科技创业中心弱电智能化系统建设要点

海门经济技术开发区翟卫祖

目前,科技创业中心已经成为各产业园区或开发区的平台建设标配,各科技创业中心在建设外形和硬件设施上普遍不惜重金,外观设计完善,环境优美,配套也较为齐全。但各科创中心在智能数字化建设上却不尽人意,往往敷衍了事,在项目前期没有充分予以重视,在项目建设后期不得不仓促规划建设,效果不佳,无法满足创业中心高标准的数字化要求。因此,科技创业中心的弱电智能化系统要在项目建设前期就开始规范设计,争取化最小的代价做最好的园区数字化方案。事实上,由于IT网络设备硬件价格的一降再降,数字化园区的建设总投资要比以往任何时候都能以更低的成本做最优化的数字化系统以满足用户的各种业务需求。笔者参考相关智能建筑的一些通行做法和园区数字化建设的实践经验,提出科技创业中心弱电智能化系统建设要点,供科创园区的前期弱电规划作参考。

一、科创中心数字化需求分析

科创中心智能化弱电工程是以建筑物为物理载体,兼备信息设施系统、信息化应用系统、建筑设备管理系统、公共安全系统等,集结构、系统、服务、管理及其优化组合为一体,同时考虑未来业务扩展的需求,向科研人员、办公人员、管理人员提供安全、高效、便捷、节能、环保、健康的数字化需求环境。科创中心弱电系统一般要完成以下总体建设目标:

1、以公共服务区和科学研发区为核心业务,系统围绕这两个核心业

务实现相应的功能;

2、利用楼宇BA系统建立一个高精度控制要求、安全、舒适、节能的科研生产及办公环境;

3、提供先进、安全、高速的信息获取、信息交换的手段;

4、建立高效的信息运行、处理、存储、传输、备份系统;

5、通过园区范围内各弱电子系统间的联动集成,简化管理流程、节约管理成本;

6、利用物联网建立远程控制系统,方便区内研发、办公人员实现对相关设备的远程控制。

二、系统总体设计内容和范围

“数字化弱电系统”是将传统的楼控科技与现代数字处理技术、通讯技术、计算机网络技术相结合,建设的核心是以信息网和设备监控网为中心的园区网络系统,通过高效、便捷、安全的网络实现弱电信息的高度集成与共享,实现安全环境监控和智能化监控。系统构建的数字化弱电网络,将园区的弱电信息机房、分中心机房和各建筑楼弱电间通过网络互连,为园区各弱电子系统提供网络数据支撑平台。同时通过采用智能建筑的设计思路,建起信息高速网络平台,设置完备的安全防范系统,采用计算机控制及网络技术监控所有的机电设备,并保证其正常运转。达到环境的舒适、温馨,服务的快速、便利,管理的条理有序。

为了满足园区科研、生产和未来发展的需要,结合智能建筑信息化、数字化建设的发展趋势,科创中心的网络系统可采用基于EPON

无源光分配技术的全光纤结构IP数据网络来实现弱电系统组网。同时适度超前设计为弱电系统的数字化应用提供未来扩展能力。

具体应设置以下子系统:

1.综合布线系统

2.EPON网络系统;

3.无线网络WIFI系统

4.无线对讲系统

5.视频监控系统

6.非法入侵及周界探测报警系统

7.电子巡更系统

8.门禁一卡通系统

9.楼宇自控系统

10.LED大屏显示系统

11.多媒体信息发布系统

12.多媒体视频会议系统

13.数字式背景音响及紧急广播系统

14.消防报警系统

15.智能灯光控制系统

16.智能停车管理系统

17.程控电话系统

18.建筑设备监控系统

19.机房工程

20.综合管路系统

三、系统设计原则

考虑到技术上的先进性和经济上的实用性,整个系统的设计原则,管线布局上要一步到位,所有建筑预留部分要在土建时充分予以考虑,网络交换设备上可以根据企业入驻情况和后续园区发展给予充分的扩展性。以期达到最优的投资方案,减少总体成本。同时系统要在信息安全的前提下保持开放性,保证各大通信运营商接入的竞争性,降低用户使用成本,提升园区招商竞争力。

四、各子系统概述

1、综合布线系统

综合布线系统是园区建筑物内入驻单位科研、办公、管理,进行数据和语音通信的传输介质,支持语音、数据、图像、视频等信息,需要一次性投资到位。因此对园区的综合布线系统的设计,应充分考虑所设计系统的先进性,以适应园区研发企业业务需求和未来发展对综合布线系统的要求。针对办公及科研等场所对通讯自动化(CA)、

办公自动化(OA)和信息传输的需求,综合布线系统应具有高度灵活性、可靠性及综合性的要求,并应面向未来的发展及方便维护和管理,要求具有模块化、易扩展性。数据部分主干采用万兆光纤,确保园区主干万兆上联。

从网络安全角度考虑,综合布线系统宜设置为2个数据网络和1个语音网络,2个数据网络分别是内网和外网以满足入驻企业的管理需求。

2、EPON网络系统

EPON(Ethernet Passive Optical Network以太无源光网络)是一种新型的光纤接入网技术,它采用点到多点结构、无源光纤传输,在以太网之上提供多种业务。科创中心一般占地面较大,楼宇建筑分布广,采用EPON网络技术,可以进行长距离,高带宽的信息传输,克服以太网铜线传输距离的限制,使网络结构更加简单,层次更加清晰。同时EPON网络使维护量大大减少,建筑内无需占用机房和供电设施,大大减少了有源设备的数量,从而降低故障的发生。

园区数据网络系统、无线WIFI网络系统、视频监控系统、防盗报警系统、一卡通系统、楼宇自控系统、背景音乐及紧急广播系统等均采用EPON网络结构。EPON技术很好的解决了目前弱电系统网络的诸多问题,它可以使弱电系统网络更可靠,更稳定,使得智能化系统实现在新一代网络上传输音频、视频、数据等信号。

3、无线WIFI系统

科创中心是创业者集中的地方,对无线网络的要求较高。整个科创中心公共区域应能满足WIFI全覆盖。因此,在EPON局域网的基础上架构无线局域网,建立信息传输的基础网络平台,为入驻企业和来访者提供可靠的、高速的无线手持终端上网服务,以实现应用实时化和信息无线化,提高入驻企业满意度。同时无线WIFI系统应考虑园区举办公共活动、学术会议、媒体发布等情景下的并发用户数量,保证有足够的带宽。无线AP网络登录宜采用用户名+密码的方式,做到网络安全管理,网络信息可追溯。

4、无线对讲系统

无线对讲系统也是科创中心弱电系统中必不可少的通信系统。虽然随着通信技术的发展,现在都是人手一部手机。但在紧急和处理意外事件时,一套安全可靠的无线对讲系统仍是物业、保安、工程、园区管理部门等的有效通信工具。无线对讲系统可以对相关部门的工作人员进行统一的指挥和调度、实现快速、及时的处理。在无线对讲机的实际使用过程中,无线对讲机射频信号受到各种电波、金属结构及其它的干扰等众多因素的影响如钢材、混泥土、玻璃等材料对信号造

成的屏蔽及穿透衰减,造成了很多盲区,通信话音不清楚。因此,在建筑设计阶段就要设计解决好盲区无线对讲机的信号覆盖,不要在整个园区建设成后才考虑布置无线对讲系统,以免影响通信效果。同时系统设计采用的频率应为当地无线电管理局许可,并可在建成后获得系统使用许可证。

5、视频监控系统

科创中心设置高清网络视频监控系统,对进入园区的各个出入口、主要公共区域、室外停车场、地下室、区内道路、服务中心及楼道出入口、电梯以及配电房、泵房、控制室等重要部位进行进行全天候图像监控和主被动入侵事件报警,实时地、直观地观察,掌握控制区域现场情况和意外事件,为园区内部安全监控与报警联动提供有力保障。

室外摄像机需考虑防雷设施,其布点在室外场地规划时就应计划好,以减少不必要的开挖等。视频监控系统应与防盗报警系统、门禁系统联动,根据需要自动把现场图像切换到控制室的监控大屏上,并进行自动录像,以便在需要时,协助警方进行信息的追溯等。同时,监视图像信号可传输到EPON 网络上,通过有权限的操作者进行监视和记录,从而使管理部门可以随时掌握重点区域的情况,强化对园区的安全防范,管理员还可通过互联网实现远程监控等。

6、非法入侵及周界探测报警系统

作为一个封闭式管理的科创中心园区,设置一套的可靠的非法入侵及周界探测报警系统是必须的。园区室外周界报警系统不应采用外表张扬的电子围栏等方式,这种方式跟园区的氛围不相称,而宜采用隐弊的光缆振动探测系统等方式。该系统的传感部分由特制插头、光缆及终端盒通过新技术有机结合,组成光缆振动传感器,通过设备内置的微处理系统,对光信号的改变进行分析比对,最终确定报警信息,并向报警主机发出报警信号。在科创中心的室内公共区域,设置前端红外探测器、带报警功能的视频监控摄像机分布于重要办公室、档案室、财务室等处。在服务中心、财务科等地方设置手动报警按钮。当这些区域有非法入侵情况时,系统将会发生报警,必要时能够实现与110联动。

7、电子巡更系统

科创中心的弱电系统配置中,虽然有视频监控、非法入侵报警等安全系统,但仍有必要设置电子巡更系统。在对整个区域设置监控和报警等技术防范设施设置的基础上,进一步设置电子巡查管理系统,以对人员巡逻实行科学的管理,实现人、物、技三防相结合,切实强化园区的安全防范。巡逻人员按照规定的巡逻路线,在规定时间段内必须到达巡逻路线中的每一点,并在一段时间内完成对规定区域的巡查。

8、门禁一卡通系统

科创中心一卡通系统的主要服务对象是入驻园区内的企业工作人员、园区管理人员,通过该系统对区内人员实行电子门禁、停车场、访客管理、电梯控制、考勤管理、刷卡消费、用餐消费等的综合管理。该系统需预留开放的接口,以便在今后园区管理功能扩展时和其他系统能进行无逢连接,形成统一的身份识别与综合管理系统。同时,该系统还可以对临时访客和外来车辆实施管理。门禁一卡通系统应与火

灾自动报警系统联动,在火灾等事故发生时,相应区域内的栅栏及感应门等应自动打开。

9、楼宇自控系统

楼宇自控系统(简称BAS)以中央处理计算机为核心,以计算机网络为信息采集和传输载体,对建筑物内的设备运行状况、进行实时控制和管理,能够随时按需调整建筑物内部的温度、湿度,照明强度和空气清新度等。包空对新风/空调机组、变配电系统、电梯系统、照明系统、送排风系统、给排水系统等进行监控或监测。楼宇自控系统是现代化园区智能建筑的标志。作为以科研为核心内容的科创中心,建设园区楼宇自控系统,实现建筑智能化是势在必行的。楼宇自控系统的目标就是对园区大楼内的所有建筑设备采用现代计算机技术进行全面有效的监控和管理,以确保建筑物向使用者提供舒适和安全的办公环境,同时实现高效节能的要求,并对特定事物作出适当反应。系统宜采用分布式计算机控制与管理的集散型控制系统,确保一旦控制中心发生意外而不影响分站功能和设备的运行。

10、室外LED大屏显示系统

在科创中心的入口、公共区域、主建筑外墙、园区休闲广场等位置,设置LED大屏信息显示系统,用于图文并茂地发布园区的各类信息,如园区公告,园区企业情况简介、新闻、天气预报等一些基本服务信息等,也可为园区开展活动提供显示服务,营造园区工作就是生活的氛围,增强园区的凝聚力,提升园区的服务水平。现在小点距的室外屏价格已有很大辐度的下降,在屏的选择上一定要选择标准的金线封装灯珠,以确保使用寿命和减少维护。

11、多媒体信息发布系统

建立一套整个科创中心的多媒体信息发布系统,利用各种显示终端,针对不同区域,如室外广场、学术会议中心、公共走道、服务窗

口、电梯等,用于新闻、公告、园区活动信息、天气预报、服务资讯等即时信息的发布,在第一时间将最新鲜的资讯传递给园区的工作人员和来访者。

系统应为分布式区域管理技术的播放系统,实现同一系统中不同终端区分的传播模式。视频文件,图片信息和滚动字幕等各类多媒体节目源实行远程集中管理,通过网络传输到媒体播放端,然后由播放端将组合的多媒体信息在相应的显示终端设备上播出,并根据不同区域和受众群体,进行分级分区管理,有针对性地发布信息。系统还可以通过互联网,能够远程同步操控多个显示屏幕上的多媒体内容播放。

12、多媒体视频会议系统

建立一套标准的,可供园区入驻企业共享的多媒体视频会议系统是非常必要的。科创中心入驻的企业大多本身出于投资的考虑,自已

一般不会独立设置多媒体视频会议系统,而是共用园区提供的会议系统。作为企业,在日常营运过程中,必不可少需要进行各种商务会议、远程会议等,需要园区为企业提供这样一个公共服务的重要内容。多媒体视频会议系统包括视频显示系统(大屏、投影、液晶显示器等)、扩声系统、灯光系统(包括舞台和会议灯光控制)、视频会议系统(包括会议摄像及远程会议系统)、数字发言系统、同声传译系统、智能中控系统等。

另外,为适应数字信息时代电子会议的需要,科创中心还需向入驻企业提供智能交互式无纸化会议系统,这是现今流行的高档数字会议室的标配。它可以为使用者提供强大的会议应用功能,包括:会议信息上传、文件分发、阅读查看、文件批注、会议签到、投票表决、电子白板、文件交互传送、视频交互传送、会议交流、信息通知、会议服务、信息记录等,能够帮助会议组织者极大地降低工作压力,轻松进行会议现场管控,提高与会者的开会效率,同时节省大量资料印刷费用和投影设备,符合低碳、环保理念。

13、数字式背景音响及紧急广播系统

优雅轻松的音乐可在工作紧张之余带给人们精神上的愉悦和快感,让人们放松心情,消除疲劳。科创中心的环境氛围中,缺少不了一套布置合理的背景音乐和紧急广播系统。

采用数字式背景音乐及紧急广播系统(网络音频广播),针对科创中心不同区域的应用,提供基于不同场所环境的控制和管理应用,实现广播系统丰富的应用功能。对比传统的模拟广播系统,网络音频广播系统满足了不同场所的需求,符合信息数字化发展趋势,是信息数字化在实际应用中的具体体现。系统通过EPON网络传输音频信号,可方便地控制背景音乐的播放,不会影响到园区的生产和商务办公,起到气氛渲染的作用。当有紧急情况时,扬声器能以最大的功率发声,每个角落都能听到报警声音,以便人员的及时疏散。

14、消防报警系统

建筑物设置消防报警系统是国家强制要求,需要按照消防标准来设计、安装。

15、智能灯光控制系统

现代园区的照明系统已超出了传统意义上的满足用户在低照度下的普通静止照明需求。绿色照明应该体现在科创中心的建筑物内及整个科创中心的景观照明上。采用智能照明控制系统的主要目的是节约能源,同时在考虑节能的前提下,还应满足室外景观的美化以及公共区域及内部建筑用户的工作、生活所需。

16、智能停车管理系统

智能停车系统,通过这几年的发展已进入市场成熟期,已成为封闭管理园区的标配。通过在科创中心各停车区域的出入口处安装自动识别装置,采用非接触式卡或车牌识别来对出入该区域的车辆实施判断识别、准入或登记、引导放行等智能管理,从而有效的控制车辆与人员的出入,记录所有详细资料实现对场内车辆的安全管理和出入追溯。

17、程控电话系统

尽管移动手持电话变得如此普及,到了一人一机或一人多机的地步,但在建筑物内设置操控电话仍然是必不可少的,它承担着园区内工作人员与外界进行语音、数据交换的功能。当然,该系统主要在通信营运商支撑下作布置。

18、建筑设备监控系统

为保证整个科创中心所有设备稳定、安全、可靠的运行,应采用信息化管理的手式来代替传统人工物业管理的方法,对集成的智能化各子系统(建筑设备监控系统、智能照明控制、安全防范系统、一卡通系统、消防报警系统、车辆管理系统等)进行集成管理,实现实时监控、报警,集成管理事件和计划调度任务。

19、机房工程

机房是整个园区网络管理的中心和安保消防的控制中心,是智能化数字系统的重要基础设施。机房的建设必须满足弱电系统设备应用的环境要求,同时又要满足面向园区未来业务增长的发展需求。

机房建设工程涉及面广,技术复杂。它涉及到多门专业学科,机房的环境必须满足计算机等各种电子设备对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安保监控、电源质量、防雷和接地等的特殊要求,同时还要满足工作人员对机房环境和卫生健康要求。机房在整个科创中心的物理位置要在土建设计时就应该包括进区,以使整个园区的网络建设合理、经济、易管理,不能到后期才腾出房间作机房使用,那基本上会对整个网络的合理布置造成先天不足。从土建一开始就要致力于建设一个尽量减少后期路由,布置合理、高能效的机房系统,充分考虑当前实际运营成本的经济性与未来设备的可扩展性。

20、综合管路系统

为保证整个科创中心后期数字化建设的顺利进行,综合管路系统的设计应在进行土建设计的时候同步考虑,以避免在智能化工程施工中对建筑设施、剪力墙体的后期破坏。建筑智能化系统施工需在建筑物内部及建筑物与建筑物之间布置大量的暗管、手井、桥架和保护管、接地等,因此,综合管路的规划尤为重要,以保证弱电连接线路联通并具有合理性。综合管路的设计应以智能化系统的整体规划和初步设计为基础,使整个智能系统达到结构完整,系统集成、扩充、维护方便的目的。

以上简要介绍了科创中心弱电智能化系统建设的主要内容,供创业园区规划建设作参考。

(海门经济技术开发区翟卫祖)

弱电智能化系统设计说明

XX·XX花园弱电智能化系统 各子系统说明: 一、数字(网络)高清视频监控系统 1)在小区的主次要出入口,地下车库出入口、大堂前厅、公共区域、电梯轿厢等重要部分设置高清网络摄像机、确保监控无死角,对这些区域人员进出及活动情况进行监视与录像。 2)系统传输采用联网光纤+交换机(带光模块千兆交换机)+网络线方式传输视频信号,交换网络设备计入计算机网络系统。 3)监控中心设置电视墙、操作台。 4)系统供电采用UPS集中供电方式,即由各监控点部位敷设6条YJV3*6+1*4MM2主干电源线至弱电井内配电箱,配电箱内设置防雷保护器和断路开关,各楼层摄像机电源由一层配电箱分配至安装点,分支电源线采用RVV2*1.0型;室外立杆设备箱内设置防雷器。 5)监控系统录像存储采用IP数字专业存储设备进行存储,录像保存时间约为20天。 二、周界报警系统 1)本系统所有工作信号均接入管理中心报警主机 2)系统主要考虑两大区域,一为室外周边围墙、二为室内报警(可扩展),室内报警根据业主需求可扩展商铺、仓库联动报警及主要进出口通道报警,具体设计如下: 3)室外周边为保障车辆及中心财产安全,在周边围墙设置4线制电子围栏;每个防区设置1个防水设备箱,箱内安装总线地址模块,为便于安保人员及时发现报警防区情况,在每个防区可设置视频监控与报警系统联动功能;室内报警可扩展对主要进出口及商铺、仓库联动防盗报警。 4)系统采用总线制结构,报警信号总线采用RVVP2*1.0屏蔽线,即由配送2监控中心敷设电子围栏室外模块,电源线路采用RVV2*1.5线。 5)系统由管理中心集中管理,在监控中心设置1台报警电子地图管理电脑,系统各报警点触发报警时在管理电脑上显示报警区域,管理人员通过电子地图可第一时间确定报警区域;系统通过后台硬件与监控系统联动,当防区触发报警时联动的摄像机图像将显示在监控屏幕上并进行录像,便与安防取证。 三、数字可视楼宇对讲 1)本工程采用数字可视对讲系统(带智能家居、可视对讲、安防等功能;可扩展电梯控制),信号系统配置IC门禁卡,本卡可与小区其它刷卡系统实现一卡通功能。 2)采用IP/TCP协议,系统传输通过采用“超五类网线+交换机+光缆+交换机+超五类网线”的架构进行传输,可实现语音、视频和数据通信以及信息存储、转发、应用、共享等功能。

弱电智能化各系统施工工艺技术方案

弱电智能化各系统施工工艺技术方案 1楼宇可视对讲系统 1.1系统设备安装前的检查 1、设备的检查 ?备外形完整,内外表面漆层完好; ?设备单个通电检查,无异常情况; ?小范围内控制系统通电联合检查,各个设备无异常情况。 2、线缆的检查 ?线缆的布放是否符合设计要求; ?线缆的通断检查; ?线缆的短路检查; 1.2设备安装 室内机的安装,位置应找正,安装要美观。单元机、门口机的安装;控制室管理机的安装。 1.3系统调试 与报警系统进行联动调试:户与户可视对讲调试:户内与单元、大门主机可视对讲调试。 1.4系统测试及验收 系统施工过程中,根据施工进度及与其它专业配合需要,合理的安排施工力,保证本系统工程与内装修、机电安装同步结束。

2闭路电视监控系统 2.1施工工艺流程图 2.2 2)摄像机安装前检查 ●将摄像机逐个通电进行检测和粗调,在摄像机处于正常工作状态后, 方可安装; ●检查云台的水平、垂直转动角度,并根据设计要求定准云台转动起点 方向; ●检查摄像机在防护套内紧固情况;

●检查摄像机座与支架或云台的安装尺寸。 3)在搬动、架设摄像机过程中,不得打开镜头盖。 4)摄像装置的安装应牢靠、稳固。 5)从摄像机引出的电缆宜留有1m的余量,不得影响摄像机的转动。摄像机 的电缆和电源线均应固定,并不得用插头承受电缆的自重。 6)先对摄像机进行初步安装,经通电试看、细调,检查各项功能,观察监 视区域的覆盖范围和图像质量,符合要求后方可固定。 7)传输线路的敷设 1)电缆的敷设应符合下列要求: ●电缆的弯曲半径应大于电缆直径的15倍; ●电源线宜与信号线、控制线分开敷设; ●选配电缆时宜避免电缆的接续;当电缆接续时应采用专用接插件。 2)敷设管道电缆,应符合下列要求: ●穿放电缆时宜涂抹黄油或滑石粉; ●管口与电缆间应衬垫铅皮,铅皮应包在管口上; ●进入管孔的电缆应保持平直,并应采取防潮、防腐蚀、防鼠等处理措 施; 8)中心控制室控制台安装 1)控制台位置应符合设计要求。 2)控制台应安放竖直、台面水平。 3)附件完整、无损伤、螺丝紧固,台面整洁无裂痕无凹凸。 4)台内接插件和设备接触应可靠、牢固,内部接线应符合设计要求,无扭 曲脱落现象。 5)控制台应采取通风散热措施。 9)中心控制室设备安装 1)硬盘录象机应安放平稳,整齐,避免阳光直射。 2)监视器安装在电视墙内,监视器与监视器屏幕之间的偏差不得大于3mm。 3)监视器安装位置应使屏幕不受外来光直射,当有不可避免的光时,应加 遮光罩遮挡。 4)监视器外部可调节部分,应暴露在便于操作的位置,并可加保护盖。

弱电系统综合

一、如何设计弱电工程综合管路系统 弱电系统综合管路的设计也是非常重要的一部分。今天就简单的学习一下。 系统概述 弱电系统是现代建筑物内的综合系统工程。它与大楼内所有建筑物的机电设备如变配电、空调、照明等设施有密切关系。这些弱电系统有楼宇设备监控系统、安全防范系统、 一卡通系统、卫星有线电视及视频点播系统、结构化综合布线系统、LED及触摸屏查询系统、多功能会议系统、机房、电源、防雷接地系统、背景音乐及广播系统等。 综合管路的工程设计,其内容包括与整个弱电系统相关的弱电预埋管、预留孔洞、弱 电竖井、桥架、管路及系统的电源供应、接地、避雷、屏蔽和机房。综合管路的设计和施 工还牵涉到和其它管道(如暖通、给排水和强电)的关系,以及建筑功能的综合配管或调整,桥架敷设预埋等。 本方案的弱电管路系统中除消防系统以外的所有弱电系统线路使用同一路桥架,弱电 系统管路的桥架应做如下考虑: A、消防系统桥架单独敷设,其自成单独系统,与其它系统互不干扰。 B、综合布线系统传输大量数据信号,因此需要较强的抗干扰性,同时综合布线系统 中采用六类布线,对施工工艺要求较高,线缆量较大,也宜单独成一系统。以往大量工程 实践证明中,单独设置综合布线系统的弱电桥架是适宜的。 C、其它几个子系统的弱电信号在统筹规划下,可合用一套桥架,以方便维护和管理,也便于使弱电系统的电源线与信号线隔离。 考虑以上几方面的综合因素,方便维护和管理,主要考虑了综合布线一套桥架,监控 和其它系统共用一套桥架,除了这两套桥架以外,需要设置单独一套桥架,所以共用了三套桥架。

弱电管路垂直系统设计 在弱电管井内安装三条桥架:一条为400*200的槽式桥架供综合布线系统线缆穿行;另一条为300*150用于监控和其它一些系统的线缆穿行;另外100*50的一条桥架供党政 专网语音点用。桥架每米设置一个帮扎扣环,以固定垂直光纤、大对数电缆、楼层至管理 间的六类双绞线及其他弱电线路。其中卫星及有线电视系统,在主楼和副楼每层的弱电间 设置一个200*100*100的分配器箱,作为放大器和分支分配器的安装盒及线路接线箱,分配器箱明装在弱电间内。 垂直桥架安装后,应在弱电井内设置封闭板,平时关闭,检修或增加干线时开放。 水平桥架设计 A.、综合布线系统 因各个显然楼层信息点较多,所以我们在每层的走廊吊顶内安装了水平桥架,桥架的 大小根据每个系统的信息点的数量而不一样,主要还是和垂直部分一样分成三部分来考虑:综合布线除了党政专网外都走200*100的水平桥架,监控部分也走200*100的水平桥架,只设计了一条100*50的桥架。桥架安装应靠近走廊内侧,因走廊吊顶内位置狭小且分布 管线很多,如空调系统、给排水系统及强电都要在吊顶内敷设,桥架至信息点为 DG20~DG25电线管(2根六类线穿DG20,3根六类线穿DG25),电线管在墙内或吊顶内敷设,模块预埋盒为86H50型铁制盒,安装高度底边离地30CM。 B、BA系统 BA系统每个楼层基本上都安装了DDC控制器,DDC之间为RS-485线,所以吊顶 及墙内敷设DG25以下的电线管,DDC安装高度为竖向中心离地1.5M。BA系统和监控 系统共用一套桥架。 C、卫星及有线电视系统 卫星及有线电视系统的水平管从弱电水平桥架引出,在楼层走廊吊顶内敷设。有线电 视在相应层弱电间设置分配器箱,吊顶内安装接线盒,接线盒应有相应盖板。接线盒为安 装分支分配器或接线使用,从分支器接线盒至每个房间的终端为DG20~25电线管,电线 管在墙内或吊顶内敷设,安装高度为30CM,预埋盒为86H50型铁制盒。 D、其他弱电系统 其他弱电系统因在楼层分布单一,故无需作整体的安排,线缆保护管都采用DG32以下的电线管,在吊顶或墙内暗埋。 弱电间及管理间的设计 因弱电间是弱电系统的汇合处及管理室,故它里面的管路分布及分线箱或控制箱的位 置安排是很有必要的。我们在弱电间安装了一个综合布线标准机柜和电视分配器箱,所有 的弱电系统接线及分线都在里面完成。在弱电井道内敷设一根400*200的桥架,用于连接各楼层的弱电间及水平桥架。弱电间应有接地系统,在弱电间敷设一根40*4的镀锌扁铁作为综合接地。在二层综合布线机房内的信息点均在架空地板下敷设,故桥架敷设方式为地 板下走地槽为主。 施工前的检查 根据中国工程建设标准化协会所制定的《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》,

智能化弱电系统工程施工合同

智能化弱电系统工程施工合同甲方:锦州昌茂房地产开发有限责任公司(以下简称甲方)乙方:锦州市古塔区利秋门业(以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本工程施工承包事项协商一致,订立本合同: 一、工程概况 1、工程名称:紫东华府小区黑白可视对讲系统工程 2、工程地址:辽宁省锦州市凌河区紫东华府小区 二、合同承包范围对讲系统工程设备安装,调试,售后服务。 三、施工依据 甲方提供的设计图纸及甲方变更后签证确认的设计图纸。 四、承包方式 1、乙方包工,包料的承包方式。 2、根据甲方的功能需求及现场的实际情况如需增加设备,经双方确认后,可以做适当的现场调整。 3、工程变更部分经由甲方签证后另行结算,变更部分造价按照附件工程量单价及辅材单价执行。 五、合同工期按甲方的施工进度及具体要求,双方共同确认“施工进度表” 。 六、施工要求 符合国家现行标准及规范。 七、质量标准及规范 本工程质量标准为优良(省优)。 八、质保期 验收合格后12 个月。 九、合同价款 按444 户计算,单价380.00 元(含税)金额(大写):人民币壹拾陆万捌仟柒佰贰拾元整金额(小写):168720.00 元整 付款方式: 1、合同签定经后,甲方预付乙方工程备料款50000.00 元,乙方收到此批货款后进场布线、 施工。 2、设备合部施工完毕,经甲方验收合格3日内甲方将昌茂花园6#楼3单元1、2、 3、4号地下室以96048.00 元人民币抵工程款给乙方。 3、甲方留质量保证金8720.00 元,一年后支付(从验收合格之日起计算),终身维护。 4、提供发票为产品增值普通发票。 5、门卡每张3.50 元。 十、验收 甲方验收标准依据乙方所提供产品使用书上出具标准进行验收。 甲方责任: 1、甲方为乙方提供建筑设计施工图,电气设计施工图纸一套,管网走向图(白图)一套。 2、甲方提供施工用临时水、电。

弱电智能化工程各系统专项施工技术方案

弱电智能化工程各系统专项施工技术方案 1.综合布线系统 1.1 施工的重点、难点及处理措施 对于布线系统来说,施工的难点主要在于如何解决好信息插座安装定位的问题。 一般说来,信息插座的安装大致分为三个类型: 1.1.1 墙面嵌入安装 墙面嵌入安装是使用最普遍的一种安装方式,使用86型底盒(暗装于墙内),底盒下缘距装修后的地面300mm。 1.1.2 地插座安装 在一些大型的会议室及领导办公室等场所,部分信息点须安装在房间远离墙面的位置,此时为了使用方便的考虑,建议采用地插座的安装方式。但此种安装方式因地盒造价偏高,故在实际安装中很难进行大面积的推广,此外,地插安装中要充分考虑市场大的混凝土的特点,安装深度避免破坏混凝土防腐层从而影响混凝土的质量。 1.1.3 直接安装于办公家私上 此种方式主要针对大开间办公室等场所采用的目前比较流行的性价比高的方案,主要采取两种施工解决方案: 第一种,对于信息点分布很密集的部位,施工时建议采用地槽敷设方案(此种方案建议主要适用于地面覆盖可拼装的地毯的办公场所)。此种方案因其采取的大部分部件(含地插、地槽及线管等)主要暗敷于楼板的找平层内,故其整体造价可能会偏高,施工难度大。但因其在事先无法预知工作人员具体办公位置的

条件下,灵活性好,不受员工办公位置改变的影响。故现在一些大开间的办公场所、大厅及厂房等场所使用越来越广泛。 第二种,对于信息点分布不很密集的部位,施工时管线敷设可经天花内敷设的水平的桥架开始,经过线管(线管沿墙内、柱面及楼板找平层内暗埋敷设)至信息插座安装处,并可将信息插座直接安装于办公家私上,这样一来,可降低因采用地槽方案而增加的造价,降低系统的整体投入成本。此方式的缺点是须与后期的装修方案紧密配合,灵活性差一些。 因此,信息插座的安装方式还可以找到其它安装方式,此处便不在一一列举;业主可根据自身的实际使用情况及可能的办公功能需求,在保证系统使用性能的前提下,寻求比较好的解决方案,提高系统的性能价格比。 1.2 综合布线系统的施工方案 1.2.1 设备安装前的环境检查 在安装工程开始以前应对交接间、设备间的建筑和环境条件进行检查,具备下列条件方可开工: 1)交接间、设备问、工作区土建工程已全部竣工。房屋地面平整、光洁,门 的高度和宽度应不妨碍设备和器材的搬运,门锁和钥匙齐全。 2)房屋预留地槽、暗管、孔洞的位置、数量、尺寸均应符合设计要求。 3)对设备间铺设活动地板应专门检查,地板板块铺设严密坚固,每平方米水 平允许偏差不应大于2mm,地板支柱牢固,活动地板防静电措施的接地应符合设计和产品说明要求。 4)交接间、设备间应提供可靠的施工电源和接地装置。 5)交接间、设备间的面积,环境温、湿度均应符合设计要求和相关规定。 1.2.2 施工前的器材检验 器材检验一般要求如下: 1)施工前,施工单位应对工程所用线缆器材规格、程式、数量、质量进行检

医院弱电智能化系统简介

医院弱电智能化系统简介

目录 概述 (3) 第一平台:医用综合信息集成系统(HIAS) (5) 1) 医用信息管理系统(HIS) (5) 2) 医学影像存储与传输管理系统(PACS) (5) 3) 检验放射科管理系统(RIS) (5) 4) 实验室管理系统(LIS) (5) 5) 临床管理系统(CIS) (5) 6) 办公自动化系统(OAS) (5) 第二平台:智能建筑管理系统(BMS) (6) 1)楼宇自动控制系统(BAS) (6) 2)安全防自动化系统(SAS) (6) 3)一卡通管理系统 (7) 4)背景音乐及紧急广播系统 (7) 5)手术示多媒体教学系统 (8) 6)远程教学及会诊系统 (8) 7)候诊排队系统 (8) 8)电子对讲及呼叫系统 (9) 9)电子公告及信息查询系统 (9) 10)多功能电子会议系统 (9) 11)灯光智能控制系统 (10) 12)诊疗仪器机房屏蔽系统 (10) 13)移动通讯信号增强系统 (10) 第三平台:通讯自动化系统(CAS) (10) 1)数字程控交换机系统 (10) 2)计算机网络系统 (11) 3)卫星及有线电视系统 (11) 第台:基础平台及保护系统 (11) 1)综合布线系统 (11) 2)弱电防雷接地系统 (12) 3)机房建设及UPS供电系统 (12)

概述 近年来,全国医院等级划分评定的重心都从原来的"重视医疗设备、专家技术力量、床位等硬件设施"转移到了"重视医院医疗服务质量、医院管理水平等软件设施"上。因此通过相应的智能化系统的建设来提高医疗服务质量和管理水平就成为必然。 医院智能化系统就是通过采用现代信息技术、网络技术和自动化控制技术,结合医疗管理手段来更高效、便捷、准确的提高医院管理水平、医疗服务质量及医生的工作效率。现阶段医院智能化系统建设的重点应该是为医院提供优质的医疗服务手段和智能化管理平台。医院作为一个专业性很强的行业具有以下三个非常显著的特点: 1、医院人员密集,身份复杂,流动性大。医院是公众场所,到医院的人包括前来就诊的各色病人、陪护人员、小商小贩、甚至一些社会闲散人员、打架斗殴受伤的人等等,人员身份的复杂程度仅次于车站码头。因此我们采用了安全技术防、门禁控制、候诊排队、窗口对讲及显示、LED电子信息公告及引导、信息触摸查询等智能化技术手段对人员进行合理有效的管理、疏导、分流、保证医院安全有序高效的运行。 2、医院的设备密集,管理复杂,物流量大。门诊及住院大楼是一个以医疗服务为主,兼行政、科研、教学一体的大型建筑,设置有大量的空调、冷热源、通风、给排水、变配电、照明、电梯等建筑设备,这些设备分布广,需要实时监视与控制的参数也有成千上万个,这就造成了运行操作与管理的困难,医院对于环境的舒适性、安全性、设施服务的完善性等指标日益提高,这样更给这些设备的运行带来了更高的复杂性,使用人工对其设备进行操作和管理不仅需要大量的人力资源,而且对于工艺要求复杂的手术室、重症监护室等位置人工操作不能满足控制精度和稳定、安全的运行,因此我们采用了楼宇自动控制等智能化技术手段对大楼的各种机电设备进行实时监视、自动控制、统一管理,从而保证大楼各种机电设备的节能高效和优化运行。

弱电系统之四 —— 计算机网络系统

计算机网络系统 1、系统概述 网络系统采用万兆核心网络,配备1台核心交换机。机房核心交换机通过光纤连接至各楼层接入层交换机,再以六类网线连接至各楼层功能室终端。除新闻发布室、评论员室及其它各控制室等处信息点需要千兆接入或光纤端口外,大部分终端为百兆端口,达到千兆主干,百兆到终端的要求。 主干网采用万兆光纤,可以满足未来宽带多媒体应用需求;根据最佳价格/性能比和成熟的网络技术的设计原则,同时要以网络利用率为前提,根据具体实际情况接入Internet;并采用有效的、可靠的防火墙技术,使用IP 转换及代理技术,既实现用户对Internet 的访问,又可充分保证网络的安全性、先进性及可开放性。 电脑网络中心机房设在一层,配置1台40KVA UPS主机给网络中心系统设备和各子配线间网络设备供电,断电延时时间要求满负荷时不低于1小时。 2、系统设计规范 本方案中所指定系统之设计及安装主要适用的规范标准为: 《以太网》IEEE 802.3,10BaseT 《快速以太网》IEEE 802.3u,100BaseTX 《千兆以太网》IEEE 802.3z 《万兆以太网》IEEE 802.3ae 《互连网协议》Internet Protocol (v4&v6) 《虚拟局域网》Virtual Local Area Networks (IEEE 802.1Q) 3、系统配置原则 在配置网络时,需要遵循以下原则: (1)先进性 采用先进成熟并代表发展方向的技术和设备,以满足东莞网球中心内大规模开展数据、语音、视频等综合业务的需求,并兼顾其他相关的管理需求,保证网络系统具有当今国际先进水平,并能使整个系统在相当一段时期内保持技术的先进性,以适应信息化发展的需要和网球中心发展的需要。 (2)安全可靠性

企业弱电智能化系统工程方案书

XX公司企业弱电智能化系统工程 目录 一、防盗报警系统5 1.1概述5 1.2结构5 1.3系统方案设计及功能:6 1.3.1系统设计说明:6 132系统功能说明:6 1.4警卫中心报警巡更软件说明8 1.4.1功能特点:8 1.4.2 VISTA-120 主机说明9 二、结构化综合布线系统13 2.1. 系统结构13

2.2. 系统方案13 2.2.1结构化布线系统方案13

三、计算机网络系统18 3.1、网络系统建设目标18 3.1.1局域网部分18 3.1.2广域网部分20 3.2、局域网关键技术分析21 3.2.1企业网络建设和主干网络技术3.3、网络方案设计23 3.3.1局域网方案设计23 3.3.2广域网方案设计25 3.4、推荐产品的主要技术性能指标3. 4.1 Cisco Catalyst 4000 系列26 3.4.2 Cisco2924XL 交换机29 3.4.3 Cisco 3600 系列29 3.5 XX 公司INTERNET 网站34 3.5.1网站实际需求34 3.5.2网站运行环境34 3.5.3网站架构35 3.6、中央机房项目38 3.6.1机房工程综述38 3.6.2、机房总体设计39 3.6.3供配电系统40 21 26

3.6.4、UPS不间断电源系统43

365、机房空调系统47 366、气体消防系统50 367、机房防雷系51 368、机房天花吊顶52 369、墙体饰面54 3610、机房接地系统54 3.6.11、机房装修简述56 3612、门禁管制系统58 四、电视/电话会议系统59 4.1、会议电视系统组网方案建议59 4.1.1、方案设计:选用DDN专线59 4.1.2方案说明60 五、办公自动化系统62 5.1、总体说明62 5.1.1主导设计思想62 5.1.2设计总体目标62 5.1.3 XX办公自动化系统的特点62 5.1.4内部网络软件运行环境64 5.1.5应用开发(群体)系统64 5.2、办公自动化系统功能说明66 5.2.1系统功能模块的划分66 5.2.2各模块功能介绍67

小区弱电智能化设计方案

一、前言 随着21世纪的到来,我们居住的地球正处在一个信息革命和知识经济的时代,我国经济迅猛发展,生产力及人民生活水平不断提高。住宅除了满足人们的基本居住要求外,还必须满足办公.教育.娱乐.会客.健身储物.停车等多种要求,与此同时,人们对生活的舒适性.便利性.安全性和高效性提出了更高的要求,智能化住宅小区由此产生。对于一个住宅小区而言,居民的安全是首要的。为了保障小区内的财产和居民的安全,必然将运用各种高新信息技术,预防和解决家居园区的入室盗窃及抢劫作案犯罪.家庭各种灾害及意外事故等的发生。 二、居住小区安全防范系统设计依据 (1)规范标准 GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》 JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》 GA/T74-2000《安全防范系统通用图形符号》 GB50198-94《民用闭路监视电视系统设计规范》

GB12663-94《防盗报警控制通用技术条件》 GB10408-2000《入侵探测器的通用技术条件》 GYT253-88《建筑电气安装工程质量检验评定标准》 GA/T72-94《楼宇对讲电控周界门通用技术条件》] GBJ232-90、92《电器装置安装施工及验收规范》 《全国住宅小区智能化系统示范工程建设要点与技术导则》《******市智能住宅小区功能配置试点大纲》 《******小区的总平面图》 《名城国际小区的各幢建筑平面图》

(2)技术指标要求1.

彩色图像水平清晰度≥400线 2. 水平图像水平清晰度≥270线 3. 图像画面灰度等级不低于8级 4. 黑白电视系统信噪比:≥37db 5. 彩色电视系统信号噪比:≥48db 6. 图像质量按五级损伤制评定,不低于4级 7. 报警控制器有可编程和联网的功能 8. 紧急按钮触发报警后能自锁,需人工复位 9. 报警系统具有键盘发声,分路显示功能,报警响应 10. 报警设备的响应时间≤2秒 11. 系统的启动、布防、撤防、旁路、复位等均采用密码控制

智能化弱电集成施工组织设计方案

第二章工程概况 1.工程内容 成都XXXXXXXXXXXXXXXX公司投资的“XXXXX高层住宅楼”智能化弱电集成系统工程,位于:成都市XXXXXXXXXXXXX,总建筑面积108288㎡,小区总户数为XXX户。 根据甲方要求,本次能化系统弱电集成系统工程包括以下八个项目: ①电话户线系统; ②宽带网络系统; ③光纤电视网络系统; ④楼宇黑白可视对讲系统( 含一键报警系统、单元门禁系统 ); ⑤电视监控系统; ⑥周界红外线报警系统; ⑦电子巡更系统; ⑧停车场IC卡管理系统; ⑨背景音乐系统; ⑩楼宇BA自控系统。 2.总工期要求 按总体建设工程基本要求,以及贵单位针对本项目工程的计划、要求,总承包施工单位施工进度要求,制定相应的工期计划,并保证按计划施工,按期保质完成本工程。 本工程工期要求:500日历天。 要求质量标准:优良。 第三章工程实施组织计划

1.工程进度安排 根据贵单位对项目建设的总体要求,以及在同类项目建设中的经验,我们按照以下步骤实施的整体思路,提出弱电系统工程项目建设的实施进度计划。 本工程计划2007年11月25日开工,2009年2月10号完工,工期为500日历天。 工程一旦开工,须按以下步骤开展工作: 工程设计部进入现场进行现场勘测,完善2次线路设计和平面施工图设计,此工作10日内完成。 同时材料采购部按照合同进行材料采购,第一批材料应在10月25号内采购完毕,并进入工地临时库房。以后按工程实际进度制订采购计划。 工程部在工程勘测完毕后组织施工人员进场施工,准备好详细的施工进度计划和工程施工图纸,以及一切工程准备工作(如搭建临时设施,吊齐机具)。 一旦进场后,需科学的安排施工进度,并积极与业主和土建方取得配合,避免人员安排和工序安排的不合理情况出现。 施工过程中定期召开工程现场会,由总指挥主持,特殊情况下由项目经理主持,及时调整人员安排,合理化安排工程进度。 施工过程中工程项目经理要定期和不定期的抽查工段施工质量,并及时对工程质量和安全生产进行监督,保证好工程质量,搞好安全生产。 工程每一阶段完工后,要及时整理工程档案,做好工作总结,为下一阶段打好基础。 工程施工完毕后,及时组织工程验收,做好工程结算工作。 考虑到“XXX高层住宅楼”智能化系统弱电工程项目建设中的条件准备、设备订货及运输、项目施工等因素,工程实施进度计划按照以上计划编制。项目进度管理按照多专业交叉作业方式进行,以便控制项目实施进度。具体实施进度计划可按照贵单位的要求,在本实施进度计划的基础上调整 我公司将协同成都双新科技创业投资有限责任公司及总承包施工单位,按照项目实施进度计划,完成对项目建设的各个环节,包括人员组织、技术小组的工作进展、项目建设进度和质量、系统阶段的验收等方面,实施全面的管理和监督。并通过项目阶段性总结,报告项目实施情况,调整建 2.项目管理机构的组建

小区弱电智能化系统设计方案两篇

小区弱电智能化系统设计方案两篇 篇一:小区弱电智能化系统设计方案 1.项目概述与设计内容 1.1简介 某某小区是一座现代化的住宅建筑,总建筑面约****多平方米,地上**层,地下**层,地下有**个车位的停车场。总户数****户。 基于以上情况,我司根据某某小区弱电智能化系统项目的建设充分借鉴国内相关经验,充分利用我司丰富的智能小区设计和施工实力,完成某某小区智能化建设的设计和施工。采用适度超前、先进、适用、优化组合的成套技术体系,实现建立一个安全、舒适、通信便捷,环境优雅的数字化、网络化、智能化的住宅小区,满足各个住户的要需求。 1.2智能化系统设计内容 《某某小区智能化系统设计方案》(以下简称:“设计方案”)遵照国标GB/T50314-2000《智能建筑设计标准》中的甲级智能化系统工程设计规范执行,智能化系统基本功能和技术应用达到国家智能建筑

甲级系统的功能要求。某某小区智能化系统设计包括三大部分,由以下10个智能化应用子系统组成: 一、物业自动化管理系统 1)物业管理系统 二、建筑物管理系统 2)闭路电视监控系统(CCTV) 3)防盗防火报警系统 4)智能巡更系统 5)楼宇对讲系统 6)停车场管理系统 7)公共广播系统(PAS) 8)智能照明系统 三、通讯网络系统 9)计算机网络及电话系统(CNS) 10)有线电视系统(CATV) 1.2.1智能化系统设计目标 通过采用现代智能化集成管理技术,即:互联网络技术、自动化控制技术,以及数字化技术,进行精密设计、优化组合,精心建设某某小区智能化系统工程,提高某某小区高新技术的含量,满足住宅

数字化技术应用的要求。某某小区智能化系统设计应以适度超前,采用先进、适用、优化组合的成套技术体系和设备体系,实现建立一个安全、舒适、通信便捷,环境优雅的数字化、网络化、智能化的住宅小区。 1.2.2某某小区智能化系统建设要求 1)系统覆盖面要求: 应保证信息管理、网络建设和各种专业应用软件和硬件设备覆盖某某小区可持续的使用周期,为某某小区各个业务及住宅环节提供技术支撑和工作环境。 2)系统集成度要求: 信息集成度包括以下方面的要求,即建筑物智能化集成管理系统(BMS)和物业自动化管理系统之间实现信息共享、网络互通、功能协同和子系统协调联动控制。 3)系统稳定可靠 应确保系统运行的稳定可靠、实用性强,安全性高,故障率低。4)操作简易 设置简易友好的用户操作界面,使用户操作简便,并可在网络安全认证的条件下,通过网络远程实现某某小区智能化系统综合信息的查询。

厦门大学附属中山医院外科病房大楼弱电智能化系统工程

厦门大学附属中山医院外科病房大楼弱电智能化系统工程 厦门市万安实业有限公司 1、工程概况 1.1 建筑工程概况 工程名称:厦门大学附属中山医院外科病房大楼弱电智能化系统工程 建设单位:厦门大学附属中山医院 建筑功能类型:厦门大学附属中山医院前身为厦门中山医院,是目前厦门乃至整个闽西南地区单体面积最大的医疗服务建筑。厦门大学附属中山医院的外科病房大楼作为一座现代化的医疗建筑,将为厦门乃至闽南区域老百姓提供一流的医疗环境、医疗服务,也可大幅度提升整个厦门的医疗层次和医疗服务水平。 建设项目工程总投资:该楼基建投入2亿元,加上基础设施共约2.5亿元。 1.2 建筑基本概况 项目位置:位于厦门市湖滨南路201~209号 占地面积:9424.383 ㎡ 总建筑面积:50493.2㎡ 建筑高度:81.5m 地上建筑面积:45579.9㎡ 地下建筑面积:4913.3㎡ 工程开、竣工日期:2006年6月~2007年5月 1.3 建筑智能化系统设置概况 建筑智能化系统建设内容如下:建筑设备监控系统;综合布线系统;安全防范系统(闭路电视监控系统、防盗报警系统、电子巡更系统);医疗监控系统(重症病房监护系统、ICU三方可视探视系统);公共广播系统;有线电视系统;停车场管理系统;可视对讲系统;远程抄表系统;排队候诊系统;信息发布系统;多功能厅会议系统;医院集成管理系统;其他智能化系统(手术室智能化系统、智能化系统供电、智能化系统防雷与接地)。 整个建筑智能化系统工程投资:728.9887 万元。 1.4 系统运行、验收、维护概况 系统开通时间:2007年4月,目前系统已经开通并正常运行,运行情况良好。

4s店弱电智能化系统方案设计[详细]

北京XXXXXXXX4S店弱电智能化系统 设计方案 北京公司 二〇一五年十月二十日

目录 概况 (3) 一、综合布线系统(网络+电话) (4) 1.1 概述 (4) 1.2 需求分析 (5) 1.3 设计依据 (6) 1.4系统设计 (6) 1.4.1水平子系统 (8) 1.4.2垂直子系统 (9) 1.4.3管理间子系统 (10) 1.4.4设备间子系统(三层机房) (11) 1.5 主要设备配置单 (12) 二、视频监控系统 (12) 2.1 概述 (12) 2.2 需求分析 (13) 2.3 设计依据 (13) 2.4、系统设计 (14) 2.4.1、摄像部分 (15) 2.4.2传输部分 (16) 2.4.3中心管理系统 (16) 2.4.4显示系统 (17) 2.5、设备清单 (17) 三、火灾报警系统 (17) 3.1 概述 (17) 3.2 需求分析 (18) 3.3 设计依据 (18) 3.4 系统设计 (18) 3.5 设备清单 (19) 四、背景音乐及紧急广播系统 (19) 4.1、概述 (19) 4.2、用户需求分析 (20) 4.3、设计依据 (21) 4.4、系统设计 (21) 4.5 设备清单 (22) 五、门禁一卡通系统 (22) 5.1 概述 (22) 5.2需求分析 (22) 5.3 设计依据 (23) 5.4系统设计 (23) 5.5设备清单 (24)

概况 4S店是一种以“四位一体”为核心的汽车特许经营模式,包括整车销售(Sale)、零配件(Sparepart)、售后服务(Service)、信息反馈(Survey)等。4S店作为汽车销售和服务的载体,为客户提供舒适的环境和专业的服务。让客户在4S店真正的享受到“上帝”的感觉,累了有休息室,渴了有水喝,无聊可以看电视、杂志、报刊、上网。可以通过网上或电话预约服务,如果急着用车还有备用车供你使用,整个流程有专门的服务人员为你打理,不用自己操心就完成整个业务。而要实现这些功能就离不开4S店的弱电智能化系统。 北京海马世纪4S店位于路,总建筑面积2317.13平米,整个4S店地上建筑3层。整个4S店的弱电智能化系统共分为综合布线系统、监控系统、火灾自动报警系统、背景音乐及紧急广播系统、门禁一卡通系统和活动室影音系统。

弱电智能化系统工程设计任务书

附件二:设计任务书 ****** 弱电智能化系统工程 设 计 任 务 书

第9章中标方工作范围 (18) 第10章方案设计要求 (19)

第1章总论 工程概况 ******弱电工程,包括学生宿舍楼三栋,教师公寓一栋,实验楼四栋。其中5#、6#、7#学生宿舍楼及教师公寓总建筑面积为36559m2,学生宿舍均为9968 m2,教师公寓为6655 m2。学生宿舍8层,教师公寓9层。4栋实验楼总建筑面积为37241 m2。 消防及安防中心位于力学与建材实验室教学楼一层,与消防控制室合用,网络主机房及广播室位于化学实验室教学楼二层。学生宿舍主机房位于宿舍一层网络设备监控室。 工程总体设计目标 建设水平 本方案的设计以先进与实用相结合为首要原则,在满足用户近期需求和长远规划的前提下,结合当前建筑智能现状和发展趋势,优化方案设计和设备配置,追求系统整体较高性能价格比,整体上力求在国内行业同类建筑中居领先地位,执行《智能建筑设计标准》中所规定的功能标准。 建设总目标 以人为本,追求经济适应性、安全可靠性、开放可维护扩展性、高性能价格和技术先进并适度超前;营建一个安全、舒适、方便、快捷、高效、环保的学习、工作、生活环境;博采借鉴各建筑建设之长,创国内行业领先水平的******弱电系统工程。******工程智能化建设核心“重需求”、“重效果”,分期逐步实现智能化、数字化、网络化、集成化。 设计依据 本次方案书主要根据以下资料、规范和标准: 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000 《建筑智能化系统工程设计标准》DBJ13-32-2000

《民用建筑电气设计规范》JGJ/G16-92 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000 《建筑与建筑群综合布线系统工程施工与验收规范》GB/T50312-2000 《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94 《安全防范系统验收规则》GA308-2001 《民用闭路监控电视系统工程技术规范》GB50198-94 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94 《电子计算机机房设计规范》GB50174-93 《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年修) 《工业企业通信接地设计规范》GBJ79-85 《厅堂扩声系统特性指标》GYJ25-86 《厅堂扩声特性测量方法》GB4959-95 《会议电视系统工程设计规范》YD5032-97 《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004 《有线电视系统测量方法》GY/T121-1995 《卫星数字电视接收站通用技术要求》GY/T147-2000 《有线电视广播系统技术规范》GY/T106-1999 《卫星数字电视上行站通用规范》GY/T146-2000 《综合交换机技术规范》YD/T1123-2001 《电子计算机场地通用规范》GB/T2887-2000 《计算机场地安全要求》GB9361-1988 《信息技术设备用不间断电源通用技术条件》GB/T14715-1993 《体育建筑设计规范》JGJ31-2003 《建筑照明设计标准》GB50034-2004 以及其他相关的国家规范、行业标准。

常见弱电系统简介

常见弱电系统简介 1、程控交换机系统: 程控交换系统由程控交换机、配线架、中继进线组成。应用于我国广大农村、医院、学校、部队、宾馆及企事业单位,也适合于电力、煤矿、石油、铁路等专用通讯系统。系统功能:实现部多点通话,并且能自由控制。 程控用户交换机有很多种类型,从技术结构上划分为程控空分用户交换机和程控数字用户交换机两种。前者是对模拟话音信号进行交换,属于模拟交换畴。后者交换的是PCM数字话音信号,是数字交换机的一种类型。 如果从使用方面进行分类,可分为通用性程控用户交换机和专用型程控用户交换机两大类。 通用型适用于一般企业、事业单位、工厂、机关、,学校等以话音业务为主的单位。容量一般在几百门以下,且其部话务量所占比重较大,一般占总发话话务量的70%左右。目前国生产的200门以下的程控空分用户交换机均属此种类型,其特点是系统结构简单,体积较小,使用方便,价格便宜,维护量较少。 专用型适用于各种不同的单位,根据各单位专门的需要提供各种特殊的功能。 下面分别说明几种专用型程控用户交换机: 一.宾馆型宾馆型程控用户交换机出入局话务量大,不需要直接拨入功能(DID),为此话务台功能要强。为满足客人打长途的需要,应具有PAMA(Private Automatic Message Accounting)计费功能。为满足宾馆客房管理软件,提供了以下功能: 1).房间控制:客人离店结帐自动闭锁。 2).留言中心:对临时外出的客人的来话呼叫,提供留言服务。 3).客房状态:随时提供客房占用,空闲,是否打扫的情况。 4).自动叫醒:按客人需要,准时叫醒客人。 5).请勿打扰:为客人提供安静环境,客人在输入指令后,任何不能呼入,但超过一定时限失效。 6).综合话音和数据系统:使商务办公人员通过个人计算机从远处计算机或数据库,取得重要商业信息及资料。 二. 医院型:这是装有医院特点软件的专用程控交换机。软件功能中除具有宾馆功能外,还具有呼叫寄存,呼叫转移,病房紧急呼叫,热线及配合救护车的移动通信接口的功能。三.银行型:银行型专用软件包括总行和分行间的通信联络,呼叫代答,警卫线路,外线保留等。同时具备办公自动化PABX的功能。 2、有线电视系统 有线电视cable television (CATV)是一种使用同轴电缆作为介质直接传送电视、调频广播节目到用户电视的一种系统。

建筑电气弱电智能化系统工程的施工浅析

建筑电气弱电智能化系统工程的施工浅析 随着信息技术的发展,智能系统的涉及内容更加广泛。建筑智能系统广泛用于建筑施工。从设计、施工到验收、电子智能系统给建筑工程带来影响,由于社会的不断发展,它的作用将变得越来越重要。文章阐述了加强建筑电气弱电智能化建设的意义,探讨了加强建筑电气弱电智能化建设的措施。 标签:建筑电气;弱电智能化工程;施工 作为电力智能建筑的核心,弱电工程的建设对满足大楼的基本功能要求起到了重要作用。因此,我们应该充分了解弱电系统在现代建筑工程中的作用,并加强过程管理和控制的图纸和施工。 一、加强建筑电气弱电智能化工程施工的意义 建筑电气布置项目是必要的管理控制成本,电器产品科学、合理的质量和效果,不仅可以保证电气项目的整体质量,而且控制建筑施工企业的工程造价科学合理。更重要的是,它提高了信息化、智能化和建筑行业的建设。只要做好科学的管理工作,形成良好的秩序,加强对人、财、物的管理,采取合理的策略和手段,有效地监督建筑电气安装全过程,就能加强建筑电气施工的质量、成本和效果。 二、建筑电气弱电智能化工程的施工分析 (一)智能化建筑弱电工程的实施 要对工程各个施工环节实行正确的控制,就要根据工程项目的定位以及工程的设计标准来进行系统设计以及功能需求的分析,从而保证建筑工程的总体设计中蕴含着工程的特色以及建设的亮点。在建设工程中,其承包单位的整体水平直接决定了工程质量以及建设进度,因此在选择工程承包商时,要以建筑弱电工程成果分析以及弱电工程的特点为依据,同时结合业主以及承包商对弱电系统的协调控制水平来进行承包商的選择。在建筑弱电工程中,集成商是其工程施工技术水平、工程管理以及工程协调组织能力的结合。此外,在建筑工程当中,其主要的建设目标是为了更高地投资回报以及工程业绩。在建筑工程中,只有在完成工程的评估以及验收之后才能保证工程的实施效益,保证项目管理的效率。 (二)工程设备抗干扰方面 在智能建筑弱电智能系统的建设中,要做好系统的抗干扰工作,以确保顺利实施智能在智能建筑中的应用。首先,必须采取多种综合措施,同时抑制干扰源、干扰方式和干扰设备。其次,软件和硬件的抗干扰措施,应该根据智能建筑的弱项智能系统的实际情况进行有效的选择和科学的实施。最后,有必要进行综合分析和判断干扰情况,并选择抗干扰措施,方便维护智能建筑系统的正常运行。

小区弱电智能化系统设计方案

智能化小区弱电 设 计 方 案 盐城海诺电子技术有限公司 二〇一二年七月四日

目录 1. 项目概述与设计内容 (4) 1.1简介 (4) 1.2智能化系统设计内容 (4) 1.2.1 智能化系统设计目标 (5) 1.2.2某某小区智能化系统建设要求 (5) 1.3智能化系统设计技术规范标准 (6) 2. 智能化系统设计方案概述 (8) 2.1智能化系统设计原则 (8) 2.2智能化系统新技术应用 (8) 2.3智能化集成管理 (9) 2.4智能化系统组成及功能需求说明 (10) 2.4.1某某小区智能化系统说明 (10) 2.4.2某某小区智能化系统功能需求说明 (11) 3. 智能化应用系统设计及技术应用要求 (13) 3.1智能物业管理系统(https://www.wendangku.net/doc/b415294758.html,) (13) 3.1.1 设计要求 (13) 3.1.2 技术应用要求 (14) 3.1.3 方案设计说明 (15) 3.1.4 系统配置要求 (19) 3.2闭路电视监控系统(CCTV) (20) 3.2.1 设计要求 (20) 3.2.2 相关技术指标 (21) 3.2.3 技术应用要求 (21) 3.2.4 方案设计说明 (22) 3.3防盗报警系统 (25) 3.3.1 设计要求 (25) 3.3.2 技术应用要求 (27) 3.3.3 方案设计说明 (27) 3.3.4 设备性能及技术要求 (27) 3.4公共广播系统(PAS) (28) 3.4.1 设计要求 (28) 3.4.2 技术应用要求 (28) 3.4.3 方案设计说明 (29) 3.5照明控制系统 (30) 3.5.1 设计说明 (30) 3.5.2 技术指标 (30) 3.5.3 控制范围 (31) 3.5.4 实现功能 (31) 3.6巡更管理系统 (32) 3.7停车场管理系统(CPS) (33) 3.8楼宇对讲系统 (37)

相关文档
相关文档 最新文档