围挡结构抗稳定性计算书
围挡结构抗稳定性计算书

?

游艺路便道围挡稳定性计算书

编写单位:

编写人:

审核人:

日期:

目录

1、围挡结构形式 (2)

2、荷载计算 (2)

3、建立模型 (3)

4、稳定性计算 (4)

4.1 抗剪强度计算 (4)

4.2抗弯强度计算 (5)

1、围挡结构形式

围挡采用轻质双层夹心钢板,厚度为0.3mm,高度2.3米,围挡顶部设置10cm高的压顶条,颜色为黑白相间,下座为30cm×30cm的砖砌基础,围挡每3.3m设一型钢立柱,立柱插入水泥混凝土路面并用50×50×5的角钢斜撑,结构形式详见图1-1。

1-1围挡结构图

2、荷载计算

围挡结构自重对围挡抗倾覆是有利荷载,本围挡轻质夹心钢板加钢立柱,自重较小,围挡抗倾覆稳定性计算中不予考虑。

风荷载作用下围挡容易产生倾覆矢稳,按最不利情况考虑,风向为水平、垂直于围挡方向时风力最大。

风荷载计算:本工程工期为两年,设计围挡按照承受10年一遇大风,根据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)可以查得武汉市地

区10年一遇基本风压为0.25KN /m 2。

按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)围护结构风压 0k z z s W W βμμ=

式中:

k W —风荷载标准值(KN /m 2

) z β—高度z 处的阵风系数

z μ—局部风压体型系数

s μ—风压高度变化系数

0W —基本风压(取0.3KN /m 2

) 查表得 2.3z β=,0.8( 1.0) 1.8s μ=--=,0.74z μ=。

0k z z s W W βμμ==2.3×1.8×0.74×0.25=0.77(KN /m 2

) 3、建立模型

荷载传递:水平风荷载 夹芯钢板 立柱 支撑地面。

受力结构主要为立柱、支撑钢筋。立柱插入混凝土路面,可视为刚性连接。所以对整个围挡抗倾覆稳定的关键点在于立柱的的抗弯和抗剪强度。下座30cm ×30cm 砖砌基础自身具有抗风能力,作用在下座上的风荷载不考虑其传递到型钢立柱上。设计风压为0.77 KN/m 2,风压传至立柱为均布荷载,均布荷载q=0.77×3.3=2.54KN/m 。

受力模型如下:

4、稳定性计算

4.1 抗剪强度计算

剪力由方形钢管立柱和斜撑共同承担,为简化计算模型,立柱与地面的连接,不计斜撑的作用

根据力平衡:受剪力)(KN ql F V 08.5254.2=?==。

立柱的底部承担最大剪力。

防撞螺栓容许剪力)(KN F v 132f 3.0104][v ≈???=。

KN F KN F V v 132][08.5==<,满足要求。

4.2立柱抗弯强度计算

仅考虑风荷载产生的弯矩仅由钢管立柱承担。

风荷载作用下固端弯矩为:

m)(16.10208.5212122

?=??==KN ql M 计算螺栓所受拉力

)/(82.359)94100(6

11016.10)(612336

222211mm N h b h b M W M N =-??=-== 容许值

2/205][mm N N N =>。不满足要求。

故需要采取加固措施,为此在支撑中间部位加斜撑。斜撑采用角钢,其一端与型钢立柱焊接,另一端打入地面下,角钢计算如下:

假设钢立柱所受的剪力全由斜撑角钢承担:

KN F F n 83.0170030030008.51700300300

2222''=+?=+=

‘>n 52228.2396

.1726.1721.111005.214.3F KN l EI P l =????=∏=,满足要求。 结论:设计围挡能满足抵抗10年一遇的大风稳定性要求。

40米架桥机计算书

... 40 米架桥机计算书

1、架桥机概况 架桥机由主梁总装、前支腿总装、中托总装、后托总装、提升小 车总装、后支腿总装、液压系统及电控部分组成,可完成架桥机的过孔,架梁功能,架桥机的高度可由安装于前支腿、后托的液压系统调节,整个架桥机的所有功能可由电控系统控制完成。 2、架桥机的结构计算 2.1、架桥机主梁的承载力计算 计算架桥机主梁承载力,要分别考虑架桥机的三个情况。 a 过孔 过孔时计算主梁上、下弦的强度,此工况,梁中的弯矩,可能是 主梁所承担的最大弯矩,所以校核此状态时可计算主梁的强度。 b 架中梁 此工况时,前提升小车位于主梁41 米的跨中,弯矩可能出现最大值 c 架边梁 当提升小车偏移架桥机主梁一侧时,此侧主梁中的剪力最大,所 以应校核主梁腹杆的强度及稳定性。 2.1.1主梁上下弦杆的强度计算 2.1.1.1 过孔时,当架桥机前支腿达到前桥台,尚未支撑时悬臂端 根部的最大弯矩(如图)

M max =717t ·m 架中梁时,当提升小车位于主梁41 米的跨中时,梁中的最大弯矩(如图) M max =477t ·m 此较两处的弯矩可知过孔时的弯矩是主梁承受的最大弯矩,也是 控制弯矩,按此弯矩来校核主梁上、下弦的强度 M max =717t ·m 主梁截面如图: 上弦是两根工字钢32b,中间加焊 10mm芯板。 下弦是四根槽钢25a,中间加焊8mm 芯板。

- 3 -

截面几何参数如表所示: 主梁的正应力: σmax=M 4/46812866.6441 ×10-9 max /W X = 717×10 =153MP<a[σ]=170Mpa 主梁上、下弦采用Q235B 钢材其许用应力为170Mpa 所以过孔时主梁是安全的。 2.1.1.2架中梁时,主梁的最不利位置在跨中, 梁中的最大弯矩 M max =477t ·m 主梁的正应力: σmax=M 4/46812866.6441 ×10-9 max /W X =477×10 =102MPa<[σ]=170Mpa 主梁上、下弦采用Q235B 钢材其许用应力为170Mpa 工作应力小于Q235B 的许用应力,满足强度条件,所以架中梁时,弦杆是安全的。 2.1.2弦杆的接头销板及销轴的强度计算

沥青路面结构计算书

新建路面设计 1. 项目概况与交通荷载参数 该项目位于西南地区,属于二级公路,设计时速为40Km/h,12米双车道公路,设计使用年限为12.0年,根据交通量OD调查分析,断面大型客车和货车交通量为1849辆/日, 交通量年增长率为8.2%, 方向系数取55.0%, 车道系数取 70.0%。根据交通历史数据,按表A.2.6-1确定该设计公路为TTC4类,根据表 A.2.6-2得到车辆类型分布系数如表1所示。 表1. 车辆类型分布系数 根据路网相邻公路的车辆满载情况及历史数据的调查分析,得到各类车型非满载与满载比例,如表2所示。 表2. 非满载车与满载车所占比例(%) 根据表6.2.1,该设计路面对应的设计指标为沥青混合料层永久变形与无机结合料层疲劳开裂。根据附表A.3.1-3,可得到在不同设计指标下,各车型对应的非满载车和满载车当量设计轴载换算系数,如表3所示。 表3. 非满载车与满载车当量设计轴载换算系数

根据公式(A.4.2)计算得到对应于沥青混合料层永久变形的当量设计轴载累计作用次数为8,109,551, 对应于无机结合料层疲劳开裂的当量设计轴载累计作用次数为562,339,245。本公路设计使用年限内设计车道累计大型客车和货车交通量为4,989,710,交通等级属于中等交通。 2. 初拟路面结构方案 初拟路面结构如表4所示。 表4. 初拟路面结构 路基标准状态下回弹模量取50MPa,回弹模量湿度调整系数Ks取1.00,干湿与冻融循环作用折减系数Kη取1.00,则经过湿度调整和干湿与冻融循环作用折减的路基顶面回弹模量为50MPa。 3. 路面结构验算 3.1 沥青混合料层永久变形验算 根据表G.1.2,基准等效温度Tξ为20.1℃,由式(G.2.1)计算得到沥青混合料层永久变形等效温度为21.5℃。可靠度系数为1.04。 根据B.3.1条规定的分层方法,将沥青混合料层分为6个分层,各分层厚度(hi)如表5所示。利用弹性层状体系理论,分别计算设计荷载作用下各分层顶部的竖向压应力(Pi)。根据式(B.3.2-3)和式(B.3.2-4),计算得到d1=-8.23,d2=0.77。把d1和d2的计算结果带入式(B.3.2-2),可得到各分层的永久变形修正系数(kRi),并进而利用式(B.3.2-1)计算各分层永久变形量(Rai)。各计算结果汇总于表5中。 各层永久变形累加得到沥青混合料层总永久变形量Ra=19.2(mm),根据表3.0.6-1,沥青层容许永久变形为20.0(mm),拟定的路面结构满足要求。

架桥机计算书..

一.ik设计规范及参考文献 (一)重机设计规范(GB3811-83) (二)钢结构设计规范(GBJ17-88) (三)公路桥涵施工规范(041-89) (四)公路桥涵设计规范(JTJ021-89) (五)石家庄铁道学院《GFJT-40/300拆装式架桥机设计计算书》(六)梁体按30米箱梁100吨计。 二.架桥机设计荷载 (一).垂直荷载 梁重:Q1=100t 天车重:Q2=7.5t(含卷扬机) 吊梁天车横梁重:Q3=7.3t(含纵向走行) 主梁、桁架及桥面系均部荷载:q=1.29t/节(单边) 1.29×1.1=1.42 t/节(单边) 0号支腿总重: Q4=5.6t 1号承重梁总重:Q5=14.6t 2号承重梁总重:Q6=14.6t 纵向走行横梁(1号车):Q7=7.5+7.3=14.8t 纵向走行横梁(2号车):Q8=7.5+7.3=14.8t 梁增重系数取:1.1 活载冲击系数取:1.2 不均匀系数取:1.1

(二).水平荷载 1.风荷载 a.设计取工作状态最大风力,风压为7级风的最大风压: q1=19kg/m2 b. 非工作计算状态风压,设计为11级的最大风压; q2=66kg/m2 (以上数据参照石家庄铁道学院《GFJT-40/300拆装式架桥机设计计算书》) 2.运行惯性力:Ф=1.1 三.架桥机倾覆稳定性计算 (一)架桥机纵向稳定性计算 架桥机纵向稳定性最不利情况出现在架桥机悬臂前行阶段,该工况下架桥机的支柱已经翻起,1号天车及2号天车退至架桥机尾部作为配重,计算简图 P4=14.6t (2#承重横梁自重)

P5= P6=14.8t (天车、起重小车自重) P7为风荷载,按11级风的最大风压下的横向风荷载,所有迎风面均按实体计算, P7=ΣCKnqAi =1.2×1.39×66×(0.7+0.584+0.245+2.25+0.3+0.7+0.8+1.5) ×12.9=10053kg=10.05t 作用在轨面以上5.58m处 M抗=43.31×15+14.8×(22+1.5)+14.8×27.5+14.6×22=1725.65t.m M倾=5.6×32+45.44×16+10.05×5.58=962.319t.m 架桥机纵向抗倾覆安全系数 n=M抗/M倾=1725.65/(962.319×1.1)=1.63>1.3 <可) (二) 架桥机横向倾覆稳定性计算 1.正常工作状态下稳定性计算 架桥机横向倾覆稳定性最不利情况发生在架边梁就位时,最不利位置在1号天车位置,检算时可偏于安全的将整个架桥机荷载全部简化到该处,计算简图如图 图2 P1为架桥机自重(不含起重车),作用在两支点中心

围挡计算书

1 / 3 围挡计算书 1、围挡形式 1、 围挡高2m,围挡防护采用0.326mm 厚彩钢,上设0.5mm 后彩钢折件,后设40×0.7mm 方管骨架,基础为400mm ×400mm 混泥土基础,围挡防护后每3m 设置80×1.1mm 方管立柱,立柱通过4颗M14螺栓与基础栓接,立柱后采用40角钢斜撑,结构形式如下; 2、荷载计算 1)围挡自重对结构本身是有利荷载,在计算抗倾覆稳定性是不考虑自重; 2)风荷载情况下围挡最容易失稳,按照最不利情况考虑,风向为水平垂直于围挡方向时最大风力; 3)根据《建筑结构荷载规范》(GB5009-2001)计算围护结构时: 0k gz s z w w βμμ= 式中: k w —风荷载标准值2(/)kN m ; gz β—高达z 处的阵风系数; s μ—风荷载体型系数; z μ—风压高度变化系数; 0w —基本风压(2/kN m ) ;

2 / 3 基本风压按50年一遇的风压采用,且不得小于20.3/kN m 查表可知: 2.3gz β= 1.3s μ= 0.74z μ= 00.3w = 可得风荷载标准值22.3 1.30.740.30.7/k w kN m =???= 3. 围挡稳定性计算 风荷载通过彩钢防护传递给方管立柱,在此只计算立柱的稳定性即可,每根立柱所承受的均布荷载: 30.73 2.1/k q w kN m =?=?= 立柱受力模型图 由软件计算可知: 弯矩图: 剪力图: 轴力图: 由 图中可知立柱最大弯矩

3 / 3 max 0.88=9.248N M kN m F kN =?立柱最大弯矩,斜撑轴力 3.1 立柱计算 80×1.1方管立柱截面参数 234347.16mm ,9006.51,360260.66x x A w mm I mm === 立柱强度计算: 2max 30.881000100097.70/[]2159006.51x M N mm N mm MPa w mm σσ?? ?==== 3.2 斜撑计算 40×4角钢斜撑截面参数 2308.6mm A = 斜撑强度计算 23924829.97/[]215308.6N F N N mm Mpa A mm σσ==== 3.3 螺栓计算 支座反力: 0110.33,8.4,=N X N y F kN F kN θ==N 合力大小F =8.407kN,87.733 立柱底部通过4颗M14螺栓栓接,即每颗螺栓承受的拉力为1 2.1F kN = M14螺栓面积为153.86mm 2、容许拉力为:221153.86170/26156.2n f A f mm N mm N =?=?= 11,F f 满足要求。

沥青路面结构设计与计算书

沥青路面结构设计与计算书 1 工程简介 本路段属于安图至汪清段二级公路.K0+000~K3+500,全线设计时速为60km/h的二级公路,路面采用60km/h的二级公路标准。路基宽度为10m,行车道宽度为2×3. 5m,路肩宽度为2×0.75m硬路肩、2×0.75土路肩。路面设计为沥青混凝土路面,设计年限为12年。路面设计以双轮组单轴载100KN为标准轴载,以BZZ-100表示;根据沿线工程地质特征及结合当地筑路材料确定路面结构为:路面的面层采用4cm厚细粒式沥青混凝土和6cm厚中粒式沥青混凝土,基层采用20cm厚水泥稳定碎石,底基层采用石灰粉煤灰土。 2 土基回弹模量的确定 本设计路段自然区划位于Ⅱ3区,当地土质为粘质土,由《公路沥青路面设计规范(JTG D50-2004)》表F.2查得,土基回弹模量在干燥状态取39Mpa,在中湿状态取34.5Mpa. 3 设计资料 (1)交通量年增长率:5% 设计年限:12年

。 4 设计任务 4.1 沥青路面结构组合设计 4.2 沥青路面结构层厚度计算,并进行结构层层底拉应力验算 4.3 绘制沥青路面结构图 5 沥青路面结构组合设计 5.1 路面设计以双轮组单轴载100KN 为标准轴载,以BZZ -100表示。标准轴载计算参数如表10-1所示。 5.1.1.1 轴载换算 轴载换算采用如下的计算公式: 35 .41 21∑=? ?? ??=k i i i P P n C C N ,()11 1.211c m =+?-=,计算结果如下表所示。

注:轴载小于25KN 的轴载作用不计 5.1.1.2 累计当量轴次 根据设计规范,二级公路沥青路面设计年限取12年,车道系数η=0.7,γ=5.0% 累计当量轴次: ()[][] 329841405 .07 .005.8113651)05.01(3651112 =???-+=??-+= ηγ γN N t e 次 5.1.2 验算半刚性基层层底拉应力的累计当量轴次 5.1.2.1 轴载验算 验算半刚性基层层底拉应力的轴载换算公式为:

架桥机计算书.doc

架桥机计算书.d o c -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

DF30/70Ⅲ型架桥机 稳 定 性 计 算 书 计算单位:郑州大方桥梁机械有限公司校核单位:湖南对外建设有限公司张花高速28标 2011 年 6 月 10 日

1 主参数的确定: DF30/70Ⅲ型架桥机依据“DF30/70型架桥机设计任务书”而设计的混凝土预制梁架设安的专用设备,起吊能力 70 吨;适应桥梁跨径≤30 米,并满足斜(弯)桥梁的架设要求。主要技术参数如下: 起吊能力:70t 适用桥梁跨径:≤30m 适用最大桥梁纵坡:±3% 适用斜桥角度:0-450 适用弯曲半径:250m 小车额定升降速度:min 小车额定纵向行走速度:min 主梁空载推进速度:min 大车横向行走速度:min 运梁平车轨距:2000mm 运梁平车空载速度:17m/min 运梁平车重载速度:min 本架桥机的设计是依据 Q/ZDF010-1999《安装公路桥梁用架桥机通用技术条件》 [1],并参照 GB3811-83 《起重机设计规范》 [2]、GBJ17-88《钢结构设计规范》[3]及起重机设计手册[4]进行。 2 整机稳定性计算: 架桥机纵向稳定性分析 架桥机纵向稳定性最不利情况出现在架桥机悬臂前行阶段,该工况下架桥机的支柱已经翻起,1号天车及2号天车退至架桥机尾部作为配重,整机稳定系数Kw≥。 架桥机受力如下图所示: 其中导梁前支腿Q 前腿=,导梁重量简化至其结构中心,Q 导梁 =,主梁支点中心前 一段重Q 主梁=,支点中心后一段Q 主梁 =。两天车重心相距3m,Q 车 =6t。 PW=CKhqA , C —风力系数查[4]表1-3-11,C取 Kh —风压高度变化系数查[4]表1-3-10,Kh取1 q —计算风压查[4]表1-3-9,q 取25kg/m2 A —迎风面积A=7 m2

围挡计算书

围挡计算书 1、围挡形式 1、 围挡高2m,围挡防护采用0.326mm 厚彩钢,上设0.5mm 后彩钢折件,后设 40×0.7mm 方管骨架,基础为400mm ×400mm 混泥土基础,围挡防护后每3m 设置80×1.1mm 方管立柱,立柱通过4颗M14螺栓与基础栓接,立柱后采用40角钢斜撑,结构形式如下; 2、荷载计算 1)围挡自重对结构本身是有利荷载,在计算抗倾覆稳定性是不考虑自重; 2)风荷载情况下围挡最容易失稳,按照最不利情况考虑,风向为水平垂直于围挡方向时最大风力; 3)根据《建筑结构荷载规范》(GB5009-2001)计算围护结构时: 0k gz s z w w βμμ= 式中: k w —风荷载标准值2(/)kN m ; gz β—高达z 处的阵风系数; s μ—风荷载体型系数; z μ—风压高度变化系数; 0w —基本风压(2/kN m );

基本风压按50年一遇的风压采用,且不得小于20.3/kN m 查表可知: 2.3gz β= 1.3s μ= 0.74z μ= 00.3w = 可得风荷载标准值22.3 1.30.740.30.7/k w kN m =???= 3. 围挡稳定性计算 风荷载通过彩钢防护传递给方管立柱,在此只计算立柱的稳定性即可,每根立柱所承受的均布荷载: 30.73 2.1/k q w kN m =?=?= 立柱受力模型图 由软件计算可知: 弯矩图: 剪力图: 轴力图: 由图中可知立柱最大 弯 矩 m a x 0.88= 9 . 2 4 8 N M k N m F k N =?立柱最大弯矩,斜撑轴力

3.1 立柱计算 80×1.1方管立柱截面参数 234347.16mm ,9006.51,360260.66x x A w mm I mm === 立柱强度计算: 2 max 3 0.881000100097.70/[]2159006.51x M N mm N mm MPa w mm σσ???= === 3.2 斜撑计算 40×4角钢斜撑截面参数 2308.6mm A = 斜撑强度计算 2 3 924829.97/[]215308.6N F N N mm Mpa A mm σσ= === 3.3 螺栓计算 支座反力: 0110.33,8.4,=N X N y F kN F kN θ==N 合力大小F =8.407kN,87.733 立柱底部通过4颗M14螺栓栓接,即每颗螺栓承受的拉力为1 2.1F kN = M14 螺 栓 面 积 为 153.86mm 2 、容 许 拉 力 为 : 221153.86170/26156.2n f A f mm N mm N =?=?= 11,F f 满足要求。

架桥机计算书

目录 一、设计规范及参考文献 (2) 二.架桥机设计荷载 (2) 三.架桥机倾覆稳定性计算 (3) 四.结构分析 (5) 五.架桥机1号、2号车横梁检算 (7) 六.架桥机0号立柱横梁计算 (9) 七、1号车横梁及0号柱横梁挠度计算 (11) 八.150型分配梁:(1号车处) (13) 九、0号柱承载力检算 (14) 十、起吊系统检算 (15) 十一 .架桥机导梁整体稳定性计算 (16) 十二.导梁天车走道梁计算 (18) 十三.吊梁天车横梁计算 (18)

一、设计规范及参考文献 (一)重机设计规范(GB3811-83) (二)钢结构设计规范(GBJ17-88) (三)公路桥涵施工规范(041-89) (四)公路桥涵设计规范(JTJ021-89) (五)石家庄铁道学院《GFJT-40/300拆装式架桥机设计计算书》 (六)梁体按30米箱梁100吨计。 二.架桥机设计荷载 (一).垂直荷载 =100t 梁重:Q 1 单个天车重:Q =20t(含卷扬机、天车重、天车横梁重) 2 主梁、桁架及桥面系均部荷载:q=0.67t/m×1.1=0.74t/m =4t 前支腿总重: Q 3 中支腿总重:Q =2t 4 =34t 1号承重梁总重:Q 5 2号承重梁总重:Q =34t 6 =12t 2#号横梁Q 7 梁增重系数取:1.1 活载冲击系数取:1.2 不均匀系数取:1.1 (二).水平荷载 1.风荷载 a.设计取工作状态最大风力,风压为7级风的最大风压: =19kg/m2 q 1 b. 非工作计算状态风压,设计为11级的最大风压; q =66kg/m2 2 (以上数据参照石家庄铁道学院《GFJT-40/300拆装式架桥机设计计算书》) 2.运行惯性力:Ф=1.1

围挡结构抗稳定性计算(自用版)

目录 1、围挡结构形式........................................................................................................................ - 1 - 2、荷载计算................................................................................................................................ - 1 - 3、建立模型................................................................................................................................ - 2 - 4、稳定性计算............................................................................................................................ - 3 -

1、围挡结构形式 围挡采用钢结构立柱,镀锌板厚度为0.6mm ,高度4米,下座为80cm (长)×60cm (宽)×80cm (深)的混凝土基础,围挡每3m 设一型钢立柱,主结构柱设置混凝土基础埋入地面,结构形式详见下。 围挡结构图 2、荷载计算 围挡结构自重对围挡抗倾覆是有利荷载,围挡抗倾覆稳定性计算中不予考虑。 风荷载作用下围挡容易产生倾覆矢稳,按最不利情况考虑,风向为水平、垂直于围挡方向时风力最大。 风荷载计算:根据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)可以查得北京地区10年一遇基本风压为0.3KN /m 2。 按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)围护结构风压 0k z z s W W βμμ=

路面结构设计计算书

公路路面结构设计计算示例 、刚性路面设计 交通组成表 1 )轴载分析 路面设计双轮组单轴载 100KN ⑴ 以设计弯沉值为指标及验算面层层底拉力中的累计当量轴次。 ①轴载换算: 双轴一双轮组时,按式 i 1.07 10 5 p °型;三轴一双轮组时,按式 N s i N i P i 16 100 式中:N s ——100KN 的单轴一双轮组标准轴载的作用次数; R —单轴一单轮、单轴一双轮组、双轴一双轮组或三轴一双轮组轴型 i 级轴载的总重KN ; N i —各类轴型i 级轴载的作用次数; n —轴型和轴载级位数; i —轴一轮型系数,单轴一双轮组时, i =1 ;单轴一单轮时,按式 3 2.22 10 P 0.43 计算; 8 0.22 2.24 10 R 计算

N i1 NA 注:轴载小于40KN 的轴载作用不计。 ②计算累计当量轴次 根据表设计规范,一级公路的设计基准期为 30年,安全等级为二级,轮迹横向分布系数 g r 0.08,则 , :t 30 N N s (1 g r ) 1 365 834.389 (1 0.08) g r 4 4 量在100 10 ~ 2000 10中,故属重型交通。 2) 初拟路面结构横断面 由表3.0.1,相应于安全等级二级的变异水平为低 ~中。根据一级公路、重交通等级和低级变异水平等 级,查表 初拟普通混凝土面层厚度为 24cm ,基层采用水泥碎石,厚 20cm ;底基层采用石灰土,厚 20cm 。 普通混凝土板的平面尺寸为宽 3.75m ,长5.0m 。横缝为设传力杆的假缝。 式中:E t ――基层顶面的当量回弹模量,; E 0——路床顶面的回弹模量, E x ――基层和底基层或垫层的当量回弹模量, E 1,E 2 ――基层和底基层或垫层的回弹模量, h x ――基层和底基层或垫层的当量厚度, 1 365 0.2 6900125362 其交通 0.08 查表的土基回弹模量 设计弯拉强度:f cm 结构层如下: E 。 35.0MP a ,水泥碎石 E 1 1500MP a ,石灰土 E ? 550 MP a 5.0MP a E c 3.1 104 MP a 水泥混凝土 24cm E = . x .g'-iF 水泥碎石20cm E :=150OMP Q 石灰土 20cm E =53C MPa E x h 2 D x h ; E z h ; h x 12 3 1500 0.2 12 4.700(MN ( 12D ( W E t 12 6.22 0.202 1500 0.202 550 2 2 1025MP a 0.202 0.202 m 0)2 ( 1 4 3 550 0.2 (0.2 12 m) ( 1025 0.380m 1 )1 E 2h 2 0.2) 4 2 ( 1500 0.2 550 0.2 1 )1 1.51(牙) E 。 0.45 6.22 1 1.51 (^) 0.45 35 4.165 E x 、0.55 1 1.44( ) 1 E E 1 ah E ( -) 4.165 0.38635 1.44 (些)0.55 35 0.786 1025 丄 ( )3 212276MP a 35 按式() s tc 计算基层顶面当量回弹模量如下: h 12 E 1 h ;E 2 2 3) 确定基层 E , E

架桥机稳定性计算书

附件: JD150t/40m架桥机倾覆稳定性计算书 一、设计规范及参考文献 1、《起重机械设计规范》(GB3811-83); 2、《起重机械安全规程》(GB6067-85); 3、《钢结构设计规范》(GBJ17-88); 4、《公路桥涵施工规范》(041-89); 5、《公路桥涵设计规范》(JTJ021-89); 6、石家庄铁道学院《GFJT-40/300拆装式架桥机设计计算书》; 7、梁体按照40米箱梁150t计。 二、架桥机设计荷载 (一)、垂直荷载 =150t; 桥梁重(40m箱梁):Q 1 提梁小车重:Q =7.5t(含卷扬机重); 2 =5.3t(含纵向走行机构); 天车承重梁重:Q 3 前支腿总重:Q =5.6t; 4 =36.3t(55m); 左承重主梁总重:Q 5 右承重主梁总重:Q =36.3t(55m); 6 1号天车总重:Q =7.5+5.3=12.8t; 7 2号天车总重:Q =7.5+5.3=12.8t; 8 =8t(20m); 左导梁总重:Q 9 =8t(20m); 右导梁总重:Q 10 主梁、桁架及连结均布荷载:q=0.6t/m*1.1=0.66t/m; 主梁增重系数取1.1; 活载冲击系数取1.2; 不均匀系数取1.1。 (二)、水平荷载 1、风荷载 取工作状态最大风力,风压为7级风的最大风压:q =19kg/m2; 1

非工作状态风压取11级风的最大风压:q 2 =66kg/m2;(以上数据参照石家庄铁道学院《GFJT-40/300拆装式架桥机设计计算书》)。 2、运行惯性力:Φ=1.1. 三、架桥机纵向稳定性计算 架桥机纵向稳定性最不利情况出现在架桥机悬臂前行阶段,该工况下架桥机前支腿已悬空,1号天车及2号天车退至架桥机后部做配重,计算见图见下图: 图1 P 1 =5.6t(前支腿自重); P 2 =0.66t/m*2榀*(16.5m+16.5m)=43.56t; P 3 =0.66t/m*2榀*22m=29.04t; P 4 =16t; P 5 =P6=12.8t; P 7 为风荷载,架桥机工作环境允许风压为6级,验算时按照7级风压下横向风荷载计算,P7=19kg/m2*1.2*141m2=2.7t,作用在中间支点以上2m处。 计算悬臂状态下的纵向稳定: M 抗 =43.56t*16.5m+12.8t*27m+12.8t*21.5m=1339.54t·m; M 倾 =5.6t*4m+29.04t*11m+16t*32m+2.7t*2m=859.24 t·m; 架桥机纵向抗倾覆安全系数: η=M 抗 /M 倾 =1339.54/(859.24*1.1)=1.42>1.3 满足要求。 四、架桥机横向倾覆稳定性计算 1、正常工作状态下稳定性计算 架桥机横向倾覆稳定性最不利情况发生在边梁就位时,最不利位置在1号天

40米架桥机计算书

40米架桥机计算书 1、架桥机概况 架桥机由主梁总装、前支腿总装、中托总装、后托总装、提升小车总装、后支腿总装、液压系统及电控部分组成,可完成架桥机的过孔,架梁功能,架桥机的高度可由安装于前支腿、后托的液压系统调节,整个架桥机的所有功能可由电控系统控制完成。 2、架桥机的结构计算 、架桥机主梁的承载力计算 计算架桥机主梁承载力,要分别考虑架桥机的三个情况。 a过孔 过孔时计算主梁上、下弦的强度,此工况,梁中的弯矩,可能是主梁所承担的最大弯矩,所以校核此状态时可计算主梁的强度。 b架中梁 此工况时,前提升小车位于主梁41米的跨中,弯矩可能出现最大值 c架边梁 当提升小车偏移架桥机主梁一侧时,此侧主梁中的剪力最大,所以应校核主梁腹杆的强度及稳定性。 =717t·m M m ax

架中梁时,当提升小车位于主梁41米的跨中时,梁中的最大弯矩(如图) =477t·m M m ax 此较两处的弯矩可知过孔时的弯矩是主梁承受的最大弯矩,也是控制弯矩,按此弯矩来校核主梁上、下弦的强度 =717t·m M m ax 主梁截面如图: 上弦是两根工字钢32b,中间加焊 10mm芯板。 下弦是四根槽钢25a,中间加焊8mm 芯板。 截面几何参数如表所示: 主梁的正应力: /W X=717×104×10-9 σmax=M m ax =153MPa<[σ]=170Mpa 主梁上、下弦采用Q235B钢材其许用应力为170Mpa 所以过孔时主梁是安全的。 梁中的最大弯矩 M =477t·m m ax 主梁的正应力: σmax=M /W X=477×104×10-9 m ax =102MPa<[σ]=170Mpa

路面结构设计计算书有计算过程的样本

公路路面结构设计计算示例 一、 刚性路面设计 交通组成表 1) 轴载分析 路面设计双轮组单轴载100KN ⑴ 以设计弯沉值为指标及验算面层层底拉力中的累计当量轴次。 ① 轴载换算: 16 1100∑=? ?? ??=n i i i i s P N N δ 式中 : s N ——100KN 的单轴—双轮组标准轴载的作用次数; i P —单轴—单轮、 单轴—双轮组、 双轴—双轮组或三轴—双轮组轴型i 级轴载的总重KN; i N —各类轴型i 级轴载的作用次数; n —轴型和轴载级位数; i δ—轴—轮型系数, 单轴—双轮组时, i δ=1; 单轴—单轮时, 按 式43.031022.2-?=i i P δ计算; 双轴—双轮组时, 按式22.05 1007.1--?=i i P δ; 三轴—双轮组时, 按式22.08 1024.2--?=i i P δ计算。

轴载换算结果如表所示 车型 i P i δ i N 16)(P P N i i i δ 解放CA10B 后轴 60.85 1 300 0.106 黄河JN150 前轴 49.00 43.03491022.2-?? 540 2.484 后轴 101.6 1 540 696.134 交通SH361 前轴 60.00 43.03601022.2-?? 120 12.923 后轴 2?110.00 22.052201007.1--?? 120 118.031 太脱拉138 前轴 51.40 43.0340.511022.2-?? 150 1.453 后轴 2?80.00 22.051601007.1--?? 150 0.969 吉尔130 后轴 59.50 1 240 0.059 尼桑CK10G 后轴 76.00 1 1800 2.230 16 1 )( P P N N i i i n i δ∑== 834.389 注: 轴载小于40KN 的轴载作用不计。 ② 计算累计当量轴次 根据表设计规范, 一级公路的设计基准期为30年, 安全等级为二级, 轮迹横向分布系数η是0.17~0.22取0.2, 08.0=r g , 则 [][] 362 .69001252.036508 .01 )08.01(389.8343651)1(30=??-+?=?-+=ηr t r s e g g N N 其 交通量在4 4102000~10100??中, 故属重型交通。 2) 初拟路面结构横断面 由表3.0.1, 相应于安全等级二级的变异水平为低~中。根据一级公路、 重交通等级和低级变异水平等级, 查表 4.4.6 初拟普通混凝土面层厚度为24cm, 基层采用水泥碎石, 厚20cm; 底基层采用石灰土, 厚20cm 。普通混凝土板的平面尺寸为宽3.75m, 长5.0m 。横缝为设传力杆的假缝。 3) 确定基层顶面当量回弹模量tc s E E , 查表的土基回弹模量a MP E 0.350=, 水泥碎石a MP E 15001=, 石灰土

围挡结构抗稳定性计算自用版

目录 1、围挡结构形式 ................................................................................. - 1 - 2、荷载计算.......................................................................................... - 1 - 3、建立模型.......................................................................................... - 2 - 4、稳定性计算...................................................................................... - 3 -

1、围挡结构形式 围挡采用钢结构立柱,镀锌板厚度为0.6mm ,高度4米,下座为80cm (长)×60cm (宽)×80cm (深)的混凝土基础,围挡每3m 设一型钢立柱,主结构柱设置混凝土基础埋入地面,结构形式详见下。 围挡结构图 2、荷载计算 围挡结构自重对围挡抗倾覆是有利荷载,围挡抗倾覆稳定性计算中不予考虑。 风荷载作用下围挡容易产生倾覆矢稳,按最不利情况考虑,风向为水平、垂直于围挡方向时风力最大。 风荷载计算:根据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)可以查得北京地区10年一遇基本风压为0.3KN /m 2。 按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)围护结构风压 0k z z s W W βμμ=

40-160II(A)架桥机设计计算书

目录 1.前言--------------------------------------------------------------------------------1 2.设计规范及参考文献------------------------------------------------------------------1 3.设计指标--------------------------------------------------------------------------1 3.1 安全系数----------------------------------------------------------------------1 3.2 材料许用应力----------------------------------------------------------------1 4.设计载荷--------------------------------------------------------------------------1 4.1 竖直载荷---------------------------------------------------------------------1 4.2 水平载荷---------------------------------------------------------------------2 5.水平惯性载荷与风载荷对桥机横桥稳定性的影响------------------------------3 6.主梁的设计计算-----------------------------------------------------------------3 7.导梁的设计计算-----------------------------------------------------------------4 8.架桥机的稳定性计算------------------------------------------------------------------5

围挡结构抗稳定性计算(自用版)

1、围挡结构形式............................................... -.2 - 2、荷载计算................................................... -.2 - 3、建立模型................................................... -.3 - 4、稳定性计算................................................. -.4 -

1、围挡结构形式 围挡采用钢结构立柱,镀锌板厚度为0.6mm高度4米,下座为80cm (长)x 60cm (宽)x 80cm (深)的混凝土基础,围挡每3m设一型钢立柱,主结构柱设置混凝土基础埋入地面,结构形式详见下。 围挡结构图 2、荷载计算 围挡结构自重对围挡抗倾覆是有利荷载,围挡抗倾覆稳定性计算中不予考虑。 风荷载作用下围挡容易产生倾覆矢稳,按最不利情况考虑,风向为水平、垂直于围挡方向时风力最大。 风荷载计算:根据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001可以查得北京地区10年一遇基本风压为0.3KN/ nt 按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001围护结构风压 池二C S W D 式中:

W k —风荷载标准值(KN k m) 、z—高度Z处的阵风系数 需一局部风压体型系数 J s —风压高度变化系数 、 , 2 W0 —基本风压(取0.3KN/m) 查表得.=2.3 , * =0.8-(-1.0) =1.8 , ? 1=0.74。 W k =.—訂服=2.3 1.8 0.74 0.3=0.92(kN/m2) 每个立柱的附属面积为12 m2,则局部风压体型系数可取1.8 X 0.8=1.44。 则最终风压标准值为W=0.736 KN/m 2 3、建立模型 荷载传递:水平风荷载彩钢板型钢立柱主结构柱埋入基础 部分支撑地面。 受力结构主要为钢立柱,对整个围挡抗倾覆稳定的关键点在于结构柱本身的抗弯拉和抗剪强度。其次,埋入土体里的基础能够从土体里获得的弯矩抗力值也是决定围挡整体稳定的关键因素。 故需验算项目为(1)立柱抗剪强度;(2)立柱抗弯强度; (3)基础嵌固部位抗弯强度。 下座80cm (长)X 60cm (宽)X 80cm (深)的混凝土基础自身具

架桥机受力计算书

160吨40米跨架桥机计算书 1、架桥机设计依据与验收标准 (1)架桥机设计制造标准 ①GB3811-2008 起重机设计规范 ②GB6067-85 起重机械安全规程 ③GB/T14405-93 通用桥式起重机 ④GB10212-98 铁路钢桥制造规范 ⑤GB17-88 钢结构设计规范 ⑥JG581-91 建筑钢结构焊接规范 ⑦JSJ041-2000 公路桥涵施工技术规范 ⑧国家质量监督检验检疫总局文件,国质检[2003]174 号 ⑨特种设备安全监察条例(国务院373号令) (2)架桥机检验、验收标准 ①GB/T14406-1993 通用架桥机 ②GB5905-86 起重机试验规范和程序 ③GB6067-85 起重机械安全规程 ④GB10183-83 桥式和架桥机制造和轨道安装公差 ⑤GB1005.1~88 起重吊钩 ⑥GB5972-86 起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范 ⑦GB50205-95 钢结构工程施工及验收规范 (3)架桥机设计图纸设计图纸主要有: QJ160/40、QJ160/40-1、QJ160/40-2、QJ160/40-4、QJ160/40-6、QJ160/40-6-5、QJ160/40-7、QJ160/40-8、QJ160/40-12 、QJ160/40-15。 2、主要工程应用 ①本设计为实用型桥梁吊装起重设备; - - 总结资

②本设计应能适应目前国内高速公路或国道桥梁建设中的中小吨位,160 吨40 米跨以下混凝土大梁的起吊要求; ③不同规格的起重机可对应起吊各种长度及重量的混凝土预制梁,同时也适应各种型号及各种规格的混凝土预制梁(如:T 型梁、箱梁、空心板梁),并可直接给大梁安装到位。 ④本设计应符合国情、应有实用性、经济性,便于推广应用。 3、设计指标 (1)门机主要技术参数 ①起重量:160 t ②主梁结构形式:桁架组合式双导梁 ③产品型号:QJ160/40 ④起升高度:5 米 ⑤架桥机过孔行走速度:3.4 m/min ⑥吊梁纵移行走速度:3.5 m/min ⑦小车横移速度:2/min ⑧小车起升速度:0.42/min ⑨总功率:76.2 kw ⑩总重:107 t ?外形控制尺寸:长、宽、高68×7×11.8 ?控制方式:手动、电控 (2)卷扬机起升机构 ①选用卷扬机 滑轮组采用上10 下11 滑轮组倍率m=11,22 绳钢丝绳最大静拉力S =Q/2mn=70/2×12×0.9=3.53t 钢丝绳选用NAT 6×37+1 φ19.5,破断力为21.85 吨, - - 总结资

架桥机计算书

一.设计规范及参考文献.............................................. 二.架桥机设计荷载................................................... 三.架桥机倾覆稳定性计算............................................. 四.结构分析.......................................................... 五.架桥机1号、2号车横梁检算.................................... 六.架桥机0号立柱横梁计算.......................................... 七.1号车横梁及0号柱横梁挠度计算 ................................ 八.150型分配梁:(1号车处)...................................... 九.0号柱承载力检算................................................ 十、起吊系统检算...................................................... 十一.架桥机导梁整体稳定性计算...................................... 十二.导梁天车走道梁计算.............................................. 十三.吊梁天车横梁计算................................................ 一、设计规范及参考文献 (一)重机设计规范(GB3811-83 (二)钢结构设计规范(GBJ17-88) (三)公路桥涵施工规范(041-89) (四)公路桥涵设计规范(JTJ021-89) (五)石家庄铁道学院《GFJT-40/300拆装式架桥机设计计算书》