4.1给排水系统设计方案说明 (1)

4.2用水量分析 (2)

4.3排水量分析 (3)

五、非传水源利用 (3)

5.1年可收集的雨水量分析 (4)

5.2雨水池大小计算 (4)

5.3年可收集的中水量分析 (5)

5.4非传统水源用水量平衡分析 (5)

5.5水量平衡分析 (6)

5.6非传统水源利用率 (10)

六、非传水源利用系统 (10)

6.1雨水处理系统 (10)

6.1.1雨水处理工程方案的选择 (11)

6.1.2雨水处理工艺流程 (11)

6.1.3雨水处理系统设计 (12)

6.1.4雨水处理系统设备一览表 (12)

6.2中水处理系统 (13)

6.2.1中水处理工艺流程及工艺流程介绍 (13)

6.2.2中水处理系统设计 (14)

6.2.3处理系统中设备一览表 (14)

七、非传统水源利用效益分析 (15)

八、节水及用水安全 (16)

九、管材 (16)

a)室内部分 (16)

b)室外部分 (17)

C)管网防漏损控制 (17)

十、运营维护 (18)

一、项目概况

本项目为贵阳国际会议展览中心的子项工程---c1会议中心项目,位于贵州省贵阳市金阳新区迎宾路以南。

项目参评范围总面积约72,885平方米;会议中心为地下2层,地上4层,总建筑面积67,194平方米,其中地上建筑面积为44,363平方米。建筑占地面积为16,126平方米。绿地率为42%。

该项目定位做绿色建筑三星。

二、编制依据

1.《室外排水设计规范》GBJ50014-2006

2.《室外给水设计规范》GB50013-2006

3.《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003

4.《住宅建筑规范》GB50368-2005

5.《建筑给水排水设计规范》GB50015

6.《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010

7.《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)

8.《建筑中水设计规范》(GB50336-2002)

9.《城市污水再生利用—城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)

10.《城市污水再生利用—景观环境用水水质》(GB/T18921-2002)

11.施工图相关图纸及基础资料。

三、设计范围

建筑红线内的给水系统、中水系统、雨水系统、绿化喷灌/滴灌系统等。

四、给排水系统方案

4.1给排水系统设计方案说明

本工程设有生活给水系统、生活污水系统、生活废水系统、中水系统、雨水收集回用系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、大空间智能型主动喷水灭火系统、气体消防系统及灭火器配置。

1.生活给水系统:

1).市政给水管网供水压力为0.13MPa。

2).本工程最高日用水量(包括空调补水和采暖用水)为638m3/d;最大小时用水量为109m3/h;平均小时用水量为26.6m3/h;

3).给水系统分区:

a.给水系统纵向不分区,全部由生活泵房加压供水;生活泵房设于会议中心地下二层;

b.供水设备采用箱式无负压叠压供水设备(即无负压智能全自动增压水箱供水设备),既能充分利用市政水压,又能储存一定的自动更换的水量作为缓冲;同时减少投资和避免二次污染,节能环保;设置一套无负压叠压供水设备,供应生活用水、空调冷却塔、膨胀水箱补水等。

4).c1会议中心和c2-201大厦共用消防泵房及水池,消防泵房和水池均设在c2-201大厦的地下二层,消防系统设置两座容积为648m3的消防水池,并分为两格;屋顶消防稳压泵房设不锈钢消防水箱一个,储消防水24m3;稳压泵房设于会议中心4楼.

5).每套箱式无负压叠压供水设备包括二台主泵,一用一备;一个稳压补偿罐;一个无负压流量控制器;一个不锈钢水箱和一套智能增压控制装置;由远传压力表(设在泵房内)将管网压力信号反馈至变频柜控制水泵的运行。

6).整个会议中心部分生活用水设置进水总水表。

2.生活污、废水系统:

1).本工程污、废水采用分流制。室内-6.000以上污水重力自流排入室外污水管;盥洗、淋浴等废水重力流收集排入室内中水调节池;厨房废水重力流排人地下二层隔油处理间进行隔油处理后,再加压收集排入室内中水调节池;

2).本工程最高日排水量(除去回收利用的中水原水量)为70m3/d;

3).污水经化粪池处理后,排入市政污水管网;

4).地下室污废水经提升后,排入市政污水管网;

5).空调冷凝水采用间接排水方式;

6).考虑节水和使用方便性,公共卫生间洗手盆、小便斗均采用红外线自动控制阀;蹲式大便器和坐式大便器在设有红外线自动控制阀的同时,还设有手动控制阀,其中坐便器采用隐蔽式水箱。

4.2用水量分析

1)水源

给水管道接自市政自来水管道,常年水压为0.15MPa.市政自来水管道为环本独立区从市政自来水管道两路接入,点分别为迎宾路与规划市政路,引入管管径均为DN350,并在C区内成环,供C区内生活、消防用水。

2)用水量

参考标准:GB50555-2010《民用建筑节水设计标准》

表1参评地块会议中心用水量计算表

用水场所使用单位用水标准平均日用

水量

(m3/d)

年用水天

年用水量

(m3/a)

会议厅8128(座)6L/座位·次48.81808784员工60(人)27L/人·班 1.62252408.2淋浴60(人)70L/人·次 4.22521058.4餐饮3000(人)35L/人·次105505250屋顶+垂直绿化用水3165(m2)0.28m3/m2·a/886.2室外绿化用水30612(m2)0.28m3/m2·a/8571.4道路浇洒25847(m2)1L/m2·次25.830次755车库冲洗14060(m2)2L/m2·次28.1230次843.6

水景用水10h 9.3(m3/h)补水定额按

循环水量的3%取

93180天16740

冷却塔补水10h 4.4(m3/h)补水定额按

循环水量的1%取

44(日

均补水

量)

180天7920总计51216.8

4.3排水量分析

1)排水系统

本工程污、废水采用分流制。室内-6.000以上污水重力自流排入室外污水管;盥洗、淋浴等废水重力流收集排入室内中水调节池;厨房废水重力流排人地下二层隔油处理间进行隔油处理后,再加压收集排入室内中水调节池。

2)最高日污水量

最高日污水量:本工程最高日排水量(除去回收利用的中水原水量)为70m3/d。

五、非传水源利用

本项目非传统水源利用主要包括两部分:雨水收集利用和中水回用。(非传统水源用于会议中心冲厕、场地绿化浇灌、道路浇洒和地下车库冲洗。)

本项目设置雨水收集回用系统,整个项目用地范围内降雨约35%直接入渗回归自然,其余约65%降雨(包括屋面和地面)形成地面径流,经收集排入室外雨水储存池;初期较脏雨水径流经弃流井直接排入市政雨水管网,以及少部分难收集处由市政雨水管网排除,

其余较干净雨水排人室外雨水储存池;室外地下设1400m3雨水储存池1个。当有多余雨水时通过雨水储存池溢流管排人多个渗透井,再次进行渗透,还有多余的雨水时才排入市政雨水管网。

不足部分仍可由室外雨水收集储存池补充供给,保证冲厕、地面和车库冲洗、屋顶绿化等用水全部采用再生水源。

5.1年可收集的雨水量分析

本工程为贵阳地区工程,根据贵阳地区的历年降雨资料统计,多年平均降雨量为1136.8mm。根据会议中心参评范围,总参评面积为72,885m2,绿化面积为30,612m2,硬地面积为25,847m2,建筑物汇水面积为16,126m2。

依据《民用建筑节水设计标准》,年雨水收集量

w=(0.6~0.7)ψq y F w(m3/a)

0.6~0.7除去不能形成径流的降雨、弃流雨水等外的可用系数。本项目取0.6。

Ψ——径流系数,该项目开发后,该用地为部分铺砌地面(采用透水材料)、部分建筑屋面和部分人工绿地等,综合雨水径流系数取为0.65。

q y——多年平均降水厚度,多年平均降雨量为1136.8mm。

F W——汇水面积(m2),本项目收集场地全部的雨水,则汇水面积为72885m2。

因此,本项目每年可收集雨水量:

w=0.6ψq y F w=0.6×0.65×1.1368×72885=32313m3/a

5.2雨水池大小计算

根据规范《建筑与小区雨水利用工程技术规范》,雨水蓄存设施的有效蓄水容积也可根据逐日降雨量和逐日用水量经模拟计算确定。当资料不足时

应按下式计算:

式中Ws——雨水净产流量(m3)。

——暴雨量径流系数

——设计日降雨量

——初期雨水弃流厚度

雨水清水池额有效容积,应根据产水曲线、供水曲线确定,并应满足消毒的接触时间要求。在缺乏上述资料情况下,可按雨水回用系统平均日设计用水量的35~50%计算,根据雨水回用设计,雨水回用用于景观用水、水景用水、道路浇洒、车库冲洗,根据表一、表二这几项用水数据,可算出年用水量为38839.8m3/a,依据设计用水次数和天数,算出平

均日用水量为529.66m3/d,按雨水回用系统平均日设计用水量的38%进行计算,可算出雨水清水池容积为200m3。

取为32mm,为6.5mm,该用地为部分铺砌地面(采用透水材料)、部分建筑屋面和部分人工绿地等,综合雨水径流系数取为0.65,F取87942.2㎡(会议中心和201大厦总共面积),可计算出雨水蓄水池容积约为1200m3,雨水清水池容积为200m3。

5.3年可收集的中水量分析

中水原水为本建筑收集的盥洗、淋浴排水、经有效隔油处理后的厨房废水,具体收集比例为下表:

表2会议中心中水收集量计算表

用水场所使用单位用水标准平均日产中水

量(m3/d)

收集比例年用水天数年收集水量

(m3/a)

会议厅8128(座)6L/座位·次48.80.4180天3513.6员工60(人)27L/人·班 1.620.4252天163.3淋浴60(人)70L/人·次 4.20.95252天1005.5餐饮3000(人)35L/人·次1050.750天3675

年可收集中水量8357.4综上会议中心年可收集非传统水量(包括雨水和中水),总共为40670.4m3/a。

5.4非传统水源用水量平衡分析

会议中心屋顶绿化、冲厕、地面和车库冲洗、屋顶绿化等用水全部采用再生水源,会议中心非传统水使用量为33311.5m3/a。

表3会议中心非传统水源利用量计算表

用水场所使用单位用水标准平均日用水

量(m3/d)

利用比例年用水天数

年非传统水源

利用水量

(m3/a)

会议厅8128(座)6L/座位·次48.80.6180天5270.4员工60(人)27L/人·班 1.620.6252天244.9屋顶+垂直绿化

用水

3165(m2)0.28m3/m2·a/ 1.0//886.2室外绿化用水30612(m2)0.28m3/m2·a/ 1.0/8571.4道路浇洒25847(m2)1L/m2·次 5.17 1.030次755车库冲洗14060(m2)2L/m2·次28.12 1.030次843.6水景用水10h9.3m3/h93 1.0180天16740

非传统水源年使用量33311.5

5.5水量平衡分析

会议中心与201大厦的雨水收集汇于雨水收集池A,所以在计算水量平衡时将会议中心和201大厦非传统水源利用一并计算更具有合理性。

5.5.1201大厦非传统水使用情况

201大厦用水量

表4201大厦用水量计算表

用水场所使用单位用水标准平均日用

水量

(m3/d)

年用水天

年用水量

(m3/a)

员工2350(人)27L/人·班63.4525215989.4餐饮1645(人)35L/人·次57.5825214510.2室外绿化用水4169.6(m2)0.28m3/m2·a//1167.49道路浇洒7834.8(m2)1L/m2·次/30次235.04屋顶+垂直绿化用水1892(m2)0.28m3/m2·a//529.76车库冲洗18831.97(m2)2L/m2·次37.6630次1129.8

水景用水10h 6(m3/h)补水定额按循

环水量的3%取

6018010800

冷却塔补水10h 5(m3/h)补水定额按循

环水量的1%取

50(日

均补水

量)

180天9000总计53361.69

201大厦场地雨水收集

201大厦总用地面积为15057.2m2,绿化面积为4169.6m2,硬地面积为7834.8m2,建筑物汇水面积为3052.8m2。

依据《民用建筑节水设计标准》,年雨水收集量

w=(0.6~0.7)ψq y F w(m3/a)

0.6~0.7除去不能形成径流的降雨、弃流雨水等外的可用系数。本项目取0.6。

Ψ——径流系数,该项目开发后,该用地为部分铺砌地面(采用透水材料)、部分建筑屋面和部分人工绿地等,综合雨水径流系数取为0.65。

q y——多年平均降水厚度,多年平均降雨量为1136.8mm。

F W——汇水面积(m2),本项目收集场地全部的雨水,则汇水面积为15057.2m2。

因此,本项目每年可收集雨水量:

w=0.6ψq y F w=0.6×0.65×1.1368×15057.2=6675.64m3/a

201大厦年可收集的中水量分析:

表5201大厦中水收集量计算表

用水场所使用单位用水标准平均日产中水

量(m3/d)

收集比例年用水天数

年收集水量

(m3/a)

员工2350(人)27L/人·班63.450.4252天6395.76餐饮1645(人)35L/人·次57.580.7252天10157.11

年可收集中水量16552.87综上201大厦年可收集非传统水源23228.51m3。

201大厦非传统水源利用量:

表6201大厦非传统水源利用量计算表

用水场所使用单位用水标准平均日用水

量(m3/d)

利用比例年用水天数

年非传统水源

利用水量

(m3/a)

员工2350(人)27L/人·班63.450.6252天9593.64室外绿化用水4169.6(m2)0.28m3/m2·a/ 1.0252天1167.49道路浇洒7834.8(m2)1L/m2·次/ 1.030次235.04屋顶+垂直绿化

用水

1892(m2)0.28m3/m2·a///529.76车库冲洗18831.97(m2)2L/m2·次37.66 1.030次1129.8水景用水10h6m3/h60 1.0180天10800

非传统水源年使用量23455.73

5.5.2年水量平衡分析

会议中心和201大厦总共收集的非传统水源总量为,非传统水源年收集量为63899.62 m3,其中雨水收集量为38989.35m3,中水收集量为24910.27m3,使用非传统水量为56767.2m3。

5.5.3月水量平衡分析

项目非传统水源包括中水和雨水,中水主要用于冲厕、屋顶绿化、垂直绿化等。

项目雨水因每月雨水量不稳定,该分析报告中取贵阳市52年的平均月降雨量进行计算,表7为贵阳市52年月平均降雨量、平均降雨次数、次平均降雨量。

表7贵阳市平均月降雨

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月月降雨量

19.320.433.296.5136.8176.6176.4221.590.694.949.720.9

(mm)

月降雨次

131314151518151712151311数

次降雨量

1.48 1.57

2.37 6.439.129.8111.761

3.037.55 6.33 3.82 1.90

(mm)

回收雨水用于绿化灌溉、车库清洗、道路清洗、水景用水,将会议中心与201大厦非传统水源利用进行逐月水量平衡进行分析:

贵阳市会展中心项目之会议中心水系统规划方案

9

表8会议中心及201大厦逐月水量平衡分析表

可利用水量非传统水用量雨水盈亏

中水盈亏

逐月用水量

非传

统水利用率

月份

降雨量

降雨次数

项目回收雨水量项目回收中水量逐月节水量小计办公人员生活用水量屋顶垂直绿化

室外绿地用水量

浇洒道路浇用水量

车库冲洗

水景用水

逐月非

传统水量使用小计(mm )(次)(m 3)(m 3)(m 3)(m 3)(m 3)(m 3)(m 3)(m 3)(m 3)(m 3)(m 3)(m3)(m3)

(%)

119.313661.942075.862737.801259.0821.24146.0814.85164.45413.102018.8087.91631.094593.0743.95220.413699.672075.862775.521259.0828.32194.7819.80164.45550.802217.23-65.71624.014791.5046.27333.2141138.682075.863214.531259.0842.48292.1729.70164.45826.202614.08-9.39609.855188.3550.38496.5153309.702075.865385.561259.08120.36827.8184.15164.452340.904796.7456.85531.977371.0265.085136.8154691.892075.866767.751259.08169.921168.67118.80164.453304.806185.7299.62482.4110451.9959.186176.6186056.932075.868132.791259.08212.391460.83148.51164.454131.007376.26316.59439.9311642.5363.367176.4156050.072075.868125.931259.08226.551558.22158.41164.454406.407773.11-72.96425.7715423.3850.408221.5177596.892075.869672.741259.08283.191947.78198.01164.455508.009360.51-56.90369.1417010.7855.03990.6123107.352075.865183.211259.08113.28779.1179.20164.452203.204598.3245.84539.058864.5951.871094.9153254.832075.865330.681259.08113.28779.1179.20164.452203.204598.32193.31539.058864.5951.871149.7131704.582075.863780.441259.0856.64389.5639.60164.451101.603010.92173.83595.695585.2053.911220.911716.822075.862792.671259.0828.32194.7819.80164.45550.802217.23-48.56624.014791.5046.27全年1136.8

171

38989.35

24910.27

63899.62

15108.94

1415.96

9738.89

990.04

1973.4

27540.00

56767.2

720.42

6411.97

104578.4

9

54.28

总计

全年节水量(雨水回收+中水)(m 3)

63899.62非传统水用量(m 3)

56767.2

5.6非传统水源利用率

非传统水源利用率是指:采用再生水、雨水等非传统水源代替市政供水或地下水供给景观、绿化、冲厕等杂用的水量占总用水量的百分比。

非传统水源利用率可通过下列公式计算:

%100t

u

u

W W R u

W O

s r

R W W W W 式中,R u ---非传统水源利用率,%;

W u ---非传统水源设计使用量(规划设计阶段)或实际使用量(运行阶段),m 3/a ;W t ---设计用水总量(规划设计阶段)或实际用水总量(运行阶段),m 3/a ;W R ---再生水设计利用量(规划设计阶段)或实际利用量(运行阶段),m 3/a ;W r ---雨水设计利用量(规划设计阶段)或实际利用量(运行阶段),m 3/a ;W s ---海水设计利用量(规划设计阶段)或实际利用量(运行阶段),m 3/a ;

W o ---其他非传统水源设计利用量(规划设计阶段)或实际利用量(运行阶段),m 3/a 。

根据项目实际情况,会议中心非传统水源利用率为

%

04.6551216.8

33311.5%

100t

u u

W W R 六、非传水源利用系统

6.1雨水处理系统

表9

生态建筑雨水设计水质及其处理后出水水质指标

6.1.1雨水处理工程方案的选择

(1)水质、水量分析

城市雨水水质情况非常复杂,城市与城市之间的差异、汇水面、降雨的季节、降雨特征等的不同都会影响到城市雨水的水质。雨水径流污染主要表现在以下几个方面。

第一是由于大气的污染,直接由于降雨带来的污染物,这些污染物的种类主要取决于各个城市的空气状况,还可能由于大气的迁移,从外域带入(如北方地区的沙尘暴)。

第二是屋面。屋面雨水径流的水质主要取决于非降雨期空气中沉降物和屋面所用的材料。屋面材料对屋面径流水质的影响非常明显。尤其是沥青油毡类屋面材料(特别是普通油毡类)污染比较严重,比混凝土平板、现浇钢筋混凝土屋面以及瓦屋顶(像小青瓦、石棉瓦、平瓦)的污染量高出许多倍。材料的老化和夏季的高温曝晒,收集雨水中的污染物浓度都会有显著的提高,并且色度大,主要为可溶性COD,多集中在暴雨初期径流中,浓度达到数百甚至超过数千mg/l,当然雨水水质也取决于该城市的降雨量、气温、降雨间隔时间、屋面材料的种类等,一般说来降雨后期COD的浓度可稳定在100mg/l以内。

第三是路面雨水径流水质和影响因素最为复杂。大气、屋面污染物都会汇入到路面,加上路面本身各种污染因素,如路面所用材料、汽车尾气排泄物、生活垃圾、裸露和植被地带冲出的泥沙等,其成分异常复杂,随机性很大。但也有一定的规律:如污染物主要集中在雨水初期径流中,污染浓度主要受两次降雨之间的间隔时间、空气质量、降雨量和暴雨强度,路面状况等因素影响。总的说来,在降雨过程中,浓度逐渐下降,最后趋于稳定,其主要污染成分有COD、SS、油类、表面活性剂,重金属及其它无机盐类。

从雨水的水质分析可知,屋面雨水的水质远远高于通过道路雨水截流收集到的雨水,绿化屋面收集到的雨水水质也非常好,但是由于绿化屋面有一定的渗透能力,能收集到的雨水数量有限。本建筑室外有比较大的硬地面,因此在实际过程中采用绿化屋面收集到的雨水和室外硬地收集到的雨水作为中水原水。考虑硬地收集雨水水质较差,采用DN200的弃流管对初期雨水进行弃流。从以往水质分析可知屋面雨水不宜采用生化处理工艺,宜采用物化处理。雨水收集后的处理过程,与一般的水处理过程相似,唯一不同的是雨水的水质明显的比一般回收水的水质好,依据试验研究显示,雨水除了pH值较低(平均约在5.6左右)以外,初期降雨所带入的收集面污染物或泥砂,是最大的问题所在。而一般的污染物(如树叶等)可经由格栅去除,泥砂则可经由沉淀及过滤的处理过程加以去除。这些设备的组合与处理容量需在经济与集水区条件考量下来调整其大小。处理方法与装置则主要取决于:①集水方式;②雨水取用目的与处理水质的目标;③收集面积与雨水流量;④建设计划与相关的条件;⑤经济能力与管理维护条件。

6.1.2雨水处理工艺流程

本园区内雨水处理工艺流程为:雨水→过流井→提升井→雨水收集池(蓄水池)→水

力高能精滤机→紫外线+消毒剂→中水池(清水池)。

图1工艺流程图

6.1.3雨水处理系统设计

其主要功能为如下:

(1)过流井。设置过流井目的是为了收集雨水,进行部分初期雨水的弃流,在调节池内进水口处设置细格栅,用于拦截块状污染物。同时通过过流井可以进一步沉淀去除雨水中泥砂等较重的固体杂质颗粒,防止泥砂在处理构筑物中淤积。

(2)提升井。因整个园区雨水是重力流流入过流井,而为了节省造价和减少施工难度,雨水蓄水池深度较浅,故雨水需提升至蓄水池。

(3)雨水蓄水池。有效容积最大可达到1400m3。其主要目的是:保证水量平衡,同时调节水质水量,保证后续处理装置中水量水质的稳定。为保证内部水质均衡,设有间距2米的导流墙,底部设有曝气系统,防止泥砂在处理构筑物中淤积,并以1%的坡度坡向出水方向。雨水蓄水池同时设有检修人孔及内部冲洗、排污装置,以便定期进行清洗、检修。

(4)水力高能精滤机。本套设备主要采用精滤的工艺,罐体均采用北京沃奇新德(集团)水处理设备开发有限责任公司生产的UPVC材质的水处理专用设备罐,其优点是外形美观、防腐耐用、布局紧凑、方便检修人员的现场操作,同时与钢筋混凝土结构的池体相比大大缩小了设备的占地面积、降低了施工的难度。同时出水水质可满足中水回用的水质要求。

(5)消毒。紫外线消毒和氯消毒设备设置于过滤设备之后,消毒的作用是彻底去除水中使人致病的细菌、病毒等病原体,防止传染疾病,保证处理出水对人体没有危害。

(6)噪音控制。设备用房的水泵、设备底座均设有隔振垫,水泵进出口设软接头,水泵出口设微阻缓闭式止回阀。管道与设备接口均采用柔性连接。同时设备用房位于绿化屋面下,对室外环境不会产生直接影响。

(7)清水池。清水池设置于消毒设备之后,用于储存雨水处理后的达到中水标准的出水。

6.1.4雨水处理系统设备一览表

表10雨水处理系统设备一览表

设备名称型号数量弃流井QLJ-7001个提升水泵QY40-12-2.2两台,一用一备回用水泵QY40-58-11两台,一用一备排污泵WQD6-15-0.75两台,一用一备反冲泵QY40-21-4两台,一用一备沉水式鼓风机TSW8075两台,一用一备

水处理设备Q=40t/h

一套除臭装置一套渗透井7个雨水口

若干

6.2中水处理系统

6.2.1中水处理工艺流程及工艺流程介绍

图2中水处理工艺流程图

污水经过人工细格栅拦截水中较大的漂浮物和悬浮物后进入沉淀池,对污水中密度大的固体悬浮物进行沉淀分离,然后溢流至调节池调质,调量后通过提升泵进入水解酸化池,

内回流

沉淀池

达标回用调节池

剩余污泥

抽吸外运

污泥池

污水

格网井

栅渣外运

预风机

水解酸化池

MBR 膜生物池

鼓风机

回用

系统

回用水池投加氯片

自来水应急补水

将难降解物质降解为小分子物质,提高可生化性,然后进入MBR膜生物反应器,进行深度降解污染物,经膜抽吸泵出水,并经紫外线消毒后,进入清水池,在清水池内投加氯片,保障管网末端余氯含量;通过变频系统直接回用。

6.2.2中水处理系统设计

处理工艺流程:

厨房废水--->隔油器隔油--->盥洗、淋浴杂排水--->格栅--->中水调节池(有效容积185m3)--->毛发聚集器--->原水提升泵--->MBR生化反应池--->MBR膜池过滤--->加消毒剂消毒--->中水储存池(有效容积105m3)--->中水供水泵--->中水管网

6.2.3处理系统中设备一览表

表11处理系统中设备一览表

设备名称设备参数数量TR-ZS-20型MBR反应器处理量:20m3/h一台污水提升泵Q=20m3/h,H=15m,2.2Kw两台,一用一备

混合液回流泵Q=80m3/h,H=5m,5Kw两台,一用一备

MBR出水泵Q=20m3/h,NPSH>4.5m,H=12m,3Kw两台,一用一备污泥泵Q=5m3/h,H=12m,0.75Kw一台罗茨鼓风机5m3/min,4000mmH2O,7.5Kw两台

提篮格栅精度5mm一个

毛发聚集器Q=20m3/h,?350×H800两个

微孔曝气系统80-100μm,空气流量1.5m3/h一套

MBR膜组件LJ1E-1100-F145738×70×1748(1500),25m2一套

消毒加药系统含PE储药箱、溶药系统、计量投加泵和射流

一套

MBR膜清洗装置含3m3溶药箱、在线清洗泵、电磁流量计、保

一套

安过滤器及自控系统

管道混合器DN80一个

表12设计出水水质一览表

序号项目出水

1CODCr(mg/L)≤50

2BOD5(mg/L)≤6

3SS(mg/L)≤10

4pH 6.5~9.0

5色度≤30

6余氯(mg/L)管网末端≥0.2

7嗅无不快感

七、非传统水源利用效益分析

雨水处理成本管理人员工资、雨水处理电费、雨水处理加药费用、日常维护费用四部分组成。(处理水量按45m3/h一天运行5小时,系统运行按360天/年,曝气风机每日开启2h)。

(1)电费:本雨水处理站运行功率按照16.5kw计算,电费平均按0.60元/kw计,则

电费:E1=(5×16.5+2×18.5)×0.50/200=0.29元/吨。

(2)药剂费:

(3)人工费用:

本雨水处理站每天设置一人兼职值班管理;日常维护费用主要包括设备维护、设备更换费用及设备工具的购买及维修运行总费用。则总计运行费用为:(不计折旧费,维护费等)

E3=0.29+0.01+0.032+=0.322元/m3雨水

(4)水费比较:

贵阳地区现阶段水价3.2块/吨,按照每天320吨回用水量进行处理,用自来水的话,每年自来水水费:360*320*3.2=368640

每年雨水回用费用:360*320*0.386=44467.2

八、节水及用水安全

1.均采用选用节水水龙头、节水便器、节水淋浴装置等用水设备;

2.进户水管表前供水压力大于0.2MPa时设置分支限流装置;

3.为便于管理本项目供水系统按、公共用水(包括中水供水总管、自来水应急

补水管)、商业用水、餐饮用水等各类用途的用水量进行分项计量;

4.本项目的绿化灌溉采用喷灌、微灌等高效节水灌溉方式。

5.采用节水型卫生器具。本项目所有卫生器具符合《节水型生活用水器具》

CJ164-2002的要求;

6.对于本项目的中水系统采取下列措施以保证系统用水安全性;

7.供水水质的安全保障;本项目采用一体式MBR生物处理技术与膜分离技术

相结合高效的污水处理系统,污水处理停留时间约为12小时,中水回用前在清水池加药消毒。经处理后的水质要求达到城市杂用水用水标准。8.水量安全保障;根据中水水量平衡测算确定中水原水回收量,同时根据中水

水源水质、水量的不均衡性设置中水调节池容量,进行水质水量的平衡。

9.卫生安全保障;本项目的中水系统为独立的非饮用水供水系统,对于应急的

自来水补水按要求设置防污染措施,中水供水系统除冲洗地面设置取水口外,其他用水点均不设置用水取水口,对于冲洗地面需设置取水口的地方设置带锁装置防止误饮、误用,并对水池、阀门、水表及给水拴、取水口均设置明显的中水标志。

10.水处理系统和供水系统采用自动控制,同时设有手动控制,对于水质指标进

行定期检测,对所有能耗进行计量。

九、管材

a)室内部分

1.由屋顶水箱至水表前,采用衬塑镀锌钢管丝扣连接,各配水点采用PP-R管,

热溶连接。

2.由地下室至屋顶水箱的给水管,采用衬塑镀锌钢管及配件,沟槽式机械连接。

3.消防管、喷淋管,管径大于DN100,采用热镀锌无缝钢管,沟槽式机械连

接。管径小于或等于DN100,采用热镀锌钢管,丝扣连接。

4.排水泵连接管采用镀锌钢管,螺纹连接。

5.室内同层排水部分均采用高密度聚乙烯(HDPE)管材,热熔连接;其余部分

污废排水管采用螺旋静音UPVC排水塑料立管和光壁UPVC排水支管,专用胶水粘接;

6.燃气管道采用热镀锌钢管及无缝钢管。

b)室外部分

1.给水管≥DN100采用离心铸造球墨铸铁管。外涂沥青,内衬水泥砂浆防腐层,

柔性接口,橡皮圈连接,其余采用埋地UPVC给水塑料管,粘接。

2.室外排水部分采用增强聚丙烯FRPP模压排水管,橡胶圈接口。

3.消毒剂采用次氯酸钠,在设备出水管处定量投加,确保出水余氯含量;

C)管网防漏损控制

1.通过管网规划实施,合理调度供水,使供水的流量、压力在合理的经济范围

内,既保证城市发展和人民生活的需要,又保证供水管网的合理和安全运行。

2.选用各类给水塑料管以及质量好的钢筋混凝土管,保证安全供水和防止水质

二次污染,满足城市供水需要。

3.认真对待供水管道中排气阀的设置。管道中因水锤造成的气囊带来的爆管事

故屡有发生,所以排气阀有必要进行精心设计和施工,特别是在主干管、地势落差大、靠近机房的输水管道上的排气阀更应认真对待。

4.按实际用水量及时准确地调整计量水表以提高计量的准确度,防止始动流量

流失。

5.做好管道基础处理工作,管道基础一定要平整,管道周围不得有硬块或尖状

物,遇软地基时要回填沙石分层夯实;支墩的后背必须紧靠原状土,若有空隙要用相同材料填实;回填土必须夯实,密实度应达90%以上,车行道必须回填杂砂石,回填时不能从一边侧边冲压管道。

6.严格材料的验收、检查制度,管道在搬运、存放时要按要求执行,钢管及钢

制件按标准严格进行防腐。

7.严格按照施工图及施工规范安装,不可随意变更设计。

8.做好管道试水试压工作,严格按验收规程进行,认真做好管道施工竣工图绘

制,及时归档备案,方便管网维修、管理。

十、运营维护

(1)定期派技术人员进行巡检跟踪服务,了解设备运行状况和用户使用中存

在的问题。

(2)工程竣工验收后,为管理人员进行全面系统培训。包括:全面掌握所有

设备运行操作和维护保养技术;管理和检测水质;以及正确检修、维护

所有设备,排除一般故障。

贵阳201大厦分析

下图为建筑效果和结构三维图。结构体系为支撑筒悬挂体系。

四川大地震发生后,高层建筑本身的结构抗震设计备受建筑设计界的关注。近日,由深圳市博艺建筑工程设计有限公司、法国欧博建筑与城市规划设计公司设计的国内首例支撑筒悬挂体系超高层建筑《贵阳国际会议展览中心201大厦》结构超限设计可行性报告在贵州省建设厅主持的结构抗震超限审查中,获得了由中国工程院院士、中国工程设计大师容柏生、及柯长华、王亚勇等国内专家组成的专家组一致通过。 据了解,贵阳国际会议展览中心是贵阳市“十一五”发展规划和服务业发展的重点项目,是贵阳市的地标工程,备受行业和公众关注。201大厦为全高201米的观光综合楼,拟建为贵州最高的全钢结构建筑。深圳欧博设计于去年12月全面开展设计工作,秉承“国际化经验、地域化实践”宗旨,将欧博设计已具备建筑甲级、规划乙级、园林乙级多项资质于一身的优势进行了充分发挥,在工程设计上实现了底部超高架空(36m—49m),最终使201大厦达到了建筑使用功能、造型和结构体系的有机统一,而本次顺利通过结构抗震超限审查不仅标志着欧博在该项目的完美表现得到了行业的充分认可,也为欧博设计在结构设计领域更高水准平台的搭建、塑造自己在结构领域的领先形象方面奠定了基础。 评审中,容柏生院士等专家对贵阳会展201大厦的结构体系给予了极高的评价。容柏生表示,“贵阳201大厦的建筑和结构配合的非常巧妙,两者融为一体;该结构采用的支撑筒悬挂体系不仅传力明确,且满足建筑新颖而有特色的造型,不至于因建筑造型而破坏结构体系的完整性和合理性,圆满地解决了往往因建筑造型而造成结构不合理的现象。”同时,专家组也一致肯定了欧博设计在过程中所体现出的专业精神,认为欧博设计将自己的设计思路和理念在这个项目中发挥得淋漓尽致,为建设贵阳新的地标式建筑做出了巨大的贡献。

云南省环境公报2009

综述 2008年,全省环保系统认真贯彻落实党的十七大精神,以科学发展观为指导,积极推进“七彩云南保护行动”,深入开展解放思想大讨论和学习实践科学发展观活动,认真接受省委巡视组的巡视检查,有力地促进了各项工作的开展。主要污染物减排工作成效显著,完成了主要污染物减排年度目标任务;以九大高原湖泊为重点的水污染防治工作全面推进;阳宗海水污染事件得到妥善处置,编制完成了《阳宗海水体砷污染综合治理方案》并组织实施;滇西北生物多样性保护工作全面启动;农村环境保护和生态创建工作成效明显;环境行政管理服务水平进一步提高;环境执法监督管理进一步加强,有效解决了一批突出的环境问题;环境管理基础性工程取得新进展;环境法制、政策、科技、宣教、信息和对外合作积极推进;全省环保队伍能力建设明显增强。圆满地完成了全年各项工作任务,为全省经济社会环境全面协调可持续发展和生态文明建设做出了积极贡献。 总体上看,全省环境质量状况保持稳定,部分区域环境质量有所改善。但是,也还存在一些问题和不足:污染减排任务仍然十分艰巨,城乡环境污染问题依然严峻,水污染防治任务繁重,环境监管压力较大。环境管理还不适应科学发展的要求,环保部门服务科学发展的环境管理体制机制还没有真正建立,综合协调监督管理能力薄弱,环保执法水平、执法能力和队伍素质有待于进一步提高。要实现全面推进“七彩云南保护行动”,努力争做生态文明建设排头兵的目标,环境保护工作任务依然繁重而艰巨。 全省主要水体水质总体保持稳定,主要河流监测断面的水质总体较上年有所改善。 湖泊、水库水质状况 全省开展水质监测的63个湖泊、水库中,Ⅰ~Ⅱ类水质的占31.7%;Ⅲ类水质的占36.6%;Ⅳ类水质的占9.5%;Ⅴ类水质的占9.5%;劣Ⅴ类水质的占12.7%。水质达到水环境功能要求的占39.7%。 16个湖泊(水库)开展富营养化状况监测,其中贫营养状态的湖库(水体)有2个、处于中营养状态的有6个、处于轻度富营养状态的有5个、处于中度富营养状态的有2个、处于重度富营养状态的有1个。

第十五届中国昆明国际农业博览会

第十五届中国昆明国际农业博览会 作者:郝亚鑫邹鹏 来源:《云南农业》 2019年第9期 9月5-9日,第十五届中国昆明国际农业博览会在昆明滇池国际会展中心举办。展会期间,市民可免费进场观展,一同感受云南农业农村发展的新变化、新成果、新希望。 本届农博会以“绿色发展·美好生活”为主题,共设7个展馆、2800个展位,展览面积7 万m2,邀请国内外2000余家企业参展,集产品展示、商贸洽谈、文化交流、美食品鉴为一体。主会场设9个展馆,分别是国际及港澳台馆,云南绿色食品牌馆,世界坚果馆,昆明都市现代 农业馆,国内农业示范馆,智慧农业成果馆,乡村振兴展示馆,健康生活馆,食尚生活馆。同时,在昆明斗南国际花卉产业园还设有花卉展销专业分会场。 打响云南绿色食品牌的绿色风。云南省餐饮与美食行业协会组织16个州市知名餐饮企业承包10号馆,展示展销绿色食材调料、云南名宴名菜名美食,打响云南餐饮,绿色为先第一枪。未来的餐厅长什么样?进店扫码、点菜下单,找到对应取餐柜取餐,入座就餐,这套智慧餐厅 黑科技和大数据屏幕已经在昆明实行一年的用餐流程,在农博会上亮相。这是阿里巴巴旗下口碑、饿了么、阿里云、支付宝、钉钉、盒马等阿里业务板块带来的阿里在绿色餐饮上的新思考 和新技术。 本届农博会首设乡村振兴展示馆,展示云南扶贫开发工作成效和农业文明、农耕文化,并 设置非遗手工艺互动体验活动,集中展现云南落实乡村振兴战略的举措和成效。 云南绿色食品牌馆和昆明都市现代农业馆,重点展示茶叶、花卉、蔬菜、水果、坚果、咖啡、中药材、肉牛等产业的优质特色农产品,展现云南省及昆明市高原特色现代农业的发展成 果和构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系的工作成效。 展会期间,举办有2019云南乡村振兴论坛、优质农产品评选、招商引资签约、专业买家对接会暨农产品推介、云南省绿色餐饮展示展销会等系列活动。同时在五华区、西山区、晋宁区、富民县、宜良县设分会场,开展形式多样、内容丰富、各具特色的农民丰收节活动。 本届农博会吸引43万人次逛展,销售收入突破6255万元。据统计,在5天时间中,进馆人 数合计433 079人;销售额达到6255万元,签订意向性销售协议651项,协议金额2.853亿元。 在各方支持下,中国昆明国际农业博览会到本届共举办了十五届,已成为促进中国和世界 各国共商、共建、共享开展多边交流,深化人文交流的重要桥梁,成为全方位展示国内外农业 新技术新产品新成果的重要窗口和交流平台。 (郝亚鑫邹鹏)

云南水利概况

云南水利概况 一、基本省情 云南省地处中国西南边陲,具有“连4省、邻3国”的地缘特点,东部与贵州、广西为邻,北部与四川、西藏相连,西部与缅甸接壤,南部与老挝、越南两国毗邻,全省有25个县(市)分别与老挝、越南、缅甸接界,国境线长4060公里。全省国土面积39.4万平方公里,辖16个州(市)、129个县(市、区),总人口4514万人,5000人以上的世居少数民族25个,少数民族人口占全省总人口的1/3,是一个集边疆、民族、山区为一体的欠发达省份,气候条件优越,区位优势明显,自然资源丰富,民族文化浓郁。 二、水情和水利发展现状 云南境内河流众多,径流面积在100平方公里以上的河流有908条,分属长江、珠江、红河、澜沧江、怒江和伊洛瓦底江六大水系,其中珠江、红河发源于云南省境内,红河、澜沧江、怒江、伊洛瓦底江为国际河流。全省多年平均降水量1258毫米,水资源总量2222亿立方米,排全国第三位,人均水资源占有量近5000立方米。全省有高原湖泊40多个,总容水量290亿立方米,其中湖泊水面面积30平方公里以上的有滇池、洱海、抚仙湖、程海、泸沽湖、异龙湖、杞麓湖、阳宗海等“九大高原湖泊”。 云南水资源有以下主要特点: 一是由于横断山脉深度切割,高差悬殊,地形地貌复杂,“人在高处住,水在低处流”,水资源总量丰沛但开发利用的难度大、成本高、边际效益低。 二是水资源与人口、耕地等经济发展要素极不匹配,占全省土地面积6%的坝区,集中了2/3的人口和1/3的耕地,但水资源量只有全省的5%;滇中重要经济区的人均水资源量仅有700立方米左右,特别是滇池流域不足300立方米,处于极度缺水状态。 三是由于特殊的地形环境和气候条件,水资源时空分布极不均匀,雨季(5月至10月)降水量占全年总量的85%,干季(11月至次年4月)降水量仅占全年总量的15%,加之全省94%的国土面积为山区和高原,云南自古就是一个“无灾不成年”的省份,无雨就旱、有雨则涝,水旱灾害常常交替发生,久旱之后突然发生大洪水,旱涝急转、涝中有旱相互交替的情况较为突出,且灾害频率高、灾害强度大、持续时间长、受灾范围广、损失程度深,防汛抗旱救灾形势非常严峻。 四是水生态环境脆弱,水环境承载能力低,防污治污任务重。水土流失面积超过国土面积的1/3;主要河流有近40%的水体严重污染;“九大高原湖泊”中异龙湖、杞麓湖、星云湖、滇池外海和草海常年处于中度、重度污染状态,近一半的湖泊达不到水环境功能要求。

水文水资源调查评价单位水平评价与从业监督管理办法(20210321051451)

水文、水资源调查评价单位水平评价 与从业监督管理办法 _______________________ I第■章总贝y 第一条为加强水文、水资源调查评价从业单位自律管理,提高水文、水 资源调查评价单位工作水平,根据《中华人民共和国水文条例》(国务院令第496 号)、《水利部办公厅关于做好取消水文、水资源调查评价机构资质认定行政许可事项相关工作的通知》(办水文[2015]105号)和《中国水利水电勘测设计协会章程》,制定本办法。 第二条本办法所称水文、水资源调查评价,是指对地表水、地下水的水 量与水质等项目进行调查、分析、评价的专业活动。 第三条从事水文、水资源调查评价工作的单位,应按照本办法的规定,申请进行水平评价。中国水利水电勘测设计协会(以下简称“协会”)对评审合格的申请单位颁发水文、水资源调查评价资质证书,持证单位在证书规定的等级和业务范围内开展工作。 第四条水文、水资源调查评价单位水平评价工作坚持科学、公开、公正、公平的原则,从业单位自愿申请。 第五条协会负责水文、水资源调查评价单位水平评价、监督管理以及宣 传推介等工作。 省级水利水电勘测设计协会经协会授权,作为初评机构,负责本辖区水文、水资源调查评价单位水平评价申报材料的受理、初评、转报和日常监督管理等工 作。未成立省级水利水电勘测设计协会或不具备管理条件的地区,由协会直接受理。| 第六条资质证书由协会统一印制、统一管理。 第二章资质等级、业务范围和基本要求 第七条水文、水资源调查评价资质设甲、乙两个等级。 第八条水文、水资源调查评价资质的业务范围包括四类、十个单项: 1、水文、水资源调查:水文调查、水文测量、水平衡测试、水能勘测。 2、水文分析与计算。 3、水资源调查评价:地表水水资源调查评价、地下水水资源调查评价、水质评价。 4、水文测报系统设计、实施与维护:水文测报系统设计与实施、水文测报设施运行维护。 第九条从业单位可申请水文、水资源调查评价资质业务范围的一项或多 项业务。 第十条取得水文、水资源调查评价资质的单位,可在全国范围内承担资质证书核准业务范围内的水文、水资源调查评价工作。下列水文、水资源调查评价工作,只能由取得甲级资质的单位承担: 1、全国性的水文、水资源调查评价; 2、国家确定的重要江河、湖泊的水文、水资源调查评价; 3、跨省、自治区、直辖市行政区域的水文、水资源调查评价; 4、国际河流的水文、水资源调查评价。 第十一条申请水文、水资源调查评价资质,应当具备相应等级条件。 (一)申请水文、水资源调查评价甲级资质,应当具备以下基本条件:1资历和信誉

昆明市文旅融合和文化旅游产业发展的重点任务

昆明市促进文旅融合发展、文化旅游产业的重点任务1云南师范大学旅游与地理科学学院李庆雷 一、文化旅游产品体系提升工程 通过实施文化旅游化、旅游文化化,农业、工业、其它第三产业与文化旅游的融合互动,通过建设一批文化旅游聚集区、文化旅游示范园区、文化旅游村寨、文化旅游城镇和一批重大重点文化旅游项目, 1本文为《昆明市文化旅游产业发展规划(2013-2017)》第四部分的初稿,为昆明市文产办委托五墨文化 传播公司的项目,笔者负责第四章的写作。

不断完善昆明市文化旅游产品体系。 1、推进文化旅游与相关产业融合 ——推进涉旅产业融合发展。主动顺应世界旅游市场发展趋势,整合资源,以文化为灵魂、旅游为核心、商业为平台,推进旅游与现代农业、工业、体育、商贸、教育医疗、金融服务的融合发展。 ——加大文化旅游融合力度。紧扣历史文化名城内涵,加快昆明多元文化的挖掘与包装,修缮历史文化古迹,恢复一批历史文化街区,规划建设城市历史文化标志性建筑。重点打造古滇文化、革命历史文化、民族民间文化、高原山水文化、名人文化和都市文化等六大文化品牌,用文化筑牢国际旅游城市建设的主脉络。 ——推进文化旅游业态创新。着力培育康体运动基地、温泉SPA、花卉、购物、演艺、美食、休闲街区八大休闲旅游业态,加大房车旅游、直升机旅游、医疗旅游、置业旅游、异地养老旅游、户外运动俱乐部等新兴旅游业态发展。 2、培育文化旅游产业集聚区 ——加快各类现代服务要素集聚,推动现代休闲度假旅游产业集聚发展,重点推进主城都市文化项目集聚区、晋宁古滇文化—郑和故里文化旅游项目集聚区、滇池—西山度假养生休闲文化项目集聚区、空港经济区及东部旅游区项目集聚区、石林—九乡喀斯特旅游文化项目集聚区、呈贡新区旅游文化项目集聚区、阳宗海旅游片区项目集聚区规划、招商、建设与运营。 ——以泛亚文化传媒中心、呈贡新区、南城区、昆明空港经济区、昆明滇池国家旅游度假区、昆明高新技术产业开发区、昆明经济技术开发区、五华金鼎科技园区等为重点,充分发挥其人才强、创意新、资源配置优化等优势,加快文化产业创意园建设,建成一批影视、印

2002年北京市环境状况公报

2002年北京市环境状况公报 字体:大中小【打印】来源:监测处时间:2003-06-05 根据《中华人民共和国环境保护法》第十一条“国务院和省、自治区、直辖市人民政府的环境保护行政主管部门,应当定期发布环境状况公报”的规定,现发布2002年《北京市环境状况公报》。 北京市环境保护局局长史捍民 2003年6月1日 中央关怀 4至5月,全国政协副主席胡启立率领调研组对我市大气质量情况进行专题调研,并提出了进一步改善首都大气环境质量的建议。 5月11日,中共中央政治局委员、国务院副总理温家宝在考察南水北调中线北京段工程时强调,北京要管好水、用好水,发展节水型工业、节水型农业,建设节水型城市、节水型社会,保证首都的社会、经济和生态可持续发展。 9月17-20日,以全国人大环资委副主任委员张皓若为组长的全国人大调研组,对我市落实“绿色奥运”、改善环境质量情况进行调研,并提出了改进工作的意见。 12月27日,经过全市上下的艰苦努力,市区空气质量二级和好于二级天数比例提前实现年初确定的55%的工作目标。国家环境保护总局发来贺信,表示祝贺和慰问。 综述 2002年,全市认真贯彻中央人口资源环境座谈会和第五次全国环境保护工作会议精神,积极开拓创新,努力落实国务院批复的《北京市环境污染防治目标和对策》(1998-2002年),以改善大气环境质量为重点,以削减污染物排放总量为主线,强化环境监督管理,全面推进环境污染防治和生态保护与建设工作,实现了全年环境质量改善目标。 2002年,全市国内生产总值为3130.0亿元,总人口达到1423.2万人,能源总消耗4510.7万吨标准煤。首都经济持续快速健康发展,城市建设和各项社会事业全面进步,人居环境有较大改善,市民生活质量不断提升。但同时,耗煤量过大、机动车快速增加、水资源紧缺、城市建设规模扩大等因素,依然严重制约着首都环境质量和生态状况的迅速改善。

3.云南省水利工程专业技术职称申报评审条件.-云南省人力资源和

云南省水利工程专业技术职称申报评审条件 (征求意见稿) 第一章总则 第一条为客观公正地评价水利工程专业技术人员的能力水平和业绩贡献,促进我省水利工程人才队伍建设和水利事业发展,根据国家和我省专业技术职称评聘管理有关规定,结合水利行业专业技术工作的特点,特制定本申报评审条件(以下简称《评审条件》)。 第二条水利工程专业技术职称分为初级、中级、副高级、正高级四个级别,资格名称分别为助理工程师(初级)、工程师(中级)、高级工程师(副高级)和正高级工程师(正高级)。 第三条按照本《评审条件》规定的标准,经评审组织评审通过,获相应专业技术职称者,表明其已具备相应的专业技术水平和工作能力,用人单位可根据岗位设置情况和实际工作需要,聘任相应专业技术职务。 第二章适应范围 第四条本《评审条件》适用于我省企事业单位中,直接从事水利工程的科学研究、规划设计、工程建设、运行与管理

等专业工作的在职专业技术人员。公务员(含参照公务员法管理事业单位工作人员)、已离退休和达到国家法定退休年龄的人员(不含按规定批准延迟退休并在延迟期内的人员)均不属申报评审范围。 第五条本《评审条件》适用专业范围为: (一)科学研究。从事水利工程有关基础理论、应用技术、科学试验研究、科技推广等工作的专业技术人员。 (二)规划设计。从事流域规划、区域水利规划及各项综合规划和专项规划、水利工程勘察、设计、技术咨询等工作的专业技术人员。 (三)工程建设。从事水利工程建设管理、质量监督及检测、建设监理与施工技术、设备安装、施工管理等工作的专业技术人员。 (四)运行与管理。从事水利工程生产运行、水利工程管理、防汛抗旱、水文、水资源、农田水利、水土保持、技术管理等工作的专业技术人员。 第三章申报条件 第六条申报水利工程职称,须同时具备以下基本条件:(一)遵纪守法,爱岗敬业,具有良好思想品德和职业道德; (二)具有良好的从业操守和社会责任担当精神; (三)履现职以来,年度考核均为称职(合格)及其以上。

遵义市水资源公报

年遵义市水资源公报

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

全市水土保持治理示范工程“龙坝小流域”摄影: 杨定策 前言 《遵义市水资源公报》是按年度向社会发布反映当年水资源情势的综合性年报,主要通报当年来水、供水、用水及水环境状况,反映重要的水事活动和水资源开发利用情况,为政府宏观调控决策提供科学的依据,为国民经济各部门开发利用水资源提供指导,让全社会都来了解水资源、关心水资源、珍惜水资源、保护水资源,让有限的水资源得到持续利用,保障我市的社会经济的可持续发展。 《公报》按年度反映我市水资源状况及开发利用情况,内容包括降水量、地表水资源量、地下水资源量、水资源总量、大中型水库蓄水动态、供水量、用水量、耗水量、排污情况、水环境状况及重要水事等,分别按流域分区和行政分区提供数据和信息。 《公报》本着通俗易懂、简明扼要之目的,力求全面、准确地提供数据,使之便于各级部门、领导和全社会了解我市的水资源状况,促使我市的水资源合理地开发利用,对加强水资源统一管理和保护,提高公众的节水意识起到积极的作用。《公报》的编制由遵义市统计局、遵义市防汛抗旱指挥部办公室、遵义市环保局、遵义市水利局等单位提供有关资料,遵义市水文水资源局提供实测水文资料,由遵义市水文水资源局分析、计算、汇总而得到。在此,对积极支持协作配合2005年《遵义市水资源公报》完成的各有关单位表示衷心的感谢。 由于时间仓促,《公报》中缺点和错误在所难免,我们诚肯地希望各有关单位提出宝贵意见和建议。

2017年长沙市水资源公报

2017年,我市遭遇了有气象水文记录以来最强降雨与最高水位洪峰袭击,市委、市政府坚强领导,带领全市上下众志成城,抵御洪魔,取得决定性胜利;这一年,我市全面推行河长制,建立起市、县、乡、村四级河长体系;我市成功创建全国水生态文明城市,为全市生态环境建设领域摘得一块金字招牌。一年来,全市水务系统紧紧围绕创建国家中心城市对水务事业提出的新要求、作出的新部署,撸起袖子加油干,迈开步子加速赶,水利建设强势推进,水务工作亮点纷呈,为全市经济社会持续健康发展提供了坚实的水保障。 长沙市水务局局长:曹彪

综述 长沙市国土面积11819平方公里,主要河流为湘江及其浏阳河、捞刀河及沩水等一级支流。湘江干流由南而北纵贯全市,分城市为东、西两部分;浏阳河、捞刀河自湘江东面,沩水、靳江及龙王港自湘江西面汇入湘江。 2017年,全市年平均降水量1717.9毫米,折合水量203.0亿立方米,比多年平均降水量178.1亿立方米偏多14.0%;地表水资源量122.3亿立方米,折合年径流深1034.9毫米,比多年平均地表水资源量96.2亿立方米偏多27.2%,地下水资源量25.06亿立方米,扣除重复计算量25.06亿立方米,水资源总量122.31亿立方米,属丰水年份。 全市大中小蓄水工程年末蓄水总量 5.3401亿立方米,比上年末减少0.4456亿立方米;全市年供水总量和各部门实际用水总量均为36.68亿立方米,较上年增加0.05亿立方米,用水净消耗量10.68亿立方米。 全市人均水资源占有量为1544.7立方米;人均综合用水量463立方米;万元GDP、万元工业增加值用水量分别为35立方米、31立方米(当年价)。全市水资源开发利用率为38.1%。 2017年在全市一江三河上布设水质监测断面30个,监测河长688.8公里。根据《地表水环境质量标准》(GB3838-2002),采用单因子法分全年期、汛期和非汛期进行评价,Ⅱ~Ⅲ类水质河长,全年为621.2公里,占总评价河长的90.2%;汛期为649.7公里,占总评价河长的94.3%;非汛期为621.1公里,占总评价河长的90.2%。主要污染物为氨氮和总磷等。

云南省文山壮族苗族自治州高二上学期地理第二次月考试卷

云南省文山壮族苗族自治州高二上学期地理第二次月考试卷 姓名:________ 班级:________ 成绩:________ 一、选择题 (共23题;共58分) 1. (2分) (2019高二上·华阴期末) 荔枝原产于我国亚热带地区,喜温暖湿润的环境,冬季不耐低温霜冻。下图为广东省荔枝生产适宜区(Ⅲ)、次适宜区(Ⅱ)、不适宜区(Ⅰ)区划图,读图回答下题。 区域是客观存在的,具有一定的范围和界线,有的界线明确、有的具有一定的过渡性或模糊性。下列区域中与图示区域边界类型相同的是() ①国家②干湿区③热量带④东、中部经济地带 A . ②③ B . ①② C . ①④ D . ③④ 2. (2分) (2017高一下·乾安期末) 读下表“我国某年良种奶牛的主要分布表(单位;万头)”回答下列各题。

(1)影响我国良种奶牛分布的主要因素() A . 交通和市场 B . 饲料和劳动力 C . 饲料和市场 D . 劳动力和技术 (2)对于我国奶业标准低的原因或影响,叙述正确() A . 有利于刺激我国乳畜业的健康发展 B . 奶业发展技术水平较低 C . 运输效率低导致牛奶变质 D . 市场需求量大,标准高不能满足需求 3. (2分) (2016高二上·长春期末) 西藏是我国沙化土地扩展的三大省区之一,沙化土地主要分布于“一江两河”(雅鲁藏布江、拉萨河、年楚河)等河流谷地、湖盆地与山前冲洪积平原。据2011年《第四次中国荒漠化和沙化状况公报》,西藏全区荒漠化土地面积43.27万km2 ,比2004年第三次全国土地荒漠化和沙化监测减少了789km2 ,遏制住了荒漠化面积增长的势头。读“西藏‘一江两河’流域地理要素统计图”,回答下列问题。 (1) 2004年前西藏荒漠化扩展迅速的主要原因是() A . 自然环境干冷脆弱 B . 滥垦、滥伐、滥牧等过度利用土地

水文水资源局招考专业考试题含答案完整版

水文水资源局招考专业 考试题含答案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

水利局公选考试试题 1.在中华人民共和国(C)内开发、利用、节约、保护、管理水资源,防治水害,适用水法。 A.范围 B.领土 C.领域 D、领空 2.开发、利用、节约、保护水资源和防治水害,应当全面规划、统筹兼顾、标本兼治、综合利用、讲求效益,发挥水资源的(A?)功能,协调好生活、生产经营和生态环境用水。 A.多种 B.特殊 C.有效 D、综合3.县级以上人民政府应当加强水利基础设施建设,并将其纳入本级(C)。A.水利建设规划 B.工程建设计划 C.国民经济和社会发展计划 D、五年计划 4.国家鼓励单位和个人依法开发、利用水资源,并保护其合法(A)。 A.权益 B.利益 C.权利 D、效益 5.国家对水资源依法实行取水许可制度和有偿使用制度。(C)负责全国取水许可制度和水资源有偿使用制度的组织实施。 A.各级人民政府水行政主管部门 B.国务院有关部门 C.国务院水行政主管部门 D、国务院 6.禁止围垦河道。确需围垦的,应当经过科学论证,经省、自治区、直辖市人民政府水行政主管部门或者(B)同意后,报本级人民政府批准。 A.流域管理机构 B.国务院水行政主管部门 C.国土资源主管部门 D.计划部门 11.经批准的规划需要修改时,必须按照规划编制程序经(A)批准。 A.原批准机关 B.水行政主管部门 C.上级部门 D、同级人民政府12.县级以上地方人民政府水行政主管部门按照规定的权限,负责本行政区域内水资源的(C)工作。 A.开发、利用 B.治水和管水 C.统一管理和监督 D.开发、利用、节约、保护和管理 13.开发、利用、节约、保护水资源和防治水害,应当按照流域、区域(A)规划。

贵阳时事政治

时事政治 1、省委书记栗战书出席;省委副书记、省长赵克志,省政协主席王正福,省委常委、贵阳市委书记李军,省委常委、省委秘书长张群山,市长李再勇,副市长帅文、余维祥;省委常委、市委书记李军,副省长蒙启良 2、“侗族大歌”唱起来、“八音坐唱”奏起来、“盛装银装舞”跳起来。在新年第一天,1月1日,花溪区青岩堡一派热火朝天的欢乐场面。“2011中华文化游”启动仪式在这里隆重举行。 3、“抗凝冻,保民生、保生产、保稳定”一抗三保。 4、1月12日,我市举行第九届全国少数民族传统体育运动会开闭幕式文艺演出合同签约仪式。 5、1月14日,在彭家湾棚户区改造项目上乐声阵阵、彩球飘飘、礼花漫天绽放,一片喜气洋洋的景象,由南明区政府牵头实施改造的“彭家湾道路BT投融资工程项目开工仪式”隆重举行。 6、1月25日,乌当区特色食品工业园十家企业集中开工,标志着我市十大工业园区已全部开工建设。 7、1月27日下午,市政府召开2011年春季森林防火工作动员会议。 8、3月9日上午,贵州省人民政府与中天城投集团在贵阳签订了《中

天城投参与贵州省“十二五”保障性安居工程建设框架协议》。根据协议,中天城投集团将在全省范围内开展廉租房、公共租赁房等保障性安居工程建设工作,预计完成各类保障性安居工程建设面积约1000万平方米,住房20万套,总投资约200亿元。 9、贵阳市,市十二届人大六次会议、市政协十届五次会议将于3月16日、17日在贵阳国际会议中心召开。 10、3月10日,“2011年全国蜂产品市场信息交流会暨中国(贵阳)蜂业博览会”在贵阳开幕。 11、3月23日,贵阳市水利交通发展投资(集团)有限公司正式挂牌成立。 12、3月26日,2011年开阳十里画廊乡村旅游节在禾丰乡开幕。 13、3月28日11时40分左右,我市金阳新区阳关村一在建违法建筑发生垮塌,经全力搜救,共搜救出被埋人员22人,其中受伤13人,死亡9人。 14、为汲取“3·28”较大非法建筑施工坍塌事故教训,贯彻落实省委、省政府和市委主要领导相关指示精神,我市于3月29日召开安全生产紧急会议。 15、3月31日,第九届全国民族运动会第二次筹备工作会在贵阳召开。

广西水资源公报

综述 2008年,广西年平均降水量1798.7mm,降水总量4257.7亿m3,比多年均值(1956~2000年,下同)偏多17.1%;水资源总量2282.5亿m3,比多年均值偏多20.6%,为偏丰水年份。大中型水库年末蓄水量为300.2亿m3,比年初增加104.7亿m3。 2008年广西总供水量310.11亿m3,其中地表水源供水量296.10亿m3,占95.46%,是主要的供水水源。总用水量310.11亿m3,其中农田灌溉用水量185.35亿m3,占59.77%,是主要的用水大户。 2008年广西降雨时空分布不均,1至5月降雨量偏少,又受2007年严重秋冬旱的影响,一季度水库有效蓄水严重偏少,江河水位低,各地不同程度遭受春旱影响。10月份上旬和中旬,全区基本无雨,桂中部分地区也曾出现旱象。 2008年广西的气候比较异常,极端灾害性天气比较频繁,先后发生了10次严重的洪涝灾害,与常年相比总体上属洪涝灾害偏重的年份。灾情来得早、来得猛、来得密,4月12日,就出现了第一次暴雨洪水灾害,是近10年来最早的一年;6月8-17日连续11天出现强降雨,为历史同期罕见,桂江中下游、洛清江、西江梧州段、左江流域均出现了大洪水;特别是9月下旬遭受第14号强台风“黑格比”,造成了重大灾害损失,是1971年以来进入广西境内最强的台风。 2008年广西主要河流水质与上年度相比基本持平,长江流域片的湘江、资水,珠江流域片的都柳江、清水河、龙江、大环江、平而河、黄华河水质较好,而南流江、钦江、马江、刁江、九洲江、罗江、武思江、右江、洛清江、大风江、郁江等河流局部河段水质较差。全区主要城市饮用水水源地水质状况良好。 1 水资源量 1.1 降水量 2008年广西年平均降水量1798.7mm ,折合降水总量为4257.7亿m3,比上年增多36.4%,比多年平均值增多17.1%。 各地降水分布不均,各雨量站降水量在840.5mm~4401.4mm之间,年最大降水量是年最小降水量的5.2倍。暴雨中心与历年基本一致,主要在桂南沿海十万大山、桂北元宝山、天平山和猫儿山一带,其中十万大山的年降水量在2000~4400mm之间,为全区最高;降雨低值区主要分布在桂西南的西林、乐业、田林、田东、平果、隆安、南宁一带,桂东南的岑溪、容县和玉林一带,桂中来宾、武宣一带,年降水量在900~1600mm。其它地区年降水量均在1600~2400mm。 从行政分区来看,与上年相比,降水量增幅最大的是北海市,增大了104.6%;相对上年降水量有所减少的是河池市,减少了0.11%。与多年均值相比,2008年全区各市除了河池市降水量比多年平均值偏少 3.9%,其他各市均比多年平均值增加,增加幅度在9.61%~74.0%之间,其中北海市增加74.0%。

北京水资源公报(2009年)

(2009) 北京市水务局

目录 一、概述 二、水资源 三、水资源利用 四、水质

北京市水资源公报 《北京市水资源公报》 编委会 主办单位:北京市水务局 编制单位:北京市水文总站 审定: 审核: 审查: 技术负责:赵学丽、窦艳兵、黄振芳 公报编制:范庆莲 地表水资源量部分:范庆莲、白国营 地下水资源量部分:刘文光、刘翠珠 供用水量:戴岚 水质部分:焦忠志、姜体胜

一、概述 2009年全市平均降水量448mm,比2008年降水量638mm少30%,比多年平均值585mm少23%。为枯水年。 全市地表水资源量为6.76亿m3,地下水资源量为15.08亿m3,水资源总量为21.84亿m3,比多年平均37.39亿m3少42%。 全市入境水量为3.03亿m3(未包括南水北调河北应急段调水2.6亿m3),出境水量为8.23亿m3(其中包含污水和再生水6.2亿m3)。 全市18座大、中型水库年末蓄水总量为13.54亿m3,可利用来水量为3.49亿m3。 官厅、密云两大水库年末蓄水量为11.58亿m3,可利用来水量为1.99亿m3(包括密云水库收白河堡水库补水0.68亿m3)。 全市平原区年末地下水平均埋深为24.07m,地下水位比2008年末下降 1.15m,地下水储量减少5.9亿m3,比1980年末减少86.2亿m3,比1960年减少106.9亿m3。 2009年全市总供水量35.5亿m3,比2008年的35.1亿m3增加0.4亿m3。 全市总用水量为35.5亿m3,其中生活用水14.7亿m3,环境用水3.6亿m3,工业用水5.2亿m3,农业用水12.0亿m3。 2009年监测水质总河长2545.6km,其中有水河长2323.7km。符合Ⅱ类水质标准河长943.8km;符合Ⅲ类水质标准河长134.8km;符合Ⅳ类水质标准河长159.4km;符合Ⅴ类水质标准河长21.0km;劣于Ⅴ类水质标准河长1064.7km。达标河长1072.1km。 大中型水库除官厅水库水质为Ⅳ类外,其它均符合Ⅱ~Ⅲ类水质标准。 监测湖泊面积719.6hm2。符合Ⅱ~Ⅲ类水质标准的面积559.6hm2;符合Ⅳ~Ⅴ类水质标准的面积98.0hm2;劣于Ⅴ类水质标准的面积62.0hm2。达标面积642.6hm2。 浅层地下水水质符合Ⅲ类水质标准的面积为3308km2,符合Ⅳ~Ⅴ类水质标准的面积为3030km2。 深层地下水水质明显好于浅层地下水,符合Ⅲ类水质标准的面积为2872km2,符合Ⅳ~Ⅴ类水质标准的面积为563km2。 基岩水均符合Ⅲ类水质标准。

中天未来方舟—经典介绍(有图)

未来方舟是中天城投集团十二五期间的重点开发建设项目,总投资600亿,从土地一级运营开发至今历时五年,携手10多家世界顶级规划设计单位倾力打造,是建设部全国生态智能建筑试点楼盘。 项目位于中心城区云岩区东部,

南与水口寺中天世纪新城毗邻,东与保利温泉新城相连。南明河7公里沿河景观带从项目内部蜿蜒而过。3833亩环城林带以及分布社区内的多达十个自然山体公园,形成项目独享的天然氧吧,多处天然温泉资源分布于南明河两侧,自然鸟类栖息繁多,项目地块集山、水、林、泉于一体,原生态资源得天独厚,难于复制。 本项目纵横贯穿多条市政道路,交通四通八达,目前已经投入使用的市政主干道有水东路、东山路,东二环,从本项目到达乌当、小河、机场仅需10分钟车程。更有8车道的北京东路从项目内贯穿而过,使得本项目到市中心喷水池的距离缩短到4.3公里,仅需5分钟车程即可抵达城市繁华腹地。 未来方舟从规划设计,施工运营到物业管理都充分运用了高科技的生态智能技术,本项目不仅采用了风光互补发电、太阳能光导、地源热泵、24小时热水和冬天集中供暖,雨水回收等绿色环保科技,还是全国首个清洁能源低碳节能示范居住区,所有生态智能技术的运用,旨在将社区打造成环保、节能、低碳的居住地,为我们的业主提供贵阳市场上前所未有的生活方式。入住率达60%以上即可开通集中供暖。 未来方舟总占地15000亩,总建筑面积720万平方米,预计居住人口17万。是西南地区第一大盘,我们不仅拥有500万平米的各类型住宅,还有近70万平米的总部办公集群、五星级酒店群落,近50万平米的中高端商业。项目内还有全世界最长的5公里城市中轴线,分别由imax影城、未来中心、歌剧院以及540米超高层和香港海底世界级的海洋馆、迪斯尼式的主题娱乐公园等建筑群落横穿东西构成。

云南省玉溪市高一下学期第一次月考地理试卷

云南省玉溪市高一下学期第一次月考地理试卷 姓名:________ 班级:________ 成绩:________ 一、单项选择题 (共21题;共74分) 1. (4分) (2017高二下·宁波期末) 研究发现,中国未来老年人照料负担比将持续提高,在2030年代将进入重负阶段。老年人照料负担比是指某地人口中的老年照料需求者与老年人照料者之间的比值,通常计算如下:老年人照料负担比=70岁及以上老年人口/50岁至64岁人口×100%。读图文材料,完成下列各题。 (1)下列关于老年人口照料负担比指数的说法,正确的是() A . 60年代该指数较低是因为人口出生率高 B . 1965年-1995年,该指数上升说明人口死亡率降低 C . 2000年后该指数有所下降,说明我国老龄化现象有所缓解 D . 2015年该指数低于1995年,是因为老年人照料者人口比重增加 (2)下列有助于降低我国未来老年人口照料负担比的措施是() A . 延缓退休年龄 B . 放开生育改策 C . 完善社会养老保障体系 D . 合理布局老年公寓

2. (2分)世界人口加速增长阶段出现在() A . 第二次社会大分工 B . 工业化初期 C . 二次世界大战 D . 20世纪70年代 3. (4分) (2019高一下·蒙山月考) 读“2010年浙江省某市迁入人口年龄及性别统计图”,回答下列各题。 (1)有关该市迁入人口的说法,正确的是() A . 男性人口多于女性人口 B . 老年人口多于儿童人口 C . 人口迁移主要受经济因素影响 D . 人口迁移主要受政策因素影响 (2)大量的人口迁入给当地带来的影响是() A . 提高了人口死亡率 B . 降低了人口自然增长率 C . 减少了该市被抚养人口 D . 扩大了联姻的地域范围 4. (2分)读下图:泛珠江地区各省级行政区经济占比与人口占比之差(图中数据为2009年各省级行政区的

2009年贵阳市水资源公报

目录 一、综述 (2) 二、水资源量 (3) (一)降水及分布状况 (3) (二)地表水资源量 (4) (三)地下水资源量 (5) (四)出、入境水量 (7) 三、水资源质量 (8) (一)河流水质 (8) (二)湖库水质 (8) (三)水功能区水质 (9) (四)废污水排放量 (9) (五)河流泥沙量 (10) 四、大中型水库蓄水状况 (10) 五、水资源利用 (11) (一)供水量 (11) (二)用水量 (12) (三)耗水量 (13) (四)水资源状况简析 (14) 六、重要水事 (16) 附图:1、2009年贵阳市降水量等值线图 2、2009年贵阳市降水量距平图 3、贵阳市水质监测站点分布图 4、贵阳市主要河流水质评价图 5、贵阳市水功能区水质评价图

一、综述 贵阳市是贵州省的省会,位于贵州省中部,东邻黔南布依族苗族自治州的龙里县、福泉市、瓮安县;南靠黔南布依族苗族自治州的惠水县、长顺县;西连安顺市的平坝县、毕节地区的织金县、黔西县;北与毕节地区的金沙县及遵义市的遵义县接壤。地处东经106°07′~ 107°17′,北纬26°11′~ 27°22′。辖区包括云岩区、南明区、花溪区、乌当区★、白云区、小河区★、清镇市、修文县、息烽县、开阳县,国土总面积8034平方公里(分区面积见表1)。贵阳市河流水系属长江流域的乌江水系的思南以上区和珠江流域的红水河水系的蒙江上游区,分水岭为花溪区的旧盘、掌克至桐木岭、孟关上板一线。分水岭以北及花溪区的高坡东部属长江流域,面积7568平方公里,占全市总面积的94.2%;以南属珠江流域,面积466平方公里,占全市总面积的5.8%。 2009年贵阳市年末总人口为367.07万人★,其中非农业人口为182.7万人。全年实现生产总值902.61亿元,现有农业耕地面积98.24千公顷,有效灌溉面积63.56千公顷,农田实灌面积43.85千公顷。 表1 贵阳市2009年国土面积及人口统计表 贵阳市2009年年平均降水量957.2毫米,比多年平均值1095.7毫米偏少12.7%,比上一年偏少22.3%。贵阳市2009年水资源总量为39.505亿立方米,较多年平均水资源量45.15亿立方米偏少12.5%,为偏枯年。 注:乌当区含金阳新区和贵阳市高新技术产业开发区,小河区含小河经济技术开发区。 人口为公安户籍数。由于各区、县调整后的面积数尚未最终确定,暂用原数。

北京水资源公报——2012年

北京水资源公报——2012年 (2012) 北京市水务局 北京市水资源公报一、概述 《北京市水资源公报》 编委会 主办单位:北京市水务局 编制单位:北京市水文总站 审定:刘斌 审核:戴育华 审查:杨忠山 技术负责:黄振芳赵学丽窦艳兵周东公报编制:范庆莲 参加人员:戴岚刘文光焦忠志孙峰白国营 1 北京市水资源公报二、水资源 前言 为便于社会各界了解我市水资源状况,现发布2012年度《北京市水资源公报》。 《北京市水资源公报》是向社会发布水资源情势的综合性年报,是水资源统一规划管理、配置和节约保护的基础工作。内容包括:概述、降水量、地表水资源量、大中型水库蓄水动态、地下水资源量、水资源总量、供用水量、水质评价。 32012年,北京市水资源总量为39.50亿m,按照年末常住人口2069万人计

3算,北京市人均水资源占有量为191m,人多水少是北京的基本市情水情。为使有限的水资源更好地支撑北京经济社会可持续发展,更应注重量水发展,继续在全社会倡导节约用水,调整产业结构,严格限制高耗水行业发展,加强水资源保护,实行最严格的水资源管理制度。 2 北京市水资源公报二、水资源 目录 一、概述二、水资源三、水资源利用四、水质 3 北京市水资源公报一、概述一、概述 2012年全市平均降水量为708mm,比2011年降水量552mm多28%,比多年平均值585mm多21%,相当于频率为20%的丰水年。 33全市地表水资源量为17.95亿m,地下水资源量为21.55亿m,水资源总量33为39.50亿m,比多年平均37.39亿m多6%。 33全市入境水量为5.82亿m(未包括南水北调河北应急调水2.8亿m),比 333多年平均21.08亿m,比多年平均19.54亿m少72%;出境水量为18.50亿m 少5%。 3全市18座大、中型水库年末蓄水总量为15.06亿m,可利用来水量为6.39 3亿m。 33官厅、密云两大水库年末蓄水量为12.23亿m,可利用来水量为3.26亿m 3(包括密云水库收白河堡、遥桥峪水库补水0.63亿m)。 全市平原区年末地下水平均埋深为24.27m,地下水位比2011年末回升

会展工程项目的施工与管理——以昆明滇池国际会展中心施工组织设计为例

目录 本科毕业论文(设计)原创性及知识产权声明.........................................................I 目录...............................................................................................................................I 摘要............................................................................................................................ I II Abstract........................................................................................................................ I V 一、绪论 (1) (一)研究背景 (1) (二)研究意义 (1) 二、昆明滇池国际会展中心会展工程项目模式现状及问题分析 (1) (一)昆明滇池国际会展中心及会展工程项目的基本情况 (1) (二)昆明滇池国际会展中心的市场环境及会展项目定位 (2) 1、昆明滇池国际会展中心基本情况及市场环境 (2) 2、昆明滇池国际会展中心会展工程项目管理所涉及的业务内容 (2) (三)昆明滇池国际会展中心当前管理模式中存在的问题 (3) 1、企业的组织结构不够完善 (3) 2、信息管理不够完善 (3) 3、缺乏奖惩制度,承包合同缺乏科学性 (4) 4、风险管理不到位 (4) 三、会展工程项目模式的选择 (4) (一)会展工程项目的管理模式分析 (4) 1、会展工程项目常见管理模式 (4) 2、会展工程项目管理模式选择原则和选择影响因素 (7) (二)会展工程项目的管理模式评价 (7) (三)会展工程项目的管理模式选择 (8) 四、会展工程项目模式的实施思路及保障措施 (8) (一)项目管理模式的实施思路 (8)

相关文档