昆明全自动变频供水设备最合适地点

⑴新建、扩建和改造的住宅楼、住宅小区、办公楼等;⑵宾馆、饭店等;⑶箱式无负压供水设备适用于学校、部队、机关、集体宿舍等用水比较密集场合;⑷医院、商场、会展中心、体育馆、公共浴室等公共场合;⑸城市自来水压力不能满足消火栓给水系统或自动喷水灭火系统等用水要求的消防用水;⑹箱式无负压供水设备适用于大型工厂、加压泵站、开发区等大流量集中供水;⑺工矿企业的生产、生活用水;

昆明全自动变频供水设备适用范围:

1、适用任何自来水压力不足的应用场合;

2、新建的住宅小区、公寓、办公楼、写字楼、宾馆、饭店、医院等高层建筑生活用水;

3、低层自来水压力不能满足要求的消防用水;

4、改造建好的水池,可以采用无负压设备与水池共用的供水方式,进一步节能;

5、自来水的供水中间加村泵站;

6、工矿企业的生产、生活用水等;

7、原有二次给水系统供水质量不能达标的场合;

8、对于高层建筑需要分质供水(即生活、消防、冲厕分开供水)的应用场合;

昆明全自动变频供水设备产品概述

无负压变频供水设备一种新型变频度设备。分为箱式无负压变频设备和罐式无负压变频设备。系统串接在市政自来水管网压力不足的地方,通过传感器检测出口压力并与设定值进行比较,运算出需要增加的压力值,确定水泵投入运行台数和电机转速。无负压变频供水设备最大限度地利用了市政自来水管网的原有压力,对市政管网不产生负压,用不锈钢水箱或无负压罐取代老式水池,减少了用水二次污染。是供水领域新一代节能型产品。无负压变频供水设备与传统的供水方式离不开蓄水池,蓄水池中的水一般由自来水管网供给,这样,原来有压力的水进入水池后变成了零,然后从零开始加压,造成大量的电力能源浪费。通用型无负压变频供水设备,是一种理想的节能供水设备,系列无负压变频供水设备是一种能直接与自来水管网连接,对自来水管网不会产生任何副作用的二次给水设备,在市政管网压力的基础上直接叠压供水,节约能源,并且还具有全封闭、无污染、占地量小、安装快捷、运行可靠、维护方便等诸多优点。

软启动功能" 电机软启动跟踪节电器" 内置多种可调整启动时间的功能,令电机的启动受到适当的控制,从而有效地控制电流,使其免受用其它启动方式造成的转换器谐波干扰问题。交流感应电机的启动是很多问题的根源,如不立刻矫正将导致更多问题产生。" 电机软启动跟踪节电器" 具有令正常电压波型改变的独有功能,因而明显减低了交流感应电机上的损耗。

昆明全自动变频供水设备工作原理简述设备投入使用,自来水管网的水进入稳流罐,罐内空气从真空消除器排出,待水充满后,真空消除器自动关闭。当自来水管网压力能够满足用水要求时,系统由止回阀向用水管网直接供水;当自来水管网压力不能满足用水要求时,系统压力信号由远传压力表反馈给变频控制器,水泵运行,并根据用水量的大小自动调节转速恒压供水,若运转水泵达到工频转速时,则启动另一台水泵变频运转。水泵供水时,若自来水管网的水量大于水泵流量,系统保持正常供水。用水高峰时,若自来水管网水量小于小泵流量量,稳流罐内的水作为补充水源仍然能正常供水,此时,空气由真空消除器进入稳流罐,罐内真空遭到破坏,确保了自来水管网不产生负压,用水高峰过后,系统又恢复到正常供水状态。当自来水管网停水,造成稳流罐液位不断下降,液位探测器将信号反馈给变频控制器,水泵自动停机,以保护水泵机组。夜间小流量供水且自来水管网压力不能满足要求时,稳压罐可以贮存并释放能量,避免了水泵频繁启动。

昆明全自动变频供水设备产品特点:V/F曲线可调功能,适应性更强,同时又具有自动转矩补偿,自动消差补偿功能,可以使在重负载的情况下,最大限度的启动电机运行。良好的失速防护功能使得创利佳是电机运行的好伙伴。更方便的控制功能可积累运行时间和延时记时器,故障历史查询,运行时,频率、电流、电压、功率等参数的监视与调查。串行通讯功能可方便与PLC通信,易于实现系统控制。

昆明全自动变频供水设备产品优势

1、节省投资:节省投资50%左右,无需修建蓄水池或屋顶水箱,采用叠压供水,减小设备初期投入。

2、高效节能,运行成本低:可充分利用市政管网供水压力,差多少、补多少、不产生负压、与传统供水设备相比可节能30%—90%。停电也可维持市政管网水压供水。

3、智能化程度高,操作简单,节省人力:该设备由全自动智能化控制器控制,自行根据用户的用水量和管网的自来水压力进行调节,实行无人值守。并且采用人机界面(文本、数字)显示,使客户更加直观的看到设备的运行状况。

4、环保卫生:设备全封闭运行,彻底消除水源二次污染。

5、保护功能齐全:具有完美的过载、短路、过压、欠压、缺相、过流、短路、水源缺水等自动保护功能。在异常情况下能进行信号报警、自检、故障判断等。

6、占地少安装方便:整套设备只有一组供水控制柜、无负压稳流罐和水泵机组三部分,安装非常简单方便。

7、延长设备的使用寿命:对多台泵组均能可靠的实现软启动,使电网和管网免冲击,并且轮流运转,大大延长了水泵及电机的使用寿命。设备寿命可延长3倍以上。无负压变频供水设备与传统供水设备的优势

箱式变频无负压供水设备工作原理

箱式变频无负压供水设备工作原理 智能型箱式泵站主要是由密封结构水箱、增压设备、变频控制柜、稳流器及泵组组成。系统分两路进水,一路进水箱,一路进稳流器,当用水量小,自来水服务压力高时,智能型箱泵一体化泵站直接从自来水管网取水,叠压供水。当自来水服务压力低时,增压装置开始工作,将水箱内的水加压到设置的服务压力,进行差量补偿,从而达到节能、无二次污染、恒压供水的目的。对市政自来水管网没有影响,是供水领域的新一代节能产品。 智能型箱泵一体化泵功能特点 1、保持恒压压力 智能型箱式泵站实时通过压力传感器检测出口压力,将检测值和设定值进行比较运算,确定电机及水泵投入台数和变频器输出频率(反应为电机及水泵转速),以实现恒压供水的目的。当自来水管网压力波动使得压力值小于正常压力值,进水量暂时小于出水量时,系统自动将稳压装置关到适合的位置,并启动增压装置通过多点取水,进行加压,知道进水口压力口压力到达市政自来水管网正常压力值,确保设备进水口水量充足,以满足用户的用水需求。 2、高度自动化 系统能实现全自动控制,具有手动/自动切换、主副泵定时轮换、压力调整、恒压、高低电压保护、欠相保护、漏电保护、过载保护、过热保护、缺水保护、不用水停车、瞬间跳闸保护等功能。另可根据用户需求配置人机界面,可视化远程调整、监测和维护。 3、卫生-过流部件均采用不锈钢等食品级材料制造,符合国际涉水卫生规范。 4、叠压运行,节省费用 系统保证管道恒压是根据用水量的变化调整投入台套数和运转速度,用水量大时投入功率大,用水量小时投入功率小。小用水量时(如夜间)系统由小功率泵变频调速恒压供水。系统一直在高效率点运行。因而大大降低了运行费用。可节约能源60%以上。-如市政管网有一定的压力,运行是只需在市政压力基础上补压即可。与传统具有蓄水池的供水设备相比达到同样的效果而从电网吸取的功率较小。及恩呢该效果十分显著。-系统全自动运行无须专人值守:又因没有蓄水池等土建贮水设施,也没有水质处理仪器,免去定期清洗、消毒等工作。故进一步降低了运行费用。 5、反冲洗功能-系智能型箱式泵站具有反冲洗控制功能,当水箱使用一段时间后,系统利用水泵的高压水定期对水箱进行冲洗,同时将含有杂质的水排放出去,确保水箱内不会产生污垢,保证用户用水洁净。 智能型箱泵一体化泵站示意图

无负压变频供水设备工作原理

无负压变频供水设备主要由水泵机组、测压稳压罐、压力传感器、变频控制柜等组成,能始终维持压力表压力(即用户管网水压)等于用户设定值。可用于一般生活或生产供水。供水系统组成方式有: 1、变频恒压供水设备与市政管网并网恒压供水,在供水压力可满足需要时,自动停运全部水泵。否则,恒压供水设备起动,增大压力满足用水要求。 2、附加小泵或气压罐,为完全消除小流量或零流量供水电耗,可增加辅助小泵或辅助气压罐,当供水量小或零供水时,自动停运主泵,使小泵或气压罐运行。无负压变频供水设备的分类: 无负压变频供水设备一种新型变频供水设备。分为箱式无负压设备和罐式无负压设备。系统串接在市政自来水管网压力不足的地方,通过传感器检测出口压力并与设定值进行比较,运算出需要增加的压力值,确定水泵投入运行台数和电机转速。该设备最大限度地利用了市政自来水管网的原有压力,对市政管网不产生负压,用不锈钢水箱或无负压罐取代老式水池,减少了用水二次污染。是供水领域新一代节能型产品。 无负压变频供水设备与传统供水设备优缺点对比 传统设计:普通变频恒压 供水设备CFSS无负压(无吸程)供水设备 供水方式普通的给水设备如果直接 串接到自来水管道上,工作 时会有吸程,使自来水管网 产生负压,如果大面积使用 就会出现抢水现象,使整个 城市给水出现混乱。于是人 们采用修不锈钢水箱或设 置水池的给水方式二次加 压给水,自来水全部放入不 锈钢水箱或水池中,再二次 加压给水。 采用真空抑制技术,使给水 设备与自来水管网直接串 接,不产生负压,不用建水 池,设水箱。 供水质量纯净的自来水全部放入水 池中,各种脏物极易进入水 池,严重污染水源,尤其夏 天,水极易变质、变味,影 响用户的身体健康。 纯净的自来水经加压后直 接供到住户,稳流补偿器S US304不锈钢材质,密封连 接,不产生任何污染,用户 可以喝到符合卫生标准的 饮用水。 节水水箱的渗、跑、冒、滴、漏 现象严重,大量的水白白流 失。水箱还需定期消毒冲 洗,耗费一定的水资源。 全封闭结构运行,避免了 渗、跑、冒、滴、漏等现象 发生,取消水箱,节约了消 毒冲洗用水。经过对8个地 区105家顾客调查测算,综 合节水可达13%以上。 无负压变频供水设备最新技术产品简报

全自动变频调速恒压供水控制柜

概况: HDL系列水泵控制柜是海德隆公司充分吸收国内外水泵控制的先进经验,经多年的生产和应用,不断完善优化,精心设计制作而成。该产品具有过载、短路、缺相保护以及泵体漏水、电机超温及漏电等多种保护功能及齐全的状态显示。还具备单泵及多泵控制工作模式,多种主、备泵切换方式及各类起动方式。可广泛适用于工农业生产及各类建筑的给水、排水、消防、喷淋管网增压以及暖通空调冷热水循环等多种场合的自动控制系统。 海德隆公司的控制设备根据不同的使用情况,可分为液位控制、压力(恒压)控制、时间控制、温度控制、空调联控、消防专用等类型。按产品使用的特点可分为:生活泵控制设备、变频恒压控制设备、消防泵专用控制设备、空调泵专用控制设备、潜水排污泵专用控制设备等。 启动方式: 1、直接启动:一般电机功率为15kW以下的水泵采用直接起动。 2、自耦降压启动:15kW以上的排污泵,一般采用自耦降压启动。消防喷淋泵亦多选用此起动方式。 3、Y-△降压启动:其余型号15kW以上的水泵,若无特殊要求,一般采用Y-△降压方式起动。 4、软启动器启动:若希望进一步降低起动时对电源及电机的冲击,延长机械寿命,完全消除水锤现象和噪音,并达到节能的目的,则采用软起动方式。 5、变频启动:适用于任何功率情况下的控制设备,变频控制系统设在自动状态下,水泵启动方式为通过改变电源的频率由小到大延时启动,达到平稳启动的目的。 工作条件: 1、周围最高空气温度不超过40℃,最低温度不低于-5℃。 2、安装地点海拔高度不超过1000米。 3、周围空气中无爆炸危险的介质,且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃。 4、工作电压为380±10%。 5、震动:<5.9m/s2(0.6G); 功能原理及用途: 多泵控制工作模式: 一用一备:控制Ⅰ、Ⅱ二台水泵,可工作于“Ⅰ主Ⅱ备”或“Ⅱ主Ⅰ备”两种方式。 二用一备:控制Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三台水泵,可工作于“Ⅰ、Ⅱ主Ⅲ备”或“Ⅱ、Ⅲ主Ⅰ备”或“Ⅰ、Ⅲ主Ⅱ备”三种方式。 三用一备:控制Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四台水泵,可工作于“Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ主Ⅳ备”或“Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ主Ⅰ备”或“Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ主Ⅱ备”

箱式变频无负压供水设备工作原理

智能型箱式泵站主要是由密封结构水箱、增压设备、变频控制柜、稳流器及泵组组成。 4、叠压运行,节省费用 系统保证管道恒压是根据用水量的变化调整投入台套数和运转速度,用水量大时投入功

率大,用水量小时投入功率小。 智能型箱泵一体化泵站示意图 箱式无负压供水设备是在组合式不锈钢水箱和变频恒压供水的基础上开发研制的,并加装防负压、防倒流、防水质恶化等控制装置。该设备与普通的变频供水设备和无负压供水设备相比,具有节能显著、噪音低、占少、可靠性高等优点,是目前最先进的供水模式。箱式

变频供水设备

变频供水设备是一种直接与市政管网相连,而不会对市政管网产生影响的成套供水设备。该设备在ZBH变频恒压的基础上,将市政管网压力和提升水泵的压力进行叠加,使生活供水更加节能和环保,是传统二次供水理想的更新换代产品。该设备由变频控制柜、无负压装置,自动化控制系统及远程监控系统、水泵机组、稳压补偿器、负压消除器、压力传感器、阀门、仪表和管路系统等组成。 核心技术 变频供水设备是将交流变频调速技术和微机控制技术应用于水泵自动控制设备之中,并与水泵机组相结合的机电一体化供水装置。其核心设备交流变频调速控制柜融合了先进的微 机控制变频调速技术,先进的微机控制PID调节技术和先进的微机可编程控制器等国际上先进技术。本设备依据供水管网中瞬时变化的压力和流量参数,自动改变水泵的台数和运行转速,实现恒压变量供水的闭环调节。 随着二次供水加压技术的发展,变频供水设备从根本上解决了这些问题。变频供水设备广泛用于企事业单位、住宅区及农村的生产、生活、办公用水。供水户在20-2000户。日供水量在20-50000m3,供水高度达150米,即50层楼房。 一、变频供水设备详细介绍: 变频供水设备由气压罐、水泵及电控系统三部分组成,其突出优点是,不需建造水塔,投资小、占地少,布置灵活,建成投产快。采用水气自动调节、自动运转、节能与自来水自动并网,停电后仍可供水,调试后不需看管。广泛用于企业单位、住宅区及农村的生产、生活、办公供水。适用于供水户在5000户以内,日供水量在3000m3以内场所,供水高度达100米以上。 变频供水设备,一般设在地面或地下室。有自来水的单位,使用该设备可以调节高峰用水量,增加水压,能在高峰用水时,满足大面积用水和高楼层用水。没自来水的单位、工厂或农村,只需将该设备接通水源电源,即可得到稳定的水量水压,满足用水需要。 二、变频供水设备工作原理: 变频供水设备采用气压式供水。利用密封罐体,利用罐内高压气水压力达到供水目的。具体工作顺序是由水泵将水通过逆止阀压入罐体,使罐内气体受到压缩,压力逐渐增大。当压力达到指定上限时电接点压力表通过控制柜使泵机自动停止。设备中的水压高于外界管网压力,自动送水至供水管网。当罐体内水位下降,罐内气体膨涨压力减小到指定的下限位置时,电接点压力表通过控制柜使水泵重新启动。如此反复,使设备不停供水。当罐内气体不足时,补气阀可自动补气。 三、变频供水设备优势: 1.直供区自动保压

铁岭箱式变频供水设备

铁岭箱式变频供水设备特点 1、-箱式变频供水设备节电节水 采用变频进行软件起动,避免了电流冲击。同时是实现恒压控制,也避免了对管网的冲击,延长了管路及阀门的寿命。传统的水池二次加压供水方式将自来水放入水池,使原有的自来水压力释放为零,浪费可自来水原有压力能。无负压变频加压设备利用调节装置与自来水管网联结可充分利用管网的压力能,节电可达50%~90%。 2、-箱式变频供水设备-消除了地下水池的二次污染 传统的水池二次加压供水方式将自来水放入水池,水池的水易于被赃物甚至动物尸体所污染,尤其在夏天易产生藻类或滋生蚊虫,直接影响到用户的身体健康。无负压变频加压设备利用调节装置采用封闭式供水方式,消除了二次污染。 3、-箱式变频供水设备-节省投资,减少占地,安装、使用、检修方便建造水池,工程总投资大,并且使用过程中要定期清洗,不但增加了工程的总投资,还增加了日常的维护费用。 箱式变频供水设备运行可靠 对自来水管网无影响,设备利用调节罐无负压自动调节,管网增压供水时不会对原管网产生负压,不影响其它用户的正常用水。 投资节约,无需修建蓄水池或水箱,节省了土建投资,无需从零加压,因此设备选型较,设备投资减少,水质无污染。不需要净化设备,节省投资,可充分利用自来水管网的压力,能耗小,节省日常的用电开支,没用水池,水箱,节省定期清洗消毒的费用。设备电气配置灵活,电气控制部分既可采用变频恒(变 )压控制,也可采用压力 (BZG 气压型)直接控制。 a。环境温度,5~50℃,相对湿度,≤90%,无凝露。 b。周围空气无腐蚀性气体,水蒸汽,粉尘等明显污染。 c。安装场所的最大海拔高度 1000m。 箱式变频供水设备保护特性: 过流保护、I2t、过压保护、欠压保护、过热保护、短路保护、接地保护、欠压缓冲、电机欠/过载保护、堵转保护、串行通讯故障保护、AI信号丢失保护等。 设备外型结构紧凑,安装方便。经过多种电气安全规范认证,符合GE、UL及质量认证体系ISO9001和ISO4001等。 变频器独特的直接转矩控制(DTC)主要功能是目前最棒的电机控制方式,可以对所有交流电机的核心变量进行直接控制,无需速度反馈就可以实现电机速度和转矩的精确控制。

全自动变频调速恒压变压供水设备

全自动变频调速恒压变压供水设备 一、概述 在改革开放形势下,随着国民经济的发展,能源已经成为制约国民经济发展的重要因素,节约用能、合理用能是经济发展的重要指标,采用高新科技提高供水系统的效率,足今后供水技术和设备的必然发展方向。 通常的气压供水装置,为保证系统的正常工作,气压罐内的压力,必须具有高出实际用水高度的“上限压力”,以维持调节水量所必须的压差,结果足增大了水泵的功率,加之在运行过程中电机启动频繁,启动电流大,所以在电能消耗方面是不合理的。为了更好的节省电能,提高运行效率,我公司经过大量的调查研究,在采用国际先进的一一交流电动机变频变压调速器的基础上,成功开发了BTS型电脑控制自动恒压供水装置系列产品。该产品打破了目前国内气压罐传统供水方式,采用变速泵、恒速泵供水。它通过电脑控制系统,根据用户实际用水量自动调节,根据变速泵的特性,当用水量减少到某一定值时,附属气压罐系统开始工作,以便更有效的节省电能。这种供水系统是目前世界各国采用的最经济的供水方式,节能效果显著。 BTS型供水装置配有微型电脑,功能齐全,保护性能可靠,操作方便,自动化程度高,更易实现无人管理运行。它比现在通用的气压供水设备有更多的优点,不仅实现了在耗能最低的条件下,满足用水点的水量和水压要求,而且占地面积小,调试方便,安装工程时间短,降低了供水工程投资。 二、节能原理 供水装置的水泵在运行过程中,有恒速和变速两种方式,均可按供水用户的要求进行流量调节。恒速运行时,一般采用节流调节,这种方式的缺点是效率低、能耗大。变速运行时在运行过程中改变水泵转速,从而调节输出流量以适应用水量的变化,并可保证管网压力恒定,水泵始终在高效率的工况下工作。用水量减少时,水泵降低转速运行。由于水泵的轴功率与转速的三次方成正比。转速下降时,轴功率下降极大,故变速调节流量在提高机械效率和减少能耗方面足最为经济合理的。 轴功率与转速关系式:

变频供水设备优点

变频供水设备有哪些优点? 变频供水设备是一种新型的节能供水设备。变频供水设备系运用当今最先进的微电脑控制技术,将变频调速器与电机水泵组合而成的机电一体化高科技节能供水装置。 变频供水设备以水泵出水端水压(或用户用水流量)为设定参数,通过微机自动控制变频器的输出频率从而调节水泵电机的转速,实现用户管网水压的闭环调节,使供水系统自动恒稳于设定的压力值:即用水量增加时,频率提高,水泵转速加快;用水量减少时,频率降低,水泵转速减慢。这样就保证了整个用户管网随时都有充足的水压(与用户设定的压力一致)和水量(随用户的用水情况变化而变化)。 变频供水设备的组成: 变频供水设备主要由水泵机组、测压稳压罐、压力传感器、变频控制柜等组成,能始终维持压力表压力(即用户管网水压)等于用户设定值。可用于一般生活或生产供水。 供水系统组成方式有: 1、变频供水设备与市政管网并网恒压供水,在供水压力可满足需要时,自动停运全部水泵。否则,恒压供水设备起动,增大压力满足用水要求。 2、附加小泵或气压罐,为完全消除小流量或零流量供水电耗,可增加辅助小泵或辅助气压罐,当供水压力低时,自动停运主泵,使小泵或气压罐运行。 变频供水设备优点: (1)结构紧凑,安装便捷。省去高位水箱,气压水罐,节省投资,节能30~50%。 (2)全自动运行无人值守,面板显示设备各种工作状态,各种故障,键盘操作可按用户要求实现各种方式调节和控制。 (3)恒压供水,对泵组能可靠实现软启,调速运行并在必要时投向工频。 (4)故障自检、自显、报警功能。 (5)保护功能齐全,如低位水池缺水自动停机,水位恢复时自动起机功能。缺相、过压、欠压、过载、短路等电机综合保护功能。停电后复电时自动启动功能。小流量自动停机功能。 (6)其他可设功能:0~24小时内可任意设置定时轮换或开机关机;辅助小泵及辅助气压罐;当从水井抽水或从泵部以下水池抽水时可设立真空引水罐或引水箱,并对引水进行自动控制,引水停水时自动停机,恢复时自动复机等 变频恒压供水设备产品的性能与特点

无负压变频供水设备的工作原理

随着二次供水加压技术的发展,箱式无负压变频供水设备从根本上解决了这些问题。据“供水设备推广中心”的资料显示,该设备不需建造水塔,投资小、占地少,采用水气自动调节、自动运转、节能与自来水自动并网,停电后仍可供水,调试后数年不需看管。比建造水塔节约投资70%,比建造高位水箱节约投资60%,大大节约土建投资。下面我们来了解下它的工作原理。 当公共供水管网≤0.2Mpa时(可自由设定0.2—0.4Mpa)无负压装置关闭,无负压进水装置打开,由水箱供水,反之当公共供水管网压力≥0.2Mpa时,延时10分钟(时间可调整)无负压装置打开无负压进水装置关闭,由公共供水管网供水。无负压水箱内存储的水通过智能控制每6小时循环一次确保水质新鲜、纯净。 箱式无负压供水设备的变频泵以一定的转速运行,利用自来水原有的压力实现叠加能确保用户所需的压力和压力恒定。无负压水箱变频泵的进水口与无负压装置和无负压进水装置连接,通过无负压装置的开启与停止达到自来水管网不产生负压在无负压装置起停的同时无负压进水装置会做出与无负装置相反的动作。 自来水管网停水无负压装置自动关闭,水箱的无负压进水装置自动打开由水箱供水。当水箱液位低至一定程度时,无负压进水装置自动关闭,设备自动停机,

复电时自动投入运行。 上田泵业是专业从事各类给排水成套设备生产和销售的企业。产品涵盖一体化预制泵站,无负压变频箱式供水泵站,污水提升装置,油水分离装置,地埋式一体化污水处理装置,食品级不锈钢水箱,智能控制柜等,深受广大用户的欢迎。

恒压变频供水设备

恒压变频供水设备使用方法: 在试用前,应先关闭供水阀,检查各密封阀情况,不允许有泄露现象,开车后,应注意机泵转向。当压力表指针到上限时,机泵自动停止。打开供水阀,即可正常供水、如需定时供水,可把选择开关扳到手动位置。 恒压变频供水设备维护: 恒压变频供水设备泵机组应经常检查,定期保养并加注润滑油。离心泵和止回阀如发现漏水现象,应及时紧固法兰螺丝或更换石棉根,检查机泵底脚螺栓不能松动,以防损坏机器。罐体如发现漆皮脱落,应及时涂漆维护,以延长使用寿命。 恒压变频供水设备电器自动控制系统,应防水、防尘、经常检查线路绝缘情况,连接螺栓是否松动和保险丝完好等情况。压力表外部最好用透明材料包裹,以防损坏。 1、为了提高控制系统的可靠性,我们对控制线路和软件专门进行了可靠性设计,比如可编程控制器PLC的输入、输出端子,都采取继电器隔离措施,如果利用控制器PLC的输出端直接启动接触器,因接触器线圈的电感量比较大,长时间运行容易烧毁PLC触点,因控制器PLC中编制有控制程序,如果因故障需要更换则比较困难。采取对控制器PLC的输入、输出继电器隔离措施,可以提高PLC的可靠性,因控制器PLC是整个控制部分的核心,提高PLC的可靠对提高整机可靠性具有十分重要的意义。 2、在配有供水视窗(触摸屏)控制系统的#城市##关键词#中,触摸屏和变频器之间通讯采取了光电隔离措施,以保证各电器运行安全通讯可靠。 3、在配有远程语音报警系统设备中,当设备出现故障停机时,设备自动拨通预存的电话号码,通知设备管理人员进行及时维修以不影响用户用水。 4、在大中型控制系统中,#城市##关键词#控制通常采用的循环软启动存在着严重的缺陷,在水泵从变频到工频的转换中,会产生致命的电气和机械冲击,导致危害电路和管网安全,无冲击转换技术可以做到无冲击软起、软停避免机械及电气冲击,此项技术在大中型#城市##关键词#中应用十分重要。 5、在大型设备供水压力要求波动比较大的设备中,可以做变压变量方式供水,控制系统根据开启的工频泵数量及变频器输出频率,估算设备流量,对设备出口压力进行补偿,以达到进一步节能的目的。 恒压变频供水设备简介 恒压变频供水设备是一种新型的清洁卫生、高效节能的供水设备,也被业界称为管网叠压供水设备。该设备为全封闭式结构,不需要建造任何形式的水池,避免了供水二次污染。直接将食品卫生等级的不锈钢稳流调节罐作为进水储水缓冲装置直接与自来水管道相连,充分利用自来水管网原有压力能源,在同样供水需求的情况下,无负压变频供水可选择功率较小的水泵及控制设备。同时在夜间小流量用水情况下利

变频恒压供水工作原理

变频恒压供水工作原理标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

变频恒压供水工作原理 产品工作原理: 全自动变频调速供水设备是应用先进的现代控制理论,结合可编程控制技术、变频控制技术、电机泵组控制技术的新型机电一体化供水装置。该设备通过安装在水泵出水总管上的远传压力表(内为一滑动电阻),将出口压力转换成0-5V电压信号,经A/D转换模块将模拟电压信号转换成数字量并送入可编程序控制器,经可编程内部PID运算,得出一调节参量并将该参量送入D/A转换模块,经数摸转换后将得出模拟量传送变频器,进而控制其输出频率的变化。设备采用多泵并联的供水方式,用户用水量的大小决定了投入运行的水泵的数量,当用水量较小时,单台泵变频工作,当用水量增加,水泵运行频率随之增加,如达到水泵额定输出功率仍无法满足用户供水要求时,该泵自动转换成工频运行状态,并变频启动下一台水泵。反之,当用水量减少,则降低水泵运行频率直至设定下限运行频率,如供水量仍大于用水量,则自动停止工频运行泵同时变频泵转速增加。当用水量降至某一程度时(如夜间用水很少时),变频主泵停止工作,改由辅泵及小型气压罐供水。 产品特点: ※采用先进的供水专用变频器 ※最新供水专利技术 ※全中文人机界面,操作简单 ※RS485远程通讯 ※压力控制精度5‰ ※压力频率全数字显示 ※一次水高、低水位报警 ※供水压力过压、欠压保护 ※系统故障自诊断 ※水泵过载、过流保护 ※水泵软启动,软切换 ※适用于各种泵站 ※故障水泵自动切除运行系统 ※体积小,安装调试方便 ※全部进口低压电器集成,运行更安全可靠 ※优化的控制软件更利于系统节能运行 变频恒压供水控制器采用最新微电脑设计处理器设计制造配备液晶中文显示,参数显示、设定一目了然,故障时弹出供货商公司名称及2个服务电话(可按要求设置),多达75个功能参数项、9种应用宏选择,能满足五台以下的所有运行程序,其主要特点有: 1.外部接线简单:用户只需通过菜单设置,即可使控制器适用于不同的供水控制系统;无需改变复杂的外部接线。 2.可靠性:由于控制器已将各种功能模块集成于内部,外部配件少,、进一步降低了整个系统出现故障的机会。 3.调试简单方便:丰富而完美的汉字提示。使一般的操作人员无需经过复杂的培训,也能对各种操作应用自如。

变频恒压供水设备工作原理及原理图片

变频恒压供水设备工作原理及原理图 变频恒压供水设备工作原理这一相关知识,由兴崛供水为您全面讲述并提供工作原理图。 变频恒压供水设备工作原理:交流电动机的旋转速度与输入电的频率成正比,变频调速供水设备就是基于上述原理,采用压力传感器、可编程控制器、变频器及水泵电机构成以及设定压力为基准的闭环自动调节系统,具有控制水泵恒压供水的功能;通过压力传感器按受管网的压力信号,经微机与设定压力进行比较运算,输出调节参数送给变频器控制其频率的变化。用水量多时,频率提高,电机泵转数加快;反之频率降低,电机泵转数下降,既能保证用户用水又节省电能。 变频恒压供水设备一台变频器控制多台水泵”的多泵控制系统。在这里兴崛供水利用PLC设计一套变频调速恒压供水系统,该系统可根据管网瞬间压力变化自动调节某台水泵的转速和多台水泵的投入及退出,使管网主干管出口端保持在恒定的设定压力值,并满足用户的流量需求,使整个系统始终保持高效节能的最佳状态。可实现恒压变量、双恒压变量等控制方式,多种启停控制方式,该系统可以通过人意修改参数指令(如压力设定值、控制顺序、控制电机数量、压力上下限、PID值、加减速时间等);具有完善的电气安全保护措施,对过流、过压、欠压、过载、断水等故障均能自行诊断并报警。 兴崛变频恒压供水设备是非常理想的一种节能供水设备,节能效果好,结构紧凑,占地面积小,运行稳定可靠,使用寿命长,方案设计灵活,供水压力可调,流量可大可小,完全可以取代水塔、高位水箱及各种气压式供水设备,可彻底免除水质的二次污染。全自动变频恒压供水设备亦用于改造原有老式泵房设备,改造后同样可以达到高效节能、自动恒压供水的目的。 变频恒压供水设备组成: 变频恒压供水设备主要由水泵机组、测压稳压罐、压力传感器、变频控制柜等组成,能

变频恒压供水设备常见故障排除方法

变频恒压供水设备常见故障排除方法(一) ■ ■I i■ ■aaa^-n i]?■ m ——“i?—《■“」■?■ i■ ” —i“ ■―■■■ ■■ LA^aaia■ UHB ■as -JI 问:为什么变频恒压供水设备系统压力不稳容易振荡答:系统压力不稳,可能有以下几种原因:

问:控制电机的接触器无动作,电机不启动,为什么? 答:首先查看控制器操作面板上反应水泵的输出状态,可对照控制器说明书上所描述的 泵的设定及运行指示状态。假如无动作,但水泵对应的操作面板上查询状态有输出,则先查看一下外部的接触器接线及接触器的继电逻辑是否正确。如果没有问题,再用万用表测量控 制器相应的继电器输出,如果继电器没有输出相应的开关信号,说明控制器的继电器输出有 问题。如果操作面板上查询状态也无输出指示,请查看相对应的水泵是否设定为开启状态 (变量泵”或定量泵”状态)。] 问:为什么变频恒压供水设备压力传感器显示压力变化,而面板显示压力却不变? 答:首先应检查压力传感器和控制器的接线是否有松动或接触不良的现象存在。如果上述现象不存在,用万用表测量控制器模拟输入口的电压值。先测量SVCC端及GND端之间, 如果是4.9V~5.1V之间的电压值,说明提供模拟量输入口的电源正常,则进行下一步。可将一1K欧姆滑动电阻接在控制器的输入口的三个端子,动端接P1,再测量控制器的P1端 和GND端的电压是否随电阻器的阻值变化而变化。如果P1端对GND端的电压不变化,则 说明控制器的模拟输出口有故障或已损坏。如果正常,则说明是远传压力表的故障,更换压力表即可。] 问:为什么在工作时系统压力高于设定值主机不停? 答:主要原因可能是以下几项之一:1、如果压力传感器反应的压力和面板的压力不相 符,只是压力传感器的压力高于设定值,而面板反映的压力并未超出,则应查看压力传感器 是否损坏,接线是否有问题。此时控制器主机不停是正常的。2、如果上述情况不存在,控 制器和传感器的压力相符,均高于设定压力,则应检查附属小泵的设定状态,看小泵是否为 开启状态。如果小泵是关闭的,并且主机设定为到达下限频率不停机,主机不停也是正常的。 如果小泵是开启的,请查看主泵的运行频率,如果运行频率并非设定的下限频率,此时说明系统正处于正常的供水过程之中,等系统将频率调低,系统的压力自然会下降。 问:为什么控制器不起泵,而变频恒压供水设备RUN灯闪烁? 答:因为此时控制器处于定时休眠状态。用户将控制器的第37项功能代码设定为ON 并规定了控制器休眠的时间,此时控制器时钟正处于这一时间段。将控制器第37项的相关参数项更改即可。 问:变频恒压供水设备面板始终显示P000,这是为什么? 答:首先,检查控制器的参数设定是否正确,检查第4项参数(控制器的压力量程)是否被设定为零。如果是非零,则将控制器上压力传感器的几个端子的控制线拆下,用万用表测 量SVCC端与GND端之间是否为4.9V~5.1V之间的直流电压。如果正常,此时面板应显示正常的压力范围。否则控制器已损坏。如果测量所得结果低于 4.9V,说明输出模拟量的供] 给电源有故障。 问:变频恒压供水设备在02报警,应如何处理?

全自动恒压供水系统简介要点演示教学

任务4:全自动恒压供水系统 该任务(课题)来自2006年校企合作单位宜兴金燕自动化有限公司和我院合作设计中水处理恒压供水系统。该系统投入运行后,该企业典型先进可操作项目就成为本课程的教学内容,并且聘该公司负责人周其华工程师担任该项目的现场教学指导教师。该任务由上位机组态MCGS监控,下位机为PLC,由PLC 采集压力传感器信号,驱动变频器按照要求进行工作。 任务目的: 1.全自动恒压供水控制工程的要求 2.掌握全自动恒压供水控制工程的动画连接及数据库操作 3.掌握全自动恒压供水控制流程的编写及功能调试 4.掌握全自动恒压供水控制工程数据处理的方法 5.掌握全自动恒压供水设备组态方法 6.全自动恒压供水控制工程总体报告(实训报告) 1 全自动变频恒压供水电气控制系统介绍 虽着社会的发展和进步,城市高层建筑的供水问题日益突出、一方面要求提高供水质量,不要因为压力的波动造成供水障碍;另一方面要求保证供水的可靠性和安全性在发生火灾时,能够可靠供水。 对供水系统进行控制,是为了满足用户对流量的需求,所以流量是供水系统的基本控制对象。但流量的测量比较复杂,考虑到在动态情况下,管道中某一点水压p的大小与供水能力和用水流量之间的平衡情况有关。如果以安装压力表的位置作为分界点,把压力表之前的流量称为供水流量(Q1 ),压力表之后的流量称为用水流量(Q2 )。则:如Q1>Q2,则p>0 ;如Q1

变频恒压供水工作原理

变频恒压供水工作原理 变频恒压供水设备工作原理 恒压自动供水设备是采用水泵与用数字式变频调速器西门子V20变频器开发的具有内置PID控制的变频设备。本型号变频器是由控制性能强大,功能齐全、操作简单易上手,无需附加其它的控制单元,大大提高啦设备的工作效率,降低啦运行成本。变频恒压供水设备利用与门为风机、泵类、空气压缩机等流量和压力控制特点而研制的与用变频控制器。利用变频器的一拖三功能,而不采用昂贵的PLC就可以自动控制泵的启停,而丏内置PID功能不现场进传压力表连用,同而完成供水压力的闭环控制,使供水压力维持在设定的压力附近。工作原理: 变频恒压供水系统采用变频器设定压力,也可采用面板内部设定压力,,采用一个压力传感器,反馈为0~10V,检测管网压力,压力传感器将信号送入变频器PID 回路,PID回路处理之后,增加或减少变频器的输出频率。如在一定延时时间内,压力还是不足或过大,则通过变频器作工频/变频切换起动另一台水泵,使实际管网压力不设定压力相一致。另外,随着用水量的减少,变频器自动减少输出频率,达到了节能的目的。 变频恒压供水系统控制图,以一台变频器控制一台水泵为例,: 例:使用进传压力表,量程0-10kg,反馈0-10v,要求5kg压力供水,上限6kg,下限4kg,面板起动停止,电位器给定目标值。 现场管网压力反馈至变频器,频率由0HZ开始逐渐上升,内置PID功能可以通过调节参数来控制频率变化的速率,当达到指定5Kg压力时,频率恒定输出,当压力超过5kg时,频率会下降,直至5kg保持,当频率小于5HZ时,延时 10分钟,变频器会进入休眠状态,当压力再次发生变化时再唤醒变频器各项功能,这样可以有效的节约能源的同时满足管网供水要求。

张掖箱式变频供水设备

张掖箱式变频供水设备 箱式无负压供水设备是在组合式不锈钢水箱和变频恒压供水的基础上开发研制的,并加装防负压、防倒流、防水质恶化等控制装置。该设备与普通的变频供水设备和无负压供水设备相比,具有节能显著、噪音低、占少、可靠性高等优点,是目前最先进的供水模式。 箱式无负压供水设备具体说明 1.保证管网压力:调节峰值用水,水箱入口处采用了智能化的电磁阀来控制进水压力及水位。当管网压力下降加压泵从水箱取水时,可通过智能控制,当水箱水位低于一定液位时,再打开电磁阀从管网中放水,此时保证取水口一定的压力。此措施一可以避开高峰用水,起调峰作用,二是避免了普通水箱的零压力泄水,对管网压力是一个很好的保护作用。 2.配置独特:采用引进国际先进技术和关键设备,并结合专用泵。它用水冷式电机、水冷式轴承、全封闭绝对滴水不漏,噪音低于50分贝,防止水箱空间小,常规电机发热而烧坏电机和设备。 3.运行可靠性:当用水高峰时,或自来水停水时,由水箱供水,大大提高用户用水的可靠性,完全符合自水供水规范。 4.环保无污染:此成套设备中水箱、水泵、管路及阀门等涉水材料均采用食品级不锈钢材料,密封供水,不会产生二次污染,卫生环保。 5.节能:当自来水压力能满足用户用水要求,增压泵通过变频控制处于休眠状态。当非高峰用水时,自来水压力又达不到用户用水压力,水泵可以在自来水水压(0.2—0.5MPa)的基础上叠加增压,差多少补多少充分利用余压节约电能,节能效果显著。 箱式无负压供水设备特点 1、占地少安装方便:整套设备只有一组供水控制柜和水泵机组,安装非常简单方便。 2、高效节能,运行成本低∶可充分利用市政管网供水压力,差多小,补多少,不产生负压,与传统水池(水箱)式变频供水设备相比可节能30%~70%。 3、定时换新功能:控制系统定时对水池(水箱)中的水自动进行换新,以保持水池(水箱)中的水的新鲜程度。 4、保护功能齐全:具有完美的过载、短路、过压、欠压、缺相、过流、短路、水源缺水等自动保护功能。在异常情况下能进行信号报警、自检、故障判断等。 5、运行可靠:停电可维持市政管网水压供水;当用水高峰或自来水停水时,由水池(水箱)供水,大大提高用户用水的可靠性,完全符合自来水供水规范。 6、延长设备的使用寿命:对泵组均能可靠的实现软启动,使电网和管网免冲击,并且轮流运转,大大延长了水泵及电机的使用寿命。设备寿命比传统水池(水箱)变频供水设备大大提高。

一拖二全自动恒压供水变频柜说明书

变频恒压供水控制柜 使用说明

1.概述 本变频恒压供水自动控制柜主件由高性能风机水泵专用变频器和西门子可编程控制器组成,具有运行稳定可靠、操作灵活方便(双泵可独立或混合操作运行)、调试简单、中文显示运行信息和故障信息、全自动运行无人值守、功能强大(可根据用户需求添加控制程序)等特点。 控制柜以系统管网的瞬时变化的压力为稳定参数(比较定位)通过微机控制变频器的输出频率。自动跟踪调节水泵的转速;实现对系统水压的PID 闭环调节,从而保证管网的末端的压力恒定,使整个供水系统持续高效运行。当用水量增大时,变频器输出频率变大,水泵转速加快,供水量增大; 用水量减小时,变频器输出频率变小,水泵转速减慢、供水量减小,保证用户对水的压力和流量的需要。 优点 1、选用高性能风机水泵专用变频器; 2、数字PID调节,键盘操作、数字显示、全自动运行无人值守; 3、选用西门子可编程控制器; 4、性能优良、控制方式灵活、抗干扰能力强、工作稳定可靠; 5、运行状态、故障信息中文提示; 6、 自动状态下,水泵电机实现自动启动。对电网和管网无冲击,大大延 长水泵、电机、管道系统、电气控制系统的使用寿命; 7、每台泵均设手动、停、自动三挡转换功能,控制灵活方便; 8、控制程序化、可根据用户的要求实现多种控制方式。 9、 2台泵定时自动切换交替运行,均衡各台泵的平均工作时间延长水泵 的使用寿命,从而避免备用泵的长期不运行而锈蚀; 10、可选择附加功能丰富。如:时控、温控、温差控等。 2.主要功能 2.1 双泵运行功能 将2台供水泵运行选择转换开关“手动停自动”全部转至“自动” 位置,当管网压力低于设定值时,A泵开始变频运行,B泵进入备用状态,

高层变频供水设备工作原理及特点

高层变频供水设备工作原理及特点 高层变频供水设备工作原理 设备初次运行时,先根据当地自来水管网进水压力最低限值限定为压力保护值,稳流补偿器内空气通过真空抑制装置直至完全排出,设备通电置于自动工作状态。微机控制系统实时检测自来水管网进水压力与用户管网供水压力。 用水低峰时,当自来水管网供水量足、供水压力完全满足用户管网压力要求,微机控制系统控制水泵进入睡眠状态或由稳压系统进入稳压、保压状态,用户的用水均从设备旁通管直接供给用户,节能100%。 用水高峰时,当自来水管网供水量足、压力不足时,微机控制系统根据水泵进水口的自来水进水压力和用户所需用水量,变频软启动水,实行叠加增压,差多少,补多少,即充分利用自来水管网原有压力,又确保用户所需压力恒定。 当自来水管网供水压力下降到事先设定的保护压力值时,微机控制系统通过限压保护装置保证自来水管网供水压力不再下降、底层直供水用户管网压力不破坏,加压用户的水量又能够满足。 当系统停电时,恢复自来水管网自然供水;来电时,自动唤醒。当自来水管网停水,稳流补偿器内水位下降到最低水位时,系统自动停机;来水时,恢复正常运行。 高层变频供水设备特点 1、节省投资50%左右,无需修建蓄水池或屋顶水箱,采用叠压供水,减小设备初期投入。

变频恒压供水设备使用说明书

恒压变频给水装置 使 用 说 明 书 一、产品概述

变频恒压给水设备利用可编程控制器,可根据管网瞬间的压力和流量变化自动调节水泵的转速及多台水泵的启停,在满足用户流量需求的基础上,使供水压力始终恒定在预先设定的压力值上,整套系统设计合理,运行可靠。 在供水中应用,可取代水塔、高位水箱和气压罐等供水方式,性能稳定、节能效果显著。 变频供水设备主要有微机变频控制柜、水泵机组、压力传感器、液位控制器(可选)、管道管件和阀门等构成。二、适用的水质范围 适用于生活饮用水、中水,水温00 C—900 C、PH值 6.5-8.5。 三、使用范围 本设备设计合理、系统运行可靠、压力稳定高效节能、安装方便,操作简单,噪音底,可使用于各种需要恒压变量供水的场合; 1、高层建筑、住宅小区、企事业等生活供水系统; 2、各类自来水厂、给水加压泵站; 3、以上旧有系统的节能、降耗改造。 四、主要性能和特点 1、自动化程度高,可实现恒压变量、多恒压变量、变压变量多种控制方式,多种启停方式,压力稳定精度≤±1%; 2、节能效果显著;

3、控制柜控制对多台泵均实现变频软启动,无冲击电流,机械冲击磨损较小,可延长设备使用寿命、提高系统的稳定性和减小对电网的冲击; 4、设备中多台水泵可实现循环启动运行,以均稀各泵的工作量进一步延长水泵寿命; 5、系统设计配置灵活,可根据需求设定多达6台水泵及1台附属小泵的供水控制系统。 五、技术参数 本系列变频给水装置参数如下: 1、电源:3相5线。380V(±10%),50Hz(±5%); 2、供水流量范围:0—3900m3/h; 3、压力调节范围:0—2.8MPa; 4、适用电机容量:0.15—315kw 5、加减速时间:0—6500秒; 6、变频器效率:85%—95% 7、产品标准:Q/0112GT001-2005 六、设备工作原理简述 以多台水泵并联供水为例,系统设定一恒定的压力值,当用水量变化而产生管网压力的变化,通过远传压力表,将管网压力反馈给变频器内置控制器,通过控制器调整变频器的输出频率,调节泵的转速以保持恒压供水;如不能满足供水要求时,则变频器将控制多台变频泵和工频泵的启停而达

箱式叠压给水设备

箱式叠压给水设备 二次供水设备是指供水行业的经营者通过实地勘测、试验、研发的一种解决居民用水问题的设备。它是在国家市政管网或者居民自用供水设备的基础上实现二次供水,以满足广大用户的用水需求。 产品说明 箱式无负压变频供水设备是一种全新的一体化供水设备,主要是由密封水箱、增压设备、稳流罐、变频控制柜及水泵组组成。既可直接从自然水管网取水,叠压供水,又可利用水箱进水,对设备进水进行稳压调节,差量补偿,从而达到叠压供水和恒压供水节能的目的。它具有节能显著、噪音低、占少、可靠性高等优点,是目前最先进的供水模式。 适用范围 1,离市区较偏、自来水压较低的工矿企业生活、生产用水。 2,原有气压式、水池(水箱)式变频供水设备的改造工程。 3,特别适用于高峰期间自来水水压低、水流小的不稳定的高层、小高层住宅小区、宾馆、办公楼的生活用水。 4,各种已建、在建、待建的住宅小区、公寓、办公楼、写字楼、宾馆饭店、学校、医院等 建筑二次供水系统的应用 箱式无负压供水设备特点 1、占地少安装方便:整套设备只有一组供水控制柜和水泵机组,安装非常简单方便。 2、高效节能,运行成本低∶可充分利用市政管网供水压力,差多小,补多少,不产生负压,与传统水池(水箱)式变频供水设备相比可节能30%~70%。 3、定时换新功能:控制系统定时对水池(水箱)中的水自动进行换新,以保持水池(水箱)中的水的新鲜程度。 4、保护功能齐全:具有完美的过载、短路、过压、欠压、缺相、过流、短路、水源缺水等 自动保护功能。在异常情况下能进行信号报警、自检、故障判断等。 5、运行可靠:停电可维持市政管网水压供水;当用水高峰或自来水停水时,由水池(水箱)供水,大大提高用户用水的可靠性,完全符合自来水供水规范。 6、延长设备的使用寿命:对泵组均能可靠的实现软启动,使电网和管网免冲击,并且轮流 运转,大大延长了水泵及电机的使用寿命。设备寿命比传统水池(水箱)变频供水设备大大 提高。 7、自动错峰供水功能:当用水高峰时段来临,控制系统根据市网传感器信号,自动切换为 变频供水模式,用水高峰过后自动切回无负压供水设备模式,从根本上解决了高峰时段供水 压力及流量不稳的供水难题。

相关文档