文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 低压计量箱技术规范通用部分

低压计量箱技术规范通用部分

国家电网公司集中规模招标采购

国家电网公司

山东省固化技术规范书

低压计量箱通用技术规范

招标文件

(技术规范通用部分)

2015年1月7日

目录

前言 (3)

1范围 (4)

2规范性引用文件 (4)

3术语和定义 (5)

4计量箱分类 (5)

5型号与命名 (6)

6总则 (6)

7要求 (8)

8试验 (19)

9检验规则 (24)

10包装、贮存、运输 (25)

11技术服务 (25)

附录A (规范性附录)多表位计量箱、箱组式计量箱额定进线总电流计算 (28)

附录B (规范性附录)计量箱成套配置及型式表 (29)

附录E (规范性附录)单表位计量箱外观尺寸及电气图 (31)

附录F (资料性附录)多表位计量箱基本结构、尺寸、布局示意图 (33)

附录G(资料性附录)多表位计量箱外观尺寸及电气参考图 (39)

使用说明 (41)

前言

《低压计量箱采购标准》分为6个部分:

——第1部分:通用技术规范;

——第2部分:单相单表位计量箱专用技术规范;——第3部分:三相单表位计量箱专用技术规范;——第4部分:单相多表位计量箱专用技术规范;——第5部分:三相多表位计量箱专用技术规范;——第6部分:三相互感器接入式计量箱专用技术规范。本部分为《低压计量箱采购标准》的第1部分。

本部分由国家电网公司物资部提出并解释。

本部分由国家电网公司科技部归口。

本部分起草单位:山东省电力公司。

本部分首次发布。

低压计量箱采购标准

第1部分:计量箱通用技术规范

范围

本标准规定了国家电网公司范围内额定电压为交流380V及以下低压计量箱(以下简称计量箱)使用条件、功能要求、使用性要求、型式要求、试验要求等。

本标准适用于国家电网公司系统内计量箱的招标、订货、检验、验收和安装使用。

本标准为计量箱通用技术要求,特殊要求、具体要求、专用图纸等应在招标采购标准专用技术部分或订货技术条件中说明。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的引用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件,凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 1043.1 塑料简支梁冲击性能的测定第1部分:非仪器化冲击试验

GB/T 2423.22 电工电子产品环境试验第2部分: 试验方法试验N: 温度变化

GB/T 2518 连续热镀锌钢板及钢带

GB 2828.1 计数抽样检验程序第1部分: 按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样

GB/T 3280 不锈钢冷轧钢板和钢带

GB 4208 外壳防护等级(IP代码)

GB 7251.1-2013低压成套开关设备和控制设备第1部分:总则

GB 7251.3-2006低压成套开关设备和控制设备第3部分:对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备----- 配电板的特殊要求

GB 7251.5-2008低压成套开关设备和控制设备第5部分: 对公用电网动力配电成套设备的特殊要求

GB/T 9286 色漆和清漆漆膜的划格试验

GB/T 9341 塑料弯曲性能的测定

GB 10963.1 电气附件家用及类似场所用过电流保护断路器第1部分:用于交流的断路器GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件

GB/T 14048.2 低压开关设备和控制设备第2部分:断路器

GB/T 14048.3 低压开关设备和控制设备第3部分:开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器

GB/T 18663.1-2008电子设备机械结构公制系列和英制系列的试验第1部分: 机柜、机架、插箱和机箱的气候、机械试验及安全要求

GB/T 20641-2006 低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求

GB/T 23641 电气用纤维增强不饱和聚酯模塑料(SMC/BMC)

GB/T 22636 门扇尺寸、直角度和平面度检测方法

GB/T 25293 电工电子设备机柜机械门锁

HG/ T2503 聚碳酸酯树脂

Q/GDW 572 计量用低压电流互感器技术规范

Q/GDW 1205 电能计量器具条码

Q/GDW 1355 单相智能电能表型式规范

Q/GDW 1356 三相智能电能表型式规范

Q/GDW 1375.2 电力用户用电信息采集系统型式规范第2部分:集中器型式规范

Q/GDW 1375.3 电力用户用电信息采集系统型式规范第3部分:采集器型式规范

Q/GDW 11008 低压计量箱技术规范

Q/GDW 11009 电能计量封印技术规范

术语和定义

下列术语和定义适应于本文件。

低压计量箱 low-voltage metering cabinet

用于380V及以下低压电能计量的箱型成套装置。

箱组式计量箱 multi-box-type metering cabinet

由一个配电(分线)箱及数个计量箱机械地组合在一起的一种组合体,其可带有或不带有公共支架,可通过两个相邻箱体电气连接孔进行电气连接。

进线室 incoming compartment

多表位计量箱内安装进线开关、接线端子排等器件并与外部电源进行电气连接的独立空间。

计量室 metering compartment

多表位计量箱内安装电能表、用电信息采集终端等表计的独立空间。

出线室 outgoing compartment

多表位计量箱内安装出线开关、端子排等器件并与外部负载端进行电气连接的独立空间。

安装板 mounting plate

用于支撑各种元件并且适合于在计量箱内安装的板。

门 door

一种带铰链的或可滑动的覆板。

电能表接插件watt-hour meter plug

一种不需移动电路导线且能与电能表接线孔相配合的插拔式电气连接件。

插头过盈配合 plug interference fit

插头直径大于孔径的插入配合,插入电能表后无需螺钉紧固。

插头间隙配合 plug clearance fit

插头直径小于孔径的插入配合,插入后再通过相应的操作机构或紧固件使插头与插孔实现可靠电接触。

招标人bidder

依照《中华人民共和国招标投标法》的规定,提出招标项目,进行招标的法人或其他组织。

投标人tenderer

响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。

卖方seller

提供本部分货物和技术服务的法人或其他组织,包括其法定的承继者。

买方buyer

购买本部分货物和技术服务的法人或其他组织,包括其法定的承继者和经许可的受让人。

计量箱分类

按计量箱内电能表类型及表位数分为:

a)直接接入式:

1)单相(电能表)单表位计量箱;

2)单相(电能表)多表位计量箱;

3)三相(电能表)单表位计量箱;

4)三相(电能表)多表位计量箱。

b)经互感器接入式:

1)1表位计量箱;

2)2表位计量箱。

按计量箱外壳材料分为:

a)热镀锌金属计量箱;

b)不锈钢金属计量箱;

c) PC+ABS非金属计量箱;

d) SMC非金属计量箱。

型号与命名

计量箱型号由相应分类信息组成,见图1。

D1—单相单表位计量箱

D2—单相多表位计量箱

S1—三相单表位计量箱

S2—三相多表位计量箱

S3—经互感器接入式计量箱

FX—配电分线箱

RX—热镀锌金属计量箱

BX—不锈钢金属计量箱

PX—PC+ABS非金属计量箱

SX—SMC非金属计量箱

图1 计量箱型号命名及表示

总则

一般规定

1.1.1本部分提出了计量箱技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。

1.1.2本部分提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应提供符合本部分引用标准的最新版本标准和本部分技术要求的全新产品,如果所引用的标准之间不一致或本部分所使用的标准与投标人所执行的标准不一致时,按要求较高的标准执行。

1.1.3如果投标人没有以书面形式对本部分条文提出差异,则意味着投标人提供的设备完全符合本部分的要求。如有与本部分要求不一致的地方,必须逐项在“技术差异表”中列出。

1.1.4本部分将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。本部分未尽事宜,由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

1.1.5本部分中涉及有关商务方面的内容,如与招标文件的《商务部分》有矛盾时,以《商务部分》为准。

1.1.6本部分中各条款如与采购标准专用部分有冲突,以专用部分为准。

1.1.7投标人应答响应要求:

a)投标技术文件应满足技术规范书的要求, 否则投标文件将被拒绝并被认作没有回答;

b)投标人应提供详细的技术投标文件,并提供准确的陈述,对每个应答设备,投标人应提供

原厂商的正式技术指标说明材料;

c)需对所推荐产品的技术架构、技术性能等作完整描述;

d)投标文件应清楚地指明和响应技术规范书中各章每一项要求的实际指标值,不能简单地回

答“满足”或“符合”,在响应建议中应列出具体数值,并说明相应的计算方法或依据;

e)提供的产品应达到、满足或超过本技术规范书所要求的技术指标;

f)如果认为本部分所描述需求、图形或设备等存在部分要求不合理,可在响应原要求后给出

建议,此建议在招标时将作为重要内容加以考虑;

g)投标方应提供本部分中要求的完整的服务支持,并按本部分的顺序对各章的每一项给予回

答;

h)投标文件要以中文书写,提供应答的所有技术指标说明材料及相应资料以中文或英文书写,

英文需配有中文翻译,在协议执行期间,如有疑义,按照该资料的中文部分解释;

i)应答设备应为在产产品,且在性能及质量方面能提供可靠证明;

j)应提供供货范围及交货、运输、验收等项内容的计划安排;

1.1.8投标人应具备招标公告所要求的资质,具体资质要求详见招标文件的商务部分。

1.1.9投标人应仔细阅读本部分全部条款,其提供的计量箱应符合采购标准及招标文件所规定的要求。

投标人职责

投标人的工作范围将包括下列内容,但不仅仅限于此内容:

a)提供标书内所有设备、说明书及制造方面的说明;

b)提供国家级检验检测机构出具的产品技术指标及性能的检验报告,以便确认供货设备能否

满足所有的性能要求;

c)提供与中标设备版本相符的安装及使用说明书;

d)提供检测检验的标准,包括检验报告和检验数据;

e)提供图纸,制造和质量保证过程的一览表以及标书规定的其它资料;

f)所提供设备应发运到规定的目的地;

g)如本部分与国家或行业标准、规范有明显的冲突,则投标人应在制造设备前,用书面形式

将冲突和解决办法告知需方,并经需方确认后,才能进行设备制造;

h)在更换所用的准则、标准、规程或修改设备技术数据时,投标人有责任接受招标人的选择;

i)现场服务。

投标人应提供的文件

投标人在投标时提供下列有关资格文件,否则视为非响应性中标:

a)招标产品的销售记录及相应的最终用户的使用情况证明;

b)权威机关颁发的ISO–9000系列的认证书;

c)履行合同所需的技术和主要设备等生产能力的文件资料;

d)有能力履行合同设备维护保养、修理及其他服务义务的文件;

e)招标产品全部有效期内合格的型式试验报告和CCC产品认证证书;

f)详细的招标产品中重要外购或配套部件供应商清单及检验报告;

g)专用部分应包括的各类响应技术文件;

h)接线及工艺图纸(主要部分)。

图纸及图纸的认可和交付

1.1.10中标后,所有需经买方确认的图纸和说明文件,均应由卖方在合同生效后的4周内提交给买方进行审定认可。这些资料包括计量箱电气接线图、生产模型图及必要工艺图等。买方审定时有权提出修改意见。

1.1.11买方在收到需要认可的图纸1周后,将一套确认的或签有买方校定标记的图纸(买方负责人签字)返还给卖方。凡买方认为需要修改且经卖方认可的,不得对买方增加费用。在未经买方对图纸作最后认可前,任何采购或加工的材料损失应由卖方单独承担。

1.1.12卖方在收到买方确认图纸(包括认可方修正意见)后,应于2周内向有关单位提供最终版的正式图纸,正式图纸应加盖工厂公章或签字。

1.1.13完工后的产品应与最后确认的图纸一致。买方对图纸的认可并不减轻卖方关于其图纸的正确性的责任。

1.1.14图纸的格式:所有图纸均应有标题栏、相应编号、全部符号和部件标志,文字均用中文,并使用SI国际单位制。

要求

总则

计量箱应符合Q/GDW 11008的相应规定及本标准要求。

基本功能

1.1.15安装功能

1.1.15.1电能表安装

计量箱应具备电能表快速、方便、安全、牢靠安装功能:

a)满足Q/GDW 1355、Q/GDW 1356规定的电能表安装需求;

b)电能表安装、电气连接应通过电能表专用接插件实现,导线不得直接接入电能表,电能表

接插件插头宜采用过盈配合插头;

c)易于插拔,且插拔力不应超过Q/GDW 1355 、Q/GDW 1356规定的插孔轴向最大耐受力之和;

d)电能表接插件的安装应保证安装后的电能表端正、排列整齐并与箱门观察窗完整对应;

e)计量箱底部或电能表接插件对应电能表挂鼻处应有相应安装固定点,确保安装后的电能表

无晃动。

1.1.15.2互感器安装

经互感器接入式计量箱应具备互感器快速、方便、安全安装功能:

a)满足Q/GDW 572中型式的互感器安装需求;

b)互感器室应有互感器安装定位、紧固及底座电气短接互联措施(非金属计量箱),其结构

尺寸符合Q/GDW 572中相应互感器外形尺寸;

c)一次导线型式及连接应便于穿心式互感器安装;

d)互感器二次端子连接导线应预留足够长度,联合接线盒处接线准确无误。

1.1.15.3采集器安装

计量箱应具备采集器快速、方便、安全安装功能:

a)计量箱进线室(进线箱)应具有:采集器Ⅰ型或集中器Ⅱ型(单相电能表型)、采集器Ⅱ

型(模块型)安装位置与安装措施;RS485通讯导线、RS485总线连接装置及通讯电缆连接

通道;屏蔽电缆接地措施;

b)单表位非采集型电能表计量箱应具有采集器Ⅱ型安装位置与安装措施;

c)采集器Ⅰ型或集中器Ⅱ型三个安装固定点按采集器挂鼻伸出状态下定位、限位,螺纹连接

时应采用螺母连接型式,保证安装后的采集器或集中器端正、与箱门观察窗对应。安装尺

寸参见Q/GDW1375.3中相应采集器、Q/GDW1375.2中相应集中器结构尺寸。

1.1.15.4进线电缆及分户出线安装

计量箱应具备电源电缆、通讯电缆及出户线快速、方便、安全连接功能,箱内具有:

a)与计量箱容量匹配的进线电缆通道及相应的固定、导引措施;

b)线缆方便、有效的连接措施,满足多种电缆接头接入及电气安全间隙要求;

c)电缆折弯、人工接线操作所需合适空间;

d)电缆上进、下进,分户线上出、下出等方式的结构措施。

1.1.15.5箱体安装

计量箱箱体安装应安全、可靠,易于操作:

a)计量箱应有相应独立的专用安装附件,满足悬挂、嵌入、落地、电杆等方式安装需求;

b)箱体及安装板应有相应的安装定位措施及相应安装操作所需空间;

c)箱组式计量箱易于用户现场电气连接、拼装,安装附件应具备水平方向位置基准调节功能。

1.1.15.6附属设施安装

计量箱应具备无线通讯设备附属天线、计量箱标识或标贴等附件安装功能:

a)计量箱应有通讯天线箱内、箱外安装的结构措施,金属计量箱通讯天线部位还应具备GPRS

信号防屏蔽措施;

b)多表位计量箱分路(户)开关、电能表、观察窗的安装处应有户号标贴定位安装的结构措

施并在出厂时粘贴或压铸一一对应的序号标识,标识应清晰、准确;外壳合适部位具有RFID

标签定位安装的结构措施;

c)计量箱加封位置应位于锁体或铅封门(挂锁防护门)上。

1.1.16运管辅助功能

计量箱应具备方便的运维及管理辅助功能:

a)资产分界点物理位置明晰及易于实现资产方便管理;

b)计量箱电流规格、表位数及电气、功能配置应系列化、标准化;

c)箱门、母排、线槽等部件应系列化、标准化、模块化;计量箱内电器、部件具备通用性,

满足维修性需求;

d)计量箱操作及运维应简单、方便:

1)不打开箱门实现:出线开关、电能表插卡、红外抄表等操作;电能表及采集终端工作

状态、参数观察及示值读取;

2)箱内具有远程分闸、合闸(如有)操作的技术保证措施;

3)门锁数量少,箱门开合、加封操作方便;同类门锁(钥匙)具备通用性;

4)封印及资产条码(RFID)识读方便。

e)计量箱应有规范、清晰的运维标识:

1)导线、母排、端子颜色标识:黄(U)、绿(V)、红(W),中性线蓝(N)、保护线

黄绿(PE);通讯线黄(A)、蓝(B);开关控制线红(+/L)、黑(-/N);

2)分线端子排或互感器二次端子至接插件、接插件至出线开关的连接导线端应有一一对

应标识,线槽内导线也应有与接插件或开关的对应标识,其标识应符合相应技术规范;

3)分线开关与电能表接插件、分线开关门(户槽)与观察窗(户槽)间有一一对应序号

标识;

4)粘贴户号的线槽盖应有相应的安装位置标识;

5)计量箱内表面应有电气原理接线图标识、条码等其它必要信息(专用技术部分);

6)计量箱箱门(盖)应有相应的安全警示语、企业标识、服务提示语等信息。

f)外壳应具有永久固定、防脱落的产品铭牌,铭牌所载信息包括:

1)产品名称、型号、质量、尺寸等信息;

2)额定工作电压、额定电流、表位数;

3)产品执行标准;

4)制造厂名、制造日期;

5)3C认证标志;

6)产品编号、资产条形码。

安全要求

计量箱应具备防触电与设备安全保障功能,其电气性能、机械性能应符合相应标准规定要求:

a)电气设计应规范,其性能、技术指标应符合GB7251.3中相应要求,每一型号的产品都为

3C认证产品;

b)计量箱电气配置应符合表3规定;

c)通过对带电导体采用挡板及外罩隔离或绝缘包裹等防护措施,保证箱门开启状态下无裸露

带电部分;接线端子、固定导体的螺钉、外部或内部的导体,与隔离罩间隙应满足相应要

求;电器安装、电气连接、导线(母排)固定等措施应永久牢靠;电气开关与表计应有相

应的电气隔离措施;

d)PE导体与裸露导电体间应有可靠连接措施;

e)计量箱电气总线(母排)截面积符合相应载流量要求,电气互连机构工作方式应可靠;

f)多表位计量箱(箱组式计量箱组合数量)满足进线箱额定电流要求,其负荷同时系数不小

于附录A中表A.1的值;

g)电器安装及保护措施可靠,电器元件与安装板(底板)之间应有绝缘措施,安装附件、安

装板(底板)承载力应有足够安全裕度并能通过第8章中相应的静载能力试验;

h)计量箱外壳散热(尤其非金属)措施应有效、可靠,保证计量箱内各部位温升符合表5规

定;

i)电气开关应具有3C认证标志,开关上桩头为进线,下桩头为出线,安装满足规范操作方向

要求(左或上位置为“合”,右或下位置为“分”),专业人员操作的开关应有防他人操作

的防护措施;

j)计量箱所配电气开关、导线、母排等电器应符合相应产品标准要求,并有相应合格保证资料;

k)计量箱安全警告语、标志应清晰、永久,并能通过第8章中标志试验;

l)计量箱外壳(非金属)及箱内电气绝缘支撑件、电气安装板应能通过第8章中绝缘材料耐受非正常发热和火焰的验证试验;

m)计量箱外壳应有可靠的防雨及必要的防尘措施,其防护等级不低于IP34D(包括电缆、导管入口),箱门、视窗及门锁应具有一定的防撬功能,电缆及导线穿孔具有防磨损保护措

施;

n)提交样品或供货产品(包括单独的电器)电气性能应能通过第8章中相应的电气性能试验。可靠性要求

计量箱产品设计、材质及配件选用、制造工艺应保证其预期寿命不小于20年:

a)计量箱所用非金属材料、外壳及金属件涂层、外壳结构强度、标志等应满足预期寿命不少

于20年:

1)外壳及绝缘材料性能指标应符合或优于表1(或订货技术协议)中规定的数值,材料

机械性能、热性能、抗老化性能应能通过第8章中相应的绝缘材料性能试验;

2)外壳及门锁、铰链等金属件涂层耐老化性能、附着力,金属涂层耐锈蚀性应能通过第

8章中相应的绝缘材料性能、理化性能试验;

3)外壳机械强度应能通过第8章中相应的机械性能试验;

4)铭文、标识应能保持清晰、完整,其标识、铭牌材料应耐腐蚀。

b)计量箱配件在寿命周期内便于更换,计量箱门锁、铰链、电气开关、电能表接插件:

1)机械寿命:门锁及铰链应不小于5000次;电气开关不小于10000次,电能表接插件不

小于1000次;

2)电气寿命:隔离开关电气寿命不小于3000次、微型断路器不小于6000次。

c)箱门门锁应具备雨水防护功能或在箱门设置相应防护结构;

d)电能表接插件电气插头应经过专门工艺处理使其耐腐蚀、耐氧化,具备长寿命、高可靠性;

e)计量箱箱体结构应具备一定的扩展性、可改造性。

表1 计量箱外壳材料及性能参数表

材料名称

壳体部分观察窗部分金属非金属非金属

连续热镀锌

钢板

奥氏体非导磁不

锈钢冷轧钢板

聚碳酸酯树脂+丙烯腈-

丁二烯-苯乙烯树脂

玻纤增強不飽

和聚酯模塑料

聚碳酸酯树脂

材料相关标准GB/T 2518 GB/T 3280 / GB/T 23641 HG/ T2503 材料代号/ / PC+ABS(阻燃) SMC(玻璃钢)PC

密度(g/cm3) 7.8 7.93 1.2 1.78 1.20

拉伸強度(MPa) 270-420 ≥ 520≥42 ≥ 55≥ 55

弯曲強度( MPa) / / ≥ 65 ≥ 140a≥ 95

无缺口简支梁冲击強度(kJ/m2) / / ≥ 42 ≥ 55b≥ 45

负荷变形温度((T ff 1.8) ℃) / / ≥ 100 ≥180≥ 130

电气強度( 常态油中) kV/mm / / ≥ 15≥20≥ 16

阻燃等级/ / V0 V0 V0

屈服強度MPa 140-300 ≥ 205/ / /

断裂伸长率% ≥ 26 ≥ 40/ / /

参考型号DX52D+Z 1Cr18Ni9 优级品GF25,Q,M 一级品

材料板厚mm ≥1.5 ≥1.5 ≥3(单表位);≥4(多表位)≥2.5

a 壳体取样为120。

b壳体取样为45。

型式要求

1.1.17电气型式

1.1.17.1电气控制与保护方案

计量箱电气控制及保护方案应符合表2规定:

a)微型断路器、塑壳断路器、隔离开关性能应分别符合GB 10963.1、 GB/T 14048.2、GB

T/14048.3中各项技术要求,并能通过产品标准中相应试验;

b)安装费控外置型断路器电能表的计量箱,其出线侧断路器应具有与相应电能表跳闸信号相

匹配的自动分闸、手/自合闸功能及其它扩展应用功能;

c)开关电气性能及参数应符合或优于表3规定;

d)电气开关外壳标识应规范、清晰。

表2 计量箱电气控制与保护方案

计量箱类型方案电源接入端电能表进线侧电能表/互感器出线侧

1a塑壳断路器/ 微型断路器

多表位计量箱

2 塑壳断路器微型隔离开关微型断路器

1a隔离开关微型/塑壳断路器

单表位及其箱组式计量箱

2 / 微型/塑壳断路器

1a塑壳断路器/ 塑壳断路器

经互感器接入式计量箱

2 熔断器/ 塑壳断路器

a推荐方案。

1.1.17.2计量箱规格

1.1.17.

2.1总则

计量箱规格包括额定电压、额定电流、表位数。

额定电压为电能表工作电压。额定电流,对直接接入式计量箱包括额定电源进线(进线箱/配电分线箱)电流、额定分户出线电流;对经互感器接入式计量箱为箱内配套互感器的额定一次电流。表位数为箱体内可安装电能表总数。

1.1.17.

2.2直接接入式计量箱

直接接入式计量箱规格包括:

a)额定电压:AC 380V/220V;

b)额定电源进线电流:80A/100A/125A/160A/200A/250A;

c)额定分户出线电流:40A/60A/80A/100A;

d)表位数:

1)单相:1,2,3,4,5,6,8,9,10,12,15;

2)三相:1,2,3,4,6,8。

1.1.17.

2.3经互感器接入式计量箱

经互感器接入式计量箱规格包括:

a)额定电压:AC 380V;

b)额定(一次)电流:50A/75A/100A/150A/200A/250A;

c)电能表、互感器数:

1)电能表:1,2;

2)LMZD型互感器,一组3只。

注:超过250A,宜采用电能计量柜型式。

1.1.17.

2.4独立式配电分线箱

进线配电分线箱规格包括:

a)额定电压:AC 380V/220V;

b)额定电源进线电流:80A/100A/125A/160A/200A/250A。

1.1.17.3电能表接插件规格

电能表接插件规格包括:

a)额定电压:AC 380V/220V;

b)额定电流:10A/60A/100A

c)插头规格(直径,mm):Φ6.0/Φ7.5/Φ8.5;

d)型式规格:

1)过盈配合式、间隙配合式;

2)单相电能表型、直接入式三相电能表型、经互感器接入式三相电能表型;

3)单表位接插件、多表位接插件。

1.1.17.4计量箱电气结构

计量箱电气结构包括进线配电单元、计量单元、电气保护与控制单元、防窃电单元(可选),依据相应功能进行相应成套配置(见附录B表B.1):

a)直接接入式单表位计量箱一般由进线隔离开关(可选)、电能表接插件、采集器II(可选)、

出线断路器及电气连接系统组成;电能表接插件与导线连接宜采用压接方式;

b)直接接入式多表位计量箱一般由塑壳断路器、母排、端子排、电能表接插件及采集器(可

选)、出线断路器组等组成,计量箱:

1)进线开关至电能表接插件之间,配电(分线)箱至各计量箱之间,电气连接方式可采

用放射式、树干式或混合式,见图2:放射式连接采用BV布导线,电能表进出回路分

槽布线(左进右出),与接插件连接宜采用线鼻螺纹连接方式;树干式连接(电能表

进线回路)可采用紫铜母排、BV(R)总线或其组合,与接插件的连接宜采用直接螺纹

连接方式,电能表出线回路采用BV布导线,线槽内敷设,与接插件的连接宜采用线鼻

螺纹连接方式;

2)表位数大于4时,单相电能表计量箱电源接入宜采用三相接入方式,对每相应均匀分

配表位数:以3排方式排列的电能表从下(排)至上(排)分别接A相、B相、C相;

以2排方式排列的电能表,下排电能表接A相、B相,上排电能表接C相、B相(B相

接最右端电能表);

3)为三相电能表计量箱且采用树干式连接时,箱内线槽母排相序按近、中、远(下、中、

上)排列;

4)进线室、配电(分线)箱应分别设置N、PE接线端子排及RS485连接用UK端子排,配

有I型采集器时还应设置电缆屏蔽层压接排(或金属抱箍)并与PE端子排相连接;N、

PE接线端子排应有与进线开关相同规格的连接螺栓;进线总开关下桩头应连接分线端

子排或总线母排;所有端子排应预留备用接线孔;进线总开关上桩头根据用户需求配

备过渡连接铜排(附件);外露母排、端子排应进行表面防锈工艺处理并有相应的绝

缘保护;

5)出户接线方式应为单相三线制或三相五线制,出线室具有相应PE端子排;出线方式为

上出或下出,上出线时接线端(出线室)在计量室上方,下出线时接线端(出线室)

在计量室下方;

6)线槽型式应为强弱电分隔式线槽,线槽内分设布电线、RS485线、外置费控开关控制

线,且分隔明晰,线槽盖板应有防脱落措施;

7)RS485导线连接采用菊花链路链接方式,连接点采用冷压端子或水晶头插件引出,插

件与相应RS485插座兼容,链接末端与RS485总线连接装置相连。

c)经互感器接入式计量箱一般由进线开关、互感器安装结构件、电能表专用接插件、联合接

线盒、出线塑壳断路器、一次及二次导线等组成,联合接线盒电压引入线应单独从进线开

关出线端接入;

d)附加防窃电功能要求(技术条件专用部分)的计量箱应有相应的报警或本地跳闸控制装置;

e) 计量箱电源接入方式:单相电源接入为单相三线制;三相电源接入为三相五线制,电源导

线与端子相别按相序左、中、右(上、中、下)排列;

f) 开关接线按说明书要求正确接线;进线开关手柄不外露,出线开关手柄外露;多个表后断

路器并排排列时,相互间应有隔离绝缘板;

g) 金属计量箱外壳与PE 端直接连接、箱门通过裸铜编织软线与外壳连接;

h) 安装费控外置型电能表的计量箱,还应敷设外置费控开关控制线,其接线端应进行冷压处

理且其一端与断路器控制端相连接;

i) 单表位电能表接插件、电气开关可采用一体化电气结构型式; j) 压接导线端头应进行冷压或搪锡处理。

1.1.17.5 计量箱电气配置

计量箱电气配置及参数选择应符合表3规定。

表3 计量箱电气配置

一、单相(电能表)计量箱

规格 40A 60A 80A

布线导线(BV )截面积 10mm 2

16mm 2

25mm 2 PE 线(BV )截面积 16mm 2 RS485导线/控制线截面积 2×0.4mm 2/2×0.75mm 2 单相电能表规格 5(60)A 5(60)A 10(100)A 电能表接插件规格(mm ) Φ7.5 Φ7.5 Φ8.5

出线断路器a

额定电流(In ) 40A 63A 80A

型式、主要参数要求 微型断路器,C 型,2P ,6kA.;尺寸(2/3)×18mm

进线(总)开关 额定电流(In)

单表位及其箱组式、单排多表位 63A 100A 100A

2-3排 4表位 80A 125A 160A 6表位 100A 125A 160A

8、9表位 125A 200A 200A

10、12表位 160A 200A 250A

15表位 160A 250A /

型式、主要参

数要求

单表位及其箱组

式、单排多表位

隔离开关b 2P ,AC-21B ;12Ie 通电时间1s ;20Ie 通电时间0.1s 2-3排多表位 塑壳断路器 配电型,3P ,25kA 。 分线端子排(盒)

额定电流 同进线开关电流 型 式

开关紧配连接式

电气母排截面积 250A 及以下 4mm ×20mm

250A-300A

4mm ×30mm

注:100A 计量选用三相计量方式。

………

端子排

Wh3

Wh2

Wh1

………

进线开关

Wh3

Wh2 Wh1 a )放射式电气连接

b )树干式电气连接

………

进线开关

Wh3

Wh2

Wh1

Wh6

Wh5 Wh4 ………

C )混合式电气连接

a安装负控外置型电能表的计量箱,选择与电能表跳闸信号匹配的自动分闸、手/自合闸功能断路器,延时时间1s < T < 2s,复位时间≤60s。

b表前分路开关(可选配),每表一开关。

二、直接接入式三相(电能表)计量箱

规格40A 60A 80A 100A 布线导线(BV)截面积10mm216mm225mm2

PE线(BV)截面积16mm2

RS485导线/控制线截面积2×0.4mm2/2(1)×0.75mm2

三相电能表规格3×5(60)A 3×5(60)A 3×10(100)A 电能表接插件规格(mm)Φ7.5 Φ7.5 Φ8.5

规格40A 60A 80A

出线分断路器a 额定电流(In) 40A 63A 80A 100A 型式、主要参数要求

微型断路器/塑壳断路器,C型/配电型,4 P /3P,

6kA/25kA;尺寸(4/5)×18mm

进线(总)开关额定电流(In)

单表位及其箱组式、单排多表位63A 80A 100A 100A 2排

2表位100A 125A 160A 200A

4表位160A 200A /

6表位200A 250A /

型式、主要参

数要求

单表位及其箱组

式、单排多表位

隔离开关b

3P,AC-21B;12Ie通电时间1s;20Ie通电时间

0.1s。

2排多表位塑壳断路器配电型,3P,25kA。

分线端子排(盒)额定电流同进线开关电流。型式开关紧配连接式。

电气母排截面积250A及以下4×20(mm2)250A-300A 4×30(mm2)注:单表位三相80A、100A规格计量箱,必要时可选用分断能力25kA塑壳断路器。

a安装负控外置型电能表的计量箱,选择与电能表跳闸信号匹配的自动分闸、手/自合闸功能断路器,延时时间1s < T < 2s,复位时间≤30s。

b表前分路开关(可选配),每表一开关。

三、经互感器接入式计量箱(1表位)

规格50A 75A 100A 150A 200A 250A

互感器型号、规格(LMZ1D/LMZ2D) 50/5A 75/5A 100/5A 150/5A 200/5A 300/5A a

三相电能表、专变终端、集中器规格3×1.5(6)A

电能表接插件规格(mm)Φ6.0

一次导线b(BV/BVR)截面积16mm225mm235mm270mm295mm2150mm2

一次铜排/导线截面积(mm2)4×204×204×204×204×204×20

二次导线(BV)截面积电压 2.5mm2电流4mm2

PE线(BV)截面积16mm2

RS485导线/控制线截面积2×0.4mm2/2(1)×0.75mm2联合接线盒型式三相四线

出线断路器c 额定电流(In)63A 80A 100A 160A 200A 250A 型式、分断能力塑壳断路器,配电型,3P,25kA

进线开关额定电流(In)100A 125A 200A 225A 250A 型式、分断能力熔断器;塑壳断路器,配电型,3P,25kA。

a无250A/5A互感器,采用300A/5A互感器替代。

b一次导线布线困难时可采用软导线。

c选择与电能表跳闸信号匹配的自动分闸、手/自合闸功能断路器,延时时间1s < T < 2s,复位时间≤30s。1.1.17.6元器件布局

计量箱内电器、部件布局符合以下原则:

a)满足7.2基本功能需求;

b)电气布线、开关及断路器安放、电能表排列不应影响电能表计量准确性、稳定性,并满足

电能表插拔安装、插卡、线槽排布空间需求:

1)电能表排布:单相电能表/采集终端互邻侧面间隙及各侧面与开关、线槽间距(隙)不

小于30mm;三相电能表/集中器/专变终端互邻侧面间隙及各侧面与开关、线槽间距(隙)

相关文档
相关文档 最新文档