486W。 通常情况下,家庭普通房间每平方米所需的制冷量为115-145W ,客厅、饭厅每平方米所需的制冷量为 145-175W 。比如,某家庭客厅使用面积为15平方米,若按每平方米所需制冷量160W 考虑,则所 需空调制冷量为:160VX 15 = 2400W。这样,就可根据所需2400W 的制冷量对应选购具有2500W 制冷量的KF-25GW型分体壁挂式空调器。所谓能效比也称性能系数,就是一台空调器的制冷量与其 耗电功率的比值。通常,空调器的能效比接近3或大于3为佳,就属于节能型空调器。 空调器的制冷量/制热量: 1、空调器在进行制冷运转时,在单位时间内,从密闭房间内排岀的热量称为空调器的制冷量。 2、空调器在进行制热运转时,在单位时间内从密闭房间内释放岀的热量称为空调器的制热量。 3、每平方米空调需要150W 制冷量:从而推出房间面积使用空调的计算公式: 制冷量/150W= 房间的面积;房间的面积+2=适应最大面积;房间的面积-2=适应最小面积 例如:KFR-2601GW/BP 制冷量:2600W 2600/150=17 17+2=19 17-2=15 所以该空调适用面 积为:15-19就的房间,空调的匹数也由此而来。 根据制冷量给空调分类: 1P : 2300W-2500W 1.25P:2600W-2800W 1.5P : 3000W-3600W 2P:4000W-5200W 2.5P:5800W-6200W 3P:6500W-7200W

三星级酒店造价估算指标

三星级酒店(高层)造价估算指标 一、工程概况 1、工程类型:3星级酒店 2、技术经济指标:6339元/m2 3、拟建地点:上海市 4、建筑面积:36000m2,其中:地上面积28000 m2,地下面积8000 m2,标准 层面积:≥1250 m2 5、建筑高度:≤80 m(檐口高度),标准层层高:m 6、建筑总层数:地下2层,地上≤22层(其中裙房3层) 7、结构形式:钻孔灌注桩,桩长≤30 m,地下连续墙维护,钢筋混凝土框筒结构 8、基础埋深:≤13 m(地下室外墙长度≤300m) 9、室内外高差:m 二、建筑标准 1、外装饰标准:面砖/高档外墙涂料,局部石材幕墙,氧化着色铝合金中空玻璃 窗,外墙保温 2、屋面:防水砂浆,高分子防水卷材,憎水珍珠岩砂浆,挤塑聚苯板保温层,局 部地砖 3、内装饰标准: 公共部位(大堂、电梯厅):花岗石地面,大理石墙面,石膏板或金属板造型吊顶,装饰灯具,配活动和固定家具,局部考虑采用高档产品。 其他公共部位(餐厅、酒吧、公共卫生间、公共走道、会议室、健身房等):花岗石/玻化砖/地毯/木地板地面,大理石/墙纸/涂料/局部木饰墙面,石膏板或金属板造型吊顶,装饰灯具,配活动和固定家具,局部考虑采用高档产品。标准客房:地毯地面,涂料墙面,石膏板吊顶,装饰灯具,配活动和固定家具;卫生间玻化砖地坪,玻化砖墙面,石膏板吊顶 客房层走道:地毯地面,涂料和局部木饰墙面,石膏板吊顶,装饰灯具后勤用房和消防楼梯间:环氧树脂涂料,墙面乳胶漆,石膏板/涂料天花。采用普通产品 三、设备管线 1、给排水管道:聚丙烯管,钢塑复合管,热水管道加橡塑保温,排水管道采用UPVC 管道,UPVC雨水管 2、消防工程:采用热镀锌管道,沟槽式连接 3、煤气:镀锌钢管 4、变配电:热镀锌钢管,铜芯电缆,铜母线,热镀锌桥架 5、电气管道:热镀锌桥架,铜芯电缆,电线,塑料管,热镀锌钢管,分支电缆 6、空调通风:热镀锌钢管,镀锌钢板,橡塑保温,铝合金风口 7、综合布线:六类线,RJ45信息口,光缆 8、BA系统:控制线,信号线 9、消防报警:阻燃电线,阻燃控制线 10、安防系统:控制线,视频线,电源线 11、卫星天线及有线电视:视频线,信号线,同轴电缆 四、设备配置 1、给排水工程:混凝土水箱,中继水箱,水泵,卫生洁具及配套五金件 2、消防工程:消火栓箱带灭火器,湿式报警,消防泵,中继水箱 3、煤气:煤气表房 4、变配电:变压器,高压柜,低压柜,二路供电

空调设备负荷的电功率计算方法

空调设备负荷的电功率计算 2008-07-04 13:04:24| 分类:法规文件| 标签:|字号大中小订阅 住宅内空调设备负荷的电功率计算 从事电气设计的工程技术人员,需要对室内空调的用电负荷进行估算。这是一个有经验的电气工程师应该具有的能力。这需要了解一些相关的基础技术资料。 影响室内消耗冷负荷的因素很多,有人体散热、建筑物的吸收和向外传导、照明灯具的发热、新风 的吸收和排出室外的空气带走冷量等。 部分场所空调冷负荷的估算指标 房间类型室内人数建筑负荷人体负荷照明负荷新风量新风负荷总 负荷 人/m2 W/m2 W/m2 W/m2 m3/ 人.h W/m2 W/m2Kcal/m2 公寓住 宅0.10 70.00 14.00 20.00 50.00 54.00 158.00135.88 睡 房0.25 50.00 41.00 50.00 25.00 67.00 208.00178. 88 普通房 间0.10 50.00 14.00 20.00 25.00 36.00 145.00124. 70 客 房0.06 60.00 7.00 20.00 50.00 40.00 177.0015 2.22 饭厅客 厅0.50 35.00 70.00 20.00 25.00 40.00 190.00163. 40 6 酒 吧0.50 35.00 70.00 15.00 25.00 136.00 256.00 220.16 7 咖啡 厅0.50 35.00 70.00 15.00 25.00 136.00 256.002 20.16

8 小卖 部0.20 40.00 31.00 40.00 20.00 50.00 181.0015 6.66 9 商 店0.20 40.00 31.00 40.00 20.00 50.00 181.001 56.66 小型个人办公室 0.10 40.00 14.00 50.00 25.00 40.00 145.00124.70 11 一般办公室 0.20 40.00 28.00 40.00 25.00 45.00 178.00148.78 12 图书阅 览0.20 50.00 28.00 30.00 25.00 60.00 193.00166.00 13 会议 室0.64 60.00 89.00 40.00 25.00 136.00 350.00301 .00 14 商 场 1.00 35.00 140.00 40.00 12.00 136.00 347.002 98.00 二当量计算 1.冷量的单位:冷量(即热量)的单位有焦耳(J)、千焦耳(KJ)、瓦(W)、千瓦(KW);卡 (cal)、千卡(kcal)(大卡) 在标准大气压的状况下,将一千克的水从19.56℃加热到20.5℃所需要的热量定义为一千卡(kcal) 的热量。即1kcal/kg℃或近似等于1kcal/m3℃ 2. 冷量(即热量)的单位的换算: 1W=1J/s=0.238844cal/s 1Wh(电热)=0.86cal 3.电热当量 1KWh=860cal 三制冷机的效能比 制冷效能比η=制冷机的制冷量/制冷机的输入电功率 制热效能比η=制热装置的制热量/制热装置的输入电功率 1.别墅中央空调FWR-20B1,名义制冷量为20.10KW,输入功率为7.0KW;名义制热量为21.80KW,输入功率为6.40KW。压缩机输入功率2x 2.80KW;风侧换热器2x0.19KW;水侧换热器1x0.90KW。求空 调的制冷制热效能比。 已知:名义制冷量20.10KW,输入总功率7.00KW;名义制热量为21.80KW,输入总电功率为6.40KW。

主体管道工程每公里造价估算对照表

主体管道工程每公里造价估算对照表

调整阀门井造价的通知 根据一九九九年《陕西省建筑工程、安装工程、仿古园林工程及装饰工程费用定额》,依据《西安市天然气城市气化工程管道施工通用图集》中压部分,中压管道球阀井工艺安装图,一九九七年六月中国市政西南设计研究院所出《庭院阀门井通用图集》对阀门井造价进行调整。1999年04月01号以后开工的工程均执行造价。 天然气公司计划部2000/03/30 关于室外塑料管(电熔连接)单位估价表 编制意见 工作内容:1、包括管道、管件安装,管件价格按设计数量计入主材。 2、压力试验。 3、金属管架与塑料管接触部位缠绕塑料胶布带等。 注:1、本估价表适用于市政定额。(人工费单价:5.85元/工日)

2、本估价表根据塑料管热风焊与热熔、电熔焊焊接工艺和安装工艺,并参照大连市《室内给水 塑料管安装补充单位估价表》编制。 天然气公司计划部2000/06/01 高、中压Ⅰ-Ⅱ级地裂带管沟单价 小区工程球阀井价格表

天然气管道材料预算价 注:1、法兰、螺栓用92年材料预算价格。 2、外购管件请附发票复印件。 3、警示带按3.48元/米进预算。 天然气公司计划部8/18 天然气管道材料预算单位:元/个

说明:1、法兰按92年预算价 2、其它按采购价三分之一计算 3、螺栓、螺母按92年预算价3.8元/kg 天然气公司计划部1996/06/06 主体工程PE管件材料计划价格表单位:元/个 天然气公司计划部 PE管主体工程预算价更正表 说明:1、由于愿PE管预算价与实际供应价相差过大,故作调整 2、本价格从下发之日起执行 3、已批准预算价格不调整,由材料部按实际,所进预算价核销。 天然气公司计划部2001/05/14 主体工程甲方定价直接进入预算造价 1、钢材市内运输费38元/吨 2、电火花及土壤密实度1.6元/米

空调设备负荷的电功率计算

住宅内空调设备负荷的电功率计算 从事电气设计的工程技术人员,需要对室内空调的用电负荷进行估算。这是一个有经验的电气工程师应该具有的能力。这需要了解一些相关的基础技术资料。 影响室内消耗冷负荷的因素很多,有人体散热、建筑物的吸收和向外传导、照明灯具的发热、新风的吸收和排出室外的空气带走冷量等。 部分场所空调冷负荷的估算指标 房间类型室内人数建筑负荷人体负荷照明负荷新风量新风负荷总负荷 人/m2 W/m2 W/m2 W/m2 m3/人.h W/m2 W/m2Kcal/m2 公寓住宅0.10 70.00 14.00 20.00 50.00 54.00 158.00135.88 睡房0.25 50.00 41.00 50.00 25.00 67.00 208.00178.88 普通房间0.10 50.00 14.00 20.00 25.00 36.00 145.00124.70

客房0.06 60.00 7.00 20.00 50.00 40.00 177.00152.22 饭厅客厅0.50 35.00 70.00 20.00 25.00 40.00 190.00163.40 6 酒吧0.50 35.00 70.00 15.00 25.00 136.00 256.00220.16 7 咖啡厅0.50 35.00 70.00 15.00 25.00 136.00 256.00220.16 8 小卖部0.20 40.00 31.00 40.00 20.00 50.00 181.00156.66 9 商店0.20 40.00 31.00 40.00 20.00 50.00 181.00156.66 小型个人办公室0.10 40.00 14.00 50.00 25.00 40.00 145.00124.70 11 一般办公室0.20 40.00 28.00 40.00 25.00 45.00 178.00148.78 12 图书阅览0.20 50.00 28.00

空调工程造价估算

空调工程造价估算 本造价结算方法适用于旅馆、招待所、宾馆、酒店、办公大楼、综合大楼、百货商场、医院、学校、部队、影剧院、体育馆、疗养院、公寓、别墅等 以楼宇空调建筑面积(M 2 )估算空调工程造价 备 注 建筑面积(M 2 ) 经济指标 (元/m 2) 其中各部分所占比重(%) 主机房部分 风机盘管部分 新(通)风 空调部分 500M 2 以内 450-600 50-60 25-30 16-21 ①如空调工程中不考虑新风空调部分,则相应经济指标扣除新风空调部分比重份额.工程造价也相应减除新风空调部分比重分额 造价。 500-2500M 2 420-570 47.5-55 30-35 15.5-20 2500-10000 380-540 45-50 37-39 15.5-18.5 10000以上 350-500 40-45 38-41 16.5-19.5 以主机总制冷量(kcal/h )估算空调工程造价(元) 总制冷量 (kcal/h) 1kcal/h=1.16 W 经济指标 (元kcal.h) 其中各部分所占比重(%) 主机房部分 风机盘管部分 新(通)风 空调部分 5.7万以下 4--5 50-60 24-29 16-21 ②因楼宇面积越大,总冷负荷就越大,但空调同时使用率相对减小,空调主机总制冷量与总冷负荷之比差距越大。故经济指标实际应 增大。 5.7万-23万 3.9-5.3 47.5-55 29-33 15.5-20 23万-57万 4-5.7 45-50 32-35 17.5-20.5 57万-114万 4.1-6.1 42.5-47.5 37-39 15.5-18.5 114万以上 4.2-6.3 45-50 38-41 16.5-19.5 以楼宇空调总冷负荷(kcal/h )估算工程造价(元) 总制冷量 (kcal/h) 1kcal/h=1.16 W 经济指标 (元kcal.h) 其中各部分所占比重(%) 主机房部分 风机盘管部分 新(通)风 空调部分 ③此表值作工作概算估价使用,不能视为工程实际所需造价。 5万以下 4-5.3 50-60 24-39 16-21 5万-20万 3.7-5.0 47.5-55 29-33 15.5-20 20万-80万 3.4-4.8 45-50 32-35 17.5-20.5 80万-160万 3.1-4.6 42.5-47.5 37-39 15.5-18.5 160万以上 2.9-4.4 40-45 38-41 16.5-19.5

工程造价计算表

工程量计算表 工程名称:第页共页 序号定额 编号 分项工程名称 单 位 工程 部位 工程量计算式 工程 数量 1 建筑面积㎡89.04 底层7.44×5.24=38.99㎡ 二层7.44×5.24=38.99㎡ 挑廊(7.44+0.80)×1.3+(0.8×0.44)=11.06㎡ 合计:89.04㎡ 第一章土方及基础 工程 2 1-2 3 人工挖地槽m328.42 剖面2-2 地槽宽度:1.0+0.30×2=1.60m 地槽深度:1.0-0.45=0.55m 地槽断面:1.60×0.55=0.88㎡ 地槽总长:7.2+5×2+1.06×2+1.86 +5-0.8×2=24.58m 地槽体积:0.88×24.58=21.63m3 剖面4-4 断面:(0.365+0.2×2)×0.35=0.268㎡ 总长:5.0+0.24+0.2×2=5.64m 体积:0.268×5.64=1.51m3 排水沟断面:(0.5+0.6)×0.4×0.5=0.22㎡ 长度:24.02 体积:24.02×0.22=5.28m3 合计:21.63+1.51+5.28=28.42m3 3 1-55 人工挖基坑m3剖面2-2 4.22 基坑总长:1.6×3=4.8m 基坑体积:0.88×4.8=4.22m3 4 1-98 平整场地㎡105.71 (7.44+4.0)×(5.24+4.0)=105.71㎡ 5 1-100 地槽(坑)原土打底夯㎡52.17 内墙地槽底面积:3.40×1.40=4.76㎡ 外墙地槽底面积:21.18×1.4=29.65㎡ 楼梯地槽底面积:0.765×5.64=4.31㎡ 基坑底面积:1.6×1.6×3=7.68㎡ 排水沟底面积:0.24×24.02=5.76㎡ 合计:4.76+29.65+4.31+7.68=52.17㎡ 6 1-104 墙基(地槽)回填土m322.63

建筑安装工程造价估算—以空调工程为例

建筑安装工程造价估算—以空调工程为例 第一节工程预算概述 工程估算造价,又称工程估算,是对具体工程的全部造价进行估算,以满足项目建议书、可行性研究和方案设计的需要。 安装工程与其它建筑产品一样,是由许多部分组成的复杂综合体,因此,就整个工程进行计价是比较困难的,也可以说是难以办到的。但通过对整个工程进行分解,把较为简单的施工过程分离出来,用适当的计量单位测定或计算其基本要素,然后分别计算其工程量及价值,累加后就是安装工程的直接费。最后再按照国家或地区规定的取费标准,以直接费或直接费中的人工工资总额为基数,依据一定的计算次序,分别计算出间接费、计划利润、税金等,加起来的和就是安装工程的预算价格。 因此,建筑安装工程造价的确定原理是:将一个庞大的建设项目,先由大到小,层层分解,逐项计算后,再由小到大,逐个汇总而求得的总和。 1基本建设项目的划分 一个基本建设项目,可以根据设计文件和有关规定,按不同类别、不同层次划分为单项工程、单位工程、分部工程、分项工程。 1)建设项目:一般指具有计划任务书和总体设计文件的基本建设单位,在经济上实行独立核算,在行政 上具有独立的组织形式,并实行统一管理的称为建设项目(如一个医院、一所学校)。一个建设项目可以有一个或几个单位工程。 2)单项工程:也称“工程项目”,是在建设项目中具有独立的设计文件,建成后可以独立发挥设计规定 的使用功能的工程(如办公楼、住宅楼等)。它由许多单位工程所组成。 3)单位工程:指具有独立设计、可独立组织施工,但建成后一般不能独立发挥使用效益的工程。如建筑 工程中的“土建工程”、“室内给排水工程”、“空调工程”、“电气工程”等。单位工程仍难以计价,要进一步分解为若干分部工程。 4)分部工程:把单位工程按照部位、材料和工种的不同进一步分解出来的工程,叫分部工程。如管道安 装工程中室内管道安装、室外管道安装等。 5)分项工程:通过简单的施工过程就可以生产出来,并且可以采用适当的计量单位计算的安装工程产品, 就称为分项工程。是安装工程产品的工料消耗的最基本单元。 2工程造价的组成 建筑安装工程费直接由工程费、计划利润和税金四部分组成。 直接工程费:由直接费、其它直接费、现场经费等组成。

空调瓦数与匹的换算

空调匹数与功率的换算 一、1P等于多少实际消耗功率? 平时所说的匹数指的是电器的消耗功率,1匹=1马力=735w ,它是指空调的实际输入功率,也就是空调的耗电量。 1P=735W 1.25P=918.7W 1.5P=1.1KW 2P=1470W 2.5=1837.5W 3P=2205W 二、按制冷功率(制冷量)来算: 国内有些空调也将制冷功率标成输出功率,实际也就是制冷量,它描述的是空调能够输出的实际能量。 1P:2300W-2500W 1.25P:2600W-2800W 1.5P:3000W-3600W 2P:4000W-5200W 2.5P:5800W-6200W 3P:6500W-7200W 三、匹数与制冷量的称呼: 一般厂家把制冷量2500W的空调叫一匹空调,适合12平米左右的房间使用。小于2500W的叫小一匹空调,大于的就叫大一匹空调;制冷量3200W的是1.2 匹空调,也有人叫小1.5匹空调,适合15平米左右的房间使用;制冷量3500W 的空调是1.5匹空调,也有人叫大1.5匹空调,适合18平米左右的房间使用,其实制冷量大于3500W的空调才叫大1.5匹空调。制冷量4500W左右的空调是小两匹空调,适合22平米左右的房间使用,而制冷量5000W的两匹空调,适合25平米左右的房间使用。 小1P:制冷量在2200W,也就是小于2500W的空调 正1P:制冷量在2500W,也就是标准的1P空调 大1P:制冷量在2800W左右 小1.5P:制冷量在3200W,实际也就是1.2P的空调 正1.5P:制冷量在3500W,也就是标准的1.5匹空调 大1.5P:制冷量>3500W的空调 小2P:制冷量在4500W左右 正2P:制冷量在5000W 正3P空调:制冷量在7200W

各类星级酒店工程造价估算完整版

一、五星级酒店(超高层)造价估算指标 (一)工程概况 1、工程类型:5星级酒店 2、技术经济指标:9591元/m2 3、拟建地点:上海市 4、建筑面积:80000 m2,其中:地上面积65000 m2,地下面积15000 m2,,标准层面积: ≥1500 m2 5、建筑高度:≤160 m(檐口高度),标准层层高:3.6m 6、建筑层数:地下3层,地上≤40层(其中:裙房≤4层) 7、结构形式:钻孔灌注桩,桩长≤56 m,地下连续墙维护,钢筋混凝土框筒结构 8、基础埋深:≤18 m (地下室外墙长度约300m) 9、室内外高差:0.8m (二)建筑标准 1、外装饰标准:高档石材/铝板幕墙,进口LOW-E中空夹胶玻璃单元式幕墙,外墙保温 2、屋面:防水砂浆,高分子防水卷材,憎水珍珠岩砂浆,挤塑聚苯板保温层,局部地砖 3、内装饰标准: ?公共部位(大堂、电梯厅、公共卫生间):进口花岗石地面,进口大理石墙面,石膏板或金属板造型吊顶,豪华装饰灯具,配高档活动和固定家具 ?其他公共部位(公共走道、餐厅、酒吧、会议室、健身房等):进口花岗石/高档地毯/木地板地面,进口大理石/高档墙纸/豪华装饰墙面,石膏板或金属板造型吊顶, 豪华装饰灯具,配高档活动和固定家具 ?标准客房:高档地毯地面,高档墙纸和局部豪华木饰面墙面,石膏板吊顶,高档装饰灯具,配高档活动和固定家具,高档房门配进口五金件;卫生间进口花岗石地坪,进口大理石墙面,石膏板吊顶 ?客房层走道:地毯地面,墙纸和局部木饰墙面,石膏板吊顶,装饰灯具 ?后勤用房和消防楼梯间:环氧树脂涂料/地砖地坪,墙面乳胶漆,石膏板/涂料天花 (三)设备管线 1、给排水管道:给水管道采用塑覆铜管,橡塑保温,饮用水管道采用不锈钢管道,排水

实例某通风空调工程预算

实例:通风空调工程施工图预算编制 一、某通风空调工程的工程概况、施工图与施工说明 1、工程概况: 本工程为某工厂车间送风系统的安装,其施工图见图5-5、图5-6。。室外空气由空调箱的固定式钢百叶窗引入,经保温阀去空气过滤器过滤。再由上通阀,进入空气加热器(冷却器),加热或降温后的空气由帆布软管,经风机圆形瓣式启动阀进入风机,由风机驱动进入主风管。再由六根支管上的空气分布器送入室内。空气分布器前均设有圆形蝶阀,供调节风量用。 图5-5通风系统平面图 图5-6通风系统A-A剖面图 2、施工说明: (1)风管采用热轧薄钢板。风管壁厚:DN500,δ=0.75mm;DN500

以上,δ=1.0mm。 (2)风管角钢法兰规格:DN500,∟25×4;DN500以上,∟30×4。 (3)风管内外表面除锈后刷红丹酚醛防锈漆两道,外表面再刷灰色酚醛调和漆两道。 (4)所有钢部件内外表面除锈后刷红丹酚醛防锈漆两道,外表面再刷灰色厚漆两道。 (5)风管、部件制作安装要求,执行国家施工验收规范有关规定。 3、设备部件一览表(表5-4) 表5-4 设备部件一览表 二、编制的依据 1、某工厂车间通风工程施工图。 2、全国统一安装工程预算工程量计算规则。 3、《全国统一安装工程预算定额》第九册通风空调工程;第十一册刷油、防腐蚀、绝热工程。 4、某省建筑安装工程费用定额。

5、某市建筑安装工程造价信息。 三、分项工程项目的划分和排列 根据本例的工程内容,通风系统安装套用全国统一安装工程预算定额第九册《通风空调工程》,通风系统的除锈、刷油漆套用第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程》。按以上两册定额划分和排列的分项工程项目如下: 1、薄钢板通风管道制作安装。 2、帆布接口制作安装。 3、调节阀制作安装。 4、矩形空气分布器制作安装。 5、矩形空气分布器支架制作安装。 6、空气加热器金属支架制作安装。 7、皮带防护罩制作安装。 8、过滤器安装。 9、过滤器框架制作安装。 10、通风设备安装。 (以上属于第九册定额范围) 11、风管、部件、管架除锈刷油。 (1)通风管道(含吊托支架)除锈。 (2)金属结构(部件、框架、设备支架)除锈。 (3)通风部件及支架刷油。 (以上属于第十一册定额范围) 四、工程量计算 按照所列分项工程项目,依据工程量计算规则逐项计算工程量。 1、薄钢板通风管道制作安装 根据图5-5通风系统平面图和图5-6通风系统A-A剖面图,将通风管道的水平投影长度和标高标注在图5-7通风管网系统图上,从而计算通风管道的面积如下: 图5-7通风管网系统图

空调计算功率

一、功率单位电功率的匹数分体空调机的额定输入功率 1英制马力(HP)(匹)=0.746KW(千瓦)=746W 2公制马力(HP)(匹)=0.735KW(千瓦)=735W 1千瓦时=1度电 二、空调匹数制冷量空调机的输出功率(制冷量或制热量) 原指输入功率,包括压机、风扇电机及电控部分,因不同的品牌其具体的系统及电控设计差异,其输出的 制冷量不同故其制冷量以输出功率计算。 一般来说,1匹的制冷量大致为2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹之制冷量应为2000大 卡×1.16=2324(W),这里的W(瓦)即表示制冷量 空调耗电量,能在铭牌上找到。通常,输入功率1000瓦,表示这款空调每小时耗电1千瓦时。输入功率 为1400瓦,则每小时耗电1.4千瓦时。 要知道你24小时不间断的运行能用多少W多少度电,先看一下你的输入功率(空调耗电量)先 (空调输入或输出电功率数据,已经以‘瓦’为单位,刻在空调外壳的铭牌上。铭牌上有产品型号,第1位为产品代号,K表示房间空气调节器;第2位为结构代号,C表示窗机,F表示分体机;第3位为功能代号,R表示双制,空白为单制;第4位表示制冷、制热量。) 另外补充: 1匹(HP)=2500W 严格来讲是2499W,这是日本人规定的,也是根据能效比EER计算出来的. 此匹和一般说的马力完全两个概念,但这个匹就是有那个马力计算出来的. 1马力=735W,一匹的定义就是输入1马力的功率所能产生的功率大小, 这里面就有一个系数的问题,日本人规定的这个系数是3.4(日本人说这个3.4是最应该的 最小的能效比EER了) 所以1匹=735*3.4=2499W 匹 1匹等于1马力,单位为HP;1匹=0.735KW https://www.wendangku.net/doc/b515263353.html,9 ?4 j* e# N7 Y% W) T* w e- B& K 电机一般是以马力为单位的,三维|cad|机械汽车技术|ca tia|pro/e|ug|invento r|solidedge|so lidwork s|caxa5 x; p, g2 w8 D4 ~ 1HP(0.75KW) 1.5HP(1.1KW) 2HP(1.5KW) 3HP(2.2KW) 5HP(3.7KW) 7.5HP(5.5KW) 三维网技术论坛7 x+ O @) L7 e+ K( X! e 10HP(7.5KW) 三维|cad|机械汽车技术catia|p ro/e|ug|inventor|so lidedge|solidwo rks|caxa2 a1 q: D2 ^: D4 |( Y9 O+ B& a 15HP(11KW)

空调功率计算

机房空调选型估算方法 : 方法一:功率及面积法 Qt=Q1+Q2 Qt 总制冷量(KW) Q1 室内设备负荷(=设备功率×0.8) Q2 环境热负荷(=0.18kW/m2 ×机房面积) 方法二:面积法(当只知道面积时) Qt=S×P Qt 总制冷量(KW) S 机房面积( m2) P 冷量估算指标(根据不同用途机房的估算指标选取) 精密空调场所的冷负荷估算指标 电信交换机房、移动基站(300-350W/m2) IDC数据中心(600-800W/m2) 计算机房、计费中心、控制中心、培训中心(300-350W/m2) 电子产品及仪表车间、精密加工车间(300-350W/m2) 标准检测室、校准中心(250-300W/m2) UPS和电池室、动力机房(300-350W/m2) 医院和检测室、生化培养室、洁净室、实验室(200-250W/m2) 仓储室(博物馆、图书馆、档案管、烟草、食品)(150-200W/m2) 一、ups机房空调选型计算公式 1-1. BTU/小时= KCal×3.96 1-2. KCal = KVA×860 1-3. BUT/小时 = KVA(UPS容量)×860×3.96×(1-UPS效率) = KVA(UPS容量)×3400(1-UPS效率)

例:10KVA UPS一台整机效率85%,其散热量计算如下: 10KVA×3400×(1-0.85)=5100 BTU/小时 1英热单位/时(Btu/h)=0.293071瓦(W) 二、IDC机房空调选型计算公式 u . Q=W×0.8×(0.7---0.95)+{(80---200)×S}/1000 u . Q为制冷量,单位KW; u . W为设备功耗,单位KW;按用户需求暂按110KW; u . 0.8为功率因数; u . 0.7-0.95为发热系数,即有多少电能转化为热能;取0.7 u . 80-200是每平方米的环境发热量,单位是W; u . S为机房面积,单位是m2。 U 机房空调选型风量计算是,风量除以房间体积等于每小时送风循环次数

空调冷功率与电功率换算

1.空调制冷量与功率的关系:以35的为例与能效比的高低有直接关系的。 2.如用一级能效比、以制冷量是3500W的空调的、它的制冷功率只是要输入1020w[瓦],制冷量是3500W除制冷功率1020w= 3.43对应是一级能效比数值。 3.如用五级能效比、以制冷量是3500W的空调的、它的制冷功率只是要输入1340w[瓦]],制冷量是3500W。 4.冷功率1340w=2.61对应是五级能效比数值。 5.现在能效比分五级:1级=3.4以上2级=3.2 3级=3.0 4=2.8 5级=2.6。 6.也可以理解为以1级能效比=1度电能生产3400w的制冷量以5级能效比=1度电能生产2600w的制冷量。 空调的制冷量,制冷功率与电功率 空调的“匹”数,是指空调的制冷功率,或者叫制冷量(W),也就是空调的输出功率的能量。制冷功率是制冷量的1.162W,制冷量的单位是大卡。 1匹空调的制冷量大约为2000大卡,换算成制冷功率,乘以1.162W,即2000大卡×1.162=2324(W)(瓦)制冷功率,则1.5匹的应为2000大卡×1.5×1.162=3486(W),根据计算值,大致能判定空调的匹数和制冷功率, 2200W—2300W称为小一匹机,2500W称正一匹机,2600W称大一匹机。2800W的称1.25匹,3200W称小一匹半,3500W称正一匹半, 3600W称大一匹半。4500(W)—5100(W)可称为2匹,或者称小二匹机,或者正二匹机,或者大二匹机。以此类推,各种叫法,均可以。 知道了空调的制冷功率,就是空调的输出功率,我们还需要知道空调的输入功率,就是电功率,知道了电功率才可以选择电线的截面积和保护用的空气断路器,或者叫空开。 电功率是制冷功率除于能效比。能效比是输出功率与输入功率之比的值,称能效比;欧洲的能效标准,空调能效水平分为A、B、C、D、E、F、G共7个级别。其中A级最高,能效比为3.2以上;D级居中,介于2.8~2.6之间;E级以下属于低能效空调。目前我国绝大多数空调处于欧洲E级水平。而在日本国内的空调器的能效比现在一般都在4.0~5.0左右。原来制冷能效比(EER)最高的是一款东芝开利空调,其制冷能效比为6.3。目前,科龙第四代双高效空调以6.65的制冷能效比,刷新了世界最高的空调能效比纪录。据悉,其在科龙实验室测得的能效比最高值已超过7.0。这说明我国的空调行业发展还是颇具潜力的。我们国家的目前的标准是;一级能效比是空调的制冷量,制冷功率与电功率3.4以上,二级是3.2,三级3.0,四级是2.8,五级是2.6 。级别越大能耗越高。目前国家已经规定企业不再允许生产能效比在3.0以下级别的空调,该级别的空调属于淘汰产品。比如;原来的高能耗机,能效比是五级,那么,1匹空调的电功率就是 = 2000×1.162≈2324(W)/2.6≈894(W),如果是现在的一级低能耗机,那么,就是= 2000×1.162≈2324(W)/3.4≈684(W),一级比五级节省电能;894-684=211(W),如果一天制冷工作5小时计算,一个月150h×211W = 31.65度/月。因此,空调选择时,除了选择需要的制冷量,还要根据价格比和能效比选择合理的能效比档次。 电线的截面积选择,建议按照低能耗值选择,根据单相功率计算空调的额定电流,因为,空调有压缩机,风扇等电器均属于电感性电器,因此,按照感性负载计算电流,I=P/U/Cos¢,功率因数Cos¢考虑0.80,那么,I=1000/220/0.80 ≈ 5.68(A),知道了一千瓦电功率的空调机的电流是约5.7安,我们可以通过该数值,求出多少匹空调的电流了,比如,1.5匹空调的电流 I ≈ (1.5×2000×1.162/2.6)×5.7 ≈7.6(A),根据导线截面的安全载流量,1㎜2的铜芯线即可,但是,考虑到线路的机械强度及损耗和穿管敷设的散热效应等情况,建议选择1.5

空调制冷量计算公式

空调制冷量计算公式 答:空调匹数,原指输入功率,包括压机、风扇电机及电控部分,因不同的品牌其具体的系统及电控设计差异,其输出的制冷量不同故其制冷量以输出功率计算。 一般来说,1匹的制冷量大致力2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹之制冷量应力2000大卡×1.162=2324(w),这里的w(瓦)即表示制冷量,则1.5匹的应为2000大卡x1.5x1.162=3486(w),以此类推,根据此情况,则大致能判定空调的匹数和制冷量,一般情况下,2200W一2600W都可称为1匹,4500(w)- 5100(w)可称为2匹,3200W 一3600W可称为1.5匹。 制冷量确定后,即可根据目己家庭之实际情况估算制冷量,选择合适的空调机。 家用电器要消耗制冷量的较大部分,电视、电灯、冰箱等每w(瓦)功率要消耗制冷量1(w),门窗的方向也要消耗一定的制冷量,东面窗150W/m2,西面窗280/m2,南面窗180W/m2,北面窗100W/m2,如是楼顶及西晒可考虑适当增加制冷量。 在选择空调时,请您根据以上介绍,估算一下自己的制冷量大小,从而选到满意的空调机。 关于匹、大卡、KW等设备单位概念解释 1. 匹1匹(HP)=2500W 严格来讲是2499W,这是日本人规ǖ?也是根据能效比EER计算出来的. 此匹和一般说的马力完全两个概念,但这个匹就是有那个马力计算出来的. 1马力=735W,一匹的定义就是输入1马力的功率所能产生的功率大小, 这里面就有一个系数的问题,日本人规定的这个系数是3.4(日本人说这个3.4是最应该的 最小的能效比EER了) 所以1匹=735*3.4=2499W 2.kj 和度这两个都是能量的单位,其余几个是功率的单位 度的表示就是KWH,指的就是你家的灯泡耗了多少电量,你要记得交电费啊. 1KWH=36000kj 能量单位你最常见的是卡和千卡(cal和kcal) 1cal=4.1868j(这个最常见,初中的课本上就有的) 3.冷吨一般用RT表示,但冷吨分三中,美国冷吨,日本冷吨和英国冷吨, 我们平时说的和最常用的都是美国冷吨,用US.RT表示,US就是美国的缩写了. 1US.RT=3516.7W 那两个中英制冷吨比较大些,是3800多吧,日本的小些. 4.大卡设计院的人最喜欢说大卡了,有的厂家比如大金的机器铭牌上的数字表示的单位

机房空调功率计算参考

冷量单位 〉千瓦(kw)—国际单位制,把制冷量统一到功率相同单位,是现在制冷界努力的方向 〉大卡(kcal/h)一习惯使用单位,与kw的换算关系为 1kcal/h=1.163w 1w=0.86kcal/h 1万大卡=11.6千瓦 〉冷吨(RT)----1吨0摄氏度的冰在24小时内变成0摄氏度水所吸收的热量。 1冷吨=3.517kw 〉匹(HP)---又称马力、匹马力,即表示输入功率,也常表示制冷量。表示功率时 1HP=0.735KW 〉表示制冷量时,实际含义为消耗1HP功率所产生的制冷量 1HP - - -2.2KW 二制冷量简便计算方法 精密空调的负荷一般要根据工艺房间的实际余热余温以及状态的变化进行准确计算,但在条件不允许时也可计算,下面介绍两种简便的计算方法:方法一:功率及面积法 Qt=Q1+Q2 Qt总制冷量(kw) Q1室内设备负荷(=设备功率X0.8) Q2环境热负荷(=0.18KW/m2X机房面积)方法二:面积法(当只知道面积时) Qt=S x p Qt总制冷量(kw) S 机房面积(m2) P 冷量估算指标 三精密空调场所的冷负荷估算指标电信交换机、移动基站(350-450W/m2)金融机房(500-600W/m2)数据中心(600-800W/m2) 计算机房、计费中心、控制中心、培训中心(350-450W/m2)电子产品及仪表车间、精密加工车间(300-350W/m2)保准检测室、校准中心(250-300W/m2) Ups 和电池室、动力机房(300-500W/m2) 医院和检测室、生活培养室、洁净室、实验室(200-250W/m2)仓储室(博物馆、图书馆、档案馆、烟草、食品)(150-200W/m2) 四其它场所的冷负荷估算指标办公室(160-200W/m2)住宅(220W/m2) 火锅店(350-400W/m2)服装店(180-170W/m2)别墅(180W/m2)客厅(160W/m2) 五ups机房空调选型计算公式 1-1. BTU/小时 = KCal×3.96 1-2. KCal = KVA×860 1-3. BUT/小时 = KVA(UPS容量)×860×3.96×(1-UPS效率) = KVA(UPS容量)×3400(1-UPS效率) 例:10KVA UPS一台整机效率85%其散热量计算如下: 10KVA×3400×(1-0.85)=5100 BTU/小时 1英热单位/时(Btu/h)=0.293071瓦(W)二、IDC机房空调选型计算公式 . Q=W×0.8×(0.7---0.95)+{(80---200)×S}/1000 . Q为制冷量,单位KW; . W为设备功耗,单位KW;按用户需求暂按110KW; . 0.8为功率因数; . 0.7-0.95为发热系数,即有多少电能转化为热能;取0.7 . 80-200是每平方米的环境发热量,单位是W; . S为机房面积,单位是m2。 六根据不同的情况确认制冷量 情况一(没有对机房设备等情况考察之下) 数据室估算:在一个小型的金融机房中,数据设备室通常的面积小于50平方,在数据设备、机房的建筑热量没有确定下来之前,可以按照金融机房通用的估计方法进行机房空调制冷量的预估:500w~600w/m2 ,部分高容量机房达到