绝热规范中关于绝热结构的划分为:保温结构“保温层+保护层”,保冷结构“保冷层+防潮层+保护层”。这两者区别在于保温结构少了防潮层,但实际应用中保温材料受潮松散也对绝热效果有很大影响。请教一下为什么制定规范时会有这样的区别?

①保温是不要防潮层的,而保冷则需要防潮层,若没有防潮层,周围环境中的空气渗入保冷层,由于温度比较低,空气冷却后将低于空气的露点温度,致使空气中的水份被冷凝成水甚至冰,由于水份的进入,将使保泠的效果大大效果,所以保冷需设置严密的防潮层,避免空气的进入,而保温则不存在着这种问题。

但现实应用中,外保护层一般采用镀锌铁皮或铝皮,时间长了,雨水渗入保温层,往往外保护层打开后,保温材料都呈松散状,保温效果也大打折扣。难道防潮层对保温没有作用吗?还是因为担心防潮材料在长期高温下容易产生化学变化?

比如包热可以用岩棉等纤维材料,但包冷就不能用,因为罐体等冷体表面会结露珠,使得纤维浸湿,降低保温效果。

我们就直接用SS304铁皮包聚安酯

岩棉管是一种主要应用于管道的岩棉保温材料,是以天然玄武岩为主要原料,经高温熔融后,由高速离心设备制成人造无机纤维,同时加入特制的粘结剂和防尘油,再经加温固化,制作成各种规格,不同要求的岩棉保温管。同时岩棉也可以与玻璃棉硅酸铝棉复合制成岩棉复合保温管壳。岩棉管壳是以精选的辉绿岩和玄武岩矿渣为主要原料,经高温融化在高速离心过程中喷入特制粘合剂和防水剂而制成的树脂岩棉保温管壳和防水岩棉保温管壳.

岩棉管 - 岩棉管的性能特点:

岩棉管壳的保温性能、机加工性能、防火性能良好。岩棉管壳酸度系数高,具有良好的化学稳定性及纤维耐久性,岩棉管壳具有良好的吸音特性。

1、岩棉管系以精选的玄岩为主要原料,经高温熔融成人造无机纤维制成的,具有质轻、导热系数小、吸声性能好、不燃、化学稳定性好等优点。

2、它是一种新型的保温、隔热、吸声材料。

3、岩棉管还具有防水、保温、绝热隔冷等性能,有一定的化学稳定性,即使在潮湿情况下长期使用也不会发生潮解。

4、由于其制品不含氟(F-)、氯(CL),因此岩棉对设备无腐蚀作用,为不燃性材料。岩棉管 - 岩棉管的应用:

岩棉管壳广泛应用于石油、化工、冶金、船舶、纺织等各工业锅炉及设备管道的保温,也用于建筑行业的隔墙,吊顶及内外墙的保温和及各种类型的冷、热管道和隐藏、外露管道的绝热保温。

电力、石油、化工、轻工、冶金等行业的管道保温隔热适用于各种管道的保温和隔热,尤其对小口直管道施工方便迅速。防水岩棉管具有防潮、排温、憎水的特殊功能,特别适宜在多雨,潮湿环境下使用,吸湿率百分之五以下,憎水率在百分之九十八以上。憎水就是防水不吸水。岩棉管的厚度有30mm、50mm等,据生产厂家:20℃常温酒精管道在夏季烈日暴晒下用30mm保温可以。

储罐保温施工方案

×××××有限公司 1000m3油罐保温层拆除、安装工程 专 业 施 工 方 案 ×××××有限公司 2017.10.18

目录第一章概况 1.1 工程建设主体 1.2 编制说明和编制依据 1.3 施工方法 1.4 编制说明和编制依据 第二章施工工艺 2.1 施工涂装程序 第三章工期和人力资源安排 3.1人力资源安排 3.2 管理人员计划 第四章施工机械和材料管理 4.1 施工机械计划 4.2措施材料计划 第五章质量控制 5.1 质量目标 5.2 质量保证体系 第六章SHE控制 6.1 SHE目标 6.2 SHE保证体系 6.3 SHE管理措施 6.4 SHE施工方法 6.5 重大危险源清单及预防控制措施 6.6 事故处理程序

第一章概况 1.1工程建设主体 项目名称:×××××有限公司1000m3油罐保温层拆除、安装工程 项目地点: ××××× 建设单位:×××××有限公司 承包单位: ×××××工程有限公司 1.2工程施工内容 1. 1000m3油罐保温岩棉板、镀锌彩钢板拆除、清理。 2. 1000m3油罐保温。 3.清洗消防管线(做到清洗后管线内无油污)。 1.3施工方法 我们本着施工需在保安全的前提下,精益求精的精神,在安全上预防为主的原则。工程质量上一丝不苟,力求使本工程在绝对安全的情况下达到优质标准工程。具体做法如下: 1.工艺流程 上岗前,施工人员先到甲方进行安全知识培训,培训后办好相关入场手续,把设备及用具进厂,接电做准备。然后对储罐保温、消防管线清洗,根据业主、监理的安排进行施工。 储罐用电动吊篮代替脚手架,吊篮搭设合格后,经业主、监理检验合格后,经业主、监理验收合格后,安装保温棉,用铁丝固定保温棉,然后安装保护层。

内保温施工方案

内保温施工方案 一工程概况 本工程—太仓市大庆锦绣新城雍景苑高层及小高层住宅3#、4#楼,位于太仓新区娄江路东,滨河路南,由太仓市轩麟置业有限公司筹建,上海同济开元建筑设计有限公司设计.总建筑面积34580平方米,主楼地上二十一层,地下一层.结构形式为框架剪力墙.总包单位为南通市新华建筑工程安装有限公司,保温施工由上海建硕节能材料有限公司分包. 二施工条件 1.按照GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》普通抹灰标准检查基层墙体。立面垂直度、表面平整度、阴阳角方正、分格条(缝)直线度等项目的允许偏差均不得大于4mm。墙面应清洁、干燥、平整并无松散的砂浆和杂物,门框应安装到位。 2.施工过程中及施工后24小时内,施工现场环境温度和基层墙体表面温度不得低于5℃,风力不大于5级。 3.墙体系统在施工过程中采取的保护措施,应按设计要求施工完毕后方可拆除。 三施工工艺流程图

四施工要点

(1)基层墙面处理:用钢丝刷清除基层墙面浮灰、油渍等,再用软刷扫干净。 (2)涂刷界面砂浆:用滚刷或扫帚蘸取界面砂浆均匀涂刷于墙面上,不得刷漏,拉毛不宜太厚(粘土多孔砖用水淋湿即可)。 (3)吊垂直、套方、弹厚度控制线:在侧墙、顶板处根据保温厚度要求弹出抹灰控制线。 (4)打点、冲筋:用胶粉聚苯颗粒做灰饼。 (5)抹第一遍胶粉聚苯颗粒浆料:第一遍抹灰厚度宜为总厚度的一半(每遍最大厚度不宜大于10mm),材料抹上墙后,不宜反复赶压。 (6)抹第二遍胶粉聚苯颗粒浆料:第二遍抹灰厚度要达到冲筋灰饼的厚度(如抹10mm仍未达到,则应再增加一遍抹灰),每抹完一个墙面,用大杠刮平找直后用铁抹子压实赶平。 (7)保温层验收:抹完保温层后用检测工具进行检验,应达到垂直、平整、阴阳角方正、顺直。(8)抹抗裂砂浆同时压入耐碱玻纤网格布:在保温层固化后干燥后,用铁抹子在保温层上抹抗裂砂浆,厚度要求2.5mm至3mm,不得漏抹,在刚抹好的砂浆上用铁抹子压入裁好的玻纤网格布,要求网格布竖向铺贴并全部压入抗裂砂浆内。网格布不得有干贴现象,粘贴饱满度应达到100%,在接茬处搭接应不小于100mm,两层搭接网布之间要布满抗裂砂浆,严禁干茬大搭接。在门窗角处、洞口边角应45°角斜向加贴一道网格布,网格布尺寸宜为300mm×200mm。 (9)抗裂层验收:抹完抗裂砂浆后应检查平整、垂直和阴阳角方正,门窗、洞口处网格布应满足包内口。 (10)建筑内保温应在阳角处双层网格布之间设专用金属护角,护角高度一般为2m。在第一遍玻纤网格布做完后加入,其余各层阴阳角、门窗洞口角应用玻纤网格布包裹增强,包角网布单边宽度不应小于150mm。 (11)刮柔性腻子应在抗裂保护层干燥后施工,刮两遍,做到平整光滑。 (12)在保温增强层上粘贴瓷砖时,应采用专用面砖粘接剂和专用面砖勾缝材料,以确保粘接性

保温保冷厚度计算举例

一、蒸汽管道保温厚度计算 计算的已知条件 管道直径:219mm,管道长度:100m 管道内介质温度:t0=400℃和150 ℃ 环境温度:平均温度t a=25℃保温表面温度:t s=45℃(温差20℃) CAS铝镁质保温隔热材料的导热方程:+,导热系数修正系数 复合硅酸盐保温材料的导热方程:+,导热系数修正系数 120kg/m3管壳的导热方程:+ tcp,导热系数修正系数 注:复合硅酸盐、岩棉管壳的导热方程摘自《保温绝热材料及其制品的生产工艺与质量检验标准规范实用手册》。 1、介质温度为400℃,表面温度为45℃,温差为20℃,材料保温厚度计算 CAS铝镁质保温隔热材料(热面400℃,冷面45℃)的平均导热系数 λ={+×(400+45)÷2}×= < 复合硅酸盐保温隔热材料(热面400℃,冷面45℃)的平均导热系数 λ={+×(400+45)÷2}×= 岩棉管壳(热面400℃,冷面45℃)的平均导热系数 λ={+×(400+45)÷2}×= 温差为20℃,室内管道表面换热系数 as=++=㎡.k a、用CAS铝镁质保温隔热材料保温 D1ln(D1/D)=2λ(t0-t s)/ ={2××(400-45)}÷{×(45-25)}= (D1/D)ln(D1/D)== 查表X-XlnX函数得到:X=(D1/D)= , (采用内查法:XlnX X 1.419 1.439 ①—= ÷10= ②—= ③÷= ④对应的X为:+(—)×=) 保温层厚度:δ=D(X-1)/2=219(—1)/2=111.7mm。 保温厚度定为110mm。 b、用复合硅酸盐保温 D1ln(D1/D)=2λ(t0-t s)/

储罐保温施工方案

日照港油品码头有限公司1000m3油罐保温层拆除、安装工程 专 业 施 工 方 案 日照港达安装工程有限公司 2012.09.18

目录 第一章概况 1.1 工程建设主体 1.2 编制说明和编制依据 1.3 施工方法 1.4 编制说明和编制依据 第二章施工工艺 2.1 施工涂装程序 第三章工期和人力资源安排 3.1人力资源安排 3.2 管理人员计划 第四章施工机械和材料管理 4.1 施工机械计划 4.2措施材料计划 第五章质量控制 5.1 质量目标 5.2 质量保证体系 第六章 SHE控制 6.1 SHE目标

6.2 SHE保证体系 6.3 SHE管理措施 6.4 SHE施工方法 6.5 重大危险源清单及预防控制措施6.6 事故处理程序

第一章概况 1.1工程建设主体 项目名称: 日照港油品码头有限公司1000m3油罐保温层拆除、安装工程 项目地点: 岚北港区 建设单位: 日照港油品码头有限公司 承包单位: 日照港达安装工程有限公司 1.2工程施工容 1. 1000m3油罐保温岩棉板、镀锌彩钢板拆除、清理。 2. 1000m3油罐保温。 3.清洗消防管线(做到清洗后管线无油污)。 1.3施工方法 我们本着施工需在保安全的前提下,精益求精的精神,在安全上预防为主的原则。工程质量上一丝不苟,力求使本工程在绝对安全的情况下达到优质标准工程。具体做法如下: 1.工艺流程 上岗前,施工人员先到甲方进行安全知识培训,培训后办好相关入场手续,把设备及用具进厂,接电做准备。然后对储罐保温、消防管线清洗,根据业主、监理的安排进行施工。 储罐用电动吊篮代替脚手架,吊篮搭设合格后,经业主、监理检验合

管道保冷施工方案

A2 保冷工程施工(方案)报审表

福建LNG 站线项目秀屿接收站新增外输系统工程 保冷工程施工方案 文件编号:FJPTTSA-A2-HN ·TEF-0002 编制单位:河南省特种防腐有限公司 合 同 号:Z2014SLFJ-ATS-E095 总 页 数:26页 单位 审批 签字 日期 承 包 商 编制 审核 批准 监 理 审查(专业监理工程师) 批准(总监理工程师) 业 主 批准(技术部) 批准(运行部) 批准(QHSE 部) 批准(项目组) 版次 版次说明 编制日期 说明 版次 0版 版次说明 施工版 编制日期 2014年9月2日 说明 版次 A 版 版次说明 初审版 编制日期 2014年8月20日 说明 河南省特种防腐 有限公司

目录 1.工程概况 (1) 2.编制依据 (1) 3.项目组织结构 (1) 4.施工方法及技术措施 (2) 4.1保冷步骤及质量保障措施 (2) 4.2施工前准备工作 (2) 4.3保冷施工 (2) 4.3.1高压泵保冷 (2) 4.3.2管道保冷 (3) 4.4季节性施工措施 (6) 5.施工进度计划 (7) 5.1总体进度计划 (7) 5.2乙供材料采购计划 (7) 6.施工质量管理 (7) 6.1质量方针、目标 (7) 6.2质量保证措施 (7) 6.3质量控制程序 (9) 6.4施工质量检查 (9) 7.HSE管理体系 (10) 7.1HSE风险分析 (10) 7.2施工现场HS措施 (10) 8.施工人员配备及施工用具配备 (22) 9.附表 (23)

1.工程概况 福建LNG站线项目新增外输系统工程保冷工程共三部分:其中高压泵P-0401G、P-0401F、P-0401E三台,管道有原工艺区保冷管线碰口处拆除与恢复工程,新增工艺区管道及管廊管道保冷工程。总工程量外保护层5336.00㎡,保冷层694.26m3管托气阻层施工362.3㎡。按照安装交接循序先完成三台高压泵后,在陆续完成管道保冷工程。根据工程特性高压泵保冷与管道的保冷略有不同,高压泵保冷既是本工程的难点也是工程的重点、亮点。为确保工程质量,做到善始善终编制方案如下 2.编制依据 施工图纸的规范标准 BS4370 硬质微孔材料试验方法(英国标准),用于测试线性膨胀系数 GB11790-96 设备及管道保冷技术通则 GB 50184-2011 工业金属管道工程施工质量验收规范 GB 50185-2010 工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范 GB4272-92 设备及管道保冷技术通则(中国标准) GB 50126-2008 工业设备及管道绝热工程施工规范 GB50264-97 工业管道和设备保冷设计规范(中国标准) SH 3010-2000 石油化工设备和管道隔热技术规范 SH/T 3522-2003 石油化工隔热工程施工工艺标准 ASTM C 303-02 预制块绝热制品尺寸及密度试验方法 ASTM C 552-03 多孔玻璃隔热材料标准规范 ASTM1623-200 硬质泡沫塑料张力和张力粘合性能的标准试验方法 3.项目组织结构

保温工程施工技术方案

保温工程施工技术方案 一、概论: 保温工程是要最大限度地减少热载体或冷载体的热损失或冷损失,因此它是节能的工程。 保温工程特别是保冷工程不仅仅关系到能量损失问题,即节能问题,还关系到装修工程的结构安全问题,也即设备和人身安全问题。所以保温工程必须高度重视、小心谨慎、务必成功。 保温工程必须妥善解决五大关键问题: (一)合适的保温材料、足够的保温厚度;

(二)保温材料结合部的密封性问题; (三)保温层隔潮层的连续性问题; (四)设备、管道、配件、部件的保温层之间的连续性问题,这是 防止“冷桥”的关键之关键; (五)保温层的强度问题、保护层的防水问题。 二、原材料准备 (一)采购:必须货比三家:比 质量、比价格、比实绩、比经济实 力、比售前服务、比售后服务。 (二)检验:

1、检验外形是否完整; 2、检验容重是否符合设计、是否符合产品样本; 3、检验厚度是否符合设计、是否符合产品样本; 4、检验含水量状况,应当干燥,不得潮湿; 5、检验出厂合格证、化验、物性试验记录是否齐全。 (三)保管: 1、应当存放在防雨、干燥的场所; 2、堆放高度要适当,防止损坏变形; 3、要分类存放,便于检查,便于取

用。 三、施工: 保温基底检查: 1、要保温的设备、管道、部件、附 件必须确定已经施工完毕、已经压 力试验、验收合格、有交接手续后, 方可进行保温工程施工; 2、表面防锈底漆施工完毕、表面清 扫完毕,符合质量要求后方可进行 保温工程施工; 3、保温工程的各道工序,必须符合 设计要求,同时还应符合相应的各 项国家规范和部颁标准。支架件和 固定件的焊接必须符合焊接规范

设备、管道保冷施工方案

设备及管道保冷施工方案 一、工程概况: 有限公司合成氨尿素项目保冷工程。空分区域(271/281)、氨罐区(711)、液氮洗(707)、氨合成/氨冷冻(708/709)、氨合成压缩机房(672B)、氨合成界区管廊(083B)、气化界区管廊(083A)及管廊(083)等8个子 项的设备及管道保冷工程。 二、编制依据: 《设备及管道保温设计导则》 GB8175 《设备及管道保温技术通则》 GB4242 《铝及铝合金板、带材的尺寸允许偏差》 GB/T3194 《工业设备及管道绝热工程设计规范》 GB50264 《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》 GBJ126 《设备及管道保温效果的测试与分析》 GB8174 《覆盖奥氏体不锈钢用绝热材料规范》 GB/T17393 三、保冷结构: 1、保冷结构对于当介质温度为-160℃保冷时,在首层保冷后,再进行第二层保冷层施工、防潮层、保护层所组成。 2、保冷结构应由保冷层、保护层所组成。 3、保冷层一般选用闭孔型或阻燃型绝热材料,当保冷层厚度需要分层设置时,各层的厚度宜接近,内外层缝隙必须彼此叉开,并外层厚度不小于里层厚度。

4、保冷层外表面必须设置防潮层,以防止大气中的水蒸气凝结于保冷层外表面上或渗入保冷层内部造成结露或结冰,破坏保冷结构。 5、保护层应具有防水、防潮的性能,应根据使用环境选用金属或阻燃型材料作保护层。 四、绝热材料的主要技术指标: 1、闭孔泡沫玻璃: A、容重:150±10㎏/m3 B、导热系数:≤0.043W/m.K(35℃) C、抗折强度:≥0.7Mpa D、抗压强度:≥0.7Mpa E、吸水率:≤0.2% (体积) F、氯离子含量:0.0014% 2、预制聚氨脂板材、管壳 A、容重: 45±5㎏/m3 B、导热系数:≤0.026W/m.K C、抗压强度:≥0.2Mpa D、抗折强度:≥0.2Mpa E、氧指数:≥30(0I) F、吸水率:≤5% 3、阻燃玛蹄脂: A、阻燃性:施工时无引火性,干燥后具有阻燃性,离开火源

保温保冷厚度计算举例

保温保冷厚度计算举例 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

一、蒸汽管道保温厚度计算 计算的已知条件 管道直径:219mm,管道长度:100m管道内介质温度:t0=400℃和150 ℃ 环境温度:平均温度t a=25℃保温表面温度:t s=45℃(温差20℃) CAS铝镁质保温隔热材料的导热方程:0.038+0.00015tcp,导热系数修正系数1.2 复合硅酸盐保温材料的导热方程:0.038+0.00018tcp,导热系数修正系数1.8 120kg/m3管壳的导热方程:0.048+0.00021tcp,导热系数修正系数1.8 注:复合硅酸盐、岩棉管壳的导热方程摘自《保温绝热材料及其制品的生产工艺与质量检验标准规范实用手册》。 1、介质温度为400℃,表面温度为45℃,温差为20℃,材料保温厚度计算 CAS铝镁质保温隔热材料(热面400℃,冷面45℃)的平均导热系数 λ={0.038+0.00015×(400+45)÷2}×1.2=0.0857 复合硅酸盐保温隔热材料(热面400℃,冷面45℃)的平均导热系数 λ={0.038+0.00018×(400+45)÷2}×1.8=0.1405 岩棉管壳(热面400℃,冷面45℃)的平均导热系数 λ={0.048+0.00021×(400+45)÷2}×1.8=0.1705 温差为20℃,室内管道表面换热系数 as=5.0+3.4+1.27=9.67w/㎡.k a、用CAS铝镁质保温隔热材料保温 D 1ln(D 1 /D)=2λ(t -t s )/ ={2×0.0852×(400-45)}÷{9.67×(45-25)}=0.3128 (D1/D)ln(D1/D)=0.3128/0.219=1.4282 查表X-XlnX函数得到:X=(D1/D)=2.02 (采用内查法:XlnXX 1.419 2.02 1.439 2.03 ①1.439—1.419=0.020.02÷10=0.002 ②1.4282—1.419=0.0092 ③0.0092÷0.002=4.6 ④1.4282对应的X为:2.02+(2.03—2.02)×4.6=2.0246) 保温层厚度:δ=D(X-1)/2=219(2.02—1)/2=111.7mm。 保温厚度定为110mm。 b、用复合硅酸盐保温 D 1ln(D 1 /D)=2λ(t -t s )/

保冷施工方案

中海石油珠海陆上终端工程工艺设备及管道保冷 施工方案 (一版) 编制:_____________ 审核:_____________ 批准:_____________ 中油一建珠海终端项目部

2005年10月26日

施工文件报审表 工程名称:番禺/惠州天然气田开发项目珠海终端工程 致:中海石油珠海终端项目组: 珠海终端项目监理部: 我方已根据施工合同的有关规定和施工需要完成了《工艺设备及管道保冷施工方案》(一版)的编制,请予审查批准。 承包单位:中国石油天然气第一建设公司 2005 年10月26日 监理单位意见: 年月曰 建设单位意见:

年月曰 目录 1、编制说明 (1) 2、工程概况 (1) 3、施工程序 (1) 3.1施工前准备 (1) 3.2主要施工工艺 (2) 321直管段保冷 (2) 3.2.2变径的保冷 (3) 3.2.3弯头的保冷 (4) 3.2.4三通保冷 (5) 3.2.5法兰、阀门保冷 (6) 3.2.6卧式设备保冷 (6) 3.2.7立式设备保冷 (7) 4、安全文明施工 (8) 5、主要施工机具及材料一览表 (9) 6、质量检验和试验计划 (9)

1、编制说明 本施工方案适用于工程中管线和设备容器的保温隔热,在施工的时候,需要执行本方案。 本施工方案编制及工程施工验收按下列文件要求执行: a、公司《质量管理手册》Q/YGS G 322.06 —2003 b、公司《2003年A版程序文件汇编》 c、《健康安全环境管理手册》Q/CNPC —YGS334.09-2004 d、《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》GB50185-93 e、《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89 f、《石油化工绝热工程施工工艺标准》SH/T3522-91 g、设计文件 2、工程概况 本工程对保冷的要求比较高,设计最低温度达到-75 C;保冷层材料选用硬质聚氨酯泡沫,用不锈钢带绑扎,保护层采用瓦楞防锈铝皮和花纹防锈铝皮 本工程需要保冷隔热的设备和管线主要工程量如下: 具体的需要保冷的设备和管线工作量见附表 3、施工程序 主要施工程序为: 施工前准备f进入施工现场施工f保冷层的安装f检验f防潮层的施工f检验f保护层的安装f 检验f打胶密封处理f现场清理f施工结束后质量验收f撤离施工现场 3.1施工前准备 1、各职能部门、管理人员认真熟悉施工图纸。 2、详细向施工班组进行技术交底。 3、机具、人员和材料进场,并进行材料报验。 4、认真熟悉施工方案,结合现场实际情况,制定合理的施工计划。 5、施工前进行施工安全、环境卫生教育。

保温材料厚度标准

空调系统保温材料及保温厚度计算 1. 保温的类型: 保热:热水系统,蒸汽管道等; 保冷:新风系统风管,冷冻水供回水管等; 2. 需保温的场合: 不保温,冷、热损耗大,且不经济时; 由于冷、热损失,使介质温度达不到要求温度,因而不能保证室内参数时; 当管道穿过室内参数要求严格的空调房间,而管道散出的冷热量对室内参数影响不利时; 管道的冷表面可能结露时。 3. 空调系统常用保温材料: 岩棉 离心玻璃棉 橡塑海绵 阻燃聚乙烯泡沫塑料 硬质聚氨酯泡沫塑料 4. 标准中对空调保温厚度的规定: 设备及管道保温技术通则

上海市公共建筑节能设计标准 ASHARE 90.1-1999 5. 保温厚度的算法: 保冷厚度一般大于保热厚度,具保冷效果对空调系统影响较大,因而一般在设计中,按照保冷的厚度计算; 按防结露厚度计算 防结露是指要求保温后管道、设备表面湿度应大于保温层外的空气露点温度,保证绝大多数时间不结露,这也是空调系统保温的基本要求。 矩形设备、管道: 圆形管道: 按经济厚度计算 经济厚度是指保温后,全年的冷或热损失价值与保温投资的年折算价值之和为最小的保温材料厚度。 矩形设备、管道: 圆形管道: 其中: ——保温层厚度,m; ——保温材料导热系数,w/m-k; ——保温材料外表面换热系数,w/m2-k,一般取8.14; ——保温层外空气露点温度,℃; ——管内流体温度,℃; ——保温层外空气温度,℃; ——保温前管道外径,m; ——计算年限,取12年; ——单位换算系数,; ——全年输送冷媒的小时数,h; ——冷价,元/106kJ; ——保温层单位造价,元/m3; ——保温工程投资贷款分摊率,%,按复利计息,取0.15;

设备管道保温保冷作业指导书

设备管道保温保冷作业指导书 一、施工方案步骤和技术要求: 1.1保温保冷技术要求: 1.1.1管道在以下操作条件下需要保温: a.介质操作温度等于或大于50℃(除工艺操作允许热损失外); b.当介质温度小于50℃时,工艺操作需要保温。 1.1.2所有蒸汽系统或加热系统的管道、设备都需要保温。 1.1.3当介质温度等于或大于50℃并且允许工艺操作热损失时,操作人员可能接触到的管道(离操作平台0.6m以内或离地面2m以内)需要保温。1.1.4保冷 为了避免霜冻和凝露及减少冷量损失,当介质温度低于环境温度(夏季最高月平均环境温度)时,管道都需要保冷。 1.2施工技术绝热代号说明 工程设计文件中,采用以下字母代表不同的绝热类型。 H-保温(采用保温材料) C-保冷(采用保冷材料) P-人身防护(采用保温材料) D-防结露(采用保冷材料) E-电伴热(采用电热带和保温材料) S-蒸气伴热(采用蒸汽伴管和保温材料) W-热水伴热(采用热水伴管和保温材料) O-热油伴热(采用热油伴管和保温材料) J-夹套伴热(采用夹套管和保温材料) N-隔声(采用隔声材料)

1.3施工技术绝热结构 1.3.1外保温施工主要组成部分:施工准备、固定件部分、金属保护的支承部分、保温层部分、金属保护层部分。其中:固定件采用7字钩钉;支承采用龙骨式;设备保温层采用硅酸铝纤维板;保冷零下10保冷采用橡塑板,零下10以下的采用聚氨脂保冷;金属保护层:采用0.5铝板、0.8铝板、0.75的瓦愣铝板(波形板)。 1.3.2保温结构(从里到外) 1.3.2.1设备保温 绝热层--(隔离层)--保护层 绝热层:硅酸铝纤维板 隔离层:聚乙烯薄膜(或防水材料) 紧固层:20*0.5的钢带 保护层:铝板 1.3.2.2公用外管道保温和人身防护保温(包括中温防噪音) 绝热层--(隔离层)--保护层 绝热层:硅酸铝纤维板(部分用硅酸盐板) 隔离层:聚乙烯薄膜(或防水材料)二层 紧固层:0.2的玻璃纤维布二层 保护层:铝板 1.3.2.3蒸汽伴热管或电伴热管及各事业部工段的工艺管线和保温分支管线绝热层:硅酸铝纤维管壳(部分用硅酸盐板管壳) 隔离层:聚乙烯薄膜(或防水材料)

保冷施工方案46215

CPFCC/ZH-PR-0022/2 中海石油珠海陆上终端工程 工艺设备及管道保冷 施工方案 (一版) 编制: 审核: 批准: 中油一建珠海终端项目部 2005年10月26日

施工文件报审表工程名称:番禺/惠州天然气田开发项目珠海终端工程

目录 1、编制说明 (1) 2、工程概况 (1) 3、施工程序 (1) 3.1 施工前准备 (1) 3.2 主要施工工艺 (2) 3.2.1直管段保冷 (2) 3.2.2变径的保冷 (3) 3.2.3弯头的保冷 (4) 3.2.4三通保冷 (5) 3.2.5法兰、阀门保冷 (6) 3.2.6卧式设备保冷 (6) 3.2.7立式设备保冷 (7) 4、安全文明施工 (8) 5、主要施工机具及材料一览表 (9) 6、质量检验和试验计划 (9)

1、编制说明 本施工方案适用于工程中管线和设备容器的保温隔热,在施工的时候,需要执行本方案。 本施工方案编制及工程施工验收按下列文件要求执行: a、公司《质量管理手册》Q/YGS G 322.06—2003 b、公司《2003年A版程序文件汇编》 c、《健康安全环境管理手册》Q/CNPC—YGS334.09—2004 d、《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》GB50185-93 e、《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89 f、《石油化工绝热工程施工工艺标准》SH/T3522-91 g、设计文件 2、工程概况 本工程对保冷的要求比较高,设计最低温度达到-75℃;保冷层材料选用硬质聚氨酯泡沫,用不锈钢带绑扎,保护层采用瓦楞防锈铝皮和花纹防锈铝皮。 本工程需要保冷隔热的设备和管线主要工程量如下: 3、施工程序 主要施工程序为: 施工前准备→进入施工现场施工→保冷层的安装→检验→防潮层的施工→检验→保护层的安装→检验→打胶密封处理→现场清理→施工结束后质量验收→撤离施工现场 3.1 施工前准备 1、各职能部门、管理人员认真熟悉施工图纸。 2、详细向施工班组进行技术交底。

保冷施工方案

使用完成前硬化,应准确预估施工速度,根据施工速度掌握胶泥配置量,避 免浪费,待胶泥完全硬化后开始粘贴绝热弧板。 Because the joints on roof is butt joints. Before the insulation lay on, make sure the steel surface being level smoothly. The adhesive mortar shall be double component, and the density shall be proper. After fabricated this adhesive mortar, it shall be used up within 30 minutes. To avoid this mortar get solid before using up, the construction speed shall be accurate estimated. And then fabricate mortar quantity according to estimated construction speed so as to prevent waste. After this mortar dry completely, the PIR or PUR can be sticked on. 4.1.4 施工时采用从中心向四周依次环形的施工方法;每天的工作必须完成整圈 PIR和FIBAROLL的施工,用铝铂粘贴接口处,及时密封好,以防止雨水渗 入。 During construction, the sequence is from the center to the circumference; each day shall finish overall ring of PIR and FIBAROLL layer. The butt joints shall be seal by aluminum foil so as to avoid water leakage in. 4.1.5 聚氨酯弧板下料时应充分考虑支撑环位置和尺寸,将搭缝排布在支撑环位 置。 When fabricating the PIR materials, the supports position and dimension shall be taken into consideration. The butt joints shall be arranged near the support ring. 4.1.6 在预制好的绝热材料(PIR)与罐体接触面四周均匀满涂粘接剂(胶泥),且 接触面中间均匀涂抹五点,保证与罐体表面密实、牢固的粘贴;粘贴好的聚 氨酯弧板接缝应紧密均匀,并用胶泥严密填充、找平。 Brush the adhesive agent on the PIR material, make sure the faces connected with roof plate and other PIR shall be completed brushed. And the interface with steel plate shall be brushed 5 points evenly so as to make sure it could stick firmly; the sticked on PIR shall be tight and smoothly. Where not level shall be fill with adhesive mortar and keep level. 4.1.7 聚氨酯弧板粘贴后将纵横搭缝用PAP胶带密封、压实。 After sticked on the PIR board, the vertical joints shall be seal with PAP Band and roll smoothly. 4.1.8 在支撑环处弧板粘贴完成后,安装不锈钢钢带,用自攻螺钉将不锈钢钢带固 定在支撑钢件上,安装时确保钢带将弧板妥善固定,无缝隙。粘贴 FIBAROLL之前应将钢带表面用稀释剂擦拭干净,用过的钢带应用抛光机处 理表面,然后再用稀释剂擦拭。 After sticked on the PIR board around the support ring, install the stainless stell band on the support device with crew. When install the stainless steel band, make sure the PIR is sticked firmly and without any gap. Prior to stick FIBAROLL on, the stainless steel shall be cleaned. The used band shall be grinded and clean with thinner. PR-GDCC-0000-3079 Rev. A Page 3 of 6 Contract No.: C2-WHPE-CSPC-0037 I/P Tank Insulation Rework Procedure

LNG保冷工程施工设计方案

低温绝热管道PIR保冷施工方案材料名称:冷保温材料 项目名称: 材料名称:保冷管托、保冷材料及辅材 施工单位:四川华亿石油天然气工程有限公司 日期: 2014 年9月16日 一、施工工艺说明:

1、PIR绝热层施工 1)、管道绝热施工 a、在水平及垂直管道的绝热施工中,采用捆扎法,用16~18#镀锌铁丝捆扎。捆扎间距不大于400mm,并每块PIR制品的捆扎件不得少于两道。 b、用TN-1粘结剂在PIR制品(管壳)块与块及内壁用油灰刀均匀涂抹后粘结;采用多层施工时,应同层错缝,上下层压缝。 2)、弯头的绝热施工 a、弯头用PIR制品施工时,使用发泡剂现场发泡。发现不合适的地方,再经砍削加工,直到吻合为止。 b、试装合适的PIR制品测边及内壁用TN-1型粘结剂均匀涂抹,用16~18#镀锌铁丝捆扎;采用多层施工时,应同层错缝,上下层压缝。 3)、阀门的绝热施工 a、阀门用PIR制品保冷时,阀体的圆柱形表面采用规格相近的的管壳,经适当加工,用 TN-1粘结剂进行固定;球面或不规则曲面部分采用小瓦块拼缝进行,施工时将PIR制品锯成大小适宜的小瓦块,并摆到铺设位置试装,发现不合适的地方再经砍削加工,直到吻合为止。 b、小瓦块铺设时先在内壁涂刷TN-1粘结剂,可用弹性胶带箍紧后用镀锌铁丝捆扎。小瓦块安装好后,外部再用PIR方板进行安装,用钢带箍紧。 c、安装好PIR后进行玛碲脂施工,其施工方案参见《玛碲脂施工方法》 4)、法兰的绝热施工 a、法兰用PIR制品保冷时,在管道的表面采用的管壳紧紧贴住法兰突出部分,并用TN-1粘结剂进行固定。如管壳的高度高出法兰突出部位则将法兰与PIR的欠缺部分用相应规格的PIR补平。

保温施工方案

保温工程 施 工 方 案 编制: 审核: 工程有限公司 目录 (1)、工程概况................................................. 错误!未定义书签。(2)、依据的标准规范........................................... 错误!未定义书签。(3)、施工方案................................................. 错误!未定义书签。

b、施工方法和施工机械的选择................................ 错误!未定义书签。 c、确保工程质量的技术组织措施.............................. 错误!未定义书签。 d、确保安全生产的技术组织措施.............................. 错误!未定义书签。 e、冬季施工措施............................................ 错误!未定义书签。(4)、施工进度计划............................................. 错误!未定义书签。(5)、资源需求计划............................................. 错误!未定义书签。附件、拟投入的主要施工机械设备表............................... 错误!未定义书签。附件、劳动力计划表............................................. 错误!未定义书签。附件、计划开、竣工日期和施工进度网络图......................... 错误!未定义书签。

风管保温材料及保温厚度计算

空调系统保温材料及保温厚度计算 晨怡热管2008-4-20 20:03:18 1. 保温的类型: 保热:热水系统,蒸汽管道等; 保冷:新风系统风管,冷冻水供回水管等; 2. 需保温的场合: 不保温,冷、热损耗大,且不经济时; 由于冷、热损失,使介质温度达不到要求温度,因而不能保证室内参数时; 当管道穿过室内参数要求严格的空调房间,而管道散出的冷热量对室内参数影响不利时;管道的冷表面可能结露时。 3. 空调系统常用保温材料: 岩棉 离心玻璃棉 橡塑海绵 阻燃聚乙烯泡沫塑料 硬质聚氨酯泡沫塑料

阻燃聚乙烯 泡沫塑料 220.0310.054x10-11离火自息900损害环境 硬质聚氨酯泡沫塑料330.0180.8 2.2x10-7 可燃,加 阻燃剂后 离火2s 内自息 2500 损害环境 抗老化性 能差 4. 标准中对空调保温厚度的规定: 设备及管道保温技术通则 上海市公共建筑节能设计标准 ASHARE 90.1-1999 5. 保温厚度的算法: 保冷厚度一般大于保热厚度,具保冷效果对空调系统影响较大,因而一般在设计中,按照保冷的厚度计算; 按防结露厚度计算 防结露是指要求保温后管道、设备表面湿度应大于保温层外的空气露点温度,保证绝大多数时间不结露,这也是空调系统保温的基本要求。 矩形设备、管道: 圆形管道: 按经济厚度计算 经济厚度是指保温后,全年的冷或热损失价值与保温投资的年折算价值之和为最小的保温材料厚度。

矩形风管: 圆形管道: 其中: ——保温层厚度,m; ——保温材料导热系数,w/m-k; ——保温材料外表面换热系数,w/m2-k,一般取8.14;——保温层外空气露点温度,℃; ——管内流体温度,℃; ——保温层外空气温度,℃; ——保温前管道外径,m; ——计算年限,取12年; ——单位换算系数,; ——全年输送冷媒的小时数,h; ——冷价,元/106kJ; ——保温层单位造价,元/m3; ——保温工程投资贷款分摊率,%,按复利计息,取0.15; 6. 保温厚度推荐值:

保冷施工方案

保冷施工方案 编制: 审核: 批准: 终端项目部 施工文件报审表 工程名称: 致:xxx终端项目组: 珠海终端项目监理部: 我方已根据施工合同的有关规定和施工需要完成了《工艺设备及管道保冷施工方案》(一版)的编制,请予审查批准。 承包单位:中国石油天然气第一建设公司 20xx年10月26日

监理单位意见: 年月日 建设单位意见: 年月日 目录 1、编制说明 (1) 2、工程概况 (1) 3、施工程序 (1) 3.1 施工前准备 (1) 3.2 主要施工工艺 (2) 3.2.1直管段保冷 (2) 3.2.2变径的保冷 (3) 3.2.3弯头的保冷 (4) 3.2.4三通保冷 (5) 3.2.5法兰、阀门保冷 (6) 3.2.6卧式设备保冷 (6)

3.2.7立式设备保冷 (7) 4、安全文明施工 (8) 5、主要施工机具及材料一览表 (9) 6、质量检验和试验计划 (9) 1、编制说明 本施工方案适用于工程中管线和设备容器的保温隔热,在施工的时候,需要执行本方案。 本施工方案编制及工程施工验收按下列文件要求执行: a、公司《质量管理手册》 Q/YGS G 322.06—2003 b、公司《2003年A版程序文件汇编》 c、《健康安全环境管理手册》 Q/CNPC—YGS334.09—2004 d、《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》 GB50185-93 e、《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》 GBJ126-89 f、《石油化工绝热工程施工工艺标准》 SH/T3522-91 g、设计文件 2、工程概况 本工程对保冷的要求比较高,设计最低温度达到-75℃;保冷层材料选用硬质聚氨酯 泡沫,用不锈钢带绑扎,保护层采用瓦楞防锈铝皮和花纹防锈铝皮。 本工程需要保冷隔热的设备和管线主要工程量如下: 序号名称单位数量备注 1 立式设备台 4 2 卧式设备台 4 3 工艺管道米1500 具体的需要保冷的设备和管线工作量见附表。 3、施工程序 主要施工程序为: 施工前准备→进入施工现场施工→保冷层的安装→检验→防潮层的施工→检验→保护层的安 装→检验→打胶密封处理→现场清理→施工结束后质量验收→撤离施工现场 3.1 施工前准备

保冷施工方案

设备管线保冷工程施工专项 方案 、编制说明、编制依据及工程概况: 1、编制说明及编制依据: 1.1 依据招标文件 建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002 钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2002 GB/T8175-87 《设备及管道保冷设计导则》 GB/T4272-92 《设备和管道保冷技术通则》 GB/T8174-87 《设备及管道保冷效果的测试与评价》 HGJ-215-80《绝热工程施工及验收技术规范》 2、工程概况: 2.1 工程名称: 2.2 建设规模: 1 )全厂设备、管道的保冷改造, 2.3工期: 满足甲方要求。 2.4 质量标准及目标: 合格争创优良 2.5承包方式: 包工包料(除甲方所供外) ; 、施工准备工作 1.13 98R418图集《管道及设备保冷》 1.2 工程测量规范》 GB50026-93 1.3 工业建筑防腐蚀设计规范》 GB50046-95 1.4 1.5 1.6 现场临时用电安装技术规程》 JGJ46-88 1.7 1.8 1.9 HG25042-91 《设备管道保冷规程》 1.10 1.11 98R419图集 《管道及设备保冷》 1.12

1、办理开工手续 1.1编制详细的施工设计和施工进度计划,交业主指定的工程师检查审核,如有不妥,重新修订直至通过。 1.2按业主管理规定办理有关证件。 1.3学习领会业主关于安全、纪律、消防等方面的规章制度。 1.4准备所有施工期间的质量检验评定、隐蔽工程记录的空白报表、签证单等。 2、施工技术交底 2.1施工前,项目部技术负责人要认真学习领会防腐、保冷、保冷工艺流程和施工技术要求,安全操作规程,编制作业指导书,分发给每个施工人员和各分部工程负责人,确保施工安全顺利进行。 2.2安全及技术资料准备 1)对所在参加工程施工的人员,进行必要的技术安全学习培训,学习领会甲 方纪律、安全、消防等方面的规章制度,明确高空作业的特殊安全措施,必要时进行技术安全考试,考试不合格者,不得操作。 2)工程施工时,应具有齐全的施工图纸和设计文件,施工单位应对施工图纸 进行自审、专业审和综合会审,并及时对所提出的问题给予解答,结合工程情况提出施工方案和技术交底,并应具有书面资料。 3)准备针对本工程的开工报告,并办理电力施工工作票,中间验收报告、施 工记录、隐蔽工程记录及质量检查表格并作好本工程的施工方案。 4)机械、工器具准备 在工程施工指定开工时间前3 天应将工程施工所设计和使用的机械设备测量仪器一次性运达施工现场,并做好安装、摆放到位、调试运行等准备工作。

保温工程量计算公式

保温工程量计算公式 所属分类:数据/知识/短文-> 工程造价-> 基本知识 点击:5385 一、除锈、刷油工程: 1. 设备筒体、管道表面积计算公式:S=π×D×L(1) 式中:π——圆周率 D——设备或管道直径 L——设备筒体高或管道延长米。 2. 计算设备筒体、管道表面积时各种管件、法门、人孔、管口凹凸部分,不再另行计算。 二、防腐蚀工程: 1. 设备筒体、管道表面积式同(1) 2. 阀门、弯头、法兰表面积计算公式: (1)阀门表面积:S=π×D×2.5D×K×N 式中:D——直径 K——1.05 N——阀门个数 (2)弯头表面积: S=π×D×1.5D×K×2π×N/B 式中:D——直径 K——1.05 N——弯头个数 B值取定为:90°弯头B=4,45°弯头B=8。 (3)法兰表面积:

S=π×D×1.5D×K×N 式中:D——直径 K——1.05 N——法兰个数 3. 设备和管道法兰翻边防腐蚀工程量计算式: S=π×(D+A)×A 式中:D——直径 A——法兰翻边宽。 二、绝热工程量: 1 .设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式: V=π×(D+1.033δ)×1.033δ×L(2) S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L (3) 式中:D——直径 1.033, 2.1——调整系数 δ——绝热层厚度 L——设备筒体或管道长 0.0082——捆扎线直径或钢带厚。 2.伴热管道绝热工程量计算式: (1)单管伴热或双管伴热(管径相同,夹角小于90°时)。 K=D1+D2 +(10~20㎜) 式中:K——伴热管道综合值 D1——主管道直径 D2——伴热管道直径 (10~20㎜)——主管道与伴热管道之间的间隙。

相关文档