文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 实测实量检查项目标准

实测实量检查项目标准

实测实量检查项目标准
实测实量检查项目标准

实测实量检查项目标准

砼结构工程:

1、截面尺寸【-5,8】mm 合格率#DIV/0! 墙/柱截面计算点20

2、主体表面平整度【0,8】mm合格率#DIV/0! 墙/柱截面计算点60

3、主体垂直度【0,8】mm合格率#DIV/0! 墙/柱垂直度计算点60

4、主体顶板水平度【0,15】mm 合格率#DIV/0! 顶板水平度计算点50

5、楼板厚度【-5,8】mm 合格率#DIV/0! 楼板厚度计算点10 砌筑工程:

1、砌体表面平整度【0,8】mm合格率#DIV/0! 平整度计算点30

2、砌体垂直度【0,5】mm 合格率#DIV/0! 垂直度计算点30

3、砌体方正【0,10】mm合格率#DIV/0! 控制线偏差计算点10

4、外门窗洞口高、宽【-10,10】mm合格率#DIV/0! 外门窗洞高、外门窗洞计算点40

设备安装:

1、坐便坑距差【0,15】mm合格率#DIV/0! 预留洞离边距离计算点6

2、同一室内盒标高【0,10】mm合格率#DIV/0! 标高差计算点6

3、并列插座;开关面板【0,5】mm合格率#DIV/0! 标高差计算点18

抹灰工程:

1、抹灰墙面;表面平整度【0,4】mm合格率#DIV/0! 墙面计算点

75

2、抹灰墙面垂直度【0,4】mm合格率#DIV/0! 垂直度计算点75

3、净高【-20,20】合格率#DIV/0! 净高计算点50

4、抹灰顶板水平度【0,10】mm合格率#DIV/0! 顶板水平度计算点50

5、抹灰方正【0,10】mm合格率#DIV/0! 控制线偏差计算点10

6、抹灰地面平整度【0,5】mm合格率#DIV/0! 地面计算点24

7、开间/进深【-10,10】mm合格率#DIV/0! 开间/进深计算点6

8、户内门洞尺寸偏差【-10,10】mm合格率#DIV/0! 户内门洞高、宽计算点10

9、户内门洞墙体厚度【-3,3】mm合格率#DIV/0! 户内门洞墙体厚度计算点10

10、外墙窗内侧墙体厚度极差【0,4】mm合格率#DIV/0! 计算点20

11、抹灰阴阳角方正【0,4】mm 阴阳角计算点30

12、抹灰地面水平度【0,10】mm地面水平度计算点50

门窗工程:

1、型材拼缝宽度【0,0.3】mm拼缝宽计算点10

2、型材拼缝高低差【0,0.3】mm高低差计算点10

3、窗框正面垂直度【0,2.5】mm垂直度计算点10

4、边框收口与塞缝计算点15

(1)窗框与洞口间无缠绕保护膜,临时固定木楔需取出;

(2)门窗框四边塞缝采用发泡胶(严寒地区底缝为发泡胶)或干硬性水泥砂浆塞缝;填缝须密实;

(3)超出门窗框外的发泡胶应在其固化前用手或专用工具压入缝隙中;严禁固化后用刀片切割。

(4)外门窗框滴水线、散水坡、鹰嘴角度和坡度正确;防渗漏工程:

1、卫生间涂膜厚度【卫生间地面、墙面(非附加层部分)防水涂膜成膜良好,无分层。涂膜防水层平均厚度应符合设计,最小厚度大于设计厚度80%】计算点6

2、卫生间附加防水层【设置部位:卫生间的侧排口、落水口、管道周边、阴阳角、烟道反坎、管井反坎、门框底等部位须设防水附加层。防水附加层材料与防水层相同;设置尺寸:防水附加层应从阴角开始上反和水平延伸各不小于250 mm。附加层四周上返高度超过地面完成面300mm,过门框向外延伸200mm。涂膜厚度:切片厚度不小于设计厚度的150%】计算点4

3、外门窗边框外表面防水层计算点10

(1)防水涂膜成膜良好,无分层。涂膜平均厚度应符合设计,且不小于0.6mm,最小厚度大于设计厚度80%。

(2)采用JS防水涂料Ⅰ型产品;洞口外侧四周分多遍涂刷,防水必须压门窗框不小于5mm;

(3)墙身为砌体时应先抹底层灰,对洞口四周粉刷收头,不能直接在砌块上涂刷JS防水;底灰不得空鼓、裂缝;涂膜无分层、

起泡、裂缝现象。

4、卫生间地漏【沉箱式卫生间必须在降板最低处设侧墙式地漏。侧墙式地漏底边低于进水口底部的高度不小于15mm。】计算点6

5、地下室防水厚度【成膜良好,无分层,平均厚度应符合设计,最小厚度大于设计厚度90%】计算点6

6、

实测实量标准

实测实量标准 1)、混凝土结构工程 1、截面尺寸偏差 指标说明:反映层高范围内剪力墙厚度、柱尺寸的偏差。 允许偏差值要求:现浇墙、柱、梁结构尺寸允许偏差为:+4mm、-2mm。超过该允许偏差记为不合格。 测量工具:5 米钢卷尺 测量方法和数据记录 (1)以钢卷尺测量同一面墙/柱截面尺寸,精确至毫米。 (2)同一墙/柱面作为1 个实测区,累计实测实量5 个实测区。每个实测区从地面向上300mm 和1500mm 各测量截面尺寸1 次,选取其中与设计尺寸偏差最大的数,作为判断该实测指标合格率的1 个计算点。 2、表面平整度 指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱表面平整程度。 允许偏差值要求:表面平整度允许偏差为:4mm。超过该允许偏差记为不合格。测量工具:2 米靠尺、楔形塞尺

测量方法和数据记录: (1)剪力墙/暗柱:选取长边墙,任选长边墙两面中的一面作为1 个实测区。累计实测实量5 个实测区。 (2)当所选墙长度小于3 米时,同一面墙4 个角(顶部及根部)中任取2 个角。按45 度角斜放靠尺,累计测2 次表面平整度。这2 个实测值分别作为该指标合格率的2 个计算点。 (3)当所选墙长度大于3 米时,除按45 度角斜放靠尺测量两次表面平整度外,还需在墙长度中间水平放靠尺测量1 次表面平整度。这3 个实测值分别作为判断该指标合格率的3 个计算点。 3、垂直度 指标说明:反映层高范围内剪力墙、混凝土柱表面垂直的程度。 允许偏差值要求:垂直度允许偏差为:4mm(层高≦5m)、5mm(层高﹥5m)。超过该允许偏差记为不合格。 测量工具:2 米靠尺 测量方法和数据记录: (1)剪力墙:任取长边墙的一面作为1 个实测区。累计实测实量5 个实测区。 (2)当墙长度小于3 米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角300mm 位

实测实量测量方案

实测实量测量方案 一、组织架构 项目部成立的已项目经理为组长的实测实量小组,小组成员包括技术负责人、质量员、安全员、资料员,检测仪器包括墨线仪、靠尺、卷尺、千分尺、塞尺、百格网、小锤等。 二、实测实量的工作范围 1.承担所承建项目各分项工程的全部实测实量检查工作; 2.编制所承建项目的实测实量检查细则,并制定相关质量保证措施及整改措施。 3.土建阶段对项目各施工阶段实施100%的实测实量,建立分楼层(结构阶段)和分户(抹灰阶段)测量档案,并及时将测量结果、整改情况上报监理单位及项目经理部。 4.装修阶段对项目各施工阶段实施100%的实测实量,分户测量档案,并及时将测量结果、整改情况上报监理单位及项目经理部。 三、实测实量的工作内容: 土建部分: 装修部分:

四、实测实量方法: 有效样本点数的记取:无特别说明的,每检查一处,记录一个样本数值,该数据为一个有效样本点数; 砼工程 墙柱砼表面平整度偏差:利用2米靠尺及塞尺,测量墙柱表面平整度,每次测量时靠尺一端应伸至墙柱顶部或者墙柱根部,对于大面积墙体中部存在模板“十”字交叉的,靠尺应通过模板“十”字交叉位置。 墙柱砼表面垂直度偏差:利用2米靠尺,测量墙柱垂直度,每次测量时靠尺一端应伸至墙柱顶部或者墙柱根部。 顶棚表面平整度偏差:利用激光墨线仪,测量每块板块顶棚表面平整度偏差,检查板块四角及板块中央的相对标高之间的偏差,检查点与检查点相对高差在10mm以上视为超标;每块楼板的5个检查数据作为5个样本点数,数据之间的最大差值超过15mm以上,则该板块5个样本点数均视为不合格;数据之间的差值在10-15mm之间的,每超标一个点,记录为一个不合格点。 楼板截面尺寸偏差:在浇筑完混凝土楼板上随机抽选5点做为取样点,用长转头钻穿楼板,用卷尺测量楼板厚度,每块楼板的5个检查数据作为5个样本点数,数据之间的最大差值超过30mm以上,则该板块5个样本点数均视为不合格;数据之间的差值在10-15mm之间的,每超标一个点,记录为一个不合格点。

实测实量相关标准

金科股份华东区域公司实测实量实施细则 (2015年版) 第一章目的及适用范围 第一条为强化对监理和施工单位的过程管理力度,提高质量管理效率,全面提升实测实量机制执行效果,根据《金科股份工程管理制度汇编》,特制订本细则。 第二条本细则适用于华东区域公司管理范围内在建住宅项目。 第二章职责与分工 第三条华东区域公司工程技术部 负责实测实量管理细则的编制、修订、完善;负责对各项目实测实量工作进行日常巡查、抽查和考核。并配合集团工程管理职能部门对区域公司工程项目部进行实测实量日常抽查、季度检查、考核及管理。督促区域公司工程项目部对集团提出的实测实量问题进行整改、复查、上传集团备案。 第四条华东区域公司所辖工程项目部 负责贯彻执行国家法律、法规及金科股份工程管理制度;负责制定本项目实测实量管理目标及要求。督促监理、施工单位对其承包的楼栋(标段)按照比例要求进行实测及标记,并书面完成各项数理统计分析报告,进行动态纠偏,留档备查。 第三章实测实量管理要求及细则 第五条管理架构保障 区域公司工程项目部应根据在建项目实体检测量,设专人或偏重一人(工程师)统筹项目实测实量工作;监理单位设置专人督促施工单位按工程进度完成实测工作,并对施工单位数据进行独立复测,每月10日前反馈工程项目部;施工单位设置专职实测实量人员或实测小组进行现场实测,并汇总数据每月

5日前报监理部。 第六条实测合格标准 一、合格标准: 各项目主体阶段实测合格率≥85%,初装修阶段实测合格率≥90%,安装实测合格率≥85%。 二、整改标准: 实测超出国家及地方规范标准的必须无条件整改,超出允许偏差的1.5倍又未达到质量锤运用标准的,须编制整改方案报监理部总监理工程师、工程项目部负责人审核批准后实施。整改时监理部、项目部工程师、施工质检员先对不合格部位进行数据标识取证记录,然后按照方案要求处理并在整改过程中对同一部位拍照记录。整改完成且施工单位自检合格后报监理、项目部工程师验收签字做好记录(包括影像、隐蔽记录、数据等)备查。 三、锤砸标准: 对照《金科股份江苏地产质量锤使用实施细则》的各项要求,对实测最大偏差达到质量锤标准的工程实体,可运用质量锤。例如:现浇板砼厚度偏差超过-15㎜和+25㎜以上(规范-5mm~+8㎜)的(三个点)。 第七条实测实量检查内容、比例及要求 一、施工单位对各分项工程进行100%实测,以楼层为单位对各实测部位进行数字自编号和实测数据记录,交房项目根据一户一档原则建立分户质量实测档案。对于检查中出现的不合格项,在整改完毕后需及时把整改后的实测数据补充进去,保证资料的可追溯性。 二、监理单位对项目各分项工程按照不低于70%的比例对施工单位实测数据进行独立复测,复测应对照施工单位的实测部位数字自编号,同时将实测结果上墙,并定期进行实测数据统计分析和督促施工单位进行整改。 三、区域公司工程项目部每月20日前,对项目各分项工程按照不低于30%的比例对施工单位、监理单位实测数据进行独立复测。 同时,华东区域公司工程技术部可按照附件2、附件3内容,对各项目进行日常和季度实测抽查,抽查结果纳入季度排

实测实量标准

实测实量各项要求 第十二章工程质量管控 一、实测实量验收标准 第一条普通混凝土结构钢筋工程实测实量验收标准 1、检查内容:钢筋搭接位置、搭接长度;主筋随意切割、主筋位移;板负弯矩钢筋;钢筋骨架有效高度;保护层。 2、检查数量: (1)受力钢筋间距:随机抽取不少于施工部位的1/3 构件; (2)主筋随意切割、主筋位移:全数检查; (3)钢筋骨架有效高度:支座处、悬挑结构; (4)受力钢筋保护层:随机抽取不少于施工部位的1/3 构件。 3、检查方法:钢尺检查。 4、质量要求: (1)受力钢筋间距:允许偏差± 10mm; (2)主筋严禁随意切割; (3)钢筋骨架宽、高:允许偏差土5mm长度:允许偏差土10mm (4)受力钢筋保护层厚度:允许偏差基础土10mm柱梁土5mm板墙壳土3mm 第二条普通混凝土结构模板工程实测实量验收标准 1 、模板安装检查数量: ( 1 )模板内垃圾:全数检查; ( 2)标高、轴线:随机抽取不少于施工部位的1/3 。 2、检查内容:模板内垃圾、标高、轴线。 3、检查方法:水准仪、经纬仪、钢尺、靠尺、塞尺、拉线检查。 4、质量要求: ( 1 )模板内严禁有垃圾; ( 2)标高、轴线:允许偏差± 5mm。 5、模板拆除: 严格执行根据同条件养护试块检测强度作为拆模依据的制度,同时按规范严格控制拆

模混凝土强度要求,严禁无拆模申请而提前拆除水平结构模板行为。对于无拆模 申请和拆模试块报告而强制性进行模块拆除,一经发现按5000元/次进行处罚。对于拆模试块强度不足而强制性进行模板拆除,按照每低一个百分点100元的标准进行处 底模拆除时的混凝土强度要求 拆除后的混凝土温度与环境温度差大于20C时,拆模后的混凝土表面应及时覆盖, 使其缓慢冷却。 拆模后严格禁止使用干水泥抹面,如发现干水泥抹面按照500元/处的标准进行处 第三条普通混凝土结构混凝土工程实测实量验收标准 1、检查方法: (1)垂直度的测量:尺子摆放在距阴阳角10cm地方,小于3.5m层高的墙面,尺子上端距顶板10cm若存在水平接缝的骑跨水平缝);大于3.5m层高的墙面,尺子底部矩地面50cm (2)墙面的平整度测量:把尺以倒“八”字的形式伸至顶部阴角或阳角,以45° 角抽测两个点,有门窗洞口的,必须骑跨洞口进行测量。 (3)地面的平整度测量:检尺一端顶紧检测房间墙角,沿对角线进行测量;有分隔缝或门洞口的,应骑跨测量。 2、检查内容:墙面垂直度、墙面平整度、地面平整度 3、质量要求:墙面垂直度允许偏差土5mm墙面平整度允许偏差土5mm地面平整 度允许偏差土5mm

实测实量验收标准

实测实量验收标准 一、普通混凝土结构钢筋工程实测实量验收标准 1、指标说明:反映钢筋连接、安装施工成型质量。 2、合格标准: (1)绑扎钢筋网眼尺寸:允许偏差±20mm; (2)绑扎箍筋、横向钢筋间距:允许偏差±20mm; (3)主筋严禁随意切割、主筋位移不超过10mm。 3、检查内容:绑扎钢筋网、绑扎箍筋、横向钢筋间距;主筋随意切割、主筋位移。

4、测量工具:钢尺检查。 5、测量方法和数据记录: 网眼和间距:任取一房间或墙板作为1个实测区,量三道间距为一个测点,同一测区内连续取三个测点,3次实测值作为该实测指标合格率的3个计算点。 二、普通混凝土结构模板工程实测实量验收标准 1、指标说明:反映模板工程安装尺寸的偏差。 2、合格标准: (1)模板内洁净,拼缝严密; (2)轴线位置:允许偏差5mm; (3)底模上表面标高:允许偏差±5mm; (4)截面尺寸:基础允许偏差±10mm;柱、墙、梁允许偏差+4,-5mm; (5)层高垂直度:允许偏差6mm。 3、测量工具:水准仪、经纬仪、钢尺、靠尺、塞尺、拉线检查。 4、测量方法和数据记录: 底模上表面标高:任取一房间作为1个实测区,根据标高控制点拉设水平线,小开间未起拱的顶板每个测区不少于3个测点;大开间起拱的顶板检测距离四角500mm处,中间交接点位置检测一点,共5个测点。 截面尺寸:同一梁为一个检测区,每个检测区检测截面尺寸3次,3次实测值作为该实测指标合格率的3个计算点。 5、模板拆除: 严格执行根据同条件养护拆模试块检测强度作为拆模依据的制度,同时按规范严格控制拆模混凝土强度要求,严禁无拆模申请而提前拆除水平结构模板行为。对于无拆模申请和拆模试块报告而强制性进行模块拆除,一经发现按5000元/次进行处罚。对于拆模试块强度不足而强制性进1 行模板拆除,按照每低一个百分点100元的标准进行处罚。 底模拆除时的混凝土强度要求 达到设置的混凝土立方体抗压强度标准值(m) 构件跨度构件类型的百分率(%) ≥≤2 50 ≥75 板>2,≤8 ≥8 100 >≥75 ≤8 梁、拱、壳100 ≥8 >100 - ≥悬臂构件 拆除后的混凝土温度与环境温度差大于20℃时,拆模后的混凝土表面应及时覆

工程实测实量方案设计

目录 工程概况 (1) 编制依据 (2) 工程质量目标 (3) 实测实量的实施 (3) 目的 (3) 实测实量 (3) , 工程资料及组织架构 (3) 实测实量的主要容 (5) 混凝土结构工程 (5) 砌体工程 (9) 抹灰工程 (11) 涂饰工程 (13) 实测实量要求 (16) 实测实量操作、交底及计划 (16) ~ 实体偏差迫修措施.........................................................................................................16实体偏差预防措施(施工班组交底) (18)

工程概况 总体概况 工程名称:中粮·北纬28°五期 工程地址: 位于市望城区黄金乡观音岩水库,东临雷锋大道,西有三环干道,南为黄金大道。 建设单位:观音谷房地产开发 勘察单位:核工业工程勘察院 设计单位:市华阳国际工程设计股份 监理单位:省华誉建设工程管理有限责任公司 质监单位:望城区建设工程质量安全管理办公室 施工总承包单位:望建(集团) 质量标准:省优质样板工程。 1.工程概况 中粮·北纬28°五期高层住宅工程栋号为:1~4号栋、S2商业(共5栋),总建筑面积。地下车库一层,地上34层,建筑总高度为。 ±相当于绝对标高,建筑分类为一类,耐火等级为一级,抗震设防烈度为6度,结构类型为框架剪力墙结构;结构设计基准期为50年,基础采用预应力高强混凝土管桩,墙体材料为页岩多孔砖、蒸压加气混凝土砌块,屋面防水等级为Ⅰ级,外墙面装饰为、真石漆、干挂石材漆。合同工期为580日历天。 编制依据 1、中粮置地实测实量操作指南(第一版)。 2、中粮置地实测实量作业指引。 3、中粮·北纬28°五期施工总承包合同。 4、中粮·北纬28°五期项目施工图及相关设计文件。 5、《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2011 6、《砌体工程施工质量验收规》GB50203-2011 7、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

精装修工程高质量检查实用标准(实测实量)

精装修工程质量检查操作指引 1、目的 1.1规范产品质量实测过程中的程序、取样方法、测量操作、数据处理等具体步骤和要求。 1.2提供产品质量实测的操作方法,尽可能消除人为操作引起的偏差。 1.3 强调工程一次成型质量,以实测实量达标率反映工程一次成型质量水平。 1.4 以查促改,加强过程不断改进,持续提升工程质量。 2、实施原则 2.1 施工单位须对其施工产品质量负责,根据工程进度实时对施工范围的所有工程质量进行100%实测实量,检查记录按月建立分户实测档案,工程部检查比例须符合集团制度要求,并对实测档案的准确性和真实性负责。 2.2 工程部项目经理须对当月施工范围的所有工程质量按每个施工单位不低于10户进行检查且总数不低于20户,工程部经理须对当月施工范围的所有工程质量按每个施工单位不低于2户进行检查,并在检查记录表上签字确认。 2.3 户内墙、地砖全部施工完毕后,方可进行此户实测实量,且应在墙、地砖施工完毕7天后进行测量。 2.4 工程管理部须对工程部的检查记录表准确性和真实性进行复核。 2.5 工程管理部装修工程检查时应检查户内装修各已完成的所有工作面(不仅限于上个月完成工作量),不断促进整改。 2.6 每道工序完成后(指该工序所有工作量已完成,包含细部处理)施工单位须立即进行检查,工程部须在工序完成7日内进行检查,工程管理部按月对各工程部和施工单位所施工工程质量进行抽查。 2.7 同一户内同一工序内容须全数完成,检查时未完成位置直接按不合格点记录。 2.8 工程部须在每月25日前上报施工单位当月工程量(包含上月26日至本月25日),并确保施工单位当月所施工工程量与实际形象进度相符。如出现不符现象,视滞后情况扣罚施工单位当月综合达标率1%-4%。 3、工程管理部取样原则与计算说明 3.1取样原则 3.1.1工程管理部对工程质量进行抽查复测时,按户进行抽查,所有检查项仅限于套内各项工程质量。 3.1.2工程部对工程质量进行抽查时,须尽可能将检查面均匀分散,工程管理部将对当月施工范围工程质量现场随机抽查。 3.1.3现场实测实量时,须按编号进行记录、存档,不合格点须在现场实体上原位进行标注。 3.1.4测量数据须真实、有效。 3.2 计算说明 3.2.1检查表以户为单位,统计每户的质量达标率。 4、顶棚 4.1 吊顶石膏板不平整、接缝高低差

实测实量检查验收标准.

工程检查实测实量验收标准 1.实测实量验收目的 1.1.为保障深圳星河地产公司开发的工程,客户关注度高的分项工程的施工质量达到验收标准,提高产品质量和客户满意度。 1.2.规范监理单位、第三方、建设单位等对工程质量检查验收实测过程中的取样、评价方法。 1.3.经监理单位、第三方、建设单位实测实量的数据结果,作为对施工单位付款及质量评估的依据。 2.适用范围 2.1.适用于所有新建、改建、扩建工程。 2.2. 实测实量验收的分项工程包括:混凝土结构、砌体、抹灰和饰面、门窗、水电安装。以上实测实量的检验批检测不代替按施工验收规范等组织进行的验收和评定,施工单位按照本标准进行100%自检实测,监理单位按照50%进行抽查,建设单位按照本标准在监理单位抽查范围内取实测总量的10%进行抽查。 2.3 本工程分为三个阶段进行实测实量:主体阶段、装修阶段、竣工验收后交楼阶段。 主体阶段(砌体完成后,抹灰前):本规定第5.1、5.2条适用本阶段。 装修阶段:本规定5.3-5.5条适用于本阶段。 竣工验收阶段:采用甲方逐套验收标准。 2.4 如有加建工程,本规定所有实测项目均适用。 3.术语 3.1.测点:按标准要求进行采集并作为计算点的测量点位。是实测实量检测的最基本数据单位。 3.2.测区:每户(套)中每个独立功能房间或每层的公共部分,为一个测区。3.3.单项实测点合格率:同一检验批中同一实测项目的测点的合格比率。

3.5. 检验批:检测项目相同,质量要求和生产工艺等基本相同,由一定数量构件等构成的检测对象。每一检验批可按1-2层自然楼层划分。 4.实测实量验收原则及职责 4.1. 全面原则、随机原则、简化和优化检测项目原则、真实原则。该标准执行过程中,将根据工程项目发现的典型质量问题对检测项目进行调整。 4.2.施工单位应按质量验收规范对检验批进行实测实量和验收,需提供本实测实量标准相关的配合工作,包括但不限于提供场地条件、基线、图纸参数等。施工单位实测实量自检结果报告须3日内报送监理、建设单位,并对不符合项按照建设单位项目部要求的整改时限进行处理,如逾期未整改完毕或拒绝整改,建设单位有权委托第三方单位进行处理,所产生的费用及相关责任仍由原施工单位承担。 4.3. 监理单位按本标准内容要求编制实测实量实施细则,经建设单位项目部批准后实施。项目监理部设置专职人员负责进行实测实量工作,人员配备数量和检测仪器设备需满足现场工作需要,独立按第4条实测实量验收实施办法及标准进行全面的实测实量,每批次在具备实测实量条件2日内检测完毕,并书面通报施工单位质量评估意见和提出改进要求。实测实量结果及意见同时送建设单位项目部,作为质量管理、供应商评价和进度款支付等依据。 4.4. 未配备监理或专职实测实量监理人员的工程,建设单位项目管理部门应根据工程规模和需要,委托第三方按本标准进行实测实量工作。 4.5.建设单位工程管理部等部门根据需要,委托第三方按第4条实测实量验收实施办法及标准,全部或选择性对工程进行实测实量。 4.6. 实测实量合格判定:混凝土结构、砌体工程所有单项实测点合格率不得低于规定的80%,其余20%不大于规定值的150% ,每一检验批合格率不得低于85%;抹灰及饰面、门窗、安装工程所有单项实测点合格率不得低于规定的85%,其余20%不大于规定值的150% ,每一检验批合格率不得低于88% 。单项实测点合格率以及每一检验批合格率达不到要求、实测值大于规定值的150%的实测项目,施工单位必须限期进行整改,由监理(第三方)复查直至达到实测实量合格要求。 作,施工单位不予支付相应部位当期进度款,监理单位不予计取相应岗位人员监理酬金。实测实量验收不合格的检验批按合同及有关规定处理。 4.8.实测实量检查用表见附件。

工程项目实施实测实量检查方案

1工程概况: 1.1.建筑概况: 住宅楼:东西长53米,宽24.9米,地下3层、地上10层,建筑高度 29.2米,建筑面积为12404平方米,地上9170平方米,地下3234平方米。 1.2.结构形式:钢筋混凝土全现浇结构; 1.3.建筑功能: 地下三层平时仓库兼做战时人员掩蔽所,地下二层、地下一层为设备 用房,首层以上为住宅。住宅部分为两个单元,共有住户94户。 1.4检查原则:分项工程实测实量工作与检验批和分户验收工作有机结合,质量检查员应按检验批要求的内容和检查点数进行专项检查,必要时进行加倍检查。要做实检验批验收工作,加强紧前工序的检查。 1.5检查小组: 组长:武永强(主任工程师,分析检查问题、编制整改方案) 王玉海(生产经理,指挥检查问题的整改) 副组长:董建国(质量负责人,监督检查问题的整改) 唐建新(栋号施工员,按整改方案落实) 组员:李锐(项目部技术员)、蔡清书(外施队技术负责人)张自 良(外施队质量负责人)、王天胜(外施队钢筋工长)、夏 杰(外施队木工工长)、许远周(外施队混凝土工长) 1.6劳务作业队专兼职质量检查人员必须随作业工序同步进行实测实量项目的全数自查,确保生产出合格的产品。 2检查项目: 2.1房建工程实测实量项目 2.1.1钢筋工程:受力钢筋间距、排

距;保护层厚度;绑扎箍筋、横向钢筋间距;钢筋弯起点位置;机械连接接头 外露丝扣数;梁、板受力钢筋搭接锚固长度。 2.1.2模板工程:底模上表面标高;截面内部尺寸;层高垂直度;相邻两板表面高低差;表面平整度。 2.1.3混凝土结构工程:墙身位置;截面尺寸;墙体表面平整度、垂直度;墙体洞口标高;楼板表面平整度;楼板底标高;楼板厚度偏差;板底控制线;房间净空、净高。 2.1.4塑钢门窗工程:门窗槽口宽度、高度;门窗槽口对角线长度差;门窗框的正、侧面垂直度;门窗横框的水平度;门窗横框标高;门窗竖向偏离中心;双层门窗内外框间距;同樘平开门窗相邻窗扇高度差;平开门窗铰链部位配合间隙;推拉门窗扇与框搭接量;推拉门窗扇与竖框平行度。 2.1.5内墙(腻子、涂料、饰面砖)工程:表面平整度;立面垂直度;阴阳角垂直、方正;饰面砖接缝直线度、高低差、宽度;房间的开间、进深。 2.1.6楼(地)面(水泥砂浆、混凝土、饰面砖)工程:表面平整度;踢脚线上口平直;饰面砖接缝高低差;房间的净高。 2.2市政工程实测实量项目 2.2.1盾构隧道工程:衬砌环直径椭圆度;衬砌环轴线平面位置及高程; 同一衬砌环内相邻管片错台;纵向相邻衬砌环管片错台。 2.2.2暗挖隧道工程:管棚的外插角、孔位、孔深、孔径;超前小导管的外插角、孔位、孔深;开挖断面拱部、边墙及仰拱的超挖值允许偏差;钢筋网格尺 寸允许偏差;钢架安装允许偏差;喷射混凝土的厚度、平整度。 3检查方法 3.1钢筋工程 3.1.1基本原则:同一标段内,根据各单位工程进度,选取有钢筋作业面的结

实测实量标识标牌样式及要求

实测实量标识 一、竣工验收实测实量标识标牌内容 1、层高测量点 2、开间进深测量点 3、建筑1m线标识 4、墙面平整度、垂直度、阴阳角方正度测位标识 5、开关、插座、弱电箱等功能指示牌 6、数据表格 7、测量示意图 8、标识标牌实施注意要点 二、实测实量标识标牌样式 1、层高测量点(标牌制作H1、H 2、H 3、H 4、H5) 2、开间进深测量点(标牌制作L1、L2、L 3、L4) 3、标高控制线标识

红三角边长50mm,水平红线标注长200mm,上部粘贴1m线标识 4、墙面平整度、垂直度、阴阳角方正度测位标识 (1)墙面平整度标识线 A 黑色墨线,每尺位置弹线1m长,并盖印章 B 印章制作第一尺、第二尺、第三尺、第四尺、第五尺,如下图所示位置标识示意; (2)墙面垂直度标识线 A 黑色墨线,每尺位置弹线1m长,并盖印章 B 印章制作第一尺、第二尺、第三尺,如下图所示位置标识示意; (3)墙面阴阳角方正度标识线 A 黑色墨线,每尺位置弹线200mm长,并盖印章 B 印章制作第一尺、第二尺如下图所示位置标识示意(mm);

5、开关、插座、弱电箱等功能指示牌 (1)制作空调洞盖板,不干胶粘贴 (2)制作文字标识 A 样式 300 120第一尺 第二尺

B 需做文字标识内容 1 止回阀 2 空调洞 3 空调间 6、数据表格 (1)抹灰工程外观尺寸检查表(成品标牌贴至所查墙面) (2)室内空间尺寸检查表(成品标牌贴至所查房间)

(3)室内空间尺寸分户验收检查汇总表(空间尺寸汇总后A4纸打印贴户内) 7、测量示意图 L L H 2 H 3 H 5 H 4 H 1 L 2 L 1 L 3 L 4北 S 2 S 3 S 4 S 1 S 5 L 地 坪 面 墙 面 墙 面 北 净高、净开间、净进深测量示意图 地面水平度测量示意图 8、实施要求 (1)标识、盖章清晰,基底清理干净后喷涂、贴附; (2)标识、盖章要求横平竖直,不得歪斜; (3)同一户内标识、盖章高度一致,相邻标识保证顶部标高一致; (4)注意已完工程成品保护,不得污染成品; (5)地面标识位置距离墙面300mm ,保证连线后应与墙面平行,达到美观目的; (6)

实测实量检查专项方案

金科高速集美天宸建筑安装总承包工程 实测实量专项方案 安徽三建工程有限公司 2019年9月15日

一、编制依据 本方案根据金科高速集美天宸项目施工总承包工程施工图纸、规范标准、《金科股份工程管理制度-实测实量管理办法》、《实测实量操作指引》、施工现场的实际情况编制,并符合以下规范标准要求。 1.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015; 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; 3.《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2013; 4.《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-2011; 5.建筑施工手册(第五版)。 二、工程概况 金科高速集美天宸项目位于瑞金市沿江路东侧,华府北街北侧。该项目共有7栋楼,分别是售楼部(8#楼)、1#楼、2#楼、3#楼、5#楼、6#楼、7#楼,其中售楼部(8#楼)为两层的低层建筑;1#楼、2#楼、3#楼、5#楼、6#楼及7#楼为二十三层的高层建筑,范围内含一层整体地下室(含人防区域)。本工程结构形式为框架、剪力墙。场地占地面积约37915.2㎡,总建筑面积约119542.94㎡。 三、实测实量操作流程 1、组建实测实量小组 由项目经理牵头组建,副组长负责具体实测实量工作。 2、实测前准备 ①组织学习、掌握实测的方法规则; ②项目部向各班组进行交底,实测实量的方法、规则及意义; ③测量人员对项目进行查阅,带足项目资料,记录表、预测图纸; ④检查丈量仪器有无差错,是否进行了检验。 3、实测 ①实测时,把每层每户的混凝土结构工程、砌筑工程、抹灰工程、水电安装工程的偏差进行测量; ②把测量数据,及时的纪录在准备好的测量表上,或表在图纸的相应位置上;记录要字迹清晰明了;

实测实量验收标准.docx

实测实量验收标准

一、普通混凝土结构钢筋工程实测实量验收标准 1、指标说明:反映钢筋连接、安装施工成型质量。 2、合格标准: (1)绑扎钢筋网眼尺寸:允许偏差±20mm; (2)绑扎箍筋、横向钢筋间距:允许偏差±20mm; (3)主筋严禁随意切割、主筋位移不超过10mm。 3、检查内容:绑扎钢筋网、绑扎箍筋、横向钢筋间距;主筋随意切割、主筋位移。 4、测量工具:钢尺检查。 5、测量方法和数据记录: 网眼和间距:任取一房间或墙板作为 1 个实测区 , 量三道间距为一个测点,同一测区内连续取三个测点, 3 次实测值作为该实测指标合格率的 3 个计算点。 二、普通混凝土结构模板工程实测实量验收标准 1、指标说明:反映模板工程安装尺寸的偏差。 2、合格标准: (1)模板内洁净,拼缝严密; (2)轴线位置:允许偏差5mm; (3)底模上表面标高:允许偏差±5mm; (4)截面尺寸:基础允许偏差±10mm;柱、墙、梁允许偏差 +4,-5mm; (5)层高垂直度:允许偏差6mm。 3、测量工具:水准仪、经纬仪、钢尺、靠尺、塞尺、拉线检查。 4、测量方法和数据记录: 底模上表面标高:任取一房间作为 1 个实测区,根据标高控制点拉设水平线,小开间未起拱的顶板每个测区不少于 3 个测点;大开间起拱的顶板检测距离四角500mm处,中间交接点位置检测一点,共 5 个测点。 截面尺寸:同一梁为一个检测区,每个检测区检测截面尺寸 3 次, 3 次实测值作为该实测指标合格率的 3 个计算点。 5、模板拆除: 严格执行根据同条件养护拆模试块检测强度作为拆模依据的制度,同时按规范严格控制拆模混凝土强度要求,严禁无拆模申请而提前拆除水平结构模板行为。对于无拆模申请和拆模试块报告

工程质量实测实量检查标准

施工现场质量管理实测实量 检查标准详细说明 一、混凝土结构工程 1、截面尺寸偏差 指标说明:反映层高范围内剪力墙厚度、柱尺寸得偏差。 允许偏差值要求:现浇墙、柱、梁结构尺寸允许偏差为:+8mm、5mm。 超过该允许偏差记为不合格。 测量工具:5 米钢卷尺 测量方法与数据记录 (1) 以钢卷尺测量同一面墙/柱截面尺寸,精确至毫米。 (2) 同一墙/柱面作为1 个实测区,累计实测实量5 个实测区。每个实测区从地面向上300mm 与1500mm 各测量截面尺寸1 次,选取其中与设计尺寸偏差最大得数,作为判断该实测指标合格率得1 个计算点。 2、表面平整度 指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱表面平整程度。 允许偏差值要求:表面平整度允许偏差为:8mm。超过该允许偏差记为不合格。 测量工具:2 米靠尺、楔形塞尺 测量方法与数据记录: (1)剪力墙/暗柱:选取长边墙,任选长边墙两面中得一面作为1 个实测区。累计实测实量5 个实测区。 (2)当所选墙长度小于3 米时,同一面墙4 个角(顶部及根部)中任取2 个角。按45 度角斜放靠尺,累计测2 次表面平整度。这2 个实测值分别作为该指标合格率得2 个计算点。 (3)当所选墙长度大于3 米时,除按45 度角斜放靠尺测量两次表面平整度外,还需

在墙长度中间水平放靠尺测量1 次表面平整度。这3 个实测值分别作为判断该指标合格率得3 个计算点。 3、垂直度 指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱表面垂直得程度。 允许偏差值要求:垂直度允许偏差为:8mm(层高≦5m)、10mm(层高﹥5m)。超过该允许偏差记为不合格。 测量工具:2 米靠尺 测量方法与数据记录: (1)剪力墙:任取长边墙得一面作为1 个实测区。累计实测实量5 个实测区。 (2)当墙长度小于3 米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角30cm 位置,分别按以下原则实测2 次:一就是靠尺顶端接触到上部砼顶板位置时测1 次垂直度,二就是靠尺底端接触到下部地面位置时测 1 次垂直度,这 2 个实测值分别作为判断该实测指标合格率得2 个计算点。 (3)当墙长度大于3 米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角30CM 与墙中间位置,分别按以下原则实测3 次:一就是靠尺顶端接触到上部砼顶板位置时测1 次垂直度,二就是靠尺底端接触到下部地面位置时测 1 次垂直度,三就是在墙长度中间位置靠尺基本在高度方向居中时测1 次垂直度。这3 个实测值分别作为判断该实测指标合格率得3 个计算点。 (4)砼柱:任选砼柱四面中得两面,分别将靠尺顶端接触到上部砼顶板与下部地面位置时各测1 次垂直度。这2 个实测值分别作为判断该实测指标合格率得2 个计算点。 4、顶板水平度极差 指标说明:考虑实际测量得可操作性,选取同一房间砼顶板内四个角点与一个中点距离同一水平基准线之间 5 个实测值得极差值,综合反映同一房间砼顶板得平整

实测实量施工方案

太仓娄城碧桂园二期(14#~19#)工程 实 测 实 量 施 工 方 案 二零一七年七月

专项施工方案审批表 巨匠建设集团股份有限公司

目录 一. 工程概况 0 二. 编制依据 0 三. 实测实量工作部署 0 3.1. 人员组织构架 0 3.2. 实测实量的分区安排 (1) 3.3. 实测内容的确定 (1) 3.4. 实测检查工具的准备 (2) 3.5. 实测实量的要求 (2) 3.6. 实测实量的改进、提高 (2) 3.7. 实测人员的安排 (2) 四. 各分项工程实测方法 (2) 4.1. 混凝土结构工程 (2) 4.2. 砌筑工程 (6) 4.3. 抹灰工程 (8) 4.4. 设备安装工程 (11) 五. 检查各项要求及质量预防措施 (13) 5.1. 检查要求 (13) 5.2. 施工阶段全过程质量控制 (13) 5.3. 混凝土墙预控措施 (15) 5.4. 砌体工程质量预控措施 (15) 5.5. 抹灰工程质量预控 (16)

太仓娄城碧桂园二期(14#~19#)工程 实测实量施工方案 一.工程概况 工程名称:太仓娄城碧桂园二期(14#~19#楼)工程 建设单位:太仓娄城碧桂园房地产开发有限公司 设计单位:南京长江都市建筑设计股份有限公司 施工单位:巨匠建设集团股份有限公司 监理单位:苏州正林工程项目管理有限公司 本工程为太仓娄城碧桂园二期(14#~19#楼)工程,位于工程建设地位于太仓市兴业路与禅寺路交叉口。采用框剪结构,地上12~22层、地下1层。 二.编制依据 2.1《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 2.2《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011; 2.3《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012; 2.4《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002; 2.5《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001; 2.6《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300-2001; 2.7《建筑施工手册》(第四版); 2.8碧桂园实测实量标准体系; 2.9工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)实施导则 2.10巨匠建设集团股份有限公司产品施工质量标准及工艺 2.11本工程施工图纸。 三.实测实量工作部署 3.1.人员组织构架 实测实量以项目生产经理为组长,项目质量员为副组长,项目现场施工员、各分项班组长为组员,组织架构如下图:

实测实量检查方案

北京住总第一开发建设有限公司
BEIJING LINI-CONSTRUCTION 1ST DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION CO.LTD
北京市怀柔区 0024 地块工程项目经理部
目录
1、工程概况 ..............................................................................................1 1.1 地理位置........................................................................................1 1.2 工程简介........................................................................................1 1.3 主要参建单位................................................................................3 1.4 主要分包单位................................................................................3
2、组织机构 ..............................................................................................4 3、本工程的质量目标 ..............................................................................4 4、检查计划 ..............................................................................................5 5、取样原则与计算说明 ..........................................................................6
5.1. 取样原则...................................................................................6 5.2. 计算说明....................................................................................6 6、检查项目及方法 ..................................................................................8 6.1 工程实测实量项目........................................................................8 7、结果统计评价 ....................................................................................19 8、附测点位置图 ....................................................................................20 9、附表 ....................................................................................................33

实测实量的实施计划方案

绿地柏仕公馆实测实量施工方案 合肥建工集团有限公司 二零一七年三月

实测实量的实施方案工程概况 工程名称 工程地点 建设单位 设计单位 勘察单位 监理单位 施工单位 开工日期 工程质量等级 总建筑面积 楼号层数占地面 积(m2)建筑面积 (m2) 高度 (m) 抗震 等级 绝对 标高 层高使用 年限 安全 等级 耐火 等级 一.建立实测实量的管理制度1.正确认识实测实量工作的必要性2.建立实测实量的管理制度 (1)建立实测实量的日常工作制度

(2)成立实测实量工作小组与质量改进小组(3)实测实量的培训教育制度 二.实测实量的内容及检查方法 (一)实测实量用的工具 (二)检查内容与方法 1、砼工程 2、砌筑工程 3、抹灰工程 4、水泥砂浆地面工程 5、防水工程 6、涂料工程 7、墙砖或石材铺贴工程 8、地砖或石材铺贴工程 9、水电安装 10、非评估内容的实测实量增加项 三、实体实测实量偏差整改措施 1、砼工程 2、抹灰工程 3、水泥砂浆地面工程 4、涂料工程 5、墙砖或石材铺贴 6、防水工程:

7、涂料工程 8、砌筑工程 五.实测实量结果表现形式 1、实测实量评估表格 2、现场标注 3、汇报制度 六.接受万科的测评 1.积极配合各级评估检查 2.学习先进的经验 七.奖罚制度 八.积极配合物业客户服务部收房工作 1、互动检查施工质量 2、整改达到要求 3、问题汇总分析发现需改进的地方 实测实量的实施方案 一.建立实测实量的管理制度 1.正确认识实测实量工作的必要性 按合肥建工集团有限公司的要求,对工程施工过程中的一些工序产品结果进行实测实量,其目的是提高产品质量。其终极目标是提高交给商品房购买者的住房质量,减少因质量问题引起的住户投诉率和避免因质量问题引发小业主们的集体性索赔。 土建工程的控制实测质量的一个重要目标是为了装修工程的标准化作业。

建筑工程实测实量技术规范

实测实量技术规范 一、混凝土结构工程 检查标准依据(砼结构) GB50204-2015 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 1、截面尺寸偏差(砼结构) 指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱施工尺寸与设计图尺寸的偏差。 合格标准:截面尺寸偏差[-5,8]mm。 测量工具:5m 钢卷尺。 测量方法和数据记录: a)以钢卷尺测量同一面墙/柱截面尺寸,精确至毫米; b)同一墙/柱面作为 1 个实测区,每个实测区从地面向上 300mm 和 1500mm 各测量截面尺寸 1 次。 墙柱截面尺寸测量示意图 图 1 墙柱截面尺寸测量示意图

2、表面平整度(砼结构) 指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱表面平整程度。 合格标准:[0,8]mm。 测量工具:2m 靠尺、楔形塞尺。 测量方法和数据记录: a)剪力墙/暗柱:选取长边墙,任选长边墙两面中的一面作为 1 个实测区。累计实测实量 8 个实测区、32 个测点进行计算; b)当所选墙长度小于 3m 时,同一面墙 4 个角(顶部及根部)中取左上及右下 2 个角。按 45 度角斜放靠尺,累计测 2 次表面平整度,跨洞口部位必测。这 2 个实测值分别作为该指标合格率的 2 个计算点; c)当所选墙长度大于 3m 时,除按 45 度角斜放靠尺测量两次表面平整度外,还需在墙长度中间水平放靠尺测量 1 次表面平整度。跨洞口部位必测。这 3 个实测 值分别作为判断该指标合格率的 3 个计算点; d)跨洞口部位必测。实测时在洞口 45 度斜交叉测 1 尺,该实测值作为新增实测指 标合格率的 1 个计算点; e)砼柱:可以不测表面平整度。 平整度测量示意图 图 2 平整度测量示意图 3、垂直度(砼结构)

精装修工程施工质量实测实量检查办法及标准

精装修工程质量实测实量检查办法及标准 1.目的 为了通过建立产品实体质量实测实量体系并系统实施的方式,客观真实反映项目各阶段的工程质量水平,促进实体质量的实时改进和持续提高,进而达到实体质量一次性合格的目标。 2.适用围 适用于目前公司总包及精装修工程所涉及项目。 3.职责 3.1.客服部: 3.1.1.组织各项目及总、分包单位实测实量工作的实施。 3.1.2.编制本公司项目及各总、分包实测实量报告,报公司各有关部门与公司管 理层。 3.1.3.跟踪本公司项目的实测实量整改实施。 3.2.工程部: 3.2.1.编制实测实量工作的实施标准并协助客服部工作。 3.2.2.对公司在建项目实施定期(原则上每月一次)抽测,抽测容包括并不限于 本部分所规定容。 3.2.3.跟踪本公司项目的实测实量整改实施。 3.3.项目部 3.3.1.协调本项目的实测实量工作开展。 3.3.2.对本项目工程实施定期或不定期抽测,抽测覆盖面不小于总户数的20%, 抽测容包括并不限于本部分所规定容,对实测实量所发现问题的整改,制

定、执行预防措施,及时提供反馈。 3.3.3.落实本项目的实测实量整改情况,并向客服、公司汇报进展情况。 3.4.监理单位 3.4.1承担所监理项目的实测实量监督和抽查工作; 3.4.2编制所在项目的实测实量监督和抽测实施细则(包括检查围、检查方式、 检查数量、检查结果反馈、检查问题整改情况),抽测覆盖面不小于总户数的50%(其中关键项应为100%),抽测容包括并不限于本部分规定容。 3.4.3每月编制项目实测实量检查情况,并发送项目部。 3.5.第三方检测单位 3.5.1承担所承建项目各分项工程的全部实测实量检查工作; 3.5.2编制所承建项目的实测实量检查细则,并制定相关质量检查措施及跟踪 整改措施。 3.5.3对项目各施工阶段实施100%的实测实量,抽测容包括并不限于本部分 规定的容,建立分户测量档案,并及时将测量结果、整改情况上报项目 部和客服部。 4.实测实量容 4.1实测实量围及数量 施工单位100%自检并建立数据库,监理工程师抽查户数或层数(结构)不少于分项工程总工程量的50%并验证施工单位实测档案的真实性,项目部抽查户数不少于分项工程总工程量的20%,公司工程部定期检查。 4.2实测实量分户档案建立 4.2.1实测实量需建立分户档案,以便真实反映施工过程中的质量控制;

相关文档